文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水层空鼓、裂缝、渗漏水

防水层空鼓、裂缝、渗漏水

防水层空鼓、裂缝、渗漏水
防水层空鼓、裂缝、渗漏水

1.现象

防水层与基层脱离,甚至隆起,表面出现缝隙大小不等的交叉裂缝。处于地下水位以下的裂缝处,往往有不同流量的渗漏。

2.原因分析

(1) 基层清理不干净或没有进行清理,表面光滑,或有油污、浮灰等,对防水层与基

层的粘结起了隔离作用。防水层空鼓后,随着与基层的脱离产生收缩应力,导致裂缝产生与开展。

(2) 在干燥的基层上,防水层抹上后水分立即被基层吸干,造成早期严重脱水而产生

收缩裂缝,同时与基层粘结不良而产生空鼓。

(3) 水泥选用不当,安定性不好,或不同品种水泥混合使用,收缩系数不同,往往造

成大面积网状裂缝。砂子粒度过细,也容易造成收缩裂缝。

(4) 没有严格按配合比配制灰浆,随意增减水泥用量或改变水灰比,致使灰浆收缩不均,

造成收缩裂缝。

(5) 对凹凸差异较大的基层没有进行找平处理,灰浆层薄厚不均,产生不等量收缩。操作时,

素浆层过厚,砂浆层过薄,也会产生收缩裂缝。

(6) 素浆层既是密实不透水的防水层,也是基层与砂浆层之间的结合层。由于素浆层刮抹

不实,或素浆层已硬结而起了隔离作用,造成空鼓裂缝。

(7) 处理大面积渗漏水时,没有仔细检查出每个漏水点,以采取相应的堵漏措施,而是用水

泥和促凝剂随意涂抹或反复涂抹,使防水层与基层粘结不牢,产生空鼓裂缝漏水。

(8) 浇水养护不好或不及时,使防水层产生干缩裂缝。冬期施工热养护时,局部温度过高,

造成干缩,或由于温差而产生膨胀与收缩变形,出现裂缝。

(9) 由于结构刚度不足而产生裂缝。防水层施工前,外界的水压由漏水处消减;防水层施工后,

外界水不能自由渗透,由漏水而消减的水压将逐渐恢复,当结构不能承受时,防水层随着

结构破坏而断裂。这种裂缝一般较长,且不规则。对于预制装配式结构,由于没有考虑刚

柔结合的防水作法,构件接缝处因受力变形而导致防水层开裂。

3.预防措施

(1)充分认识空鼓裂缝是造成渗漏水的重要因素。空鼓裂缝不仅使防水层不能与结构

的牢固粘结,从而失去了抗水压的能力,还破坏了防水层的连续封闭性。

(2)为了保证结构的整体性和足够的刚度,结构设计的裂缝开展宽度不应大于

0.1mm。

地下工程不宜采用预制装配式结构,如必须采用时,要考虑刚柔结合的防水作法。

(3)选用42.5级以上无结块的普通硅酸盐水泥。不同品种和不同强度等级的水泥不得混用。

散装水泥必须经检验质量合格后方可使用。防水工程用砂,应选用平均粒径不小于0.5mm的颗粒坚硬、粗糙洁净的中粗砂,并应符合高强度等级混凝土用砂要求。

(4)基层表面须去污、剁毛、刷洗清理,并保持潮湿、清洁、坚实、粗糙。凹凸不平处应先

剔凿,浇水清洗干净,再用素浆和水泥砂浆分层找平。蜂窝、麻面、孔洞等应剔凿清理刷

洗后,作找平处理。

(5)采用“四层抹面法”。第一层:素灰层(水灰比为O.4)厚度2mm,先抹1mm,用铁抹子

反复用力刮抹,使素灰填入原基层的孔隙内,随即再抹一道1mm厚素灰找平层,抹完后

用湿毛刷在素灰表面按顺序轻轻涂刷一遍;第二层:防水水泥砂浆层(配合比为水泥:砂:水:FeC12=1:2.0:0.6:0.05),厚5mm,素灰初凝时施抹要使砂浆压入素灰层

厚度的1/4左右,抹完后,待砂浆初凝时用扫帚按一个方向扫出横向条纹;第三层:素灰

层厚2mm,第二层砂浆初凝时施抹第三层,其操作工艺同第一层;第四层:水泥砂浆层

(配合比为水泥:砂:水=1:2.5:0.6)厚5mm,操作同第二层,最后,再抹压3~4次,

直至压光。如为五层做法,即再加一层水泥浆(水灰比0.55~0.60),在第四层水泥砂

浆抹压后,用毛刷均匀涂刷水泥浆一道,随第四层压光。

(6)加强对防水层的养护工作。出入口等有风干现象的部位,应加强浇水养护,保持经常

湿润,养护期为两周。通风良好及有阳光照射的地方,要用草帘等遮盖。冬季采暖养护,

必须注意保持湿润,散热器、管道或炉火等要架空,并远离防水层,防止局部过热,造成

防水层开裂。加强施工过程中的质量检查工作。

4.治理方法

(1)无渗漏水的空鼓裂缝,须全部剔除,边缘成斜坡形,按基层处理要求清洗干净,然后按各层次重新修补平整。

(2)对于渗漏水的空鼓裂缝,剔除后按“防水层局部阴湿与渗漏”中所述的方法检查出漏水点的位置,并将该处剔成凹槽,清洗干净。混凝土基层可根据水压、流量等,酌情采取直接堵塞法或下管引水法堵漏。砖砌基层则应采用下管引水法堵漏,并重新抹上防水层。

(3)对于未空鼓、不漏水的防水层收缩裂缝,可沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,按防水层作法补平。

对于渗漏水的裂缝,可参促凝灰浆堵漏法”的堵漏方法中的“直接堵塞法”堵漏(较长的裂缝可分段堵漏),经检查无漏水现象后,按防水层作法分层补平。

(4)对于结构开裂造成的防水层裂缝,应先考虑结构补强,征得设计同意,可采用水泥加促凝剂灌浆法进行处理,然后,按收缩裂缝处理。

屋面防水保护层裂缝处理施工方案

1 .编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1 简介 (1) 2.2建筑构造 (1) 3.施工安排 (2) 4.施工准备 (2) 5.主要施工方法及措施 (2) 5.1屋面防水保护层裂缝原因: (2) 5. 2屋面细石混凝土防水保护层裂缝修补措施: (2) 5. 3.施工方法 (3) 5.4施工工艺 (3) 5.5注意事项 (3)

1 ?编制依据 2.工程概况 2.1 简介 本工程位于芜湖市鸠江区南阳路双翼小区内。 本工程已接近竣工验收,但在检查过程中发现存在如下问题:屋面防水保护层存在局部龟裂,分仓缝分格后保护层块与块间存在色差,影响表观质量,目前未发现漏水现象; 2.2建筑构造 屋面做法采用上人屋面做法。

3 ?施工安排 本工程屋面修补施工计划在 2015年7月18日—— 2015年7月30日进行。(具体时间以现场实际施工进度为准) 4.施工准备 4.1管理人员:设一名专业工长。 4.1作业人员:组织有同类工程施工经验的专业队伍进行施工。 5.主要施工方法及措施 5.1屋面防水保护层裂缝原因: (1 )自身原因 1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。 2)细石混凝土在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成收缩裂纹。 3)屋面细石混凝土防水保护层终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。屋面交叉作业不可避免,在屋面水泥砂浆防水保护层未达到一定强度时就运输踩踏,都会造成开裂。 (2)施工原因 1)基层灰砂浮尘没有彻底清除、冲洗干净,细石混凝土与基层粘结不牢。 2)基层不平整,突出的地方砂浆层薄,收缩失水块,该处易空鼓。 3)配合比不合理,搅拌不均匀。细石混凝土配合比,如果水泥用量过大,可能导致裂缝。 4)、压光时间掌握不好,或在终凝后压光,也是造成屋面防水保护层裂缝空鼓原因。 5)、屋面防水保护层养护。细石混凝土经过一段时间硬化后,洒水进行养护,保持湿润的时间7- 10天。屋面防水保护层养护是否认真。 (3 )材料原因 细石混凝土对水泥、砂子、细石等材料检验应合格如果材料有问题均会使屋面细石混凝土防水保护层产生裂缝。 5. 2屋面细石混凝土防水保护层裂缝修补措施: 我项目部非常重视,作出以下方案:

楼板裂缝渗水处理措施

混凝土现浇楼板裂缝处理方案 我司在进行质量巡查时发现部分现浇混凝土楼板局部区域出现不同程度的楼板开裂渗水现象。为了进一步加强现浇砼楼板的施工质量管理,预防和控制楼板裂缝,确保现浇楼板承载力和耐久性。现我司出具对楼板裂缝原因的分析及处理方法如下: 一、质量缺陷情况 在结构施工过程中有部分楼板存在裂缝渗漏情况,大致可分为以下3种情况:1、局部有明显裂缝漏水部位;2、有较大面积的裂缝部位;3、面积很小的水印。 二、原因分析 1、对预拌砼生产企业提供的技术参数进行核对,应包括初凝时间、 终凝时间、坍落度、掺合料品种与掺量、外加剂品种以及其他 现场施工需要的技术参数。 2、控制搅拌站卸出的砼停置时间不得过长。并且到场后要对砼坍 落度及和易性、保水性、粘聚性等性能进行逐车检查,严禁在 现场随意加水和外加剂。 3、确定砼浇捣时间,保证在混凝土初凝前完成浇捣找平工作;砼 终凝前应对板面进行抹压。板面抹压工作结束后,应立即采用 塑料薄膜覆盖,进行蓄水保湿养护,养护时间不少于14d。 4、严格控制板面上荷时间。板面上人放线时间不得早于砼终凝后 18h;板面吊运模板钢筋等材料时间不得早于终凝后36h;吊运

材料要做到少吊轻放,材料堆放处应事先铺垫木垫板,位置应 避开楼板跨中部位,力求减少吊运荷载对楼板造成的冲击。5、对模板体系的承载力、刚度与稳定性必须严格按预控方案执行。 7、严格控制楼板拆模时间。楼板同条件养护试块达到规范规定的强度值后,方可拆除支撑模板。 二、处理方法 依据混凝土裂缝宽度,深度以及扩展情况,采取不同的处理方法。 (一)对于缝宽小于0.5mm的裂缝(沉缩裂缝,干缩裂缝),可用下列方法: 1.裂缝表面清理打磨干净,用抗裂砂浆内掺5%防水粉刮抹。 2.稍深一些的裂缝,沿裂缝凿去薄弱部分,用水冲洗后,用1:2水泥砂浆修补。 (二)对于缝宽不小于0.5mm的裂缝(10mm以上) 1.注射环氧树脂黏合剂。注射前,用电吹风吹干裂缝,然后用注射器把黏合剂缓慢注入,至全部充满。 2.裂缝口扩成v型,用毛刷清除粉末,用电吹风吹干,在扩口内填入环氧树脂胶泥即可。

高层住宅地下室防水工程防渗漏技术措施标准范本

编号:QC/RE-KA7048 高层住宅地下室防水工程防渗漏 技术措施标准范本 In the specific resource conditions, according to the specification, and the effect of the completion of the record, the formation of experience, to provide a reference for future programs. (执行方案示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

高层住宅地下室防水工程防渗漏技术措 施标准范本 使用指南:本执行方案文件适合在为明确的目标或目的,在特定的时间、预算、资源条件下,依据规范完成,并把完成时所达到的有形或无形的效果记录,形成经验或者总结,使用数据记录并为以后的方案提供参考。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 高层住宅地下室防水工程防渗漏技术措施 1地下室防水概述 本工程地下室防水等级为Ⅱ级,两道设防,钢筋混凝土自防水,地下室底板下及外壁设柔性SBS改性沥青卷材防水一道。防水混凝土抗渗等级为S8。 地下室底板做法:素土夯实+100mm 厚C15混凝土垫层+3mm厚SBS改性沥青防水卷材+钢筋混凝土结构自防水底板+细石砼保护层,最薄处30mm厚。

地下室外墙做法:钢筋混凝土结构自防水外墙+3mm厚SBS改性沥青防水卷材+50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层+素土分层夯实。 2.地下室钢筋砼自防水施工 (1)概述 高层住宅基础为筏板基础;地下车库及网点部分基础为柱下独立基础。筏板板厚1000mm,1200mm,柱下独立基础构造底板板厚300mm。 基础底板、地下外墙、水池底板、池壁抗渗等级为S8。 (2)验槽 基坑开挖后,要立即组织验槽。如基槽需要处理,由设计院出处理方案。

地下室顶板裂缝渗水修补技术方案

裂缝渗水修补方案 一、工程简况 某某某新城C7、C8、C9街区地下室工程,其中地下二层地下室,地上17~30等12栋塔楼组成,其中地下室建筑面积4450㎡,属于超大面积的整体混凝土结构,长约300m,宽约90m,地下室负底板标高为-10.45m,土方回填后地下水位在-3.0m处(顶板均有水)。受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝,形成局部龟裂缝面产生渗水,为保证结构渗水修复工作顺利,特请某某某建工防水公司的专业补漏人员参加现场勘察,根据现场实际情况,将采用水溶性聚氨酯灌浆处理。 二、渗漏情况 根据现场观查,渗漏主要体现在以下三个部位: 1、地下室顶板、底板的主要渗漏主要在EF栋与GH栋之间,此部位也刚好在预制桩与冲孔桩交界处。 2、因本工程地下室顶板除筒体部分,顶板均为回填土,但渗漏部位均体现在露天部分较多,塔楼较少,表面大部分均是无规则裂缝。 3、地下室底板后浇带、塔吊基础边也存在渗漏。 三、原因分析 1、地下室顶板渗漏主要原因分析 A、顶板混凝土抗渗要求不高,也间接结构产生表面龟裂; B、受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝; C、防水工程操作不当使顶板防水完成后局部还存在渗水。 2、地下室底板渗漏原因分析 A、大部份渗漏处在EF栋与GH栋预制桩与冲孔桩交接处; B、地下室B区施工时,因补桩原因导致塔楼先施工至封顶才开始施工地下室工程,结构变形不协调,导致室内外交接处及高低跨产生裂缝,同时加剧了横向裂缝的扩展; C、主要由于结构收缩、结构变形的影响产生多处裂缝。 D、减少地下室底板板防水层,对底板渗漏影响也很大。

四、材料选用 1、水溶性聚氨酯灌浆液与丙酮化学分析纯(适用于地下室底板及地下室顶板裂缝长度大于2M或裂缝宽度大于0.2mm的裂缝); 2、速凝微膨胀水泥(适用于地下室顶板裂缝长度小于2M或裂缝宽度小于0.2mm 的裂缝); 3、水泥基聚合物防水剂(在地下室顶板裂缝修补后的迎水面进行防水处理)。 五、材料简介 1、水溶性聚氨酯是由环氧乙烷或环氧丙烷开环共聚的聚醚与异氰酸合成制得的一种不溶于水的单组分灌浆材料。该材料适用范围广泛,无污染。 六、人员组织 本工程地下室面积约44000㎡,受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝,考虑到顶板的特殊性,将由专业分包单位来完成补漏分项工作。经多方了解,将由广州市白云建工防水公司来完成地下室结构漏渗修复此项工作。 七、施工工艺流程 将照明灯引入施工面寻打出裂缝部局并做好标记→在地下室架好通风设备→凿去缝表面的松动混凝土及杂物,并用水清洗干净缝口→用速凝微膨胀水泥补平→每一定距离用冲击电钻钻孔深100mmΦ14mm孔→用14mm灌浆咀埋入孔中→再用电动压力机将水溶性聚氨酯,从灌浆咀注入渗水裂缝内→注浆时缓慢进行→直至有浆料开始从裂缝渗出来为止→检查清理。 八、施工步骤 1、寻找裂缝:先用清水清洗干净,待基面全部清理干净,表面稍干时,仔细寻找裂缝。 2、沿裂缝钻好孔,埋好灌浆咀。

卫生间防水维修施工方案

卫生间防水维修施工方案 为了解决厨卫浴长期渗漏的难题,免砸砖厨卫浴渗漏宝,是国内唯一一家采用多组份水性渗透,渗透后又固化成透明有弹性的固体的材料,该材料能把所有渗透到的地方都固化成一个整体,达到最佳防水补漏效果。本产品绿色环保,无色无味无毒,施工简单,不砸砖不勾缝,不注浆,不改变原有任何设施和外观,施工简单见效快,一小时左右即可不漏不渗。 铺过地板砖后出现渗漏水的地面工程(阳台、厨房、卫生间,宾馆、酒店、洗浴室、商业洗浴中心):房子装修后厨卫浴又出现渗漏水,按照传统的维修方法就是砸掉地板砖重新做防水,然后再铺装地板砖,前后需要一周左右用户才能正常使用,施工期间的噪音及垃圾清运严重扰乱左邻右舍的正常生活,所需经济投入较高。免砸砖厨卫浴渗漏宝凭借极强的渗透能力,智能追踪寻找渗漏水通道,深入地板砖下面的空洞缝隙,聚合反应形成凝胶状固体,彻底堵塞渗漏水通道。 由于防水剂含有高效清洗剂成分,施工过后的地面不仅没有任何损伤,反而更加清新亮丽,且施工成本仅仅为传统砸砖防水维修方法的三分之一,施工过程没有任何噪音及粉尘等污染,施工过后一小时后用户即可正常使是厨房,卫生间,浴室,宾馆,酒店,游泳馆等装潢后漏水治理的首选,是瓷砖漏水维修最省事,最快,效果最好的

材料。 施工方案: 1、施工前先堵住地漏, 2、把材料兑水15 公斤搅拌均匀后(先倒大袋搅拌一分钟,然后倒小袋搅拌一分钟,最后倒小瓶,搅拌一分钟)直接倒在卫浴内,然后用笤帚从低处往高处扫,持续10分钟左右,达到四角有兑好的水(即兑好的材料,和水一样),使材料均匀的漏入地板砖缝内。过20 分钟再扫几分钟即可。 3、材料完全固化后形成果冻似的透明体,拿腻子刀或手直接把瓷砖上的残留物清理干净就可以继续使用或者试水了。 【注意事项】 1、施工前先检查试水高度的立面有无孔洞或缝隙,如有用堵漏王或者白水泥加108 胶进行修补处理 2、施工前,检查地漏口内部,如有漏水孔洞或缝隙,用堵漏王或者白水泥加108 胶进行修补处理; 3、如地板砖是干铺的对立面墙和地面所有墙角缝隙,用堵漏王或者白水泥加108 胶进行修补处理

建筑防水施工常见问题及解决办法

1、存在问题:沿沟底或预制檐沟的接头处,屋面与天沟交接处裂缝,沟底渗漏水。 原因分析: 天沟、檐沟的结构变形,温差变形导致裂缝,防水构造层不符合要求,水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。 预控措施或方法: 沟内防水层施工前,先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整,水落口杯要安装好,排水坡度不宜小于1%,沟底阴角要抹成圆弧,转角处阳角要抹成钝角,用与卷材同性质的涂膜做防水增强层,沟与屋面交接处空铺宽为200mm的卷材条,防水卷材必须铺到天沟外邦顶面。见下图做法。 1—防水层;2—附加层;3—密封材料;4—干铺卷材 2、存在问题:屋面山墙、女儿墙泛水处渗漏。 原因分析: 1)材料收头构造不合理,卷材张口没有订牢,封口处未用密封材料密封或封闭不严。 2)女儿墙压顶板抹灰层开裂,雨水沿墙面进入; 3)砌眉砖抹灰层开裂或后浇混凝土挑檐开裂。 预控措施或方法: 砖砌女儿墙高度较低时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条钉压固定,并用密封材料封闭严密,压顶上部抹灰放坡端部抹鹰嘴滴水。见下图做法。

3、存在问题:屋面水落口处渗漏。 原因分析: 1)返坡; 2)水落口安装不牢,嵌缝不严,未做密封处理; 3)防水层和附加层做法不正确。 预控措施或方法: 1)水落口安装时位置、标高、坡向要正确。标高不得过高也不宜过低。水落口标高应考虑排水坡度和找平层、保温层、防水层等的厚度; 2)水落口安装时与女儿墙或屋面板四周应用细石砼(掺膨胀剂)嵌填密实,安装牢固; 3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口与基层接触处,应留宽20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料。见下图 4、存在问题:屋面变形缝(双墙变形缝、高低跨度变形缝)处漏水。 原因分析:

地下室顶板裂缝渗水修补方案

裂缝渗水修补方案 一、工程概况 某某某新城C7、C8、C9街区地下室工程,其中地下二层地下室,地上17?30 等12栋塔楼组成,其中地下室建筑面积4450 属于超大面积的整体混凝土结构,长约300m,宽约90m,地下室负底板标高为-10. 45m, 土方回填后地下水位在-3.0m处(顶板均有水)。受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝,形成局部龟裂缝面产生渗水,为保证结构渗水修复工作顺利,特请某某某建工防水公司的专业补漏人员参加现场勘察,根据现场实际情况,将釆用水溶性聚氨酯灌浆处理。 二、渗漏情况 根据现场观查,渗漏主要体现在以下三个部位: 1、地下室顶板、底板的主要渗漏主要在EF栋与GH栋之间,此部位也刚好在预制 桩与冲孔桩交界处。 2、因本工程地下室顶板除筒体部分,顶板均为回填土,但渗漏部位均体现在露天 部分较多,塔楼较少,表面大部分均是无规则裂缝。 3、地下室底板后浇带、塔吊基础边也存在渗漏。 三、原因分析 1、地下室顶板渗漏主要原因分析 A、顶板混凝土抗渗要求不高,也间接结构产生表面龟裂; B、受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝; C、防水工程操作不当使顶板防水完成后局部还存在渗水。 2、地下室底板渗漏原因分析 A、大部份渗漏处在EF栋与GH栋预制桩与冲孔桩交接处; B、地下室B区施工时,因补桩原因导致塔楼先施工至封顶才开始施工地下室工程,结构变形不协调,导致室内外交接处及高低跨产生裂缝,同时加剧了横向裂缝的扩展; C、主要由于结构收缩、结构变形的影响产生多处裂缝。 D、减少地下室底板板防水层,对底板渗漏影响也很大。 四、材料选用

1、水溶性聚氨酯灌浆液与丙酮化学分析纯(适用于地下室底板及地下室顶板裂缝长度大于2米或裂缝宽度大于0. 2mm的裂缝); 2、速凝微膨胀水泥(适用于地下室顶板裂缝长度小于2米或裂缝宽度小于0. 2mm 的裂缝); 3、水泥基聚合物防水剂(在地下室顶板裂缝修补后的迎水面进行防水处理)。 五、材料简介 1、水溶性聚氨酯是山环氧乙烷或环氧丙烷开环共聚的聚瞇与异氛酸合成制得的一种不溶于水的单组分灌浆材料。该材料适用范围广泛,无污染。 六、人员组织 本工程地下室面积约44000耐,受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝,考虑到顶板的特殊性,将由专业分包单位来完成补漏分项工作。经多方了解,将由广州市白云建工防水公司来完成地下室结构漏渗修复此项工作。 七、施工工艺流程 将照明灯引入施工面寻打出裂缝部局并做好标记一在地下室架好通风设备一凿去缝表面的松动混凝土及杂物,并用水清洗干净缝口一用速凝微膨胀水泥补平一每一定距离用冲击电钻钻孔深100mm①14mm孔一用14mm灌浆咀埋入孔中一再用电动压力机将水溶性聚氨酯,从灌浆咀注入渗水裂缝内一注浆时缓慢进行一直至有浆料开始从裂缝渗出来为止一检查清理。 八、施工步骤 1、寻找裂缝:先用清水清洗干净,待基面全部清理干净,表面稍干时,仔细寻找裂缝。 2、沿裂缝钻好孔,埋好灌浆咀。 3、灌浆咀埋设时应用工具紧固并保证咀头的橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否

有防水要求房间地面渗漏治理技术措施

有防水要求的房间地面渗漏专项治理技术措施 近几年来公司承建了大量的工业与民用建筑,有防水要求的房间交付给业主使用后出现地面渗漏问题,其中以卫生间、阳台、厨房门口处相邻周边墙体洇水、墙皮发霉、脱落的现象尤为普遍。大部分投诉也是针对该问题。对公司的施工质量产生怀疑,对公司的社会信誉造成不良影响。 根据业主投诉的问题、实际施工中大量的工程实践,结合相应的国家规范、行业标准,以及对以往工程的维修情况进行总结,从结构阶段到装饰阶段等多方面入手对渗水原因进行描述,并提出相应的应对处理措施,从而有效控制三小间渗水问题。 关键词:原因分析;施工过程;应对措施; 一、问题总结 结合现场实际,存在较多的有以下两种情况: 1、三小间口部洇水; 2、管道根部渗水 二、渗水原因 1、三小间口部渗水 三小间口部渗水原理是:口部面砖铺贴时粘接层内的毛细孔通道未被切断,形成贯通的渗水孔网,水在较小直径的毛细管中上升到一定的高度,发生毛细现象,导致渗水。 该现象位置存在确定性。 2、三小间地面渗水

(1)、管道根部渗水:使用过程中,较易发现顶板的管道根部发生滴水或者水渍,因防水层出现问题后,水通过防水薄弱部位最终渗漏至现浇板,管道安装完成后,管道预留洞封堵的施工冷缝形成流水通道。 (2)、管道根部防水附加层存在漏洞 该现象位置存在不确定性 三、根据问题产生的原因,以及实际工序施工情况,我们将参照有关规范,按照结构施工阶段以及防水与装饰施工阶段进行论述。 1、结构施工阶段 (1)、一般卫生间、阳台等有水房间现浇板,为了保证成品后地面高差满足防水做法及规范要求,设计上基本的降板高度为100mm居多。有防水要求的房间楼板混凝土应一次浇筑,振捣密实。楼板四周应设现浇钢筋混凝土止水台,高度按设计要求施工,且宜与楼板同时浇筑。(2)、相邻墙体砌块的选择 加气混凝土砌块类材料具有极强吸水性及传导性,在卫生间周围墙体使用后,它的强吸水性会轻易吸收卫生间门口部位洇出的水,迅速扩大串水范围,造成墙皮脱落。仅有部分图纸设计三小间周圈相应的高度范围内使用吸水性较低的实体砌筑材料。 2、防水与装饰施工阶段 (1)、防水层应沿墙四周上返,高出地面不小于300mm。管道根部、转角处、墙根部位应做防水附加层。 (2)、管道穿过楼板的洞口处封堵时应支设模板,将孔洞周围浇水湿润,用高于原设计强度一个等级的防渗混凝土分两次进行浇灌、捣实。

开裂渗漏维修工艺指引(防水防渗)

《渗漏维修施工参考》 目录 一、前言 (3) 二、编制依据 (3) 三、渗漏维修施工参考 (3) (一)墙身渗漏的处理 (4) 1、外墙顶砖(檐口)位置有预制线条处墙身位置渗漏 (4) 2、斜屋面、空调板与立墙交接位置渗漏 (6) 3、墙身局部位置(脚手架孔等)渗漏 (8) 4、砼梁、柱与砌体交接处渗漏(墙外侧无预制线条) (11) 5、墙脚根部渗漏 (13) 6、墙外面有管井位置渗漏 (14) 7、窗边墙身渗漏 (15) 8、排气扇边墙身渗漏 (17) (二)天花阴角结构板渗漏处理 (18) (三)屋面檐口处开裂、渗水处理 (21) (四)首层梯间墙脚渗水 (23) (五)线管渗漏 (27) (六)阳(露)台渗漏 (28) (七)闷顶层渗漏 (31) (八)沉箱渗漏 (32) (九)地漏及管口渗漏 (33)

(十)地下室、消防水池渗漏处理方案 (34) (十一)结构板开裂渗漏 (35) (十二)天沟、檐沟渗水 (36) (十三)斜屋面渗水 (37) (十四)给排水安装工程 (39) 1、沉箱无二次排水口或二次排水不通 (39) 2、卫生间墙根渗水 (39) 3、首层复式卫生间架空层渗水 (39) 4、暗埋于卫生间或厨房墙里的管道有返潮、滴水、泄漏等 (40) 5、卫生间排水立管用水就漏水、渗水,导致管道井潮湿 (40) 6、管道及检查井漏水 (41) 7、淋浴器或洗脸盆等洁具冷热水管接头处漏水 (41) 8、洗脸盆(洗菜盆)排水不畅,返水、渗水 (41) 9、室外排水管道接口损坏漏水,排水不畅,甚至堵塞 (42) 10、室外埋地给水管漏水 (42) 11、伸出屋面管道及水落管周边渗漏 (43) 12、下雨时,屋面雨水无法及时排除,雨水斗周围渗漏 (43) 五、工程验收 (43) 六、质量保证措施 (44) 七、施工注意事项 (44)

砼自防水及防止砼裂缝处理措施

混凝土自防水及防止砼裂缝处理措施 一、适用范围 本处理措施适用住宅及商业等房屋的砼自防水及砼裂缝施工。 二、材料管控 1水泥标号不低于42.5,应按设计要求选用水泥,当设计无明确要求时,应优先采用普通硅酸盐水泥,水泥应有出厂合格证,严禁使用过期或受潮的不合格水泥,不得将不同品种或标号的水泥混合使用。 2 砂、石除应符合《普通砼用砂质量及检验方法》和《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定外,并应符合下列规定:石子最大粒径不宜大于40mm,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面,吸水率不应大于1.5%,砂宜用粗砂。 3 砼的用水应符合《砼用水标准》(JGJ63-2006)的规定,应采用不含有害物质的洁净水或饮用水。 4 钢材应有合格证或质量保证单,并要抽样试验合格方可使用,禁止使用不合格钢筋。 5 防水砼的配合比应通过试验选定,各项技术指标应符合下列规定: 5.1、水泥用量不得少于300k/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280k/m3。 5.2、含砂率以35%-40%为宜,灰砂比宜为:1:1.5-1:2.5。 5.3、水灰比不大于0.55,采用减水剂降低砼单位用水量。

5.4、采用商品砼时,每车砼进场,监理机构应按照已审查确定的砼配合比通知单核对砼的运料单和配合比单,督促施工单位实测每车砼的塌落度(普通防水砼塌落度不宜大于50mm,防水砼商砼坍落度不小于120±20mm,如掺用外加剂或采用泵送砼时,坍落度为150±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于30mm,总损失值不应大于60mm。 应予注意的是,不能以上述技术参数的限制组成混凝土配合比,而是应在技术参数的限制范围内进行选值、通过试配求得符合设计要求的防水混凝土最佳配合比。 5.5、防水砼采用预拌砼时,缓凝时间宜为6-8小时。 三、处理措施指导 1、地下砼自防水及细部工程检查标准 1.1、地下室承台桩头防水检查标准 a. 桩头防水材料应有出厂合格证和检测报告,进场后应见证取样送检复试,待复试合格后方可使用。 b. 桩头防水基层应平整、牢固、洁净。不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。 c.防水涂料在阳角与凸处应涂覆均匀,阴角与凹处不得涂料过厚或沉积。 d.防水涂料在垫层上与柔性防水层搭接长度应不小于250mm,柔性防水层应铺至桩周边,并用弹性的密封材料(密封膏)封严。 e.防水涂料应粘结牢固,表面平整,结合紧密,厚度均匀一致,不得有损伤、松动,鼓泡等缺陷。

地下室底板渗漏修补方案38997

*****(一期)5、6号楼(含社区管理用房)、地下室、垃圾用房总承包工程地下室底板渗漏 修补方案 编制: 审核: 审批:

一、编制依据 1、*******·和院工程相关施工图纸; 2、*******·和院工程施工组织设计; 3、建筑工程施工工艺标准; 4、建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2013); 5、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 6、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2011); 7、防水构造相关图集; 8、本公司的防水体系及要求; 二、工程概况 三、地下室底板渗漏修补方案 1.渗漏概况 地下室底板渗漏主要是底板部分零星裂缝处的渗漏,该部分渗水从地坪裂缝渗出,继而造成地下室底板部分低洼处存在少量积水。 地下室底板渗水主要存在于D-L~D-K轴、D-18~D-24轴区域(裂缝较多)、D-6~D-18轴区域(裂缝较少)。 2.渗水修补方案

地下室底板渗水是是建筑施工过程中的常见问题,同时也是施工重难点。针对地下室底板渗水,前期已通过对底板裂缝打“止水针”进行修补,取得了一些效果,但是任然有些部分存在渗漏。 鉴于此,对于地下室底板渗漏采用开槽埋设PVC管的方法进行引流防渗漏。 (1)材料准备 DN50 PVC管,切缝机,水泥,砂浆,凿子,锤子,沥青麻丝,微膨胀C25细石混凝土,铁抹子。 (2)施工方法 1)确定切缝位置 首先对渗水处周围的裂缝进行观察统计,尽量将多个裂缝处的水通过切槽(支引流槽)汇入一根主引流槽引入集水井。如下图所示 切缝引流示意图 2)切槽方法 确定切槽位置后,先对切槽位置进行划线。然后采用切缝机沿划线位置切割500mm 宽的引流槽,引流槽按照0.5%坡度向集水坑方向找坡,最高处引流槽深度为35mm。切缝完成后对切缝内的混凝土进行打凿,尽量保证引流坡度和引流槽底部平整,对局部不平整的地方可采用砂浆修补平整。 3)加盖PVC管

防渗漏措施

防渗漏措施 一、外墙饰面不渗漏的措施 建筑物外墙饰面材料不断更新,用各种饰面砖装饰的墙面日益增多,但人们对其特性还没有足够的认识,设计、施工上存在缺陷,引起内墙面渗漏、返潮,甚至墙面的双飞粉起泡和脱层及外墙面砖脱落。这些质量、安全隐患,严重影响业主的正常使用。 1、外墙镶贴面砖造成外墙渗漏的原因 (1)外墙面砖应是质地坚硬吸水率,具有防水功能。但一些劣质瓷砖质地疏松,吸水率大,时间一长,表面就会出现指纹状微细裂缝,脱皮现象。起不到防水作用,反而吸水、蓄水,起反作用。 (2)砂浆质量不良。目前砌筑和抹灰砂浆往往用含水量较大的砂来拌制,这样的砂浆,粘性大、收缩大、砂浆强度低,用来砌筑和抹灰层就会因收缩大而产生开裂。有的砂浆配比不准确,材料任意加减,搅拌时间不足,更加容易导致砂浆成份不均匀,在同一施工面上,出现不同的干缩率而产生开裂和空裂。 (3)砌筑方法不当。用干砖砌墙,砖吸收砂浆的水份,使水泥未能充分水化硬化,导致砂浆松散,强度降低。砌体灰缝不饱满,尤其是竖缝,组砌时只是批缝,实际是空头缝。框架填充墙的外墙,在墙柱之间是直茬作法,且设有许多拉结钢筋,给砌筑工作造成困难。所以框架填充墙和柱之间是防水的薄弱环节。填充墙与梁底斜砖两端未挤紧,碰头填塞砂浆不密实。特别在顶层,砂浆干缩沉降加上温度应力,使该部位拉裂产生渗漏。 (4)铝合金门窗框与墙四周塞缝不密实,外墙窗与面砖连接处,未留出打胶缝;外窗台与窗框接触处,未作圆和坡度。例如,柱梁与墙体的连接处,外墙预留孔洞、檐口、女儿墙、腰线、窗顶及窗台等,由于施工质量问题,雨水在风压作用下,就会从裂缝、孔洞处渗入。 (5)抹灰前墙面基底清理不干净,砖墙无淋水,表面的污迹和灰尘形成一层隔离膜而影响砂浆与墙面的粘结;墙面不平整,凸凹偏差过大,使抹灰层厚薄不均匀,收缩快慢不同引起龟裂和空鼓;只用一层底灰即镶贴外墙面砖,防渗质量难以保证;两遍抹灰的间歇时间太短,使下层砂浆产生松动形成空鼓、裂缝。

屋面防水保护层裂缝处理施工方案

目录 1.编制依据.......................... 错误!未定义书签。2.工程概况.......................... 错误!未定义书签。 简介........................... 错误!未定义书签。 建筑构造........................ 错误!未定义书签。3.施工安排.......................... 错误!未定义书签。4.施工准备.......................... 错误!未定义书签。5.主要施工方法及措施................ 错误!未定义书签。 屋面防水保护层裂缝原因: .......... 错误!未定义书签。 5.2屋面细石混凝土防水保护层裂缝修补措施:错误!未定义书签。 5. 3. 施工方法................... 错误!未定义书签。 施工工艺......................... 错误!未定义书签。 注意事项......................... 错误!未定义书签。

2.工程概况 简介 本工程位于芜湖市鸠江区南阳路双翼小区内。 本工程已接近竣工验收,但在检查过程中发现存在如下问题:屋面防水保护层存在局部龟裂,分仓缝分格后保护层块与块间存在色差,影响表观质量,目前未发现漏水现象; 建筑构造 屋面做法采用上人屋面做法。

3.施工安排 本工程屋面修补施工计划在2015年7月18日——2015年7月30日进行。(具体时间以现场实际施工进度为准) 4.施工准备 管理人员:设一名专业工长。 作业人员:组织有同类工程施工经验的专业队伍进行施工。 5.主要施工方法及措施 屋面防水保护层裂缝原因: (1)自身原因 1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。 2) 细石混凝土在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成收缩裂纹。 3) 屋面细石混凝土防水保护层终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。屋面交叉作业不可避免,在屋面水泥砂浆防水保护层未达到一定强度时就运输踩踏,都会造成开裂。 (2)施工原因 1)基层灰砂浮尘没有彻底清除、冲洗干净,细石混凝土与基层粘结不牢。 2)基层不平整,突出的地方砂浆层薄,收缩失水块,该处易空鼓。 3) 配合比不合理,搅拌不均匀。细石混凝土配合比,如果水泥用量过大,可能导致裂缝。 4)、压光时间掌握不好,或在终凝后压光,也是造成屋面防水保护层裂缝空鼓原因。 5)、屋面防水保护层养护。细石混凝土经过一段时间硬化后,洒水进行养护,保 持湿润的时间7-10天。屋面防水保护层养护是否认真。 (3)材料原因 细石混凝土对水泥、砂子、细石等材料检验应合格如果材料有问题均会使屋面细石混凝土防水保护层产生裂缝。 5.2屋面细石混凝土防水保护层裂缝修补措施: 我项目部非常重视,作出以下方案: 采用胶水加水泥浆抹面,因为该产品是一种抗龟裂材料,它是一种抗拉程度高,易施工抗冷冻的优质环保材料。 5. 3. 施工方法 1、清除表面灰尘、油污、杂物、使表面清洁干净。 2、配制:砂浆粉:水=1:,用砂浆搅拌机或手提搅拌机搅拌均匀。 3、在保护层上做点状粘或薄粘方法均可,压紧以达到平整。

渗漏修补施工方案(1)

目录 1、工程概况与工程渗漏部位 (1) 1.1、工程概况 (1) 1.2、工程渗漏部位 (1) 2、编制依据 (1) 3、渗漏治理的目标及原则 (2) 4、渗漏修补施工准备 (2) 4.1、定期检查 (2) 4.2、材料的选择与准备 (2) 4.3、技术准备 (2) 5、各部位堵漏施工方法 (2) 5.1、地下结构渗漏水修补方法 (3) 5.2、对接茬施工缝的处理 (7) 5.3、外墙、地面、屋面裂缝、点渗漏处理 (7) 5.4、沉降缝漏水治理 (8) 5.5、安装工程渗漏治理 (8) 5.6、门窗渗漏治理的措施 (10) 6、质量保证措施 (11) 7、安全措施及文明施工 (11) 7.1、安全保证措施 (11) 7.2、文明施工 (11)

1、工程概况与工程渗漏部位 1.1、工程概况 临泉当代城二期由临泉洪浩置业有限公司投资兴建,总建筑面积约12.7万m2。由8栋高层、5栋多层/小高层、沿街商业、附属用房及地下车库组成。该项目位于临泉县霞光大道与光明路交叉口。 2.除26#、27#楼外,各栋号地下室与地下车库为整体。地下车库为地下1层,层高 3.7m;13#、15#、17#、18#楼为地下1层,地上27层,建筑高度83.45m;16#楼为地下1层,地上24层,建筑高度7 4.75m;19#、20#、21#楼为地下1层,地上17层,建筑高度5 5.7m;22#、23#、25#楼为地下1层,地上10层,建筑高度33.25m;26#、27#楼地上7层,建筑高度2 6.1m。结构形式:钢筋混凝土框架结构。地下室结构为框架剪力墙结构和剪力墙结构。 工程名称:临泉当代城二期 建设单位:临泉洪浩置业有限公司 设计单位:安徽地平线建筑设计有限公司 监理单位:安徽万博建设项目管理有限公司 施工单位:河北建工集团有限责任公司 1.2、工程渗漏部位 1)地下室面积大、后浇带条数多,极易产生后浇带施工缝处渗漏; 2)屋面为现浇砼屋面,浇筑时振捣不密实、浇筑后养护不到位及上施工荷载过早,屋面工程容易出现渗漏情况; 3)地下室外墙极易产生施工缝处理不当而引起渗漏; 4)卫生间管道与楼板预留接口后补处理不当引起渗漏; 5)外墙穿墙螺杆洞、施工洞封堵后补处理不当引起渗漏; 6)地下室外墙穿墙管处封堵后补处理不当引起渗漏; 7)外墙门窗嵌缝处理不当引起渗漏; 8)施工质量通病引起渗漏; 如本工程出现以上类似渗漏情况,具体修补措施按照本方案执行。 2、编制依据 1)临泉当代城二期工程施工图纸 2)《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011

外墙-窗户渗漏水维修施工方案

目录 一、工程概况 二、产生渗漏水的原因 三、维修材料的选用 四、材料的性能特点 五、具体施工方法 六、施工人员 七、施工质量保证措施 八、施工工期保证措施 九、安全保证及文明施工 十、维修工程的验收及回访保修

一、工程概况 XXX商住小区位于梅林关外的黄金地段龙华民治村,该小区为11栋多层框架结构,总建筑面积XXXXX平方米。由XXX投资建设,由东南大学建筑设计研究院设计,由深圳西部城建工程有限公司总承包。该工程于2004年竣工,现因多面的原因部分窗户、外墙出现了渗漏水。 二、产生渗漏水的原因 外墙面:因该工程墙体为红砖砌筑,外墙饰面砖缝勾填不严实,女儿墙压顶和饰面砖结合处不密实,空调洞口及安装水管等的膨胀螺栓周围有孔洞,下雨时雨水便从这些虚弱部位渗进墙体而出现了渗漏水。 窗户:1、铝合金窗框与墙体交接处,部分密封胶已开裂翘边。 2、窗四周的墙面及阴、阳角饰面砖缝勾填不密实。 3、铝合金窗的自身结合处不密实,窗框和墙体结合部位中间有空隙,部份推拉窗的密封条安装时有缝隙。 4、因屋面防水层设计时选材不合理,已失去防水效果,雨水穿过防水层,渗到珍珠岩隔热层,再从楼板和女儿墙接合处渗到顶屋住户的窗户顶板和墙体出现渗水。 三、维修材料的选用

经我公司技术人员现场查勘,根据渗漏水的实际情况,结合我公司在其它项目中的类似情况及处理方法。建议: 1、外墙面及窗边饰面砖缝不密实,有空洞的采用聚合物防水涂料(该材料用于卫生间防水和外墙防水效果好,但不适用于屋面防水)掺水泥制成的腻子填补,饰面砖较小的裂缝与女儿墙压顶及交接处用透明外墙防水胶刷补,然后喷淋一道无痕迹外墙防水剂; 2、窗框与墙体交接处已开裂翘边的密封胶铲掉清理干净后用优质的密封胶重新嵌填; 3、铝合金窗自身不密实的重打密封胶; 4、窗框与墙体结合处有空隙的用环氧树脂加水泥制成的浆液灌浆处理; 5、屋面女儿墙角部位渗水的打掉原有隔热层、找平层及面层,用无机铝盐防水砂浆将转角处批成圆弧阴角,然后做好防水层,经闭水试验不渗水后还原屋面隔热层及面层(由屋面防水维修班配合施工)。 四、材料的性能特点 1、聚合物防水涂料是采用进口建筑专用聚合物胶为主要原料以多种助剂制成的一种环保性防水材料。用该材料制成的腻子具有优异的粘结性、抗渗性,用该材料补好的孔洞强度胜过原有的砂浆。 2、无色透明防水胶是以共聚物乳液为基料,掺加合成橡胶乳液改性剂,表面活性剂、增塑剂制成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料,

屋面防水保护层裂缝处理施工方案

屋面防水保护层裂缝处 理施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1.编制依据..................................................... 错误!未定义书签。2.工程概况..................................................... 错误!未定义书签。 简介........................................................... 错误!未定义书签。 建筑构造.................................................... 错误!未定义书签。3.施工安排..................................................... 错误!未定义书签。4.施工准备..................................................... 错误!未定义书签。5.主要施工方法及措施................................. 错误!未定义书签。 屋面防水保护层裂缝原因: ........................ 错误!未定义书签。 5.2屋面细石混凝土防水保护层裂缝修补措施:错误!未定义书签。 5. 3. 施工方法............................................. 错误!未定义书签。 施工工艺..................................................... 错误!未定义书签。 注意事项..................................................... 错误!未定义书签。

屋面裂缝渗漏处理方案

建筑屋面裂缝渗漏处理案 施工单位:X X工程建设有限公司 审批人: 审核人: 编制人: 编制日期:二O 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土结构产生裂缝的原因 (1) (一)施工面的原因 (1) 1.混凝土终凝前未仔细收光 (1) 2.结构构件养护不到位 (1) 3.施工缝的留设位置 (2) (二)环境温度面的原因 (2) 三、屋面混凝土结构裂缝处理案 (2) (一)裂缝处理的原则 (2) (二)施工案 (3) 1.拟选用的材料及机器介绍 (3) 2.施工准备 (3) 3.裂缝渗漏处理流程 (4) 4.施工案 (4) 四、注意事项 (5) (一)施工注意事项 (5) (二)对化学灌浆材料的保管的注意事项: (5) (三)化学灌浆工作人员应注意下列事项: (6) 五、质量保证措施: (6)

六、安全措施: (6) 七、文明施工管理: (7) 八、工程检验、工程回访: (7)

一、工程概况 华庭“”二组团3#,工程主体为钢筋混凝土框架结构,层数为地上三层,建筑高度为14.55m,建筑面积5022.3㎡。工程现处于装饰装修工程阶段,本月发现部分屋面底板局部出现龟裂现象,现在初步拟定对裂缝采用水溶性聚氨酯快速堵漏材料,即直接在裂逢处钻,安装专用止水针头,高压灌浆的法堵缝,该法可灌0.02mm至2.0mm缝,深可达1000mm;彻底杜绝建筑现有裂缝处今后可能发生的渗漏。 二、混凝土结构产生裂缝的原因 经检查,本工程在屋面楼板出现局部龟裂缝,经现场勘察检查,因混凝土产生裂缝的原因是多面因素影响造成的,如养护、温度、收缩等,且大多不是单面作用的结果,而是多种因素相互交织影响、共同作用的结果。 针对本工程具体情况,经分析,其裂缝产生的原因主要影响因素为环境温度、施工面。 (一)施工面的原因 1.混凝土终凝前未仔细收光 商品混凝土由于坍落度大,水泥浆含量高,在终凝前因表面收缩极易出现收缩裂缝,对于掺加了活性掺和料的混凝土就尤为显著。在混凝土表面终凝前的收水时,未进行二次压实收光,如果在终凝前未仔细收光,则收缩裂缝不会自行闭和,导致混凝土非结构性浅表裂缝的产生。 2.结构构件养护不到位 主要有:①过早养护会影响混凝土的胶结能力。②过迟养护,由于受风吹日

地下室防渗漏措施

地下室防渗漏措施 一、地下室渗漏原因分析: 从目前看,影响防水工程特别是地下防水工程质量的因素有两条,一是设计问题,二是施工问题。当前设计对防水工程只谈采用什么材料和确定工程的防水等级,很少画出节点做法和细部大样(参照标准图集)。这样就没有从源头上去规范防水工程的一些做法;第二是施工的问题,施工单位,特别是总包单位承接工程后,只是按规定找一个有资质的防水施工单位进行分包施工,而对于工程前期如何进行图纸会审,根据工程的具体情况(包括施工环境气候的情况,作业条件,地下水位的高低以及地下水有无侵蚀作用等)进行材料的认定和施工方案的编审等,主要技术环节没有像主体工程施工时那样引起重视,而施工中又很少去跟踪检查、旁站监督,故许多细部处理欠妥,导致工程完工就出现问题,严重的直接影响使用,此时,施工单位再花大量的人力物力去进行维修(而且效果往往不好),既影响我方和施工单位的关系和声誉,同时也加大了工程成本。 二、防治措施: (一)地下防水工程应遵循:多道设防,刚柔相济的原则; 细部防水应精心施工的原则。 砼结构自防水,是以工程结构本身的密实度实现防水功能的一种防水做法。高层建筑地下防水,基本采用三道设防,即砼结构防水(自防)+外包柔性防水层+灰土辅助防水层。而结构自防水是抗渗漏的关键,须严格进行监控和验收。 1.注意振捣密实,不能漏振; 2.砼浇筑完成后,应及时用草帘覆盖,派专人养护不少于14天; 3.多道设防,刚柔相济的原则。 目前较为普遍的做法就是,在工程围护结构的迎水面上粘贴防水卷

材或涂刷涂料防水层后做保护层,再回填土和做地面防水。 (二)加强细部构造防水处理及过程控制 细部构造主要包括:施工缝、变形逢、后浇带、预埋螺栓、预理铁件、穿墙套管等的做法。这些部位如果处理不好,则易产生渗漏,工程界有所谓“十缝九漏”之说,工程(监理)人员须严格过程把关。 目前施工缝、变形缝、后浇带常采用止水带的做法,止水带常用钢板止水带和BW橡胶止水带效果较好,操作也比较简单,但埋设部位必须符合设计要求。钢板止水带施工时应注意搭接,焊缝面应焊好,转角处应严格处理;安好的止水钢板应与墙体(或板)的钢筋固定牢固。钢板应顺直不扭曲;BW橡胶止水条浸入水中,膨胀率为100~500%,施工方便,将砼表面清洗干净,撕掉BW止水条隔离纸,利用材料本身的粘性,粘在砼表面上,冬天粘贴力较低或用于垂直缝上时,可隔1米钉一个钢钉,加以固定,然后即可浇灌砼。BW止水条的应用简化了施工缝的施工工艺,止水性能可靠。 1.变形缝中埋式止水带施工应符合以下规定: (1)止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合; (2)止水带应固定牢固,顶、底板内止水带应成“盆状”安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm; (3)中埋式止水带先浇筑混凝土一侧,其端模应支撑牢固,严防漏浆; (4)止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊; (5)中埋式止水带在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带的转角半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小于300mm,

相关文档
相关文档 最新文档