文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PLC双机并联通信

PLC双机并联通信

PLC双机并联通信
PLC双机并联通信

PLC双机并联通信

提示:

双机并行连接是指使用RS -485通信适配器或功能扩展板连接两台FX系列PLC (1:1方式)以实现两PLC之间的信息自动交换(见图7-27),其中一台PLC作为主站,另一台PLC作为从站。双机并行连接方式下,用户不需编写通信程序,只需设置与通信有关的参数,两台计算机之间就可以自动地传送数据。最多可以链接100点辅助继电器和10点数双机并行连接是指使用RS -485通信适配器或功能扩展板连接两台FX系列PLC (1:1方式)以实现两PLC之间的信息自动交换(见图7-27),其中一台PLC作为主站,另一台PLC 作为从站。双机并行连接方式下,用户不需编写通信程序,只需设置与通信有关的参数,两台计算机之间就可以自动地传送数据。最多可以链接100点辅助继电器和10点数据寄存器的数据。

1:1并行连接有一般模式和高速模式两种,由特殊辅助继电器M8162识别模式:

M8162=OFF时,并行连接为一般模式;M8162= ON时,并行连接为高速模式。

主从站分别由M8070和M8071继电器设定:M8070=ON时,该PLC被设定为主站;M8071=ON时,该PLC被设定为从站。

一般模式( M8162=OFF)的通信示意图如图7-28所示。高速模式(M8162=ON)的通信示意图如图7-29所示。

图7-27 双机并行连接

图7-28 一般模式的通信示意图

图7-29 高速模式的通信示意图

例3:2台FX2N系列PLC通过1:1并行连接通信网络交换数据,设计其一般模式的通信程序。通信操作要求为:

1)主站X000-X007的ON/OFF状态通过M800 - M807输出到从站的Y000 - Y007。

2)当主站计算结果( D0 +D2)≤100时,从站的Y010变为ON。

3)从站中的M0-M7的ON/OFF状态通过M000-M007输出到主站的Y000 - Y007。

4)从站D10的值,用于设定主站的计时器(T0)值。

1:1并行连接一般模式通信程序如图7-30所示。

图7-30 1:1并行连接一般模式通信程序

例4:2台FX2N系列PLC通过1:1并行连接通信网络交换数据,设计其高速模式的通信程序。通信操作要求为:

1)当主站的计算结果≤100时,从站Y010变ON。

2)从站D10的值,用于设定主站的计时器(T0)值。

图7-31所示为1:1并行连接高速模式通信程序。

图7-31 1:1并行连接高速模式通信程序