文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直饮水设备哪家好

直饮水设备哪家好

直饮水设备哪家好
直饮水设备哪家好

越来越多的校园饮水安全意识都在不断的提高,很多校売也都安装了办公楼直饮水设备,保证字生的饮水健康与安全。ー个好的厂家对于我们来说不仅能够带来高品质的产品而且还能够保障我们在购买产品遇到可题之后快速找到人解决,因比选择对的直饮水机厂家是很重要的。下面我们来了解下如何选择直饮水设备厂家。

一、外观选择。校园直饮水设的外观表面应光滑平整,色泽均匀,不应有裂痕、划伤等缺陷,各接缝处连接匀称。

二、功能选择。像高校在选择直忺水设时,应充分考滤学生人数、喝水时间段、喝水类型(开水/开水/冰水)、集中喝水等因素,要尽量的节学生的喝水时,像温热型或(冰温热)型夏饮水设,可以满足学生的需要。

三、价格比较。不同类型的直饮水设鲁售价有很大差异。如:压缩机式制冷直饮水设备的成本要比半导体制冷机高得多,因而价格一般是半导体制冷直饮水设的2-3倍。根据龙头的数量决定,龙头数量多的相对比龙头少贵。另外同一类型功能相同的直饮水设备,过

滤材不同价格也不同。

四、通水检查。在确定高校直饮水设的外观以后,接下来是进行通水检查。方法和步骤如下:先要给直饮水设备安装好过遠,接好电源、水源。检查直饮水设门里百的开关是否拔到进水、非智控状态。打开水源、电源开关。比时开始进水,在进水时打开水龙头,此时水龙头有空气排出,说明直饮水设备在正常进水。当水龙头有水出来时把直饮水设备门上直的开关拔到正常、智控状态,此时可以听到饮水机的响声,这就表示直饮水设进入加热状态。此时数码表显示温度会馒慢的上升直到100度时水龙头就会有水流出,但不到100度时,是没有水出流的。当在通水检查时,就算只有一个环节出现问题,都说明这个办公楼

直饮水设不宜选购。

五、产品质量。厂家在购买学生直饮水设备时应认准产品的品牌,包装箱上的执行标准号、卫生许可批件号、电工产品认证合格编号等标志,因为这些标志意味着该产品己达到相应的质量水平。

海佳水处理设备是一家专业生产、安装、销售、售后为一体化的高科技科研

公司,公司总经理兼工程师从事水处理生产研发已有15年的历程。并被多家水处理公司聘请为技术顾问。

直饮水合同

直饮水合同 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

校园直饮水工程建设 合作合同书 甲方:深圳市宝安区展华实验学校 乙方: 一、工程概况 1、工程名称:展华实验学校校园直饮水工程 2、工程地点:甲方校园内 3、建设单位:(乙方单位名称) 4、设计、施工单位:乙方公司设计部、工程部 5、施工时间:年月日至年月日 二、工程内容: 安装乙方研发的优质直饮水系统,具体如下: 1、以自来水为水源。 2、设计、安装主机房设备: 配置:RO反渗透直饮水智能主机,包括:主机箱、不锈钢纯水箱、多级组泵、专用饮用水管道和电器控制系统等。保证直饮水供应量不低于4000人饮用。 3、安装分机: 配置:分机主体、专用管道和电器控制系统。 4、设计、安装主机于分机的各连接专用管道。 三、合作方式: 1、乙方承诺 (1)提供本工程项目全部投资。

(2)免费提供全套直饮水系统设计、设备主机、分机、管道管线及施工安装。 (3)免费提供设备维修、保养、耗材更换、定期对水质进行跟踪检测,确保饮水符合国家标准。 (4)承担主机所用的自来水费及电费(主机安装独立的水、电表)。 (5)根据甲方楼层布局,安装独立分机,方便师生24小时饮水,出水类型: 。 2、甲方配合 (1)提供主机场地、电源接口、自来水接口及管道管线、分机的安装位置及空间。 (2)负责设备的爱护、使用等方面的宣传教育、设备管理、报检报修等工作。 (3)负责代乙方按每人每学期(大写)(即元/人)的标准向学生收费,首期预收学期。此后,每学期按相同标准替乙方代收直引水费用, 并在每学期,一次性将该学期的直饮水费用转付给乙方。 (4)甲方使用直饮水的人数:。 四、工程质量 1、乙方必须提供合格的直饮水设备。 2、设备安装完毕,经当地卫生部门检测,水质合格后方正式投入使用。 五、权利义务: 1、甲方的权利和义务: (1)甲方有权随时对直饮水水质进行检测。如发现水质问题,甲方有权向乙方要求及时改进或更换设备从而使水质达标。如果乙方最终无法提供能制出 合格水质的设备,甲方有权终止合同,并要求乙方赔偿因设备安装而造成 的一切损失。

校园直饮水设备技术规范

校园直饮水工程设备建设和维护基本要求 当前,如何让人们喝上安全放心的水是一直饱受争议的话题,虽然现在家用净水器和直饮水机的推广促销如雪花飞舞,但是真正能走进千家万户还不是一朝一夕的事情。行业的标准低、百姓的认知程度、不良商家的诚信缺失、市场监管的不到位都有可能阻碍整个饮用水行业的正常发展。从不断曝光的纯净水厂桶装水细菌超标、非法灌装自来水、有毒塑料桶、二次污染等等情况看,重典治乱已经到了刻不容缓的地步,因为它直接关系到人民的身体健康甚至是生命安全。特别是中小学校的孩子们一直在喝着让人们放心不下的桶装水,据统计目前全国有65%左右的学校是由学校指定的厂商提供的桶装饮用水,标准低、设施差,无法在线消毒和监测,容易引起二次污染,即使出厂时合格的水等到学生饮用时不一定是干净卫生的水。因此,改变传统的饮水方式、增加财政投入、成立专职卫生安全员是当前学校和政府职能部门需要认真思考和解决的问题。今年,《食品安全法》二次修订版将会正式出台,我们期待会有更加完善的监督机制和严厉的制裁手段来打击诚心制假售假的不法商贩。还我们一个良性竞争的市场环境,给孩子们一个健康、安全、快乐的学习环境。今年年初,我司有幸参与了湖南省一所小学校的校园直饮水工程建设,他们的工艺要求、环境要求、验收标准、运营维护管理都达到了行业的最新标准。我公司期待能在饮用水行业独树一帜,用高标准的质量要求、高水平的建设标准与您携手合作! 中小学校校园直饮水工程建设和维护基本要求 根据国家《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》和相关规范标准的规定,为保障本市中小学校(含中职)校园(以下简称学校)直饮水卫生、安全,确保学校直饮水工程的建设质量,保证正常运行维护和提高管理水平,特制定本要求。 一、适用范围 本要求适用于学校直饮水工程的设计施工、竣工验收、运行维护、水质检验与应急处置等。 二、设备技术要求 1、.直饮水设备是指以市政自来水为原水,经净化处理(除反渗透技术外)和消毒,出水水温在20℃~40℃的独立水处理设备。 2、.直饮水设备应具有有效的涉水产品卫生许可批件;直饮水设备使用的水处理材料应有卫生安全检验合格证明或卫生安全许可批件。 3、.直饮水设备出水水质应符合经卫生行政许可的相应水质标准和规范要求。 4、直饮水设备宜采用快热式加热技术。 5、直饮水设备应采用符合GB18145《陶瓷片密封水嘴》或QB1334《水嘴通用技术条件》要求的不锈钢水嘴。所有水嘴同时出水时,每个水嘴流量应不低于每分钟0.6升。 6、直饮水设备应设置或安装显示累积处理净水量的计量器。 7、直饮水设备外表应平整光滑,其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护。 8、直饮水设备应为固定式或驻立式,设备的防触电保护应为Ⅰ类、Ⅱ类或Ⅲ类,外壳防护等级至少为IP44。设备应取得相应的国家强制认证或生产许可。 9、直饮水设备的水嘴间距不小于400mm,水嘴高度根据使用区域学生身高设置,且只适用于使用盛器接水。 三、设计施工要求 (一)环境要求 1、直饮水饮水处应能满足维护方便、通风良好、确保通电通水和排水的要求,周围10m范围内不应有污水池、垃圾桶(箱、房)、粉尘和有毒有害气体等污染源。 2、直饮水饮水处地面、墙壁、顶部应使用防水、防滑、防腐、防霉、无辐射、易于消毒、清洗的材料,地面应有一定的疏水坡度。

直饮水项目方案

设计方案 项目名称:直饮水项目方案 设备用途: 直饮水

目录 一、公司简介 (2) 二、设计基础 (5) 三、产品图片及功能介绍 (6) 四、整体方案设备清单及报价 (7) 五、售后服务条款 (8) 六、现场服务计划 (9) 七、设备加工过程质量控制方案 (10) 八、部分成功案例 (11) 一、公司简介

北京丰茂上达环保科技有限公司成立于二零零八年,是一家集产品研发、生产、销售、服务于一体的水处理设备高新技术企业,拥有专业的科技研发团队和营销团队。公司总部位于北京丰台区总部基地南四环西路188号六区2号楼10层,生产基地在北京大兴工业园区,是目前中国北方较大的水处理设备OEM生产商,涉及家用直饮机、商用机及大型水处理设备。 公司一贯秉持科技领先、质量第一的精神,依托强大的研发生产团队,推出“福浩达”牌家用、商用系列水处理产品。涉及单位、企业集中供水的大型水处理系统、工业高纯水处理设备、矿泉水、纯净水生产线、投币式售水机、家用直饮水机等多个领域。今天,您工作所在地北京丰茂上达环保科技有限公司地处北京南五环外,环境优美的大兴工业园区,占地面积8000m2,车间使用面积4000m2,是北京丰茂上达环保科技有限公司全额投资800 余万元建成的生产基地。以拥有国际最先进的生产线、质量检测分析设备,产品经国家国家卫生部检测中心检测,质量达到国家标准,一期工程投产后设计生产能力为年产量8万只,产值1.4 亿元,可实现利税100余万元。 在丰茂上达环保科技有限公司的发展过程中,依靠科技、尊重人才的政策始终贯穿于企业的经营方针之中。公司在为客户提供一流产品的同时,引进高素质的技术和管理人才,已研制开发了多项新产品。公司正致力于不断完善管理机制,吸引优秀人才,树立竞争意识,发展名牌战略,力争用最短的时间冲出国门,走向世界。丰茂上达人将不断致力于传递和谐幸福理念,改善人类健康饮水发展,以深厚的企业文化为思想载体,以卓越的产品质量为先导,以强大的销售渠道、诚信的售后服务,致力于打造一流的中国环保净水行业的标杆。 企业文化体系 核心价值观:科技为环保服务,环保为健康护航 经营理念:得客户心者得天下 企业精神:诚信、团结、创新、做精、做强、共赢 做事之道:不怨天,不尤人,下学而上达 管理之道:人人有目标,执行有程序,过程有监督,结果有反馈 服务理念:因为专业,所以卓越 企业使命:健康千万人,幸福千万家 企业宗旨:传递和谐幸福理念,改善人类饮水健康 二、设计基础 设计依据及原则: 1、无详细水质报告,按一般市政供水标准处理 2、客户方实际用水情况报告: 酒店,约50人用水。根据以上客户实际情况,我司提供两套方案,供客户选择:

直饮水合同

此后,每学期按相同标准替乙方代收直引水 费用,并在每学期,一次性将该学期的直饮水费用转付给乙 方。 (4)甲方使用直饮水的人数:。 四、工程质量 1、乙方必须提供合格的直饮水设备。 2、设备安装完毕,经当地卫生部门检测,水质合格后方正式投入使用。 五、权利义务: 1、甲方的权利和义务: (1)甲方有权随时对直饮水水质进行检测。如发现水质问题,甲方有权向乙方要求及时改进或更换设备从而使水质达标。如果乙方最终无法提供能制出合格 水质的设备,甲方有权终止合同,并要求乙方赔偿因设备安装而造成的一切 损失。

直饮水水质标准

江苏省地方标准 生活饮用水管道分质直饮水卫生规范 1范围 本规范规定了生活饮用水管道分质直饮水的术语、水质规定,水质检验项目和规则,工程设计、建设施工、制水间、设备和管网的卫生要求,供水单位的卫生要求和从业人员的卫生要求。 本规范适用于以自来水或任何与自来水水质相同的进水,经深度净化处理后可直接饮用的管道分质直饮水。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 CJ94 饮用净水水质标准 GB5749-1985 生活饮用水卫生标准 GB/T5750-1985 生活饮用水检验标准 卫生部生活饮用水水质卫生规范(2001) 卫生部生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范(2001) 卫生部生活饮用水水质处理器卫生安全评价规范(2001) 卫生部生活饮用水集中式供水单位卫生规范(2001) 卫生部生活饮用水检验规范(2001) 3 术语

管道分质直饮水(简称管道直饮水):是指对需要改善水质的自来水或任何与自来水水质相同的进水,经深度净化处理,通过管网系统,供给居民直接饮用的优质水。 4水质规定 生活饮用水管道分质直饮水水质应符合表1的规定,其他指标应符合卫生部生活饮用水水质卫生规范所规定的水质限值。 表1 生活饮用水管道分质直饮水水质项目及限值 项目限值 感官性状 色度 5度 浑浊度 0.5NTU 臭和味不得有异臭异味 肉眼可见物不得含有 一般化学指标 p H 6.5-8.5 总硬度(以CaCO3计) 200mg/L 铁 0.2mg/L 锰 0.05mg/L 铝 0.2mg/L 硫酸盐 100mg/L 氯化物 100mg/L 溶解性总固体 400mg/L

管道直饮水工程施工方案

施工组织设计方案 一、总体说明: 管道直饮水工程施工方案及方法和主要生产资源要素的优化配置等诸多方面的施工保障等均要遵循科学、严谨、细致、实用、合理的原则,按照甲方提供的工程信息,编制设计方案是工程施工中的必备文件,该工程安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该直饮水系统工程具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利,达到质量优良,按期顺利完成工程的综合说明。 工程施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑,将与甲方土建工程施工进度为依据统筹安排编制的,设计考虑安排的施工总进度计划。 本设计因限于各种可能潜在的因素的影响,在考虑安排施工方案及方法、施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏,有待以后设计组织施工时修正、补充、完善,成为本工程施工中的必须指导文件。 管道直饮水工程施工项目包括:管网系统工程、RO反渗透制水供水系统工程、用户终端系统工程四个大的系统工程。 1、管网系统工程,包括小区供水管网系统和回水管网系统,这是本项工程的重点,工程量大,施工情况复杂。 2、RO反渗透制水供水系统:这是饮用水生产的核心,也是直饮水工程的核心系统。 3、用户终端系统,包括智能水表、笼头组、后置抑菌装置等。此系统工程是体现我公司服务质量、服务意识的关键环节。 4、客户服务系统,客户资料的收集、整理、归档,客户智能卡的写卡与发卡,培训管理公司收费的系统操作,培训管理公司对整个系统的维护要领。 二、主要编制依据 1、《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术手册》 2、《饮用净水水质标准》(CJ/94-1999) 3、《瓶装饮用净水卫生标准》(GB17324-1998) 4、系统设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求 5、现行国家有关规范和施工标准 6、《建设工程质量管理条例》 7、有关专业提供的技术资料和要求 8、施工组织设计编制、审批和管理规定 9、施工图及各子系统技术设计方案 10、《管道直饮水系统技术规程》 三、工程人员组织 1、工程负责人员组成

直饮水设备购销合同书-标准版

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 设备购销合同 甲方: 地址: 电话: 传真: 乙方: 地址: 电话: 传真: 公司(以下简称:甲方)和(以下简称:乙方)就合作事宜,经双方友好协商达成以下条款:一:乙方向甲方采购产品名称、型号、数量、清单报价:

采购总金额为:¥元(人民币大写:元整) 二、包装:产品原厂包装,各产品符合技术介绍的技术指标。 本套设备为单级简易型反渗透制水机,系统脱盐率在90%以上,纯水出水电导率在30μS/cm以下。 三、付款方式及期限: 1、设备在合同签订后预付30%货款,7天内安装到位.,安装完成后付清余下货款。 四、交货时间及地点: 1、交货时间甲、乙双方根据各自时间安排,约定 20年月日交货。 2.、交货地点:安装地 五、违约责任: 对于不可抗力,如自然灾害等造成违约的,双方互不承担责任,善后事宜经双方协商解决。 在设备全款未付清之前,设备的所有权归甲方所有,由于乙方付款不到位而造成的设备不能正常使用,甲方不承担任何责任。 六、保修维护: 1、除加压泵以外的配件保修期为三年,加压泵保修一年。终身维护,维护时仅收取材料费用。 2、在售后服务过程中,乙方应给予甲方必要的配合,如反应实际情况、提供必要的工作条件。 3、下列情况不属于保修范围: ①、对设备的人为破坏造成设备损坏。 ②、由于电源、电压不稳造成的设备损坏。 ③、设备中的消耗品、耗材品 本合同一式两份,盖章有效,双方各执一份(传真件有效)

直饮水安装合同

直饮水设备购销合同 甲方:XX公司合同编号: 乙方:签约地点:XX公司(以下简称:甲方)和________(以下简称:乙方)就______合作事宜,经双方友好协商达成以下条款: 一:乙方向甲方采购产品名称、型号、数量、清单报价: 采购总金额为:¥17090元(人民币大写:壹万柒仟零玖拾圆元整) 二、包装:产品原厂包装,各产品符合技术介绍的技术指标。 本套设备为单级简易型反渗透制水机,系统脱盐率在90%以上,纯水出水电导率在30μS/cm以下。 三、付款方式及期限: 1、设备在合同签订后预付30%货款,7天内安装到位.,安装完成后付清余下货款。 四、交货时间及地点: 1、交货时间甲、乙双方根据各自时间安排,约定__年__月__日交货。

 ③、设备中的消耗品、耗材品 七、本合同一式两份,盖章有效,双方各执一份(传真件有效) 八、 甲方(盖章):乙方(盖章): 地址:地址: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 电话:电话: 合同签订人:合同签订人: 日期:日期:

办公直饮水系统设计方案

链家地产直饮水系统 设计方案

一、设计依据 1.1 设计原则 1) 本着技术先进、经济可行和安全卫生的设计原则,采用合理、成熟、的技术优化工艺,为客户减少投资和运行费用。 2) 采用节能技术和设备,节约能源,防止二次污染,降低运行成本。 3) 在设计中采用适当的自动化技术及监测仪表,以提高运行管理水平。 1.2 设计依据 1)《饮用净水水质标准》(CJ94—2005):规定了饮用净水的水质标准。其适用于以符合生活饮用水水质标准的自来水或水源水为原水,经再净化后可供给用户直接饮用的管道直饮水。 2)《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298—2003):规定了瓶(桶)装饮用水的指标要求。适用于经过滤、灭菌等工艺处理并装在密封的容器中可直接饮用的水。 3)《管道直饮水系统技术规程》(CJJ—2006):规定了居住建筑、公共建筑等的管道直饮水系统的设计、施工、验收、运行和管理的要求。 1.3 设计产水水质及产水水量 1) 产水水质 产水水质符合中华人民共和国《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298—2003)要求。 2) 产水水量 该办公楼1~6楼为办公场所,2~6楼每层按400人计,1楼按200人计,总计2人。饮用水量按照每人2L/d计,则2~6楼每层办公楼日用水量为:400×2=800L/d。1楼每层办公楼日用水量为:200×2=400L/d。考虑到办公人员的间接用水,以及其他不确定的因素,设计2~6楼每层办公直饮水设备总产水量为1200L/d,设计1楼办公直饮水设备总产水量为600L/d,设备运行时间按每天8小时计,则2~6楼每层每

天平均产水量为100L/h,最大产水量以200L/h计。1楼每天平均产水量为50L/h,最大产水量以100L/h计。 二、设计说明 由于用户所在地自来水水质硬度稍大,并且考虑特殊水质恶化的情况,自来水不适合直接加热烧沸饮用,设计配置纯水制水机。经过三级过滤加反渗透处理,除去自来水中污染物质及细菌、病毒等,然后经过后置椰壳活性炭改善饮水口感。纯水机制水末端配置紫外消毒。设计为用户提供的直饮冷水为纯水制水机经紫外消毒后终端产水;开水机从纯水制水机取水制取开水,通过开水机提供直饮开水。 设计内容: 1)、本项目设计提供冷、热直饮水,现产现用,满足全楼人饮水需求。 2)、1至5层每层楼道布置2套饮水设备,1层布置三套饮水设备。 3)、1至5层每层布置一大一小供水量开水器设备,第6层一套大供水量开水器设备。为满足高峰期(早上刚上班时高峰用水)用水要求,大的供水量要求满足50人饮用;小的供水量要求满足30人饮用。总共需要11套水处理设备。 4)、大的饮水设备安装在电梯后的小房间,小的设备安装在公共卫生间外的一处(此处有一个水池),安装位置见附件B。 5)、卫生间外的水池,需要进行改造,需给用户提供改造建议。 2.1工艺流程 根据设计原则和客户需求,我们以先进的膜技术为设计基础,为客户设计了一套科学合理的工艺,其具体的工艺流程如图1: 2.2水处理及供水系统 2.2.1 净水机

直饮水系统采购及指导安装

直饮水系统采购及指导安装 一、采购项目: 学校直饮水系统采购及指导安装,设计水量:用水量标准取2升/人·天。净水站机组设备产水量为2.0m3/h以上。采购数量:3套。系统设计:采用预处理+反渗透制水机组+后置处理工艺全封闭循环回流供水管系统。主干管及立管回流工艺,处理后的水由净水站接管通过室外管网供至各用水点,每楼栋根据用水需求设置直饮水供水点,各楼栋与外网的连接为一供一回,供水管上设总给水调节阀,回水管设平衡阀及防倒流阀。系统最高点设自动排气阀。供应商负责直饮水系统的深化设计、产品供货、技术指导安装、调试,并对运行人进行必要的培训服务等。具体参数要求详见技术规范部分(本文档第1页后)。 二、设备生产工期: 工期为90天,完成设备供货及指导安装、调试至正常使用。供应商必须合理安排设计、生产、集成、技术指导、调试等进度计划,工期不因雨天、假期等因素而延长。(具体发货时间以正式通知为准,具体交货方式在合同中拟定)。质保期:18个月。 三、出口地区: 四、资格要求: (1)企业具备独立法人资格,且没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结; (2)供应商须具有良好的商业信誉和类似供货业绩和服务经历(至少提供2宗国内工程案例,以提供的合同复印件为准,加盖公章,原件备查),良好售后服务; (3)在人员、专业技术、资金等方面具有相应的设计、制造、供货、实验指导、培训服务等能力。 如贵司可以提供优质的直饮水系统产品及技术服务支持,请及时与我司联络,并请尽快给予报价方案(价格总体构成:包含的所有配置,标配外的备品备件、易损件、专用工具、指导安装、培训)。 第二章技术规格和要求 1概述 1.1设计水量:用水量标准取2升/人·天。净水站机组设备产水量为 2.0m3/h以上。 1.2系统设计:采用预处理+反渗透制水机组+后置处理工艺全封闭循环回流供水管系统。主干管

直饮水设备项目实施方案

直饮水设备项目 实施方案 泓域咨询 规划设计/投资分析/产业运营

报告说明— 直饮水机在近两年开启了高速增长的通道,整个直饮水机市场在短短7年就扩容了10倍,市面上销售直饮水机的品牌也超过了300家。2017、2018、2019(截止到10月)整体市场销售规模为329、377、396亿、以15%左右的速度逐年递增,呈现良好发展态势。 该直饮水设备项目计划总投资17199.44万元,其中:固定资产投资12055.95万元,占项目总投资的70.10%;流动资金5143.49万元,占项目总投资的29.90%。 达产年营业收入36287.00万元,总成本费用27832.25万元,税金及附加329.32万元,利润总额8454.75万元,利税总额9950.24万元,税后净利润6341.06万元,达产年纳税总额3609.18万元;达产年投资利润率49.16%,投资利税率57.85%,投资回报率36.87%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位638个。 近年来,随着经济的快速发展,饮用水水源受污染的情况日益加重,许多水厂的净水工艺已不适应当前的水质现状,而社会对生活饮用水的卫生要求越来越高,生活饮用水设备的需求也逐渐增长。

第一章概论 一、项目概况 (一)项目名称及背景 直饮水设备项目 从当今时代来看,直饮水是一个市场前景特别很广泛的行业。因为水质污染的情况得不到良好的控制,而人们对生活水平的要求越来越高,直饮水终究是保障家庭饮用水安全的健康水。 对于很多直饮水设备厂家而言,在“十二五”期间取得了硕果累累的大丰收,不论是在规模、实力还是影响力等方面都步入了新的阶段。毋庸置疑,进入2016年后,随着国家十三五计划的实施,我国直饮水设备行业在市场机会越来越大,市场竞争也会更加激烈。直饮水设备厂家要面临行业内、跨行业品牌以及进口品牌的三重竞争的环境,这也让业内人士也多了一分迷惘和无奈。 (二)项目选址 xx高新区 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。

某学校直饮水项目施工技术方案

管道直饮水 施 工 技 术 方 案 ××××环保科技有限公司2014年5月18日

目录 一.依据............................................................................................................... - 2 - 1. 工程概况................................................................................................. - 2 - 2.参照标准................................................................................................ - 2 -3.原则........................................................................................................ - 2 -4.水量........................................................................................................ - 2 - 二.直饮水站及系统对外界要求....................................................................... - 3 - 1. 装置......................................................................................................... - 3 - 2.系统对外界要求....................................................................................... - 3 - 三.处理流程及工艺说明................................................................................... - 4 - 1.工艺流程................................................................................................ - 4 -2.工艺说明................................................................................................ - 4 - 2.1、预处理............................................................................................................ - 4 - 2.2、原水箱............................................................................................................ - 4 - 2.3、多介质过滤器................................................................................................ - 4 - 2.4、活性炭过滤器................................................................................................ - 4 - 2.5、保安过滤器.................................................................................................... - 5 - 2.6、高压泵............................................................................................................ - 5 - 2.7、反渗透装置.................................................................................................... - 5 - 2.8、清洗系统........................................................................................................ - 6 - 2.9、纯水箱............................................................................................................ - 7 - 2.11、紫外线杀菌器.............................................................................................. - 7 - 2.12、恒压供水泵.................................................................................................. - 7 - 四.直饮水系统设备技术规范........................................................................... - 7 - 五、用电设备清单.......................................................................................... - 12 - 六、主要供货清单.......................................................................................... - 12 - 七、系统管线施工方案.................................................................................. - 14 - 八、附件:设备图片外观图.......................................................................... - 16 -

直饮水设备最新最全详细介绍资料下载

直饮水设备最新最全详细介绍资料下载 管道直饮水 一、管道直饮水概述 直饮水即指可以直接饮用的水。直饮水去除了水中悬浮物、异味、病毒、有害离子、致癌、致突变、致畸等对人体有害的物质。采用变频稳压供水设备和循环回流管网,当用户不需用水时,

水也在不断地流动、循环,避免在管道中停留而引发二次污染。用户拧开专用的直饮水龙头即可放心直接饮用,水质纯净、新鲜、甘甜可口。直饮水系统是分支供水系统(不同质量的水用不同的管路送入用户,现在常做的有一般生活用水系统、直饮水系统和中水系统)的一部分,它是在纯水的基础上提出的更加适合人体饮用的水。 直饮水所遵守的一般为《饮用净水水质标准》(CJ 94-1999)。直饮水根据其应用场所的不同分为管道直饮水和公共直饮水。 管道直饮水 即指现在的生活小区内直接给各家各户供的直饮水; 公共直饮水为公共场所内用的直饮水,公共直饮水常用于广场、公园、街道、社区公共地带、写字楼、宾馆、酒店、医院、学校等场所。公共直饮水根据供水范围的不同又分为单体式直饮水机和集中供水式公共直饮水系统。直饮水系统不论如何划分,其产水部分基本一致,工作原理也基本相同,所不同的是针对的终端使用者类别。 该技术资料由莱特莱德昆明直饮水设备厂家提供 二、管道分质直饮水解决方案:

自来水泵入不锈钢水箱中,RO反渗透膜过滤、臭氧消毒、紫外线消毒,即可等到直接饮用的无菌水,称直饮水直接饮用,放入不锈钢水箱水塔中保存。 三、管道直饮水工程工程内容: 1.以自来水为水源 2.设计、安装主机房设备: 配置:RO反渗透直饮水智能主机,包括:主机房、不锈钢纯水箱、多级组泵、专用饮水管道和电器控制系统等。 3.安装分机: 配置:分机主体、专用管道和电器控制系统。 4.设计、安装主机与分机的各连接专用管道。 四、管道直饮水的安全保障: 1、RO反渗透膜过滤有害的化学物质和病菌。 2、臭氧消毒。 3、紫外线消毒。三层安全消毒保障。 资源推荐:直饮水设备最新最全详细介绍资料下载

净水设备合同模板

净水设备采购合同 甲方(买方): 乙方(卖方): 签订时间:年月日 签订地点: 按照《******共和国合同法》有关法律、法规,供需双方经协商一致,达成以下合同条款: 一、本合同名称:有限公司直饮水设备供货及安装 二、本合同总价为人民币¥元(大写:元整) 三、货物名称、规格(型号名称)、数量、价格 本工程报价包含完成本项目的设备费用、材料费、运输费、安装调试费、税金等费用。 四、质量要求及乙方对质量负责条件,货物验收: 1、所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求。 2、现场检验合同货物的数量和规格。对于经检验合格的货物,甲方签收验货单,视为该批货物已交付给甲方。

3、如发现货物由于乙方原因(包括运输)造成任何损失、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范,双方应做好相关记录,并由双方代表签字,各执一份,作为甲方向乙方提出更换的依据。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务。 五、设备技术服务、售后承诺: 净水设备整机质保壹年。 乙方对设备进行免费安装、调试。乙方对本公司的产品负责维修和维护。 售后服务解决问题时间:报修后**小时内上门进行维修,疑难问题解决不得超过**小时。 售后服务联系方式: 乙方指定联系人: 终身维护:保修期外继续提供产品维修维护或更换零配件耗材等服务,直至修复为止仅收取材料成本费用和 ******** 元/次上门费用。 六、交货期: ***** 天。 七、人员培训:乙方免费对甲方人员进行设备技术培训,直到甲方人员熟练操作或掌握为准。 八、工程款结算及支付方式 8.1合同签订后,甲方向乙方支付 ******% 预付款,乙方发货并上门安装,产品安装调试合格后乙方向甲方提供增值税普通发票,甲方在收到发票后一周内向乙方支付 ******% 货款。 8.2乙方保证本协议中预留账号正确,且甲方不接受中途变更收款账号,否则因此造成乙方无法收到货款的,甲方不承担责任。 九、违约责任: 9.1甲方违约或逾期付款的,每逾期一天,按工程总价款的 ***** %计算,向乙方支付违约金。 9.2因甲方未支付应付货款所引起的供货延期,造成的经济损失由甲方自担; 十、争议的解决 1、本合同受****共和国法律管辖并依其进行解释。

直饮水设备组成及作用(简单版).

直饮水设备的组成 1.原水泵(原水压力<0.3MPa时必须设置、原水箱 2.预处理单元(具体工艺应根据原水情况来选择 微滤: 1滤除水中的泥沙、悬浮物、铁锈等肉眼可见物(可选PP棉、石英砂 2去除水中异色、异味、余氯、有机物、重金属及脱色(可选颗粒活性炭过滤器 3自动加药及软化装置,降低水的硬度 4深度过滤水中大颗粒物质,避免大于5μm颗粒状物质进入反渗透系统,延长膜 组运行周期(可选活性炭碳棒、聚丙烯缠绕纤维 3.反渗透装置(膜处理技术 1特种高压泵:为反渗透作用提供动力 2反渗透膜:利用外界压力使浓溶液中的溶剂向稀溶液中扩散(RO膜。一种是 醋酸纤维膜:会水解,易受微生物侵袭,会在运行中不断被压紧,产水量不断 下降,寿命低;另一种是聚酰胺膜,它对水中的游离氯很敏感。第三种复合膜, 是由以上两种膜组成的,可以有效规避两外两种渗透膜的不足。 3膜壳:反渗透装置的容器罐 4支架 4.后处理

在反渗透不能满足出水要求时,增加的设备,一般为超滤、杀菌。 1超滤:一般为活性炭芯,作用是为了改善口感。 2杀菌:紫外线或臭氧,设置在净水水箱入口处及循环水回水处。 5.净水水箱 有效容积为最高日饮水量的30%~40% 6.清洗系统 当反渗透系统受到污染,或出水指标不能够满足要求时,需对反渗透装置进行清洗。 1在线清洗 出现以下任何情况可在线清洗: 1.产水量≤初始产水量的15% 2.盐透率增加10% 3.压差增加15% 清洗系统一般由清洗水箱、清洗低压泵、精密过滤器组成,而且必须编制清洗 方案。 2离线清洗 如果在线清洗仍不能满足要求,须更换备用膜单元。并对更换下的膜单元进行 检测,在选择清洗配方,单独清洗。

直饮水安装合同协议书

直饮水安装合同协议书文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

③、设备中的消耗品、耗材品 七、本合同一式两份,盖章有效,双方各执一份(传真件有效)甲方(盖章):乙方(盖章): 地址:地址: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 电话:电话: 合同签订人:合同签订人: 日期:日期:

直饮水招标文件技术要求

一、无负压设备技术要求: (一)系统配置及材质要求 1、配套水泵优先选用格兰富等知名品牌进行投标报价,任何有选择的报价均不予接受。 2、配套电控柜工控微机:柜内主要元器件,如变频器、断路器、接触器、继电器等,要求选用ABB、施耐德、西门子、三垦等或同等档次的其他名牌的产品。 上述各配件及未涉及的配件要求满足项目安全运行的相关规范要求。 水泵任何一台出现故障或跳闸不影响系统正常运行,设备在非停电的条件下,必须保证每天24小时正常运行,设备启动或工作时对进水管网不产生压降影响。 控制柜显示包括电源的电压、各水泵的电流及工频、变频指示。 (二)系统整体性能及技术要求 1、要求成套设备必须是全密封结构,无空气污染。 2、无负压管网增压稳流供水设备包括进出口阀门及管道;稳流补偿器、真空抑制器、不锈钢直通式过滤器、无负压微机变频控制柜等。 3、采用无负压控制技术,必须由真空自动补偿、稳流自动补偿等技术对本项目的直供区及周边项目的供水不产生影响,必须保证在正常供水的情况下对管网不产生负压影响。 4、设备主材质为食品级不锈钢。 5、设备在下列环境条件下应能连续可靠地工作 压力调节精度:≤0.01MPa环境温度:0~+40o C 环境湿度:≤90%(电控部分) 电源电压及频率:380V×(1±10%),50Hz±2Hz

6、控制方式:设备应具有手动/自动及远程操作控制功能,电控系统采用微机控制技术。 7、设备应具有自动稳压给水功能,稳压给水时压力控制误差不应超过0.01MPa,水泵应能自动交换运行,且切换设定的时间误差不应超过+30S。 8、设备在额定供水流量及压力条件下,连续运转不少于12h后,各部件不应产生影响正常运行的故障,且水泵运转无杂音和其他异常现象。 9、设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能,对可恢复的故障应能自动或手动消除,恢复正常运行。 10、设备应具有故障报警和报警记忆功能,故障报警应及时准确。 11、设备应具有抗干扰能力,对于管网瞬时压力波动,系统能进行识别,保证设备不频繁启动和停机。 12、设备应具有在用水低峰期或夜间小流量时能自动切换为小流量停机保压的工作状态,即设备应具有小流量停机保压功能。当出水流量或压力满足时让水泵工作在最佳工况段。 (三)、技术规范 (1)本技术规范只是对招标设备的一些原则规定,并不是详尽要求,投标人有责任对投标产品符合有关标准和本技术要求负责。 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《电气控制设备规范》(GB /T3797-2005) 《电力装置的电气测量仪表设计规范》 《通用用电设备配电设计规范》 《无负压给水设备国家标准》(GB/T26003-2010)

直饮水系统设备采购及安装方案

直饮水系统设备采购及安装方案 (一)项目组织机构 本项目的人员有明确安排及责任划分制。 1、项目经理岗位责任制 负责项目技术主管及质量安全员执行,各专业配合,各班组自检、自查,采购密切配合,做到全员行动,全面管理。实行每周质量安全例会,天天小检查,周周大检查,奖罚分明,责任到人。 2、质量安全岗位责任制 ◆工程管理部质量岗位职责:负责现场的协调管理工作,还包括与单位内部各专业间、部门间的协作,保证施工用物料的及时供应、技术支持、质量安全监督等的顺利开展,保证对工程质量、安全进度的有效控制。 ◆工程项目经理质量岗位职责:负责现场具体事务,包括与现场各方的协调,作为工程质量的直接负责人,合理安排调配人力、物力,组织各项工作的计划与实施,对进度、工艺、安全等全面控制,定期向工程管理部汇报,解决施工过程中的各种问题,保证工程按计划进行。 ◆工程技术主管及质量安全检查员岗位职责:在项目经理领导下,负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施,组织建立各级质量监督体系。严格按图施工、以标准规定检验工程质量,判断工

程施工的正确性,做出合格的结论,对因错、漏检造成的质量问题负责。对不合格部位按类别和程度进行分类,做出标识,及时填写不合格品通知单、返工通知单、废品通知单,做好废品隔离工作。监督施工过程中的质量控制情况,严格执行“三检制”,并做好被检查部位的检验标识,发现质量问题及时反映:正确填写工序质量表,做好各种原始记录和数据处理工作,对所填写的各种数据、文字问题负责。检查督促我公司制定的生产安全、防火、防盗,安全措施的落实执行,并作安全学习记录及早消除隐患。按时统计汇报工程质量情况,按时填写质量情况报表,对准确性负责。严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规范。 (二)实施方案 1、货物包装方案 我公司所交付的所有货物符合国家标准中的关于包装、储存指标标志的规定及货物承运部门的规定,具体适合长、短途运输、多次搬运喝装卸的坚固包装,以确保合同设备安全、无损地运抵招标人指定现场。 包装应保证在运输、装卸过程中完好无损,并有减振、防冲击的措施。根据设备部件的形状及特性进行包装,并采取防潮、防雨和防震等保护措施,对设备进行妥善的摆放,以保证货物在没有任何损坏和防腐的情况下将设备安全运抵安装现场。