文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华能昌图太平风电场维护工作计划表

华能昌图太平风电场维护工作计划表

华能昌图太平风电场维护工作计划表
华能昌图太平风电场维护工作计划表

维护工作计划表

现场名称华能昌图太平风电场

机组类型1500KW机组数量33台

现场经理魏艳新联系方式

维护类型A类维护(维护分A类、B类、C类、D类、X类)

计划维护开始时间2014.01.14 计划维护结束时间2014.01.29

说明:维护计划结束时间计算,不计因恶劣天气、工具损坏等不确定因素影响的时间。

计划维护小组数量1组计划维护人员数量 4

维护项目增减说明

说明:根据各现场机组的配置和运行状况,需要增减维护项目。如某现场机组频繁出现故障点,恰巧维护记录表中没有此维护项目,就需增加此维护项目。又如某现场机组没有配置自动灭火装置,就需要删除自动灭火装置的维护项目。

增加项目名称原因

现场统计有机组少灭火器的,希望维护人员跟进。

检查机组灭火器是否齐全

现场涉及到申请滤芯,而且现场存在两种滤芯。

统计滤芯型号

现场提升机可能有不好用的

检查提升机

动力线有的固定可能缺少抱箍

检查轮毂动力线固定方法

如果碰见已落伍请带下机组

检查机组是否有遗落物

减少项目名称原因

抽检主要检查液压力矩

手动力矩可以不打

时间太紧,公司人员太少

液压力矩可以抽检

1

风电场表扬信

篇一:感谢信宁波天安 感谢信 至宁波象山天安特种变压器有限公司: 首先,我谨代表中电投山西新能源繁峙云雾峪风电场全体员工向贵公司致以最真诚的问候! 感谢贵公司卢伟东先生及童工对8#、9#、18#风机箱变进行的消缺,使得3台箱变目前已稳定运行。 我场运行中发现8#、9#、18#风机箱变负荷开关在断开时松动,计划8月22日年度检修中更换负荷开关工作。通过与贵公司售后服务部的沟通后,贵公司员工卢伟东先生按照日程安排在年检期间准时到场,第一时间为我场解决了设备的故障和缺陷,在消除故障中,卢伟东先生尽职尽责,不仅解决了问题还教会了我们一些关于变压器运行的相关注意事项。尤其是在处理18#箱变负荷开关时更是侧身‘瑜伽’在箱变里,弄得全身上下都沾满了变压器油,也不说一句抱怨的话。对于卢伟东先生这种不怕脏,不怕累的工作态度,我场给予了一致的肯定。在此感谢卢伟东先生为我场做出的努力,感谢贵公司积极配合我场箱变消缺工作。 此致敬礼! drtgf 2014年8月28日篇二:风电场绩效考核表 风电场内部绩效考核制度 为加强生产管理工作,准确、客观地评价员工履行岗位职责和工作情况,持续提高员工的工作质量、工作效率及执行力,保证各项工作规范有序开展,激励员工不断成长进步,争创更好业绩,特制定风电场绩效考核制度。 1. 考核原则 1.1 职责明确,指标分解原则 依据员工岗位职责和年度目标、月度任务、文明细则等作为绩效指标。层层分解,人人有指标,事事有人管,明确目标,责任到人。 1.2 “三公”原则 公平:考核标准公平合理,人人都能平等竞争。 公开:考核实行公开监督,人人掌握考核办法。 公正:考核做到公正客观,考核结果必须准确。 1.3 “四严”原则 严格考核标准:考核要素的标准必须具体、明确、客观、合理,突出重点,正向激励。 严格考核方法:考

风电场运行人员培训计划

丁家窑项目电气运行人员培训计划 一、培训时间 新入场运行人员自入场起将进行为期两个月的运行与检修专业知识技能的培训,在学习培训期间,未经允许不得随意触碰设备、不得独自操作、不得独自进入变电站、以及各配变电装置区域、不得独自进入塔筒、不得独自巡检站内、站外设备等。 二、培训内容: 1.安全培训计划 序号培训内容讲课人授课时 间 课时 1 《电力安全工作规程》(发电厂与变电所 部分) 2 《风力发电场安全规程》 3 紧急救护法 4 消防规程 5 掌握特殊天气下的安全注意事项,及应 急预案 6 高空作业及塔筒攀登安全防护措施及注 意事项 7 常用电工工器具的使用 2、规程制度学习 序 号 培训内容讲课人授课时间课时

1 风电场管理制度 2 风力发电场检修规程 3 检修班管理制度及岗位职责 4 《工作票、操作票管理制度》 5 《晋能清洁能源“三讲一落实”活动 实施细则》 6 风机维护手册 7 风机6个月、1年维护内容 3、技术培训 培训内容讲课人授课时间课时序 号 1 安全防护用品的使用方法 2 验电笔、兆欧表、万用表、红外线测 温仪的正确使用方法及注意事项 3 力矩扳手的正确使用方法及注意事项 4 起重设备的正确操作方法及注意事项 5 220KV及35KV配变电装置的巡视检查 项目及检查方法 6 熟知风电机组的工作原理、技术参数 7 风机发电机、齿轮箱、叶片、轮毂、 导流罩、主轴、集电环、制动系统、 联轴器、传感器、偏航系统、机舱控 制柜、塔架、机组控制柜、加热装置 各部件的技术参数、工作原理、作用 8 主变、站用变、箱变的工作原理、作 用、技术参数、检修项目、检修工艺 9 断路器及隔离开关的工作原理、作 用、技术参数、检修项目、检修工艺

风电场运行管理制度

风电场运行管理制度 (初稿) 北京国华爱地风电运行维护技术服务有 限公司 2008年4月21日 编制:田延贵审核:批准: 目录 第一章总则 (2) 第二章各级人员岗位职责 (3) 2.1风电场场长的职责: (3) 2.2风电场副场长职责: (4) 2.3风电场值长的职责: (4) 2.4风电场主值的职责: (5) 2.5风电场副值的职责: (5) 2.6风电场值班员的职责: (7) 第三章风电场运行管理 (7) 3.1风电场值班制度: (7) 3.2风电场交接班制度: (8) 3.3风电场设备巡回检查制度: (9) 3.4风场设备缺陷管理制度: (10) 3.5 风场维护工作制度: (11) 3.6风场运行分析制度: (12) 3.7 风场防误闭锁装置管理制度 (12) 3.8风场设备定期轮换制度: (15) 3.9 风场设备定期试验维护制度 (15) 3.10 风场设备评级管理制度: (16) 3.11 风场消防管理制度: (18) 3.12风场设备可靠性管理: (20) 3.13风场倒闸操作制度 (20) 3.14操作票、工作票管理 (21) 3.15 风场各种标识管理制度 (21) 第四章技术管理及培训 (24) 第五章文明生产 (26)

附录一:风电场应具备的规程制度27 附录二风电场应具备的技术图纸和图表 (27) 附录三风电场工作具备的票种 (29) 附录四风电场发电量每月报表 (33) 附录五记录簿格式 (39) 附录六风电场定期维护周期表 (44) 附录七年度工作总结内容 (46) 第一章总则 1.1风机是风力发电场的重要组成部分。为了提高发电、输配电系统的安全,经济运行水平,适应现代化管理的要求,加强风电运行管理,特制订本制度。 1.2风电场场长负责风电场的运行管理工作。 1.3风电运行及管理人员都必须认真贯彻执行国家、网、省电力公司和本局颁发的规章制度。 1.4按照风电运行岗位专业的要求风电场运行人员进行培训,并经考试合格后,方能正式担任运行值班工作。 1.5风电场的倒闸操作及操作票、工作票管理,必须执行部颁《电业安全工作规程》(发电场和变电所电气部分),风电场还应执行电网公司颁发的《有人值班风电场安全管理制度》和《有人值班风电场操作的规定》以及本制度的规定。 1.6风电运行人员必须按照《风力发电场运行规程》管好、维护保养好所辖风电场设备。 1.7 风电场的接线改变或设备维修,必须上报公司审批,并按调度指令执行。 1.8调度、通信、自动化专业必须制订相应的运行管理制度和检修制度,以适应风电场数据通讯工作的需要。 1.11风电场主管负责人、风电场运行负责人,风电场运行值班人员要熟知本制度。

风电场年工作总结

2012年工作总结 运行部XX 时间过的很快,转眼间来公司已经一年半了。伴随着公司的飞速发展我也在不断的进步着,因为我知道只有不断的学习,不断的完善自己的水平,才能从公司脱颖而出,成为一名合格的运行人员。这一年里在公司的领导下、同事们的支持和帮助下,我认真学习专业知识、总结工作经验,积极完成自己岗位的各项工作。综合自己一年来的工作,作出如下总结: 一、培训学习及取证: 培训是每位员工提升技能的核心任务,学以致用才是我们最终的效果,所以我们今年增加了培训学习的力度。在这一年里我们认真学习了每日早班会值长布置的安规、运规知识,每日以提问的形式进行考问、讲解,这样日复一日的学习下去,我对安规和运规有了很大的提高并受到了每个人学习积极性的感染和值长的督促,为日后的工作奠定了基础。在公司的组织下,今年的5月份和11月份我参加了值长证和电工进网许可证培训学习,这两次的培训机会来之不易,在学习期间,我们都是按时上课,认真听讲,顺利取得了证件。 二、安全与消防工作: 在上半年,我统计了安全工器具的种类及数量并重新规划了摆放位置,每个柜子都制作了标示牌,使得这些工器具有序不乱。按照安全工器具的管理要求我做了清单并统计了检验到期时间,做到心中有数。作为班组的安全员,我以身作则,把安全放在第一位,安全生产

是重中之重,在设备停送电时我都认真填写操作票以及其他相关记录,在操作时做到监护到位,保证人身和设备的安全。6月份的安全月我们运行人员对220kV变电站站区设备重点区域进行隐患排查、缺陷消除,以保证设备的正常运行。配合值长对所有消防系统检查、试验,消防器材及设施检查,消缺,严格执行消防安全制度,完善消防安全台账,并对消防泵房进行卫生清理。而且我们在每台主变和磁控电抗器及油库添置了消防沙箱并填满沙子,加强了消防的力度。三、值班及部门日常工作: 值班是我们运行人员的主要职责,在值班期间我认真填写各项记录,及时查看监控系统报文,做到出现设备异常情况及时汇报,风机出现故障及时通知维护人员处理,使站内设备和风机保持最佳状态,保证当值期间能完成更多的发电量。也掌握了各项值班制度及操作规范和注意事项,为以后的工作奠定了扎实的基础。在值守期间,我跟着检修组到站外进行箱变和线路的巡视和消缺工作,从中也学习了很多的知识,增加了知识面。为了规范继电保护定值的管理,我编写了电子版继电保护定值单,为了以后的定值核对,保护装置校验等工作带来了方便。 四、春检工作: 今年的6月份,我参加了每年定期的春检预试工作,检修期为3天,我负责的是继电保护自动装置调试工作。在此期间我配合调试单位试验人员顺利完成了#1、#2、#3主变保护装置和测控装置,251长兴线、252牛长线线路保护装置和测控装置,主变和线路故障录波器

2风电场风机运行规程(1)

×××风电场企业标准 Q/302--102--2008 风力发电机组运行规程 版本: 编制: 校对: 审核: 批准: 2008-02-25发布2008-03-01实施 ×××风电场颁布

目录 一、范围............................................................................... 3 二、引用标准........................................................................... 3 三、对设备的基本要求................................................................... 3 3.1 对风力发电机组的要求............................................................. 3 3.2 其它要求......................................................................... 6 四、应具备的主要技术文件............................................................... 7 4.1 风电场风电机组技术档案........................................................... 7 4.2 风电场规程制度................................................................... 7 五、对运行人员的基本要求............................................................... 7 六、正常运行及维护..................................................................... 8 6.1 风电机组在投入运行前应具备的条件................................................. 8 6.2 风电机组的启动和停机............................................................. 8 6.3 风电场的运行监视............................................................... 10 6.4 风电场的定期巡检............................................................... 13 6.5 风电机组的检查维护............................................................. 14 七、异常运行和事故处理............................................................... 14 7.1 风电场异常运行与事故处理基本要求............................................... 14 7.2 风电机组异常运行及故障处理..................................................... 15 7.3 风电场事故处理................................................................. 16 八、风力发电机组的试验............................................................... 31 8.1 试验目的....................................................................... 31 8.2 试验依据....................................................................... 31 8.3 试验条件....................................................................... 32 8.4 试验准备....................................................................... 32 8.5 空载性能试验................................................................... 32 8.6 液压系统试验................................................................... 33 8.7 偏航系统试验................................................................... 34 8.8 刹车系统试验................................................................... 34 8.9 安全链性能试验................................................................. 35 8.10 齿轮箱润滑系统测试............................................................ 35附录一:风机外观图................................................................... 37附录二:系统内部总图................................................................. 38附录三:机械刹车系统图............................................................... 39附录四:参数设置清单................................................................. 40附录五:液压系统..................................................................... 42

风电场节能管理办法 - 制度大全

风电场节能管理办法-制度大全 风电场节能管理办法之相关制度和职责,第一章总则第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。第二条... 第一章总则 第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。 第二条本制度适用于风场,有关施工单位(或部门)的相关工作应符合本制度。 第三条对于本制度未能提及的某些细节问题,为进一步明确责任,便于操作,有关部门可依据本制度制定相关的管理实施细则。经场领导批准后执行。 第二章管理机构与职责 第四条风场成立风场节能领导小组,领导风场的节能工作,场长(主持工作的副场长)任组长,总工程师任副组长,成员由生产部、工程等部门负责人担任。下设节能办公室,负责节能日常工作,办公室主任由生产部负责人担任,成员由生产部人员担任。 第五条节能办公室的主要职责为: (一) 负责节能工作的宣传,提高全员的节能意识; (二) 负责节能措施的制定与实施; (三) 负责对各部门节能措施的执行情况进行监督和考核; (四) 负责节能日常工作。 第三章管理规定 第六条节能措施 (一)加强领导,加大节能的宣传力度,提高全员的节能意识。 (二)优化风场电量预测,完善风速测报系统,利用其预报成果及时调整风场日常检修维护工作,提高风能利用率。 (三)加强发电设备运行、检修管理,采用新技术,提高设备发电可靠性,提高风能利用率。 1、推行规范化检修,努力缩短检修工期,同时多台风机检修,合理分配检修机组,缩短停机小时数,在大风季节尽量不安排风机大面积检修维护工作。 2、推行风机故障预测,争取实行“诊断检修”,提高机电设备可用小时数。 (四)加强场内输电、配电、远动及通信的运行维护及检修管理,提高设备可靠性,确保风机正常稳定运行,避免风机受累停用现象。 (七)加强生产、生活用电管理,降低厂用电率。 1、做好场用电系统优化、经济运行工作,减少各配用电设备的空载损耗。 2、加强生产办公用电的管理,杜绝电能浪费,做到“人走灯灭”。 3、严格生活用电管理制度,禁止高能耗设备的使用,合理使用生活用电器的使用时间,做到“人走断电”。 4、做好防窃电工作。 第七条考核指标 (一)增发电量:年发电量减去多年平均设计标准年发电量。 (二)增发电量还应该考虑因系统安全需要机组备用及不可预见性灾害所造成电量损失。

《风力发电场安全、检修、运行规程》题库资料

《风力发电场安全规程》、《风力发电场检修规程》、《风力发电场运行规程》考试题库(796/797/666-2012) 《风力发电场安全规程》 一、填空题 1、风电场安全工作必须坚持“(安全第一)、(预防为主)、(综合治理)”的方针,加强人员(安全培训),完善(安全生产条件),严格执行(安全技术)要求,确保(人身),和(设备)安全。 2、风电场输变电设备是指风电场升压站(电气设备)、(集电线路)、(风力发电机组升压变)等。 3、飞车是指风力发电机组(制动系统)失效,风能转速超过(允许或额定)转速,且机组处于(失控)状态。 4、安全链是由风力发电机组(重要保护元件)串联形成,并独立于机组(逻辑控制)的硬件保护回路。 5、风电场工作人员应具备必要的机械、电气、安装知识,熟悉风电场输变电设备、风力发电机组的(工作原理)和(基本结构),掌握判断一般故障的(产生原因)及(处理方法),掌握(监控系统)的使用方法。 6、风电场工作人员应掌握(安全带)、(防坠器)、(安全帽)、(防护服)和(工作鞋)等个人防护设备的正确使用方法,具备(高处作业)、(高空逃生)及(高空救援)相关知识和技能,特殊作业应取得(特殊作业操作证)。 7、风电场人员应熟练掌握(触电)、(窒息急救法),熟悉有关(烧

伤)、(烫伤)、(外伤)、(气体中毒)等急救常识,学会使用(消防器材)、(安全工器具)和(检修工器具)。 8、外单位工作人员应持有相关的(职业资格证书),了解和掌握工作范围内的(危险因素)和(防范措施),并经过(考试合格)方可开展工作。 9、临时用工人员应进行现场(安全教育和培训),应被告知其作业现场和工作岗位存有的(危险因素)、(防范措施)及事故(紧急处理措施)后,方可参加(指定)的工作。 10、进入工作现场必须(戴安全帽),登塔作业必须(系安全带)、(穿防护鞋)、(戴防滑手套)、使用(防坠落保护)装置,登塔人员体重及负重之和不宜超过(100),身体不适、情绪不稳定,不应(登塔作业)。 11、禁止使用(破损)及(未经检验合格)的安全工器具和个人防护用品。 12、风力发电机组底部应设置“(未经允许,禁止入内)”标志牌:基础附近应增设“(请勿靠近,当心落物)”、“(雷雨天气,禁止靠近)”警示牌:塔筒爬梯旁应设置“(必须系安全带)”、“(必须戴安全帽)”、“(必须穿防护鞋)”指令标识:36V及以上带电设备应在醒目位置设置“(当心触电)”标识。 13、风力发电机组内无防护罩的旋转部件应粘贴“(禁止踩踏)”标识;机组内易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害的作业地点应设置“(当心机械伤人)”标识;机组内安全绳固

风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K1904 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

风电场设备停、送电联系管理制度 标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为保证设备检修工作中的安全措施得以正确执行,防止设备误停、误送电和人身伤害事故的发生,特制定本管理制度。 第二条设备停、送电联系管理制度是运行管理制度的重要组成部分,各风电场应认真执行设备停、送电联系管理制度 第二章适用范围 第三条凡电气、机械设备检修,需要集控运行值班人员对设备进行停电操作的,必须使用“停电联

系单”。 第四条设备检修结束后,需要集控运行值班人员对设备进行送电操作的,必须使用“送电联系单”。4 H1 s' P+ S/ D4 e; 第三章使用规定 第五条当需要集控运行值班人员停电或送电时,由风电场设备的运行专责人员,按格式填写停电或送电联系单一式两份,并在“风电场联系人”栏内签名。 第六条风电场维护人员将填好的一式两份停电或送电联系单(应经过班长签字)送交集控运行,值长在“集控接受人”栏中签字。其中,一份由集控运行收存,另一份由风电场维护人员带回。 第七条停电或送电操作完成后,监护人、操作人在“停电或送电措施执行人”栏中签字,然后报告

值长,并由值长签字。 第八条集控运行停、送电操作执行人在完成上述手续后,可用电话通知维护人员或值长,并在“停(送)电已通知维护人”栏内记入对方受话人姓名,在“通知人”栏内签下自己的姓名,同时,受话人在“停(送)电已通知”栏内签下自己的姓名,并在“通知人”栏内记入对方通知人的姓名。 第九条停、送电联系单的签字必须按以上规定进行,不能以任何理由代替签名。停、送电联系单中的各项内容必须严肃认真地填写,否则按工作票或操作票不合格处理。 第十条已执行完毕的停电或送电联系单分别由集控运行和停(送)电联系单位保存三个月,以便备查。 第十一条工作需要办理停电或送电联系单而没

风电场技术监督工作计划

风电场技术监督工作计划

风力发电有限公司2012年技术监督计划 批准: 审核: 编制: 二0一一年十二月二十一日

根据电科院的要求,我公司开展的监督项目为以下七项:金属监督,绝缘监督,电能质量监督,化学监督,电测监督,继电保护监督,风电机控制监督,在2012年,我们工作的重点将按照以上七项进行。 我们会配合电科院完成技术监督的检查,对检查中发现的问题进行整改。 各个专业技术监督兼职专责人员应按照技术监督实施细则的要求,明确各个专业技术监督的范围、内容和方法,学习各个专业技术监督的规程、规定、标准和细则及上级下发的各种事故通报和各项反措,除完成各个专业的标准监督项目外,争取在人员、设备、知识深度和广度上有所提高,开展更多的技术监督项目,为安全生产、预防事故打下坚实基础。 1.金属监督 1.1金属监督的主要内容:齿轮箱、叶片、轮毂、导流罩、主轴、制动系统、偏航、塔架、螺栓、支柱绝缘子。 1.2 结合定检,对塔筒内部各项螺栓力矩进行检查,对法兰间隙进行测量,发现问题及时反馈,研究制定切实可行的措

施,保证安全生产。 1.3目前我们检验方式以宏观目视检查为主,今年重点研究配备内窥镜检查、渗透检测、光谱分析、硬度检测、超声波或射线检测,力矩扳手检查等。 2.绝缘监督 2.1认真贯彻执行有关绝缘监督工作的规程、标准、制度、反事故措施,按照预试规程要求制定设备的预试计划并监督实施,配合好外委高压试验工作;通过对电气设备的预试来检测设备的绝缘状况; 2.2认真进行电气故障的分析工作,做到四不放过。 2.3完成绝缘监督定期报表的上报工作。 2.4对于防雷接地,我们准备委托气象局进行,对实验不合格内容进行整改。 2.5每年两次( 3.9月)进行安全工器具检验。 附1 :2012预试计划(高压试验) 3.电能质量监督 3.1定期向上级主管单位上报谐波技术监督报表。 3.2定期对谐波技术监督工作进行总结分析,并上报有关部门。尽快联系咨询相关单位,选用合格的谐波检测工具,并上报公司尽快购买。

风电场运行管理制度及各岗位职责

风电场运行管理制度及各岗位职责( 初稿 ) 北京国华爱地风电运行维护技术服务有 限公司 2008年4月21日 编制: 田延贵审核: 批准: 目录 第一章总 则 ..................................................................... .. (2) 第二章各级人员岗位职 责 ..................................................................... .. (3) 2(1风电场场长的职 责: (3) 2(2风电场副场长职 责: (4) 2(3风电场值长的职 责: (4) 2(4风电场主值的职 责: (5) 2(5风电场副值的职 责: (5)

2(6风电场值班员的职 责: ................................................ 7 第三章风电场运行管 理 ..................................................................... (7) 3(1风电场值班制 度: (7) 3(2风电场交接班制 度: (8) 3(3风电场设备巡回检查制 度: (9) 3(4风场设备缺陷管理制 度: (10) 3(5 风场维护工作制 度: (11) 3(6风场运行分析制 度: (12) 3(7 风场防误闭锁装置管理制 度 (12) 3(8风场设备定期轮换制 度: (15) 3(9 风场设备定期试验维护制 度 (15)

3(10 风场设备评级管理制 度: (16) 3(11 风场消防管理制 度: (18) 3(12风场设备可靠性管 理: (20) 3(13风场倒闸操作制 度 (20) 3(14操作票、工作票管 理 (21) 3(15 风场各种标识管理制 度 .............................................. 21 第四章技术管理及培训 ..................................................................... . (24) 1 第五章文明生 产 ..................................................................... . (26) 附录一:风电场应具备的规程制度 27 附录二风电场应具备的技术图纸和图 表 ..................................................................... ............ 27 附录三风电场工作具备的票 种 ..................................................................... ............................ 29 附录四风电场发电量每月报

风电场表扬信

××风电场人员考核办法 1、目的 规范风电场日常管理与考核,建立和完善本风电场的考核机制,约束员工遵守各项规章制度,提高员工遵纪守法的自觉性,保证风电场的正常运营,提高风电场的效益。 2、适用范围 ××风电场人员考核。 3、风电场人员考核办法与内容 4.1 严重违反管理制度 1) 办公管理 a) 上班期间酗酒(b级)。 b) 上班期间因个人失误造成设备重大损坏(a级)。 c) 上班期间打架(a级)。 d) 严重违反安全操作(a级)。 e) 未能按规定及时倒班(b级)。 2) 宿舍管理 a) 连续3个月不达标(b级) 3) 娱乐设施管理 a) 贵重工具严重违反操作造成工具损坏(b级)。 b) 私自隐匿偷盗库房物品及工具(a 级)。 5) 文件管理 a) 文档资料丢失(b级)。 b) 未经允许向外单位拷贝数据(a级)。 6) 计算机管理 a) 用计算机打游戏(a级)。 b) 用计算机在上班期间看影碟(b级)。 c) 上黄色网站、看淫秽影碟(a级)。 4.2 考核办法 1) 严重违反管理制度 a) 进行经济处罚,a级的违反1次罚 500元,b级的违反1次 罚200元。 b) 严重等级为a级的违反2次,解除雇佣关系。 c) 严重等级为b级的违反4次,扣发一个月的工资。 4.3 日工作记录 日工作记录必须100%完成并考核,最后统计全月平均完成量。90%以下视为工作不合格,100%合格。 4.4 月考核 月考核分为自考核(占总评30%)、风电场场长考核(占总评70%)。总评考核70%以上为合格,80%以上为良,90以上%为优秀。具体参照《风电场运行人员月考核表》及《风电场检修人员月考核表》,附件1和附件2。 4.5 综合考评处罚 1) 严重违反管理制度单独考核,发生一次即处罚,累计到规定指标, 当即处罚。 2) 日工作记录未达到合格(90%),扣发工资的10%。 3) 月考核未达到80%,扣发工资的20%。 4) 以上三项累加进行处罚。 4.6 奖励 1) 单项奖励 a) 提出的技术改进方案得到实施,并且取得明显的效益(大于 5000元),经评定通过后,一次性奖励300元。 b) 连续3个月没有违反管理制度,奖励100元。 c) 日工作考核连续3个月达到100%,奖励100元。 d) 月考核连续3个月达到92%以上,奖励200元。 e) 以上奖励累加进行。 4.7 对于试用期人员考核还应参照《风电场员工试用期综合考核表》附件 3。 4.8 风电场场长的考核参照《风电场场长考核表》附件4。 4.9 风电场场长按规定日期定期组织对风电场人员进行各项考核并报公司

风电场运行规程考试试题

风电场运行规程考试试题 姓名成绩考试时间月日 考试说明: 本次考试满分100分,考试时间90分钟。 一、填空题(每空1分,共58分) 1、变电站的设备巡视检查,一般分为、、。 2、运行人员要严格按照巡视路线及内容对设备进行检查,运行人员以、、等感官为主要检查手段,发现运行中设备的缺陷及隐患,必要时借助检测工具和仪表,仔细查看、分析、并做好记录。 3、当在寒冷和潮湿地区,停止运行一个月以上的风电机组在投运前应检查,合格后才允许启动。 4、倒闸操作三核对指核对、、。 5、电气设备的最高允许温度:油浸变压器本体℃,隔离开关接线端子℃。 6、油浸式自冷和油浸式风冷的变压器,上层油温不宜超过℃,最高不超过℃,温升最高不超过℃。 7、当进入导流罩或在机舱内操作旋转部件之前,必须先。 8、在有雷雨天气时不要停留在风电机内或靠近风电机。风电机遭雷

击后小时内不得接近风电机。 9、新安装或检修后以及停运半个月以上的变压器,在送电前必须测定其。 10、高压验电必须戴。验电时应使用。 11、塔筒内安全钢丝绳、爬梯、工作平台、门防风挂钩应每检查一次,发现问题及时处理。 12、变压器投入运行前的检查,室外变压器停用不超过小时,室内变压器停用不超过天,没有发现有可能造成绝缘降低的原因时,可不测绝缘,但必须仔细认真检查。 13、风电机接地电阻测试一次,要考虑季节因素影响,保证不大于规定的接地电阻值。 14、正常运行的变压器,重瓦斯应投,轻瓦斯投。正常运行的变压器瓦斯保护与差动保护不得。任一保护停用,必须请示值长。 15、登塔维护检修时,不得两个人在。登塔应使用、、。 16、风电场电气设备应定期做。 17、进入风力发电机组现场周围米以内的任何人员都应戴上安全帽。 18、若机舱内某些工作必须短时开机,工作人员应远离,

风电场技术管理制度示范文本

风电场技术管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电场技术管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 风电场必须具备规程、标准 1.1 国家有关部门、上级公司下发的有关规程、标准 ⑴电力生产安全工作规程(风电场和发电厂部分); ⑵电气事故处理规程; ⑶电力变压器运行规程; ⑷高压断路器运行规程; ⑸电力电缆运行规程; ⑹电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程; ⑺继电保护及安全自动装置运行管理规程; ⑻电气设备预防性试验规程; ⑼电力系统电压和无功电力管理条例; ⑽风电场管理制度;

⑾电气装置安装工程电气设备交接试验标准; ⑿电气装置安装工程施工及验收规范; ⒀六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则; ⒁根据风电场设备实际所需的其它有关规程。 1.2 上级公司下发的有关规程、标准 ⑴风电场运行管理规定 ⑵风电场安全管理规定 ⑶工作票、操作票制度的相关规定 ⑷电力调度生产直流设备运行与维护规程 ⑸电力调度生产防止电气误操作装置运行规程 1.3 各市供电公司组织制定、下发的有关规程、规定和有关制度 ⑴自治区、地区电网调度运行规程(包括调度系统事故预案)。

风电场个人年终工作总结

风电场个人年终工作总结篇一:风电场个人年终工作总结篇一:长风风电场- 李海军个人年度工作总结李海军XX 年年度工作总结 时间一晃而过,转眼间到公司三年多了。从运维分公司到新天科创公司,伴随着公司的飞速发展我也在不断的进步着,因为我知道只有不断的学习,不断的完善自己的水平,才能从公司脱颖而出,成为一名合格的维护工人,综合自己一年来的工作,作出如下总结。 一、通过培训学习和日常工作积累使我对公司有了一定的认识。风力发电是最近几年的新兴产业,好多东西还在摸索阶段,只有在不断的工作和学习当中积累经验,才能更好的完成风机的日常维护检修任务和变电站的工作,才能最大限度的完成公司下达的各项指标。只有不断的总结才能不断的提高自己的专业技能,才能成为公司的骨干力量。 二、遵守各项公司的规章制度,认真工作,使自己素养不断得到提高。爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。在这三年的时间里,我能遵守公司的各项规章制度,兢兢业业做好本职业工作,用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务,认真履行岗位职责,平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。一本《细节决定成败》让我豪情万丈,一种积极豁达的心态、一种良好的习惯、一份计划并按时完成竟是如此重要,并最终决定一个的人成败。这本书让我对自己的人生有了进一步的认识,渴望有所突破的我,将会在以后的工作和生活中时时提醒自己,以便自

己以后的人生道路越走越精彩。通过自己的学习我已经取得了华北电力大学电气工程及自动化专业的录取通知书,不断提高自己的学历。 三、认真学习岗位职能,工作能力得到了一定的提高。根据目前工作分工,我的主要工作任务是(1) 全面负责检修班组的技术管理;(2) 协助班长做好本班组所辖设备的检修质量;(3) 定期进行技术讲座、技术问答、技术比武;(4) 积极开展技术革新和合理化建议等活动。通过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达能力、流畅的文字写作能力、较强的组织协调能力、灵活的处理问题能力、专业的电气知识水平,较强的突发应变能力。 四、不足和需改进方面。虽然来公司三年多,也可以称的上一个老员工了,但对分配的工作还没有形成系统的计划和长远规划。随着对风电场维护工作的进一步掌握,我会不断提高自己的工作水平和 工作效率。“业精于勤而荒于嬉” ,在以后的工作中我要不断学习专业知识,通过多看、多问、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。学无止境,时代的发展瞬息万变,各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习电气知识,并用于指导实践。在今后工作中,要努力当好班长的参谋助手,把自己的工作创造性做好做扎实,为风电场的发展贡献自己的力量。 五、几点建议。 公司正处于高速发展时期,是一个非常关键的时期,这一时期应该从管理上下工夫,风电场管理的好坏,直接关系到企业的效益。首

大唐昌马风电场2012年度培训计划

大唐玉门昌马第一风电场 2012年度检修培训计划 大唐玉门昌马第一风电场 2012年1月

大唐昌马风电场2012年度培训计划 2012年是运营公司发展的关键一年,为了使职工能够充分胜任各自的本职工作,适应运营公司市场发展的需要,确保设备的安全稳定运行,提高风电场人员的综合技术素质,根据现有职工的实际情况,特制定以下培训计划: 检修培训计划: 1、培训时间:2012.01.01—2012.12.31 2、参加人员:全体检修人员 3、培训方式:采取集中授课和个人自学相结合 4、学习地点:风电场学习室,特殊情况根据需要另行安排 5、培训要求: 1)新进场人员必须经过为期两周的安规培训及考试,考试成绩达到85分以上,方可进入现场开始实习。实习培训期为三个月,考试合格以后,在运行班组进行实习一个月,学习风力发电生产流程和电气设备基础知识,掌握基本的电气操作,经考试合格后方可调入检修班组 2)检修班组根据班组人员实际情况制定完善、细致的班组2012年培训计划,并开展丰富多彩的培训活动。 3)班组培训按照三级培训体系的要求,由班长全权负责。班组人员变更,不得影响全年培训计划的完成,每次学习都应做好相关记

录。如遇特殊情况不能学习,须经风电场检修专责同意。 4)对于违反规章制度造成不安全事件的人员,根据运营公司和风电场的处理决定,在处罚期间应加强业务技能和安规的学习。处罚期满后,必须经过安规考试合格,并经过现岗位培训考试合格,达到现岗位技能要求,方可上岗工作,培训试用期为一个月。5)班组培训工作要做到理论结合实际,活学活用,服务于安全生产。 6、培训目标: 1)完成全年新进场人员的培训。 2)检修班全年完成培训4个以上优秀检修工,达到中级工水平。3)检修班全年完成培训3个以上检修工作负责人,达到高级工水平。4)结合现场,加强现场培训,每周三晚20:00在检修班组织学习(SL1500-82型风机由班长、技术员或华锐服务技术人员讲解)。 7、人员分级培训 (一)工作负责人的培训 要求:在2012年1月1日——2012年12月31日期间内,完成以下学习内容。 (1)按照班长的标准学习和要求,预期达到班长或技术员水平。全面掌握班组日常工作内容,带领检修班组成员配合学习完成检修维护消缺工作。 (2)结合理论和现场实际工作,全面熟练掌握SL1500风机各项维护及检修知识,SL1500风机的工作原理、系统构成,定期维护的详细步骤、作业方法、相关注意事项,SL1500风机常见故障及处理方法、

风电场运行管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场运行管理制度(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场运行管理制度(标准版) 1运行值班制度 1.1风电场运行人员,必须进行业务培训和学习,考试合格,并经批准后方能正式担任值班工作。 1.2风电场采取倒班方式,值班轮流表,由负责人编排,未经允许不得随意调班。 1.3值班员连续值班时间不应超过48小时。 1.4当班值班人员应穿、戴统一的工作服,鞋、帽、衣着整齐,并佩戴值班标志。 1.5在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密、卫生和运行维护工作,不允许做与工作无关的事情。 2运行交接班制度 2.1各风电场应根据实际情况规定各风电场的交接班时间,风电场不得随意更改。

2.2值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。 2.3在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交接时发生事故,停止交接班并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助处理。 2.4交接班内容一般应为: ①系统和本所目前运行方式及设备运行情况; ②保护和自动装置运行及变更情况; ③设备异常、事故处理、缺陷处理情况; ④倒闸操作及未完的操作指令; ⑤设备检修、试验情况,安全措施的布置,地线组数、编号及位置,受理和执行中的工作票情况; ⑥其它需要交代和注意的事项。 2.5交接时应作到全面交接,做到现场交接、实物交接、对口交接、图板交接。 2.6接班人员重点检查的内容:

风电场各岗位人员的职责

风电场各岗位人员的职责 一、风电场组织机构 1、生产组织机构 2、安全组织机构

3、考核组织机构 4、消防组织机构

5、物资管理机构 2.1.运行班组 2.1.1职能 完成风电场的年度运行计划,完成企业文化建设管理要求,全面负责风电场风机、变电站的运行、变电站故障及事故处理工作,负责生产报表、各项生产计划、定期工作的计划、总结并定期进行安全、生产指标的分析等工作。 2.1.1.1 运行组在值长、专责工程师及场长的领导下,负责公司指定的生产系统和生产区域的安全、生产和技术管理工作。 2.1.1.2 运行组负责保障公司设备的安全运行,负责部门标准化管理工作和标准化在运行组

的执行工作。 2.1.1.3 负责员工的教育培训工作。 2.1.2 工作内容与要求 2.1.2.1 贯彻执行公司的各项标准,贯彻企业文化建设和标准化的实施与监督工作。 2.1.2.2 定期进行运行生产分析,提供运行数据和记录,对异常运行情况提出解。 决方案。 2.1.2.3 编写、修订风电场的规章、制度和标准。 2.1.2.4 严格执行“三票三制”制度,保证安全生产。 2.1.2.5 认真作好各项运行记录,按要求及时、准确上报各种运行报表和数据。 2.1.2.6 根据公司指定的教育工作计划,对风电场运行人员进行安全和技能的培训,使员工专业水平达到岗位要求。 2.1.2.7 实现安全经济运行,降低能耗,提高设备运行操作管理水平,完成公司下达的生产计划任务。 2.1.2.8 实现安全运行,根据季节特点和生产需要,定期进行安全检查和安全学习,分析不安全因素,进行障碍、异常、差错、事故的调查分析,按照“四不放过”的原则,查明原因,分清责任,采取对策,并定期组织进行事故预想和反事故演习活动。

相关文档