文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外遮阳系数简化计算公式

外遮阳系数简化计算公式

外遮阳系数简化计算公式
外遮阳系数简化计算公式

附件八外遮阳系数简化计算公式

注:表中的A、B、C、H、L分别为各种遮阳形式的几何参数,详附图A和附图B。

附表8-2 夏热冬暖地区公共建筑外遮阳系数计算公式

注:1、表中的A、C、H、L分别为挡板挑出长度、挡板高度、窗高度、窗宽度,附图B。

2、对幕墙,因挡板与玻璃的间距很小,故挡板的轮廓透光比η可近似取为0,附图C。

表C 典型形式的建筑外遮阳系数SD

A —遮阳板外挑长度;

B —遮阳板根部到窗对边距离 附图A 水平遮阳板和垂直遮阳板外挑参数A 、B 示意

A —挡板距外墙的距离;C —挡板的高度;H —外窗的高度;L —外窗的宽度

附图B 挡板遮阳参数A 、C 、H 、L 示意

附图C 玻璃幕墙遮阳计算简图

建筑遮阳的几种方式

建筑遮阳的几种方式 时间:2008-11-25 10:09:19 作者:来源:能源世界 在最近所做的夏热冬暖地区外窗遮阳对建筑能耗影响的模拟中发现,当外窗综合遮阳系数从0.9降低到0.3时,该建筑制冷能耗降低了整整30%!!!可见,夏热夏热地区,阳光透过窗口的辐射是夏季得热的罪魁祸首,阻断这一热源应当成为建筑防热的工作重点。在夏热地区,遮阳对降低建筑能耗,提高室内居住舒适性有显著的效果。建筑遮阳的种类有:窗口遮阳、屋面遮阳、墙面遮阳、绿化遮阳等形式。在这几组遮阳措施中,窗口是无疑是最重要的。 1. 针对窗口的遮阳。 (1)固定窗口外遮阳固定外遮阳有水平遮阳、垂直遮阳、挡板遮阳三种基本形式。A.水平遮阳。能够遮挡从窗口上方射来的阳光。适用于南向外窗。 B.垂直遮阳。能够遮挡从窗口两侧射来的阳光。适用于 C.挡板遮阳。能够遮挡平射到窗口的阳光。适用于接近于东西向外窗。实际中可以单独选用或者进行组合,常见的还有综合遮阳、固定百叶遮阳、花格遮阳等。几种典型形式的窗口建筑外遮阳设施的外遮阳系数 SD 表 1 遮阳形式 外遮阳系数 SD 可完全遮挡直射阳光的固定百叶、固定挡板、遮阳板 0.5 可基本遮挡直射阳光的固定百叶、固定挡板、遮阳板 0.7 较密的花格 0.7 非透明活动百叶或卷帘 0.6 (2)活动窗口外遮阳固定遮阳不可避免的会带来与采光、自然通风、冬季采暖、视野等方面的矛盾。活动遮阳可以根据使用者根据环境变化和个人喜欢,自由的控制遮阳系统的工作状况。形式:遮阳卷帘、活动百叶遮阳、遮阳篷、遮阳纱幕等。 A.遮阳卷帘。窗外遮阳卷帘是一种有效的遮阳措施,适用于各个朝向的窗户。当卷帘完全放下的时候,能够遮挡住几乎所有的太阳辐射,这时候进入外窗的热量只有卷帘吸收的太阳辐射能量向内传递的部分。这时候,如果采用导热系数小的玻璃,则进入窗户的太阳热量非常少。此外也可以适当拉开遮阳卷帘与窗户玻璃之间的距离,利用自然通风带走卷帘上的热量,也能有效的减少

外挂遮阳板安装作业安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 外挂遮阳板安装作业安全技术交 底(最新版)

外挂遮阳板安装作业安全技术交底(最新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1、单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 3、攀登和悬空高处作业人员以及措设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 4、施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 5、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干

净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 6、雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 7、因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 8、防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并应派专人监护。严禁上下同时拆除。 9、高处作业安全设施的主要受力杆件,力学计算按一般结构力学公式,强度及挠度计算按现行有关规范进行,但钢受弯构件的强度计算并不考虑塑性影响,构造上应符合现行的相应规范的要求。 悬空作业安全交底 1、悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须现具体情况,配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。

sbs改性沥青防水卷材检验报告模板范文

精心整理检验报告 样品名称:SBS改性沥青防水卷材 委托单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类别:委托检验 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 NO:S1102190第1页共2页 样品名称SBS改性沥青防水卷材型号/商标** 委托单位广州**建筑防水材料有限公司检验类别委托检验 生产单位广州**建筑防水材料有限公司样品等级 抽样地点送样抽样日期2014年04月05日 样品数量2㎡生产日期 抽样基数检验编号S1102190 检验项目委托项目检验依据GB18242-2008《弹性体改性沥青防 水卷材》 检验结论SBS样品按GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》中项目及指标 检测,所检项目符合“Ⅰ”型指标要求。 签发日期:2014年05月20日 (测试检验章)

备注 批准:审核:主检: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混泥土实验楼邮编:100024 5国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心检验报告NO:S1102191第2页共2页 序号检验项目标准指标检验值单项判定 1 可溶物含量,g/㎡≥2100 2235 合格 2 不透水性0.3Mpa,30min无渗 漏0.3Mpa,30min 无渗漏 合格 3 耐热度90℃×2h,无滑动,流 淌,滴落90℃×2h,无滑 动,流淌,滴落 合格 4 拉力,N/50mm 纵向≥450 796 合格 横向743 合格 5 最大拉力时 延伸率,% 纵向≥30 38 合格横向46 合格 6 低温柔度-18℃,无裂纹-18℃,无裂纹合格 7 撕裂强度,N 纵向≥250 500 合格 横向443 合格 备注: 批准:审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024 说明 1.本报告无中心“测试检验章”和骑缝章无效。 2.本报告无编制、审核、批准签字无效。 3.本报告涂改无效。 4.未经本中心书面批准,检验报告复制无效(完整复制除外)。 5.对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期怒不受理。 6.委托检验仅对来样负责。

建筑遮阳的几种方式

时间:2008-11-25 10:09:19 能源世界 在最近所做的夏热冬暖地区外窗遮阳对建筑能耗影响的模拟中发现,当外窗综合遮阳系数从 0.9降低到 0.3时,该建筑制冷能耗降低了整整30%!!!可见,夏热地区,阳光透过窗口的辐射是夏季得热的罪魁祸首,阻断这一热源应当成为建筑防热的工作重点。 在夏热地区,遮阳对降低建筑能耗,提高室内居住舒适性有显著的效果。建筑遮阳的种类有: 窗口遮阳、屋面遮阳、墙面遮阳、绿化遮阳等形式。在这几组遮阳措施中,窗口是无疑是最重要的。 1.针对窗口的xx。 (1)固定窗口外遮阳固定外遮阳有水平遮阳、垂直遮阳、挡板遮阳三种基本形式。 A.水平遮阳。能够遮挡从窗口上方射来的阳光。适用于南向外窗。 B.垂直遮阳。能够遮挡从窗口两侧射来的阳光。适用于 C.挡板遮阳。能够遮挡平射到窗口的阳光。适用于接近于东西向外窗。实际中可以单独选用或者进行组合,常见的还有综合遮阳、固定百叶遮阳、花格遮阳等。几种典型形式的窗口建筑外遮阳设施的外遮阳系数SD 表1遮阳形式外遮阳系数SD 可完全遮挡直射阳光的固定百叶、固定挡板、遮阳板 0.5可基本遮挡直射阳光的固定百叶、固定挡板、遮阳板 0.7较密的花格

0.7非透明活动百叶或卷帘 0.6 (2)活动窗口外遮阳固定遮阳不可避免的会带来与采光、自然通风、冬季采暖、视野等方面的矛盾。活动遮阳可以根据使用者根据环境变化和个人喜欢,自由的控制遮阳系统的工作状况。形式: 遮阳卷帘、活动百叶遮阳、遮阳篷、遮阳纱幕等。 A.遮阳卷帘。窗外遮阳卷帘是一种有效的遮阳措施,适用于各个朝向的窗户。当卷帘完全放下的时候,能够遮挡住几乎所有的太阳辐射,这时候进入外窗的热量只有卷帘吸收的太阳辐射能量向内传递的部分。这时候,如果采用导热系数小的玻璃,则进入窗户的太阳热量非常少。此外也可以适当拉开遮阳卷帘与窗户玻璃之间的距离,利用自然通风带走卷帘上的热量,也能有效的减少卷帘上的热量向室内传递。 B.活动百叶遮阳。有升降式百叶帘和百叶护窗等形式。百叶帘既可以升降,也可以调节角度,在遮阳和采光,通风之间达到了平衡,因而在办公楼宇及民用住宅上得到了很大的应用。 根据材料的不同,分为铝百叶帘、木百叶帘和塑料百叶帘。百叶护窗的功能类似于外卷帘,在构造上更为简单,一般为推拉的形式或者外开的形式,在国外得到大量的应用。 C.遮阳蓬。遮阳蓬太常见了,到处有,就是各自安装太显杂乱。 D.遮阳纱幕。遮阳纱幕既能遮挡阳光辐射,又能根据材料选择控制可见光的进入量,防止紫外线,并能避免眩光的干扰,是一种适合于炎热地区的外遮阳方式。纱幕的材料主要是玻璃纤维。具有耐火防腐,坚固耐久。 (3)窗口中置式遮阳。中置式遮阳的遮阳设施通常位于双层玻璃的中间,和窗框及玻璃组合成为整扇窗户,有着较强的整体性,一般是由工厂一体生产成型的。

建筑外遮阳工程施工及验收规程

目次(征求意见稿) 1 总则............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2 术语............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3 基本规定 (4) 4 材料 (7) 4.1 一般规定 (7) 4.2 建筑外遮阳产品 (8) 4.3 配件 (10) 5 施工安装 (12) 5.1 一般规定 (12) 5.2 施工准备 (13) 5.3 安装 (13) 5.4 施工安全 (15) 6 工程验收 (16) 6.1 一般规定 (16) 6.2 金属百叶帘 (17) 6.3 金属硬卷帘 (19) 6.4 软卷帘 (21) 6.5 铝合金遮阳板 (22) 6.6 曲臂遮阳篷 (24) 6.7 遮阳金属格栅 (26) 6.8 中置遮阳系统 (27) 6.9 外遮阳一体化窗 (28) 7 保养和维护 (30) 本规程用词说明 (31) 引用标准名录................................................................................................... 错误!未定义书签。

1 总则 1.0.1为积极推广应用建筑外遮阳技术,贯彻国家有关建筑节能的法律法规和方针政策,做到技术先进、安全适用、经济合理,确保建筑外遮阳工程质量,制定本规程。 【条文说明】门窗等透光建筑构件是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的环节,通过透光建筑构件的能耗约占整个建筑能耗的50%左右。夏季,大量太阳辐射热从玻璃窗进入室内,使室温增高,不得不加大空调功率;冬季,室内大量热量从保温较差的玻璃窗逸出,使室温下降,又不得不增加采暖供热量。因此,建筑遮阳具有必要性。 设置良好遮阳的建筑,可大大改善窗户隔热性能,节约建筑制冷用能效果非常明显;而在冬季白天阳光充足的时候,收起遮阳装置,又可以从玻璃窗户接受大量的太阳光照辐射,也就是冬季被动采暖,借以提高室内温度达到降低采暖能耗的目的;有些遮阳装置如铝合金遮阳卷帘在寒冷冬夜落下封闭还可以使窗户保温性能提高约一倍,节约建筑采暖用能10%以上。在欧美发达国家,建筑遮阳已经成为节能与热舒适的一项基本需要。“欧洲遮阳组织”在2005年12月发表的研究报告《欧盟25国遮阳系统节能及二氧化碳减排》介绍:欧盟25国4.53亿人口,住房面积242.6亿平方米,其中平均有一半采用遮阳,因此每年减少制冷能耗3100万吨油当量,减排二氧化碳8000万吨;每年还减少采暖能耗1200万吨油当量,减排二氧化碳3100万吨。如果经过努力,到2020年我国能发展到也有一半左右建筑采用遮阳,每年因此减少采暖与空调能耗当超过1亿吨标准煤,减排二氧化碳当超过3亿吨。由此可见,推广建筑遮阳,对于节能减排、提高建筑舒适性的作用十分巨大。 随着社会对建筑节能的日益重视,以及国家与地方政府一系列强制性推广政策的出台,外遮阳行业迎来了一个高速发展期。为了使外遮阳工程的施工与验收做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,必须有标准可依。因此编制本规程,是一项重要而紧迫的任务。 1.0.2 本规程适用于新建、改建、扩建和节能改造的民用建筑外遮阳工程的施工安装、验收与维护。

QCT629-1999汽车遮阳板

QC/T 629—1999 前言 本标准是ZB T26001—87《汽车遮阳板技术条件》和ZB T26002—87《汽车遮阳板性能试验方法》的修订版。编写规则按GB/T 1.1—1993和GB/T 1.3—1997。 QC/T 629—1999对ZB T26001—87和ZB T26002—87主要技术内容作了如下修改(章、条系QC/T 629—1999的章、条): ——3 定义(增加了X轴、Y轴定义) ——4.2.2 结构(增加了V 点); 2 ——4.4.6 耐光性能(试验设备改为氙灯耐气候试验箱); ——4.4.7 阻燃性(增加了阻燃性要求)。 本标准从生效之日起,同时代替ZB T26001—87和ZB T26002—87。 本标准的附录A是标准的附录。 本标准由国家机械工业局提出。 本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:武汉汽车车身附件研究所。 本标准主要起草人:侯少俊。 本标准于1987年首次发布,1999年11月第一次修订。 本标准由全国汽车标准化技术委员会负责解释。 中华人民共和国汽车行业标准 QC/T 629—1999 代替 ZB/T 26001—87 ZB/T 26002—87 汽车遮阳板 1 范围 本标准规定了汽车遮阳板的技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于汽车遮阳板,不包括卷帘式、着色玻璃等型式。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检

门窗三性试验检测报告模版

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能 检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 样品名称:90系列推拉铝合金窗 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX 检测类别:工程检测送检 XXXXXXXXXXXX

投诉电话: 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告报告编号:J-MCS2017-0003

: 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003

该组窗试件的气密性能为:正压国标 6级,负压国标6级。 水密性能: 波动加压保持未发生严重渗漏的最高压力为: 1. 样品 J-171128-JN01-1 : 300 Pa 2. 样品 J-171128-JN01-2 : 250 Pa 3. 样品 J-171128-JN01-3 : 300 Pa 该组窗试件水密性能检测结果为: 283 Pa 水密性能为:国标3级。 气密性能: 1.样品 J-171128-JN01-1 : 10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为 -10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为 2.样品 J-171128-JN01-2 : 10Pa 下,单位缝长,每小时渗透量为 单位面积,每小时渗透量为 -10Pa 下,单位缝长,每小时渗透量为 单位面积,每小时渗透量为 3.样品 J-171128-JN01-3 : 10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为 -10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为

汽车遮阳板设计指南

汽车遮阳板设计指南 第一章简要说明 1.遮阳板简要说明 遮阳板是为遮挡司机或前排乘客前面和侧面的阳光所必需的。遮阳板应包括本体和挂钩,两者协调作用,并满足需求。遮阳板是车辆内部的车顶装饰子系统重要的组成部件,集安全性、功能性与装饰性于一身。人们对其手感、皮纹、色泽、色调的要求也愈来愈高。 近年来人们已经不在满足遮阳板只遮挡炫目光的基本功能了,越来越多的功能整合到遮阳板上了。如化妆镜、票夹、车库门遥控、带拉杆结构、带延长板等。 2.遮阳板分类 遮阳板按大小可分为小遮阳板、中遮阳板、大遮阳板。小型遮阳板尺寸约为175毫米宽和360毫米长;中型遮阳板尺寸约为185毫米宽和400毫米长;大型遮阳板约尺寸为195毫米宽和450毫米长。轴边缘最大厚度为28毫米,下部边缘最小厚度为18毫米。明确遮阳板大小标准有利于遮阳板平台化的开展。 遮阳板按填充物及结构可分为单片式PU发泡、单片式EPP发泡、2片式EPP 发泡、PP壳体式。各个结构的优缺点如表1: 表1

遮阳板按包覆材料可分为PVC、针织面料符合海绵、针织面料符合无纺布、仿麂皮。各个包覆材料的优缺点如表2: 表2 遮阳板按镜框结构可分为无镜式、无盖式、翻盖式、抽拉式。各个结构的优缺点如表3: 表3 常见遮阳板照片如下:

3.遮阳板的加工工艺简介 遮阳板生产的主要工艺: 针对不同遮阳板,涉及的工艺及流程也有较大差异,可粗略归纳为以下几种:1)PVC EPP带灯遮阳板:采购原材料→EPP发泡→塑件注塑(支座,支轴,镜框,镜盖等)→附件车间组装分总成(支座总成,镜框总成)→面料裁减,热压标签→高频焊接PVC→注塑挂钩轴→压装支座总成及镜框总成→检验。 2)PVC PP壳带灯遮阳板:采购原材料→塑件注塑(PP壳,支座,支轴,镜框,镜盖等)→附件车间组装分总成(支座总成,镜框总成)→面料裁减,热压标签→高频焊接PVC→压装支座总成,镜框总成和挂钩轴→检验。 3)针织面料EPP带灯遮阳板:采购原材料→EPP发泡→发泡(泡沫层)

遮阳板尺寸计算

第22卷第1期河北工业科技V ol.22,No.1 2005年1月H ebei Jour nal of Industr ial Science and T echno log y Jan.2005 文章编号:1008-1534(2005)01-0020-02 遮阳板尺寸计算 李铁强1,罗军2 (1.天津大学管理学院,天津300072;2.力基幕墙(广东)有限公司,广东广州510370) 摘要:遮阳板技术是最近几年发展起来的新兴建筑环保节能技术,同时在美学方面也有很好的效果。笔者结合实际工程经验,简要介绍了遮阳装置的分类、功能和作用,重点论述了太阳位置参数的计算、固定式遮阳板的尺寸计算和可调式遮阳板的尺寸计算,并对遮阳板的优势和前景做了分析和展望。 关键词:建筑遮阳;遮阳板;尺寸计算 中图分类号:T K519文献标识码:A Calculation of the size for sunshade board LI Tie-qiang1,LU O Jun2 (1.Scho ol of M anagement,T ianjin U niver sity,T ianjin300072,China;2.Lucking Curta in(G uang do ng)L T D.CO,Guangzhou Guang do ng510370,China) Abstract:T he technolog y of sunshade bo ard is a new ly develo ped constructio n technolog y in the past sever al years,w hich is env iro nmental and ener gy sav ing.It also has a ver y go od aesthetic effect.Co mbined with the autho r's eng ineering ex per iences, this paper briefs the classificat ion,funct ion and o perat ion of sunshade equipment,em phasizes o n the co mputing of par amet er s on sun lo cat ion,calculation of the size o f fixed and adjustable sunshade bo ard,and also analyzes the advantages and pro spects o f sunshade bo ard. Key words:co nstr uction;sunshade;sunshade bo ard size calculation 建筑遮阳装置一般有2大类:一类是在室内使用的遮阳装置,通常采用的是遮阳帘,室内遮阳帘的应用已有悠久的历史,另一类则是户外使用的遮阳装置,一般是采用遮阳板(在本文等同遮阳百叶或遮阳卷帘)。遮阳板由于安装在室外,不影响窗户的开启,在开窗通风换气的同时又能很好的遮阳隔热,解决了大型建筑对采光、通风、观景和隔热的全面要求,是大型建筑及玻璃幕墙的理想遮阳装置。 遮阳板系统是用于建筑物室外的永久性遮阳装置,主要功能是阻挡直射阳光和紫外线,阻止室外热量进入室内,保证一定的通光量,有良好的视线和通风效果,满足建筑艺术效果要求。户外遮阳板技术 收稿日期:2004-03-09;修回日期:2004-04-20 责任编辑:张军 作者简介:李铁强(1970-),男,河北宽城人,高级工程师,在读硕士研究生。在我国的应用起步较晚但发展迅猛,并以其独特的魅力得到了建筑师和客户的广泛认同。遮阳板的尺寸计算是遮阳设计的最重要的内容,下文将介绍其计算方法。 1遮阳板的尺寸计算 遮阳板的设计尺寸与地理位置、太阳位置、安装方式是否可调节有关。 1.1太阳位置参数的计算公式 1)太阳赤纬角太阳赤纬是指太阳离开天赤道的角距离,其值等于太阳在地球上投影的经度和纬度。不同日期太阳投影的纬线不同,一年中阳光直射纬线所形成的圆心角就是太阳赤纬角。太阳赤纬角范围在-23b27c(冬至)到23b27c(夏至)之间[1]。遮阳板设计时,太阳赤纬角可近似按下式计算:

[整理]内遮阳系数问题

玻璃的遮阳系数与建筑节能 【导读】全社会建筑节能意识的不断提高,建筑节能政策和标准得到了坚定不移地实施。这些都促使建筑界对玻璃提出了更全面、更严格的节能特性指标要求,也随之诞生了各式各样的新型节能玻璃。 在现代建筑中,越来越多地开始使用玻璃幕墙铝。从居住建筑中流行的大面积落地窗到商用建筑中具有强烈视觉效果的全玻璃外壳,玻璃在外墙上所占的比例越来越大。同时全社会建筑节能意识的不断提高,建筑节能政策和标准得到了坚定不移地实施。这些都促使建筑界对玻璃提出了更全面、更严格的节能特性指标要求,也随之诞生了各式各样的新型节能玻璃。 在玻璃的节能特性指标中,最主要的是遮阳系数和传热系数这两项性能参数。早期的建筑节能设计标准中,公规定了玻璃的传热系数,在随后的修订过程中,增加了对遮阳系数的简单限定。最近几年,新制定的标准中都增加了玻璃遮阳系数的详细限制指标。在建筑玻璃指标,因此无论是生产企业还是建筑设计人员都必须全面准确地理解遮阳系数的内容和应用知识。 玻璃遮阳系数的定义 建筑上使用三种类型的遮阳系数:玻璃(单片、中空等)的遮阳系数、包含框材在内的门窗遮阳系数、包括外遮阳装置或百叶影响的综合遮阳系数。其中玻璃的遮阳系数是基础,本文以此为主要内容进行分析和介绍。 1.遮阳系数所检测的是太阳辐射的全光谱能量。包括300nm~2500nm波段的紫外光、可见光和近红外光,这些光射进入室内后都能间生热量。遮阳系数越小,进入室内的太阳光越少,能够产生的热量越小。遮阳系数低并不直接意味着可见光透过率也仰低,因为在保持可见光透过率不变时,降低近红外透过率也可以降低遮阳系数。 2.遮阳系数不公包括太阳光直接穿透玻璃进入室内的部分,还包括玻璃二次热传递的能量。玻璃本体会吸收一部分太阳光的能量,自身温度升高,此时玻璃会通过辐射和对流的方式向室内进行第二次热传递。例如某种类型的茶玻太阳光直接透射比为50%,而它的太阳能总透射比为63%,多出来的13%能就是茶玻吸收热量后向室内二次传递的部分,越是着色深易吸收热量的玻璃,二次传递的热量越多。 3.遮阳系数公是一个与3nm透明玻璃的比例值,不等于样品玻璃的太阳光总透射比。例如当玻璃的遮阳系数为0.5时,不能认为此块玻璃能让50%的太阳辐射热量进入室内,应理解为此玻璃能透过的太阳热量是标准3nm白玻透过热量的50%。当玻璃的遮阳系数为1时,表示此样品的太阳光总航向比等于标准3nm白玻的太阳光总航向比。遮阳系数为0时,表示样品既不能直接透过太阳光,又不能吸收后二次传递太阳光能量。 4.遮阳系数控制的热量与传热系数控制的热量不是同一种热量。后者是指由温度差引起的热量传递(但存盘U值了太阳辐射的影响),前者主要针对的是太阳辐射。 遮阳系数的检测与计算

简单理解外遮阳的原理、作用及发展趋势

简单理解外遮阳的原理、作用及发展趋势 一、外遮阳的概念 遮阳系统按其安装位置与建筑墙面的相对位置分为内遮阳和外遮阳,外遮阳就是安装在建筑透明围护外的遮挡阳光的装置。 二、外遮阳的原理、作用及发展趋势 原理: 外遮阳是使用某种物理的方式阻隔太阳辐射热和太阳光线通过建筑外围护进入室内。热量的传递方式有:热传导、热对流和热辐射。由于太阳辐射的能量传递主要为热辐射,所以我们的重点研究热辐射对室内环境的影响。太阳辐射时,以光的形式出现,分为三个主要波段:红外线(760-5300nm)、可见光(400-760nm)、紫外线(290-400nm),其中紫外光线热量占整个热量7%,可见光占50%,红外光线占43%。 建筑的能耗有50%以上是空调能耗,空调能耗的一半是因为门窗损耗的,因此建筑门窗外遮阳意义是比较大的。 作用: 外遮阳是我国夏热冬冷地区、夏热冬暖地区,尤其是夏季,阻挡太阳辐射热进入室内和冬季避免室内热量损失的建筑节能设计有效方法之一,外遮阳装置同时能提高居住的热舒适性和光舒适性。 发展趋势: 真正的外遮阳必须要满足遮阳隔热、透光透景、通风透气三个条件,只有这三个条件同时满足,才是真正的外遮阳。 三、遮阳系数 1. 遮阳系数的解释? 遮阳装置遮档或抵御太阳光线和辐射热量的能力。 2. 遮阳系数的表示方式分类有四种,分别为玻璃遮阳系数Se,外窗遮阳系数SC,外遮阳系数SD,综合遮阳系数SW。 3. 玻璃遮阳系数Se (shading coefficient)是什么? 是指太阳穿透测试遮挡物的透射量与标准遮挡物(3mm普通无色透明玻璃)的比值。

4. 外窗遮阳系数SC(shading coefficient of external window)是什么? 在给定条件下,透过外窗(包括窗框和玻璃)的辐射热量与透过相同条件下相同面积的标准窗户(包括窗框及3mm厚透明玻璃)的辐射热量的比值。 5. 外遮阳系数SD(external solar shading coefficient of window) 建筑物玻璃幕墙有外遮阳设施时透入室内的辐射热量与在相同条件下无外遮阳设施时透入的室内辐射热量的比值。 6. 综合遮阳系数SW,(integrated shading coefficient of external window)。玻璃遮阳系数与窗口外遮阳系数的乘积。 四、外遮阳的分类 1.百叶翻板类,包括铝合金翻板、玻璃翻板、太阳能翻板等;缺点是要求在建筑物新建时集成建造,成本太高。 2.室外百叶帘,包括电动百叶帘和手动百叶帘;缺点是易接灰,遮挡太阳光线时不透景,易变形,易损坏,维护难度大,机构可靠性不高,不适用于高层建筑。 3.室外硬卷帘,包括铝合金硬卷帘、铝合金发泡硬卷帘、塑钢硬卷帘、PVC 硬卷帘和其他(木质等);缺点是遮阳时也遮挡了光线,不透景,不透气,样式单一,无美观性。 4.室外软卷帘,包括电动卷帘窗、曲柄摇杆驱动软卷帘和拉珠驱动软卷帘;缺点是用于室外抗风性能无法保证。 5.遮阳篷,包括曲臂式遮阳篷、摆转式遮阳篷、斜伸式遮阳篷、折叠式遮阳篷、固定式遮阳篷和轨道式遮阳篷;缺点是成本昂过,机构可靠性能不高,抗风效果差,不适用于高层建筑。 6.遮阳膜结构,包括充气式膜结构和张拉式膜结构等。 五、外遮阳与内遮阳的优势比较 1. 外遮阳的遮阳效果要优于内遮阳。安装室外遮阳系统可使室内温度降低7℃-8℃,节省40%-60%的空调能耗,安装室内遮阳系统可使室内温度降低4℃-5℃,节省30%-45%的空调能耗电量。就节能而言,室外遮阳系统更优于室内遮阳系统。 2.外遮阳系统在太阳辐射达到玻璃幕墙前就被遮挡在外,并且由于在外遮阳设施与窗户之间有流动的空气把热量带走,热量不会有机会进入室内。而内遮阳

遮阳板设计规范

内饰系统遮阳板设计规范 编制 校对 审核 版本 日期

目录 1.规范适用范围 (1) 2.法规要求 (2) 3.遮阳板总成概述 (2) 4.遮阳板的布置 (3) 4.1输入条件 (3) 4.2遮阳板的布置要求 (3) 4.3遮阳板布置的流程 (3) 5.校核 (5) 6.其他要求 (5) 7.性能 (5) 1.规范适用范围 适用于M1类车辆的遮阳板的布置及校核。

2.法规要求 GB11552 轿车内部凸出物 GB8410 汽车内饰材料的燃烧特性 GB11562 汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 QC/T629 汽车遮阳板 3.遮阳板总成概述 定义:为遮挡射入驾驶员(包括副驾驶员或乘客)眼睛的眩目光而设置的板状部件(本体)、安装部件的总称。 功能:遮阳板的主要功能是遮挡入射阳光,有一部分遮阳板集成了票据夹、化妆镜、带安全警告标识等功能。 构成:遮阳板的构成如下图所示。 1、表皮 2、泡沫垫 3、硬纸板 4、骨架 5、转轴 6、定位座 7、镜片盖 8、镜片 9、镜框 10、压片 11、夹片 12、弹片 13、圆柱 14、遮阳板支座 构造特征: 1、金属骨架+PU 发泡成型,该结构表面手感好,是目前选用较多的 遮阳板配置; 2、金属骨架+纸板,一般小型车、低档车、降价车采用该配置,强 度不高; 3、金属骨架+PP吹塑成型,现在已经用的比较少了,笨重不容易满足 法规要求;

4、表面织物有针织面料和PVC表皮两种,目前已经很少采用PVC表皮; 4.遮阳板的布置 4.1输入条件 遮阳板前期布置需要输入的条件有:配置定义、H点位置、顶横梁、前风窗玻璃等。 4.2遮阳板的布置要求 遮阳板安装在汽车风窗框上横梁或前风窗上端具有一定强度的部件上,当遮阳板本体绕转轴旋转至其下边缘处于最低位置时,其下边缘应在GB 11562中规定的V2点所确定的仰视角为5度的范围内。不使用时,其本体不应减小驾驶员视野。 4.3遮阳板布置的流程 ①根据顶横梁位置及前端造型效果,初步布置遮阳板转轴。转轴布置时,需要考虑顶内饰料厚,遮阳板自身料厚,安装点位置等。 ②确定遮阳板宽度和长度,首先,当遮阳板本体旋转至其下边缘处于最低位置时,其下边缘应在GB 11562中规定的V2点所确定的仰视角为5度的范围内(如下图所示)。不使用时,其本体不应减小驾驶员视野。然后根据头部空间及造型效果,确定遮阳板尺寸。 V2

建筑外门窗的建筑物理性能分级

建筑外窗(含阳台门)的建筑物理性能分级一、建筑外窗(含阳台门)的抗风压性能分级 二、建筑外窗(含阳台门)的气密性能分级 三、建筑外窗(含阳台门)的水密性能分级

四、建筑外窗(含阳台门)传热系数分级 五、建筑外窗(含阳台门)的空气隔声性能分级 六、建筑外窗(含阳台门)的采光性能分级

建筑幕墙物理性能分级标准表1建筑幕墙抗风压性能分级 表2 建筑幕墙水密性能分级 表3 建筑幕墙开启部分气密性能分级 表4 建筑幕墙整体气密性能分级 建筑幕墙传热系数分级 表5

表6 玻璃幕墙遮阳系数分级 表7 建筑幕墙空气隔声性能分级 表8 建筑幕墙采光性能分级 兰亭序 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊

事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

建筑外遮阳技术

建筑外遮阳技术 1、工程概况 建筑遮阳是将遮阳产品安装在建筑外窗、透明幕墙和采光顶的外侧、内侧和中间等位置,以遮蔽太阳辐射:夏季,阻止太阳辐射热从玻璃窗进入室内;冬季,阻止室内热量从玻璃窗逸出,因此,设置适合的遮阳设施,节约建筑运行能耗,可以节约空调用电25%左右;设置良好遮阳的建筑,可以使外窗保温性能提高约一倍,节约建筑采暖用能10%左右。 本工程采用的建筑外遮阳技术主要是在建筑物外立面设置有水平及竖向遮阳条板,在外窗上设置遮阳百叶,应用量约为5000m2。 2、主要技术内容 根据遮阳产品的安装的位置分为外遮阳,内遮阳,中间遮阳,中置遮阳。 建筑遮阳设计应根据当地的地理位置、气候特征、建筑类型、建筑功能、建筑造型、透明围护结构朝向等因素,选择适宜的遮阳形式;应兼顾采光、视野、通风、隔热和散热功能,严寒、寒冷地区不应影响建筑冬季的阳光入射。 本工程利用重庆山城特点,同时结合虎溪校区的日照与通风特性,根据建筑物立面造型,在建筑物外墙上设置水平及竖向遮阳板,既遮挡阳光又美化建筑,形成建筑立面的虚实效果,丰富了建筑外观造型。在建筑外窗上设置百叶,既利于遮阳又有利于通风,体现了绿色建筑的设计理念。 影响建筑遮阳性能的指标有抗风荷载性能、耐雪荷载性能、耐积水荷载性能、操作力性能、机械耐久性能、热舒适和视觉舒适性能等,产品技术性能指标见《建筑遮阳通用要求》JG/T274-2010、《建筑遮阳热舒适、视觉舒适性能与分级》JG/T277—2010;施工时应符合《建筑遮阳工程技术标准》(新编)。 3、应用效果 本项目在工程建设的全过程中,响应国家政策导向,自始至终从项目立项、设计及施工全过程都认真贯彻“绿色”建筑思想,具体将建筑节能和环保应用技术做到实处,施工中控制粉尘、噪音等环境污染,有组织进行垃圾回收处理,现场道路硬化及施工场地绿化等文明施工措施。取得直接经济效益33.4万元。

关于遮阳系数的说明

2.在玻璃幕墙行业,遮阳系数(shading coefficient)是指太阳辐射能量透过窗玻璃的量与透过相同面积3mm厚透明玻璃的量之比值。 1.遮阳系数所检测的是太阳辐射的全光谱能量。包括350nm~2500nm波段的紫外光、可见光和近红外光(国际通用),这些光射进入室内后都能间生热量。遮阳系数越小,进入室内的太阳光越少,能够产生的热量越小。遮阳系数低并不直接意味着可见光透过率也仰低,因为在保持可见光透过率不变时,降低近红外透过率也可以降低遮阳系数。 2.遮阳系数不公包括太阳光直接穿透玻璃进入室内的部分,还包括玻璃二次热传递的能量。玻璃本体会吸收一部分太阳光的能量,自身温度升高,此时玻璃会通过辐射和对流的方式向室内进行第二次热传递。例如某种类型的茶玻太阳光直接透射比为50%,而它的太阳能总透射比为63%,多出来的13%能就是茶玻吸收热量后向室内二次传递的部分,越是着色深易吸收热量的玻璃,二次传递的热量越多。 3.遮阳系数公是一个与3nm透明玻璃的比例值,不等于样品玻璃的太阳光总透射比。例如当玻璃的遮阳系数为0.5时,不能认为此块玻璃能让50%的太阳辐射热量进入室内,应理解为此玻璃能透过的太阳热量是标准3nm白玻透过热量的50%。当玻璃的遮阳系数为1时,表示此样品的太阳光总航向比等于标准3nm白玻的太阳光总航向比。遮阳系数为0时,表示样品既不能直接透过太阳光,又不能吸收后二次传递太阳光能量。 4.遮阳系数控制的热量与传热系数控制的热量不是同一种热量。后者是指由温度差引起的热量传递(但存盘U值了太阳辐射的影响),前者主要针对的是太阳辐射。 5.遮阳系数的检测与计算 最常使用的检测玻璃遮阳系数的方法是通过实验室测量光谱数据进行计算得出。我国目前依据的标准是GB/T268,标准是ISO15099和ISO9050。这种方法也是最准 确的,但很难测量门窗遮阳系数和综合遮阳系数,还是要通过计算得出。现在已经出现了式的利用自然太阳光进行户外或现场测试的大型装,能直接测量门窗和综合遮阳 系数,但必须在晴天使用,测试周期长。 在使用GB/T2680标准确定玻璃遮阳系数时,必须注意几个问题: 1.作为基准使用的3nm透明玻璃太阳能总航向比取值为0.889,而国际上一般采用0.87。这意味着同样一块玻璃国外提供的数据会和国内不一样,例如一块太阳能总 航向比为0.82的玻璃,按国外标准计算遮阳系数为0.94,按国内标准计算为0.92。因此在精确使用遮阳系数数据时,要清楚采用的是哪一个标准。 2.此标准中需要测量的光谱范围是从350nm~1800nm,而国际上采用的是300nm~2500nm,后者是公认的太阳标准范围。造成此差别的原因是早期国内的分光光度计覆盖 波长范围窄,而使用这两种波长范围计算出的遮阳系数会有轻微的差异。 3.GB/T260中使用的表述词语是"遮蔽系数",缩写为Se,而不是遮阳系数,缩写为SC。二者在实际使用时简单看作是相同的,现在人们更习惯使用遮阳系数一诩。 如果特别标出是"遮蔽系数"时,应仅限于使用GB/T2680中的标准玻璃基数0.889和 350nm~1800nm光谱范围得出的数值。 玻璃遮阳系数对建筑节能的影响 现在建筑界越来越深刻地认识到了玻璃遮阳系数的重要性,也进行了大量的实验研究来分析对建筑节能的影响。在建筑节能上确定合适的遮阳系数时,需要考虑的

建筑门窗三性检测作业指导书

######工程技术有限责任公司建筑门窗三性检测作业指导书 文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:年月日

建筑门窗三性检测作业指导书 1、目的 检测建筑工程用外门窗气密性能、水密性能和抗风压性能。 2、范围 适用于建筑外门窗气密性能、水密性能和抗风压性能的检测。 3、执行标准 3.1《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 JG/T 7106-2008 4、仪器设备 4.1智能门窗物理性检测仪SK-MCD1800 4.1.1设备要求: a)由压力箱,试件安装系统,供压系统,淋水系统及测量系统组成。 b)压力箱最大挠度不应超过5mm或L/1000。 c)供压系统能提供正负双压,3s-5s波动风压。 d)喷嘴与试件等距且不小于500mm,喷水均匀。 e)差压计误差小于示值2%。 f)空气流量测量系统误差小于示值5%,响应速度能满足波动风压测量。 g)位移计精度满量程0.25%。 h)空气系统淋水系统校准周期不应大于6个月。 4.2所用仪器设备应保证经过相关部门的检定,且应检定合格达到相应的精度,并在检定有效期内使用。 5、人员和环境要求 检验人员应是通过培训合格且取得相应上岗证书的技术人员,应了解本公司的《质量手册》及相关程序文件的质量要求,能熟练操作检验仪器设备并能处理一般例外情况的发生。检测环境要求为:温度293K(20℃)、压力101.3kPa(760mm Hg)、空气密度1.202kg/m。 6、样品要求 6.1试件应为按图样生产的合格产品或研制的试件,不得附有多与配件或采用特殊组装工艺或改善措施,试件必须按照设计要求组合,装配完好,并保持清洁干燥。 6.2相同规格结构类型的试件至少检测三樘。 7、操作规程 传感器安装顺序从上至下2号1号3号。 检测顺序宜按照气密、水密、抗风压变形P1,抗风压反复变形P2、安全检测P3进行。 7.1、试件安装:根据被测试试件的尺寸,选择相当的挡板及加长件,并将盖板升降至试件高度相当的位置; 7.2、将试件放在平台,打开气动手柄,将试件锁紧在静压仓上; 7.3、做抗风压时,还需将位移计固定于试件; 7.4、正确连接外部电源,并合上外部电源开关,主控柜受电; 7.5、主控箱左上角电源开关,主控柜电源指示灯亮; 7.6、正确连接通讯线并开启控制电脑,在电脑上运行检测程序,并进行相关设置;

汽车零部件产品开发要求说明(SOR)-遮阳板总成

遮阳板总成 要求说明 编写:日期: 校对:日期: 会签:日期: 审核:日期: 批准:日期:修订信息:

1工程概要 1.1 概述: XX公司技术中心为完成XX项目中有关产品设计的工程责任而编制了此份要求说明(SOR)。XX公司将具体负责在SOR中提供的零部件和子系统的工程与产品设计、二维图纸或三维数模、以及相关的规范与要求。而成本核算、产品合同、时间进度、零部件的质量与订货数量、以及其它主要的相关事项等都将由相关部门具体负责。 本SOR旨在提供给同步开发以下表格中所列零件的潜在供应商进行报价所用。具体技术细节及内容,在发布本SOR的有效期内都是准确的。 1.2 如果本SOR的内容和所附参考零件或规范有矛盾之处,请与该产品工程师联系。 供应商在开发过程中应避免涉及知识产权问题,由此引起的法律纠纷由供应商自己承担,XX公司将不承担任何法律责任。 2 工程联系方式 下列产品工程师负责本零件或子系统的产品设计工程。所有与产品设计有关的咨询可直接与该工程师联系。 3.1 项目信息 车型代号:XX 目标市场: XX 目标产地:XX 上市时间:XX 目标销量:XX 4 产品要求 4.1 综述 本系统的功能、材料、外观、光泽、颜色、噪音与异响等技术要求详见零部件子系统技术要求。 4.2 要求一致性

零件不但应与此处所列出的图纸和规范保持一致,而且与本SOR上任何附加的要求也要一致。同时零件还应与将来可能的图纸、规范和SOR的更改内容保持一致。 4.3 标记和可追溯性 对于精确追溯的零件,供应商应按图纸或相关技术信息的要求,在零件上添加条形码,且符合XX 公司车辆产品零部件可追溯性标识规定要求。 对于带有3C认证标记的零件,供应商应按中国质量认证中心的指南要求在每个零部件上标有3C认证标记。 5 对供应商设计数据的要求 由供应商设计的零件要求供应商交付给XX公司以下设计数据: ●三维CAD数据 ●二维图纸 ●FMEA文档 这些设计数据应在设计冻结日期之前提交给XX公司以进行虚拟装配和零部件设计。 5.1 三维CAD数据 供应商必须具备三维CAD系统应用能力,供应商是否具有与XX公司相容的CAD能力将被视为优先选择的必要条件。供应商交付的三维数据格式要求为CATIA V5 R19。供应商交付的CAD数据必须符合XX 公司关于CAD数据的规范要求。 5.2 二维图纸 由供应商设计的零件,二维图纸必须满足XX公司图纸格式,并包含所有的规范和试验要求列表,同时还必须包括以下内容: ●所有规范的引伸要求 ●准确的投影面和轮廓线 ●通过每个连接点的截面 ●尺寸和公差 ●安装扭矩 ●焊接规范 ●工装控制基准 ●适用的关键产品特征 ●材料 ●质量 图纸经XX公司批准后才可进行投产, XX公司将拥有供应商所提供的CAD数据和图纸的所有权,以用作产品的设计与开发。 5.3 FMEA文档 供应商负责编制零部件的设计FMEA(DFMEA),同时考虑到所有零部件的变量。 FMEA将被提交给XX公司制造与质量部,由XX公司制造与质量部和各专业所审核。 FMEA文档将以中文形式提供给XX公司制造与质量部。 5.4 环保设计要求

相关文档