文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深井降水和轻型井点降水分析比较

深井降水和轻型井点降水分析比较

深井降水和轻型井点降水分析比较
深井降水和轻型井点降水分析比较

深井降水和轻型井点降水分析比较

摘要

井点降水是工程建设中一项重要的关键技术,不论高层建筑、市政工程、港口水利工程或特种工程,在建设中,都会遇到若干深、大基坑的土方开挖施工。在降水工程中往往根据地质条件以及造价、施工等因素将井点降水分为承压井、潜水井、完整井和非完整井等问题。由于井点降水作业其具有施工方便、工艺占有空间小、工程造价低、工期短等特点,保证了施工工期、质量和安全,在工程建设中得到了广泛的推广和应用。文章首先介绍了研究的背景与意义,以及介绍井点降水的研究现状、并提出本文的研究重点。在第二和第三章分别就深井和轻型井的降水原理和施工作业进行了详细介绍。在理解了两种降水工程的原理和应用实践后,第四章对上述两种方式进行了分类对比,并结合实际的工程实践加以说明,得出文章的研究结论。

关键词:深井降水,轻型井点降水

1绪论

1.1研究背景及意义

现代工程施工过程中,如何处理好地下水是一大难题。地下水对地下工程的整体稳定、地下工程的隆起稳定、地下工程管涌、流砂以及承压水对地下工程底部的突涌等都将产生一定的影响。暗挖段施工较多的地下工程,如果降水效果不好,侧壁滞留水直接影响到暗挖施工的进度和安全;明挖段由于支护结构与主体结构之间没有肥槽以及新型防水材料的应用也对降水效果提出了很严格的要求。地下工程施工不同于一般开挖工程,一是地地下工程绝大部分在地下水位以下,点多、线长、施工时间长;二是要考虑到部分地下工程位于建筑物林立、地下管线密集的繁华地区,在施工过程中,必须处理好与交通、占地的关系,严格控制地面沉降,确保周围地面及建筑(构筑)物与各种管线的安全。另外还要系统分

析大面积长期的降水对地下水资源和周围环境的影响及其控制措施。因此,地下工程施工的降水是一个系统工程,与工程密切相关,必须认真对待并加以解决。

井点降水是工程建设中一项重要的关键技术,不论高层建筑、市政工程、港口水利工程或特种工程,在建设中,都会遇到若干深、大基坑的土方开挖施工。随着城市建设的发展,旧城改造项目、高层建筑越来越多,施工场地也越来越狭窄,基坑的降水止水工作显得尤为重要。井点降水方法由于具有施工方便、工艺占有空间小、工程造价低、工期短等特点,保证了施工工期、质量和安全,在工程建设中得到了广泛的推广和应用。

1.2研究状况

由于地下水运动问题本身的复杂性和生产发展水平的限制,尽管人类利用地下水已有几千年的历史,但对地下水运动规律的认识却经历了很长的历史过程。在十九世纪以前,还谈不上对地下水进行科学的定量计算。十九世纪中叶,随着地下水开发利用规模的扩大,生产上有了计算水井涌水量的要求,才有达西(HerryDarcy)于1856年通过长期试验得出的水在多孔介质中的渗透定律,即著名的Darcy定律。这个定律是对地下水运动定量认识的开始,直到今天仍然是地下水运动理论的基础。接着J.Dupult(1863年)以Darcy定律为基础研究了一维稳定流动和向水井的二维稳定运动,以后P.Forchheimer等研究了更复杂的渗流问题,从而奠定了地下水稳定流理论的基础。此后数十年内,它对生产实践起过重要作用。但是这种理论不包括时间这个变量,它不能反映不断发展、变化的地下水实际动态,因而具有一定的局限性。1935年C.VTheis(泰斯)在此基础上提出了地下水向承压水井的非稳定流公式。泰斯公式的出现开创了现代地下水运动理论的新纪元。后来许多学者进一步发展了非稳定流理论,解决了一些生产实际中提出的、相对来说也是更为复杂的问题。在群井抽水情况下,大多根据泰斯公式利用叠加原理求解。李佩成教授于20世纪80年代末提出了“隔离井法”的概念,在工作条件相同,均匀布置的井群抽水时,隔离井在某点引起的水位降深等效于群井抽水时该点产生的水位降深。这为群井抽水时水位降深的计算提供了极为简便的方法,推动了地下水动力学在降水工程中的应用。大体上说,从达

西定律问世到本世纪50年代以前大约一百年的时间内,基本上只有试验法和解析法,只能解决条件比较简单的一些问题。50年代以来,由于电子计算机的出现和由之带来的计算方法的发展,给地下水动力学提供了一种崭新的研究方法—数值方法。同时渗流基本理论也更加成熟和完善。这些新的研究方法和坚实的理论基础,使得过去难以解决的许多复杂的地下水运动问题,逐步得到了一定程度的解决。

目前,在井点排水工程中,涌水量、排水井的数量及间距以及地下水位随时间变化的预测等问题,大多数是应用泰斯公式进行计算和解决。

1.3研究内容

本文首先介绍了研究的背景与意义,以及介绍井点降水的研究现状、并提出本文的研究重点。在第二和第三章分别就深井和轻型井的降水原理和施工作业进行了详细介绍。在理解了两种降水工程的原理和应用实践后,第四章对上述两种方式进行了分类对比,并结合实际的工程实践加以说明,得出文章的研究结论。

2轻型井点的降水

2.1轻型井点的降水原理

轻型井点降水是指在需要处理的建筑物地基内,沿路线方向以一定的间距埋置井点管(下端为滤管),再用水平铺设的集水总管将各井点管连接起来,利用真空原理,用抽水设备从井点管抽水,并通过集水总管排出。随着水的抽出,地下水位逐渐降低,土体被挤密,这样,既防止流砂现象的发生,又达到增加地基强度的目的。

2.2轻型井点设计

由于轻型井点降水在基坑降水设计中应用最为广泛,降水的设计计算方法。

现以基坑为例说明井点降水的设计计算方法。

(1)井点埋深H:

为总管平面至基坑底面高度(m);

式中:H

l

h为基坑底面至降水后地下水位线的距离(m);

i降水后井点周围水位坡降;

L基坑底中心至井点管中心的水平距离(m);

I滤管长度(m)。

(2)单井涌水量计算

无压完整井单井涌水量计算公式为:

式中:H-含水层厚度(m);

h-井内水深(m;

R-抽水影响半径(m);

r-水井半径(m)。

承压完整井单井涌水量计算公式为:

式中:H一承压水头高度(m);

M-含水层厚度(m);

S-水井半径(m)。

(3)井点系统(群井)涌水量计算

无压完整井环井井点系统总涌水量计算式,根据群井的相互干扰作用,可推导出如下计算公式:

-假想半径(m);

式中:x

当矩形基坑的长宽比不大于5时,环形井点可将其看成近似圆形布置,此假可按下式计算:

想圆的假想半径x

式中:F-环形井点所包围的面积(m2)

抽水影响半径R可近似地按下式计算:

基坑为线性基坑采用无压完整井时,其涌水量为:

式中:L-线性基坑长度;

无压非完整井的涌水量计算时,上面各式中的H全都代换为有效抽水影响半的确定有其固定的规律。

径从,而H

(4)井点数量和井距的确定

单根井点管的最大出水量q为:

式中:d-滤管直径(m);

Z-滤管长度(m);

K-渗透系数(m);

井点管的最少根数n为;

式中:1.1-备用系数,考虑井点管堵塞等因素;

井点管数量算出后,可根据井点系统布置方式,求出井点管间距D

式中:L-总管长度(m);

n-井点管根数。

(5)抽水设备的选用

真空泵的类型有:干式(往复式)真空泵和湿式(旋转式)真空泵两种。干式真空泵的型号常用的有W3、W4、WS、W6型泵,可根据所带的总管长度,井点管根数及降水深度选用。

真空泵在抽水过程中所需的最低真空度(h、),根据降水深度及各项水头损失,可按下式计算:

式中:h-降水深度(m)

△h-水头损失,包括进入滤管的水头损失、管路阻力损失及漏气损失等,可近似地按1.0-1.5m计算。

水泵的类型,在轻型井点中宜选用单级离心泵。其型号应根据流量、吸水扬程及总扬程而定。

2.3井点降水沉降量的计算

采用一维固结理论以总应力法将各水头作用所产生的每层土的变形量,迭加起来即为地面沉降量。计算参数的确定,前期参考试验数据并用试算法加以校对,后期应用实测资料加以反算求得。

(1)粘性土层的计算

对沉降区地层结构进行分析,按水文地质、工程地质条件分组,确定沉降层与稳定层;选择合适的渗流公式计算不同时间的地下水位并绘制时间地下水位变化曲线;计算每一地下水位差值下地面的最终沉降量。

式中:-最终固结沉降量,mm;

-城层土的压缩系数1/KPa,前期参考i层土100-200kPa的压缩系数,后期应用实测资料加以反算得到(当水位回升时取回弹系数);

-层土的初始孔隙比;

-i层土因降水产生的附加应力(应力增量),kPa

-i层土的厚度,mm。

接着计算某时间每一水位差(应力增量)作用下的沉降量

式中:-某时间固结沉降量,mm;

-固结度,它是时间t的函数,即,对于不同情况的应力从有不同的近似解答。

最后将每一水位差作用下的沉降量(或回弹量)按时间迭加,即得该时间段内总沉降量,并绘出沉降量一时间关系曲线。

(2)砂层的计算

含水层一般具有良好的透水性,变形可在短时间完成,不需考虑滞后效应。

因而可应用一维固结公式计算沉降量。

式中:-砂层的变形量,mm;

-地下水位变化值,m;

H-砂层的原始厚度,m;

-体积压缩模量,MPa;当水位回升时应取回弹模量,

,kPa;

-土骨架原始空隙比;

-土的压缩系数;

-土骨架的蠕变回弹系数。

2.4井管的安装及抽水

(1)冲孔埋管

先将水枪对准井点位置, ,垂直插入土中,启动高压水泵进行冲孔,水压控制在0.4-0.5MPa。边冲边作上下左右摆动,以加剧土的松动。待水枪下沉到要求的深度时,拔出水枪,迅速插入井点管,用透水性强的填料如粗砂或碎(砾)石在井点管周围分层填灌,至地下水位0.5m处改填粘土固定井点管,以防止漏气。井点管的上端用木塞临时封堵,以防砂石或其他杂物进入。打开临时封堵,

注入清水,若水位迅速下渗,证明该井点管埋设成功,填滤料时,若管中有泥水上升,则说明滤管管网良好。

(2)管路安装

首先沿井点管线外侧,铺设集水总管,并用胶垫螺栓把总管连接起来,总管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与总管连接,再用10#铅丝扎紧。在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,检查各个接头在试抽水时是否有漏气现象,发现漏气应重新连接或用油腻子堵塞,直至不漏气为止。

(3)抽水

管路安装完毕后,先开启真空泵,抽出管路中的空气,使之成为真空,这时地下水和土中的空气在真空吸力的作用下被吸入集水箱,空气经真空泵排出,当集水箱中存有相当多的水,个管路系统的真空度达到0.5MPa时,开动离心泵抽水。

2.5轻型井点降水在工程中的实施技巧

(1)井点管间距、埋设深度应符合设计要求,一组井点管和接头中心应保持在一条直线上。

(2)冲孔孔径一般为300mm,深度应比滤管底深0.5m以上。

(3)轻型井点使用时,一般应连续抽水(特别是开始阶段),如时抽时停滤网易堵塞,也容易抽出土粒,使出水混浊。同时由于中途停抽,地下水回升,也会引起土方边坡坍塌等事故。

(4)轻型井点的正常出水规律是“先大后小,先混后清”,否则应立即检查

纠正。

(5)必须经常观测真空度,如发现不足,则应立即检查井点系统有无漏气并采取相应的措施。

(6)在抽水过程中,应调节离心泵的出水阀以控制出水量,使抽吸排水保持均匀,达到细水长流。

(7)抽水过程中,应检查有无“死井”(即井点管淤塞)。如“死井”太多,会影响降水效果,应逐个用高压水反向冲洗或拔出重埋。

3深井降水概念

3.1深井降水概念

深井(管井)井点,又称大口径井点,系由滤水井管、吸水管和抽水设备等组成。具有井距大,易于布置,排水量大,降水深(> 15 m),降水设备和操作工艺简单等特点。适用于渗透系数大(20-250 m3/d),土质为砂类土,地下水丰富,降水深度大,施工面积大、时间较长的降水工程应用。

地下工程在施工过程中及使用期间有时会因地下水的影响而无法正常运作,此时就必须进行地下水控制,控制的措施之一就是进行工程降水。浅井工程降水施工较为简单且较好控制,目前应用较广。深井工程降水一直以来由于施工难度大、影响因素繁多且不好控制,所以工程应用实例较少。

深井工程降水包括承压水深井工程降水及潜水深井工程降水两种情况,由于潜水含水层中井点降水原理相对较成熟,且有较多潜水深井工程降水实例可以借鉴。所以在此重点讨论承压水含水层(深井)降水工程原理。

3.2深井设计

3.2.1设计计算思路

(1)将基坑进行等效化为一口大井;

(2)确定基坑总的涌水量;

(3)确定单井出水量;

(4)确定井的数量。

3.2. 2设计参数的确定

(1)设计水位降深

在满足施工要求的时候,应尽量选择较小的水位降深,一般降到操作面下015m即可(有特殊要求的除外),这样可最大程度上避免降水对地层的影响,不至于造成地基承载力的下降。

(2)管井数量确定

用总的涌水量除以单井出水量,再乘以一定的富余系数即可确定,且此富余系数≮1.1。

(3)井深及井径的选择

要想使水位降低至工作面下,可以有 2种途径:

一种是加大井的直径和井的深度,即增大单井的落差,从而达到使最高水位降至操作面下015 m;另一种通过均匀布井,控制单井的落差,使水位均匀降至设计要求。前一种布井少,对地层扰动大,如果建筑物对地基要求高时,此方法不可采用(除非施工后注浆),且此方法对原有建筑物也会带来较大的不利影响;

后一种方法可能布井较多,但对地层扰动小,对原有建筑的危害也较小,因此条件允许时应优先选用后一种方法。另外井深还要考虑单井的出水量与施工单位现有的水泵配套。

井深主要是根据水位降深、所需要的单井出水能力、水泵的进水口的位置、含水层的厚度及泥浆淤积深度等因素进行选择。

井径的选择要综合考虑以下几种因素:单井要求的出水量;水泵的直径;当地施工机械及井管的规格,如选用市场常用的规格,价格可能会便宜,对控制成本有益。

(4)渗透系数的选择

渗透系数是降水计算中重要的参数,此参数可以从地质报告中选取,但在大面积布井前,须重新验证,或者搜集附近的实际数据作为参考。

(5)含水层厚度的取值

含水层的厚度也是一个重要的参数,但地质报告中一般不给出,如果没有地区经验,只能通过综合考虑以往施工经验和降水井的深度及地层的规律来确定。也可事先假定一个数值,按完整井模型,采用使含水层厚度按每1m的间隔递增,计算总的涌水量,然后按非完整井的模型,以相同的方法计算总涌水量,最终它们会有一个重合点,这样即可以利用这一重合点,并结合以往经验综合确定含水层厚度。

(6)布井原则

深井一般沿基坑周围离边坡上缘2m左右环形布置,施工允许的情况也可在基坑中布置一部分井(这样降水效果更好),井点应深入透水层 6-9m,通常应比所需降水的深度深 6-8m,井距一般为8-15 m,井距太大时降水效果不好,如果计算出的数据使井间距> 15 m,一般要进行修正。其中要考虑到有些水泵坏时,

维修的间隔不能给附近水位造成过大的提升,也就是说要有一定的富余度。

3.3井降水计算

工程降水的原理是非稳定流理论及干扰井群理论。通过强抽强排,使地下水位出现一个局部的负压区域(形成一个影响半径所圈定的小范围的降落漏斗)从而使地下工程周围的地下水位急剧降低,最终达到控制地下水保证深井地下工程正常进行的目的。

深井单井计算较为简单,计算结果一般与实际较为吻合。但群井计算结果就会千差万别(群井中单井的出水量)。由于降水时一般要采用一个以上的井,降水井同时抽水时,互相形成干扰,无法以单井的计算来判断水位的降深,得出总涌水量。各个规范或者计算手册上所列公式的计算结果一般相差无几,且物理意义明确,很容易理解,具体施工时可以参看《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120 –99)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ /T 111-98)或者江正荣的《建筑施工计算手册》。降水施工中最重要的一环是确定单井的出水量。

1.等效半径计算

(1)矩形基坑

-基坑的等效半径;a、b-分别为基坑的长、短边边长;u-概化系数。

式中:r

(2)不规则块状基坑等效半径

式中:r

-基坑的等效半径; F-基坑的面积。

2.降水影响半径

(1)潜水含水层

式中:R-降水影响半径,m; S-基坑水位降深,m; k-渗透系数,m/d;H-含水层厚度,m。

(2)承压含水层

3.群井总涌水量

对于均质含水层潜水完整井

(1)基坑远离边界时

式中:Q-基坑涌水量; k-渗透系数;H-潜水含水层厚度;S-基坑水位降深;

-基坑等效半径。

R-降水影响半径;r

(2)岸边降水时

(3)基坑位于两地表水体之间或位于补给区与排泄区之间时

对于承压水深井来讲,承其工程降水是通过强抽强排,使深井所在的承压水

含水层中的地下水出现一个局部的负压区域(由于地层一般较为复杂,一般不能形成规则的降落漏斗),从而使降水孔所圈定的的小范围内的水位在一定时间内降低,再运用各种手段保持这种负压状态的持续,最终达到控制地下水保证深井地下工程正常进行的目的。

根据非稳定流理论及干扰井群理论分析。保证足够的泵量,使所需的降深位置出现在一定的地下水位降落速度(如小于 1.00m/d)以前,后期的抽水是为了保持地下水位在所需降深处附近延续。可以将这个过程概化成以下物理模型。

图1 深井工程降水概话物理模型图

水位下降在t时刻的速度v可采用公式(1)进行推算。

对速度求导数,可以得到地下水位下降的加速度a(2)。

也就是说以一定的泵量进行抽水,抽水初期水位是加速下降的,t

(拐点出

i

现的时刻)时刻地下水位下降速度达到最大,之后地下水位下降速度加速减小最

终水位下降速度趋于 0,即当t趋于无穷时水位最终趋于稳定。

根据非稳定流理论,“大井”地下水位降至所需水位埋深时的时间t可以采用(3)进行推算:

工程降水过程中,一般情况下是利用群孔干扰原理,在地下工程周围布置多个抽水孔,地下工程内或其附近的地下水位降深的计算方法如下。

假设在无限含水层中任意布置几口抽水井。当井群抽水持续时间较长时,同样会形成一个相对稳定的区域降落漏斗。在此漏斗范围内,第j口井单独抽水对任一点i 产生的降深为:

而几口井抽水对i点产生的总降深,按叠加原理有:

式中:R

i 和 Q

i

分别为第j口井的影响半径和流量;r

ij

为第j口井至第i点

的距离。

3降水对周围环境的影响及其防范措施

在降水过程中,由于会随水流带出部分细微土粒,再加上降水后土体的含水量降低,使土壤产生固结,因而会引起周围地面的沉降,在建筑物密集地区进行降水施工,如因长时间降水引起过大的地面沉降,会带来较严重的后果。

为防止或减少降水对周围环境的影响,避免产生过大的地面沉降,可采取下

列一些技术措施。

(1)采用回灌技术。降水对周围环境的影响,是由于土壤内地下水流失造成的。回灌技术即在降水井点和要保护的建(构)筑物之间打设一排井点,在降水井点抽水的同时,通过回灌井点向土层内灌入一定数量的水(即降水井点抽出的水),形成一道隔水帷幕,从而阻止或减少回灌井点外侧被保护的建(构)筑物地下的地下水流失,使地下水位基本保持不变,这样就不会因降水使地基自重应力增加而引起地面沉降。

(2)采用砂沟、砂井回灌。在降水井点与被保护建(构)筑物之间设置砂井作为回灌井,沿砂井布置一道砂沟,将降水井点抽出的水,适时、适量排入砂沟,再经砂井回灌到地下,实践证明亦能收到良好效果。

(3)使降水速度减缓。在砂质粉土中降水影响范围可达80 m以上,降水曲线较平缓,为此可将井点管加长,减缓降水速度,防止产生过大的沉降。亦可在井点系统降水过程中,调小离心泵阀,减缓抽水速度。还可在邻近被保护建(构)筑物一侧,将井点管间距加大,需要时甚至暂停抽水。

为防止抽水过程中将细微土粒带出,可根据土的粒径选择滤网。另外确保井点管周围砂滤层的厚度和施工质量,亦能有效防止降水引起的地面沉降。

3.4深井降水施工时应考虑的因素

(1)布井时,周边多布,中间少布;在地下补给的方向多布,另一方向少布。

(2)布井时应根据地质报告把滤水器部分处在较厚的砂卵层中,避免使之处于泥砂的透镜体中,而影响井的出水能力。

(3)钻探施工达到设计深度后,根据洗井搁置时间的长短,宜多钻进 2-3 m,避免因洗井不及时泥浆沉淀过厚,增加洗井的难度。洗井不应搁置时间过长或完

成钻探后集中洗井。

(4)水泵选择时应与井的出水能力相匹配,水泵小时达不到降深要求;水泵大时,抽水不能连续,一方面增加维护难度,另一方面对地层影响较大。一般可以准备大中小几种水泵,在现场实际调配。

(5)降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查,每天检查不应少于 3次,并应观测记录水泵出水等情况,发现问题及时处理,使抽水设备始终处在正常运行状态。同时应有一定量的备用设备,对出问题的设备能及时更换。

(6)抽水设备应进行定期保养,降水期间不得随意停抽。当发生停电时应及时更新电源保持正常降水。

(7)降水施工前,应对因降水造成的地面沉降进行估算分析,如分析出沉降过大时,应采取必要措施。

(8)降水时应对周围建筑物进行观测。首先在降水影响范围外建立水准点,降水前对建筑物进行观测,并进行记录。降水开始阶段每天观测 2次,进入稳定期后,每天可以只观测一次。

4深井降水和轻型井点降水方法的比较

4.1两种降水方案对比

4.1.1技术对比

在具体施工方案的设计和施工组织设计中,轻型井点降水法具有结构简单,施工方便等特点,适用于土质情况良好,降水深度不大的地区。但是,对于地基土层结构分布中,表层以下地表回填砂含量较少,淤泥层偏厚且水平向渗透性极差的情况,尤其考虑到轻型井点滤管段较短,单级轻型井点有效降水深仅为6

米,且滤管段长度均位于淤泥层内,因此,轻型井点的降水效果往往受到极大的限制。

施工场地如果实现经过真空预压处理,地基土体中残留的排水板可为含水层中地下水提供良好的竖向渗流通道,而且其下富含粘性土粉砂层,水平向渗透性良好,在这种情况下,与地基中残留的排水板构成了基坑降水的竖向和水平的地下水渗流通道。依据水文地质特点及工程要求降水深度,并结合现场的实际情况,选用深井井点降水法能够起到理想的降水效果。值得注意的是,施工中滤管段需位于深层粘性土粉砂层才能起到降水效果。

4.1.2经济上比选

由于施工现场环境千差万别,对于大的基坑,考虑电量耗损,其用电量是非常大的,现场供电也有很大的困难:对于采用轻型井点降水方式,需要布置轻型井点较多,假定井点机械每台功率7.5kW,不中断运行时间8-10个月,电量415万kw;同时考虑基坑中间也计划需布置轻型井点进行疏干排水,每级平台开挖前1个月开始,不中断运行时间1个月,其电量将远超过井点机械用电驴,全部轻型井点同时工作所需功率必然超过深井作业的预算。因此,对于较大的基坑作业,轻型井点降水不是最优方案。

对于深井井点,当前一个井建造费(包括4个月运行维护费)约为9500元,以后的8个月每月的维护费约为500元/月/台套,每台潜水泵耗电量约为1.5kW,同一作业点的深井数量要小于轻型井,电价同为0.83元kWh;对于轻型真空井点,一个井建造费4200元(包括4个月运行维护费),以后的8个月每月的维护费约为500元/月/台套,但轻型井的数量要多于深井。

通过上述分析不难看出,轻型井点虽然建造费低,但用电量大,与土方开挖施工干扰较大,故对于大型基坑的降水工程来讲,经经济技术比较宜选用深井井点。

井点降水计算实例

轻型井点降水施工方案 1、工程简介 着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水? 2、降水方式方法及采取的措施 现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。 3、降水工作中应注意的事项 在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项 4、计算书(附后) 本节主要讨论轻型井点降水有关计算 轻型井点降水计算 一、总涌水量计算 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群, 用下式计算公式: (2H―s)s Q= lgR―lgx0 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式: (2H―s)s q= lgR―lgr 式中:K—土的渗透系数(m/d); H—含水层厚度(m); s—水的降低值(m); R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=s√H? K r—井点的半径(m);

x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/π F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); π—圆周率,取; 二、井点管需要根数 井点管需要根数n可按下式计算: Q n=m q 式中 q=65π?d?l 3√K 式中: n—井点管根数; m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=; q—单根井点管的出水量(m3/d); d—滤管直径(m); l—滤管长度(m); 三、井点管平均间距 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 2(L+B) D= n-1 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。式中:L—矩形井点系统的长度(m); B—矩形井点系统的宽度(m); 四、例题 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:。地下水

深井井点降水方法

深井(大口井)井点降水工法 前言 在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水 技术又取得了新的进程。 1特点及适用范围 1.l特点 深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而 且费用和能耗都较低。 1.2适用范围 深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖 应考虑提前降水时间。 2材料 2.1滤管 采用无砂砼管作滤管。 2.2滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。 2.3滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 3施工准备 3.l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程 量和工期要求情况调整。 3.2劳动力组织 3.2.l成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。 3.2.2埋设降水系统需劳动力: 工长1人;电工2人;壮工3人。

井点降水计算

为防止地表水流入基坑内,避免基坑积水和确保施工方便,除采取井点降水外,还在基坑面四周砌筑250×250的排水沟,四大对称角设四个钢筋笼集水井,(集水井半径500mm,深800mm),每个井内放置一个Φ100单极电动潜水泵,24小时不间断排水,并派专人进行看管。把水从集水井抽至地面沉沙坑,然后排入市政管道内。基坑降水示意图如下: 明沟、集水井排水示意图 由于该地域地下水丰富需进行井点降水,井点降水计算如下(此计算按照最大化粪池尺寸计算)。 (1) 基坑中心要求降低水位深度: 由于地下水位深度为-1.8m,基坑最大开挖深度将近6m,水位要降至基坑一下500mm,故基坑水位降深为-4.7m (2)影响半径R

注:由于地质勘测报告中未提供渗透系数K ,根据施工手册查到的K=10 m3/d (3)基坑等效半径r 0 r 0 = 0.29(a +b )=0.29*(11.8+3)=4.3 基坑涌水量: (2H – S)S (2*6.15– 4.7)*4.7 Q= 1.366K = 1.366*10* Lg(R + r) – lg r lg(73.70 +4.3)-lg4.3 =257.25m 3/d (4)单根井点管的极限涌水量: q=120π rl 3 K = 120*3.14*0.1*0.73* 10 =40.9m 3/d (5)求井点数n : n= 1.1*Q/q = 1.1*257.25/40.9 =6个 (6)井管长度: 井管全长 5.86 + 0.8 + 0.5 + 0.1*13.8/2 – 0.6 = 7.25m 井点降水平面示意图 地下自然水位 降水水面位置 井点降水剖面示意图 集水坑

轻型井点降水应用

参评论文 桥梁工程 客运专线桥涵基础轻型井点降水的应用与质量控制 摘要:根据哈齐客专桥涵深基坑、深路堑降水防护的实践,介绍了季节性地下水位浮动较大区砂性土地基轻型井点的布设方法和应用情况,对施工中影响基坑边坡、地表沉降和降水效果的相关因素进行分析,采用合理的措施,在地下水位季节性浮动较大,降水深度不大的砂性土地基,选用轻型井点降水,可以满足经济适用、安全可靠和工期进度的要求。 关键词:季节性水位砂性土轻型井点沉降观测安全质量措施 1 引言 在客运专线铁路建设中,一般结构物基础都采用深埋的方式,特别在严寒地区为防止基础产生冻害,埋深都处于冻深以下。对于地下水位较浅的砂性土地基,结构物基坑开挖前必须采用降低地下水位,降水的方法主要分为强制降水和重力降水,对于砂性土采用重力降水,即直接开挖在基坑底挖集水井和汇水明沟会产生流砂和管涌等危害,导致地基破坏和坑壁下陷和坍塌;采用强制降水的方法可抽排土体孔隙水使土体固结,对于降水深度不大的砂性土地基一般采用轻型井点降水,可以满足经济适用、安全可靠和工期进度的要求。哈齐客专建设中考虑到既有线运行稳定,设计没有考虑降水施工,经过严密的论证、详细的验算和采用合理的控制方法,在施工中采用轻型井点降水使土体固结、基坑干燥,基坑垂直开挖,压缩了工期,取得了较好的经济效益。 2 工程概况 哈齐铁路客运专线连接了黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔两个最大城市,经由中国的油都大庆。哈齐铁路客运专线与既有滨洲线平行,间距20-30m,线路全长280.893km。处于冲积平原(松嫩平原)区,为松花江阶地,地形平坦,海拔高程一般为130~160m。地下水埋深1.7~6.4m,水位季节变幅为2~3m,富水期低洼地段地表水丰富,最大度季节冻土深度1.9~2.7m。一般地下0~1m承载力为120Kpa松软粉质粘土(松软);1~1.8m 为承载力为120Kpa的粉质黏土;1.8~12.4m为承载力160Kpa的沙土,渗透系数为0.8~1,间或加杂0.5m的粉质粘土,。降水工点临近既有滨州线,前期未考虑降水措施,但基坑开挖至地下水位便有流砂产生,特别有列车经过时,地基产生振动,流砂现象加剧。 3 轻型井点降水方案设计 井点降水方案设计一般先要了解场地的水文地质参数,基坑的形状、大小和地下水

深井(大口井)井点降水工法

深井(大口井)井点降水工法 编制单位:中国建筑第六工程局 批准部门:中国建筑工程总公司 工法编号:GF/206021—96 主要执笔人:吴明龙 前言 (2) 1特点及适用范围 (2) 2材料 (2) 3施工准备 (2) 4施工工艺 (3) 5质量要求、安全措施及成品保护 (4) 6技术经济指标 (4) 7工程实例 (4)

前言 在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水技术又取得了新的进程。 1特点及适用范围 1.l特点 深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而且费用和能耗都较低。 1.2适用范围 深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖应考虑提前降水时间。 2材料 2.1滤管 采用无砂砼管作滤管。 2.2滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。 2.3滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 3施工准备 3.l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程量和工期要求情况调整。 3.2劳动力组织 3.2.l成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。

井点降水计算计算书

井点降水计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-2012),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程

示意图 1、基坑等效半径 矩形基坑:r o=0.29×(A+B)=0.29×(30+40)=20.3m 2、平均渗透系数 k=∑(k i×h i )/∑h i=(1×0.8+0.1×3+3×6+12×7.488)/(0.8+3+6+17.288)=6.302m3/d 3、井点系统的影响半径R0 S d= H1+s-d w=5+0.5-0.2=5.3m S w= H1+s-d w +r o×i =5+0.5-0.2+20.3×0.15=8.345m 潜水含水层:R=2S w(kH)0.5=2×8.345×(6.302×17.288)0.5=110.641m R0=R+r o=110.641+20.3=130.941m 4、井点管的长度 H d≥H1+s+r o×i+h+l=5+0.5+20.3×0.15+0.2+1=9.745m 5、基坑涌水量计算 基坑远离边界:Q=πk(2H-S d)S d/ln(R0/r o)=3.14×6.302×(2×17.288-5.3)×5.3/ln(130.941/20.3)=1647.937m3 /d 6、单井出水量 q0=120π×r s×l×k1/3=120×π×0.025×1×6.3021/3=17.409m3/d 7、井点管数量

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么降水法施工的适用条件与范围是什么 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽

回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额(JTG/T B06-02-2007)套用定额1-2-8,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

轻型井点降水施工计算实例审批稿

轻型井点降水施工计算 实例 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

轻型井点降水施工计算实例 , , 一、总涌水量计算 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群, 用下式计算公式: ? ??? (2H―s)s? ?? ?? ?? ?? ? Q=? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? lgR―lgx0? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式: ? ?? ?? ?? ?? ? (2H―s)s q= ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? lgR―lgr 式中:K—土的渗透系数(m/d); H—含水层厚度(m); s—水的降低值(m); R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=s√H? K r—井点的半径(m); x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的 圆形井,按下式计算:x0=√F/π F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); π—圆周率,取; 二、井点管需要根数 井点管需要根数n可按下式计算: ? ?? ?Q n=m? ?? ? q 式中 q=65π?d?l 3√??K 式中: n—井点管根数;

m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=; ? ???q—单根井点管的出水量(m3/d); d—滤管直径(m); l—滤管长度(m); 三、井点管平均间距 井点管平均间距D(m),可按下式计算: ? ?? ???2(L+B) D=? ?? ?? ?? ??? n-1 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要 求。 式中:L—矩形井点系统的长度(m); ? ?? ?B—矩形井点系统的宽度(m); 四、例题 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深,挖土边坡1:。地下水位-。根据地质勘察资料,该处地面下,为杂填土,此层下面有的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。 解:(1)井点系统布置 该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为。要求降水深度s=-+=,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为+=,设井点管长度为(井管长6m,滤管,直径),因此,滤管底距离不透水粘土层只差,可按无压完整井进行设计和计算。 (2)基坑总涌水量计算 含水层厚度:H=-= m 降水深度:s=-+= 基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0 的圆井进行计算: x0=√F/π =√(14+×2)(23+×2)/=11m 抽水影响半径:R=s√H? K??=×4√×5 = 基坑总涌水量:? ??? (2H―s)s? ?? ?? ?? ?? ?

深井井点降水工法

深井井点降水施工工法 编制人:杨洪瑞 编制单位:中国化学工程第十三建设有限公司第一分公司 编制日期:2012年10月

目录 1.前言 (1) 2.工法特点 (1) 3.适用范围 (1) 4.工艺原理 (1) 5.施工工艺流程及操作要点 (1) 6.材料设备 (7) 7.质量控制.............................................................................................. 错误!未定义书签。 8.安全环保措施 (8) 9.效益分析 (8) 10.应用实例 (9) 11.工程附图 (9)

1.前言 随着社会的不断进步,科技发展的日新月异,土地使用面积的日益减少,未来建筑的趋势是往高层和地下空间利用的发展,这样就增加了大量的深基础施工。在深基础施工中,经常需要降低地下水位,根据降水深度的不同,我们选择的降水方法也不同。国内常用的轻型井点降水,存在一些难以克服的缺点,其效果也是不理想的。轻型井点降水深度浅、占用场地大、设备多、投资大,特别是对于狭窄建筑场地的深基坑工程,其占地和费用一般使建设单位和施工单位难以接受,在较长的降水过程中,对供电、抽水设备的要求高,维护管理复杂等。随着降水深度的加深,我们对降水新技术的不断探索,深井井点的技术已被推广使用。 2.工法特点 深井井点降水是在深基坑的周围埋置深于基底的井管,使地下水通过设置在井管内的潜水电泵将地下水抽出,使地下水位低于坑底。本法具有排水量大,降水深(50m左右),不受吸程限制,排水效果好;井距大,对平面布置的干扰小;不受土层限制,可用于各种情况;成孔(打井)用人工或机械均可,较易于操作;井点制作、降水设备及操作工艺、维修均较简单,施工速度快;由于各井点相对独立,管路开放,便于安装维修,再加上利用液位传感浮球控制潜水泵的启动和运行,因而便于管理。另外,需进行较长时间降水时,定期进行洗井可有效防止潜水泵的淤堵。 3.适用范围 深井井点具有排水量大、降水深(15~50m)、加强土体、改善施工条件、不受土质限制等特点,适用于地下水丰富,基坑深(>lOm),基坑面积大的工程地下降水;流砂地区和重复挖方地区使用这种方法,效果更佳。深井井点工法适用范围较广,既可适用于渗透性较强的砂性土,又可适用于渗透性较差的粘性土,目前已被广泛地应用于各类地下工程降水施工中。 4.工艺原理 根据水文地质条件的有关技术数据以及降水深度及面积的要求,计算抽水的影响半径、井点系统总涌水量、深井进水过滤器所需要的总长度,再根据实际经验确定降水井的井深和井距及抽水设备的选择。井点管埋设到计算的深度(含水层内),利用井管内外水位差,使土层里的地下水通过过滤器流入井管,再被井管内的潜水泵排出地面。 5.施工工艺流程及操作要点 5.1施工工艺流程

最新井点降水计算实例

轻型井点降水施工方案 1 2 1、工程简介 3 着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即4 为什么要降水? 5 2、降水方式方法及采取的措施 6 现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。 7 3、降水工作中应注意的事项 8 在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项 9 4、计算书(附后) 10 本节主要讨论轻型井点降水有关计算 11 轻型井点降水计算 12 一、总涌水量计算 13 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,14 用下式计算公式: 15 (2H―s)s 16 Q=1.366K 17 lgR―lgx0 18 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:

19 (2H―s)s 20 q=1.366K 21 lgR―lgr 22 式中:K—土的渗透系数(m/d); 23 H—含水层厚度(m); 24 s—水的降低值(m); 25 R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H? 26 K 27 r—井点的半径(m); 28 x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/π 29 30 F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); 31 π—圆周率,取3.1416; 二、井点管需要根数 32 33 井点管需要根数n可按下式计算: 34 Q 35 n=m 36 q 37 式中 q=65π?d?l 3√K

式中: 38 39 n—井点管根数; 40 m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1; q—单根井点管的出水量(m3/d); 41 42 d—滤管直径(m); 43 l—滤管长度(m); 44 三、井点管平均间距 45 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 46 2(L+B) 47 D= 48 n-1 49 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)50 要求。 51 式中:L—矩形井点系统的长度(m); 52 B—矩形井点系统的宽度(m); 53 54 四、例题 55 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。 56 地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面57 有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用

轻型井点降水现场施工方法

丰城市东门老工业区棚户区改造 安置小区工程 轻型井点降水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江西银城建设有限公司 二0一五年十月二十五日 目录

一、编制依据 1.国家现行施工验收规范、标准及有关施工规定。 2.《岩土工程勘察报告》(地质工程勘察院) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 5、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 6、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况: 工程建设地点为丰城市市东门老工业区内,总建筑面积为7687.18㎡,其中地下为487.97㎡,地上为7199.21㎡,建筑基底面积为1027.65㎡。该工程建筑结构形式为框架结构,地下一层,地上八层,局部九层,建筑高度为28.60m。 2、结构概况: 本工程主体结构局部地下室采用平板筏基,基底标高为-5.500 (-4.950,-5.700)m。根据地质报告基础持力层为第 1、 2 层粉质黏土或第 2 层强风化片岩,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa和fka=400kpa。 主体结构无地下室部分采用独立拄基,基底标高为-5.500(-1.800)m。 根据地质报告基础持力层为第 2 层粉质黏土,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa。

三、水文气象 1.丰城市属于南亚热带性季风气候,雨量充沛,常年温和湿润、无霜期长。年平均气温21.3℃~2 2.8℃;历年1月份平均气温最低,为10.1℃~16.4℃;7月份最高,为27.44℃~32.2℃;历年极端最低气温为-0.5℃;年平均降雨量在1744.1~262 3.4毫米之间。4~9月份降雨量占全年的68%~89%,有明显的雨季汛期。常有台风侵袭,并夹带暴雨,风力最大达12级。 2.场地含水层划分及特征 场区地下水主要为基岩裂隙承压水,粉质粘土、全风化片岩及强风划片岩富水性差,透水性弱,为相对隔水层;中风化片岩岩石破碎、裂隙发育,有水蚀现象,为富水性良好的基岩裂隙承压水含水层。地下水主要靠大气降雨补给及周围环境的排泄水。 3、地下水水质 于ZK5号孔取水样1件:Ca2+=2.82mg/L,Mg2+=2.69mg/L,Cl-=15.79 mg/L,HCO3--=10.17mg/L,SO42-=7.34mg/L,侵蚀性CO2=44.63mg/L,PH 值=6.43,地下水类型Ca2++Mg2+---Cl-+HCO3-型水,环境类型为Ⅱ类。根据《岩土工程勘测规范》(50021-2001)中有关要求,地下水队混凝土结构及对钢结构具弱腐蚀性作用,对钢筋混凝土结构中钢筋不具有腐蚀性。 四、施工总目标 1.质量目标 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,高效、优质、快速地完成该工程施工。 2.安全目标 安全目标为“三无、一杜绝、一创建”,即:无因工死亡事故、无火

深井井点降水施工工艺

深井井点降水施工方案 一、工程概况 xxx商贸城开发有限公司拟建xxx城中村改造建设项目,位于xx市xx路北侧,交通便利。建设项目包括5栋住宅楼,1栋幼儿园,沿街设有1层商铺,并设有1层地下车库。 根据现场实际情况,由于基坑面大量积水,基坑面积大、地下水位较高,因而需采用集水井点降水方式进行降低地下水位。集水深井降水工艺比传统轻型井点降水的一个显著的优越性在于其能够较快的降低地下水位,减少工序的施工周期。 二、依据标准: 《xxxx建筑岩土工程勘察报告》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 三、适用范围、使用周期 集水深井井点具有排水量大、降水深、不受土质限制等特点,适用于地下水丰富,基坑深,基坑占地面面积大的工程地下降水;流沙地区和重复挖方地区使用这种方法,效果更佳。 根据地质勘察报告要求,由于地库的自重与浮力相近,集水深井井点降水使用时间,从打桩工程施工前开始至地库结构完成后方可停止降水井作业。 四、施工准备 1、材料: 无砂混凝土管(滤管)、滤网、3~8mm砂砾混合料、钻机、泥浆池、泥浆

泵、潜水泵等。 2、作业条件: (1)基坑平整完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布,确定井点位置、数量和降水深度。 五、井点位置、数量的布置 1、基坑总涌水量 根据基坑边界条件选用以下公式计算: 基坑降水示意图 基坑涌水量按下式估算: )1lg S )2366.1Q 0γR S H k +-=(( 式中:Q ——基坑涌水量(m 3/d ); k----渗透系数,按1.50m/d 取值; Sw ——水位降深(m ),取3.50m ; R ——影响半径(m );kH S R 2==9.80m ;

深井井点降水施工方案

降水施工方案 深井井点降水方案 一、施工准备 1、材料: 无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件: (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 \ (3)依据现场情况及施工要求,设置八口深井降水,深井井眼布置见附图。 二、工艺流程 井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 三、操作要点 1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2、采用潜水钻机。孔径一般为400~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,

以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。 3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 ] 4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。 管井剖面图 四、质量要求 & 1、基坑周围深井井点一共设八口井,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下左右,上部采用不含砂石的粘土封口。

深井井点降水技术交底

深井井点降水技术交底 交底提要:深井井点降水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 一、适用范围 深井井点具有排水量大、降水深(15-50m)、不受土质限制等特点,适用于地下水丰富,基坑深(>1Om),基坑占地面积大的工程地下降水;流砂地区和重复挖方地区使用这种方法,效果更佳。 二、施工准备 1、材料: 无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件: (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、工艺流程 井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 四、操作要点 1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2、采用冲击钻成孔。孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。 3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。 管井剖面图

五、质量要求 1、基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高O.5m。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 六、安全要求 1、加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于1.Om,防止建筑物出现不均匀沉降。 2、施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水后干线不得停电停泵。 3、定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水沿电缆芯渗入电机内,影响正常运转。 4、遵守安全用电规定,严禁带电作业。 5、降水期间,必须24小时有专职电工值班,持证操作。 6、潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。 七、环保措施 1、泥浆必须排入泥浆地或用泥浆车及时运出场外,严禁随地排放。 2、施工期间对噪声进行监测,不允许形成噪声污染。 3、泥浆车要随时进行清洗。 交底人: 被交底人:

深井降水方案

锦绣华城三标段 地下人防工程井点降水施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 通州建总集团有限公司 二〇一一年八月六日

一、工程概况 锦绣华城三标段人防工程;属于框架结构;地下1层;层高:3.4m ;总建筑面积:13869平方米,其中1#人防:10232平方米,2#人防:3637平方米。 本工程由如东和园房产开发有限公司投资建设,南通市规划设计院有限公司设计,江苏苏州地质工程勘察院地质勘察,江苏诚嘉建设工程监理咨询有限公司监理,通州建总集团有限公司组织施工;由周汉付担任项目经理。本工程外形为多边形,埋深自然土以下约4.5米,局部集水井达到6米,自然地下水位于自然土以下0.5米。施工现场较复杂,南侧有保留的5层居民住宅楼,北侧有3层的少年宫老年大学,在土方开挖前需保证保留建筑基础稳定的前提下降低地下水位,以便于工程顺利施工。 二、管井降水计算书 1、水文地质资料(详地质勘察报告) 2、计算依据及参考资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120-99,同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 3、计算过程 3.1、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算:

基坑降水示意图 降水影响半径计算 k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m):15; S为基坑水位降深(m):4.8; R为降水井影响半径(m):46.8; Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m):15; R为降水井影响半径(m)46.8; r0为基坑等效半径(m):21; S为基坑水位降深(m):4.8; D为基坑开挖深度(m):4.5; d w为地下静水位埋深(m):2.3; sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m):2;b为基坑边缘到隔水帷幕边界的距离(m):22;

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么降水法施工的适用条件与范围是什么 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽

回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额(JTG/T B06-02-2007)套用定额1-2-8,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

轻型井点降水施工计算实例

轻型井点降水施工计算实例 井点降水, 实例, 施工 一、总涌水量计算 1. 基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群, 用下式计算公式: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0 2. 单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式: (2H―s)s q=1.366K lgR―lgr 式中:K—土的渗透系数(m/d); H—含水层厚度(m); s—水的降低值(m); R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s √H? K r —井点的半径(m); x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于 5 时,可化成假想半径x0 的圆形井,按 下式计算:x0=√F/ π F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); π—圆周率,取 3.1416 ; 二、井点管需要根数 井点管需要根数n 可按下式计算: Q n=m q 式中q =65π?d?l 3 √K 式中: n—井点管根数; m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1 ; q —单根井点管的出水量(m3/d);

d—滤管直径(m); l —滤管长度(m); 三、井点管平均间距 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 2 (L+B) D= n - 1 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。 式中:L—矩形井点系统的长度(m); B —矩形井点系统的宽度(m); 四、例题 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深 4.1m,挖土边坡1:0.5 。地下水位-3.m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有 6.6m 的细砂层,土的 渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位, 机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。 解:(1)井点系统布置 该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s =4.10 -0.6 +0.5 =4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在 同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7 +6.6 =7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管 1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土 层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。 (2)基坑总涌水量计算 含水层厚度:H=7.3 -0.6 =6.7 m 降水深度:s=4.1 -0.6 +0.5 =4.0m 基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0 的圆井进行 计算: x0=√F/ π=√(14+0.8 ×2)(23+0.8 ×2)/ 3.14 =11m 抽水影响半径:R=1.95 s √H? K =1.95 ×4√6.7 × 5 =45.1m 基坑总涌水量: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0

井点降水计算书_secret

井点降水计算书 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 1、井点吸水高度计算: 根据所选施工机械设备的参数,井点管的最大吸水高度计算如下: H1=H v/100×10.3-Δh H V为抽水装置所产生的真空度(kPa); △h为管路水头损失(取0.3~0.5m); H1=7.89m; s w+D=1+6=7m; 根据计算得H1>=s w+D,故该设备满足降水施工要求! 2、井点布置计算: (1)、基坑等效半径的确定: r0=(A/π)1/2 A为基坑面积(m2); r0为基坑等效半径(m); (2)、井点系统影响半径的确定: R0=R+r0 R为降水井影响半径(m);

r0为环形井点到基坑中心的距离(m)。 通过计算得到R0=51.93m; 3、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算: 基坑降水示意图 Q=1.366k(2H-S)×S/log[2×(b1+b2)/πr0×cos(π(b1-b2)/2(b1+b2))] Q为基坑涌水量(m3); k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m); S为基坑水位降深(m); S=(D-d w)+S w D为基坑开挖深度(m); d w为地下静水位埋深(m); sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); b1为基坑中心到左边水体边缘的距离(m); b2为基坑中心到右边水体边缘的距离(m); 通过以上计算得基坑总涌水量为1721.77m3。

深井井点降水

xx井点降水 深井井点降水是在深基坑的周围埋置深于基底的井管,使地下水通过设置在井管内的潜水电泵将地下水抽出,使地下水位低于坑底。本法具有排水量大,降水深(>15m),不受吸程限制,排水效果好;井距大,对平面布置的干扰小;可用于各种情况,不受土层限制;成孔(打井)用人工或机械均可,较易于解决;井点制作、降水设备及操作工艺、维修均较简单,施工速度快;如井点管采用钢管、塑料管,可以整根拔出重复使用;单位降水费用较轻型井点低(80~120元/m2)等优点;但一次性投资大,成孔质量要求严格。本工艺标准适用于渗透系数较大(10~250m/d)、土质为砂类土(或有流砂和重复挖填土)、地下水丰富、降水深(15~50m)、时间长的深井井点降水工程。 一、主要机具设备 深井井点机具设备由井管和潜水泵、排水管等组成。 1、井管 由滤水管、吸水管和沉砂管三部分组成,可用钢管、塑料管或混凝土管制成,管径一般为300~357mm,内径宜大于潜水泵外径50mm。 (1)滤水管 长一般为3~9m,通常在钢管上分三段轴条(或开孔),在轴条(或开孔)后的管壁上焊ф6mm垫筋,要求顺直,与管壁点焊固定,在垫筋外螺旋形缠绕12号铁丝,间距1mm,与垫筋用锡焊焊牢,或外包10孔/cm2 和40xx/cm2 镀锌铁丝网各两层或尼龙网。上下管之间用对焊连接。当土质较好,深度在15m内,亦可采用外径380~600mm、壁厚50~60mm、长1.2~1.5m的无砂混凝土管作滤水管,或在外再包棕树皮二层作滤网。 (2)吸水管 采用与滤水管同直径钢管制成。

(3)沉砂管 一般采用与滤水管同直径钢管,下端用钢板封底。 2、水泵 用QY-25型或QW-25型、QB40-25型潜水电泵,或QJ50-52型浸油式潜水电泵或深井泵。每井一台,带吸水铸铁管或胶管,并配上一个控制井内水位的自动开关,在井口安装阀门,以便调节流量的大小,阀门用夹板固定,每个基坑井点群应有2台备用泵。 3、排水管 用ф325-500mm钢管或混凝土管,并设3%的坡度,与附近下水道接通。 4、成孔设备 有CZ型冲击钻机、回转钻机、潜水钻机及配套卷扬机等。 二、作业条件 1、地质勘探资料具备,根据地下水位深度、土的渗透系数和土质分布己确定降水方案。 2、基础施工图纸齐全,以便根据基层标高确定降水深度。 3、己编制施工组织设计,确定基坑放坡系数、井点布置、数量、观测井点位置、泵房位置等,并已测量放线定位。 4、现场三通一平工作已完成,并设置了排水沟。 5、井点管及设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。三、施工操作工艺 1、深井井点一般沿工程基坑周围离边坡上缘0.5~1.5m呈环形布置;当基坑宽度较窄,亦可在一侧呈直线形布置;当为面积不大的独立深基坑,亦可采取点式布置。井点宜深入到透水层6~9m,通常还应比所需降水的深度深6~8m,间距一般相当于埋深,为10~30m。

相关文档