文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2009版《安规》(变电)试题库

2009版《安规》(变电)试题库

2009版《安规》(变电)试题库
2009版《安规》(变电)试题库

2009版《安规》(变电)试题库

一、选择题(每题只有一个答案,请在正确答案序号上打“√”)。

1. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。

A、人身、电网和设备 B 、电网 C、设备

2. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、()等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。

A、临时工

B、非全日制用工

C、农民工

3.电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在()者;低压电气设备:电压等级在()者。

A、250V以上;250V及以上

B、1000V以下;1000V及以上

C、1000V及以上;1000V以下

4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(),经考试合格上岗。

A、生产知识

B、岗位技能培训

C、劳动保护

5.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位()批准后执行。

A、分管生产领导(总工程师)

B、分管生产的行政副职

C、总经理

6.高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作:室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(),安装牢固并加锁者。

A、1.7m以上

B、1.5m及以上

C、1.7m及以上

7.无论高压设备是否带电,()不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场,并符合表2-1的安全距离。

A、工作人员监督人

B、值班人员监护人

C、工作人员监护人

8. 10、 20、 35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于 2.7( )、2.8( )、2.9m ( ),该裸露部分两侧和底部应装设护网。

A、2.5m 2.5m 2.6m

B、2.5m 2.6m 2.7m

C、2.5m 2.6m 2.7m

9.户外()高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2-2设置行车安全限高标志。

A、35kV及以上

B、35kV以上

C、lOkV及以上

10.待用间隔(母线连接排、引线己接上母线的备用间隔)应有(),并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应()。

A、名称;加固

B、名称、编号;加锁

C、编号;加锁

11.巡视室内设备,应()关门。

A、随手

B、立即

C、注意

12. 在手车开关拉出后,应观察()是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具()。

A、隔离挡板;封闭

B、隔离挡板;封堵

C、观察窗;封闭

13.运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作(),在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的()才可进行断开工作。

A、带电部分;旁路接地

B、带电体、接地

C、带电体;旁路接地

14.火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的(),得到设备运行单位分管领导批准,并至少()一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

A、技术措施;两人

B、安全措施;两人

C、技术措施;一人

15. 高压电气设备都应安装完善的()。

A、闭锁装置

B、防误操作闭锁装置

C、防闭锁装置

16.全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门(),以及()高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

A、全部闭锁;室外

B、部分闭锁;室外

C、全部闭锁;室内

17. 下列是在电气设备上工作,保证安全的组织措施:()

A、停电

B、悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)

C、工作票制度

18.下面是填用第一种工作票的工作为:()

A、非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流。

B、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

C、高压电力电缆不需停电的工作。

19. 下面是填用第二种工作票的工作为:()

A、其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。

B、高压电力电缆需停电的工作。

C、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

20. 填用带电作业工作票的工作为:带电作业或与邻近带电设备距离小于表()规定的工作。

A、2-2

B、2-1

C、4-1

21. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由()人审核无误,手工或电子签名后方可执行。

A、工作票签发

B、工作监护

C、工作许可

22. 工作票由()填写,也可以由工作票签发人填写。

A、工作监护人

B、工作许可人

C、工作负责人

23. 工作票由设备()单位签发,也可由经设备()单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发入及工作负责人名单应事先送有关设备()单位备案。

A、运行;运行;运行

B、运行;管理;运行

C、检修;运行;运行

24. 总、分工作票在格式上与第一种工作票一致。分工作票应一式两份,由总工作票负责人和()分别收执。

A、分工作票负责人

B、工作许可人

C、工作票签发人

25. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的()、施工单位或()签发。

A、供电领导单位;用户单位

B、供电单位;用户上级单位

C、供电单位;用户单位

26. 在同一变电站内,依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张()工作票。

A、第一种

B、带电作业

C、第二种

27. 需要变更工作班成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。

A、工作许可人

B、工作票签发人

C、工作负责人

28. 若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票,并重新履行()手续。

A、签发许可

B、工作许可 C监护许可

29. 变更工作负责人或增加工作任务,如()人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。

A、工作票签发

B、工作许可 C监护许可

30.事故应急抢修工作是指:电气设备发生()被迫紧急停止运行,需()内恢复的抢修和排除故障的工作。

A、缺陷;短时间

B、故障;长时间

C、故障;短时间

31.非连续进行的事故修复工作,应使用()。

A、工作票

B、操作票

C、事故应急抢修单

32.一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者()互相兼任。

A、需要

B、可以

C、不得

33.承发包工程中,工作票可实行“()”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的()。

A、签发;责任

B、双签发;安全责任

C、单签发;职责

34. 专责监护人()兼做其他工作。

A、严禁

B、禁止

C、不得

35. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过()。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、专责监护人

36. 在未办理工作票终结手续以前,()不准将停电设备合闸送电。

A、任何人员

B、运行人员

C、检修人员

37.第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用()和()。总、分工作票应由()工作票签发人签发。

A、总工作票;分工作票;不同

B、总工作票;分工作票;同一个

C、大工作票;小工作票;同一个

38.一个工作负责人不能同时()多张工作票。

A、执行

B、许可

C、履行

39.所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用()同其他电气装置分开的部分

A、熔断器

B、断路器

C、隔离开关

40.一张工作票上所列的检修设备应同时(),开工前工作票内的()安全措施应一次完成。

A、送电;部分

B、停、送电;全部

C、停电;全部

41.若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:()

A、属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分

B、部分变电站停电

C、两台变压器停电检修,其断路器也配合检修42.()变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张第二种工作票。

A、两个及以上

B、不同

C、同一

43.持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由变电站或发电厂工作许可人许可,并()。

A、留存

B、保存

C、发回

44. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得()同意,并在工作票上增填工作项目。

A、工作票签发人

B、工作票签发人和工作许可人

C、工作许可人

45.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,并重新履行()手续。

A、签发许可

B、签发

C、许可

46. 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的()为限。

A、工作时间

B、检修期

C、停电时间

47.运行人员不得变更有关检修设备的()。工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更(),工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。

A、运行接线方式;安全措施

B、接线方式;安全措施

C、运行接线;安全措施

48.所有工作人员(包括工作负责人)不许单独()在高压室、阀厅内和室外高压设备区内。

A、停留

B、进入、滞留

C、工作

49.()在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方能参加工作。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、工作负责人

50.若无工作负责人或专责监护人带领,()不得进入工作地点。

A、作业人员

B、工作班成员

C、工作人员

51.待工作票上的临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拆除的接地线、未拉开的()等设备运行方式已汇报调度,工作票方告终结。

A、接地刀闸

B、接地装置

C、接地刀闸(装置)

52. 只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到()的许可指令后,方可合闸送电。

A、值班调度员或运行值班负责人

B、运行值班负责人

C、值班调度员

53.己终结的工作票、事故应急抢修单应保存()。

A、半年

B、1年

C、5年

54.下列属于在电气设备上工作,保证安全的技术措施:()

A、接地

B、工作许可制度

C、工作监护制度

55.下列不属于工作地点应停电的设备:()

A、带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备

B、在35kV及以下的设备处工作,安全距离虽大于表4-1规定,但小于表2-1规定,同时又无绝缘隔板、安全遮栏措施的设备

C、不检修的设备

56.若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的()等指示。

A、电气

B、电气和机械

C、机械

57.与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备()。

A、反送电

B、送电

C、反送

58.检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开(),隔离开关(刀闸)操作把手应(),确保不会误送电。

A、控制电源;上锁

B、合闸电源;锁住

C、控制电源和合闸电源;锁住

59.对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与()之间的电气连接。

A、带电部分

B、电源

C、带电体

60.验电时,应使用()、合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对()分别验电。

A、相同电压等级;各相 B相应电压等级;各相 C、相应电压等级;各侧

61.验电前,应先在()上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用()等确证验电器良好。

A、有电设备;工频高压发生器

B、良好设备;高压发生器

C、有电设备;高压发生器

62.高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应(),验电时手应握在手柄处不得超过(),人体应与验电设备保持表2-1中规定的()。

A、拉够;护环;安全距离

B、拉足;护手;距离

C、拉足;护环;距离

63.()时不得进行室外()验电。

A、下雨天气;直接

B、雨雪天气;直接

C、雨雪天气;间接

64.对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行()验电,即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。

A、间接

B、直接

C、高压

65.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装()接地线或使用个人保安线。

A、操作

B、便携式

C、工作

66.在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于(),工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

A、1m

B、5m

C、10m

67. 装、拆接地线均应使用()和戴()。

A、操作杆;绝缘手套

B、绝缘棒;手套

C、绝缘棒;绝缘手套

68. 人体不得碰触()或未接地的导线,以防止触电。带接地线拆()时,应采取防止接地线()的措施。

A、带电设备;接头;脱落

B、接地体;设备接头;滑落

C、接地线;设备接头;脱落

69. 对由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂()的标示牌。

A、禁止合闸!

B、禁止分闸!

C、禁止拉闸!

70. 在显示屏上进行操作的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的()均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的()。

A、机构处;标示

B、操作处;标识

C、操作处;标记

71. 在室内高压设备上工作,应在工作地点()运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

A、两侧

B、两旁和侧面

C、两旁及对面

72. 高压开关柜内手车开关()后,隔离带电部位的()封闭后禁止开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。

A、操作;隔板

B、拉出;挡板

C、拉出;绝缘挡板

73.在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其()要围至临近道路旁边,并设有()的标示牌。

A、出入口;从此进出!

B、入口;从此进入!

C、出入口;从此进入!

74.若室外配电装置的大部分设备停电,只有()保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设()围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏()。

A、少量地点;封闭;外面

B、个别地点;封闭;里面

C、个别地点;全封闭;外面

75.禁止()擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得()同意,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。

A、工作人员;工作许可人

B、工作负责人;工作许可人

C、工作班人员;工作负责人

76.线路的停、送电均应按照()或()的指令执行。

A、许可人;工作负责人

B、值班调度员;线路工作许可人

C、调度员;工区领导

77.参加带电作业的人员,应经(),并经考试合格取得资格,单位书面批准后,方能参加相应的作业。

A、专门培训

B、必要培训

C、《安规》培训

78.低压带电作业应设()。使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取()措施,防止操作时相间或相对地短路。工作时,应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和(),站在()的绝缘物上进行。禁止使用锉刀、金属尺和带有()的毛刷、毛掸等工具。

A、专责监护;防短路;眼镜;干燥;金属物

B、监护人;绝缘;护目镜;安全;金属丝

C、专人监护;绝缘;护目镜;干燥;金属物

79.装有SF

6设备的()和SF

6

气体实验室,应装设()装置,风口应设

置在室内(),()不应朝向居民住宅或行人。

A、配电装置室;强力通风;底部;排风口

B、配电装置室;通风;上部;风口

C、高压室;通风;底部;排气口80.在室内,设备充装SF

6

气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应

开启()系统,并避免SF

6气体泄漏到()。工作区空气中SF

6

气体含量不

得超过()μL/L (即l000ppm)。

A、60%;排风;设备区;500

B、80%;通风;设备区;500

C、80%;通风;工作区;l000

81.设备解体检修前,应对sF6气体进行检验。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员需穿着防护服并根据需要佩戴防毒面具或()。

A、空气呼吸器

B、呼吸器

C、正压式空气呼吸器

82. 工作人员进入SF

6配电装置室,入口处若无SF

6

气体含量显示器,应先通风

()min,并用检漏仪测量SF

6

气体含量合格。

A、5

B、l5

C、25

83. 进入SF

6

配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量不低于( )%和

SF

6

气体含量是否合格。

A、l8

B、30

C、35

84. 在打开的SF

电气设备上工作的人员,应经专门的安全技术知识培训,配置

6

和使用必要的。

A、安全防护用具

B、防毒面具

C、正压式呼吸器

85.低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)()工作票。

A、第一种

B、电缆

C、第二种

86.停电更换熔断器后,恢复操作时,应戴()和()。

A、绝缘手套;护目眼镜

B、手套;护目眼镜

C、安全帽;护目眼镜

87.在电缆沟盖板上或旁边进行动火工作时需采取必要的()措施。

A、防护

B、防坠

C、防火

88.使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在lOkV及以下者,不得小于();电压在10kV以上者,不得小于()。

A、1m;2m

B、1.5m;3m

C、3m;6m

89. 不得在带电导线、带电设备、变压器、油断路器(开关)附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯()及()。

A、操作;点火

B、加油;操作

C、加油;点火

90.电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到防水、防火和防()的要求。

A、短路

B、鼠

C、小动物

91. 在通风条件不良的电缆隧(沟)道内进行长距离巡视时,工作人员应携带便携式有害气体()及自救()。

A、测试仪;呼吸器

B、检测仪器;呼喊器

C、仪器;呼吸器

92.()进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应()佩戴安全帽。

A、工作人员;正确

B、值班人员;考虑

C、任何人;正确

93.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,应事先经过本单位有关技术部门的()。

A、审核许可

B、同意

C、批准

94.变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与地面()而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,应设()。临时打的孔、洞,施工结束后,应恢复()。

A、齐平;临时围栏;原状

B、齐高;临时围栏;形状

C、一致;围栏;原状

95.变电站(生产厂房)内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,应用()严密封闭。

A、封堵材料

B、防护材料

C、防火材料

96.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()高的栏杆和不低于()高的护板。

A、1000mm;90mm

B、1050mm;100mm

C、1100mm;110mm

97.下列属于特种设备的是:()。

A、压力容器(含气瓶)

B、焊接人员

C、电梯维护人员

98.各生产场所应有逃生()的标示。

A、需要

B、设备

C、路线

99.在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,()使用金属梯子。

A、谨慎

B、禁止

C、可以100.变电站(生产厂房)外墙、竖井等处固定的爬梯,应牢固可靠,并设()。

A、护笼

B、保护设施

C、防护设施

81.现场的临时照明线路应相对(),并经常检查、维修。照明灯具的悬挂高度应不低于(),并不得任意挪动;低于2.5m时应设()。

A、固定;2.5m;保护

B、牢靠;2m;保护罩

C、固定;2.5m;保护罩101.检修动力电源箱的()开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。

A、支路

B、总

C、部分102.使用金属外壳的电气工具时应戴()。

A、护目镜

B、绝缘手套

C、手套103. 作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的最小安全距离10KV、35KV、110KV不得小于(),否则应停电进行。

A、3m;4m;5m

B、2m ;4m;6m

C、1m;2m;4m 104.两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应()每台链条葫芦的允许起重量。

A、不小于

B、等于

C、不大于105. 手持电动工器具如有()、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的()等故障时,应立即进行修理,在未修复前,不得继续使用。

A、漏电;不稳定因素

B、绝缘损坏;机械损伤

C、机械损伤;不安全状态

106. 禁止在油漆未干的结构或其他物体上进行()。

A、打眼

B、焊接

C、登高作业107.在风力超过()级及下雨雪时,不可露天进行焊接或切割工作。如必须进行时,应采取防风、防雨雪的措施。

A、5

B、8

C、3

108. 电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于()Ω。

A、10

B、8

C、4

109. 动火工作票()代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单,并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单的()。

A、不准;编号

B、可以;编号

C、不准;工作内容110. 一级动火工作票应提前办理。一级动火工作票的有效期为()h,二级动火工作票的有效期为()h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。

A、24;120、12;72 C、72;12 111. 动火单位到生产区域内动火时,动火工作票由()单位签发和审批,也可由动火单位和设备运行管理单位实行“双签发”。若动火单位为国家电网公司系统的下属单位,可由()签发动火工作票。

A、动火单位;动火单位

B、动火单位;设备运行管理

C、设备运行管理;动火单位

112.凡在坠落高度基准面()的高处进行的作业,都应视作高处作业。

A、1.5m及以上

B、2m以上

C、2m及以上

113. 安全带()挂在移动或不牢固的物件上,如隔离开关(刀闸)支持绝缘子、CVT绝缘子、母线支柱绝缘子、避雷器支柱绝缘子等。

A、可以

B、禁止

C、允许114.硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于(),并在距梯顶()处设限高标志。使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为()。人在梯子上时,()移动梯子。

A、50cm;lm;60°;禁止

B、40cm;lm;60°;谨慎

C、40cm;lm;60°;禁止

115.下列安全工器具试验周期为半年的为()。

A、绝缘杆

B、绝缘靴

C、电容式验电器116.心肺复苏操作的时间要求:判断意识;呼救并放好伤员体位;开放气道,并观察呼吸是否存在;口对口呼吸两次;判断脉搏;进行胸外心脏按压30次,并再人工呼吸2次,以后连续反复进行。以上程序尽可能在()以内完成,最长不宜超过()。

A、60s;1min

B、50s;1min

C、50s;2min 117. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。

A、年

B、半年

C、两年

118. 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用()的方式。

A、高挂高用

B、低挂高用

C、高挂低用119. 在()级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应组织人员充分讨论必要的安全措施,经本单位()批准后方可进行。

A、6;分管生产的领导(总工程师)

B、8;分管生产的领导

C、8;总工程师120.倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即()。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时()都要录音并做好记录。

A、设备名称;双方

B、设备名称和编号;双方

C、设备名称和编号;单方121.倒闸操作可以通过()、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。

A、现场操作

B、监护操作

C、就地操作122.操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别(),然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。

A、手工签名

B、手工或电子签名

C、电子签名123.操作设备应具有明显的标志,包括()、编号、分合指示,旋转方向、()的指示及设备相色等。

A、命名;切换位置

B、名称;切换位置

C、命名;位置124. 防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经()批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。

A、本单位分管生产的行政副职或总工程师

B、分管生产的行政副职

C、总工程师

125.监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行

为。

A、监督人

B、监护人

C、工作许可人126.若遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门()到现场核实无误并签字后,由()报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。

A、防误操作装置专责人;运行人员

B、防误操作装置专责人;检修人员

C、负责人;运行人员

127.电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,()均己同时发生对应变化,才能确认该设备己操作到位。以上检查项目应填写在()中作为检查项。

A、指示;操作票

B、所有指示;工作票

C、且所有指示;操作票128.下列各项工作应用操作票:()

A、事故应急处理

B、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线

C、拉合断路器(开关)的单一操作

129.同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在()连续编号,操作票按编号顺序使用。

A、出票前

B、正式出票后

C、正式出票前130.单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用(),()无误。

A、操作票、复诵

B、工作票、填写

C、操作票、填写131. 实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备()管理单位批准,人员应通过专项()。

A、修试、考试

B、运行、考试

C、运行、考核132. 每张操作票只能填写()操作任务。

A、不超过两个

B、一个

C、一至两个133. 下列()是倒闸操作的基本条件之一。

A有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图) B、有值班调度员、运行值班负责人正式发布的命令,并使用经事先准备好的操作票 C、开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对,无误后,再进行操作

134. 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告。待()再行许可后,方可进行操作。

A、工区领导、值班调度员

B、值班调度员、值班调度员

C、发令人、发令人

配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置()的标志。

135. SF

6

A、“逃生路线”

B、“从此出入”

C、“注意通风”136. SF

配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在()。

6

A、控制室

B、门外

C、设备区外137. 禁止把氧气瓶及()气瓶放在一起运送,也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。

A、乙炔

B、氢

C、液化138. 氧气瓶内的压力降到()MPa (兆帕),不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。

A、O.2

B、1

C、1.5

139. 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行()工作,不准移开或越过()。

A、操作;遮栏

B、检修;栏杆

C、其他;遮栏140.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经()合格,经设备运行管理单位(),方可参加工作。

A、考试;认可

B、考试;批准

C、考核;许可141.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(),存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。

A、药箱;专人

B、急救箱;专人

C、急救箱;人员142.作业现场的生产条件和()等应符合有关标准规范的要求,工作人员的劳动防护用品应()、齐备。

A、安全设施;合适

B、安全装备;合格

C、安全设施;合格143.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、()及()。

A、防范办法;紧急处理措施

B、防范措施;事故紧急处理措施

C、防范方法;处理措施

二、填空题

1. 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

2. 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

3. 本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。

4. 高压设备发生接地时,室内不准接近故障点4m以内,室外不准接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

5. 高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。

6. 电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

7. 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。

8. 部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。不停电工作是指:1)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。2)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

9. 在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

10. 填用第一种工作票的工作为:高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。

高压电力电缆需停电的工作。

11. 填用第二种工作票的工作为:控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者;转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流;大于表2-1距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。高压电力电缆不需停电的工作。

12. 工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。

13. 工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。

14. 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。

15. 总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施。几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写全部工作人员姓名。分工作票上要填写工作班人员姓名。

16. 分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。分工作票必须在总工作票许可后才可许可;总工作票必须在所有分工作票终结后才可终结。

17. 若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。

18. 非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。

19. 变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。

20. 第一种工作票应在工作前一日送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人。第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。

21. 第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准),由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。带电作业工作票不准延期。

22. 工作票的签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位分管生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布。

23. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。工作负责人还应熟悉工作班成员的工作能力。

24. 工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员):用户变、配

电站的工作许可人应是持有效证书的高压电气工作人员。

25. 工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。

26. 若工作需要(如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等),而且现场设备允许时,可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在它室进行工作,但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。

27. 工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。

28. 专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

29. 工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。

30. 若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。

31. 每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通道,并将工作票交回运行人员。次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并召开现场站班会后,方可工作。

32. 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行人员在开工前一次做完,不需再办理转移手续。但工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。

33. 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。

气体泄漏报警仪,在34. 在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF

6

工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应定期检验,保证完好。

配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所35. SF

6

有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。只有经

气体合格,用仪器检测含氧过充分的自然排风或强制排风,并用检漏仪测量SF

6

量(不低于18%)合格后,人员才准进入。发生设备防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。

36. 在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运或安放试验设备时,不能阻塞通道,要与运行设备保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。清扫运行设备和二次回路时,要防止振动、防止误碰,要使用绝缘工具。

37. 在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

38. 在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。

39. 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。

40. 工作场所的照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还应设有事故照明。

41. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

42. 连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器(漏电保护器),金属外壳应接地;电动工具应做到“一机一闸一保护”。

43. 本规程所指动火作业,是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。44. 动火工作票一般至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在安监部门(或具有消防管理职责的部门)(指一级动火工作票)或动火部门(指二级动火工作票)。若动火工作与运行有关,即需要运行值班人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者,还应多一份交运行值班人员收执。

44. 动火工作票签发人不准兼任该项工作的工作负责人。动火工作票由动火工作负责人填写。动火工作票的审批人、消防监护人不准签发动火工作票。

45. 高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施,方可进行。

46. 高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。

47. 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子,作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。

48. 禁止将工具及材料上下投掷,应用绳索拴牢传递,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。

49. 运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。

50. 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。

51. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。

52. 倒闸操作的分类:监护操作:由两人进行同一项的操作。单人操作:由一人完成的操作。检修人员操作:由检修人员完成的操作。

53. 监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。

54. 操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。

55. 下列项目应填入操作票内:1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。3)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。5)设备检修后合闸送电前,

检查围送电范内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。

56. 有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票是倒闸操作的基本条件之一。

57. 倒闸操作的基本要求:停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

58. 操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。

59. 不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙>应封存保管,所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。

60. 单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场,履行上述手续后处理。解锁工具(钥匙>使用后应及时封存。

61. 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。

62. 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

63. 断路器(开关)遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,应将操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。

64. 单人操作时不得进行登高或登杆操作。

65. 同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。

66. 主控制室与SF

6配电装置室间要采取气密性隔离措施。SF

6

配电装置室与其下

方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。

67. 尽量避免一人进入SF

6

配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。

68. 工作人员不准在SF

6

设备防爆膜附近停留。若在巡视中发现异常情况,应立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。

69. 在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调度申请,经值班调度员或运行值班负责人同意,将保护暂时停用。

70. 电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次刀闸71. 在重点防火部位和存放易燃易爆场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时,应严格执行动火工作的有关规定,按有关规定填用动火工作票,备有必要的消防器材。

72. 用汽车运输气瓶时,气瓶不准顺车厢纵向放置,应横向放置并可靠固定。气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内,不准坐在车厢内。

73. 变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管,使用时要登

记。

74. 电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。

75. 在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。

76. 单人操作时不得进行登高或登杆操作。

77. 同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。

78. 用汽车运输气瓶时,气瓶不准顺车厢纵向放置,应横向放置并可靠固定。气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内,不准坐在车厢内。

三、问答题

1. 作业人员的基本条件是什么?

答:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次);2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格;3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

2. 何谓运用中的电气设备?

答:运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

3. 哪些工作可以不用操作票:

答:1)事故应急处理。2)拉合断路器(开关)的单一操作。

上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。

4. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么?

答:工作票制度。工作许可制度。工作监护制度。工作间断、转移和终结制度。

5. 若那些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?

答:1)属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。2) 一台变压器停电检修,其断路器也配合检修。3) 全站停电。6. 工作票签发人的安全责任是什么?

答:1)工作必要性和安全性。2)工作票上所填安全措施是否正确完备。3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

7. 工作负责人(监护人) 的安全责任是什么?

答:1)正确安全地组织工作。2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。4)严格执行工作票所列安全措施。5)督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。6)工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。8. 工作许可人的安全责任是什么?

答:1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。

2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。3)负责检查检修设备有无突然来电的危险。4)对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

9.专责监护人的安全责任是什么?

答:1)明确被监护人员和监护范围。2)工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项。3)监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

10. 工作班成员的安全责任是什么?

答:1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。

3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。

11. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成哪些手续,工作班方可开始工作?

答:会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压;对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;和工作负责人在工作票上分别确认、签名。

12. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员在工作票未交回的情况下合闸送电时,需做好哪些工作?

答:在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:

l)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌。

2)应在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备己经合闸送电,不得继续工作”。守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。

13. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施是什么?

答:停电;验电;接地;悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。

14. 工作地点,应停电的设备有哪些?

答:1)检修的设备。2)与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表4-1规定的设备。3)在35kV及以下的设备处工作,安全距离虽大于表4-1规定,但小于表2-1规定,同时又无绝缘隔板、安全遮栏措施的设备。4)带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备。5)其他需要停电的设备。

15. 高压设备符合哪些条件者,可由单人值班或单人操作?

答:1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者;2)室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操动机构(操作机构)者。

16. 哪三种情况应加挂机械锁?

答:1)未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门。

2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门。3)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。

机械锁要1把钥匙开1把锁,钥匙要编号并妥善保管。

17. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员在工作票未交回的情况下合闸送电时,需做好哪些工作?

答:在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、

可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:l)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)应在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备己经合闸送电,不得继续工作”。守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。

18. 低压回路停电的安全措施是什么?

答:1)将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。2)工作前应验电。3)根据需要采取其他安全措施。

19.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?

答:1)禁止将电流互感器二次侧开路(光电流互感器除外)。2)短路电流互感器二次绕组,应使用短路片或短路线,禁止用导线缠绕。3)在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并填用“二次工作安全措施票”。必要时申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。4)工作中禁止将回路的永久接地点断开。

20. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?

答:1)严格防止短路或接地。应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。2)接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器。3)工作时应有专人监护,禁止将回路的安全接地点断开。

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

变电站安规考试判断题(两票)概要

判断题 1.( 错电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备(对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。 2.( 对发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。 3. ( 错雷电时可以(禁止进行户外操作(远方操作除外。 4.( 错电气操作不能(应尽可能避免在交接班期间进行。 5.( 错运行人员都可以(禁止不具备资格的人员进行电气操作。 6.( 错电气设备转入热备用前,继电保护不能(必须按规定投入。 7.( 错电网解列操作时,应首先平衡有功(与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。 8.( 对电网并列操作必须满足三个条件:相序、相位一致;频率相同偏差不得大于0.2Hz;电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%, 220kV及以下电压差不得大于20%。 9.( 对合、解环操作不得引起元件过负荷和电网稳定水平的降低。 10.( 错合环时 500kV的电压差一般不应超过预定电压 10%,220kV电压差不应超过额定电压20%。合环操作一般应检查同期合环,有困难时应启用合环断路器的同期装置检查相角差。合环时相角差220kV一般不应超过25%(25°,500kV一般不应超过20%(20°。

11. ( 对一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,保护及自动装置应齐全且功能完好、整定值正确、传动良好、连接片在规定位置。 12.( 错系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误动时,操作时(操作之前应提前停用这些保护。 13. ( 错 (原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作。(特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。 14.( 对多回并列线路,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装置的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。 15.( 对除事故处理外,对于一个操作任务凡涉及两个及以上单位共同配合并按一定逻辑关系才能进行的操作。或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用逐项令。 16.( 对调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值调度员发布指令(执行,正值调度员负责监护。 17.( 对线路检修时线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员(含用户工作人员确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确己拆 除方可下令对线路进行送电操作。 18.( 对调度管辖范围内继电保护和安全自动装置及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。 19.( 错断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及(切断额定遮断容量以内的故障电流。

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

变电运行安规考试复习题要点

变电运行安规考试复习题 、单项选择题 1、在连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电屏上的继电 器和保护装置上工作,可以不断开所保护的高压设备的,应填用(B) A 第一种工作票 B 第二种工作票 C 第三种工作票 2、现场调试人员在继电保护定值单执行完毕后,应根据整定调试情况立即填写定值单回执,履行相关手续后由D )将继电保护定值回执单及时传真给当值调度员。 A 继电保护调试人员 B 继电保护专责(或继电保护专责授权人) C 运行值班员 D 运行值班长 3、安全自动装置新定值单执行后,被替代的定值单应加盖“作废”章后至少封存 B ) A 三个月 B 半年 C 九个月 D 一年 4、110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是(B ) A 2m B 1.5m C 1m 5、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者,是属于B) A工作票签发人B工作负责人C工作许可人 6核相的具体要求是要核对一次或二次(A )的正确性。 A 相序和相位 B 相序和相量 C 相位和相量

7、如因某种原因原定停用的 设备在预定时间 未停下 来, (A ),投人运行时间A )。 A 延期;相应推后 B 缩短;不变 C 不变;相应推后 8、变压器差动保护动作,各侧断路器跳 闸,运行人员应 A 检查瓦斯保 护未动作时试送变压器 B 检查、试验变压器无异常时试送变压器 C 检查、试验保护范围内设备无异常时试送变压器 9、当电网发生系统性故障时,要尽速限制事故的发展, 解除对人身和设备的威胁,防止A ) A 系统稳定破坏和瓦解 B 防止对用户少供电 C 局部设备损坏 10、云南电网220kV 线路重合闸一般采用(A ) A 单相重合闸 B 三相重合闸 C 综合重合闸 D 不允许采用重合闸 11、云南电网发生断路器跳闸的单位,值班人员须在B )分钟内汇报所跳断路器的名称和 编号。 12、断路器的液压、气压、油位异常时,现场值班人员应尽快C ) A 报告值班调度员 B 通知有关部 门尽快处理 C 报告值班调度员,并通知有关部门尽快处理。 D 报告生产技术管理部门,并通知有关部门尽快处理。 则应将原定检修时间 隔离事故的故障点,并

安规变电通用题库word版

变电通用题库 一、知识点:变电《安规》1.1 1、多选题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.人身 B.电网 C. 设备 D.设施 答案:ABC 2、填空题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证、和安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 答案:人身、电网、设备 二、知识点:变电《安规》1.2 1、问答题 (1)作业现场基本条件有哪些? 答案:1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 三、知识点:变电《安规》1.2.1 1、判断题

(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。() 答案:正确 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应齐备。() 答案:错误 正确答案:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 2、填空题 (1)作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 答案:安全设施 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、。 答案:齐备 (3)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的应合格、齐备。 答案:劳动防护用品 【释义】 生产安全事故主要发生在作业现场。 生产条件应指安全生产条件,它贯穿于电力生产的全过程,对于保证电力生

安规考试题(变电部分共六卷)

2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。

变电《安规》题库 填空

四、填空题共74题分) 1. 送电合闸操作应按照________一负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)的顺序依次进行。分) 答案:(电源侧隔离开关(刀闸)) 2. 起重工器具中要求,卸扣的销子________扣在活动性较大的索具内。分) 答案:(不准) 3. 几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写________姓名。分) 答案:(全部工作班人员) 4. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的________。分) 答案:(安全责任) 5. 间断后继续工作,若无________带领,作业人员不得进入工作地点。分) 答案:(工作负责人或专责监护人) 6. 变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人和工作许可人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和________上注明。分) 答案:(工作票) 7. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更________工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复变更情况及时记录在值班日志内分) 答案:(安全措施)

8. 停电更换熔断器后,恢复操作时,应戴手套和________。分) 答案:(护目眼镜) 9. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的 ________;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。分) 答案:(绝缘防护用具) 10. 禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得________同意,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。分) 答案:(工作许可人) 11. 任何人发现有违反《安规》的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。分) 答案:(立即制止) 12. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装________或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。分) 答案:(工作接地线) 13. 起吊重物前,应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试行起吊。起吊重物稍一离地(或支持物),应再检查________,认为可靠后方准继续起吊。分) 答案:(悬吊及捆绑情况)

《安全教育》之变电运行安全规定试题

变电运行安全规定试题 一、填空题1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 1 3、

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.电气设备倒闸操作时,发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和( ) 。 A. 设备编号 B. 设备双重名称 C. 设备名称 D. 设备标识 2.在低压配电装置和低压导线上工作中,对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可( ) ,该工作至少由两人进行。 A. 不填用工作票,但应做好相应记录 B. 填用变电站(发电厂)第一种工作票 C. 填用变电站(发电厂)第二种工作票 D. 填用变电站(发电厂)带电作业工作票 3.带电断、接空载线路时,如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表10规定,且作业人员与断开点应保持( ) m 以上的距离。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4.用砂轮磨工具时应使火星( ) 。不准用砂轮的侧面研磨。 A. 向下 B. 向上 C. 向前 D. 向后 5.倒闸操作由操作人员填用操作票,操作人和( ) 应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 A. 工作负责人 B. 监护人 C. 工作票签发人 D. 检修人员 6.使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于( ) mm2。 A. 0.5 B. 1.0 C. 1.2 D. 1.5 7.犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( ) min ,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 8.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设( ) 。 A. “止步,高压危险!”标示牌 B. 接地线 C. 牢固的遮栏或护罩 D. “在此工作!”标示牌 9.使用砂轮时,应经常调节防护罩的可调护板,使可调护板和砂轮间的距离不大于( ) 。 A. 1.6mm B. 1.7mm C. 1.8mm D. 2.0mm 10.工作票由( ) 签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。 A. 调控中心 B. 设备检修单位 C. 设备运维管理单位 D. 安监部门 11.间断后继续工作,若无( ) 带领,作业人员不得进入工作地点。 A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 12.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( ) 认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 13.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中( ) 的电压等级。 A. 输电 B. 变电 C. 配电 D. 用电 14.针式绝缘子及少于( ) 片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 15.10kV 、20kV 、35kV 户内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( ) m ,该裸露部分两侧和底部应装设护网。 A. 2.6、2.8、3.1 B. 2.7、2.8、2.9 C. 2.5、2.5、2.6 D. 2.9、3.0、3.5 16.第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由( ) 签发。 A. 值班调控人员和工作票签发人 B. 同一个工作票签发人 C. 工作票签发人和工作负责人 D. 不同的工作票签发人 17.等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:220kV( ) m ,330kV( ) m 。 A. 1.4;3.5 B. 2.5;5.0 C. 2.5;3.5 D. 1.4;5.0 18.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( ) 的许可。 A. 检修工作许可人 B. 检修工作票签发人 C. 检修工作负责人 D. 检修工作专责监护人 19.等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋,750kV 、1000kV 等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应( ) 。 A. 绝缘良好 B. 连接良好 C. 齐全完好 D. 密封完好 20.变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应录音,并各自作好记录。采取电话许可的工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置,工作结束后应汇报( ) 。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 工作许可人 D. 监护人 21.电力电缆试验要拆除接地线时,应征得( ) 的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。 A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 试验小组负责人 22.直流输电系统正常运行时,人员进入阀厅巡视走道宜 ( ) 。 A. 佩戴护目镜 B. 佩戴耳罩 C. 穿防电弧服 D. 穿防静电服 23.在SF6配电装置室低位区应安装( ) ,在工作人员入口处应装设显示器。 A. 氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 B. 氧量仪和SF6气体泄漏测试仪 C. 能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 D. 能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 24.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表4中的数值增大( ) m 。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6 25.短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足( ) 电流的要求。 A. 最大负荷 B. 额定负荷 C. 短路 D. 雷电 26.在显示屏上进行操作的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及( ) 的标记。 A. “止步,高压危险!” B. “禁止分闸!” C. “禁止合闸!” D. “在此工作!” 27.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ( ) 。 A. 第一种工作票 B. 带电作业工作票 C. 第二种工作票 D. 工作任务单 28.运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作( ) 。 A. 带电体 B. 停电设备 C. 检修设备 D. 试验设备 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

相关文档