项目名称 高压变频调速系统 技术协议 需方(甲方): 供方(乙方):北京利德华福电气技术有限公司

本技术协议适用于为项目名称负载类型生产的高压变频调速系统。甲乙双方根据现场实际运行要求,以产品功能完善、运行安全可靠为原则共同制定本技术协议。 一项目概况 变频调速系统安装在独立的变频器室,设备冷却用户采用风机散热。 设备安装海拔高度 <1000 m。 1.配套电机参数 负载名称:(需要落实到具体的负载编号) 2.现场电源参数 动力电源 注:电网电压波动范围以正常负荷运行时的波动值为准,不包含瞬态波动值。请按照实际值进行填写,以保证变频器设计依据的准确性。 二供货范围 乙方(供方)应提供技术成熟、质量可靠、最新型号的变频装置。具体包括: 1.设备供货清单 2.备品备件供货清单(表中所列为此次供货范围总数量)

三技术规范 1.基本要求 变频调速系统主回路方案 变频调速系统采用手动一拖一方案,如下图: 基本原理: 原理是由3个高压隔离开关QS41、QS42和QS43和高压开关QF、电动机M组成(见左图)。 要求QS42和QS43之间存在机械互锁逻辑,不能同时闭合。变频运行时,QS43断开,QS41和QS42闭合;工频运行时,QS41和QS42断开,QS43闭合。 高压开关QF、电动机M为现场原有设备。 2.变频调速系统技术参数表

4.变频调速系统控制接口 变频器需要提供的开关量输出8路: 1)变频器待机状态:表示变频器已具备启动条件。 2)变频器运行状态:表示变频器正在运行。 3)变频器控制状态:节点闭合表示变频器控制权为现场远程控制;节点断开表示变频 器控制权为本地变频器控制。 4)变频器轻故障:表示变频器发生轻故障。 5)变频器重故障:表示变频器发生重故障,必须停机。 6)高压紧急分断:变频器出现重故障时,自动分断进线高压开关。 7)高压合闸允许:变频器自检通过或系统处于工频状态,允许上高压。 8)电机工频旁路:表示电动机处于工频旁路状态。 以上所有数字量采用无源接点输出,除特别注明外,定义为接点闭合时有效。 需要提供给变频器的开关量有4路: 1)启动指令:干接点,3秒脉冲闭合时有效,变频器开始运行。 2)停机指令:干接点,3秒脉冲闭合时有效,变频器正常停机。 3)高压就绪:干接点,高压开关处于分断时,辅助节点打开,变频器输入已带电,变 频器可以启动。 4)高压开关分闸信号:高压开关处于分断时,辅助节点闭合;1个。 以上所有数字量请提供无源接点,除特别注明外,定义为接点闭合时有效。 变频器需要提供的模拟量2路: 1)变频器输出转速。

低压变频器技术协议书

平湖德力西长江环保有限公司低压变频器设备 技 术 协 议 书 需方:平湖市德力西长江环保有限公司 供方: 合同签约地: 二OO八年三月

1.总则 1.1 本规范书的使用范围仅限于平湖市生活垃圾焚烧发电工程的380V变频器柜的订货,包括380V变频器柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供货方应保证提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。1.3 本规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。1.4 如果供货方未以书面形式对本规范书的条文提出异议,则需方认为供货方提供产品将完全满足本规范书的要求。如是有异议,不论多么微小,都应在其投标书中的专门章节中予以详细说明。 1.5 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,根据具体情况由供、需双方共同商定。 1.6 本规范书为定货合同附件,与正文具有同等的法律效力。 1.7 要求供货方根据规范书提出一份完整的报价书。 1.8 所有文件、图纸及资料、相互通信均应采用中文。 2.遵循的主要现行标准 低压变频调速系统的主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列最新的标准,但不仅限于下列标准。如果本技术规范书同下列标准矛盾,投标人应以书面方式指出矛盾,并向用户解答。 GB 156-1993 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则 GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色 GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法 GB 12668-90 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件 GB/T14436-93 工业产品保证文件总则 GB/T15139-94 电工设备结构总技术条件 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波 IEEE std 519-1992 电力系统谐波控制推荐实施 IEC 76 Power Transformer; IEC 529 Protection Classes of Cases (IP code); IEC 1131/111 PLC Correlative norms;

变频器技术要求

唐山鑫丰热电有限公司节能改造变频器订货 技 术 协 议 买受方:唐山鑫丰热电有限公司出卖方: 2012年5月11日

1. 总则 依据双方意向,唐山鑫丰热电有限公司节能改造变频器设备及附属设备订货事宜,经买卖双方友好协商,买受方同意出卖方承担该整套设备的制造供货、运输、卸货、改造方案、指导安装调试及技术服务和培训事项。除合同有关条款外,经双方授权代表进一步协商及明确,对设备技术方面确定如下协议: 1).本技术协议适用于唐山鑫丰热电有限公司变频器设备及附属设备。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。 2)买受方在本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,出卖方将提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,均满足其要求。 3).出卖方将执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时,按较高标准执行。 4).合同签定后按本技术协议的要求,出卖方将提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买受方,由买受方确认。 2.气象、地质条件

3 设备规范 3.1合同设备包括出卖方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 3.2 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。 3.3 应遵循的主要现行标准 DL/T994-2006 中华人民共和国电力行业标准火电厂风机水泵用高压 变频器 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导 则 GB156-2003 标准电压 GB/T1980-1996 标准频率 GB/T2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色 GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法

kV高压变频器招标技术规范书

江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 打印:编制:审核:主管总助复核:总经理审批:

目录 1、总则 2、工程条件 3、技术要求 4、投标方应填写的高压变频器技术规范表 5、供货范围 6、技术资料 7、交货进度 8、监造、检验/试验和性能验收试验 9、技术服务和联络 10、培训 11、设计联络 12、项目管理 13、质量保证与索赔 14、售后服务及承诺 15、技术差异表 16、投标人需要说明的其它内容

1、总则 1.1 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的 设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等 均应使用中文。 1.6 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际 单位制(SI)。 1.7 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 2.1自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度: 15.3℃ 年平均相对湿度: 79.2% 年平均气压: 101.62kPa 最热月平均气温: 24.27℃ 极端最高温度: 39.6℃ 最冷月平均气温: -5.7℃ 极端最低温度: -11.2℃ 常年主导风向:东到东南 最大风速 27m/s 年平均风速 3.1m/s

10KV1000KW_2300KW高压变频器技术协议1

高压变频器 技 术 协 议 甲方:xxx 乙方:xxx

1、总则 1.1 本规范书适用于高压变频器变频装置。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的技术要求满足甲方的运行要求,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由双方协商确定。 2、技术要求 2.1变频器遵循的主要标准 Q/0800SFD001-2011 JD-BP37/38交流电动机变频器企业标准 GB 156-2003 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色 GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法

中频技术协议

技术协议 项目名称:中频加热炉 甲方: 乙方: 签订日期:年月日

中频感应加热炉 - 技术协议- 甲方: 乙方: 甲方向乙方订购 500kW中频感应加热炉设备,经甲乙双方友好协商达成如下协议: 一、总则 本技术协议书的使用范围仅限于本次合作项目——500kW中频感应加热炉的主体设备及其附属设备的订货,包括本体及其附属设备的功能设计、结构、指导安装、试验和调试等方面的技术要求。 1.最终确定的技术协议作为合同不可分割的部分,与合同具有同等的法律 效力。 2.本协议涉及的制造要求及相关的技术标准,甲、乙双方签字确认后,乙 方应对本协议所涉及的产品安全及质量全面负责。 3.本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出 规定,也未充分引述有关标准和规范的条件,乙方应保证提供符合本技术协议和国家标准的产品。 二、设备使用现场公用设施情况

1、电源工作环境要求 海拔高度不超过1000米 环境温度-5oC~+40oC 无导电爆炸尘埃,没有腐蚀和破坏绝缘的气体及蒸汽 交流电源电压幅值波动范围不超过5% 2、设备所需动力能源参数 低电压电源:380 V 50 Hz 3 相4线 压缩空气:0.5~0.7MPa 水质: 工业用净循环水及软化水 PH 值: 7~8.5 冷却水流量:40t/h 冷却水压力(设备进水压力)0.2-0.4MPa 冷却水进水温度:5~35°C 冷却水出水温度<55°C 三、设备技术标准 所提供设备按照国家标准进行设计和制造。 所有图纸文件均按ISO规定制作。 机械部分制造严格按照国家标准规范进行。 本方案中电器设备制造引用的标准 GB5959.3-88 电热设备的安全 GB10067.3-88 电热设备基本技术条件--感应电热设备GB/T10066.1-88 电热设备的试验方法

380V变频配电柜技术要求规范书

xxxxx矿业XXX金矿二期原生矿工程 380V变频配电柜 技术规书

xxxxx矿业 2013年11月 目录 第一章技术规 (1) 第二章供货围 (15) 第三章技术资料 (19) 第四章交货进度 (28) 第五章监造、检验和性能验收试验 (29) 第六章技术服务和技术联络 (24) 第七章大件部件情况 (27) 第八章差异表 (27)

第一章技术规 1 总则 1.1 本技术规书适用于xxxxx矿业XXX金矿二期原生矿工程选矿厂各车间380V 变频配电柜,它提出了380V变频配电柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,投标方应提供符合工业标准和本规书的优质产品。 1.3 本设备技术规所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规未尽事宜,由招、投双方协商确定。 1.6 投标方所采用的产品,必须是技术和工艺先进,并有多台同类产品多年运行实践已证明是成熟可靠的产品。 1.7 投标方应对所中标围的设备、附件负有全责,即包括分包(或外购)的产品。 1.8 如因设备、附件等的设计选型,制造质量问题造成设备无发正常运行,投标方必须为此负全部直接责任。 1.9 本技术规书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行,在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规,则应以最新技术、标准、规执行。 1.10 如果投标方没有以书面形式对本规书条文提出异议,那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规书的要求。 1.11本技术规中的变频配电柜的参数(至少包含外绝缘、降容系数、温升等,但不仅限于此)和要求均为在海拔1300米及以下的参数和要求,投标方应根据本工

400kW变频器技术要求

矿用变频装置技术要求 一、材料名称:矿用变频装置 二、参考型号:ZJT2-400/1140(A) 三、使用环境条件: 1.温度:-25℃~45℃; 2.湿度:20%~95%; 3.大气压力:80~100kPa。 4.具有爆炸性气体混合物(甲烷)和煤尘的煤矿井下 四、符合规范 5.GB383 6.1-2000 《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》。 6.GB3836.2-2000 《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》。 7.系统的电磁兼容性应符合IEC标准。 8.设备及其功能应满足国家《煤矿安全规程》的有关规定。 9.GB50070-1994《矿山电力设计规范》 10.所有部件必须有煤矿安全合格证、防爆合格证、国家工业产品生产许可证。 五、主要技术参数和要求 (一)基本技术参数和要求 11.设备为防爆型煤安产品,“三证”齐全,防爆等级ExdI。 12.具有过电压、欠电压、漏电闭锁、过负载、过热、瞬间停电、失速防止、输出回 路及快速熔断器保护。 13.电控系统和保护系统采用变频调速技术,输入电源1140V、50Hz,电压允许波动范 围-15%~+10%,允许频率波动范围±2.5%,输出功率400kW,输出频率0~50Hz 连续可调。 14.输出频率调节精度为0.1Hz(根据各部位生产情况设定)。 15.具有通讯功能。 (二)一般技术参数和要求 16.(电压矢量PWM)控制方式,低频高转矩输出,低噪音。 17.全数字化设计,高速CPU,功能齐全,操作简单。 18.具有远距离控制操作面板,控制可靠方便。 19.过载能力强,在负载变化为-120%~+120%额定负载时能满足二(或四)象限运 行要求; 20.低频运转时,有自动转矩提升功能,能保证100%额定转矩; 21.系统还具有各种保护试验功能。声光信号与控制回路具有闭锁功能,未发信号不 能起车,发出信号的时间次数记忆不少于30天。 22.变频器采用模块式结构,出现故障时能方便查找故障点并及时进行更换,维修简 单。 23.应用于不同地点的变频器应与配套变频电机及保护相适应。 24.调速方式:全数字矢量控制 25.调制方式:正弦波脉宽调制(SPWM) 26.调速误差:≤0.5%(静态) 27.运行方式:电控装置的静、动态性能指示必须满足带式输送机运行的要求;带式 输送机采用软起、软停运行方式,变频器能够满足电机带载起动、空载起动,停 机时能够输出制动力矩,以保证带式输送机平稳起动、停止,减小机械冲击,满 足带式输送机满载起动。

kV高压变频器招标技术规范书

k V高压变频器招标技术 规范书 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 打印:编制:审核:主管总助复核:总经理审批:

目录1、 2、工程条件 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、

1、总则 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度: 15.3℃ 年平均相对湿度: % 年平均气压: 最热月平均气温: 24.27℃ 极端最高温度: 39.6℃ 最冷月平均气温: -5.7℃ 极端最低温度: -11.2℃ 常年主导风向:东到东南 最大风速 27m/s 年平均风速 3.1m/s

710KW给水泵高压变频器技术协议

710KW水泵高压变频装置采购项目 技术协议 买方: 卖方: 时间:年月日

710KW水泵高压变频器技术协议 甲方: 乙方: 鉴于甲乙双方就710KW水泵高压变频装置采购项目所用的高压变频调速系统项目进行合作,现就技术、设备、服务等方面达成以下协议。 一、技术规范与标准 1.变频装置与电动机的基本连接方式: 本项目中的变频调速采用单元机组一拖一手动旁路方式配置。即单机配备一台高压变频器,通过切换高压隔离开关把高压变频器切换到工频电源上去。系统原理如下图所示: 手动旁路柜主要由3个高压隔离开关组成,为了确保不向变频器输出端反送电,QS21与QS22采用一个双刀双掷隔离开关,实现自然机械互锁。当QS1、QS22闭合,QS21断开时,电机变频运行;当QS1、QS22断开,QS21闭合时,电机工频运行,此时变频器从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。 旁路柜与上级高压断路器QF连锁,旁路柜隔离开关未合到位时,不允许QF合闸,QF 合闸时,绝对不允许操作隔离开关,以防止出现拉弧现象,确保操作人员和设备的安全。 合闸闭锁:将变频器“合闸允许”信号与旁路柜“工频投入”信号并联后,串联于高压开关合闸回路。在变频投入状态下,变频器故障或不就绪时,上级高压开关(断路器QF)合闸不允许;旁路投入状态时,合闸闭锁无效。 故障分闸:将变频器“高压分断”信号与旁路柜“变频投入”信号串联后,并联于高压

开关分闸回路。在变频投入状态下,当变频器出现故障时,分断变频器高压输入;旁路投入状态下,变频器故障分闸无效。 2、供货范围 这套高压变频成套装置,主要包括:进线变压器、功率柜、控制柜、旁路柜。 设备供货清单 3、变频系统技术参数:

低压APF技术协议

(此APF技术协议为我公司提供的模板需贵公司安排人消化理解, 以便日后更多、更便捷的合作) 有源滤波装置技术协议 (**kV ***A APF)

北京先导倍尔变流技术有限公司****年*月*日

目录 1.总则 (2) 2.应用技术条件 (2) 2.1.标准和规范 (2) 2.2.使用环境条件 (3) 3.技术参数及性能要求 (4) 3.1.通用技术要求 (4) 3.2.设备主要技术参数 (5) 4.供货范围 (7) 4.1.低压有源滤波装置配置清单见下表 (7) 4.2.专业仪器及工具 (7) 5.供货及服务 (8) 5.1.技术文件 (8) 5.2.供货数量 (8) 5.3.使用期限 (8) 5.4.需方辅助服务 (8) 6.包装和运输 (9)

1.总则 1.l 本技术说明适用于***kV APF 有源滤波装置,它提出了该设备的功能设计、 结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术说明提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 l.3 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具 有同等的法律效力。 1.5 本技术协议未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2.应用技术条件 2.1. 标准和规范 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。 GB/T2900.1 1992 电工术语基本术语 GB/T2900.32 1994 电工术语电子半导体器件 GB/T2900.33 2003 电工术语电力电子技术(IEC 60050 GB/T3859.1 1993 半导体交流器基本要求的规定 GB/T3797 2005 电气控制设备 GB 10236 1988 半导体电力交流器与电网互相干扰及其防护方法 导则 GB/T17626.2 1988 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.12 1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB 4208 1993 外壳防护等级(IP代码)(IDT IEC 60529:1989)GB/T5169.10 1997 电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试

变频器技术协议

技术协议书 甲方:上海斯可络压缩机有限公司(以下简称甲方) 乙方:深圳市汇川技术有限公司(以下简称乙方) 双方均为独立的法人实体,有关产品的技术要求、产品技术认证等事宜经双方充分协商达成以下协议,作为乙方批量供货时,双方共同执行的依据。 技术协议内容:关于斯可络变频器技术协议 第一条.乙方供货规格清单: 名称:变频器,型号:MD320T,规格:1.5~400KW 第二条.乙方所供产品品牌及材质要求以及性能要求: 1.变频器在规定的环境条件下长期安全,可靠,平稳运行,并满足下列表中的基本性能。 基本性能具体能满足的要求 1 最高频率300HZ 2 载波频率0.5~16KHZ;可根据负载特性,自动调整载波频率 3 输入频率分辨率数字设定:0.01HZ 模拟设定:最高频率×0.1% 4 输出频率精度数字设定:最高频率×±0.01% 模拟设定:最高频率×±0.1% 5 控制方式开环矢量控制(SVC)/闭环矢量控制(VC)/V/F控制 6 过载能力G型机:150%额定电流60秒;180%额定电流1秒 7 转矩提升自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% 8 加减速曲线直线或S曲线加减速方式; 四种加减速时间;加减速时间范围0.0~3000.0秒 9 直流制动直流制动频率:0.0HZ~最大频率,制动时间:0.0~36.0秒. 10 电动控制点动频率范围:0.00HZ~50.00HZ;点动加减速时间0.0~3000.0秒 11 简易PLC, 多段速运行通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 12 内置PID 可方便实现过程闭环控制系统 13 自动电压调整 (AVR) 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 14 转矩限定与控制闭环矢量模式可实现转矩控制

(技术规范标准)变频器柜技术标准

设备概述 本设备由功率柜、移项变压器和旁路柜组成,其中高压变频器采用直接高压输入,直接高压输出(高-高)的方式,省去了输出升压变压器,输出电压是由多个功率单元相互叠加而形成的。 功率柜: 功率柜是高压变频器与其连接的设备的监控和控制,保证整个调速系统的安全可靠运行。功率柜是由控制机和功率单元单元组成。控制机是高压变频器的大脑,功率单元是主体。 控制机 控制机是一个全数字信号控制装置,内置总线板、CPU板、PWM 板、数字板、模拟板、通讯板以及显示板。通过编程器将符合用户现场工况的控制程序下载至控制机后,控制机便可实现调速系统的开环或闭环控制、生成多电平的PWM 控制波形、实现快速保护及网络通讯等控制功能。总线板主要功能为整个控制机的电源供给、各板数据传输及内、外部数据交换。CPU板、数字板、模拟板主要用于用户现场各种信号的处理,高压变频调速系统运行和故障的连锁。PWM 板主要用于控制机与各功率单元板间的光纤通讯连接。通讯板主要用于高压变频器与外界的通讯连接,可以和用户现场灵活接口,满足用户的特殊要求。显示板上的显示屏提供友好的监控和操作界面,实时显示高压变频调速系统各组成部分的工作状态,使用户能够直观而准确的了解系统的工作情况。 控制机与功率单元之间采用光纤信号传输技术,低压部分和高压部分完全可靠隔离,系统具有极高的应用安全性,完美的电磁兼容性,优良的运行可靠性。 其中总线板的作用为:整个控制机的电源供给、各板数据传输及内外部数据交换。CPU 主控板为控制机的核心,负责产生PWM 波、进行信号处理等。上控制电后,面板上的数码管会显示相应的信息。若数码管无显示,则可能是单片机内没有烧写程序。PWM板的作用是通过信号调制处理产生所要求的PWM波形,并驱动光纤座T1528生成驱动功率单元板的光信号。板上的核心器件是FPGA模块,负责信号的调制处理。模拟板的作用是接受外界发出的模拟信号,锁存后送到主控板,并发送控制机发出的模拟信号。数字板的作用是接收外界发出的数字信号,锁存后送到主控板,并发送控制机发出的数字信号。通讯板的作用是为用户提供变频器的外界通讯接口。显示板能够实时显示变频器的工作状态,显示控制机各输出的模拟及数字量、变频器输入及输出的电压值和电流值、故障类型等。此板还能够接收并传递操作人员下达的命令,通过此板上的按键调节变频器的参数,为人机间信息的交换提供方便。 功率单元 功率单元是高压变频调速系统的主体部分,电源电压及频率的改变在这里完成。功率单元的前端与变压器连接,接收变压器供给功率单元的电源,由具有相同结构和功能的多个功率单元串接成星型连接的三相高压电源,以该电源作为高压电动机的输入电源。串接后的三相高压电源,通过控制机的控制,可以实现功率及电压的改变,从而实现对高压电动机的调速。 变压器柜: 变压器柜是高压变频调速系统的供电中心。变压器的原边接收网测的高压电源,经副边降压和移相后,向功率单元提供正常工作所需的电源。 变压器柜是一台特殊结构的干式整流变压器,其原边通过旁路柜内的高压隔离开关与电网相连,而副边绕组则根据电压等级和变频功率单元的级数分为多组,与功率单元内的功率单元连接,为所有功率单元供电。变压器的多组副边绕组经过移相向功率单元供电后,可以构成几十到百余脉冲系列的多级移相叠加的整流方式,这样可以大大改善网测的电流波形,提高网测的功率因数,无需任

10kv变频器柜技术标准

1设备概述 本设备由功率柜、移项变压器和旁路柜组成,其中高压变频器采用直接高压输入,直接高压输出(高-高)的方式,省去了输出升压变压器,输出电压是由多个功率单元相互叠加而形成的。电后,面板上的数码管会显示相应的信息。变压器的多组副边绕组经过移相向功率单元供电后,可以构成几十到百余脉冲系列的多级移相叠加的整流方式,这样可以大大改善网测的电流波形,提高网测的功率因数,无需任何功率因数补偿及谐波抑制装置便可将负载下的网测的功率因数提高到0.95 以上。

变频器柜技术协议(11.9.15)

变频器柜技术协议(11.9.15)

硫铁化工综合利用二期改扩建工程12万吨/年料浆法粉状磷铵项目 变频器柜 技 术 协 议 书 甲方:灵宝金源晨光有色矿冶有限公司 乙方:河南怡和电气自动化有限公司 二零一一年九月十八日

静电放电(ESD)的抗扰性IEC61000-4-2 电场抗扰性IEC61000-4-3 脉冲列干扰抗扰性IEC61000-4-4 对RFI辐射,电导性辐射的抗扰性IEC61000-4-6 无线电频率电磁场干扰(调辐)EVN50140 无线电频率电磁场干扰(脉冲调制)EVN50204 三、产品的型号规格及数量 15面变频柜,29台变频器;配套29个防腐控制箱(型号CF1,靖江瑞磷电气产品)。详见变频器柜一次系统图及柜体排列图(附后) 四、技术规格及要求 4.1 所供产品必须是经国家鉴定机构鉴定,并有3C认证、生产许可证、 型式试验,其性能指标完全达到国家相关标准的产品; 4.2 变频器至少应具有1个AI(调节速度),2个电流反馈AO。 4.3 变频柜采用GGD柜(改),柜体采用冷轧镀锌板,厚度不低于2mm。 4.4 变频柜防护等级IP4X,颜色为 RAL7032。 4.5 变频柜散热必须可靠,柜顶配置强制循环风扇,以满足散热要求。 4.6 所供产品的使用环境条件应符合设备使用环境要求; 4.7 柜体采用的绝缘材料和绝缘措施必须长期耐用可靠(耐高温); 4.8 所有变频器的线路板均选用防腐涂层型; 4.9 变频器柜不得对周围环境有电磁辐射和传导干扰,必须满足工业环境 EMC抗干扰的要求;如因变频器的干扰对控制系统或其它元器件产生影响,乙方必须负责解决并承担由此发生的所有费用; 4.10 所有变频器按重载启动型选配,满足不同类别设备需求。 4.11 变频器输出侧加装隔离开关; 4.12 柜体前面板装置有电压表、三相电压切换开关、电流表(进出各一 个、装4台变频器的控制柜只显示出线电流)、频率表、本地/远程切换、启动、停车、故障复位、速度给定按钮。 4.13 变频器现场控制箱与变频器配套,每个变频器配套一个现场控制箱, 能实现在现场对变频器进行启动、停止、调速(按钮调速)、控制功能。变频器配套的现场控制箱具有启停/调速/电流/频率显示功能及转换开关(就地、远程、检修三个位置)。

ABB变频器技术协议

山东华鲁恒升化工股份有限公司 ABB变频器模块 技术规格书

目录 1概述 ................................................................................................... 错误!未定义书签。2环境条件.......................................................................................... 错误!未定义书签。3基本技术条件................................................................................. 错误!未定义书签。4控制设备要求................................................................................. 错误!未定义书签。5检验及试验 ..................................................................................... 错误!未定义书签。6制造厂提供设计技术文件 .......................................................... 错误!未定义书签。7随机技术文件如下: ................................................................... 错误!未定义书签。8技术服务.......................................................................................... 错误!未定义书签。9工作范围.......................................................................................... 错误!未定义书签。10产品包装与运输准备 ................................................................... 错误!未定义书签。

变频器技术协议(完整版)

大唐野马寨发电2号机组给水泵高压变 频综合改造 技术协议 买方:大唐野马寨发电 卖方:中电凯瑞控制技术

第一章技术规 1 总则 1.1本设备技术规书适用于大唐野马寨发电(3×200MW)2号机组给水泵高压变频综合改造。包括前置泵技术改造、液力偶合器技术改造、高压变频器配套改造等,它提出了综合改造的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求 1.2本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方保证提供符合本技术规书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 卖方负责变频器本体及变频器配套辅助设施的安装、调试。 1.5本设备技术规书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7在合同签订后,买方有权提出因标准、规程和规发生变化而产生的修订要求,具体事宜由双方协商确定。 1.8卖方对本技术规书进行逐条回应,这将作为买方评标的重要因素之一。 2 技术要求 2.1遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过在本技术规书中引用而构成本技术规书的基本条文。如标准被修订,使用本技术规书的各方探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 156-2003 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规 GB 12326 电能质量电压允许波动和闪变 GB/T 14549 电能质量公用电网谐波 GB 1094.1~1094.5电力变压器

低压配电柜技术协议

技术协议 文件编号: 协议名称:黑龙江华丰煤化工低压成套开关设备甲方:黑龙江华丰煤化工有限公司 乙方: 黑龙江华丰煤化工有限公司 2009年07月

技术文件目录 第一部分供货范围 第二部分技术规范 第三部分工厂检验、试验及现场验收办法 第四部分售后服务及质量保证 说明: 本文件除封面外共9页(1- 9页),签定文件时请自行核对,如发现缺页、错装等情况,请于签定文件时向甲方提出,如未提出,由此造成的一切后果由乙方自负。

第一部分供货范围 一、低压开关柜、电容补偿柜、母线桥、各类配电箱、操作台各类开关、各类互感器等。 见图纸及附表 二、技术规范 1 应遵循的主要现行标准 IEC439 低压成套开关设备和控制设备. GB156—80 额定电压 GB106091—89 技术制图标题栏 GB191—85 包装储运图示标志 GB762—80 电气设备额定电流 GB2681—81 电工成套装置中的导线颜色 GB2900.18—82 电工名词术语低压电器 GB4025—83 电工成套装置中指示灯和按扭的颜色 GB4026—83 电器接线端子的识别和字母数字符号标志接线端 子的通则 GB3047.1—82 面板、架和柜的基本尺寸系列 GB4205—83 控制电气设备的操作标准运动方向 GB4609—84 塑料燃烧性能实验方法垂直燃烧法 GB4942.2—85 低压电器外壳防护等级 GB7251—87 低压成套开关设备 GB9466—88 低压成套开关设备基本试验方法 2 户内使用环境条件 2.1 环境温度 最高温度:40 ℃ 最低温度:-25 ℃ 日平均温度不大于+35℃ 2.2 海拔高度:<2000m 2.3 户内的环境相对湿度: 周围空气相对湿度在最高温度为+40 ℃时不超过50﹪,在较低温 度时允许有较大的相对湿度,如温度为+20 ℃时不超过90﹪,但 应该考虑由于温度的变化有可能会偶然产生适度的结露。 2.4 安置场所:焦化厂区户内。 2.5 地震烈度: 不超过8度 2.5 所供设备应满足标书及本设备技术规范书要求并在以上条件下安全 可靠工作。

低压变频器技术规格书

xxxx项目 低压变频器柜技术规格书 xxxxxx有限公司 二零一三年八月

审定:审核:校对:编制:

一、总则 1.本技术协议书适用于xxxx项目中采用的变频调速装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 3. 本技术协议书经双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 4. 本协议书未尽事宜,由双方协商确定。 二、工程及设备概况: xxxx项目规模为2台350t/d垃圾焚烧炉,配套一台15MW汽轮发电机组。部分设备根据工艺要求,需要变频调速。变频器与电机采用一拖一方案,既可以远程自动调速,也可以现场手动调节。本项目需变频调速设备如下: 1.鼓风机电机:380V、110KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。调速系 统带软启工频旁路。共2台。 2.引风机电机:380V、280KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。调速系 统带软启工频旁路。共2台。 3.循环水泵电机:380V、185KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。 共1台。 4.冷却塔风机电机:380V、75KW,变频装置(ACS550)输入输出电压380V。 共2台。 5.给水泵电机: 380V、160KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。 共2台。 6.凝结水泵电机:380V、37KW,变频装置(ACS550)输入输出电压380V。共2台。 7.射水箱补水回水泵:380V、5.5KW,变频装置(ACS550)输入输出电压380V。 共2台。