文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 威伦触摸屏程序上传方式

威伦触摸屏程序上传方式

威伦触摸屏程序上传方式
威伦触摸屏程序上传方式

威纶触摸屏进行上传的详细步骤

TK6070iQ 通过 U 盘上传程序

1 .将 U 盘插入触摸屏上,等待几秒钟后,弹出 Download/Upload 窗口,点击 Upload 按钮:

2. 弹出 Upload Settings 窗口:

2.1 .用Upload project 上传工程

a:输入密码,初始密码为 111111 ;选中 Upload Project;点击 OK

b:弹出“Pick a Directory”窗口,展开 usbdisk,选中 usbdisk 的下级目录 disk_a_1 ;点选右上角“+”号; 弹

出 New Directory 窗口 ,输入文件夹名,例如 upload;点击 OK:

c:将蓝色横条定位在 upload(上一步建立的文件夹),点击 OK 按钮开始上传:

2.2.用Upload all project files 上传工程

a:输入密码,初始密码为 111111 ;选中 Upload all project files;点击 OK

b:弹出“Pick a Directory”窗口,展开 usbdisk,选中 usbdisk 的下级目录 disk_a_1;点选右上角“+”号; 弹

出 New Directory 窗口 ,输入文件夹名,例如 upload-all;点击 OK:

c:将蓝色横条定位在 upload-all(上一步建立的文件夹),点击 OK 按钮开始上传:

3. 上传完成后,触摸屏画面如下图所示:

4. 将 U 盘插到电脑上,如果用 2.1 的方法(Upload project)上传的工程,

在 upload 文件夹里面会有一个 project.xob 的文件。如果用 2.2 的方法(Upload all project files )上传的工程,打开 upload-all 文件夹,找

到 mt8000\001 文件夹,对其中的 mt8000 文件增加“.xob”后缀名,使其变成 mt8000.xob。(这点很重要,否则不知道文件有没有)

5. 打开 EB8000 组态软件,点击“工具”下拉菜单->“反编译” :

6. 弹出“反编译”窗口,点击浏览:

7. 选择 U 盘\upload 目录下的 project.xob 文件或者 U 盘

\upload-all\mt8000\001 目录下的 mt8000.xob(此处以 project.xob 为例),点击打开:

8. 回到“反编译”窗口,点击反编译按钮:

9. 如果反编译成功,在 upload 目录里会生成一个 project.mtp 文件,用 EB8000 组态软件打开即可:

10. 打开后的文件如下图所示:

威纶触摸屏Easybuilder 软件使用入门

威纶触摸屏Easybuilder 500软件使用入门 下面通过多画面变频电机测控实验的例子,来介绍触摸屏Easybuilder 500软件的使用方法。 一触摸屏的画面设计介绍 参数设置 在中国台湾威纶公司的触摸屏组态软件EasyBuilder中新建一个项目,选择触摸屏的型号为5.7in的MT506T/C/M(320×234),语言为“东方语言”。在组态软件的工作区出现自动生成的初始画面。执行菜单命令“编辑”→“系统参数”,在打开的对话框的“PLC设置”选项卡中,设置PLC的类型为FX2N,并设置PLC与触摸屏的通信参数。 画面的生成与参数设置 执行菜单命令“窗口”→“打开窗口”,在出现的“打开窗口”对话框(见图1)中可以新建画面、删除和打开选中的画面。点击“新建窗口”按钮,选择窗口的类型为基本窗口,在打开的“窗口设置”对话框中设置窗口的属性,生成一个新的窗口。在“打开窗口”对话框中选中某个画面后点击“设置”按钮,可以设置该窗口的参数。用“背景”域的“颜色”选择框可以设置画面背景的颜色。我建立了两个窗口,一个命名为“初始画面”,窗口编号为10,一个命名为“主画面”,窗口编号为11。

图1 “打开窗口”对话框 图2是触摸屏上电后自动打开的初始画面,图3中的主画面用来监视和控制一台变频器驱动的电动机的运行。用触摸屏上的两个按钮来控制电动机的起动和停止,用FX2N的输出点Y0来控制电动机运行。在触摸屏上设置的电动机转速给定值送到PLC的数据寄存器D0,同时用触摸屏显示PLC的D1中实测的电动机转速。生成触摸屏画面的主要工作就是生成画面中的各种元件和设置它们的属性。 图2 初始画面图3 主画面 指示灯的组态 如何找到画面设计所需的组态元件,在哪里?看图4可知,一种方法是点击菜单栏“元件”选项,出现下拉菜单,以及选择你需要的元件,例如“位状态指示灯”,大家找到了吗?另一种方式是在软件界面右侧,元件工具条里找,鼠标在每个元件图素上等待片刻,就会自动显示出该元件图素是啥元件,大家试试,

最新威伦触摸屏程序上传方式

威纶触摸屏进行上传的详细步骤 TK6070iQ 通过 U 盘上传程序 1 .将 U 盘插入触摸屏上,等待几秒钟后,弹出 Download/Upload 窗口,点 击 Upload 按钮: 2. 弹出 Upload Settings 窗口: 2.1 .用Upload project 上传工程 a:输入密码,初始密码为 111111 ;选中 Upload Project;点击 OK b:弹出“Pick a Directory”窗口,展开 usbdisk,选中 usbdisk 的下级目录 disk_a_1 ;点选右上角“+”号; 弹

出 New Directory 窗口 ,输入文件夹名,例如 upload;点击 OK: c:将蓝色横条定位在 upload(上一步建立的文件夹),点击 OK 按钮开始上传: 2.2.用Upload all project files 上传工程 a:输入密码,初始密码为 111111 ;选中 Upload all project files;点击 OK

b:弹出“Pick a Directory”窗口,展开 usbdisk,选中 usbdisk 的下级目录 disk_a_1;点选右上角“+”号; 弹 出 New Directory 窗口 ,输入文件夹名,例如 upload-all;点击 OK: c:将蓝色横条定位在 upload-all(上一步建立的文件夹),点击 OK 按钮开始上传:

3. 上传完成后,触摸屏画面如下图所示: 4. 将 U 盘插到电脑上,如果用 2.1 的方法(Upload project)上传的工程, 在 upload 文件夹里面会有一个 project.xob 的文件。如果用 2.2 的方法(Upload all project files )上传的工程,打开 upload-all 文件夹,找 到 mt8000\001 文件夹,对其中的 mt8000 文件增加“.xob”后缀名,使其变成 mt8000.xob。(这点很重要,否则不知道文件有没有) 5. 打开 EB8000 组态软件,点击“工具”下拉菜单->“反编译” : 6. 弹出“反编译”窗口,点击浏览:

步科触摸屏常见问的题目

目录 前言 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。一.软件类问题. (6) 1. EV5000软件能在Vista或Win7系统下运行 (6) 2. 如何在线修改用户等级密码,IP地址,波特率等系统参数? (7) 3. 用户权限和用户等级的区别? (10) 4. HMI的上传密码忘记了怎么办?在线修改的密码忘记了怎么办? (10) 5. 离线模拟的时候为什么不能修改系统时间? (11) 6. 任务栏是否可以去掉?如何弹出快选窗口? (11) 7. EV5000软件新建工程后系统自带的窗口分别有什么作用,可以删掉吗?. 12 8. 如何使用操作员确认功能? (14) 9. 打开工程时,提示:【系统不存在的字体文件】怎么办? (15) 10. HMI能支持什么语言? (16) 11. 报警和事件的区别? (16) 12. 报警和事件显示元件里面的地址怎么设置?报警和事件查询怎么做? (16) 13. 事件查询为什么记录少一条? (17) 14. 如何让事件记录里面的时间和PLC里面的时间同步? (18) 15. 为什么选择了存储但是历史事件存储不了? (19) 16. 如何清除事件显示? (19) 17. 如何防止HMI里面的程序被上传? (20) 18. 如何更换HMI型号以及注意事项? (21)

19. 如何更换PLC类型,程序会丢失吗? (22) 20. 怎么更换串口? (24) 21. 如何同时打开多个工程/跨工程复制粘贴? (24) 22. HMI的LOGO图片能更换成其他图片? (25) 23. 如何屏蔽系统报警信息PLC No Responnse? (27) 24. 如何屏蔽系统报警信息Socket Connect Error? (27) 25. HMI提示RTC Device error的原因和处理方法 (28) 26. 系统信息如何自定义?例如把PLC No Response改为:通讯无响应 (28) 27. 系统滚动条的宽度如何设置? (29) 28. 如何使用软件自带的群组键盘?如何输入中/英文? (30) 29. 如何使光标在数值输入元件/文本输入元件之间随意移动? (34) 30. 是否支持反编译功能?HMI里上传的PKG文件反编译时会出现(1.3以下版本无法反编译)的对话框,要如何解决? (36) 31. 如何实现多语言切换? (36) 32. 显示负数少了一位,这是怎么回事,需要怎么设置? (39) 33. 如何对单个元件进行加密? (39) 34. 如何实现比例转换? (40) 35. 如何用PLC地址控制画面切换? (41) 36. 用PLC控制实现画面切换,为何不能再次进入设置的画面? (43) 37. 内部节点(如LB,LW,RB,RW等)的含义? (43) 38. 如何清除RW区域? (44) 39. EV5000软件里面棒图支持浮点数吗? (45)

昆仑通态触摸屏软件的翻和日期时间画面的制作方法

MCGS的翻页和日期、时间画面的制作方法 1、启动MCGS软件 2、新建一个工程 3、在“用户窗口”中,新建3个用户窗口,分别命名为“窗口0”、“窗口1”、“窗口2”, 打开窗口0,分别用“标签”画两个方框,命名为“窗口0”和“下一页”。“下一

页”按钮的作用是按下此按钮后,打开“窗口1”,同时关闭“窗口0” 双击“下一页”标签出现下面的画面: 在“标签动画组态属性设置”中的输入输出连接下面勾选“按钮动作”后在最上面会自动添加“按钮动作”,见下图。

单击“按钮动作”出现下面的界面: 勾选“打开用户窗口”,在其右侧的下拉菜单中选择按下“下一页”后需要打开的窗口,这里选择“窗口1” 勾选“关闭用户窗口”,在其右侧的下拉菜单中选择按下“下一页”后需要关闭的窗口,这里选择“窗口0”

依次分别对“窗口1”和“窗口2”进行设置。 窗口1的设置画面 窗口2的设置画面 到这里就完成了翻页画面的制作。 下面在“窗口0”中添加日期画面,首先打开“窗口0”,在右上角用“标签”画一个方框,在方框内显示当前的日期。

双击方框后,出现下面的界面: 在“标签动画组态属性设置”中的输入输出连接下面勾选“显示输出”后在最上面会自动添加“显示输出”,见下图。 单击“显示输出”出现下面的界面: 在“表达式”中选择“$Date”,在“输出值类型”中选择“字符串输出”。然后单

击“确定”按钮。系统运行后就会在方框中显示当前的日期。 时间画面和日期画面的制作类似,但是“表达式”中选择“$Time”,在“输出值类型”中选择“字符串输出”。见下图。 系统运行后,在“窗口0”中就会显示日期和时间。见下图。为了美观还需对方框的颜色,字体等进行修改,使界面颜色丰富漂亮。

台达触摸屏常见100个问题

0、台达人机目前有哪些系列?有什么不同?A,AS,AE,B A标准型,提供5.7”~10.4” AS简易型,提供3.5”,3.8”,5.7”单色,彩色;3个通讯口,可以接U盘 AE高端型提供5.7”~10.4”,3个通讯口,可以接U盘,各种扩展模块 B真彩,高亮5.7”,7”TFT,3个通讯口,可以接U盘 1、台达新机种A80THTD1,A10THTD1是3个通讯口吗? 是的,都是64KTFT,有3个独立通讯口 2、台达哪款机种可以接以太网,支持哪些协议? 目前可以通过AE系列+EXLNHJ1AE模块上以太网,支持MODBUSTCP/IP协议2009年将会推出集成以太网的B07E机种 3、台达人机有I/O点吗? 有的,有14点,28点两种模块,插在AE系列的扩展口上。 4、EXIOPLC扩展卡如何编程? 人机软件内嵌了一个编程界面,与台达PLC的软件操作一模一样,可以用梯形图的方式。 5、我用了一个DOP-AS57CSTD,需要2个RS485口,一个台达的变频器,一个连我自己开发的单片机,不知道是否可以? 可以,AS57C有2个独立的485通讯口。 6您好,我用了一个B系列的触摸屏,但程序是原来用A系列软件做的,B系列软件可以打开吗? 可以,B系列的软件可以兼容A系列的程序;但反过来不可以。 7、由于手自动操作比较频繁,想通过PLC输入口来控制画面的切换,却不知道如何下手?没有思路、方法,请指教! 利用PLC的输入点来做为画面切换的控制信号,利用【系统控制区】来切换 8我公司选用台达触摸屏与西门子S7-200通讯,控制堆取料机的自动运转,触摸屏界面突然不能切换了,从堆料界面能进入取料界面,但取料界面却无法进入堆料界面,请教大侠们问题是出在什么地方了 “从堆料界面能进入取料界面,但取料界面却无法进入堆料界面”从这句上可以看出触摸屏硬件没有问题。 想到2个可能,第一个是操作等级被升高了,所有“取料界面却无法进入堆料界面”。这个你可以看看切换时是否有密码对话框弹出来。 另外一个可能是这种切换画面是靠系统控制区控制的,可能和PLC的程序和HMI程序的宏有关。如果程序不是你做的,你最好问问设备厂商。 9什么是间接寻址? 间接寻址,规则如下: 如果:$100=23,$45=100 那么*$45=23,自己体会一下 10从哪个版本开始USB上下载比较好用? 11啥为带符号的十进制,啥为无符号的十进制! 有符号十进制数跟无符号十进制数啦。就是有无正负号的意思。

触摸屏安全密码

触摸屏安全密码 安全等级是用来设定不同用户的访问权限,可大大提高应用工程的安全性。只有拥有高级别密 码的用户才能访问高安全等级窗口,大大提高了应用工程的安全性。 我们在设置窗口属性时,可以看到有安全等级一栏。也就是说,我们可以对任何窗口设计它的 安全等级,如下图所示: 但请注意:安全等级只对基本窗口有效,对于其它窗口是无效的。一个工程一共有3 个安全等 级,分别是高(2 级),普通(1 级),低(0 级)。在新建一个窗口时,这个窗口默认的安全等级是 低。在 [HMI 属性]里您可以设置安全等级的每一级别的密码。当处于高安全等级时,可以访问安 全等级低的窗口,而处于低安全等级时,是不可以访问安全等级高的窗口。这样有助于安全处理, 比如可以把重要的开关都设置在高安全等级的窗口中,这样一般的用户进入后就不能访问这些重要 的开关了,必须输入高安全等级的密码才可以访问这些内容。 下面我们来举个关于安全等级使用的例子:首先选择[文件]/[新建工程],新建完工程后,双 击工程结构窗口的HMI,在 [HMI 属性]里,触摸屏扩展属性页,设置3 个级别的密码,我们将1 级密 码设为1111。如下图所示: 系统保留寄存器LW9042 是用来显示当前基本窗口的安全等级。我们只能读取系统保留寄存器 LW9042,但不能写入LW9042,创建一个数值显示元件,把它放在窗口0,用来显示当前安全等级。 第十二章安全等级 257 如下图所示: 整个工程为下图: 存盘,编译,离线模拟运行,如下图所示: 因为并没有输入任何密码,所以工程运行时当前等级一定为0。现在跳到窗口4,并将窗口属性 中的密码等级设为普通(1 级),如下图所示: 第十二章安全等级 258 在窗口0 中创建一个功能键,属性设计如下: 存盘,编译,离线模拟运行,如下图所示: 第十二章安全等级 259 按下功能键按钮,却不能切换到窗口4。那是因为当前等级为0,而窗口4 的等级为1,处于低

威纶触摸屏内部节点说明

威纶触摸屏内部节点说明 类型说明 位(Bit) LB : Local记忆体的地址 位(Bit) RBI: 配方记忆体的索引地址 位(Bit)LW_BIT: Local记忆体的地址的位地址 位(Bit)RW_BIT: 配方记忆体的绝对地址的字地址 位(Bit)RW_A_BIT: 配方记忆体的绝对地址的字地址 字(Word) LW: Local记忆体的地址 字(Word) RWI : 配方记忆体的索引地址 字(Word) RW: 配方记忆体的绝对地址 字(Word) RW_A: 配方记忆体的绝对地址 注:RB和RW指向的是相同的区域,比如RB50~RB5F和RW5一样映射的都是同一个区域,RB50就是RW5的首地址。但是LB和LW映射的则是不同的区域,它们在记忆体中指向的地址是不同的。LW和LW_BIT是同一个区域。 在LB中的LB9000~LB9999,LW中的LW9000~LW9999,RW中的RW60000~RW65535的记忆体地址是系统内部保留使用的,都有特殊的用途,用户不能象使用一般的设备那样使用,而必须根据相关手册来使用它们的特殊功能。详细内容请参照第24章[系统保留寄存器地址和作用]。 当配方记忆体被索引地址访问时,索引地址在LW9000所显示的————————————————————————————————————————————————————— 地址的偏移量的地址开始查找。比如如果(LW9000)= 50,那么索引地址RWI 100将访问RW 150 (100+50)的地址的数据。

这些地址均为HMI的内部地址,对应于HMI的存储区。其地址范围在EB8000软件中均得到提示。 --------------------------------- EM0—EM9指的是本机扩展寄存器,如U盘/SD卡上的数据。如对em0.emi—em9.emi等文件中的地址进行读写。 Emi文件可自动生成,由HMI自动识别读取。由“扩展存储编辑器”打开查看编辑或导入导出为CSV格式用EXCEL打开。 —————————————————————————————————————————————————————

步科编程软件使用手册

.. 入门阶 一、软件安装 1.手册中术语介绍 2.使用软件注意事项 1).kinco HMIware 只能向下兼容不向上兼容,即低版本打不开高版本。 2)使用工程密码保护、上传密码和反编译密码,请务必牢记密码步科公司不提供恢复出厂设置。 3.软件简介 kinco HMIware组态编辑软件(以下简称kinco HMIware)是上海步科自动股份有限公司的。 4.使用步骤 5.软件运行安装要求

1)使用win7操作系统时不要将软件安装在C盘(系统盘) 2)使用win7打开软件时必须右键图标,以管理员身份登录; . 资料Word .. 6.语言切换 ‘选项'--- “语言切换”—“简体中文” https://www.wendangku.net/doc/5f868345.html,驱动 USB驱动只能手动安装不能自动安装。必须采用以下步骤进行安装。 1)用USB连接触摸屏USB口与电脑USB口; 2)PC弹出“硬件更新向导”---从列表或制定位置安装—下一步---单机浏览---kincoware 中的drive 驱动。 二、制作工程 1.新建工程

2.在通讯连接中选择设备的通讯方式从元件窗口拖拽通讯方式:(客户要求我们的设备是要走以太网的)。所以根据IP分配,触摸屏地址为(192.168.1.143) . 资料Word .. PLC选择、触摸屏(全部在左侧元件列表中寻找)3. 4.通讯连接

5.触摸屏组态画面设计 . 资料Word .. 6.更改背景属性颜色

1.在当前页面空白处双击—弹出窗口属性对话框—更改背景颜色---选择自定义颜色 7.添加文字 . 资料Word .. 8.打开非kinco DTOOLs制作的工程 打开KINCO HMIWARE的工程,方法如下图,不是所有的kinco HMIware 文件都能打开

威纶EasyManager使用入门

为了让更多的朋友会使用EasyBuilder软件,现在推出[轻松入门EasyBuilder]连载,循序渐进介绍该软件如何使用,此次先对软件做一个整天概数,其它功能的使用会在以后逐步介绍。 一.EasyBuilder500软件 安装完成MT500系列EasyBuilder500 2.7.2版本软件后,在[程序]中会出现EasyBuilder. 如图1所示: 图1 MT500系列EasyBuilder500常用软件,即:EasyManager、EasyBuilder500、和PLCAddressView。 1.1 EasyManager Easy Manager是整套EasyBuilder500系列软件的系统综合软件。Easybuilder是组态软件,用来配置各种元件,一般简称EB500。在Easybuilder中也可以下载及在线(或离线)模拟,此时并不需要打开EasyManager窗口,但是必须先设定好EasyManager上的相关参数(比如通信口、通信速率等),否则这些操作可能会不能进行。 选择菜单[开始]/[程序]/[EasyBuilder]/[EasyManager],将弹出EasyManager的对话框窗口如图2所示: 下面来详细的介绍EasyManager中的各个选项的内容。 在EasyManager上的通信参数是计算机和触摸屏之间的通信参数,具体定义如下:通信口选择: 选择计算机和触摸屏相连接的计算机的串口为COM1或COM2(可选择 COM1~COM10)。 通信口速率选择:

在下载/上传时决定计算机和触摸屏之间的数据传输速率,建议选择115200bps(一般对于一些老型机器或特殊要求时才选用38400bps)。 Project Download/Upload or Recipe Download/Upload: 上传/下载工程或者上传/下载配方资料数据。 Project:工程的所有相关文件 Recipe:配方资料数据 Complete or Partial Download/Upload: 对于下载,“complete” 是包含工程文件(*.eob)和系统文件(*.bin)一起下载,速度较慢;“Partial”则仅下载工程文件(*.eob),速度较快。对于上传则只上传工程文件(*.eob),选择“complete”和“partial”都是一样的。 EasyBuilder:EasyBuilderd是用来配置MT500系列触摸屏的元件的综合设计软件,或者称为组态软件(简称EB500)。按下这个按钮可以进入EB500组态软件的编辑画面。 OnLine-Simulator(在线模拟):工程经由EB500编译后(其编译后的文件为*.eob文件),

威纶通触摸屏通讯说明

威纶通触摸屏通讯说明 重置系统为出厂设定 当使用新的触摸屏时必须重新设置触摸屏内部的各种密码。 方法:1.将触摸屏后的止拔开关DIP1,DIP2,DIP3,DIP4(打开触摸屏后盖即可看到相应的标识)对照说明书进行相应的操作。即将DIP Switch 1设置为ON,其余DIP2,DIP3,DIP4Switch保持为OFF 2.给MT8000重新上电此时MT8000会先切换至屏幕触控校正模式,在完成校正动作 后会弹出一个对话窗口如下图。此对话窗口将询问使用者是否将MT8000的系统设定密码恢复为出厂设定,若为是则选定YES即可,反之则选择NO 当选择为YES后,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否要将MT6000的系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入YES做为确认,在完成输入后按下OK即可。 3.关闭触摸屏,将其后的止拔开关按照说明书扳到指定位置。(MT6000系列出厂时的系统预设密码为111111,但必须重设其它密码,包括download与upload所使用的密码皆需重设。) 注意:当进行MT8000的重置动作时,触摸屏内的画面程序以及所储存的历史资料将全部被清除。 4.开机重新设置各种密码

Local Password 进入系统设定时所需的密码 Upload Password 上传画面程序时所需的密码 Download Password 下载画面程序时所需的密码 Upload (History) Password 上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码。 以下为触摸屏USB驱动程序安装说明: 1、选择第二选项“从列表或指定位置安装(高级)”,并按下“下一步”。

MCGS组态软件触摸屏简单使用步骤

MCGS组态软件触摸屏简单使用步骤 本教程旨在制作TPC7062KS型号触摸屏简单控制按钮和输出指示 1、软件安装 找到对应的文件夹,运行里面的SETUP.EXE,全部默认设定,直至完成,插上TPC7062KS的USB下载线,自动安装驱动程序。将触摸屏和PLC相连接,在YL-235A中,触摸屏通过COM口直接与PLC的编程口连接,所用的通讯电缆采用PC-PPI电缆,见下图。 2、打开桌面上的,界面如下: 点击新建 按下确定 在实时数据库里,新增对象,双击名字,可进行属性的修改,如下图,我们这里新增5个,分别为启动按钮,停止按钮,运行指示、停止指示、报警指示。 最后完成如下图 3、双击设备窗口的设备窗口 将双击左边的通用串口父设备和西门子s7-200ppi 双击通用串口父设备0,进行属性设置 ■串口端口号(1~255)设置为:0 - COM1; ■通讯波特率设置为:6-9600; ■数据位位数设置为:0-8; ■停止位位数设置为:0-1; ■数据校验方式设置为:2–偶校验; ■其它设置为默认。 双击“西门子_S7200PPI”,进入设备编辑窗口,如下见图。默认右窗口自动生产通道名称I000.0—I000.7,可以单击“删除全部通道”按钮给以删除。

接下进行变量的连接,这里以“启动按钮”变量进行连为例说明。 ①单击“增加设备通道”按钮,出现下图所示窗口。参数设置如下: ■通道类型:M寄存器; ■数据类型:通道的第00位 ■通道地址:1; ■通道个数:2; ■读写方式:读写。 ②单击“确认”按钮,完成基本属性设置。 ③双击“只读M001.0”通道对应的连接变量,从数据中心选择变量:“启动按钮”。 用同样的方法,增加其它通道,连接变量,如图,完成单击“确认”按钮。 关掉窗口,保存。 在用户窗口里新建两个窗口,在窗口属性里分别命名为欢迎界面和控制窗口,可以修改背景颜色。 双击新建的窗口,进行编辑 点击工具箱中的,进行标签制作 双击制作完成的标签,执行属性设置。 单击工具条中的“工具箱”按钮,打开绘图工具箱。在窗口上拉出一片区域额,选中,加载位图。 双击图片,作如下设置 双击控制窗口,进入窗口编辑 单击工具条中的“工具箱”按钮, 数据对象中,单击右角的“?”按钮,从数据中心选择“报警指示”变量。 动画连接中,单击“填充颜色”,右边出现,“”按钮 单击“”按钮,出现如下对话框

图文详解用U盘 威纶通触摸屏程序

图文详解用U盘下载威纶通触摸屏程序一般在下载触摸屏程序时,需要将电脑和触摸屏之间用下载线连接起来,如果没有下载线或者现场不方便使用电脑的时候,就可以用到U盘来下载触摸屏程序了!下面就一步步详细介绍如何使用U盘来下载威纶通触摸屏的程序(以MT6070I为例) 一、创建文件夹 在U盘上建立一个文件夹AUTO(文件夹可以随意命名),如图一所示 图一建立的文件夹 二、建立U盘程序 打开触摸屏程序,点击菜单栏中的“工具”菜单下的“建立使用在U盘与CF/SD卡所需的下载资料”菜单,如图二所示,

图二工具菜单 在弹出的对话框中(图三),点击“选择保存下载资料的目录” 后面的“浏览”按钮,

图四对话框 在弹出的对话框中(图四)选择之前在U盘上建立的目录AUTO,点击“确定”。 如果需要在触摸屏开机时显示自定义的画面,如公司的LOGO等,在图三中的“使用者自定义开机画面”前的“□”中打“√”,然后点击后面的“浏览”按钮,

图五对话框 在弹出的对话框中(图五)选择所需的图片(注意:图片必须为BMP格式,图片的分辨率最好与触摸屏的分辨率一致),然后点击“打开”,返回图三所示的对话框中。此时点击对话框中的“建立”按钮,等待程序在U盘中建立数据。当出现图六所示的对话框时,表示建立成功,将U盘弹出备用。 图六创建成功

三、用U盘下载程序 将触摸屏通电开机,将建立好程序数据的U盘插入触摸屏的USB 接口上,如图七、八所示 图七U盘接口 图八插好的U盘 在触摸屏中会弹出图九所示的对话框,在对话框中点击“Download”按钮。

图九对话框图十对话框在弹出图十的对话框中的“Password”后的输入框中输入“111111”(此触摸屏的默认密码为11111),然后点击“OK”按钮。(说明:图十中的“Download history files”选项可以不选)在弹出的如图十一所示的对话框中选择“AUTO”文件夹。 注意:只能选择该文件夹,不可选择该文件夹之内的任何文件夹!

威纶触摸屏EB 软件元件功能简介

第十三章元件 本章说明各种元件的使用方式与相关的设定,未说明的设定请参考《第九章元件一般属性》中的说明。 13.1 位状态指示灯元件 (bit lamp) “位状态指示灯”元件用来显示位寄存器的状态。状态为OFF,则显示所使用图形的状态0;状态为ON,则显示所使用图形的状态1。 13.2 多状态指示灯元件 (word lamp) “多状态指示灯”元件利用寄存器内的数据,显示相对的状态与图形(EB8000最多支持256种状态的显示) 13.3 位状态设置元件 (set bit) “位状态设置”元件提供“手动操作”与“自动执行”两种操作方式。使用“手动操作”方式,用户可以利用“位状态设置”元件在窗口上定义一个触控区域,触控此区域可以将寄存器的状态设定为ON或OFF。若使用“自动执行”方式,则在某些特定条件下会自动执行元件定义的动作,使用此种操作方式,在触控元件定义的触控区域时,元件将不作任何反应。 13.4 多状态设置元件 (set word) “多状态设置”元件提供“手动操作”与“自动执行”两种操作方式。使用“手动操作”方式,用户可以利用“多状态设置”元件在窗口上定义一个触控区域,

触控此区域可以设定所指定寄存器内的数据。若使用“自动执行”方式,则在某些特定条件下会自动执行元件定义的动作,使用此种操作方式,在触控元件定义的触控区域时,元件将不作任何反应。 13.5 功能键元件 (function key) “功能键”元件提供窗口切换、调用其它窗口、关闭窗口等功能,也可用来设计键盘的按键。 13.6 位状态切换开关元件 (toggle switch) “位状态切换开关”为“位状态指示灯”元件与“位状态设置”元件的组合。此元件除了可以用来显示寄存器的状态外,也可以利用这个元件在窗口上定义一个触控区域,触控此区域设定所指定寄存器的状态为ON或OFF。 13.7 多状态切换开关元件 (multi-state switch) “多状态切换开关”元件为“多状态指示灯”元件与“多状态设置”元件的组合。此元件除了可以利用寄存器内的数据显示不同的状态外,也可以利用这个元件在窗口上定义一个触控区域,触控此区域可以设定所指定寄存器内的数据。13.8 滑动开关元件 (slide object) 滑动开关元件是用来建立一个滑动块区域或滑动滑轨来改变指定寄存器内的数值。 13.9 项目选单(Option List)

信捷触摸屏常见问题集锦

信捷触摸屏常见问题集锦 一. TH系列触摸屏程序无法下载 (3) 二. TP系列触摸屏程序无法下载 (4) 三. 屏上显示“正在通讯......”,无法和设备正常通讯 (5) 四. 触摸屏和设备通讯速度慢 (6) 五. 部件的密码设置 (6) 六. 软件无法离线模拟 (7) 七. 在线模拟显示正在通讯 (8) 八. 触摸屏下载电缆制作 (8) 九. 触摸屏通讯电缆制做 (8) 十.触摸屏程序上载 (9) 十一. 校准画面 (10) 十二. 在线校准系统时间 (10) 十三. 在线修改系统的9级密码 (10) 十四. 为触摸屏选择合适的软件版本 (10) 十五. 如何打开触摸屏的高级功能 (11) 十六. 触摸屏内部地址类型 (12) 十七. 计算当前工程中PFW断电保持寄存器的使用个数 (13) 十八. PSW系统地址说明 (14) 十九. PFW系统地址说明 (15) 二十. PSB系统地址说明 (16) 二十一. 触摸不良 (17) 二十二. 屏作为从机如何设置? (17) 二十三. 屏幕中出现芯片图案 (17) 二十四. 将触摸屏下载口切换为通讯口使用 (18) 二十五. 设备表里没有用户使用的设备型号 (19) 二十六. 趋势图、表格等的数据清空 (19) 二十七. 中文输入的字体修改 (22) 二十八. 中文显示及字体修改 (22) 二十九. 历史事件信息的字体修改 (22) 三十. 触摸屏出现白屏 (22) 三十一. 画面上时钟显示(含星期) (22) 三十二. 触摸屏密码打开后会自动关闭吗? (23) 三十三. 下载提示:显示器容量不足 (23) 三十四. 如何在电脑上安装多个Twin软件 (23) 三十五. 配方支持中文、字符的上下载吗 (25) 三十六. 触摸屏软件安装问题 (25) 三十七. 功能键、功能域里的子功能可以无限添加吗? (25) 三十八. 触摸屏中的数据可以导入U盘吗? (25) 三十九. 触摸屏的U口可以插鼠标吗 (26) 四十. MP系列和TP、TH系列的程序可以相互转换吗 (26) 四十一. 断电保持区域可以扩展吗 (26)

威纶触摸屏与s7-200通信实例

威纶触摸屏与s7-200通信实例

?目录 1. 范例操作概述 2. 规划说明 3. 元件列表 1. 范例操作概述 此范例将介绍如何快捷简易地建立WEINVI EW HMI与S7-200 PLC通讯。注意事项:

通讯参数设置,通讯线接法。 2. 规划说明 (1) 新建简单PLC 示例程序,建立外部输入点I0.0,I0.1,辅助继电器M0.0,外部输出点Q0.0,数据寄存器VW0,VW2。 注意: 外部输入I 的状态取决于外部的物理开关状态,Project 工程里做指示灯显示,不被直接用做开关量。可借助辅助继电器控制输出,如程序示例。 (2) PLC 通讯参数设置:在系统块下,通讯端口设置,如设置端口0:PLC 地址2,波特率19.2kbps。

(3) EB8000 软件,PLC 设备属性通讯参数设置:通讯参数如波特率等必须与第(2)步的通讯端口设置一致,如PLC 地址2,波特率19.2kbps。可依据PLC 的通讯参数作修改,如PLC 地址改为2,波特率改为187. 5kbps;PLC 和HMI 的程序通讯参数都必须做对应修改。

建议:与S7-200 通讯时,建议将通讯延时、ACK 讯号延时分别设置为默认值5ms、30 ms(如上图),但可根据通讯速率需求做适当修改。 (4) 通讯线制作:EB8000 软件,说明——帮助主题——PLC 连接手册,可查询通讯线接法。 注意:通讯线接法必须与选择的COM 口一致,如上述选择COM1 口,通讯线:屏(公头)1、2、5——PLC(公头)8、3、5。与SIEMENS S7-200CN PLC 通讯时,建议在D-和D+之间接上一个100Ω 1/4W终端电阻。 说明:

威纶触摸屏Eauilder软件使用入门

威纶触摸屏E a u i l d e r 软件使用入门 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

威纶触摸屏Easybuilder 500软件使用入门 下面通过多画面变频电机测控实验的例子,来介绍触摸屏Easybuilder 500软件的使用方法。 一触摸屏的画面设计介绍 参数设置 在中国台湾威纶公司的触摸屏组态软件EasyBuilder中新建一个项目,选择触摸屏的型号为5.7in的MT506T/C/M(320×234),语言为“东方语言”。在组态软件的工作区出现自动生成的初始画面。执行菜单命令“编辑”→“系统参数”,在打开的对话框的“PLC设置”选项卡中,设置PLC的类型为FX2N,并设置PLC与触摸屏的通信参数。 画面的生成与参数设置 执行菜单命令“窗口”→“打开窗口”,在出现的“打开窗口”对话框(见图1)中可以新建画面、删除和打开选中的画面。点击“新建窗口”按钮,选择窗口的类型为基本窗口,在打开的“窗口设置”对话框中设置窗口的属性,生成一个新的窗口。在“打开窗口”对话框中选中某个画面后点击“设置”按钮,可以设置该窗口的参数。用“背景”域的“颜色”选择框可以设置画面背景的颜色。我建立了两个窗口,一个命名为“初始画面”,窗口编号为10,一个命名为“主画面”,窗口编号为11。

图1 “打开窗口”对话框 图2是触摸屏上电后自动打开的初始画面,图3中的主画面用来监视和控制一台变频器驱动的电动机的运行。用触摸屏上的两个按钮来控制电动机的起动和停止,用FX2N的输出点Y0来控制电动机运行。在触摸屏上设置的电动机转速给定值送到PLC的数据寄存器D0,同时用触摸屏显示PLC的D1中实测的电动机转速。生成触摸屏画面的主要工作就是生成画面中的各种元件和设置它们的属性。 图2 初始画面图3 主画面 指示灯的组态 如何找到画面设计所需的组态元件,在哪里看图4可知,一种方法是点击菜单栏“元件”选项,出现下拉菜单,以及选择你需要的元件,例如“位状态指示灯”,大家找到了吗另一种方式是在软件界面右侧,元件工具条里找,鼠

AB触摸屏程序上载及其程序转换步骤

! -AB触摸屏上载及程序转换步骤 第一步打开触摸屏软件,弹出如下界面: 第二步点击下图中关闭按钮: New/Open Machine Edltion Appl. - . LX Mevr Existing;

关闭后显示下面界面: 第三步点击下面的界面中标注的地方

点击上图中的位置后,弹出下面界面(具体操作在图中已经用红色标注): 选择上图中的位置后,下一步操作如下图中红色标记的位置进行操作: 选中触摸屏所对应的地址后,进行下一步操作如下图所示:

点击上图中所标标注的位置后弹出下面界面: 选中对话框中的文件,点击0K如下图所示:

接着进行下一步操作,如下图中绿色注释所示: 点击上图中绿色所注释处后弹出下面对话框:

弹出的界面为上载过来的触摸屏程序所要存储的位置,具体存放在什么位置,自己根据情况决定,选择好所要存放的位置后点击“确定“按 钮,显示下面界面: Deaiv-Hftnnteidkff R 盖EK*峠et 床J 175& ENBTA 1756-thST/A€ .+.M1^.1*3^941. PsrelVZ Plin_& 匹SO. ^ar-eTView 昨化B J25O 7 lWA?aS9.12. Pcwt卄1E 755HjP 1 S.j 175fr.E^-ET/A ITSfi-EKET/A 3 -si 19KI與.89J1, Pkrt& UW Par-dVir^ P^i,6 1?5C 1 计JI 阳wwfk?755P K 1 >7? E NAT/A L 17W ENfT/A J |M

威伦触摸屏程序上传方式

威伦触摸屏程序上传方式

威纶触摸屏进行上传的详细步骤 TK6070iQ 通过 U 盘上传程序 1 .将 U 盘插入触摸屏上,等待几秒钟后,弹出 Download/Upload 窗口,点 击 Upload 按钮: 2. 弹出 Upload Settings 窗口: 2.1 .用Upload project 上传工程 a:输入密码,初始密码为 111111 ;选 中 Upload Project;点击 OK

b:弹出“Pick a Directory”窗口,展 开 usbdisk,选中 usbdisk 的下级目 录 disk_a_1 ;点选右上角“+”号; 弹 出 New Directory 窗口 ,输入文件夹名,例如 upload;点击 OK:

c:将蓝色横条定位在 upload(上一步建立的文件夹),点击 OK 按钮开始上传: 2.2.用Upload all project files 上传工程a:输入密码,初始密码为 111111 ;选中 Upload all project files;点击 OK

b:弹出“Pick a Directory”窗口,展 开 usbdisk,选中 usbdisk 的下级目 录 disk_a_1;点选右上角“+”号; 弹 出 New Directory 窗口 ,输入文件夹名,例如 upload-all;点击 OK:

c:将蓝色横条定位在 upload-all(上一步建立的文件夹),点击 OK 按钮开始上传: 3. 上传完成后,触摸屏画面如下图所示: 4. 将 U 盘插到电脑上,如果用 2.1 的方法(Upload project)上传的工程, 在 upload 文件夹里面会有一 个 project.xob 的文件。如果用 2.2 的方法

威伦触摸屏程序上传方式

威纶触摸屏进行上传的详细步骤 TK6070iQ 通过U 盘上传程序 1 .将U 盘插入触摸屏上,等待儿秒钟后,弹出Download/Upload 窗口,点击 Upload 按钮, 2.弹出 Upload Settings 窗口, 2. 1 ,用 Upload project .h 传工程 a :输入密码,初始密码为 mill ,选中Upload Project,点击 OK

Upload Settings b :弹出"Pick a Directory” 窗口,展开 usbdisk,选中 usbdisk 的下级 U 录 disk_a_l ;点选右上角“ + ”号;弹 iB New Directory 窗口,输入文件夹名,例如upload,点击0K, _ New Drectorr^ c :将蓝色横条定位在uploa d (上一步建立的文件夹),点击0K 按钮开始上 传, 7卩F M 歸厂I CI IS 蝌sk 4 ^?? 肉7?? 轉???? 0???? 两 download 丄 I. _ I _ 3 I Cancel l|

2. 2?用 Upload all project files 上传工 程 a:输入密码,初始密码为 mill,选中Upload all project files,点击OK b:弹出"Pick a Directory” 窗口,展开 usbdisk,选中 usbdisk 的下级 U录disk_a_l:点选右?上角“ + ” 号;弹

L I I New Directory 窗口,输入文件夹名,例如upload-all,点击0K, C :将蓝色横条定位在upload-all (上一步建立的文件夹),点击 0K 按钮开始上 传, 3 ?上传完成后,触摸屏画面如下图所示,

维纶触摸屏学习入门

$6 人机界面应用初步 一、概述 ?人机界面是在操作人员和机器设备之间作双向沟通的桥梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等来处理或监控管理及应付随时可能变化信息的多功能显示屏幕。随着机械设备的飞速发展,以往的操作界面需由熟练的操作员才能操作,而且操作困难,无法提高工作效率。但是使用人机界面能够明确指示并告知操作员机器设备目前的状况,使操作变的简单生动,并且可以减少操作上的失误,即使是新手也可以很轻松的操作整个机器设备。 1

?使用人机界面还可以使机器的配线标准化、简单化,同时也能减少PLC控制器所需的I/O点数,降低生产的成本同时由于面板控制的小型化及高性能,相对的提高了整套设备的附加价值。 ?触摸屏作为一种新型的人机界面,从一出现就受到关注,它的简单易用,强大的功能及优异的稳定性使它非常适合用于工业环境,甚至可以用于日常生活之中,应用非常广泛,比如:自动化停车设备、自动洗车机、天车升降控制、生产线监控等,甚至可用于智能大厦管理、会议室声光控制、温度调整…… 2

1. 触摸屏的基本结构和工作原理 根据工作原理和传输信息的介 质不同,分为: ?电阻式 ?电容感应式 ?红外线式 ?表面声波式 3

(1)电阻式触摸屏的主体结构 是一块与显示屏表面相匹配的多层透明薄膜?基层:强化玻璃或硬塑料平板,表面涂有一层导电电阻层(如氧化铟涂层-ITO) ?表层:经过表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,其内表面也涂有导电层 ?隔离点:小于0.001”的透明塑料粒 4

5

(2)工作过程 ?在内层ITO上分X、Y轴二个方向加上直流电压,使其产生X、Y二个方向上+5V~0V的电场,各点电位按梯度线性分布。 ?手指或硬物点压触摸屏时,在点压处外层发生凹陷,使外层内表面的ITO涂层与基层表面的ITO层发生接触,此时外层ITO的电位由原来的0V变为非零。控制器分时对X轴和Y轴加上电压并测量外层电位的高低,经A/D转换并与5V电压进行比较,即可计算出该接触点的坐标值,然后通过类似鼠标的操作来执行相应的程序。 6

相关文档