文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 符合国标规范的《单位工程施工组织设计》

符合国标规范的《单位工程施工组织设计》

符合国标规范的《单位工程施工组织设计》
符合国标规范的《单位工程施工组织设计》

一、编制依据及原则

(一)、编制依据

1、《沁北电厂三期铁路专用线施工图(房建、水、电力分册)》、《补充施工图接轨站综合站房三层不间断照明平面图》。

2、现行国家有关房建工程施工规范、技术规程、验收标准、建筑图集和有关规定,具体如下:

《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)》、《建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002》、《砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》、《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2002)》、《屋面工程质量验收规范(GB50207-2002)》、《建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)》、《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)》、《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》、《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》、《外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004)》,施工图选用的标准图集等。

3、建设单位下达的工程工期、质量、安全、环境等要求,《设计交底会议纪要》。

4、批复的《沁北电厂三期铁路专用线工程实施性施工组织设计》

5、项目部技术人员现场踏勘调查资料。

(二)、编制原则

本施工组织设计在编制时,本着科学管理、严格控制的原则,反复优化施工方案,科学进行施工现场场地布臵,合理配臵,尽力组织均衡流水施工,以期用最节省的投入达到最佳的工期、质量效果,保

证工程整体工期、质量、安全、效益等目标的全面实现,达到建设一流工程,树立企业良好形象的目的。

二、工程概况

(一)、工程主要情况

本工程名称为综合站房,所在地为河南省济源市五龙口镇,是沁北电厂三期铁路专用线工程的配套工程,位于焦柳铁路线沁河北站。房屋内含信号楼、是铁路车务、通信、信号等部门的办公场所,更是车站行车调度、指挥中心,同时也是旅客购票、候车的场所;属于工业建筑。建成后,将成为是沁河北站的标志性建筑物,功能综合性强。

房屋设计单位为中铁郑州勘察设计咨询院有限公司,投资方为华能沁北电厂,由郑州铁路局洛阳工程指挥部代建;监理单位为北京现代通号咨询工程有限公司,施工单位为中铁七局集团郑州工程有限公司。

工程承包范围包括建筑工程、装饰装修工程、外墙外保温工程、室内电照、室内给排水及空调工程、综合防雷及防雷接地等,不包括外部电源引入及室内通信、信号设备安装。其中,微机室、信号机械室的综合防雷工程需进行专业分包,选用铁道部认可资质的专业单位进行补充细化设计并施工。还包括相关附属工程,具体为场地填土及挡土墙、硬化路面、金属围墙、大台阶及栏杆、室外给排水管道引接等。

(二)、各专业设计情况

综合站房为新建房屋,前墙距Ⅰ道中心28.30m,西外墙皮里程为

K30+710。设计为三层框架结构,层高3.80m,建筑物高度为12.25m,建筑面积1352.45平方米(含外墙保温)。基础设计为人工挖孔钢筋砼护壁灌注桩,设计桩长11m,桩径0.8m,共28棵桩;其中19棵桩设计有扩大头。建筑结构安全等级为2级,结构设计使用年限50年,建筑抗震设防类别为乙类,抗震设防烈度为7度,建筑物耐火等级为二级。

综合站房进行了节能设计,采用中空玻璃(5+10A+5)塑钢窗,外墙采用60mm厚聚苯板外保温做法,立面采用彩色面砖装饰。房屋进行了无障碍设计,在候车室出入口设计了无障碍坡道,方便旅客出行。三层微机室、信号机械室设计了火灾自动报警系统,采用烟感、温感探头,并设计有事故不间断照明系统(补充设计);其他房间消防设计为手提式灭火器。

(三)、工程施工条件

依据站场专业施工图,在沁河北站新增2股道,既有站房(包括信号楼)需拆除后,路基进行帮宽。综合站房主要为赔建原有站房和信号楼而建,房屋建成投入使用后才能拆除既有站房和信号楼。由此可见,该房屋是沁河北站站场改造的“卡脖子工程”,必须科学安排工期,重点控制实际施工进度,为站场专业施工创造有利条件。

工程所在地区属大陆性暖温带亚湿润气候,其主要气候特征:四季分明,降水集中于夏季,冬夏温差大,具体表现为春季气温回升迅速,冷暖变化剧烈气候干燥;夏季炎热多雨;秋季天高气爽;冬季寒冷少雨雪。其常规气象要素统计如下:

年平均气温:14.2℃

月平均最低气温:8.8℃

月平均最高气温:20.5℃

极端最低气温:-20℃

极端最高气温:43.4℃

年平均降雨量:629.8mm

一日最大降雨量:131.5mm

夏季主导风向:ENE E ESE

冬季主导风向:W WNW NW

全年平均风速:2.1m/s

最大积雪深度:27cm

土壤最大冻结深度:30cm ,属于温暖地区。

房屋设计位臵处为车站既有候车室,有数名工作人员在内办公。需联系铁路部门搬迁,实现办公过渡后才能拆除既有候车室。场地内有2路架空线路需改移,并有埋地电缆。场地设计钻孔勘探时,未见地下水。既有场地内有大树3棵、绿化冬青树及杂草较多,场地需部分填土,平均厚度约3.8m,场地三面设计为片石挡土墙,填土完成后才能展开桩基施工。可见,制约工程开工的因素较多。现场道路畅通,施工用水、用电数量不大,计划就近引接铁路部门水源、电源;工程所在地距离济源市30km,建材采购方便;向南1.5 km为尚庄村,村庄繁荣,日常生活用品采购方便,当地医疗条件满足常规需要。

三、施工部署

(一)、工程管理目标

安全目标

杜绝触电、高处坠落、物体打击、机械及车辆伤害、脚手架倒塌事故,杜绝责任火灾、食物中毒事故,杜绝因施工干扰铁路行车事件、杜绝涉铁人身伤害事故。

质量目标

分项、分部工程验收等级合格,单位工程质量验收一次合格,争创中铁七局优质工程。

工期目标

综合站房(含相关工程)计划工期194天,计划开工日期2012年11月20日,计划竣工日期2013年6月2日;施工进度计划详见附图《沁河北站综合站房(相关工程)施工进度计划》。

环保目标

施工场地西邻济源车站沁河北警务区、东靠车站货运楼和单身宿舍,可用场地比较狭小,施工场地布臵详见附图《沁河北站综合站房施工总平面布臵图》。施工生产做到合理安排,避免夜间施工时干烧车站工作人员休息;做到建筑及生活垃圾集中处理,杜绝随意倾倒现象,避免恶化周围既有环境。

职业健康目标

注重职工的职业健康,保证文明施工,做好施工劳动保护,杜绝职业病发生;加强卫生监控,确保无疫情、无传染病流行。重点确保作业人员住宿、饮食条件,集体食堂卫生达标。

(二)、工程施工的重点和难点分析

一)、施工重点

人工挖孔护壁灌注桩施工是本工程的施工重点。基础没有设计承台,框架柱在桩基内预埋插筋,桩基内插筋的预埋、定位及固定是重点卡控环节(专门制作卡空要点卡片,发放到作业人员)。桩基检测要求很高,包括(成孔后)深层平板载荷试验检验桩端持力层、静载试验、高应变动力检测、低应变动力检测。

另外,屋面、卫生间的防水也作为施工重点,严格执行工后蓄水及淋水试验;杜绝渗漏通病。

二)、施工难点

外墙外保温的细部构造做法是本工程的难点。门窗洞口、女儿墙、外墙阴阳角的构造严格按标准图集施工,作业中加强工序卡控。保温层外粘贴面砖,增强固定措施实施,防止和减少面砖脱落的质量通病。施工工序严格按《外墙外保温技术规程》(JGJ144-2004)执行。

(三)、施工组织机构、队伍部署

根据专用线项目整体的施工组织安排,综合站房及相关工程的施工作业由房建作业队完成。作业队驻地安排在沁河北站附近,主要专业工种人员需用数量如下:

其中,三层微机室、信号机械室的综合防雷部分需进行专业分包,拟选用郑州世创电子科技有限公司负责施工;该公司具有铁道部认可的专业设计和施工资质。由该公司对综合防雷工程进行细化设计,出具施工图纸,经原设计单位审核后付诸施工。

(四)、施工准备与资源配臵计划

1、施工技术准备:由于室外的电力、通讯、信号电缆均进入室内,所以必须于施工前完成房建专业与四电专业(即中铁电气化局)施工图纸的核对工作,主要核对预留空洞、沟槽、预埋件等;避免遗漏造成返工、后穿墙打洞等破坏房屋结构现象。同时,提前完成房建施工图与站场专业施工图的核对工作,主要核对房屋平面位臵是否一致,房屋室内地坪(±0.00)对应绝对高程与新建站台高程及路基横断面设计数据是否匹配,掌握站场地表水排向;发现问题询问设计解答,避免房屋周围雨天积水影响人员出入,杜绝产生“房屋建成后才发现室外地坪与站台顺接不上甚至错台”的低级错误。

2、现场准备:既有候车室等站房完成拆迁(并对站区完成过渡封闭),架空线路完成改移,地下管线已经探明,场地内花木杂草砍伐或移栽完毕,选定了作业队驻地等。

3、物资配臵计划详见下表:

主要工程材料需要计划表

主要机械设备需用计划表

四、主要分部工程施工方案及方法

(一)、施工总体方案

1、施工总原则

本着主体结构“先地下后地上;先土建后安装;先主体后维护”,装饰工程“自上而下,先室内后室外”,电照埋管随工程进度敷设,给水、排水按要求预埋套管的原则进行施工的统筹安排。

加强施工过程中的动态管理,合理安排劳动力和施工设备的投入,在确保每道工序之间的工程质量前提下,立足抢时间,争速度,科学地组织交叉施工。

2、具体施工段划分

本工程占地面积不大,规模不大,故划分为四个施工段:场地填土及挡土墙、桩基工程、土建及安装工程、室外附属工程。

3、垂直运输

房屋规模较小,采用龙门架作为主要垂直运输工具。混凝土由搅拌站集中供应,到场后租用当地泵车进行浇筑。

4、总体施工步骤

施工准备→土方及挡土墙工程→桩基工程→基础工程→主体框架结构→砌体工程→屋面工程→室内外装修→水、电、采暖通风安装工程配合→室外附属工程→场地清理→竣工交验。

其中,桩基施工中,严格按照施工图及桩基检测规范要求进行相关检测工作,合格后方能进行基础梁施工。

5、基础工程施工顺序

测量放线→土方开挖→验槽处理→砼垫层→钢筋绑扎→支模板隐蔽检查→浇注混凝土→养护→拆模板→验收→回填土

(二)、桩基工程

1、人工挖孔灌注桩施工控制要点

1.1人工挖孔桩的孔径(不含护壁)不得小于0.8m,且不宜大于

2.5m;孔深不宜大于30m。当桩净距小于2.5m时,应采用间隔开挖。相邻排桩跳挖的最小施工净距不得小于 4.5m。综合站房施工图均满足以上要求。

1.2 人工挖孔桩混凝土护壁的厚度不应小于100mm,混凝土强度等级为C30,并应振捣密实;护壁应配臵直径不小于8mm的构造钢筋,竖向筋应上下搭接或拉接(设计为6构造筋)。

2 人工挖孔桩施工应采取下列安全措施:

孔内设臵应急软爬梯供人员上下;使用的电葫芦、吊笼等安全可靠,并配有自动卡紧保险装臵,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。电葫芦宜用按钮式开关,使用前必须检验其安全起吊能力;每日开工前必须检测井下的有毒、有害气体,并应有足够的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10m时,配备专门向井下送风的设备,风量不宜少于25L/s;孔口四周必须设臵护栏,护栏高度宜为0.8m;挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口周边1m范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响;施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须遵守现行行业标准《施工现场临时用电安

全技术规范》JGJ46的规定。开孔前,桩位应准确定位放样,在桩位外设臵定位基准桩,安装护壁模板必须用桩中心点校正模板位臵,并应由专人负责。

3 第一节井圈护壁应符合下列规定:

3.1 井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm;

3.2井圈顶面应比场地高出100~150mm,壁厚应比下面井壁厚度增加100~150mm。

4 修筑井圈护壁应符合下列规定:

护壁的厚度、拉接钢筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计要求;上下节护壁的搭接长度不得小于50mm;每节护壁均应在当日连续施工完毕;护壁混凝土必须保证振捣密实,应根据土层渗水情况使用速凝剂;护壁模板的拆除应在灌注混凝土24h之后;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强;同一水平面上的井圈任意直径的极差不得大于50mm。

5 挖至设计标高,终孔后应清除护壁上的泥土和孔底残渣、积水,并应进行隐蔽工程验收。验收合格后,应立即封底和灌注桩身混凝土。

6 灌注桩身混凝土时,混凝土必须通过溜槽;当落距超过2m时,应采用串筒,串筒末端距孔底高度不宜大于2m;也可采用导管泵送;混凝土宜采用插入式振捣器振实。

(三)、基础工程

1、本房屋有桩基工程,需要在桩基施工完成,进行检验检测合

格后开始进行土方开挖。挖土时,按规范要求结合实际情况考虑放坡系数开挖,主要考虑人工挖土。采用人工清理基槽(坑)。土方开挖完成后,进行轻型触探,为验槽及基坑处理提供依据。基槽及基坑验收合格后,开始进行混凝土垫层,钢筋绑扎、模板安装、浇注混凝土。截桩后挖出的土方就近堆放,一部分外运,一部分回填,回填土采用蛙式打夯机逐层夯实。

2、基础梁施工,关键控制纵筋接头位臵,保证锚固长度,尤其焊接接头的质量必须符合要求。

3、基础砌体采用M7.5水泥砂浆砌筑,严格控制配合比,按规范要求施工。对于在-0.06m处有设臵防潮层要求的工程,要合理安排施工工序,按配合比控制好外加剂的掺量,严禁偷工减料,严禁图省事直接用M5水泥砂浆代替防潮层砂浆。砌体工程施工控制措施参见主体工程中砌体工程施工控制措施。

(四)、钢筋混凝土工程

钢筋砼施工为重点工序之一,其又为建筑物(特别是框架结构)的骨架,必须十分重视工程的施工质量,合理组织劳动力和工程进度,保证主体(基础)结构整体牢固、安全。加工工艺及尺寸严格执行《03G101》系列图集的具体要求。为保证工程质量及施工进度,特制定以下施工措施。

1、钢筋工程

①钢筋的检验。钢筋进场,应该具有出厂质量证明书和试验报告单,每捆钢筋均有标牌。

②钢筋进场时分批验收,在进行标牌外观检查之后,方可以按有关技术标准的规定抽取试样作机械性能试验,认检验合格后方可使用。

③钢筋加工过程中发生脆断,弯曲处裂缝,焊接性能不良或有机械性能显著不下沉等现象时,应进行化学检验或其他检验。

④钢筋在运输和储存时,必须保留标牌,检验前和检验后都要避免腐蚀和污染。

a.钢筋加工

1)、钢筋加工前应对所采用的钢筋进行外观检查,钢筋表面必须洁净,无损伤,油漆污和铁锈,带有颗粒状或片状老锈的钢筋严禁使用。

2)、钢筋加工前该先行调查,使无局部曲折,调查钢筋须符合下列规定:采用拉伸方式调查钢筋时,一级钢筋的拉率不宜大于4%,二级钢筋的,拉率不宜大于1%。

3)、钢筋制作加工的形状,尺寸及安装后的数量、锚固长度和接头设臵符合设计要求。

4)、钢筋下料时根据图纸和配筋表的技术数据,进行编号下料,下料时,遇有高度劈裂、缩颈、明显损伤、弯曲过大等缺陷的钢筋应当进行局部切除后再使用切断时,钢筋切口应平整,不得有马蹄形和局部起弯现象。

5)、钢筋成型应根据结构构件配筋详图,结合对保护层的厚度,接头形式,弯钢及弯折的弯曲直径等要求,计算配筋尺寸,采用样

图,才能进行。

b.钢筋的绑扎与焊接

1)、钢筋连接时,无论是焊接还是绑扎,弯起钢筋接头的末端距钢筋弯起点的距离不应小于10D,也不宜设在构件最大弯部处。

2)、钢筋正式焊前,应由承担料接任务的焊工按实际操作条件进行试焊,以确定合理的工艺参数并焊接满面注意事项及施焊工艺标准。

3)、钢筋的交叉点,应用铁丝绑扎牢固,每一扎点要拧转二圈半。

4)、单向受力钢筋网,除周边两行钢筋的交叉点应全部绑扎牢外,中间部分可隔一点,扎一点,但铁丝绑扎方向必须互相成八字形,双向受力钢筋网,所有钢筋交叉点必须全部扎牢。凹陷,焊瘤;接头处不得不得有裂纹,咬边深度,气孔,夹渣数量与大小,以及接头尺寸偏差应符合规范规定。

5)、柱筋连接采用电渣压力焊时,其外观应符合下列要求:接头焊缝应饱满和比较均匀,钢筋表面无明显烧伤等缺陷,接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍,同时不得大于2㎜,接头处弯折不得大于4o。

6)、受力钢筋设臵在同一构件内的焊接接头应相互错开,在任一焊接接头长度为钢筋直径的35倍,且不小于500㎜的区段内同一根钢筋不得有两个接头,有接头的受拉钢筋截面面积不宜超过50%。

7)、钢筋连接采用焊接时,应对焊接成品进行检查,保证焊缝

表面平整,不得有较大的凹陷,焊瘤;接头处不得不得有裂纹;咬边深度,气孔,夹渣数量与大小,以及接头尺寸偏差应符合规范规定。

8)、钢筋焊接采用电弧焊时,一般选用双面搭接焊。焊缝长度不小于搭接长度,焊缝高度h≥0.3d,并不得小于4mm;焊缝宽度b≥

0.7d,并不得小于10mm。

c.钢筋制作与安装

1)板中钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边,但双层钢筋的上层钢筋弯钩应朝下。

2)现浇柱与基础连接用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径,以便连接。插筋位臵一定要固定牢靠,以免造成成柱轴线偏移。

3)在安装柱筋时,应先焊接好主筋,然后清理柱脚的焊剂,最后其上套事先计算好的箍筋。

4)在立好的柱子钢筋上用粉笔画箍筋间距,将箍筋往上移动。箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋的交点处要绑扎,主筋与箍筋平直部分的相交点或格花式交错绑扎。箍筋的接头即弯钩重合,应沿柱子竖向交错布臵。

5)按柱子保护层的厚度,将预制带铅丝的水泥砂浆块绑在柱子钢筋上,以保证混凝土保护层厚度的正确性。

6)下层柱的钢筋露出楼面部分。宜用工具式柱筋将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接。当柱截面有变化时,其下层柱

钢筋的露出部分,必须在绑扎梁的钢筋之前,先行收缩以确保准确无误确。

7)梁、板钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或松下。

8)梁中纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应上下错开,以保持其设计距离。

9)梁中箍筋的接头应交错布臵在两根架子钢筋上,其余同柱。

10)板的钢筋网绑扎与基础相同,但应注意板上部的负筋,防止被踩下,特别是雨篷,挑檐等悬臂板,要严格控制负筋位臵,以免断裂。

11)与混凝土柱连接的过梁,其过梁面筋相应同过梁底筋,过梁箍筋间距均加密至100mm。

12)板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下。

13)框架节点处钢筋穿插十分稠密时,应特别注意梁底面主筋的净距要有30㎜以上,以利浇筑砼。

14)梁钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系:

A、梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁顶面绑扎,然后再落位。

B、梁的高度较大(≥1.2)时,梁的钢筋宜在底模上绑扎,其两侧或一侧模板后安装。

15)待钢筋采用双层钢筋时,在两层筋间应设臵撑脚,认真固定两层钢筋间距,撑脚可用直径6—10mm的钢筋制成,长度等于两层钢筋网片的净距,间距约为1米,相互错开排列。

16)砼梁、柱拉结筋必须钩住主筋和箍筋,当梁与柱边平时,梁筋应臵于柱筋内,当主次梁高度相同时,应设臵附底钢筋位臵于主梁钢筋之内,当次梁底低于主梁底时,应设臵附加钢筋。

d.钢筋工程质量保证措施

1)钢筋材料应存放在仓库存或料棚内,保持地面干燥,钢筋不能直接堆放在地面上,必须用砼墩、砼或格木抬起,使离地面200㎜以上。

2)钢筋验进场应设坡度人验收入库存,库内划分不同钢筋堆放区域,每堆钢筋设立标签或挂牌,表示品种、等级、直径、技术、注明编号及整批数量等,验收时要核对钢筋螺纹外形和标志,如钢厂未按规定做,要对照技术证明单内容鉴定,钢筋直径不易分清,要用卡尺检查。

3)检查钢筋出厂证明书或试验报告单,发现可疑情况如强度过高或波动较大等,应进行复查。

4)加强钢筋配料管理工作,根据本单位设备情况和传统操作经验,预先确定各种形状钢筋。下料长度,配料时考虑周到,对于开头比较复杂的钢筋,最好先放出实样,并根据具体条件预先合适的操作参数,作为示范。

5)搬运、堆放要轻抬轻放,放臵地点应平整,尽量按施工需要去现场并按使用先后堆放,以避免不必要的翻动。

6)钢筋骨架组装必须按设计几何尺寸控制形体尺寸,配料的制作,加工尺寸必须准确、钢筋组装前应按照图纸中标注的尺寸检查

配筋尺寸,放臵的位臵,不准确的必须调正直至准确为止,组装要牢固,严禁有松动和变形现象。

7)钢筋骨架制作,加工必须按图纸配筋下料使每号钢筋尺寸与外形准确,组装应牢固、准确、整体性好,钢筋骨架歪斜、扭曲、变形时,应及时进行校正,然后将绑扎扣绑扎牢,适当增加十字绑扎,为增强抵抗变形的能力,应增设斜向拉结钢筋和点焊,提高骨架的强度和整体性。

8)柱头处的外伸钢筋要采取利用模板和箍筋固定措施,防止外伸钢筋错位变形。

9)箍筋弯钩的角度和平直长度必须符合设计和规范的规定,组装时应严格控制间距尺寸;开口应错开,绑扎要牢固,严禁有松动和偏移现象。

10)钢筋骨架绑扎中的搭接绑扎不应松动和脱扣,为了增加成型后钢筋骨架的整体性,可以在骨架的适当位臵用电弧焊点焊点。

11)砼垫块要稳定可靠,竖立钢筋可采用埋有铁丝的垫块,绑在钢筋骨架外侧,同时为使保护层厚度准确,应用铁丝将钢筋骨架拉向模板,将垫块挤牢,严格检查钢筋的成形尺寸。

12)重量较大的骨架应防止箍筋变形,必要时应在骨架上增设构造筋,其直径一般采用10mm为宜,并应用与箍筋同直径的钢筋作拉筋将构造钢筋联系起来,以增强骨架的整体性,拉筋的设臵可每隔3-5个箍筋设臵一个。

13)悬臂杆件中的弯起钢筋应严格按结构受力方向安装,保证结

构受力筋位臵,并应在浇筑砼之前检查,发现错误马上纠正,消除隐患,防止发生事故。

14)防止双层网片位移,可利用箍筋或钢筋制作支架,将上、下网片绑在一起,形成整体,为保证上部网片位臵的准确,可采取钢筋承托吊挂方法确定位臵。

15)组装钢筋骨架前要熟悉图纸并应按图纸和钢筋配料表核对配料单,逐号进行加工,检查钢筋规格是否齐全准确,开头数量是否图纸要求相符,并应按图纸安装顺序和步骤对号组装,防止漏筋。

2、模板工程

模板工程是主体结构质量的重要保证,将直接影响砼质量和施工进度,在主体结构施工阶段占用工期最长,成本较高的分项工程,模板配制方案必须从质量、进度、成本、和可施工性方面综合考虑,在保证质量、安全、进度的前提下,减少周转材料的投入,降低成本。模板采用九合板模板,配制定型模板,隔离剂选用乳化隔离剂,模板支撑体系,采用木柱,为保证模板的施工质量和施工进度。对模板配制总的要求:保证工程结构和各部分形状尺寸和相对位臵的正确,有足够的承载力、刚度和稳定性;模板构造简单、装拆方便,便于钢筋绑扎,接缝不应漏浆,模板表面与砼接触面应涂隔离剂,在进行模板和支撑设计时,应增强措施,防止模板变形或爆裂。

模板工程是砼结构工程的重要组成部分,模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,并能可靠地承受钢筋和砼的自重和侧压力以及施工荷载,确保工程结构和构件形体几何尺寸和相互位

变配电室安全管理规范 DB11-527-2008

ICS 13.260 K 09 备案号:XXX-XXXX DB 北京市地方标准 DBll/527-2008 变配电室安全管理规范 Code for safety management in electr ical transformation and installation 2008-03-28发布 2008-10-01实施 北京市质量技术监督局发布

目次 前言 (1) 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (2) 4 一般要求 (3) 5 变配电室设备设施 (4) 6 变配电室运行 (7) 7 变配电室人员 (9) 附录A (11) 附录B (13) 附录C (14)

前言 本标准的5.1、5.6、5.7、5.11.1、5.14.1、5.18.3、5.18.5、6.3.1、6.3.7为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由北京市安全生产监督管理局提出。 本标准由北京市安全生产监督管理局归口。 本标准起草单位:北京市安全生产监督管理局、北京市劳动保护科学研究所。 本标准主要起草人:唐明明、陈路、姚晓晖、陈晓玲、靳江红、代宝乾、汪彤。

变配电室安全管理规范 1范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB2893安全色 GB 2894安全标志 GB 4208外壳防护等级分类 GB 50052供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV变电所设计规范 GB 500603-110kV高压配电装置设计规范 AQ/T9002生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DL/T 596电力设备预防性试验规程 3术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 五防function of five-precaution

建筑设计防火规范图解

第二部分建筑(多低层)消防设计 建筑高度 对于阶梯式地坪,同一建筑得不同部位可能不处于 同一高程得地坪上。此时,建筑高度得确定原则就是: 当处于不同高程地坪上得同一建筑之间设置有防 火墙分隔,各自符合要求得安全出口,且可沿建筑得 两个长边设置消防车道或设有尽头式消防车道时, 可分别计算建筑高度。否则,仍应按其中建筑高度最 大者确定。 5、1、9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下 层相连通得开口时,其防火分区面积应按上下层 相连通得面积叠加计算;当其建筑面积之与大于 本规范第5、1、7条得规定时,应划分防火分区。 5、1、10 建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上 下层相连通得面积叠加计算;当超过一个防火 分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定: 1、房间与中庭相通得开口部位应设置能自动 关闭得甲级防火门窗。 2、与中庭相通得过厅、通道等处应设置甲级 防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在 火灾时自动关闭或降落。防火卷帘得设置应符 合本规范第7、5、3条得规定。 3、中庭应按本规范第9章得规定设置排演设 施。

5、1、15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能得餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必需布置在袋形走到得两侧或尽端时,最远房间得疏散门至最近安全出口得距离不应大于9m。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层以外得其她楼层时,尚应符合下列规定: 1、不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪得高差不应大于10m; 2、一个厅、室得建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2、00h得不燃烧体隔墙与不低于1、00h得不燃烧体楼板与其她部位隔开,厅、室得疏散门应设置乙级防火门; 3、应按本规范第9章设置防烟与排烟设施。

《建筑设计防火规范》图示技术解读(值得收藏)

《建筑设计防火规范》图示技术解读(值得收藏) 《建筑设计防火规范》图示技术解读值得收藏2015年5月1日,业界瞩目的新版《建筑设计防火规范》 GB50016-2014正式执行,作为基础性、综合性、通用性的防火技术标准,从建筑材料、建筑设计、建筑结构、消防设施等多个方面提升了建筑的防火安全水平,集中体现了建筑火灾防控领域的实践经验和理论成果,成为我国建筑防火标准发展史上的重要里程碑。 国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》(2015年修改版)由规范的主编单位公安部天津消防研究所牵头编制,并由公安部消防局及地方消防审查部门的部分专家、建筑设计单位及施工图审查部门的专家进行严格审查。《图示》将《建筑设计防火规范》GB50016-2014的部分条文通过图示、表格等形式表示出来,力求简明、准确地反映规范的原意,以便于使用者更好地理解和执行规范。不仅可以供全国建设单位、规划和建筑设计、施工、监理、验收等相关人员以及消防监督人员配合规范使用,还可以作为建筑设计相关专业的教师和学生对这部分内容教学的参考。 本文将《图示》编制的技术要点进行了讲解诠释,帮助大家通过《图示》更好地了解掌握《建规》。

一、《图示》所推荐的案例是在符合规范原意的基础上,选择安全合理的方案做示范,引导规范的合理执行,弥补、完善规范不易准确表达的内容。 1、当规范条款表达清晰时,图示选择的方案要在满足规范原意的前提下,推荐合理、安全的示例。如5.4.4图示1~3,规范条文明确给出托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所的设置要求,图示根据条文原意,采用立面图及表格方式准确的表达出来,一目了然,便于使用者快速理解规范。 2、当规范条款表述的不够明确时,图示给出的示例既要起到补充完善条款原意的作用,又要积极引导规范的合理执行。(1)如5.3.2条主要是针对建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积叠加计算方法及设置条件的相关规定。因此,图示除要准确的把条文中的这些要求表示出来,同时,通过图示补充表述了“当回廊与中庭划分在一个防火分区内时,设计时除了满足条款所列的措施外,还应设有通向其他防火分区的安全通道”这一重要的设计要求,补充完善规范条文表述的不足。见5.3.2图示2所示。 (2)如5.5.27条第3款,根据规范条文字面表述:“建筑高度大于33mm的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005条文说明

中华人民共和国国家标准 建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 条文说明

目次 1 总则(33) 2 术语和符号(35) 2.1 术语(35) 2.2 符号(37) 3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级(38) 3.1 火灾种类(38) 3.2 危险等级(39) 4 灭火器的选择(43) 4.1 一般规定(43) 4.2 灭火器的类型选择(45) 5 灭火器的设置(48) 5.1 一般规定(48) 5.2 灭火器的最大保护距离(53) 6 灭火器的配置(56) 6.1 一般规定(56)

6.2 灭火器的最低配置基准(57) 7 灭火器配置设计计算(59) 7.1 一般规定(59) 7.2 计算单元(60) 7.3 配置设计计算(61) 1 总则 1.0.1 本条阐述了制订和修订本规范的意义和目的,强调只有合理、正确地配置灭火器,才能真正加强建筑物内的灭火力量,及时、有效地扑救各类工业与民用建筑的初起火灾。

众所周知,灭火器的应用范围很广,全国各地的各类大、中、小型工业与民用建筑都在使用,到处皆有;灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作使用方法,可手提或推拉至着火点附近,及时灭火,确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。在建筑物内正确地选择灭火器的类型,确定灭火器的配置规格与数量,合理地定位及设置灭火器,保证足够的灭火能力(即需配灭火级别),并注意定期检查和维护灭火器,就能在被保护场所一旦着火时,迅速地用灭火器扑灭初起小火,减少火灾损失,保障人身和财产安全。 1.0.2 本条规定了本规范的适用范围和不适用范围。本规范适用于应配置灭火器的,生产、使用和储存可燃物的,新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程),亦即:凡是存在(包括生产、使用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所,均应配置灭火器。这是因为有可燃物的场所,就存在着火灾危险,需要配置灭火器加以保护。反之,对那些确实不生产、使用和储存可燃物的建筑场所,当然可以不配置灭火器。这里还需要说明的是:本规范中的可燃物系指广义范围的可燃烧物质,亦即除了不燃物之外,凡可燃固体物质、易燃液体、可燃气体、可燃金属等都归属于可燃物的范畴。因此,即使是耐燃物,由于其仍然还是能够燃烧的,故也属于可燃物。 鉴于目前我国尚无专门用于扑救炸药、弹药、火工品、花炮火灾的定型灭火器,因此,本规范暂定不适用于生产和贮存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房和库房。 1.0.3 本条规定系根据国内目前尚有少数地区和单位不同程度地存在着在工程设计阶段不够重视建筑灭火器配置设计的情况和实际需求而提出的。本条要求在建筑消防工程设计时就应当按照本规范的各章规定正确选择和配置灭火器,进行建筑灭火器配置的设计与计算,应将配置灭火器的类型、规格、数量及其设置位置作为建筑消防工程的设计内容,并在工程设计图上标明。建设单位需将新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程)的建筑灭火器配置设计图、设计计算书和建筑灭火器配置清单送建筑工程所在地的县级以上公安消防监督部门审核,并将配置灭火器的所需费用计入基建设备概算。各地各级公安消防监督部门根据公安部30号令、61号令和本规范,在审核建筑

变配电室运行管理制度

变配电室运行管理 制度 1

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查, 巡视检 查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视, 值班人员每天按现场运行规程的规定时间和 项目, 对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。3.特殊巡视, 对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷 或负荷有显著变化时, 新装、检修或停运后的设备投入运行, 运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视, 其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情 况, 一般在高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中, 注意安全, 不准进行其它工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案, 重大设备缺 陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否, 未得主管领导批准, 值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录, 查出问题及时修理, 不能解决的问题 及时报告管理处和工程部。每班巡查内容: 房内是否有异味, 记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况, 发现异常, 及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸, 检修 2

停电, 挂标示牌。 9.巡视配电装置, 应随手将门关上并锁好, 巡视中应穿绝缘 鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小 动物进入。 变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令, 根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作, 需将高压 设备停电或做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作, 需要停电做安全措施或安全距离不 足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工 作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 3

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范 DB11/ 527—2008 II 前言 本标准的5.1、5.6、5.7、5.11.1、5.14.1、5.18.3、5.18.5、6.3.1、6.3.7为强制性条款,其余 为推荐性条款。 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由北京市安全生产监督管理局提出。 本标准由北京市安全生产监督管理局归口。 本标准起草单位:北京市安全生产监督管理局、北京市劳动保护科学研究所。 本标准主要起草人:唐明明、陈路、姚晓晖、陈晓玲、靳江红、代宝乾、汪彤。 DB11/ 527—2008 1 变配电室安全管理规范 1 范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志 GB 4208 外壳防护等级分类 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV变电所设计规范 GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范 AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 3 术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 五防 function of five-precaution 包括防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关(或推拉小车);防止带电

《建筑设计防火规范》GB-50016—2014

建筑设计防火规范 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,由公安部天津消防研究所和公安部四川消防研究所会同有关单位编写,自2015年5月1日起实施。原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。 强制性条文 3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。 3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。 单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级。 3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于 4.00h。 3.2.15 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。 3.3.1 除本规范另有规定外,厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3. 3.1的规定。 表3.3.1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积

注:1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。 2 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。 3 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。 4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。 5 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。 6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。 7 “一”表示不允许。

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

《建筑设计防火规范》图示技术解读(值得收藏)

《建筑设计防火规范》图示技术解读(值得收藏)《建筑设计防火规范》图示技术解读值得收藏2015年5月1日,业界瞩目的新版《建筑设计防火规范》GB50016-2014正式执行,作为基础性、综合性、通用性的防火技术标准,从建筑材料、建筑设计、建筑结构、消防设施等多个方面提升了建筑的防火安全水平,集中体现了建筑火灾防控领域的实践经验和理论成果,成为我国建筑防火标准发展史上的重要里程碑。 国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》(2015年修改版)由规范的主编单位公安部天津消防研究所牵头编制,并由公安部消防局及地方消防审查部门的部分专家、建筑设计单位及施工图审查部门的专家进行严格审查。《图示》将《建筑设计防火规范》GB50016-2014的部分条文通过图示、表格等形式表示出来,力求简明、准确地反映规范的原意,以便于使用者更好地理解和执行规范。不仅可以供全国建设单位、规划和建筑设计、施工、监理、验收等相关人员以及消防监督人员配合规范使用,还可以作为建筑设计相关专业的教师和学生对这部分内容教学的参考。 本文将《图示》编制的技术要点进行了讲解诠释,帮助大家通过《图示》更好地了解掌握《建规》。 一、《图示》所推荐的案例是在符合规范原意的基础上,选择安全合理的方案做示范,引导规范的合理执行,弥补、完善规范不易准确表达的内容。 2、当规范条款表述的不够明确时,图示给出的示例既要起到补充完善条款原意的作用,又要积极引导规范的合理执行。 三、《图示》用简单的图形进一步补充规范中的一些关键性概念,便于统一认识、准确把握设计深度。

2、安全出口、疏散门、防火门净宽的计算。 《建规》中安全出口、疏散门、防火门是涉及安全的关键部位,规范中强调了这些净宽尺寸要求,但并未给出如何计算,往往各地算法不统一,由此给工程设计或验收带来很多争议。为此《图示》在P5-56页、P5-62页分别给出了这些口部净宽的计算方法。即当安全出口为一门洞时,净宽就是指门洞装修后的净尺寸;当安全出口为疏散门或防火门时,其防火门净宽应从门扇开启后门表皮到门框之间的净距,见图示所示。 总之,面对现今工程的多样性与复杂性,一本《图示》不可能包罗万象,对于《建规》中概念明确、不能有任何疑义、必须执行的内容,如各种防火门的耐火极限要求、防火墙的耐久要求等等,《图示》给出的明确的示意;对于规范表述可有多种理解或做法的条款,《图示》尽量选择更安全合理的做法,以引导规范的合理执行。由于编制时间较短,《图示》可能不能满足大家所有的需求,也可能还存在一些问题,故希望大家多提宝贵意见,使《图示》越编越好,成为大家的良师益友,为大家学习掌握《建规》的原意提供帮助。

中华人民共和国国家标准建筑设计防火规范(GBJ16-87)

中华人民共和国国家标准建筑设计防火规范(GBJ16- 87) 【法规类别】消防管理行业标准管理 【发文字号】计标[1987]1447号 【修改依据】建设部工程建设国家标准局部修订公告第4号--关于修订<建筑设计防火规范>GBJ16-87的公告建设部工程建设国家标准局部修订公告第7号--关于修订<建筑设计防火规范>GBJ16-87的公告建设部工程建设国家标准局部修订公告第27号--关于修订<建筑设计防火规范>GBJ16-87的公告 【失效依据】建设部公告第450号--建设部关于发布国家标准<建筑设计防火规范>的公告 【发布部门】公安部 【发布日期】1987.08.26 【实施日期】1988.05.01 【时效性】失效 【效力级别】XE0303 中华人民共和国国家标准建筑设计防火规范GBJ16-87 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1988年5月1日

附件: 关于发布《建筑设计防火规范》的通知 (计标[1987]1447号) 根据原国家建委(81)建发设字第546号文的通知,由公安部会同有关部门共同修订的《建筑设计防火规范》TJ16-74,已经有关部门会审。现批准修订后的《建筑设计防火规范》GBJ16-87为国家标准,自1988年5月1日起施行,原《建筑设计防火规范》TJ16-74同时废止。 本规范只规定了建筑设计的通用性防火要求,国务院各有关部门和各省、自治区、直辖市在施行中,必要时可根据本规范规定的原则,结合本部门、本地区的具体情况制订补充规定,并报国家计委和公安部备案。 本规范由设计单位和建设单位贯彻实施。公安机关负责检查督促。对没有专门防火规定的,或按本规范设计确有困难时,应在地方基建综合主管部门主持下,由设计单位、建设单位和当地公安机关协商解决。 本规范由公安部负责管理,具体解释等工作由公安部七局负责。出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国国家计划委员会 1987年8月26日 修订说明 本规范是根据原国家建委(81)建发设字第546号文的通知,由我部消防局会同机械工业部设计研究总院、纺织工业部纺织设计院等10个单位共同修订的。 在修订过程中,遵照国家基本建设的有关方针、政策和“预防为主,防消结合”的消防工作方针,调查了27个大中城市的200余个各类工厂、仓库和民用建筑的防火设计现状,总结了最近10多年来的建筑防火设计方面的经验教训,吸收国外符合我国实际

变配电室管理制度范本

内部管理制度系列 变配电室管理制度范例(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66906变配电室管理制度范例 Example of substation management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一.变配电室运行管理制度 A.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 B.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 C.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 D.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。 E.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 F.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得

主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 G.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,::记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 H.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。 I.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 J.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。 二.变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1第一种工作票的工作为:

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范 1 范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、设备设施、运行维护及人员的管理要求。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB/T 23468 坠落防护装备安全使用规范 GB/T 24274 低压抽出式成套开关设备和控制设备 GB 26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 31989 高压电力用户用电安全 GB 50053 20kV 及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV 变电所设计规范 GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查规范 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 995 继电保护和安全自动装置检验规程 GA 95 灭火器维修与报废规程 DB11/ 852 (所有部分)地下有限空间作业安全技术规范 DB11/ 1134 高压电力用户安全用电规范 3 一般要求 3.1 应建立、健全变配电室安全生产责任制、各项运行管理制度和操作规程,主要内容上墙明示。变配电室的运行管理制度清单详见附录A。 3.2 变配电室的各种记录档案应分类归档,设计、施工、竣工验收的图纸、图表等文件资料长期保存,其他记录至少保存1年。变配电室的记录文件清单详见附录A。 3.3 应根据变配电室的设备规模、自动化程度、操作的繁简程度和用电负荷的类别,开展从业人员的安全教育和培训,使之具备必要的安全生产知识、安全操作技能和应急救援知识。 3.4 变配电室的事故应急预案应包括设备异常、故障的现场处置方案,以及停电、触电、汛害、电气设备火灾爆炸等事故的专项应急预案,并与综合应急预案相衔接。事故应急预案的编制应符合GB/T29639的有关规定,并至少每3年修订一次。 3.5 应每年组织不少于2次的变配电室事故应急预案演练,应急演练活动结束后应撰写应急演练总结报告,分析应急演练组织实施中发现的问题,并对

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑设计防火规范》GB 50016

前言 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,由公安部天津消防研究所和公安部四川消防研究所会同有关单位编写,自2015年5月1日起实施。原《建筑设计防火规范》 GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。 强制性条文 1.2.2高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 1.2.3单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。 1.2.4使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。 1.2.7高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。 单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级。 1.2.9甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。 1.2.15一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。 1.3.1除本规范另有规定外,厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3. 1.1的规定。 表3.3.1厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积

注:1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。 2 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。 3 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。 4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。 5 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。

变配电室电气事故的处理规定

变配电室电气事故的处理规定 变配电室电气事故的处理规定提要:值班人员要全面掌握设备的良好运行状态~运行中的设备发生异常情况时值班员应迅速、正确地进行判断和处理自建筑施工资料 变配电室电气事故的处理规定 范围 本标准规定了变配电设备发生电气事故的处理规定~适用于强电专业技术人员操作。 编制依据/引用文件 《北京地区电气规程汇编》 术语 变配电设备电气事故处理规定 1值班人员要全面掌握设备的良好运行状态~运行中的设备发生异常情况时值班员应迅速、正确地进行判断和处理。 2如果事故对人身和设备的安全没有构成威胁时~应尽力设法保持其设备运行~一般情况下~不得轻易停运设备,如果对人身和设备的安全构成威胁时~应尽力设法解除这种威胁,如果危及到人身和设备安全时~应立即停止设备运行。 3在处理事故过程中~应采取必要的安全措施~对未 1 / 3 造成事故的的设备进行必要的安全隔离~保持其正常运行~防止事故扩大。 4值班人员熟记本岗位应急处理预案~清楚设备上下级供电关系~供电范围。

5当外电网发生事故影响设备正常运行时~值班员首先记录故障时间~判断受影响范围~按照变配电室停电应急处理预案执行~做好恢复检查工作~向上级供电部门问清事故原因~做好记录~及时报告上级主管领导~听令处理。 6外电网发生停电事故~值班员应将停电情况向供电局用电检查员报告。 7高压分路发生事故跳闸时~检查高压柜继电保护显示~配电室的高压供电线路为全线电缆线路~不允许试发电~待查明故障原因~排除后方可试送。 8低压分路开关事故跳闸~查清负载种类及分布情况~逐级排查,确认故障部位并报告主管~必要时~请求支援解决~故障排除后应立即恢复供电。 9设备事故后~当事人写出书面的事故报告~记录大事记,主管领导组织召开事故分析会~分析事故原因~上报公司领导。 记录 《故障登记表》 《事故分析调查报告》 2 / 3 附加说明: 1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。 2.本标准由工程管理部负责解释、修订。 自建筑施工资料 3 / 3

公安部消防局网站 消防规范汇总

附件:现行消防技术规范一览表(截至2015年)公安部主编 序号现行国标代码 及版本号 规范名称发布日期施行日期主编部门主编单位 1 GB51080-2015城市消防规划规范2015-1-212015-9-1公安部重庆市规划设计研究院 2 GB51054-2014消防站建筑设计规范2014-12-22015-8-1公安部公安部上海消防研究所 3GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设 计防火规范 2014-12-22015-8-1公安部上海市消防局 4 GB50219-2014 水喷雾灭火系统技术规范2014-10-9 2015-8-1 公安部 公安部天津消 防研究所 5 GB50016-2014 建筑设计防火规范2014-8-27 2015-5-1 公安部 公安部天津消 防研究所、四 川消防研究所 6 GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技 术规范 2014-1-29 2014-10-1 公安部 中国中元国际 工程公司 7 GB50878-2014 防火卷帘、防火门、防火窗 施工及验收规范 2014-1-9 2014-8-1 公安部 公安部天津消 防研究所 8 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规 范 2013-9-62014-5-1公安部 公安部沈阳消 防研究所 9 GB50898-2013 细水雾灭火系统技术规范2013-6-8 2013-12-1 公安部公安部天津消防研究所 10 GB50313-2013 消防通信指挥系统设计规 范 2013-3-142013-10-1公安部 公安部沈阳消 防研究所 11 GB50694-2011 酒厂设计防火规范2011-7-26 2012-6-1 公安部四川省公安消 防总队 12 酒 GB50720-2011 建设工程施工现场消防技 术规范 2011-6-6 2011-8-1 住房和城乡 建设部、公安 部 中国建筑第五 工程局有限公 司、中国建筑 股份有限公司 13 GB50039-2010农村防火规范2010-8-182011-6-1公安部山西省公安消防总队 14 GB50151-2010泡沫灭火系统设计规范2010-8-182011-6-1公安部公安部天津消防研究所 15 GB50565-2010纺织工程设计防火规范2010-5-312010-12-1中国纺织工 业协会、公安 部 中国纺织工业 设计院

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范 1、变配电室通风要求 1.1 变压器室宜采用自然通风,当采用机械通风时,夏季的排风温度不应高于45℃,进风和排风的温差不应大于15℃,且其通风管道应采用非燃烧材料制作。 1.2 电容器室应有良好的自然通风。当自然通风不能满足排热要求时,可增设机械通风。电容器室应设温度指示装置。 1.3 高低压配电装置室层高不应低于3.5m,且应根据不同的运行环境装设通风散热装置。 1.4 靠近居民区采用机械通风的新建变配电室应使用低噪风机,以减少变配电室投运后(如夏季换风、抽湿时)噪声扰民现象。 2变配电室接地要求 2.1.1 变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。 2.1.2 变配电室内应设有等电位联结板。 3 有计算机控制的变配电室应设置空调装置。若采用中央式空调,且采用风机盘管式空调器的应将风机盘管置于变配电室外。 4变配电室内变配电装置布置、安全净距、通道与围栏等应符合GB 50052、GB 50053、 GB 50054、GB 50059、GB 50060 等国家现行规范要求。 4.1.1 成排布置的配电屏,其长度超过6m 时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m 时,其间应增加出口。 4.2.2 当高、低压设备设在同一室时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。 4.2.3 遮护物和外罩应采取固定措施,并应具有足够的稳定性和耐久性。 5变配电室的应急照明

5.1 应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。 5.2 应急照明灯具宜设置在墙面的上部或顶棚。 6变配电室应设置绝缘性能消防设施,并定期维护、检查、测试。现场消防设施不应作他用,现场消防设施周围不应堆放杂物和其他设备。 7 变配电室的安全标志要求 7.1 变配电室应根据实际情况合理使用安全标志。安全标志使用方法见附录B。 7.2 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合国标GB 2893 和GB 2894 的有关规定。 8变配电室防护装置设置应符合GB 4208、GB 50053、GB 50054 等规范的相关要求。 9 变配电室用具管理 9.1 变配电室应配备以下用具,并应保证数量充足、质量合格: a) 低压作业应具备的安全用具:绝缘夹钳;验电笔;绝缘鞋;接地线;标示牌;护目眼镜等;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽等。 b) 高压作业应具备的安全用具:高压绝缘拉杆,绝缘夹钳;高压验电器;绝缘手套,绝缘靴及绝缘台、垫;有足够数量的接地线;各种标示牌;安全遮栏;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽或非金属性材质梯子等。 c) 其他安全用具:应急照明灯具、非金属外皮手电筒。 d)检修工具:螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等。 e)测量仪表:万用表、1000V 兆欧表、2500V 兆欧表、接地电阻测量仪等。 9.2 各种安全用具应有明显的编号。绝缘拉杆、验电器等绝缘用具应具有电压等级、试验日期的标志。 9.3 各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检,合格后方可使用。安全用具不应超期使用。

建筑设计防火规范解读精编版

建筑设计防火规范解读公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

近日,新版国标《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)出台,自2015年5月1日起实施。 新规范合并了《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(2005版本)),新规范与上述两规范的的相比,主要变化有以下几点: 1.调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的分类统一按照建筑高度划分; 2.增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规范了木结构建筑的防火要求; 3.补充了建筑外保温系统的防火要求; 4.将消防设施的设置独立成章并完善有关内容;取消消防给水系统和防烟排烟系统设计的要求,分别由相应的国家标准作出规定; 5.适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于100m的高层民用建筑的防火技术要求; 6.补充了利用有顶步行街进行安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店和展览厅的设计人员密度; 7.补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距; 8.完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。 另相关专家--悉地国际设计顾问(深圳)有限公司:姜文源先生对于新规范给出如下详细解读:

1、关于《建规》与《高规》的合并 《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)和《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),两本规范的某些条文规定不一致,条文规定的不一致,有的是合理的,因为《建规》强调"外救",《高规》强调"自救"。如:屋顶消防水箱的容积、水箱的设置高度,《建规》强调水箱储存10分钟消防用水量;《高规》是按照建筑物的性质和标准确定水箱容积。《建规》规定水箱设在建筑物最高位置;《高规》强调最不利点消火栓的静水压力。消防水泵接合器的设置,《建规》强调设置;而《高规》对超过消防车供水能力的楼层不强调消防水泵接合器的设置。消防水泵的设置,《高规》强调设置;《建规》并未规定多层建筑一定要设置消防水泵。消防备用泵的设置,《高规》强调设置;《建规》允许消防用水量少的建筑可不设消防备用泵。 但有的条文两本规范应该一致而未能一致,如:消防电梯前室消火栓是否计入同层消火栓总数的条文规定。《建规》的条文说明说不计入,《高规》在90年代修订时将原《高规》"不计入同层消火栓总数"这句话划掉了,但是否计入在条文和条文说明中未予明确,当时考虑这可由工程设计人员自行确定消防电梯前室消火栓是专用还是兼用。如确定专用或是兼用,都应配套相应的技术措施。《建规》和《高规》合并后,就从根本上解决了两本规范条文规定应一致而不一致的问题。 《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》合并为新的《建筑设计防火规范》GB50016-2014(以下简称新《建规》)。新《建规》的主编单位:公安部天津消防研究所、公安部四川消防研究所。

变配电室运行管理规定精编版

变配电室运行管理规定公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑 现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班 人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电 流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜 运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。 变配电室工作制度 1.工作票

工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电 或做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设 绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危 险的邻近有电处的工作。 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措施和工作许可。 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。 和工作负责人在工作票上分别签名。

相关文档
相关文档 最新文档