西南交通大学峨嵋校区

城市轨道交通车控室IBP盘面板

操作说明

版本:0C

编写:文奇、胡万鹏

审核:

上海田之金计算机科技有限公司

2014年8月

目录

第一部分测试、门禁、火灾模式控制 (1)

1.1测试 (1)

1.2门禁 (1)

1.3火灾模式 (1)

第二部分信号控制 (3)

第三部分屏蔽门系统 (4)

第四部分自动售检票、隧道环控 (4)

4.1自动售检票 (4)

4.2隧道环控 (4)

第五部分排烟风机、非消防电源、消火栓泵 (6)

5.1排烟风机 (6)

5.2非消防电源 (6)

5.3消火栓泵 (6)

第六部分自动扶梯控制 (7)

第一部分测试、门禁、火灾模式控制

1.1测试

“灯测试”按钮用于测试IBP面板下的状态灯的工作状态。

1.2门禁

“紧急释放”控制门锁解除,软件界面里变绿色。按下“复位”按钮能使门禁系统恢复正常。

1.3火灾模式

当“有效无效”钥匙开关的模式处于有效状态时,IBP能控制各模式运行。

1.3.1左侧设备房区人员设备房

对应人员设备房火灾模式。

各人员设备房火灾模式中,风机和电动风量调节阀关闭。相应新风管、排风管上的电动防火阀关闭。大系统排风管的连室外排风管段关闭。

1.3.2左侧设备房区环控机房

对应西端通风机房火灾模式。

关闭新风管相应的风机、电动风量调节阀。

1.3.3左侧设备房区污水泵房

对应卫生间、污水泵房火灾模式。

火灾模式时,风机和电动风量调节阀关闭。

1.3.4站台公共区

对应站台火灾模式。

大系统站厅层新风管、新风管的连室外新风管段、站台层排风管、排风管的连室外排风管段开启,回风管、新风管其余管路、排风管其余管路关闭。开启全部的热排风机及相应的电动组合风阀。回排风机开启。屏蔽门开启。

1.3.5站厅公共区

对应站厅火灾模式。

大系统站厅层排风管、排风管的连室外排风管段开启,排风管其余管路、回风管、新风管关闭。关闭热排风机及相应的电动组合风阀。回排风机开启,空调机组关闭。

1.3.6右端设备房区变电所

对应变电所火灾模式。

火灾模式时,风机和电动风量调节阀关闭。

1.3.7右侧设备房区环控机房

对应东端通风机房火灾模式。

火灾模式时,新风管道上的风机和电动风量调节阀关闭,排风管道上的相应风机和电动风量调节阀开启。

1.3.8气瓶室/库备室

对应车备室、气瓶室、消防泵室火灾模式。

火灾模式时,风机和电动风量调节阀关闭。

右下角ATS/LCW切换开关,切换到ATS时,由信号系统控制,左下角ATS状态灯亮;切换到LCW时,由IBP控制,左下角LCW状态灯亮。

上方下行“紧急停车”按下时,列车紧急停车,紧急停车红色状态灯亮;“取消紧停”时,紧急停车红色状态灯灭。

上方上行“紧急停车”按下时,列车紧急停车,紧急停车红色状态灯亮;“取消紧停”

时,紧急停车红色状态灯灭。

当“禁止、允许切换”钥匙开关的状态为允许时,IBP能控制屏蔽门开关。按下“开门”按钮,屏蔽门远程控制打开;按下“关门”按钮,屏蔽门远程控制关闭。

第四部分自动售检票、隧道环控

4.1自动售检票

“FAS切换”钥匙开关在“FAS允许”状态下,IBP能与自动售检票系统内的硬件(闸机)联动。“释放/复位”按钮用于打开所有售票闸机的翼门或复位。

4.2隧道环控

4.2.1下行车尾火灾

对应西端下行区间车尾火灾模式。

下行的隧道通风开启隧道通风,上行的隧道通风开启正常通风,热排风管道关闭。关闭屏蔽门。

4.2.2下行区间阻塞

对应下行区间阻塞。

下行的隧道通风开启隧道通风,上行的隧道通风开启正常通风,热排风管道关闭。关闭屏蔽门。

4.2.3下行车头火灾

对应下行区间车头火灾。

下行的隧道通风开启隧道通风,上行的隧道通风开启正常通风,热排风管道开启。关闭屏蔽门。

4.2.4上行车尾火灾

对应上行区间车尾火灾。

上行的隧道通风开启隧道通风,下行的隧道通风开启正常通风,热排风管道开启。关闭屏蔽门。

4.2.5上行区间阻塞

对应上行区间阻塞。

上行的隧道通风开启隧道通风,下行的隧道通风开启正常通风,热排风管道开启。关闭屏蔽门。

4.2.6上行车头火灾

对应上行区间车头火灾。

上行的隧道通风开启隧道通风,下行的隧道通风开启正常通风,热排风管道关闭。关闭屏蔽门。

第五部分排烟风机、非消防电源、消火栓泵

5.1排烟风机

按下“启动”按钮,“启动”按钮上方状态灯会亮起,排烟风机远程控制(软件虚拟)打开;按下“停止”按钮,“停止”按钮上方相应状态灯会亮起,排烟风机远程控制(软件虚拟)关闭。

5.2非消防电源

当钥匙开关的状态为允许时,IBP能远程控制非消防电源的开关。

1类:切除模型中的总照明、导向照明、广告照明,非疏散用电梯等设备电源。

2类:切除模型中的区间维修照明,环控机房内的空调水系统设备(空调机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔)设备电源。

5.3消火栓泵

“启动/停止”按钮按下时,相应消火栓开启,“运行状态”状态灯亮;“启动/停止”按钮复位时,相应消火栓停止,“运行状态”状态灯灭。

模型共有2个消火栓。

第六部分自动扶梯控制

各状态灯用于监控自动扶梯的工作状态。各“急停”按钮能远程控制相应自动扶梯停止。

组合式空调控制器面板操作说明

DX-9100 数字控制器面板操作说明 1. 请仔细阅读“操作说明”后,参照“操作说明”结合“自控调试表” 操作,非专业人员禁止操作。 2. 所有通讯地址、接线非专业人员禁止操作。 3. 控制程序与之相对应的送风机连锁。 4、控制程序与消防连锁。 一、面板布置 二、启动模式 三、下载模式 四、时间调度模式 五、时间调度事件编程 六、实时时钟日历 七、模拟输入显示模式 八、模式滚动模式 九、数字输入显示模式 十、输出模块显示模式 十一、数字计数器显示模式 十二、可编程功能模块显示模式 十三、模拟/ 数字常量显示模式

一、面板布置 本空调机组中采用美国江森DX-9100-8154 控制器(2 型),控制器内的 工作参数和值可以通过前面板显示出来并修改。前面板的布置由七个功能块组成,这些功能块包括用来完成许多种任务的发光二极管、数码管和操作键。 A C B E2 D2 G F Service Module Socket 1 2 3 4 5 6 7 8 R D TD AL XT X D K X Y Z D A/M Y XT 0 1 1 0 Z A 0 K A/M E ESC emdxtb60 图:DX-9100-8454(2 型) 的前面板布置图 1. 功能块的功能 1)功能块A:两个七段绿色数码管显示所选项目的索引号。 2)功能块B:四个七段红色数码管监视、显示并更新所选项目的值: ·模拟输入、输出和常数以数字表示。 ·数字输入、输出和常数以“ON”或“OFF”表示。 ·数字输入的计数器及其他合计值以数字表示,交替显示“个”位和“千”位数。 3) 功能块C:八个红色发光二极管指示DX(或为在功能块A中选中的XT)的数 字输入的状态,在时间调度模式下为定时模块中的星期日期以及在实时时钟模式下的当前星期日期。 4)功能块D2:上方的两个红色发光二极管分别指示,在N2总线(91 总线)上接收数据时RD灯点亮,DX-9100控制器经N2总线(91 总线)发送数据时TD

格力空调主机面板操作说明

格力空调主机面板操作说明

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

● 显示板控制面板 1.电源指示灯(绿色), 显示板电源接通时该指示灯亮;否则时灭。 2.运行指示灯(绿色), 显示板开机是该指示灯亮;否则灭。 3.故障指示灯(红色), 机组故障时该指示灯亮,否则灭。 4.开/关键, 控制机组开关机切换。关机状态下按一下(3秒)开机,开机状态下按一下(3秒)关机。 5.复位键,按此键(3秒),屏幕满屏显示,故障显示清除,系统重新检测故障。 6.向上选择键,在菜单选择中,按此键光标向上或向左移动一项;在修改数据下,按此键增加数值。 7.向下选择键,在菜单选择中,按此键光标向下或向右移动一项;在修改数据下,按此键减小数值。 8.退出键, 按下此健,返回上级菜单。 9.确定键,在菜单选择中,按此键确认选择项,进入下级菜单;在修改参数下,按此键确认参数值并转移光标。 10.液晶显示器,信息显示区域。 ● 显示板操作说明 1. 机组的开/关 非调试状态下机组的开关机,可以通过手动模式,也可通过定时模式。手动模式优先于 电源 运行 故障 XXXX-XX-XX XX:XX 单冷模块机【热泵模块机】 开关 退出 复位 ▲ ▼ 确定 4 5 6 1 2 10

定时模式。在调试状态下,手动和定时模式均无效。 ●手动模式: 1)、手动开机:在机组关机状态下,按开/关键3秒使机组启动,此时机组运行指示灯亮,压缩机延时启动后,手动开机过程结束; 2)、手动关机:在机组开机状态下,按开/关键3秒使机组关闭,此时运行指示灯熄灭。停机后,压缩机立即停机,水泵会延时5分钟关闭。手动关机过程结束。 ●定时模式: 机组上电或复位后,按手动模式进行开关机。手动模式和定时模式的转换详见3.13启停模式设定。在定时模式下手动和定时模式同时有效,当时间到达所设定的定时时间时,机组自动开启或关闭。 2. 默认主页菜单 当控制器上电后,微电脑将做3秒钟的自动检测,显示板液晶显示器将显示如下:XXXX-XX-XX XX:XX 单冷模块机【热泵 模块机】 默认主页菜单内容随系统状态的变化而变化。XX代表年月日小时和分钟,“【】”内的内容只显示其中的一个或不显示,分别表示系统的开关机状态、开机方式和联网模块数。 最后的若显示则 在进入菜单项后,如果10分钟内未对显示板器进行任何操作,自动回到上面的默认主页菜单(即主页)。 在任何时间按下显示板上退出键,次数足够多均返回上图默认主页菜单。 3.主控制菜单 在屏幕显示主页时(如上图),按确定键进入主控制菜单,屏幕显示如下图所示: 用户设置 模块查看 通过向上、向下选择键选择所需功能,按确定键进入。以下菜单中“【】”内的内容只显示其中的一个或均不显示,黑底白字表示所在行或所在数字被选中。

控制面板按键操作及屏显功能说明

一、控制面板按键操作及屏显功能说明: ●开关开启及关闭电源,触摸(按)一次进入工作状态,显示屏显示进入待机状态标志,再触摸 (按)一次关闭电源。 ●功能功能选择键,触摸(按)一次选择一种功能,可按顺序循环选择,当功能选定后,电磁炉 便会自动默认工作。 ●童锁在选定某一功能进入工作后,触摸(按)“童锁”,电磁炉便会锁定或解除工作状态,关机 也会自动解除锁定。 ●火锅煎炒烧烤 按上述键进入相应功能工作状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设 定,按“增大”或“减小”键设定时间。 ●烧水泡茶煮饭热奶暖酒煲汤煲粥蒸炖 按上述智能键进入相应自动功能工作状态,加热过程自动调节功率。 ●保温按此键进入自动保温状态。 ●快速加热火力 按上述键进入快速加热状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设定, 按“增大”或“减小”键设定时间。 ●定时按此键,进入时间设定状态,但在自动功能状态无此作用。 ●增大减小调节定时、火力、温度的大小,但在自动功能状态无此作用。 以上功能键在操作时均点亮相对应的指示灯,并且屏幕显示相应的动态数字。在每一个加热功能结束蜂鸣器有“”报警提示音,风扇旋转分钟将机内余热吹散后停止转动。风扇停止转动后才可 拔掉电源。 二、自动功能详叙 自动煮饭:首先以适当功率加热至60℃,恒温吸水,加热至水干后,进入焖饭。 自动煲汤:首先以适当功率加热,加热一段时间后,转入小功率慢炖。 自动烧水:以最大功率迅速将水煮开一段时间后,自动关机。 自动热奶:首先以适当功率加热至-80℃后,维持该温度约秒进行巴氏灭菌,并自动转入保温,分钟后自动关机。 三、准备工作 1.将电磁炉水平放置,每边与墙或其它物品要留10cm以上间隙。 2.将电源插头插入10A以上的专用插座上,电磁炉进行自检,蜂鸣器报警一声,然后进入待机状态。 3.将盛有料理的专用锅具置于电磁炉面板中央。 4.根据需要选择相应的功能进行操作。 四、操作使用技术说明 1.在最低的几个功率段,电磁炉会间断加热,属正常。 2.在定温时,因锅具材质、形状及环境温度不同,实际温度与设定温度会有一些差异。 3.本产品自动煮饭功能应使用复底不锈钢饭锅。 4.因自动功能受机器的初始温度影响较大,若刚使用过的电磁炉陶瓷板温度较高时,应冷却至常温再进行自动功能。 五、安全保护功能

阿特拉斯控制面板和大修内容

阿特拉斯空压机控制面板操作说明 (阿特拉斯空压机电脑板,阿特拉斯空压机控制面板) 1--启动按钮(此按钮可用来启动压缩机。指示灯(8)点亮,表示EⅡ电脑控制器正在运行。) 2—显示屏(显示有关压缩机的工作状况,保养及故障信息) 3—滚动键(此键可用向上或向下滚动显示屏) 4--制表位键TAB (按此键,可以选择水平箭头标示的参数,只能修改后面有水平箭头的参数.) 5—功能键(功能键可以用来控制和设定压缩机) 6--电源指示灯(指明已接通电源) 7—综合报警指示灯(如果存在报警,保养报警,则该指示灯会亮起) 8—自动运行指示灯(指明电脑控制器正在自动运行) 9---停机按钮(按下此按钮,可以停止运行压缩机.(8)会熄灭。在卸载情况下运行30秒后,压缩机将停止运行) S3—紧急停机按钮(按此按钮,可以在紧急情况下立即停止压缩机,排除故障后拔出按钮以解除锁定。) 开机前 1、检查油位。油位指针必须指在绿色区域的上部或高于该区域。 2、如果空气过滤器保养指示器的彩色部分完全显示出来,更换空气过滤器芯,参考使用说明书复位保养指示器和保养报警时钟。 开机 1、合上电源。检查电源指示灯(6)是否点亮。 2、打开空气出气阀。 3、关闭冷凝液排污阀。 4、按开机按钮I。空压机开始运行,自动运行指示灯(8)点亮,开机后10秒,空压机开始加载运行。 在运行中 1、经常检查油位,在加载中,指针必须位于绿色区域。

2、如果指示灯(8)点亮,电脑控制器正自动控制压缩机的加载,卸载,停机和重新启动。 3、经常检查显示屏(2):空压机的运行状态通过图标显示在显示屏上。 4、如果报警指示灯(7)点亮或闪烁,请排除故障,参考使用说明书。如果需保养,停机并执行保养措施,参考使用说明书。 5、停机 1、按停机按钮O。指示灯(8)熄灭。空压机大约卸载运行30秒后停机。 2、在紧急情况下停机,按控制面板旁的红色紧急停机按钮,报警指示灯(7)闪烁。在重新开机前拨出按钮并按重新设置键解除锁定。 3、关闭空气出气阀并切断电源。 4、打开冷凝液排污阀。润滑油 大修主机头的内容 大修主机及齿轮箱: 1、更换主机转子转动轴承 2、更换主机转子机械轴封、油封 3、更换主机转子调整垫 4、更换主机转子密封垫 5、更换主机转子组合垫 6、调整主机转子精密间隙 7、更换齿轮箱主/付转动轴承 8、更换齿轮箱机械轴封及油封 9、调整齿轮箱精密间隙 10、调整齿轮箱齿轮精密间隙 二、电机轴承加黄油 三、检查或更换联轴器 四、清洁保养空气冷却器 五、清洁保养油冷却器 六、检查或更换止油阀 七、检查或更换卸荷阀 八、清洁水气分离器 九、更换机油 十、清洁机组各散热面

巴可放映机-巡检操作指导

巴可放映机-巡检操作指导 目的:为了更详细的了解放映机可能潜在的故障 整体巡检进度时间大约需要(I) 120分钟或(II)240分钟 巡检步骤如下: 一、检查影厅信息:5分钟 1、检查机房温度/湿度/通风/信息并记录入《巴可数字放映机现场检查维护报告》 2、询问影院方银幕的增益情况、银幕尺寸、投影距离、使用年限并记录入《巴可数字放映机现场检查维护报告》 3、主观的影像质量评价。发黄?发白?灰暗?是否需要进行光路清洁?与影院主管协商该事宜。 二、清洁:10分钟(注意不要用气泵清洁) 1、清洁整体机器外壳灰尘。用干净的抹布擦拭,如有难以擦拭的污渍请将抹布蘸清水进行擦拭。注意勿擦拭电路部分。 2、将机器外壳打开。清洁放映机自带的3片过滤网。S1如果HEPA 较黑(不透光)无法继续使用,建议用户购买更换(作标记)。S2可用毛刷将灰尘扫去,或用清水冲洗。注意:需要保证过滤网完全干燥后才能装入放映机。 3、检查各进风口情况。有灰尘的需要毛刷扫除用吸尘器将灰尘吸走,切记不能用高气压类气泵进行吹气。 4、将各电路板拔出,用毛刷将板卡上的灰尘扫去 5.。放映窗玻璃清洁。

三、光学部件: 光路I:20分钟,除引擎光管内部以外的光路 1、将镜头拔出,用镜头布清洁镜头内外面的灰尘。 2、打开光闸,用镜头布擦拭引擎出光口。 3、将灯箱拔出,用镜头布擦拭折射镜(Cold mirror),擦拭引擎光入口(integrator rod)。 4、将氙灯从灯箱内拿出,放置于安全的地方暂存。擦拭反光碗、滤光镜UV。如有污迹,需进行特殊清洁处理。光路II:120分钟,包括引擎光管内部全部光路 见引擎内部光路清洁 四、冷却系统:3分钟 1、检查排风机的风速。C系列需满足8-12米/秒。B系列需满足12-15米/秒。注意风扇状况。 2、检查液体压力。S1满足气压指针1-1.5pa值。S2液面高于MIN 低于MAX值。 五、氙灯/灯箱:3分钟 1、状况,观察氙灯运行情况。记录当前情况。稳定?闪烁?变黑?询问备用灯情况。 2、记录当前灯工作时的电流、功率(对应亮度测量值)。 3、记录当前灯使用寿命情况、点灯次数。记录该机器所使用最长/最短氙灯寿命。 4. 检查灯箱阳极支架(R863206K,R863207K)是否已更新(InfoT

mazake操作面板操作面板功能键的介绍

m a z a k e操作面板操作面板功能键的介绍 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

操作面板功能键的介绍 1.1位置画面 功能:显示与机床运行状态和工件加工状态相关的各类信息。 备注:选择位置画面后,手动操作或自动运行要求的各类功能显示在菜单显示区。 指令菜单项正常显示时的画面 指令菜单项反衬显示时的画面

1.1.3显示画面描述 序号项目单位描述 [1] 当前位 置X,Y,Z Mm (inch) 工件坐标系中刀尖在各轴的当前位置。4,5,6 Mm(inch) 或度 工件坐标系中刀尖在各轴的当前位置 (带附加轴的情况) [2] WNo. _ 正在执行的程序的编号 WNo. a b (a’b’) a a’工件号 b b’MAZATROL或EIA/ISO程序识 别码。 (数据项a’和b’,只有在执行子程序时才显示 数据。) [3] UNo. _ -如果正在执行的程序是MAZATROL程序: UNo. a a :单元编号 -如果正在执行的程序是EAI/ISO程序: 显示正在执行的序列编号。 UNo : a a :序列编号 [4] TNo. _ 当前主轴上所装刀具的编号

注 1 :数据项[2 0]预读行程和[2 2]下个指令,在以下指令块中不显示。 * 含有G28的程序段 * EOB(程序结束)程序段 MAZATROL程序运行时,当内部控制指令与上述命令相吻合时,不显示。 注 2 :因为相关刀尖路径自动插入,对于具有直径补偿的外角加工,有时程序中没有的指令也回显示 出来。 1.2.机床显示面板图如下: 2.机床操作面板图如下

控制面板按键操作及屏显功能说明精编版

控制面板按键操作及屏显功能说明

一、控制面板按键操作及屏显功能说明: ●开关开启及关闭电源,触摸(按)一次进入工作状 态,显示屏显示进入待机状态标志,再触摸(按)一次关闭电源。 ●功能功能选择键,触摸(按)一次选择一种功能, 可按顺序循环选择,当功能选定后,电磁炉便会自动默认工作。 ●童锁在选定某一功能进入工作后,触摸(按)“童锁”, 电磁炉便会锁定或解除工作状态,关机也会自动解除锁定。 ●火锅/煎炒/烧烤 按上述键进入相应功能工作状态,按“增大”或 “减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设 定,按“增大”或“减小”键设定时间。 ●烧水/泡茶/煮饭/热奶/暖酒/煲汤/煲粥/蒸炖 按上述智能键进入相应自动功能工作状态,加热过程自动调节功率。 ●保温按此键进入自动保温状态。 ●快速加热/火力 按上述键进入快速加热状态,按“增大”或“减 小”键调节火力,按“定时”键进入时间设定, 按“增大”或“减小”键设定时间。 ●定时按此键,进入时间设定状态,但在自动功能状 态无此作用。 ●增大/减小调节定时、火力、温度的大小,但在自 动功能状态无此作用。 以上功能键在操作时均点亮相对应的指示灯,并且屏幕显示相应的动态数字。在每一个加热功能结束蜂鸣器有“DiDi”报警提示音,风扇旋转1-3分钟将机内余热吹散后停止转动。风扇停止转动后才可拔掉电源。 二、自动功能详叙 自动煮饭:首先以适当功率加热至60℃,恒温吸水,加热至水干后,进入焖饭。 自动煲汤:首先以适当功率加热,加热一段时间后,转入小功率慢炖。

自动烧水:以最大功率迅速将水煮开一段时间后,自动关机。 自动热奶:首先以适当功率加热至60-80℃后, 维持该温度约30秒进行巴氏灭菌, 并自动转入保温,10分钟后自动关 机。 三、准备工作 1.将电磁炉水平放置,每边与墙或其它物品要留10cm以上间隙。 2.将电源插头插入220V AC/10A以上的专用插座上,电磁炉进行自检,蜂鸣器报警一声,然后进入待机状态。 3.将盛有料理的专用锅具置于电磁炉面板中央。4.根据需要选择相应的功能进行操作。 四、操作使用技术说明 1.在最低的几个功率段,电磁炉会间断加热,属正常。 2.在定温时,因锅具材质、形状及环境温度不同,实际温度与设定温度会有一些差异。 3.本产品自动煮饭功能应使用复底不锈钢饭锅。4.因自动功能受机器的初始温度影响较大,若刚使

巴可面板操作说明

目录 一.Encore处理器的接口说明二.Encore控制面板的键位区说明三.Encore控制台菜单说明四.Encore的简易说明

一.Encore处理器介绍

二.面板介绍

三.Encore控制台菜单说明 Encore Controller菜单HOME(菜单首页) 这是LC(大型控制台)菜单,SC(小型控制台)不包括最后两项。(一)INPUT(输入)

要选择某个窗口后才能进入INPUT菜单,当前状态是所选窗口的属性,包括所在的1目的地(一台控制主机的情况下默认1,多台的时候根据情况调节)、2输入接口(可调,DVI、HD-15、BNC)、3信号格式(不可调,自动识别)、4输入类型(一般根据信号自动识别、不可调)、5空间颜色(RGB、SMPTE一般为RGB)、6取样模式(不可调自动识别)、7对比度(调节当前窗口信号,范围75%-125%)、8亮度(调节当前窗口信号,范围75%-125%)、9伽马值(调节当前窗口信号,范围1.0-3.0)、10输入同步类型(一般是自动识别,可调H/V、CSync、SOG、Auto)、11补偿(默认是off,除特殊情况一般不更改)、12部分同步(是调节模拟信号用,默认是160mv)、13锐度(-10-10)。 1.HOME(主菜单) 按下HOME返回主菜单 2.CFG(配置菜单) 按下CFG菜单显示的是当前窗口和SOURCE SELECTION里的键关联关系,例如1A对应1、SRC_3对应3。包括文件号码(不可选)、文件名(不可选)、删除申请到哪里。

A、B ACK(返回上一级菜单) B、SAVE(存储当前设置) C、D ELETE(删除当前设置) 3.AR(宽高比调整菜单) 按下AR菜单显示当前窗口的比例,包括模式(可手动调节16:9、4:3、5:4、3:2、1:1、Custom) 如果选择Custom,下面会出现Ratio,调节具体一个比例数值。 A、B ACK(返回上一级菜单) B、SAVE(存储当前设置) 4.SAVE(存储) 按下SAVE存储当前设置 5.APPLY FORMAT(应用格式)

巴可DLP大屏Encore控制台简单操作

巴可DLP大屏Encore控制台简单操作 1、背景设定 A、背景通道的选择 按下BGA或BGB键,在触摸屏上可选择背景的输入方式,选定按下FORCE ACQUIRE (强制识别),可以更改背景。(在按键闪烁并按键上方红灯熄灭时方可操作)。一般选择DVI输入(就是背景计算机) B、背景信号设定 所有需要通过背景计算机播放的文件,都要事先存储到背景计算机中。(最好两台都存储,保证一台出现问题也不影响播出) 图片格式、视频格式要是计算机能够识别的格式,每个栏目都可在计算机中存储自己的目录方便调用。 当我们以图片为背景时,选定图片点击右键将其设置成桌面背景。 当我们以图像为背景时,用计算机安装的KMPlayer播放,将播放器设置成全屏、循环播放。 根据背景墙的规模计算后的宽高比,编辑的图片和图像也要按照这个比例制作。例如背景墙显示分辨率为3072×1536,图片和图像的编辑最好能保持或者高于这个分辨率,这样能够显示更好的效果。 2、窗口设定 线路的通道 巴可控制器接口定义可能和控制台窗口调出键不一致,(控制器的1A,1B可能对应控制台的3A,3B。)所以信号源连接时要注意。 3、窗口信号的通道选择 按下窗口键(1A等),在触摸屏右边小键盘区按下Input键进入窗口通道选择界

面。在触摸屏上选择需要输入的通道,选定按下FORCE ACQUIRE(强制识别)。在这个界面我们可以对窗口中的图像进行亮度、对比度进行调整。(在按键闪烁并按键上方红灯熄灭时方可操作) 4、窗口的调整 按下窗口键(1A等),可以通过控制台右上角的操纵杆对其进行大小、区域的调节。(在按键闪烁并按键上方红灯熄灭时方可操作) 5、模式的存储 为方便使用,可根据不同的栏目分别设置不同的模式。巴可控制台的Preset Section(预存)区提供8页每页8个共64组存储模式。 存储的方法是先根据栏目的需要设置模式,然后按下Learn+要存的地方(如Learn+1,表示当前模式存储到预存区1里面)。 Delete+“?”表示要删除“?”这项。 Next、Previous是选择上一项和下一项。 Page+“?”表示要到第“?”页。红灯在数字上面亮起,就表示当前在红灯下面的数字显示的页。 6、巴可控制台抓帧的操作 背景层不能在背景墙上(主监上)(即BGA、BGB上方的红灯不能亮起)。 点开一个窗口或背景(按键闪烁,红灯熄灭)。 按下Frame Grab(如果是动态视频,先按下Freeze使图像静止)。进入FRAME GRAB 的菜单(在触摸屏上显示)。 按下触摸屏左下角的CAPTURE,显示capturing后,Name显示一个UNSAVE_FG_X (1-3)文件,Format显示截取图像的分辨率。 按下SAVE,进入FRAME SAVE菜单,在Save Location处选择存储位置(1-100),

地源热泵系统操作手册

新龙生态林工程项目指挥部(办公楼) 地源热泵空调系统操作手册

工程概况 工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统工程地点:常州市新北区长江北路 建设单位:常州龙城生态建设有限公司 施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司 设备描述 1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57台;中厅配置风管式机组2台,配置室内新风机4台。 地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。 地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。 2、美意主机液晶控制面板使用说明:

○1开关 ○2模式 ○3热水 ○4温度加键/风速 ○5确认 ○6温度减键/睡眠 ○7设置 ○8清除 ○9节能 ○10室温 3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明: ○1开/关机按键 ○2模式按键,冷/热转换 ○3风量调节键 ○4/○5温度设置键 ○6红外接收窗 ○7/○8冷/热符号 ○9通风符号 ○10自动风速符号 ○11手动风速符号 ○12室温符号 ○14/○15温度显示

4、新风机组液晶控制面板使用说明 ○1开关键 ○2模式键 ○3风速键 ○4/○6上下键 ○5空格 开机步骤 开启地源侧水泵和空调侧水泵 按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机 开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量) 关机步骤 关闭室内液晶控制面板开关

关闭主机液晶控制面板开关 关闭地源侧水泵和空调侧水泵 五、中厅风管机组操作步骤 中厅部分空调机组控制箱 1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转

巴可面板操作说明

一.En core处理器的接口说明 二.En core控制面板的键位区说明 三.En core控制台菜单说明 四.En core的简易说明

一.En core处理器介绍 Video 卩「口匚essor Rear Psnel The figure below illustrates the Video Processor rear panel: Figure 2-2. Video Processor Rear Panel 端口名称

面板介绍

Asped Ratio 伽fXJ IMt 11 Sizing Werau 「 HT皿 ■HR MWO W*wal VAjrf^w VPOWflM SAVE f FO?WE Md RE 三.En core控制台菜单说明 Encore Controller 菜单HOM(菜单首页) 这是LC (大型控制台)菜单,SC (小型控制台)不包括最后两项。(一)INPUT (输入) FORCE ACQUIRE Oversan pie SO「中尿j"」 ME暂 Tqp Edje cotaR BAL J MMC E RGB Cc^or Ba-anc? Menu Cot>r BaJante- ——[隠商赳L ??ICflrnFrt H?d由纳吠辭 Gffl Er^hntu Gnrtraa^

要选择某个窗口后才能进入 INPUT 菜单,当前状态是所选窗口的属性,包括所在的 1 目的地(一台控制主机的情况下默认 1,多台的时候根据情况调节)、2输入接口(可调, DVI 、HD — 15、BNC )、3信号格式(不可调,自动识别)、4输入类型(一般根据信号自动 识别、不可调)、5空间颜色(RGB 、SMPTE —般为RGB )、6取样模式(不可调自动识别)、 7对比度(调节当前窗口信号,范围 75 %— 125 %)、8亮度(调节当前窗口信号,范围 75 % —125 %)、9伽马值(调节当前窗口信号,范围 1.0— 3.0 )、10输入同步类型(一般是自动 识别,可调 H/V 、CSync 、SOG 、Auto )、11补偿(默认是of ,除特殊情况一般不更改)、 12部分同步(是调节模拟信号用,默认是 160mv )、13锐度(-10 — 10)。 1 . HOME (主菜单) 按下HOME 返回主菜单 2. CFG (配置菜单) 按下CFG 菜单显示的是当前窗口和 SOURCE SELECTION 里的键关联关系,例如1A 对 应1、SRC_3对应3。包括文件号码(不可选)、文件名(不可选)、删除申请到哪里。 「 APPLY FORMAT L_ J FORCE [ 曲 CQUIRF ___ _____> N A V A R SIZING COLOR RAI ANCE ADJ CFG SAVE

Tica天加空调控制器使用说明

T i c a天加空调控制器使 用说明 Last revision on 21 December 2020

Tica天加空调控制器使用说明 一).控制面板操作指导 1、功能键 2、加键 3、减键 4、风速键 5、模式键 6、开/关键 7、LED开/关机状态指示 8、LCD显示屏 9、红外接收窗口 10、T2 11、子菜单M1 12、T1 13、子菜单M2 a. 开/关 b. 选择系统的开或关。 a. 开机状态LED显示绿色 b. 关机状态 I )有定时LED显示绿色并闪烁 II )无定时LED显示红色 a. 模式 b. 通过模式键,可选择操作模式,如下: c. I)冷暖型号:制冷-通风-除湿-制热-自动 d. II)单冷型号:制冷-通风-冷除湿模式 e. 风速 f. 风速选择:风速无变化 g. 温度 温度的选择可从16℃到30℃或者60F到85F。同时按下“▲”和“▼”键5秒可以转换摄氏温度和华氏温度模式。当按下任一键其最新设定温度将闪烁4次。若没再次按键,系统将恢复到显示室内温度状态。温度显示范围0℃到50℃或32F到99F。 a. 日期/时间设定 按下“功能”键,可选择日期/时间设定子菜单。子菜单标M1将连续闪烁6秒。

1)按下“模式”键将改变日期设定,可从周日到周六。 2)按下“▲”或“▼”键可调节时间,同时T1将连续闪烁,表示进入定时时钟设置,但必须按住“▲”和“▼”键持续5秒方可更改时钟参数。 按住“▲”或“▼”按钮可减少或增加实时时钟设定时间。持续按住以上按钮可自动改变其设置。按住按钮期间,其改变将以3种速度进行。 a. 定时器 定时器可通过遥控或主机板按键激活。遥控接收定时设置:实时定时器(通过LCD 手机)。实时开机时间设定与内部实时时钟匹配,开机启动。同样的,实时关机设定与内部实时时钟匹配时,关机启动。此设定将持续保留为下一次的自动开/关机用途。 a. 定时 按下“功能”键,可选择相应子菜单(M1)。相应子菜单(M1)将连续闪烁6秒。 1)按下“模式”键将改变日期设定,从周一到周日 2)按下“开/关”键持续3秒,可选择开机或关机定时设定。 此功能用于选择定时开/关机。若有关定时开/关被选中,相应的开/关定时符号闪烁,同时相应的定时设定日期也将闪烁。若有关定时开/关未被设置过,显示屏将显示--:--,否则将显示最后设定时间。定时器按键“▲”/“▼”用来输入开/关时间。如果长按“▲”或“▼”键,计时器的设定时间也将相应、快速的增加/减少。若定时器未被设置过它将从“00 00”开始,否则它将从以前的设定时间开始。按“风速”键可取消当前的定时开/关机设定,它将显示--:--。按下“模式”键用来改变设置开/关星期设置。若没任何键按启动,6秒后退出定时设定。若相应的定时被设置,开/关机符号将显示。只要有任何一天有定时设定,T1将显示。只要有任何一天的定时开机被设定,开机符号闪烁。只要有任何一天

BARCO大屏幕显示系统软件applo简明使用手册

BARC O

BARCO大屏幕显示系统软件简明使用手册 Apollo控制软件 1. 简介 在现代应用的大屏幕显示墙上,应用窗口的大小,类型,数量,和位置均 没有限制,但这也会容易造成在大屏幕上产生混乱,例如重要的报警窗口被次要的视频窗口所覆盖。所以在任何情況下一個合适的大屏幕管理软件是不可缺少的,本项目配备了 BARCO 自行开发的Apollo 大屏幕管理软件,它可以: 将大屏幕分成不同的区域以达到整齐效果,设定布局 (layouts) 把窗口固定或限制窗口的位置来防止窗口重叠。 要显示特定的信息时会自动启动或停止应用程序及利用预先设定的布局排列窗 口将最重要的操作程序自动化,例如遇到紧急情況時切换到特定的显示布局。监控,安排,管理控制中心內的资源包括显示大屏幕及其他共享的设备。 所有大屏幕管理功能可通过安装在操作者的工作站或大屏幕控制器本身的简易 图像介面上选用,在Apollo 大屏幕管理软件中利用鼠标点击便能切换到预设的布局,內含已在布局编辑器中排列及储存的窗口。相应的应用程序也会自动被启动,这样可使操作者专注于他们日常的实际工作。显示中的窗口可以就预设的权限和区域被互动地移动或调整大小,但要注意的是操作大屏幕管理软件時并不会影响窗口显示中的內容或因操作一个窗口而影响別的窗口的显示质量。 投影机的参数也可由 Apollo 大屏幕管理软件控制,例如灯泡使用计数器,灯泡开关,状态信息,对比度和亮度都可互动地控制。Apollo 大屏幕管理软件不仅仅限于管理大屏幕,它也可控制其他外部设备装置,例如UPS,矩阵切换器等,将它们整合成一个操作系统。

如果操作者拥有权限,便可监控所有硬件的参数及作互动式操作,预设的权限防 止操作者进行错误或未经授权的操作以保障安全和有效的操作环境。 开放的 Apollo 应用程序介面接口 (API) 及指令介面接口 (command interfaces) 容许使用者简易地将大屏幕管理软件的功能和客戶的应用程序整 合使用,系统整合者可接触大屏幕管理的特点,容許他们自定义操作介面及操作 布局,为 Apollo 进行第二次开发。 本地网络通讯系统容许在大屏幕控制器中运行的大屏幕管理服务器和工作站中 的大屏幕管理客戶端使用本地网络进行通讯,容许操作者控制所有大屏幕功能,包括外部的网络设备装置如数据库服务器或SNMP服务器。在不会影响目前的配 置下也可加入更多的设备。在安装或需要修改配置时,可选用附带的互动式配置 工具软件,利用预定的图示来编辑整个大屏幕显示系统的结构。 2.使用 在完全使用巴可系统的时候,请确保项目所提供的所有软件都已安装。控制器系统启动后(在起动时APOLLO软件、鼠标上大屏软件会随 系统启动)开启服务PC(DELL)如果此机器没有关机可以直接使用APOLLO软件。打开服务PC里APOLLO软件的“资源管理器”(开始-程序-Barco Apollo-Explorer)。 可看到如下界面大屏幕预览桌面显示设定桌面

电影机操作流程

1.0目的 规范巴可20C放映机的操作使用,确保仪器与使用人员的安全,保证测试结果的准确性。 2.0适用范围 适用于巴可20C放映机用2000W,3000W,4000W电影灯测试。 3.0岗位职责 负责放映机的日常维护保养及灯泡性能测试。 4.0操作流程 一、安装电影灯 a.取出灯箱 b.打开进风口盖 取出灯箱时,双手紧握灯箱上下把将进风口盖子下方两纽扣拧松,然后将手,将灯平行拉出三分之二后,左盖子取下 手平托主灯向下方然后放置于工作 台上。

c.取下滤光镜 d.安装电影灯阳极插销 将滤光镜四角纽扣拧松,然后将灯箱下方阳极插销拔出,然后将电影平放置工作台上,注意镜片不灯阳极安装在插销上,并用内六角扳手能弄花将固定螺丝拧紧。 e.阴极安装适配器 f.电影灯装箱 将阴极拿起,然后将适配器旋在阴极上将电影等拿起,阴极平放进阴极插销再用内六角扳手将适配器上固定螺丝拧孔,然后右手拖着灯阳极,左手将阳紧。阳极插销扣好,再将滤光镜盖上。

g.固定阴极h.将灯箱装入机器并固定螺丝 将阳极固定好后,左手扶住阳极,将灯箱装入机器并用螺丝刀将灯箱上的用内六角扳手将阴极固定,固定固定螺丝杆拧紧 好后用力推轴,检查一下是否固定 二、启动放映机 a.启动放映机开关 b.点击连接并登入用户密码 将灯箱安装好后,将电影及电源开启,当指示灯停止闪烁并常亮时,点击显指示灯闪烁示屏上“连接”,进入如图页面,再点 左下角用户,登入用户密码,如果要 更换其它型号灯,点击右侧功能选项 “安装”,然后选取“灯”,在型号菜 单里选取相应的型号,接着在光输出 菜单中选取相应的光频率参数,并调 整好档位(按功率的90%来计算)

格力空调主机面板操作说明

● 显示板控制面板 1.电源指示灯(绿色), 显示板电源接通时该指示灯亮;否则时灭。 2.运行指示灯(绿色), 显示板开机是该指示灯亮;否则灭。 3.故障指示灯(红色), 机组故障时该指示灯亮,否则灭。 4.开/关键, 控制机组开关机切换。关机状态下按一下(3秒)开机,开机状态下按一下(3秒)关机。 5.复位键,按此键(3秒),屏幕满屏显示,故障显示清除,系统重新检测故障。 6.向上选择键,在菜单选择中,按此键光标向上或向左移动一项;在修改数据下,按此键增加数值。 7.向下选择键,在菜单选择中,按此键光标向下或向右移动一项;在修改数据下,按此键减小数值。 8.退出键, 按下此健,返回上级菜单。 9.确定键,在菜单选择中,按此键确认选择项,进入下级菜单;在修改参数下,按此键确认参数值并转移光标。 10.液晶显示器,信息显示区域。 ● 显示板操作说明 1. 机组的开/关 非调试状态下机组的开关机,可以通过手动模式,也可通过定时模式。手动模式优先于 4 5 6 7 8 9 1 2 3

定时模式。在调试状态下,手动和定时模式均无效。 ●手动模式: 1)、手动开机:在机组关机状态下,按开/关键3秒使机组启动,此时机组运行指示灯亮,压缩机延时启动后,手动开机过程结束; 2)、手动关机:在机组开机状态下,按开/关键3秒使机组关闭,此时运行指示灯熄灭。停机后,压缩机立即停机,水泵会延时5分钟关闭。手动关机过程结束。 ●定时模式: 机组上电或复位后,按手动模式进行开关机。手动模式和定时模式的转换详见3.13启停模式设定。在定时模式下手动和定时模式同时有效,当时间到达所设定的定时时间时,机组自动开启或关闭。 2. 默认主页菜单 当控制器上电后,微电脑将做3秒钟的自动检测,显示板液晶显示器将显示如下: 默认主页菜单内容随系统状态的变化而变化。XX代表年月日小时和分钟,“【】”内的内 在进入菜单项后,如果10分钟内未对显示板器进行任何操作,自动回到上面的默认主页菜单(即主页)。 在任何时间按下显示板上退出键,次数足够多均返回上图默认主页菜单。 3.主控制菜单 在屏幕显示主页时(如上图),按确定键进入主控制菜单,屏幕显示如下图所示: 通过向上、向下选择键选择所需功能,按确定键进入。以下菜单中“【】”内的内容只显示其中的一个或均不显示,黑底白字表示所在行或所在数字被选中。

控制面板按键操作及屏显功能说明

一、控制面板按键操作及屏显功能说明: ?开关开启及关闭电源,触摸(按)一次进入工作状态,显示屏显示进入待机状态标志,再触摸(按)一次关闭电源。 ?功能功能选择键,触摸(按)一次选择一种功能,可按顺序循环选择,当功能选左后,电磁炉便会自动默认工作。 ?童锁任选定某一功能进入工作后,触摸(按)“童锁”,电磁炉便会锁泄或解除工作状态,关机也会自动解除锁定。 ?火锅/煎炒/烧烤 按上述键进入相应功能工作状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按"定时”键进入时间设定,按“增大”或“减小”键设定时间。 ?烧水/泡茶/煮饭/热奶/暖酒/煲汤/煲粥/蒸炖 按上述智能键进入相应自动功能工作状态,加热过程自动调节功率。 ?保温按此键进入自动保温状态。 ?快速加热/火力 按上述键进入快速加热状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按“泄时”键进入时间设左,按“增大”或“减小”键设建时间。 ?定时按此键,进入时间设泄状态,但在自动功能状态无此作用。 ?増大/减小调节泄时、火力、温度的大小,但在自动功能状态无此作用。 以上功能键在操作时均点亮相对应的指示灯,并且屏幕显示相应的动态数字。在每一个加热功能结束蜂鸣器有“DiDi”报警提示音,风扇旋转1-3分钟将机内余热吹散后停止转动。风扇停止转动后才可拔掉电源。 二、自动功能详叙 自动煮饭:首先以适当功率加热至60C,恒温吸水,加热至水干后,进入炯饭。 自动煲汤:首先以适当功率加热,加热一段时间后,转入小功率慢炖。 自动烧水:以最大功率迅速将水煮开一段时间后,自动关机。 自动热奶:首先以适当功率加热至60-804C后,维持该温度约30秒进行巴氏火菌,并自动转入保温,10分钟后自动关机。 三、准备工作 1.将电磁炉水平放置,每边与墙或其它物品要留10cm以上间隙。 2.将电源插头插入220VAC/10A以上的专用插座上,电磁炉进行自检,蜂鸣器报警一声,然后进入待 机状态。 3.将盛有料理的专用锅具苣于电磁炉而板中央。 4.根据需要选择相应的功能进行操作。 四、操作使用技术说明 1.在最低的几个功率段,电磁炉会间断加热,属正常。 2.在泄温时,因锅具材质、形状及环境温度不同,实际温度与设立温度会有一些差异。 3.本产品自动煮饭功能应使用复底不锈钢饭锅。 4.因自动功能受机器的初始温度影响较大,若刚使用过的电磁炉陶瓷板温度较高时,应冷却至常温再

格力空调操作说明

(非指定人士请勿操作)空调操作说明 1.按“功能”键至面板相应(如上下扫风)功能灯闪烁,再按▲或▼使灯常亮(开),灯灭(关); 2.按“模式”键可实现制冷、制热、自动、除湿、送风等功能灯常亮(开),灯灭(关); 3.关闭“自动”功能后可进行温度调节; 请节约用电!!!谢谢!设备部(宣) (非指定人士请勿操作)空调操作说明 1.按“功能”键至面板相应(如上下扫风)功能灯闪烁,再按▲或▼使灯常亮(开),灯灭(关); 2.按“模式”键可实现制冷、制热、自动、除湿、送风等功能灯常亮(开),灯灭(关); 3.关闭“自动”功能后可进行温度调节; 请节约用电!!!谢谢!设备部(宣) (非指定人士请勿操作)空调操作说明 1.按“功能”键至面板相应(如上下扫风)功能灯闪烁,再按▲或▼使灯常亮(开),灯灭(关); 2.按“模式”键可实现制冷、制热、自动、除湿、送风等功能灯常亮(开),灯灭(关); 3.关闭“自动”功能后可进行温度调节; 请节约用电!!!谢谢!设备部(宣) (非指定人士请勿操作)空调操作说明 1.按“功能”键至面板相应(如上下扫风)功能灯闪烁,再按▲或▼使灯常亮(开),灯灭(关); 2.按“模式”键可实现制冷、制热、自动、除湿、送风等功能灯常亮(开),灯灭(关); 3.关闭“自动”功能后可进行温度调节; 请节约用电!!!谢谢!设备部(宣) (非指定人士请勿操作)空调操作说明 1.按“功能”键至面板相应(如上下扫风)功能灯闪烁,再按▲或▼使灯常亮(开),灯灭(关); 2.按“模式”键可实现制冷、制热、自动、除湿、送风等功能灯常亮(开),灯灭(关); 3.关闭“自动”功能后可进行温度调节; 请节约用电!!!谢谢!设备部(宣)

高低温试验箱TEMI880控制面板操作方法

高低温试验箱TEMI880控制面板操作方法 (1)简介: 原装韩国进口,中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据, 温度可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,精密监控功能,且以数据形式显示于屏幕上。 (2)规格: a.显示器:320X240点、30行X40字的LCD液晶显示荧屏 b.精度:温度±0.1℃+1digit c.分辨率:温度±0.1. 东莞市勤卓环境测试设备有限公司TEL:(0769)82205656 fax:(0769)83718518 d.温度斜率:0.1~9.9可设定 f.温度入力信号:PT100Ω X 1(干球) g.温度变换出力:-100~200℃相对于1~2V h.P.I.D控制出力:温度1组 i电源:AC85V~264V RS-485,RS-232计算机联机功能及联机软件(软件赠送) j.数据记忆保存EEPROM(可保存10年以上) (3)画面显示功能: a.画面对谈式数据输入, 屏幕直接触摸选项

b.温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示(中英文表示) c.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数 d.运转累计时间功能 e.温度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能 f.具单独程序编辑画面, 直接输入温度及时间 g.具有上下限待机及警报功能具9组P.I.D参数设定,P.I.D自动演算,干球自动校正 东莞市勤卓环境测试设备有限公司,关于更多高低温试验箱的操作方法和规程,请查询:https://www.wendangku.net/doc/542333582.html,

电脑连接巴可放映机播放影片操作流程V1.0(0831)

电脑外接巴克放映机 播放高清预告片操作流程V1.0 编写:杨群一.所需硬件和软件 1.硬件: ◆巴克放映机 ◆带有光纤数字音频接口的音频解码器(深圳影城为杜比CP750) ◆电脑(必须带光纤音频输出接口SPDIF) 深圳影城配置为: 显卡支持高清硬件解码(深圳配置:ATI Radeon HD4200) ◆DVI视频线 ◆光纤音频线 2.软件:XP系统或WIN7系统(本文为win7 )和Kmplayer (版本2.9.4.1437) 3.片源:分辨率为1080P(1920*1080)的高清预告片,文件以蓝光原盘、蓝光原盘ISO或Remux为佳。 根据我方测试,好的高清片源与2K数字电影相比:图像效果无显著性差异,声音效果略差。二.具体操作步骤 1、联接硬件 接放映机的电脑必须要有光纤音频接口(SPDIF),不然实现不了多声道声音输出。 a.集成在电脑主板上的光纤音频接口(SPDIF)

1.电脑接放映机所需线材 a.DVI 视频线 b.光纤音频线 (图左为HDMI转DVI视频线,图右为光纤音频线)

(图2 光纤音频线的接口) 注:DVI视频线不能选VGA转DVI接口的线材,因为巴克放映机是不接收模拟信号的。 2.接线 a.放映机端口:DVI端口 b.电脑端口:DVI/HDMI/DISPLAY端口皆可。

c.光纤音频线接杜比音频解码器(以CP750为例) d.光纤音频线接电脑

4.打开放映机启动电脑打开功放 2、软件设置 a.电脑音频输出设置: 右键点击电脑右下角“喇叭”标志,选择“播放设备”,把SPIF设为默认设备。

b.软件设置,以Kmplayer (版本号为2.9.4.1437)为例 启动软件,右键 选项 参数设置

相关文档
相关文档 最新文档