文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电线穿管 焊接钢管和镀锌钢管区别

电线穿管 焊接钢管和镀锌钢管区别

电线穿管 焊接钢管和镀锌钢管区别
电线穿管 焊接钢管和镀锌钢管区别

钢管:

黑铁管(不做任何处理的钢管)。

焊接钢管SC(把钢带卷成管,接缝用高频焊接,只考虑制造工艺,不管镀不镀锌) 镀锌钢管DN(热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点)价格较高。镀锌钢管有薄壁的,就是作为电线管,薄壁镀锌钢管JDG。

现在现场钢管不是采用焊接钢管(SC价格相对低,经济性高,)就是用薄壁镀锌钢管JDG(施工对不会傻傻的用和焊接钢管同样壁厚的镀锌钢管,他会用镀锌但采用薄壁)。

JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)

KBG和JDG区别

KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。

JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。

其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。

扣压紧定与套接紧定

大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有

使用JDG管应注明内外壁做热镀锌,壁厚不小于1.6mm(潮湿环境下敷设壁厚不能小于2.0mm),KBG壁厚满足不了。

钢管敷设:电气配线保护使用的钢管一般多选用焊接钢管有时也选用镀锌钢管,施工中应按设计图纸确定使用的钢管类型或规格。焊接钢管有薄钢管和厚钢管两种。薄钢管也称电线管,厚钢管焊接钢管就是常用的低压流体输送钢管(俗称水煤气管),。

4.钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。

5.焊接钢管在使用前应除锈,并刷防腐漆。

6.暗敷在混凝土内的钢管,钢管外壁一般不刷防腐漆,原因是油漆会影响混凝土和钢管的结合,影响土建结构。但是,混凝土中敷设的钢管内壁仍应刷防腐漆。除直埋设于混凝土内的钢管,只对钢管内壁刷防腐漆外,无论是明配或暗配的所有焊接

钢管,均应在钢管的内壁和外壁刷防腐油漆。除埋于土层内的焊接钢管外壁刷两度沥青漆外,其余情况下,均应刷红丹防锈漆。当采用镀锌钢管时,如果锌层有剥落,也应补刷防腐漆:如果设计中对防腐施工有特殊要求时,应依照设计进行防腐处理。

现场AR箱(末端配电箱用最多的还是SC管焊接钢管);JDG管因为施工现场最大管径用到32 管(相当于SC25,JDG32都很少,一般用到25),JDG超过32要专门的喂弯器,所以JDG一般用在报警线,线径小。

镀锌钢管比焊接钢管贵,但不用做内外壁的防腐,不用刷防锈漆,施工方便,暗敷设焊接钢管内壁要刷防锈漆。明敷设焊接钢管内外壁都要刷。所以造价也不会差太多两者。镀锌钢管壁厚比镀锌钢管小。

08民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

电线穿管焊接钢管和镀锌钢管区别

钢管: 黑铁管(不做任何处理的钢管)。 现在现场钢管不是采用焊接钢管(SC价格相对低,经济性高,)就是用薄壁镀锌钢管JDG (施工对不会傻傻的用和焊接钢管同样壁厚的镀锌钢管,他会用镀锌但采用薄壁)。 JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管) KBG和JDG区别 KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。 JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。 其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。 扣压紧定与套接紧定 KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6.KGB管壁厚和管大小有关。 大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有 使用JDG管应注明内外壁做热镀锌,壁厚不小于1.6mm(潮湿环境下敷设壁厚不能小于2.0mm),KBG壁厚满足不了。除直埋设于混凝土内的钢管,只对钢管内壁刷防腐漆外,无论是明配或暗配的所有焊接钢管,均应在钢管的内壁和外壁刷防腐油漆。镀锌钢管不能采用焊接连接

镀锌钢管不能采用焊接连接,因为管道不可能去二次镀锌处理,焊口内侧也没办法做防腐处理(能进人的除外)。现在从设计开始,通常都是大于等于DN100的管道用卡箍连接,小于DN100的可以采用丝接连接。如果设计不是,建议写变更。 从规范解释上看,采用镀锌管的目的就是防腐,所以镀锌管和焊接连接本来就是矛盾的。 从实际使用情况来看,如果管道内通常是常温水并且是满水状态的话,焊口内侧腐蚀情况通常不怎么严重。但如果断水或供热水,腐蚀程度还是比较严重的 首先150不能套丝的。 如果一定要镀锌管埋地,那就沟槽吧,管道和沟槽部位(尤其螺栓)加强防腐,虽然给排水和消防的验收规范有些描述不大一致的情况,但这样做也算是折中的方法了 验收规范是这么形容的: GB50242-2002。第9.2.3条管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中 GB50261-96第5.1.4A:埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应做防腐处 您请教的高人说的太绝对了,不是不能用,而是用了会很麻烦,卡箍连接较之其他几种方式主要是容易坏,连接的牢固程度没有其他几种高,对于室外管道来说,不方便维修。再说你说的卡箍是什么样式的?我理解你说的可能是沟槽的吧?要是像柔性铸铁管用的那种卡箍是真不行的,即不能承压有不能有效防止管道变形。连打压都过不了关的。焊接是很麻烦,我个人认为最好用的还是螺纹,如果管径大的话用法兰。理

1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。 11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。) 二.强电系统施工工艺要求 1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。 2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。 3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。 4) 两路线的零线,地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。 6) 卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。 7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.

焊接钢管的标准

焊接钢管的标准 焊接钢管也称焊管,是用钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。焊接钢管按焊缝的形式分为直缝焊管和螺旋焊管。 直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。 因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。 1.低压流体输送用焊接钢管(GB/T3092-1993)也称一般焊管,俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管;接管端形式分为不带螺纹钢管(光管)和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径(mm)表示,公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示,如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外,还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 2.低压流体输送用镀锌焊接钢管(GB/T3091-1993)也称镀锌电焊钢管,俗称白管。是用于输送水、煤气、空气油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体或其他用途的热浸镀锌焊接(炉焊或电焊)钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管;接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢管的规格用公称口径(mm)表示,公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示,如11/2 等。 3.普通碳素钢电线套管(GB3640-88)是工业与民用建筑、安装机器设备等电气安装工程中用于保护电线的钢管。 4.直缝电焊钢管(YB242-63)是焊缝与钢管纵向平行的钢管。通常分为公制电焊钢管、电焊薄壁管、变压器冷却油管等等。 5.承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5036-83)是以热轧钢带卷作管坯,经

镀锌钢管跟焊接钢管主要区别

镀锌钢管跟焊接钢管主要区别 在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。 镀锌钢管跟焊接钢管主要区别:焊接钢管分为螺旋缝焊和直焊钢管,螺旋缝焊钢管分为自动埋弧焊接钢管和高频焊接钢管,直焊钢管又分为普通直焊钢管和不锈焊接钢管。无缝钢管按制造方法分为热轧管和冷轧( 拔)管,其精度分为普通和高级两种。冷轧(拔)管的最大公称直径为200mm,热轧管最大公称直径为600mm。无缝钢管还有不锈钢无缝钢管,不锈钢无缝钢管分为热轧、热挤压不锈钢无缝钢管和冷轧(拔)不锈钢无缝钢管两种。 无保护层型有无保护层钢管,过去通常叫不镀锌钢管(黑铁管)。质地型钢管主要是指不锈钢无缝钢管和不锈钢焊接钢管,在室外大中管道给水上,由于造价、连接等原因未曾推广应用过。 保护层型(主要指的是管道内壁)现在有金属保护层型与非金属保护层型,金属保护层型常用的有表面镀层保护层型、表面压合保护层型。表面镀层保护层型中常见的是镀锌管,镀锌管也有冷镀锌管和热镀锌管,热镀锌管因为保护层致密均匀、附着力强、稳定性比较好,目前仍大量应用。

国标焊管及镀锌管规格重量表

W--镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径 S--黑铁管的壁厚 W=0.02466*S*(公称外径-S) 镀锌钢管每米重量=0.02466x壁厚x(外径-壁厚)X1.06 镀锌管也是钢材,表面度了一层薄薄得锌,密度7.85kg/cm3 钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π = 3.14 L=钢管长度钢铁比重取7.8 所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg) 钢的密度为:7.85g/cm3 钢材理论重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg )。其基本公式为: W(重量,kg )=F(断面积mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 各种钢材理论重量计算公式如下: 名称(单位) 计算公式符号意义计算举例 圆钢盘条(kg/m) W= 0.006165 ×d×d d = 直径mm 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg 螺纹钢(kg/m) W= 0.00617 ×d×d d= 断面直径mm 断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg 方钢(kg/m) W= 0.00785 ×a ×a a= 边宽mm 边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg 扁钢 (kg/m) W= 0.00785 ×b ×d b= 边宽mm d= 厚mm 边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg 六角钢

电线穿管焊接钢管和镀锌钢管区别

钢管: 黑铁管(不做任何处理的钢管)。 焊接钢管SC(把钢带卷成管,接缝用高频焊接,只考虑制造工艺,不管镀不镀锌) 镀锌钢管DN(热镀锌就是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵与氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点)价格较高。 镀锌钢管有薄壁的,就就是作为电线管,薄壁镀锌钢管JDG。 现在现场钢管不就是采用焊接钢管(SC价格相对低,经济性高,)就就是用薄壁镀锌钢管JDG(施工对不会傻傻的用与焊接钢管同样壁厚的镀锌钢管,她会用镀锌但采用薄壁)。 JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管) KBG与JDG区别 KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接就是用扣压钳子,将管道与管件压出小坑,紧密连接。 JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。 其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。 扣压紧定与套接紧定 KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1、2以外,其余全部为1、6、KGB管壁厚与管大小有关。 大于16的也有1、2的,更有的1、0的也有 使用JDG管应注明内外壁做热镀锌,壁厚不小于1、6mm(潮湿环境下敷设壁厚不能小于2、0mm),KBG壁厚满足不了。 钢管敷设:电气配线保护使用的钢管一般多选用焊接钢管有时也选用镀锌钢管,施工中应按设计图纸确定使用的钢管类型或规格。焊接钢管有薄钢管与厚钢管两种。薄钢管也称电线管,厚钢管焊接钢管就就是常用的低压流体输送钢管(俗称水煤气管),。 4.钢管不应有折扁与裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。 5.焊接钢管在使用前应除锈,并刷防腐漆。 6、暗敷在混凝土内的钢管,钢管外壁一般不刷防腐漆,原因就是油漆会影响混凝土与钢管的结合,影响土建结构。但就是,混凝土中敷设的钢管内壁仍应刷防腐漆。除直埋设于混凝土内的钢管,只对钢管内壁刷防腐漆外,无论就是明配或暗配的所有焊接钢管,均应在钢管的内壁与外壁刷防腐油漆。除埋于土层内的焊接钢管外壁刷两度沥青漆外,其余情况下,均应刷红丹防锈漆。当采用镀锌钢管时,如果锌层有剥落,也应补刷防腐漆:如果设计中对防腐施工有特殊要求时,应依照设计进行防腐处理。 现场AR箱(末端配电箱用最多的还就是SC管焊接钢管);JDG管因为施工现场最大管径用到32 管(相当于SC25,JDG32都很少,一般用到25),JDG超过32要专门的喂弯器,所以JDG一般用在报警线,线径小。镀锌焊接钢管施工组织设计 一、施工工艺 测量放线→沟槽开挖→管道焊接→探伤试验→焊口防腐→电火开花检测→管沟回镇→警示带敷设→管道吹扫、试压→竣工验收 二、管道组焊连接 1、管道组焊 (1)施工前,应对参加管道焊接的焊工按(GBJ236—82)焊工资格考试要求进行考试,考试合格后,须持上岗证方可施焊,然后制订详细的焊接工艺指导书,并对焊接工艺进行评定。 (2)组焊中,必须按焊接工艺规程及焊接工艺指导书中进行施焊,并执行(CJJ33—89)的规定。 (3)组焊过程中要做好焊工钢印号、焊口编号等详细的焊接施工记录,为编制竣工资料做好准备。 2、管道焊接完成后,应对焊口进行X射线探伤。检验的方法和质量分级标准应符合现行有关规定,拍片率为30%,争取合格率为100%。一级片为80%。 3、沟槽开挖 3.1沟槽开挖与管道组焊可同时进行,采取人工和机械两种开挖方式。开挖前须按图进行放线。 3.2沟槽开挖后,须经质检人员按标准检查合格,并做好管沟开挖记录方能下管。 4、管道防腐

本工程所用管材,由于出厂前已对除焊口外的管段按设计要求进行了防腐,现场防腐施工主要是对管道在装卸、运输、排管下沟时防腐曾损伤部位进行补伤及对焊口的防腐。防腐前应对焊缝进行清污除锈,露出金属本色,按照防腐操作规程进行防腐。防腐完毕下沟前要对所有焊口及全部管道进行全方位电火花检测,下沟后回填前应再做一次电火花检测,按规范要求合格并经监理方认可后,方能回填。 5、管道下沟及回镇 5.1采用塔架下管和吊车下管两种方式,下管时,应做好防腐层的保护,使用尼龙丝专用吊装带进行吊装。管道高程及中心位置应符合图纸设计要求,管道应边敷设边回填,土方分层回填密实度符合施工规范及设计要求。土方回镇至管顶0.3m处时,应在管道正土方铺设警示带。 5.2沟槽的回填应先填实管底,再同时投填管道两侧,然后回填至管顶以上0.5m处(未经检验的接口应留出)。如沟内有积水,必须全部排尽后,再行回填。沟槽未填部分在管道检验合格后及时回填。 5.3沟槽的支撑应在保证施工安全的情况下,按回填进度依次拆除,拆除挡板桩后,应以砂土填实缝隙。 5.4管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。距管顶0.5米以上部分回填不得有大于要求的碎石等硬物。 5.5回填土应分层夯实,每层厚度0.15—0.2m,管道两侧及管顶以上0.5m内的填土必须人工夯实。

标准焊管、镀锌钢管等_理论重量换算表

标准焊管、镀锌钢管等理论重量换算表 序号名称规格英寸外径*壁厚理论重量 (公斤/米) 重量换算 (米/吨) 重量/支 (公斤/支) 1 焊接钢管DN15 1/ 2 21.25*2.75 1.26 793.65 7.5 2 焊接钢管DN20 3/4 26.75*2.75 1.6 3 613.5 9.78 3 焊接钢管DN25 1 33.5*3.25 2.42 413.22 14.52 4 焊接钢管DN32 1 1/4 42.25*3.2 5 3.13 319.49 18.78 5 焊接钢管DN40 1 1/2 48*3.5 3.84 260.42 23.04 6 焊接钢管DN50 2 60*3.5 4.88 204.92 29.28 7 焊接钢管DN65 2 1/2 75.5*3.75 6.64 150.6 39.84 8 焊接钢管DN80 3 88.5*4 8.34 119.9 50.04 9 焊接钢管DN100 4 114*4 10.85 92.17 65.1 10 焊接钢管DN125 5 140*4.5 15.04 66.49 90.24 11 焊接钢管DN150 6 165*4.5 17.81 56.15 106.86 12 焊接钢管DN200 8 219*6 31.52 31.73 189.12 13 镀锌钢管DN15 1/2 21.25*2.75 1.33 751.88 7.98 14 镀锌钢管DN20 3/4 26.75*2.75 1.73 578.03 10.37 15 镀锌钢管DN25 1 33.5*3.25 2.57 389.11 15.39 16 镀锌钢管DN32 1 1/4 42.25*3.25 3.32 301.2 19.91 17 镀锌钢管DN40 1 1/2 48*3.5 4.07 245.7 24.42 18 镀锌钢管DN50 2 60*3.5 5.17 193.42 31.04 19 镀锌钢管DN65 2 1/2 75.5*3.75 7.04 142.05 42.23 20 镀锌钢管DN80 3 88.5*4 8.84 113.12 53.04 21 镀锌钢管DN100 4 114*4 11.5 86.96 69 22 镀锌钢管DN125 5 140*4.5 15.94 62.74 95.65 23 镀锌钢管DN150 6 165*4.5 18.88 52.97 113.27 24 镀锌钢管DN200 8 219*6 33.41 29.93 200.4 25 角钢∠30*3 1.373 728.33 26 角钢∠30*4 1.786 576.04 27 角钢∠40*4 2.422 412.88 28 角钢∠50*5 3.77 265.25

不同钢管之间的区别与联系

不同钢管之间的区别与联系 镀锌钢管: 在钢管表面镀锌处理。内外表面都有镀锌层,起到耐腐蚀作用。镀锌钢管可以是无缝钢管或焊接钢管,不论是焊接钢管还是无缝钢管都可以镀锌变成镀锌管。 螺旋管: 螺旋管特点:直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加 30~100%,而且生产速度较低。因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。 无缝钢管: 无缝管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。无缝钢管就是钢管没有缝,热轧或者冷拉工艺成型。特点是承压好。 无缝钢管因其制造工艺不同,又分为热轧(挤压)无缝钢管和冷拔(轧)无缝钢管两种。冷拔(轧)管又分为圆形管和异形管两种。无缝钢管,又因其用途不同而分为如下若干品种: 1.GB/T8162-1999(结构用无缝钢管)。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质(牌号):碳素钢、20、45号钢;合金钢Q345、20Cr、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。 2.GB/T8163-1999(输送流体用无缝钢管)。主要用于工程及大型设备上输送流体管道。代表材质(牌号)为20、Q345等。 3.GB3087-1999(低中压锅炉用无缝钢管)。主要用于工业锅炉及生活锅炉输送低中压流体的管道。代表材质为10、20号钢。 4.GB5310-1995(高压锅炉用无缝钢管)。主要用于电站及核电站锅炉上耐高温、高压的输送流体集箱及管道。代表材质为20G、12Cr1MoVG、15CrMoG等。 5.GB5312-1999(船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管)。主要用于船舶锅炉及过热器用I、II级耐压管等。代表材质为360、410、460钢级等。 6.GB1479-2000(高压化肥设备用无缝钢管)。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。代表材质为20、16Mn、12CrMo、12Cr2Mo等。 7.GB9948-1988(石油裂化用无缝钢管)。主要用于石油冶炼厂的锅炉、热交换器及其输送流体管道。其代表材质为20、12CrMo、1Cr5Mo、1Cr19Ni11Nb等。、 工艺流程简单介绍如下: 热轧(挤压无缝钢管):圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径(或减径)→冷却→矫直→水压试验(或探伤)→标记→入库

镀锌钢管焊接技术

只要把焊缝二边的镀锌层打磨到2-3CM 即可 镀锌钢的焊接特点: 镀锌钢一般是在低碳钢外镀一层锌,镀锌层一般在20um厚。锌的熔点在419°C,沸点908°C左右。在焊接中,锌熔化成液体浮在熔池表面或在焊缝根部位置。锌在铁中具有较大固溶度,锌液体会沿晶界深入浸蚀焊缝金属,低熔点锌形成“液体金属脆化”。同时,锌与铁可形成金属间脆性化合物,这些脆性相使焊缝金属塑性降低,在拉应力作用下而产生裂纹。如果焊接角焊缝,尤其是T形接头的角焊缝最容易产生穿透裂纹。镀锌钢焊接时,坡口表面及边缘处的锌层,在电弧热作用下,产生氧化、熔化、蒸发以至挥发出白色烟尘和蒸汽,极易引起焊缝气孔。 由于氧化而形成的ZnO,其熔点较高,约1800°C以上,若在焊接过程中参数偏小,将引起ZnO夹渣,同时。由于Zn成为脱氧剂。产生FeO-MnO或FeO-MnO-SiO2低熔点氧化物夹渣。其次,由于锌的蒸发,挥发出大量的白色烟尘,对人体有刺激、伤害作用,因此,必须把焊接处的镀锌层打磨处理掉。 焊接工艺控制 镀锌钢的焊前准备与一般的低碳钢是相同的,需要注意的是要认真处理好坡口尺寸和附近的镀锌层。为了焊透,坡口尺寸要适当,一般60~65°,要留有一定的间隙,一般为 1.5~ 2.5mm;为了减少锌对焊缝的渗透,在焊之前,可将坡口内的镀锌层清除以后再焊。在实际监理工作中,采用了集中打坡口,不留钝边工艺进行集中控制,两层焊接工艺,减少了未焊透的可能性。 焊条应根据镀锌管的基体材质选用,一般低碳钢由于考虑易操作性,选用J422较为普遍。 焊接手法:在焊多层焊的第一层焊缝时,尽量使锌层熔化并使之汽化、蒸发而逸出焊缝,可大大减少液体锌留在焊缝中。在焊角焊缝时,同样在第一层尽量使锌层熔化并使之汽化、蒸发而逸出焊缝,其方法是先将焊条端部向前移出约5~7mm左右,当使锌层熔化后再回到原来位置继续向前施焊。再横焊和立焊时,如选用短渣焊条如J427,咬边倾向会很小;如果采用前后往返运条技术,更可以得到无缺陷的焊接质量。

有关无缝钢管与镀锌钢管的性能比较

有关无缝钢管与镀锌钢管的性能比较 一、无缝管与焊接管比较: 1、耐压高。无缝管同规格有不同可选壁厚,压力适用范围宽,但空调水系统的工作压力,焊管就能胜任,这不是选用的理由; 2、宽口径。焊管DN100以上的少,而无缝管则多,这是个选用的理由; 3、易施工。无缝管采用焊接和法兰连接,大口径管采用丝扣连接安装难度大,大口径管现在有沟槽式安装,但这种方法不适宜空调水系统。这是选用理由之二。 二、无缝管与镀锌焊管混用的问题: 由于施工方法限制,无缝管出厂前是不镀锌的,系统安装有二次镀锌的需要,加上二次安装,施工成本高(材料价格本身就高),工期也长。如不二次镀锌对系统的影响就不是二次镀锌费这么点了。 三、规范对焊接施工要求不高,但焊接不好对系统的使用寿命影响大。 本专业规范对焊接施工质量要求是通达强度与密闭试验,对焊缝不作检测,但焊缝在交工与保修期不漏,不等于在系统使用期限内不漏,实际运行若干年出现渗漏的有之。维修只能采用补焊,必然破坏二次镀锌层,对系统的使用寿命的影响就不必多说了。 所以本人观点,空调水系统不宜大量使用无缝管,用于大口径时要注意施工质量,并做二次镀锌。 说到热应力释放,设计有考虑,施工也有做法,与管材基本无关。 无缝钢管:无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢管的规格用外径*壁厚毫米数表示。无缝钢管分热轧和冷轧(拨)无缝钢管两类。 热轧无缝钢管分一般钢管,低、中压锅炉钢管,高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。冷轧(拨)无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外,还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。热轧无缝管外径一般大于32mm,壁厚2.5-75mm,冷轧无缝钢管处径可以到6mm,壁厚可到0.25mm,薄壁管外径可到5mm壁厚小于0.25mm,冷轧比热轧尺寸精度高。 一般用无缝钢管是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45、40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件,如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货;冷轧以热以热处理状态交货。 低中压锅炉用无缝钢管:用于制造各种低中压锅炉、过热蒸汽管、沸水管、水冷壁管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管等。用优质碳素结构钢热轧或冷轧(拨)无缝钢管。主要用10、20号钢制造,除保证化学成分和机械性能外要做水压试验,卷边、扩口、压扁等试验。热轧以热轧状态交货、冷轧(拨)以热处理状态交货。 高压锅炉钢管:主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢、合金结构钢和不锈耐热钢无缝钢管、这些锅炉管经党处于高温和高压下工作、管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化和腐蚀,因此要求钢管有高的持久强度、高的抗氧化性能,并具有良好的组织稳定性,采用钢号有:优质碳素结构钢钢号有20G、20MnG、25MnG;合金结构钢钢号15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12CrMoVG、12Cr3MoVSiTiB等;有锈耐热钢常用1Cr18Ni9、1Cr18Ni11Nb高压锅炉管除保证化学成分和机械性能外,要逐根做水压试验,要作扩口、压扁试验。钢管以热处理状态交货。此外,对成品钢管显微组织、晶粒度、脱碳层也有一定要求。 地质钻探及石油钻控用无缝钢管;为探明地下岩层结构、地下水、石油、天然气及矿产资源情况,利用钻机打井。石油、天然气开采更离不开打井,地质钻控用石油钻探用无缝钢管是钻井的主要器材,主要包括岩芯外管、岩芯内管、套管、钻杆等。由于钻探用管要深入到几千米地层深度工作,工作条件极为复杂,钻杆承受拉、压、弯曲、扭转和不均衡冲击载荷等应力作用,还要受到泥浆、岩石磨损,因此,要求管材

镀锌钢管是否可以焊接

镀锌钢管是否可以焊接标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

镀锌钢管可以焊接吗 |浏览 3177 次2014-04-25 21:26 2014-04-25 21:34 最佳答案 可以焊接。 但是必须把焊接处的镀锌层打磨掉,否则会产生气泡、、假焊等。还会使焊缝变脆,刚性下降。 镀锌钢的焊接特点: 镀锌钢一般是在低碳钢外镀一层锌,镀锌层一般在20um厚。 补充: 焊接工艺控制 镀锌钢的焊前准备与一般的低碳钢是相同的,需要注意的是要认真处理好坡口尺寸和附近的镀锌层。为了焊透,坡口尺寸要适当,一般60~65°,要留有一定的间

隙,一般为~;为了减少锌对焊缝的渗透,在焊之前,可将坡口内的镀锌层清除以后再焊。在实际监理工作中,采用了集中打坡口,不留钝边工艺进行集中控制,两层焊接工艺,减少了未焊透的可能性。 焊条应根据的基体材质选用,一般低碳钢由于考虑易操作性,选用J422较为普遍。焊接钢管理论重量表 外径(毫米) 壁厚(毫米) 3 4 5 6 7 理论重量(公斤/米) 32 38 42 45 50 54 - 57 - 60 - - 68 - 70 - 73 - 76 - 83 - - 89 - - 95 - - 102 - - 108 - - - 114 - - - 外径(毫米) 壁厚(毫米) 3 4 5 6 7 理论重量(公斤/米) 121 - - - 127 - - - 133 - - - 140 - - - - 146 - - - - 152 - - - - 159 - - - - 168 - - - - -

180 - - - - - 194 - - - - - 203 - - - - - - - 219 - - - - - - - 245 - - - - - - - - 273 - - - - - - - - 299 - - - - - - - - - - 325 - - - - - - - - - - 351 - - - - - - - - - - - 377 - - - - - - - - - - - 402 - - - - - - - - - - - 426 - - - - - - - - - - - 459 - - - - - - - - - - - (465) - - - - - - - - - - - 480 - - - - - - - - - - - 外径(毫米) 壁厚(毫米) 8 9 10 11 12 13 14 15 理论重量(公斤/米) 32 - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - 42 - - - - - 45 - - - - - 50 - - - - - 54 - - - - 57 - - 60 - - 68 70 73 76 83 89 95

镀锌钢管卡箍连接方式

热收缩带连接 将管材连接外表清理干净,然后用燃气喷枪以60℃温度预热。把PE密封带放在管子接头黏合起来,再用热收缩带叠加缠起。把钢片夹固定热收缩带后用燃气喷枪从中心向左右均匀加热。使热收缩带完全固定在管材上,施工完成。 电热熔带连接 尽管建筑工程新材料不断出现,但镀锌钢管在建筑安装工程中仍占主导地位,丝接、法兰连接都会破坏钢管的镀锌层,减少钢管的使用寿命,法兰连接又需要二次镀锌,不容易实现。为克服这一缺点,一种有效保护钢管镀锌层的管道连接方式正在被人们逐渐认识、利用和推广,这种连接方式就是卡箍式连接又称沟槽式连接。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)也对卡箍连接提出了相关的验收要求。 1、镀锌钢管卡箍式连接的特点和使用范围 镀锌钢管连接前须用专用滚槽机或车槽机在钢管周圈上开出标准深度的凹槽。镀锌钢管可用滚槽方式在钢管上滚压出凹槽,厚壁钢管可用车槽方式开槽。 1.1特点 1.1.1使用卡箍式连接可以有效地节省劳动时间,提高工作效率,特别是在大口径管道上体现得尤为明显;安装速度比传统连接方式快2-3倍。 1.1.2节省电源,降低环境污染。 1.1.3操作简单,维修方便。沟槽式管接头重量轻,只有两条紧固螺栓,不用加装密封垫,安装时无特殊要求。 1.1.4可以最大限度的保护镀锌层,延长管道的使用寿命。沟槽式管接头安装时不需要焊接,不会因焊渣使管路中的设备及阀门损坏,不会因焊渣四溅引起火灾。 1.1.5隔振:沟槽式管接头中间橡胶圈可阻断噪音;并可防止振动的传播。 1.1.6常用柔性管卡和刚性管卡:柔性管卡连接方式使系统具有柔性,允许钢管有一定的角度偏差、相对错位。钢管连接后,两管端之间留有间隙可适应管道的膨胀、收缩。管卡在最大允许偏转错位情况下,管道能保持正常工作压力。柔性管卡具有承受一定末端载荷的能力。刚性管卡连接方式使系统不具柔性,管卡卡紧后可与钢管形成刚性一体,在吊具跨度较大时,使管道依靠自身刚性连接支撑。

大口径焊接钢管理论重量表

焊接钢筋理论重量表序号型号567891011 1D219 26.8832.0237.142.13 2D245 30.0935.8641.5947.26 3D273 33.5540.0146.4252.7859.165.36 4D325 39.9647.755.463.0470.6478.18 5D377 46.3755.463.8773.382.1891.01 6D426 52.4162.6572.3382.9793.05102.59113.08 7D478 58.8270.3481.8193.23104.6115.92127.19 8D529 65.1177.8990.61103.29115.92128.49141.02 9D63092.83108.05123.22138.33153.4168.42 10D720106.15123.59140.97158.31175.6192.84 11D820120.95140.85160.7180.5200.26219.96 12D920158.1180.43202.7224.92247.09 13D1020200.16224.89249.58274.22 14D1120219.89247.09274.24301.35 15D1220239.62269.29298.9328.47 16D1320219.48323.57355.6 17D1420313.68348.23382.73 18D1520335.87372.89409.86 19D1620358.08397.55436.98 20D1820446.87491.24 21D1920471.53518.37 22D2020496.2545.49

镀锌钢管不能采用焊接连接

镀锌钢管不能采用焊接 连接 Hessen was revised in January 2021

第条管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中 GB50261-96第:埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应做防腐处 您请教的高人说的太绝对了,不是不能用,而是用了会很麻烦,卡箍连接较之其他几种方式主要是容易坏,连接的牢固程度没有其他几种高,对于室外管道来说,不方便维修。再说你说的卡箍是什么样式的我理解你说的可能是沟槽的吧要是像柔性铸铁管用的那种卡箍是真不行的,即不能承压有不能有效防止管道变形。连打压都过不了关的。 10) 装水管距离墙面应为公分,左热右冷,间距15公分中。箱体的底面离地面高度变宽宜米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。 3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。

镀锌钢管性能分析__镀锌钢管焊接方法

镀锌钢管性能分析__镀锌钢管焊接方法 镀锌钢管有什么作用呢?镀锌钢管广泛运用于各行各业,在大棚中也得到了广泛的应用。采用镀锌钢管的好处是利用在空气中能够形成致密氧化物保护层的金属锌来保护内部的钢结构。在被焊接、划伤的情况下,由于Zn-Fe原电池的存在,相对活泼的镀锌部分可以作为牺牲阳极,延缓钢铁的锈蚀,耐腐蚀性良好。然而由于镀锌层的存在,在焊接中容易产生裂纹、气孔、夹渣,较难得到良好的焊接质量。 【镀锌钢管性能分析】 镀锌钢管分为冷镀锌管、热镀锌管,前者已被禁用,后者还被国家提倡暂时能使用。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。 热镀锌带钢管广泛应用于建筑、机械、煤矿、化工、铁道车辆、汽车工业、公路、桥梁、集装箱、体育设施、农业机械、石油机械、探矿机械等制造工业.

镀锌钢管表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力,延长使用寿命。镀锌管的用途很广,除作输水、煤气、油等一般低压力流体的管线管外,还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管,化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管,以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。 热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢 管进行酸洗,为了去除钢管表面 的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵 或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化 锌混合水溶液槽中进行清洗,然 后送入热浸镀槽中。热镀锌具有 镀层均匀,附着力强,使用寿命 长等优点。热镀锌钢管基体 镀锌钢管与熔融的镀液发生复杂 的物理、化学反应,形成耐腐蚀 的结构紧密的锌一铁合金层。合 金层与纯锌层、钢管基体融为一 体。故其耐腐蚀能力强。 【镀锌钢管焊接方法】 镀锌钢管焊接方法较多,一般在 镀锌钢结构中常用气焊、手工电 弧焊、CO2气体保护焊、埋弧自动焊、钨极氩弧焊等方法。 气焊过去常用于镀锌管的焊接,由于气焊热输入不集中,容易产生缺陷,焊缝机械性能差等缺点,目前在安装行业基本淘汰。气焊对镀锌层破坏较大。 CO2气体保护焊对镀锌钢的焊接性能良好,当采用合适的焊接规范和匹配的保护气体、焊接材料时,

相关文档
相关文档 最新文档