建筑电气施工方案
建筑电气施工方案

建筑电气工程施工方案

一、电气工程概况

1、工程名称:都市花园A区1#、2#楼

2、建筑面积:20943m2

3、结构层数:框剪十二层

4、电气工程主要有动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。

5、本工程供电电源由本场区高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变电配电室。高压系统为单母线分段,两路10KV电源分别供给两台630KV干式变压器,低压系统变配电室。高压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。

6、建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线,空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.5mm2托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。

7、防雷接地系统:本建筑物按三类防雷设防,采用联合接地,以建筑物基础内的钢筋网做接地装置,将建筑物所有基础内的纵横钢筋在接点处焊接,以柱子主筋为引下线,上边伸出女儿墙顶,并与避雷带可靠焊接,柱子外测地面上0.8m处予埋一块100×100的接地连接钢板,供测量接地电阻和人工接地体使用。

二、施工前准备工作

1、技术准备工作

施工前技术人员必须详细审图。对照招标文件。提出问题并在图纸会审时落实。然后根据图纸、招标文件及图纸会审编制施工方案,并编制进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。

2、现场准备工作

施工道路、施工用水、临时用电和场地由部总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。

3、人员准备工作

施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。

4、主要施工机具准备,见下表

序号名称型号单位数量备注电焊机 B 台 2

套丝中号台 2

液压煨管机台 1

切割机台 2

台钻台 2

手枪钻台 2

冲击钻台 2

电锤台 2

机械开孔器台 1

液压开孔器台 1

绝缘电阻表个 1

接地电阻器个 1

三、电气工程主要施工方法及质要求

1、管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求

(1)首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。

(2)根据设计图纸要求及图纸会审记录,,配合土建做好人防、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路。

(3)关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求。在施工中应认真加强看护,保证管路通畅,及时做好自检、互检、隐检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。

(4)吊顶内管路的敷设:吊顶内敷设的管路中固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》(92DQ)操作。

工艺流程:加工吊架、钢管套丝、刷漆→根据施工图图弹线定位→安装吊架吊→顶内钢管敷设及调整。

2、电缆桥架及金属线槽的安装

(1)桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按规定的时间进

场,并经现场专业人员会同监理检验合格后方可使用。

(2)作业条件:桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工

程完成后,即可进。吊顶内桥加安装应吊顶之前进行。

(3)工艺流程:设备进场检查→弹线定位→支、吊架安装→桥架及金属线槽的安装与调整→保护地线安装。

3、管内及金属线槽内配线工程

(1)作业条件:管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕后进行。在穿线前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。

(2)按照施工规范要求,相线、零线及保护地线颜色应加以区分:相线——黄、绿、红色

零线——淡蓝色

保护地线——黄绿双色线

(3)穿线完毕后,应对线路作绝缘摇测,选用1000V,0—1000M Ω的绝缘电阻表测量,照明线路绝缘电阻值不小于

0.5MΩ,动力线路绝缘电阻不小于1 MΩ。

4、防雷接地分项、检验批工程的施工方法及质要求

(1)本工程防雷等级为二级,将设备保护接地、防雷接地,各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装

置,工作接地电阻值不大于1Ω。

(2)避雷网:利用柱内主筋作为引下线,上端与避雷带及避雷网格连接,下端与基础主筋焊接。

(3)强弱电共用接地:变配电室及电气设备间接地是从与结构底板钢筋通焊的接地板引出40×40镀锌扁钢。消防控制室及电信设备间的工作接地利用BV-95mm2塑铜线穿管从接地板引进。

(4)接地电阻测试:防雷接地测试点在距地面0.8M设置测试卡, 待所有防雷装置安装完毕,做接地电阻测试,并把摇测数值填写在“电气接地电阻测试记录”上。

5、配电箱、柜的安装

(1)本工程配电箱包括明箱和暗箱,根据设计要求加工定货。暗装配电箱根据予留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,并将箱体用砂浆填实周边,明装箱量好尺寸,用膨胀螺栓固定(φ10),不破坏箱面油漆,水平端正不斜。

(3)配电箱、柜进场时,设备要有铭牌,并注明厂家名称,附备件齐全,设备开箱检查应由甲方、监理、乙方及供货单位共同进行,并做好检查记录。

(3)基础型钢安装时,应按图纸要求预制加工,并刷好防锈漆,按图示位置予埋,用水平尺找平找正,用电焊固定,将接地扁钢与基础型钢两端焊牢。

(4)柜安装应按图纸布置放,就位后先找正两端的柜,再在柜高2/3 处绷小线找正,采用0.5m铁片调整,最后用M12镀锌螺栓固定。柜体与挡板,均用镀锌螺丝连接。每台柜应单独与接地干线连接。

(5)按图纸敷设柜与柜之间控制电缆连接线,柜顶母线、柜二次连接线.送电空载运行24h,无异常现象,办理验收手续.

(6)配电箱安装工艺流程

设备进场检验→弹线定位→明装配电箱螺栓固定暗装配电箱→盘面组装→箱体固定绝缘摇测.

(7)配电箱安装工艺流程

设备进场检验→设备搬运→柜体稳装→柜上母带配→柜二次回配线→柜试验调整→送电试运行验收。

6、灯具、开关、插座安装

(1)灯具是否符合要求,灯内配线是否符合设计及工艺标准,检查标志灯的批示方向是否正确,应急灯是否可靠灵敏,3Kg以上的灯具须埋吊钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。走廊的吊顶低于 2.4m 处,灯具金属外壳应做良好接地处理。灯具安装牢固、端正,位置正确。

(2)开关、插座规格、型号符合设计要求,产品应有合格证,进场检验合格。所有开关的切断位置一致,电器灯具的相线应开关控制,单相插座应左零右火,三孔或三相插座接地保护均在上方;翘板开关距地面1.4m,距门口为15~20cm,开关不得放在门后,成排安装的开关、插座高度应一致,高低差不大于2mm,同一室内安装的插座高低差不应大于2mm。

(3)作业条件:

灯具、开关、插座的型号、规格、质量符合要求,土建装修工程基本完成后进行。

(4)工艺流程:灯具、开关、插座的检验→组装安装接线→通电

试运行。

四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施。

1、电气安装各分项检验批质量标准

(1)管路敷设分项检验批质量标准:

材质规格、品种型号必须符合设计及规划要求,各种材料必须有合格证件,在10层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,φ32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15mm。

(2)管内穿线分项、检验批质量标准

材质及品种、规格、型号必须符合设计规划要求。材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确、无误的情况下进行,同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。

(3)接地装置分项、检验批质量标准:

材质的品种、规格、型号必须符合设计规范要求,并必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满。平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行防腐处理。

(4)电气器具及配电箱安装质标准

材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,

固定牢靠,接地保护良好,灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接正确。所有压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。

(5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准

工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质必须达到优良标准。

2、建筑电气安装工程通病预防措施

(1)管路敷设通病:

管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。

原因分析

钢管管口不齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短不一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而造成。管口有毛刺是由于锯管后未用锉刀打光,弯曲半径太小是因为煨管肘出弯太急,弯管器的槽过宽也会出现管径弯扁,表面凹裂现象,出现裂缝是因为管路的保护层太薄引起,在受力的情况出现裂缝。

(2)措施

锯管时,人必须站稳,手腕不动,出现马蹄口时,可用板锉锉平,可用板锉锉平,、然后用圆锉将管口锉成喇叭口。套丝时应先检查

五、安全管理措施

1、技术人员负责安全技术交底,负责检查并监督实施。

2、机械、物资、临电等管理人员负责其工作范围内安全管理工作。

3、制订安全管理措施及安全操作规程,坚持特殊工种持证上岗。

4、班组长长在施工之前要进行班前安全教育。

5、严格执行安全检查制度,对各种安全技术措施发现隐患时,必

须及时纠正,危及人身安全时,必须停止作业。

6、严格执行安全技术交底中的各顶要求及电气工程中各分部(子

分部)、分项的安全注意事项。

7、安装、维修或拆除临电工程,必须由临时电工解决,严禁其他

电气施工人员随意动用临时用电设备。

六、成品保护措施

成品保护是电气安装工程中的重要环节,必须严格加以控制。

1、建立现场成品保护小组,由专人负责、并定期进行检查。

2、土建浇筑混凝土时,应派人看护,防止预埋好的管路、套管或

木盒移位或机械损伤。

3、尽时减少剔凿,确需剔凿时,应避免影响土建结构。

4、注意与其他专业工种的协调配合,安排好施工顺序,防止各专

业间的破坏或因丢失造成的损失。

5、搬运材料、机具及施焊时,要有具体的防护措施,不得将已做

好的墙面、地面、门窗弄脏或破坏。

6、贵重设备或易坏物品设专库存放,搬运及安装时要防止磕碰。

7、对有意违反成品保护措施或故意损坏安装好成品保护的行为,

要进行严厉处罚。

8、现场成品保护人员要坚守岗位,履行职责,出现问题要分析原

因,追查责任。

江西临川一建

2004年6月26日

10

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

电气节能工程施工方案

电气节能工程施工方案 一、编制说明 电气节能工程是一项“四新”(新材料、新设备、新工艺、新技术)工程,为认真贯彻和落实《深圳市建筑节能工程施工验收规范》SZJG31-2010相关规定,加强本建筑节能工程的施工质量管理,提高节能工程施工质量,使电气节能工程在一次验收合格的基础上,再上一个新台阶,提高一个新档次。为此,编制次方案以便现场施工。 二、编制依据 1、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2、《建筑照明设计规范》GB50034-2004 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 5、《深圳市建筑节能工程施工验收规范》SZJG31-2010 6、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ-65-2009 三、施工前准备 1、技术准备 1)组织所有施工人员,共同熟悉和审查图纸,提出问题,分类 整理。通过图纸会审或设计变更,得到答案和解决。 2)技术负责人应根据施工现场的特点,编制出一套施工方案, 能“用内业去指导外业”,提高施工质量。 3)技术负责人应根据工程特点,编写出施工质量,技术交底, 并向作业班全体施工人员逐一进行交接,做到交的清楚,接的明白,不

走过场。 2、工程材料 1)电气节能工程所用的材料,其规格,型号和材质,必须符合设计要求,质量符合国家现行技术标准 2)工程所用的材料和设备,在进场前应先将样品和产品质量证明文件,检验报告等报送工地监理工程师进行审定,一经监理单位认定后,方准组织进货 3)电气节能产品进场后,应及时组织相关人员进行现场验收,并做好验收记录。材料进入现场后,要妥善保管。怕压的材料,设备要单独摆放。要防止重压、漏雨、受潮或日晒,是材料变形,锈蚀等。 3、施工机具 1)电气节能工程所用的施工机具,除了电工常用的通用机具外,尚应有千分尺或游标卡尺。 用来检测进场导线的线径是否符合现行技术标准,施工现场应有高精度单臂电桥或数字欧姆表,用来检测导线的直流电阻。 2)其他检验项目,应由有资质的检测单位,专业技术人员,专用仪表仪器提供技术服务。 四、施工方法与技术措施 1、施工前,对进场的电气节能材料再次进行检验,检查材料有无严重 缺陷,产品的各项技术性能和技术参数是否达到验收标准要求。 2、各个单体的灯具类型和要求如下所示: 1)综合楼及生产调度楼荧光灯采用T8 类型,采用电子镇流器,功 率因素大于0.9。

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S系统,三个入口进户电源线均为YJV224×70,SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻≤1Ω。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2×2.5-PVC20,插座线为BV3×4-PVC25,灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚≥2mm,电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚≥1.2mm。

三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情 况,同时将拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入 管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线 盒、暗装配电箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接 线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒内。

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

电器安装施工方案

电器安装施工方案 1.编制依据 1.1北京市怀柔区金泰苑住宅小区施工图纸; 1.2北京市怀柔区金泰苑住宅小区《施工组织设计》; 1.3有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 2.工程概况 本建筑为新建工程,本工程属于二类建筑,地上六层,地下一层,工程性质为商场和普通住宅项目,结构形式为混凝土柱、梁加砖砌结构。 2.1施工范围: 包括低压配电,动力、照明、防雷、接地; 本施工为精装修前的施工,灯具和线路敷设位置应以精装修为准。 不包括室外电气线路。 2.2电源及配电: 1#、2#、3#楼电源引自本小区3#楼地下配电室。本楼按三级负荷供电。 电源埋地进入地下一层,在地下一层楼梯间设落地配电箱。供照明、电力、住宅用电。 地下一层热交换间设动力配电箱,供热交换间电力。 2.3线路敷设: 竖井内干线采用燃电缆或阻燃BV线穿钢管敷设。电力电缆、电

线在竖井内靠外墙一侧敷设。 动力支路线路采用PVC沿顶板、墙体、地面暗敷设。 未注导线均为BV-2.5mm2、2~3根穿PVC20管、4~6根穿孔机PVC25管。单相220V插座线路均用BV-3×2.5mm2、穿PVC20管敷设。三相380V插座线路均用BV-5×2.5m m2,穿PVC25管敷设。2.4照明: (1)照明种类:本工程为一般照明。 (2)光源选择: 照明以清洁、明快为原则进行设计,同时考虑节能因素避免能源浪费,以满足使用的要求。住宅等场所选用白炽灯其它场所根据需要选配。荧光灯要求功率因数不低于0.9,补偿装置荧光灯自带。(3)照明控制: 一般场所为开关控制;住宅部分楼梯间、公共走道灯由声光延时开关控制。 (4)灯具:住宅内先安装筒易灯具,商场先按吸顶荧光灯设计,最终由装修单位负责设计。 (5)照明系统的配电方式、设备的选型及安装: 本工程对用电量较大的住宅照明配电系统利用在电气竖井内的铜芯阻燃电缆配电给各层照明配电箱,电缆分支接头采用绝缘穿刺夹,方便施工、安装和节省费用。 灯具安装高度低于2.5m(不含2.5m)时,均需配专用保护线(PE 线)。

建筑电气项目施工方案

一、编制依据: 1、********施工组织设计: 2、《**市建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册;(DBJ/T01-26-2003) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5、****建筑设计研究院提供的电气设计蓝图及设计交底; 6、《建筑电气通用图集》92DQ1-13及92DQ21; 7、ISO-9001标准及施工企业的质量手册; 8、**区**镇**村村民自住楼4#、7#楼工程承包合同; 9、《等电位联结安装》02D-501-2。 二、工程概况: 1、本工程位于**市**区为新建项目。4#、7#按标准层层高2.8米。7#楼地下二层,地上二十层,4#楼地下二层,地上二十一层,地下一层为自行车库及设备用房,地下二层平时为自行车库,战时人防,结构形式剪力墙结构。 2、本工程电气包括照明、动力、防雷接地及安全系统、有限电视系统、电话系统、网络布线系统、多功能访客对讲系统、火灾报警系统。 3、电源由小区就近变电所引来两路,220/380V电源,进线电缆从建筑物北侧引入,入户处预留钢套管,进线电缆直接进入兀接柜。 4、照明动力总配电柜放置在地下一层配电室内。 5、地下一层等公用部分照明引自相应的照明配电柜,并在照明配电

柜中设计量表单独计量。人防照明、动力负荷为二级负荷,由配电室中的光力柜分别引出一路电缆供人防照明动力用,并在人防电源切换箱中分别装设计量表,单独计量人防照明和动力用电。 6、在单元共用部分,电梯井边设强弱电井,竖井内敷设照明、动力干线,住宅层计量表箱设在竖井内明装,箱内设住宅磁卡表。 7、各系统概况: ①住宅照明系统: 各户型电设计标准为5kw,户内设照明配电箱,卫生间、厨房内开关插座选用防潮、防溅型面板。 ②地下设排烟机,消防污水泵、潜污泵,屋顶设消防电梯和正压风机,以上消防设备和公用照明用电均为二级负荷电源,光、力柜各引出一路电源在未端互投。 ③电话系统:市政电话电缆由室外引入至总接线箱,再由总组线箱引至各层组线箱,接线盒、层箱跳线给户内的电话插座,电话电缆及电话线分别选用HYA和RVS型,穿金属管敷设,每层的电话分线箱挂墙明装,楼总电话组线箱在地下室弱电箱内落地安装。 ④有线电视系统,电视信号由室外有线电视网的市政接口引入,系统采用750MHZ邻频传输,电视前端箱位于弱电机房内明装,干线电缆选用SVWV-75-9,穿SC32管,水平干线选用SVWV-75-9,SC32管,支线电缆选用SVWV-75-5,穿SC20管。 ⑤多功能访客对讲系统:本工程采用总线制多功能访客对讲系统,将住户的防入侵报警系统纳入其中,在住户门厅内兼做燃气报警及防入

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

建筑电气安装的施工技术探讨

建筑电气安装的施工技术探讨 建筑电气安装的施工技术探讨 摘要:随着科技的不断发展,电气安装工程的项目也日新月异。电气安装工程主要由线管、线盒的预留预埋, 管内穿线,电缆敷设, 照明器具安装配电箱( 柜) 的安装, 设备接线,防雷接地安装, 电气系统调试等几个部分组成。本文探讨了电气安装工程主要施工方法和技术措施,总结了防治电气安装工程质量通病的方法。 关键词:建筑电气安装施工方法施工技术措施 中图分类号: TU855 文献标识码: A 文章编号: 随着建筑电气化、自动化、智能化的标准的提高,建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。而电气安装工程是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平。 一、电气安装工程主要施工方法和技术措施 1、配合土建施工预留预埋时,应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应挫平,刮光使管口整齐、光滑无毛刺,并封堵严密。 (1)钢管暗配:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50~80mm。 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

建筑电气节能施工方案

蒙大·铂庭1#楼 电气建筑节能施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 内蒙古蒙建建筑安装工程有限责任公司 二O一一年四月

蒙大·铂庭1#楼电气建筑节能施工方案1.编制依据: 1.1 施工图纸 蒙大·铂庭1#楼施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介: 2.2 设计概况: 9477.86

3.施工部署: 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:任德禄(项目经理)——负责组织协调工作 副组长:周荣亮(项目技术负责人)——技术总部署、方案编制及交底 万文生(项目工长)——负责现场施工指挥、质量监督工作 组员:郑秀歧、张晓东 ——现场施工管理、协调及现场施工质量及细部施工做法管理 3.2 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类视工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A. 建筑节能材料须有本市材料准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料交易证。 B.材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。

电气工程分部施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况………………………………………………………………1-2 三、工程质量目标及要求…………………………………………………2-3 四、施工部署………………………………………………………………3-4 五、施工过程控制…………………………………………………………4-5 六、施工准备及工艺………………………………………………………5-24 七、质量通病消除及预防措施……………………………………………24-25 八、成品、半成品保护措施 (25) 九、质量保证措施…………………………………………………………25-26 十、安全保证措施…………………………………………………………26-27 十一、施工现场环境保护及节能措施……………………………………27-28 十二、消防应急措施………………………………………………………28-29 十三、冬雨季施工措施……………………………………………………29-31

1 一、编制依据 1、翠江锦苑4#楼工程电气施工图纸 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3、《室内管线安装》D301-1~2(2002年合订本) 4、《电缆敷设》D101-1~7(2002年合订本) 5、《常用低压配电设备安装》90D702-1 6、《常用灯具安装》96D702-2 7、《接地装置安装》03D501-4 8、《建筑施工手册》第四册(中国建筑工业出版社) 9、《等电位联结安装》(02D501-2) 二、工程概况 ××××小区4#楼工程位于××市松江中路北、北大街西侧。本工程分为9、17、26、28层,地上建筑面积40324.00m 2,地下车库面积5687.00 m 2,室外设计标高为199.90m ,地下一层为地下车库,拟建建筑结构类型主要为框架及剪力墙结构。本工程电气部分包括照明系统、电力系统、弱电系统、接地系统、防雷系统、火灾自动报警系统。 1、照明系统:照明系统分为普通照明部分和应急照明部分,普通照明从小区箱变由户外直接引入竖井内强电桥架,沿竖井内电缆桥架至电表箱,再由电表箱引出采用穿阻燃塑料管引至分户照明配电箱,户内照明采用BV 导线穿阻燃塑料管暗敷设。应急照明由变配电室低压配电柜的单母线及柴油发电机组供电母线提供双路供电,末端自动切换,同时采用EPS 作为应急照明应急电源。采用区域集中电源EPS 供电,连续供电时间不小于90min 。 2、接地系统:本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置,屋面女儿墙

电气节能施工方案

一、前言 (1) 一、前言 1.1、本施工组织设计的目的: 1.1.1、本施工组织设计为中海·紫御华府四期22#、25#、27#楼和28-8#地库电气施工提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导本工程施工与管理。 1.1.2、在于推进项目法施工,适应体制深层次配套改革的条件下优质、高效、 低耗、安全地完成对业主的承诺,实现项目是企业“效益的源泉,信誉 的窗口,管理的归属,人材的摇篮”之目的。 1.1.3、本施工组织设计是本公司项目管理部管理工作的指导性文件,是本工程 目标管理实施的保证措施。 二、工程概况 三、前期准备,选用节能型设备及器具: 四、在电气节能工作中,抓好事前控制是关键,选择节能型设备及器具,对保证电气节能,可以起到事半功倍的效果。 五、 3.1.供配电系统的选择:

六、 3.1.1. 供配电系统: 七、根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素,合理选择供配电系统,包括变压器及配套设施。变电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径, 减少线路损失,内部变电所之间宜敷设联络线,根据负荷情况,可切除部分变压器,从而降低电耗。 3.1.2. 配电变压器: 应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,选择变压器的容量和台数,对负荷进行合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器。尽量选用节能型变压器,更换或改造高能耗的变压器。 3.1.3. 电力电缆: 电缆截面的选择应同时满足技术条件和经济电流条件,取截面较大者,按经济电流条件选择电缆有利于电缆的节能降耗。 3.1. 4. 选用节电装置: 自动稳压型交流电源集中控制节电装置,采用“电磁平衡原理”节电技术,通过装置本身的感抗和复合系统感抗形成互感,可提高复合系统电能的利用率。节电装置串联接入电力系统中,对系统输入电能进行集中控制与多方位管理,改善电能质量,将供电参数调整到负荷设备最合适的工作状态。 3.1.5. 采取抑制谐波技术: 谐波的产生会导致电动机效率降低、发热增加、缩短使用寿命;变压器产生附加损耗,从而引起过热,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏;谐波电流会引起电气设备及配电线路过载导致短路,甚至引发火灾。常用的抑制方法有增加换流装置的脉动数、加装交流滤波装置、改善三相不平衡度、在用户进线处加

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

电气工程施工方案完整版

电气工程施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。 2、编制依据为国家规范、标准以及辽宁省地方标准的内容。 3、本方案适用于1、 4、 5、7、8#楼的电气工程施工。 =

一、工程简介 1.工程概况 本工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街26号,是由1、4、5、7、8#楼及嘉陵江街一层公建组成的群体工程,其中1#楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层、地上十七层,建筑面积13825m2;4#楼为钢筋混凝土剪力墙、短肢剪力墙结构,地下一层、地上最高十七层,建筑面积17661m2;5#、7#、8#楼为短肢剪力墙结构,5#楼建筑面积为7682m2,7#、8#楼建筑面积均为6854m2,;嘉陵江街一层公建为框架结构,建筑面积500 m2;建筑总面积53376 m2 。 2.施工范围 要包括变配电室系统、供电干线系统、电气照明安装系统、防雷及接地安装系统以及智能建筑系统(通信网络、火灾报警及消防联动系统)的施工工作。 3.编制依据 招标文件; 《建筑电气设计技术规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95,2001版) 《建筑防雷设计规范》(GBJ19-87) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑工程施工质量验收实施细则》(辽宁省地方标准DB21/1234-2003) 各楼号的施工图纸 二、施工准备 建立项目施工组织体系,人员到位,明确分工做好以下方面的准备工作:

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进https://www.wendangku.net/doc/52775898.html,/RHLAOC。 2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求,包括供电干线及室内配电线路施工技术要求、母线施工技术要求、线槽配线施工技术要求、导管配线施工技术要求、电力电缆敷设技术要求、电气照明装置施工技术要求、照明配电箱安装技术要求、灯具安装技术要求、开关安装技术要求、插座安装技术要求、电气动力设备施工技术要求、建筑防雷与接地施工技术要求,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道。 1H414022 建筑电气工程施工技术要求 建筑电气工程施工技术要求的原则是执行建筑电气工程的施工规范,以确保电气设施使用安全和满足功能要求。建筑电气工程施工技术主要的规范有: <<建筑电气工程施工质量验收规范)) GB 50303 (( 1kV 及以下配线工程施工与验收规范)) GB 50575-2010 、《建筑电气照明装置施工与验收规范)) GB 50617-2010 、《建筑节能工程施工质量验收规范)) GB 50411-2007 等。本条主要知识点是:供电干线及室内配电线路施工技术要求;电气照明装置施工技术要求;电气动力设备施工技术要求;建筑防雷与接地施工技术要求。 一、供电干线及室内配电线路施工技术要求 (一)母线施工技术要求 1.母线材料的要求 (1)裸母线材质和规格必须符合施工图纸要求。表面应光洁平整,无裂纹、折皱、夹杂物和严重的变形等缺陷。 (2) 母线槽的标准单元、特殊长度、标准配件、特殊配件等配置是否和现场实测相一致,型号、规格应符合设计要求。合格证和技术文件应齐全,防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

建筑电气节能施工组织方案

一. 施工组织设计地编制原则及编制依据 (一)施工组织设计地编制原则 1.认真贯彻党和国家地方针.政策, 严格执行施工程序. 2.施工单位. 建设单位. 设计单位密切配合, 做好调查研究工作, 掌握施工组织设计地全部资料. 3.统筹全局,做好施工部署,组织好各阶段施工,保证工程质量和进度. 4.合理安排施工计划, 用科学方法组织平行流水作业和立体施工. 5.坚持质量第一, 安全至上, 推行全面质量管理, 认真制订保证质量和施工安全地措施确保施工质量和施工安全. 6.积极采用现代科学技术,加强系统管理, 充分利用施工机械,提高预制程度, 改善劳动条件, 提高劳动生产率. 7.合理安排施工工艺,因地制宜,就地取材. 8.合理组织人力,确保连续施工,尽量利用已有地建筑物和临时设施,从各个环节上节约资金,降低成本. 9.文明施工,合理安排,做到施工均衡. 10.合理布置施工现场,节约施工用地,组织文明施工. (二)编制依据 1. 设计图纸 2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》:GB50303-2011 3. 《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》:DB23/723-2011 4.《建筑电气安装工程图集》(第二版):1-6 册 5.《黑龙江省建筑安装施工操作规程》:电气部分 6. 《等电位联结安装》02D501-2 7. 《接地装置安装》03D501-4 8. 《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 9.材料和设备地供应方及厂家提供地技术资料 二. 施工准备及安排 (一)技术准备 1.熟悉施工图纸,并做审图记录,把已发现地及施工过程中可能产生地各种问题提前解决,

电气安装施工方案

电气安装施工方案 一、编制依据 1.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项施工图纸; 2.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项《施工组织设计》; 3.有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 二、工程概况 本工程为新建工程,本工程属于三类住宅建筑,独立住宅,地下一层,地上二层,结构形式为砖混结构,现浇混凝土楼板。 三、施工范围 220/380V配电系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、有线电视系统、通讯系统、消防报警系统、家居安防系统(非可视对讲,红外报警等)。 1.配电系统 1.1住宅建筑为三类建筑 1.2负荷分类及容量:三级负荷 1.3供电方式:采用TN-S三相五线制,(220/380V)电源电缆由小区变电所引至总配电箱,再由总配电箱引电缆直埋至户配电箱。 1.4照明配电:照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电短路保护、日光灯加功率因数补偿,COSφ≥0.9。 2.设备安装 2.1低压配电系统图中标注的配电箱外型尺寸供订货和安装参考。 2.2住户配电箱底边距地1.0m暗装,配电箱及控制箱均底边距地1.2m嵌墙暗装。

2.3除注明外,开关、插座分别底边距地1.5m、0.3 m暗装。厨房、卫生间内插座选用防潮、防溅型面板;有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座须设在2区以外、水泵等。设备位置详见水、暖专业有关图纸,灯具安装高度在2.4m以下加PE线,所有室外灯均加地线,灯具与电气设备选型由甲方确定,所有电源插座均选用安全型插座。 3.导线选择及敷设 3.1室外电源进线由上一级配电开关确定,本施工只预留配管。 3.2住宅干线均穿SC钢管埋地敷设至户电度表箱。 3.3照明支线选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线,所有支线均穿套接紧定式镀锌钢管在地板内,墙内和屋顶现浇板内暗敷设导线截面和管径详见系统图。 3.4楼梯附近所有管线均应沿墙敷设在楼板内。平面图中仅为示意性表示。 3.5通讯管线采用5类线,穿SC20钢管保护。 3.6有线电视干线采用SYV-75-9同轴电缆穿SC管,分支线采用SYV-75-5同轴电缆穿SC20管,电话、电视管线暗敷设在底板、墙内。 4.建筑物防雷、接地系统及安全措施 4.1建筑物防雷 4.1.1本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 4.1.2接闪器:在屋顶利用结构圈梁内Ф12热镀锌圆钢在屋面下做暗避雷带,避雷带网格不大于20m×20 m或24m×16 m。 4.1.3引下线:利用建筑物钢筋砼柱子或剪力墙内四根Ф10或两根ф16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25 m。若无主筋,需暗敷

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

电气安装节能施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.节能措施 (3) ?呼市二中(西校区)实验楼、图书馆 电气安装节能施工方案 一、编制依据 1.1呼市二中实验楼、图书馆工程设计图纸 1.2呼市二中实验楼、图书馆工程施工组织设计 1.3国家现行规范、规程、标准 1.3.1《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 1.3.2《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 1.3.3电气专业施工图、会审纪要、变更会签单 1.3.4电气安装工程施工方案

1.4《质量环境职业健康安全管理手册》(GB/T28001-2001) 1.5内蒙古巨华集团大华建筑安装有限公司施工经验 二、工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 结构设计概况 三、节能措施: 建筑照明工程是节能工程中的重要组成部分,它关系到我们的工作、

生活环境和身心健康,必须引起我们足够的重视,所以我们要全面贯彻落实科学发展观,遵守国家关于节能的政策与法令,努力做好建筑“四节”工作,进一步加强建筑节能工程质量管理,提高建筑工程节能技术水平;国家质量监督检验检疫总局于1997年颁布了紧凑型节能荧光灯产品的重要标准,2002年颁布了荧光灯等产品四项国家标准,2003年—2004年制定了有关能效的国家标准,已经颁布《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043-2003)、《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19044-2003)等各方面的技术要求和建设依据;低压配电系统、照明、照明控制系统均是建筑节能的重要环节,应满足各功能节能的要求。 1、本工程照明光源、灯具及其附属装置的选择均符合设计要求,首先,产品均有合格证和使用说明书,进场验收时对其技术性能进行核查,并经监理工程师、建设单位代表检查认可,使用和安装有相应的验收、检查记录。 2、低压配电系统选择的电缆、电线的截面积不低于设计值,电力干线的最大工作压降不大于2%,分支线路的最大工作压降不大于3%。 3、电缆、电线进场时对其截面积和每芯导体的电阻值进行见证、取样送检,检验合格后,进行安装和使用。 标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

相关文档
相关文档 最新文档