文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某体育馆智能化设计方案secret

某体育馆智能化设计方案secret

某体育馆智能化设计方案secret
某体育馆智能化设计方案secret

体育馆智能化设计方案

一、总则

所遵循的标准和质量保证

体育馆建筑智能化系统在设计、施工中必须依据以下国家有关的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范,所有应符合国家有关条例及规范,若有新的标准规范应采纳新标准,若是国外相应标准应得到发包方认可,这些标准包括但不仅限于以下内容:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

《建筑物防雷设计规范》2000年版GB 500057-94

《供配电系统设计规范》GB50052-95

《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94

《低压配电设计规范》GB50054-95

《建筑照明设计标准》GB50034-2004

《多功能室内体育场馆人工照明指南》GAISF

《带彩色电视转播和电影系统的体育项目照明指南》CIE83文件

《体育照明装置的光度规定和测量指南》CIE67文件

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)

《建筑设计防火规范》(2001年版)GBJ16-87

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《消防安全疏散标标志设置标准》DBJ01-611-2002

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

《人民防空地下室设计规范》 GB50038-94(2003年版)

《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98

《体育建筑设计规范》JGJ31-2003 J265-2003

《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94)

《有线电视与有线广播光缆传输系统技术要求》(GY/T118-95)

《有线电视系统技术规范》(GY/T106-1999)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)

《入侵报警系统技术要求》(GA/T368-2001)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《系统接地的形式及安全技术要求》(GB14050-93)

《防盗报警中心控制台》(GB/T16572-1996)

《厅堂扩声系统声学特性指标》(GYJ25-86)

《厅堂扩声特性测量方法》(GB/T4959-1995)

《厅堂混响时间测量规范》(GBJ7684)

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000

《建筑电气专业设计技术措施》北京市建筑设计研究院

上述技术标准和规范如果有不足之处或者未能达到国家或国际最新标准的时候,应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版的国际和国家的标准、规范,并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。建设依据还包括相关工程设计图以及技术说明文件。

二、工程概况

1.建筑概况

总建筑面积:*****㎡(其中:地上建筑面积:*****㎡,地下*****㎡,含人防面积******㎡)。

本工程结构形式为钢结构+框架剪力墙结构,外壳采用空间网格结构;看台及附属用房采用框架剪力墙结构;基础形式为弹性地基梁筏基础或桩基。

±0.0以下结构现浇板厚为300mm,+6.0m标高板厚为250mm,其他层板厚为200mm。±0.0以下建筑垫层做法为:车道60mm、设备机房100mm、变电室60mm、车库60-110mm,其他层均为110mm。

2.功能分区

体育馆看台设计为***座,主体采用钢筋混凝土结构。固定看台分为池座、包厢层及楼座,共三层。附属用房分布于看台下部,共五层,其中地下一层,地上四层。主体建筑首层为VIP和媒体入口,二层为观众集散空间及出入口,北侧为训练大厅。

附属用房由比赛附属用房、设备用房、停车场及观众、赞助商附属用房四大部分组成,其中比赛附属用房区主要位于首层,少量VIP、媒体及安保用房位于

地上层。

(1)地下一层平面

主要包括:紧急避难区、VIP停车区、反恐车辆停车区、赛事管理人员休息区、媒体休息区、设备机房等。规划停车场。

本层还有六级人防,战时物资库,平时停车。

(2)首层平面

主要包括:运动员更衣休息、热身区、赛事管理用房、安保用房、场馆运营用房、比赛场地、媒体工作区、贵宾休息区等等,沿外侧布置运动员、赛事管理、贵宾VIP、媒体等人员的主要出入口。

(3)二层平面

主要包括:观众入口及休息大厅、媒体休息区、赞助商入口区等。

(4)三层平面

主要包括:赞助商包厢、VIP休息区、安保指挥区、部分媒体及赛事管理用房等。

(5)四层平面

主要包括:楼坐观众休息平台及卫生间、商品零售设施等。

三、建筑智能化系统工程技术要求

体育馆建筑智能化系统将22个子系统划分成3个管理层,分别是建筑设备监控管理层、通讯管理系统层、体育竞赛管理层。其根本目的是满足场馆基本功能的需求,保证系统的升级需要,提供必要的接口、协议等。

1、建筑设备监控管理层(BMS)

体育馆建筑设备监控管理层(BMS)由建筑设备监控系统(BAS)、火灾自动报警及联动控制系统(FAS)、安全防范系统(SAS)共同组成。

1.1建筑设备监控系统(BAS)

1.1.1 系统组成要求

体育馆建筑设备监控系统(BAS)的监控点数、位置分布、相互连接详见体育馆弱电专业施工设计图纸和建筑设备监控系统的系统图。

?监控主机:主机设在首层中控室,采用工控机,应满足系统通信要求的

网络接口;外围设备应包括打印机、控制台等;监控主机通过现场控制器,自动控制系统内的设备和参数在合理优化的状态下工作,具备自动监视、记录、存储和查询系统中每台设备的运行状态和系统运行参数的功能。

?监控主机软件:包括系统软件、图形显示组态软件和应用软件;各软件应具备通用、稳定、可靠并支持整个系统的硬件的功能,具备中文界面;

满足整个系统的自动检测、控制和管理要求,为用户留有后续维护管理手段。

?现场控制器(DDC):对现场仪表信号采集,进行基本控制运算,输出控制信号至现场执行机构,与监控主机及其他现场控制器进行数据通信。

信号分为:模拟输出、模拟输入、数字输出、数字输入。

1.1.2 系统功能要求

①.空调系统

a.空调冷水系统:

体育馆空调冷水系统自带群控功能,并能根据负荷的变化,自动协调冷冻机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔的启停,达到最佳使用效果和节能效果。空调冷水系统自带包括群控功能所必需的传感器、执行器和控制平台及配套软件,具体配套参见《空调冷热源系统控制原理图》。

体育馆空调冷水系统提供包括LonWorks、BACnet、ModBus、Konnex/EIB、OPC等在内的开放式通讯协议及接口,群控主机使用的RS485/RS232通讯接口转换装置,用于实现与BAS的联网和通讯。

体育馆建筑设备监控系统应保证通过与空调冷水系统的开放式通讯协议和通讯接口对整个体育馆冷水系统进行监测和控制,系统监控内容包括:冷冻机启、停控制;状态显示和故障报警;冷冻水泵启、停控制;状态显示和故障报警;手/自动状态监视;冷却水泵启、停控制;状态显示和故障报警;手/自动状态监视;冷冻塔风机启、停控制;状态显示和故障报警;手/自动状态监视;冷却水供水温度检测;冷冻水供、回水温度检测;冷负荷计算;冷冻机、冷却泵、冷冻泵、冷却塔风机的顺序启、停控制;根据冷负荷

确定冷水机组开启台数;根据冷冻水系统供、回水总管压差,控制其旁通阀开度。

b.空调热交换系统:

BAS系统实现对热水循环泵的启、停控制;状态显示和故障报警;通过调节生活热水热交换系统一次侧回水管上的电动调节阀,控制该系统的一次侧热水流量,保证二次侧供水温度达到设定值;监测一次侧热水供、回水温度和压力;监测二次侧热水供、回水温度、压力、流量及热负荷的计测;热负荷计算;当其中一台热交换泵出现故障时,备用泵自动投入;当热交换泵停止运行后,电动调节阀恢复全闭位置;监视水泵手/自动状态、运行状态、故障报警状态;监视热水循环泵累计运行时间、保证循环泵运行时间均衡。

c.全空气调节系统

全空气调节系统主要服务于体育馆观众厅,四层空调系统设有热回收装置。

温度控制:为保证空调服务区域温度(回风温度)满足使用要求,根据回风温度调节冷/热水阀,使其达到设定值。设定值根据比赛运营期间气象条件和使用需要进行调整,部分室内设置二氧化碳探头及其有害气体探头,用于控制新风量,从而保证体育场馆的空气品质。

机组启停控制:根据运营期间比赛的具体需要预先编排控制程序,自动控制机组风机的启停。风机停止运行时,联锁关闭新风风门及盘管电动调节水阀(夏季),冬季时热盘管电动调节阀保持一定开度,以防止热盘管冻裂;

防冻保护控制:当防冻开关报警时,联锁停风机,关新风风门、热水阀全开;

热回收装置控制,热回收装置与空调机组的运行同步,充分利用系统排风的冷(热)量,节约能源。

自动监测过滤器风压差开关状态与风机风压差开关状态,过滤器积尘后阻力超限报警;

监视风机的手/自动状态、正常运行状态、故障状态;

在体育馆室外典型位置测取室外温湿度;

风机运行时间累计,提供设备维护提示报告;

d.新风系统

温度控制:调节冷/热水阀,使送风温度达到设定值,设定值根据运营期间气象条件和比赛需要进行调整,保证使用空间的空气品质。用于内区的新风系统全年送冷风;

湿度控制:冬季根据送风相对湿度控制加湿阀的开闭,使送风湿度达到设定值;

机组启停控制:根据运营期间比赛的具体需要预先编排控制程序,自动控制机组风机的启停,风机停止运行时,联锁关闭加湿阀、新风风门及盘管电动调节水阀(夏季),冬季时热盘管电动调节阀保持一定开度,以防止热盘管冻裂;

防冻控制:当防冻开关报警时,联锁停风机,关新风风门、关闭加湿阀,热水阀全开;

自动监测过滤器风压差开关状态与风机风压差开关状态,过滤器积尘后阻力超限报警;

监视风机的手/自动状态、正常运行状态、故障状态;

风机运行时间累计,提供设备维护提示报告。

e.送、排风系统

风机的启停控制;监视风机手/自动状态、运行状态;监视风机的故障状态;风机的启停控制,送/排风机的启停和体育馆空调系统运行相协调;风机运行时间累计,提供设备维护提示报告。

f.风机盘管

对观众厅等大面积风机盘管系统进行控制。

在独立操作管理的房间内,单风机盘管就地温控器控制,含三速开关,温控位式调节及手动工况转换。

g.地源热泵

能量提升器启停控制、运行状态、故障报警;能量提升系统循环泵启停控制、运行状态、故障报警、手自动状态;末端循环泵启停控制、运行状态、故障报警、手自动状态;分/集水器总供回水压差、总供水温度、总回水温

度、总流量、旁通阀开度调节;能量提升系统补水泵启停控制、运行状态、故障报警;末端补水泵启停控制、运行状态、故障报警;电动蝶阀开关控制、开关状态、故障报警;潜水泵启停控制、运行状态、故障报警、手自动状态。

h.V-R-V检测

本系统不对VRV系统进行控制,只对其进行运行检测。

②.给排水系统控制

a.给水系统:

监测变频器频率监视变频器运行状态、定量泵运行状态监视变频器故障报警;监视定量泵故障报警;监测水箱高、低及溢流液位,溢流液位报警;监视水泵设备累计运行时间,保证设备运行时间均衡。

b.排水系统:

根据污水池液位启停控制污水泵;监视水泵手/自动状态、运行状态;监视水泵故障报警;监测水池高、低及超高液位,超高液位报警;监视水泵设备累计运行时间,保证设备运行时间均衡。

c.生活热水系统:

热媒、热水的温度、压力等参数显示记录;生活热水出水温度的控制;监视热水循环泵手/自动状态、运行状态;监视水泵故障报警;泵的轮换使用及备用泵的自动投入。

d.中水系统:

根据中水收集水箱液位启停控制中水提升泵;监视水泵手/自动状态、运行状态;监视水泵故障报警;监测水箱高、低及溢流液位,溢流液位报警;监视水泵设备累计运行时间,保证设备运行时间均衡。

③.变配电系统监测

体育馆变配电系统自带监控功能,以及监控功能所必需的传感器、执行器和控制平台及配套软件。

体育馆变配电系统提供包括LonWorks、BACnet、ModBus、Konnex/EIB、OPC等在内的开放式通讯协议及接口,监控系统使用的RS485/RS232通讯接口转换装置,用于实现与BAS的联网和通讯。

体育馆建筑设备监控系统应保证通过与变配电系统的开放式通讯协议和通讯接口对整个体育馆供电系统进行监测和能源管理,系统监测内容包括:高压系统、变压器、低压系统、直流系统、柴油发电机组、EPS不间断电源等。

④.比赛场地照明监控系统:

体育馆照明监控系统控制包括:

a.公共区域照明控制,包括VIP用房

b.室外照明控制,包括广场照明

c.场地照明控制,包括训练馆

辅助用房区、办公、机房区和包厢非公共区域采用就地控制。

体育馆照明监控系统自带监控功能,以及监控功能所必需的传感器、执行器和控制平台及配套软件。

体育馆照明监控系统提供包括LonWorks、BACnet、ModBus、Konnex/EIB、OPC等在内的开放式通讯协议及接口,监控系统使用的RS485/RS232通讯接口转换装置,用于实现与BAS的联网和通讯。

体育馆建筑设备监控系统应保证通过与照明监控系统的开放式通讯协议和通讯接口对体育馆相关区域照明系统进行多种开关模式或定时开启等多种功能控制。

⑤.电梯系统控制

体育馆电梯系统自带监控功能,以及监控功能所必需的传感器、执行器和控制平台及配套软件,具体配套参见《体育馆电梯系统控制原理图》。(由电梯厂家提供)

体育馆电梯系统提供包括LonWorks、BACnet、ModBus、Konnex/EIB、OPC等在内的开放式通讯协议及接口,监控系统使用的RS485/RS232通讯接口转换装置,用于实现与BAS的联网和通讯。

体育馆建筑设备监控系统应保证通过与电梯系统的开放式通讯协议和通讯接口对整个体育馆电梯的运行状态、故障报警进行监测,以保证电梯系统的正常运行。

⑥车辆管理系统

车库管理主机设于首层管理室:设置出入口栏杆机,感应线圈,刷卡机,车辆识别摄像机等;电源线及信号线均穿管地面暗敷设或顶板下明装,感应线圈垫层内暗敷设。

总控室负责地下车库469个的停车位的停车场管理,目前主要考虑按三进三出设置停车场及监视系统。

●系统组成:

本系统主要有入口自动道闸、数字车辆检测器、读卡机、入口监控摄像机、图像对比系统、出/入控制机、发行卡、计算机控制系统、图识别及捕捉系统、车牌识别系统、图像对比系统、红外对射限高报警系统、车位引导系统、语音提示系统等组成。

在车库的入口处设置刷卡机,发出/检验票卡,并按不同类型的票卡识别用户类型,且按类统计车辆。

在停车场的出口处设置验票机,回收临时卡。

检测空闲车位数量。

入口处设置车位显示,当车库满位时,显示“位满”信号

出入口及场内通道设置行车指示。

控制出入栅栏机运行。

车库系统自成网络,独立运行。

应能与安保监控系统中的中央监控室联网,实现中央监控室对该系统集中管理。

制作打印各种统计报表

●系统技术要求

(1)本系统应是一个以计算机管理为核心的最新一代车库综合管理系统。

(2)功能要求:能够自动完成系统各种参数的设置、发卡、挂失处理及数据收集、统计、汇总、打印有关报表等。具有停车场“位满”

自动显示。

(3)应具有收费、区位引导、车位引导、图像识别等功能。

系统组成要求(设备、软件的性能、技术指标和应用不得低于以

下标准)

(4)入口站:包括刷卡机、摄像机、图像捕捉系统、电动栏杆、单向行车控制设备、车辆感应线圈、空车位计数装置。

?采用非接触感应卡技术,采用读卡距离在30m以上红外卡,且满足一卡通要求;

?针对临时停车用户,设置自动发出入场的临时卡(可回收)、发卡设备的最大储卡量要求可达10万张;

?实时记录入场各种信息,联动正常入场拍照,各种异常情况也要拍照,并把所有信息上报管理中心;

?控制机箱:密封设计;防雨、防尘、外观采用交通标准色,精工制作;脱机存储记录容量:500条。

?有滚动式LED中文电子显示屏提示,要使用户和管理者一目了然。

?要求具有求助对讲、满位提示功能;

?具有防止跟车入场;

?能有效的控制道闸,防止砸车;

?进场速度要求不高于4.5秒/车次

(5)出口站:包括出口计算机工作站、电动栏杆、读卡机、显示器、收费机、车辆控制器、车辆查询终端、车辆感应线圈等。

?采用非接触感应卡技术,采用读卡距离在30m以上红外卡,且满足一卡通要求;

?联动拍照,跟入场图像进行比对,只有确认进出场车辆相同时才予以放行;

?控制机箱:密封设计;防雨、防尘,外观采用交通标准色,精工制作;

?脱机存储记录容量:500条、黑名单容量:40条。

?实时记录出场信息,信息上报管理中心。

?须防止跟车出场;

?能有效的控制道闸,防止砸车;

?出场速度要求不高于4.5秒/车次

(6)管理中心

?运行平台为WINDOWS2003,全中文菜单和帮助系统;

?系统要存储一年的各种停车相关数据、图像;

?设置系统使用权限,并设置维护管理功能;

?要求采用图像化的方式监控系统中的所有设备的运行情况:是否故障、是否在线、是否有报警发生;

?对所有的操作(如:进出场、用户操作、管理员操作等)都实时记录流水信息,须能打印查询统计报表。

(7)收费亭

?要求有临时停车、储值停车、长期包租停车的3种收费管理。

?要求任意出口收费与任意中心收费同时工作,且不重复收费;

?要求设定多种车型的收费标准;

?灵活设置下列收费模式,全面满足各种用户需求:

按时间收费;

包租卡收费;

分时段收费;

?要求提示收费,收费完毕后开收费凭据;

?要能杜绝操作人员舞弊现象发生。

(8)停车场系统设备应能接入到一卡通系统中,并且具备联网功能。

⑦安全防范系统

公共安全防范系统单独构成系统,只通过接口由中央监控系统对其进行二次监测。

⑧消防报警及联动控制系统

火灾自动报警与消防联动控制系统单独构成系统,只通过接口由中央监控系统对其进行二次监测。系统包括火灾自动报警系统、灭火系统、防排烟系统、紧急广播系统等。

⑨线路敷设

通讯总线沿线槽或穿SC25管敷设在吊顶或地面垫层内,机房内DDC至末端元件的检测、控制线穿金属线槽(BA)或SC20管明敷。配电线路为电缆桥架或穿镀锌钢管敷设;控制及信号线路根据实际状况选择敷设方式,线路穿镀锌钢管或金属线槽内敷设,未注管经为SC20。线型选择根据产品选择。BAS主干线单独敷设在BA线槽内,规格见平面图,各种线路在一个线槽内敷设时应加隔板。

1.1.3系统配置要求

要求建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的建筑设备监控系统,

系统的配置应具备如下要求:

?系统应采用集散控制网络结构,由控制层和管理层组成。

?系统应采用模块化设计,且具有可扩展性,满足赛事、多功能应用及日常管理的要求。

?控制层网络宜选用标准、开放的现场总线,控制器之间应实现点对点通信。

?控制器应具有独立的监测和控制能力,输入、输出接口宜留15%的余量。?自带控制器的机电设备和设备系统应提供标准、开放的通信接口和协议,采用数据通信的方式连接到系统。

?系统应具有标准、开放的通信接口和协议,通过通信接口与智能仪表、设备和系统交换数据。

?管理层网络应选用LonWorks、BACnet、ModBus、Konnex/EIB、OPC等协议,符合有关的国际和国家标准。

?系统应具有标准、开放的通信接口和协议,以便同火灾自动报警及消防联动控制系统和安全防范系统集成。

?监控主机软件应具备如下功能:

?报告清单,状态报告,诊断报告。

?报警优先功能,报警信息报告,报警管理,显示报警详细资料

?秘级管理五级以上

?动态趋势分析、表格、图形和曲线显示

?累计统计功能

?设备起停延时功能

?电力使用和管理报告

?系统设备维修统计报告

?不同时间参数调整和设定功能

?系统软件统一选用WINDOWS 2003

?现场控制器(DDC)的技术要求如下

?DDC至少为16位CPU,大型DDC应是32位,不依赖于中央站和其他设备,可与其它DDC直接通信,数据刷新速度小于1S。

?DDC的软硬件应采用模块化结构,其输入输出模块应能适用于各种模拟和数字I/O点类型。

?DDC的I/O要求:AI:分辨率不低于12位,AO:分辨率不低于8位,DO:220V,2A。

?DDC应满足机电设备的监控要求,监控点数可按需要组合。

?DDC的后备电源支持时间不小于30天。

?能源管理应用程序和直接数字控制应用程序均驻留于DDC中,无须中央站或其它网络控制器参与。

?DDC应配置闪速存储器FLASH,容量不小于1024KB,同时配置不小于256KB的RAM存储器,并可根据楼宇监控和管理规模进行扩展。

?具有RS232或RS485通信接口,具有现场编程调试能力,更新监控软件时,可通过通信接口进行系统升级。

?具有报警管理、历史数据记录和监视能力,可进行系统自诊断和故障查找能力。

?应用于AVA等末端监控的单元控制器或终端控制器应有独立的人机接口,可进行现场操作。

?DDC的平均无故障时间指标MTBF不小于10万小时。

?根据国家JGJ/T16-92的要求,楼宇自控系统网络由中央站、现场分站DDC组成。

?工作站(中央站和现场分站DDC)应直接挂接于系统控制总线上,在不影响系统正常工作的前提下,应具有良好的扩展性、方便增挂与摘除,

便于维修,实现阶段性安装调试和开通。

?楼宇自控的传感器、执行结构应为同一厂家的产品以保证系统的配套性。

1.2 火灾自动报警及联动控制系统

1.2.1系统功能

本工程为一类防火建筑,设有消防控制中心报警系统。在体育馆首层设置消防中心控制室,设置消防报警控制器,系统应采用微电脑全智能型,具有独立处理信息,控制主机为双CPU工作的两线制闭合环路探测系统,功能如下:

?接受火灾报警,发出火灾声、光信号、事故广播和安全疏散指令等;

?控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,阀门,防烟排烟设施;

?显示电源运行情况等。

1.2.2火灾探测器的设置位置

①所有办公及管理用房,观众运动员休息厅,贵宾厅,走道及各类机房等处设置感烟探测器。具体点位详见系统图纸。

②主比赛场地及热身场地上空设置线型光束图像感烟探测器,对比赛场地的大空间进行早期烟气探测保护,并结合自控水炮上配置的双波段火灾探测器的摄像监视器对场地火情进行监视。具体点位详见系统图纸。

③地下停车场设置感温探测器。具体点位详见系统图纸。

④在消火栓旁、公共场所及走道的出入口等处设置带消防对讲插孔的手动报警按钮。具体点位详见系统图纸。

⑤为安装各种电气设备,在场地上方设置有检修马道,沿马道的走向在马道上方设置空气采样报警系统,当马道上发生火情时,空气采样报警器向消防报警系统发出火警信号。具体配置详见系统图纸。

1.2.3消火栓系统

体育馆工程设消火栓系统,消火栓箱内设有启泵按钮启动消防泵,并可由消防控制中心联动控制台手动启停消防泵并显示器工作状态。

1.2.4喷淋系统

体育馆工程在休息厅,办公管理用房等处设置喷淋系统。当火灾发生,喷淋头破裂喷水后,压力报警阀控制喷淋泵启动,水流指示器向消防控制室返回动作信

号,消防控制室也可以手动控制喷淋泵的启停,并显示其工作状态。

1.2.5水炮灭火系统

体育馆工程为扑灭场地内大空间火灾,设置数控水炮灭火设备,采用自动附带手动操作方式,由架设在水炮上方的双波段火灾探测器实现自动探测着火点,自动定位(着火点坐标),自动控制喷水量,自动灭火,并可手动优先操作。同时,水炮旁设置启泵按钮。具体点位见系统图纸。

1.2.6水喷雾灭火系统

体育馆工程柴油发电机房设置水喷雾灭火系统,设有一个设备间,在设备间内设一个消防模块箱,每个模块箱可提供报警信号点和电动阀控制信号。

1.2.7防排烟系统

在地下室,比赛场地上方及走道等处设排烟系统,当消防报警系统报警后,消防控制中心控制打开排烟口,开启排烟风机。当280℃排烟防火阀熔断关闭后,应联动关闭排烟风机,并将所有动作信号返回消防控制室。

在空调风管和新风管道中设有70℃防火阀,火灾发生后,防火阀熔断关闭,将关闭信号返回消防控制室。

1.2.8火灾应急广播

本工程主场地和热身场地的一般正常广播与火灾应急广播分设扬声器,火灾应急广播采用专用应急广播系统,其消防专用广播功放机设在消防控制中心。当发生火灾时由消防中心控制室控制。

其他区域的应急广播采用公共广播系统兼作消防应急广播,公共广播系统前端功放等设备放置在首层消防控制室,当发生火灾时由消防控制中心控制系统切换到火灾应急广播状态。

当发生火灾时,由消防中心统一指挥,对场地内应急广播和其它区域的应急广播实施控制,进行相关区域的应急广播:切除场地内的正常广播,由应急广播系统对场地进行应急广播;对于兼作火灾应急广播的公共广播系统,消防时由消防中心强制切掉一般正常广播,转为消防应急广播。

应急广播功放机功率应大于应急广播扬声器最大容量总合。应急广播的播放声压级高于背景环境噪声15dB。

1.2.9切断非消防电源功能

当火灾报警后,由消防控制室控制切断空调机组和新风机组电源。

当火灾被确认后,由消防控制室控制切断有关非消防电源并接通火灾应急照明和疏散照明标志灯。

1.2.10消防水池、水箱液位检测设报警功能

消防水池设置三个液位传感器,分别是高液位、低液位、报警液位,达到警戒线位置时,系统自动报警。并将信号返回监控中心,实现自动补水。

1.2.11消防专用通信

在消防控制室设消防对讲电话主机,在各手动报警按钮处设置对讲电话插孔,并在重要机房设置固定对讲电话。消防控制室内设119直通电话。

1.2.12线路敷设

消防报警及联动控制线路采用导线穿钢管暗敷设为主,当需要明敷设时,应将铁管做防火处理。

管径规格以平面图中标注为准,图中未标注的均为SC20。管内穿线的规格型号以最终消防报警设备中标厂家产品配线规格为准。

1.2.13电梯控制

消防控制室内设置电梯运行状态显示, 火灾发生后,在消防控制室内可以手动控制电梯返回首层,切断所有电梯电源。设置电梯电源管制系统。

1.2.14消防电视图像监控系统

在体育馆内设置消防电视图像监控系统,实施监控重点消防部位,及时发现灾害事故和抢险救灾。由于本工程安防系统设有闭路电视监控系统,为避免设备的重复设置,将消防电视图像监控系统与闭路电视监控系统共建共享。

1.3 安全防范系统

体育馆安全防范系统包括指挥系统、技防系统、图像监控系统、公安专用信息系统、安检系统、通信与网络系统。

安防系统的承建方必须持有符合国家保密和技防系统建设的资质。

承建方所选用的安放设备,计算机、网络等硬件必须是正规产品;计算机软件、自编应用软件平台必须使正版软件;所编应用程序必须具有一定资质的部门检测。

承建的系统应按设计规定的标准建设,并在进入场馆安装前按要求完成与安保指挥系统的对接测试;所有进入场馆的软、硬件设备在进入场馆安装前必须进行安保设计要求的技术性能检测和安全检查。

1.3.1设计内容

在体育馆首层设置安防监控中心,该中心与消防中心合用值班机房。安装具有防盗、通讯功能的报警系统,与当地公安机关设有专用无线和有线报警通信设备;系统对整个体育馆内外实施全覆盖电视监控,做到及时掌控各种可疑现象及突发事件的发生;系统具有统一、完整、先进、高可靠性、高安全性,设计中严格执行国家标准的安全防范体系。

1.3.2系统构成及功能配置要求

1.3.

2.1技防系统包括:入侵报警系统、门禁系统、电子巡更系统、周界防

范系统、紧急求救系统。

●入侵报警系统

①系统设置:

入侵报警系统由报警主机、布撤防键盘、串口通讯模块、前端探测器等组成。报警探测器应采用先进的双鉴探测器,能防止对小动物的误报,提高探测器的灵敏度并防止漏报。

设置在各处的探测器应具有与闭路电视监控、门禁等系统联动的功能。报警控制器应具有接受多路同时报警的功能,并能显示、记录任何一路报警信号及报警位置。报警系统应有对信号传输线路和探测器的检测功能,并能显示故障部位。

入侵报警系统应选择高可靠性智能双鉴探测器、主动红外对射探测器、红外幕帘、报警器等设备,安装在体育馆的各个出入口、各重要机房、主要通道、外围隔离设施及其它重要位置,完成设防、撤防和紧急情况下的求助、求救功能。

a.监控目标:考虑到运动场馆的开放性,仅在库房、机房等重要区域和主要出入口设置。

b.系统连接:以总线方式连接各安装位置上的探测器,由网络管理实现报警联动。

c.在体育馆的一些特殊部位如存放奖牌临时金库、物品临时寄存处等场所设置摄像机、红外双鉴探测器、门禁控制等设备进行全方位设防。

②系统主要性能指标

?当报警控制箱处于布防状态时,一旦触动报警探头,报警控制箱会发出声光报警,并指示报警地点,同时向报警控制主机报告警情。

?上述报警探头组成的各个防区均可根据需要进行布防撤防,报警控制箱对布撤防时间予以记录。

?根据双鉴探头、报警按钮等提供的信号,从防盗报警区域控制器上可观察到这些装置的状态。

?报警控制主机接到报警信号后,一经确认,即可向市区110报警联网中心发出报警信号。

?实现防盗报警系统与电视监视系统的联动。当发生报警信号时,如该报警点附近有摄像机,可通过系统联动,控制电视监视系统的矩阵切换器,

将该报警点的摄像机图像自动切换到监视器上显示。

?系统采用总线方式通讯,可以方便地通过无线方式进行系统扩展。

③报警控制主机主要性能指标

?全部防区性能可编程,并有防掉电存储

?有密码保护,防止非法操作

?可与区域报警联网,反复拨号,直至拨通为止

●门禁系统

①系统设置

体育馆出入口门禁系统由输入设备、控制设备、信号联动设备、控制中心等组成,系统应采用数字总线传输方式。

馆内门禁系统是指在建筑物内主要管理区的重要机房、主要设备控制中心、重要办公用房、贵重物品用房等重要部位的通道口安装读卡机、电控锁以及门磁开关等控制装置,进行现场身份识别并由安防监控中心监控。

②线路敷设与设备安装

磁卡门禁系统读卡器自带干电池或电源取自本层应急配电盘,距地1.2米壁装,位置详见平面图。通讯线选用HSYV-5-4×2×0.51-SC20,吊顶内或地面暗敷设。

③系统结构要求

由于门禁系统是整个安全防范系统的核心部分之一。所以必须具有强大的功能来满足系统的需求。

?本系统应当采用集散式控制系统组网方式。从服务器到控制器之间支持多种连接方式例如:TCP/IP、RS232、RS485、MODEM等。控制器与控制

器之间通过RS232或RS485方式连接,每条总线上的控制器具体数量详

见系统图,控制读卡器的数量详见系统图。控制器与读卡器之间支持多

种通讯方式。

?系统管理软件应具有通用数据接口,利用以太网络实现与其它集成系统交换数据。

?门禁系统均采用数据专线方式。

?网络均要实现双向通讯,以完成监视和控制两种功能。

?网络应采用国际互联网标准协议,以便今后与其它系统进行集成。

④系统容量

系统需要有强大的数据库作为后台支持,可以在线管理体育馆各电子门和报警点。可以管理上万个持卡人。可提供丰富的周编程、日编程、节假日等方便用户的管理。对所有的用户可以实现份级别、组、部门进行管理。

⑤操作权限设置功能

针对不同级别的操作管理员需要提供不同的密码。并且每个管理级别的管理员对系统操作的权限等级可由系统任意设定。

⑥卡片管理

系统可以方便的对内部人员进行发卡、授权。也可对访客等临时人员制作临时卡,并可对持有该卡的人员进行限制活动区域、设置出入路线等等。

⑧与其它安防系统的集成联动

与消防联动。可以通过软件的预先设置强制打开或关闭某些指定的门,以便于达到人员逃生和保护重要的财务、文件等目的。

⑨产品技术要求

(1)门禁控制器:

?要求国内国际知名品牌,当选用进口产品时,应提供原产地证明、商检证明、报关证明、船运证明。

?系统为集散式控制系统。

?每个控制器具有完全智能的特性,在工作状态时,不需要与第三方通讯,即使在通讯中断时,也可以独立判断或处理发生的事件。这样,在通讯

异常、个别控制器被破坏等情况发生时,不会影响整个系统的正常工作。

?门禁控制器应当采用先进的技术和工艺制造,产品质量稳定。产品需要通过国内公安部检测、CE、ISO9001等资质认证。以及必须通过国内军

标检测(防腐、抗强电磁干扰能力等)检测,控制板全部为SMD表面焊

接技术,PCB板为4层以上电路板,可以有效的抑制RFI(射频干扰),降

低功耗,以至于抵挡不利的工作环境。要求平均每台控制器无障碍工作

时间不低于40000小时,故障率不超过1%。

?自带Flash存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。

具有强大的信息独立处理与储备功能,即使电池没电或松动,或者受到

电流冲击,信息也不会丢失。另外Flash存储器需要提供在线式的系统升

级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上。随时保持系统的先进

性。

智能化图书馆建设方案V2

智能化图书馆建设方案V2.3 目录 一.方案概述 (2) 1.1引言 (3)

1.1.2.2 提高工作人员工作效率 (3) 1.1.3 建设重点 (4) 二.设计原则 (6) 2.1运行平台和数据库平台可选择 (6) 2.2健壮性 (6) 2.3易用性 (7) 2.4扩展性 (7) 三.技术路线 (7) 3.1管理系统技术 (7) 3.2系统化的业务流 (8) 四.系统特点和创新点分析 (8) 4.1特点和创新点概述 (8) 4.2系统网络结构图 (10) 五.模块功能介绍 (10) 5.3 标签转换系统 (12) 5.4 图书电子标签 (13) 5.5 RFID安全防盗门 (14) 一.方案概述

1.1引言 图书管理系统,能进行图书馆管理系统能实测国民经济和企业的各种运行情况;利用过去的数据预测未来;从企业全局出发辅助企业进行管理决策;利用信息控制企业的行为;帮助企业实现其规划目标。 图书馆管理系统合运用了管理科学,系统科学,运筹学,统计学,计算机科学等学科的知识。可以通俗的简化的描述图书馆管理系统的三要素:系统的观点、数学的方法以及计算机的应用。 图书管理系统方便图书管理员的操作,减少图书管理员的工作量,并使其能够更有效的管理书库中的图书,实现了传统的图书管理的信息化建设。 建设目标 提高服务水平 提升图书馆服务水平主要从以下几方面去体现:1)在馆图书实现快速定位,快速查找文献。2)具备图书文献引导标识系统科学、简明。 3) 简化借还书流程。实现智能化的图书借还流程,提高信息存储的安全性、信息读写的可靠性、借还书的高速快捷。4)提高借阅人员的满意度,同时把图书馆工作人员从日常繁重的重复劳动中解放出来。 1.1. 2.2提高工作人员工作效率 图书管理系统的应用将有效降低一线人员的工作量,提高工作效率,提升馆藏管理能力。1)还书归架。借助自助设计研发的智能书车,使得还书归架工作效率大增。 2)巡架工作。便携式RFID阅读器容易查找不在架上或者乱架的图书,

小区智能化系统集成规划设计方案

小区智能化系统集成规划设计方案 目录

前言 ....................................................... 错误!未定义书签。第一章概述.. (4) 1.1项目概况 (4) 1.2功能设计概述 (4) 1.2.1功能定位 (4) 1.2.2功能需求 (5) 第二章方案设计原则及依据 (6) 2.1设计原则 (6) 2.1.1市场定位原则 (6) 2.1.2功能限额原则 (6) 2.1.3防止技术陷阱原则 (6) 2.1.4功能技术设备匹配原则 (7) 2.1.5可持续发展(扩展)原则 (7) 2.1.6开放性原则 (7) 2.1.7可操作性原则 (7) 2.1.8先进性原则 (8) 2.1.9可靠性原则 (8) 2.1.10经济性原则 (8) 2.2设计依据 (8) 第三章某小区智能化系统设计方案 (10) 3.1园区周界防越系统 (10) 3.2园区巡更管理系统 (13) 3.3园区闭路监控系统 (17) 3.3.1系统概述 (17) 3.3.4.2设计目标 (18) 3.3.4.3系统的组成 (18) 3.3.4.4系统功能描述及设备选型 (18) 3.4园区可视对讲系统 (21) 3.4.1系统概述 (21) 3.4.2系统要求: (22) 3.4.3系统功能 (22) 3.4.4系统主要特点描述: (23) 3.4.5系统结构框架 (24) 3.4.6、系统组成及各部件功能 (26) 3.4.7、管理软件功能: (27) 3.5出入口及停车场管理系统 (28) 3.5.1概述 (28) 3.5.2系统特点 (29) 3.5.3系统的运行 (31) 3.5.3.1进场过程 (31) 3.5.3.2出场过程 (32)

小学智慧校园建设方案

建设内容: 网络环境建设 1、有线网络 功能描述:校园主干网万兆,千兆到桌面。是校园多媒体教学、校园服务、校园管理、综合安防、有线电视、电子公告屏、校园宣传系统、校园广播等各系统模块正常运转的基本保障。 效果:依托高速、可靠的网络平台是学校开展一切活动的基础及保障。要求:(1)每间教室、功能室建筑施工方预埋网线最低标准为:软光纤或六类防屏蔽专用线到教室。有线网络接口10个(班班通(一体机)1个、讲台1个、教师行为教学分析系统2个、电子班牌1个、校园广播1个、老师教室内办公1个、班级门禁1个,无线AP接口2个),每栋教学楼楼层交换机使用硬光纤相连接(即光纤到楼层,到楼采用万兆模块),每间教室设置一个有线电视接口。(2)办公室有线网络接口3个或每一面墙一个,门房3个(分别布在除门口外所在的三面墙)、路灯竿上3个(监控、AP、预留) (3)每个网口应配备相应电源插座(监控、音箱不配),预埋相应电源管道; 2、无线网络 功能描述:作为有线网络的一个有效补充,智慧校园的基础保障,实现师生在校园内随时、随地的接入需要,满足未来发展的需求,是智慧校园各功能模块应用的重要保障。 依据:详见附件

效果图: 预算:详见附件 (1)教室内能满足50台平板电脑同时接入 (2)校园内能随时随地无缝接入 要求:建筑施工方每层教学楼无线节点网线预埋,室外无线节点网线预埋。 3、中央控制室(中心机房) 功能描述:作为校园信息处理的核心所在,具有网络中心、数据中心、校园安防中心、一卡通中心的功能。 依据: □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)

某图书馆智能化系统的设计说明书

某图书馆智能化系统的设计 【摘要】本文结合某市级图书馆智能化系统建设项目,给出了一套完整的图书馆智能化系统规划与设计,阐述了图书馆智能化系统的智能化系统的系统配置、体系结构、集成方式。【关键词】图书馆信息化智能化数字化 1.引言 当今国际上计算机技术、控制技术、通信技术、图形显示技术等高新技术日新月异,可以供选择的智能化系统的设计方案、设备配置以及应用软件种类繁多。使用单位通常较难对智能化智能化系统的系统配置、体系结构、集成方式和对新技术产品的选型作出快速地决断和得到最优化的实施方案。 因此,如何运用系统工程的环境与制约条件来一体化综合集成智能化智能化各子系统,集国内外各制造厂家产品之长,采用好各种先进技术,把握住合理的设备配置,让整个图书馆建筑物智能化系统设备在总体上发挥最大的运行优势,以获得最佳的投资效益。 2.工程概况 某市级图书馆建筑总面积约2.6056万m2,地上4层(面积约1.9131万m2)、地下1层(面积约0.6925万m2)。建筑物的主要结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构;防火分类等级(一)类,防火等级(一)级。 3.设计思想 设计所按照的原则 公共图书馆是各级人民政府举办的面向社会公众开放的公益性文化与社会教育设施,是实现和保障公众基本文化权利、满足公众知识和信息基本需求的建筑之一,是社会公平保障体系的重要组成部分,亦是公共文化服务体系的重要组成部分。 设计的框架理念 智能化系统设计中应依据图书馆建筑的特点进行定位,并按建筑的绿色、节能、环保等为设计宗旨,完善其智能化智能化功能,将本建筑物建设成为江苏省宜兴市文化中心的一个亮点,同时让图书馆成为体现社会全面文明进步的窗口之一。 设计的目标 将某市级图书馆建设成为一个集智能化、数字化、绿色环保化及数字城市信息节点于一身的文化建筑。 设计的基础平台

小区弱电智能化设计方案

一、前言 随着21世纪的到来,我们居住的地球正处在一个信息革命和知识经济的时代,我国经济迅猛发展,生产力及人民生活水平不断提高。住宅除了满足人们的基本居住要求外,还必须满足办公.教育.娱乐.会客.健身储物.停车等多种要求,与此同时,人们对生活的舒适性.便利性.安全性和高效性提出了更高的要求,智能化住宅小区由此产生。对于一个住宅小区而言,居民的安全是首要的。为了保障小区内的财产和居民的安全,必然将运用各种高新信息技术,预防和解决家居园区的入室盗窃及抢劫作案犯罪.家庭各种灾害及意外事故等的发生。 二、居住小区安全防范系统设计依据 (1)规范标准 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》 GB50198-94《民用闭路监视电视系统设计规范》

GB12663-94《防盗报警控制通用技术条件》 GB10408-2000《入侵探测器的通用技术条件》 GYT253-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GA/T72-94《楼宇对讲电控周界门通用技术条件》] GBJ232-90、92《电器装置安装施工及验收规范》 《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》《******市智能住宅小区功能配置试点大纲》 《******小区的总平面图》 《名城国际小区的各幢建筑平面图》

(2)技术指标要求1.

彩色图像水平清晰度≥400线 2. 水平图像水平清晰度≥270线 3. 图像画面灰度等级不低于8级 4. 黑白电视系统信噪比:≥37db 5. 彩色电视系统信号噪比:≥48db 6. 图像质量按五级损伤制评定,不低于4级 7. 报警控制器有可编程和联网的功能 8. 紧急按钮触发报警后能自锁,需人工复位 9. 报警系统具有键盘发声,分路显示功能,报警响应 10. 报警设备的响应时间≤2秒 11. 系统的启动、布防、撤防、旁路、复位等均采用密码控制

学校智能化系统的规划与设计方案

学校智能化设计 一、智能化的概述 (4) 二、功能需求分析 (4) 三、设计基本原则 (5) 四、集成系统结构 (5) 五、项目子系统设置 (6) 六、潍坊职业学校节能措施 (8) 七、结束语 (9)

目录 1.智能化的概述 2.设计基本原则 3.集成系统结构 4.项目子系统 4. 1信息设施系统接入系统 电话交换系统 信息网络系统 综合布线系统

有线电视系统 背景音乐和广播系统 会议系统 信息发布系统 时钟系统 信息化应用系统 工作业务应用系统 物业运营和公共服务管理系统智能卡应用系统 信息网络安全管理系统 公共安全管理系统 周界入侵报警系统 防盗报警系统 视频安防监控系统 出入口控制系统

电子巡更管理系统 停车场管理系统 智能化集成系统 机房工程建设 5. 专业设施建设 多媒体教室 会议室 报告厅 电子阅览室、微机室 6.未来发展 结束语 一、智能化的概述 智能建筑以建筑为平台,兼备通信、办公设备自动化,集系统结构、

服务、管理及它们之间的最优化组合,提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。 智能建筑是指利用系统集成方法,将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理,对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合,所获得的投资合理,适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。 二、功能需求分析 伴随高校园区的大规模建设,业界提出了 "数字化校园" 建设的新思路和新战略,要求在提供安全可靠,节能高效,舒适便利的智能化建筑管理系统的基础上,建成体系完整,结构合理, 高速宽带,互联互通的校园网络系统,逐步开展现代化教学,科研,决策,管理及多媒体服务等,广泛共享各种信息资源,在传统校园的基础之上,建立全面实现数字化的虚拟校园.在具体实施中,则要根据管理的实际,有所选择,确定突破的重点,以滚动式的方式推进数字化校园的发展。 潍坊职业学校是培训高科技、高素质、高标准人才的教育基地.学校以"通过体制和机制创新,建设一所具有现代化,国际化,信息化,满足未来多种人才竞争需求的高校"为目标,以符合世界人才培养发展趋势的全新理念设计专业和课程体系,借鉴国内外综合高等院校成功办学经验,创新办学模式,探索投资,师资,人才培养等方面的运

泉州市博物馆建筑设计方案说明

泉州市博物馆建筑设计方案说明 一、工程概况: 泉州市博物馆位于泉州市总体规划中的北峰、丰州组团。北靠清源山、后厝山,南临西湖公园和305省道,区位条件优越,交通便捷,总用地约34.6273公顷,实际用地约为27.4554公顷。 泉州市博物馆规划建筑面积约5万平方米,博物馆区35000m2,文娱服务区5000m2,辅助设施区10000m2及城市广场区,共四部分。其中博物馆区将分期建设,一期征地80余亩,一期主馆建筑控制面积1.5万m2左右。 二、设计依据: 1、《泉州市博物馆区规划设计方案国内招标设计竞赛文件》(泉州市城乡规划局、泉州市文化局,2001.5)。 2、《泉州市博物馆新馆设计任务书》。 3、《泉州市博物馆区规划设计研究与建设》。 4、泉州市城乡规划局批准的用地红线及地形图电子文件。 5、《博物馆建筑设计规范》(JGJ66-91)。 6、博物馆方案评审会议意见。 三、总平面规划设计: 1、设计宗旨: (1)寓教于乐:力求将博物馆规划为以博物馆为主体的文化区及市民广场休闲区。 (2)绿色环保:充分利用其珍贵的自然生态环境资源,协调基地及周 边环境的内部联系,突显生态主题,将馆区与清源山风景区整合为一个有机的生态整体。(3)承前启后:注重从当地深厚的人文史沉淀中提炼出其精华,将文化、自然的魅力融入到功能的建筑环境中,创造一个再现历史的新的人文景观。 2、设计构思:辉煌的历史与飞腾发展的现代 泉州是中国历史文化名城,泉州博物馆的建筑定位是泉州城市丰厚文化形象的窗口。本方案所创构泉州博物馆,要体现出泉州绚丽悠厚的“泉州文化”,即“泉州性”,或“泉州特色”。 现代“泉州文化”的历史背景及现代背景。一是她有着辉煌的东、西方交流溶合的历史。二是她在当今改革开放,极具强旺的经济发展活力,在新的历史时期,正在开创现代,更新更高的辉煌未来。 “泉博”的文化组构: (1)泉州文化的底蕴: 在工艺上有举世惊赞的石雕技艺;在戏曲方面有我国南戏艺术瑰宝——泉州木偶戏、歌仔戏等戏派;在商贸方面唐、宋、元时代,泉州就是世界著名的商贸海航巨港,是我国古代海上丝绸之路的起点。还有泉州地区宗教文化、茶文化及大量文化胜迹。 (2)建筑文化轴——地理空间关系: 在地理环境的空间关系上,有着一条天然形成的建筑文化轴,这就是: 清源山——泉博——西湖——开元寺双塔,这几个不同的空间形态,由 南北天然地联结成空间文化轴,可谓天成神构。 在总体布局上,“泉博”主馆正座此“神轴”上,并在广场南边设一牌楼与轴南天水一方的开元寺双塔,牵引神联以强化这天成的天宇一线的城市区域空间文化轴。 3、场地概况: (1)环境优越:馆区位于文化名城泉州市西北部,北峰-丰州组团的东南向,东北面为国家重点风景名胜区清源山,毗邻西湖公园,距国家级文物保护单位——开元寺约2公里。(2)交通便利:用地南侧为50米宽省道305,西侧为18米宽新华北路延伸段,北靠北

XX某住宅小区全套智能化系统设计方案

目录 前言 (3) 第一章智能小区概述 (6) 1.概述 (6) 2.智能化住宅小区的总体结构 (7) 3.智能化住宅小区设计依据 (8) 第二章 XXXXXX智能小区设计总说明 (9) 1.工程概况 (9) 2.设计目标 (10) 3.系统设计思想及原则 (11) 第三章 XXXXXX智能小区子系统功能说明 (13) 1.可视楼宇对讲系统 (13) 2.停车场管理系统 (15) 3.小区门禁系统 (16) 4.巡更管理系统 (17) 5.闭路电视监控系 (17) 6.周界防系统 (18) 7.小区电子公告显示系统 (18) 8 背景音乐系统 (19) 第四章楼宇对讲系统 (20) 1.楼宇对讲系统概述 (20) 2.系统设计指导思想 (20) 3.楼宇对讲系统设计 (21) 4.ABB振威楼宇对讲系统特点 (25) 5.AS高频宽带技术系统特点 (32) 6.住宅报警系统 (39) 第五章停车场管理系统 (45) 1.系统功能简介 (45) 2.车场管理系统设计原则、目的 (45) 3.系统特点 (45) 4.停车场系统功能简介 (47) 5.停车场管理系统设计 (50) 6.产品技术指标 (58) 第六章巡更管理系统 (63) 1.硬件系统 (63) 2.配置说明 (64) 3.硬件特点 (64) 4.综合特点 (65) 5.运作方式 (65) 6.系统特点 (65) 7.技术参数 (67)

第七章电视监控系统 (68) 1.系统概述 (68) 2.系统设计 (70) 3.电视监控设备参数 (75) 第八章门禁系统 (81) 1.门禁系统简介 (81) 2.系统特点 (82) 3.系统结构图 (85) 4.管理软件 (85) 5.系统设备技术参数 (89) 第九章小区信息显示系统 (95) 1.系统需求分析与实现目标 (97) 2.系统构成 (98) 3.系统显示控制电路设计 (99) 4.屏体设计方案及其相关参数设计 (100) 5.系统安全性保证 (102) 6.系统性能分析 (103) 第十章电梯专用对讲系统 (104) 1.前言 (104) 2.系统的基本组成 (104) 3.系统的基本功能 (104) 4.系统设计及安装 (107) 5.系统布线要求 (109) 6.系统的优势特点 (109) 7.设备技术参数 (109) 第十一章周界报警系统 (117) 1.系统概述 (117) 2.系统功能 (117) 3.系统组成 (118) 4.系统结构图 (119) 5.设备选型 (120) 第十二章背景音乐系统(参考) (128) 1.系统概述 (128) 2.广播音响系统的组成 (128) 3.背景音乐系统设计 (129) 4.实施方案 (138) 5.产品介绍 (138)

校园RFID智慧图书馆建设方案

校园RFID智慧图书馆建设方案

目录 一、方案概述.......................................................................... - 3 - 1.引言................................................................................ - 3 - 2. RFID图书馆解决方案.................................................... - 8 - 3. RFID图书馆系统组成.................................................... - 9 - 二、项目实施方案................................................................. - 21 -

一、方案概述 1.引言 1.1 目前图书馆图书流通管理系统和存在的问题 目前我国图书馆传统的图书流通管理采用磁条和条码系统,磁条为安全防盗功能,条码为馆藏标识功能。磁条(EM)管理系统存在的主要问题有: ●自动化程度低,借阅或归还均需人工处理 ●图书查找、顺架、排架困难

●馆藏清点繁琐耗时,劳动强度高 ●服务时间受限,不能充分发挥图书馆功能 1.2RFID在图书馆流通管理中的应用 RFID技术的出现极大地提高了采集数据的速度,特别是在运动过程中实现了快速、高效、安全的信息识读和存储,而且具有信息载体身份的唯一性,这些特性决定了RFID技术在图书馆领域具有广泛的应用前景。下表是RFID与条码的比较: 表一RFID标签和条形码的比较 图书馆在应用RFID后,跟条形码比较具有如下一些优势: (1)简化借还书流程,提高流通效率 条码的借还书流程仍然需要人工打开图书扉页并找到条码位置后才能扫描条码。这样的操作流程繁琐,效率很低。同时,由于条码容易磨损或脱落,更影响借还书的效率,同时也会影响读者对图书馆的满意程度。

学校智能化整体方案

弱电系统设计方案 2017年1月

目录 一、方案概述 (2) 二、校园监控系统 (3) 2.1 系统总体设计 (3) 2.2 各业务系统详细设计 (5) 三、校园广播系统 (6) 3.1设计依据及主要技术规范 (6) 3.2系统设计思想 (7) 3.3校园广播需求概述 (7) 四、综合布线系统 (9) 4.1 综合布线原则 (9) 4.2 布线系统结构 (9) 五、多媒体教室 (10) 5.1 项目概述 (10) 5.2多媒体教室方案设计 (11)

一、方案概述 校园智能化弱电系统工程项目的建设目标是要建立一个技术先进、功能全面、操作方便,能覆盖所有功能区域的智能化校园,包括了校园监控系统、校园广播系统、综合布线系统和多媒体教学系统。在满足日常需求的前提下,实现教学过程的简易化操作。 1)对校园弱电系统建设采取“统一规划、基础先行、面向需求、分步实施”的建设思路 将弱电系统的基础设施和物理链路的建设作为新校园建设的重点,其设计有一定的前瞻性和先进性。 2)充分采用标准化的技术和产品,确保系统的开放性和可扩展性。

二、校园监控系统 2.1 系统总体设计 1)系统架构图 系统架构图 如上图所示,整个平安校园监控系统,主要包括以下部分:学校安防监控中心、前端视频监控系统、通信传输系统。

安防监控中心 安防监控中心即为系统的总控制室,是整个监控系统的控制和管理中心。 视频监控系统 前端视频监控点根据现场情况可以分为学校出入口视频监控点(覆盖场所包括学校大门口、教学楼主要入口)、通道视频监控点(覆盖场所包括教学楼主要走廊和通道)、大型活动区域视频监控点(覆盖操场)。 通讯传输系统 通信传输系统为视频网络传输部分。 2)功能设计 学校各出入口是安防工作的重点区域之一,必须采用相应的视频监控等措施,达到预防和及时反映的功能。 通过分析可知,系统应能实现如下功能: 1、监视功能:采用高品质摄像机,获得监视范围内清晰的视频图像,在学校大门等关键位置部署高清网络摄像机,实现24小时监控; 2、硬盘录像功能:前端摄像的视频信号接入数字硬盘录像机存储数据,录像保存时间达到14天以上,以供事后调查取证; 3、联网服务功能:通过数字硬盘录像机提供TCP/IP强大的视频服务功能,可为以后监控系统联网提供服务; 4、管理功能:管理人员或授权访问人员,能通过访问系统,实时预览监控画面、回放历史监控图像、下载监控资料等; 3)系统优势 1、系统可用性高 本系统所设计时,充分考虑到系统全天候、24小时的要求,广泛采用红外摄像机,以满足在不同照度条件下图像清晰的要求;室外全部采用室外摄像机,符合IP66级防水设计,可靠性高。 2、成熟可靠、稳定性好 本系统设计时充分考虑到多个设备相互串接时,系统可靠性降低的特点,本系统采用NVR+网络摄像机的方式,由此避免了模拟摄像机+DVS+存储设备架构的弱点。 3、出入口增强防护 学校出入口使用高清摄像机,以更好的为整个安防系统服务。

博物馆设计实施方案

博物馆设计方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

张掖市三馆设计方案 ——博物馆计方案说明 张掖是华夏文明多种文化交汇和融合的圣地,千古不息的祁连雪水滋润着这方土地,积淀了博大精深的张掖文明。张掖市博物馆陈列艺术方案围绕“张掖魂”主题,将一幅源远流长的丝路文化和无数绚丽的历史长卷奉献给广大观众。 一,整体设计 在总体设计中,我们选用馆藏文物的典型,突出营造张掖文化的氛围,体现张掖博物馆的鲜明地域特点,以文物为主,借助辅助展品,如场景复原、展柜、展台、壁龛,陈列展示文物,从不同方面反映出史前文化、夏文化、商代文化、汉代文化、丝路文化、唐宋元明清文化以及各个历史时期中原文化、佛教文化、游牧文化相互影响、渗透、融合,在河西走廊区域性上所具备的鲜明的地方特色。 二,设计理念 按照“朴素大气、厚重典雅、自然流畅、特色鲜明、科技环保”的设计原则,设计根据陈列体系与内容构架,从整体到局部,空间均衡、重点突出、富于变化,观众参观路线顺畅,安全通道清晰,采用象征、寓意等手法,运用丰富的陈列语言,建立起内容与展品间的内在联系,起到升华陈列主题、增强艺术感染力的作用,以世界博物馆

发展的新趋势“绿色陈列”与可持续发展的新理念,使陈列设计既具有较高的学术艺术定位,又能以人为本,满足广大观众的审美心理,寓教于美,寓教于乐,达到雅俗共赏的效果。 三,一楼——展馆大厅 总体构想。一楼大厅是博物馆的核心公共区域,也是博物馆张掖文化灵魂汇聚地。以简约的张掖文化印象,为空间加入深层次的文化内涵。 四周设计。笔直的大厅天井柱体由色彩明快的石材干挂而成,直插三楼顶部,寓意张掖文化是华夏文明的重要中流砥柱之一。各楼层临大厅墙体则由一幅幅蕴含张掖故事的浮雕组成。与大厅中央的雕塑交相映衬。 主题设计。大厅正中央区域是由“张国臂掖、以通西域”雕塑造型群组成。雕塑群由半圆弧的祁连山浮雕、“万国博览会雕塑”、张掖浮雕岩体结构地图、流水瀑布四个艺术元素呼应融合而成。安放在巨大的张掖地图上视觉震撼的半圆弧祁连山浮雕寓意“张国臂掖、以通西域”,“万国博览会”则象征张掖辉煌的历史烙印和丝绸之路文化的鼎盛。一幕瀑布般的清水从祁连山紫铜色浮雕上的飞流直下,汇入张掖岩体地图池中,标志着泱泱华夏文化在张掖这块肥沃的土地上厚积。大厅以动静结合的形式启发人们从更深层次理解张掖文化的源远流长。一曲雄浑壮伟的交响乐“张掖魂”从这里奏起……

智能化图书馆建设方案三篇.doc

智能化图书馆建设方案三篇 第1条 目前,XX电子科技有限公司引进了图书馆自助借还设备、24小时还书机、室内自助还书机、充电、取消、检查一体机、射频识别自助借还设备、智能库存、定位等智能自助设备。这种设备是由公司独立开发的,拥有全部知识产权。其中,自助借还图书设备已获得多项国家专利授权,并通过了国家CCC认证和欧洲ce技术认证。 本发明的电子智能图书馆设备不仅基于条形码磁条技术、简单的射频识别技术,而且创新性地实现了条形码和射频识别智能识别的双标签智能产品,使用户享受到射频识别的便捷和磁条条形码的安全。 自助设备的使用节约了人力资源成本,使工作人员从简单的、重复劳动中解放出来,从而为读者提供更多的其他高级服务,符合当前社会和技术发展的趋势。 2 、方案概述1.简介1.1当前图书馆图书流通管理系统及存在的问题目前,我国图书馆传统的图书流通管理采用磁条和条形码系统。磁条是一种安全功能,条形码是一种收藏识别功能。 磁条管理系统存在的主要问题是自动化程度低,手工处理图书借阅或归还、书架、排架困难,藏书清点繁琐耗时,劳动强度大,服务时间有限,未能充分发挥图书馆功能,1 .2 FID在图书馆流通管理中的应用,以及射频识别技术的出现大大提高了数据采集的速度。特别是在运动过程中,它实现了快速+高效+安全的信息读取和存储,

并具有信息载体身份的唯一性。这些特点决定了射频识别技术在图书馆领域有着广阔的应用前景。 下表显示了射频识别和条形码之间的比较功能。射频识别标签条码一次读取多个目标√X读取移动目标√X可写√X是否需要激光扫描X√使用寿命(10万次√在恶劣环境下使用√X防水功能√X内置防盗位置识别功能√X收集工具√X移动库存功能√X阅读器自助多借多还系统√X自助还书系统√自动分拣系统√表1射频识别标签与与条形码相比,图书馆具有以下优势:1简化图书借阅和归还流程,提高流通效率。条形码的图书借阅和归还过程仍然需要在扫描条形码之前手动打开图书的标题页和条形码的位置。 这种操作过程既繁琐又低效。 同时,条形码容易磨损或脱落,影响借书和还书的效率,也影响读者对图书馆的满意度。 射频识别可以在阅读器的读写范围内随机放置多本书,实现一次借阅或归还操作,是条形码操作效率的几倍,大大提高了效率。 2与复合磁条和永久磁条兼容无论它们最初是复合磁条还是永久磁条,射频识别都可以与它们兼容。射频识别电子标签可以直接粘贴到书籍中,而无需去除书籍中的磁条,可以大大减少更换工作量和对书籍的损坏。 3 .大大减少图书清点和检索的工作量,依靠手工清点图书,尤其是书柜图书的清点过于繁重和低效。 图书馆员在检查书架时,必须根据自己的记忆对书籍进行分

智慧校园建设实施方案

智慧校园建设方案 建设内容: 网络环境建设 1、有线网络 功能描述:校园主干网万兆,千兆到桌面。是校园多媒体教学、校园服务、校园管理、综合安防、有线电视、电子公告屏、校园宣传系统、校 园广播等各系统模块正常运转的基本保障。 效果:依托高速、可靠的网络平台是学校开展一切活动的基础及保障。 要求:(1)每间教室、功能室建筑施工方预埋网线最低标准为:软光纤或六类防屏蔽专用线到教室。有线网络接口10个(班班通(一体机)1个、讲台1个、教师行为教学分析系统2个、电子班牌1个、校园广播1个、老师教室内办公1个、班级门禁1个,无线AP接口2个),每栋教学楼楼层交换机使用硬光纤相连接(即光纤到楼层,到楼采用万兆模块),每间教室设置一个有线电视接口。(2)办公室有线网络接口3个或每一面墙一个,门房3个(分别布在除门口外所在的三面墙)、路灯竿上3个(监控、AP、预留) (3)每个网口应配备相应电源插座(监控、音箱不配),预埋相应电源管道; 2、无线网络 功能描述:作为有线网络的一个有效补充,智慧校园的基础保障,实现师生在校园内随时、随地的接入需要,满足未来发展的需求,是智慧校

园各功能模块应用的重要保障。 依据:详见附件 效果图: 预算:详见附件 (1)教室内能满足50台平板电脑同时接入 (2)校园内能随时随地无缝接入 要求:建筑施工方每层教学楼无线节点网线预埋,室外无线节点网线预埋。 3、中央控制室(中心机房) 功能描述:作为校园信息处理的核心所在,具有网络中心、数据中心、校园安防中心、一卡通中心的功能。 依据: □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)

公共建筑-博物馆设计

公共建筑-博物馆设计 指导书 一、概述 博物馆属于博览建筑类型,除博物馆外,还包括各类、各式展览馆以及其他规模大小不等的陈列馆展览中心等,其设计方法大同小异。博物馆是“对人类和人类环境的物质见证进行搜集、保护、研究、传播和展览”的机构,因此它具有采集保管、调查研究、普及教育三大基本职能。以下将着重阐述博物馆建筑方案设计中可能会遇到的有关设计问题。 博物馆建筑按规模可分:大型馆 (面积大于10000m2)、中型馆 (面积4000—10000 m2)、小型馆 (面积小于4000 m2)。 二、博物馆的功能组成及功能分析 1、博物馆功能组成 博物馆建筑最基本的组成有展览陈列区、观众服务区、藏品保管区、文保技术区、行政管理区、学术研究区、设备后勤区七大部分 (图2)。这七部分功能区又各自包含着相应的房间组成 (图1),根据不同规模、不同性质的博物馆,其功能组成还会有增减-如特大型博物馆,还有图书资料区、安全保卫区、对外服务区等。而小的博物馆功能组成可能只有二、三个区。 图1博物馆的功能组成 2、博物馆的功能分析 在上述博物馆七个功能区中,展览陈列是核心部分,并与观众服务设施部分构成对外开放部分;而藏品陈列区、技术用房、学术研究用房、行政设备辅助用房构成了内部作业部分并服务于对外开放部分。在图2中,图形大小示意各用房面积的差别,线条的粗细表示它们相互间关系密切的程度。根据这七个功能分区,我们应注意到在方案构思过程中,应尽量使粗线连接的功能区相对要靠近些,以避免流线过长。

做到对上述博物馆大的功能分析的理解不是太困难,问题是把博物馆所有房间的功能关系搞清楚并不是太容易。为此,需要特别对博物馆的出入口布置及其相互关系做出分析,从图3博物馆的出入口关系中可以看出下列几个问题: 图2博物馆的功能分区分析 (1)博物馆建筑对外出入口至少应包含:观众出入口、管理人员出入口、藏品出入口、后勤辅助出人口。根据博物馆的性质和规模,这些出入口有的可以合并 (如小型博物馆可将管理人员和藏品出入口合二为一);有的甚至因为没有某种功能部分而取消这部分的出入口(如某些小型专博物馆没有设备用房,也就无需考虑后勤的出入口)。 对于博物馆建筑的这几个出入口都相应要与用地的出入口发生对应关系。一般来说,博物馆用地范围内最好有至少两个与城市道路衔接的出人口一个作为主入口与博物馆建筑的观众入口相对应,另一个次要入口与其余的内部作业几个功能区的出入口相对应(图)。 (2)观众服务区内各功能房间 众多,诸如:休息、接待、问询、 存包、咖啡座、卖品部、卫生间等, 这些房间基本围绕门厅或大厅布 置,并都处在博物馆建筑空间序列 的前部。 (3)展览陈列区是博物馆 建筑的主体部分,应处在核心部位。 它所包含的展厅,虽然数量多、空 间大,但功能并不复杂,仅包含展 具储藏。根据博物馆的不同性质、 不同规模,展厅可细分为陈列厅、 展览厅、室外展场。分清这几种不 同展览空间的性质,有助于设图3博物馆的出入口分析计者将它们布局在恰当的地方。 当然,在这个功能区内还包含了为观众服务的休息、卫生间等。 (4)学术研究区是大中型博物馆内研究人员工作的地方,作为功能分区应布局在相对独立的区域。根据博物馆的不同特色,学术研究区所包含的房间内容并不一样。如综合博物馆有对各类文物进行研究的文物保护环境研究室、热释光断代研究室、青铜工艺研究室、陶瓷工艺研究室、金属文物腐蚀控制研究室、x光工作室、激光工作室、照相室等等。如果是美术馆,学术研究区就包含有创作室、研究室、画室、图书资料室等。这些房间之间不需要很紧密的功能联系,但与藏

校园RFID智慧图书馆建设方案

校园RFID智慧图书馆建设方案 目录 一、方案概述 1.引言 1.1 目前图书馆图书流通管理系统和存在的问题 目前我国图书馆传统的图书流通管理采用磁条和条码系统,磁条为安全防盗功能,条码为馆藏标识功能。磁条(EM)管理系统存在的主要问题有: 自动化程度低,借阅或归还均需人工处理 图书查找、顺架、排架困难 馆藏清点繁琐耗时,劳动强度高 服务时间受限,不能充分发挥图书馆功能 1.2 RFID在图书馆流通管理中的应用 RFID技术的出现极大地提高了采集数据的速度,特别是在运动过程中实现了快速、高效、安全的信息识读和存储,而且具有信息载体身份的唯一性,这些特性决定了RFID技术在图书馆领域具有广泛的应用前景。下表是RFID与条码的比较:功能RFID标签条形码 一次性阅读多个目标√X 阅读移动目标√X 可编写√X 是否需要激光扫描X √

表一 RFID标签和条形码的比较 图书馆在应用RFID后,跟条形码比较具有如下一些优势: (1)简化借还书流程,提高流通效率 条码的借还书流程仍然需要人工打开图书扉页并找到条码位置后才能扫描条码。这样的操作流程繁琐,效率很低。同时,由于条码容易磨损或脱落,更影响借还书的效率,同时也会影响读者对图书馆的满意程度。 RFID可以将多本书随意放置在读写器读写范围一次性实现借阅或归还操作,是条码操作效率的几倍,效率大大提高。 (2)兼容复合磁条和永久磁条 无论原先是复合磁条还是永久磁条,RFID均可与之兼容工作,直接将RFID电子标签粘贴在图书中即可,无须去除书中的磁条,可以大幅降低更换工作量,减少对图书的损坏。 (3)大幅降低图书盘点和查找工作量 依靠人工的图书盘点工作,特别是书架图书的盘点工作量太大而且效率很低。图书管理员盘点书架图书要凭自身的记忆对图书进行分类放置和记录,费时劳神又很难达到目的。引入先进的RFID图书馆盘点工具和方法,可以实现图书盘点的自动化。 利用RFID非接触、远距离、快速读取多个标签的特点,结合盘点车和层架标签,可以很方便地实现书籍盘点、顺架、查错架、缺架清查工作;同时上架时还可根据

某学校智慧校园项目设计方案

某学校智慧校园项目设计方案 一、工程概况 本项目位于长沙市望城区雷锋大道与腾飞路交汇处西北处。本项目总用地面积为54413.20㎡,总建筑面积为35103.91㎡,其中地上建筑面积为29651.07㎡,地下总建筑面积为3434.84㎡,体育场看台720.00㎡。设计规模为在校学师生2900人,54个普通教学班,其中小学36个班,每班45个人;中学18个班,每班50个人。 共由4栋大楼组成,其中:1#栋(小学部教学楼、综合楼),总建筑面积:12062.13平方米,建筑高度21.15米,层数:教学楼为三层,综合楼为五层;2#栋(初中部教学楼、综合楼),总建筑面积:9350.05平方米,建筑高度19.950米,层数为5层;3#栋职工食堂建建筑面积:7601.41平方米,筑总高度14.550m,层数为地上三层; 4#栋(教职工周转房、体育馆),总建筑面积:8264.25平方米,建筑高度15.1米,层数为4层。 二、设计依据 1、相关专业提供给的工程设计资料; 2、甲方对设计文件的批复和意见; 3、甲方提供的设计要求; 4、中华人民共和国现行主要标准及法规: 《智能建筑设计标准》GB 50314-2015 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《中小学校设计规范》GB 50099-2011

《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016 《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008 《数据中心设计规范》GB 50174-2017 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006 《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635-2010 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2011 《公共广播系统工程技术规范》GB 50526-2010 《建筑电气制图标准》GB/T 50786-2012 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准; 5、其它各专业提供的设计资料。 三、设计范围 1、本次设计包括以下智能化系统: 1)综合布线系统 2)计算机网络系统

学校智能化系统的规划与设计方案

学校智能化设计 一、智能化的概述 (3) 二、功能需求分析 (3) 三、设计基本原则 (4) 四、集成系统结构 (5) 五、项目子系统设置 (5) 六、学校节能措施 (9) 七、结束语 (10)

目录 1.智能化的概述 2.设计基本原则 3.集成系统结构 4.项目子系统 4. 1信息设施系统 4.1.1接入系统 4.1.2电话交换系统 4.1.3信息网络系统 4.1.4综合布线系统 4.1.5有线电视系统 4.1.6背景音乐和广播系统 4.1.7会议系统 4.1.8信息发布系统 4.1.9时钟系统 4.2 信息化应用系统 4.2.1工作业务应用系统 4.2.2物业运营和公共服务管理系统 4.2.3智能卡应用系统 4.2.4信息网络安全管理系统 4.3 公共安全管理系统 4.3.1周界入侵报警系统 4.3.2防盗报警系统 4.3.3视频安防监控系统 4.3.4出入口控制系统 4.3.5电子巡更管理系统

4.3.6停车场管理系统 4.4 智能化集成系统 4.5 机房工程建设 5. 专业设施建设 5.1多媒体教室 5.2会议室 5.3报告厅 5.4电子阅览室、微机室 6.未来发展 结束语 一、智能化的概述 智能建筑以建筑为平台,兼备通信、办公设备自动化,集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合,提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。 智能建筑是指利用系统集成方法,将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理,对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合,所获得的投资合理,适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。 二、功能需求分析 伴随高校园区的大规模建设,业界提出了"数字化校园" 建设的新思路和新战略,要求在提供安全可靠,节能高效,舒适便利的智能化建筑管理系统的基础上,建成体系完整,结构合理, 高速宽带,互联互通的校园网络系统,逐步开展现代化教学,科研,决策,管理及多媒体服务等,广泛共享各种信息资源,在传统校园的基础之上,建立全面实现数字化的虚拟校园.在具体实施中,则要根据管理的实际,有所选择,确定突破的重点,以滚动式的方式推进数字化校园的

智慧图书馆建设方案

智慧图书馆建设方案概说 【提要】文章介绍了智慧图书馆的概念,提出智慧图书馆是继复合图书馆、数字图书馆之后,图书馆发展的一个更高级阶段。智慧图书馆是在物联网环境下,以云计算技术为基础,以智慧化设备为手段,实现书书相联、书人相联、人人相联,为用户提供智慧化服务。最后,文章构建了智慧图书馆的服务模式。 图书馆的发展是渐进式的,每一次重大变革都伴随着科技的创新和进步。随着物联网概念的正式提出并迅速波及全球,在图书馆界,继复合图书馆、数字图书馆之后,以信息技术为基础,以数字化、网络化和智能化为标志的智慧图书馆正在走进人们的视野。 1、智慧图书馆的概念 自2009年IBM率先提出智慧地球的概念后,各种各样智慧的概念,如智慧城市、智慧企业、智慧医疗等成为人们研究和描画的重点。其中,智慧图书馆也概莫能外。 目前关于智慧图书馆的定义还没有一个统一的表述,研究者从不同角度给出了相应的描述,例如从智能建筑的角度等。检索近期的相关文献可以发现,目前国内关于智慧图书馆的研究较多地与物联网、云计算及数字图书馆、复合图书馆等概念相联系。笔者认为,智慧图书馆是建立在物联网和数字图书馆基础之上的新型图书馆,具有物联网和数字图书馆的双重特征。数字化、网络化和智能化是智慧图书馆的技术基础,人物互联是智慧图书馆的核心构成,而实现由知识服务向智慧服务的提升则是智慧图书馆的精髓。可以说,智慧图书馆的外在特征是泛在,即在现代信息技术的支持下提供无所不在、无时不在的服务;而其内在特征是在继提供文献服务、信息服务、知识服务之后,提供以人为本的智慧服务,满足读者日益增长与不断变化的需求。可见,智慧图书馆是未来图书馆服务技术提升、服务理念创新、管理形态转型的一场革命。 2、智慧图书馆的构建

小区智能化设计方案

第一部分总体概述 1.工程概况 “某小区”位于XX市XX路。本次设计为职工住宅。 主要经济技术指标: ?小区周界形式:封闭型 ?住宅主体建筑:共计21栋,34个单元; ?总计户数:1772户。 2.智能化系统设计范围 “某小区”智能化系统按设计如下: 1) 视频安防监控系统 2) 访客(可视)对讲系统(含家居安防系统) 3) 车辆管理系统 4) 人行摆闸 5) 一卡通 3.智能化系统设计原则 ?系统设计必须以先进性、稳定性、可靠性为基本原则。保证整个系 统的长期正常运行,故障率低。 ?易操作性:在考虑系统技术的先进性的同时,还考虑系统的操作简 易性,使用户操作简便,将自动与手动有机结合、相互补充,力求 方便。 ?集成性和可扩展性:保证智能化各个子系统的集成和信息共享,总 体结构具有可扩展性和兼容性,并实现对各个子系统的分散式控 制、集中统一式管理和监控的目的,使整个智能化系统可以随着技 术的发展和进步,不断得到充实和提高。

4.系统的预期效果 系统建成后形成小区安防的二道防线,即: ?第一道:小区主出入口设置闭路电视监控系统摄像机,通过保安人员的尽职职守,可有效地对进入小区的人和车辆进行识别,通过人 防和技防的有效结合,构成了小区第一级安全防范网络。 ?第二道:单元门口,设有可视对讲门口机和门禁系统,配合闭路电视监控系统,进一步对来访者身份进行确认,组成小区第二级安全 防范网络。 5.智能化子系统结构简介 ?视频安防监控系统 ?前端设备:摄像机 ?信号传输:视频线缆;信号控制线;电源线 ?终端设备:DVR;矩阵;显示器 ?访客(可视)对讲系统 ?前端设备:住户室内可视分机;单元门口机;围墙机 ?信号传输:信号线 ?终端设备:管理机,软件 ?车辆管理系统 ?前端设备:自动挡车器;入/出口控制机 ?信号传输设备:信号总线;电源线 ?终端设备:一卡通发行器;对讲主机;停车场管理软件。 ?人行摆闸系统 ?前端设备:立式摆闸;入/出口控制机 ?信号传输设备:信号总线;电源线 ?终端设备:一卡通发行器;管理主机;

相关文档