文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化系统设计任务书

智能化系统设计任务书

智能化系统设计任务书
智能化系统设计任务书

智能化系统设计任务书

弱电系统设计委托书

工程名称:新源国际财富中心

委托人:石家庄市新源发房地产开发有限公司

设计人:

工程概况:新源国际财富中心工程地下三层、地下二层为汽车库和设备用房(其中地下三层部分为人防汽车库),地下一层为沃尔玛超市,一至六层裙房为商务和影院用房,三座塔楼,A 座为公寓,B座为住宅,C座为办公用房。

设计内容:本次委托为本工程相关弱电设计,包括电视监控系统、防盗报警系统、保安巡更系统、门禁管理系统、综合布线系统、有线电视系统(是否考虑卫星电视)、楼宇自动控制系统、背景音乐系统、消防报警和联动系统、电梯五方对讲系统、停车场收费管理系统、手机信号放大系统、LED信息发布系统、人数统计系统(一般不包含在弱电系统内)以及防雷和防浪涌等。

设计人应根据工程实际和现行相关规范、规程等进行设计。委托人考虑工程使用功能,特向设计人明确以下几点设计要求。

一、电视监控系统

1、设计内容

①在NASA室外周边广场和商业通道设置摄像机,要求覆盖广场所有区域,包括小区的各

个出入口、人员活动的广场、地面上的停车场、商业通道、商场出入口和建筑四周底下两层所有门窗。

②裙房商业各层公共区域设置摄像机,要求覆盖所有通道、服务台、各商店出入口以及疏

散通道口;各商店及放映厅内部电视监控系统由业主自行设置。智能化设计单位考虑其衔接。

③裙房屋顶设置摄像机,要求覆盖塔楼四周底下两层所有门窗和裙房屋面的出入口。(是否应考虑隐蔽区域,防止摄像机监视人员办公区或住宅区)

④地下室停车场设置摄像机,要求覆盖每个停车位和各出入口。

⑤公寓、住宅楼的每台电梯轿厢,分别设置监控摄像机。公寓大堂和中厅、住宅门厅设置

监控摄像机,要求覆盖所有区域。

⑥办公楼的出入口处、每台电梯轿厢、每层走廊分别设置监控摄像机。

⑦超市用电视监控系统拟采用独立监控系统。智能化设计单位设计监控机房考虑其衔接。

2、设计要求

室外区域采用立杆安装,摄像机选用云台彩转黑一体摄像机(自动变焦)。(是否可以考虑使用一体化球机)室内有吊顶区域设吸顶半球摄像机,线路通过吊顶内敷设线槽进行敷设,无吊顶区域可采用吊杆吊装或壁挂安装,管线在顶板下明敷。

前端采用650线高清摄像机,在中控室采用硬盘录像机和矩阵切换器进行录像和管理,所有信号全帧录像保留30天以上。控制系统要预留一定的余量,以备后期系统增加和调整。考

虑UPS,监控系统单独备电满足2小时。

对于系统材料的选择和施工工艺需要有明确规定和说明。

二、防盗报警系统

在商场出口设置双鉴防盗报警探头,首层对外区域的玻璃窗需要设置玻璃破碎报警系统,(是否应该考虑首层和二层)防盗报警系统同电视监控系统联动,防盗探测器选择需要具有防宠物功能。

总线防盗报警系统可由控制中心统一进行撤防和布防操作,也可根据具体情况单独进行撤防和布防操作。

防盗报警系统单独考虑UPS电源,满足停电时报警系统可用8小时。

有吊顶区域采用吸顶安装防盗探测器,无吊顶区域可采用吊杆吊装或壁挂安装,管线敷设顶板下明敷。

各业主店内部根据交房界面由其自行设计。

三、保安巡更系统

本工程在地下室、室外广场、一层商业外通道、裙房屋顶以及重要机房设巡更系统。

采用离线式巡更系统,巡更棒和巡更钮布置点数分别满足物业的保安和工程部设备管理需要。

四、门禁管理系统

为便于管理,本工程设置出入口门禁系统。

①裙房商业一层部分出入口根据具体需求,设置门禁系统,需同火灾报警系统联动。

②地下室停车场通往个塔楼的门口设置门禁系统,需同火灾报警系统联动。

③裙房屋顶的出入口设置门禁系统,需同火灾报警系统联动。

④在公寓、住宅楼的每个单元出入口处设置门禁系统,需同火灾报警系统联动。

⑤在办公楼的出入口处设置门禁系统,需同火灾报警系统联动。

2、设计要求

系统满足物业的管理中心集中监视管理和各部位的就地管理要求,系统支持“一卡通”功能。

考虑UPS供电,满足12个小时。

五、综合布线系统

本工程电话和宽带综合布线由运营商提供线路进弱电机房,机房内线架运营商自行配置。可设1台交换机,由运营商自定。自弱电机房至弱电井桥架、线管由建筑设计院负责统一出图,弱电井至各布线点桥架、线管由智能化设计单位设计,电话和宽带运营商配合协调。

设计内容有以下几点。

①裙房商业各商店均考虑预留电话和宽带接线,根据商店面积大小配置点位数量,(此条

可以根据同运营商谈判的结果适当修改,也可待业态确定后再定)。奥斯卡院线按其要求进行设计。智能化设计单位设计布线至各商店弱电箱,商店内末端由业主自行布置。

②地下室设备房的语音和数据设计到位。

③沃尔玛超市由其自行确定,弱电机房考虑容量,设计布线至其弱电间。

④办公楼每层按面积大小考虑配置办公用电话、网络点位数量,每层设1个弱电箱。弱电

机房至弱电井桥架、线管按建筑设计院设计,其余部分均由智能化设计单位设计。

⑤公寓、住宅按建筑设计院设计,智能化设计单位设计弱电机房考虑其容量,并考虑布线

连接。

⑥电话交换机:交换机要有自动转接语音提示功能和计费管理功能。交换机配置容量满足

整座建筑使用要求。交换机的备电要满足12小时的断电使用需要。

六、有线电视系统

本工程引入市有线电视系统,布线由运营商提供线路进弱电机房。

①裙房商业部分有线电视信号预留至各弱电井,申请和开通使用者自己负责解决。

②考虑公共区域例如一层大堂公众媒体广告和电梯前室候梯广告预留等。

③沃尔玛超市考虑预留信号线至其弱电机房。

④办公楼考虑预留至各层弱电井。

⑤公寓、住宅按建筑设计研究院设计,智能化设计单位考虑衔接。

七、背景音乐系统

1、设计内容

①裙房商业设置背景音乐,广播线与消防广播共用,满足事务性语音广播的要求,火灾时

切断正常广播,强制切换至火灾事故广播。总服务台设播音台(设CD机和分区呼叫站,可分区广播)。奥斯卡影院按其放映要求可另行布线。

②在室外周边道路或建筑幕墙适当设置室外防水音箱,结合广告灯箱设置不同分区能播放

不同音乐。

③地下停车场由建筑设计院按消防紧急广播的要求设计,智能化设计单位考虑与其衔接,

满足事务性语音广播切换,火灾时强制切换至火灾事故广播。

④沃尔玛超市语音广播由其自行设置,考虑火灾时强制切换至火灾事故广播。

⑤办公楼、住宅、公寓由建筑设计院按消防紧急广播的要求设计,智能化设计单位考虑与

其衔接,满足事务性语音广播切换,火灾时强制切换至火灾事故广播。

2、设计要求

不同部位扬声器要分不同回路设置,可以单独控制音量;多种方式信号输入、多分区矩阵输出,系统具备接收电脑声卡的声音输出(不用收音头);系统的分区和功放要有35%余量,考虑4个小时UPS供电。

八、楼宇自动控制系统

1、设计内容

①裙房办公区域考虑办公自动化、计算机网络系统、信息处理系统和会议系统。

②办公楼考虑办公自动化、计算机网络系统、信息处理系统和会议系统。

③考虑智能化物业管理系统。

④主要动力设备考虑自动控制,异常报警。

空调机组的启停控制、工作状态和故障报警、手/自动状态显示;空调机组的的温度调节:显示每台空调机组的送回风温度、通过检测送风(回风)温度调节水阀改变出风温度(采用比例积分控制);新风过滤网压差报警,新风风阀和排风阀门的开启度自动控制调节;地下停车场排风机的起停控制及运行状态显示;制冷机组防冻报警保护;大商业内、超市所有空调末端自控。

2、设计要求

系统满足物业的管理中心集中监视管理和各部位的就地管理要求,提高系统使用效率和可靠性,减少系统故障风险;系统应具有多个工作站联网的功能,以完成不同分系统间的信息传输,实现物业管理对各分系统的总体情况的监测和管理。

九、电梯五方对讲系统

由控制室至各电梯的五方对讲布线由智能化设计单位综合考虑,各电梯随行电缆部分由电梯安装单位负责。

十、消防报警和联动系统

本工程整个建筑设置火灾报警和联动系统,系统的消防水炮及监控的弱电系统深化设计等由建筑设计院设计,采用传感技术和中央控制器,全天候主动监测所保护范围的一切火源,装置具备视频传输功能,一旦发生火灾,装置立即启动,对火源进行全方位扫描,确定火源后,中央控制器发出指令,启动水泵,打开电磁阀,灭火装置对准火源灭火,通过视频观测现场火情火源扑灭后,中央控制器发出指令停止射水,并停止相关的联动设备。主要是设备的安装及线路规格型号和敷设方式。系统的衔接由智能化设计单位负责。

十一、停车场收费管理系统

地下停车场设所自动收费管理系统,出入口尽量按双向出入口考虑,出入口均要求快速道闸,单次动作时间在1.5秒以内。

出口收费系统满足自动和人工两种情况;入场自动发卡(非接触式感应卡,有效读卡距离20cm以内),出口收费;计费方式多种多样,满足临时卡、免费卡、充值卡、计时卡、包月卡等多种需要;在远离出入口位置另设几处收费窗口,设置相应的收费及发卡设备,鼓励持长期卡,节省出口处理时间。

考虑出入口的照明灯光控制和摄像机图像对比功能。

本停车场管理系统光纤(或铜缆)联网,并要同物业办公网络光纤联网。

十二、手机信号放大系统

满足现行的要求即可,主要考虑手机放大信号机房和路由的预留。

十三、LED信息发布系统

考虑建筑室外周边、一层大堂、各层主要公共场所等适当部位设置LED信息发布系统。

十四、人数统计系统

在商业广场和超市的主要出入口设置人数统计设备,对出入商场的人数进行统计。人数统计系统能够提供准确的人群流动量、人群流动方向的统计及分析数据。

整个系统主要由前端人数统计系统,人数统计系统局域服务器,人数统计综合管理平台,以及远程监控客户端软件等四部分组成。前端人数统计设备采用视频识别技术,能准确识别各种复杂和极端情况下人员数量和流动方向信息。系统需要能够支持实时访问和管理,便于及时掌握信息、统筹管理。要求此系统可以把统计信息生成报表,为管理层科学管理提供有力依据。十五、防雷和防浪涌

外线进线需具有防雷措施,包括信号线和电源。统一考虑线路和设备的防雷,可抵御一般性的感应雷和浪涌电压的袭击。

关键设备及机房供电需具有防浪涌措施。

以上仅为委托人明确的部分要求,其余行业隐含要求委托人不做具体明示,设计人应根据相关规范进行设计。

另外,委托人对设计成果提出以下几点要求。

1、设计须说明所用设备、材料的产地规格型号及主要技术指标。

2、设计中需考虑一定的预留和调整余地。

3、做出各系统的设备材料清单和数量统计表,楼控系统点表。

4、做出详细设计概算。

5、设计应出具的图纸必须有以下几项。

①图纸目录

②设计说明、施工说明、引用标准图集、图例符号、主要设备表及材料表等

③各层平面布置图

④接线图及系统图

⑤局部详图

大学生毕业设计任务书.

大学生毕业设计任务书 (建筑装饰工程技术专业 题目: 院(系: 专业: 学生姓名: 班级: 学号: xx职业技术学院 建筑装饰系 一、任务性质与目的 毕业设计是专科教育中的最后一个教学环节。建筑装饰专业的毕业环节由顶岗实习、毕业设计、毕业答辩三个部分组成。是 此前各个教学环节的继续、深化和扩展,是最后完成室内设计的基本训练、由学习阶段走向工作岗位、直接参加社会生产实践与 国家建设的一个重要过渡。 学生通过毕业设计,应达到以下能力要求: 1知识要求: a.掌握岗位工作流程和岗位职责要求。

.整合所学专业知识,掌握室内设计程序和相关规范要求。 c.熟悉材料和工艺,充分认识图纸设计与现场施工的关系。 2技能要求: a.设计方法正确,设计表达规范。 .具有与设计师、业主沟通交流能力。 c.熟练绘制施工图、表现图。 3素质要求: a.具有良好的职业道德和行为规范。 .适应岗位能力要求,服从企业管理。 c.具有认真负责的学习态度和一丝不苟的工作作风。 二、设计题目 题目:1、住宅室内设计 2、办公空间设计 3、餐饮空间设计 4. 客房空间设计 选题说明:从装饰企业实际项目选题,原则上应与企业接单同步。 三、设计任务和要求。 1、设计具有明显的风格个性。 2、材料选择适宜,并要求结合灯光照明的艺术处理,渲染环境气氛。

3、方案施工图以满足施工和指导为原则,效果图以满足视觉的直观感受为原则。 4、图纸一律用统一图幅,电脑打印出图(手绘除外 5、正确运用制图方法、把握好比例尺度。 设计文件有: 1.手绘方案表现图:2张 .2.电脑效果图:3张 3.施工图: (1原始结构平面图; (2平面布置图; (3地花平面图; (4顶棚布置图; (5全部立面图; (8必要的剖面图和详图。 4.设计说明:工程概况,设计思路和理念、风格等。 5.材料清单。 6.图纸封面、目录表。 图面要求:

毕业设计任务书填写模板

任务书填写模板 一、毕业论文工作计划 1、2017/10/30-2017/12/10 确定论文选题,搜集相关资料 2、2017/12/10-2017/12/25 确定论文大致写作方向,准备开题报告。 3、2017/12/25-2017/12/30 根据指导老师对完成开题报告的修改意见进行修改。 4、2017/12/30-2018/01/03 准备开题答辩,对开题报告进行再次修改。 5、2018/01/03-2018/01/15 提交已修改的开题报告,要求三月底完成论文初稿 6、2018/01/15-2018/03/31 根据指导老师在论文大纲方面提出的建议完成论文初稿。 7、2018/04/01-2018/04/20 修改论文初稿(总体文章结构修改) 8、2018/04/20-2018/05/10 修改论文二稿(论文内容完善) 9、2018/05/10-2018/05/20 修改论文三稿(论文格式的规范) 10、2018/05/20-2018/05/30 完善论文细节,论文定稿,准备论文答辩 二、指导记录 1、确定论文题目《xxxxxx》,明确论文写作的目的和意义,对论文大纲给了指导意见,并对如何撰写开题报告作了细致的指导。 学生签名:2017年12月10日2、对论文开题报告中出现的问题提出修改意见,意见如下: 学生签名:2017年12月30日3、对提交的论文初稿提出修改意见,并指导我们对论文结构、层次以及相关的观点进行修改。修改建议如下: 学生签名:2018年3月31日 4、对论文二稿进行修改,主要是对论文的内容进行完善和删减,包括(xxxxxxx) 学生签名:2018年4月20日 5、对论文三稿进行修改,主要是对论文格式是否规范进行修改,包括段落间距、

弱电设计任务书word版

建筑智能化工程设计任务书 1、项目概况 项目名称: 项目简介: 2建筑智能化工程设计范围及主要技术要求 本项目建筑智能化工程设计内容包括:安全技术防范系统、家庭智能化弱电信息系统、信息发布和广播系统,管路与机房设计、软件规划。 设计必须遵循技术成熟可靠,系统开放兼容;设备主流先进,便于市场采购;预留一定扩展容量的原则进行。 2.1安全技术防范系统 结合建筑物安全设防等级,综合运用安全防范技术、电子信息技术和信息网络技术等,构成先进、可靠、经济、适用和配套的安全技术防范体系。安全技术防范子系统应至少包含以下系统: 1)安全防范综合管理子平台。整合各报警信息,联动防控资源,达到及时发现,及时控制的管理目的。 2)入侵报警子系统。具体设置在与周边建筑的分隔围墙部分,建议采用电子围栏。 3)视频安防监控子系统。 前端部分采用日夜两用型低照度模拟摄像机。首层大堂和地下室大堂,地下室车库车道、小区园内配黑白摄像机;小区主入口、沿街商业配快速彩色快球高清摄像机;监控中心和物管客服中心选用标清彩色摄像机并配音频探头。 中控部分,采用数字矩阵系统+数字硬盘录像机,监视器的选配根据现有空间条件选型。视频记录需具有远程调阅和存储功能。 4)电子巡更子系统提供设备清单及要求,暂不具体设计。(待物业管理公司进场后布置) 5)智能卡应用系统宜具有识别身份、门钥、重要信息系统密钥,并具有各

类其它服务、消费计费等管理功能。设计中需考虑消防情况下,门禁的联动失效功能。

业主通过一卡通可以泊车(出入口控制系统应具备刷卡显示出车牌号的功能,确保车卡一致)、可以开启门禁进入小区大门、电梯厅、住户信报箱等。 6)访客对讲子系统。设访客对讲系统,室内机配7寸彩色液晶屏,同时配家庭安全系统——紧急报警、燃气报警和入侵报警,报警信息连接保安中心。(数字系统和模拟系统请设计做对比评估) 7)停车库(场)管理系统。道闸设置——北区地下车库出入口(2个)、南区小区主入口(1个)。配远距离读卡器,车辆图像对比功能。 2.2家庭弱电系统及商铺弱电设计 住宅户内弱电设计包括:弱电井设光纤接入口,弱电箱设计、室内数据、电话、数字电视、报警按钮、燃气报警器的点位设计和安装设计。 商铺户内弱电设计包括:弱电箱设计 2.3信息发布广播子系统 信息导引及发布系统拟在公寓单元入口大堂(地下室、一层)设置液晶广告屏,用以向业主、来访者提供告知(提示)。 广播子系统应以一套布线系统、共用的扬声器设备能实现公共广播、应急广播和背景音乐的功能,其中公共广播、应急广播应覆盖各楼层的公共部位(电梯厅、公共走道等)。背景音乐广播主要设置室外区内公共绿地或休闲场所。 广播子系统应配置多音源播放设备,以根据需要对不同分区播放不同音源信号;应急广播应具有第一位的优先级(当发生应急事件时,系统能自动切断其他音源信号,切入应急广播音源信号),其次是公共广播。 扬声器应具有较好的声学指标和音质音品。 2.4管线和机房设计 管线设计包括小区所用的所有弱电相关的室内外管线、(含各大电信运营商部分的线缆路由,各大运营商的设计方案由我方提供)桥架、井道设备布置等。 机房工程设计内容包括机房设备布置、配电及照明系统、机房空调、机房电源、防静电地板、防雷接地系统。

办公楼智能化设计方案

石嘴山科技园办公楼智能化系统 设计方案 宁夏鹏声科技有限公司编制

1、前言 智能化建筑是以科学技术为基础,依据先进的设备和科学的管理,利用计算机及相关的最新技术,将自然生态环境、建筑技术与计算机技术、自动控制技术、通讯与信息处理技术等先进技术相结合的高度综合复杂系统,它为用户提供更加安全、更加舒适、更加方便、更加快捷、更加开放的商务办公、娱乐休闲环境、实现建筑物基础物业管理、安全防范管理以及信息服务等方面的高度自动化,实现节约能源、降低运行成本、保护环境和提高服务质量等目标。 针对科技办公楼项目的具体情况,我们公司融汇多年来的智能化建设的成功经验和智慧,紧紧把握智能化的发展趋势,集成国内外先进的监测、控制和布线产品设备,融合多年来的工程建设经验,推出适合项目具体情况和特点的设计方案。 2、总体规划 2.1综合网络管理设备 2.2设计范围和内容 本次设计包括的建筑为:科技办公楼。 本次设计将提供以上范围的智能与信息设计,包括网络信息化,语音程控系列,综合布线、安全技术防范、等方面,为企业搭建通讯与信息传输平台、建立完善的视频监控系统管理系统。 3、综合布线系统 3.1系统概述 综合布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。而楼层现状每户都是光纤入户后续无法进行综合管理,使用成本高。

3.2系统设计 此次设计采用主干分网,末端自由配置的原则,具体末端网络的分离在管理子系统(配线间)来实现。本次设计的综合布线系统铜缆采用非屏蔽超五类类布线方式。 3.3系统组成 4、视频监控系统 4.1系统概述 监控系统通过安装在主要通道等区域的前端摄像机,将图像传送到管理中心,进行严密的二十四小时电视监控,不仅能在第一时间对违法事件作出快速反应,还能提供事件发生前后一定时间内的查证资料。 本项目系统设计采用全数字方式,图像质量要求不低于四级。 4.2系统组成 系统由前端监控摄像机、网络平台、监视器、存储设备、及线缆组成,电梯专用摄像机采用模拟摄像机方式接入网络。 4.2.1监控点位分布 功能。

弱电智能化工程设计任务书

弱电智能化工程设计任务书 一.项目概述 xxxxxxxxx项目坐落在xxxxxxxxxxx,,是一个集商务、商业、住宅相结合的多元素混合群体建筑。 二.设计内容 《xxxxxxxxxx项目弱电智能化系统集成工程设计任务书》(以下简称:“设计任务书”)遵照国标GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》中的甲级智能化系统工程设计规范执行,智能化系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑甲级系统的功能要求。 xxxxxx项目弱电智能化系统集成工程由以下几个子系统组成: A号楼写字楼: ?楼宇自控系统 ?综合布线系统 ?监控防盗报警系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 ?智能会议系统 ?信息发布系统 ?机房建设系统 B、C、D、E、F栋商业及办公区:

?楼宇自控系统 ?监控防盗报警系统 ?综合布线系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 G\H栋住宅区: ?楼宇自控系统 ?监控防盗报警系统 ?综合布线系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 ?楼宇黑白可视对讲系统 ?一卡通系统(包含智能停车管理系统) 三.建设要求 1) 系统覆盖面要求: 保证信息管理、网络建设和各种专业应用软件和硬件设备覆盖XXXXXXX项目可持续的使用周期,为XXXX广场项目各个楼宇间的智能化系统提供技术支撑和连接。 2) 系统集成度要求: 信息集成度包括以下方面的要求,即建筑物智能化集成管理系统 (BMS)和物业自动化管理系统之间实现信息共享、网络互通、

功能协同和子系统协调联动控制。 3) 系统稳定可靠 确保系统运行的稳定可靠、实用性强,安全性高,故障率低。 4) 操作简易 设置简易友好的用户操作界面,使用户操作简便,并可在网络安全认证的条件下,通过网络远程实现XXXXXXX项目智能化系统综合信息的查询。 5) 系统的兼容与扩展 计算机平台的兼容性:包括计算机主机及终端、网络硬件、操作系统软件; 软件支撑平台的兼容性:包括数据库、网络支撑软件和应用系统开发工具; 应用系统的兼容性:包括物业管理系统,安保及楼宇自动化控制系统,身份识别“一卡通”管理系统,智能化集成管理系统等; 设备与产品的兼容性:选型的设备及产品应具有模块化、互换性和可扩展性。 6) 系统硬件 XXXXXXXX项目智能化系统的硬件包括:通讯网络设备、计算机、电子设备、监控系统器材等。系统硬件应具有先进性,开放性,可升级性。 7) 系统软件 系统软件是XXXXXXX项目智能化集成管理和物业及设施管理 3

本科毕业设计任务书(范本)

(说明:请把红色字体部分根据个人题目的不同进行更改) 广州大学华软软件学院 本科毕业设计任务书 设计题目浅析计算机病 毒的免杀技术 系别网络技术系 专业网络工程 班级10网络设计与管理(1)班 学号1040217901 学生姓名郑天骄 指导教师田宏政 下发时间:2014年10月28日

毕业设计须知 1、认真学习和执行广州大学华软软件学院学生毕业论文(设计)工作管理规程; 2、努力学习、勤于实践、勇于创新,保质保量地完成任务书规定的任务; 3、遵守纪律,保证出勤,因事、因病离岗,应事先向指导教师请假,否则作为缺席处理。凡随机抽查三次不到,总分降低10分。累计缺席时间达到全过程l/4者,取消答辩资格,成绩按不及格处理; 4、独立完成规定的工作任务,不弄虚作假,不抄袭和拷贝别人的工作内容。否则毕业设计成绩按不及格处理; 5、毕业设计必须符合《广州大学华软软件学院普通本科生毕业论文(设计)规范化要求》,否则不能取得参加答辩的资格; 6、实验时,爱护仪器设备,节约材料,严格遵守操作规程及实验室有关制度。 7、妥善保存《广州大学华软软件学院本科毕业设计任务书》。 8、定期打扫卫生,保持良好的学习和工作环境。 9、毕业设计成果、资料按规定要求装订好后交指导教师。凡涉及到国家机密、知识产权、技术专利、商业利益的成果,学生不得擅自带离学校。如需发表,必须在保守国家秘密的前提下,经指导教师推荐和院领导批准。

课题名称浅析计算机病毒的免杀技术 完成日期:2015年4月30日 一、题目来源及原始数据资料: 随着计算机技术的飞速发展,信息网络已经成为社会发展的重要保证。有很多是敏感信息,甚至是国家机密。所以难免会吸引来自世界各地的各种人为攻击,窃取、篡改、删添等。随着时代的发展,网络已经成为了一个我们生活的必需品。而Web站点已经随处可见,其应用也是遍及各个领域,并已和我们日常生活息息相关。但是针对站点的渗透攻击也是缕缕出现,给我们带来了很大的危胁。因此我们必须展开对Web站点渗透技术的研究。 教师根据学生对站点的内部结构研究结果,分析可能成功的渗透技术,通过模拟攻击过程展示渗透成功之后的效果并寻求解决办法,进而提出一套行之有效的防护措施,顺利完成本次毕业设计任务。 二、毕业设计要求: 要求:详细的Web站点渗透技术的研究。大致可分为以下七部分: 1、网络安全现状的分析; 2、常见的站点结构组成; 3、常见的渗透技术分析; 4、模拟主要的攻击技术; 5、提出防范思路并设计解决方案; 6、必要的实现过程展示; 7、总结与未来工作的展望; 具体要求如下: 1、分析国内、国外的网络安全现状,了解网络安全方面主要存在的问题。 2、了解常见的Web站点结构、机制和原理。 3、了解针对站点的渗透技术。 4、分析主流的渗透攻击技术; a、文件与内存特征码定位; b、压缩整容,加壳免杀;

毕业论文任务书范文参考

毕业论文任务书范文参考 论文(设计)题目浅谈藏文编码国际标准的产生对西藏文化发展的影响 学生姓名xxx院系、专业xxxx院 xxxx专业指导教师xxx 选题目的和意义:少数民族语言文字及其所承载的民族文化是中华民族大家庭文化的重要组成部分,同时又与世界民族文化有着千丝万缕的联系。面对各民族间政治、经济和文化交流日趋密切的社会发展现实,面对开放的世界,少数民族语言文字信息化,特别是跨境民族语言文字信息化对提高我国国际地位,扩大国际影响力有不可忽视的积极作用。少数民族语言信息化理论的研究、少数民族语言的资源与信息处理技术的开发和利用等工作,关系到少数民族语言政策的贯彻和落实,关系到少数民族语言文字的学习、使用和发展,关系到少数民族语言文字信息技术的科学化,关系到民族文化兴衰,促进各民族共同繁荣与发展,并涉及国家稳定与安全以及国际影响的重要社会问题。因此,加速少数民族语言文字信息化进程,具有重要的社会意义和科学意义。 本课题在国内外的研究状况及发展趋势: 从网络检索的资料看,藏文编码的国家标准和国际标准于20世纪90年代初开始正式启动实施。通过西藏自治区和国内相关研究机构和大专院校专家们精诚合作和艰辛努力,

最终使藏文编码字符集国际标准成为我国少数民族文字中的第一个国际标准。藏文编码方案在传统藏文字素的认知和计算机字符代码处理上做到了合理的继承和创新,体现了藏文应用开发的本土化和国际化的有机结合。藏文编码标准在各种藏文信息处理领域的正式启用,将带动藏语文在信息技术发展和国际化交流方面发挥更加广泛和积极的社会作用,推动藏语文的使用和发展上一个新的台阶,为少数民族地区的物质文明建设和精神文明建设服务。 主要研究内容: 藏文编码国际标准研制提案的研究制定工作主要涉及4个方面的内容;即字汇、字序、字符名称及相关规则的制定。字汇就是要确定收字的范围,字序就是要确定字符的编码及其位置,字符名称就是要给出每个字符标准的、明确的名称,相关规则就是要给出一系列用于技术实现的规则。 进度安排 xx-11-19--xx-11-22 确定论文题目、填写任务书 xx-11-23--xx-11-30 毕业设计(论文)任务书及进度表 xx-12-01--xx-12-20 查找资料、写出论文大纲 xx-12-21--xx-03-31 完成系统总体设计 xx-04-01--xx-04-15 完善系统,并完成初稿 xx-04-16--xx-04-25 第二次稿交给老师批阅. xx-04-26--xx-05-03 完成论文终稿交老师批阅

弱电智能化系统工程设计任务书

附件二:设计任务书 ****** 弱电智能化系统工程 设 计 任 务 书

第9章中标方工作范围 (18) 第10章方案设计要求 (19)

第1章总论 工程概况 ******弱电工程,包括学生宿舍楼三栋,教师公寓一栋,实验楼四栋。其中5#、6#、7#学生宿舍楼及教师公寓总建筑面积为36559m2,学生宿舍均为9968 m2,教师公寓为6655 m2。学生宿舍8层,教师公寓9层。4栋实验楼总建筑面积为37241 m2。 消防及安防中心位于力学与建材实验室教学楼一层,与消防控制室合用,网络主机房及广播室位于化学实验室教学楼二层。学生宿舍主机房位于宿舍一层网络设备监控室。 工程总体设计目标 建设水平 本方案的设计以先进与实用相结合为首要原则,在满足用户近期需求和长远规划的前提下,结合当前建筑智能现状和发展趋势,优化方案设计和设备配置,追求系统整体较高性能价格比,整体上力求在国内行业同类建筑中居领先地位,执行《智能建筑设计标准》中所规定的功能标准。 建设总目标 以人为本,追求经济适应性、安全可靠性、开放可维护扩展性、高性能价格和技术先进并适度超前;营建一个安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的学习、工作、生活环境;博采借鉴各建筑建设之长,创国内行业领先水平的******弱电系统工程。******工程智能化建设核心“重需求”、“重效果”,分期逐步实现智能化、数字化、网络化、集成化。 设计依据 本次方案书主要根据以下资料、规范和标准: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/G16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312-2000 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修) 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 《厅堂扩声系统特性指标》GYJ25-86 《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-95 《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《有线电视系统测量方法》GY/T121-1995 《卫星数字电视接收站通用技术要求》GY/T147-2000 《有线电视广播系统技术规范》GY/T106-1999 《卫星数字电视上行站通用规范》GY/T146-2000 《综合交换机技术规范》YD/T1123-2001 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000 《计算机场地安全要求》GB9361-1988 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》GB/T14715-1993 《体育建筑设计规范》JGJ31-2003 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 以及其他相关的国家规范、行业标准。

建筑智能化设计任务书

一、建筑智能化系统设计范围: 1.火灾自动报警系统 2.视频安防监控系统 3.入侵报警系统 4.出入口控制系统 5.电子巡查系统 6.停车库管理系统 7.建筑设备监控系统 8.电梯集中监控及五方对讲系统 9.综合布线系统 10.通信网络系统 11.无线通讯和移动通信信号放大系统 12.背景音乐系统 13.有线视频系统 14.客流数量统计系统 15.信息发布系统 16.一键式集中监控系统 二、与其它设计单位配合 1.弱电智能化主机房和竖井由土建设计单位负责; 2.弱电智能化地下一层主干路由由土建单位负责设计,弱电智能化单位提供的施 工图纸设计必须遵守此方案;

3.弱电智能化设计单位须与土建设计单位配合确保系统设计满足暖通空调、给排 水、强电的控制和检测要求。弱电智能化设计单位须和内装、夜景照明、景观等设计单位配合,满足控制系统通信接口要求。 4.BA系统设计涉及多个专业的协调与配合,其监控内容及控制策略须与机电各 专业的控制要求一致,部分设备自带机电一体化控制箱的通讯协议必须满足BA 系统统一要求。 5.一键式集中监控系统设计涉及各个弱电子系统的协调与配合,其监控内容及控 制策略须与各弱电子系统的控制管理要求一致,各弱电子系统应提供一键式集中监控系统集成所需要的接口及协议。 三、建筑智能化系统管控范围: 1.购物中心红线内的所有建筑物内外(不含自持酒店内); 2.自持酒店、精装销售型酒店建筑外,红线内的室外区域; 3.销售型写字楼、毛坯销售型酒店的建筑物内外及其附属的地下室。 四、设计深度要求 1. 方案阶段 A. 必须保证满足弱电智能化方案设计阶段管控要点,并按规定签确存档 B. 提供方案设计设计说明,并保证满足本设计任务书。 C. 提供所有弱电智能化系统的系统图 D. 提供所有弱电智能化系统的点位图 E. 提供楼宇设备监控系统的控制原理图和电表 F. 提供弱电设备机房布臵图。 G. 提供各弱电智能化系统材料表和预算表。

毕业设计任务书及范本

2008级毕业设计任务书 专业名称:模具设计与制造 指导老师: 班级名称: 教研室:模具教研室 系(部):机械制造工程系 二O 一O 年十月日

一、目的与要求: 毕业设计是在模具设计与制造专业理论教学之后进行的实践性教学环节。是对所学知识的综合应用能力检验: 1.培养学生认真负责、实事求是的科学态度和严谨求实作风。 2.培养学生综合运用所学职业基础知识、职业专业知识和职业技能,提高解决实际问题的能力,从而达到巩固、深化所学的知识与技能。 3.培养学生调查研究,收集资料,熟悉有关技术文件,运用国家标准、手册、资料等工具书进行模具相关设计计算的能力、编写技术文件等独立工作能力。 4.培养学生熟悉工厂设计流程,为从事相关工作奠定基础。 二、选题: 1.选题要求 设计题目一般由指导老师根据教学计划、教学大纲和专业培养目标确定。机械制造与自动化专业选题原则: (1)课题要具有真实性; (2)围绕模具设计与制造的培养,可以选择典型零件模具设计。 (3)对已从事专业相关岗位的学生,设计的题目可结合从事的工作考虑。 (4)每1-2人为一课题组,每人课题设计的内容不允许雷同。允许一大课题下分若干小课题,但必须说明每人所承担的部分。多人合写一份论文应为不合格; (8)毕业设计课题一经确认,不得更改。 2.自主选题 根据学生本人实践实习所在单位的具体情况,尽可能结合生产实际,学生可自主选题,自主选题必须通过指导教师审查认可。 3、参考选题 根据企业生产实际情况、专业培养目标和专业教学计划特点,拟定以下课题作为毕业设计参考课题: 冲压模具设计课题如下: (1)压线卡冲压模具设计(2)保护罩冲压模具设计 (3)支架冲压模具设计(4)电极板冲压模具设计 (5)托架冲压模具设计(6)靠板冲压模具设计

宾馆弱电智能化设计任务书

弱电智能化系统设计任务书 目录 一、工程概况 二、系统总体建设要求 三、设计范围与参照标准 四、各子系统技术要求 五、设计深度和内容要求设计工期要求 六、弱电设计单位推荐 第3 页共45 页 一、工程概况 本项目位于,总建筑面积46000 ㎡、酒店建筑面积约㎡、客房约200 套餐、 建筑层数19 层,按五星级度商务型酒店建设。项目包括五星级酒店客房、会议中心、餐饮、娱乐及后勤配套设施,达到xx酒店标准建设(五星标准不评星)。 二、系统总体建设要求 1、系统建设目标:通过采用现代信息传输技术、网络技术等提供安全、便利、舒适的 生活环境,满足人们对现代话生活环境的需求,为住店宾客服务及酒店管理提供优质高效的技术平台。 2、运行安全可靠:通过良好的设计、先进的技术、优质的设备保证系统的稳定性和可 靠性。 3、技术先进、成熟:采用先进成熟的主流技术,采用标准化、通用化的产品。 4、投资经济合理:系统经济合理,性价比优越。 5、满足xx酒店相关技术要求。 三、设计范围与参照标准 3.1 xxx酒店弱电智能化系统设计内容包括: 1)综合布线系统、2)计算机网络系统、3)卫星及有线电视系统、4)公共广播及背景 音乐系统、5)安全防范系统、6)智能一卡通系统(停车场管理、考勤、内部POS 消费)、7)UPS 系统与防雷接地系统、8)机房工程、9)楼宇智能控制系统、10)酒店信息发布系统、11)会议音响舞台灯光系统、12)智能调光系统、13) 客房智能控制系统、14)能量计费系统、15)无线WIFI 系统、16)手机信号增益等、17)综合管路。 3.2 设计须依据以下条件与标准: 1、本设计任务书 2、项目各专业图纸资料 3、本系统工程中所有设计、制造、安装、试验和检验必须符合国家下列现行技术规范、 标准(但不限于以下内容,若有新标准则从其规定): GB/T 50314《智能建筑设计标准》 ANSI/EIA/TIA-568B《建筑电信布线系统标准》 ANSI/EIA/TIA-569《建筑电信通道及空间标准》 ANSI/EIA/TIA-606《商业及建筑物电信基础结构的管理标准》 ANSI/EIA/TIA-607《商业建筑电信布线接地及连接规范》 ANSI/EIA/TIA TSB-67《UTP 布线现场测试标准》 第4 页共45 页

智能化设计任务书

莽山瑶溪谷度假村智能化网络系统设计任务书 一、整体分为两大区:酒店A3为第一区,公寓A1、A2、商业街合为第二区。每区独立机 房(酒店机房设在酒店内,第二区机房设在地下室)。机房之间以光纤连接共享数据。 二、实现功能: 第一区: 1、可视监控系统,范围(酒店内每楼层及酒店周边,酒店车位位置) 2、内部网络:采用三网合一方案,传输电视、电话、有线网络、无线网络、客控网络及 监控网络等所有数字信号。 第二区: 1、可视监控系统,范围(公寓内每楼层,商业街,地下车库) 2、公寓以酒店标准设计内部网络。 地下车库: 使用车牌自动识别系统管理,车库内用车位指示器显示车位使用情况,车库门前有指示牌显示车位情况。 三、门禁系统:要求全区互相兼容。酒店公寓通用。 四、线路铺设标准: 1、酒店垂直管道采用多芯单模光缆传输。 2、楼层弱电间至每个客房采用两芯单模光纤传输,1用1备。 3、电话线路:客房多媒体箱至书桌台(或床头)一根两芯电话线或超五类网线 4、电视线路:客房多媒体箱至电视机布一根超五类网线(超五类屏蔽线更好) 5、有线网络线路:客房多媒体箱至书桌台布一根六类网线。 6、客控网络:客房多媒体箱至客控箱主机布一根超五类网线。 7、无线网络线路:无线通过光猫自带WIFI解决。因此建议多媒体箱靠近客房中间。 8、所有弱电线路保证无死结,可以二次更换线路。 9、监控线路:从弱电井至每个监控点位布一根超五类(1-60米)网线,或六类网 线(60-100米)。超过100米的线路采用光纤传输。 五、无线网络技术规范标准: 1、所有客房采用光猫自带WIFI解决 2、所有公共区域采用吸顶式无线AP解决 3、所有公共区域无线必需用AC管理器统一管理 六、电视系统技术规范 1、建议采用数字电视前端,在机房统一管理酒店电视系统。

大学艺术设计毕业设计任务书

大学XX届艺术设计毕业设计任务书 大学XX届毕业设计任务书 填表须知: [1]本任务书所列各项由指导教师详细填写,以便学生全面了解和正确执行。本任务书经学院、系审定后发给学生,电子稿送交至学院,由学院统一报送至教学科。 [2]学生接到任务书后,应制订好工作计划,填写开题报告,认真进行毕业设计,并按规定时间完成。任务书所列各项内容不得涂改,因特殊情况需要变动的必须经系负责人、教学院长审核同意。 [3]本任务书中“[]”内容为填表解释。毕业设计完成后,本任务书装订在设计前面,交学院存档。 一、基本情况 、学院专业: 艺术设计 学院 环境艺术设计 专业。 2、选题名称:南林大南方学院校园设计—校园中心区景观设计 。 3、指导教师:

金晓雯 ;指导教师职称: 讲师 。 4、协助指导教师: 无 ;协助指导教师职称: 无 。 、学生学号: 071002103 ;学生姓名: 杜芳霞 。 6、导师团成员: 无 。[助教及助教以下职称的指导教师需导师团成员指导] 7、作业期限: XX 年 3 月

日至 XX 年 月 日。 8、作业地点: xx大学 。 9、选题性质: 科研 生产 其它√ 。 0、选题出处:[填写毕业设计选题的具体,例如科研项目名称、生产项目名称等] xx大学 。 二、审批情况 、系意见:

经论证,该毕业设计任务书 [填“符合/不符合”]人才培养方案要求。 系负责人: 年 月 日 2、学院审批意见: 经审核, [填“同意/不同意”]下发该任务书。 教学院长签字或学院盖章: 年 月 日 三、毕业设计任务 、总体要求 进行毕业设计的时间为16周。学生依据导师给定的选题,能编写符合要求的设计说明书,独立进行资料的收集、

产业园智能化工程设计任务书

**产业园项目智能化工程设计任务书 一、项目概述 二.设计内容 《**产业园项目智能化系统集成工程设计任务书》(以下简称:“设计任务书”)遵照《智能建筑设计标准》中的智能化系统工程设计规范执行,智能化系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑系统的功能要求。**产业园项目智能化系统工程由以下几个子系统组成: 视频监控系统 门禁管理系统 车辆管理系统 电子巡更系统 背景音乐系统 电子围栏报警系统 LED屏显示系统 机房系统 三.设计要求 (一)设计目标: 通过采用现代信息传输技术、网络技术和信息集成技术,为小区内的住户提供安全、便利、舒适的生活环境,满足人们对现代生活环境的需求。为住宅内的业主生活、物业服务与管理提供优质高效的技术平台。 (二)运行安全可靠: 通过良好的设计、先进的技术、优质的设备,以及链路冗余、设备冗余、模块冗余,保证系统的稳定性、可靠性。采用先进成熟的安全技术,保障系统网络和数据的安全性。 (三)管理维护高效: 良好的运营管理能力,保障系统在运营中发挥效益;良好的维护保障能力,故障的检测、排除便捷易行。系统采用的软件、硬件产品,应为今后的升级、维

护提供可靠保证,免除客户的后顾之忧。 (四)技术先进成熟: 采用先进成熟主流的技术。采用标准化、通用化的产品。执行国际上通用的标准或协议,选用的产品具有良好的开放性,并提供标准接口,具有高互换性。 (五)前瞻性和扩展性: 充分考虑系统投资的长期效应和系统功能扩展的需要,设计具有前瞻性和发展空间。考虑智能化管理系统的整体集成性,在现有基础上预留系统将来的扩展空间,保证今后增值服务的可靠实施。 (六)投资经济合理: 符合住宅投资规划,经济合理,性价比优越。 四.系统分项说明 视频安防监控系统 按照“严密监管、高效动作”的监管原则,充分运用科学技术和先进手段,通过区域、专业化、网络化、电子化等手段,加强小区的管理,建立智能管理中心,按照小区的地理特点、楼群特点提供分幢设计,包括前端监控设备选型、传输部分设计、控制中心设计、录像和显示设计。 主要在室外主要路口、主要干道、厂区周边、办公楼出入口、走廊、采用200万红外数字型摄像机;监控中心设计显示器、操作台等控制显示及记录保存设备,录像存储时间满足需求。机房配备UPS不间断电源,保证停电两小时监控系统设备正常运行。 门禁管理系统 在办公楼、综合楼出入口以及厂区重要仓库等地设置门禁刷卡系统,限制闲杂人等进出,方便物业管理。 厂区主要出入口设置行人摆闸,管理行人电瓶车进出、 车辆管理系统 系统采用采用近远距离结合方式,方便各小区门口的出入管理,系统中的卡片与门禁系统共用,做到一卡通。车辆管理系统所有的出入口做到网络联网,各厂区出入口车管系统需要图像对比系统以及收费系统以及相应岗亭,图像对比摄

智能化设计任务书

智能化工程深化设 计 设计任务书 项目名 称: 建设单 位:日 期:

一、项目设计的基础和依据作为智能化建筑的系统服务者,我们不是凭空作业,我们的工程设计有着坚实的基础和依据。这些基础和依据主要有如下方面: 1、先进性 充分考虑信息技术和信息需求的迅速发展的趋势,在技术上应具有一定的超前性,采用国际或国内通行的先进技术,以适应现代科学技术的发展。总体设计要一步到位,要保证项目总体智能化水平达到稳定可靠。 以适度超前的意识为指导原则,保障将建成的项目智能化系统在多年内不落后,设计中采用先进的系统设备及系统软件和开发工具,以集成化和数字化的主流产品为核心设备,保证系统在技术上领先,成熟稳定,符合今后的发展趋势。 2、成熟性和实用性采用被实践证明为成熟和实用的技术和设备,最大限度地满足项目现在和将来的业务发展需要,确保耐久实用。 系统管理功能全面,能充分满足项目自身各种业务的管理要求。应具有完全的操作环境,界面简练、友好,联机帮助功能健全有效。 3、开放性为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及项目发展系统功能不断扩展的需求,必须追求系统的开放性,采用开放的技术标准。本系统设计中各子系统均提供了标准化和开放性的接口协议,保证了各子系统之间的网络化与集成化实现。 4、集成性和可扩展性应充分考虑弱电智能化系统所涉及的各子系统的集成和信息共享,保证系统总体上的先进性和合理性,采用集中管理,操作和分散控制的模式。 根据智能化系统的实际情况,按需要分层次实现各子系统的集成和信息共享,保证系统总体上的先进性和合理性,采用集中管理、分散控制的模式。 总体结构应具有兼容性和可扩展性,既可以包容不同厂类型的产品,便于升级换代,使整个智能化系统可以随着技术的发展与进步,不断得到充实、完善、改进和提高,并在预埋和主干敷设上留有冗余,以便于将来的扩展。 5、安全性和可靠性项目智能化系统必须具有高度的安全性、可靠性和稳定性,包括系统自身安全和信息传递的安全,以及运行的可靠性。 对网络系统、数据系统的数据交换、存储和访问等应有有效的安全措施,防止数据被破坏、窃取、丢失等事故发生。安全级别控制健全,防止截取操作,能有效审计用户操作,以便追查事故原因。 计算机网络系统的软、硬件设备要求运行稳定,故障率低,容错性强,应采取有效措施,保证

毕业论文任务书范文(模板)集萃

毕业论文任务书范文(模板)

小组审批。此表作为毕业论文(设计)评分依据。 毕业论文任务书(模板) 论文题目:浅析北京社区户外媒体的现状与发展趋势 系部:专业: 班级:学生:指导教师: 1.论文的主要任务及目标 (本部分能够说明本论文要解决什么问题,得出什么结论即可) 近年来,随着经济的发展与社会的进步,单亲家庭这一特殊群体的数量在逐年增长,而由此产生的一系列问题,无论是对社会还是对家庭都产生了巨大的影响。因此,本文通过调查和研究,来分析单亲家庭的现状和主要问题,然后针对这些情况通过借鉴发达国家的政策,来提出自己的一些建议和意见,希望能对改善单亲家庭生活情况和提高他们的生活质量起到一定的促进作用。 2、设计(论文)的基本要求 论文撰写应在指导教师指导下独立完成,并以马克思主义理论为指导,符合党和国家

的有关方针、政策;论文应做到中心突出,层次清楚,结构合理;必须观点正确,论据充分,条理清楚,文字通顺;并能进行深入分析,见解独到。同时论文字数不得少于8000字,还要有30 0字左右的论文摘要,关键词3~5个(按词条外延层次,由高至低顺序排列)。最后附上参考文献目录和致谢辞。 3、设计(论文)的主要内容 以下以《浅析北京社区户外媒体的现状与发展趋势》一文为例说明: 全文拟分五个部分来研究北京社区户外媒体的现状与发展趋势:其中第一部分将阐述研究社区户外媒体的意义:社会经济及科学技术的发展带动户外媒体的高速发展,但社区户外媒体没有充分发挥出它的宣传及服务功能。 第二部分将综述北京社区户外媒体的特点及现状,让人们对北京社区户外媒体的现状有所了解。第三部分将对制约北京社区户外媒体发展的因素进行分析,拟从社区户外媒体所受到的各方面制约来进行探讨。 第四部分将是本文的重点部分:根据现在的社会经济及科技水平的发展对社区户外媒体的发展趋势进行预测,并将重点介绍数十种会在社区大量普及的新型媒体及其所采用的新技术。 第五部分将得出本文的结论:将通过预测互联网、无线通信和数字视频技术的发展,从而得出未来社区户外新媒体与其它媒体将相互溶合为一个整体,成为真正的多媒体,并最终支持新兴虚拟系统的视、触觉控制技术。 4、主要参考文献 [1]〔加〕埃里克麦克卢汉.麦克卢汉精粹[M].何道宽译.南京:南京大学出版社,2006:3 11-315. [2]陈培爱覃胜南.广告媒体教程[M].北京:北京大学出版社,2005:156-160.

弱电智能化设计任务书

弱电专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸(1)建设方提供的有关职能部门(如:消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料。 (2)建设方设计要求。 (3)本工程采用主要标准及法规。 1)水平管线 各弱电系统的水平管线通过地下车库的桥架分配到各楼及各单元,通过竖向管井敷设到各层。 2)通讯系统(不在本次招标范围之内) 根据通信管理局要求需满足三家运营商后期均可接入,业主入伙后根据自己需要选择通讯服务提供方。 (1)住宅部分:在客厅及主卧各设一处语音、数据双信息插座。 公建部分:每单位设一处语音数据双孔插座。 (2)在每户设置一个多媒体箱,所有系统管线先进入多媒体箱再进入户内进行水平布线。 (3)图例或注解清晰需与平面一致(不要出现缺失现象) 3)对讲系统 各单元门(地下车库除外)均设对讲门口主机,门口主机要求具有消防联动功能(此部分消防联动模块建议设在首层电井内,尽量避免设在单元门口处)。 4)有线电视系统(不在本次招标范围之内) 住宅客厅及主卧各设一处有线电视接收接口(不能串联),如果是一室型小户型,则设一处有线电视接收接口。公建每单位设一处有线电视接收接口。设计需满足项目当地有线电视主管部门的要求。 5)闭路电视监控系统 在小区内、各出入口、停车场、楼内电梯、电梯前室、屋面出入口等各处设监控摄像头。 6)电梯五方通话系统:要求每部电梯具备五方通话功能,并联网至物业中心。 7)停车场管理系统:小区主要出入口及地库入口设置(结合景观专业),并联网至物业中心。 8)小区周界防范系统:小区周边设置相应红外对射装置(结合景观专业),并联网至消控中心。 9) 园区门禁管理系统 10)机房工程 11)未尽事宜,按国家相关规范执行。 12) 提供方案经甲方确认后,再进行施工图设计 13)提供工程量清单

住宅楼智能化设计任务书

XXXX项目智能化设计任务书 XX置业公司2018年06月

目录 一、项目概况 (3) 二、总体要求 (3) 三、设计依据 (3) 四、设计围 (3) 五、具体要求 (3) 1. 宽带网络(数据语音)系统 (3) 2. 有线电视系统 (3) 3. 周界防护系统 (3) 4. 电子巡更系统 (3) 5. 入侵报警系统 (3) 6. 视频监控系统 (3) 7. 访客对讲及门禁系统 (3) 8. 小区出入智能管理系统 (3) 9. 公共车库停车导航系统 (3) 10. 背景音乐及紧急广播系统 (3) 11. 公共WIFI系统 (3) 12. 无线信号系统 (3) 13. 电梯智能控制系统 (3) 14. 智能家居系统 (3) 15. 公共信息发布系统 (3) 16. 一卡通系统 (3) 17. 弱电管网 (3) 18. 消防监控中心 (3) 19. 自动抄表系统 (3) 20. 物业管理系统 (3)

六、其他要求 (3) 智能化设计任务书 一、项目概况 项目名称:XXX小区 项目地点:XX路与XX街 该小区由24栋住宅楼(27F、18F、8F)、1栋配套用房(26# 2F)、1栋独立商业(17# 2F)、1栋幼儿园(1# 3F)及2栋变电站(1F)共29栋建筑和地下车库(-1F)组成;总建筑面积约36万平方米,其中地上建筑面积约25万平方米,地下建筑面积约11万平方米。 二、总体要求 ?满足任务书要求; ? ?各系统应采用当前主流方案、产品进行设计; ?各系统即独立又可协调运行; ? ?满足未来社会发展要求;? ?操作简便、突出人性化; 三、设计依据 GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》 ? GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规》 ? GB50343-2004《建筑电子信息系统防雷技术规》?

弱电及建筑智能化项目咨询要求和内容教案资料

弱电项目咨询工作 弱电系统的子系统非常的多,所牵涉的高新技术多,更新快,系统发展非常迅速,现有的理论体系,规范不很完善,所以弱电系统的优劣、技术层次的高低均要通过系统设计和施工安装质量来体现。建筑设计单位一般没有非常专业的弱电设计人员,往往有电专业的人员来完成,因此要保证弱电系统的设计达到用户要求,引入第三方的技术和管理咨询单位是非常必要的。 一、咨询工作内容 弱电系统存在着系统设计、产品选型、工程实施和运行管理四个重要的关键环节,具有相当的技术复杂性,又具有建筑、计算机、控制、通讯等不同专业的技术相关性,弱电咨询服务单位的主要任务是配合业主方建设管理人员在上述四个环节把好关,当好参谋咨询,确保项目成功。概括的讲就是:受建设方的委托,通过我们专业化、标准化的监督管理,协助建设方完成项目建设,对建设方、设计方和施工方以第三方的身份开展工程建设咨询和技术支持活动。通过控制和监督,将工程设计及实施中出现的技术问题及时发现并提请甲方研究决定,以确保系统的实现符合国家、地方的相关标准和设计目标。 弱电系统的建设包括对用户需求的分析和确定、系统设计、系统实施、子系统的测试验收、系统的联调和测试验收等多项工作,这些工作分布于工程的不同阶段完成。咨询工作将贯穿于系统建设的全过程,在系统建设的不同阶段则有不同的侧重点。 二、咨询工作角色定位 咨询方工作主要是在整个项目招标、设计、实施、管理、运维等

全过程内,提供用户相关的技术咨询、确认与支持,总体项目组织、项目管理以及运维管理的咨询。咨询服务除用户外与其他各方没有直接约束关系,在没有用户授权的情况下,不可能代替用户对他们进行管理。 咨询方的项目管理服务主要对整体各方的组织提出建议,并对项目实施以及管理中的风险、关键要素加以分析,提请用户注意,协助用户加以解决,并在用户授权的情况下,对部分项目进行管理。 1) 与设计方的区别 咨询服务通过需求分析,分析初步设计是否可以满足用户的要求,深化设计是否可行无误,并不是代替设计方进行详细的初步和深化设计。当然咨询方也具备进行设计的能力,但总的目的是在于设计审核与优化提高。 2) 与承建方的区别 承建方是项目实施和管理的主体,通过组织内部的项目管理体系,确保整个实施满足用户的要求,咨询管理方对其在项目实施中向用户提出的待解决问题进行判断与分析,提供用户技术支持以及协助用户解决,咨询管理方并不参与项目的实施。 3) 与监理方的区别 监理方是和用户方有合同关系的,并要求对承建方的实施和管理进行监理工作,承建方也要求接受监理的监督工作。主要监督检查实施进度,质量,并检查计划落实情况,向用户提出建议,一般不涉及技术层面上的问题,主要落实检查项目管理的关键点。咨询方则需要通过根据其方案和实施过程中的情况,向用户提供可行性、异常处理建议,提供用户决策意见,并不直接参与用户、监理、承建方三方关系。咨询方提供用户进行决策的依据。由于建筑工程监理方一般不配

相关文档
相关文档 最新文档