文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 挡土墙

挡土墙

挡土墙
挡土墙

第六章重力式挡土墙设计

在道路工程中,重力式挡土墙是一种比较常见的支挡结构形式,在一般地区、的各部分见下图。

图6.1 重力式挡土墙各部分名称

重力式挡土墙墙身的材料采用混凝土或片石混凝土。由于重力式挡土墙主要依靠自身重量抵抗土体和外荷载产生的土压力来维持自身稳定,因此墙体断面尺寸较大,圬工量大,导致自身重量大,在软弱地基上修建时会因承载力不够而受到限制。

6.1 重力式挡土墙的构造

重力式挡土墙主要依靠自身重量抵抗土体和外荷载产生的土压力,因而其构造必须具有足够的整体稳定性和结构强度。在设计中,不但要求结构合理、断面经济外,还应考虑当地材料来源、施工养护方便与安全等因素。

(1)墙身结构

重力式挡土墙的断面形式有多种,墙胸一般均为平面,而墙背主要根据地形条件及挡土墙所设位置,可做成仰斜、垂直、俯斜、凸凹折线和衡重式等形式。断面形式的选择主要从结构经济、开挖回填量以及稳定性等方面考虑。如其他条件相同的情况下,仰斜墙背所受的土压力最小,断面较经济;且仰斜墙背的倾斜方向与开挖的、回填边坡方向一致,开挖回填量较小。若当地面横坡较陡时,采用仰斜墙背将使墙高增大,断面尺寸加大,此时宜采用俯斜墙背,利用垂直的墙面,以减少墙高。但其所承受的土压力较仰斜墙背大,故俯斜墙背可设计成台阶

形,以增加墙背与填料之间的摩擦力,提高墙体的整体稳定性。

重力式挡土墙的墙胸坡度应与墙背坡度相协调,同时还应考虑墙趾处的地面横坡。墙胸坡度将直接影响墙体的高度,地面横坡较陡时,墙面坡度一般采用1:0.05~1:0.20,也可保持直立,以利于争取高度;在地面横坡平缓地带,一般采用1:0.2~1:0.3,最缓不宜低于1:0.4,衡重式墙一般采用陡直的墙胸。

重力式挡土墙的顶面宽度一般设计为H/12左右(H为挡土墙的垂直强高),采用混凝土整体灌注时,顶宽不应小于0.4m;采用砌体时,顶宽不应小于0.5;采用钢筋混凝土材料时,顶宽不应小于0.2m。路肩挡土墙墙顶应设置帽石,其材料可采用C15混凝土或粗石料,厚度不小于0.4m,宽度不小于0.6m,突出墙身的飞檐宽度应为0.1m。

(2)沉降缝与伸缩缝

为避免因地基的不均匀沉降而引起的墙身开裂,须按地质条件的变化和墙高、墙身断面的变化情况设置沉降缝。同时为防止圬工砌体因收缩硬化和温度的变化而产生裂缝,还应设置伸缩缝。在设计时,一般将沉降缝和伸缩缝合并设置,沿线路方向每隔10~20m,以及与其他建筑物衔接处,设置一道,缝宽2~3cm,缝内沿墙内、外顶三边填塞沥青麻筋或沥青木板,填塞深度不小于0.2 m。

(3)排水设施

为疏松墙后土体,防止地表水渗而导致墙后积水而形成静水压力,或减少寒冷地区回填土的冻胀压力等,重力式挡土墙应设置排水设施,通常由地面排水和墙身排水两部分组成。地面排水设施主要是防止地表水渗入墙后土体或地基;墙身的排水设施主要是为了疏排墙后积水。

地面排水设施主要包括:①设置地面排水沟,引排地面水;②夯实回填土顶面和地面松土,防止雨水及地表水下渗,必要时可加设铺砌;③对路堑挡墙墙趾前的侧沟应予以铺砌加固,以防侧沟水渗入基础。

墙身的排水设施通常是在墙身的适当高度处布置一排或多排向墙外坡度不应小于4%的泄水孔,一般采用孔口尺寸为cm

10?、

cm

10

10

cm

5?、cm

5-的圆孔。孔眼间距为cm

2-左右,呈

cm

3

15?的方孔,或直径为cm

cm

20

cm

10

梅花形交错布置。最下一排泄水孔应高出地面或侧沟水位0.3 m。为防止水分渗入地基,最下排泄水孔的进口侧下部应铺设隔水层。

为防止泄水孔淤塞,应在泄水孔进口侧设置厚度不小于0.3 m的粗粒料反滤层(如粗砂、卵石、碎石等),如下图所示。当墙背回填土渗水性不良或可能发生冻胀时,应在最低一排泄水孔至墙顶以下0.5 m的范围内,填筑高度不小于0.3 m的砂卵石层。

图6.2 排水设施

6.2 重力式挡土墙的设计计算

重力式挡土墙的设计主要包括以下内容:

(1)应根据现场的实际情况,进行挡土墙的墙体材料、墙体形式和基础埋置深度的选择,然后初步拟定墙身各部位的结构尺寸;

(2)计算作用于挡土墙的荷载,其中包括土压力的计算;

(3)检算在各种荷载的组合力系作用下,挡土墙沿基底的滑动稳定性、绕基础趾部转动的倾覆稳定性和基底的压应力及墙身截面强度验算。

当基底以下存在软弱土层时,尚应检验该土层的滑动稳定性。在地基承载力小于挡土墙的基底应力的情况下,应采取工程措施,对挡土墙基础或地基进行处理。以满足全墙的稳定性要求。

6.3 重力式挡土墙的设计资料

路肩挡土墙墙高H=5m ,墙后填土3m /kN 17=γ,035=?,?δ3

2

=,墙身

为M7.5浆砌片石圬工,墙与地基土之间的摩擦系数为4.0=f ,地基为粘性土质,

容许承载力为[]2m /kN 200=土σ,墙身圬工重度3kN/m 22=圬γ,墙身截面

[]kP a 1300=圬σ,[]kPa 210=圬τ。作用在挡土墙上的外荷载如图下所示,初始拟

定尺寸也如图所示。

6.4 重力式挡土墙的计算

图6.3 墙身断面尺寸图

(1)求破裂角θ: 根据已知条件得:

==25.0arctan α14°02′

=-+=αδ?ψ35°+23°20′-14°02′=44°18′(因为仰斜墙背,故α取负值) 假设破裂面交于荷载分布范围以外,按公式计算得:

2

02

1H A =

(6.1)

式中: 0A —边界条件系数; H —挡土墙高度,m 。

代入数据得: 5.1252

1212

20=?==

H A 002

0tan 2

1h l H B -=

α

(6.2)

式中: B 0—边界条件系数; H —挡土墙高度,m ; l 0—等代荷载宽度,m ; h 0—等代荷载高度,m 。

775

.84.35.325.052

1

tan 212002

0-=?-??=-=

h l H B α ()()

()1644

.08115.09759.05.12775.89759.04281.19759.09759.0/tan cot tan tan tan 00-=+-=??

?

?

?-++±

-=++±

-=A B ψ?ψψθ

则'0209-=θ

计算结果显然与假设不符合。故重新假定破裂面交于荷载分布范围内,按公式计算得:

()0022

1

h H H A +=

(6.3)

式中符号意义同前。

()()5.294.32552

1

22100=?+??=+=h H H A

()0

00tan 22

1

dh h H H B ++=α

(6.4)

式中符号意义同前。

()()885

.74.315.025.04.325521

tan 221

000=?+??+??=++=

dh h H H B α ()()

()7529

.05.12885.79759.04281.19759.09759.0/tan cot tan tan tan 00=??

?

?

?++±-=++±

-=A B ψ?ψψθ

'05836=θ

校核假定:m 76.37529.05tan =?=?θH

m 4.115.025.05tan =+?=+d H α m 9.45.315.025.05tan 0=++?=++l d H α

tan tan tan l d H H d H ++<<+αθα

故破裂面交于荷载分布范围内,与假设符合。

(2)求土压力系数a λ、土压力()ay ax a E E E ,及土压力作用点y x Z Z ,

()

()()

()()

(

)

1575

.018

445836sin 355836cos 25.07529.0sin cos tan tan '

0'00

'0a =++-=++-=ψθ?θαθλ 式中,a λ计算使用的θtan 值,是通过前面试算后确定的。

()

()()

()m

/kN 28.769884

.03096

.0885.77529.05.2917sin cos tan 00a =-??=++-=ψθ?θθγB A E ()()

kN/m 28.7502142023cos 28.76cos '0'0=-=-=αδa x E E ()()

kN/m 33.1202142023sin 28.76sin '0'0'

=-=-=αδa y E E

m 3.025

.07529.015

.0tan tan 1=-=-=

αθd h

m 70.430.0512=-=-=h H h

()()

m

96.125.005.245.1tan m

05.270.44.325370.44.33523322

32022

203=?+=+==??+??+=++=αx y x Z B Z h h H h h H Z

图6.4 墙身断面尺寸图

如上图所示,墙重G 为:

m /kN 5.15922545.1G =??= 先进行抗滑稳定验算,由公式得:

()()3

.1913.028

.754.033.125.159c

<=?+=+=x

y

E f E G K

所以不能满足抗滑要求,需重新拟定挡土墙尺寸。

取墙顶宽为2m ,胸坡坡度为1:0.3,墙背坡度为1:0.25,墙高不变,如图6.5所示。

(3)检验内容如下:

1)抗滑稳定验算:

()k N /m 75.233222

5

2.252.0=??+=G

()3.1308.128

.754.033.1275.233>=?+=

c K (满足)

2)抗倾覆稳定验算:

根据公式,其中

()k N /m

52.420325.125.2525.121375.05.175.055.152122=?????

???? ??

+??++?+??=G GZ 5.195.205

.228.7576

.233.1252.4200>=??+=

??+?+?=

X

X P

P y y G Z E Z E Z E Z G K (满足)

图6.5 新拟定的墙身断面图

3)合力偏心距验算: m 22.133

.1275.23305

.228.7576.233.12516.4200

=+?-?+=

-=

∑∑∑N

M M Z y

N

0095.022.1125.12

<-=-=-=

N Z B

e (合力在中心线右侧) 375

.06

095.0=<=B

e (满足)

[]22max

min kN/m 200kN/m 70

.8104

.13725.2095.06125.208.24661=<=

??? ???±?=??? ??±=

∑土σσB e B N

4)挡土墙墙身H/2截面强度验算: 如图6.6所示,取H/2截面。 ①法向应力为:

()m 125.225.03.05.20.2'=-+=B

k P a

7.62

'

==

H

H σσ k N /m 40.2838.802.202212'02'

=+=+??? ?

?-=H H h E H a σσ

()()k N /m 03.2802142023cos 40.28cos '0'0'

'=-?=-=αδa x E E

()()k N /m 59.402142023sin 40.28sin '0'0''=-?=-=αδa y E E

m 02.140

.2835

.238.822.202.20'

=?+?

=

x Z

图6.6 墙身H/2截面简图

m 38.2tan 125.2''=+=αx y Z Z

k N /m

44.1132.25.22

.2125.2'=??+=

G

()''

2.5Z 0.5 2.1252 2.50.2522 2.50.125 1.00.25222G G ????=?-??+??++?? ??????

?

k N /m 13.159=

014.020.12

25.12'

''

<-=-=-=N Z B e (合力在中心线右侧)

m 638.03.014.0''=<=B e (满足)

[]2''''

m a x

m i n

k N /m 130048

.7760.33125.214.061125.244.11359.461=<=??? ???±?+=???

? ??±=

∑圬σσ

B e B N

m 20.159

.444.11302

.103.2838.259.413.159''

'

''''''

=+?-?+=

+-+=

y

x

x y y G N E

G Z E Z E Z G Z

②剪应力为:

[]22'

'

'

/210/19.13125

.203

.28T m kN m kN B E B x

=<==

=

=

∑∑圬‘

ττ(满足)

因此,所拟定的挡土墙尺寸满足各种要求。

挡土墙专项施工方案51853

挡土墙施工方案 1、工程概述 工程概况 本工程停车场挡土墙采用悬臂式路肩墙B,基础采用C15垫层+C30混凝土,混凝土挡土墙墙身采用C30 现浇砼,挡土墙每隔20米设一道2cm宽沉降伸缩缝,墙身设置泄水孔PVCΦ100@2000,墙顶设置碎石盲沟和排水沟排水系统; 悬臂式挡土墙断面,具体结构详见附图 2、施工方案 2.1 方案概述 本项目挡土墙施主要采用悬臂式挡土墙施工,钢筋混凝土结构。混凝土浇筑时采用砼运输罐车运到施工现场,由汽车泵入模,分层浇筑。 挡土墙基底承载力需满足设计要求,现场实测基底承载力不满足设计要求时需及时上报进行基底处理。

挡墙模板采用木模板结构,对拉固定安装。 3.2 整体施工工艺流程 整体施工工艺流程详见施工工艺流程图 挡土墙施工工艺流程图 3.3 施工准备 (1)所有进场材料经试验室检测均满足设计、规范要求,施工设备完好。 (2)在开工前组织技术人员认真学习了挡土墙施工方案,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急

预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 (3)现场施工机械、人员配置满足施工需要及工期要求。 (4)施工前清除表面浮土和障碍物,开挖至设计标高,平整施工场地,并对现场地形地质进行核验。 (5)施工场地设置临时排水沟,做好防排水系统。 (6)合理堆放材料和机具。 (7)根据施工坐标及设计提供的导线点,挡土墙基坑进行定位放线。 3.4施工过程 根据设计要求及现场实际情况,挡墙施工流程如下:测量放样——基坑开挖——碎石垫层——模板安装——基础混凝土——墙身混凝土——养护——墙背回填 1.测量放样 施工前,根据施工图纸,放出边线桩及挡墙基槽开挖范围,在开挖边界外0.5m 处设保护桩,便于施工中随时检查。 2.基坑开挖 挡墙开挖采用挖机配合人工进行开挖,结合施工实际情况。挡土墙开挖施工做到了以下工作细节工作: (1)挡土墙开挖前做好场地截、排水工作。 (2)严格按照设计图纸进行开挖,确保挡土墙基础深度。基坑开挖后,进行地基承载力试验,若基底地质情况与图纸所示不符时,及时提出地基处理方案或加固措施,报设计及监理工程师批准并加以实施。施工基础前做好基础排水、夯实工作,保证基础干燥、平整、坚实。 (3)挡土墙基坑应分段开挖,并及时施工墙身,墙身不应有水平通缝,斜基底不得改缓或改陡。沉降缝按照图纸设计要求分段设置,宽度2cm,挡土墙施工时,按沉降缝位置分段施工,挡土墙施工完成后,沉降缝用沥青麻絮沿内、外、顶三方填塞,深度不小于20cm。 (4)基坑检查验收:基坑底在挖至近设计标高时,按设计和规范要求,检查基底地质情况和基底承载力是否满足设计规定;检查基坑的平面位置、断面尺寸、高程、倒坡等是否与设计相符合;检查基底处理和排水情况是否符合规范要求。只

挡土墙施工技术方案

挡土墙施工技术方案 1、施工准备及放样 挡土墙施工前首先做好地表排水和安全生产的准备工作,施工前先将墙后地表的虚方全部清除,并将原地面开挖成台阶状,同时对挡土墙的横断面重新放样,若发现实地墙趾地面线与设计横断面有较大出入,应及时反馈设计部门处理。当挡土墙位于平曲线范围内时,在施工过程中应注意放样精度,使墙面顺滑过渡。 2、基坑开挖 开挖前,首先作好场地临时排水措施,雨天坑内积水应随时排干。基础的各部份尺寸、形状以及埋置深度,均应按照设计要求进行施工。基坑不得连通开挖,应采用跳槽开挖,以防基坑坍塌。当基坑深度大于5m时,应加设平台,这不仅有利于基坑边坡的稳定,又利于基坑开挖。 任何土质基坑,挖至标高后不得长时间暴露、扰动、浸泡,以免削弱基底承载能力。 一般土质基坑,挖至接近标高时,宜保留50cm的厚度,在基础浇筑前再突击挖除。基坑开挖后,应采取排水措施,以免积水。 3、基底处理 当基底为土质(如碎石土、砂砾土、砂性土、粘性土等)时,应将其整平夯实,对受水浸泡的基底土,特别是松软的土应全部予以清除,若承载力达不到设计要求,需换以透水性和稳定性良好的材料并夯填至设计标高,方可进行挡墙片石砼的浇筑。对于岩石地基,若发

现岩层有孔洞、裂缝,应视裂缝的张开度以水泥砂浆或小石子混凝土、水泥或其他双液型浆液等浇注饱和。 当基础开挖后,若发现基底地质与设计情况有较大出入或岩层地基的岩层结构面存在外倾和软弱层等异常情况时,及时反馈设计部门。 4、现浇砼基础 按挡土墙分段长,整段进行一次性浇灌,但是在挡土墙高度方向可分层多次进行浇注,在清理好的垫层表面测量放线,立模浇灌。 基础采用C15片石混凝土现浇,混凝土由搅拌站集中拌制,当混凝土到现场时,检查其坍落度、均匀性等指标,合格后方可使用。砼振捣采用插入式振捣器,砼振捣应充分密实,密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆现象为止。 当混凝土基础表面硬化以后,要对墙身部分进行预埋石笋,以便基础与墙身更好的相结合。当混凝土强度达到50%时,则进行涵洞基础模板的拆除与墙身模板的安装。 5、现浇墙身砼 在浇注砼前,必需提前准备粒径大于15cm的片石;且原材料及砼必须符合项目部实验室配合及设计比要求,石块无破损、强度符合设计要求。 墙身模板采用钢模板,模板支撑采用φ50钢管,纵横向布距不大于1m,支撑的横向钢管接头应错开,上下不得在同一直线上,内外模的横竖带均采用双根钢管。模板支撑好后,表面应光洁无错台,模板接缝加贴密封胶条,并采用φ16拉杆内外对拉,拉杆外套塑料

我的挡土墙施工方案

我的挡土墙施工方案 目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况及主要工程量 (1) 3. 施工工序及主要施工方法 (2) 4. 施工技术措施 (2) 5. 雨季施工技术措施 (11) 6. 现场质量管理制度 (12) 7. 现场HSE管理 (13) 8. 人员组织 (18) 9. 劳动量用量计划 (18) 10. 施工计划 (19) 11.主要工程量……………………………………………………………………1912.主要 材料、机具需用量计划 (19) 1. 编制依据 1.1. 设计资料 水工保护工程现场设计:气-B01024 水工保护工程现场设计通用施工图: 线——1792 线——1794 线——1795 线——1796 1.2. 标准、规范 GBJ202-83 《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-98 《砌体工程施工及验收规范》 GB50026-93 《工程测量规范》 GBJ206-83 《木结构工程施工及验收规范》 JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规程》 2.工程概况及主要工程量 2.1.工程概况 本段线路西起********的****,东********交界处,线路起点测量桩号BI001(横坐标y=17651070.38,纵坐标x=4306681.26),终点测量桩号BJ001(横坐标y=17720225.57,纵坐标x=4258240.82),经线路调整,最终线路长度89.4008km。 本段线路沿线大部分为平原,主要包括冲积平原和冲积倾斜平原,低山丘陵区主要集中在BI018#桩~BI022#桩之间,主要以瞭高山为主。水工保护主要对河渠、冲沟穿越进行护坡、护岸,对较陡的山体做挡土墙和排水沟。对土坎、陡坡,设置了挡土墙;对于土体不稳定、受主体河流冲刷严重的的河岸,采取挡土墙的措施;对于水流平稳、冲刷很小的河岸或滩地,可采用浆砌片石护坡。对于粘性土河岸,采取分层夯实回填土措施(夯实系数一般为0.90);管线爬堤敷设时,迎水面一侧(或两侧),河堤采用浆砌片石护坡,对于原来就有毛石或水泥护砌的河渠,采取与原来护砌相同的方式恢复原貌;对于坡角大于15°的山体边坡每隔10m 做挡土墙和排水沟。 2.2.目前主要工程量 水保构筑物名称总工程量单位图号

(完整版)挡土墙施工工艺流程

挡土墙施工工艺流程 1、工艺流程 施工准备→测量放样→基坑开挖→报检复核→砌筑基础→基坑回填→安设沥青麻絮沉降缝→选修面石拌砂浆→砌筑墙身→填筑反滤层回填土→清理勾缝 2、施工方法 2.1施工场地准备 施工前,做好场地平整,为片石及周转材料的运输、堆放准备好场地。 清除挡墙用地范围内的树桩、杂草、垃圾等所有障碍物;在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 2.2测量放样 测量放线,定出桩位中心线及开挖边界线。由施工队埋设护桩。 2.3基槽开挖 1、挡墙基槽开挖时机械不得碰撞旋喷桩和破坏复合地基,坐落在原状土层中的挡墙不得扰动基底原状土、如有超挖,应按施工规范要求或监理工程师批准的方法处理,并按道路压实度标准夯实。 2、确保基槽边坡稳定,防止塌方; 3、做到排降水设施,保持基底干槽施工; 2.4挡墙砌筑 砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。砌筑时,先铺底浆,再放石块(先将石块的尖锐部分敲去),经左右轻

轻揉动几下后,再轻击石块,使灰缝砂浆被压实。在已砌筑好的石块侧面安砌时,在相邻侧面先抹砂浆,后砌石,并向下及侧面用力挤压砂浆,使灰缝挤实,砌体被贴紧。砂浆的铺砌见下图。 度 砂浆的铺砌示意图 以分段分层进行为原则。底层极为重要,它是以上各层的基石,若底层质量不符合要求,则要影响以上各层。较长的砌体除分层外,还要分段砌筑,两相邻段的砌筑高差不应超过1.2m ,分段处设置在沉降缝或伸縮缝的位置。分层砌筑时,先角石,后边石或面石,最后才填腹石(如下图)

护坡砌体自下而上逐层砌筑,其泄水孔、砂砾垫层同步进行。泄水孔可预留孔洞或埋设铁管,反滤层在砌高一层后,即填筑一层,当达到耳环墙位置时,清理边坡后进行耳墙砌筑。砌筑要求砂浆饱满、密实,其内不得填碎石,应填以块石,以保证其强度。砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺、无脱落现象。 2.5沉降缝及泄水孔设置 沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。泄水孔采用梅花阵布置。 挡土墙的伸缩缝和沉降缝宽3cm(施工时缝内夹3公分厚的泡沫板或木板,施工完后抽出木板或泡沫板)从墙顶到基底沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻丝,厚100~200cm。 挡墙背泄水孔入口处采用碎石层进行过滤,以免泄水孔堵塞,影响排水。泄水孔坡度向外,无堵塞现象;沉降缝整齐垂直,上下贯通。 挡土墙泄水孔为ф100PVC管,泄水孔进口周围铺设0.5m3/m碎砾石,碎石外包土工布,下排泄水孔进口的以下铺设0.5m3/m的粘土层并历夯实。 2.6勾缝 墙面勾缝采用M7.5水泥砂浆勾带子缝。 2.7挡墙压顶施工 2.7.1挡墙压顶模板 (1)、支安模板,必须牢固,不得松动,跑模; (2)、模板拼缝严密不漏浆,模内保持清洁; (3)、模板隔离剂涂刷均匀,不得污染钢筋。

重力式挡土墙专项方案

目录 1编制依据及适用范围...................................... 错误!未定义书签。 本方案编制依据:...................................... 错误!未定义书签。 使用范围.............................................. 错误!未定义书签。2劳力组织机构图.......................................... 错误!未定义书签。3施工准备................................................ 错误!未定义书签。4施工机具................................................ 错误!未定义书签。5挡土墙施工工艺流程图.................................... 错误!未定义书签。6挡土墙施工工艺及技术要求................................ 错误!未定义书签。 施工方法及工艺........................................ 错误!未定义书签。 测量放线........................................... 错误!未定义书签。 挖基............................................... 错误!未定义书签。 现浇墙身砼:....................................... 错误!未定义书签。 泄水孔、反滤层:................................... 错误!未定义书签。 回填............................................... 错误!未定义书签。 养生............................................... 错误!未定义书签。 技术措施.............................................. 错误!未定义书签。7注意事项................................................ 错误!未定义书签。 路堑挡土墙............................................ 错误!未定义书签。 重力式路堤挡土墙...................................... 错误!未定义书签。8质量措施................................................ 错误!未定义书签。9质量检验................................................ 错误!未定义书签。 主控项目.............................................. 错误!未定义书签。 一般项目.............................................. 错误!未定义书签。

挡土墙施工工艺流程培训资料

挡土墙施工工艺流程

挡土墙施工工艺流程 1、工艺流程 施工准备→测量放样→基坑开挖→报检复核→砌筑基础→基坑回填→安设沥青麻絮沉降缝→选修面石拌砂浆→砌筑墙身→填筑反滤层回填土→清理勾缝 2、施工方法 2.1施工场地准备 施工前,做好场地平整,为片石及周转材料的运输、堆放准备好场地。 清除挡墙用地范围内的树桩、杂草、垃圾等所有障碍物;在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 2.2测量放样 测量放线,定出桩位中心线及开挖边界线。由施工队埋设护桩。 2.3基槽开挖 1、挡墙基槽开挖时机械不得碰撞旋喷桩和破坏复合地基,坐落在原状土层中的挡墙不得扰动基底原状土、如有超挖,应按施工规范要求或监理工程师批准的方法处理,并按道路压实度标准夯实。 2、确保基槽边坡稳定,防止塌方; 3、做到排降水设施,保持基底干槽施工; 2.4挡墙砌筑 砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。砌筑时,先铺底浆,再放石块(先将石块的尖锐部分敲去),经

左右轻轻揉动几下后,再轻击石块,使灰缝砂浆被压实。在已砌筑好的石块侧面安砌时,在相邻侧面先抹砂浆,后砌石,并向下及侧面用力挤压砂浆,使灰缝挤实,砌体被贴紧。砂浆的铺砌见下图。 度 砂浆的铺砌示意图 以分段分层进行为原则。底层极为重要,它是以上各层的基石,若底层质量不符合要求,则要影响以上各层。较长的砌体除分层外,还要分段砌筑,两相邻段的砌筑高差不应超过1.2m ,分段处设置在沉降缝或伸縮缝的位置。分层砌筑时,先角石,后边石或面石,最后才填腹石(如下图)。角石安放好后,从两边至中心进行,然后由边向中。

护坡砌体自下而上逐层砌筑,其泄水孔、砂砾垫层同步进行。泄水孔可预留孔洞或埋设铁管,反滤层在砌高一层后,即填筑一层,当达到耳环墙位置时,清理边坡后进行耳墙砌筑。砌筑要求砂浆饱满、密实,其内不得填碎石,应填以块石,以保证其强度。砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺、无脱落现象。 2.5沉降缝及泄水孔设置 沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。泄水孔采用梅花阵布置。 挡土墙的伸缩缝和沉降缝宽3cm(施工时缝内夹3公分厚的泡沫板或木板,施工完后抽出木板或泡沫板)从墙顶到基底沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻丝,厚100~200cm。 挡墙背泄水孔入口处采用碎石层进行过滤,以免泄水孔堵塞,影响排水。泄水孔坡度向外,无堵塞现象;沉降缝整齐垂直,上下贯通。

挡土墙施工方案(最终版)

阆中市凉水至天宫二级干线公路建设工程挡 土 墙 专 项 施 工 方 案 编制单位:重庆建工第一市政工程有限责任公司 编制时间:二○一五年十月

目录一、................................................... 工程概况 2 二、分项工程施工计划 (3) 三、施工资源计划 (3) 四、挡土墙施工方案 (4) 五、质量保证措施 (9) 六、确保工期的措施 (15) 七、安全生产保证措施 (17) 八、环境保护及消防安全措施 (19) 九、紧急救援预案 (23)

挡土墙专项施工方案 一、工程概况 本工程位于四川省阆中市境内,路线起于县道XR20护山东部的阆中市与仪陇交界处(起点桩号K0+000),沿县道向阆中方向进行改建,经过护山乡、凉水乡、妙高镇、扶农乡后沿构溪河南岸行至河西镇太平桥村,止于既有县道与太平桥路段交叉处(终点桩号K36+980);路线全长37.672公里。 本工程包括K+000~K36+980道路左右两侧所有挡护结构。其中包含:仰斜式重力式路肩墙、衡重式路肩墙、护肩墙、仰斜式路堑墙等形式。挡护结构均采用C20片石混凝土。工程量累计:沟槽挖方:82866.30m3;填方26826.00m3;C20片石混凝土:64268.00m3。 1、主要技术条件

2、单项工程数量 A、挡土墙 挡土墙采用C20 片石混凝土,工程总量50648.4m3。 B、护肩墙 采用C20片石混凝土,工程总量8714.5m3。 C、路堑墙 路堑墙采用C20片石混凝土,工程总量38m3。 D、护脚墙 护脚墙采用C20 片石混凝土,工程总量65m3。 3、主要材料 a、混凝土:本分项工程全部采用自拌混凝土。片石混凝土强度等级:C20。 二、分项工程施工计划 挡土墙计划于2015年11月10日开工,2016年5月30日完工。 三、施工资源计划 1、投入施工机械设备 主要机具设备投入计划表

挡土墙施工方案(非常全面)

挡土墙施工技术方案(非常全面)

目录 第一章编制依据、原则范围 (4) 1.1 招标、设计文件 (4) 1.2 技术标注、规范和规程 (4) 第二章工程概况 (4) 2.1 本工程主线路婺城段(K7+700~K11+568)挡土墙设置 (5) 2.1.1 衡重式路堤墙 (5) 2.1.2衡重式路肩墙 (6) 2.1.3仰斜式路堤墙 (7) 2.2 本工程桥涵段挡土墙设置 (8) 2.3 本工程三改路段挡土墙设置 (9) 2.3.1 仰斜式路肩墙 (9) 2.3.3衡重式路堤墙 (10) 2.4 地质情况 (13) 2.5施工要求 (14) 2.6 技术保证条件 (14) 第三章施工准备 (15) 3.1 施工技术准备 (15) 3.2 施工人员准备 (15) 3.3 主要设备与材料准备 (16) 3.3.1主要施工机械配置情况 (16) 3.3.2 主要材料准备 (17) 3.4 施工进度计划安排 (17) 第四章施工方案 (17) 4.1施工工艺 (17) 4.2 施工方法 (18) 第五章质量保证措施 (22) 5.1 质量保证体系 (22) 5.2 施工过程质量控制措施 (24) 5.2.1保证施工工艺的主要技术措施 (24)

5.2.2质量控制要点 (24) 5.2.2.3技术复核及隐蔽工程验收 (25) 第六章安全文明保证措施 (26) 6.1 组织措施 (26) 6.2安全保证措施 (27) 6.2.1混凝土工程安全措施 (28) 6.2.2高空作业安全措施 (28) 6.3 安全文明施工 (28) 第七章环境保护措施 (29)

挡土墙施工技术方案 第一章编制依据、原则范围 1.1 招标、设计文件 表1.1 招标、设计文件 序号项目相关文件和资料名称 1《关于235国道金华婺城至武义公路婺城段工程初步设计批复的函》(浙发改函〔2017〕49 号) 2《235国道金华婺城至武义公路武义段工程施工图设计阶段工程地质勘察报告》(浙江省工 程物探勘察院) 3《235国道金华婺城至武义公路婺城段工程两阶段施工图设计咨询报告》(浙江公路水运工 程咨询公司) 4《235国道金华婺城至武义公路婺城段工程施工图设计审查会专家组审查意见》 5《关于235国道金华婺城至武义公路婺城段工程施工图设计的批复》(浙交复〔2017〕81 号) 6《235国道金华婺城至武义公路婺城段工程TJ-2合同段合同协议书》7《235国道金华婺城至武义公路婺城段工程TJ-2合同段招标文件》8《235国道金华婺城至武义公路婺城段工程TJ-2合同段投标文件》 9 《235国道金华婺城至武义公路婺城段工程两阶段施工图设计》(金华市交通规划设计有限 公司) 1.2 技术标注、规范和规程 表1.2 技术标准、规范名称 序号技术标准、规范和规程名称文号 1《公路工程技术标准》JTG B01-2003 2《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006 3《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 4《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》〔2012〕第300号浙政令)5《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和 安全防护设施设置规定》 第二章工程概况 TJ-2合同段路基对于沿溪河路段、水库路段、半路板桥、陡峻、斜坡地形及占地受限等特殊路段,为收缩坡脚,地基承载力较好的局部路段设置重力式路堤挡土墙、路肩挡土墙;对节理发育,局部破碎的岩质边坡,强风化、全风化或土质边坡,为降低边坡刷坡高度,减少开挖量,设置路堑仰斜式挡土墙收敛。

挡土墙施工工艺流程图

混凝土挡土墙施工工艺 1、基槽挖土方:本工程挖基槽土方采用人工配合挖掘机进行开挖。挖基配合墙体施工分段进行,先测量放线,定出开挖中线及边线,起点及终点,设立标桩,注明高程及开挖深度,用1m3反铲挖掘机开挖,多余的土方装车外运弃土。在施工过程中,应根据实际需要设置排水沟及集水抗进行施工排水,保证工作面干燥以及基底不被水浸。 2、地基处理:当挖基发现有淤泥层或软土层时,需进行换土处理,报请监理工程师批准后,才能进行施工。 3、碎石垫层施工:根据设计图纸现浇钢筋砼挡土墙。基底铺20公分厚碎石垫层,并用打夯机夯入地基土。以增加基底摩擦系数。混凝土挡土墙的基础垫层为C10砼垫层10公分厚。 4、钢筋安装: 现浇钢筋基础先安装基础钢筋,预理墙身竖向钢筋,待基础浇灌砼完后且砼达到2.5Mpa后,进行墙身钢筋安装。 预制钢筋砼挡土墙的基础钢筋分二次安装,第一次安装最底层的钢筋,基础达到一定强度,安装好预制墙身后,再安装第二阶的基础钢筋。 5、现浇砼基础:按挡土墙分段长,整段进行一次性浇灌,在清理好的垫层表面测量放线,立模浇灌。 6、现浇墙身砼:现浇钢筋砼挡土墙与基础的结合面,应按施工缝处理,即先进行凿毛,将松散部分的砼及浮浆凿除,并用水清洗干净,然后架立墙身模板,砼开始浇灌时,先在结合面上刷一层水泥浆或垫一层2—3公分厚的1:2水泥砂浆再浇灌墙身砼。 墙身模板采用光面七夹板拼装,竖枋用8×10cm枋间距为40cm,用钢管作围楞,用8×10c m的木枋作斜撑进行支撑,侧模用ф16的螺栓对拉定位,螺栓间距为80cm,螺栓穿孔可采

用内径为20—25cm的硬塑料管,拆模时,将螺栓拔出,再用1:2水泥砂浆堵塞螺栓孔,墙身模板视高度情况分一次立模到顶和二次立模的办法,一般4米高之内为一次立模,超过4米高的可分二次立模,亦可一次立模。当砼落高大于2.0m时,要采用串筒输送砼入模,或采用人工分灰,避免砼产生离析。砼由砼搅拌站加工,用砼运输车运至现场,在墙顶搭设平台,用吊机吊送砼至平台进行浇灌,砼浇灌从低处开始分层均匀进行,分层厚度一般为30c m,采用插入式振捣器振捣,振捣棒移动距离不应超过其作用半径的1.5倍,并与侧模保持5—10cm的距离,切勿漏振或过振。在砼浇灌过程中,如表面泌水过多,应及时将水排走或采取逐层减水措施,以免产生松顶,浇灌到顶面后,应及时抹面,定浆后再二次抹面,使表面平整。 砼浇灌过程中应派出木工、钢筋工、电工及试验工在现场值班,发现问题及时处理。 砼强度件制作应在现场拌和地点或浇灌地点随机制取,每工作班应制作不少于2组试件(每组3块)。 砼浇灌完进行收浆后,应及时洒水养护,养护时间最少不得小于7天,在常温下一般24小时即可拆除墙身侧模板,拆模时,必须特别小心,切莫损坏墙面。 7、伸缝缩、沉降缝及泄水孔的处理 现浇灌钢筋砼挡土墙的伸缩缝和沉降缝宽2cm(施工时缝内夹2公分厚的泡沫板或木板,施工完后抽出木板或泡沫板)从墙顶到基底沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻丝,深15cm。 挡土墙泄水孔为ф10cm的硬质空心管,泄水孔进口周围铺设50×50×50cm碎石,碎石外包土工布,下排泄水孔进口的底部铺设30cm厚的粘土层并历夯实。 挡土墙施工工艺流程图

挡土墙施工方案

新建320517308404号地块、320517308406号地块商住用房地库项目 挡土墙施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年3月1日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工准备 (1) 1 技术准备 (1) 2 劳动力准备 (2) 3 材料机具准备 (2) 4 组织机构 (2) 第四章施工方法 (3) 1 施工顺序 (3) 2 挡土墙设计 (3) 3 挡土墙施工 (3) 第五章工程质量保证措施 (4) 1 基本要求 (4) 2 施工保证措施 (5) 3 质量保证体系 (5) 第六章安全保证措施 (5) 1 安全管理体系 (5) 2 安全管理制度 (5) 3 安全技术措施 (6) 4 安全生产管理措施 (6)

第一章编制依据 本工程相关施工合同、工程地质勘察报告。 《工程测量规范》(GB/T50026--2007); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 《砌体工程施工及验收规范》 GB50203-2011 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2012 第二章工程概况 工程名称:苏州恒大童世界B-01-03地块主体及配套建设工程 建设单位:太仓熠泰旅游开发有限公司 监理单位:太仓市正信项目管理有限公司 勘察单位:江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 设计单位:江苏博森建筑设计有限公司 施工单位:江苏南通三建集团股份有限公司 建设地点:郑和大街北面,经四路东面 本工程总用地面积43539.42m2,总建筑面积194390.54m2,地上建筑面137112.54m2,地下建筑面积57278.00 m2。项目主要包括1栋45层、6栋33层、二层整体地下车库、配电房等。框架剪力墙结构。工程主要内容包括建筑、结构、给排水、强弱电、消防、通风等其它专业工程所需的预留预埋、室外配套及附属工程等综合工程。 本工程设计使用年限50年。室内标高±0.000相当于绝对标高4.400米。 第三章施工准备

挡土墙及护坡施工方案

基坑边坡防护及挡土墙施工方案 幸福一号公馆一期二标段工程建设地点为射阳县幸福大道北侧,由地下汽车库和4#、5#、6#、7#、8#五幢单体9~26层住宅楼组成,总建筑面积为57462.9㎡,其中地下车库为6321㎡,4#住宅楼(商业楼)为10417.55㎡,5#住宅楼为20620㎡,6#住宅楼(商业楼)为11323.6㎡,7#住宅楼为3260㎡,8#住宅楼为5520.7㎡. 建设单位:江苏省闽豪顺成置业有限公司 监理单位:江苏鑫缘项目管理有限公司 施工单位:江苏中加建设工程有限公司 设计单位:苏州市建筑设计研究院有限责任公司 勘探单位:江苏省地质工程勘察院 按常规做法,先深后浅,先施工地下室,后做4#、5#、6#、7#、8#楼。根据业主要求,4#、6#楼2014年1月完成5层,7#、8#楼2013年12月底完成5层,5#楼和地下汽车库在2014年春节前完成至±0.00部分,为了力争按时完成任务,必须地下汽车库和各栋楼同时施工,在浅地下室和深地下室处增加挡土墙加固方案,土方边坡采用80厚钢板网C20细石混凝土护坡方案 一、边坡防护(见附图) 做法:采用钢板网护坡。 1、坡面用钢板网,土钉钢筋φ16,长500带弯钩,竖向@1000,横向@1000,与钢板 网扣牢。 2、坡顶坡面喷强度为C20 80厚度细石混凝土。 二、挡土墙(见附图) 本工程4#、5#、6#楼北侧,7#、8#楼西侧局部与地下车库距离只有3米左右,为防止

地下车库开挖后,土方放坡的稳定,必须在4#、5#、6#楼北侧与地下车库距离过近的位置砌筑一道挡土墙,挡土墙的高度为-6.6m~-3.6m,总长204m。 挡土墙每隔5m设置一个500*300的构造柱,配筋为412,箍筋为8@200,混凝土等级为C25;顶部设置200*500压顶,配筋为412,箍筋为8@200,混凝土等级为C25;中间设置200*500腰梁,配筋为412,箍筋为8@200,混凝土等级为C25;底部基础为200*800,配筋为412,箍筋为8@200,混凝土等级为C25。 挡土墙的做法: 1、砌筑 ①基础砌筑施工时,如基底为土基,应夯实后直接坐浆,以挤浆法砌筑使砌石时砂浆饱满,不留有空洞,砖头周围有砂浆包裹,严禁“硬碰硬”,砂浆要仔细捣固密实。 ②砌砖将分层进行,砌体过长时分段砌筑,并按设计预留伸缩缝,要挂线施工。 ③砌筑时先砌外圈定位一丁一顺行列,然后砌筑里层,里外要错缝交错连成一体。砌体隐蔽面的砌缝随砌抹平;外露面,镶面将另行勾缝,砌筑时靠外露面预留2cm的缝槽。 ④外圈定位行列和转角,选择表面较为平整、尺寸要规格的砖,并长短相间与里层砖交接。上下竖缝错开,无通缝,砖缝均匀一致。 2、养护 施工期间,对已完成的砌体要经常洒水,整个砌体完成以后,根据天气情况,定期洒水养护,以保证砌体不失水,提高砂浆的强度。 三、安全、质量控制措施 安全保证措施 1、认真执行国家有关劳动保护和安全生产的各项政策、法规,建立建全安全保证体系。

钢筋混凝土挡土墙(方案)

一、工程概况 (一)工程简介 本挡墙施工位于S411官舟至黄土公路改扩建工程K1+275野鸡坑大桥处按目前施工高度拟采用壁式挡墙三作为本工程的施工详图。 挡土墙按照浇筑高度分为悬臂式、扶壁式两种形式,小于 3.5m 为悬臂式、3.5m及其以上为扶壁式挡墙,分六种形式。本工程扶壁式挡土墙浇筑最高11.5m。垫层C15素混凝土,厚度10cm,底板厚70cm、墙身厚40cm,肋板按照高度划分厚度30~60cm截面;采用C30混凝土,钢筋采用HRB400,在地面以上,沿墙高和墙长方向设置泄水孔,泄水孔离地30cm设置,间距2.5m,梅花布置;墙后设砂砾石反滤层;挡土墙底设混凝土垫层,承载力不足时采用C25毛石混凝土换填或人孔桩加固基地处理。 悬臂式挡墙一

悬臂式挡墙二 扶壁式挡墙一

扶壁式挡墙三

扶壁式挡墙四

(三)挡墙施工范围 1、K1+275野鸡坑大桥,挡墙长度20.2m,浇筑高度8m-8.5m不等。 (四)施工简介 1、现场施工条件 工程范围内的场地土类型为中软土,场地覆盖层厚度大于3米且小于50米,场地类别为Ⅱ类。该场地地形平坦,地貌类型单一,地层分布较连续,厚度较稳定。未见活动断裂、软弱下卧层等不良地质作用,场地稳定,为可进行工程建设的一般场地。 2、施工要求 施工采用流水作业,由小桩号端往大桩号端推进,基础开挖及混凝土垫层连续施工,底板及墙身砼部分每节分3次施工,在地块上分四个工作面同时进行,利用现有房建道路作为便道进行施工。 挡土墙施工程序为:首先进行基坑开挖后对边坡进行防护;第二步对地基进行处理;第三步浇筑砼垫层;第四步底板施工;第五步操作平台施工,第六步墙身及扶壁钢筋、混凝土施工(分成2节进行施工);第七步基坑回填;第八步墙后回填、反滤层施工。

61重力式挡土墙施工工艺

重力式挡土墙施工工艺重力式挡土墙施工技术是在多年路基挡护工程施工总结研究基础上发展起来的,是利用墙身自重承受土侧压力,从而达到挡护边坡的作用。 工艺特点 1 工艺形式简单、取材容易、施工简便,是较常用的挡土墙形式。 2 适用范围 (1)适用于一般地区、浸水地区、地震地区的边坡挡护工程。 (2)广泛应用于路基明挖基础砌石挡土墙的施工。 3 工艺原理 重力式挡土墙主要依靠墙身自重承受土侧压力,增加了墙身的稳定性,对地基承载力要求一般。主要用于地面横坡路段拦挡落石的路堑墙。 4 工艺流程 重力式挡土墙施工工艺流程见图1。 5 操作要点 5.1 施工准备工作 5.1.1 现场核对 熟悉施工图,进行现场核对,重点是对地形地貌、地表和地下水源、边坡稳定、山坡裂缝、滑动面、气象等变化情况作详细调查了解,根据实际地形,核查施工图中挡土墙沉降缝与伸缩缝、泄水孔等设置是否合理,基础埋深及地质描述与实际地基情况是否相符,挡土墙与路基或构造物连接是否平顺、稳定等。当施工图与实际情况不相符时,应及时报批处理。 5.1.2 编制施工组织设计 根据核对的工程量、工程特点、工期要求以及施工条件,结合设备能力,编制实施性施工组织设计,应包括施工工艺和相应的技术措施、工程数量、所需劳动力、机械设备、材料数量、临时工程、场地布置以及车辆运输等。根据施工组织设计编制施工工艺设计、工序质量控制设计、作业指导书,对操作人员进行技术交底。 5.1.3 材料及砂浆试验 对采购的材料进场前,应先通过试验检验,合格后方可采用。提前做好砂浆配合比设计、墙背填料的击实试验等。. 5.1.4 劳力和料具准备根据挡土墙的数量、施工的难度以及进度要求,合理组织劳动力。挡土墙施工所需的水泥、砂、石、块石料等需要在施工现场有一定的储备,以满足需要。砂浆搅拌机根据施工组织设计平面布置要求正确配置。

挡土墙施工方案

挡土墙施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

浆砌毛石挡土墙施工方案 浆砌毛石挡土墙情况简介 本工程位于静心谷风景区内,为重力式浆砌毛石挡墙工程,比邻市政观光道路沿湖边长度450米,16栋别墅区沿湖边长度423米。本工程的浆砌毛石挡土墙,胸坡90o,背坡o。采用砂浆 M10水泥砂浆砌筑,墙体结构自下而上为底部10cm厚宽的碎石垫层,40cm 厚宽的C30混凝土垫层,中部砌石高度为,底部宽度,,上部.的浆砌毛石挡土墙, 最上部压顶为50cm *32cm的钢筋混凝土圈梁。浆砌毛石挡土墙采用交错组砌,灰缝不规则,因完工后大部分掩埋在湿地下,对外观没有特别要求,其外皮石材可适当加工,也可使用料石,组砌成各种形式。 现场地貌情况:大部分施工区域地势低(混凝土碎石垫层的绝对标高为, 距湖面标高落差),前期其他标段的市政道路渣土倒卸多,流失严重,边坡容易变形失稳。售楼部附近原有鱼塘边侧的水沟,上方山坡的雨水和泄水管涵均汇集于此,沟壑深,淤泥范围广,开挖困难,针对现场实际,应采用先挖掘沟壑淤泥再抛填毛石至标高再压实稳定的方法施工。其他部位的填方土料应符合设计及施工规范的要求,保证填方的强度和稳定性,并要兼顾园林绿化和浅滩水生植物的用土需要。 第一节施工准备 1、施工技术准备: (1)组织施工管理和技术人员熟悉设计文件。 (2)收集有关技术资料,施工规范和操作规程。 (3)了解本工程的水文、地质、气象、岩土等资料。 (4)规划好交通运输路线,做好施工便道、用水、用电及临建布置,做好劳动力、机械、场地和调配计划。 (5)做好详细的施工作业指导书施工组织现场布置、施工程序、 2、劳动力准备和计划:

挡土墙施工工艺

挡土墙施工工艺 1、工艺流程 测量放样→基坑开挖、整修→基础砌筑→挡土墙墙体砌筑→沉降缝处理→墙体勾缝→墙背回填碎块石→清理→验收。 2、施工方法 (1)基坑开挖 本工程土方工程特点 当降水达到设计标高时,开始土方开挖。土方开挖应与护坡协调穿插施工,采取分段分层开挖和分段分层支护的原则。 施工方法及技术措施:本工程基槽开挖采用机械开挖,人工配合随挖随运。 ①施工顺序:平整场地→测量放线→引测水准点→基坑开挖 ②挖土前做好主轴线的轴线控制桩,校验合格后做永久性保护,根据±0.000 标高位置做好水平控制网。

③挖土时要严格控制基坑开挖边线位置,随时测定水准点标高,不允许有超挖现象,保证基底不受扰动。 ④在基础范围外挖通长排水沟,设集水井,将基坑内水由排水沟排集水井。用水泵抽排水,保证基底干槽施工。 本工程挖基槽土方采用挖掘机及人工配合进行开挖。挖基配合墙体施工分段进行。先测量放线,定出开挖中线及边线,起点及终点,设立桩标,注明高程及开挖深度。开挖时,应按确保边坡稳定,施工安全的原则进行。在施工过程中,应根据实际需要设置排水沟及集水抗进行施工排水,保证基底不被水浸。 (1)地基处理:当基底达到设计标高后,首段基坑地基承载力应经设计、施工、监理三方共同验检合格后方可进行下道工序施工。 (2)砌浇块石基础:按挡土墙分段长,整段进行一次性砌筑,在清理好的基底表面测量放线,砌筑块石基础。为了保证和墙身之间的连接,砌筑基础块石时应预埋接茬石。 (3)砌筑块石墙身:将松散砂浆凿除并用水清洗干净,

然后放线,砌筑时组砌方法要正确,石砌体应上下错缝,内外搭砌,第一皮块石应丁砌,坐浆砌筑,踏步形基础上级块石应压下级块石三分之一。砌体的砂浆厚度宜控制在5-30mm 之间。为防止雨水冲刷墙体,下班收工时应覆盖砌体上表面,每天砌筑高底不宜超过1米。砂浆强度件制作应在现场拌和地点随机制取,试作组数应符合设计及规范要求。 (4)伸缝缩、泄水孔的处理 沉降缝每20米设置一道,墙身和基础沉降缝上下对齐,成一条直线。挡土墙泄水孔为ф10cm的硬质空心管,墙身高出地面部分,每隔2~3m上下左右交错泄水孔。成梅花状布置,泄水孔进口周围铺设50×50×50cm碎石,碎石外包土工布,下排泄水孔进口的底部铺设30cm厚的粘土层并历夯实。 (5)勾缝:勾缝具有防止有害气体和风、雨等侵蚀砌体内部,延长构筑物使用年限及装饰外形美观等作用。本分项工程挡土墙勾缝采用凹缝进行施工。勾缝宜采用1:1.5~1:2的水泥砂浆,并应嵌入砌缝内约2cm。勾缝前,应先清理缝

(完整版)悬臂式挡土墙施工工艺

悬臂式挡土墙施工工艺 1、主要技术特点: 悬臂式挡土墙构造简单厚度小、自重轻,挡土高度高,施工方便是钢筋混凝土挡土墙的重要形式,是一种轻型支挡结构物。其依靠墙身的重量及底板以上的重物(包括表面超载)来维持平衡。能适地基承载力低及地震区。 a)本工程悬臂式挡墙总长约650m,墙体高度需根据现场实际情况确定(参见挡土墙图纸及04J008第92页选型),且基础埋深度不低于1.5米,基底承载力要求在150Kpa。 b)在基础底面增加抗滑移的齿墙。 c)墙体设置泄水孔,间距为2-3m设一个,外斜坡度为5%,采用直径为100mmPVC管按梅花型布置;进水口下部用粘土夯实封层厚30cm,其反滤层设置为40cm厚粗粒层。 d)墙体每隔12m设置一道变形缝,缝宽2cm,伸缩缝处塞以沥青防水层或嵌入涂以沥青的木板。 2、地基处理: 本工程地基承载力应达到150Kpa,对于因挖基发现有淤泥层或软土层而超挖的部分可采用C15混凝土回填。若持力层2m范围内土层有变化,应及时通知设计单位调整挡土墙分缝与结构设计。

3、混凝土垫层施工: 根据设计图纸要求。基底浇筑10cm厚,C15混凝土垫层,混凝土垫层每侧比基础宽出10cm。在挡墙基础的凹槽处,设置木模板。 4、钢筋安装: 现浇钢筋基础先安装基础钢筋,预理墙身竖向钢筋,待基础浇灌混凝土完后且砼达到2.5Mpa后,进行墙身钢筋安装。 钢筋现场加工、制作、绑扎。现场绑扎时,先划线,后摆筋、穿筋、绑扎,最后安放专用垫块,弹线时,注意间距、数量、标明加密箍筋位置。板筋先摆主筋,后摆副筋。摆放有焊接接头和绑扎接头的钢筋时,其接头位置同一截面接头数量,搭接长度按现行施工规范规定执行。钢筋交叉点采用铁丝扎牢。所有箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,沿受力钢筋方向错开布置。为保证保护层厚度,垫块预制时厚度要准确,强度要保证。 5、模板工程: A、模板设计 模板采用2.44m*1.22m*1.2cm 木胶板,模板的拼缝模板缝采用塑料条封贴,防止漏浆。板后使用成型方木竖向钉于模板后,方木间距10cm。模板采用拉杆螺栓固定间距经计算确定(见下面计算结果),横向使用一根φ48×3.5mm钢管固定方木,竖向使用2根φ48×3.5mm

混凝土挡土墙施工方案

新地物流贵州龙里电子商务园建设项 目 挡土墙施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 七冶贵龙建设有限公司 新地物流电子商务园建设 项目 2017年9月18日 目录 一.编制依据...................................... . (3) 二.工程概 况 (3) 三、施工部署..................... ......... ......... .. (4)

四、主要施工方法及技术措施................. (6) 五、质量保证措施...... .. (11) 六、安全生产保证措施 (14) 七、文明施工及环保措施 (16) 八、雨季施工措 施 (17) 一、编制依据: 1、《建筑结构工程施工工艺标准》QCJJT-JS02-2004; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; 3、《建筑施工钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011; 4、《建筑工程质量统一验收标准》 GB 50300-2001; 5、《国家建筑标准设计图集》 04J008; 6、挡土墙(重力式衡重式悬臂式)图集04J008 7、工程建设地点、地理位置、地形、地貌、地质情况、气候等现 场实际情况。 二、工程概况:

1、参建单位: 业主单位:新地物流 监理单位:四川白洋工程项目管理咨询有限公司 施工单位:七冶贵龙建设有限公司 2、工程简述: 本工程为新地物流贵州龙里电子商务园建设项目挡土墙工程,位于园区与G210交界处,两段挡土墙成L型交接,挡土墙型式为衡重式挡土墙,总长度约为136.8米,挡土墙材料为C30毛石砼,MU30毛石掺量为不大于30%,挡土墙高度为4-10米,总工程量约为3100立方米。毛石混凝土挡土墙要求每隔10~20m一道变形缝,变形缝宽度20~30mm,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞涂沥青麻丝,塞入深度不小于200mm。挡墙设置泄水孔,孔眼尺寸为100mm左右,孔眼间距2.5m米,上下左右交错设置,泄水孔向外坡度为5%,最低一排泄水孔的出水口应高出地面200mm。 衡重式毛石混凝土挡土墙,采用C30毛石混凝土大体积挡土墙,设计选用《国家建筑标准设计图集》04J008,外侧为1:0.05斜面,内侧呈1:0.25斜坡形,基本形式见下面附图: 衡重式毛石混凝土挡土墙基本断面形式 3、工程特点: a、该工程挡土墙分别位于环境四周边坡坡脚,容易坍塌, 挡土墙位置边坡坡顶与坡脚落差大。 b、施工场地为新建粗平场地范围,道路、水源、电源距离 施工地点较远,施工工期紧,要求施工质量高。 4、施工用水、用电、道路等条件: 距施工现场500余米处有水接口,施工用水我司已接入 施工现场,水管用PP-Rφ50管接入现场,施工用电利 用柴油发电机自主发电,施工便道已修至现场。

相关文档