文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第5章排水

第5章排水

第5章排水
第5章排水

第 149 页图 5-7 中符号改为以下数据 A 518 B 440 C 188 E 226 E1 203 E2 51 E3 170 H1 570 H2 520 h 100 第 157 页 表 5-3 污水横管的直线管段上,检查口或清扫口之间的最大距离 距离(m) 管道直径 (mm) 50~75 100~150 200 清扫设备 种类 检查口 清扫口 检查口 清扫口 检查口 生活废水 15 10 20 15 25 生活污水及与生活 污水成分接近的生 产污水 12 8 15 10 20 含有大量悬浮物和沉 淀物的生产污水 10 6 12 8 15
第 167 页 图 5-29 中文字为最大负压 第 173 页第 2 行增加 伸顶通气管的管径宜与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应 在室内平顶或吊顶以下 0.3m 处将管径放大一级。 第 173 页 删除表 5-10 前自然段最后一句即“大便槽的冲洗水量和排水管管径见表 5-11。 ” 表 5-10 卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径
序号 1 2 卫生器具名称 洗涤盆、污水盆(池) 餐厅、厨房洗菜盆 单格洗涤盆(池) 双格洗涤盆(池) 3 4 5 6 7 8 盥洗槽(每个水嘴) 洗手盆 洗脸盆 浴盆 淋浴器 大便器 高水箱 低水箱 冲落式 虹吸式、喷射虹吸式 自闭式冲洗阀 9 10 医用倒便器 小便器 自闭式冲洗阀 感应式冲洗阀 0.10 0.10 0.30 0.30 40~50 40~50 1.50 2.00 1.50 1.50 4.50 6.00 4.50 4.50 100 100 100 100 1.50 4.50 100 0.67 1.00 1.00 0.10 0.25 1.00 0.15 2.0 3.0 3.0 0.3 0.75 3.0 0.45 50 50 50 32~50 32~50 50 50 排水流量/L·-1 s 0.33 排水管 当量 管径/mm 1.0 50

11
大便槽 ≤4 个蹲位 >4 个蹲位 2.50 3.00 4.50 9.00 100 150
12
小便槽(每米长) 自动冲洗水箱 0.17 0.20 0.10 0.05 0.50 0.50 0.60 0.30 0.15 1.50 — 40~50 40~50 25~50 50
13 14 15 16
化验盆(无塞) 净身器 饮水器 家用洗衣机
注:家用洗衣机排水软管,直径为 30mm,有上排水的家用洗衣机排水软管内径为 19mm。
删除表 5-11,表 5-12 变为 5-11,依次类推。 ?为根据建筑物用途而定的系数,按表 5-12 采用。 第 174 页删除“在计算管段的起端,因连接的卫生器具少,计算结果有时会大于该管段上所 有卫生器具排水量的总和。 这时应按该管段所有卫生器具排水量的总和值作为设计秒流量。 ” 表 5-11 根据建筑物用途而定的系数?值 建筑物名称 集体宿舍、 旅馆和其他公共建 筑的公共盥洗室和厕所内 2.0~2.5 住宅、旅馆、医院、疗 养院、幼儿园、养老院 的卫生间 1.5
?值
注:如计算所得流量大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时,应按卫生器具排水流量累加值计。
第 175 页 ①管道坡度。管道的设计坡度与污废水性质、管径、管材有关。污废水中含有的污物越 多,管道坡度应越大。生活污水管道的坡度有标准坡度和最小坡度两种,一般情况下采用标 准坡度。 当室外排水管道标高较高, 建筑排出管采用标准坡度无法自流到室外排水检查井时 可采用最小坡度。生活排水使用铸铁排水管道的标准坡度和最小坡度可按表 5-12 选用。塑 料排水管道的标准坡度为 0.026,其最小坡度应按表 5-13 确定。 表 5-12 建筑物内生活排水铸铁管道的标准坡度、最小坡度和最大设计充满度 管径(mm) 50 75 100 125 150 200 标准坡度 0.035 0.025 0.020 0.015 0.010 0.008 最小坡度 0.025 0.015 0.012 0.010 0.007 0.005 0.60 0.5 最大设计充满度
表 5-13 建筑排水塑料管排水干管的最小坡度和最大设计充满度 管径(mm) 100 125 150 最小坡度 0.004 0.0035 0.003 最大设计充满度 0.5 0.5 0.6

200
0.003
0.6
②最小流速(自清流速) 。为了使悬浮的杂质不致沉积在管底,减小过水断面造成堵塞 或排水不畅,规范中规定了一个最小流速即自清流速。自清流速应根据污、废水的成分和所 含机械杂质的性质、管径、充满度而定,为设计充满度下的自清流速(见表 5-14) 。 表 5-14 各种排水管道的自清流速值 排水管(在设计充满度下) 管径/mm <150 150 200~300 自清流速/m· s 0.60 0.65 0.70 0.40 0.75
-1
明渠(沟) 自清流速/m· s
-1
雨水、污水合流管道 自清流速/m·-1 s
第 176 页 ③充满度 自流排水管内污、废水按非满流设计,管道上部未充满空间可使污废水中有毒有害气 体自由地排出室外大气中,调节管内压力波动,减少水封破坏,接纳意外的高峰流量。规范 中规定了相关充满度。铸铁排水管道的最大设计充满度见表 5-12。生活排水硬聚氯乙烯管 道的最大计算充满度见表 5-13。 删除表 5-16 和表 5-17。 2.立管的水力计算 排水立管分为不通气、普通伸顶通气、专用通气四种情况。铸铁管排水能力见表 5-15, 塑料管排水能力见表 5-16,单立管排水能力见表 5-17。设计时先计算立管的设计秒流量, 然后查表 5-14 即可确定管径。 表 5-15 铸铁排水立管最大允许排水能力/L·-1 s 通气情况 仅设伸顶通气管 有专用通气(主)通气立管 立管工作高 度(m) — — ≤2 3 4 无通气 5 6 7 ≥8 管径/mm 50 1.0 — 1.00 0.64 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 75 2.5 5.0 1.70 1.35 0.92 0.70 0.50 0.50 0.50 100 4.5 9.0 3.80 2.40 1.76 1.36 1.00 0.76 0.64
-1
125 7.0 14.0 5.0 3.4 2.7 1.9 1.5 1.2 1.0
150 10.0 25.0 7.0 5.0 3.5 2.8 2.2 2.0 1.4
表 5-16 塑料排水立管最大允许排水能力/L· s 通气情况 普通伸顶通气 设有专用通气立管通气 管径/mm 50 1.2 — 75 3.0 — 90 3.8 — 100 5.4 10.0
125 7.5 16.0
150 12.0 28.0
注:排水管管径为 100mm 的塑料管外径为 110mm,排水管管径为 150mm 的塑料管外径为 160mm。

表 5-17 单立管排水系统的立管最大排水能力/L·-1 s 通气情况 混合器 塑料螺旋管 旋流器 管径/mm 75 — 3.0 — 100 6.0 6.0 7.0 125 9.0 — 10.0 150 13.0 10.0 15.0
第 177 页 表 5-14 中立管工作高度是指横支管与立管连接处至排出管中心的距离。当实际工作高 度在表中列出的两个高度之间时, 最大允许排水流量可用插入法确定。 在确定立管管径时还 需做到排水立管管径不得小于横支管管径。 例 5-1 某 4 层宿舍卫生间的排水系统图如 5-33 所示:每层设蹲式大便器 6 套(高位水 箱) 、污水盆 2、地漏 2 个,试确定其管径。 解(1)确定设计秒流量公式: 集体宿舍: q u ? 0 . 12 ? ?
N
p
? q max
查表 5-10,5-11 得 qmax=1.5L/s,?=2.5 ∴ q u ? 0 . 12 ? 2 . 5 ?
N u ? 1 . 5 ? 0 .3 N u ? 1 .5
(2)横支管配管水力计算 按图中横支管计算管路编号,管径水力计算见表 5-18: 表 5-18 横支管管径水力计算 计算管 段编号 1~2 2~3 3~4 4~5 卫生器具数量及当量 污水盆 1 1 1 1 1 2 3 大便器 当量数 1.0 5.50 10.00 14.50 2.20 2.45 2.64 设计秒流 量 qu/L·-1 s 管 径 DN/mm 50 100 100 100 坡度 i 0.025 0.025 0.025 0.025 备注 (1)1-2 管段查表 5-10 (2) 用经验资料确 定最小管径与水力 计算确定管径相比 较最终确定管径大 小 (3)考虑施工方 便,坡度取 0.025
5~6
1
6
28.00
3.09
100
0.025
(3)立管配管 立管上部管径取 DN100mm。 立管下部设计秒流量为? q u ? 0 .3 ?
2 8 ? 4 ? 1 . 5 ? 4 . 67 L/s
查表 5-14,选 DN125mm。 (4)排出管配管 根据 qu=4.67L/s,查附录表 9 得:DN125mm 时, i=0.001?0.15 0.6m/s

选择与立管相同的管径,即 DN125mm。 第 181 页 (2)集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵 5min 的出水量,且污水泵每小时启动 次数不宜超过 6 次。 (3)建筑物内的污水量很小,为方便运行管理,生活排水调节池有效容积不得大于 6h 生活排水的平均小时流量, 但应注意防止污水腐化。 如为淋浴污水, 可采用一次淋浴污水量。 集水池有效水深一般取 1~1.5m, 保护高度取 0.3~0.5m。 池底应坡向吸水坑, 坡度不小于 0.05。 吸水坑尺寸应按水泵类型确定。 第 182 页 式中 N——化粪池实际使用人数, 在计算单独建筑物化粪池时, 为总人数乘以百分数? (%) , ?值按表 5-19 选用。 表 5-19
?值 ?值
100 70 40 10
建筑物名称 医院、疗养院、养老院、幼儿园(有住宿) 住宅、集体宿舍、旅馆 办公楼、教学楼、试验楼、工业企业生活间 职工食堂、餐饮业、影剧院、体育场(馆) 、商场及其 他场所(按座位)
a ? N ? T ? ?1 ? b ? ? K ? 1 . 2
V2 ?
?1 ? c ? ? 1000
式中 a——每人每天污泥量,合流时取 0.7L/人?d,分流排出时取 0.4L/人?d
? q ?t ? V ? N ?? ? 0 . 48 ? a ? T ? ? 10 ? 24 ?
?3
化粪池有矩形和圆形两种。实际工程中常用矩形,在污水量较少或地盘较小时,也可采 用圆形化粪池。圆形化粪池直径不得小于 1.0m。对于双格化粪池第一格的容量宜为计算总 容量的 75%,三格化粪池第一格的容量宜为总容量的 60%,第二格和第三格的容量各宜为 总容量 20%。化粪池的格与格、池与连接井之间应设通气孔洞。进水管口处应设导流装置, 出水口处及格与格之间应设拦截污泥浮渣措施。图 5-41 为一双格化粪池。化粪池进出口水 位差为 0.1~0.15m。图 5-42 为化粪池接管图。 第 183 页 v——污水在池内水平流速,m/s,见表 5-20; 表 5-20 隔油池设计参数 第 185 页 的生活习惯和医院设施有很大不同。表 5-21 为《医院污水处理设计规范》提供的综合医院 排水量。 第 185 页 表 5-21 医院污水排放定额及小时变化系数 ③当采用氯消毒时,接触时间和余氯量应满足表 5-22 要求 表 5-22 接触时间和总余氯量

第 187 页
雨水斗 山墙
溢流口
天沟
伸缩缝
雨水斗 i≮ 0.003 立管 天沟
( a) 平 面 图
( b) 剖 面 图
图 5-49 长 天 沟 外 排 水
第 192 页最后一段 压力流雨水内排水系统由国外水力学专家在 60 年代末始创,其部件组成与重力流排水 系统基本相似。 不同的是系统采用压力流雨水斗。 该系统的主要原理是充分利用屋面雨水斗 与排除管之间的几何高差, 当降雨强度达到设计值时, 管道内呈满流状态, 雨水从水平管 (悬 吊管)转入立管跌落时管道内形成负压,产生虹吸作用,可快速排除屋面雨水。故压力流排 水系统亦称之为虹吸流排水系统或满管流排水系统。 这种系统并不是始终处于虹吸状态下工 作。它以重力排水方式开始,随着雨量的增大,斗前水位达到了虹吸式雨水斗斗前水深的高 度,系统开始以虹吸方式排水。由于系统排水能力突然增大,斗前水位又会回落,系统重新 回到重力排水方式。这种变换会持续一段时间直到降雨量进一步增大,使斗前水位稳定,系 统进入稳定的虹吸状态。 压力流排水系统较重力流排水系统具有许多优点, 如雨水斗设置灵 活,且因雨水斗阻尼较小,排水能力增大,雨水斗数量也可减少;单相满管流排水能力大于 气水两相流,可减少管道直径和数量,即节省管材;悬吊管不需设置坡度,有利于建筑空间 的充分利用;由于排水管道减少,室外雨水检查井数量亦相应减少。图 5-56 为法国穆松桥 公司压力流屋面排水用雨水斗。 设计重现期应根据建筑物重要程度、汇水区域性质、地形特点、气象特征等因素确定, 一般性建筑屋面采用 2~5 年,重要公共建筑屋面采用 10 年。工业厂房屋面雨水设计重现期 有生产工艺、重要程度等因素确定。由于屋面面积较小,屋面雨水集流时间较短,又因为我 国推导暴雨强度公式实测降雨资料的最小时段为 5min,所以屋面集水时间按 5min 计算。 第 193 页 取消表 5-25 和以下部分 3.宣泄系数 k1 当屋面坡度较大时, 雨水在屋面上的集流速度快, 集流时间短。 为迅速安全地排除雨水, 防止天沟水位过深,造成屋面漏水,在计算时还要乘以一个系数,即屋面宣泄系数 k1。设计 重现期为 1 年, 屋面坡度小于 2.5%时, 1 取 1.0; k 屋面坡度大于或等于 2.5%时, 1 取 1.5~2.0。 k 3.雨水流量计算公式 屋面雨水设计流量按下列两个公式计算:

Q ?? ?
F ? q5 10000
(5-45)
Q ?? ?
F ? h5 3600
(5-46)
式中 Q——雨水设计流量, (L/s) ; 2 F——汇水面积,m ; ψ——径流系数; 4.雨水管道设计流态 (1)檐沟外排水宜按重力流设计; (2)长天沟外排水宜按压力流设计; (3)高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计; (4)工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水排水宜按压力流设计。 高层建筑裙房屋面的雨水应单独排放。阳台雨水立管底部应间接排水。屋面排水管道如 按压力流设计时, 同一系统的雨水斗宜在同一水平面上。 雨水排水管道总水头损失与流出水 头之和不得大于雨水管进、 出口的几何高差。 压力流排水管系各节点的上游不同支路的计算 水头损失之差,在管径小于等于 DN75 时,不应大于 10kPa;在管径大于等于 DN100 时, 不应大于 5kPa。压力流排水管系出口应放大管径,其出口水流速度不宜大于 1.8m/s,如其 出口水流速度大于 1.8m/s 时,应采取效能措施。 为了防止屋面雨水管道堵塞和淤积, 各种雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度宜 按表 5-23 确定。 表 5-23 雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度 管别 建筑外墙雨水落水管 雨水排水立管 重力流排水悬吊管、埋地管 压力流屋面雨水悬吊管 最小管径 75(75) 100(110) 75(75) 50(50) 0.01 0.00 0.005 0.00 横管最小设计坡度 铸铁管、钢管 塑料管
注:表中铸铁管管径为公称直径,括号内数据为塑料管外径。 5.10.2 檐沟外排水设计计算 根据屋面坡向和建筑物立面要求, 按经验布置雨落管, 划分并计算每根雨落管的汇水面 积,按(5-45)(5-46)式计算每根雨落管需排泄的雨水量 Q,并按重力流设计管道,查表 、 5-24,确定雨落管管径。 表 5-24 重力流屋面雨水排水立管的泄流量 铸铁管 公称直径 /mm 75 100 125 最大泄流量 /L.s-1 5.46 11.77 21.34 塑料管 公称外径× 壁厚/mm 75×2.3 90×3.2 110×3.2 125×3.2 125×3.7 最大泄流 量/L.s-1 5.71 9.22 15.98 22.92 22.41 钢管 公称外径 ×壁厚/mm 108× 4 133× 4 159× 4.5 168× 6 最大泄流 量/L.s-1 11.77 21.34 34.69 38.52

150 200 250 300
34.69 74.72 135.47 200.29
160×4.0 160×4.7 200×4.9 200×5.9 250×6.2 250×7.3 315×7.7 315×9.2
44.43 43.34 80.78 78.53 146.21 142.63 271.34 264.15
219× 6 245× 6 273× 6 325× 7
81.90 112.28 148.87 242.49
第 194 页 n——天沟粗糙度。各种材料的 n 值见表 5-25。 表 5-25 各种材料的 n 值 ⑧根据雨水量 Q,按压力流计算雨水排水管管径。 第 195 页 图 5-56 改正 ⑤根据雨水量 Q,确定断面尺寸并按压力流计算雨水排水管管径。 【例 5-2】某车间全长 94m,利用拱形屋架及大型屋面板构成天沟,天沟为矩形,沟宽 B=0.35m,积水深度 H=0.15m,天沟坡度 I=0.005,天沟采用表面铺设豆砂,n=0.025,屋面 径流系数 ψ=0.9,天沟平面布置见图 5-57。当地 5min 暴雨强度见表 5-26,验证天沟设计是 否合理。 表 5-26 5min 暴雨强度 设计重现期(年) q5(L/s10m )
v ? 1 0 . 025 ? 0 . 081
2 3
1 277
1 2
2 348
3 389
2
? 0 . 005
? 0 . 53
(m/s)
(3)天沟允许泄流量 QT=?· v=0.0525×0.53=0.02782(m3/s)=27.82(L/s) (5)汇水面积 F 上的雨水设计流量 设计重现期为 1 年时 Q 1 ? ? ?
F ? q5 10000 F ? q5 10000 F ? q5 10000 ? 0 . 9 ? 846 ? 277 10000 0 . 9 ? 846 ? 348 10000 0 . 9 ? 846 ? 389 10000 ? 21 . 09 (L/s)
设计重现期为 2 年时 Q 2 ? ? ?
?
? 26 . 50 (L/s)
设计重现期为 3 年时 Q 3 ? ? ?
?
? 29 . 62 (L/s)
第 196 页 (6)排水管道系统设计按压力流设计计算即可。 5.10.4 内排水系统设计计算 内排水系统设计计算包括选择布置雨水斗、布置并确定连接管、悬吊管、立管、排出管 和埋地管的管径。设计时,应保证雨水斗的泄流量大于或等于实际雨水量,以避免雨水不能 及时排除导致屋顶积水。 (1) 雨水斗

雨水斗的泄流量与雨水斗前水深有很大关系,斗前水深越大,则泄流量越大。对于单斗 系统,雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管的直径一般相同。系统的设计流量不应大于 表 5-27 中的数值。对于多斗系统,一个悬吊管上连接一个以上的雨水斗,各个雨水斗的泄 流量不同, 距离立管最远的雨水斗的泄流量最小。 设计时以最远的雨水斗流量不超过表 5-27 中数值确定,其余的雨水斗设计流量依次较上游的雨水斗增加 10%计算。一根悬吊管上的 雨水斗数量不宜大于两个。 表 5-27 雨水斗的最大允许泄流量/L·-1 s (2) 连接管 连接管管径一般与雨水斗相同,直接选用。但不得小于 100mm。 (3) 悬吊管 悬吊管的泄流量与连接的雨水斗个数、管道坡度、管道长度等因素有关。重力流屋面雨 水系统的悬吊管应按非满流设计,其充满度不宜大于 0.8,管内流速不宜小于 0.75m/s。压力 流屋面雨水系统的悬吊管设计流速不宜小于 1.0m/s,其水头损失不得大于 80kPa。 (4) 立管 重力流屋面雨水系统的立管可按充水率为 0.35 的水膜重力流设计,见表 5-24,管径不 得小于悬吊管管径。压力流屋面雨水系统的立管设计流速不宜小于 10m/s,立管管径应经计 算确定,可小于上游横管管径。 (5) 排出管 重力流屋面雨水系统的埋地管可按满流设计,管内流速不宜小于 0.75m/s。排出管管径 一般与立管管径相同, 如果为了改善整个雨水排水系统的泄水能力, 排出管也可比立管放大 1 级管径。 (6) 埋地管 为排水通畅,埋地管坡度不小于 0.003。敞开式内排水系统按非满流设计,其最大允许 充满度在管径小于或等于 300mm 时为 0.50;管径 350~450mm 时为 0.65;管径大于或等于 500mm 时为 0.80。密闭式内排水系统按满流计算。 第 197 页 删除例 5-3 删除附表 10、11、12、13、14、15

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

北苑临时排水施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 2.1 总体简介 (2) 2.2 泵站工程概况 (2) 3.总体施工部署 (2) 4.施工准备 (2) 5.施工方法及技术要求 (4) 6.环保及安全文明施工 (5) 7.成品保护措施 (7) 8.排水工期 (8)

1.编制依据 1.1与建设单位签订的施工合同;经批准的施工图纸。 1.2施工现场情况及雨水流量情况。 2.工程概况 2.1 总体简介 工程名称:北京市通州公路分局立交排水提级改造工程(北苑立交泵站改造工程) 建设地点:北苑泵站位于北京市通州区北苑立交东北角 设计单位:北苑泵站工程由北京市市政工程设计研究总院设计 2.2 泵站工程概况 北苑泵站:建于1983年9月,该工程占地面积约702 m2;规模3100 m3/h。北苑立交引道雨水排放系统为独立的泵提升排水,雨水通过铺设于立交引道内的管道收集后进入该排水泵站,经提升后排入通惠河。现泵站流域范围内有积水情况发生,且由于泵站运行时间较长,已经逐渐出现了部分水泵和电机老化、维修频繁、泵井墙体渗水等现象。 该泵站在改造过程中需要对进水管内的积水进行临时排出。 3.总体施工部署 (1)北苑泵站临时排水 北苑泵站为局部改造项目,将进入南侧沉淀池内的出水口进行封闭,在沉淀池内设3台潜水泵,通过PE双壁波纹管将沉淀池内积水排至北侧排水管内。 4.施工准备 4.1技术准备

4.1.1熟悉原有泵房建筑情况、泵房周围环境、及进水管、出水管分布情况。4.1.2了解枯水期排水量情况。 4.1.3组织施工管理人员对临时排水施工方案进行技术交底,明确施工作业环境。 4.2机具、材料准备 机具、材料计划表 4.3劳动力安排 劳动力计划表

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

泵站临时排水方案新加案例

珠海市全市污水管网建设工程(香洲区)第一批工程岱山路污水管网系统改造完善工程 岱山泵站改造临时排水方案 审核: 校对: 编制: 北京久安建设投资集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况............................. 错误!未定义书签。 二、方案的目的及原则..................... 错误!未定义书签。 三、施工组织及时间安排................... 错误!未定义书签。 四、临时排水方案......................... 错误!未定义书签。 五、质量安全保证措施..................... 错误!未定义书签。 六、文明施工保证措施..................... 错误!未定义书签。

岱山泵站改造临时排水方案 一、工程概况 岱山泵站位于明珠路和岱山路交叉口的西南角,现状主要用于提升上冲和前山片区的污水进入拱北污水厂,总服务面积约28km2。随着105国道、翠屏路污水干管、广珠路污水泵站、上冲污水泵站以及明珠路、港昌路污水干管的贯通,来自前山上冲片区系统的大量截流污水进入岱山泵站,使岱山泵站运行负荷猛增,大大超过其提升能力。因此,为了保持前山拱北污水能转输到污水厂,得到有效处理,保障前山河水体环境,特启动岱山泵站改造工程。 由于岱山泵站改造时需要闭水施工,据调查,现岱山泵站平均抽排水量为1480m3/h。我单位经过对岱山泵站及D1350、D1000污水管流量、管线沿线实地调查,并结合泵站改造工程施工内容,特制定泵站改造临时排水方案。 二、方案的目的及原则 为了确保泵站改造施工同时,上游汇集的污水能及时排出,同时保证排出的污水水质清洁。 三、施工组织及时间安排 根据我项目部施工组织安排,泵站停水期间,需完成以下工作:(1)更换格栅间闸门及启闭机; (2)格栅间增加¢1200出水孔及连接钢管; (3)泵房进水孔、出水孔、过流孔改造;

7建筑给水排水图例与符号 (1)

第七章、建筑给水排水一、图线 建筑给水排水常用线型图例表。 二、比例 建筑给水排水专业制图常用的比例表。

三、标高的标注 1、室内工程应标注相对标高;室外工程宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高,但应总图专业一致。 2、压力管道应标注中心标高;重力流管道和沟渠宜标注管(沟)内底标高。标高单位以m计时,可注写到小数点后第二位。 3、标高的标注方法应符合下列规定: (1)平面图中,管道标高应按下图中的方式标注; 平面图中管道标高标注法 (2)平面图中,沟渠标高应按下图的方式标注 平面图中沟渠标高标注法 ((3)剖面图中,管道及水位标高应按下图的方式标注 剖面图中管道及水位标高标注法 (4)、轴测图中,管道标高应按图2.3.5-4的方式标注。 轴测图中管道标高标注法 (5)建筑物内的管道也可以按本层建筑地面的标高加管道安装高度的方式标注管道标高,标注方法应为H+X,XX,H 表示本层建筑地面标高。

1 、管径的单位应为mm。 2、管径的表达方式应符合下列规定: (1)水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以工程直径DX壁厚表示; (2)无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)等管材,管径宜以外径DX壁厚表示; (3)钢管、薄壁不锈钢管等管材,管径宜以公称Dw表示; (4)建筑给水排水塑料管材,管径宜以外径dn表示; (5)钢筋混凝土(或混凝土)管,管径宜以内径d表示; (6)复合管、结构壁塑料管等管材,管径应按产品标准的方法表示; (7)当设计中均采用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 3、管径的标注方法应符合下列规定: (1)单根管道时,管径应按下图的方式标注; 单管管径表示方法 (2)多根管道时,管径应按下图的方式标注。 多管管径表示方法 (3)当建筑物的给水引出入管或排水排出管的数量超过一根时,应进行编号,编号宜按图的方法表示。 给水引入(排水排出)管编号编号表示法 (4)建筑物内穿越楼层的立管,其数量超过一根时,应进行编号,编号宜按图的方法表示。 立管编号表示法 4、在总图中,当同种给水排水附属构筑物的数量超过一个时,应进行编号,并符合下列规定: (1)编号方法应采用构筑物代号加编号表示; (2)给水构筑物的编号顺序宜为从上水源到干管,再从干管到支管,最后到用户; (3)排水构筑物的编号顺序宜为从上游到下游,先干管后支管。 5、当给水排水工程的机电设备数量超过一台时,宜进行编号,并应有设备编号与设备名称对照表。

给排水基础知识 第三章 建筑给水设备

第三章建筑给水设备 3-1 水泵 在室外给水管网压力不足或建筑内部要求保证供水、水压稳定的场合,需设置水箱、水池等贮水设备和水泵、气压装置等升压设备。 一、水泵的选择 水泵是给水系统中的主要升压设备。较多采用离心式水泵。水泵的吸水方式分水泵直接从室外管网抽水和水泵从贮水池抽水两种。消耗直接抽水方式可以充分利用城市管网的压力,系统比较简单,并能保证水质不受到污染。由于水泵直接从管网抽水会使室外管网压力降低,影响对周围其他用户的正常供水。因此只有在室外管网管径较大、压力高、水泵抽水量相对较小时,并经供水部门同意才可采用此方式。当建筑水泵抽水量较大,不允许直接从室外管肉抽水时,需要建造贮水池,水泵从贮水池中抽水。高层民用建筑及大型公共建筑,一般采用这种方式。 水泵的选择原则,应是既满足给水系统所需的总水压与水量的要求,又能在最佳工况点(水泵特性曲线效率最高段)工作,同时还能满足输送介质的特性、温度等要求。 生活给水系统的水泵,宜设一台备用机组。生产给水系统的水泵备用机组,应按工艺要求确定。每组消防水泵应有一台不小于主要消防泵的备用机组。不允许断水的给水系统的水泵,应有不间断的动力供应。 当采用设水泵、水箱的给水试时,通常水泵直接向水箱输水,水泵的出水量与扬程几乎不变,选用离心式恒速水泵即保持高效运行。对于无水量调节设备的给水系统,在电源可靠的条件下,可选用装有自动调速装置(变频调速器)的离心式水泵,其工作原理是在水泵出水口或管网末端安装压力传感器,将测定的压力值,转换成电信号输入压力控制器,再与控制器内根据用户需要设定的压力值比较。 二、水泵装置要求 水泵宜设置自动开关装置。消防水泵的控制应符合有关防火设计规范的要求。 水泵装置宜采用自灌式吸水,当无法做到时,则采用吸入式。当水泵中心线高出吸水井或贮水池水面时,均需设引水装置启动水泵。消防水泵应设计成自灌式充水。 每台水泵宜设置单独的吸水管,尤其是吸入式水泵,若共用吸水管,运行是可能影响其他水泵的启动。 当水泵采用自灌式吸水或直接从室外管网吸水时,吸水管上应设置阀门。 每台水泵的出水管上应设阀门、止回阀和压力表,并应采取防水锤措施。每组消防水泵的出水管应不少于两条与环状网连接,并应装设试验和检查用的放水阀门(一般为DN65)。

泵站临时用电施工方案

一、工程概况 本工程为杨凌示范区西农路立交雨水泵站工程,位于杨凌示范区西农路。施工图纸由中铁二院西安勘察设计研究院有限责任公司设计,建设规模:建筑面积:531.2㎡;建筑层数:1层,层高:6.3m;地下一层3.6m。地下水池部分高度14.05m。建筑结构形式地上为框架结构,地下为钢筋混凝土结构。设计使用年限为50年。设计基本地震加速度值0.15g,抗震设防烈度为7度。耐火等级:二级。防水等级为一级。本工程的屋面防水等级为Ⅱ级。 总体目标: 1、质量目标: (1)工程合格率100%,竣工验收评分不低于90分。 (2)业主阶段目标检查质量得分不低于总分值的95%。无重大质量事故。 2、安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针认真执行安全管理规定。全工程无伤亡事故。 3、文明、环保目标:创建标准化工地。 二、施工临时用电布置 临时用电线路沿铺设管线的走向进行布置,电力线路的设置应符 合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的有关规定。 临时低压电路的铺设及电箱的安装,应充分考虑其容量和安全性。并选择受施工影响较小和相对安全地段采用直埋电缆方式,在穿过道路、门口或上部有重载的地段,用加套管予以保护,对不同阶段施工的分支线路尽可能分期计划,以便临时电缆周转使用,也有利于施工用电安全。电气设备要设置过载自动保护装置。 为保证施工连续性,防止断电时间,工地设置备用车载发电机 三、电气概况 现场用电主要包括现场施工用电和生活用电两大部分,主要按柱脚的拼装、安装阶段和主结构安装阶段两个用电阶段进行考虑。由于本工程工期要求紧,焊接工作量大,施工时大量焊机同时施焊,

用电量相对集中。因此开工前,必须事先布置一定数量和容量的供电点(变压器),以满足现场施工用电的要求并保证足够的用电安全储备。 现场设备用电根据现场施工设备数量和额定功率来计算,并根据使用情况(使用频率和使用时间)考虑设备同时工作的数量调节系数。现场照明用电则应考虑整个施工现场的照明和加班作业这一实际情况。 四、现场供、配电部署 1.供电系统 由项目部直接按所需负荷提供箱式变电器并设置总箱,一级箱由就近箱式变压器引出。一级箱以上部分由项目部负责,并由项目部进行管理。 电箱设置: 1)配电箱设置的总体原则是工程结构施工、施工照明、大型机械设备用电分别由不同的配电箱供给。 2)对于大型用电设备(如电加热)设置专用分配电箱供电,其他施工设备用电,按总箱、分箱、设备箱(开关箱)三级配电方式进行供电。目前在施工现场布置2个一级电箱,每个变电箱按1000kVA容量进行布置,实际使用时只能同时使用两个一级箱。一级箱分出5个二级箱,每个按200kVA进行布置。三级箱数量随施工到不同阶段而进行设置。 3)配电设备,各级全都选用室外防雨防尘型配电箱,总开关选用空气开关,分路开关选用带漏电保护的空气开关。 2. 配电线路设计 1)根据供电及负荷情况,配电线路采用树干式或与放射式相结合的配电形式。 2)配电线路,各级配电箱干线能够进行埋地敷设的选用铠装电缆埋地敷设,实在不能埋地敷设的配电线路选用塑料电缆或橡皮电缆架空敷设,开关箱电源线选用橡皮电缆架空敷设。 3. 用电分配 根据施工的各个阶段用电的不断变化,二级以下配电箱根据需要提前装设,确认无用后拆除。

高廷耀《水污染控制工程》第4版上册笔记和课后习题(含考研真题)详解(排水泵站的设计)【圣才出品】

高廷耀《水污染控制工程》第4版上册笔记和课后习题(含考研真题)详解 第五章排水泵站的设计 5.1复习笔记 【知识框架】 【重点难点归纳】

一、排水泵站的功用和设置地点 1.泵站的功用 ①目的是把离地面较深的污水提升到离地面较浅的位置上。设在管渠中途的泵站称为中途泵站,设在管渠系统末端的泵站称为终点泵站。 ②当污水和雨水需要直接排入水体时,假如管道中的水位低于河流中的水位,需要设置终点泵站。 ③当设有污水处理厂时,在处理构筑物前面常需设置泵站;在污水处理厂内,污泥的处理和利用过程中,一般都需设置污泥泵站。 ④在某些地形复杂的城市,有些地区比较低洼,这里的污水往往需要用水泵输送至高位地区的干管中,另外,一些低于街管的高楼的地下室,地下铁道和其他地下建筑物的污水也需要用泵提升送入街管中,这种泵站常称为局部泵站。 2.设置地点的选择 ①选择排水泵站的位置时,应考虑当地的卫生要求、地质条件、电力供应以及设置应急出口渠的可能性; ②排水泵站应与居住房屋和公共建筑保持适当距离,以防止泵站的臭味和机器的噪音对居住环境的影响; ③中途泵站的设置受整个管渠系统的规划和街道干管与主干管之间高程上的衔接等因素的影响; ④有污水厂的管道系统的终点泵站,一般应设在污水厂内,以便于管理。 二、常用排水泵 1.几种常用排水泵

(1)离心泵 通常使用的排水泵是离心式的,叶轮的叶片装在轮盘的盘面上,转动时泵内主流方向呈现辐射状。 ①分类 离心式排水泵有轮轴平放的卧式泵和轮轴竖放的立式泵两大类。 ②特点 a.立式污水泵占地面积较小,能节省造价且水泵和电动机可以分别安放在适宜的地方; b.立式污水泵轴向推力很大,泵轴又很长,各零件易遭磨损,故对安装技术和机件精度要求都较高,其检修也不如卧式泵方便。 (2)混流泵 混流泵构造基本上与离心泵相同,叶轮的设计不同,泵内主流方向介乎辐射与轴向之间。 (3)轴流泵 轴流泵的主流方向和泵轴平行,其叶片装在短柱状叶轮外缘的柱面上,呈现辐射状。 (4)螺旋泵 ①构造 泵壳为一圆筒,也可以圆底形斜槽代替泵壳。叶片缠绕在泵轴上,呈现螺旋状,叶片断面一般呈现矩形。泵轴主体为一圆管,下端有轴承,上端连接减速器。减速器用传动轮连接电动机,构成泵组。泵组用倾斜的构件承托,泵的下端浸没在水中。 ②特点 a.没有阻塞问题;b.结构简单,可自行制造;c.无需辅助设备;d.无需正规泵站;e.基建投资省;f.低速运行,机械磨损小,维修方便;g.电能消耗少,提升高度和提升流量相同时,螺旋泵的电能消耗小于其他类型的泵;h.运行费用低;i.占地较大。

现场临时排水方案

表B.0.1施工组织设计(专项)施工方案报审表工程名称:泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程编号:致:福建省富诚工程管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成现场临时排水工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附: 施工组织设计 专项方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日

泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程 现 场 临 时 排 水 方 案 2018年7月

一、工程概况 1.工程名称:泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程 2.工程地点:位于泉州市台商投资区,在埭园路与滨景中路交叉口西侧,惠东南干渠南侧挡墙与现状道路之间,现状为草皮护坡,选择适宜的位置,建设7#污水泵站。 3.施工总工期:180天 4.设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 5.工程规模及特征 本工程泵站规模为0.80万m /d,H=14m,设计安装3台水泵,Q=270m /h,H=14.0m,N=18.5KW,2用1备;配套一座离子除臭设备,Q=1000m /h,P=1kw。在埭园路与滨景中路交叉口西侧,惠东南干渠南侧挡墙与现状道路之间,现状为草皮护坡,选择适宜的位置,建设7#污水泵站。该站址为惠东南干渠草皮护坡,该处场地较狭窄,建设条件较差,需在拆除现状挡墙后设置一排灌注桩护岸,将护岸提高后在内部空间施工泵站。污水重力管横穿惠东南干渠进入污水泵站选址处,泵站的污水压力管沿埭园路及滨景中路埋设,接入下游WCB段污水重力管。 二、编制目的 现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全渡汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成系统,为施工创造良好的施工环境,经对施工现场和周边环境进行勘察,特编写本施工现场排水方案。 三、编制依据及规范 1、《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 2、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010);

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

城镇排水泵站集水池设计水位的确定

城镇排水泵站集水池设计水位的确定 1前言 根据排水性质的不同,排水泵站可分为污水泵站、雨水泵站和合流污水泵站。在排水泵站的设计过程中,集水池相关设计水位的确定十分重要,它关系到泵的选型和整个构筑物尺寸的计算,进而影响到工程造价和建成后泵站的运行管理。 2最高设计水位 最高水位,一般指泵站在正常运行情况下,进水达到设计流量时的集水池水位。对于雨水泵站和合流污水泵站,进水管按满流[1]设计污水泵站,因而最高设计水位应与进水管管顶相平,室外排水设计规范[1]指出,我国的雨水泵站运行时,部分受压情况较多,因此最高设计水位也可选择高于进水管管顶,但不得使管道上游地面冒水。污水泵站进水干管按非满流设计,因而集水池最高设计水位应按进水干管设计充满度计算。实际设计中,对于小型污水泵站(最高日污水量小于5000 m3)一般取进水干管管底标高,对于大中型污水泵

站(最高日污水量小于15000 m3)可取进水干管设计水面标高。但近年来,随着城镇规模的扩张及施工技术的进步,污水干管埋深越来越大,如取进水干管设计标高作为集水池最高设计水位,势必造成泵房埋深加大,工程费用及施工难度成倍增加,考虑到在污水泵站实际运行过程中,污水干管存在部分受压情况,在条件允许时选择高于进水管管顶污水泵站,但须低于上游干管起始管底标高,避免管道上游地面冒水 为了泵站正常运行,集水池的贮水部分必须有适当的有效容积,集水池设计最高水位与设计最低水位之间的容积称为有效容积。不同类型的泵站,有效容积具有不同的确定方式。对于全昼夜运行的大中型污水泵站,集水池容积一般根据工作水泵机组停车时启动备用机组所需要的时间来计算,如不应小于最大一台水泵5min的出水量。如水泵机组为自动控制,根据规范要求,对污水泵站应控制单台泵开停次数不大于6次/h,由此推算最小有效容积不应低于水泵机组10min 出水量[1]。对于雨水泵站和合流污水泵站,由于雨水进水管部分可作为贮水容积考虑,根据规范[1],有效容积不应小于最大一台水泵30s的出水量。间歇使用的排水泵站,应按一次排入的水、泥量和水泵输送能力计算,如对于小型污水泵站,由于夜间的流入量不大,通常在夜间停止运行污水泵站,此时集水池有效容积应能够满足贮存夜间流入量的要求。 水泵机组不同,停泵水位也不同,最低设计水位一般取决于水

排水泵站施工方案(完)

天津市滨海新区北大港农场2014年高标准 基本农田整理项目 天津市津协建筑安装工程有限公司

二零一六年二月十五日 排水泵站施工方案 工程概况 一、施工排水 泵站所在干渠平均上口 20m ,深4m ,坡比1:2,施工期水深2.5m 。施工排水 主要为泵站配套涵闸进出口浆砌石护坡,施工时需沿河提修筑横向围堰2道,与河提相连,形成封闭基坑,排除基坑明水,保证干场施工作业。 围堰釆用土围堰,设计水深2.5m ,堰高3.0m ,堰顶宽度3m ,坡比为1:1。挡 水围堰搭建完成后,釆用7.5KW 离心泵排出基坑内积水。 ^ 300 ^ 泵站围堰断面图 2〉土方开挖 泵站工程基槽土方开挖从上到下分层分段依次进行,釆用1m 3挖掘机挖土,就 近堆放两侧,用于回填。基坑的基底、边坡适当留有保护层,一般25-30㎝,然后 釆用人工挖至设计高程。 3〉土方回填 土方回填釆用74kw 推土机铺料,蛙夯夯实。土方回填土料质量应符合筑提土 料要求,土方回填按照设计规定的压实度标准进行控制。回填从最低处开始,按水 平分层逐层填筑,一般铺土厚度控制在15?20㎝,土块限制粒径不超过10㎝。 二、排水沟清淤施工 排水沟清淤施工釆用分段填筑围堰,排除清淤河道内积水,进而形成河道全线 同时干场清淤的施工方案。工程临时性建筑物只需填筑土围堰。 围堰 本工程每500m 设1个围堰,干沟及支沟水深2.5m ,围堰考虑安全超高 0.5m ,堰顶

宽度3m,围堰填筑坡比结合水上水下综合考虑为1:1.5。 围堰填筑所需临时土方,从项目区外取土,釆用1m3挖掘机挖取,装8T自卸汽车运输至现场,平均运距3KW;围堰填筑施工釆用74KW拖拉机碾压,蛙夯朴夯;清淤完毕后,围堰拆除釆用1m3挖掘机挖除,装8T自卸汽车运输3KW弃回取土场内。 2〉施工排水 施工排水为渠道内围堰填筑闭气后的初期排水。初期排水是主体工程形成干场作业的前提施工条件。施工初期排水考虑釆用釆用7.5kw离心泵排排除,积水可排入附近渠道。 3〉排水沟清淤施工 清淤工程线路较长,工程量大,渠道釆用泵排并充分晾槽后,同时施工。清淤施工釆用1m3挖掘机开挖,倒运二次,单侧出土,1m3挖掘机装8T自卸汽车运输至弃土场弃掉。项目工程清淤土方均运至项目区西侧空地,运距根据具体交通情况平均确定均为3kw。 施工期间,应严格按照相关施工规范施工,避免或减少淤泥沿途洒落。渠道清淤断面应严格按照施工图纸进行施工,清淤土方应及时弃运至弃土场。清淤过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和釆取应急抢救措施。 三、施工组织部署 1、施工组织管理 1.1组织机构 为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。 2、质量目标 3、施工现场安全管理目标 确保北京市市级文明安全工地。 4、施工计划和施工管理措施 根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。 5、施工工期计划安排 包括合同及计划工期 施工进度计划网络图和施工进度计划表。 关键部位阶段工期计划: 6、施工顺序

给水排水与建筑学的关系

摘要 随着改革开放的春风,建筑学这专业也像雨后的春笋蓬勃地发展起来了,而建筑学又不是独立的个体,与很多专业有着很大的联系,建筑给水给水排水为其不可缺少而又独具特色的重要组成部分。它在建筑设计中起着很大的作用,、满足人们日益增长的需求和保障国家和人民生命财产安全等方面,起着十分重要的作用。建筑给水排水的完善程度,是衡量经济发展和人民生活水平及质量的重要标志之.本文列举了建筑与给水排水的关系,、建筑消防和管材的部分热点问题排水是. 关键字: 建筑学,给水排水工程,建筑消防环境

第一章引言 中国至改革开放以来,随着建筑业的蓬勃发展,建筑给排水专业亦在迅速发展,建筑给排水也以发展成一个相对完整的专业体系。从建筑物内来说,给水系统包括生活给水系统,生产给水系统,中水系统,消防给水系统,以及组合给水系统。排水系统包括生活排水系统,工业废水排水系统,以及屋面雨水排水系统这些系统中包括了水质处理,水质、水温、水压保证及供水、配水、排水、通气等众多技术内涵。消防系统有消火栓系统、自动喷水灭火系统,其他非水灭火剂的固定灭火系统,如二氧化碳灭火系统,干粉灭火系统,卤代烷灭火系统等。 随着社会的进步和科学得到发展,建筑给排水在不断派生出各种新的子系统,新技术、新材料日新月异地涌现,而建筑设计与给水排水消防和创造人们健康的居住环境有很大的关系,掌握好这们课程可以充分地利用在建筑设计当中. 我国建筑给排水自1949 年建国以来,经历了房屋卫生技术设备阶段,室内给排水阶段即反思阶段;建筑给排水阶段即发展阶段。建筑给排水是建筑行业重要的组成部分。随着建筑业的发展,建筑给排水专业迅速发展,已成为给水排水中不可缺少而又独具特色的组成部分。 第二章建筑给水排水与消防 2.1:消火栓可跨越防火分区 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条同样适用于高层建筑。(这一条值得商讨,当采用防火门时,可以考虑跨越防火分区。建规5.3.121 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口高规 6.1.12.1:6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上

排水泵站作业

第五章排水泵站 继第四章讲解了给水泵站的泵站特点,选泵的方法,泵站配电,泵机组的布置与基础,吸水管和压水管以及泵站中的水锤现象及其防护,泵站的噪声及其消除,还有泵站中的辅助设备和整体给水泵站的工艺设计之后,在第五章,介绍了排水泵站的特点以及工艺设计。在本章内容中,主要讲解了污水泵站、雨水泵站、合流泵站、螺旋污水泵站的工艺设计。首先,就排水泵站的分类和特点进行了讲解。按照不同的分类依据可以将泵站分为不同的类型,如:按照排水的性质可以将排水泵站分为:污水泵站,雨水泵站,合流泵站,污泥泵站。在各类的排水泵站的工艺设计中,主要介绍了泵的选择、确定的集水池的容积、机组与管道的布置特点、泵站内部标高的确定、污水泵站中的辅助设备以及排水泵站的构造特点。之后针对上述内容进行了举例讲解,使我们对排水泵站的设计说明更加了解和熟悉。 4,与给水泵站比较,污水泵站、雨水泵站在泵型选择上有何不同?

项目给水泵站污水泵站雨水泵站 泵站特点取水泵站:靠江邻水、泵房高度 很大、“百年大计,一次完成” 送水泵站:泵站埋深较浅、泵站 建筑面积大、运行管理复杂 加压泵站:调节城市用水的负荷、 减轻送水泵站的负荷 循环泵站:水压稳定、供水安全 性能较高、大多数是半地下式的。 合建时圆形泵站:受力条 件好,便于采用沉井法施 工,可减低工程造价,泵 启动方便,但是布置较困 难。 合建式矩形泵站:布置方 便,启动简单,易于实现 自动化,但是造价高,不 利施工。 分建式泵站:结构简单, 施工方便,没有被污水淹 没的危险,缺点是,启动 泵较频繁,给运行操作带 来困难。 流量大、扬程小 大雨和小雨时 设计流量差别 很大。 设计流量泵站从水源取水,输送到净水构 筑物时: T Q d r α = Q(m3/h) 泵站将水直接供给用户或送到地 下集水池: T Q d r β = Q(m3/h) 污水泵站的设计流量一般 按照最高日最高时污水流 量决定,一般小型的排水 泵站设计流量在5000m3 以下,大型排水泵站设计 流量不超过15000m3 按照最高日最 高时的雨水流 量决定 泵扬程H=H ST+Σh s+Σh d+(1~2) H=H ss+H sd+∑h s+∑h d(m) 扬程较低,但是不可忽略 可增大1~2m安全扬程必须满足从集水池平均水位到出水池的最高水位所需扬程的要求。 集水井(吸水井)设计要点(1)吸水井形状取决于吸水管 道的布置要求,吸水井一般为长 方形。 (2)吸水井的形式有分离式吸 水井,和池内式吸水井。分离式 吸水井对提高泵站运行的安全度 有利。 (3)吸水井一端接如来自另一 清水池的旁通管。 (1)污水泵站的集水池 的容积与进水泵站的流量 变化情况、泵的型号、台 数及其工作制度、泵站操 作性质、启动时间有关 (2)进水池的容积在满 足安装格栅和吸水井的要 求,保证泵工作时的水利 条件以及能够及时将流 入的污水抽走的前提下, 应尽量的小些。 (3)全昼夜运行的大型 污水泵站,集水池容积是 根据工作泵机组停车时启 动备用机组所需的时间来 计算的。 (4)对于小型污水泵站, (1)使进入池 中的水流均匀 的流向各个泵。 (2)泵的布 置、吸入口位置 和集水池形状 的设计,不致引 起旋流。 (3)集水池进 口的流速尽可 能的缓慢,一般 不超过0.7m/s, 泵吸入口的行 近流速以取 0.3m/s以下为 宜。 (4)流线不要

建筑给水排水图例与符号汇总

建筑给水排水 一、图线 建筑给水排水常用线型图例表。 二、比例 。 三、标高的标注 1、室内工程应标注相对标高;室外工程宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高,但应总图专业一致。 2、压力管道应标注中心标高;重力流管道和沟渠宜标注管(沟)内底标高。标高单位以m计时,可注写到小数点后第二位。 3、标高的标注方法应符合下列规定: (1)平面图中,管道标高应按下图中的方式标注; 平面图中管道标高标注法 (2)平面图中,沟渠标高应按下图的方式标注 平面图中沟渠标高标注法 (3)剖面图中,管道及水位标高应按下图的方式标注 剖面图中管道及水位标高标注法 轴测图中管道标高标注法 (5)建筑物内的管道也可以按本层建筑地面的标高加管道安装高度的方式标注管道标高,标注方法应为H+X,XX,H表示本层建筑地面标高。

四、管径 1 、管径的单位应为mm。 2、管径的表达方式应符合下列规定: (1)水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以工程直径DX壁厚表示; (2)无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)等管材,管径宜以外径DX壁厚表示; (3)钢管、薄壁不锈钢管等管材,管径宜以公称Dw表示; (4)建筑给水排水塑料管材,管径宜以外径dn表示; (5)钢筋混凝土(或混凝土)管,管径宜以内径d表示; (6)复合管、结构壁塑料管等管材,管径应按产品标准的方法表示; (7)当设计中均采用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 3、管径的标注方法应符合下列规定: (1)单根管道时,管径应按下图的方式标注; 单管管径表示方法 (2)多根管道时,管径应按下图的方式标注。 多管管径表示方法 (3)当建筑物的给水引出入管或排水排出管的数量超过一根时,应进行编号,编号宜按图的方法表示。 给水引入(排水排出)管编号编号表示法 (4)建筑物内穿越楼层的立管,其数量超过一根时,应进行编号,编号宜按图的方法表示。 立管编号表示法 4、在总图中,当同种给水排水附属构筑物的数量超过一个时,应进行编号,并符合下列规定: (1)编号方法应采用构筑物代号加编号表示; (2)给水构筑物的编号顺序宜为从上水源到干管,再从干管到支管,最后到用户; (3)排水构筑物的编号顺序宜为从上游到下游,先干管后支管。 5、当给水排水工程的机电设备数量超过一台时,宜进行编号,并应有设备编号与设备名称对照表。 五、管道图例 管道类别应以汉语拼音字母表示,管道图例宜符合表的要求。 六、管道附件图例 管道附件的图例宜符合表的要求。 七、阀门图例 阀门的图例宜符合表的要求 八、给水配件图例 给水配件的图例宜符合下表的要求

污水泵站课程设计

污水泵站课程设计 说 明 书 专业:给水排水工程 班级:0803 姓名:卢纬平 学号:10 指导老师:高湘 1

目录 一.水泵的选择............................................... 二.工艺设计....................................................... 三.泵站内部平面布置及泵房平面尺寸................................................... 四.扬程校核................................................... 五.污水泵站的其它辅助设备................................................... 六.参考资料................................................... 2

污水泵站工艺设计 1.污水泵站设计资料 污水泵站纳污区服务人口(任选一种)5(10、15)万人,生活污水量定额为150 L/(人·d)。 进水管管底高程为393.00米,管径(任选一种)600(800、1000、1200)毫米。 泵站设格栅、集水池、吸水管、泵机组、出水管。 出水管提升后的水面高程为408.00米,经(任选一种)300(320、380、400、450)米管长至处理构筑物。 泵站选定位置不受附近河道洪水的淹没和冲刷,泵站地坪高程为400.00米。 地质条件为粘砂土,地下水位最高高程为397.50米,最低为396.20米,地下水无侵蚀性,土壤冰冻深度为0.7米。 2.设计内容 估算扬程、选择水泵、设计格栅间、设计集水池、设计吸水管和压水管、扬程校核;泵站平面布置和剖面布置(包括机组布置及辅助设施布置)。 3

基坑临时降排水专项施工方案

基坑临时降排水专项施工方案 一、编制依据和参考资料 (1)国家与水利水电部门有关行业规程、规范、和技术标准。《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002、《岩土工程勘察报告》、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99、《建筑施工手册》(第四版)、《基坑降水手册》姚天强编著、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑桩基检测技术规程》(J256-2003)、《水利水电工程施工组织设计规范》(SDJ338-89) (2)经批改的本工程设计文件、施工图纸、设计修改通知及有关技术文件。 (3)工程合同采用的技术标准。 (4)计算公式:管井数n,可根据总渗流量Q和单井集水能力q max决定,即n=Q/0.8q max 单井的集水能力决定于滤水管面积和通过滤水管的允许流速,即q max=2πr o l 3 V p=65√ k R o----滤水管的半径,M, 当滤水管四周不设反滤层时,用滤水管半径;设反滤层时,半径应该包括反滤层在内; l---滤水管长度m; V p=允许流速,m/d; K---渗透系数,m/d 根据上面计算确定的n值,考虑到抽水过程中有些井可能被堵塞,因此尚应增加5%~10%。井管的间距d(m)可根据排水系统的周线长度L(m)来确定,即 D=L/n 井的深度可按下式进行计算:H= So+△S+△h+h o+l △h---进入滤水管的水头损失,约0.5-1.0m; H o—要求的滤水管沉没深度,m,视井点构造不同而异,多小于2.0m; So---原地下水位与基坑底的高差,m;

△S---基坑底与滤水管处降落水位的高差,m,可用下式确定。 /2.73Kl ㏒1.32l/r o △S=0.8 q max (二)工程概况 根据本次安徽省淮河流域重点平原洼地治理规划要求,永幸河站设计抽排流量为80m3/s,设计灌溉流量40m3/s,灌区面积560km2,耕地55万亩,泵站装机5台,单机容量为1250kW,总装机容量6250kW。根据《泵站设计规范》(GB/T50265-97)的规定,确定泵站工程等别为Ⅱ等,工程规模属大(2)型,泵房、前池、压力水箱、新建节制闸(上闸)、灌溉出水涵、变电站、引水渠、出水渠等主要建筑物级别为2级,挡土墙等次要建筑物级别为3级。 永幸河站为堤后式泵站,穿堤箱涵从淮北大堤下穿过,淮北大堤为国家1级堤防,根据堤后式泵站穿堤建筑物的级别应与所在堤防级别相同的要求,取穿堤箱涵及其出口控制闸等建筑物级别为1级。 三、水文气象和工程地质 1.2.1 水文气象 永幸河流域属亚热带半湿润季风气候,为我国南北气候的过渡地带。气候温和、四季分明、雨量集中,年际变化大、日照时数多、温差大、无霜期长。在气候特点上,春季多阴雨,春夏之交局部时有大风、冰雹;夏季多雨,常出现洪涝;夏秋之交,时遇伏旱;冬季雨水偏少。多年平均降水量876mm,但降水在年际和年内分布不均,汛期6~9月雨量占全年降雨量的60%以上,年最大平均降水量达1627.8mm,年最小降水量仅446.9mm,相差2.6倍,全县每年平均降水107天。年平均气温15.2℃,年际变化在14~16℃之间;年平均日照时数为2323.1小时,变化幅度在2000~2600小时之间,全年平均气温在10℃~20℃之间的日数为177天;多年平均无霜期216天;多年平均蒸发量为932mm。 从复核的设计暴雨看,本次设计暴雨仍采用1981年成果,5年一遇最大3d 点暴雨为167mm。站址处淮河干流设计洪水位为25.2m,西淝闸下5年一遇最高3d平均水位为24.0m,10年一遇水位为24.9m,20年一遇水位为25.1m;田家庵5年一遇最高3d平均水位22.8m,10年一遇水位为23.3m,20年一遇水位为23.7m。

相关文档