文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污管网工程施工组织设计方案

污管网工程施工组织设计方案

污管网工程施工组织设计方案
污管网工程施工组织设计方案

七万吨/日截污管网工程

施工组织设计

一、编制依据:

1、《XX市XX/日截污管网工程招标文件》(2003G-010)

2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

3、《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》(建城[2002]

221号)

4、《XX市城市污水截流干管工程》施工图(2003年6月

CP01~CP76、CJ01~CJ05)

5、《95S516-5~10》《02S515-21~63》(国家给水排水标准图集S2下)

6、《市政工程质量监督手册》《市政工程施工技术规程汇编》

《市政工程质量通病防治手册》等工具书籍

7、结合现场实际情况、管线定位放线及历年施工经验编制,

部分桩位间因地下情况不明无法预计,应根据现场实际开挖情况进行调整并编制单体施工技术措施,以方便具体施工指导工作。

二、工程概况:

2-1、工程基本情况:

本工程为XX市污水处理有限责任公司XX/日污水处理厂五里河城市污水截流干管工程。

2-1.1、设计单位: 中国市政工程东北设计研究院。

2-1.2、本施工段主要工程内容为:污水管道安装施工。

2-1.3、本施工段沿线基本概况:

本施工段位于XX区至XX区地界,由XX化工厂桥头北侧起,途经五里河中游、下游至XX污水处理厂止,全长约11.85km。全施工段管线共计穿越5座公路桥,1条公路,2条铁路线(A、B、C、D、E、F ,G、H)。全施工段管线共计穿越现有河床六处(P59-60、PZ13-P83、PZ15-P90、P97-99、P105-107、P203-204),共计601.1延米。沿河床在水中敷设的管段有P1-P59、P60-82、约3350延米。在泥塘中敷设的管段约1768延米。沿线穿越原有地下管线预计16~20处之多,其中有给水管线、工业污水管线、市政污水管线、输油管线、天然气管线、城市污水管线、地下光缆、地下电缆、通讯电缆等,其管材材质不一,管径不等,管底标高参差不齐,为管线穿越增加诸多困难。

2-1-3.1、由天然气桥头至新华大街C段的管线(0+000~3+007.417)在北侧河床内敷设,河床两侧均有石砌毛石坝墙,高度在3.0~4.5m之间,有石砌过水丁字坝,河床内多处有工业及市政污水管线。90%的管沟段在泥、水中施工,无通行道路,更无法由岸边毛石坝墙直接通行到河床内。在桥南侧穿越河床(DN700铸铁球墨管)。DN800mm(P1-P34)~DN1000mm (P34-P59)预应力钢筋砼管,承插胶圈接口,120°砼管道基础,平均挖深3.5m[最小挖深2.64m,最大挖深6.4m(基底换砂1m 深)],平均埋深1.5m(最小埋深0.54m)。

2-1-3.2、由C至炼化总厂编组站段的管线(3+099.020~4+520.899)在河南侧河堤内敷设,经J、K至L铁路桥西,P60~P64管段在Y内通过,P64~P90管段在水及淤泥中施工敷设,河床内无通行道路,岸边也无通行道路, 河床内荒草过人,两岸

均有石砌毛石坝墙,高度在3.0~4.5m之间。且有房屋建筑及铁围栏(P70~P90,炼厂编组站)无法接近河岸。DN1000(P60-P90)预应力钢筋砼管,承插胶圈接口,120°砼管道基础,平均挖深3.68m [最小挖深1.199m,最大挖深5.45m,(基底换砂1m深)],平均埋深2.68m(最小埋深-0.989m)。(XX小区J对面)。

2-1-3.3、由XX铁路南至高把屯村东南段的管线(4+640.899~5+572.887),在河南侧河道内及河滩乱掘荒地上敷设,有村民的开荒地,大田高杆农作物,动迁拆除后的房址,有未动迁的民居,沈铁桥隧公司施工现场及驻地暂设房,无通行道路。DN1000mm(P92-P111)预应力钢筋砼管,承插胶圈接口,120°砼管道基础(局部基底应换砂处理),平均挖深3.693m [最小挖深1.032m,最大挖深6.452m,(基底换砂1m深)],平均埋深1.51m(最小埋深-0.808m)。

2-1-3.4、由高把屯东南至D北段的管线(5+572.887~6+321.6),在规划河堤外(部分管段在民房处通过)敷设并由D 下通过,沿线均为葡萄园、菜地及树苗木,无通行道路。DN1000mm(P111-P125)预应力钢筋砼管,承插胶圈接口,120°砂石管道基础(局部基底应换砂处理),平均挖深3.74m [最小挖深1.47m,最大挖深6.3m,(基底换砂1m深,应视实际情况现场决定)],平均埋深2.63m(最小埋深0.26m)。

2-1-3.5、由D北至锦葫公路西(茨山河北桥)段的管线(6+321.6~9+288.617),在规划河堤外敷设,此段的地形地貌多数为乱掘荒地及泥塘,沿线地下多处穿越中水管线,沿线地表均为葡萄园、树林、大田高杆农作物,无通行道路。DN1000mm (P125-P172)预应力钢筋砼管,承插胶圈接口,120°砂石管道基础(局部基底应换砂处理),平均挖深2.93m[最小挖深-1.088m,最大挖深6.8m,(基底换砂深度应视现场开挖实际情

况具体而定)],平均埋深1.83m(最小埋深-2.3m)。

2-1-3.6、由锦葫公路西(茨山河北桥)穿越公路至锦葫铁路支线西段的管线(9+288.617~10+459.966),在规划河堤外敷设,此段的地形地貌均为大田高杆农作物,无通行道路。而且管线距现有河堤南侧的距离在20m~100m之间不等。DN1000mm (P172-P173)、DN1500mm(P173-P190)预应力钢筋砼管,承插胶圈接口,120°砂石管道基础(局部基底应换砂处理),平均挖深2.34m [最小挖深1.585m,最大挖深4.664m,(基底换砂深度应视管沟开挖后的实际土质情况而定)],平均埋深0.56m(最小埋深-0.2m)。

2-1-3.7、由锦葫铁路支线西侧穿越铁路至W114井位段的管线在P203井位处跨越五里河(11+443.66)(10+459.966~11+838.48),此段的地形地貌沿线均为乱掘荒地、大田高杆农作物、坟地,无通行道路。DN1500mm(P190-W114)预应力钢筋砼管(穿越为DN1000铸铁球墨管),承插胶圈接口,120°砂石管道基础(局部基底应换砂处理),平均挖深2.63m[最小挖深1.666m,最大挖深4.58m,(基底换砂深度应视管沟开挖后的实际沟底土质情况而定)],平均埋深1.11m(最小埋深-0.12m)。

2-1-3.8、跨越五里河采用球墨铸管双支管敷设(P59-60:DN700、P203-204:DN1000),砼包裹按《95S516-7》国标图集施工;跨越五里河连接原有市政污水管线采用砼管敷设(PZ14~P83:DN500、PZ16~P90:DN800),砼包裹按《95S516-7》国标图集施工。

穿越铁路采用顶进砼预应力套管内安装玻璃钢夹砂管(P90-92:DN900、P190-191:DN1400);

工业污水管线下为砼双支管穿越(P47-48:DN700)。

2-2 、砼管材质及管道基础:

2-2.1、其主管材为钢筋砼预应力承插管胶圈接口,管径分别为:

钢筋砼承插管:DN300mm、DN400mm

DN500mm DN600mm、

DN700mm DN800mm、

DN1000mm DN1500mm

球墨铸管为:DN700mm、DN1000mm

玻璃钢夹砂管为:DN900mm、DN1400mm

2-2.2、120°砼(砂石)管道基础,按国标图集《95S516-7、10》施工,根据各部位管沟基底持力层情况,管道基础下应视具体情况现场决定局部加深处理。

2-3、施工用水、用电:

由于本工程位于五里河河道内,现场无有施工电源和施工、生活用水需设45KW发电机组,用以保证施工用电。设4t水车运水,用以保证每天施工及生活用水、用电(以现场签证按实进入决算)。

2-4、现场施工运输及施工运输通道:

2-4.1、因五里河河道段内无通行道路,无法通行(全部为淤泥质土),施工机械和工程材料且无法由石坝上直接通行到河床内。故需在河道化肥桥西侧,营盘村南面的河北岸处修建坡

道和临时施工道路由河岸上通行到河床内(XX路桥处正在施工无法通行),再在河床内修筑施工便道(P1~P90)。路顶宽为6m ,投抛毛石基层,上铺碎石面层,每隔200m设一调车岛,以方便施工运输车辆调头之用(以建设单位及工程监理现场签证为准)。

2-4.2、由XX至XX污水处理厂段,分别不同区段,采取不同方法进行修路:在河南岸原土层处用铲车及挖掘机平整道路,宽度6m,铺设碎石作面层;在河道、荒滩内无通行道路无法通行(为淤泥质土)区段,需在河道内修建临时施工道路,路顶宽为6m ,投抛毛石基层,上铺碎石面层,调车岛按(2-4.1)设置(以建设单位及工程监理现场签证为准)。以保证施工作业现场通行、材料运输、管材安装等施工需要。

**如条件许可应由建设单位与有关部门协调,在合适的地段将毛石堤坝墙局部拆除一部分,并修筑坡道,做为施工运料的通道入口,施工完成后再行原样恢复(应以建设单位及监理工程师现场签证为准)。

2-4.3、施工材料运输:由于在河床内施工,而沿河道的施工道路入口有限,这样,必然造成施工材料运输距离过大(砂石料、水泥、红砖、管材、钢筋),造成施工降效和增加施工单位的施工成本,超出施工预算定额及上级主管部门有关规定,超出施工运距部分应以现场监理工程师签证为准,按实进入工程结算。

2-5、管沟开挖:

本工程天然气桥至C段及C至XX/日污水处理厂均采用液压反铲挖掘机机械开挖,人工辅助开挖管沟基底、平整边坡、局部不能使用机械开挖的管沟及排水沟、集水坑修筑。

**由于河床内均为高杆大田做物及过人高荒草,施工测量无法通视,不能施测。故需先行将其割除后,才能进行测量放线。此项工作应按实签证,进入决算。

**穿越锦葫路有两种方法:

1、不改变线路走向,采用DN1500mm砼套管顶进后,敷设DN900mm玻璃钢夹砂管的施工方法进行施工,以避免因破除公路大开挖施工而影响交通不便的后果。

2、采用改变线路走向的方法,既,P171、P173井位按设计位置不变,将P171、P173井位间管线向公路桥一侧位移由桥下通过,并增加P171a井。(龙程路桥处可采用同样方法施工)**穿越铁路的顶进套管应为铁路专业施工队伍进行施工,此处不在详叙。

2-5.1、天然气桥北头至C南侧因在河床内北侧敷设,故需一侧返土,并修筑拦水草袋围堰(围堰用土利用管沟挖出土方)。放坡系数暂定1:0.75(流沙为1:1.5应按现场管沟实际土质情况决定,以现场签证和隐蔽记录为准)。临时施工道路按(2-4.1)执行。

2-5.2、本工程C至XX污水处理厂段在南岸河堤内、外及乱掘荒滩敷设污水管线,应先行在管线东(南)侧管沟开挖线3m外修筑临时施工道路,施工道路应视具体施工管段土质及自然状况现场决定铺设方法(按2-4.2条执行)。临时道路施工完成后,采用液压反铲挖掘机机械开挖管沟。放坡系数暂定1:0.75,应根据现场土质情况随时调整放坡系数。并应视各管段实际是否有足够场地堆放挖出土方,现场决定是否将土方外运,回填时运回(应以建设单位和工程监理单位现场签证为准)。无论是否外运土方,管沟边距堆土处不应小于1m,堆土高度不应大于3m,以避免因土方堆积过多,使沟壁产生过大侧压力,造成沟壁塌方,

避免施工损失及伤亡事故发生。

2-5.3、穿越河床管段应采取半幅施工做业的施工方法进行施工,即先开挖河道宽1/2长度的管沟并进行管段安装,利用另1/2宽河床开挖倒流明渠进行引流,当前一段施工完成回填后,再将倒流明渠改道引流后开挖下一段管沟及进行管段安装。

2-5.4、局部过路管线应视具体情况决定管沟是否大开挖施工,或者采用套管顶进施工,应由建设单位、监理单位及施工单位现场勘察决定。另行编制施工方案及施工预算,进入工程决算。

2-5.5、J橡胶坝处应根据实际情况另行编制施工方案,

2-5.6、化肥桥北头至C南段间在河床北侧敷设,需破除过水丁坝(水泥砂浆石砌)、污水隔栅井(钢筋砼),当管线安装完成并回填撼砂后再予以恢复。其工程量应按实签证进入决算。

2-5.7、新建管线与原有工业污水管线碰头所发生的拆除、恢复工作量应按实签证进入决算。

2-5.8、负挖方区应先行清除地表淤泥杂质后填混砂进行撼砂处理到设计标高为止(应按实做好各种工程资料及现场签证)。管线上覆土在河床内的可利用就近土方覆盖,在大田内的应取用耕植土进行覆盖。

2-6、排降水措施:

管沟内设两条排水沟(400×400mm),视地下水渗、涌情况而现场决定是否设集水坑(1000×1000×1000mm)和集水坑数量,视地下水涌出情况而决定每坑内设4"污水泵数量及是否间歇排水或昼夜连续排除地下水,以保证管道基础施工及管基底土不被水浸。在管道施工完成回填前,排净沟内水,以保证回填土质量。是否设排水设施应由建设单位代表、监理工程师及

施工单位现场共同勘测决定,并按实签证,进入工程决算。

2-6.1、穿越现有河床处应在距管沟开口线迎水面2m外修筑草袋围堰、布管区及临时施工道路(围堰+便道+布管区=1.8+6+2=10~11m),围堰高1.8~2.5m,便道高0.6m,背水面利用管沟挖出土方做土围堰。管沟内在管基两侧设置排水沟400×400mm,集水坑1000×1000×1000mm,4″污水泵的设置数量以及是否应昼夜排水,应视地下水渗、涌出情况而定,并以建设单位及监理工程师的现场签证进入工程决算。〞

2-6.2、河床内及泥塘处管沟开挖,应根据管段间的地形地貌具体情况来决定:是做双面草袋围堰还是做单面草袋围堰。并应按实以建设单位及监理工程师签证进入决算。围堰尺寸暂定为:上口宽0.8~1.2m,下口宽1.6~3.5m,H=2~4.0m。

2-6.3、J处管段施工前,应先行由建设单位进行联系放开橡胶坝,尽可能排除人工湖内地表水后再进行筑坝和临时施工道路的修筑。

2-6.4、P203~P204井位间穿越河床处,由于受海水潮汐及上游河水影响,应双面修筑草袋围堰,迎海潮一面并应加高草袋围堰至最高涨潮水位线以上0.5m。施工通道修筑在迎海潮一面草袋围堰的里侧。(实际发生工程量应以建设单位及监理工程师现场工程量签证单为准,并进入决算。)

2-7、管沟基底处理:

管沟基底处理,P1~P60井位间应按设计有关规定及招标文件执行。P60井位以后管沟基底应视土质情况,现场经建设单位、监理单位及施工单位共同决定是否做基底换土处理(抛石挤压法或级配砂石换土法)。换土方法及换土厚度应按施工程序做好

各种技术档案资料并按实签证,进入工程决算。

2-7.1、局部管沟基底按设计为负挖方区,应清除淤泥杂质后回填撼砂处理。清除淤泥杂质及回填撼砂量应按实签证进入决算。

2-8、砼及砖砌检查井:

新设管线的砖砌检查井,按《02S515-21、28、》标准图集及施工图施工,MU10机制红砖、M7.5水泥砂浆,井室高度≥1.8m,砼井盖φ=1.3~1.8m,h=0.16~0.24m,C20砼。砖砌人孔井圈φ0.7m,按设计地面顶高出1.0m。安装φ700mm铸铁井盖。

2-8.1、新设管线的砼现浇检查井,按《02S515-29、39、61~63》标准图集及施工图施工,井室高度按设计规定,C25、S6砼。人孔井圈按设计(现有)地面高出1.0m。安装φ700mm铸铁井盖。

砖砌流槽应与井壁同时砌筑,MU10机制红砖、M7.5水泥砂浆,高度为1/2管径,抹1:2水泥砂浆罩面。

管线高程按施工图纸井位管内底高程设置。

2-8.2、砼现浇检查井井壁柔性防水套管(DN700、DN1000)按《S312-8/2、34、5、6》标准图集制作,按施工图标高安装。

2-8.3、手动启闭机(DN700、DN1000)预埋件的设置,手动启闭机的安装均应按生产厂家的产品说明书及安装图进行施工。

三、主要工程量:

主要工程量一览表

四、施工工期:

4.1计划开工日期:2003年9月15日;

4.2 计划竣工日期:2004年5月30日;

4.3 日历工期:258天。

五、材料供应方式:

砼、球墨铸管及玻璃钢管等管材甲供,其它材料施工单位自购(价格和材质必须征得建设单位同意)。

六、资金来源:

国债、自筹资金。

七、施工段划分:

一施工段:XX/日污水处理厂—F;

二施工段:F—D;

三施工段:D—新华大街C;

四施工段:C—锦天化桥北侧;

八、工程质量要求:

合格工程。

九、施工程序:

工程定位→撒灰线→施工道路铺设→机械开槽→人工平整沟底→碎石垫层铺设→砼管道基础1浇筑→管线安装→砼管道基础2浇筑→砼井圈预制→检查井砼浇注及砖砌筑、砼井圈安装→与原有管线碰头→分段做闭水试验→管沟夯填→场地平整→收尾找零→管道工程分段验收。

十、工程报验点及质量控制点:

10-1、工程定位、管沟验槽、砂碎石垫层、砼管道平基础、管段安装、砼管道基础2、检查井砌筑、井室抹灰、原管线碰头、管道闭水试验、管沟回填、现场检验和缺陷修补。

10-2、中间分段验收:

①管道及附属构筑物的地基和基础;

②管道的位置及高程;

③管道的结构及断面尺寸;

④管道的接口、变形缝及防腐层;

⑤地下管道的交叉处理;

⑥土方回填的质量。

十一、施工准备:

11-1、施工准备工作计划:

为了圆满的完成本次施工任务,项目施工部施工前应做好充分的准备工作,准备工作有:思想工作准备、施工图图纸会审、施工方案确定与编制、工程造价编制与审定、技术培训工作准备、工程资料收集工作准备、现场调查工作准备、前期现场工作准备、施工人员配备工作准备、材料调查、取样、组进、化试验复试工作准备、施工机械调配工作准备等。

施工准备工作计划表

11-2、临时设施施工:

为保证施工,计划在全线四个施工段分别设置施工暂设设施,主要有办公室、搅拌站、库房、宿舍、食堂、钢筋棚、砂石料场、水泥库、警卫室等。暂设设施标准为从检、不铺张浪

费,安全实用,合理布局。

临时设施计划

注:暂设房应因地制宜,适时调整。

11-3、施工范围的确定:

管线施工时,(五里河河床内除外)根据工程施工需要,确定施工占地范围为沿管道通长25m宽。其中:沟槽顶宽3~5m,土方一侧堆放宽度为5~8m,布管占地宽2m,运输道路宽6m。

占地宽度示意图:

11-4、环境保护及安全防护:

管线位于五里河河床内北侧及河南岸河堤外,穿越公路桥5座,公路1处,铁路2处,施工中根据建设单位意见进行施工。尽力保护原有河道设施及树木,必要时进行移植或申请放树。沿线经居民区或通行道路时,做好安全防护工作,设立围栏、警示牌,夜间挂红色警示灯。

11-5、工程定位放线、测量

工程开工后,既组织放线测量人员进行现场交接桩工作,进行地形地貌测量,测设水准点标桩、管道中心桩、轴线控制桩,按照施工组织设计确定的放坡系数、工作面计算管道沟槽上口宽度,洒白灰线,作出明显标记。

十二、施工方案:

本工程采用液压反铲挖掘机机械开挖(人工辅助配合)、机械夯填(管上皮1.0m以内人工夯填)、砼管道基础、钢筋砼检查井机械搅拌、浇注、震捣、人工辅助配合机械管段安装、人工砌筑砖检查井、手工井内、外抹灰、勾缝、机械配合人工制作、安装钢筋及安装井盖的施工方法进行施工。

施工方法及操作要领:

12-1、由于五里河河道内无施工通行道路,施工前需先行铺筑一条临时施工便道,(6×0.4~0.8m毛石及碎石基层)施工便道设在管沟南侧堆土方区域内侧,管沟开挖采用液压反铲挖掘机进行开挖施工,人工配合修整、开挖、平整300mm高以内沟底、边坡及开挖排水沟、集水坑,

12-1.1管沟底宽度为管基两侧各加500mm、排水沟400×2,放坡系数按二类土为1:075(流沙土质为1:1.5),为单侧返土(局部管段视情况可于管沟北侧少量堆土)。

12-1.2如管沟基底无地下水,则无须开挖排水沟。

12-2、XX铁路桥至XX污水处理厂段由于在河南岸河堤外敷设,管段区域内70%的河堤未进行规划开发,目前正处于房地产开发公司征地动迁活动中,规划后的河道改造工程尚未正式施工,而本工程又必须在河道改造工程开工之前先行施工,方可不影响河道改造工程的正常进行。故此应先行在河道内管线开沟线一侧2m外修筑一条临时施工道路,以方便新管线运输、敷设、安装施工。由于河道内均为粉质淤泥质土,且含水率达70%以上,无法正常通行,故采用抛石法筑路,抛石平均厚度暂按600mm计算,长度按现场实际铺设以签证为准,上口宽度为6m,上铺200mm厚碎石面层(因车辆行驶碾压变形分数次铺设)。

在非河床无通行道路管沟段,沿开沟线一侧1.5m外修筑土

路面,长度按现场实际铺设以签证为准,上铺100mm厚碎石面层(因车辆行驶碾压变形分数次铺设)6m宽。

在过路管沟处搭设临时便桥,以保证附近居民及单位职工通行和运输(便桥按附图施工)。

无论在河内和非河内修筑的临时施工道路施工完成后均应拆除外运,在农田内的还应彻底清除施工残渣、垃圾。

12-3、按施工平面图位置及截污管线施工图中井位管线设计高程,进行定位、放线及高程控制,井位间的距离,原则上按设计给出的位置间距设置,特殊地段按现场实际情况及各管线折点间距离划分,按实际地表高程测绘管线纵、横断面图,并应按实签证进入决算。

12-3.1、管沟开挖:

管沟开挖采用液压反铲挖掘机机械开挖,人工修整沟槽,槽底宽度为砼垫层宽度两侧各加500 mm,(包括排水沟为2条×0.4m×0.4m,1.0m×1.0m×1.0m集水坑排出沟内地下水)。施工中应保证管沟基槽不被水浸变软,影响基底承载能力。本工程为液压反铲挖掘机机械开挖,人工配合修整槽底、边坡、挖排水沟、集水坑等,放坡系数按1:0.75(流沙按1:1.5)执行,最大挖深6.53m,最小挖深-0.98m。

沙砾石基础应按标准图集宽度开挖,但应在沟底两侧各开挖一条0.4×0.3m排水沟,保证基底不被水侵。

河床内有地下水管沟开挖断面图:

河南岸管沟无地下水开挖断面图:河南岸有地下水管沟开挖断面图:

12-3.2、由于管沟开挖部分管段超过4m,且最大挖深6.5m,所以,局部开挖应分两层开挖(挖掘机臂长所限)即先挖除上层土方(1~2.5m),再开挖管道沟。上层土方开挖宽度应比管沟每侧宽出2.5m。并应将管沟内挖出土方及时运出,保证沟两侧堆土高度不超过3m,以保证安全施工。

分段开挖示意图:

12-3.3、一部分管沟沟段开挖后无堆土场地,需将土方外运,回填时再行运回。如高把屯管段一侧离住宅区很近,住宅距沟

政污水管道施工工程施工组织设计方案

市政污水管道施工工程施工组织设计方案 第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工. 二、现场自然条件: 根据该市区气象部门提供的材料,在施工期间主导风向为东南风,雨期在6月到10月。 根据地质勘探资料,土质为四类土,地形较平坦,地下水位平均在地下3.6m深处。 三、交通条件和服务设施: 本工程处于市区,有比较便利的运输网络,同时,本工程回填材料大多可取于挖方段,故运入材料相对上比较少。项目沿线有通讯及医疗服务,电力由业主接到现场变压器,场内布线自行考虑。为确保施工的连续性,在施工时必须考虑部分自备电源以保证施工的需要。 四、施工概况 1、本工程为某市东区市政污水管道安装施工工程,包括干管与检查井的施工。 2、管材及规模: 名称规格单位数量备注 平口管钢筋混凝土管 D1200 2841.06 m 平口管D1500 1858 钢筋混凝土管 m 橡胶圈接口钢筋混凝土管(m 顶管) D1500 54.05 污水检查井φ2000 座37 φ2500 座 63 污水检查井 3、桩3+301.37到桩3+355.42的施工为顶管施工,相关事宜可参考《实用给水排水工程施工手册》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等资料。

五、设计编制依据: 《污水管线纵断面图》及其设计总说明为本次施工依施工图:以《污水管线平面图》、1. 据。 2、管道铺设及检查井的砌筑:以《全国通用给水排水标准图集》为施工依据。 3、预算依据:《广东省市政工程综合定额》、《广州市市政工程主要项目补充定额》。 4、验收依据:《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《给水排水管道工程施工及验收规范》。 六、主要参考资料: 1、《给水排水工和施工》 2、《实用给水排水工程施工手册》 3、《建筑施工手册》 4、《组合钢模板施工手册》 5、《工程项目管理》 6、《给水排水工程概预算》 、《安装工程定额与预算》7 、《给水排水管道工程施工与验收规范》8 第二章施工准备工作 施工总进度计划: 一.业主工期要求,结合本公司自身实力和选定的施工方案,以及对本工程人力、物力、财力的投入《横道图》)天。(详细施工进度计划,见附后力度,确定本工程总工期为150 二.进度计划从全局出发,注重整体效果,统筹安排分项工程的施工程序和工期计划。 三.进度计划安排的原则为“先地下、后地上”,“先主体、后附属”尽量缩短土方处理部分施工工期,为排水管、井工程打开工作面。 四.工期紧迫的情况下,必须以“倒计时”的方式,以“大滚动、大流水、动态管理”为指导,采用“二级网络、五级计划”分级管理的模式,建立工期预警系统,基本要点是以业主提出的指令性计划为前提,一级网络为目标,形象控制为框架,子网络为保证,小流水为补充,阶段计划为辅助,保证计划的连续性、均衡性和可实施性。 ☆五级计划管理为总计划、分部计划、月计划、周计划、日计划,并分别与各级网络对应。 ☆实施网络和计划控制的意义在于:在网络计划的执行过程中,通过落实技术组织措施,确保人员调配、材料供应、机械设备、资金调拨、技术准备满足计划周期内的需要,跟踪检查计划的实施 情况,及时反馈信息,再采取相应措施,在全场组织动态平衡,通过对计划的制订→执行→跟踪→反馈→修订→执行,有效地控制施工进度,保证业主的投资效益。 一.测量放样 1.工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时应及时向设计单位提出变更设计要求。根据施工图会审纪要以有关单位确定,本工程管道中心线定位以小区内管段参数计算表》)已建成的永久性建筑物为参照进行放样。(并见《2.水准点控制体系:依据国家一级或二级水准点或小区内的高程控制点,沿管线敷设位置,于沿原有道路的适当位置,每100米测设水准控制点,根据测量复核标准的有关规定,形成高程控制体系。3.施工测量应符合下列规定: (1)施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; (2)临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开《临时设施布置(具体位置见1个每200米不宜少于槽铺设管道的沿线临时水准点,

工业管道安装施工组织设计施工方案

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期:2005年8月12日 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施

九、安全技术管理措施 一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

雨污分流管网工程施工设计方案

雨污分流管网工程施工组织设计

目录 第一章总体概述 (1) 第一节工程概况 (1) 一、项目名称 (1) 二、建设地点 (1) 三、工程规模 (1) 四、计划工期 (1) 第二节施工部署 (1) 一、施工部署原则 (1) 二、施工总体安排 (1) 第三节施工前期准备 (30) 一、工程技术准备 (3) 二、施工现场准备 (4) 三、劳动力准备 (4) 四、现场管理准备 (5) 五、作业条件准备 (5) 第二章施工重点难点分析及解决方案 (6) 第一节工程特点及施工重点难点分析 (6) 第二节针对本工程特点、重点和难点的解决措施、方案 (6) 一、确保工程工期的措施 (6) 二、邻近建筑物和地下管线的保护措施 (7) 三、管沟开挖的支护措施 (8)

第三章主要施工方法、施工方案 (13) 一、施工流程 (13) 二、施工准备 (13) 三、河道开挖施工方案 (13) 四、井位、沟槽开挖施工 (15) 五、钢板桩支护施工 (15) 六、基础松木桩打设施工 (17) 七、现浇混凝土渠道施工 (17) 八、管道运输及进场堆放 (19) 九、管道铺设施工 (20) 十、井室砌筑施工 (22) 十一、闭水试验 (23) 十二、沟槽回填施工 (24) 第四章机械设备、劳动力投入计划及保证措施 (25) 第一节机械设备投入计划及保证措施 (25) 一、机械设备投入计划 (25) 二、保证措施 (26) 第二节劳动力投入计划及保证措施 (27) 一、劳动力投入计划 (27) 二、保证措施 (27) 第五章施工进度计划及保证措施 (29) 一、关健线路施工工期的控制方法 (29) 二、施工进度计划具体化,保证施工工期 (29)

室外管网施工组织设计

目录 第一章编制说明和依 据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、水文、地质特征 二、工程设计概况 三、施工条件 第三章施工总进度计 划 (5) 第四章施工总平面布置 图 (5) 第五章施工部署 (6) 第六章项目组织机构 (7) 一、组织机构 二、主要人员岗位职责

三、施工力量组织 四、施工作业班次 第七章主要工程施工方法和技术措施 (10) 第一节测量放线施工方案 (10) 第二节热力管沟土方工程施工方案 (11) 第三节钢筋混凝土地沟及检查井施工方 案 (13) 第四节污水排水管网工程施工方案 (16) 第五节室外暖通管网施工方案 (19) 第六节给水管网工程施工方案 (24) 第七节砖砌电缆沟、检查井施工方案 (27) 第八节直埋电缆敷

设 (30) 第八章质量保证体系和保证措 施 (33) 第九章安全保证体系和保证措 施 (36) 第十章确保工期的技术组织措 施 (43) 第十一章文明施工与环境保护措施 (48) 第十二章主要机具、设备和劳动力的配置 (53) 第一章编制说明和依据 一、编制说明 根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务,结合我公司已有的类似项目的施工经验,特编制本施工组织设计。 本施工组织设计是内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外管网工程施工技术和项目管理的指

导性技术文件,是施工预算、造价控制、竣工决算的重要依据。也是在具体施工过程中对特殊及关键部位编制施工方案的基础性文件。 二、编制依据 1.设计单位提供的施工蓝图; 2.与建设单位签订的施工合同要求; 3.《给排水管道施工及验收规范》 4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 5.《建筑基坑支护技术规程》 6.《建筑施工安全检查标准》 7.《砌体工程施工质量验收规范》 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》 10.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 11.《施工现场临时用电安全技术规范》 12.《建筑机械使用安全技术规程》 13.《城市供热直埋热水管道技术工程》

热力管道工程施工组织设计方案

济南市武家庄旧村改造工程(一期室外综合管线) 热力工程施工方案 编制单位:中国新兴建设开发总公司 济南武家庄旧村改工程项目部 编制日期:二0一二年九月二十二日

热力工程施工方案 一、工程概况 1、工程简介 武家庄旧村安置小区工程位于济南市高新技术开发区孙村片区西北部。规划面积43.2公顷,为新建小区。 本工程为武家庄旧村安置一期室外综合管线工程,包括给水系统、排水系统、热力系统及毛石挡土墙工程。 2、主要工程量 热力系统供回水温度80/60℃,采暖系统分为高、低两个区。热力管道采用直埋敷设,直埋管道为高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头、三通管件使用加强型。管径有DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。总长约5389m,放气井4座,排气井8座,检查井8座。 二、施工部署 1、施工阶段划分 施工阶段原则上划分施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。 ⑴、施工准备阶段 从接到中标通知书后至开工前进行,编制施工准备计划,按计划进行各种施工前准备。 ⑵、施工阶段

在这期间需合理组织、精心施工,完成工程各项指标。 ⑶、竣工验收阶段 在工程完工后进行,期间需进行大量资料准备工作,整理各项原始数据,按业主要求提供项目竣工验收各项资料,配合业主进行项目各种检测和评定。 2、施工区域划分 根据现场情况,施工区域分为5个区,一区为西南部,主要有3-3#、3-4#、3-5#、3-6#、3-11#;二区为东南部,主要有3-14#、3-15#、3-16#、3-17#、3-18#;三区为东北部,主要有3-19#、3-20#、3-21#、3-22#、3-23#、3-24#;四区为西北部,主要有2-14#、2-16#高层;五区为主路部分。 三、施工准备 1、现场调查: ⑴、开工前根据设计图纸和招标文件资料进行沿线踏勘和调查,将现场情况和问题逐一列出,集中研究处理方案。 ⑵、确定水准点标高、位置,以便施工放样时设置临时标志。对于施工范围内的测量标志,必须采取措施妥善保护,以免施工时由于不慎而受损。 ⑶、提前做好石灰、砂、石、水泥等材料供货单位的落实和砼配合比的试验及确定,确保工程的顺利实施。 ⑷、做好进场设备的维护保养,力争做到相应配套、性能完好,应用方便、器具齐全。 2、交底: 计划在开工前组织任务交底和技术交代,由工地技术负责人根据施工组织设计的要求,将工期安排、质量标准、安全要求、节约指标、文明施工、技术措

综合管网施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) XXX鑫旺再生资源有限公司 综合管网工程 施工组织设计 编制: 审核:

批准: 2012年3月6日 目录 一、工程概况及编制依据 (1) 二、施工部署及现场组织机构 (5) 三、主要分项工程施工方法 (10) 四、保证工程质量的技术组织措施 (36) 五、保证工期的技术组织措施 (43) 六、确保工程安全、职业健康的措施 (48)

一、工程概况及编制依据 1、工程概况 1.1、工程简介 工程名称:内蒙古鑫旺再生资源有限公司综合管网工程。 建设单位:内蒙古鑫旺再生资源有限公司 设计单位:东北大学设计研究院有限公司 1.2、工程内容 本工程管架基础持力层坐落在第①层粉砂层,地基承载力特征值fak=140kp。如果基础开挖至设计基底标高达不到设计要求,继续下挖至持力层,超挖深度小于1.0m时,地基处理采用C15毛石混凝土垫至设计标高;超挖深度大于1.0m时采用砂夹石垫层垫至设计标高。基础采用钢筋混凝土基础及地梁,上部结构为钢结构(钢柱,钢梁及钢支撑),管道支架为2~9层。 1.3、工期要求: 1.4、质量要求:合格。 2、编制依据 2.1 东北大学设计院设计的内蒙古鑫旺再生资源有限公司“综合管网第三 标段”施工图。 2.2本工程执行的国家现行标准、规范及行业和地方规范标准。 《建设工程项目管理规范》 GBT 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 《工程测量规范》 GB 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB 《建筑用卵石、碎石》 GBT 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 JGJ53-92

雨污改造施工组织设计

明珠小区小区雨污分流改造工程 施 工 组 织 设 计

目录 一、工程概况 (2) 二、施工总体部署 (2) 三、施工方案及技术措施 (3) 四、施工进度计划及保证措施 (16) 五、文明施工措施计划 (17) 六、质量保证体系 (18) 七、安全保证措施 (20) 八、环保及施工安全措施 (22) 九、施工项目管理组织 (23)

一、工程概况 明珠小区建于1999年左右,由于建设时间长,雨污水合流管道长期使用没有得到清掏和养护,部分管道受损,部分管道堵塞;且小区周边地块地势普遍高于明珠小区,每年雨季时,小区内管道管径偏小且出现周边地块雨水流入小区内,导致小区排水无法及时排出。现重新对明珠小区内排水管道进行改造,结合近几年雨污分流的要求,重新铺设雨污水管道。 经现场调查发现,随着居民生活质量的改善,居民出行交通工具增加,现状道路已无法满足居民出行要求,且根据小区居民反映小区内出现汽车无秩序停车现象,结合小区绿化无人管理,导致小区环境出现“脏乱差”现象。现对小区内道路进行拓宽改造,并适当减少绿化,设置停车位,以解决小区汽车无序停车现象。 二、施工总体部署 (一)施工平面布置原则 针对本工程处于小区内施工,现场临时设施尽量遵守少占地的原则,集中高效原则,在现场搭设柜式活动房。合理使用现场场地。总平面布置以充分保障阶段性施工重点,保证施工进度计划的顺利实施为目的,在工程施工前,制定详细的机具使用、进退场计划。详见各施工阶段施工平面布置图。 (二)管理目标 1、工期: 本工程工期要求为:100天 2、质量: 根据招标文件要求,分析该工程的施工特点,强化各项施工和技术措施,施工质量必须以高标准、高要求为起点,抓好各隐蔽工程和分部分项工程的内在质量。确保合格的工程质量。

综合管网工程施工组织设计样本

博鳌美丽熙海岸社区室外综合管网工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 海南中南楚天岩土工程有限公司 二○一三年七月

目录 第一章编制阐明 (5) 第二章工程概况 (6) 2.1工程概况 (6) 2.2工程地质与水文地质 (6) 2.3重要工程内容 (7) 第三章工程重点、难点分析及对策 (7) 3.1本工程重点及对策 (7) 3.2工程难点及对策 (8) 第四章施工现场管理 (9) 4.1现场管理机构 (9) 4.2 质量管理体系 (10) 4.2.1 质量管理组织机构: (10) 4.2.2 质量目的: (11) 第五章施工总体布置 (11) 5.1 施工现场平面布置 (11) 5.1.1施工用水、用电 (11) 5.1.2文明施工办法 (12) 5.2施工劳动力组织筹划 (12) 5.3施工机械配备筹划 (13) 5.4 重要材料进场筹划 (14) 5.5 施工进度筹划 (15)

第六章重要施工技术方案 (16) 6.1施工准备 (16) 6.1.1技术准备 (16) 6.1.2现场准备 (16) 6.1.3做好协调工作 (17) 6.1.4岗位培训 (17) 6.2施工程序 (17) 6.3测量定位 (18) 6.4雨、污管网 (18) 6.4.1沟槽开挖 (18) 6.4.2管基解决 (19) 6.4.3管节、井室安装 (19) 6.4.4闭水实验 (22) 6.4.5土方回填 (22) 6.5施工降水 (23) 6.6供水管网 (24) 6.6.1沟槽开挖 (24) 6.6.2下管 (24) 6.6.3装管 (24) 6.6.4阀门井和支墩工程施工办法 (24) 6.6.5管道水压实验、冲洗消毒 (26) 6.6.6土方回填 (27)

管网工程施工组织设计方案

目录 第一章、工程概况 (4) 一、工程概况 (4) (一)工程简介 (4) (二)工程设计 (4) 二、施工部署 (4) 质量目标 (4) 施工组织机构 (4) 施工管理 (5) 第二章、施工总平面图 (7) 一、布置原则 (8) 二、临时设施布置 (8) 施工用水电及通讯 (8) 对外、场内施工道路布置 (8) 施工照明 (9) 环保措施 (9) 第三章、施工进度计划及保证措施 (9) 一、施工进度安排 (9) 二、进度保证措施 (10) (一)物资资料保证 (10) (二)劳动力保证 (10) (三)施工机械设备保证 (11)

三、违约承诺 (11) 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 (12) 一、劳动力投入计划表 (12) 二、劳动力保证措施 (12) 三、材料保证措施 (13) 第五章、主要机械设备、办公设备及检测设备投入计划 (13) 一、主要施工机械表 (13) 二、拟投入本工程办公、测量及检测仪器 (13) 第六章、施工重点、难点关键技术工艺解决方案 (13) 一、工程的关键技术及重点、难点 (13) (一)雨水管网、污水管网 (14) 二、施工方案 (14) (一)机械挖土施工方法 (14) (二)雨水、污水管网的施工方法 (15) 第七章、合理化建议 (16) 第八章、工程质量的承诺及保证措施 (17) 一、工程质量的目标 (17) 二、施工质量保证措施 (17) 三、施工过程控制措施 (18) 四、违约承诺 (19) 第九章、安全生产和文明施工措施及违约承诺 (19) 一、安全生产 (19)

(一)安全生产的目标和承诺 (19) (二)安全生产保证措施 (20) (三)安全生产管理措施 (20) (四)安全技术方案 (22) 二、文明施工 (25) (一)文明施工目标 (25) (二)文明施工措施 (25) 三、环境保护 (26) (一)环境保护措施目标 (26) (二)污染源分析 (27) (三)环境保护措施 (27) 四、违约承诺 (28) 第十章、新技术的应用与违约承诺 (29) 一、新技术的应用 (29) 三、违约承诺 (29)

市政排雨污分流施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)雨污分流 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 投资集团股份有限公司 年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: 项目部报审意见: 项目经理:年月日工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日

JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 致(监理单位): 现报上施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。 附:施工组织设计(方案) 承包单位项目部(公章):项目负责人: 项目技术负责人:年月日 专业监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充 专业监理工程师: 年月日 总监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充后 并于月日前报来。 项目监理机构:(公章) 总监理工程师:年月日 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

第一章编制综合说明 一、编制说明 雨污分流项目工程施工组织设计是招标投标过程中的竞标文件之一,也是我公司今后用以指导本工程施工全过程各项生产活动的综合性文件。 1、认真贯彻国家工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序,采用流水施工方法和工程网络计划技术。 3、充分利用现有的施工机械和设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件。 4、严格控制工程质量,确保安全施工,合理安排工期,尽量降低工程成本。 在施工中,我们本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及现场监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。 二、编制依据 本施工组织设计严格按照施工组织设计编制原则,并以下面所列文件为编制依据组织编写的。 1、XX西街头小区雨污分流工程 BNJ101190-01SG工程招标文件; 2、根据工程招标答疑纪要、修改通知和编标说明; 3、XX西街头小区雨污分流工程 BNJ101190-01SG项目工程设计图纸; 4、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 5、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 6、我公司历年积累的有关施工的经验资料; 7、根据本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 三、本次投标的施工目标 1、工程质量:符合国家质量验收标准

管网工程施工组织设计

一工程概况 1、工程概况 本项目是北福工业园区一期市政管网建设项目,施工地址位于北屯至福海县的S318省道旁,属于阿尔达乡管辖,距北屯约16公里。其中纬二路起于位于园区西侧省道318线,向东依次及园区的经一路、经二路、经四路、经五路、经六路相交,全长3.32km。经四路北起于园区的纬一路,向南依次及园区的纬二路、纬三路相交,全长1.94km。本项目计划四个月完工。 2、水文气象和工程地质 2.1气象 施工区地处欧亚大陆腹地,数大陆性北温带冷气候区,东北部毗邻蒙古高原中心,受其影响,春秋两季不明显,冬季寒冷而漫长,夏季短促而炎热。据阿勒泰气象台1961~2000年实测气象资料,场地年平均气温4.4℃,多年平均降水量187.1mm,多年平均蒸发量1727.1mm,多年平均相对湿度58%,多年平均风速2.4m/s,最大平均风速22.1m/s,季节冻土深度1.80m。 2.2水文 施工区北西19km处为额尔齐斯河的主河道,由SEE向NWW径流,是新疆唯一的外流河,流域面积57300k㎡,干流长600km。布尔津县城以上的中、上游河段流域面积24246k ㎡,据1986~2000年水文观测资料,布尔津县城以上的中、上游河段年径流总量37.494×108m3,平均径流深度154.7mm,5~8月份径流总量29.17×108m3,占河段年径流总量的77.8%,是该去的最大地表水系。 拟建道路穿越区地表水系不发育,少量农业灌溉用水由水库引水。由于本区覆盖层较薄,而基底又为不透水的泥岩,所以部分农田灌溉水下渗至泥岩界面便通过接触面向低洼处汇集,造成道路穿越区部分地段地下水埋藏较浅。本区地下水主要是渠系水及田间灌溉水的垂向入渗补给和上游区侧向径流补给;排泄方式主要为侧向流出和蒸发排泄。线路穿越区地表局部积盐严重,因此浅层地下水水质也较差,矿化度大于3g/L。 2.3工程地质概况 根据《北福工业园区市政道路工程勘察报告》,拟建北福工业园区纬二路、经四路工程穿越区多为耕地。其地形总体而言,由东南向北西倾斜。在勘察深度内(2.0~10.0m),

管道安装工程施工组织设计方案新版

金丽温输气管道工程第三机组管道安装施工方案 编制人:郭秋芬 审核:石红念 批准:陈华斌 中国石油天然气管道局金丽温B标管道输气项目部 2015年5月11日

目录 1.编制依据 (2) 1.1设计文件 (2) 1.2标准及规范 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (2) 3.1管道安装条件检查 (2) 3.2修筑施工便道及临时堆管场 (2) 3.3施工材料及机具准备 (4) 3.4根据安全要求措施................................................... 错误!未定义书签。 4.施工工序 (3) 4.1主要工序施工措施 (3) 4..2 管道运输3 4. 3 管道的组对焊接 4 4. 4 焊缝无损检测,返修,补口,捡漏5 5.工期安排 (6) 6. 各项资源配置 (7) 6.1劳动力需求配置 (7) 6.2施工机具、设备配置 (7) 6.3施工材料配置 (8) 7. 质量保证措施 (9) 8. HSE保证措施 (9)

8.1安全措施 (9) 8.2HSE管理措施 (13)

1.编制依据 1.1 设计文件 (1); 《浙江天然气南方管网项目金丽温输气管道工程初步设计.》(储-13948) (2)《金丽温输气管道工程线路施工技术要求》(储-14051) 1.2 标准及规范 《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998 《输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范》SY/T 4108-2005 《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T 4079-1995 《石油建设工程质量检验评定标准输油输气管道线路工程》SY/T 0429-2000 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448-2008 《长距离输油输气管道测量规范》SY/T 0055-2003 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》GB/T23257-2009 《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》SYJ 4006-1990 《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433-2008 《水工挡土墙设计规范》SL379-2007 《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2006 《石油天然气钢制管道无损检测》SY/T 4109-2005 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002(2011版) 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 2. 工程概况 2.1 金丽温B标输气管道工程第三标段;管径Ф813mm,设计压力6.3MPa,材质为X65钢。在B标线路沿浙江省丽水市青田县和温州市山区敷设,青田段H-412-I001;线路长度6.358km,瓯海段I001-I072;线路长度5.587km;管道规格为Ф813×10、Ф813×11.9 ,热煨弯头壁厚为14.3mm。冷弯弯头11.9,途径山区,

某市政管网施工组织设计方案方案

目录 第一章编制说明 1.1 编制内容及范围 1.2 编制依据 第二章工程综述 2.1 工程简况 2.2 工程特点 第三章现场组织管理机构及管理目标 3.1 工程经理、工程经理组成人员的素质及业绩 3.2 工程他工负责安排、保证工程管理到位及协调的措施3.3 管理目标 第四章施工部署 4.1 施工组织与协调 4.2 施工准备 4.3主要施工方案的选择 第五章施工进度计划及保障措施 5.1 施工进度计划说明 5.2 施工进度计划 5.3 施工进度计划的执行与控制 5.4 施工进度计划完成的保障措施 第六章施工现场总平面布置图

6.1施工总平面布置原则及依据 施工平面布置 6.2 6.3施工临时用水布置 6.4 施工临时用电布置 6.5施工现场平面管理 第七章主要施工方法 7.1施工测量 7.2土石方工程施工 7.3雨、污排水工程施工 第八章确保本工程的质量措施 8.1工程施工质量目标 8.2施工质量保证体系 第九章现场安全文明施工及环保措施9.1安全施工措施 9.2现场文明施工措施 9.3现场环境保护措施及方案 第十章现场消防保卫管理 10.1施工现场保卫 10.2施工现场消防 第十一章工程成本管理 11.1工程成本管理的步骤 11.2承包商的成本管理

11.3承包商对成本管理的协助 第十二章工程交付、回访 工程交付12.1. 12.2工程回访 附:拟投入的主要施工机械设备表 劳动力计划表 工程进度网络计划 图置布面平工施 第一章编制说明 1.1 编制内容及范围 本施工组织设计供投标用,如有幸中标,亦将作正式施工组织设计的主要依据,我们将在此基础上作适当增补和修正。本施工组织设计内容包括工程组织管理、机构设置、施工部署、总平面图布置、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 1.2 编制依据 1.2.1重庆市巴南区鱼洞污水处理厂二级配套管网工程招标文件招标编号WSG-23Ⅱ-B。 招标文件内容: 第一章:招标邀请书 第二章:投标人须知

雨污分流监理规划

雨污分流监理规划Newly compiled on November 23, 2020

第一章工程概况一、工程概况: 济宁市郭家花园街,玉米仓街是济宁市市中区一条南北走向的街道。为配合中区小街巷及雨污分流片区改造,现对郭家花园街、玉米仓街实施雨污分流。道路起点为环城北路,终点为红星中路。该道路原有排水管道为雨污分流制,原有排水管道经疏通,清淤后作为污水管道,沿线所有的污水接入管全部连接至污水管道内,对污水出水口重点整治,保证污水排放畅通。新建一道雨水管道,新建雨水口全部接至雨水管道内。 二、本工程特点: 1、本工程建设单位:济宁市任城区管委会;设计单位:济宁市恒基市政规划设计有限公司;监理单位:山东恒信建设监理有限公司;施工单位:济宁华威市政工程有限公司负责施工。本工程交通便利,满足原材料、机械设备及施工人员进入施工现场。 2、主要工程数量 雨水管道工程量: ①、钢筋混凝土管A300mm:米。 ②、钢筋混凝土管2级管A 800mm:米。 ③、A1500mm圆形砖砌雨水检查井:12座;含沉泥井5座。 ④、砖砌偏沟式单箅雨水口:24座。 ⑤、挖方量:立方米;填方量:立方米。 ⑥、恢复路面结构面积:平方米。

⑦、疏通污水管道长为米。 ⑧、更换原有破损雨污合流检查井井盖数量现场由业主、监理、施工共同计量为准。 3、本工程施工工期较紧,交叉作业多,需合理安排工作面、分项、分部、工序流水作业,才能按计划完成。 4、工期: 60 日历天。进度控制成为此工程是否能圆满完成业主目标的关键。 5、质量:质量标准为合格工程。质量保修按国家有关政策和招标文件的要求保修。 6、安全:实现施工全过程“六无”:即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故。 7、文明施工目标:本工程文明施工目标为达到文明施工工地标准。 8、环境保护目标:在施工过程中,加强现场施工管理,为保证周边厂区正常运作以及施工现场的安全,采取合理的围蔽措施,尽量降低施工噪音和降低尘埃,及时清除和搬走在施工过程中生产的垃圾,减少对周围环境的影响,确保粉尘、噪音、废水、废气的排放达到国家规定的有关标准。 第二章监理总目标 一、进度控制目标:按施工进度计划监督施工进度以保证工程按合同工期完成。 二、质量控制目标:合格。

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计

内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招 标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 5、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区

DN350单管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其他管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站“力”字牌或天津津南华通“关”字牌。 4、标准及规范。 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格

污水管网施工组织设计方案

污水管网施工组织设计 一、编制说明及工程概况 1.1编制说明 本施工组织设计是依据建设单位提供的施工图、国家有关施工规范及验收标准等进行编制的。本施工组织设计针对施工的主要施工方法和措施、人员机具安排、质量进度计划控制及安全文明施工等进行阐述说明。 1.2编制依据 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (2)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002 (3)《砖石工程施工及验收规范》GB50203—2002 (4)《建筑地基与基础工程施工及验收规范》GB50202—2002 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《给水排水管道工程施工及验收规范》CB50268-97 (7)《给排水标准图集》2002版 (8)《柔性接口给水管道支墩》03S505 1.3工程概况 青县污水处理厂位于城区西北方向,其配套管网主要收集北环以南、南环以北、运河以西、西环以东区域的居民生活污水及工业废水。 本工程为青县北环路排水工程,该排水收集新华路以北、运河以西的排水。高速公路以东城区污水通过该管道入污水处理厂,雨水通过溢流口入北环路北侧的工商渠。高速公路以西为污水管道入污水处理厂。 1.3.1工程位置 管道起点为乾宁街与北环路交叉口东100m,终点为污水处理厂,全长2689m。W1—W28段:管道布置在小路北侧与高压电杆之间,管道中心线距离高压杆5.5m,距小路中心16.5m位置;W29—W31段:管道中心线布置在距离

高速公路东边沟东边7m位置;W33—W34段:管道在高速公路桥下通过; W35—W64段:管道布置在小路南侧,管道中心线距离小路南边5m位置。 1.3.2管径、管材与接口 本段中管道规格主要为DN800、DN1000、DN1500,管材为二级钢筋混凝土承插口管,采用柔性胶圈接口。 1.3.3工程内容 共铺设钢筋混凝土管道DN800×1139米,DN1000×1468米,DN1500×202米,DN1200×53米及相应的检查井67座、出水口5个。 1.3.4工程特点 本工程的特点是:工程量大,工期紧,施工线路复杂,地下障碍物较多。 二、施工平面布署 见附录施工平面布置图 三、主要施工方法 3.1工程测量 3.1.1.根据建设单位提供的城市平面控制网点的位置、编号、精度等级及其座标和高程数据,确定管网的线位和高程。 3.1.2.根据施工图上座标位置,用经纬仪先放出管线的位置,然后确定管沟及井的位置。 3.1.3.由于管道中心桩在施工中要被挖掉,为了便于确定中线及井的位置,在施工时不受干扰,在易于保存桩位的地方,测设施工控制桩。 3.1. 4.管线中心线距离可用钢卷尺丈量,在有坡度地方丈量时,应进行倾斜修正,距离相对误差不应大于1/1000。 3.1.5.管线定位完成后,控制点应按顺序编号,并做好控制点的座标记录。 3.1.6.在管线起点、终点、井位的附近,留临时水准点,管线临时水准点间距40-50m一个,临时水准点标志明显、安放稳固。 3.2土方工程

完整版排水设施雨污分流改造工程施工组织设计方案

最新排水设施雨污分流改造工程施工组织设计方案

目录 1 施工总说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程总体概况 (3) 2 施工总平面布置 (14) 2.1 总平面布置说明 (14) 2.2 生产及生活用地 (14) 2.3 施工现场平面布置和临时设施布置 (14) 3 施工方案或方法 (17) 3.1 土建工程施工说明书及附图 (17) 3.2 管道安装工程施工说明书及附图 (26) 3.3管道修复工程 (33) 3.4 临时工程 (35) 4 施工进度计划及工期保证措施 (43) 4.1 施工进度计划 (43) 4.2 保证工期的组织措施 (44) 4.3 保证工期的制度措施 (45) 4.4 确保施工的人力、物资投入 (46) 4.5 施工各阶段技术保证措施 (52)

4.6 确保工期的应急措施 (54) 5 劳动力计划 (54) 5.1 劳动力计划 (54) 5.2 劳动力投入保证措施 (57) 6 主要施工机械、设备 (60) 6.1 施工机械、设备计划 (60) 6.2 机械、设备投入保证措施 (62) 7 工程质量保证体系及措施 (65) 7.1 质量保证体系主要要素控制 (66) 7.2 质量组织体系 (68) 7.3 质量保障体系 (80) 7.4 施工质量控制体系 (82) 7.5 施工质量管理体系 (84) 7.6 施工技术保证体系 (85) 7.7 施工过程自检体系 (87) 7.8 建立健全质量保证体系 (88) 7.15 重点部位保证措施 (89) 8 冬季施工措施 (94) 8.1 冬期各阶段划分及要求 (94)

市政管网工程施工组织设计完整版

市政管网工程施工组织 设计 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

本工程雨、污排水管道均采用钢筋混凝土管,跌水井采用砖砌及砼浇筑。 1 工艺流程 测量放线→开挖管沟→管道基础施工→安装管道→砌筑管井→分层填筑(回填)。 2开挖管沟 管沟开挖采用机械施工,用小型挖掘机(当管沟较浅,开挖宽度较小时,可另选小型机械或人工)沿灰线进行开挖。开挖过程中中应随时测定沟底标高,尽可能不超挖或少超挖。当开挖深度较深时,应留足安全放坡。若条件不允许,须设置挡土板或其它安全措施后方可进行下道工序。 管沟基本形成后,应会同业主、监理对沟底标高,承载力等进行检测,满足条件后,方可进行下道工序。 3管道基础施工 管道基础为砼基础,管道基础施工前应再次核其沟底标高,当有超挖现象,超挖部分应先做砂砾垫层找平,再管道基础,管道基础的形式取决于管道的埋深。管道茂盛完成后应进行浇水养护。 4安装管道 安装管道前先复核其坡度,无误后两端拦线进行安装,确保其顺直。安装完成后进行抹带处理,抹带采用钢丝抹带,即在管道接口处设置钢丝网,再用高标号水泥砂浆(或细石砼)抹平压实,注意各抹带应宽窄一致,表面光滑。抹带完成后应进行养护。 5 砌筑管井 本工程管井采用砖及预制混凝土块砌筑,各管井的平面形式及断面尺寸大小根据其功能和所处位置,深度不一而有所不同,但其主要要求应相同,井盖顶标高应同路面或人行道路板面齐平。 井内爬梯及井盖等均采用成品。 6 分层填筑(回填) 填方施工按“三阶段、四区段、八流程”方法施工。 三阶段:准备阶段、施工阶段、竣工阶段。 四区段:填土区、平整区、压实区、检测区。 八流程:测量放样→基底处理→分层填筑→摊铺平整→碾压夯实→检验签证→路基整修→边坡夯拍。 每层的最大松铺厚度,土方不大于30cm,土石不大于40cm,填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度不小于8cm。不同种类的土必须分层碾压,混层应少。施工中应严格控制回填料的含水量。 压实采用小型振动压路机,碾压前,检查填土松铺厚度、平整度及含水量符合要求后方可进行碾压。碾压时应遵循先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快以及轮迹重叠等原则,至少碾压3遍直至达到设计规定的压实密度为准。 路基基底每层填筑未经监理工程师检验合格,不得进行下一层的填筑施工。 沟槽、检查井等局部填筑应对称、均匀、分层夯实。填料应采用具有规定强度且能被压实到规定密实度和能形成稳定填方的材料。

管网工程施工组织设计方案44639

小区室外管网工程施工方案 一.编制依据及工程概况 根据本工程质量要求、工期要求和施工现场的地质、地貌、气候以及周边施工环境等实际情况,我单位在总结以往类似工程的多年施工经验的基础上,本着以“机械为主、人工为辅”的原则,以“四充分”、“三重点”、“三保证”的主导思想组织好施工。“在该工程施工中,我公司重承诺将投入高素质项目管理人员,且保证管理人员的实力及到位率,以优良工程和安全文明的施工过程回报业主的厚爱。 1.编制依据 (1)潮白河孔雀城7.1、7.2期市政管网工程招标文件及设计图纸; (2)《潮白河孔雀城7.1、7.2期市政管网工程施工组织设计》; (3)《室外给水设计规》 GB50013-2006; (4)《室外排水设计规》 GB50014-2006; (5)《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-97; (6)《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ28-89); (7)《给排水构筑物施工及验收技术规》(GBJ141-90); 二.工程概况 潮白河孔雀城7.1、7.2 期市政管网工程位于项目位于省市大厂县,总建筑面积173808.77平米。本工程计划开工日期为2014年4月22日至2014年7月 10日,工期80日历天。小区室外管网工程包括雨、污水管道敷设、消防管道敷设、热力管道敷设、水景管道敷设和井室砌筑施工。其中给水管采用PE管(De110/ De32/ De50/ De90/ De40/ De70/ De80/ De100/ De125/ De150)、消防管采用焊接钢管(DN100/ DN150)和热镀锌钢管(DN150)、雨污水管采用PE双壁波纹管(DN200/DN300/DN110/DN400/DN500)、热力管采用焊接钢管(DN150/ DN100/DN125/DN80/DN70)和螺旋焊接钢管(DN200)、水景管道采用镀锌钢管(DN15/DN20/DN25/DN100/DN32/DN50/DN60/DN80)和PE管(De40/De50/De63 /De90)。井室工程包括砖砌井和塑料检查井两种形式。

相关文档