铝单板幕墙施工技术交底 一、工程概况

本工程外墙主要为干挂石材幕墙面和玻璃幕墙面、铝单板吊顶及收口装饰,干挂铝单板采用龙骨为镀锌方管及镀锌角钢,铝单板面板之间为15mm 胶缝,埋件为后置埋件。 方钢、角钢和连接件均为Q235B 钢板,所有钢件的表面均经热浸镀锌处理。 铝单板厚度为3mm ,铝板加工允许偏差符合现行规范标准有关优等品规定。

铝单板吊顶主龙骨的规格为主、次龙骨为50x50x5㎜角钢,表面镀锌,耐久性好,钢龙骨与预埋件及钢龙骨与次龙骨之间焊用焊接。 铝单板采用填充耐侯胶缝处理。 二、施工机具准备 设备名称 型号规格 产地 数量 用途

交流电焊机 33KV·A 国产 10 钢结构 制作安装

切割机 Ф400 国产 2 磨光机 东城 4 冲击钻 东城 德国 6 电锤 喜利得 德国 3 手电钻 国产 3 台式钻床 φ35 国产 2 钻孔 水平尺

国产

5

调水平

技术负责人 交底人 接收人 交底日期

工程名称长兴·都市中央广场复建项目幕墙工程施工单位亚盛建设集团有限公司

分项工程名称铝单板幕墙工程施工部位AB座、研发中心楼女儿墙、机房层以上柱、吊底铝板

水准仪德国 1 打水平

经纬仪德国 2 打垂直

三、干挂铝单板的施工方法

3.1作业流程

龙骨安装放线定位→基层处理→预埋板砼清理(后置预埋板)→角码及连接件安装→施工现场焊接、固定龙骨→安装次龙骨→焊缝防腐处理→铝单板安装→注耐候硅酮密封胶→表面清洁→竣工验收

3.2施工方法

由角铝件与结构体龙骨角钢采用钻尾螺丝固定;

3.3作业流程分解

1、定位放线

按图纸标高,水平交圈,与轴线分格。

2、预埋件埋设

在梁柱钢筋绑扎完毕后,按层面轴线确认预埋件中线确定位置和标高位置后,与梁柱主筋上进行牢固绑扎确保预埋件无松动。待整体预埋结束后,对埋件布置轴线进行复测后,方可进行砼浇筑,在砼浇筑过程中需有预埋工进行旁站和维修。

2、基层处理

对砼外墙表面进行测量,检查其平整度,从而保证主龙骨的垂直度,根据图纸对砼外墙面进行基层处理,将基平面清理干净。

3、后置钢板螺栓安装

有漏埋、错埋、偏位的埋板,以竖向控制线为依据进行后置钢板的定位安装,向左右量距核定钻孔位置,按图纸要求进行后切式机械锚栓和化学螺栓的安装。化学螺栓的安装程序为:钻孔——

技术负责人交底人接收人交底日期

技术交底记录

工程名称长兴·都市中央广场复建项目幕墙工程施工单位亚盛建设集团有限公司

分项工程名称铝单板幕墙工程施工部位AB座、研发中心楼女儿墙、机房层以上柱、吊底铝板

清孔——置入化学胶管——置入螺杆——凝固后施工,后切式机械螺栓安装工序:须先用冲击电钻(锤)在固定结构上钻出相应尺寸的孔,再把螺栓、胀管装入孔中,旋紧螺母即可使螺栓、胀管、安装件与结构之间胀紧成为一体,保证机械螺栓和化学螺栓的准确位置和锚固性能。

4、转接件安装

以竖向控制线和化学膨胀为依据,核定主龙骨宽度定点,通过已安装螺栓固定角板于墙体上。

5、固定主龙骨

根据主龙骨图将龙骨进行编号分类码放,然后进行主龙骨安装,安装主龙骨将主龙骨与角板连接,调节主龙骨的平直度。

6、安装次龙骨

根据铝单板规格分块,确定次龙骨长度,编号分类码放。主龙骨安装完毕检查合格后可以进行次龙骨的安装,次龙骨安装前必须定位准确且复核合格方可进行。

7、防腐处理:

7、铝单板安装就位

将加工完毕的铝单板按照分块进行就位安装。铝单板安装到位,调整好铝单板平整及留缝间隙后可钻尾螺丝固定。

技术负责人交底人接收人交底日期

工程名称长兴·都市中央广场复建项目幕墙工程施工单位亚盛建设集团有限公司

分项工程名称铝单板幕墙工程施工部位AB座、研发中心楼女儿墙、机房层以上柱、吊底铝板

9、打胶勾缝

胶条粘结完毕后,在铝单板缝按要求填泡沫棒进行打胶工作,打胶时要求达到横平竖直、宽窄一致、涂胶均匀。使得胶缝美观且耐固,采用中性硅酮胶,以防止对铝板产生腐蚀。

10、清理

每一块铝板安装完毕后,即对表面进行清理,以确保每一块铝板的安装已完全符合标准。

清理内容包括:铝板表面污垢,铝板板缝隙的误差。

11、成品保护

将距地面2m高范围内的铝板面采用围挡保护措施,以避免碰撞损坏;2m以上成活墙面采用防污染的遮挡设施保护。

四、钢结构骨架制作安装方案及技术措施

钢结构骨架为铝单板幕墙工程的承重部位,在幕墙工程施工中占据着至关重要的位置,钢结构构件制作安装的质量将直接影响幕墙的安全和后续工程的进行,因此对钢结构构件的制作安装按照钢结构工程施工及验收规范进行非常严格的监控和施工组织管理。

4.1、材料:材料进场时应严格按施工规范要求进行材料验收,进场材料应分类存放,并按贯标要求做好标识,防止用错材料。材料存放的地面要做硬化处理。钢材须有出厂合格证,并需经过实验室进行材料实验。焊条选用J422,须有出厂合格证等质量证明。涂料,防腐调和漆应符合国家标准的规定,并须有产品质量证明书。

4.2、现场作业准备:

工具准备:交流电焊机、切割机、各种锤子、样冲、凿子、划针、螺栓板、钳子、弓形夹具等及调

技术负责人交底人接收人交底日期

工程名称 长兴·都市中央广场复建项目幕墙工程 施工单位 安徽亚盛幕墙装饰工程有限责任公司

分项工程名称

铝单板幕墙工程 施工部位 B 区裙楼

直器、夹头等常用工具。

技术准备:焊接工人进行焊接考核,并将试件抽样进行设计要求材料抗压和抗拉实验,焊接工人须持焊工证方可上岗操作。 4.3、放样下料、制作安装:

放样和下料是整个钢骨架制作工艺中的第一道工序,也是至关重要的一道工序,钢材下料时要反复核实,每一种规格应一次完成下料,下料完后要挂牌成堆放置,为了保证钢材断面的垂直,需采用切割机下料,钢材应按规格成堆放置,地面应干燥,不得受潮生锈,放入指定的库房内。制作时应注意,选择适合于母材的焊丝牌号,选择适当的焊接条件,焊缝起始段应注意填满弧坑,焊嘴的角度要保证正确,气体流量应选择正确,电弧长度应控制好,焊缝的外形尺寸应保证正确。

4.4、铝单板幕墙安装的允许偏差和检验方法: 项次

项 目 允许偏差(mm ) 检验方法

光面

麻面

1

幕墙垂直度

幕墙高度≤30m

10 用经纬仪检查

30m <幕墙高度≤60m 15 60m <幕墙高度≤90m

20

2 幕墙水平度

3 用水平仪检查 3 板材立面垂直度 3 用水平仪检查

4 板材上沿水平度 2 用1m 水平尺和钢直尺检查

5 相邻板材板角错位

1 用钢直尺检查 6 阳角方正

2

3 用垂直检测尺检查 7 接缝直线度 2

4 用直角检测尺检查 8 接缝高低差 3 4 拉5m 线,不足5m 拉通线,

用钢直尺检查

9 接缝宽度 1 — 用钢直尺和塞尺检查 10

板材立面垂直度

1

2 用钢直尺检查

技术负责人

交底人

接收人

交底日期

工程名称长兴·都市中央广场复建项目幕墙工程施工单位亚盛建设集团有限公司

分项工程名称铝单板幕墙工程施工部位AB座、研发中心楼女儿墙、机房层以上柱、吊底铝板

五、质量保证措施

(1)坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”的循环工作方法,不断改进过程控制。

(2)严格按施工技术标准和业主的要求进行质量控制。

(3)实行样板制,施工过程按要求进行自检,互检和交接检,隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的,严禁转入下道工序。

(4)工程所需的各种原材料、半成品采购前,应审查出厂合格证和其他相关证明,必要时应进行材料产地或生产厂家的质量调查,确保工程材料的质量控制和合理使用。

(5)材料进场后,由项目试验员会同材料员按规范的规定进行取样,取样时材料员应向试验员提供如下资料:出厂合格证、批量、生产厂家、品种、规格等。

(6)抽取的样品由项目试验员负责送检,检测单位应具有规定的资质,并在当地建设行政主管部门备案认可,由试验员取回试验报告。

(7)经检验合格的材料才能用于工程施工,未经检验或检验不合格的原材料、半成品禁止在工程中使用。

(8)在工程施工过程中严格执行“三检制”(自检、互检、交接检)。对项目施工工艺质量进行有效的监督管理,严格执行国家、行业标准、规范,按照施工图纸和施工验收

规范的要求进行施工。

(9)施工工长应根据施工验收规范的要求随时检查分项工程的施工质量,发现有不符合质量标准的应及时进行整改。

六、确保安全技术措施

(1)进入现场人员必须接受安全教育。施工前根据施工阶段针对性的做安全技术交底工作。(2)各分部分项工程施工都要有安全技术交底,使每道工序有安全措施。安全技术交底由专职安全技术负责人交底人接收人交底日期

技术交底记录

工程名称长兴·都市中央广场复建项目幕墙工程施工单位亚盛建设集团有限公司

分项工程名称铝单板幕墙工程施工部位AB座、研发中心楼女儿墙、机房层以上柱、吊底铝板

员主持,交底的对象是工长、施工班组长及有关专业人员。

(3)设置夜间施工照明设施,必须符合施工安全要求,危险潮湿场所的照明和手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。

(4)各种电器设备必须安装漏电保护装置和接零保护,现场内重复接地不应少于三处。现场电工必须持证上岗。

(5)本工程采用ZLP630高出作业吊篮进行石材幕墙的施工,在使用吊篮前每位安装人员必须进行吊篮操作培训。操作人员必须系好安全带。操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。严禁操作人员违章操作。人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。

(6)建筑物出入口搭设长3-6m,宽于出入通道两侧各1m的防护棚,帽顶应铺满不小于5m厚的脚手板,非出入口和通道两侧必需封严。

(7)高处作业的人员必须经过安全教育。

(8)安全网新网必需有产品质量检验合格证,旧网必需有允许使用的证明书或合格的检验记录,安全网安装后必须经安全员验收合格签字后方可使用。拆除时必须在有经验人员的严格监督下进行。拆网至上而下,同时要防止坠落。

(9)吊篮必须检测合格。所使用的材料必需符合现行国家和部颁标准、各有关的规定,扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。

技术负责人交底人接收人交底日期

技术交底会签栏

日期:年月日技术负责人交底人接受交底班组

分部分项工程名称

接受交底人签名:

金属幕墙专业技术交底

金属幕墙技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程名称 蜀山区自主创新产业基地三期项目(南区)AB 楼及研发中心楼 施工单位 亚盛建设集团有限公司 分项工程名称 铝单板幕墙工程 施工部位 AB 座、研发中心楼女儿墙、机房层以上柱、吊底铝板 铝单板幕墙施工技术交底 一、工程概况 本工程外墙主要为干挂石材幕墙面和玻璃幕墙面、铝单板吊顶及收口装饰,干挂铝单板采用龙骨为镀锌方管及镀锌角钢,铝单板面板之间为15mm 胶缝,埋件为后置埋件。 方钢、角钢和连接件均为Q235B 钢板,所有钢件的表面均经热浸镀锌处理。 铝单板厚度为3mm ,铝板加工允许偏差符合现行规范标准有关优等品规定。 铝单板吊顶主龙骨的规格为主、次龙骨为50x50x5㎜角钢,表面镀锌,耐久性好,钢龙骨与预埋件及钢龙骨与次龙骨之间焊用焊接。 铝单板采用填充耐侯胶缝处理。 二、施工机具准备 设备名称 型号规格 产地 数量 用途 交流电焊机 33KV·A 国产 10 钢结构 制作安装 切割机 Ф400 国产 2 磨光机 东城 4 冲击钻 东城 德国 6 电锤 喜利得 德国 3 手电钻 国产 3 台式钻床 φ35 国产 2 钻孔 水平尺 国产 5 调水平 技术负责人 交底人 接收人 交底日期

工程名称长兴·都市中央广场复建项目幕墙工程施工单位亚盛建设集团有限公司 分项工程名称铝单板幕墙工程施工部位AB座、研发中心楼女儿墙、机房层以上柱、吊底铝板 水准仪德国 1 打水平经纬仪德国 2 打垂直 三、干挂铝单板的施工方法 3.1作业流程 龙骨安装放线定位→基层处理→预埋板砼清理(后置预埋板)→角码及连接件安装→施工现场焊接、固定龙骨→安装次龙骨→焊缝防腐处理→铝单板安装→注耐候硅酮密封胶→表面清洁→竣工验收 3.2施工方法 由角铝件与结构体龙骨角钢采用钻尾螺丝固定; 3.3作业流程分解 1、定位放线 按图纸标高,水平交圈,与轴线分格。 2、预埋件埋设 在梁柱钢筋绑扎完毕后,按层面轴线确认预埋件中线确定位置和标高位置后,与梁柱主筋上进行牢固绑扎确保预埋件无松动。待整体预埋结束后,对埋件布置轴线进行复测后,方可进行砼浇筑,在砼浇筑过程中需有预埋工进行旁站和维修。 2、基层处理 对砼外墙表面进行测量,检查其平整度,从而保证主龙骨的垂直度,根据图纸对砼外墙面进行基层处理,将基平面清理干净。 3、后置钢板螺栓安装 有漏埋、错埋、偏位的埋板,以竖向控制线为依据进行后置钢板的定位安装,向左右量距核定钻孔位置,按图纸要求进行后切式机械锚栓和化学螺栓的安装。化学螺栓的安装程序为:钻孔—— 技术负责人交底人接收人交底日期

玻璃幕墙安装技术交底记录

工程编号

行各项安全保护装置的运转试验。 (5 )吸盘设备、手电钻、焊钉枪等电动机具须做绝缘电压试验。电动吸盘机及手持玻璃吸盘须进行检查吸附玻璃的重量和吸附持续时间是否符合说明书规定。 ⑹主龙骨、次龙骨及所需的各种连结件、装饰压条、螺栓、橡胶条等部件,预先清点分类码放到指定地点,设专人看管存放。 4.操作工艺 工艺流程 各楼层安装紧固铁件T横竖龙骨装配T安装竖向主龙骨T安装横向次龙骨T安装镀锌钢板T安装保温、防火矿棉T 安双层玻璃T 安盖板及装饰压条T安装楼层封闭镀锌钢板T清洗玻璃 (1)安装各楼层紧固铁件:主体结构施工时埋件预埋形式及紧固铁件与埋件连接方法均要按设计图纸进行操作。 2)紧固铁件(或凸形铁件)的安装是玻璃幕墙安装过程最重要的一环,它的位置准确与否将直接 影响幕墙的安装质量。安装时按已放好的件的纵、横两方向中心线进行对正,初步就位后将螺栓初紧固,再进行校正核对,准确后螺栓最后紧固,然后进行紧固件(或凸形铁件)与埋件焊接,焊缝质量应符合设计要求。 各层紧固件(或凸形铁件)外皮均在一条垂直线上。 (2)竖向、横向龙骨装配:在龙骨安装就位之前,预先装配好以上连接件。 1)竖向主龙骨与紧固铁件之间的连接件。 2)竖向主龙骨之间接头的钢板内、外套筒连接件。 3)横向次龙骨的连接件。 4)主龙骨与次龙骨之间连接配件。 各结点的连结件的连结方法要符合设计图纸要求,连结必须牢固、横平竖直。 (3)竖向主龙骨连接:主龙骨由下往上安装,一般每两层为一整根,每层通过紧固铁件(或凸形 铁件)与楼板连接。 1)先将主龙骨竖起,上下两端的连接件对准紧固铁 件(或凸形铁件)的螺栓孔,勿拧螺栓。 2)主龙骨可通过紧固铁件(或凸形铁件)和连接件的长螺栓孔上、下、左、右进行调整,主龙骨 上端对好楼层标高位置,左右中心线应与弹在楼板上的位置线相吻合,前后(即E轴方向)不出控 制线,确保上下垂直。 3)再用经纬仪校核后最后拧紧螺母把所有联结螺栓、螺母、垫圈焊牢。 4)竖向龙骨之间用钢板内、外套连接,接头处应留适当宽度的伸缩孔隙,具体尺寸根据设计要求,接头

幕墙龙骨安装技术交底记录

幕墙龙骨安装技术交底记录-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

幕墙玻璃龙骨安装施工技术交底 交底内容: 一、施工准备 1、玻璃幕墙铝龙骨安装前,应具备玻璃幕墙铝龙骨分格平面图、立面图, 铝龙骨安装节点大样图及铝龙骨安装的各项技术要求。 2、依照工程的具体情况,确定玻璃幕墙铝龙骨进场检验内容及适用标准, 参照部标或其他权威认可的标准,确定后在工程上使用。 3、玻璃幕墙安装用的材料应符合现行国家产品标准和设计要求。 4、主要机具: 电焊机、锤子、扳手、线垂、钢丝线、卷尺等。 二、施工工艺及技术要求 (一)工艺流程 根据幕墙龙骨平面分格定位图放钢丝控制铝龙骨的进出、分格→按龙骨立面布置图备料(龙骨、连接件、插接件、防腐垫片、M12不锈钢螺栓、不锈钢螺帽、钢方垫片)→按铝龙骨安装节点大样立竖龙骨(控制好标高)→校核龙骨分格、垂直度→分格、标高能闭合后→施工队自检,自检合格后报质检员→质检员抽查合格后报监理单位→监理单位检查合格后施工队才能进行下步工序→大面积安装竖龙骨→配横龙骨安装需要的材料(横龙骨、M6不锈钢螺栓、不锈钢螺帽、弹簧垫片、橡胶垫片)→大面积安装横龙骨(注意有开启窗部位的横龙骨)→施工队自检,自检合格后报质检员→质检员抽查合格后报监理单位→监理单位检查合格后施工队才能进行下步工序。 (二)技术要求 1、竖龙骨安装标高偏差不应大于1mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于2mm,同时注意误差不得积累,且开启窗处的分格误差为正公差。 2、相邻竖龙骨安装的标高偏差不应大于1mm,同层竖龙骨的最大标高偏差不应大于3mm,相邻竖龙骨的距离偏差不应大于2mm 。 3、竖龙骨与连接件的接触面一定要加防腐隔离垫片。

玻璃幕墙工程技术交底

玻璃幕墙施工技术交底 四平万达广场D区玻璃 、E区、F分幕 区金街外部墙工程名称 立面及商工安 铺外立面程装 施工单位 分项工程名称:玻璃幕墙安装工程(安装工) 交底内容: 玻璃幕墙施工工艺 1、连接件安装工艺及技术方案 (1)工艺流程说明: 工艺流程:熟悉图纸及工艺交接→熟悉施工现场→寻准后连接板对准竖框线→拉水平线控制水平高度及进深位置→点焊→检查→加焊→防腐→面漆→记录。工程(二 标段) 交福建省南底铝铝材工 程有限公时 司 间 工 程 年 月 日

(2)基本操作说明: 1)熟悉图纸:了解前段工序的变化更改及设计变更。 2)熟悉施工现场:施工现场的熟悉包括两方面的内容, 一是对已施工工序质量的验收;二是对照图纸要求对下步工作的安排。 3)寻准预埋铁件:预埋铁件的作用就是将连接件固定,使幕墙结构与主体砼结构连接起来。故安装连接件时首先要寻找原预埋件,只有寻准了预埋件才能很准确地安装连接件。 4)对照竖框垂线:竖框的中心线也是连接件的中心线,故在安装时要注意控制连接件的位置,其偏差小于2㎜。 5)拉水平线控制水平高低及进深尺寸。虽然预埋铁件时已控制其水平高度,但由于施工误差的影响,安装连接件时仍要拉水平线控制其水平及进深的位置以保证连接件的安装准确无误,方法参照前几道工序操作要求。 6)点焊:在连接件三围空间定位确定准确后要进行连接件的临时 固定即点焊。点焊时每个焊接面点2~3点,要保证连接件不会脱落。 点焊时要两人同时进行,一人固定位置;另一人点焊,这样施工同时两人都要做好各种防护;点焊人员必须是有焊工技术操作证者,以保证点焊的质量。 7)验收检查。对初步固定的连接件按层次逐个检查施工质量,主要检 查三围空间误差,一定将误差控制在误差范围之内。三围空间误差工 地施工控制范围为垂直误差小于2㎜,进深误差小于3㎜。 8)加焊正式固定:对验收合格的连接件进行固定,即正式烧焊。烧焊操作时按照焊接的规格及操作规定进行,一般情况下连接件的两边都要满焊。 9)验收:对烧焊好的连接件,现场管理人员要对其进行逐个检查验收,对不和格处进行返工改进,直至达到要求为止。 10)防腐:预埋铁件在模板拆除,凿处砼面层后进行过一次防腐处 理,连接件在车间加工时亦进行过防腐处理,具体防腐处理如下: a、清理焊渣; b、刷防锈漆; c、刷保护面漆,有防火要求时要刷防火漆;

门窗、幕墙工程技术交底

门窗、幕墙工程技术交底 一、安装幕墙的施工计划 (一)甲方应免费提供脚手架。脚手架应在材质方面符有关施工规范。架、板、网结合使用,凡是施工安装范围(如安装门窗或幕墙)的铺设工作,脚手架应离开墙面400mm左右,屋顶应是满堂红的工作面,高度由安装人员根据施工习惯提出或根据施工的需要进行改装。甲乙双方应积极的配合确保工期和工程质量。 (二)应提供乙方在施工中的用水、用电的需要(包括生活用水电),水电的距离应根据需要而定,最远不能超过50m。 (三)甲方应提供垂直运输设备(如提升机、塔吊、吊篮等),以便保证高处安装幕墙或门窗工作。(四)甲方在订合同后应提供全套建筑图及有关的施工资料,包括风荷载及对工程一些特殊要求,以便乙方进行设计工作。 (五)甲方应将幕墙或外装饰铝板幕墙安装的前后、左右、上下控制坐标轴线、幕墙边界线、水平标高及垂直标高,根据建施图或结施图准确清晰地用油漆或弹墨线标注在建筑物上,以便作为幕墙或外装饰铝板幕墙设计与安装的依据。 (六)在施工中出现的各种冲问题和矛盾,由甲、乙双方的负责代表人进行洽高解决,对于协调洽商进行记录,并由双方代表签字各留一份,以便作为工程验收的依据。 (七)甲方协助乙方解决现场施工中有关手续的办理工作及解决工人食宿问题,食宿费用可由乙方自理,甲方应为乙方的二次搬运创造必要的方便条件。 (八)幕墙工程图纸的设计,应以建施图为准,图中应详细标明幕墙、前后、左右、上下坐标轴线及与水平标高和垂直标高的尺寸关系,以便设计安装施工。如需设计变更,应由建筑设计院、甲方及时提出,并将修改的资料全部交给乙方,乙方应在10天之内答复,双方签字生效,变更造成的损失应由甲方负责。 (九)对于较复杂的工程结构(如圆弧、转角、斜角),或者施工当中误差太大,图纸同实际有出入的部分,无法准确确定其下料尺寸,应在施工图纸中注明,甲方应用书面通知乙方。乙方确定施工方案时,首先应参照建筑施工图纸,然后到现场下该特殊部分的料,甲方对乙方的作法应及时作出答复,防止造成不必要的浪费,如甲方没有提出异议,乙方应视为甲方同意了方案,继续施工,以确保工期。 (十)甲方在乙方进入现场之前,应将安装幕墙处建筑物结构的施工误差,采用剔凿、修补的方法给予找平,找平后的误码率差不应大于10mm。层高误差、建筑物的绝对误差,应在建筑上有标记,标好误差的数值。对建筑物的最高点和最低点及分布,用书面形式通知乙方,以确保乙方顺利设计安装。 (十一)甲方将上述工作完成后,应为乙方提供通风、防雨、防风、防火、防晒的仓库储存区,以便乙方进入现场。如不具备上述条件造成乙方施工队误工,则甲方应承担乙方误工工时,承担工期拖延责任,车旅等费用由双方共同定出,并写入合同。 (十二)乙方代表若在现场施工中发现质量问题,乙方负责人应将问题及时反映到厂部技术、生产、销售、质检部门,力争及早解决问题减少损失。达到问题不过夜,确保工程质量和进度。 二、施工前的准备: (一)进入现场前,乙方要落实水、电、垂直运输等是否满足施工需要,成品、半成品、材料等是否有适当的存放库房和场地,安全设施是否齐全。 (二)甲、乙双方的施工订货合同生效后,由乙方二次设计的图纸经甲方会审签字后为乙方制作和验收的依据。 (三)检查并落实土建湿作业已经完成的门洞窗口,洞口尺寸是否与图纸要求相一致,窗框与洞口墙体间安装间隙是否符合技术要求。 (四)检查基准线,幕墙门窗安装前要根据土建给定的三线(标高线、中心线、进出线)为基准进行安装。如发现不清晰或有疑问及时与甲方确认。 (五)落实安装用的脚手架或吊蓝,是否适合安装条件要求,安全是否可靠。 (六)检查到场的成品、半成品,是否有合格证、保护膜,型号与数量是否与要安装的部分相一致。(七)检查完后的窗框在施工单位(甲方)未填塞灰缝前,必须自行检查所安装的产品质量是否符

铝板幕墙技术交底大全

XXXXXXX 项目管理表格 分项工程技术交底卡 表格编号项目名称及编 码XXXXXXX广场 共5页 楼栋号 分项工程施 工方案名称金属(铝板)幕墙安 装技术交底 工程量XXXXX 分包公司XXXXXXXX有限公司负责人XXXXXX 交底提要:金属(铝板)幕墙安装技术 交底内容: 一、工艺流程 施工准备→测量放线→预埋件处理→连接角码安装→立柱安装→横龙骨安装→铝板制作安装→清洁检查→竣工验收 二、施工操作要点 (一)施工准备 1、编制材料、制品、机具的详细进场计划; 2、落实各项需用计划; 3、编制施工进度计划; 4、做好技术交底工作; 5、搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。 6、构件储存时应依照安装顺序排列放置,放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施; 7、构件安装前应检查制造合格证,不合格的构件不得安装。 8、技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。 (二)测量放线 1、复查由土建方移交的基准线; 2、放标准线:在每一层将室内标高线移至外墙施工面,并进行检查;在放线前,应首先对建筑物外形尺寸

进行偏差测量,根据测量结果,确定出铝板的基准面; 3、以标准线为基准,按照图纸将分格线放在墙上,并做好标记; 4、分格线放完后,应检查预埋件的位置是否与设计相符,否则应进行调整或预埋件处理; 5、最后,用0.5~1.0mm 的钢丝在单樘幕墙的垂直、水平方向各拉两根,作为安装的控制线,水平钢丝应 每层拉一根(宽度过宽,应每间隔20m 设1 支点,以防钢丝下垂),垂直钢丝应间隔20m 拉一根; 6、注意事项:放线时,应结合土建的结构偏差,将偏差分解;放线时,应防止误差积累;放线时,应考虑 好与其他装饰面的接口;拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记,以便钢丝断了,快速重拉;应严格按照图纸放线;控制重点为:基准线。 (三)连接件安装 1、经检查,埋件安装合格后,可进行过渡件的焊接施工; 2、焊接时,过渡件的位置一定要与墨线对准; 3、应先将同水平位置两侧的过渡件点焊,并进行检查; 4、再将中间的各个过渡件点焊上,检查合格后,进行满焊; 5、控制重点:水平位置; 6、焊接作业注意事项: a)用规定的焊接设备、材料及人员; b)焊接现场的安全、防火工作; c)严格按照设计要求进行焊接,要求焊缝均匀,无假焊、虚焊; d)防锈处理要及时,彻底。 (四)金属幕墙龙骨安装 1、先将立柱从上至下,逐层挂上; 2、根据水平钢丝,将每根立柱的水平标高位置调整好,稍紧螺栓; 3、再调整进出、左右位置,经检查合格后,拧紧螺帽; 4、最后安装横龙骨,安装时水平方向应拉线,并保证竖龙骨与横龙骨接口处的平整,且不能有松动; 5、注意事项: a)清理、确认焊接位置焊接、除掉焊渣检查焊接质量,进行防锈处理; b)因立柱料比较重,应轻拿轻放,防止碰撞、划伤; c)挂料时,应将螺帽拧紧些,以防脱落而掉下去; (五)保温防火材料安装 1、龙骨安装完毕,可进行防火材料的安装。 2、安装墙面保温时应按图纸要求,先将保温岩棉固定,再铺设6mm厚硅酸钙板,要求牢固可靠,并注意相 邻接口。 3、安装防火材料时应按图纸要求,先将防火镀锌板固定(用螺丝或射钉),要求牢固可靠,并注意板的接

幕墙工程技术交底

幕墙工程技术交底 一、适用范围: 适用于朱雀E时代广场玻璃幕墙安装工程。 二、施工准备: (一)技术准备: 1、熟悉与审查施工图纸。 1)审查设计图纸是否完整、齐全。 2)审查设计图纸是与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。 3)审查建造图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、说明等方面是否一致,技术要求是否正确。 2、进行现场检查,确认土建施工质量是否满足幕墙施工的要求。 3、审查幕墙工程的生产工艺流程的技术要求。 4、复核幕墙各组件的强度、刚度和稳定性是否满足要求,审查设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的幕墙分项,明确现场的施工技术水平和管理水平是否满足工期的质量要求,并采取可行的技术措施加以保证。 5、明确工期、分期分批施工或交付使用的顺序和时间;明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。 6、明确建设、设计、土建和施工单位之间的协作、配合关系;明确建设单位可以提供的施工条件。

7、编制施工图预算和施工预算。 8、编制施工组织设计。 9、分别由设计单位对幕墙施工单位,幕墙施工技术人员对安装人员进行技术交底。 (二)材料要求: 1、钢材 1)构件式玻璃幕墙所使用的钢材、包括碳素结构钢、合金结构钢、耐候钢、不锈钢(板材、棒材、型材等)。其材料的牌号与状态、化学成分、机械性能、尺寸允许偏差、精确等级等,均应符合现行国家和行业标准的规定要求。 2)碳素结构钢和低合金结构钢应进行有效的防腐处理。当采用热浸镀锌处理时,其膜厚应≥45μm。 3)钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹渣和折叠。 2、铝合金材料 1)构件式玻璃幕墙所使用的铝合金材料,包括铝合金建筑型材、铝及铝合金轧制板材的材料牌号状态、化学性能、表面处理、尺寸允许偏差、精确等级,均应符合现行国家标准规定的要求。 2)铝合金型材应符合国家标准中对型材尺寸及允许偏差的规定。幕墙铝合金型材应采用高精确级,其阳极氧化膜厚度不低于15μm。 3)以穿条形式生产的隔热铝型材,隔热材料应使用PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维)材料,严禁采用PVC材料。用浇筑工艺生产的隔热铝型材,其隔热采用应使用PUR(聚胺基甲酸乙醇)材料。

玻璃幕墙分项工程施工技术交底记录

玻璃幕墙分项工程施工技术交底记录 单位(子单位)工程名称 分部/子分部 (或系统/子系统) 施工单位项目负责人项目技术负责人 分包单位项目负责人项目技术负责人 施工依据文件名称 及编号 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 质量验收依据文件 名称及编号 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018 交底内容 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2001 2、施工准备 玻璃幕墙近年来发展很快,它不仅具有独特的艺术效果,设计时要考虑建筑造型和建筑结构多方面的性能的要求,如力学(强度、刚度及稳定性)、防水、隔热、气密、防火、抗震和避雷等性能,这些性能与使用功能和人身安全都有着密切关系,为此玻璃幕墙的设计必须具有国家甲级设计机构的资质,且应有审核机构审定合法有效的施工图纸;施工安装企业,必须具有相应资质后,方可进行加工制作和安装。因此在施工前,先要对设计、制作、安装的单位进行资质审查。 2.1材料及主要机具: 2.1.1铝合金型材:应进行表面阳极氧化处理。铝型材的品种、级别、规格、颜色、断面形状、 表面阳极氧化膜厚度等,必须符合设计要求,其合金成分及机械性能应有生产厂家的合格证明,并应符合现行国家有关标准。进入现场要进行外观检查;要平直规方,表面无污染、麻面、凹坑、划痕、翘曲等缺陷,并分规格、型号分别码放在室内木方垫上。 审批人单位施工/ □分包交底人单位施工/ □分包接受人单位施工/ □分包 审批人(项目专业技术负责人) 年月日交底人 [项目专业工长(施工员)或质检员] 年月日 接受人(施工班组长及班组人员) 年月日

幕墙打胶施工技术交底修订版

幕墙打胶施工技术交底 修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

玻璃、金属板幕墙、点式雨棚饰面板材、打胶施工1 范围 本工艺标准适用于玻璃、金属板幕墙、点式雨棚饰面板材、打胶施工。 2 施工准备 2.1 工具准备:壁纸刀、打胶铲刀、清洁用具等。 2.2 材料准备:密封胶、美纹纸。 2.3 作业条件:玻璃或金属板施工完成,没有交叉施工,脚手架安全,施工小材料 放置在箱内,工具放置在工具袋内。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: → 3.2 清理胶缝:用棉布、丙酮清理面材胶缝,没有灰尘、水等。 3.3 贴美纹纸:弹线,按线贴美纹纸。 3.4 塞泡沫棒:塞泡沫棒,用专用制子板统一深度,要求不小于5mm。

3.5 打胶:胶缝打胶,密实饱满。 3.6 刮胶:用铲刀刮平,保持一定的弧度,要求光滑美观。 3.7 清理美纹纸及残留胶:撕掉美纹纸,清理石材饰面残余胶痕。 4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 胶缝密实、光滑、美观,达到设计要求。 4.1.2 胶缝垂直,达到设计要求。 4.1.3 胶缝宽度平直度,达到设计要求。 4.2 基本项目: 4.2.1 胶缝无毛刺。 4.2.2 板材饰面无残留胶痕。 4.3 允许偏差项目,见表9-13。 打胶胶缝允许偏差表9-13

5 成品保护 5.1 胶及美纹纸等存放在仓库,保存妥当。 5.2 板材饰面成品防止水泥、油污、泥污等污染,防止打胶污染。 6 应注意的质量问题 6.1 胶缝清洁干净,阴雨天、下雪、浓雾不能打胶。 6.2 胶缝饱满,无气泡。 6.3 撕掉美纹纸等杂物要放入口袋。 7 质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录: 7.1 密封胶、泡沫棒,应有产品合格证。

金属幕墙施工-安全技术交底 - 制度大全

金属幕墙施工:安全技术交底-制度大全 金属幕墙施工:安全技术交底之相关制度和职责,编号:工程名称轨道交通三号线南延伸段设备采购及安装工程轻钢雨棚工程施工合同编号三号线南延伸段-工程-设备-2010-033-001补18单位(子单位)工程名称大山村站施工单位单轨公司三号线南延伸... 编号: 工程名称轨道交通三号线南延伸段设备采购及安装工程轻钢雨棚工程施工合同编号三号线南延伸段-工程-设备-2010-033-001补18单位(子单位)工程名称大山村站施工单位单轨公司三号线南延伸段土建工程项目经理部第十三项目部分部工程名称建筑装饰装修分项工程名称暗龙骨吊顶、饰面板安装金属幕墙安装交底部位站台层金属幕墙吊顶墙面金属幕墙安装交底时间2012-04-13交底内容:1、每天上班前工班长应该根据工作内容有针对性的进行安全讲话。2、幕墙及吊顶安装属于高空作业,作业人员应无恐高症、癫痫病、心脏病、高血压等疾病。3、施工前必须检查安全防护用品是否佩戴齐全,严禁穿拖鞋、凉鞋、硬底鞋,高空作业人员必须佩戴安全带,安全带与安全绳相连紧固,高挂抵用。 4、严格按照操作规程进行施工不得违章操作。 5、措施平台上严禁堆放材料,施工时注意荷载分部均匀。 6、操作平台用竹跳板满铺,必须两端绑扎,与脚手架管绑扎牢固。 7、操作平台下方满挂安全网,保证作业区域完全覆盖,因作业需要开口后必须及时还原。 8、金属幕墙及吊顶安装时应注意不得随意高空抛物,金属板安装时应确定固定好后方可松手,以防坠落伤人。9、不得随意搭设临时设施及更改现有措施。10、特种人员必须持证上岗。11、非起重人员不得随意指挥起重设备。12、每天施工完毕后应整理高空作业区域零散构件,防止落下伤人,并对施工区域进行清扫,保证施工范围清洁。13、每天施工前应对措施挂架进行检查,检查挂架螺栓是否牢固。14、材料应集中分类堆放,堆放地点不得堵塞安全通道。 15、焊接铝型材时必须有专人监护,施焊位置必须配备相应数量的灭火器。16、施工区域严禁吸烟。 17、高温天气禁止施工。技术负责人(交底人): 项目经理: 年月日技术员姓名施工工长姓名班组长姓名社区制度福利院制度科室制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

金属幕墙技术交底全解

工程名称 蜀山区自主创新产业基地三期项目(南区)AB 楼及研发中心楼 施工单位 亚盛建设集团有限公司 分项工程名称 铝单板幕墙工程 施工部位 AB 座、研发中心楼女儿墙、机房层以上柱、吊底铝板 铝单板幕墙施工技术交底 一、工程概况 本工程外墙主要为干挂石材幕墙面和玻璃幕墙面、铝单板吊顶及收口装饰,干挂铝单板采用龙骨为镀锌方管及镀锌角钢,铝单板面板之间为15mm 胶缝,埋件为后置埋件。 方钢、角钢和连接件均为Q235B 钢板,所有钢件的表面均经热浸镀锌处理。 铝单板厚度为3mm ,铝板加工允许偏差符合现行规范标准有关优等品规定。 铝单板吊顶主龙骨的规格为主、次龙骨为50x50x5㎜角钢,表面镀锌,耐久性好,钢龙骨与预埋件及钢龙骨与次龙骨之间焊用焊接。 铝单板采用填充耐侯胶缝处理。 二、施工机具准备 设备名称 型号规格 产地 数量 用途 交流电焊机 33KV·A 国产 10 钢结构 制作安装 切割机 Ф400 国产 2 磨光机 东城 4 冲击钻 东城 德国 6 电锤 喜利得 德国 3 手电钻 国产 3 台式钻床 φ35 国产 2 钻孔 水平尺 国产 5 调水平 技术负责人 交底人 接收人 交底日期

工程名称长兴·都市中央广场复建项目幕墙工程施工单位亚盛建设集团有限公司 分项工程名称铝单板幕墙工程施工部位AB座、研发中心楼女儿墙、机房层以上柱、吊底铝板 水准仪德国 1 打水平 经纬仪德国 2 打垂直 三、干挂铝单板的施工方法 3.1作业流程 龙骨安装放线定位→基层处理→预埋板砼清理(后置预埋板)→角码及连接件安装→施工现场焊接、固定龙骨→安装次龙骨→焊缝防腐处理→铝单板安装→注耐候硅酮密封胶→表面清洁→竣工验收 3.2施工方法 由角铝件与结构体龙骨角钢采用钻尾螺丝固定; 3.3作业流程分解 1、定位放线 按图纸标高,水平交圈,与轴线分格。 2、预埋件埋设 在梁柱钢筋绑扎完毕后,按层面轴线确认预埋件中线确定位置和标高位置后,与梁柱主筋上进行牢固绑扎确保预埋件无松动。待整体预埋结束后,对埋件布置轴线进行复测后,方可进行砼浇筑,在砼浇筑过程中需有预埋工进行旁站和维修。 2、基层处理 对砼外墙表面进行测量,检查其平整度,从而保证主龙骨的垂直度,根据图纸对砼外墙面进行基层处理,将基平面清理干净。 3、后置钢板螺栓安装 有漏埋、错埋、偏位的埋板,以竖向控制线为依据进行后置钢板的定位安装,向左右量距核定钻孔位置,按图纸要求进行后切式机械锚栓和化学螺栓的安装。化学螺栓的安装程序为:钻孔—— 技术负责人交底人接收人交底日期

技术交底记录(幕墙)

交底内容: 一、工程量: 1、厦门海上城写字楼幕墙各种形式的幕墙工作量如下: (1)南北立面竖明横隐玻璃幕墙:13457.21㎡ (2)全隐框玻璃幕墙:3360.49㎡ (3)铝单板幕墙:7342.46㎡(含4804.66㎡竖向600MM装饰条) (4)格栅幕墙:2115.87㎡ (5)玻璃栏板:187.83㎡ (6)铝合金百叶、铝合金门:92.9㎡ (7)屋顶钢结构、西面飞翼钢结构、雨棚钢结构:40吨 (6)外墙涂料:10947.38㎡ 二、工程概况: 结构形式:框架-剪力墙结构;建筑防火分类:耐火等级一级;建筑抗震设防类别:七度;建筑合理使用年限:50年;幕墙设计使用年限:25年;气候分区:夏热冬暖地区; 三、设计取值: (1)基本风压:0.8KN/M2(50年一遇) (2)基本雪压:基本无雪压 (3)地表粗糙度:A类 (4)抗震设防:7度 (5)防雷设计:二类 四、各类型幕墙说明 (1)A、竖明横隐半隐框玻璃幕墙(铝合金龙骨、外置进深600m m装饰条) 此类型幕墙位于办公塔楼南北立面 系统结构形式:框架式 铝材:办公塔楼立柱采用210系列铝合金隔热型材,顶底横梁采用140系列铝合金普通型材,开启扇下横梁采用采用80系列铝合金普通型材;室内型材可视部分表面粉末喷涂,室外型材可视部位为氟碳喷涂,不可视部分阳极氧化,铝合金状态6063A-T5。

办公塔楼非开启扇处落地玻璃采用10LOW-E+12+10mm钢化中空玻璃,开启扇下方落地玻璃及开启扇玻璃均采用6LOW-E+12A+6mm钢化中空玻璃,层间采用采用8mm镀膜钢化玻璃1.5mm背衬镀锌钢板(表面粉末喷涂处理); 装饰条:钢龙骨组成钢桁架(截面尺寸详见大样节点),外包3mm铝单板(颜色同铝合金型材室外颜色,氟碳喷涂); 其它:层间玻璃面板后面背衬1.5mm背衬镀锌钢板(表面粉末喷涂处理),铝单板背部为高度大于800mm的防火裙墙,防火裙墙下方采用1.5mm厚镀锌钢板包裹100mm厚防火岩棉,上方采用1mm厚镀锌钢板包裹100mm厚隔音棉,钢板与结构以及钢板拼接之间缝隙处采用防火密封胶密封。 B、竖明横隐半隐框玻璃幕墙(钢铝结合立柱体系) 此类型幕墙位于办公屋顶、办公塔楼东南、东北边角、办公20层东、南、北面悬挑部位。 系统结构形式:框架式(钢铝结合) 铝材:办公20层东、南、北面悬挑部位同系统1 A幕墙,办公屋顶、塔楼西南、西北边角、办公塔楼东南、东北边角幕墙立柱同系统1 A幕墙,办公屋顶横梁采用140系列铝合金普通型材,办公塔楼东南、东北边角横梁80x120x5mm焊接钢方管,(表面粉末喷涂成室内铝材颜色)。 钢材:办公屋顶和20层悬挑幕墙内插80x160x5mm钢方管(热镀锌),办公塔楼东南、东北边角立柱内插80x160x5mm(热镀锌)钢方管。 面材:除办公20层悬挑玻璃幕墙上下两开启扇直接玻璃分格为1500x1500mm的玻璃配置为8LOW-E+12+6钢化中空玻璃,屋顶处大面玻璃采用12mm钢化镀膜玻璃,层间采用8mm 钢化镀膜玻璃,办公塔楼东南、东北边角大面玻璃采10LOW-E+12+10钢化中空玻璃,层间采用8mm镀膜玻璃(背衬1.5mm镀锌钢板,表面粉末喷涂处理)。 C、竖明横隐半隐框玻璃幕墙(钢桁架支撑) 此幕墙为架空幕墙,位于酒店塔楼东南、东北两翼和办公塔楼西南、西北两翼。 系统结构形式:框架式(钢桁架支撑) 铝材:办公塔楼立柱采用210系列铝合金隔热型材,系统A塔楼。 钢材:详见大样图 面材:办公塔楼大面玻璃均采用12mm钢化镀膜玻璃,层间采用采用8mm钢化镀膜玻璃; 其它:横向钢桁架支撑体系外包2.5mm铝板,表面氟碳喷涂。 系统2、全隐框玻璃幕墙

明框玻璃幕墙施工技术交底

明框玻璃幕墙施工安全技术交底 施工企业:富凯集团有限公司№:(津建安表22) 工程名称武警机动第四支队工种装饰 施工部位幕墙交底时间2019年月日交底内容: ㈠、施工准备: 玻璃幕墙近年来发展很快,它不仅具有独特的艺术效果,设计时要考虑建筑造型和建筑结构多方面的性能要求,如力学(强度、刚度及稳定性)、防水、隔热、气密、防火、抗震和避雷等性能,这些性能与使用功能和人身安全都有着密切关系,为此建设部和北京市建委均规定了:凡是从事玻璃幕墙的设计、制作、安装企业,必须经过市建委资质审查合格后,方可进行加工制作和安装。因此在施工前,先要对设计、制作、安装的单位进行资质审查。 ⑴材料及主要机具: ⒈铝合金型材: 应进行表面阳极氧化处理。铝型材的品种、级别、规格、颜色、断面形状、表面阳极氧化膜厚度等,必须符合设计要求,其合金成分及机械性能应有生产厂家的合格证明,并应符合现行国家有关标准。进入现场要进行外观检查;要平直规方,表面无污染、麻面、凹坑、划痕、翘曲等缺陷,并分规格、型号分别码放在室内木方垫上。 ⒉玻璃: 外观质量和光学性能应符合现行的国家标准。 ①对按构造分类: Ⅰ单层玻璃:平板玻璃或钢化玻璃(厚度一般15mm)。Ⅱ双层中空玻璃:厚

度为6+12+6(mm),中间数值为两层玻璃之间的不流动空气层。 ②按功能分类: Ⅰ吸热玻璃: 在透明玻璃中加入极微量的金属氯化物,形成带颜色玻璃,其特点是能使可见光透过而限制带热量的红外线通过。 Ⅱ镜面玻璃: 是在单层或双层玻璃一侧或两侧均镀金属膜,通过反射太阳光的热辐射,达到隔热目的。 Ⅲ根据设计要求选用玻璃类型,制作厂家对玻璃幕墙进行风压计算,要提供出厂质量合格证明及必要的试验数据;玻璃进场后要开箱抽样检查外观质量,玻璃颜色一致,表面平整,无污染、翘曲,镀膜层均匀,不得有划痕和脱膜。整箱进场要有专用钢制靠架,如拆箱后存放要立式放在室内水方钉制的靠架上。 ⒊橡胶条、橡胶垫: 应有耐老化阻燃性能试验出厂证明,尺寸符合设计要求,无断裂现象。 ⒋铝合金装饰压条、扣件:颜色一致,无扭曲、划痕、损伤现象,尺寸符合设计要求。 ⒌连接龙骨的连接件: 竖向龙骨与水平龙骨之间的镀锌连接件、竖向龙骨之间接专用的内套管及连接件等,均要在厂家预制加工好,材质及规格尺寸要符合设计要求。 ⒍承重紧固件: 竖向龙骨与结构主体之间,通过承重紧固件进行连接,紧固件的规格尺寸应符合设计要求,为了防止腐蚀,紧固件表面须镀锌处理,紧固件与预埋在混凝土梁、柱、墙面上的埋件固定时,应采用不锈钢或镀锌螺栓。

幕墙打胶施工技术交底

幕墙打胶施工技术交底 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

玻璃、金属板幕墙、点式雨棚饰面板材、打胶施工 1 范围 本工艺标准适用于玻璃、金属板幕墙、点式雨棚饰面板材、打胶施工。 2 施工准备 工具准备:壁纸刀、打胶铲刀、清洁用具等。 材料准备:密封胶、美纹纸。 作业条件:玻璃或金属板施工完成,没有交叉施工,脚手架安全,施工小材料放置在箱内,工具放置在工具袋内。 3 操作工艺 工艺流程: →→→→ 清理胶缝:用棉布、丙酮清理面材胶缝,没有灰尘、水等。 贴美纹纸:弹线,按线贴美纹纸。 塞泡沫棒:塞泡沫棒,用专用制子板统一深度,要求不小于5mm。 打胶:胶缝打胶,密实饱满。 刮胶:用铲刀刮平,保持一定的弧度,要求光滑美观。 清理美纹纸及残留胶:撕掉美纹纸,清理石材饰面残余胶痕。 4 质量标准 保证项目: 4.1.1 胶缝密实、光滑、美观,达到设计要求。 4.1.2 胶缝垂直,达到设计要求。

4.1.3 胶缝宽度平直度,达到设计要求。 基本项目: 4.2.1 胶缝无毛刺。 4.2.2 板材饰面无残留胶痕。 允许偏差项目,见表9-13。 打胶胶缝允许偏差表9-13 5 成品保护 胶及美纹纸等存放在仓库,保存妥当。 板材饰面成品防止水泥、油污、泥污等污染,防止打胶污染。 6 应注意的质量问题 胶缝清洁干净,阴雨天、下雪、浓雾不能打胶。 胶缝饱满,无气泡。 撕掉美纹纸等杂物要放入口袋。 7 质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录: 密封胶、泡沫棒,应有产品合格证。 密封胶,应有材质单。 8 标准节点

石材幕墙技术交底

石材幕墙技术交底 一、石材幕墙交底内容: 1、安装前,应检查放线是否正确,并用经纬仪对立柱、横梁进行贯通测量。尤其是对建筑转角、变形缝、沉降缝等部位进行详细地测量放线。 2、安装连接件必须按设计图加工,表面处理按现有国家标准的有关规定进行。 3、连接件焊接时,应采用对接焊,以控制因焊接产生的变形。焊缝不得有加渣和气孔。敲掉焊渣后,对焊缝应进行防腐处理。 4、立柱与连接件的连接应采用不锈钢螺栓。在立柱与连接件的接触面应防止金属电解腐 蚀,所有不同金属接触面上都应防止金属电解腐蚀。 5、横梁与立柱连接后,用密封胶密封间隙。 6、防锈处理不能在潮湿、多雾及阳光直接暴晒下进行,不能在尚未完全干燥或蒙尘的表 面上进行。涂第二层防锈漆或以后涂防锈漆时,应确定之前的涂层已经固化,其表面经砂纸打磨光滑。涂漆应表面均匀,勿使角部及接口处涂漆过量。 7、金属板表面应平整、光滑,无肉眼可见的变形、波纹和凹凸不平,金属板无严重表观 缺陷和色差。 8、金属面板安装前,应检查对角线及平整度,并用清洁剂将金属板靠内面一侧及框 表面清洁干净。 9、金属板与板之间的间隙应符合设计要求。注耐候密封胶时,需将注胶部位基材表面用 清洁剂清洗干净。密封胶须注满,不能有空隙或气泡。 10、防火、保温材料安装在每层楼板与石板幕墙之间不能有空隙,应用镀锌钢板和防火材 料形成防火带。在北方寒冷地区,窗框四周嵌缝处应用保温材料防护,防止形成冷桥。 11、石材面板应严格按编号分类,并注意摆放可靠。直接连接式石材幕墙应注意安放每 层金属挂件的标高,金属挂件应紧托上层石材面板,而与下层石材面板之间留有间隙。 安装时要在石材面板的销钉孔或切槽口内注入大理石胶,以保证石材面板与挂件的可靠连接。 12、安装石材面板时宜先完成窗口四周的石材。 13、安装到每一楼层标高时,要注意调整垂直误差。 14、在托运石材时要有安全防护措施,摆放时下面要垫木方。 15、要按设计要求选用合格和未过期的耐候密封胶注胶。 16、应采用专用清洁剂擦洗缝隙处和石材表面。 17、施工中要注意不能有漏胶污染墙面。 18、施工完毕后,除去石材表面的胶带纸,用清水和清洁剂将石材表面擦洗干净,按要求 进行打蜡或刷保护剂。 二、幕墙(防火、保温、防雷、接口)交底内容: 1)幕墙防火、保温施工的要求 1)幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃材料填充,防火材料要用镀锌铁板固定,镀锌铁板的厚度应不低于1.5mm;不得用铝板。 2)有保温要求的幕墙,保温部分宜从内向外安装。 3)防火、保温材料应铺设平整且可靠固定,拼装处不应留缝隙。 4)防火、保温材料应采用铝箔或塑料薄膜包扎,避免防火、保温材料受潮失效。

玻璃幕墙施工技术交底记录(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 玻璃幕墙施工技术交底记录 一、施工工艺(幕墙) 1、加工制作: A、(1)、幕墙在加工前应对设计施工图进行认真的校核,并对已建建筑物的主体结构进行复测,按实际尺寸调整幕墙并经设计单位同意后方可加工组装。 (2)、用于加工的幕墙构件的设备、机具应使产品达到幕墙构件加工要求,量具定期进行检测。 (3)、严禁使用过期的耐侯硅酮密封胶。 B、加工精度 (1)、幕墙结构杆件截料前应进行校直调整。 (2)、幕墙结构杆件截料长度尺寸的允许偏差,竖杆±1.0mm,横杆±0.5mm。 (3)、截料端头不应有明显加工变形,毛刺不大于0.2mm。(4)、孔位允许偏差为±0.5mm;孔距允许偏差为±0.5mm;累计偏差不大于±1.0mm。 (5)、螺纹孔的加工应符合设计要求。 (6)、各种构配件尺寸应符合规范要求。 二、幕墙安装 A、安装施工准备 (1)、构件搬运、吊装时不得碰撞和损伤。

(2)、构件应按品种和规格堆放在特种架子或垫子上;在室外堆放时,应采用保护措施。 (3)、构件安装前应进行检验与校正;构件应平直、规方,不得有变形和刮痕,不合格的构件不得使用。 (4)、构件进行钻空、装配接头芯管,安装连接附件等辅助加工时,其加工位置尺寸应正确。 (5)、玻璃幕墙与主体结构连接的锚固件,应在主体结构施工完成,混凝土其强度达到要求后方可进行。锚固件应牢固、位置准确,锚固件的标高偏差不应大于10mm,锚固件的位置与设计偏差不应大于2 0mm。 B、施工工序 (1)工艺流程 检验、分类堆放构件———测量放线———楼层紧固件安装———安装固定支座(竖杆)并抄平、调整———安装固定支座(横杆)一——安装玻璃密封条、卡———安装玻璃———打耐候胶密封———清扫———验收、交工 (2)测量放线 主龙骨(竖杆)由于与主体结构锚固,所以位置必须准确,次龙骨(横杆)以竖杆为依托,在竖杆布置完毕后再安装,所以对横杆的弹线可以推后进行。 在工作层上放出x、y轴线,用经纬仪定出轴线。再根据各层轴线定出预埋件的位置,并用经纬仪垂直逐层校核,再定各层连接件的外边线,以便于与主龙骨连接。

各类幕墙安全技术交底

各类幕墙安全技术交底 交底内容: 一、施工队伍必须设定以项目经理为组长的安全领导小组、设专职安全员、专职电工,开工前和施工中对所有施工人员进行安全教育。专职安全员、电工对工地定时检查,及时制止不安全现象。有安全隐患,必须停工整顿,清除隐患后施工,严格执行安全操作规范。所有人员必须佩戴好安全帽、着工作服、穿劳动鞋,不准穿拖鞋和高跟鞋上岗。酒后人员、精神病人员、不满十八周岁的人员不准上岗。 二、施工期间做好防雨、防雷工作。施工用的电箱、电缆、导线统一用安检站推荐产品,施工设备必须装有漏电保安器,必须接地、接零,夜间用的碘钨灯必须保护接零,各施工机械必须单机、单箱、单控,不准一闸多用、和门前后出线、乱接乱挂。电焊机使用电焊机专用箱,不准接两个焊钳。氧气、氯气、乙炔两瓶间距不小于十米,瓶设防震圈。 三、生活区舍内照明灯单灯单控,并不准用大功率的灯泡,而且人走灯熄,不准在电线上挂衣物。施工用的导线有破损的立即更换,施工用设备、导线、电箱及时检查,严格防止触电、火灾事故发生。 四、安全施工管理措施: 1、所有施工人员必须严格遵守安全生产达标率和高处作业的有关规定,2m以上(含2米)高度的高空作业需佩戴安全带和安全扣保险带要高挂低用。 2、严禁以木料、钢模板为绑扎的站人脚手板用,防止因木料断裂、钢模板滑脱而造成的人体坠落事故。 3、临坑、池、电梯井、洞口等危险地段作业,要有相应安全防范措施、施工人员必须加强自身安全保护和他人安全保护,严格做到三不伤害。 4、使用各种工具、机械要做到专人看护,在同一地方交叉作业必须相互谅解,严禁上下抛施工物品或施工工具。 5、严禁在外架上堆放施工物件如被发现一例处罚一例。 6、雨雪天施工要切实做好安全防范措施,在有严重安全隐患的部位可暂时停工。 7、施工完毕后要认真做到工完场清,确保安全文明施工抓好质量,加快进度顺利完成任务。 8、进入场区必须佩戴安全帽。 9、高处作业必须系安全带。 10、施工过程中严禁私自拆除或更改脚手架结构。 11、严禁在宿舍内乱拉电线、使用电炉、吸烟,应在宿舍区内放置灭火器。 12、特种作业人员必须持证上岗。 幕墙电工安全交底 交底内容: 1、现场安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,并持证上岗。 2、电工作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,佩戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带。 3、现场临电电工要熟悉临电工程安全技术规范,负责检查保护电器装置及保

幕墙工程安全技术交底

幕墙安全技术交底书工程名称:雅安综合客运枢纽建设项目 施工单位四川省欣国装饰工程有 限公司 交底时间:年月日 分部分项名称幕墙工程班组交底部门施工技术部交底人:审核: 接受交底单位施工负责人安全员 接受交底班组长和全体成员:班组长 交底内容: 一、施工队伍必须设定以项目负责人为组长的安全领导小组、 开工前和施工中对所有施工人员进行安全教育。安全员、电工对工地定时检查,及时制止不安全现象。有安全隐患,必须停工整顿, 清除隐患后施工,严格执行安全操作规范。所有人员必须佩戴好安全帽、着工作服、穿劳动鞋,不准穿拖鞋和高跟鞋上岗。酒后人员、精神病人员、不满十八周岁的人员不准上岗。 二、施工期间做好防雨、防雷工作。施工用的电箱、电缆、导 线必须是合格产品,施工设备必须装有漏电保安器,必须接地、接零,夜间用的碘钨灯必须保护接零,各施工机械必须单机、单箱、 单控,不准一闸多用、和门前后出线、乱接乱挂。电焊机使用电焊 机专用箱,不准接两个焊钳。氧气、氯气、乙炔两瓶间距不小于十米,瓶设防震圈。 三、生活区舍内照明灯单灯单控,并不准用大功率的灯泡,

而且人走灯熄,不准在电线上挂衣物。施工用的导线有破损的立即更换,施工用设备、导线、电箱及时检查,严格防止触电、火灾事故发生。 四、安全施工管理措施: 1、所有施工人员必须严格遵守安全生产达标率和高处作业的有关规定,2m以上(含2米)高度的高空作业需佩戴安全带和安全扣保险带要高挂低用。 2、严禁以竹架板、钢模板为绑扎的站人脚手板用,防止因竹架板断裂、钢模板滑脱而造成的人体坠落事故。 3、临坑、池、电梯井、洞口等危险地段作业,要有相应安全防范措施、施工人员必须加强自身安全保护和他人安全保护,严格做到三不伤害。 4、使用各种工具、机械要做到专人看护,在同一地方交叉作业必须相互谅解,严禁上下抛施工物品或施工工具。 5、严禁在外架上堆放施工物件如被发现一例处罚一例。 6、雨雪天施工要切实做好安全防范措施,在有严重安全隐患的部位可暂时停工。 7、施工完毕后要认真做到工完场清,确保安全文明施工抓好质量,加快进度顺利完成任务。 8、进入场区必须佩戴安全帽。 9、高处作业必须系安全带。 10、施工过程中严禁私自拆除或更改脚手架结构。

相关文档