无负压ABB变频控制柜接线图及故障问题调试方法生活成套供水设备现在广泛适用于生活小区,宾馆,高楼建筑,采用变频传动控制设备起到节能。我公司选择知名品牌变频器(ABB)(ACS510)系列配备于成套供水设备电气之一,广泛用于水泵和风机。

1、选择(ABB)传动,选择应用宏(PFC控制宏)和(PID)控制宏,对应有效的控制水泵机组设备。

2、选择大西洋泵业配备变频器成套供水控制设备(控制柜)都于出厂调试、试验完好设备准予出厂。

3、成套供水控制设备安放场所环境温度也会对控制设备有所影响,所以安装场所应具备通风干燥避免潮湿,避免电气短路影响使用,如果控制设备电气潮湿,应烘干或更换再使用。

4、通电时变频显示接地故障检查和排出接地线是否连接牢固,控制

设备里电气是否潮湿,保证电机电缆长度没有超过允许的最大长度。如果想要禁止传动停止时的故障检测功能,使用修改参数(3023禁止)。

5、生活供水控制设备安装与调试起动前检查电机与控制设备(控制

柜)的电缆连接电机盒里(U1、V1、W1如上图)与控制设备(控制柜)(U1、V1、W1如上图)对应连接是否牢固。

6、操作起动前将门板上的旋钮转换到手动档,每台泵手动点动调试正(反)转,如反转调换电机和控制设备的电缆线。

7、电机在正转情况下,将转换到自动档(控制柜门板旋钮)实现自动补压达到使用扬程(用户压力设定值)。自动运行过程中水泵电机反转,需调换变频器传动输出电缆。

8、选择大西洋泵业生产的变频其控制柜变频器(ABB)为中文操作盘有显示频率(Hz)、电流(A)、压力反馈值(%)。当变频显示50Hz 时水泵处于高速运转,变频的频率往下降时水泵电机转速随着减慢;电流是根据电动机功率运行时电流显示面板;压力反馈值是出口端管路上远传压力表(或压力变送器)值显示在面板。

9、如果远传压力表与显示面板(ABB)值有偏差就要查看参数定义过程PID调节器(40)这组参数,进入修改压力偏差(4013给定最大值是否与压力表值一样)、(4019设定上限实际值)。

10、设定压力(扬程)显示在变频操作盘右上角百分比(%),例60%就是扬程60米(0.6Mpa压力)如需变动扬程(压力)就在操作盘(ABB 变频按键调节上△下▲修改所需要的扬程(压力)。

11、当水泵工作时流量扬程达到变频器设定值时频率逐渐下降0Hz 这样变频器输出停止;水泵停机,进入休眠状态,当设定扬程值有下降,出水口管网上远传压力表(压力变送器)反馈信号(电压或电流)给变频器,变频器接收唤醒信号,开始补充需要设定压力值。

12、例:一控二变频控制设备,一台水泵为主泵,另一台为辅泵(水泵互为主备)当用户用水高峰期时(流量增加)辅泵起动工作。两台泵可以交替运行,出厂设备为3-4小时(以水泵运行时间计算来交替工作)。

13、当运行过程中出现过流(过载),检查和排出电机是否反转;电机是否卡机造成负载过重;出现电机故障与公司业务员(技术人员)联系。

14、其它故障请参考出厂配备的变频器传动使用说明书。

ABB变频器调试

标签:无标签 ACS800变频器调试步骤 一、变频器的简单本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电; 2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按FAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC) DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率 选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT返回) 4. 按ACT回到当前状态 5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认 6. 按启动键,变频器启动 至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程 如果需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作: 1. 按ACT进入实际信号显示模式; 2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入; 3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组; (常用的几个显示信号: 01.02 电机的实际转速 SPEED 01.03 传动输出频率的实际值 FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码 LAST FLT) 4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT) 二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:

1. 激活可选设备的通讯 确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态; 3. 按FUNC进入功能模式; 4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能,按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前 信号显示模式;、 5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态 (可以按LOC/REM进行改变) 如何将数据从控制盘下载到传动单元: 1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备; 2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择); 3. 按FUNC 进入功能模式; 4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。 三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯 为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定) 1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板 被激活; 98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协 议; 2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR选择值为 COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、 停机、转向的命令的连接和信号源; 3、10.02 同10.01; 4、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向 FORWARD 正向

ABB变频器故障列表

ABB550变频器故障列表 故障代码控制盘上显示的 故障名称 故障描述及其纠正措施 1OVERCURRENT 过流 输出电流过大。检查和排除: ●电机过载。 ●加速时间过短(参数2202 ACCELER TIME1(加速时间1)和2205 ACCELER TIME2 (加速时间2))。 ●电机故障,电机电缆故障或接线错误。 2DC OVERVOLT 直流过压 中间回路DC电压过高。检查和排除: ●输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压。 ●减速时间过短(参数2203 DECELER TIME1(减速时间1)和2206 DECELER TIME2(减速 时间2))。 ●制动斩波器选型太小(如果有)。 ●确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005)。 3DEV OVERTEMP 过温 散热器过温。温度达到或超过极限值。 R1~R4:115℃ R5/ R6:125℃ 检查和排除: ●风扇故障。 ●空气流通受阻。 ●散热器积灰。 ●环境温度过高。 ●电机负荷过大。 4SHORT CIRC 短路 短路故障。检查和排除: ●电机电缆或电机短路。 ●供电电源扰动。 6DC UNDERVOLT 直流欠压 中间回路DC电压不足。检查和排除: ●供电电源缺相。 ●熔断器熔断。 ●主电源欠压。 9MOT OVERTEMP 电机过温 电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。 ●检查电机是否过载。 ●调整用于估算的参数(3005~3009)。 ●检查温度传感器和参数组35中的参数设置。 10PANEL LOSS 控制盘丢失 控制盘通讯丢失,并且: ●传动处于本地控制(控制盘显示LOC,本地),或 ●传动处于远程控制模式(REM,远程),且起/停/方向/给定值信号来自控制盘。

无负压供水设备

质量要求、技术标准: 本设备为小区给水设备,分别由无负压给水设备供给,保证小区居民的生活用水。 1、无负压变频供水设备统一要求 1)投标方提供产品合格证明,并随货物免费提供以下资料各四份; 2)控制系统原理图A3纸(含电子版)。 3)电气接线图A3纸(含电子版)。 4)设备安装基础尺寸图纸(含电子版)。 5)产品安装技术说明产品验收单,保修卡。 6)产品使用说明书及维修手册(含电子版)。 7)货物清单及附件、备件明细表。 8)出厂前的各种检验和试验记录,出厂合格证检测报告等。 9)原材料外购部件的分析报告、检验合格证,包括授权检测单位出具的产品合格证明。 2、对无负压给水设备要求 1)无负压供水设备必须满足设计图纸中给出的“设备型号及参数”。 2)给水设备应具备无负压功能,即给水设备有对市政给水管网或有压管网不产生负压功能。不产生管路负压、积气和回流现象。无负压管网直供水设备应具有防止负压、压力振荡、回流的有效功能。设备与水接触到的部分为全封闭无污染。

3)给水设备在水源无水时应能自动停机保护,且有报警功能,水源水压恢复后应能自动启动,即设备应具有污水自动停机和有水自动开机的功能。 4)给水设备配置两台及以上的水泵时,水泵应能自动切换运行,且切换设定的视觉误差不应超过±30S。 5)给水设备在额定供水流量及扬程的条件下,连续运转不少于12小时后各部件不应产生影响正常运行的故障,且水泵无杂音和其他异常现象。 6)给水设备应具备手动,自动、和远程操作的启动停止功能。 7)给水设备的工作泵出现故障时备用泵应能自动投入运行。 3、必须安全、稳定地向用户恒压供水 1)无负压管网直供水设备,应采用水泵出水端压力恒定控制或供水管路最不利点恒压控制的方式,压力值可以在现场试水时设定和调整,以达到用户用水压力满意为准。 2)恒压控制稳态精度要求:设定压力与实际压力差不得超过±0.01MPa。 3)控制系统动态性能要求:必须平滑、稳定的进行调节,不产生调节震荡,并且响应速度合理。避免水流喘振、断流和水击现象出现。 4)无负压管网直供水设备应具备的控制功能要求:必须具有两台泵定时切换功能。故障报警停泵功能。进水压力控制设定上限压力,开泵时水泵能根据设定压力值自动升降转速调节出水压力,达到下限压力时停泵。必须设有手动开关泵按钮,当自动功能出现故障时必须手动开关水泵,不至于影响用户用水和市政管网运行的安全。

箱式变频无负压供水设备工作原理

箱式变频无负压供水设备工作原理 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图

drivewindow软件调试abb变频器流程

D r i v e w i n d o w软件调试 A B B变频器流程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

Drive window软件调试ABB变频器流程一、正确安装Drive window,用光纤与变频器调试口进行连接(深对深色,浅对浅色),在变频器操作面板上将控制方式改为远方控制。 二、打开Drive window软件: 1、选择ABB.SMP 2、按OK。 三、启动参数设定 1、单击已连接上的变频器型号,例如ACS800 0750-72R, 然后双击Parameters 2、选择99:START-UP DATA参数组: ①选择99.05参数(单击),设定电机额定电压 (MOTOR NOM VOLTAGE)。 ②选择99.06参数(单击),设定电机额定电流 (MOTOR NOM CURRENT)。 ③选择99.07参数(单击),设定电机额定频率 (MOTOR NOM FREQ)。 ④选择99.08参数(单击),设定电机额定转速 (MOTOR NOM SPEED)。 ⑤选择99.09参数(单击),设定电机额定功率 (MOTOR NOM POWER)。 ⑥在变频器频率给定/速度给定输入空给定频率10HZ,按 回车(ENTER),再按变频器启动键,检查电机转向。 3、选择99:START-UP DATA参数组: ①选择99.04参数(单击),设定电机控制模式 (MOTOR CTRL MODE)为转矩控制方式(DTC)。 ②选择99.10参数(单击),设定电机模型参数辨识运行 (MOTOR ID RUN MODE)为标准辨识

箱式变频无负压供水设备工作原理

智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功

率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。箱式

ABB变频器调试步骤

510变频器调试手册 1、按ENTER键进入,面板显示REF; 2、按上/下键,直至显示PAR; 3、按ENTER键进入,显示“01”……“99”参数组之一; 4按上/下键,使之显示“99”,并按ENTER确认; 5、按上/下键,使之显示9902,并按ENTER进入; 6、按上/下键,使之显示5,选择控制宏为HAND/AUTO,并按ENTER确认; 7、按上/下键,使之显示9905,并按ENTER进入; 8、按上/下键,选择电机额定电压为400V,并按ENTER确认; 9、按上/下键,使之显示9906,并按ENTER进入; 10、按上/下键,选择电机额定电流(参考电机铭牌),并按ENTER确认; 11、按上/下键,使之显示9907,并按ENTER进入; 12、按上/下键,选择电机额定频率为50,并按ENTER确认; 13、按上/下键,使之显示9908,并按ENTER进入; 14、按上/下键,选择电机额定转速(参考电机名牌),并按ENTER确认; 15、按上/下键,使之显示9909,并按ENTER进入; 16、按上/下键,选择电机额定功率(参考电机名牌),并按ENTER确认; 17、按EXIT键退出,面板显示“99”; 18、按上/下键,使之显示“10”,并按ENTER确认; 19、按上/下键,使之显示1001,并按ENTER进入; 20、按上/下键,选择外部1命令为1(DI1—2线控制启停),并按ENTER确认; 21、按上/下键,使之显示1002,并按ENTER进入; 22、按上/下键,选择外部2命令为20(DI5—2线控制启停),并按ENTER确认; 23、按上/下键,使之显示1003,并按ENTER进入; 24、按上/下键,选择电机转向1正向(如果在接上电机之后电机转向相反,则把此项修改为2),并按ENTER确认; 25、按EXIT键退出,面板显示“10”; 26、按上/下键,使之显示“11”,并按ENTER确认; 27、按上/下键,使之显示1101,并按ENTER进入; 28、按上/下键,选择控制盘给定为1—频率给定,并按ENTER确认;

卷帘门控制箱控制电路图

防火卷帘门控制器原理、使用说明、故障维修 ⑴基本功能: ①手动控制卷帘门上行、下行、停止功能 ②接收烟温感信号自动控制完成一次下滑,中间停留和二次下滑功能 ③接收消防中心信号自动控制完成一次下滑,中间停留和二次下滑功能 ④火警状态:卷帘门运行到底时按任意键皆为上升至中位延时后二次降到底 ⑤门位指示输出(上限、中位、下限) ⑵辅助功能: ①电源、相序运行错误状态,灯光闪动指示功能 ②火警声光报警功能 ⑶保护功能: ①电源进线相序自动检测和相序改变后自动保护功能 ②过载自动保护功能 ③缺相自动保护功能 2、性能参数 ⑴一次下滑时间可调范围0~600s,中间停留时间可调范围0~600s ⑵报警音量可达100dB ⑶所有输出点容量:AC220V/5A、DC30V/5A ⑷电源进线缺相或相序错误系统8s内保护 ⑸系统功耗<15W,高节能 ⑹接消防中心信号是有源信号,反馈消防中心信号是无源信号 ⑺外接正常指示灯为6.3V、1W ⑴限位开关未调整前在无人监控状态下,电控箱不可处于通电状态 ⑵电控箱正式投入运行后,每月应进行两次运行检查 ⑶按键指令门不动作:先检查三相电源是否缺相,三相电源进线的相序是否接错,停止键是否接在常开触点上。 ⑷外接正常指示灯应安装在显眼处,以便检查。

故障现象可能的故障原因故障排除方法 接通电源8秒后正常灯闪动1、相位有误 2、线路断相,或保险丝断1、将三相电的任意两条相线对调 2、接通断相的相线、更换保险丝 接通电源所有功能皆不能动作1、按钮开关的停(T)、上行(XA)、 下行(SA)开关未按要求接成常 开触点方式 2、上限位和下限位开关未按要求 接成常闭触点方式 1、按要求将按钮开关的停(T)、上行 (XA)、下行(SA)开关接成常开触 点方式 2、按要求将上限位和下限位开关接成 常闭触点方式 基本操作正常,在把编程开关SW1(SW2)拨至“OFF”状态时,门自动下行。(正常时门应自动上行至上限位)1、上限位和下限位控制线接反 2、电机线接反 1、将上限位和下限位控制线对调 2、将电机线的任意两条线对调 接上烟感器或温感器时门马上动作烟感器或温感器的正负极接反或 正负极短路 将烟感器或温感器的正负极正确连接 且其正负极不能短路 当烟感器或温感器达到预定浓度或温度时门不动作烟感器或温感器内的输出线接错按要求连接好烟感器或温感器的输出 线,或更换新的烟感器或温感器

无负压供水设备如何安装

目前,很多的城市采用了无负压供水这种新型的供水方式,那如何安装这设备呢?想必大家也不是特别的清楚,今天,就这个问题给大家分享一下,以便大家进行了解。 设备满足以下这些条件才能进行安装: 1、无负压供水设备输送介质:冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。 2、液体温度:常温型-15 °C至+70 °C热水型+70 °C至+120 °C。 3、周围环境:无水滴、蒸汽,无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射,高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。 4、无震动、保养检查容易之场所。 5、环境温度:低于+45 °C且通风良好。

当设备满足条件时,具体的安装方法是:开箱验收——设备基础验收——设备安装——设备测试和调试。如果想让设备长时间稳定运行,须选择好的设备、好的制造商和好的安装方法。 除此之外,还需要注意这些事项:1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。

2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。 3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。 4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。 5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。 以上就是今天分享的全部内容,希望对大家有所帮助。河南上田泵业有限公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,多达十多个系列一佰多个品种,广泛应用于市政,电站、水厂、建筑给排水等行业,近年来连续在市场上首先推出了全自动无人值守式远程控制智慧泵站深受广大用户的欢迎。

ABB变频器调试

ABB变频器参数设定 1、变频器上模拟量拔码开关,OFF位置为0-10V,ON位置为0-20mA;按MENU键一下,可以进入(给定)REF,可 以看到外给的模拟量有无给到变频器。按MENU键两下,可以进入(参数)PHR,有如下参数需要设定: GROUP 99:启动数据 A、9905(电机额定电压):380V; B、9906(电机额定电流):根据电机设; C、9907(电机额定频率):50Hz; D、9908(电机额定转速):根据电机设; E、9909(电机额定功率):根据电机设; F、9915(电机功率因数):根据 电机设; G、9902(应用宏),如果用按钮加减速,9902设定为4(电动电位器宏),1103会默认为12,响应时间在2205里设 定。 GROUP10:输入指令 A、1001(外部1命令):1,DI1启、停; B、1003(电机转向):1,正转;2,反转; GROUP11:给定选择 A、1103(给定值1选择):0-控制盘;1-AI1,2-AI2; B、如果9902的应用宏选择“电位器模式”,1103将选12,通过DI3U DI4D作加减速调节,停止后速度保持。 GROUP13:模拟输入 A、1301(AI1低限):0mA对应0%;4mA对应20%。 B、1302(AI1高限):20mA对应100%。 GROUP14:继电器输出 A、1401(继电器1输出):1-准备,2-运行,4-故障。 B、1402(继电器2输出):1-准备,2-运行,4-故障。 C、1403(继电器3输出):1-准备,2-运行,4-故障。 GROUP15:模拟输出 A、1502(AO1赋值低限):0mA对应0%;4mA对应20%。 B、1503(AO1赋值高限):20mA对应100%。 GROUP20:限幅 A、2003(最大电流):1.1*In。 B、2007(最小频率):0Hz,跟4-20mA无关。 C、2008(最大频率):20Hz。 GROUP21:起动/停止(特殊情况下会用) A、2101(起动功能):缺省是5,设定4为了提升转矩。 B、2102(停止功能):缺省是1自由停车,设定2积分停车(前提是起动时是4)。 设定为2,减速时间才会起作用。 C、2110(转矩提升电流):缺省是100%,适当可以改为120%。 D、2603(IR补偿电压):缺省是0,改的话对应电机功率。 GROUP22:加减速 A、2201 ACC/DEC 1/2 SEL ( 加减速曲线选择)设成0= 未选择–选择未使能,使用第一组斜坡曲线参数。 B、2202 (加速时间)。C、2203(减速时间)。然后2605改为线性(1), D、 三友TA温度表设置: 1、调温度SV值:按《CC/A T键,SV数字闪动,直接修改SV值即可,暂设定为25度。 2、将P参数值设定为off。 3、修 改偏差,长按SET键超过三秒后,每按SET键出现一个参数,直到出现HYS,这个值设置为2。4、OUd改为制冷:cool。 5、PVSV+2时,3和5断开。 三友DS压力表设置: 1、长按SET键超过三秒后,每按SET键出现一个参数,直到出现H(报警值),对应的压力报警量,回差值Hy1。 2、 下、上限的值对应的是LSP和USP。

控制柜布线与查线方法

控制柜控制设备布线规范 1.控制柜型号的选择 目前用到的机柜是两种型号,一种是山东恒源石化PLC项目的网络机柜,尺寸为600*600*1900mm。一种是洛阳宏利PLC项目控制机柜,尺寸为800*600*2100mm。可以根据PLC点数的多少和其他元器件多少选择不同的机柜,我们一般选用800*600*2100 控制机柜。下面主要讨论控制机柜的布线规范,做一个统一的标准。 2.主要电气元器件的功能与安装说明 元器件的布置 通常我们用到的原件大概为以下几种: 1、开关电源 2、小型断路器 3、PLC模块 4、安全栅 5、继电器 6、接线端子 7、导轨 8、线槽 9、导线 下面就以上原件的作用,型号,尺寸,布置方式做一下说明。 小型断路器 我们选用的断路器型号一般为DZ47系列,品牌主要有德力西和正泰。DZ47系列小型断路器是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压230V / 400V,额定电流至63A及以下的电路中,作为线路过载和短路保护之用。

DZ 47 -63/□ 极数 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器 按极数分类有: a、单极(1P)断路器 b、二极(2P)断路器 c、三极(3P)断路器 d、四极(4P)断路器 按额定电流分有: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。 额定工作电压: 单极为230V/400V,二极、三极、四极为400V。 我们一般选用二极断路器,但如果机柜空间小的时候,也可以考虑使用单极断路器,可以节省空间和成本。 小型断路器的尺寸: 断路器一般安装在控制柜正面第一行左侧,上下离线槽的距离为50mm。 开关电源:

无负压供水设备安装施工方案(最新版本)

Sichuan Construction Engineering Co., Ltd 供水设备安装施工方案Installation scheme of water supply equipment The project plan is the most important indicator plan. 四川省建筑工程有限责任公司

四川品茗苑小区供水设备安装工程无负压供水 设备安装工程 无负压供水设备安装 施工方案 编制人:职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 编制单位: 四川省建筑工程有限责任公司 日期:2020.11.25

目录第一章综合说明 第二章编制依据 第三章工程概况简述 1、工程概况 2、工程范围 第四章工程目标 1、管理目标 2、质量目标 3、工期目标 4、安全生产目标 5、文明生产目标 第五章项目施工原则 第六章施工前准备工作 第七章施工要求 1、机械设备 2、电器设备 3、自控仪表设备 第八章施工程序 第九章设备开箱和验收 第十章设备基础的施工 1、工艺流程

2、定位放线 3、垫层施工 4、钢筋工程 5、预埋件、预埋螺栓、预留孔施工 6、模板工程 7、砼浇筑 第十一章设备基础验收 第十二章设备安装 第十三章设备的调试 第十四章设备的质量保证措施 第十五章设备的检验检测措施 第十六章实施工期保证措施 第十七章、现场服务措施 第十八章、工程资料的整理及归档 第十九章、保修措施及方案 第二十章、项目设备及人员配置表

第一章综合说明 首先,我们诚恳地表示:我们将全心全意为业主服务,服从业主、监理的管理,和设计单位。一起共同完成本项目的建设任务.我们通过认真学习和研究相关文件及有关图纸资料,并踏勘施工现场,在分析了各种外部环境和内部条件,以及工程施工的特点以后,我们有充分的信心保证高质量、如期、全面完成本工程相关文件规定的工程范围的任务。 我们一定会全力以赴,做好施工前期准备工作,并做好各项施工方案的审定工作.我们一定发挥我公司的管理优势、技术优势、队伍优势.材料设备等资源优势,科学组织施工,配置足够的管理力量、技术力量和劳动力,强化计划管理、质量管理,在规定的合同工期内高质高速度完成本工程,具体实施如下: 1.把本项目列为我公司的重点项目,委派具有丰富现场管理经验和施工实践经验的项目经理担任项目部经理,配备施工经验丰富、技术素质高的管理人员组成项目管理班子,进驻现场施工; 2.强化质量管理,严格按照建设部颁发的有关文明施工标准以及上海市建委关于施工现场标准化管理的具体规定组织好现场文明施工;确保达标,实现文明工地; 3.工程施工采用信息化管理:施工过程中,按阶段采集施工信息,对施工操作过程进行摄像记录.项目施工的全过程采用计算机管理工程的工期、质量、技术.资源、文件档案.加强工程进度管理,提前规划,并在施工过程中采用先进的进度管理软件实行实时跟踪.及时调

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法 Revised as of 23 November 2020

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法 柴油发电机组如果另外接上一个自动化控制柜,整体机组就转变成自动化柴油发电机组。 自动化柴油发电机组有很多好处。实现两路包括市电与市电、市电与发电或者发电之间)的全自动切换,保证用户的正常用电要求。电压范围:(400VAC/ 50HZ容量范围:63A一6300A安全措施:全自动操作,机械、双重连锁。 自动化柴油发电机组的工作原理 如原供应系统为市电,当市电停电或三相电缺相时,自动切换系统立即切断市电供电并自动启动发电机,发电机启动运行后,3秒钟将电送出,当市电来电正常后,延时30秒停发电机,自动切换到市电供电。如原供应系统为发电机,当发电机遇故障停机时,自动切换系统立即切断发电机供电并自动转换到市电供电。主要功能: 1、主电路采用ATS型分别进行电气和机械锁联上,配有电动合闸马达,手动合闸等配件,始终只保证一路电源接通负载,工作性能安全可靠,经久耐用。 2、辅助电路分别采用进口,中间继电器等先进的辅助电路功能,工作指令运行稳定.分别有自动,手动灵活运用。 3、具有市电恢复功能延时,市电失败确信延时, 开关转换静区延时,发电机组带负载延时,发电机组冷却延时等延时功能用 4、该系列产品可与任何品牌远程启动的自动化机组配合使用,可控制发电机的自动启动与停机.自动进行转换供电,从而达到自动保护供电系统稳定的功能,可谓最理想的配电产品. 柴油发电机组作为一种必要的备用电源,其结构原理非常复杂,客户在采购柴油发电机组到安全验收过程中各个阶段都要注意一些问题,尤其是在安装过程特别注意,下面就柴油发电机组安装全套流程做详细介绍。 柴油发电机组安装操作流程:准备工作-主机安装-排气、燃油、冷却系统安装-电气设备安装-地线安装-机组接线-机组调试 一、准备工作 1、材料、设备 1) 机组规格、型号应符合设计要求。 2)各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀;并有材质证明。 3)除发电机组发电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 4) 绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、润滑脂等均应有产品合格证。 2、机具设备 1) 手动工具:工具、台虎钳、油压钳、板锉、榔头、圆钢套丝板。 2) 电动工具:电焊机、卷扬机、台钻、砂轮机、手电钻、电锤。 3) 测量器具:水平尺、转速表、相序表、、、、试电笔、点温计。4) 其他工具:联轴节顶出器、龙门架、汽车吊、液压叉车、倒链、钢丝绳等。 3、作业条件1) 机房土建施工完毕,结构、预埋件及焊接强度符合设计要求。2) 安装场地应清理干净、道路畅通,门窗及玻璃安装完毕。3) 地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计要求。 4、技术准备1)发电机组发电机施工图纸和技术资料齐全。2) 施工方案编制完毕并经审批。3) 施工前应组织施

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

ABB510(PID)变频调试参数

ABB ACS510氐压交流传动变频器PID控制恒压的设置方法 1、必须设置成远程控制模式才可以用电气柜上的二档开关 控制变频器的手动电位器调频、停止和根据端子AI1反馈量 PID控制。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮, 按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM 2、设置99组应 用宏中的9902为PID宏。3、若硬件端子上远传压力表接在AI1上,则设置40组的4016为AI1输入,具体数值见说 明书。电阻式远传压力表与端子的链接方法:低端接AGND 中端接AI1,高端接10V。(有时在高端与10V间又串了个 精确电阻是为了让电流小于变频器端子要求的最小电流)附:如 何判断使用中的三线电阻式远传压力表(1MPA的低 中高端?答:分别量三线间的电阻,若某两端电阻为压力表的最 大电阻如:400欧姆,则这两端为低端或者高端不能确定,但肯 定的是为接入的那条线为中端。此时观察压力表 指针所在位置,以中端为一端,分别测量其与未判断出高低 的两线,若此时指针大于0.5MPA贝y刚测两电阻值较大的为 中端与低端,较小的为中端与高端。若指针小于0.5 MPA 贝y 相反。4、当压力表高端与10V间串了个精确电阻时,计算保持的 压力对应的PID百分量是有变化的是不易的,(例 如,1MPA S程的表,若想保持在0.5MPA的压力,PID的设 置将不再是50%,此时有个非常好的方法,不需要计算也 可实现设定合适的PID数值,即观察变频器的01状态组的

0130,这里显示的是压力表的反馈值,例如40%这个状态 非常有用,有了它,你不需要再换算。5、将4011数据设 置成比0130中反馈值大的某数,比如0130为40%将4011 (PID设定值功能项)设置成50%此时变频器开车,再看 0130状态,由于反馈值在增大以趋近于50%此过程观察压 力表是否达到你需要的压力,并记住当达到你需要的压力时 0130的数值,并将等值的数输入到4011中,即可实现PID 控制。若所需压力的反馈量不在40%-50%这个区间,用此方 法再调大4011中的数值,并用我刚才所叙述的方法调试, 直到满意为止。PID设置算是初步完成了。6、用以上方法 设置好以后,你会发现电机总是在变频器的低频下运行,这 样即功耗大,又损耗电机。那么我们需要把4022设置成7, 具体功能看说明。再把4025设置一个偏差数。这样会实现 以下的效果,若4011设置的是40% 4025设置的是1%则 当压力表反馈量为39%寸变频器启动带动电机将压力冲到41%当反馈量到达41%停车,变频器睡眠,直到由于压力不 足降到39%以下,变频器唤醒,并带电机将压力冲到41% 如此反复。7、如果发现系统的相应速度较迟缓,可适当调大4001中比例增益的数值,调太大可能造成系统震荡。

电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)

电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解) 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装 (如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急操作件 0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。

维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法

无负压供水设备有几种控制方式

无负压供水设备有几种控制方式 设备组成整套设备由稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器(可选)、 消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐的出水 口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管,加压机组的出水管与用户用水管连接,直接向用户管网供水。 设备分类目前,市场上所用的无负压给水设备主要有2种:稳流罐式、调节水箱式。 稳流罐式 罐式无负压给水设备在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过 稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公 共供水管网停水时,易出现断水现象。 调节水箱式 该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次, 确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清 洗消毒(据)。 工作原理无负压供水设备与市政管网直接连接,在市政管网剩余压力的基础上串联叠压供水。 (1)变频恒压供水:当市政管网供水量大于用户用水量时,无负压供水设备变频恒压给水,此时稳流罐中存储一定 量的承压水。 (2)消除负压:当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳 流罐中形成负压,真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳流罐。此时,稳流罐相当于一个具有自由液面的开口水箱,压力与大气相同,负压被消除。水位下降到设定值时,液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统,控制 加压机组停止工作,用户停水;当用户用水量减小时,稳流罐中水位上升,气体从真空抑制器排气阀门排除,压力恢复 正常后,加压机组重新自动启动,恢复供水。 (3)停水停机功能:当市政管网停水时,加压机组在液位控制器控制下自动停止运行,市政管网供水恢复后,自动 启动重新恢复正常供水。 (4)小流量休眠功能:用户不用水或用水量很小时设备自动进入休眠状态(停机)并保持供水压力,用户恢复用水时 系统自动唤醒,恢复正常供水。 (5)停电继续给水:当小区停电时,由市政管网继续向低区用户给水,停电不停水。设备恢复供电后,自动启动, 恢复正常给水。

无负压供水设备的用途

无负压供水设备是在传统变频恒压供水系统的基础上发展起来的一种新型供水方式,它不是水泵、管件阀门、罐体和控制柜的简单组合,而是集机械、电子、信息、自控技术为一体的高科技产品。其设备系统主要由变频调速水泵机组、稳流补偿器、真空抑制器、压力和流量传感器、预压自平衡器、控制柜、过滤器、倒流防止器等设备组成。 主要用于:1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。 2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场,大型桑拿浴、医院、学校,体育馆,高尔夫球场,机场等场所的日常用水。 3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。 3、已建好的水池,可以采用无负压供水设备与水池共用的供水方式,进一步节能; 4、对原有气压供水设备进行改造,可以充分利用原有的气压罐; 5、各种循环系统,自来水厂的中间加压泵站; 6、其他:老旧水池供水及其它形式供水的改造; 7、农田灌溉系统等。

市场上所用的无负压供水设备主要有2种:稳流罐式、调节水箱式。 稳流罐式 罐式无负压供水设备在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公共供水管网停水时,易出现断水现象。 调节水箱式 该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次,确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清洗消毒。 以上就是河南上田泵业有限公司分享的全部内容,希望对大家有所帮助。河南上田泵业公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖

一体化无负压供水设备

一体化无负压供水设备 一体化无负压供水设备的阐述 近年来出现的一种新型加压供水设备,通过微机控制变频调速来实现变频恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管网压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管网压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行变频恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。 一体化无负压供水设备的组成 一体化无负压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。 一体化无负压供水设备的基本功能 1,恒压控制功能:保持供水压力的稳定,并可根据用水量的变化自动调节各水泵在变频和工频状态下配合工作,并遵循“先开先停”原则。 2,无水自动停机功能:若自来水因故停水本系统会自动停机,一旦自来水压力达到设定值时就自动开机。 3,水泵状态自动调节功能:在持续低用水量的情况下,为保护各水泵状态正常,系统会定时切换运行的水泵。 4,保护功能:具有缺相,过压,欠压,过流,过载,短路,过热,失速功能保护。

5,瞬时断电自恢复功能:因电网变化发生瞬时停电,来电后自动恢复运行状态。 6,供水补压,自洁功能:在用水高峰时,由于自来水压力下降,造成来水供不上用水时,它可以保证自动补充不足水量,同时还使得储水得到杀灭大肠菌有害细菌的作用,从而确保水质符合国家饮用水安全指标。 供水系统的组成方式: 一体化无负压供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。 附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水压力低时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。 对比分析: 1)初次投资: ZBH型供水设备是HG型供水设备的80%; 2)运行费用: ZBH型供水设备是HG型供水设备的32%; 3) 占用面积: ZBH型供水设备占地比HG供水设备占地节省约90%,大大节省基建投资和土地投资. 4) 使用寿命:ZBH型供水设备寿命比HG更长。由以上分析可知,ZBH型无吸程强制叠压供水设备与传统供水设备相比,能耐节省大量的处投资和运行费,节约能源,并且环保卫生,其经济效益和社会效益十分显著。