文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案
钢筋工程施工方案

天津海事局东疆海事监管基地房建工程

编制人:

审核人:

审批人:

天津泉州建设工程集团有限公司

年月日

目录

一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

三、施工部署 (3)

四、施工准备 (4)

五、施工操作工艺 (6)

六、质量要求 (13)

七、质量标准 (13)

八、质量保证措施 (15)

九、施工进度保证措施 (16)

十、成品保护措施 (17)

十一、季节性施工措施 (17)

十二、安全及环保注意事项 (17)

一、编制依据

类别名称及编号

图纸建筑、结构施工图

图集

砼结构施工图平面整体表示方法绘制规则和构造详图(03 G101)

建筑物抗震构造详图(03G329-1)

规范、规程混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2002)

混凝土结构工程施工质量验收规程(DBJ01-82-2004)

钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)

钢筋混凝土用热扎带肋钢筋(GB1499-1998)

建筑工程资料管理规程(DBJ01-51-2003)

钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术规程(Q/JY16-2001)建筑结构长城杯工程质量评审标准(DBJ/T01-69-2003)建筑安装分项工程施工工艺规程(DBJ/T01-26-2003)

建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97)

组织设计天津海事局东疆海事监管基地房建工程施工组织设计

二、工程概况

1、工程名称:天津海事局东疆海事监管基地房建工程-东疆海事监管基地

2、建设地点:本工程位于天津渤海东疆港保税区

3、建设单位:天津海事局东疆海事

4、项目概述:主要使用功能为:办公楼

5、建筑面积:总建筑面积 4384.13㎡,建筑基底面积 1666.26㎡。

6、设计合理使用年限: 50年。

7、建筑层数和建筑高度:地上四层局部五层,地上建筑主体高度 17.850m。

8、防火设计和耐火等级:耐火二级。

9、屋面防水等级:二级,两道防水设防。

10、地下防水等级:不涉及

11、抗震设防烈度:7度,基本加速度:0.15g。

12、主要结构类型:钢筋混凝土框架。

13、停车数量:机动车:地面停车49部,其中无碍停车2部。

三、施工部署

根据天津海事局东疆海事监管基地房建工程工程量大、工期紧、现场加工场地狭窄、场内局部二次运输距离长等特点,结合总体施工部署,对钢筋工程部署如下:

1.材料供应:钢筋原材料通过招投标集中采购供应。

2.钢筋加工:统一在施工现场钢筋加工场地进行全部钢筋加工,钢筋加工按照两班配备加工人员。

3.钢筋运输:成品钢筋使用平板拖车运至现场,现场安排汽车吊及配合部分人工,负责钢筋的垂直和水平运输。

4.总体部署施工作业队,每队配钢筋班组,负责钢筋连接和绑扎工程的流水施工。

5.材料分公司负责组织钢筋原材及成品钢筋进场,钢筋工长负责组织钢筋加工、安装,技术部负责施工方案的技术交底及钢筋翻样。

6.根据现场实际施工进度,对施工设备(含加工)、施工人员(含加工)在满足计划的同时,随时按需增减。

7.钢筋直径d≥18时采用钢筋滚轧直螺纹连接,d<18时采用绑扎搭接。

四、施工准备

(一)技术准备

1.熟悉图纸及规范,编好施工方案并进行技术交底, 针对钢筋工程特点,考虑采用相应的技术措施,通过编制施工交底,将钢筋工程技术工作规范化、程序化,保证技术方案与技术措施的贯彻实施以有效地指导施工,组织项目部管理人员及外施队班组长认真学习《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《砼结构施工图平面整体表示方法绘制规则和构造详图》(03G101)等文件,并将技术传达到每个施工作业人员。

2.直螺纹厂家技术人员提前进场,对施工队操作人员进行培训、考核,结业后颁发上岗证书,此外,厂家技术员在整个钢筋施工过程中应全程监督、指导。

3.及时做好钢筋方案的技术交底,保证技术方案与技术措施能有效地指导施工。

4.上道施工工序完成、放线完成,办好放线预检,并报验监理核查。

5.做好钢筋原材进场复试和见证取样计划。

(二)材料准备

1.钢筋的检验与存放

(1)钢筋进场应进行验收,检查质量保证书是否与钢材上打印的记号相符。每批钢材必须具备生产厂家提供的材质证明书,注明钢材的炉号、钢号、化学成分和机械性能等,可根据国家标准核对钢材的各项指标。检查钢材表面质量,不应有结疤、裂纹、折叠和分层及锈蚀等现象。经检验不合格的钢筋要立即退场,不得使用在工程中。在加工过程中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能不正常时,还应再次复试。当复试不合格时,必须退货。热轧钢筋的表面不得有裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的最大高度。严禁不合格钢材进入施工场地。

钢筋分项工程施工试验有关规定见下表:

试验内容取样代

表数量

见证试

验数量

取样规定备注

钢筋原材每一进场批

次≤60t取

≦试验数量

的30%

同一钢号混和批,每批不超过6个炉

号,各炉罐号含炭量之差不大于

一组0.02%,含锰量之差不大于0.15%

钢筋直螺纹接头每规格1组

3根拉件

施工前,按同批钢筋,同规格,同接头

形式取1组

接头型式

检验500个接头

3根拉件

≦试验数量

的30%

同施工条件,同一批材料的同等级、型

式、同规格接头500个为一验收批,不

足500个也为一批

现场检验(2) 抗震等级一、二级部位的纵向受力钢筋强度实测值应按下列规定进行核

算:钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不大于1.3。

(3) 钢筋取样:由试验员根据试验操作规程及见证取样要求进行。

(4) 为减少钢筋的变形和锈蚀,露天堆放钢筋,堆场四周设排挡水措施,钢筋下要用砖垛或方木垫起离地面30cm以上,分层码放时,中间用方木分隔,按型号挂牌,并应按规定对钢筋原材进行标识,对钢筋原材的标识分为四种状态:未检验、正在检验、检验合格、检验不合格。除标识为检验合格的可以使用外,其余标识钢筋不得乱用。

(5) 已加工好的钢筋成品要按楼号、楼层号、分段和构件名称编号堆放,并有明显标识,标识上注明应使用的构件名称、部位、钢筋规格型号、尺寸和根数。

2. 钢筋加工:由专业人员进行钢筋翻样,翻样单要经过技术负责人审核,主任工程师审批后才允许进行加工,加工好后的钢筋需经质检人员复核后方可上作业面。

3. 钢筋保护层垫块基础底板采用混凝土垫块(40mm),其余采用塑料定型垫块。

4. 20#~22#火烧丝,钢筋马凳,钢丝刷,粉笔等材料齐备。

(三)机具准备

1.塔吊要正常运转,保证垂直运输;

2.钢筋加工设备配置如下表

机具及工具名称数量

1 钢筋切断机1台

2 钢筋调直切断机1台

3 钢筋弯曲机4台

4 直螺纹套丝机1台

5 砂轮切割锯2台

6 断钢筋大剪1把

7 断绑丝铡刀1把

8 力矩扳手4把

9 通规、止规各4把

10 钢筋绑钩、钢筋扳手、钢丝刷、线坠、水平尺等配齐足够数量

(四)劳动力准备

钢筋翻样、加工及钢筋绑扎、钢筋连接等各工种人员根据施工进度计划,合理安排,钢筋加工场的劳动力由材料分公司组织,需要专业钢筋加工人员20,现场设两个钢筋施工作业队,每个队需要钢筋工10人。

五、施工操作工艺

钢筋加工

1.钢筋加工工序

钢筋除锈→钢筋调直→钢筋切断→钢筋加工成型。

(1)钢筋除锈:钢筋生锈或染上油泥等污物,要用钢丝刷进行人工除锈,在除锈过程中如发现锈斑鳞落现象严重,并已损伤钢筋截面或除锈后发现钢筋表面有严重的麻坑、斑点、伤蚀截面时,该批钢筋作退场处理,不得使用。

(2)钢筋调直:≤φ10盘条钢筋在使用前经过放盘、调直工序,>φ12以上钢筋在轧制、运输、存放造成弯折,使用前进行调直处理。

(3)钢筋切断:根据配料单复核钢筋种类、直径、尺寸、根数,将同规格钢筋根据不同长度进行长短搭配,统筹排料,先断长料后断短料,以尽量减少短头,减少损耗,断料时要避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差,可在工作台上加尺寸刻度并加设控制断料尺寸用的卡板,钢筋的断口要求不得有马蹄形或起弯现象。

2.钢筋加工措施

(1)节点放样:根据结构施工图,利用计算机辅助设计做好钢筋节点放样,主要包括梁、柱、墙、板钢筋的锚固构造;梁柱节点、梁梁节点、梁与板之间钢筋的穿插顺序;板柱节点部位配筋构造;墙体截面突变部位的钢筋布置;洞口加强筋的设置以及特殊构造部位节点。节点放样时分部位对各节点进行编号,通过节点放样进一步熟悉图纸,使一些特殊构造部位变得清楚明了,重点突出,使钢筋配料时不至于盲目无章。

(2)填写配料单:根据配筋图及节点大样图,先绘制各种形状的单根钢筋简图并编号,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单。配料单中标明钢筋部位。

(3)下料长度计算:钢筋下料长度计算时考虑弯起钢筋弯曲调正值的影响及弯钩增加长度,对于曲线构件钢筋,采用按理论公式计算和钢筋试加工校核的办法,确定钢筋的下料长度,当外型比较复杂,采用理论计算比较困难时,用放足尺(1:1)或放小样(1:5)的办法求钢筋长度。

(4)试加工:所有钢筋在大批量加工之前先进行试加工,检查钢筋形状、尺寸是否与配料单一致。并在加工过程中经常核对。

(5)材料利用:钢筋短料注意长短搭配,尽量减少钢筋截留损失。

(6)钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定

A.Ⅰ级光圆钢筋末端要作180°弯钩,其弯钩内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直长度不应小于钢筋直径的3倍。即弯钩内直径Ф12为30㎜,Ф10为25㎜,Ф8为20㎜。

B.箍筋末端的135°弯钩时,HRB335、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,即Ф12为48㎜;平直长度为钢筋直径的10倍,即120㎜。

C.钢筋作不大于90°弯钩时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

(二)钢筋绑扎与安装

1.钢筋保护层控制:根据钢筋混凝土规范及设计要求确定混凝土的保护层。

底板钢筋保护层控制采用马凳筋和与结构同标号混凝土垫块;框架柱钢筋保护层控制采用Ф14钢筋,间距1000mm井字型控制筋与柱箍筋点焊;墙筋采用梯形定位筋或塑料垫块控制保护层;梁板钢筋保护层采用与结构同标号混凝土垫块和定型马凳,间距600mm,呈梅花形布置。

梁、板、柱钢筋交汇处,保护层厚度极难控制,施工前先做出放样图并定好绑扎顺序。

2.钢筋间距控制

为了控制好楼板钢筋上下位置关系以及梁与梁之间、梁与板之间以及梁与柱之间的钢筋穿插,采取钢筋定位措施。

(1)墙体钢筋

对于墙体钢筋,采用梯形定距框能很好地保证钢筋位置,但对于定距框的加工质量要求较高,加工时特别注意保证钢筋的保护层厚度的横筋尺寸及端部平整,并画上红色标志;当墙体钢筋一次绑扎较高较长时,为解决钢筋过柔问题,在墙体顶部和中间部位加两道扶直钢管临时支撑,在支完模之后拆除。

(2)楼板钢筋

对于楼板上铁的固定采用马凳,当上铁钢筋较粗较密时,采用钢筋马凳能充分利用加工剩余短料,施工时根据实际情况综合考虑。

3.基础底板钢筋绑扎

(1)待底板、柱墩、墙体放线完毕,并办好预检送监理检验合格后,将查对好的成型钢筋用吊车运到基槽内,分部位按规格型号堆放。

(2)底板钢筋绑扎,绑扎时由一端向另一端依次绑扎的顺序进行,操作时要按图纸要求的间距划线、铺铁、绑扎、最后成型。

(3)钢筋的弯勾不要倒向一边,底板下层钢筋弯勾朝上,上层钢筋弯勾朝下;墙体的钢筋弯勾应朝向砼内且水平筋与立筋的位置按图施工。

(4)底板的各层钢筋间应加设马凳,以保证钢筋的位置正确。

(5) 基础底板下铁钢筋采用100mm×100m的砼垫块,间距1m垫于钢筋下,来控制钢筋保护层厚度,侧面的垫块与钢筋绑牢,不应遗漏。

(6) 基础底板沉降后浇带区域钢筋做法参照结构总说明大样图,钢筋搭接长度不小于46d,在浇筑底板砼之前为搭接,浇筑后浇带砼时,钢筋之间采用单面焊接10d连接,钢筋搭接焊段应预先弯折,以保证接头后钢筋的轴线在一条直线上。如下图所示:

L=10d

d

(7)钢筋上人孔位置预留在后浇带部位,两侧钢筋弯折一定角度,以人能

进入为宜。

4.柱筋绑扎

(1)工艺流程:

底板砼浇筑 → 放线 → 矫正钢筋 → 套柱箍 → 绑竖向筋→ 画箍筋间距

→ 绑箍筋 → 绑垫块

(2)施工要点

①放线:放出柱位置线,并在竖筋上抄测“50cm ”线,作为钢筋竖向及分

档标志。

②矫正钢筋:如出现钢筋位移采用以下方案处理:

1:6

不明显时

③按图纸要求间距计算每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋

上,然后用直螺纹套筒连接柱的立筋,接头位置应在受拉钢筋应力较小部位,并

应互相错开,接头位置应在楼地面以上1.0m 左右,机械连接接头连接区段的长

度为35d(d 为纵向受力钢筋的较大直径),见下图:

柱及剪力墙暗柱立筋楼地面

直螺纹套筒

35d 1000

在竖筋上画好箍筋分挡线然后逐个箍筋由上而下绑扎,采用缠扣绑扎,箍筋

与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋的非转角部分的相

交点要梅花交错绑扎,箍筋的接头沿柱子竖筋交错布置,拉筋要钩住箍筋,垫块

绑扎在竖筋外皮上@1000,确保保护层厚度符合设计及规范要求。

④柱子纵筋采用钢筋定位卡保证其位置,该定位卡在柱高范围内上、中、下

各设置一道。

5.梁钢筋绑扎

本工程梁钢筋密集,施工难度大,为确保工程质量,此部分梁的钢筋加工,采取放大样加工,以保证钢筋的位置准确。

(1)模内绑扎

画次梁箍筋间距→放主梁、次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎

(2)模外绑扎(先在梁模上口绑扎成型后再入模内):

画箍筋间距→在主次梁模板上口铺横杆数根→在横杆上面放箍筋 →穿主梁下层纵筋→穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎→抽出横杆落骨架于模板内

①在梁侧模板上画筋间距、摆放箍筋。

②先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。

③绑梁上部纵向筋的箍筋,用套扣法绑扎。

④箍筋在叠合处的弯钩,在梁中交错绑扎,箍筋弯钩为135°。平直部分长度为10d,做成封闭箍时,单面焊长度为5d。

⑤梁端第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋要加密,其间距与加密区长度均见下图。

≥1.5h b≥500 ≥1.5h b≥500

(加密区)

为梁截面高度

h

b

⑥在主、次梁受力筋下均垫垫块(或塑料卡)保证保护层厚度。受力筋为双排时,用短筋垫在两层筋钢之间,使钢筋排距符合设计要求。

⑦钢筋搭接

搭接长度应符合设计及规范要求;搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍;接头不宜位于构件最大弯距处。受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢;接头位置应相互错开,符合设计及规范要求。

6.板钢筋安装

(1)工艺流程:画位置线→安装主筋→安装分布筋。

(2)清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋、

分布筋位置。

(3)按画好的位置,先摆受力主筋,后放分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

(4)钢筋搭接长度、位置按规范规定要求。

(5)安装一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎),如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。

(6)安装负弯矩钢筋,每个扣均要绑扎。最后在主筋下垫砂浆垫块。

7.楼梯钢筋绑扎

(1)工艺流程:

划位置线→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋

(2)在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。

(3)根据设计图纸中主筋、分布筋方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均要绑扎,如有楼梯梁时,先绑梁筋后绑板筋,板筋要锚固到梁内。

(4)底板筋绑完,绑扎踏步钢筋,然后支踏步模板。主筋接头数量和位置均要符合施工规范的规定。

8.墙体钢筋绑扎

(1)先绑扎剪力墙暗柱钢筋,施工方法同柱子钢筋。

(2)绑扎连接剪力墙纵筋及竖向梯子筋,先绑竖筋再绑纵筋,并在纵筋上画出水平筋分档线。

(3)按分档线绑扎水平钢筋[从1.5米位置向下绑扎水平筋,再由1.5米位置向上绑扎水平筋(用“八”字扣)]和连梁钢筋,钢筋接头搭接长度为50d,两接头中心错开65d。

(4)剪力墙地下室墙体钢筋位置按照结构图施工。

(5)第一道墙体立筋距暗柱50㎜,第一道墙体水平筋距板面50㎜,连梁主筋伸入暗柱部分设箍筋一道,距暗柱边50㎜,暗柱第一道箍筋距板面30㎜。

(6)根据墙体尺寸加工梯子筋(如下图),沿墙体长度方向每2~3m设置一道。另外,在墙体模板上横向设置一道,以保证砼浇筑完成后墙筋位置正确。

(7)在墙体上口两侧绑通长钢筋,以控制墙体插筋位置。

(三)钢筋的连接

宽度根据墙厚定

墙体钢筋

柱筋

柱筋定位卡示意图

直螺纹钢筋连接直螺纹套筒连接钢筋

1.本工程Φ18以上(含Φ18)的钢筋及墙体钢筋、梁内通长钢筋、柱立筋钢筋接头为滚轧直螺纹连接,Φ18以下的钢筋接头为绑扎搭接;梁钢筋接头上铁接头位置在跨中1/3轴跨范围内,下铁接头在支座范围内;基础底板部位钢筋接头上铁在支座,下铁在跨中。

2. 直螺纹连接工艺流程为:钢筋原材料检验→钢筋直螺纹加工→直螺纹丝扣质量检验→安装丝扣保护套→复核并运输施工部位→钢筋连接→检查验收。

3.直螺纹连接工艺要点

(1)机具设备

①钢筋套丝机:钢筋套丝机型号:SZ-50A、ZL-4。

②扭力扳手:型号:PW360(管钳型);性能:100~360N.m。

③量规:量规包括牙形规、卡规和直螺纹塞规。

(2)直螺纹套筒的加工与检验。

①直螺纹套筒的尺寸,应与钢筋端头直螺纹的牙形与牙数匹配,并应满足承载力略高于钢筋母材的要求。直螺纹套筒的加工应在专业工厂进行;各种套筒的外表面,均有明显的钢筋级别及规格标记;套筒加工后,其两端直孔必须用与其相应的塑料密封盖封严。

②直螺纹套筒的验收,应检查:套筒的规格、型号与标记;套筒的内螺纹圈数、螺距与齿高;螺纹有无破损、歪斜、不全、锈蚀等现象。套筒检验的重要一环是用直螺纹塞规检查同规格套筒的加工质量,见示意图。当套筒大端边缘在直螺纹塞规大端缺口范围内时,套筒为合格品。

③套筒须有检验报告、出厂合格证及抽检报告,钢筋套丝加工及接头连接须符合《钢筋机械连接通用技术规程》。

(3)钢筋直螺纹的加工与检验

①钢筋下料时,应采用无齿锯切割,其端头截面应与钢筋轴线垂直,并不得翘曲。

将钢筋两端卡于套丝机上套丝。钢筋套丝所需的完整牙数见下表。套丝时要用水溶性切削冷却润滑液进行冷却润滑。对大直径钢筋要分次车削到规定的尺寸,以保证丝扣精度,避免损坏梳刀。

钢筋套丝完整牙数的规定值

钢筋直径(㎜)16~18 20~22 25~28 32 36 40

完整牙数 5 7 8 10 11 12

②钢筋直螺纹的检查:对已加工的丝扣端要用牙形规及卡规逐个进行自检,见示意图。要求钢筋丝扣的牙形必须与牙形规吻合,小端直径不超过卡规的允许误差,丝扣完整牙数不得小于规定值。不合格地丝口,要切掉后重新套丝。然后要有质检员按3%的比例抽检,如有一根不合格,要加倍抽检。

③直螺纹检查合格后,一端拧上塑料保护帽,另一端拧上钢套筒与塑料封盖,并用扭距扳手将套筒拧至规定的力矩,以利保护与运输。

(4)直螺纹钢筋的连接与检验

①连接钢筋前,将下层钢筋上端的塑料保护帽拧下来,露出丝扣,并将丝扣上的水泥浆等污物清理干净。

②连接钢筋时,将已拧套筒的上层钢筋拧到被连接的钢筋上,并用扭力扳手按下表规定的力矩值把钢筋接头拧紧,直至扭力扳手在调定的力矩值发出响声,并随手画上油漆标记,以防有的钢筋接头漏拧。力矩扳手每半年应标定一次。

连接钢筋拧紧力矩值

钢筋直径(㎜)16 18 20 22 25~28 32 36~40 扭紧力矩118 145 177 216 275 314 343

③钢筋拧紧力矩的检查:首先目测已做油漆标记的钢筋接头丝口,如发现有一个完整丝口外露,应重新拧紧或进行加固处理。然后用质检用的扭力扳手对接头质量进行抽检,抽检数量对梁、柱构件为每根梁、柱1个接头;对板、墙、基础构件为3%(但不少于3个)。抽检结果要求达到规定的力矩值。如有一种构件的一个接头达不到规定值,则该构件的全部接头必须重新拧到规定的力矩值。

④钢筋接头强度的检查:在正式连接前,按每种规格钢筋接头每300个为一批,做3个接头试样,做拉伸试验。当接头试件达到下列要求时,即为合格接头:

a.屈服强度实测值不小于钢筋的屈服强度标准值;

b.抗拉强度实测值与钢筋屈服强度标准值的比值不小于1.35倍,异径钢筋接头以小直径抗拉强度实测值为准。

c.如有一个直螺纹套筒接头不合格,则该构件全部接头采用电弧贴角焊缝方法加以补强,焊缝高度不小于5㎜。

(5)钢筋连接的组批原则及取样规定

①工艺检验:

在正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应截取接头试件的母材,进行抗拉强度试验。

②现场检验:

接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个接头为一验收批,不足500个接头也按一批计,每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验,在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

截取的部位的钢筋,能替换的重新换掉,不能替换的采用帮条焊接方法加以补强。

六、质量要求

1.钢筋的品种,质量必须符合设计要求和有关规定,必须检查出厂合格证和复试报告单;

2.钢套筒的材质,机械性能必须符合钢套筒标准的规定,表面不得有裂缝,折叠等缺陷,套筒的规格型号必须符合设计要求,必须有厂家出厂合格证。

3.纵向受力钢筋套筒连接接头的位置宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35倍d计算(d为被接连钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下列规定:接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%,Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%,Ⅰ级接头的接头百分率K可不受限制;接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区,当无法避开时,应采用Ⅰ级接头或Ⅱ级接头,且接头的接头百分率不应大于50%;受拉钢筋应力较小部位或纵向受力钢筋,接头百分率可不受限制;对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。

4.接头强度检查必须合格,以500个接头(同一规格、同一型式、同一等级)为一批,对接头的每一个验收批,必须在工程结构中随即截取3个接头试件作抗拉强度试验,当3个试件的抗拉强度均符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003表3.0.5中响应等级要求时,该验收批评为合格;若其中有一个试件不合格,再抽出双倍数量接头进行复试,如果复试结果仍有一个试件不合格,则该批接头为不合格;

5.接头外观质量检验的质量要求、抽样数量、检验方法及合格标准由各类型接头的技术规程确定。

6.同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不小于25MM。

7.同一连接区段内,纵向受力钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求,当无具体设计要求时,符合以下规定:梁、板、墙体类构件,不大于25%;柱类构件,不大于50%;当工程确有必要增大接头面积时,梁类构件不大于50%,其他构件可根据实际情况放宽。

8.在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,按设计要求配置箍筋,当无设计要求时,符合下列规定:箍筋直径不小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;受拉搭接区段的箍筋间距不大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不大于100MM;受压搭接区段的箍筋间距不大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不大于200MM。

9.钢筋绑扎时,相临绑扣不能呈顺扣,要绑成“八”字形。

10.框架梁采用机械连接的纵向钢筋,下部钢筋接头应在跨中L/3范围内,上部钢筋接头应在支座L/3范围内。

11.基础底板采用机械连接的纵向钢筋,下部钢筋接头应在跨中L/3范围内,上部钢筋接头应在支座L/3范围内。

总之,钢筋的绑扎首先要满足设计图纸中的要求,当无设计要求时,要满足现行的规范要求。

七、质量标准

(一)主控项目:

1.钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

2.带有颗粒状和片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用,钢筋表面应保持清洁。

3.钢筋的规格、形状、尺寸、数量锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。

4.钢筋接头的机械性能结果必须符合钢筋连接施工及验收的专门规定。

(二)一般项目:

1.缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。

2.弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。

3.箍筋的间距数量应符合设计要求,弯钩角度为135o,弯钩平直长度为10d。

(三)钢筋工程安装允许偏差及检查方法

项次

项目

允许偏差值(mm)

检查方法国家规范标

结构长城杯标

1 绑扎骨架宽、高±5 ±5

尺量长±10 ±10

2 受力主筋

间距±10 ±10

尺量排距±5 ±5

弯起点位置20 ±15

3 箍筋、横向

筋焊接网

间距±20 ±10

尺量连续

5个间距网格尺寸±20 ±10

4

保护层厚

基础±10 ±5

尺量柱、梁±5 ±3

板、墙±5 ±3

5 直螺纹接

头外露丝

外露整扣1个≧1个

目测外露半扣——≧3个

6 梁板受力

筋搭接锚

固长度

入支座、节点搭

——+10、-5

尺量入支座、节点锚

——±5

(四)纵向受力钢筋的最小搭接长度:

①纵向受拉钢筋搭接接头的搭接长度LLE,应不小于11G101规定的数值

②当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工中)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。

③HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。

④表中搭接长度适用于纵向钢筋搭接接头面积百分率<=25%的情况,当接头面积百分率为50%时,应将搭接长度乘以增大系数1.17,当接头面积百分率为100%时,应将接头长度乘以增大系数1.34,接头面积百分率为中间值时,搭头长度增大系数可用插入法确定。

⑤在任何情况下,最小搭接长度不应小于300mm。

2.纵向受压钢筋搭接接头的搭接长度,应不小于0.85la(la见设计结构说明),且不应小于200mm。

钢筋保护层厚度检验

1.明确钢筋保护层厚度检验的结构部位和数量,由监理单位和施工单位根据结构构件的重要性选定;梁板类结构应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;对于悬挑构件,抽取的梁板构件所占比例不小于50%。

2.对选定的梁构件,对全部纵向受力钢筋保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,抽取不少于6根纵向受力钢筋保护层进行检验。

3.钢筋保护层厚度检验采用非破损法,所用的仪器要经过计量检验,在操作时符合相关规程规定。钢筋保护层厚度检验的误差不大于1 mm。

4.纵向受力钢筋保护层厚度的允许误差:梁类构件:+10 mm,-7 mm;板类构件:+8 mm,-5 mm。

5. 当全部钢筋保护层厚度检验的合格率大于90%时,检验结果为合格;当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%单不小于80%时,再抽取相同数量的构件进行检验,且两次抽样总和计算的合格率为90%以上时,检验结果仍判为合格。

八、质量保证措施

1.严格落实质量保证体系,设专职质检员监督施工,组织自检、互检、交接检。

2.质检员会同施工员、技术员联合验收,核定优良等级,奖优、罚次。

3.注意的质量问题如下:

(1)钢筋原材合格证,复试单。

(2)焊件的试验合格证明。

(3)钢筋变形,注意绑扎方法。

(4)网架的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置。

(5)缺扣,松扣的数量不超过绑扣数10%,且不集中,否则返工。

(6)弯钩的朝向。

(7)箍筋数量、间距、弯钩135°、平直长为10d。

(8)直螺纹接头处钢筋轴线偏移不大于0.1d且不大于2mm。

(9)梁、柱核心区箍筋加密。

(10)搭接长度是否够并检查每个接头。

(11)洞口处的钢筋要严格验查。

4.明确职责,严禁出现漏筋等重大质量事故。

5.检验批的划分

(1)检验批划分原则:按流水段划分钢筋检验批,具体部位检验批划分如下。

(2)底板钢筋的划分:底板钢筋下铁钢筋及上铁钢筋分别划分检验批。

(3)施工中墙体钢筋、框架柱钢筋、梁板钢筋检验批分别按每层每流水段划分检验批。

6.质量通病的预防

(1)柱预埋钢筋位移:柱主筋的插筋与底板上、下筋要固定绑扎牢固,确保位置准确,必要时可附加钢筋电焊焊牢,砼浇筑前应有专人检查修整。

(2)露筋:梁、柱钢筋每隔1m左右加带铁丝的水泥砂浆垫块。

(3)钢筋搭接长度不够:绑扎时应对每个接头进行尺量,检查搭接长度是否符合设计和规范要求。

(4)钢筋接头位置错误:梁、柱墙钢筋接头较多时,翻样配料加工时,应根据图纸预先画出施工翻样图,注明各号钢筋搭配顺序,并避开受力钢筋的最大弯矩处。

(5)钢筋绑扎接头与对焊接头未错开:经对焊加工的钢筋,在现场进行绑扎时,对焊接头要错开搭接位置。因此加工下料时,凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得有对焊接头。

(6)水平钢筋位置、间距不符和要求:高处绑扎钢筋时应搭设高凳或简易脚手架施工,以免水平筋发生位移。

(7)下层伸出的竖直钢筋绑扎不符合要求:绑扎时应先将下层伸出的钢筋调直理顺,然后再绑扎或焊接。如下层伸出的钢筋位移大时,应征得设计人员的同意进行处理。

(8)浇筑砼前检查钢筋位置是否正确,振捣砼时防止碰动钢筋,浇完砼后立即修整甩筋的位置,防止柱筋、墙筋位移。

(9)梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸:配制箍筋时应按内皮尺寸计算。梁、柱核心区箍筋应加密。

(10)箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为10d。

(11)梁主筋进支座长度要符合设计要求,弯起钢筋位置应准确。板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩到下面。绑板的钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直,位置不准。

(12)绑竖向受力筋时要吊正,搭接部位绑3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣。层高超过4m时,搭架子进行绑扎,并采取措施固定钢筋,防止柱、墙钢筋骨架不垂直。

(13)在钢筋配料加工时要注意,端头有对焊接头时,要避开搭接范围,防止绑扎接头内混入对焊接头。

九、施工进度保证措施

1、翻样员要熟悉图纸,在进行钢筋翻样时,按照轴线进行翻样,以便于钢筋的加工和施工。

2、技术员要加强翻样的审核,杜绝把问题留到施工面。

3、材料股积极组织货源进厂,确保加工顺利。

4、结合现场实际情况,由于现场场地异常狭小,加工成型的钢筋只能在夜间运到工地,因此要根据工人的工作量,排好进料计划,在计划中要明钢筋的使用部位,及时将第二天需用的钢筋数量报于材料股。

5、前一天晚上到场的钢筋第二天必须绑扎完毕,以免造成现场钢筋积压。合理调配施工人员及时间,明确施工顺序,切忌胡乱施工,使整个施工高速、优质完成。

十、成品保护措施

基础底板上、下层钢筋绑扎时,必须将支撑马凳绑扎或焊接牢固,防止操作时蹬踩变形。

墙体、暗柱钢筋绑扎时搭设临时架子,不准踩踏钢筋。

绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

安装电线管、线盒、暖卫预埋套管或其它设施时不得任意切断和移动钢筋。

大模板脱模剂时,不准污染钢筋。

楼板的负弯矩筋绑扎完,及时搭设临时马道,不允许直接在钢筋上面行走,在浇筑砼时,随浇随拆除马道,并派专人看筋,保证顶板钢筋不发生位移。

洞口构造加筋、预埋件、电器线路、线盒等位置应准确,绑扎牢固,焊接固定部位不准咬伤受力钢筋。

浇筑砼时,根据大模板定位需要,在墙体位置处,预埋废钢筋头,埋深不小于100mm,外露50-100mm,待墙体放线后,距砼面50mm位置的预埋筋上焊接长度同墙厚度相同的钢筋(两端刷防锈漆)来确保大模板定位,同时可以避免伤焊结构筋。

在门窗洞口暗柱部位上中下分别增加专用卡具,使门窗口模板位移侧压力传于多根主筋上,确保门窗洞口模板稳固且不伤焊墙体筋。

直螺纹钢筋要用垫木垫好,分规格放整齐,直螺纹连接套筒和已套好的钢筋丝扣要用保护帽套好,防止水泥砂浆等污物污染。

甩出钢筋应按要求设置垫块,加设临时支撑,防止钢筋变形,并保护好端头螺纹。

十一、季节性施工措施

雨季施工

1、雨季施工管理目标:雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水等手段,确保雨季施工信息的反馈,对近年来发生的问题要采取防范措施,设法排除,并加强天气预报的管理。

2、雨季施工时钢筋安装操作脚手架等设置安装防滑装置,并加强检查力度,确保施工安全。

3、对露天的钢筋采用塑料布加以覆盖,防止生锈。

十二、安全及环保注意事项

(一)钢筋工程

1. 钢筋加工的机械必须保证安全装置齐全有效。

2. 钢筋加工场地必须设专人看管,各种加工机械在作业人员下班后一定要

拉闸断电,非钢筋加工人员不得擅自进入钢筋加工场地。

3.钢筋在运输过程中要轻拿轻放,严禁随意抛掷。

4. 起吊钢筋骨架,下方禁止站人,待骨架降落至距安全标高1m以内方准靠近,并等就位支撑好后,方可摘钩。

5. 在基础绑扎钢筋时,应搭设脚手架和马道,绑扎柱钢筋时必须搭设操作平台,已绑扎的柱骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。绑扎外墙边柱钢筋时,应搭设外脚手架,并按规定挂好安全网,作业人员正确佩戴劳动防护用品。

6.废料钢筋要及时收集,集中处理,严禁遗弃。

(二)钢筋加工机械安全措施

1.钢筋切断机

(1)接送材料的工作台面应和切刀下部保持水平,工作的长度应满足加工材料长度要求。

(2)启动前,必须检查切刀应无裂纹,刀架螺栓紧固,防护罩牢靠。

(3)启动后,先空运转,检查个传动部位及轴承运转正常后方可作业。

(4)切断时,必须使用切刀的中下部,紧握钢筋对准刀口迅速送下。

(5)不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红钢筋,一次切断多根钢筋时,总截面积应在规定范围内。

(6)切断短料时,手和切刀之间的距离应保持150mm以上,如握端小于400mm时,应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

(7)运转中,严禁用手直接清除切刀的断头和杂物,钢筋摆动时,周围和切刀附近非操作人员不得停留。

(8)作业后,用钢刷清除切刀间的杂物进行整机清洁保养。

2.钢筋弯曲机

(1)工作台和弯曲机台面要保持水平,并准备好各种芯和其他工具。

(2)检查芯轴、挡块、转盘应无损坏和裂纹,防护罩紧固可靠,经空转确认正常后,方可作业。

(3)作业时,将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内,另一端紧靠机身固定销,并用手压紧,检查机身固定销子确实安在挡住钢筋的一侧,方可开动。

(4)作业时,严禁更换芯轴、销子和变换角度以调整等作业,更不得加油或清扫。

(5)严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身固定销的一侧站人,弯曲好的半成品应堆放整齐,弯钩不得朝上。

(6)转盘换向时,必须在停稳后进行。

(7)弯曲钢筋时,严禁超过本机规定的钢筋直径根数及机械转速。

3.无齿锯

(1)首先查看锯片有无裂痕和变形,禁止反转。

(2)锯片的切线方向严禁站人,不得使用无防护罩的无齿锯。

(3)无齿锯运转正常后,方可开始切割,锯片进给必须缓慢。

(4)无齿锯不得当砂轮使用,不得在锯片侧在侧面打磨物品,发现锯片有裂纹时应立即更换。

4.电焊机安全操作

(1)电焊机摆放应平稳,不得靠近边坡或被土埋。

(2)电焊机一次侧首端必须使用漏电保护开关控制,一次电源线不得超过5m,焊机机壳做可靠接零保护。

(3)电焊机一、二次侧接线必须使用铜材质鼻夹压紧,接线点有防护罩。

(4)焊机二次侧安装同长度焊把线和回路零线,长度不宜超过30m。

(5)严禁利用建筑物钢筋或管道作焊机二次回路零线。

(6) 焊钳必须完好绝缘。

(7) 电焊机二次侧应装防触电装置。

5.滚轧直螺纹连接安全操作规程

(1)操作人员必须经过专业培训,持上岗证。

(2)钢筋套丝人员必须站在套丝机的侧面,禁止站在丝头前方。

(3)套丝机的油泵要经常检查,发现有漏油现象时要停止加工,修好后再生产。

(4) 加工现场严禁吸烟。

(三)其它未尽事宜,严格按相关规范、规程、施工安全总交底及操作规程执行!

钢筋工程施工方案

唯亭渔业村地块城市更新项目 钢 筋 工 程 施 工 方 案 江苏省建工集团有限公司 一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据

1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 5.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 6.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; 7.国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),(04G101-3). 8.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004). 9.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003). 三、工程概况 (一)分部(分项)工程或专项工程名称:钢筋工程 (二)参建单位: 建设单位:苏州工业园区城市重建有限公司 设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 (三)施工范围:钢筋的制作与安装。 (四)施工合同、招标文件对工程施工的重点要求:本工程钢筋甲供 四、钢筋工程概况 钢筋工程是结构工程质量中的重要一环,要严把材质、加工、连接、安装的质量关,施工过程中要跟踪检查,确保钢筋工程的质量。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为保证钢筋供应数量和质量,由公司材料部门对钢筋统一采购、统一供应。钢筋供应根据工程进度提前半个月分批进场,力争保证现场施工均衡、连续且库存小。 在施工中,相邻区段的钢筋施工应相互协调,并由技术部门制定钢筋施工协调方法,各区段必须按此施工,避免出现工序矛盾和不交圈现象。 五、准备工作 1)技术准备

钢筋工程施工方案1

西安绕城南基地2#高层住宅楼工程钢筋工程施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西省第十一建筑工程有限公司 西安绕城南基地项目部 陕西建工集团第十一建筑工程公司西安绕城南基地项目 1

陕西建工集团第十一建筑工程公司西安绕城南基地项目 2 第一章 概 述 一、 工程结构概况 1、本工程为钢筋砼筏板基础,全剪力墙结构,地下一层,地上主楼三 十一层,局部塔高三十二层。 2 、筏板基础埋深为:-6.35米 3、钢筋连接:剪力墙、暗柱、框架梁及非框架梁等构件的受拉钢筋直径在Φ16/20范围内采用闪光对焊及电渣压力焊接头连接。直径在2㎜ 以上的采用直螺纹套筒连接,其余钢筋可采用搭接。 4、材料:钢筋分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢。 5、本工程结构混凝土标号均为C40、C35,构造柱、圈梁混凝土标号均为C30,剪力墙抗震等级一级。 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋锚固长度L aE 及搭接长度L lE 见下表:

注:1、表中Ⅱ、Ⅲ级钢筋栏中括号外的数字为钢筋直径d≤25mm时的锚固长度,括号框内的数字为钢筋直径d>25mm时的锚固长度。 2、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级纵向受拉钢筋的锚固长度不得小于250mm。 3、550级冷轧带肋、冷轧扭纵向受拉钢筋的锚固长度不得小于200mm。冷轧带肋和冷轧扭纵向受拉钢筋的最小锚固长度La、最小搭接长度Ll见下表,且不得采用焊接接头。 注:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级纵向受拉钢筋和550级冷轧带肋、冷轧扭钢筋的搭接长度不得小于300mm。 二、编制原则 1)、将工程从1—42/43轴间划分为东西两个流水施工段进行施工的工程网络计划,合理安排流水施工。钢筋加工制作应满足施工流水的要求。 陕西建工集团第十一建筑工程公司西安绕城南基地项目 3

隧道钢筋网片制作与安装施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、施工准备工作 (2) 三、工程概况 (2) 四、人员安排 (3) 五、施工进度计划 (3) 六、钢筋网片制作与安装施工工艺 (4) 6.1 钢筋加工 (4) 6.2 成品的存放 (4) 6.3 挂网 (4) 七、施工控制要点 (4) 八、施工验收标准 (5) 九、安全、环境保证措施 (5)

一、编制依据 (1)张承高速公路崇礼至张承界段两阶段施工图设计。 (2)现行公路钢筋混凝土工程施工质量检验评定标准,《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)和《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2004)。 (3)施工现场的实际调查情况及我单位的现有施工管理水平、施工机械设备及以往类似工程的施工经验。` 二、施工准备工作 (1)对图纸进行了认真的会审,全面了解各部位的尺寸与高程。 (2)生产与生活临建设施已施工完毕。 (3)场地平整及临时道路。 ①为保证正常施工,所有工作场地及住房用地均已平整。 ②临时道路采用修建临时便道。 (4)供水、供电 ①为保证施工连续性,施工用电由已建好两台800KW变压器,临时供电已接至隧道洞口,隧道洞口准备两台200KW发电机做备用电源。 ②为解决施工生产用水、生活用水,正在临时占地内打井,目前已进场5m3洒水车一台,以保证正常施工用水。 (5)机械设备、人员、材料均已进场。 (6)已向施工人员进行技术交底和安全、质量培训。 三、工程概况 下窝铺隧道位于下窝铺村东北,为分离式中隧道,隧道右幅长714m,左幅长692m。隧道围岩地质如下:

下窝铺隧道III、IV、V级围岩初期支护均为锚杆钢筋网支护,隧道洞口边仰坡均为喷、锚及挂网防护。 四、人员安排 本隧道由我公司最优秀的隧道专业施工队负责施工。项目负责人:白洪江;技术负责人:赵贺东;施工负责人:杨志国;隧道工程师:王卫;质检工程师:李宣民;试验工程师:祝钦芳;测量工程师:蔡杏凯;安全工程师:丁保安;班组长:何海斌施工人员:20人。 五、施工进度计划 隧道洞身钢筋网片制作及安装所需设备、人员已在2013年5月1日前进场。目前已完成各项施工准备工作,隧道洞身施工开始后钢筋网片施工将陆续进行,根据工程特点、工程量情况和我单位施工技术力量、机械设备实力情况,安排本项工程于2013年5月10日开始施工,与隧

钢筋工程施工方案

厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区5#、6#地块 钢筋工程施工专项方案 编制: 审核: 审批: 工程名称:厂前村东湖新城统征储备项目 拆迁还建小区5#、6#地块 建设单位:市洪山区人民政府和平街 厂前村村民委员会 施工单位:中泽建安集团 编制日期:二零一九年三月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) (一)技术准备 (1) (二)机具准备 (2) (三)材料准备 (3) 四、钢筋加工 (4) 1、主控项目 (4) 2、一般项目 (5) 五、钢筋连接 (5) 1、钢筋配料: (6) 2、电弧焊: (7) 3、电渣压力焊: (8) 4、机械连接 (11) 六、钢筋绑扎 (13) 1、施工工艺流程: (13) 2、材料准备 (13) 3、作业条件 (13) 4、操作工艺 (14) 七、保护层控制 (16) 八、钢筋检查 (16) 九、成品保护 (17) 十、钢筋工程质量控制程序 (17) 十一、应急预案 (19) 1、应急预案 (19) 2、应急响应 (20)

钢筋专项施工方案 一、编制依据 1.《厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区施工组织设计》2.《》混凝土结构工程质量验收规》(GB50204-2015)3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1) 4.《建筑物抗震构造详图》(11G329-2) 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB 1499—91) 6.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 7.《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2014) 8.《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 9.《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18—96) 10.《厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区建筑图、结构图》二、工程概况 市洪山区人民政府和平街厂前村村民委员会拟在市洪山区厂前村其征地围兴建厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区。本工程设计使用50年,防火一类,耐火一级,屋面、地下室顶防水一级,其他部位二级,抗震烈度6度,结构形式:高层住宅剪力墙结构。。三、施工准备 (一)技术准备 1、对照建筑图和结构图认真读图和审图,全面领会设计图的设计

钢筋工程专项施工方案(完整)

xxxxxxxxxxx建设项目 钢 筋 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录 一.编制依据 (2) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (4) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (9) 3、钢筋绑扎施工 (14) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (22) 3、钢筋工程质量保证措施 (23) 七、施工安全及成品保护措施 (23)

一.编制依据 (1) 本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 2、构件种类 普通构件:孔桩、承台、剪力墙、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用二级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤8的钢筋为HPB335钢筋,直径8<d≤16的钢筋为HRB335钢筋,直径d≥18的钢筋为HRB400钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用10、12钢筋,柱纵筋主要采用16、18、20、22、25钢筋,箍筋采用8、10、12、14钢筋,剪力墙采10、12,14钢筋,剪力墙边缘构件主要采用16、18钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。

钢筋网片施工方案

目录 二、施工组织机构 (1)

钢筋网片专项施工方案 一、工程建设项目概况 工程名称:泰山会展中心建设项目 建设单位:泰安市泰山城建投资有限公司 建设地点:山东省泰安市泰山大街中段路北 建设规模:总建筑面积83317平方米,地下一层,地上二层,其中地下26590 平方米,地上56727平方米。结构形式:主体为钢筋混凝土框架结构,屋盖为钢制球形网架结构,面积约30000平方米。 质量标准:达到合格; 工期要求:计划开工日期2011年1月25日,计划竣工日期2012年8月25日,施工总工期:19个月。 二、施工组织机构 为了保证在本工程施工期间各项工作有条不紊的进行同时不妨碍其他工作的情况下,能够及时组织人员进行工程施工,特成立钢筋网片施工领导小组。 总指挥:柴守国负责对外联系,协调统一、积极配合,同时对后勤工作负总责;对全工程钢筋网片现场施工及施工方案负总责。 组员:冯正均、王光伟、陈福近、毕兆臣、田喜峰、衣京波、尹元宝、孙祖义、张清森、韩世峰。 冯正均:具体负责技术工作,编制钢筋网片施工方案,并对施工人员进行技术交底。 王光伟:具体安排钢筋网片施工工作,负责组织和领导施工人员进行钢筋网片施工。 田喜峰、衣京波:负责钢筋网片加工材料的供应和储备。 陈福近:负责设备的调派和指挥。 张清森、孙祖义:负责人员、机械、电路的安全以及现场钢筋网片工程施工。汪政华、毕兆臣:全力配合上述人员调遣、指挥人员进行钢筋网片施工的工作。. 三、编制依据: 1、《冷轧带肋钢筋焊接网施工工法》SZJXGF06-2006 2、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/27-2001 3、《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2003 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《钢筋混凝土用钢筋焊接网》(GB/); 6、《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ 114-2003)。 四、施工主要流程 转化设计图→原材料进场、检测→现场焊接加工→吊运→铺设施工→验收 五、转化设计图:

钢筋-工程施工方案(最新版)

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 2.1建筑工程 (1) 2.2钢筋设计概况 (2) 三、流水段划分 (3) 3.1地下施工流水段划分: (3) 3.2地上施工流水段划分: (3) 四、施工准备 (4) 4.1劳动力准备 (4) 4.2技术准备 (4) 4.3钢筋原材料准备 (4) 4.4机械设备准备 (7) 五、钢筋加工 (7) 5.1钢筋加工准备 (7) 5.2操作工艺 (7) 5.3钢筋加工注意事项 (10) 六、钢筋连接与绑扎 (11) 6.1底板、承台钢筋绑扎与连接 (11) 6.2墙体钢筋绑扎与连接 (14)

6.3柱子钢筋绑扎与连接 (17) 6.4梁钢筋的绑扎与连接 (18) 6.5板钢筋绑扎 (19) 6.6楼梯钢筋 (20) 6.7各种绑扣的使用 (21) 八、成品保护 (25) 九、安全文明施工 (25) 9.1 钢筋机械的使用安全 (25) 9.2 钢筋吊运的安全要求 (26) 9.3 墙、柱、梁钢筋绑扎安全要求 (26) 9.4 钢筋加工机械作业的安全要求 (27) 9.5 砂轮机的使用安全 (27) 9.6 直螺纹滚丝机安全使用注意事项 (27) 9.7 文明施工 (28) 十、环保措施 (28)

一、编制说明 ⑶国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程; ⑷有关文明施工的规定; ⑸建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件; ⑹积极采用建设部推广的十项新技术、新材料、新设备、新工艺等; ⑺类似工程的施工管理经验及我司技术装备、施工力量部署状况; ⑻本工程遵循的主要的法规及现行规范、技术质量评定标准: a.《工程测量规范》GBJ50026-2007 b.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 c.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 d.《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 e.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 二、工程概况 2.1建筑工程

钢筋工程施工方案1

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施

一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。

钢筋网片施工方案

目录 一、工程建设项目概况 (2) 二、施工组织机构 (1) 三、编制依据: (3) 四、施工主要流程 (3) 五、转化设计图: (3) 六、现场焊接加工 (4) 1、生产准备 (4) 2、焊接加工网片原理 (4) 3、技术参数 (4) 4、锚固要求: (4) 5、加工焊接 (5) 七、铺设施工 (5) 1、焊接网的铺设方法 (5) 2、网片的吊装搭接方式 (6) 3、网片进场 (7) 4、网片的搭接和锚固长度 (7) 5、网片的铺设顺序 (7) 八、应注意的问题 (8) 九、施工中的安全措: (12) 十、应用标准和验收检测: (12) 十一、成品保护 (13)

钢筋网片专项施工方案 一、工程建设项目概况 工程名称:泰山会展中心建设项目 建设单位:泰安市泰山城建投资有限公司 建设地点:山东省泰安市泰山大街中段路北 建设规模:总建筑面积83317平方米,地下一层,地上二层,其中地下26590平方米,地上56727平方米。结构形式:主体为钢筋混凝土框架结构,屋盖为钢制球形网架结构,面积约30000平方米。 质量标准:达到合格; 工期要求:计划开工日期2011年1月25日,计划竣工日期2012年8月25日,施工总工期:19个月。 二、施工组织机构 为了保证在本工程施工期间各项工作有条不紊的进行同时不妨碍其他工作的情况下,能够及时组织人员进行工程施工,特成立钢筋网片施工领导小组。 总指挥:柴守国负责对外联系,协调统一、积极配合,同时对后勤工作负总责;对全工程钢筋网片现场施工及施工方案负总责。 组员:冯正均、王光伟、陈福近、毕兆臣、田喜峰、衣京波、尹元宝、孙祖义、张清森、韩世峰。 冯正均:具体负责技术工作,编制钢筋网片施工方案,并对施工人员进行技术交底。 王光伟:具体安排钢筋网片施工工作,负责组织和领导施工人员进行钢筋网片施工。 田喜峰、衣京波:负责钢筋网片加工材料的供应和储备。 陈福近:负责设备的调派和指挥。 张清森、孙祖义:负责人员、机械、电路的安全以及现场钢筋网片工程施工。 汪政华、毕兆臣:全力配合上述人员调遣、指挥人员进行钢筋网片施工的工作。

高层住宅 钢筋工程施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

钢筋工程施工方案 1编制依据 1)高层住宅工程结施施工图纸。 2)高层住宅工程施工组织设计 3) 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 4) 混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和图集03G101-1修正版 5) 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 6) 钢筋焊接技术规程JGJ18-96 7) 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002 2 工程概况 1)高层住宅楼工程为框剪结构;地下1层,地上28层;建筑面积为59877m2。基础类型为:静压桩—筏板基础。 2) 该工程钢筋级别主要有、HRP335、HRB400;HPB235级钢筋采用E43系列焊条,HRP335、HRB400级钢筋采用E50系列焊条。 3)所用钢筋直径,见下表:

3 施工准备 3.1 主要材料 3.1.1 各种规格、品种的钢筋,必须有出厂合格证。进场后须经见证取样,送检合格后方可使用。 3.1.2 钢筋半成品的质量要符合设计图纸及03G101-1修正版规定的要求。钢筋绑扎用的铁丝:采用20~22号铁丝。 3.1.3 垫块:拟采用塑料垫块。 3.2 主要机具 3.2.1 钢筋切断机、弯曲机、冷拉机,电弧焊机、闪光对焊机等。 3.2.2 根据施工图纸、设计变更通知和图纸会审记录,开出钢筋加工计划单。 3.3 工作环境要求 3.3.1 钢筋焊接、对焊操作应在有防风、防雨、干燥地方进行,对焊机要有可靠的接地装置,导线绝缘良好。操作时要戴防护眼镜和手套,。开关箱要安装漏电保护器。 3.3.2 钢筋堆放要分规格、用方木垫高10cm左右,并用彩条布覆盖好,防止钢筋受雨水浸蚀生锈。 3.3.3 在高空绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架与走道,绑扎立柱、墙钢筋时不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下,柱筋在3m以上要搭设工作平台,柱、梁骨架要用临时支撑架牢,以防倾倒。 3.3.4 钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3.3.5 绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 3.4技术准备: 上道施工工序完成;放线完成;办好放线预检,并报验监理核查。 3.5劳动力准备: 钢筋加工、绑扎、焊接等各工种人员要根据施工进度计划,合理安排。 4 施工要点

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案 8.2.4.1概况:本工程地下室车库部分为人防工程,基础为桩基础筏板基础。其主要钢筋分布情况如下表: 8.2.4.2施工顺序 1、总顺序:五级人防→六级人防 2、流程顺序:底板底层钢筋安装→地梁钢筋安装→安放保护层垫块→放置支撑马凳及底板上层钢筋安装→墙柱钢筋安装→安装预留模具及预埋件→自查→报验隐检→墙柱钢筋安装→防护门框安装→自查→报验隐检→梁板钢筋安装→自查→报验隐检。 8.2.4.3施工方法及施工要点 1、施工准备 ①、工程所需钢筋材料必须到场,且有合格证及复试报告,合格后使用。 ②、工程所需各种机械、设备到场就位,而且保持完好能正常运转。 ③、各分项工程及各工种人员的配置必须满足需要。 2、钢筋质量控制:钢筋工程在工程主体结构中起核心作用,必须在施工的全过程中采取动态控制,严格执行“三检制”,认真跟踪检查,其重点控制的内容为: ①、钢筋的长度:认真审查钢筋的配料单,保证钢筋下料长度符合设计要求。 ②、钢筋的锚固:审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求;现场检查钢筋的安装位置。 ③、钢筋的接头:接头的位置、接头的形式、搭接长度等符合设计要求。 ④、钢筋的位置:钢筋间距、排距、标高是否正确,纵向筋两端是否到位。 ⑤、抗震要求:箍筋的弯钩的角度和长度,审查配料单进行把关,梁柱箍筋加密范围、受力筋的锚固长度、柱筋的接头类别等应符合设计要求及规范规定。 3、钢筋原材的质量要求

①、钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单,同时进行现场抽样,做复试检测。 ②、钢筋外观应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ③、钢筋原材必须符合现行国家标准GB50204—2002的规定。 4、钢筋的配料 ①、钢筋配料应根据设计图中构件配筋进行,先绘出各种形状、规格的单根钢筋简图并加以编号,然后分别计算下料长度和根数,最后进行汇总,填写正式配料单。 ②、钢筋配料单必须经过复核无误后方可进行下料加工。 ③、配料时,首先熟知图纸及规范,对搭接长度、锚固长度、弯钩形式、接头位置、图纸特殊要求等必须掌握,以便在配料过程中不出现数量及尺寸误差。 5、钢筋的下料与加工 本工程的所有钢筋下料及加工成型工作全部在现场实施。这样可以做到长短搭配、合理运用,提高钢筋的利用率及成材率。 ①、钢筋调直:采用卷扬机两端设置地锚的方法进行冷拉来调直钢筋。根据规范要求I 级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 ②、钢筋切断采取切断机进行,根据配料单尺寸严格进行切断,切断后进行编号并分别堆放。 ③、钢筋的成型采取成型机及手动弯曲工具共同完成。 ④、受力钢筋及箍筋按配料单长度进行切断加工,其偏差为±10mm,箍筋内净尺寸为±5mm,弯起钢筋的弯折位置为±20mm。 ⑤、箍筋弯折角度为135度,封闭筋为焊接。 ⑥、钢筋加工成型其钢筋的弯钩和弯折长度I级钢筋做135度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩后的平直部分长度应符合设计要求。 6、钢筋接头 钢筋接头是钢筋工程中的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键,因此对钢筋接头形式进行认真选择,选择的原则是可靠、方便、经济。本工程根据具体情况进行选择如下: ①、接头方式:Φ20以上(含Φ20)水平钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ18水平钢筋采取焊接接头;Φ16以下水平钢筋采取绑扎接头;Φ25以上(含Φ25)水竖向钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ25竖向钢筋采取焊接接头;Φ16以下竖向钢筋采取绑扎接头。水平钢筋采用闪光对焊;竖向钢筋采用埋弧焊(电渣压力焊)。 ②、接头位置:钢筋接头位置应按照设计要求和施工规范的规定进行布置。一般钢筋接头位置宜在受力较小处设置,地梁、底板钢筋:底层钢筋布置在跨中,上层钢筋布置在支座处。柱墙接头布置在梁顶上层柱子的加密区以上(即:按接头率50%为:1.4LaE;按接头率25%为:1.2LaE)。柱墙水平钢筋的搭接位置按照结说-1执行。

钢筋网专项施工方案

隧道钢筋网支护施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸及相关规范要求。 2、根据现场施工组织情况 ,在施工前将所需材料提前运送至现场 ,所有进场材料均应经过试验室检验 ,并满足招投标文件对原材料各项指标的要求。 二、施工方案: 1、本隧道钢筋网片采用φ8钢筋 ,网格为20×20cm ,钢筋网按设计预先在洞外加工成片 ,洞内焊接形成整体。钢筋类型及网格间距应符合设计要求。 2、安装时钢筋搭接长度不得小于30d(d为钢筋直径) ,并不得小于一个网格长边尺寸。钢筋网与钢筋网、钢筋网与锚杆、钢筋网与钢架连接筋点焊在一起 ,使钢筋网在喷射时不晃动。钢筋网根据初喷混凝土面的实际起伏状铺设 ,并与受喷面间隙不宜大于3cm。 3、施工注意事项 钢筋网制作前对钢筋进行校直、除锈及油污等处理;喷射混凝土保护层厚度不得小于3cm;喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时 ,应及时清除。 4、施工质量要求标准 4.1 基本要求 所用材料的质量和规格应符合设计要求。 4.2 外观鉴定 钢筋网与锚杆或其他固定装置连接牢固 ,喷射混凝土时不得晃动。 4.3 实测项目 三、工程工期保证措施 1、工期保证实施原则 1.1 坚持“优质、按期、安全、高效”的施工管理方针。

1.2 在管理工作上 ,做到领导班子到位 ,管理人员到位 ,管理制度到位 ,现场服务到位 ,奖惩措施到位。 1.3在施工计划上 ,首先要确定项目总进度计划和分进度计划 ,即建立单位工程施工进度计划 ,并细化到分项工程施工作业计划 ,编制好科学合理的实施性施工组织设计 ,并在施工管理的全过程中严格遵照执行 ,抓好关键项目和关键工序 ,根据施工实际进展及时调整施工计划 ,确保各项工作始终控制在按计划 ,有秩序的科学轨道上。 1.4 在劳力安排上 ,选用本公司最精干的专业施工队伍进场 ,劳力配置充分合理 ,有节有度。 1.5 在机械使用上 ,投入本公司最精良的施工机械设备 ,并做到进场前全面保修 ,施工中及时保养 ,确保机械完好率和使用率 ,必要时加大投入。 1.6 采用有效措施确保农忙时节和国家法定节日施工正常进行。 1.7 工程用周转资金及时到位 ,有计划地使用 ,有计划地计量。 1.8 采用先进的施工方法和施工工艺 ,确保工程质量 ,加快施工进度。 1.9 遵循“紧前松后”计划原则 ,在确保工程质量的前提下 ,进度安排留余地。 1.10 地材采购在保证信用的原则下 ,做好多方面打算 ,扩大料源 ,保障供给。 2、工期保证实施措施 2.1 确定进度协调工作制度 ,固定日召开工程例会 ,研究工程日进度完成情况及出现的新问题 ,及时反馈信息 ,实行动态管理;分析影响进度目标实现的干扰和风险因素 ,如拆迁影响、交通影响、雨季影响等;充分考虑设计变更因素 ,出现设计变更后 ,根据情况 ,及时对进度调整 ,总进度保持不变。 2.2 加大人力和设备投入 ,尽量采用平行作业施工方法 ,减少施工周期。在控制工程施工的同时抓好非控制工程的施工。 2.3 作好施工工序的转换和紧密衔接 ,避免施工中断。在本工序施工的同时 ,作好下一工序施工的准备。 2.4 明确施工责任 ,做到施工秩序井然 ,控制工程采用三班制24小时作业。 2.5 充分利用有利季节进行施工生产 ,减少工程施工受雨季的影响。雨季施工做好雨棚等防雨设施 ,保持场内排水通畅 ,确保施工连续进行。 2.6 加强施工机具设备维护、维修 ,确保施工机具设备完好 ,减少施工影响。 2.7 做好后勤保障 ,严格上下班作息制度 ,确保职工以饱满的精神从事施工生产。

钢筋工程施工方案最新版

专业文档 钢筋工程施工方案 录目 一、编制说 明 . ............................................................................................... .. (1) 二、工程概 况 . ............................................................................................... .. (2) 三、流水段划 分 . ............................................................................................. .. (3) 四、施工准 备 . ............................................................................................... .. (3) 五、钢筋加 工 . ...............................................................................................

(7) 六、钢筋连接与绑 扎 . ............................................................................................... .. (10) 七、钢筋验 收 .22 ........................................................................................... ............................................................ 23 .................................................................................................. ..................................................... 八、成品保护 . 23 .................................................................................................. ............................................ 九、安全文明施工 . .十、环保措施 25 .................................................................................................. ..................................................... 格式可编辑WORD. 专业文档

钢筋工程专项工程施工设计方案(完整)

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1、本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规、标准和相应法律、法规、国家强制性规及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于市洛龙区,至栾川高速公路的起点处,与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57㎡。其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积6675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4层现浇钢筋砼框架结构, 建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28㎡,配电房建筑面积95.14㎡,锅炉房建筑面积23.89㎡。 本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级,监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类 普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到36mm。直径6≤d≤12的钢筋为HPB300钢筋,直径d≥6的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8、10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。

钢筋工程施工方案(完整版)

六、钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。 1.2钢筋工程承包方式 总包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司 ××省×××建筑工程公司 1.3施工条件 加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4生活条件 总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。 顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。2.1.2机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规 用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手 力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具 砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。 (2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3台) 用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具

包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。 剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。 冷挤压接头所用的连接套筒采用20#钢。 3.2配筋及相关要求

基坑支护挂网施工方案

基坑边坡挂网喷浆施工方案 基坑边坡喷射砼支护工程施工的特点是边开挖边支护,分层开挖,分层支护,开挖完成既支护完成,开挖过程和喷射砼支护施工形式成流水作业。 一、具体施工步骤 定位放线→基坑开挖→修整边坡→钢筋锚入→喷射第一层砼→钢筋绑扎→喷射第二层砼→进入下层土方开挖 1、基坑开挖、坡面平整 基坑挖土时,放坡部分采用机械修整坡面,挖完土后,再人工用铲子将表层土铲平,施工前进行测量放样,施工时用样板控制,并经常验证,以保证线型顺适,坡面平整,平整度允许偏差±20mm。 2、挂网 满挂铁丝网前,先在坡面上按60×60㎝间距满钉φ10钢筋棍(钢筋棍长度为35㎝,端部5㎝做成135度弯钩)。 铺设钢筋网(钢筋保护层厚度≥20mm,钢筋网片铺设时每边的搭接长度为30d),铁丝网绑扎在定位钢筋上,要绑扎牢固并保持表面平整,以保证在喷射砼时铁丝网不晃动。 3、喷射混凝土 喷射作业分段分片面依次进行,同一分段内喷射顺序自上而下,喷射时,喷头与受喷面垂直,距离为0.6m~1.2m凝土标号为C20,喷射厚度为8cm厚,分两次喷射,每遍4cm厚,细石砼的等级为C20,喷

射后要保持混凝土表面平整、光泽、无干斑及滑移流淌现象。 4、喷射混凝土终凝后, 进入下一层土方开挖。 二、施工要求及技术措施 1、先检查边坡的稳定性,再清除边坡中的松土、危土。 2、在机械开挖后应辅以修整坡面使坡面平整,清除坡面上的尘土。 3、施工插筋时(钢筋骨架),应尽量垂直于坡面锤击插筋。 4、挂钢丝网时要确保有保护层。 5、喷砼面层应注意以下事项: (1)为防止土体和崩解,钢筋骨架施工完毕后必须立即挂网喷砼。 (2)为控制砼的厚度,喷射砼前在边坡中钉长200mmΦ8@3000 ×3000mm钢筋作为控制砼保护厚度标志。 (3)钢筋保护层标志安装完后,用自来水将坡面冲刷干净,湿润土层表面,使砼与土层良好的粘结在一起。 (4)喷射砼最大骨料不大于10 mm。 (5)砼喷射机喷射口离坡面60~100cm,应不断调角度以确保喷射砼面层与土体密实。 (6)喷射砼终凝2h 后,应浇水养护。 三、工程质量保证措施 为确保工程质量,必须严格按设计要求和规范的有关规定组织施工,必须认真按本施工组织设计的有关规定组织施工,同时必须实施如下

钢筋工程施工方案新

1编制依据 1.1平谷中学实验楼施工组织设计。 1.2平谷中学实验楼施工图纸、设计交底、图纸会审记录。 1.3建筑工程资料管理规程《DB11/T695-2009》。 1.4钢筋机械连接技术规程《JGJ107-2010》。 2工程概况 2.1工程概况表 2.2建筑概况 2.3结构概况

防火等级二级地基处理CFG桩 砼强度等级 基础垫层C15 商品砼 独立柱基、柱、梁C30 商品砼 层数框架柱梁、板、梯圈梁、过梁构造柱 首层C40 C30 C20 二层C40 C30 三层C30 C30 四层C30 C30 基础形式独立柱基 3钢筋加工及连接施工工艺 3.1钢筋加工施工工艺 3.1.1钢筋规格: HPB235钢筋:φ6、φ8、φ10; HRB400钢筋:10、12、14、16、18、20、22、25、28、32 3.1.2钢筋除锈及调直 3.1.2.1钢筋表面的油渍、漆污、浮皮、铁锈等在使用前清除干净,严重锈蚀的钢筋严禁使用。HPB235钢筋在冷拉调直过程中除锈;HRB335钢筋、HRB400钢筋局部锈蚀采用钢丝刷手工进行。 3.1.2.2调直机调直时,要根据钢筋直径选用调直模和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 3.1.2.3调直模的偏移量,调直筒两端的调直模一定要在调直前后导孔的轴心线上,这是钢筋能否调直的一个关键。 3.1.2.4压辊的槽宽,一般在钢筋穿入压辊之后,在上下压辊间宜有3mm 之内的间隙。压辊的压紧程度要做到即保证钢筋能顺利的被牵引前进,看不出钢筋有明显的转动,而在被切断的瞬间钢筋和压辊间又能允许发生打

滑。 3.1.3切断:顶模筋、直螺纹接头处的钢筋切断使用无齿锯切断,其余钢筋切断采用切断机切断,根据加工单上钢筋尺寸,用粉笔在切断台上做记号,将钢筋一端对准记号,另一端放入切断机或无齿锯中,断开即可。直螺纹钢筋、顶模筋钢筋在切断过程中,发现钢筋有劈裂、缩头或弯头等缺陷时,必须切除, 保证端头平直,无斜口、马蹄口、或扁头等缺陷。 3.1.4弯曲:箍筋弯曲采用弯曲机加工,加工时根据加工单中钢筋弯曲要求,调整好钢筋的入机长度,可用废钢筋试弯,确保钢筋弯头的尺寸。 3.1. 4.1 HPB235受力钢筋末端作180°弯钩,弯曲半径为2.5d:φ6(15mm)、φ8(20mm)、φ10(25mm);平直段长度3d:φ6(18mm)、φ8(24mm)、φ10(30mm)。 3.1. 4.2 HRB400受力钢筋末端作做90°弯钩(或保证足够搭接长度),弯曲直径为4d:12(48 mm)、14(56 mm)、16(64 mm)、18(72 mm)、20(80 mm)、22(88 mm)、25(100 mm),28、32做90°弯钩平直长度为6d,28:168mm,32:192mm。 3.1. 4.3箍筋作135°弯钩,平直段长度10d且不小于75mm:φ12(120mm)、φ10(100mm)、φ8(80mm)、φ6(75mm)。 3.1.5马凳铁、定位框的加工 3.1.5.1马凳铁的加工:楼板钢筋采用三角形马凳铁做支撑。底板马凳用 Φ18钢筋加工,顶板马凳用Φ14~Φ18钢筋加工。间距1000mm,马凳长300mm,支架宽300mm,马凳高度=板厚-上下保护层厚度-板下层下铁钢筋直径-板上铁钢筋直径之和,如下图:

钢筋工程施工方案(1)(1)

钢筋工程施工方案 重庆佳宇建设(集团)有限公司 盛世华城项目部 二○○六年八月

目录 一、编制依据····························································································3 二、工程概况····························································································3 三、施工准备····························································································3 四、材料的进场验收和试验管理·····························································3 五、钢筋加工····························································································4 六、钢筋连接····························································································4 七、钢筋绑扎····························································································4 八、成品保护····························································································4 九、质量保证措施 ····················································································5 十、安全文明施工 ····················································································5十一、工期保证及技术节约措施·································································5

相关文档