文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土强度检测论文

混凝土强度检测论文

混凝土强度检测论文
混凝土强度检测论文

浅谈混凝土强度检测

【摘要】:混凝土强度是确定新建与已建混凝土结构或构件承载能力等力学性能的重要因素,混凝土强度检测技术是工程结构检测中非常重要的一项内容。本人结合本专业的实际经验论述了混凝土结构的强度检测,且提出相应的检测技术。

【关键词】建筑工程;结构检测;质量检测;强度检测

中图分类号:f253.3 文献标识码:a 文章编号:

一、前言

我国目前建筑业快速的发展,施工队伍参差不齐,其对于混凝土是我国建筑工程中使用量最大、应用范围最广的结构材料,其强度直接影响到建筑物的结构安全与使用功能,而工程质量关系着国计民生,所以混凝土结构的质量安全检测就显得尤其重要,但是在选择检测方法及具体操作时,仍然存在许多问题与不规范的地方。

二、混凝土强度检测技术

混凝土的强度是决定混凝土结构和构件受力性能的关键因素,也是评定混凝土结构和构件性能的主要参数,正确确定结构构件混凝土的强度一直是国内外学者关心和研究的课题。对于混凝土的立方体抗压强度是其各种物理力学性能指标的综合反映,它与混凝土轴心抗拉强度、轴心抗压强度、弯曲抗压强度、疲劳强度等有良好的相关性,且其测试方便可靠,因此混凝土的立方体抗压强度是混凝土强度最基本的指标。对已有建筑物混凝土抗压强度的测试方法

水泥混凝土强度的检测方法

水泥混凝土强度的检测方法 1、水泥砼抗压强度 测定砼抗压强度是评定砼品质的主要指标。目前,砼抗压强度试件以边长为150mm的正立方体为标准试件,砼强度以该试件标准养护到28天,按规定方法 测得的强度为准。 当砼抗压强度采用非标准试件时,其集料粒径要求及抗压强度尺寸换算系数如下: 集料粒径要求及抗压强度换算系数 集料最大粒径 试件尺寸(mm)尺寸换算系数 (mm) 30 100×100×100 0.95 40 150×150×150 1.00 60 200×200×200 1.05

砼立方体试件抗压强度计算:R=P/A 其中:R—砼抗压强度(MPa)P—极限荷载(N)A—受压面积(mm2)注:①以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。②结果计算至0.1MPa。③非标准试件的 抗压强度应乘以尺寸换算系数。 2、砼抗折(抗弯拉)强度 测定砼抗(抗弯拉)极限强度,是为了提供水泥砼路面设计参数,检查水泥砼路面施工品质和确定抗折弹性模量试验加荷标准。 水泥砼抗折强度是以150mm×150mm×550mm的梁形试件,在标准养护条件下,达到规定龄期后,在净跨450mm,双支点荷载作用下的弯拉破坏,并按规定的计算方法得到的强度值。 砼抗折强度计算:Rb=PL/bha 其中:Rb—抗折强度(MPa);P—极限荷载(N);L—支座间距(L=450mm);b—试件宽度(mm);h—试件高度(mm)。 注:①如断面位于加荷点外侧,则该试件之结果无效;如两根试件无效,则该组结果作废。断面位置在试件断块短边一侧的底面中轴线上量得。②以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。③结果计算至0.01MPa。④采用100mm×100mm×400mm非标准试件时,所取得的抗折强度值应乘以尺寸换算系数0.85。

混凝土强度和用水量的关系.

混凝土强度和用水量的关系 论文关键词:混凝土;质量;水灰比;用水量 论文摘要:在实际施工中很多因素都会影响混凝土的强度,其中用水量对混凝土强度的影响也较为明显,以及用水量对砼其他方面所产生的质量影 响。 1 水在混凝土中存在方式和硬化机理 水在混凝土中有3 种存在方式:①化学结合水。以严格的定量参加水泥水化的水,它使水泥浆形成结晶固体。化学结合水是强结合的,不参与混凝土与外界湿度交换作用,不引起收缩与膨胀变形,成微小自生变形;②物理化学结合水。在混凝土中以并不严格的定量存在,表现为吸附薄膜结构,它在混凝土中起扩散及溶解水泥颗粒的作用,一部分水在材料周围构成碱性结合水膜,吸附水结合属中等结合,容易受到水分蒸发的破坏,所以它积极地参与混凝土与环境的湿度交换作用;③物理结合水。混凝土中各晶格间及粗、细毛孔中的自由水,亦称游离水,含量不稳定,结合强度低,极容易受水分蒸发影响而破坏结合,它是积极参与和外界进行湿度交换的水。适量的水是混凝土完成水化反应,实现预期强度的必需条件。化学结合水是保证水泥颗粒水化的必需条件;物理化学结合水是保证水泥颗粒充分扩散,逐步完成水化反应的必需条件;而物理结合水则为化学结合水、物理结合水充分发挥作用提供外部条 件。 2 用水量的增加对混凝土强度的影响 (1)水灰比与水泥强度的关系。 在配合比相同的情况下,所用的水泥强度等级越高,制成的混凝土强度也越高。当用同一品种及相同强度等级水泥时,混凝土强度主要取决于水灰比。在水泥强度等级相同,水泥水化所需结合水充足的情况下,水灰比越小,水泥石强度越高,与骨料粘结力也越大,混凝土强度也就越高。确定水灰比应综合考虑各种因素,在满足设计要求的情况下,同样要满足施工的要求。 (2)用水量增加对混凝土强度的影响。 以混凝土配合比计算公式为基础,在配合比已确定的情况下,计算用水量增加后混凝土强度的降低值,以引起施工企业在混凝土生产过程中对用水量控制的重视。 用水量确定后,依据水灰比(WPC) 确定水泥用量。在实际施工过程中,水量控制不准的大多数表现为实际用水量超过配合比设计用水量。按该配合比施工的混凝土搅拌计量过程中,用水量增加5 、10 、15 、20 、25 、30kg 时,混凝土强度f cu ,0′变化情况不难看出,在保证混凝土配合比设计用水

混凝土强度检验规程.

中 国 建 筑 资 讯 网 w w w . s i n o a e c . c o m 中华人民共和国国家标中华人民 共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 北京

中华人民共和国国家标准混凝土强度检验评定标准 主编部门中华人民共和国城乡建设环境保护部批准部门中华人民共和国国家计划委员会 施行日期年月日

中 国 建 筑 资 讯 网 w w w . s i n o a e c . c o m 关于发布混凝土强度检验评定标准的通知 计标号 根据国家计委计综号文的要求由城乡建设环境 保护部会同有关部门共同制订的混凝土强度检验评定标准已 经有关部门会审现批准混凝土强度检验评定标准 为国家标准自一九八八年三月一日起施行本标准施 行后现行钢筋混凝土工程施工及验收规范 中有关检验评定混凝土强度和选择混凝土配制强度的有关条文自 行废止 该标准由城乡建设环境保护部管理其具体解释等工作由中 国建筑科学研究院负责出版发行由我委基本建设标准定额研究 所负责组织 国家计划委员会 一九八七年七月九日

中 国 建 筑 资 讯 网 w w w . s i n o a e c . c o m 编制说明 本标准是根据国家计委计综号文的要求由中国 建筑科学研究院会同北京市建筑工程总公司等十二个单位共同编 制的 在编制过程中对全国混凝土的质量状况和有关混凝土强度 检验评定的问题进行了广泛的调查及系统的试验研究吸取了行 之有效的科研成果并借鉴了国外的有关标准在征求全国有关 单位的意见和进行试点应用后经全国审查会议审查定稿 本标准共分为四章和五个附录主要内容包括总则一般 规定混凝土的取样试件的制作养护和试验混凝土强度的 检验评定等 在实施本标准过程中请各单位注意积累资料总结经验如 发现需要修改或补充之处请将意见和有关资料寄交中国建筑科 学研究院结构所以供今后修订时参考 城乡建设环境保护部 年月

探讨现场混凝土强度检测技术 施彬

探讨现场混凝土强度检测技术施彬 发表时间:2018-10-01T15:27:14.393Z 来源:《基层建设》2018年第23期作者:施彬 [导读] 摘要:在我国建筑工程行业不断的发展下,各类建筑在城市中得到迅速的发展,而混凝土也被广泛的应用在建筑物中。 南通市通佳工程质量检测有限公司江苏南通 226007 摘要:在我国建筑工程行业不断的发展下,各类建筑在城市中得到迅速的发展,而混凝土也被广泛的应用在建筑物中。混凝土作为一种结构性的材料,在近些年来,其在品种、强度等级、用途等方面的不断更新,混凝土技术也有了长足的进步。而当前,检测混凝土强度的方法有很多种,但总体而言,分为无损检测和局部损检测这两种。本文主要结合作者实际的工作经验,就以混凝土的强度检测为中心,对混凝土项目强度现场检测的概念和内容展开探讨,并且提出了更好地运用技术进行混凝土强度现场检测的要点。 关键词:建筑工程;混凝土项目;强度;现场施工 前言:近年来,随着混凝土需求量的增加,其质量问题也引起了人们的广泛关注,为了保证建筑物的结构安全,人们都会选择使用上乘的混凝土进行施工,其中被应用最多的是商品预拌混凝土,这种混凝土的结构材料不仅质量好,性能稳定,节能环保,还能够有效地缩短施工工期和降低建设投资等,但是它最大的优点还是它具有很高的抗压强度。在机械生产过程中,由于某些原因,混凝土的实际抗压强度出现了异常波动,混凝土的抗压强度达不到设计要求的强度等级现象。为确保混凝土结构工程的质量,探讨结构混凝土的实际强度,往往采用回弹法,超声回弹综合法等。 1常见的混凝土强度检测技术 1.1混凝土强度检测的回弹法 混凝土强度推定的准确性是由两方面的原因引起的,一方面是由回弹仪的质量引起的,而另一方面是测试性能的直接引起的,高性能的回弹仪有利于确保检测结果的真实性和准确性。洛氏硬度HRC为60±2的标准钢砧上是回弹仪的标准状态的平均率定应为80±2,如果缺乏这一条件则回弹仪就需要及时进行调整或校验。批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差异会导致测试结果偏低。因此,在大批量检测过程中随时进行率定检测有利于确保检测结果的准确性。 回弹仪是回弹法在混凝土检测中最常用的仪器,回弹仪首先可以检测出混凝土的表面硬度,然后根据混凝土的表面硬度来推算出混凝土强度的一种方法。《建筑结构检测技术标准》的第4.3.2条规定:采用回弹法的过程中要确保被检测混凝土的表层质量具有代表性,同时还要确保切混凝土的抗压强度和龄期在技术规程限定的范围内。因此,回弹法在混凝土的检测过程中要建立在保证混凝土的内外质量基本一致的基础上。当混凝土表层与内部质量遭受化学腐蚀、火灾、冻伤以及内部存在缺陷时,这种情况是回弹法不能直接用于检测混凝土的强度。 1.2混凝土检测的超声回弹综合法 在混凝土强度检测方法当中,超声回弹综合法属于非破损方法之一。超声回弹综合法的主要是利用回弹值和超声波的脉冲速度这两个物理量来考量混凝土的强度,由于该种方法采用多项的物理参数,因此可较为全面的反应构成混凝土强度的各种因素,不仅如此,其还可以抵消部分影响混凝土强度的相关物理量。 1.3混凝土强度检测的钻芯法 混凝土检测方法,从宏观来分类,可分为非破损法和局部破损法两种,其中,属于非破损法的检测方法有回弹法、超声法和超声回弹综合法,而属于局部破损检测方法的有钻芯法和拔出法。混凝土检测的钻芯法,受混凝土工龄的限制比较小,因此其检测结果的误差也往往比较小可直观且真实地反映出混凝土的整体强度,因此在混凝土检测当中得到了广泛的应用。 2混凝土现场施工强度检验的方法 应用于混凝土强度检测的技术有很多,而在现场施工中检验混凝土强度一般采用回弹法,这种方法具有操作简便、适用现场的特点,可以充分满足混凝土现场施工的检测需要,且检测的数据具有精确性,不但能够对混凝土强度进行检测,而且能够对混凝土进行整体检验。 3混凝土现场施工强度检测的要点 3.1制定科学而周密的强度检测计划 应该看到混凝土项目现场施工因自身的特点、周边的环境不同而会表现出不同的特性,因此,应用混凝土强度现场检测的方式和方法也应该有所区别,因此,必须制定混凝土强度现场检测计划,这样才能够确保现场强度检测的质量。在制定混凝土强度检测计划时,应该注意如下几点:第一,应该对混凝土现场施工的情况进行综合分析,这样才能得出混凝土现场施工的整体而全面的信息和数据,有利于强度检测计划的设计。第二,要考虑强度检测计划的可执行性,要结合混凝土检测人员的组织和能力,这样所制定的混凝土强度检测计划才能够更加富有适应性,能够得到实际的有利支持。第三,要对强度检测计划进行科学验证,要考虑影响检测的各类因素,使计划制定得更为科学而严谨。 3.2规范操作 回弹法的操作过程简便易行,若检测过程中技术要求被忽视或实际检测中没有严格按照标准规定的技术要求进行规范操作就会产生较大的测试误差,无法保证回弹质量。因此,规范操作是必需的。在规范操作的过程中要做到三方面的内容,第一方面,检测人员应持有相应的资格证书和经过专业培训。第二方面,建设、监理、施工及检测单位共同商定检测方案。第三方面,加强检测人员的职业道德素养和加强检测者的责任心。通过这些方面的努力从而实现回弹法在混凝土检测中的规范操作。 3.3碳化深度的测试取值 回弹值的准确与否是直接影响推定混凝土强度准确度的因素,同理,碳化深度值的测量准确与否和回弹值有相似的作用。孔洞内的粉末和碎屑在没有清除干净的情况下将很难将划分出已碳化和未碳化这条很明显的分界线,孔洞内的粉末和碎屑会造成测试误差的重要原因。测量碳化深度值时要使用专用的测量仪器而不是使用目测方法。检测已用粉刷砂浆覆盖的构件是我们必须注意的一种特殊情况,由于测试面的含碱量受水泥砂浆充填渗透的影响,测试表面会有较高的碱含量,碳化测试的酚酞酒精溶液和测试表面的碱会发生反应而变红,变红以后极易使人产生视觉误差。碳化深度的测试取值在回弹法的运用中有利于减少和修正误差。

对混凝土强度检验的分析(DOC)

摘要 混凝土强度的检验是结构实体检验的主要项目之一,本文对同条件养护试件和标准养护试件的区别,回弹法和钻芯法的应用误区等问题进行了探讨,希望澄清一些错误看法。本文就这些方面发表本人的一些看法和自己的理解,很多问题也不是很深入全面,望各位老师给予指导。 关键词:同条件养护标准养护回弹法钻芯法

ABSTRACT The inspection of concrete intensity is one of the most important subjects of structure inspection.In this paper,by distin guishing samples in the same maintaining condition with samples in the standard maintaining condition,problems of the wrong use of resounding method and drilling method are argued,and some wrong viewpoints are hoped to be cleared. Keywords:Same maintaining condition Standard maintaining condition Resounding method Drilling method

引言 (1) 一、不同养护条件的混凝土试件强度 (2) 1、同条件养护试件 (2) 2、标准养护试件 (2) 3、混凝土强度的检验评定标准 (3) 4、验收层次问题 (3) 二、混凝土实体强度检测 (4) 1、回弹法 (4) 2、钻芯法 (5) 三、关于混凝土强度评定的合理性 (6) 1、【算例1】 (6) 2、【算例1】 (7) 3、【算例1】 (7) 四、混凝土强度评定中的一个值得注意的现象 (8) 结论 (10) 参考文献 (11) 致谢 (12)

混凝土强度检测试卷及问题解释

混凝土强度检测试题 公司/部门: 姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线 (B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线 (D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不 低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确] (C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的 测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个 (B)2个[正确] (C)3个 (D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为 1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确] (B)1.5mm (C)2.0mm (D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m (B)0.2m (C)2m[正确] (D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根 (B)9根 (C)10根[正确] (D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个 (B)10个 (C)6个[正确] (D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为 3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正 (B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正 (D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm (B)20mm[正确] (C)10mm (D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

混凝土强度检测试卷及答案

混凝土强度检测试题 公司/部门:姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线(B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线(D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确](C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个(B)2个[正确](C)3个(D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确](B)1.5mm(C)2.0mm(D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m(B)0.2m(C)2m[正确](D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根(B)9根(C)10根[正确](D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个(B)10个(C)6个[正确](D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正(B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正(D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm(B)20mm[正确](C)10mm(D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

混凝土抗折强度试验方法

一.目得 检测混凝土抗折强度,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学准确。 二.检测参数及执行标准 混凝土抗折强度 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 三.适用范围 1、150mm×150mm×600mm或550mm得棱柱体混凝土标准试件(称标准试件)。 2、100mm×100mm×400mm得棱柱体混凝土试件(称非标准试件)。五.样本大小及抽样方法 1、每拌制100盘且不超过100 m3得同配合比得砼,取样不得少于一次; 2.每工作班拌制同一配合比得砼不足100盘时, 取样不得少于一次; 3、每一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比得砼每200m3不得少于一次; 4、试件在长向中部1/3区段内不得有表面直径超过5mm,深度超过2mm得孔洞。 六.仪器设备 1、液压万能试验机300B型一台(设备型号;WE—300B,设备编号;JC—031),精度(示值得相对误差)不大于±2%,选取时其量程应能使试件得预期破坏荷载值不小于全量程得20%,也不大于全量程式得80%。 2、抗折试验装置一个。

3、直尺一个。 4、四轮运试件手推车一台。 5、独轮手推车一台。 6、扫把一个。 7、搓子一个。 8、抹布二块。 9、活扳手一个。 10、劳动保护用品(手套、口罩、眼镜)。 七.环境条件 常温下得物理室内进行。 八.检测步骤及数据处理 1、首先打开信号转换器,待到数字稳定,准备试验。 2、打开计算机,进入该试验得编号窗口。 3、带好劳保用品,将试块表面擦拭干净,测量尺寸。并记录支座间跨度L(mm),试件截面高度h(mm),试件截面宽度b(mm)。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。检查外观,试压承压面不平度为每100mm2不超过0、05mm,承压面与相邻面得不垂直度不应超过±1度、安装尺寸偏差不得大于1mm。试件得承压面应为试件成型时得侧面。支座及承压面与圆柱得接触面应平稳,均匀,否则应垫平。 4、施加荷载应保持均匀,连续。当混凝土抗压强度等级C30时,加荷速度取每秒钟0、02—0、05MPa,当混凝土等级>C30且<C60时,加荷速度取每秒钟0、05—0、08MPa,当混凝土强度等级>C60时,加荷速度取每秒钟0、08—0、10MPa,至试件接近破坏时,应停止调整试验机油

混凝土抗压强度检测

混凝土抗压强度检测 试验原理: 以压力试验机测出混凝土试件的破坏荷载,依据计算公式求得混凝土试件的抗压强度。 试验设备、仪器及要求: 1.仪器设备:钢板尺(0—300mm)、NYL—2000A压力试验机----测试范围(0—400KN 、0—1000K 0—2000KN)分度值(1KN、2.5KN、5KN)、稳压电源、计算机采集分析系统。 2.要求: 其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。 钢垫板承压面的平均度公差为0.04mm;表面硬度不小于55HRC;硬化层厚度约为5mm。 检测标准及试块规格要求: 1. 检测标准:GB/T50081―2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》、 GB 107―87《混凝土强度检验评定标准》、 GB 50204―2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 2. 抗压强度试件应符合下列规定: 边长为150mm的立方体试件是标准试件。

边长为100mm 和200mm 的立方体试件是非标准试件。 3. 所有试件的承压面的平面度公差为0.0005d 。为方便使用,列出各种试件对应的承压面的平面度公差值: 表1 试件承压面公差允许值 试件横截面边长(mm ) 承压面平面公差(mm ) 100 0.050 150 0.075 200 0.100 4 .规定了各种试件相邻面夹角的公差为0.5°。 5 . 规定了各种试件边长公差为1mm 。 6 .试件的养护: ①试件成型后应立即用不透水薄膜覆盖表面。 采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入XXXX 作业指导书 文件编号: XXXX-03-3.36 第2页 共 6 页 主题:混凝土抗压强度检测方法 第B 版 第0次修订 颁布日期:2017年8月 15日

混凝土强度现场检测方法.

混凝土强度现场检测方法: 非破损法:回弹法 以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。 综合法:超声回弹综合法 采用两种或两种以上的非破损检测方法,获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土强度。 半破损法:钻芯法 以不影响结构或构件的承载能力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,或钻取芯样进行破坏性试验,并推算出强度标准值的推定值或特征强度。 回弹法的特点 回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法; 优点1:对结构没有损伤; 优点2:仪器轻巧,使用方便; 优点3:测试速度快; 优点4:测试费用相对较低; 优点5:可以基本反映结构混凝土抗压强度规律; 检测原理 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,即fcu=f ( R, l )。其基本原理是:用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,即回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,同时考虑混凝土表面碳化后硬度变化的影响,来推定混凝土强度的一种方法。表面硬度法、非破损法。 检测依据 中华人民共和国行业标准:JGJ/T 23-2001 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 适用范围 适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测。 注:在正常情况下,混凝土强度的检验与评定应按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》及《混凝土强度检验评定标准》执行。不允许因为有了本规程而不按上述《规范》、《标准》制作规定数量的试件供常规检验之用。但是,1、当出现标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时;2、当所制作的标准试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异,已不能代表构件的混凝土质量时;3、当标准试件或同条件试件的施压结果,不符合现行标准、规范规定的对结构或构件的强度合格要求,并且对该结果持有怀疑时。 当对结构中混凝土实际强度有检测要求时,可按该规程进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。 不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。 (由于回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法。 当混凝土表面遭受了火灾、冻伤、受化学物质侵蚀或内部有缺陷时,就不能直接采用回弹法检测。) 仪器设备及检测环境 测定回弹值的仪器,宜采用示值系统为指针直读式的混凝土回弹仪。 回弹仪必须具有制造厂的产品合格证及检定单位的检定合格证,并应在回弹仪的明显位置上

混凝土强度检验评定标准GB50107-2010.

中华人民共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 Standard for test and evaluation of concrete compression strength GB50107-2010 2010-05-31发布2010-12-01实施———————————————————————————— 中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局

前言 本标准是根据原建设部《关于印发〈二OO二~二OO三年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2003]102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验、参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准规定的主要内容有:1总则;2术语、符号;3基本规定;4混凝土的取样与试验;5混凝土强度的合格评定。 本标准修订的主要内容是:1增加了术语、符号;2补充了试件取样频率的规定;3增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;4修改了评定方法中标准差已知方案中的标准差计算公式;5修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;6修改了评定方法中非统计方法的评定条文。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑科学研究院《混凝土强度检验评定标准》管理组(地址:北京市北三环东路30号,邮政编码:100013;电子信箱:standards@https://www.wendangku.net/doc/5c1296270.html,)。 本标准主编单位:中国建筑科学研究院 本标准参编单位:北京建工集团有限责任公司 湖南大学 北京市建筑工程安全质量监督总站 上海建工材料工程有限公司 西安建筑科技大学 云南建工混凝土有限公司 舟山市建筑工程质量监督站 北京东方建宇混凝土技术研究院 贵州中建建筑科学研究院 沈阳北方建设股份有限公司 广东省建筑科学研究院

常用的混凝土质量检测方法

在当今建筑工程中,商品混凝土的应用非常广泛,无论是钢筋商品混凝土结构,还是砖混结构的建筑,都离不开商品混凝土。而商品混凝土质量的好坏,不但对建筑结构的安全,也对建筑工程的造价有很大影响,因此商品混凝土质量检测是整个检测工作中的重要环节之一。一、商品混凝土强度的检测商品混凝土强度的检测目前来说方法比较多,常用的有回弹法、超声回弹综合法、拔出法、钻芯法。其中回弹法和超声回弹综合法都属于非破损法。 回弹法操作简单,并能较好的反映商品混凝土的均匀性。回弹法检测商品混凝土强度应分批进行验收。同一验收批的商品混凝土应由强度等级相同、原材料、龄期、养护条件相同以及生产工艺和配合比相同的同种构件组成,且对抽检数量有严格的规定。 超声回弹综合法检测商品混凝土强度是1966年罗马尼亚建筑及建筑经济科学研究院首次提出的,1988年我国也批准了《超声回弹综合法检测商品混凝土强度技术规程》(CECS02:88)。相对于单一回弹法来说超声回弹综合法检测商品混凝土强度可以减少龄期及含水率对商品混凝土强度造成的影响,弥补不足,提高测试精度。 后装拔出法是一种半破损检测方法,是指在已硬化的商品混凝土表面钻孔、磨槽、嵌入锚固件并安装拔出仪进行拔出试验,测定极限拔出力,根据预先建立的拔出力与商品混凝土强度之间的相关关系检测商品混凝土强度。由于对拉拔时商品混凝土中的应力状态尚无定论,目前还只能用拉拔强度作为衡量商品混凝土质量的相对指标,当用拔出法推定商品混凝土抗压强度时,则必须建立商品混凝土标准抗压强度与拉拔强度之间的经验关系。 钻芯法是利用专用钻机,从结构商品混凝土中钻取芯样以检测商品混凝土强度和观察商品混凝土内部质量的方法,也是一种半破损检测手段。钻芯法检测商品混凝土强度有直观、可靠、精度高的特点。试验表明,对于龄期过短或者强度没有达到10MPa的商品混凝土,不适宜用钻芯法,而且因为钻芯时会对结构造成局部损伤,对钻芯的位置及数量也有一定的限制,钻芯后的孔洞需要修补,钻芯机设备笨重,成本较高等问题的出现,造成钻芯法有一定的局限。 二、商品混凝土内部状况的检测在实际施工中,经常会因技术管理和施工的疏忽造成商品混凝土内部产生疏松、空洞、施工缝等问题,所以内部状况检测可以及时提出补救措施。现行的一般采用超声测缺,根据声时、振幅、波形等超声参量的变化与结构商品混凝土的密实度、均匀性和局部缺陷的状况来判断。 ①如果存在缺陷,会出现超声波收发通道上的介质不连续,声波路程变长,所以声速差异是判断缺陷的参量之一。 ②第二个参量是首波幅度高低,因为各介质声阻抗显著不同,使投射的声波产生不规则散射,造成超声波的较大损失,绕射到达的信号微弱,使得首波幅度下降。 ③接收信号中的频率成分的变化也是超声测缺的一个研究方向,其原因是商品混凝土组织构造的不均匀性内部缺陷,使探测脉冲在传播过程中发生反射、折射。 ④接收的波形也可以用作判断缺陷的一个参量,超声波在缺陷的界面上的复杂反射折射使声波传播的相位发生差异,叠加的结果导致接收信号的波形发生不同程度的畸变。三、商品混凝土中钢筋的检测钢筋商品混凝土结构中对钢筋保护层厚度有明确的规定,不符合规范要求的将影响结构的耐久性。钢筋的移位则会不满足受力的设计要求,而主筋的直径尺寸则会影响建筑的承载力和抗震度。因此商品混凝土内部钢筋的检测是一项十分重要的检测项目。保护层厚度的检测 保护层厚度是指从商品混凝土表面到钢筋最外缘之间的距离。作用是保护钢筋不被锈蚀。粘结锚固(钢筋要通过保护层把均匀力传到商品混凝土中,保护层厚度不够的话,会过早出现裂缝,钢筋不能充分受力,同时水和二氧化碳又能大量入侵,锈蚀钢筋)。但是不能太厚,若超出设计规范要求,对于偏心受力柱的承载能力将有一定程度的不利影响,因为商

中级职称论文(混凝土强度管理)

申报论文(中级) 题目:混凝土强度现场管理的要点 单位:北京首华建设经营有限公司 姓名:涂志君 申报专业:土建施工(建筑物施工) 2008 年8 月10 日

摘要 混凝土强度不足或强度不均匀,强度离差大,是混凝土常发生的质量问题。因为混凝土强度不够发生质量事故的事情常有发生,我结合在这几年的施工经验,就混凝土现场强度管理谈几点要点。本论文主要阐述施工现场混凝土强度管理的三个方面:分现场搅拌混凝土,商品混凝土,冬季施工等三方面阐述。现场搅拌混凝土主要从施工方案的提前编制,原材料的控制,实验、实验计划和含水率及配合比,机械及搅拌时间,操作人员等几个方面论述。商品混凝土主要从运输及浇筑时间,浇筑及振捣,养护和拆模等几个方面论述。其中商品混凝土的运输和浇筑为本论文的主要论述对象。冬施主要从原料保温与加热,混凝土的搅拌、运输、浇筑、振捣及拆模,综合蓄热及测温等几个方面阐述。其中的所有案例都是本人在这几年经历的几个工地的实际发生的 事情。我相信,只要现场管理人员交底和监督到位,施工人员按照方案和交底认真进行施工,商混站认真搅拌,混凝土施工后的强度一定可以得到保证,混凝土强度的问题也是完全可以避免的事情。 关键词:现场搅拌,商品混凝土,冬施,配合比,强度

目录 摘要 (Ⅱ) 绪论 (1) 一、现场搅拌混凝土 (2) 1、施工方案提前编制 (2) 2、原材料的控制 (2) 3、实验、实验计划和含水率及配合比 (2) (1) 实验及计划 (2) (2) 配合比和含水率 (2) 4、机械及搅拌时间 (3) 5、操作人员 (3) 二、商品混凝土 (4) 1、混凝土运输及浇筑时间 (4) (1)运输及时间 (4) (2)泵送 (4) 2、浇筑及振捣 (5) 3、养护和拆模 (5) 三、冬施 (6) 1、原材料保温与加热 (6) 2、混凝土的搅拌、运输、浇筑、振捣及拆模 (6) 3、综合蓄热及测温 (6) 结论 (7) 参考文献 (8) 附录 (9)

混凝土强度试验

混凝土强度试验 一、混凝土抗压强度 1、实验名称:混凝土立方体抗压强度试验 2、实验的目的意义 ①了解并掌握混凝土的强度指标; ②学会抗压实验的测量方法。 3、实验基本原理 根据混凝土立方体抗压强度可以评定混凝土强度等级。 4、实验仪器设备 ①压力试验机或万能试验机。精度示值的相对误差应在2%以内。 ②试模。由铸铁或钢制成的立方体,规格视骨料最大粒径选用(见表5-4)。 ③标准养护室。温度20℃、相对湿度大于90%。 ④振动台。频率50 Hz,空载振幅0.5mm。 ⑤捣棒、小铁铲、金属直尺、镘刀等。 表5-4 试模尺寸与骨料最大粒径、插捣次数选用表 5、试件制备 ①按表5-4选择同规格的试模3只组成一组。将试模拧紧螺栓并清刷干净,内壁涂一薄层矿物油,编号待用。 ②试模内装的混凝土应是同一次拌和的拌合物。坍落度小于或等于70mm 的混凝土,试件成型宜采用振动振实;坍落度大于70mm的混凝土,试件成型宜采用捣棒人工捣实。 a.振动台成型试件:将拌合物一次装入试模并稍高出模口,用镘刀沿试模内壁略加插捣后,移至振动台上,开动振动台,振动至表面呈现水泥浆为止,刮去多余拌合物并用镘刀沿模口抹平。

b.捣棒人工捣实成型试件:将拌合物分两层装入试模,每层厚度大致相等。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣上层时,捣棒应插入下层深度20~30mm。插捣时捣棒应保持垂直不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次,以防止试件产生麻面。每层插捣次数如试表4.1,然后刮去多余拌合物,并用镘刀抹平。 c.成型后的试件应覆盖,防止水分蒸发,并在室温20℃环境中静置1~2昼夜(不得超过两昼夜),拆模编号。 d.拆模后的试件立即放在标准养护室内养护。试件在养护室内置于架上,试件间距离应保持10~20mm,并避免用水直接冲刷。 注:当缺乏标准养护室时,混凝土试件允许在温度为20的静水中养护;同条件养护的混凝土试样,拆模时间应与实际构件相同,拆模后也应放置在该构件附近与构件同条件养护。 6、测定步骤 试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温湿度发生显著变化。 ①将试件擦拭干净,测量尺寸,并检查外观。试件尺寸测量精确至1mm,据此计算试件的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。 试件承压面的不平度应为每100mm长不超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1°。 ②将试件安放在试验机的下压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准。 ③开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。 ④应连续而均匀地加荷,预计混凝土强度等级小于C30时,加荷速度每秒 0.3~0.5MPa;混凝土强度等级大于或等于C30时,加荷速度每秒0.5~0.8MPa。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载。 7、数据记录及数据处理或结果分析 试件的抗压强度f 按下式计算(精度至0.1MPa),即 cu

混凝土强度论文

混凝土强度论文 加气混凝土砌块墙体开裂原因及防治措施摘要:发展新型墙体材料是实施可持续发展战略的要求,也是住宅产业现代化以及城市化建设的要求,对全面推进建筑节能工作起着极为重要的作用。本文则根据实际情况,进一步阐述了加气混凝土砌块墙体开裂原因及防治措施。 关键词:加气混凝土砌块墙体开裂原因防治措施 概述 墙体材料是我国建筑材料工业的重要组成部分,其用量约占所有建筑材料的1/2,造价约占建筑总成本的30%,产值接近建材工业总产值的l/3。墙体材料的性能对建筑工程的性能、质量和经济效益有着举足轻重的影响。随着城镇化水平逐步提高,大量兴建采用框架结构的民用建筑,在建筑节能工作全面展开的大环境下,加气混凝土砌块等新型墙材得到了广泛应用。但是,由于墙材质量不够稳定,设计与施工对墙材性能的了解不够以及生产监管力度不够等原因,致使墙体开裂渗漏现象突出。因此提高加气混凝土砌块墙体的工程质量,已成为建设主管部门,设计、施工单位和开发商及业主共同关注的课题。 一、加气混凝土砌块墙体开裂原因 (一)构造、施工方面

目前,随着国家建筑节能工作的不断推进,加气混凝土砌块等新型墙体材料得到了较快的发展,新的砌块标准、图集也不断颁布实施,但是由于设计单位对砌块的性能和新标准的应用尚在认识、探索之中,在设计方面存在一定的缺陷,导致加气混凝土砌块墙体产生裂缝,施工单位对加气混凝土砌块的性能认识不够,缺少相关的培训和工程实践,施工方法、工具仍沿用页岩实心砖的做法,对砌筑高度、湿度控制缺乏经验,导致墙体产生裂缝。 (二)由于建筑施工质量造成的裂缝 1、砌块缺棱掉角,对非标准砌块随意砍凿后砌筑,用不同块材混砌,使用龄期不足的砌块砌筑,容易引起墙体开裂。 2、砌块砌筑施工时,如果砌块被雨淋湿或砌块本身的含水量过大,墙体会因干缩造成开裂。 3、未采用配套的专用砂浆。 4、砌块排列不合理,来按规定接槎砌筑,水平、竖缝厚薄不均且砂浆不饱满,砂浆和易性差、保水性差,日砌筑高度过大等,均容易引起墙体开裂。 5、砂浆铺灰面过大、铺灰长度超长时,砂浆易失去塑性,造成灰缝不密实。 6、砌体与混凝土柱之阔没有加拉接钢筋或拉接不牢固;砌筑至距梁底300 mm时,砌体间隔时间不够或顶砌不密实。 二、加气混凝土砌块墙体开裂的防治措施

水泥混凝土强度试验检测方法

水泥混凝土强度试验检测方法

第四节、水泥混凝土强度试验检测方法 一、水泥混凝土试件的成型与养护力法(一)概述 为测定经稠度试验合格的混合料的技术性质(水泥混凝土抗压和抗折强度试验)并使测定 结果具有可比性,必须按规定的方法制备各种不同尺寸的试件,并进行标准养护,一般情况下 当坍落度小于70mm时,用标准振动台成型,否则,用人工插捣法成型。 (二)试件成型与养护方法 l.试件的成型 (1)将试模装配好,检查试模尺寸,避免使用变形试模。 (2)给试模内部涂一薄层矿物油脂或其它脱模剂,注意勿使涂模油或脱模剂过多,否则会 影响混凝土实际强度,然后将拌好的混合料装入试模,进行捣实工作。 (3)混合料捣实工作可采用下列方式: ①振动法。将拌好的混合料装人试模中,并使其稍高出模顶放在振动台上夹紧,振动至表 面呈现水泥浆为止,一般不超过1.5min。 振动台规格为:频率为(3000士2oo)次/min,负荷

下的振幅为0.36mm,空载时的振幅应为 0.5mm,如采用平板振动器,功率一般为1.1kW。 ②插捣法。将混合料分两层装人,用直径16mm的圆铁棍以螺旋形从边缘向中心均匀地 进行。插捣次数应符合规定。 插捣底层时,捣棒插到模底;插捣上层时,捣棒插入该层底面下20~30mm处。插捣时应 用力将捣棒压下,不得冲击,捣完一层后,如有棒坑留下,可用捣棒轻轻填平。 流动性的混凝上,在插捣过程中,随时用馒刀沿试模内壁插抹数次,以防试件产生麻面。 (4)用前述方法捣实之后,用馒刀将多余的混合料刮除。使与模口齐平,2~4s后抹平表面。试件抹面与试模边缘高低差不得超过0.5mm。 2.养护方法 (1)试件成型后,用湿布覆盖表面(或采用其它保持湿度方法),以防止水分蒸发,并在室 温(20士5)℃、相对湿度太于50%的情况下静放1一2d,然后拆模并作第一次外观检查、编号, 有缺陷的试件应除去或加工补平。 (2)将完好试件标准养护至试验时,标准养护室温度:(20士3)℃,相对湿度:90%以上,试

水泥混凝土抗弯拉强度试验方法

水泥混凝土抗弯拉强度试验方法 1 目的、适用范围和引用标准 本方法规定了测定水泥混凝土抗弯拉极限强度的方法,以提供设计参数,检查水泥混凝土施工品质和确定抗弯拉弹性模量试验加荷标准。 本方法适用于各类水泥混凝土棱柱体试件。 引用标准: CB/T 2611—1992 《试验机通用技术要求》 CB/T 3722一1992 《液压式压力试验机》 T0551—2005 《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》 2 仪器设备 (1)压力机或万能试验机: 应符合T055l中2.3的规定。 (2)抗弯拉试验装置(即三分点处双点加荷和三点自由支承式混凝土抗弯拉强度与抗弯拉弹性模量试验装置):如图T0558-1所示 3 试件制备和养护 3.1 试件尺寸应符合T0551中表T0551-1的规定,同时在试件长向中部1/3区段内表面不得有直径超过 5mm、深度超过2mm的孔洞。 3.2 混凝土抗弯拉强度试件应取同龄期者为一组,每组3根同条件制作和养护的试件。 4 试验步骤 4.1 试件取出后,用湿毛巾覆盖并及时进行试验,保持试件干湿状态不变。在试件中部量出其宽度和高度,精确至lmm。 4.2 调整两个可移动支座,将试件安放在支座上,试件成型时的侧面朝上,几何对中后,务必使支座及承压面与活动船形垫块的接触面平稳、均匀,否则应垫平。 4.3 加荷时,应保持均匀、连续。当混凝土的强度等级小于C30时,加荷速度为0.02MPa/s~0.05MPa/s;当混凝土的强度等级大于等于C30且小于C60时,加荷速度为0.05MPa/s~0.08MPa/ s;当混凝土的强度等级大于等于C60时,加荷速度为0.08MPa/s~0.10MPa/s。当试件接近破坏而开始迅速变形时,不得调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F(N)。

混凝土强度检测方法.

: 随州职业技术学院毕业项目 2010 级 项目类别:建筑工程 项目名称:混凝土强度检测方法 系别:土木与建筑工程系 专业名称:工程造价 姓名:隗佳婧 学号:20103110233 班级:10造价 指导教师:瞿洋 2013年 4 月17 日 附件2

随州职业技术学院 毕业项目任务书(个人表)系别:

注:此表在指导老师辅导下填写。

目录 第一章引言 1.1混凝土等级 (1) 1.2引言 (1) 第二章混凝土强度的检测方法 2.1回弹法 (1) 2.2超声波法 (2) 2.3超声波回弹综合法 (2) 2.4雷达法 (2) 2.5冲击回波法 (3) 2.6红外成像法 (3) 2.7拔出法 (4) 2.8钻芯法 (5) 2.9超声波CT法 (5) 第三章特点,用途,限制条件 3.1回弹法 (6) 3.2超声回弹法 (7) 3.3钻芯法 (7) 3.4后装拔出法 (7)

3.5超声法 (8) 3.6回弹法检测中需要注意的地方 (8) 第四章结束语 4.1结束语 (12) 参考文献 (12)

浅谈混凝土强度等级检测方法 混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度,混凝土的强度等级应以混凝土立方体抗压强度标准值划分,采用符号C与立方体抗压强度标准值表示,混凝土的抗压强度是通过实验得出的。我国采用边长为150mm的立方体作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件,用非标准尺寸的试件进行试验,其结果应乘以系数,折算成标准立方体强度200mm*200mm*200mm的试件,折算系数为1.05 100mm*100mm*100mm的试件,折算系数为0.95 关键词:混凝土强度,检测方法,钻芯法,回弹法 一引言 测试技术是科技发展的基础之一,在各学科和不同技术领域中,所采用的测试技术有其共性也有其特性。目前,混凝土材料科学所采用的测试技术,很多来自某些基础科学或其他领域,但各项移植的测试技术都必须使之适应于混凝土的结构特点,从而逐渐形成了混凝土特有的测试技术体系,认识,分析这一体系,从而自觉的发展这一体系,对混凝土材料科学的发展,以及控制和提高工程质量都有巨大的意义。 二混凝土强度的检测方法 1.回弹法