文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时活动板房防雷接地方案

临时活动板房防雷接地方案

临时活动板房防雷接地方案
临时活动板房防雷接地方案

临时活动板房防雷接地方案

建设单位:

监理单位:

编制单位:黑龙江省建工集团有限责任公司编制人:

审核人:

编制日期:2017-8-25

1、本工程的临建房的防雷设施按三类建筑物来设置。因各类板房材质的不同,故不采用活动板房的钢结构作为防雷装置。由于板房的钢厚度、连接可靠程度、钢结构柱的数量等可能达不到规范要求。因此本工程采用装设避雷针或架空避雷线作为接闪器,使活动板房处在接闪器的保护范围内,避雷针、线的滚球半径HR取60m。避雷针的保护范围计算见《建筑物防雷设计规范》GB50057-94附录四。避雷针、线与活动板房的金属构件最小间距大于2m。

(1 独立避雷针材料要求:针长1m,采用12mm圆钢。避雷线采用钢绞线,其截面积不小于35mm2

(2避雷针、线的支撑杆做为引下线,避雷线长度超过25m时均匀增设支撑杆。每个支撑杆下敷设接地体,其冲击接地电阻不大于10欧姆。支撑杆应设在人员不易触摸的地方并在地面上2m至地面下0.1m 采取绝缘措施。

(3 接地体的选材和敷设要求:埋于土壤中的人工垂直接地体采用角钢,水平接地体采用扁钢。扁钢40*4,角钢厚度不小于4mm,钢管壁厚度不小于3.5mm,人工接地体在土壤中的埋设深度1m。

2、当雷电发生时处于临时建筑场所有人员应该注意

(1)当雷雨天气发生时,不要在临时建筑场所顶部如提升架上工作或停留,应迅速离开。

(2)如室外突遇强雷雨,处于临时建筑场所的人员不要与许多人挤在一起,不要靠近墙根及避雷针的接地装置,也不要接触金属管线、电线等。

(3)临时建筑场所一般布线比较密集,雷雨天气要注意切断电源。

3、防雷接地装置施工工法及要求

(1)防雷接地装置材料要求:所有金属材料均须使用热浸镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺栓、垫片等;须符合GB50057-94技术规范的规定,产品须有材质检验证明及产品出厂合格证,并归档。圆钢、角钢、扁钢、钢管、螺栓均须采用Q235钢。

(2)引下线材料使用规定:引下线采用截面不小于35mm2双绞线,外套绝缘硬质管材保护。

4、临时建筑场所的防雷措施

①临时建筑要择地而建:临时建筑的搭建一般会受地理位置条件的限制,在能够选择的情况下,我们应该选择一些不容易遭受雷击的位置。雷电具有一定的选择性,处于不同的空间地理位置会有些地方比较容易遭受雷击。如空旷地带孤立的建筑物、位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物遭受雷击的概率比较大,临时建筑要避免搭建在这些地方。如果临时建筑成为某个区域的高点,也很容易被雷直接劈中,因此不要选择地势较高的地方。也不要选择靠近高大的植物或建筑的位置而建,因为当雷击中这些高大物体后,瞬间高压会在该物体附近形成电弧,造成伤害。选择与高大植物或建筑物保持一定距离的地点搭建临时建筑是比较理想的。

活动板房加固方案

活动板房加固方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

活动板房加固方案???????????? 一、加固措施方案? 镇江市地处沿江地带,在夏秋季节,台风登陆的概率较大,根据江苏省气象局发布的预测信息,近期将有台风侵袭华东地区。对于临设活动板房(生活区、办公区与施工现场),需考虑在台风来临前,进行防台风加固,确保在暴雨及台风天气来临之际,活动板房的整体安全性。? 活动板房的具体加固做法为:在板房屋面,采用φ48×3.0钢管,竖向每3.64m一道,横向在屋面顶部、坡屋面中部及屋面檐口处各一道,采用扣件搭设钢管网格架,在板房四角部位,及纵向两侧边中部,采用地锚与地面拉结加固,拉结采用6×19?φ7.7钢丝绳进行拉结加固,钢丝绳拉结时必须拉紧(采用葫芦拉紧,或采用M12花篮螺栓调节拉紧)。? 具体做法详见下图:? 注:以上加固大样为板房设置区域,周边(四周一圈)板房加固大样,拉结钢丝绳两端两侧各拉结一道,中间每侧每3.64m拉结一道。在办公区位置,为考虑美观,地锚也可使用20以上的高强膨胀螺栓。 地锚示意图 (在办公区位置,为考虑美观,也可使用20以上的高强膨胀螺栓) 钢丝绳卡扣布置大样 二、施工安全注意事项?

(1)本着“安全第一,预防为主、综合治理”的指导原则,为确保整个工程的安全目标的实现,在活动板房加固施工过程中,应加强安全技术管理的落实和实施。? (2)钢管网格架搭设人员必须是经过现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应进行体检,合格者方可持证上岗作业。? (3)搭设人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。? (4)各构配件质量与搭设质量,按规范规定进行检查验收,合格后方可使用。?(5)当有六级及六级以上大风和雾、雨等天气时,应停止高处施工作业。?(6)雨天后作业,必须进行检查和验收,合格后方可进行作业。? (7)高处作业人员应作好分工和配合,不得一人单独作业,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认的才能进行下一道工序。? (8)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,以免掉落伤人。架设材料要随中国建筑 上随用,以免放置不当时掉落。? (9)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。? (10)活动板房加固地锚,必须牢固可靠,钢丝绳应拉紧,钢丝绳应采用铁丝等辅助绑扎固定牢固,防止其沿钢管纵向滑动。? (11)进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人监护。?

临时活动板房施工方案

目录 1 工程概况 ............................................................. - 1 - 2 临时建筑的设置情况及具体布置 ......................................... - 1 -2.1 临时建筑的设置情况................................................ - 1 - 2.2 办公区域、生活区平面布置.......................................... - 2 - 3 活动房计算书 ......................................................... - 4 -3.1 彩钢板活动房模型.................................................. - 4 -3.2 计算依据.......................................................... - 4 -3.3 竖向荷载计算及内力分析............................................ - 4 - 3.3.1 一层楼面梁..................................................... - 4 -3.4 水平荷载计算及内力分析............................................ - 8 - 3.4.1 水平荷载计算................................................... - 8 - 3.4.2 内力分析....................................................... - 8 - 4 临建的搭设 ........................................................... - 9 -4.1 活动房的搭设...................................................... - 9 -4.2 活动房的加固...................................................... - 9 - 4.3 活动房的基础形式................................................. - 11 - 5 注意事项 ............................................................ - 12 - 6 附材料合格证及厂家资质 .............................................. - 12 -

活动板房施工方案

编号:HBGJ-TF-000武汉铁路运输中级法院审判法庭新建工程活动板房施工方案 编制: 审核: 审批: 武汉铁路运输中级法院审判法庭新建工程项目经理部 2017年6月29日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工现场条件 (1) 四、搭设原则及要求 (1) (一)搭设原则 (1) (二)搭设要求及标准 (1) 五、活动板房安装 (2) (一)住人集装箱式板房 (2) (二)装配式彩钢活动板房 (4) 六、安全环境管理措施 (5) (一)安全措施 (5) (二)环境措施 (5)

一、编制依据 1、根据现场总平面布置图; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》; 3、《武汉市建设工程安全文明施工标准化指导手册》。 二、工程概况 建设单位:武汉铁路运输中级法院 项目名称:武汉铁路运输中级法院审判法庭新建工程 建设地点:花城大道以北、土吴路以西 项目设计规模等级:一类高层、公共建筑 气候分区:夏热东冷地区 总用地面积:14904m2 总建筑面积:16661.8m2,其中地上11889m2,地下4772.8m2 三、施工现场条件 武汉铁路运输中级法院审判法庭新建工程正临花城大道主干道。施工现场基坑已基本完成,道路已全部硬化,围墙全部封闭,南侧留置出入口。 现场施工临时用电由现场南侧总配电箱提供,现场用水水源位于现场东侧。 四、搭设原则及要求 (一)搭设原则 根据现场各部位用途不同,划分多个区域,便于组织与管理;在结合实际条件,把活动板房分为:住人集装箱式板房,装配式彩钢活动板房两类搭设,从而达到节约成本与环保的目的。 (二)搭设要求及标准 1、要求板房搭设牢固、稳定、不倾斜并有防御强台风、特大暴雨雪和雷击的能力,以及采用的建筑材料应符合安全、环保、节能和消防的要求;

活动板房施工方案资料讲解

施工方案 编制单位:北京诚栋国际营地集成房屋有限公司日期:2012年11月

目录 1、编制说明…………………………………………………………… 2、工程概况…………………………………………………………… 3、施工准备计划……………………………………………………… 4、施工总体部署……………………………………………………… 5、主要分部分项施工方法…………………………………………… 6、主要技术措施……………………………………………………… 7、质量保证体系及措施……………………………………………… 8、工期进度安排及保证措施……………………………………… 9、安全保证措施………………………………………………………

10、文明施工保证措施……………………………………………… 11、方案图纸及技术说明………………………………………… 1、编制说明 1.1、图纸文件、施工图纸等资料。 1.2、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (3)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (4)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (5)(GB50303-2002) (6)《)

2、工程概况 (1)建设单位:中铁十四局集团有限公司 (2)工程名称:北京市海淀500KV电缆隧道工程项目经理部 (3)工程地点: 北京市四季青镇永引渠北路中铁十四局电缆隧道工地。 (4)制作单位: 北京诚栋国际营地集成房屋有限公司 (5)建筑面积:约1300㎡ 3、施工准备计划 3.1、轻钢结构房屋施工安装工艺及流程 (1)轻钢结构房屋安装工艺及质量控制 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (GB50303-2002) 《) (2)、施工安装流程图: 安装工艺流程:场地三通一平→材料进场→基础完工→房体结构安装→装修工程→水、电、→收尾拆除施工设备→交工。 3.2、材料进场 (1)清点到场材料数量及质量情况。 (2)材料分类、整齐码放到指定地点,并采取保护安全措施(覆盖塑料膜),以免损毁和丢失。 4、施工总体部署 4.1 项目组织机构图 项目负责人 质检员 技术员安全员

活动板房施工方案67452

1、工程概述 本工程为工程生活区活动板房工程,其中含工人宿舍、管理人员宿舍、办公室每栋两层,食堂、淋浴室、及厕所,活动板房,该工程活动房采用由成都众志活动板房有限公司生产的“众志”牌活动房,板房为K数双坡型。 2、编制依据 1)、《建筑安装工程质量检验评定标准》相关文件。 2)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001。 3、材料 内、外墙板采用50mm双面彩钢夹芯板,门采用钢制简易防盗门,其规格980x880,窗户采用塑钢推拉窗。骨架材料由8#C型钢、5#C型钢由螺栓连接而成。 4、基础和水沟施工 1)、基础混凝土为C20素砼,先放出板房定位桩和水平桩,抛基槽开挖灰线,基础每边放300㎜施工面,清槽、修平。 2)、模板安装:模板采用木模,模板安置基槽土面。在模板下口侧边打入木桩,间距700㎜,用铁钉把木桩和模板钉牢,在模板外200㎜处打入木桩,间距1m,模板上口和木桩之间用木料斜撑钉牢。模板断面用连刀卡拉紧卡牢,校准、加固。 3)、混凝土施工:混凝土采用人工搅拌,控制混凝土配合比和搅拌时

间。用220v两线振动器振捣,振动棒要快插慢拔或抽振,砼面不得有空洞及麻面,收平、抹光。室内地坪用c15细石砼浇筑收光。 4)、板房四周设250㎜宽×400㎜深排水沟,沟底坡度3%。120㎜标准砖、M10水泥砂浆砌筑,1:3水泥砂浆粉刷,C20钢筋预制盖板。 5、安装前准备工作 1)、机具和材料准备 ○1、主要机具:手电钻、冲击钻、拉铆枪、电刨子、火焊工具、钻头、锤头。 ○2、放样工具:线坠、墨斗、水平尺、水管、钢卷尺、钢板尺、线绳。 ○3、安装工具:螺丝刀、橡皮锤、铁锤、壁纸刀、大力钳、活扳手、钳子。 ○4、安装小料:自攻钉、膨胀螺栓、水泥钉、镀锌螺栓、拉铆钉、电焊条、螺丝。 ○5、辅助材料:密封胶、胶枪。 ○6、配合工具:人字梯、马凳、插架、单滑车、麻绳、绳扣。 2)、暂设 ○1、设置施工用棚蓬一顶,长×宽×高=5m×3m×1.5m。 ○2、规划出材料堆放场地一块。 ○3、临时用水、用电。 ○4、设置临时配电箱一个,夜间施工临时照明灯两盏。 3)、材料运输

临时活动板房防雷接地方案

临时活动板房防雷接地方案 建设单位: 监理单位: 编制单位:黑龙江省建工 集团有限责任公司 编制人: 审核人:

编制日期:2017-8-25

K本工程的临建房的防雷设施按三类建筑物来设置。因各类板房材质的不同,故不采用活动板房的钢结构作为防雷装置。由于板房的钢厚度、连接可靠程度.钢结构柱的数量等可能达不到规范要求。 因此本工程采用装设避雳针或架空避雳线作为接闪器,使活动板房处在接闪器的保护范M内,避雷针、线的滚球半径HR取60m0避雷针的保护范圉计算见《建筑物防雷设计规范》GB50057-94附录四。避雳针、线与活动板房的金属构件最小间距大于2m。 (1独立避雷针材料要求:针长im,采用12mm圆钢。避雷线 采用钢绞线,其截面积不小于35mm^ (2避雷针.线的支撐杆做为引下线,避雷线长度超过25m时均 匀增设支椁杆。每个支撐杆下敷设接地体,其冲击接地电阻不大于10欧姆。支撑杆应设在人员不易触摸的地方并在地面上2m至地而下 0.1m采取绝缘措施。 (3接地体的选材和敷设要求:埋于土壤中的人工垂直接地体采 用角钢,水平接地体采用扁钢。扁钢40牺,角钢厚度不小T 4mm, 钢管壁厚度不小了 3.5mm,人工接地体在土壤中的埋设深度1叽 2s当雷电发生时处于临时建筑场所有人员应该注意 (1)当雷雨天气发生时, 不要在临时建筑场所顶部如提升架上工作或停留,应迅速离开。 (2)如室外突遇强雷雨, 处丁?临时建筑场所的人员不要与许多

人挤在一起,不要靠近墙根及避雷针的接地装置,也不要接触金属管线、电线等。 (3)临时建筑场所一般布线比较密集,雷雨天气要注意切断电 源。 3s防雷接地装置施工工法及要求 (1)防雷接地装置材料要求:所有金属材料均须使用热浸镀锌 件,如圆钢.角钢.扁钢、钢管、卡子、螺栓.垫片等;须符合GB50057-94 技术规范的规定,产品须有材质检验证明及产品出厂合格证,并归档。 圆钢、角钢、扁钢、钢管.螺栓均须采用Q235钢。 (2)引下线材料使用规定:引下线采用截面不小于35mm^双绞 线,外套绝缘硬质管材保护。 4、临时建筑场所的防雷措施①临时建筑要择地而建:临时建筑的搭建一般会受地理位置条件的限制,在能够选择的情况下,我们应该选择 一些不容易遭受雷击的位 .置。雷电具有一定的选择性,处于不同的空间地理位置会有些地方比较容易遭受雷击。如空旷地带孤立的建筑 物、位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处.地下水露头处.土山顶部、山谷风口处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物遭受雷击的概率比较大,临时建筑要避免搭建在这些地方。如果临时建筑成为 某个区域的高点,也很容易被雷直接劈中,因此不要选择地势较高的 地方。也不要选择靠近高大的植物或建筑的位?置而建,因为当雷击中这些高大物体后,瞬间高压会在该物体附近形成电弧,造成伤害。选 择与高大植物或建筑物保持一定距离的地点搭建临时建筑是比较理想的。

活动板房施工方案85197

活动板房施工方案 1、工程概述 本工程为连施工现场活动板房,板房为地上二层。 2、编制依据 1. 本工程设计单位提供的甲方认定的建设图纸 2.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 3.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 4.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002) 5.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 6.《钢结构高强螺拴技术规程》JGJ82-1991 7.《建筑装饰工程施工及验收规范》 8.《屋面工程技术规范》 3、材料 建筑结构形式为:轻型轻钢结构,柱为方管100*100*3,柱距3米-3.5米,柱脚与混凝土基础用膨胀螺栓连接,墙面围护为75复合墙板,屋面为100厚瓦楞符合顶板,门窗为塑钢门窗。3)、混凝土施工:混凝土采用人工搅拌,控制混凝土配合比和搅拌时间。用220v 两线振动器振捣,振动棒要快插慢拔或抽振,砼面不得有空洞及麻面,收平、抹光。室内地坪用c15细石砼浇筑收光。 4)、板房四周设250㎜宽×400㎜深排水沟,沟底坡度3%。120㎜标准砖、M10水泥砂浆砌筑,1:3水泥砂浆粉刷,C20钢筋预制盖板。 5、安装前准备工作 1)、机具和材料准备 ○、主要机具:手电钻、冲击钻、拉铆枪、电刨子、火焊工具、钻头、锤1 头。.○、放样工具:线坠、墨斗、水平尺、水管、钢卷尺、钢板尺、线绳。2○、安装工具:螺丝刀、橡皮锤、铁锤、壁纸刀、大力钳、活扳手、钳子。3○、安装小料:自攻钉、膨胀螺栓、水泥钉、镀锌螺栓、拉铆钉、电焊条、4螺丝。○、辅助材料:密封胶、胶枪。5○、配合工具:人字梯、马凳、插架、单滑车、麻绳、绳扣。62)、暂设

标准活动板房施工方案

施工单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编制时间:二零一二年二月十五日

1、工程概述 本工程为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程生活区活动板房工程,其中工人宿舍6栋两层,管理人员宿舍一栋两层,办公室一栋两层,食堂、淋浴室、及厕所共三栋一层活动板房,总共2516.5m2. 该工程活动房采用由河南铭阅钢结构公司生产的“铭阅”牌活动房,板房为K数双坡型。 4)、板房四周设250㎜宽× 400㎜深排水沟,沟底坡度3%。活动板房防火措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K4300 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 活动板房防火措施标准 版本

活动板房防火措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、活动板房用途为办公,不用作职工住宿。每天下班后,活动板房内电源切断,以保证安全。 二、活动板房内禁止一切明火。 1、办公板房不用作厨房、配电房。 2、禁止生明火煮食,禁烧香烛,禁止吸烟。板房内禁止使用电饭煲、电炉、电热杯、电棒等电热器具。 三、活动板房的电气线路安装必须符合规范要求。 1、所有电线应明敷并套不燃管槽,电线不宜安装在天花板内,杜绝乱拉乱接电线现象。

2、灯具要与板墙保持安全距离,日光灯用电子镇流器,不用线圈电感式镇流器。 3、电线穿过彩钢夹心板墙板,套不燃的塑管。 4、活动板房安装符合防火要求,夹板全部采用防火岩棉,电器安装采用质量过关的漏电保护开关和短路、过载保护开关,当发生漏电、短路、过载时能及时切断电源,避免电线和用电器着火再引燃板房。 5、活动板房安装防雷装置,钢结构要有接地保护。 6、禁止利用板房金属作电焊接地线。 四、活动板房内禁止存贮煤油、汽油等易燃易爆化学危险品和其它易燃杂物。板房不能用作危险品仓库,不能存放燃气瓶。 五、活动板房西侧与门诊楼交接处,安装消防管道和消防栓,保证消防供水流量与压力达到自救要

求。并在每层配备足够的干粉灭火器材(每层2个)。 六、为保证门诊楼的消防安全,工地东门作为消防进出口,能给消防车进出到达门诊楼东侧。 七、本项目部组建了以项目经理为组长,各主要管理人员和施工班组长为组员的消防领导小组,每周对办公区域的消防安全进行检查,及时消除消防安全隐患。 南通永峰建筑安装工程有限公司石家庄项目部 20xx年7月20日 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

活动板房搭设及拆除施工方案

现有高速公路东环改快速路一期工程—昆仑大道立交工程活动板房搭设及拆除 施 工 方 案 建设单位:南宁纵横时代建设投资有限公司 监理单位:重庆兴宇工程建设监理有限公司 施工单位:中铁十一局集团有限公司 编制日期:2017年11月20日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、搭设施工程序 (1) 四、集装箱房现场组装与吊装 (2) 五、防火与配备 (3) 六、验收 (4) 七、使用与维护 (4) 八、拆除与回收 (6)

一、工程概况 1、本项目在昆仑大道立交工程范围内,主要建设活动板房住宿及办公一体化临时设施,约1800m2,搭设临时活动板房共2层,主要由A级防火集装箱22个,A级防火二通集装箱、三通集装箱各6个,新款5人卫生间集装箱2个及相应配套设施,集装箱由专业厂家统一发货,吊运至施工现场拼装,加固达到验收条件后方可入住。 二、编制依据 2.1 、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393条 2.2 、《临时建(构)筑物应用技术规范》DGJ08-114-2005 2.3 、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.4 、《建设施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.5 、《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84 2.6 、《钢结构设计规程》GBJl7-88 2.7 、《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS-102 2.8 、《轻钢结构规程》DBJ08-68-97 2.9 、《建筑钢结构焊接规程》TGT81-91 2.10、《建筑抗震设计规范》GBJll-89 三、搭设施工程序 3.1 、施工前准备 3.1.1 、施工前应认真组织有关技术,施工人员进行图纸,会审和技术交底。 3.1.2、查看现场三通一平的情况,对现场的生活用水、污水排放等确保畅通,各种构件及板材的堆放场地应高出路面lOcm,以防积水。 3.1.3、根据本工程的实际施工需要,现场需接通220V电源,计算好所需要

活动板房临建施工方案

瑞安市五洲国际商贸城南地块总承包工程 临建施工方案 审批: 审核: 编制: 中国建筑第二工程局有限公司 2014年6月

目录 一、工程概况 (1) 二、临建施工准备工作 (1) 三.临建平面布置图 (3) 四、施工要求 (15) 五、季节性施工应注意的问题 (15) 六、临建施工保证措施 (15) 七、防台风措施 (16) 八、消防措施 (17) 九、环境保护措施 (17)

一、工程概况 瑞安市五洲国际商贸城有限公司开发的瑞安市五洲国际商贸城项目南地块总承包工程项目,工程位于瑞安规划中的飞云南片区,瑞高公路以东,56省道公路以北毗邻火车站。用地面积约为41997.83平方米,总建筑面积约为168984.5平方米(其中地下室面积约为26468.7平方米),大展厅(四层,一层5.4米,二至四层5.1米,屋面标高20.85米)建筑面积约62331.7平方米,小展厅(四层,一层5.4米,二至四层5.1米,屋面标高20.85米)建筑面积约35640.9平方米,建筑高度20.85米。塔楼2栋(五至二十一层,层高4.5米,屋面标高97.35米)建筑面积约为44543.2平方米建筑高度97.35米,属商业综合体项目。建筑主体结构为框架结构、框架核心筒结构形式。本工程临建施工分为生活区临建包括:办公室、宿舍、食堂、卫生间、浴室等;施工现场临建:钢筋加工房、木工加工房、标养室、门卫室、吸烟室、茶水间等。 二、临建施工准备工作 1、物资准备 1.1 建筑材料准备:施工现场负责人根据临建施工预算编制材料供应计划。 1.2 构配件加工准备:现场管理人员宿舍及分包队伍施工人员宿舍场采用彩钢板钢支架板房,外包的形式,材料部门经过徇价已联系好厂家待施工现场及场地平整完毕后,通知板房厂家进场,一次性拼装完毕。 1.3 临建施工机具准备:根据施工方案及现场实际情况的要求,确定租赁公司作好设备备用检修安排。 2、劳动力组织准备 劳动力组织安排

临时活动板房防雷接地方案

临时活动板房防雷接地方案 建设单位: 监理单位: 编制单位:黑龙江省建工集团有限责任公司 编制人: 审核人: 编制日期:2017-8-25 1、本工程的临建房的防雷设施按三类建筑物来设置。因各类板

房材质的不同,故不采用活动板房的钢结构作为防雷装置。避雷线采用钢绞线,其截面积不小于35mm2 (2避雷针、线的支撑杆做为引下线,避雷线长度超过25m时均匀增设支撑杆。 2、当雷电发生时处于临时建筑场所有人员应该注意 (1)当雷雨天气发生时,不要在临时建筑场所顶部如提升架上工作或停留,应迅速离开。 (2)如室外突遇强雷雨,处于临时建筑场所的人员不要与许多人挤在一起,不要靠近墙根及避雷针的接地装置,也不要接触金属管线、电线等。 (3)临时建筑场所一般布线比较密集,雷雨天气要注意切断电源。

3、防雷接地装置施工工法及要求 (1)防雷接地装置材料要求:所有金属材料均须使用热浸镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺栓、垫片等;须符合GB50057-94技术规范的规定,产品须有材质检验证明及产品出厂合格证,并归档。圆钢、角钢、扁钢、钢管、螺栓均须采用Q235钢。 (2)引下线材料使用规定:引下线采用截面不小于35mm2双绞线,外套绝缘硬质管材保护。 4、临时建筑场所的防雷措施 ①临时建筑要择地而建:临时建筑的搭建一般会受地理位置条件的限制,在能够选择的情况下,我们应该选择一些不容易遭受雷击的位置。活动板房方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

活动板房布置方案一、工程概况 本工程位于上海市宝山区共和新路、一二八纪念路路口,占地万平方米,现场办公及工人住宿均采用彩钢板活动房。 二、布置方案 工人住宿共考虑3500人,按活动房为2层,每层6间,每间住8人,共需建造37栋宿舍;办公室为2栋2层活动房,每层6间,具体布置见附图,目前仅有原海博南侧可以施工临建活动房,仅考虑布置12栋,其他工人宿舍待其他用地明确后布置。 活动房防台风措施 一、概况 上海市为受台风影响较多的地区,因此活动房必须采取抗台风加固措施 二、加固措施 1、两栋办公室因处于塔吊覆盖范围,因此需搭设安全防护棚,利用安全防护棚进行防 台风措施处理,具体布置见附图 2、工人宿舍防台风加固,屋面部分采用钢管压顶,钢管从檐口外露30cm,通过钢丝绳 与地锚相连,钢丝绳靠底部1处设置花篮螺栓,用于拉紧钢丝绳,地锚处为土地时需浇筑>500*500*500砼基础,地锚处为原有砼路面时,采用2φ12膨胀螺丝固定150*150的8厚钢板,锚脚拉环均为φ8钢筋,加固措施布置及地锚详图见附图。 活动板房计算书 活动板房搭设安全措施 上海宝山万达商业广场

活动板房 搭设及防台加固方案 编制: 审核: 批准: 中国建筑第二工程局有限公司(沪) 宝山万达商业广场项目部 目录 活动板房布置方案 (1) 活动板房防台风措施 (1) 活动板房施工方案 (2) 活动板房计算书 (11) 活动板房搭设安全措施 (17) 1#生活区平面布置图 (20) 办公室平面布置图 (21) 活动板房基础图 (22) 办公室布置详图 (23) 新建管理人员宿舍详图…………………………………………………………24、25 防台风加固措施及办公室防护棚………………………………………………26、27

临建彩钢活动房施工方案

临建彩钢活动房 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 北京诚栋国际营地集成房屋有限公司 2014年9月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、安装前准备工作 (3) 3.1 机具和辅料准备 (3) 3.2 材料运输 (3) 3.3看护、清点、修理 (4) 3.4 基础验收 (4) 四、房屋安装 (4) 4.1 地梁安装 (5) 4.2 结构安装 (6) 4.3外墙板安装 (8) 4.4 窗安装 (9) 4.5 门安装 (9) 4.6 屋面板安装 (9) 4.7 内隔墙板安装 (11) 4.8 补漆 (11) 五、质量要求 (11) 5.1 钢构件质量要求 (11) 5.2 墙板与屋面板安装质量要求 (11) 5.3门窗安装允许偏差 (12) 5.4五金件安装质量要求 (12) 六、工程验收 (12)

一、工程概况: 本工程为平房乡平房村集体土地租赁住房项目(一期A地块)2#、3#住宅楼及地下室工程的,临时建筑的彩钢活动房工程。主要用途为生活区工人宿舍、食堂、卫生间,办公区域的仓库、食堂、卫生间等用房。 主体为轻钢结构,主要钢材采用C80、C60型钢;外墙板为50mm岩棉、隔断板为50mm岩棉彩钢复合板。 前后双向排水,排水坡度20%。 二、编制依据: 项目部工程方案图纸 《建设工程施工现场临建房屋技术规程(轻型钢结构部分)》DBJ 01-98-2005 《压型金属板设计施工规范》YBJ216-88 《建筑屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 《建设工程临建房屋应用技术标准》DB11/693-2009 三、安装前准备工作 3.1 机具和辅料准备 3.1.1 主要机具:手电钻、冲击钻、电锤、拉铆枪、钻头、锤头。 3.1.2放样工具:钢卷尺、线绳。 3.1.3安装工具:螺丝刀、铁锤、壁纸刀、扳手、钳子。 3.1.4安装小料:自攻钉、膨胀螺栓、螺栓、拉铆钉、螺母。 3.1.5辅助材料:密封胶、胶枪。 3.1.6配合工具:人字梯。 3.2材料运输 3.2.1踏查道路情况,选择最佳运输路线。 3.2.2材料运输应按照安装顺序成套进行,先安先运,后安后运。 3.2.3不同构件应选择不同的运输方法。如:窗、门、应立放,相互间用非金属材料隔开,五金件要相互错开。 3.2.4构件要轻拿轻放,不得撬、甩、摔依次提取码放。 3.2.5装车仔细,绑扎合理牢靠,保持清洁,防止车辆颠振损坏构件。 3.2.6构件在运输、保管和施工中,应采取防止损坏,变形,丢失的措施。 3.3看护、清点、修理 3.3.1材料进场后应设专人看护,严防丢失。 3.3.2安装前,应按照板房构件明细表对构件仔细清点,对缺少的构件及时上报名称、规格、数量;对变形、掉漆的构件应及时修理;对物件表面的油污、泥砂、灰尘等杂物及时清理。

活动板房专项施工方案

xxxxxxxxxxxxxxxxx 工程 临 时 设 施 搭 设 方 案 编制人: __________________ 职务:___________________ 审核人: __________________ 职务:___________________ 批准人: __________________ 职务:___________________ xxxxxxxx建筑工程有限公司 二0——年四月十日

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程 临时设施搭设方案 1、工程概述 本活动板房位于 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程,板房为地上 1层,长为 30.58m,宽为 3.84m,总面积为 117 m20 2、编制依据 1. 《钢结构设计规范》(GB50017-2003 2. 《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001 3. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102 2002) 4. 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 5. 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-1991 6. 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004 3、材料 建筑结构形式为:轻型轻钢结构,柱为 100槽钢。柱距3.64米,柱脚与混凝土基础用膨胀螺栓连接,墙面围护为 75复合墙板,屋面为100厚瓦楞符合顶板,门窗为塑钢门窗。 4、基础施工 1)、基础混凝土为C20素砼,先放出板房定位桩和水平桩,抛基槽开挖灰线,基础每边放300伽施工面,清槽、修平。 2)、模板安装:模板采用木模,模板安置基槽土面。在模板下口侧边打入木桩, 间距700伽,用铁钉把木桩和模板钉牢,在模板外 200伽处打入木桩,间距1m,模板上口和木桩之间用木料斜撑钉牢。模板断面用连刀卡拉紧卡牢,校准、加固。 3)、混凝土施工:混凝土采用商品混凝土。用 220v两线振动器振捣,振动棒 要快插慢拔或抽振,砼面不得有空洞及麻面,收平、抹光。室内地坪用c15细石砼浇筑收光。 5、安装前准备工作 1)、机具和材料准备 ①、主要机具:手电钻、冲击钻、拉铆枪、电刨子、火焊工具、钻头、锤头。 ②、放样工具:线坠、墨斗、水平尺、水管、钢卷尺、钢板尺、线绳。

活动板房材质要求及防火措施

活动板房材质要求及防火措施 一、建筑工地活动板房使用彩板材的夹芯应为A级不燃性材料(岩棉夹芯板或硬玻璃夹芯板),对使用非阻燃彩钢板(泡沫夹芯板)的建筑工地活动板房必须立即停止使用并拆除。 二、加强使用管理要求。活动板房正式使用前,应进行验收并提供活动板房出厂合格证、安装竣工验收表、活动板房产品防火检验报告等验收资料。 三、各工程项目采取切实有效措施,建立安全值班巡查制度,落实专人加强巡查,加强施工现场生活用电、用火和易燃、可燃材料的日常管理,配备符合要求的消防器材且应放在明显和方便提取的位置,以便发生火灾时能及时就近取用灭火。 四、严把材料关 所有建筑工地用于搭建宿舍、办公用房等临时活动板房的材料,必须符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第4.2.1.1项关于“建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级”的强制性要求。用于搭设发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房可燃材料库房及易燃易爆品库房等临时

活动板房,必须符合第4.2.2.1项关于“建筑构件燃烧性能等级应为A级”的强制性要求。 活动板房材质必须符合规范要求,活动板房安装完成后,安装单位应进行自检。 合格后由安装单位、生产或租赁单位、使用单位及监理单位按照《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009有关规定进行联合验收;验收合格后,由业主方连同安全管理部进行竣工验收,未经验收或验收不合格的活动板房一律不得投入使用。 活动板房防火措施 活动板房内禁止一切明火。使用过程中做到“四不准”:不准在活动板房内使用电饭煲、电炉、电热杯、电热棒等电热器具;不准在活动板房内乱拉乱接;不准在手机充电区域内堆放易燃易爆物品;活动板房不准用作危险品仓库、配电房;板房内禁止电动车充电、禁止用卤钨灯采暖。 (一)1、禁止生明火煮食,禁烧香烛,禁躺在床上吸烟,烟头要用不燃器皿盛着。避免明火或高温接触木夹板、聚苯乙稀、聚胺脂等而引起火灾。 2、活动板房要安装防雷装置,钢结构要有接地保护。

临时活动板房施工方案

目录 1 ...................................................................................................................................................................... 工程概况- 0 - 2 ...................................................................................................................... 临时建筑的设置情况及具体布置- 0 - 2.1 ..................................................................................................................................... 临时建筑的设置情况 - 0 - 2.2 ....................................................................................................................... 办公区域、生活区平面布置 - 1 - 3 ............................................................................................................................................................. 活动房计算书- 3 - 3.1 .......................................................................................................................................... 彩钢板活动房模型 - 3 - 3.2 ............................................................................................................................................................. 计算依据 - 3 - 3.3 ........................................................................................................................... 竖向荷载计算及内力分析 - 3 - 3.3.1 ................................................................................................................................................ 一层楼面梁 - 3 - 3.4 ........................................................................................................................... 水平荷载计算及内力分析 - 7 - 3.4.1 ............................................................................................................................................ 水平荷载计算 - 7 - 3.4.2 ..................................................................................................................................................... 内力分析 - 7 -

临建防雷接地

? (1?独立避雷针材料要求:针长1m以下,采用12mm圆钢或20mm钢管;针长1-2m,采用不小于16mm的圆钢或25mm的钢管。避雷线采用钢绞线,其截面积不小于35mm2? (2避雷针、线的支撑杆做为引下线,避雷线长度超过25m时均匀增设支撑杆。每个支撑杆下敷设接地体,其冲击接地电阻不大于10欧姆。支撑杆应设在人员不易触摸的地方并在地面上2m至地面下0.1m采取绝缘措施。? (3?接地体的选材和敷设要求:埋于土壤中的人工垂直接地体采用角钢、钢管或圆钢,水平接地体采用扁钢或圆钢。圆钢直径不小于10mm,扁钢截面积不小于100mm2,其厚度不小于4mm,角钢厚度不小于4mm,钢管壁厚度不小于3.5mm,人工接地体在土壤中的埋设深度0.5m。? 2、当雷电发生时处于临时建筑场所有人员应该注意? (1)当雷雨天气发生时,不要在临时建筑场所顶部如提升架上工作或停留,应迅速离开。? (2)如室外突遇强雷雨,处于临时建筑场所的人员不要与许多人挤在一起,不要靠近墙根及避雷针的接地装置,也不要接触金属管线、电线等。? (3)临时建筑场所一般布线比较满意,雷雨天气要注意切断电源。 3、防雷接地装置施工工法及要求 (1)防雷接地装置材料要求:所有金属材料均须使用热浸镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺栓、垫片等;须符合GB50057-94技术规范的规定,产品须有材质检验证明及产品出厂合格证,并归档。圆钢、角钢、扁钢、钢管、螺栓均须采用Q235钢。 (2)引下线材料使用规定:引下线采用截面不小于50mm2的绿、黄双色多股铜质软线,外套绝缘硬质管材保护。在易受机械损坏和防止人身接触的地方,地面以上2m至地下0.2米的一段接地线使用圆钢、硬质塑料管保护。

相关文档
相关文档 最新文档