文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 正式版机电预留预埋方案

正式版机电预留预埋方案

正式版机电预留预埋方案
正式版机电预留预埋方案

总参和平村退休干部住房 E 区Ⅰ标段工程 机电预留预埋施工方案
编 审 批
制: 核: 准:
编制日期: 2012 年 04 月 22 日

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
目 录 一、 编制依据 .................................................... 2 二、工程概况..................................................... 3 三、 主要机具、工具 ....................................... 4 四、作业条件..................................................... 5 五、施工部署及劳动力配置 ............................. 6 六、施工工艺..................................................... 7 七、质量通病防治措施 ................................... 26 八、主要施工管理措施 ................................... 28 九、安装工程安全生产、文明施工措施 ....... 37 十、降低安装工程成本的措施 ....................... 40
北京建工集团有限责任公司
第 1 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
一、 编制依据
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收》GB50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002) ; 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) ; 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95) ; 《自动喷水灭火系统设计规范》 (GBJ50084-2001) ; 《火灾自动报警系统设计规范》 (GBJ50116) ; 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 (GB50261-96) ; 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (GB50166-92; ) 《气体灭火系统施工及验收规范》 (GB502632-97) ; 《建筑工程监理规范》 (GB50309-92) ; 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ8D-91) ; 《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-88) ; 《建筑机械使用安全技术规范》 (JGJ33-2001) 《住宅建筑规范》GB50366-2005 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001,GB50268-97
《民用建筑工程室内环境污染控制规程》GB50325-2001 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T 01-26-2003
北京建工集团有限责任公司 第 2 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
《建筑安装工程质量检查评定统一标准》GB50300-2001
二、工程概况
总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段 4#楼及地下车库工程,位于北京市 朝阳区, 光明桥东北角和平村, 总建筑面积 41999.51 ㎡, 其中 4#楼地下三层, 地上 30 层,地下车库两层;4#楼的南侧为待拆迁的居民楼及工人生活区。项 目部办公区设在现场东侧。西侧为劲松九区住宅楼,北侧为广和路,东侧为 广和里西路。 本工程水电安装工程主要有:给排水工程、强弱电工程、智能化工程、 采暖通风工程、消防工程等组成。 2.1、给排水工程: 主要包括生活冷水给水系统、中水系统、生活热水系统、污废水系统(含 压力排水)、雨水系统、人防给排水系统等。 2.2、强弱电工程: 主要包括电力配电系统、防雷及接地系统、安全措施系统。 2.3、智能化工程: 主要包括智能化有线电视系统、 电话网络布线系统、 门禁呼叫对讲系统、 摄像监视系统、火灾自动报警联动系统。 2.4、暖通工程: 主要包括采暖系统、通风系统、防排烟系统等。 2.5、主要配合预留预埋内容如下: 2.5.1、给排水 2.5.2、外墙、水池刚性防水套管与柔性防水套管; 2.5.3 人防区穿防护墙密闭套管与防护密闭套管; 2.1.3、其它穿剪力墙、穿梁及楼板普通套管;
北京建工集团有限责任公司
第 3 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
2.5.2、电气 2.5.2.1、强弱电电线导管、接线盒、开关盒预留预埋,电线导管主要为 JDG 管和 SC 管; 2.5.2.2、人防防护密闭套管及预留通信、采样检测管等; 2.5.2.3、防雷接地焊接施工及接地点、等电位点、测试点预留; 2.5.3、暖通 2.5.3.1、预留穿剪力墙孔洞; 2.5.3.2、人防预留套管及口部穿防护墙风管制作安装(加密闭肋)、 ; 2.5.3.3、采暖进户穿剪力墙钢性防水套管。 2.6 主要施工工作量 2.6.1 电气钢管预埋 SC20~SC50:约 15000m; 2.6.2 防水套管(防护密闭套管)制作安装 DN20~DN350:约 60 个; 2.6.3 防雷接地焊接施工基础接地网及等电位焊接:约 600m; 2.6.4 强电、消防、弱电在地下一层进户穿结构剪力墙进户管按密闭肋做 法施工; 2.7 主要施工难点 本工程地下室面积较大,安装工程需要配合土建施工进行预留预埋的工 程内容较多,且本工程部分楼板采用装配箱混凝土空心楼盖结构,大部分管 线均在楼板肋梁内敷设。
三、 主要机具、工具
3.1 主要机具表
序号 1 2
名称 电动套丝机 交流弧焊机
规格 DN50-100 BX-300A
单位 台 台
数量 1 1
第 4 页
北京建工集团有限责任公司

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.2 工具
交流弧焊机 交流弧焊机 等离子弧割机 电锤 冲击电钻 台钻 气割炬 切割机 砂轮机 液压弯管机 红外线定位仪
BX-400A BX-500A LGK7-63B 型 单用 26 型 两用 18 型 D20-380 C100-30 型 D400-380V D250-220V DN32-100 M305847
台 台 台 台 台 台 套 台 台 套 台
1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
套丝板、管钳、手锯、手锤、活动扳手、捻口凿、大锤。水平尺、线坠、 墨斗、小线、钢卷尺、角尺等。 四、作业条件 4.1 作业范围 配合土建专业基础底板、地下室内、外墙、主体结构剪力墙、楼板等构 件结构钢筋施工进度密切跟进施工。 4.2 技术准备 施工图纸经业主及设计确认,各专业技术准备充分,管路走向、开关插 座盒与接线盒定位,套管标高、坐标,预留孔洞位置,防雷接地系统走向、 预留点位置等考虑周全。 4.3 施工用电 现场施工用电布置到位,符合施工用电规范要求。
北京建工集团有限责任公司
第 5 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
4.4 加工场地、材料、机具 现场加工场地、材料堆场规划落实妥当,材料进场并堆码整齐,施工机 具设备到位,状态良好,符合安全要求。 五、施工部署及劳动力配置 5.1 技术分段划分及施工班组配置 根据各专业不同及工程量,划分为如下施工工种,随土建施工密切配合 施工: 5.1.1、电气 5.1.1.1、电气班组(一) :负责电气动力管线预留预埋及防雷接地焊接 工作,含人防区防护及预留套管制作安装; 5.1.1.2、电气班组(二) :负责电气照明管线预留预埋工作,根据现场 实际情况考虑分成两个班组以满足土建分区作业配合需求; 5.1.1.2 电气班组(三) :负责弱电管线预留预埋工作; 5.1.2 给排水、暖通 预埋阶段给排水及暖通预留预埋由一个班组负责,主要为外墙、水池等 防水套管制作安装,人防区防护密闭套管制作安装,给排水、消防及暖通预 留孔洞。
5.2 劳动力配置
序号 1
工种 电工
人数 20
备注
北京建工集团有限责任公司
第 6 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
2 3 4 5
电焊工 管道工 通风工 普工
2 6 2 8
六、施工工艺
6.1 防水套管制作 6.1.1 制作工艺流程 管材下料 施工准备 翼环制作 拼装 焊接
校正、除锈刷漆
6.1.2、材质要求 6.1.2.1、防水套管采用焊接钢管或钢板卷管,管壁厚度应符合相关规范 规定,表面不得有明显的疤痕、碰伤,局部凸出高度不应大于 0.35mm。 6.1.2.2、制作方法 6.1.2.2.1、根据施工图纸核对结构墙、板厚度以确定套管长度,按照相 关规范规定选定套管管径。 6.1.2.2.2、用钢尺量好长度,在管道上画出切割线,对于 DN150 以下管 道可以采用切割机进行切割,DN200 以上管道使用空气型等离子切割机、
北京建工集团有限责任公司 第 7 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
割管机或气割进行切割,镀锌钢管禁止使用热切割,套管切割后应剔除 切口的卷边、瘤渣、毛刺,复核切口的平整度,若出现马蹄口、斜口等 情况,需进行打磨处理。 6.1.2.2.3、选定合格厚度的钢板,先在钢板上用“冲子”冲出圆心点, 然后用圆规按照套管外径/2+1mm 作为翼环内圈的半径画出翼环的内圈线, 再按规范要求翼环宽度画出翼环的外圈线。 6.1.2.2.4、使用等离子切割机或气割进行切割时应注意防火,加工场地 须配备合格的灭火器材。 6.1.2.2.5、套管与翼环拼装前先在套管上画出翼环安装线,将打磨后的 翼环套在管道刻度线位置,用电焊先固定一个点,用角尺调整翼环与管 道的垂直度后按相隔 120°角度共计固定 3 个点即可。 刚性防水套管为中 间一个翼环,柔性防水套管中间及迎水面设两个翼环,背水面设有法兰 及法兰压盖,详图。 6.1.2.2.6、防水套管焊接宜由专业焊工集中施焊,以确保焊接质量及成 品外观质量。 6.1.2.2.7、焊接完毕后再次校正翼环与管道的垂直度,经除锈后套管内 部刷防锈漆两道。 6.1.2.2.8、防水套管分刚性防水套管与柔性防水套管两种,具体做法及 尺寸详下图:
北京建工集团有限责任公司
第 8 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
图 5.1-1 刚性防水套管(A 型)大样图 1:钢制套管 2:翼环 3:挡圈 表 5.1-1 翼环外径 D4 / / / 301 340 394 翼环宽度 / / / 60 60 60
第 9 页
刚性防水套管尺寸表(单位:mm) 管径 DN 电 50 电 100 电 150 125 150 200 外径 D1 60 114 165 133 165 219 套管外径 D3 / / / 180 219 273
北京建工集团有限责任公司

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
250
273
325
446
60
图 5.1-2 柔性防水套管大样图 1:法兰套管 2:密封圈 3:法兰压盖 4:螺栓 5:螺母
柔性防水套管尺寸表(单位:mm) 管径 外径 50 DN 65 80 100 125 60 D1 76 89 108 133 套管 外 95 径 D2 114 127 146 180 翼环 外径 200 D5 220 235 255 290 翼环 法兰压 宽度 盖长度 52 65 l 52 65 53 54 55 65 65 65 n-M 4-M12 4-M12 4-M16 4-M16 6-M16
表 5.1-2 螺栓 长度 72 l1 72 76 76 76 密封圈 宽度 l0 28 28 28 28 28
第 10 页
北京建工集团有限责任公司

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
150
159
203
315
55
65
6-M16
76
28
6.1.2.2.9、预制密闭通风管道两种,具体做法及尺寸详下图:
6.1.2.2.10 通风预留木盒,具体做法及尺寸详下图: 序号 从 1 2 3 4 材料设备名称 预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒 规格型号 2050*450*300 1650*550*300 2050*450*300 1050*300*200 单位 个 个 个 个 数量 4 2 1 4 备 注
北京建工集团有限责任公司
第 11 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒 预制木盒
850*300*200 680*300*200 550*300*200
个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个
4 2 2
550*250*200 450*250*200 370*250*200 300*250*200 850*300*300 850*550*200 250*250*200 450*250*300 600*600*200 750*500*300 750*500*200
1 10 1 1 4 2 16 4 5 1 8
18
北京建工集团有限责任公司
第 12 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
19 20 21
预制木盒 预制木盒
250*250*300 250*170*300
个 个 个
2 1 4
消防箱预制木盒 1950*800*200
此预制木盒尺寸:长度 x 高度 x 宽度,属于现场木工配合钉制的。车库部 分的楼梯间自然通风管井预留洞,和有关土建配合预留。 6.1.3、安装工艺流程
施工准备
测量定位
安装
找平找正
固定
封口
套管清理
说明:套管安装根据工程实际施工需要分成两个阶段,第一阶段为配合
北京建工集团有限责任公司 第 13 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
土建结构施工,将制作好的套管安装在结构钢筋混凝土墙上及楼板上;第二 阶段为管道安装完毕后,对套管进行密封填塞封堵工作。 6.1.4、安装方法 6.1.4.1、墙上套管在土建完成钢筋施工且模板安装之前进行,楼板上围 土建模板和钢筋均施工完毕混凝土浇注之前进行。 6.1.4.2、套管安装前应核对制作好的防水套管型号无误,测量出套管坐 标、标高并做好标记,墙上安装时在套管中心点上做出十字坐标线,纵线控 制坐标,横线控制标高,标高线必须从现场固定标高点引来,不得就近引用 土建结构柱上不经复核的标高控制线,并且现场所有部位的标高控制线均应 以同一处固定标高控制点作为参考进行复核,以确保标高无误;坐标线应选 用不同的两根轴线对同一坐标进行复核,以确保坐标无误。楼板安装时同样 需画十字坐标控制线,并用中心点两侧参考线对坐标点进行复核以确保坐标 正确无误。 6.1.4.3、坐标确定好之后, 将需要安装套管处的剪力墙钢筋(楼板钢筋) 以中心点为圆心向上下左右四个方向弯开,若套管 DN≥300 时,则需将钢筋 割断进行安装,安装完毕后需及时通知钢筋班对套管部位钢筋进行加固处理。 6.1.4.4、剪力墙上套管安装,剪力墙上钢筋按套管大小弯曲或割除后, 根据标高控制线计算出套管底部标高,分别在墙体两面套管底部标高处设置 一根钢筋,焊在剪力墙竖向钢筋上,把套管放在焊好的钢筋上,进一步复核 套管的标高与坐标,并应使套管两头出剪力墙钢筋面长度相当,确认无误后 焊接牢固。 6.1.4.5、楼板上套管安装,在钢筋弯曲或割除后,将套管中心对准十字 坐标点,套管下端直接放于模板上,套管与钢筋接触处点焊固定,复核坐标 尺寸无误后,另需采用扎丝、铁钉将套管牢固固定于模板上。 6.1.4.6、套管焊接固定后,套管内部需采用轻型柔性材料填塞,口部采 用胶带密封,以免混凝土进入套管内部。
北京建工集团有限责任公司
第 14 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
6.1.4.7、混凝土浇筑完毕模板拆除后,应及时清理套管,复核坐标及标 高,若偏移量超出允许范围,需及时进行补救处理。 6.1.4.8 普通穿墙、 穿梁套管第一阶段安装方法与防水套管安装方法相同, 区别在于第二阶段有所不同。本方案仅介绍第一阶段施工方法。 6.2 防雷接地安装 6.2.1 本工程引下线利用结构柱子、 混凝土柱内两根主筋焊接作为引下线, 跨接线采用≥10mm 圆钢,引下线焊接方法详图 5-3-1,引下线上端与避雷带 焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于 18 米。接地装置 为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖 井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接 地网可靠焊接。
预埋接地端子板
由工程需要确定
连接导体采用
扁钢
桩台板板面钢筋,利用 作为基础接地网。 连接导体采用≥ 锚筋 底板钢筋 圆钢
绑扎或焊接
北京建工集团有限责任公司
第 15 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
图 5-3-1 防雷引下线做法大样图 6.2.2 利用建筑物柱内主筋及桩主筋作为引下线,在结构钢筋施工完后, 应做标志,并应按设计要求施工,应经检查确认记录后再支模。 6.2.3 所有出屋面上的金属管道以及所有非带电金属构件等均应与防雷 装置可靠连接。 6.2.4 主塔楼自 30 米起,每层利用建筑物外围圈梁焊接环形均压环,各 均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层靠近金属外筒的各类金属 设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于 10 处。由于主塔楼为超高层 建筑,对于 30 米以上楼层,每层利用突出金属门窗通周电气连通。 6.2.5 本工程采用总等电位联结, 配电间及兀接室设总等电位联结端子板, 端子板由铜板制成,距地 0.5m,总等电位联结线 BV-1*25mm2PC32,总等电位 均采用等电位卡子。有浴室的卫生间采用局部等电位联结。所有进出塔楼的 金属管道、电梯、强弱电进户管、设备竖井、弱电间接地干线均与总等电位 联结,总等电位连接线采用 40*4mm,等电位连接均采用各种型号的等电位卡 子,不允许在金属管道特别是镀锌管道上焊接连接。 6.2.6 电梯机房、电气竖井、弱电机房、均做等电位联结,强弱电井采用 -40*4 镀锌扁钢明敷,其余利用建筑物剪力墙内两根不小于φ 16mm 主筋通长 电气贯通,下端与接地装置连接,上端与机房内板连接,将机房内的设备基 础、不带电的设备金属外壳及其它金属物与之可靠连接。 6.2.7 所有圆钢的搭接长度大于 6 倍直径, 焊接工作应由专业焊工进行施 工、焊缝严密,去焊渣,采用两面焊。扁钢与扁钢搭接长度不小于 2 倍扁钢 宽度,三面施焊。圆钢与扁钢搭接双面焊长度不小于圆钢 6 倍直径。
北京建工集团有限责任公司
第 16 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
6.3 电气管线预埋 6.3.1 工艺流程 施工准备 预制加工 定位画线 模板钻孔
装配箱混凝土空心楼盖部位管路及末 端点位深化设计(配合业主)
接线盒安装
导管安装
检查验收
混凝土施 工看护
管盒清理
6.3.2 材质要求 6.3.2.1.钢管:管材壁厚符合设计及规范要求、壁厚均匀、焊缝均匀, 无劈裂、砂眼、刺棱和凹瘪现象。具有材质检验报告及出厂合格证书。 6.3.2.2.接线盒:钢质灯头盒、开关盒、接线盒等应符合《建筑电气通 用图集》(09BD5 系列)的要求,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整 无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有出厂合格证。 6.3.3 施工方法 6.3.3.1、本工程设计使用的焊接钢管施工前应集中进行管内壁除锈防腐 处理,可以采用灌漆法进行。
北京建工集团有限责任公司
第 17 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
6.3.3.2、 将管子放在架子上, 用圆形钢丝刷两头各绑一根钢丝穿入管内, 站在管子两端的人来回拉动管内钢丝带动所绑物,把管内铁锈及小毛刺清理 干净,换用棉丝或布条沾防锈漆在管内来回拉动,反复多次沾漆,直至使管 内壁涂漆均匀。 6.3.3.3、灌漆法 1:把钢管在架子上交错倾斜放置,用透明塑料软管将 管子串接一体,在最上层管口处灌入防锈漆,有最下一层管口处自然排出至 架下设置的油漆回收桶(槽)内,施工时注意管子倾斜角度不宜过大,以防 油漆流动过快不能满管流动,造成管内壁刷漆不全面。 6.3.3.4、灌漆法 2:如图 5-4-1 所示,搭设架子、设置油漆回收槽,灌 漆时适当转动钢管,以增加油漆在管内的停留时间,确保管内壁过漆均匀。
龙头 塑料软管
油漆桶 绕轴向转动
焊管
油漆收集槽
钢管架 油漆桶
图 5-3-3-4 焊管内壁灌漆大样图 6.3.3.5、钢管切断: 钢管切断常用钢锯进行,将需要切断的管子长度量准确并做好标记,放 在台虎钳上卡牢固。
北京建工集团有限责任公司 第 18 页

总参和平村退休干部住房 E 区 I 标段工程
机电预留预埋施工方案
6.3.3.5.1、使用钢锯切断时,要注意保持锯条与钢管的垂直,避免切口 出现马蹄口,推锯时稍加用力使其发生切割作用,但用力不能太猛,以免拗 断锯条或伤人;回锯时不加用力,锯稍抬起,尽量减少锯条磨损;当管子快 要切断时,要减慢锯速,若管子悬空端较长的情况下,应由人抬住或有支架 支撑,使管子平稳的锯断,防止拗断锯条及伤人;钢锯使用过程中为防止锯 条过热,可以适当在锯条上涂抹润滑油; 6.3.3.5.2、 使用砂轮切割机进行切断作业时, 应采用纤维增强型砂轮片, 人员身体不能处于砂轮片运行方向同一平面上,操作时用力均匀平稳,以防 砂轮片崩裂伤人。 6.3.3.6.管道切断后需要将管口卷边、毛刺清理干净,一般采用圆锉或 半圆锉锉口,以避免导线穿管时伤及导线。 6.3.3.7 钢管煨弯: 6.3.3.7.1、制作样板:现场施工前尽量集中预制弯管,先制作好符合规 范要求弧度的不同的样板,以便集中加工时进行对照检查。 6.3.3.7.2、冷弯-手动煨弯法:一般管径在 SC25 以下时,用手扳弯管器 进行煨弯,弯管器应根据管径选用,不得以小代大或大器小用;煨弯时把弯 管器套在管子需要弯曲的部位(即弯曲点) ,用脚踩住管子,双手抓住弯管器 把杆上部向后用力,用力要适中,使管子略有弯曲,然后逐点向后移动弯管 器,重复前次煨弯动作,直至弯曲部位达到需要的弯曲半径和角度。 6.3.3.7.4、冷弯-液压弯管法:管径≥SC32(≤SC100)时宜采用液压弯 管器煨弯,模具应按线管弯曲半径的要求选定,将画好线的管子放入弯管器 模具内,使管子的弯曲点对准弯管器的起弯点,然后拧紧夹具,拧紧液压阀 开关,按动液压加压柄,在管子弯曲角度大于所需角度 1-2°时停止,旋松液 压阀开关,将弯管器退回起弯点,用“弯管样板”复核弯曲半径和角度,合
北京建工集团有限责任公司 第 19 页

机电预留预埋施工方案

机电预留、预埋工程施工方案 第一节机电工程的施工部署 1.机电安装工程总体安排 (1)各施工阶段的部署 1)施工前期 根据总包的施工进度计划,制订机电的施工进度计划和设备材料进场计划。 2)结构施工阶段 主要做好预埋预留和防雷接地的工作,随结构施工进行,预留预埋一定要根据深化设计图纸进行,强化核对检查制度,防止漏埋、错埋。 3)安装施工阶段 以安装工程施工为先导按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。根据总体工期计划,明确各类设备、材料进场时间根据事先编制好的设备进场计划组织设备进场,根据吊装就位方案实施设备的吊装就位。 4)装修施工阶段 在装饰工程施工中,装修与安装工程要积极协调配合,特别是作好吊顶工程中的吊顶内的各种管线、灯具、喷淋头、风口等与吊顶面板的协调施工;卫生间中的卫生洁具、给排水管与土建防水及装饰面砖的协调施工。 5)综合调试竣工验收阶段 本阶段加紧整个工程的配套收尾,清洁卫生和成品保护,配合指定分包单位作好安装及设备调试工作,加紧各项交工技术资料的整理,确保工程的一次验收成功。 (2)机电重点难点

本工程机电的重点在地下室的设备房,这是机电设备集中的区域,是机电工程的核心,也是施工的重点。要考虑好设备运输方案以及和其他专业的交叉施工。 大型设备的垂直运输量比较大,这是本工程的难点。 第二节机电预留预埋施工工艺 1.机电预留预埋工程概述 根据招标文件要求,总包负责供应与安装机电工程钢套管,预埋基础板内及基础板下的管道,暗藏管线及接线盒,防雷接地系统,机电工程以及预埋件及孔洞预留。 表10.2.1 预留预埋概况表

安装预留预埋施工方案

百度文库- 让每个人平等地提升自我 XXXX项目施工总承包工程 预留预埋专项施工方案 批准: 审核: 编制: XXXX公司 年月

目录 一、工程概况及编制依据 (2) 工程概况 (2) 二、施工方案 (2) 现场组织与管理 (2) 水暖预留预埋工程 (2) 电气工程预留预埋 (11) 幕墙预埋铁件 (27) 安全文明施工 (31)

一、工程概况及编制依据 工程概况 工程简介。。。 本工程预留预埋主要为电气工程、给排水工程、暖通工程,另外还涉及气动垃圾收集系统的管线预埋和幕墙工程的预埋件等预埋等工程。 二、施工方案 现场组织与管理 本工程管理组织结构如: 水暖预留预埋工程2.2.1作业前的条件和准备项目经理 项目副经理技术负责施工员质检员安全员资料员 施工班组

1认真学习项目部三级安全教育内容和技术交底内容,做到安全生产。 2在施工前仔细核图纸,要做到以下几点: 1)对水施工图中管路的位置和结构图中预留套管的位置,复核是否位置标高存在冲突和存在不一致的地方。确保图纸上的套管数量上没有遗漏。 2)仔细核对套管的规格和型号,是否按照大两号的尺寸预留,对于穿梁和穿地下室外墙的套管要区分是防水套管还是钢套管。要注意对于穿梁的套管一般为刚性套管,大两号。对于穿地下室外墙的套管为刚性防水套管。 3)要认真核对给排水图纸和结构图纸预留套管的标高和走向,看是否存在于土建的梁标高冲突,或者后砌墙的梁基础标高和位置存在冲突。存在问题要及时发现和调整,避免盲目施工造成的返工和材料浪费。 2.2.2作业机具 序号机具名称规格单位数量 1 电动套丝机2寸、3寸台 2 2 交直流电焊机ZXE500-400 台 5 3 手动套丝机、压力钳及案子2寸、3寸台 4 4 砂轮切割机SJ21 套 3 5 手动工具套 6 6 气焊设备台 4 7 手电钻Ф6-Ф12 台 3 8 电锤Ф8-Ф25 台 2 9 激光垂准仪台 1 10 36V安全电压行灯变压器台 2

电气管线预留预埋专项施工方案

第一节电气管线预留预埋专项施工方案 一、电气管路敷设 1.电气线管楼板内暗敷设 本工程电气管线预留预埋工作主要有:强电预留预埋,避雷装置安装,消防电工程预留预埋,空调电工程预留预埋。电气预埋电线管主要采用镀锌钢管紧定式暗敷。其中消防电管的保护层的厚度不小于30mm。电线管的接地采用专用的接地卡连接。暗埋钢管采用丝扣连接,管箍内两管口应对接平齐。电线管与接线盒之间采用锁紧螺母固定。电线管的弯曲半径应为管内径的6倍以上,且钢管弯曲处不出现凹凸和裂缝。 用铁丝将暗敷的电线管与结构钢筋绑扎牢固,管端用堵头堵实以防杂物进入管内。开关、插座以及灯具的位置安装接线盒,接线盒的位置应准确。 同时,认真熟悉电施设计施工图和技术交底,找准部位,密切配合结合,根据电施设计施工图及施工工艺标准和电施作业指导书的要求进行电气预埋管、箱(盒)的施工配合;预埋电管在施工前应按要求对管道内壁进行除锈,其具体方法如下:用钢丝刷,两头各绑一根铁丝,穿过管子,来回拉动钢丝刷清除,除锈后的钢管内灌刷红丹漆晾干备用。 大于Ф32的钢管须采用液压(电动)弯管机弯制或采用成品弯头。≤Φ25的钢管可采用弯管器弯制。钢管弯曲处不应出现凹凸和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%。对钢管的允许弯曲半径应符合以下标准:(见下表)

钢管之间的连接采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5-3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 为保证开关、插座盒预埋成活率,在各开关、插座盒的位置预埋自制木盒,并根据不同功能或系统做好标识;盒内用泡沫塑料填充,以保证工程施工质量。对于地面插座盒预埋时,应将盒口留出砼面 1.5~2cm,以便于后期施工时依靠地插座本身可调余量与地面找平。 预埋钢管的砼保护层不小于20mm。施工完毕后,应将管口用木塞等进行封堵。对于较长的管路应在管内穿好铁丝或增设转线盒,以便于日后穿线。 2.金属软管敷设 金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。 1)管道穿越沉降缝 管道穿伸缩沉降缝时要使用金属软管做过渡,施工时要做好线路接地。 ①明管过伸缩缝做法: 条 件 弯曲半径与钢管外径之比 明配 6 明配只有一个弯时 4 暗配10 埋设于地下或楼板内时10 9

电气工程预留预埋施工方案讲课教案

1.1.1电气工程预留预埋施工方案 1.电气管路暗敷设 1.1、主要工艺流程 主要工艺流程如图1.1所示 熟悉图纸深化设计放样下料 放线标识工艺配管施定位复核确认 现场加工 清理接线盒穿带线管口封堵 1.2、材料进场检验 电线管进场检查验收见表1.2所示 表1.2电线管进场检查验收 1.3、强、弱电暗配管施工 1)强、弱电暗配管预留预埋总体原则:本工程强、弱电暗配管均采用焊接钢管。配电箱除图纸注明外,其它区域配电箱采用嵌入式安装。悬挂式安装的配电箱的进出线管路敷设采用暗配管,配电箱后部墙体内加套箱,嵌入式配电箱的进出线采用暗配管。敷设于混凝土中的钢管保护层厚度不得小于15mm,消防管路应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,并列敷设的管子间距不小于25mm。 2)钢管切断:钢管切断使用型钢切割机(无齿锯)切割,操作时要用力均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂。管子切断后,断口处截面要与管轴线垂直,管口锉平、刮光,使管口整齐光滑,严禁用电气焊切割钢管。 3)钢管弯曲:用钢管本身进行煨制,严禁在管路弯曲处采用冲压弯头连接管路,以防穿线时卡阻和损坏导线绝缘层。钢管的弯曲采用冷煨方式,冷煨钢管的工具有手动和液压弯管器。在弯管时不但要掌握一定的技巧,在弯管过程中还要特别注意,弯

曲处不应有褶皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的10%;暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍;埋设于混凝土楼板或墙体内钢管弯曲半径,不应小于管外径的10倍。 4)钢管除锈、防腐:管内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来回拉动钢丝刷,把管内铁锈清除干净。管子外壁可用钢丝刷或电动除锈机除锈。埋入混凝土内的钢管外壁不需防腐处理。 5)钢管的连接:钢管在配管中管子的连接,分为管与管的连接和管与盒(箱)的连接。 (1)管与盒(箱)连接: 暗配的钢管与盒(箱)连接采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2?3扣。钢管与盒(箱)连接时,钢管管口使用金属护圈帽(护口)保护导线时,将套丝后的管端先拧上锁紧螺母(根母),顺直插入盒与管外径相一致的敲落孔内,露出2?3扣的管口螺纹,再拧上金属护圈帽(护口),把管与盒连接牢固。 (2)管与配电箱固定时,无论使用那种护圈帽均要在箱体内外用锁紧螺母固定,露出2?3扣的管口螺纹再拧护圈帽。为了使入箱管长度一至,可在箱内使用木制平托板,在箱体的适当位置用木方或普通砖顶住平托板。在入箱管管口处先拧好一个锁紧螺母,留出适当长度的管口螺纹,经进箱口插入箱体顶在平托板上,待墙体工程施工完后拆去箱内托板,在管口处拧上锁紧螺母和护圈帽,管与配电箱的连接。 (3)钢管与钢管套管焊接连接:套管长度宜为管外径的3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。套管采用焊接连接时,焊缝牢固严密。使用套管连接时,套管可用大一级管径的管制作,套管内径与连接管外径应吻合,当没有合适管径做套管时,也可将较大管径的套管顺长度方向切开一条缝隙,将套管缝隙处用手锤击打对严做套管。施工中 严禁不同管径的管直接套接连接。 6)管路敷设加固 (1)现浇混凝土墙体内配管:现浇混凝土墙施工时,在绑扎钢筋后进行定位,然后把管路与钢筋固定好,将盒与模板固定牢,即时焊好接地跨接线,即把所有插入盒内管子相互间焊接在一起,并与盒接好,将管、盒与钢筋固定牢固,也可在盒后另加设ф6钢筋套子,后部顶在另一侧模板上,使盒被模板夹紧夹牢,稳固盒防止移位。

防雷接地及预留预埋施工方案设计

名士华庭五号地工程(二标段)防雷接地及预留预埋施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局第三建设工程有限责任公司 编制日期:2015年10月15日

目录 1.编制目的及适用范围 (1) 2.工程概况 (1) 2.1 工程建设概况 (1) 2.2 工程基本情况 (1) 3.编制依据 (2) 3.1 设计图纸及说明 (2) 3.2 标准图集 (2) 3.3 规范及施工组织设计 (2) 4.施工准备 (2) 4.1 设备采用情况 (3) 4.2 人员素质要求 (3) 4.3 生产准备 (3) 5.施工工艺流程 (3) 5.1 工艺流程 (3) 5.2 主要施工内容 (4) 5.3 施工方法 (4) 5.4 接地干线安装 (6) 5.5 防雷引下线暗敷设 (7) 5.6 避雷带安装 (7) 5.7 均压环安装 (7) 5.8 接地测试点安装 (8) 5.9 线管线盒套管预留预埋 (8) 6.环境和职业健康安全控制 (10) 7.质量控制及检验控制 (10) 7.1 施工过程质量控制 (10) 7.2 施工质量检验控制 (12) 8.安全保障措施 (13) 9.过程能力确认 (14)

1.编制目的及适用范围 为了在工程的施工全过程中科学组织施工,建立正常施工秩序,有计划地开展各部位分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证劳动力、材料和机具的及时供应及使用,保证施工的顺利进行及按时保质地完成施工任务,特制定本施工方案。本方案仅适用于名士华庭五号地工程(二标段)工程防雷接地及预留预埋施工。 2.工程概况 2.1工程建设概况 2.2工程基本情况 南益·名士华庭五号地(二标段)施工总承包机电工程位于天津市塘沽区华庭路以东,福州道沿线以北。本工程总建筑面积159314㎡:其中地上建筑面积116678.05㎡,包含1-3#楼、12-16#楼以及20-32#楼的4栋高层住宅、10栋多层住宅、7栋商业。高层住宅地上楼层数为15-33层;多层住宅地上楼层数为7-8层,地库建筑面积42635.95㎡,包含1-3#楼、12-16#楼及20-25#楼14栋住宅的地下1-2层以及二标段界限内的地库部分。 防雷系统(高层及多层):利用?10镀锌圆钢作为防直击雷的接闪器,明装在楼座屋顶采用避雷带沿女儿墙明敷,暗装避雷带敷设在保温层内,利用结构柱四根敷设在保温层内,利用结构柱四根?16主筋作为防雷引下线,结构基础钢筋网作接地体。为防侧向雷击,高度超过45m及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物应与防雷装置连接;钢构架和混凝土钢筋应相互连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接;楼内水平敷设的金属管道及金属物应与防雷接地焊接,竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。防雷引下线在距室外地坪下1.0m处焊出一根 -40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙间距不小于1.0m。明敷防雷设施均应镀锌,并在焊接处涂防腐漆。为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与接地装置相连。 接地系统(地下车库):接地保护:本工程采用TN-S接地保护系统。严禁N线与PE 线混用。沿地下车库外墙基础敷设40*4扁钢,且与各单体住宅40*4扁钢所构成的均压

预留、预埋专项施工方案

银川市城市生活垃圾预处理系统扩建及一机一炉改造预埋套管施工专项方案 编制单位:浙江锦鑫建设工程有限公司 编制人: 审批人: 编制日期:二〇一七年八月十二日 1.工程概况 本工程预埋件品种多,预留孔洞形状、深度、尺寸纷繁复杂,由于上设高精密仪器,预埋

要求精度高,经与业主、监理、设计沟通确认,为保证预留孔洞的位置、尺寸,所有预留孔洞均采用钢管、方管加设锚筋制作、安装。 2.施工机具安排 3.预埋件的制作与安装 3.1材料选用 3.1.1预埋件的锚筋不得采用冷加工钢筋,一般采用III级或IV级钢筋,受力预埋件的钢筋宜采用III级钢筋;

3.1.2钢板和型钢采用Q235-B级,锚筋采用HPB335级,焊条采用E4315型。 3.2加工单编制:技术人员根据图纸及预埋件图集提出预埋件加工单,经审核后发放到焊接车间进行加工制作; 3.3预埋件、预留孔洞制作 预留孔套管安照图纸要求预留深度下料制作,楼板预留孔套管按照楼板厚度下料制作(见详图),套管长度小于200的至少焊一层锚筋。 按照图纸定位,中心偏移不得2cm,套管锚筋与楼层上下板筋焊接固定。 预埋件制作必须严格按照预埋件加工单进行放样下料,制作好后表面均涂红丹一度,用油漆枪喷绘出埋件规格和型号(为白色字体)。具体要求如下: 3.3.1预埋件下料时,保证其外形尺寸,并合理下料,提高原材料的利用率; 3.3.2确保边排锚筋的位置,避免埋件安装时锚筋放在保护层内; 3.3.3保证埋件能够按照图纸要求的平面位置正确布置,不能因为锚筋与主钢筋发生冲突而影响埋件的位置; 3.3.4预埋铁件制作裁板下料,应采用机械或自动气割机;焊接变形采用千斤顶校正;验收合格后刷防锈漆保护并喷刷埋件型号、编号,以防用错; 3.3.5直锚筋与锚板宜用T形焊,锚筋直径小于或等于20mm时,应优先采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊,若因施工条件限制必须采用手工焊时,必须严格保证焊接质量。焊接高度hf应大于6mm及0.5d(对HPB235级钢筋)或0.6d(对HRB335级钢筋); 3.3.6当采用弯折锚筋和钢板搭接焊时,弯折钢筋的弯折角度采用15°~45°,并应使弯折点离开焊缝距离大于2d和30mm,图集中锚筋和钢板采用两条焊缝的搭接电弧焊,应满足:≥0.5d;且>8mm; ①焊缝宽度:b f

机电安装预留预埋施工方案

机电安装预留预埋施工 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

机电安装预留预埋施工方案 1.机电安装工程概况 按照招标文件及相关图纸要求,总承包商须负责孔洞与套管、套筒之间的封堵工作;负责所安装管道的线管及其配件的预埋工作;地下室防雷保护及接地系统施工。 2.机电安装预留预埋施工方案 预埋件、预留孔洞是本工程中不可缺少的重要部分。其留置位置的准确性将直接影响到后续施工和工程的施工和质量,在施工中应该分阶段采取措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设,位置、数量、尺寸大小符合设计要求。 (1)工艺流程 预埋、预留工艺流程图: (2)图纸会审 对土建结构设计图与下道工序相关的安装图纸进行对照审核,对图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的会审,确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合,编制预埋件、预留孔埋设计划。发现预埋件不吻合时,及时向监理及设计院以书面形式进行汇报,经设计院的变更设计或监理正式批复书后,将预埋件、预留孔洞绘制成图,由专人负责技术指导、检查,作好技术交底工作。 (3)测量放线 根据设计要求,分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线,测量放线执行测量“三级”复核制。对板的预埋件、预留孔洞在基础垫层、模板上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞形状、大小。 3.电气工程预留预埋 3.1暗管敷设 暗管敷设的基本要求为:穿越人防及非人防区域的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 3.2预制加工 3.2.1钢管煨弯 管径为20mm及以下时,用手扳煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 3.2.2管子切断 用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。 3.2.3测定盒、箱位置 根据设计要求确定盒、箱轴线位 置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 3.2.4固定盒、箱 先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂 浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 3.3 管路连接 (1)套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽,严禁熔焊连接;套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形;套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位;套接紧定式钢导管管路,当管径为∮32mm及以上时,连接套管每端的紧 定螺钉不应少于2个;套接紧定式钢导管管路连接处,管插入连接套管前,插入部 混凝土内预埋接线盒示意图

预留预埋施工方案

目录 第一章工程概况及编制依据............................... 错误!未定义书签。 1. 1 编制依据......................................... 错误!未定义书签。 2. 2 工程概况............................................ 错误!未定义书签。第二章主要施工方法及技术措施........................... 错误!未定义书签。预留预埋的总体要求....................................... 错误!未定义书签。暗埋排水管道安装......................................... 错误!未定义书签。套管的预埋............................................... 错误!未定义书签。配管..................................................... 错误!未定义书签。人防区预留预埋........................................... 错误!未定义书签。防雷接地及等电位安装..................................... 错误!未定义书签。第三章预留预埋成品保护措施.............................. 错误!未定义书签。第四章安全文明施工及环境保护措施........................ 错误!未定义书签。

机电预留预埋施工方案最终版

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 项目策划及主要施工机具 (2) 施工准备阶段的质量管理 (3) 施工部署及劳动力安排 (3) 四、预留预埋施工工艺及作业条件 (4) 概述 (4) 作业条件 (5) 防水套管制作工艺 (5) 电气管线预埋 (10) 人防区预留预埋 (14) 结构孔洞预留 (20) 五、质量保证措施 (21) 保证项目 (21) 主要通病及防治方法 (22) 六、安全与文明施工 (22)

预留预埋施工方案 一、工程概况 四牌楼联合大厦项目项目基地位于安徽省合肥市中心地带,东临徽州 大道,西临华都宾馆,北临银成大厦,南临长江中路。本项目为工商银行 与皖新传媒的联合大厦,总用地面积11371.5 平方米,总建筑面积65856 平方米。地上 31 层,共 50338 平方米,地下 2 层,共 15518 平方米。建筑 高度 158 米,最大建筑消防高度 130 米。各区域功能、指标如下: 地下室:共 2 层,主要功能为停车库以及设备用房。地下二层局部设有民防工程。人防总建筑面积为 2714 平方米,为一个核六级、常六级二等人员隐蔽部。 裙房:共 5 层,消防高度不超过 24 米。主要为皖新传媒及工商银行的营业用房。 主楼:共 31 层(包括裙房),其中 6 层、 19 层为避难层,其余为皖新传媒及工商银行的办公用房,两者高低分区,工商银行在高区(19-31 层),皖新传媒在低区( 6-18 层)。 本工程机电安装工程主要由给排水工程、强电工程、智能化工程、通风空调工程、消防工程等组成。 1、给排水工程: 主要包括生活冷水给水系统、生活热水系统、污废水系统(含压力排 水)、雨水系统、人防给排水系统等。 2、强电工程: 主要包括高低压配电系统、电力配电系统、照明配电系统、防雷及接 地系统、人防电气等。 3、智能化工程: 主要包括智能化集成系统、公共安全系统、建筑设备管理系统,综合 布线系统、有线电视系统、信息引导与发布系统、信息化应用(一卡通) 系统等。

电气预留预埋施工方案

电气预留预埋施工方案 为了不影响本工程电气线管、套管等的预留预埋进度,减少返工及不必要的材料浪费,结合相关规范及设计图纸,编制本施工方案。 一、编制内容 本方案的编制范围包括本工程的电线管、线盒及套管的预埋、清理。 二、施工步骤 一.KBG管敷设 KBG敷设基本工艺要求 1、与KBG敷设配套使用的所有器材应符合国家先行技术标准要求。 2、扣押式薄壁钢管系列产品敷设工艺流程。 箱、盒定位-箱、盒与螺纹接头紧固-管路连接敷设-扣接接地-管路固定 3、弯管可采用冷煨法及定型弯管。采用冷煨法时:直径25以下管径,可用用手板煨管器,逐步弯出所需弯路,但要注意移动适度,用力不要过猛。 4、管和箱、盒连接处应采用螺纹接头,并用专用扣压器压紧,使金属、盒达到导电接地的要求。 5、管路采用直管接头连接,其长度应为管外径的2-3倍,管的接口应在直管接头内中心1/2处。 6、在同一回路有三根或三根以上的管路加设自制盒,管路两个拉线点之间的距离在下列长度范围内,应加装接线盒,且接线盒的位置应便于穿线和检修。 (1)管路无弯时,不超过18M。 (2)管路有一个转弯时,不超过12M。 (3)管路有二个转弯时,不超过10M。 (4)管路有三个转弯时,不超过3M。 7.管路敷设中,所有管与管、管与接头、管与弯管等连接处,使用扣压器扣压不少2点,以达到电气接地可靠,严禁熔焊连接。 8.切管可用钢锯、沙轮锯等工具、将需要切断的管子长度量谁确,放在嵌口内卡牢固,断口处平齐不歪斜管口光滑无毛刺管内铁屑除净。 9.客路固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、接线盒边缘的距离为200+—20%MM。中间管卡最大的距离为:管外径为直径16、直径20、最大距离1M,管外径为直径25直径32、最大距离为直径40、最大距离为2M。

预留、预埋施工方案

机电预留、预埋配合工程 来福士工程概况: 基地面积:约60,845 平方米 建筑面积:约368,614 平方米 东侧地下室深度约18.7 米地下四层,为车库及设备用房、商场 西侧地下室深度约11.2 米地下二层,为车库及设备用房、商场 东侧裙楼高约54 米8 层商业/餐饮 西侧裙楼高约24 米 4 层商业/餐饮 T1塔楼高约188 米41 层办公楼 T2塔楼高约128 米30 层办公楼 T3塔楼高约99 米20 层办公楼 1、主要施工方法 本工程机电安装主要施工内容有预留孔洞、预埋套管,电线管、排水管预埋安装。 1.1孔洞、套管预留 (1)孔洞、套管预留工艺流程为: 绘制留洞图→模具(套管)制作→放线标识→复核确认→模具(套管)定位→配合施工 (2)预埋、预留施工方法 a.在做预留工作之前,熟悉设计图纸,根据图纸会制留洞图,并复核其正确性,如发现有专业交叉,“打架”现象发生,应及早做设计变更,以保证预留工作准确、连续的实施。 b.根据施工图中给定的穿管坐标和标高在模板上做好标记,将事先准备好的模具,用钉子钉在模板上或用铁丝绑扎在周围的钢筋上,固定牢靠。 c.在土建施工过程中,安排预留人员值班,随时检查模具是否有跑位,损坏和漏留情况的发生。 (3)套管预埋施工方法 a.套管应根据规范要作制作,包括采用的管径、长度、有无防水翼环等。 b.预埋在混凝土中套管在浇筑前要放置好,且用铁丝将套管与钢筋固定牢固。穿墙套管在土建砌筑是及时套入,位置准确。

c.为防止套管在浇砼时,混凝土灌入套管应对套管进行封堵,所用材质为不易燃物质及易清除物质的松散材料。 d. 根据管道平面走向,在施工完、浇砼前、按图严格认真复核留洞位置,大小以及走向是否正确。 e. 成排预埋套管水平应拉线,上下标高每只都要统一。 f. 在土建浇注时应派专人看护,防止套管移位、堵塞、损坏和漏埋。 1.2电气管线预埋 (1)暗管敷设施工流程 施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 (2)主要施工方法和技术措施 1)暗管敷设 a.电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 b.预制加工: ●钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用拗棒弯管。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 ●管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 ●管子套丝:采用套丝板、套丝机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 c.测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 d.固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。盒、箱安装要求如下表所示: 盒、箱安装要求一览表

机电预留预埋施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2机电预留概况 第三章施工准备 3.1技术准备 3.2多专业交叉配合 3.3人员准备 第四章主要施工方法 4.1套管及模盒安装 4.2二次结构期间给排水支管安装 4.3空调风孔洞预留 4.4电管预留预埋 4.5现浇混凝土楼板内电管敷设及要求 4.6配电箱洞口预留、电缆桥架穿楼板和墙的洞口预留 4.7接线盒埋设的控制要求 4.8强弱电进户管线套管预留 4.9二次结构内电气配管 第五章防雷安装工程 5.1基础防雷部分 5.2柱引下线焊接连接部分 5.3防侧击雷施工部分 5.4天面防雷部分 5.5等电位施工部分 5.6系统调试与补打地极 第六章技术质量保证措施 6.1 质量目标 6.2保证质量采取的措施 第七章安全及文明施工措施 7.1安全保护措施 7.2文明施工措施

第一章编制依据 1、武汉正华建筑设计有限公司设计图纸 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 5、各相关施工图集 第二章工程概况 2.1工程概况 华润置地武汉紫云府二期一标段位于武汉市武昌区白沙洲大道东侧青菱西路与白沙四路交汇处,由2栋33~34层剪力墙结构住宅楼(1、2#楼),5栋11层框架剪力墙结构住宅楼(9、10、11、12、13#楼)、1栋2层框架结构邮政及4栋1层框架结构公用配电房组成,设一层地下室,正负零相对于绝对标高为22.2m。南北占地270m,东西占地205m。 2.2 机电预留概况 对水暖统计了需要预留套管的个数及种类,电气所需预留内容为结构内暗配动力插座线路、动力电源线路、照明线路及各智能建筑部分各暗配管路,通风所需预留主要为通风管道穿墙及穿楼板的预留洞,此部分预留洞主超过300mm为土建单位预留,机电专业人员进行复核预留洞口位置及尺寸,人防区域各线路预留管为焊接钢管,焊接连接。 第三章施工准备 3.1技术准备 1、开工前组织专业施工人员认真阅读图纸,发现有问题及时反馈并形成报告,与设计人员沟通。 2、认真学习规范要求,将本工程涉及的各规范进行对照,严格按照规范组织施工。 3、套管制作: (1)套管的管径和材质: DN15、20的管道采用大3号的套管,DN32~125采用大2号的套管,DN≥150的管道采用大1号的套管;套管材质采用钢质管道. (2)套管长度:

安装预留预埋施工方案20111224

海西金融大厦 机电预留预埋专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局建设工程股份有限公司 2011年12月24日

目录 一、工程概况 (4) 1.1给排水 (4) 1.2电气 (4) 1.3空调通风 (5) 1.4 主要施工工作量 (5) 1.5主要施工难点 (5) 二、主要机具、工具 (6) 2.1主要机具表 (6) 2.2工具 (6) 三、作业条件 (7) 3.1作业面 (7) 3.2技术 (7) 3.3施工用电 (7) 3.4加工场地、材料、机具 (7) 四、施工部署及劳动力配置 (8) 4.1技术分段划分及施工班组配置 (8) 4.1.1电气 (8) 4.1.2给排水、通风空调 (8) 4.2劳动力配置 (8)

五、施工工艺 (9) 5.1防水套管制作 (9) 5.1.1制作工艺流程 (9) 5.1.2材质要求 (9) 5.1.3制作方法 (9) 5.1.4安装工艺流程 (14) 5.1.2安装方法 (14) 5.3防雷接地安装 (16) 5.4 电气管线预埋 (18) 5.4.1工艺流程 (18) 5.4.2材质要求 (18) 5.4.3施工方法 (18) 5.5人防区预留预埋 (26) 5.5.1注意事项 (26) 5.5.2各种穿防护墙密闭做法 (26) 5.6结构孔洞预留 (28) 六、质量通病防治措施 (29) 6.1规章制度 (29) 6.2主要通病及防治方法 (29) 6.3.1防水套管止水翼环焊接质量问题。 (29) 6.3.2套管安装坐标、标高偏差及歪斜。 (30)

6.3.3防雷接地引下线漏焊及上下层焊接钢筋不一致。 (30) 6.3.4电气管道煨弯处出现凹瘪或弯曲半径不够。 (30) 6.3.5电气管路敷设转弯过多。 (30) 6.3.6电气管盒接地线焊接时出现焊穿、焊接不牢及其它焊接质 量问题。 (30) 七、附注 (31)

给排水专业预留预埋施工方案

目录 一工程概况 (2) 二编制依据 (2) 三预留预埋工程 (6) 四安全技术要求 (9)

工程概况 1.1 工程名称: ----------------- 1.2 建设单位: ----------------- 1.3 工程地点: ------------------- 1.4 工程简介 ----------------------- 1.5 给排水系统工程简介:本工程给排水系统有生活给水系统,中水系统,生活污废水系统,雨水系统由我单位负责施工 二编制依据 2.1 本工程的施工招标文件; 2.2 本工程的施工图纸及相关的技术资料; 2.3 天津市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 2.4 IS09000质量管理体系、IS014000环境管理体系、OSHMS1800职业健康安全管理体系标准, 我公司质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件及其支持性文件。 2.5 国家颁布的有关现行建筑安装工程施工验收的规范、规程和标准: 建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 室外给水设计规范(GB50013-2006) 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2003 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50042-2002 》 《05 系列建筑标准施工图集》 预留预埋工程

预留预埋工艺流程 图1预留预埋工艺流程 _ 、预留预埋的工作要点 表1:预留预埋的工作要点 楼板预留洞尺寸表:表2

项次管道名称留孔尺寸 1 给水立管管径小于或等于25mm 100*100 管径32—50mm 150*150 管径70—100mm 200*200 管径大于100mm 在管径基础上加200mm 2 排水立管管径小于或等于50mm 150*150 管径80—100mm 200*200 管径大于100mm 在管径基础上加150mm 次结构管道留槽表:表2 项次管道名称留孔尺寸 1 给水支管管径小于等于25mm 100*100 明装60*60暗装 管径32-40mm 150*130 明装150*100 暗装 2 排水支管管径小于80mm 250*200 排水支管管径100mm 300*250 三、套管安装图 表3:套管安装图套管安装 位置 套管安装样图 柔性防水套管: 3 2 穿水池池 壁 10 11

水电预留预埋施工方案

目录1.编制依据: 2. 防雷接地专项施工方案: 2.1、防直击雷。 2.2、防雷电侧击 2.3、均压网 2.4、接地装置 2.5、等电位联结

2.6、焊接要求及示意图 3.电气配管预留预埋施工方案 3.1预留预埋、电气配管 3.2 塑料电线管施工要求 4.给排水管道预留预埋施工方案 4.1 预留预埋 4.2 套管安装 4.3 室内冷热水管预留勾槽 4.4 卫生间、厨房管道预留预埋施工 5. 质量通病防治方案 6.质量检查程序: 1.编制依据:

2.防雷接地预留预埋施工方案 本工程防雷接地与强弱电电气设备共用基础接地装置,冲击接地电阻要求不大于1欧姆;根据设计要求并参考标准图集,制订本工程防雷接地预留预埋施工方案: 2.1、防直击雷。 避雷带:采用Φ12热镀锌圆钢沿屋顶装饰构架顶四周及电梯机房女儿墙顶支架敷设。支架高出设置处100-150mm,间距1m,转角处0.5m。支架采用Φ12镀锌圆钢做成7字型支架,支架长度为15*10-20*10用电锤在每隔1米去打出相应的眼位,然后把支架固定在屋沿上,再用Φ12热镀锌圆钢与支架焊接形成避雷带。(如下图)受装饰构架保护的屋面女儿墙采用40*4镀锌扁钢紧贴顶部设置,在焊接避雷带的时候:做到横平竖直,焊接完后应用银粉把避雷带涂刷二次。有金属栏杆处利用金属栏杆两端与屋面防雷装置焊接作避雷网。避雷带在屋面形成不大于10m×10m或12m×8m的避雷网格。(影响景观部分可贴建筑面层敷设)。所有突出屋面的金属(如:水管,煤气管。铁爬梯,金属支架,金属门窗等)均与屋面防雷装置相连。 Φ12热镀锌圆钢 16mm .结构错层及施工缝施工时,为确保引下线位置正确,除用油漆作好标记外,在错层及施工缝处将柱内主筋全部跨接连为一体,引到其它的与此点就近的柱内,确保电气回路畅通。引下线应与等电位系统连通。做好隐蔽记录 2.2、防雷电侧击 自45m以上,每层利用外墙结构梁板或剪力墙内两根水平方向主筋焊通,形成均压环,兼作防侧向雷击避雷带;45m及以上各层外墙侧的金属门窗、金属管道、室外空调机、防盗网等较大的金属构件,直接或经预埋件与防雷装置相连,施工时在相应部位预留接地构件∮12圆钢,高出结构地面1.2米,上端焊接镀锌螺栓一套,金属门窗安装时用BVR-1.5铜芯电线与圆钢连接;竖直敷设的金属管

机电预留预埋方案

机电预留预埋方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

浙江山水六旗国际度假区展示中心机电预留预埋施工方案 编制单位:中国建筑第二工程局有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间: 2016 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、机电预留预埋工程概述 (1) 三、机电预留预埋施工准备 (2) 四、机电预留预埋工序和管理协调流程 (2) 五、机电预埋工程预留预埋施工艺 (3) 六、成品保护具体措施 (17) 七、机电预留预埋工程主要通病及防治方法 (18)

一、工程概况 工程名称:浙江山水六旗国际度假区展示中心 工程地址: 浙江省嘉兴市海盐县,武原街道滨海新城围垦区内 建设单位: 浙江山水六旗文化旅游投资有限公司 勘察单位: 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 设计单位: 浙江省建筑设计研究院 监理单位: 浙江嘉宇工程管理有限公司 总包单位: 中国建筑第二工程局有限公司 浙江山水六旗国际度假区位于海盐县翁金公路(老沪杭公路)东侧,海盐东段围垦区内。该项目以六旗主题乐园为核心,虹吸世界顶级品牌,发展多种复合娱乐群落,引导多元消费体验,强大磁吸效应带动区域强力发展,构建海陆两栖的亚洲六旗第一站。以滨海度假、游艇高端休闲为特色,与哈佛医学院、世界抗衰老协会等合作,打造集中医药康复疗养、养生保健、抗衰医疗于一体的健康旅游度假地。引入世界顶级度假酒店品牌,打造高端滨海度假酒店、滨海度假商街等项目,融合亲子娱乐、商务会议等多种功能于一体,满足不同客群的度假需求。度假区将倾力打造绵延4公里的海上新舞台,以游艇、水上飞机为亮点,构建环长三角海上娱乐体验新动线,成为引领中国滨海高端度假全民的国际滨海休闲长廊。 其中展示中心地上建筑面积平方米,地上三层,建筑高度,室内外高差为米。设计使用年限50年,耐火等级为一级,建筑结构安全等级为二级。本工程采用钢筋混凝土框架结构,结构设防抗震类别:丙类,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为四级。 二、机电预留预埋工程概述 总包负责建筑结构图纸上清楚显示的预留洞口及预埋套管的提供及预埋,地下部分及地上埋于混凝土结构内的机电、消防、弱电之套管、线管、线槽、底盒提供、预埋及孔洞预留;全部防雷接地工程。

给排水暖通预埋套管施工方案

常营三期剩余地块公共租赁住房项目二标段给排水、暖通工程 预留、预埋施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京城乡建设集团有限责任公司 2013年06月

目录 目录 (1) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程基本情况 (2) 1.1工程基本情况 (2) 2、工程简介 (3) 3、工程特点及方案范围 (3) 4、项目管理组织机构人员配置 (4) 三、主要预留预埋施工方案 (6) 1、主要施工方法及技术要求 (6) 2、给排水预留预埋 (6) 3、暖通专业预留预埋 (10) 四、给排水、暖通安装预留预埋工程质量控制 (13) 1、预留预埋检查验收 (13) 2、预留预埋质量控制 (13) 五、预留预埋成品保护措施 (14) 六、安全文明施工及环境保护措施 (15)

一、编制依据 1、常营三期剩余地块公共租赁住房项目二标段施工图。 2、国家、行业、地方及企业规范、规程、标准和图集,见表1.1-1 表1.1-1国家、行业、地方及企业规范、规程、标准和图集表 序号名称编号1项目施工组织设计/建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 2通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 3建筑设备施工安装通用图集91SB系列4防空地下室给排水设施安装07FS02 5防水套管02S404 6防空地下室通风设计(2007)FK01~02 二、工程概况 1、工程基本情况 1.1工程基本情况 表2.1-1工程基本情况表 序号项目内容 1工程名称常营三期剩余地块公共租赁住房项目二标段2工程地址北京市朝阳区常营乡朝阳北路管庄路口东南角3建设单位北京市保障性住房建设投资中心 4监理单位北京北咨监理管理公司 5设计单位华通设计顾问工程有限公司 6勘察单位北京市勘察设计研究院有限公司 7施工单位北京城乡建设集团有限责任公司

机电预留预埋工艺方案

预留预埋相关工艺 管子: 2.1 布管 2.1.1 暗配 a. 电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于15mm。 b. 弱电线管安装时要注意与强电线管或电线槽保持一定距离,以免受电磁场干扰,避免交叉施工。 c. 线管转弯时转角要大于90度,要用专用的管卡工具。 d. 预埋楼板管时,预先测量放线及弯头(不小于管子直径的6倍),做好标志,以便日后作为疏通管盒之用。由于楼面配管与土建作业属于交叉施工(模板完成时,测量画位,底筋完成后,敷设线管),隐蔽验收必须及时办理。 e. 预留楼板管的固定方法:可用铁丝将管子绑扎在钢筋上,也可用钉子钉在模板上,在土建绑扎面筋时敷管施工完毕,并派员对土建捣制混凝土时进行监护,避免出现人为的拆离及错位。 f. 墙身配管主要针对开关盒、插座盒及配电箱等嵌接配置。在配管过程中,强调满足管盒标测,量出每一管盒标高位置。定位以后,预先埋好管盒,并用水泥砂浆或其他方法加以固定。嵌接完毕,派员对土建砌砖进行看护,避免出现半明半暗现象,或防止配管人为拆离。 g. 暗管进入接线盒,锁紧螺母固定后,丝扣露出盒壁5mm(2~4扣)。当管长大于45m,无弯曲;管长大于30m,有1个弯曲;管长大于20m,有2个弯曲;管长大于12m,有3个弯曲和垂直敷设每30m,必须加装导线固定架或线盒。 一般要求 1.PVC电线管在运输、保管或施工过程中,必须置放在室内阴凉处,防止日晒过热导致管子产生变形或材质变化。外观检查管子壁厚应均匀一致,无凸棱、凹陷、气泡等缺陷,塑料管及其配件无破裂、表面有阻燃标记和厂标,抽样检测导管的管径和壁厚合格。 2. PVC电线管及其配件的敷设、安装和煨弯工作,应在材料规定的允许温度下进行,煨弯应使用厂家标配的弹簧。混凝土墙柱、楼板结构内的电线管应采用中型以上PVC管。

机电安装预留预埋施工方案

机电安装预留预埋施工方案 1.机电安装工程概况 按照招标文件及相关图纸要求,总承包商须负责孔洞与套管、 套筒之间的封堵工作;负责所安装管道的线管及其配件的预埋工 作;地下室防雷保护及接地系统施工。 2.机电安装预留预埋施工方案 预埋件、预留孔洞是本工程中不可缺少的重要部分。其留置位置的准确性将直接影响到后续施工和工程的施工和质量,在施工中应该分阶段采取措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设,位置、数量、尺寸大小符合设计要求。 (1)工艺流程 预埋、预留工艺流程图: (2)图纸会审 对土建结构设计图与下道工序相关的安装图纸进行对照审核,对图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的会审,确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻 合,编制预埋件、预留孔埋设计划。发现预埋件不吻合时,及时向监理及设计院以书面形式进行汇报,经设计院的变更设计或监理正式批复书后,将预埋件、预留孔洞绘制成图,由专人负责技术指导、检查,作好技术交底工作。 (3)测量放线 根据设计要求,分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线,测量放线执行测量“三级”复核制。对板的预埋件、预留孔洞在基础垫层、模板上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞形 状、大小。 3.电气工程预留预埋 3.1暗管敷设 暗管敷设的基本要求为:穿越人防及非人防区域的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 3.2预制加工 3.2.1钢管煨弯 管径为20mm及以下时,用手扳煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。

相关文档