文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层大厦内爬式塔吊施工方案

高层大厦内爬式塔吊施工方案

高层大厦内爬式塔吊施工方案
高层大厦内爬式塔吊施工方案

***大厦二期工程ZSC800内爬式塔吊

施工方案

**京唐天润建设***大厦工程项目部

目录

1.工程概况 (1)

2.编制说明 (1)

3.塔吊布设原则: (2)

4.塔吊安装、拆除作业总体部署 (3)

5.塔吊型式及主要性能参数 (5)

6.内爬式塔吊概况及安装位置 (6)

7.内爬式塔吊安装准备 (9)

8.内爬式塔吊安装 (14)

9.内爬式塔吊爬升 (15)

10.内爬式塔吊拆卸 (19)

11.爬升操作注意事项 (20)

12.安全保证措施 (20)

13.安全技术交底 (20)

14.塔吊安装验收时的资料准备 (21)

1.工程概况

北京***大厦二期工程为一栋超高层大型综合性建筑,它是进入CBD的大门。本工程地上36层为商务办公写字楼和配套商业用房。地下四层由职工餐厅、车库和机房等组成,总建筑面积为92700平方米,建筑檐口高154.00m。地下车库的最大长度100.3m;最大宽度76.6m。

结构形式为钢梁方钢管混凝土柱框架-钢筋混凝土核心筒结构体系,主楼基础采用钢筋混凝土后压浆钻孔灌注桩基础;纯地下室部分采用平板式筏形基础;主楼基础底板厚为1.9m,局部电梯基坑板厚5.25m。主楼地下3层至夹层框架梁柱均为钢骨混凝土,框架柱1.4m×1.4m,为1m×1m矩形钢柱包钢筋混凝土,框架梁为H型钢梁外包钢筋混凝土;地下车库部分均为无梁楼板。地上框架柱为1m×1m矩形钢柱内浇筑混凝土;框架梁为H型钢梁,楼板为压型钢板铺设钢筋焊网。

2.编制说明

2.1目的:

塔吊布设直接影响到整个工程的顺利进展,按照工程总体施工部署安排,结合现场实际情况及结构设计要求,达到满足钢结构、土建及各专业安装的安全、质量、进度、经营成本等各方面要求的目的。

2.2内爬式塔吊优点:

与附着式自升式塔式起重机相比,内爬式自升塔式起重机有如下优点:

1)有效施工能力大

内爬式塔式起重机安装在建筑物内部(电梯井道或楼梯间等特设开间)。施工面为整圆,有效作业能力在80%以上。附着式塔式起重机安装在建筑物一侧,施工面为半圆,所以,可以运用小型号的内爬式塔式起重机代替大型号的附着式塔式起重机使用,减少塔机的数量和台数。

2)制作成本低。塔身标准节长度48m,不需随楼层升高而增加塔身标准节,所以整台塔吊所耗钢材少,总的制作成本(售价)低,比同样施工能力的附着式塔式起重机低20%~30%。

3)使用费用低。

附着式塔机需构筑塔机基础和附墙预埋件,有效施工能力小,相应吊装量也小。内爬式塔吊安装在建筑物内部的特设开间结构上,无需另构筑塔机基础和架设附着构件。且有效施工能力大,每小时的吊次比附着式塔机多20%~30%,相应的作业台班吊装量比同样施工高度的附着式塔机高30%以上,所以总的使用费用比同样施工能力的附着式塔式起重机的使用费用低。

4)安全性好

由于内爬式自升塔式起重机塔身不高,塔式起重机底座和部分塔节位于建筑的内部空间,所以整座塔式起重机的受风面积小,抗风(特别是强风和台风)能力强,能抗55m/s 风速的强风,抗震能力亦强。这对多风和地震的地区,此优点十分突出。

5)由于塔节少并且无附着,所以塔机组件材料库占地面积较小,塔身在建筑物内部也不占地,所以能适应狭窄工地的施工。

2.3编制依据:

1)***大厦二期工程施工现场及周边现有建筑及交通运输情况

2)***大厦二期工程施工合同

3)***大厦二期工程施工组织设计

4)南京中昇ZSC800内爬式塔吊使用说明书

5)***大厦二期工程施工图纸

3.塔吊布设原则:

首先考虑最大构件的吊装能力

考虑钢柱制作安装分段,按设计要求及保证安装进度质量要求~夹层及地

考虑,ZSC800在工作半径40m范围内(覆盖所有钢柱平面位置)吊装能力为17t。K50/70塔吊工作半径30m范围内吊装能力为17t。

3.2、综合考虑结构构件材料和周转工具运输,保证施工工期

本工程主体结构施工期间安装双塔施工,ZSC800满足吊装施工大型构件,加K50/70塔吊负责从大门口构件、材料装卸和中转倒运,且满足最大构件中转倒运。ZSC800塔吊在工作半径40m范围内覆盖所有钢柱安装位置,满足最大构件三层柱的起重要求。

ZSC800塔吊臂长考虑60m,覆盖整个施工区域(包括整个地下部分)。

K50/70塔吊在基础垫层施工前安装,以便利用土方坡道运输塔吊构件及行走汽车吊,

能保证主楼基础底板正常施工。

主楼基础底板内预埋ZSC800塔吊塔吊基础节,施工完成后在核心筒内位置安装ZSC800塔吊。

K50/70塔吊在主楼基础施工阶段臂长安装到60m,保证基础底板施工阶段材料周转运输。ZSC800塔吊安装后臂长缩短到40m。

ZSC800塔吊在核心筒内爬,满足核心筒先期施工超过钢框架3~9层的高度要求。

3.3

、考虑安装、拆除经济方便

在布塔位时考虑用K50/70塔吊安装、拆除ZSC800塔吊。

ZSC800塔吊在主楼施工完成后拆除,K50/70塔吊延迟一个月拆除,保证拆塔及屋顶设备吊运。

K50/70塔吊附着在主楼钢柱上,需做柱箍。ZSC800塔吊在核心筒内爬需制作钢梁。

3.4、各专业塔吊分配

地下结构施工阶段,两台塔吊以土建结构为主,钢结构配合土建作业;地上安装爬模施工后,塔吊除了吊运少量钢筋模板外,以满足钢结构安装为主;结构施工阶段辅助吊运机电预留预埋材料,保证塔吊均衡使用。

4.塔吊安装、拆除作业总体部署

本工程拟安装2台塔吊:1#塔吊为K50/70塔式起重机,臂长40m,设置在主楼外侧,需附着在主楼钢柱上;2#塔吊为ZSC800内爬塔式起重机,臂长60m,设置在主楼核心筒内,无需附着,随核心筒内爬升。

4.1 第一步:K50/70塔吊安装

后压浆混凝土灌注桩计划在主楼土方开挖到标高-16m处时开始施工,此时我方要求土方单位开挖K50/70塔吊基础基坑,塔吊基础顶标高同此部位基础底板底标高(-20.800m),K50/70塔吊必须在桩间土开挖前安装完,以便利用土方坡道运输塔吊构件及行走汽车吊。臂长安装到60m,能全部覆盖主楼及周边场地,保证主楼基础底板正常施工。

.8m,

*2.5m

堆放场一期主楼

一期裙楼

檐口高度: 23.9米

檐口高度: 87.9米

图1 K50/70塔吊安装平面布置

4.2 第二步:ZSC800塔吊安装

主楼基础底板施工完成后,用K50/70塔吊在核心筒内安装ZSC800塔吊。安装时K50/70

塔吊高于ZSC800塔吊,保证安装阶段K50/70塔吊正常作业。

K 50/70塔吊安装ZSC800时平面部署

图2 K50/70塔吊安装ZSC800塔吊时平面布置

4.3 第三步:K50/70塔吊臂长缩短到40m (为主要阶段)

ZSC800塔吊安装完成后塔身高度顶升到超过K50/70塔吊,实现360度回转,满足安装及材料吊运要求。 K50/70塔吊在此时臂长缩短到40m ,保证与***大厦一期工程无障碍,通过限位避免于K50/70塔吊碰撞。用ZSC800塔吊协助K50/70塔吊臂长缩短作业。此阶段持续时间为从地下四层结构到主楼主体结构封顶。

主楼2段

部署一期主楼

一期裙楼

檐口高度: 23.9米

檐口高度: 87.9米

图3 ZSC800塔吊安装完成时平面布置

4.4、第四步:拆除ZSC800塔吊

主体结构完成,利用K50/70塔吊拆除ZSC800塔吊,保留K50/70塔吊一个月时间完成洞口封堵及屋面设备吊装。

主体结构完成 K 50/70塔吊拆除ZSC 700后平面部署

图4 K50/70塔吊拆除ZSC800塔吊后平面布置

5. 塔吊型式及主要性能参数

5.1 塔吊型式及主要性能参数表 5.2 K50/70塔式起重机性能表 臂长60m :

臂长40m :

5.3 ZSC800塔式起重机性能曲线(臂长60m )

5

310

最大臂幅额定起重量(吨)

Weight on the max.radius of jib

附图3 ZSC800塔机示意图

图6 ZSC800内爬式平臂塔机构造

6.2、内爬式塔吊安装位置

安装位置在***大厦二期核心筒内B3、B4中轴线上,并且垂直于靠近核心筒A5轴线的储藏室大门FM1222-甲所在墙体距离2m,安装在大厦基础底板上(如下图所示)。

塔机立面布置示意图

图7 塔机立面位置及支承构造图

图8 塔机平面位置及支承构造图

6.3 内爬式塔吊支承系统构造

内爬式塔吊支承系统包括塔吊爬升预埋件(图9)、塔吊爬升梁搁置牛腿(图10)、支撑杆(图11)、支承钢梁(图12)、连接接头、角埋件、销轴、高强螺栓等。

图9 塔吊爬升预埋件

爬升梁搁置标准钢牛腿加工图

图10 塔吊爬升梁搁置牛腿

螺栓 均布

图11 支撑杆

图 12 支承钢梁

7.内爬式塔吊安装准备

7.1现场准备

选择安装场地,提供作业面,便于塔吊部件的摆放,满足安装占位及拼装位置。

塔吊必须配备专用二级电箱,并根据塔吊定位合理布置,电箱距塔吊不得大于5m。

同时根据塔机部件尺寸及重量准备相应的安装工具并组织安装人员到位。

所有塔机部件卸车后存放在指定的施工区域,要求在K50/70塔吊起重范围内,方便塔机安装吊运。

要求在K50/70塔吊,安装验收完毕,性能正常。

7.2塔吊安装公司前期准备:

准备ZSC800塔吊1台,要求型号正确、性能良好并经市技术监督中心检测手续齐全。K50/70塔吊的安装情况需用一台120吨吊车。

准备塔吊所需的标准节、预埋节、预埋马凳等。

准备接地所需的合格材料。

准备安装所需的各种工机具及备品。

准备安装单位及其安装人员的各种资质证件。

准备相关的各种技术资料。

7.3.施工机具计划

呆扳内六角扳手7.4施工组织机构和人员工种配备 1)ZSC800塔机施工组织机构

2中昇建机项目负责人:***

***大厦二期工程ZSC800内爬式塔吊施工方案

a)公司总工办:曹新飞

公司机械设备管理的归口部门是总工办,在公司总工程师的领导下,其主要职责是:

?贯彻国家和行业对机械设备管理的有关规定,确保公司的机械设备充分发挥其效能。

?根据公司的管理要求制定机械设备的管理规范,建立和健全以岗位责任制为中心的规章制度。适时组织修订岗位责任制度、设备维护修理制度、事故分析报告制度、备品配件管理制度、统计报表制度等。

?负责公司装备的长远规划和年计划编制,组织重点设备的专门技术经济论证,分析可行性研究报告,选择装备方案。

?推广先进管理经验及管理模式,督导设备物资租赁站、工程项目经理部创造性地做好自身的设备管理工作。

?对设备采购过程实施监控,参与审核设备采购合同,避免合同风险,做好机械设备管理业务的办理及控制。

b)公司租赁站:赖祥武

设备物资租赁站是机械设备的具体管理责任单位和租赁单位,公司自有生产性机械设备统一归设备物资租赁站具体管理,项目部租赁使用。在公司总工程师的领导下。其主要职责是:

?负责本单位设备管、租、用、养、修、算的具体实施工作,对设备的完整与完好、设备资产的保值增值负直接责任。

?贯彻国家和行业对机械设备管理的有关规定和公司的管理要求,参照公司的机械设备管理规范制定本单位的设备管理细则。适时编制修订本单位岗位责任制度、设备维护修理制度、事故分析报告制度、备品配件管理制度、统计报表制度等。

?在公司总工程师领导下,具体负责生产性机械设备的统一购置、验收及试运转工作。

?组织编制单台生产性机械设备技术操作规程,监督设备在工程项目上的合理使用,检查落实“三定”(定机、定人、定责任)责任制,负责操作人员培训及考评。

?建立生产性机械设备的租赁使用台帐和技术档案,掌握机械设备的数量及分布,做好原始(基础)记录的统计和分析,督促有关人员完成各项管理指标的统计及日常管理工作,正确及时上报统计资料。

c)项目经理:赵亮

工程项目部是机械设备在施工现场直接使用管理的具体责任单位,在项目经理的领导下,对项目使用的租赁设备、工程(劳务)分包自带设备、公司测量仪器设备及其它非生产设备进行管理。其主要职责是:

?贯彻落实公司有关设备管理的规章制度和实施细则。

?签订租赁机械设备合同。

?对设备租赁单位进行考核。

?完善激励和约束机制,制止不良行为的发生。

d)项目总工:田金成

?组织编制施工方案,保证技术上先进、生产上适用、经济上合理的原则。

?全面考虑、正确选择机械设备,为工程选择优良的技术装备。

?监督方案的执行情况,并及时组织解决施工中存在的问题。

?组织技术部做好技术创新资料收集整理及成果总结。

e)工程经理:韩宝华

?负责组织施工机械设备进场。

?为塔吊按拆安排规划出适合足够的场地及配合人员。

?在塔吊使用过程中贯彻落实机械设备安全技术操作规程

f)安全经理:顾景才

?监督方案的执行情况。

?监督贯彻落实机械设备安全技术操作规程。

?负责审核塔吊安装拆除单位的施工资质及施工人员上岗证。

g)项目技术部:赵余江

?负责根据方案进行构件加工、埋件预埋安装交底、支撑系统安装交底。

?负责解决塔吊安装、拆除、爬升过程中存在的问题。

?做好技术创新资料收集整理及成果总结工作。

h)项目安全部:刘广军

?贯彻机械设备安全技术操作规程

?检查安拆施工人员上岗证,塔吊司机及信号工的持证上岗情况。

?负责基础资料的收集工作。

i)项目工程部:王利峰

?负责根据方案落实构件加工、埋件预埋安装、支撑系统安装。

?负责指派辅助人员协助塔吊安装、拆除、爬升中脚手架搭设等工作。

?工程部设专(兼)职设备管理员,负责监督塔吊日常维护及内业资料管理。

j)项目物资部:张鹏

?物质部负责进场设备再验收管理

?负责安装螺栓、销子等临时材料购买。

k)中昇建机项目负责人:马夫华

?制订有关安全规章制度

?监督指导安全措施的贯彻

?落实安全奖惩工作

?全面负责施工工作

l)施工队长:李发兴

?施工工作技术交底

?施工过程中的技术指导

?全面监督施工

?组织施工工作

m)安全员:雷瑞光

?施工安全检查

?监督整改

?违章教育处理

?安全交底

n)施工人员:侍玉行王大会宋云诚丰志军卢西祥田庆梁李再祥李新凡冯会军?负责具体塔吊安拆、爬升施工工作

?做好施工机械设备的日常管理、安全使用检修及保养工作。

7.5.ZSC800塔机主要组成部件尺寸、重量表

吊钩 司机室 10.34×

6m4只、

7.6基础施工

根据要求将预埋支腿调平铺设好,固定牢靠后再浇混凝土,以防跑动影响水平度(1/1000),混凝土保护层厚度为30-50mm ,混凝土强度需达到C30以上强度(基础支腿的制作及布置配筋可详见下图),经过测量预埋支腿顶头板的平面度达到使用要求后方可进行下一步安装。

说明:4个脚的预埋件预埋时保证水平度

图13 ZSC800塔吊固定支脚安装图

8.内爬式塔吊安装

8.1、ZSC800塔吊安装流程

预埋基础节检查验收→安装塔身爬升节及标准节→安装回转、中心塔→安装平衡臂、吊臂、卷扬、配重块→连结电路及油路→空机试运行→穿引钢丝绳→连结好安全装置如限位开关,开口销等,检查安装物件是否正常可靠→调试并试吊,交付使用。

8.2.安装塔身爬升节及标准节

待在四支预埋支腿顶板平面度达到相应要求后,开始焊接标准节公接头。安装人员就位,即可安装塔机。

首先将爬升油缸装入爬升节内,用铁丝将其固定后吊装连接在基础接头上;然后开始安装余下的七节标准节,爬升节高度为6m,重量约为9.8t;标准节高度6m,其重量约为6.5t。爬升节及标准节均通过4支Φ130销子和预埋基础接头相连(标准节之间的连接也均为4支Φ130销子)。

8.3安装回转、中心塔

爬升节及标准节全部吊装好后既可安装回转、中心塔。安装回转,回转通过4支Φ130销子和标准节相连。回转装好后装中心塔。

8.4空中安装平衡臂、吊臂、卷扬、配重块

平衡臂2节,其长度分别为10m、10m,重量分别为8.5t、4.6t。手臂5节,第1节和第2节均为10m,重量分别为10.3t、8.5t;第3节至第5节长度均为13.5m。重量分别为6.9t、4.02t、2.3t。主吊卷扬(包括钢丝绳)重量为7.7t,安装位置距中心塔中心约16m。配重块总重39t,共8块,每块约4.9t,第一块距中心塔中心约为18m(后面几块依次按照配重块尺寸类推)。

安装时,根据回转机构承受的倾覆力矩来前后顺序安装平衡臂、吊臂、卷扬及配重块(见构件表)。安装时不平衡力矩为440t.m。

手臂安装时,每节手臂均采用在空中拼接方式,不需要总包提供场地在地面组拼。

根据下表按如下步骤安装:

①将平衡臂1、2节、和司机室安装到位。

②连续第一、第二、第三节吊臂(小车附在任一节吊臂上安装)。

③安装主吊卷扬和两块配重块。

④安装第四、第五节吊臂。

⑤将余下配重块安装完毕。

★注意:小车可以附在任一节吊臂上安装,但必须注意小车安装方向,小车限位挡块及小车吊栏均在靠近司机室一侧,不得安装错位。

8.5连结电路及油路

平衡臂到位时即可以连结部分电路及油路。

主电缆可以通过安装吊机提或回转下口部位,用人将电缆绳头由回转中心孔拉到主吊卷扬平台上配电箱中,配电箱距回转中心约9m,中心塔下部及回转高度约5m。请根据该数据预留电缆绳头长度。

注意:电缆通过塔机中心孔及边缘平台必须固定可靠。

8.6空机试运行

连结好电路及油路后,请根据要求详细检查确认无误后,开机空运行,如无异常即可准备穿引小车及主绳钢丝绳。

8.7穿引钢丝绳

首先穿绕小车绳,将小车绳头一端和小车前端连结好,钢丝绳再由臂端滑轮穿入,经吊臂上托轮,拉到中心塔驱动轮处,经驱动轮和张紧轮多次缠绕再拉出,经中心塔滑轮再将钢丝绳绷紧,把绳头再和小车后端用卸扣连结。

绷紧钢丝绳前,必须将小车推到吊臂根部用钢丝绳头拴牢固定住,再用1.5T左右葫芦,

扎扣拴住小车绳头拉紧,直到小车前面小车绳及驱动轮上钢丝绳全部绷紧,再将小车绳头用扎扣和卸扣连结到小车上。

然后再穿绕主吊绳。主吊双绳由卷扬拉出,经配重架上方后从心中塔通过滑轮后再经过吊臂下方滑轮从小车和钩头2倍率穿绕,然后绳头拉到吊臂最前端下方和荷重元相连即可。

8.8连结好安全装置如限位开关,开口销等,检查安装物件是否正常可靠。

8.9调试并试吊,交付使用。

随着大厦的不断向高处施工,塔吊必须阶段性进行爬升。

为满足施工条件,塔吊必须进行爬升,共需9次。

9.内爬式塔吊爬升

9.1、爬升机构组成:

由爬升上牛头及两个支腿、爬升下牛头及两个支腿、爬升油缸一支,爬梯一组2挂,由于负度层到地上5层,层高不一致,为满足施工高度至少12m,设计爬升用爬梯总长24m,由不同长度的节段组成,以便解决来不同层高给爬升带来地不便。

9.2、爬升前准备

由于该塔吊采用内爬顶升,且该塔安装于核心筒内,所以在核心筒的施工过程中要预先放置爬升预埋件,并根据工程进度预先将安装支承钢梁的牛腿、钢梁与建筑物结构整体安装预埋好(具体安装位置及尺寸见图14),安装层依次为2、6、10、14、18、22、26、30、34层墙根部,两道钢梁的内侧距离为3.3米。以上这些层,在每次内爬过程中,需预先安装2道爬升支承框,以便支撑塔机和安装爬梯,该塔吊在大厦的整个施工过程中共需要9次爬升,且每次爬升高度在满足大厦施工外,还必须高出外部的H50/70塔吊,可爬升至使用高度180M(根据工程需要)。牛腿与埋件焊缝要求一级全融透焊缝,并进行探伤合格。要求核心筒墙体混凝土强度达到C40以上。

图 14 预埋件、牛腿及支承钢梁安装图

首先在2层和6层安装在预先安装好的塔吊爬升支承台上安装1号和2号爬升支承框,并且在1号爬升支承框挂上爬梯,同时调试好爬升液压装置,保证系统的良好。

在爬升之前根据塔吊不平衡力矩用钩头吊一重物进行配平衡。约440t·m(吊重加上钩头、小车重量,乘以幅度),然后启动液压爬升装置进行空运行,检查是否正常,确认无问题后,爬升过程中,爬升油缸行程2m ,可以开始下面五大的阶段爬升。

9.3、爬升

a)爬升第一阶段:

?调节各支承框内的楔块,平衡塔机。

?把塔身与预埋基础连结的螺栓拆除。

?启动液压爬升装置使下牛头支腿扣在爬梯上后不断伸长爬升油缸顶起塔机至一个行程,将上牛头支腿扣在爬梯上。

?收缩爬升油缸直至爬升下牛头支腿扣到爬梯上一个行程的横档上。

b)爬升第二阶段:

?伸出爬升油缸,提高塔机,使爬升上牛头支腿滑过爬梯上一档并扣在爬梯上以支撑塔机。

?收缩爬升油缸,使爬升下牛头支腿滑到行程的上限并将支腿扣入爬梯横档。

c)爬升第三阶段:

?只要再重复第二阶段,伸长爬升油缸顶起塔机使塔机上牛头支腿滑过内爬升支承框并扣在爬梯的横档上。

?将爬梯连接到2号支承框上直垂至1号框,继续向上爬升,直至下牛头支腿滑至1号支承框。

?收缩爬升油缸直至塔机四个支承块落到支撑2、3号支承框上的滑块与塔机间隙,保证塔机的横向力。

?在第10层相应位置安装第三道支承钢梁及支承框,便于继续向上爬升时以保证塔机得到2号支承框和3号支承框的横向支承。

?塔机可以正常工作,等待下一次爬升。

d)爬升第四阶段:

?在塔机得到由2号和3号支承框横向支承及1号支承框的纵向支承时,塔机可以正常工作,房屋不断地在升高直至塔机要求再次爬升.

?继续收缩爬升油缸提起下牛头至爬升油缸行程结束,并将其支腿扣在爬梯横档上。

?伸出油缸继续向上爬升,直至上牛头支腿滑扣至2号支承框上,并使上下牛头支腿扣入爬梯横档上。

?拆除1号支承框以下的爬梯及1号支承钢梁及支承框安装至14层相关位置。

?继续向上爬升,直至下牛头滑至2号支承框附近,并使塔机的四个支承块支撑在2号支承框上,调节2号支承框上的滑块与塔机之间的间隙。保证塔机工作的垂直度。等待下一次爬升。

e)爬升第五阶段:

需要再次爬升时,需调节各个支承框的滑块,起动变幅小车平衡塔机,重复以上各阶段直至大厦完工。

f)爬升过程示意图(图15-1~图15-10)。

图15-1

1

23456781092号爬升支承框及钢梁111号爬升支承框及钢梁3号支承钢梁

二1

23456781092号爬升支承框及钢梁111号支承框-3号支承钢梁

1号支承钢梁

图15-2 图15-3

5

678

9101112141315四

3号支承钢梁及1号框

2号支承钢梁

2号支承框-1号支承钢梁

9

101112

13

141516

181719五3号支承钢梁

1号支承框-2号支承钢梁

1号支承钢梁及2号框

图15-4 图15-5 13

14151617181920222123六2号支承框-3号支承钢梁

2号支承钢梁及1号框1号支承钢梁17

18192021222324262527七

2号支承钢梁3号支承钢梁及2号框1号支承框-1号支承钢梁

图15-6 图15-7

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

高层建筑多台塔吊施工方案汇总

目录 塔吊基础设计 (1) 一、工程概况 (2) 二、地质地貌情况 (2) 三、塔机的型号及技术性能指标简介 (2) 1、QTZ63型塔吊 (2) 2、QT80EA型塔吊型号及技术性能指标简介 (3) 四、塔吊基础设计 (8) 1、QTZ63塔式起重机基础设计 (8) 2、QT80EA塔式起重机基础设计 (10) 塔吊桩基础的计算书(QT80EA) (13) 一. 参数信息 (13) 二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (13) 三. 矩形承台弯矩的计算 (13) 四. 矩形承台截面主筋的计算 (15) 五. 矩形承台截面抗剪切计算 (16) 六.桩承载力验算 (16) 七.桩竖向极限承载力验算及桩长计算 (17) 塔吊桩基础的计算书(QTZ63) (18) 一. 参数信息 (18) 二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (19) 三. 矩形承台弯矩的计算 (19) 四. 矩形承台截面主筋的计算 (21) 五. 矩形承台截面抗剪切计算 (22) 六.桩承载力验算 (22) 七.桩竖向极限承载力验算及桩长计算 (23)

一、工程概况 基础类型为800钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我公司在拟建场地投入6台塔吊, QTZ63四台、QT80EA两台;每台主架安装高度为95m,安装具体位置详见塔吊安装平面布置图,承台标高距地下室底板板底标高20mm。 二、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 2、《建筑桩基础设计规范》(GJ94-94) 3、 4、产品使用说明书 三、地质地貌情况 1、本工程地质勘测报告 2、基岩条件 场地土层之下的基底岩石为下古生界片麻岩,属变质岩类。按风化程度及力学强度,可分为强风化片麻岩8、中风化片麻岩9、微风化片麻岩10。 3、水文地质概况 场地内地下水主要为第四系土层中的孔隙潜水,粗砂层6为主要赋水层位,透水性强,中砂层3及细砂层5次之;其它各层均为弱透水层及相对隔水层;地下水的补给来源为大气降水及附近小溪和生活用水渗透补给。 四、塔机的型号及技术性能指标简介 1、QTZ63型塔吊 QTZ63塔式起重机是在1999年由**建筑机械厂和**建设机械研究院根据最新标准设计的新型建筑用塔式起重机,该机为水平臂架、小车变幅,上回转自升式用途塔机,允许初始安装高度为35米,允许最大安装高度为120米。工作状态下作用于基础的最大垂

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊专项工作方案

塔吊专项工作方案

目录 一、工程概况.......................................................... - 1 - 二.编制依据.......................................................... - 2 - 三.危险源分析及对应的安全措施 ........................................ - 2 - 四.安全技术措施...................................................... - 3 - 五.安全管理措施...................................................... - 6 - 六.应急救援预案......................................................- 11 -

塔吊施工方案 一、工程概况 1. 概述 本项目工程,由----公司投资建设,占地总面积约--万m2,总建筑面积--m2,共由高层住宅、商业公寓、商业裙楼等公共建筑及地下车库组成,高层结构为剪力墙结构、低层结构为框架结构。楼层分别为地下--层和地上--层、首层为---m,上部标准层为--m;高度为---米。 设计单位为: 勘察单位为: 监理单位为: 施工单位为: 本工程需设置--台(暂定)塔吊满足施工要求,为防止在施工中塔臂互相碰撞以及避让场地内或场地外高压线塔,在设置塔吊位置、和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行。以保证塔吊作业安全措施。 2. 施工塔吊现场技术参数及布置情况 塔吊编号1# 2# 3# 4# 5# 型号 自由高度(m) 初始安装高度 (m) 终止高度(m) 最大工作半径 安装半径 端部最大起重 量(T) 3. 塔吊平面布置的原则 1、塔吊施工尽量覆盖作业面。 2、塔吊相互之间满足安全距离,在平面位置不能错开时,必须保证塔高错开满足安全高差。

塔吊基础专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、塔吊选型 (2) 三、塔吊基础定位 (2) 四、塔吊基础施工做法 (3) 五、塔吊穿过地下室顶板处理措施 (4) 六、塔吊基础验算书 (5)

塔吊基础施工方案 一、工程概况 1、和泓·梅溪四季住宅小区二期(B26)三标工程总建筑面积约87275平方米,共由4栋住宅楼和1栋独立商业楼组成,住宅为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库(兼人防工程)及商业裙房为框架剪力墙结构。基础形式分为人工挖孔基础、筏板基础。住宅楼抗震等级为三级,地下车库及商业裙房抗震等级为三级。住宅楼及车库均为地下二层,住宅楼地上29+1~38层。 2、建筑布局:1#2#栋住宅楼结构主体总高度分别为29层加1层商业夹层,层高2.9米,建筑物高度95.8m;9#栋为32层,层高2.9米,建筑物高度:99.3m;10#栋为38层,层高3.0米,建筑物高度127.7m,商业1为三层,层高分别为一层4.8米,二层、三层层高4.5米,建筑高度18.9米;其中负二层为3.85m,负一层为3.85m,。 3、塔吊布局:本项目工程共布置3台施工塔吊,根据结构特点,塔吊安装布置及编号分别为1#2#栋塔吊编号为1#塔吊安装位置为:28~29轴间交H轴以北7.5m;9#栋塔吊编号为2# 塔吊安装位置为:12~16轴间交A轴线以南2.7m;10#栋塔吊编号为3# 塔吊安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米(位置详见平面布置图) 二、编制依据: 4、和泓·梅溪四季住宅小区2-10#栋工程施工图纸 5、塔吊租赁公司(长沙华塔建筑机械有限公司)出据的TC5610固定基础图 6、和泓·梅溪四季住宅小区二期岩土工程详细勘察报告 三、塔吊选型 本工程垂直运输主要通过塔吊完成,因工程体量较大,在主楼施工中拟采用型号为TC5610塔吊,臂长50m,高度141m的塔吊,安装在主楼面。 四、塔吊基础定位 1、安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米。(见下图)

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

高层塔吊安装、拆除施工方案编制与安全技术控制

高层塔吊安装、拆除施工方案编制与安全技术控制摘要:由于塔吊具备起重的优越性能,在建筑施工中广泛应用,但是由于其结构的复杂性和处于高空的环境,使高层塔吊的安装、拆除成了高危作业,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。本文结合塔吊安装、拆卸施工的安全管理实践,就有关塔吊安装、拆卸的安全进行技术分析,首先对塔吊安装、拆卸施工方案的编制提出安全技术要点,然后着重探讨塔吊的安全技术控制。最后,提出安全管理的方法和策略,以期达到控制安全事故的目的。 关键词:塔吊;安拆方案编制;安全技术;控制 塔吊是当前工业与民用建筑工程的主要起重机械之一,特别是在高层建筑施工中,塔吊起升高度和工作幅度的性能优势,使其被建筑施工广泛应用。但是由于其结构的复杂性和处于高空环境,使高层塔吊的安装、拆除成了高危作业,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。因此必须高度重视高层塔吊安装、拆除方案的编制,加强其安全技术管理工作,在施工中充分发挥其特有的机械性能,达到提高工程质量、确保施工安全、缩短工期、降低工程成本之目的,作用巨大。下面就本人从事安全管理的经验,谈谈自己的体会。 1高层塔吊装、拆方案的编制 1.1方案编制的准备工作 1.1.1总承包单位项目管理部是高层塔吊的使用单位。方案编制前总承包单位项目管理部应汇同高层塔吊的专业施工、产权单位,

对本工程所需塔吊进行合理选型,对方案编制中涉及的图纸、有关的土建计算数据,产权单位在应及时、准确提供给专业施工单位。选型时应确定塔吊外扶或内爬的形式,注意塔吊安装位置是否满足工程的需要,覆盖最大的施工面;塔吊是否有足够的安装、拆卸空间和进、出场道路;塔吊安装、拆除、使用时间及综合成本效益比等。因此高层塔吊选型的好坏直接影响工程的进度和总承包单位的安全效益和经济效益。 1.1.2专业施工单位是高层塔吊安装、拆除施工方案的编制单位。在编制方案前,必须查看施工现场,详细阅读工程施工图及地质报告,对该工程施工过程作充分了解,特别是建筑物外型尺寸(高度、施工层面积)、构件的最大重量、建筑施工工艺、施工工期、建筑物的周围环境(周边建筑物和高压线)等,结合高层塔吊使用说明书规定的机械性能进行编制。 1.2方案编制的内容 1.2.1工程概况:工程名称、地址、结构类型、施工面积、总高度、层数、标准层高、计划工期等。 1.2.2选用高层塔吊技术性能主要参数:型号、规格、起重力矩、起重量、回转半径、起升(安装)高度、附墙道数、整机(主要零部件)重量和尺寸、塔吊基础受力、用电负荷,包括安装、拆除用起重机械的技术参数(如:起重量、回转半径、起升高度、整机重量、支承点的反力等)。 1.2.3高层塔吊相关布置图:高层塔吊平面布置图(包括离建筑

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊工程施工组织设计方案-(适用小高层)

塔吊安装 专项施工方案工程名称:京明养老服务中心一期工程(1#―7#楼)工程地点:京溪园镇335省道西北侧 施工单位:市通达丰建设集团 编制人: 编制时间:年月日 审批负责人: 审批时间:年月日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章施工计划 (5) 一、施工进度计划 (5) 二、材料、设备计划 (5) 第四章施工工艺技术 (6) 一、技术参数 (6) 二、工艺流程 (6) 三、施工方法 (6) 四、检查验收 (7) 第五章施工安全保证措施 (8) 一、技术措施 (8) 二、监测监控 (8) 第六章劳动力计划 (9) 第七章计算书及相关图纸 (10) 第八章塔吊的安装 (13) 第一章工程概况 1、工程名称:县京明养老中心一期工程(1#―7#楼)

2、建设单位:县京明房地产开发 3、建设地点:县京溪园镇335省道西北侧 4、施工单位:市通达丰建设集团 5、工程简介:京明养老中心一期工程1#―7#楼(共六栋)、均是五至六层 的框架结构,地面以上建筑最高点28.3米―31.6米。该六栋总 建筑面积36564.45㎡,其中6#楼有一层地下室996㎡。 6、地质情况: ①素填土①1填土:层厚0.30-0.8m,平均层厚0.45m。不能作为基础持力层。 ②粉质粘土:层厚 4.50-5.40m。层顶埋深0.30-6.20m。承载力特征值fak=180KPa,物理力学性质较好,可作为天然基础持力层或下卧层。 ③砂质粘性土:层厚 4.8-22.75m。层顶埋深4.80-28.95m。承载力特征值fak=1800KPa,物理力学性质较好,可作为天然基础持力层或下卧层。 ④全风化花岗岩:层厚8.25-9.75m,层顶埋深28.65-46.65m。承载力特征值fak=450KPa,无软弱下卧层,物理力学性质较好, 可作为天然基础持力层或下卧层。 第二章编制依据 一、编制选用规及文件 1、施工现场实际土质状况; 2、《QTZ80(TC5610)塔吊使用说明书》; 3、建筑设计图纸; 4、选用规 (1)《建筑地基基础设计规》(GB5007-2011); (2)《混凝土结构设计规》(GB 50010-2010); (3)《塔式起重机设计规》(GB/T 13752-92);

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊防人爬装置施工方案

目录 1.编制依据 京商商贸城D地块二期工程联排商业楼及地下室一层车库图纸(结构)京商商贸城D地块工程岩土地质勘察报告 QTZ63、QTZ80塔吊安装使用说明书 京商商贸城D地块二期工程施工组织设计 2.工程概况

总体概况 结构概况 3.塔吊平面布置图

塔机型号及参数 4.塔吊防爬装置搭设 平台放置位置 整个平台支放在塔机标准节连接处或标准节中间位置,且该位置高于塔吊司机上塔位置2米处。 平台制作材料 1)钢管:采用外径为48mm,壁厚3.5mm的钢管,钢管应平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。 2)竹胶板:15mm厚 3)钢丝:钢丝采用12#钢丝,钢丝的柔韧性及强度必须符合要求。 平台加工示意图

m 平台加工效果图 5.安全注意事项 塔吊防人爬装置必须经过项目部安全人员、机组分公司专业技术人员、监理验收合格后方可投入使用。 施工人员进入施工现场前项目部安全员、工长应对所有施工人员进行全面的安全技术交底。 施工现场人员必须戴安全帽,高空作业人员还须配戴安全带,并绑扎牢固;高空作业人员工作时应穿布底鞋,防止钉子扎脚和空中滑落。 五级以上的大风,雨雪天气应停止作业,当风停止后要经过检查方可继续进行搭设施工。雪后作业应该清除施工面积雪后方可进行。 所有参施的搭设架子的人员必须持有有效的高空作业上岗证。 在高空作业前应检查使用的工具是否牢固。扳手等工具使用绳链系在身上,以免掉落伤人。 施工现场严禁吸烟、打闹。 所有参加施工的人员必须严格按照操作规程施工,严禁违章操作。

严格控制电梯井架子上施工荷载,限重:设专人每天对电梯井架子进行巡查。需要拆除时报项目部相关部门批准,并采取相应有效的安全措施。 施工作业时间必须是塔吊停止作业时间,禁止在塔吊作业同时进行搭设。且平台搭设时塔吊吊钩不能悬于作业面上空。 平台应该每隔15天检修一次。

国内某小区高层塔吊施工方案

一、工程概况 本工程为高层住宅,位于南湖东路,1#楼为一类建筑工程,2#楼为二类建筑工程;地上耐火等级均为一级; 地下耐火等级均为一级;屋面防水等级为Ⅱ级;地下防水等级为二级,建筑物设计使用年限为50年;抗震设防烈度为8度。住宅结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构;地下室结构形式为框剪结构。建筑物相应指标;本工程为单元式高层住宅,由1#楼、2#楼及地下车库组成,总建筑面积为;37642㎡,其中1#楼;地上20层,地下一层;地上面积为20524㎡,建筑基底面积为1017㎡,建筑高度;63.9M,±0.000绝对标高为843.80M.2#楼;地上18层,地下一层;地上面积为11605㎡,建筑基底面积为724㎡,建筑高度; 56.80M,±0.000绝对标高为843.80M。地下车库;地下一层;建筑面积为5513㎡。 二、塔吊设计方案 一)塔吊平面布置 1、平面布置原则 塔吊施工消灭死角。 塔吊相互之间不干涉(不碰臂)。 便于安装和拆卸。 2、塔吊平面布置图 1#楼塔吊布置于1#楼17~18轴之间○L轴外侧,塔吊中心距○L轴外墙4.0m,塔基底标高为-7.25m。 2#楼塔吊布置于2#楼2-4~2-8轴南侧,塔吊中心距○A轴外墙4m,塔基底

标高为-6.3m。塔吊基础与住宅楼轴线平行。 塔吊具体平面见施工现场总平面布置图。 二)塔吊选取 1、 1#楼:1#楼塔吊主要保证1#楼的施工,其型号为QPZ63(5610),起重臂长56m,臂端起重量为1吨,最大起重量为6吨,初始安装标准节16节,吊勾高度41m。 2、 2#楼:2#楼塔吊主要保证2#楼的施工,其型号为QPZ40(4708),起重臂长47m,臂端起重量为0.8吨,最大起重量为4吨,初始安装标准节12节,吊勾高度30m。 三)塔吊起重性能 F0/23B塔吊50米臂起重性能表 其型号为QPZ63(5610)塔吊55米臂起重性能表

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

相关文档