母线最大跨距计算

根据额定峰值耐受电流来确定铜母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)

原则:作用在母线上的作用应力kg/cm≤母线允许应力;

公式:△js=1.76L2i ch2×10-3/aW≤△y;

△y=1400(Cu).700(Al)

式中:L—母线支撑间距(cm);a—相间距离(cm);W——矩形母线截面系数;

i ch——额定峰值耐受电流(kA)

根据上式导出:

L MAX=√1400aw 103/1.76 i ch2=√0.795×106aw/ i ch

矩形母线截面系数:

1.母线宽度相对时:W=0.167bh2; 80×8=0.855; 80×10=1.34; 100×10=1.67;

2.母线厚度相对时:W=0.167b2h; 80×8=8.55; 80×10=10.69;100×10=16.7; 100×15=25.05; 100×20=3

3.4;120×10=2

4.1; 160×10=42.75

其中:b(cm): 母线宽度;h(cm): 母线厚度

8BK20开关柜常用母线在不同的额定短时耐受电流下最大跨距的计算:

对于25kA系统,TMY80×10母线厚度相对时设a=27.5cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=242(cm)=2420mm

对于25kA系统,TMY100×10母线厚度相对时设a=27.5cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=302(cm)=3020mm

对于31.5kA系统,TMY80×10母线厚度相对时设a=27.5cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=190.5(cm)=1905mm

对于31.5kA系统,TMY100×10母线厚度相对时设a=27.5cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=238(cm)=2380mm

对于31.5kA系统,TMY100×15母线厚度相对时设a=27.5cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=292(cm)=2920mm

对于25kA系统,TMY80×10母线厚度相对时设a=21cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=212(cm)=2120mm

对于25kA系统,TMY100×10母线厚度相对时设a=21cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=265(cm)=2650mm

对于31.5kA系统,TMY80×10母线厚度相对时设a=21cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=167(cm)=1670mm

对于31.5kA系统,TMY100×10母线厚度相对时设a=21cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=209(cm)=2090mm

对于31.5kA系统,TMY100×15母线厚度相对时设a=21cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=256(cm)=2560mm

对于31.5kA系统,TMY120×10母线厚度相对时设a=25.5cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=276(cm)=2760mm

对于40kA系统,TMY100×10母线厚度相对时设a=21cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=167(cm)=1670mm

对于40kA系统,TMY100×15母线厚度相对时设a=21cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=205(cm)=2050mm

对于40kA系统,TMY100×20母线厚度相对时设a=21cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=236(cm)=2360mm

对于40kA系统,TMY120×10母线厚度相对时设a=25.5cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=221(cm)=2210mm

对于50kA系统,TMY100×15母线厚度相对时设a=21cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=164(cm)=1640mm

对于50kA系统,TMY100×20母线厚度相对时设a=21cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=189(cm)=1890mm

对于50kA系统,TMY120×10母线厚度相对时设a=25.5cm,则:

L MAX==√0.795×106aw/ i ch=177(cm)=1770mm

表1-1

注(1)母线TMY80×10的支撑绝缘子断裂负荷为10kN,其余规格的母线支撑绝缘子断裂负荷为20kN。

表1-2

注(1)母线TMY80×10×2的支撑绝缘子断裂负荷为10kN,其余规格的母线支撑绝缘子断裂负荷为20kN。表1-3额定电压为24kV时,厚度相对两根及三根母线排列的最大跨距(mm)[280mm相距]

注(1)母线TMY80×10×1、TMY80×10×2的支撑绝缘子断裂负荷为10kN,其余规格的母线支撑绝缘子断裂负荷为

20kN

。 上表的理论值按母线自振频率计算。

表2-1

注(1)母线TMY80×10的支撑绝缘子断裂负荷为10kN,其余规格的母线支撑绝缘子断裂负荷为20kN 。

3短路电流和计算课后习题解析

习题和思考题 3-1.什么叫短路?短路的类型有哪些?造成短路故障的原因有哪些?短路有哪些危害?短路电流计算的目的是什么? 答:所谓短路,就是指供电系统中不等电位的导体在电气上被短接,如相与相之间、相与地之间的短接等。其特征就是短接前后两点的电位差会发生显著的变化。 在三相供电系统中可能发生的主要短路类型有三相短路、两相短路、两相接地短路及单相接地短路。三相短路称为对称短路,其余均称为不对称短路。在供电系统实际运行中,发生单相接地短路的几率最大,发生三相对称短路的几率最小,但通常三相短路的短路电流最大,危害也最严重,所以短路电流计算的重点是三相短路电流计算。 供电系统发生短路的原因有: (1)电力系统中电气设备载流导体的绝缘损坏。造成绝缘损坏的原因主要有设备长期运行绝缘自然老化、设备缺陷、设计安装有误、操作过电压以及绝缘受到机械损伤等。 (2)运行人员不遵守操作规程发生的误操作。如带负荷拉、合隔离开关(部仅有简单的灭弧装置或不含灭弧装置),检修后忘拆除地线合闸等; (3)自然灾害。如雷电过电压击穿设备绝缘,大风、冰雪、地震造成线路倒杆以及鸟兽跨越在裸导体上引起短路等。 发生短路故障时,由于短路回路中的阻抗大大减小,短路电流与正常工作电流相比增加很大(通常是正常工作电流的十几倍到几十倍)。同时,系统电压降低,离短路点越近电压降低越大,三相短路时,短路点的电压可能降低到零。因此,短路将会造成严重危害。 (1)短路产生很大的热量,造成导体温度升高,将绝缘损坏; (2)短路产生巨大的电动力,使电气设备受到变形或机械损坏; (3)短路使系统电压严重降低,电器设备正常工作受到破坏,例如,异步电动机的转矩与外施电压的平方成正比,当电压降低时,其转矩降低使转速减慢,造成电动机过热而烧坏; (4)短路造成停电,给国民经济带来损失,给人民生活带来不便; (5)严重的短路影响电力系统运行稳定性,使并列的同步发电机失步,造成系统解列,甚至崩溃; (6)单相对地短路时,电流产生较强的不平衡磁场,对附近通信线路和弱电设备产生严重电磁干扰,影响其正常工作。 计算短路电流的目的是: (1)选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。

母线槽导线载流量计算

母线槽导线载流量计算 发布时间:2009-7-13 11:23:59 浏览次数:231 母线槽导线载流量的计算口诀之一 1、用途 这是根据母线槽厚度和截面推算载流量的口诀,主要计算铝母线槽的载流量,也可解决铜母线槽的载流量。 母线槽载流量与截面有关,同时也受母线槽厚度的影响。因此可以根据厚度来确定母线槽“每站方毫米的载流量”,再乘上相应的截面即得。 2、口诀 铝母线槽(铝排)厚度与每平方毫米的载流量(安)的关系: 4—3、8—2、中—2半,10厚以上1.8安。①铜排再乘1.3。② 3、说明 口诀以铝母线槽为准。对于铜母线槽(铜排)则单独作了说明。 ①口诀“4—3”是指“厚度为4毫米的铝母线槽,每平方米载流量为3安”。“4—3”可读“四、三”,前者指厚度,后者指电流。凡属这种厚度的母线槽,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上3”便是载流量,安。 同样“8—2”是指“厚度为8毫米的铝母线槽,每平方毫米载流流量为2安”。凡属这种厚度的母线槽,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上2”便是载流量,安。 “中—2半”是指“厚度在4与8平方毫米中间的情况,如厚5或6毫米的铝母线槽,每平方毫米载流量为25安半(2.5安)”。凡属这种厚度的母线槽,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上1.8”便是载流量,安。 [例1] 40×4铝母线槽,按“4—3”算得载流量为480安(40×4×3)。 [例2] 80×8铝母线槽,按“8—2”算得载流量为1280安(80×8×2)。 [例3] 60×6铝母线槽,按“中—2半”算得载流量为900安(60×6×2.5)。 [例4] 100×10铝母线槽,按“10厚以上1.8安” 算得载流量为1800安(100×10×1.8)。 母线槽的载流量还与交流、直流,母线槽平放、竖放、环境温度以及多条母线槽并列使用等有关系,但影响不大,只是环境温度较高时,可同导线一样打九折处理。至于并列使用时,在交流情况下二条并列乘0.8,三条并列乘0.7,四条并列乘0.6。可以这样记住:二、条、四条,八、七、六折。直流并列时则一律乘0.9。这些就不一一举例了。 ②口诀“铜排再乘1.3”是指铜母线槽的载流量约比同规格的铝母线槽大三成。因此,可先

华为必藏铜排计算方法载流量计算方法折弯经验计算表及高压柜铜排计算方法

铜排的计算方法 1 铜排载流量计算方法 2 铜铝排载流量快速查询:

3 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方, 铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为: 母排12厚时为20;10厚时为18; 依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]

4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 另外,铜排载流量也有一个非常简明的计算公式: 单根矩形铜排载流量= 排宽 * (排厚 +8.5)A 例如:15*3的40℃时载流量=15*11.5=172.5A 100*8的40℃时载流量=100*16.5=1650A 双层载流量=1.5倍单层载流量 三层载流量=2.0倍单层载流量

短路电流的实用计算题库

第五章短路电流的实用计算题库 本文来自: 专业工控技术学习交流平台---99工控论坛作者: 小电工日期: 2009-11-9 20:22 阅读: 376人打印收藏大中小 一、填空题 1.短路种类有()、()、()和()。 2.无限大容量系统是指()。 3.在暂态过程中短路电流包含两个分量:一是()。另一是()。 4.短路功率与短路电流标么值的关系是()。 5.单相接地短路的附加电抗是(),两相接地短路的附加电抗是()。 6.已知变压器的短路电压百分比,以额定值为基准值的电抗标么值为()。 二、选择题 1.短路电流计算中,电路元件的参数采用()。 A.基准值 B.标么值 C.额定值 D.有名值 2.短路电流计算中,下列假设条件错误的是()。 A.三向系统对称运行B各电源的电动势相位相同C各元件的磁路不饱和D.同步电机不设自动励磁装置 3.220KV系统的基准电压为()。 A.220KV B.242KV C.230KV D.200KV 4.短路电流的计算按系统内()。 A.正常运行方式 B. 最小运行方式 C. 最大运行方式 D. 满足负荷运行方式

5.只有发生()故障,零序电流才会出现。 A.相间故障 B.振荡时 C.不对称接地故障或非全相运行时 D.短路 6.在负序网络中,负序阻抗与正序阻抗不相同的是()。 A.变压器 B.发电机 C.电抗器 D.架空线路 7.发生三相对称短路时,短路电流为()。 A.正序分量 B.负序分量 C.零序分量 D.正序和负序分量 8.零序电流的分布主要取决于()。 A.发电机是否接地 B.运行中变压器中性点、接地点的分布 C.用电设备的外壳是否接地 D.故障电流 9.电路元件的标么值为()。 A.有名值与基准值之比 B. 有名值与额定值之比 C. 基准值与有名值之比 D.额定值与有名值之比 三、简答题 1.什么是电力系统的短路?短路故障有哪几种类型?哪些是对称短路?哪些是不对称短路? 2.什么是标幺值?标么值有何特点? 3.是无穷大容量电力系统? 4.无穷大容量电力系统中发生短路时,短路电流如何变化? 5.什么是短路电流的周期分量、非周期分量、冲击短路电流、母线残压?

铜排载流量计算表及母线槽铜排规格

矩形母排载流量计算法 1、40°时铜排载流量=排宽*厚度系数:E(排厚:D) 序号排厚D㎜厚度系数E 1 12㎜20.5 2 10㎜18.5 3 8㎜16.5 4 6㎜14.5 5 5㎜13.5 6 4㎜12.5 此表是根据lyq137********的建议和进一步核算,将原厚度系数分别加了0.5,更加接近。 例:当厚度为10排宽度为100的铜母排载流量为100*18.5=1850A 2、双层铜排【40°】=1.56~1.58倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温 度); 例: 100*18.5=1850A*1.58=2940A 3、三层铜排【40°】=2倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温度); 4、四层铜排【40°】=2.45倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温度)不 推荐此类选择; 二、环境温度对铜排载流量的影响: 【40°】时的铜排=【25°】时的铜排的0.85 【40°】时的铜排=【40°】时的铝排的1.3 三、变压器KV A容量输出电流计算公式为:I(A)=K V A值/(√3*0.4)0.69284

母线槽铜排规格一、母线槽 CFW 序号电流范围铜排规格 1 4000A 2*(150*8) 2 3150A 200*8 3 2500A 185*8 4 2000A 160*6 5 1600A 150*6 6 1250A 100*6 7 1000A 80*6 8 800A 60*6 9 630A 50*6 二、铜铝复合母线槽 KFM 1 4000A 2*(100*10) 2 3150A 230*8 3 2500A 125*10 4 2000A 160*6 5 1600A 100*8 6 1250A 100*6 7 1000A 80*6 8 800A 60*6 9 630A 50*6 10 400A 40*6 11 200A 30*4 三、密集型母线槽 CCX 1 3150A 250*6 2 2500A 205*6 3 2300A 165*6 4 2000A 130*6 5 1600A 110*6 6 1350A 100*6 7 1250A 80*6 8 1000A 60*6 9 800A 45*6 10 600A 35*6 11 500A 35*6 12 400A 30*6 13 315A 25*6 14 250A 25*5 15 200A 25*4 16 100A 25*3

电线截面电流计算公式

电线截面电流计算公式 (供参考) 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍 数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量 (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 一般情况下: 铜线每平方毫米6安培。铝线是每平方毫米5安培(仅供快速估算) 4平方的铜线:4*6=24A 6平方的铜线:6*6=36A 10平方的铜线:10*6=60A 16平方的铜线:16*6=96A 4平方的铝线:4*5=20A 6平方的铝线:6*5=30A 10平方的铝线:10*5=50A 16平方的铝线:16*5=90A

一、低压配电室的要求 1) 门应向外开,门口装防鼠板; 2) 有采光窗和通风百叶窗,百叶窗应防雨、雪、小动物进入室内; 3) 电缆沟底应有坡度和集水坑; 4) 不装盘的电缆沟应有沟盖板; 5) 盘前通道大于1.3米,盘后通道大于0.8米,并有安全护栏; 6) 一层配电室地面标高应0.5米以上。 二、配电盘的安装 1) 配电盘应为标准盘,顶有盖,前有门; 2) 配电盘外表颜色应一致,表面无划痕; 3) 配电盘母线应有色标; 4) 配电盘应垂直安装,垂直度偏差小于5o; 5) 拉、合闸或开、关柜门时,盘身应无晃动现象; 6) 配电盘上电流表、电压表等按要求装全; 7) 配电盘上个出线回路应有标示; 8) 配电盘一次母线尽可能用铜排连接,压接螺丝两侧有垫片,螺母侧有弹簧垫片,如用多股塑铜线连接,应压接铜鼻子; 9) 配电盘二次控制线应集中布线,并用塑料带及绑带包扎固定,控制电缆备用线芯在控制电缆分支处螺旋缠绕好; 10) 配电盘的互感器、电动机保护器等小件也应牢固固定好。 三、电缆的安装 1) 电缆沟安装的应先检查电缆沟的走向、宽度、深度、转弯处和各交叉跨越处的预埋管是否符合设计要求; 2) 电缆入沟中后,不必严格将其拉直,应松弛成波浪形; 3) 电缆的两端应留有做检修的长度余量; 4) 电缆固定支架间或固定点间的距离,不应大于1米; 5) 电缆穿管敷设时,管内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不小于100毫米; 6) 电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时,应穿管或采取其他保护措施; 7) 电缆从地下或电缆沟引出地面时,出地面2米的一段应用金属管或罩加以保护; 8) 直埋电缆深度为0.7米,电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙,并盖混凝土保护,及埋设电缆标志桩; 9) 直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面; 10) 一般禁止地面明敷电缆,否则应有防止机械损伤的措施; 11) 相同电压的电缆并列敷设时,电缆间净距应大于35毫米,且不小于电缆外径; 12) 低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于150毫米; 13) 进出配电室的电缆应排列整齐,并用绑线固定好,挂上标志牌; 14) 电缆水平悬挂在钢索上,固定点的距离不应大于0.6米。 四、电动机的安装 1) 检查电动机的名牌,看功率、电压是否符合图纸要求; 2) 检查电动机的接线盒是否正确,螺丝是否有松动,接线盒是否密封良好; 3) 检测电动机的绝缘电阻,新设备应大于1MΩ,旧设备应大于0.5MΩ;

IEC61439.1《低压成套开关设备和控制设备》关于铜导线、裸铜母线的工作电流和功率损耗的计算

【摘自IEC61439.1-2011附录H(资料性附录)】 铜导线的工作电流和功率损耗 表H.1提供了理想状态下,成套设备内导体的工作电流和功率损耗的指导性数值。确定这些值的计算方法可被用来计算其他工作环境下的数值。 表1 允许导体温度70℃的单芯铜电缆的工作电流和功率损耗 max301 2 v max20c 式中: k1 外壳内导体周围空气温度的降容系数(IEC60364-5-52-2009 表B.52.14)k1=0.61导体温度70℃周围环境温度55℃。 在其他空气温度时的k1值,见表H.2。 k2 多于一条电路组合的降容系数(IEC60364-5-52-2009 表B.52.17)

α电阻温度系数。α=0.004K-1 T c导体温度 表2电缆在导体允许温度为70℃时的降容系数k1 (引自IEC60364-5-52-2009 表B.52.14) 注:如果表1中的工作电流使用降容系数k1转换成其他的空气温度,则相应的功率损耗也应用上面的公式重新计算。

【摘自IEC61439.1-2011附录N(规范性附录)】 裸铜母排的工作电流和功率损耗 以下表格提供了成套设备内的导体在理想条件下的工作电流和功率消耗值。此附录不适用于试验验证用的导体。 给出用以建立这些值的计算方法,以便在其他条件下进行值得计算。 表N.1矩形截面裸铜排的工作电流和功率损耗,水平走向,最大面垂直排列, P v=I2хk3 [1+α(T c-20℃)] ?хA 式中: P v 每米的功率损耗;I工作电流; k3电流位移系数;

?铜的传导率,?=56m/Ωхmm2 A母线的截面积; α电阻的温度系数,α=0.004K-1 T c 导体温度 成套设备内不同的环境空气温度和/或导体温度为90℃时,工作电流可以通过表N.1中的数值乘以表N.2中的相应系数K4变换。则功率消耗也应用上面给出的公式计算。 表N.2成套设备内不同空气温度和/或不同导体温度的系数K4 可以认为,根据成套设备的设计,可能出现完全不同的环境和导体温度,尤其在较大的工作电流时。 在这些环境条件下,验证实际温升应该通过试验。功率损耗可以使用与用于表N.2相同的方法来计算。 注:在大电流条件下,附加的涡流损耗也许是重要的,但表N.1中的值并未考虑此种情况。

(完整word版)坐标方位角计算

二 计算坐标与坐标方位角的基本公式 控制测量的主要目的是通过测量和计算求出控制点的坐标,控制点的坐标是根据边长及方位角计算出来的。下面介绍计算坐标与坐标方位角的基本公式,这些公式是矿山测量工中最基本最常用的公式。 一、坐标正算和坐标反算公式 1.坐标正算 根据已知点的坐标和已知点到待定点的坐标方位角、边长计算待定点的坐标,这种计算在测量中称为坐标正算。 如图5—5所示,已知A 点的坐标为A x 、A y ,A 到B 的边长和坐标方位角分别为AB S 和AB α,则待定点B 的坐标为 AB A B AB A B y y y x x x ?+=?+= } (5—1) 式中 AB x ? 、AB y ?——坐标增量。 由图5—5可知 AB AB AB AB AB AB S y S x ααsin cos =?=? } (5—2) 式中 AB S ——水平边长; AB α——坐标方位角。 将式(5-2)代入式(5-1),则有 AB AB A B AB AB A B S y y S x x ααsin cos +=+= }

(5—3) 当A 点的坐标A x 、A y 和边长AB S 及其坐标方位角AB α为已知 时,就可以用上述公式计算出待定点B 的坐标。式(5—2)是计算坐标增量的基本公式,式(5—3)是计算坐标的基本公式,称为坐标正算公式。 从图5—5可以看出AB x ?是边长AB S 在x 轴上的投影长度, AB y ?是边长AB S 在y 轴上的投影长度,边长是有向线段,是在 实地由A 量到B 得到的正值。而公式中的坐标方位角可以从0°到360°变化,根据三角函数定义,坐标方位角的正弦值和余弦值就有正负两种 情况,其正负符号取决于坐标方位角所在的象限,如图5—6所示。从式(5—2)知,由于三角函数值的正负决定了坐标增量的正负,其符号归纳成表5—3。

母线最大短路电流简算

一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1.主要参数 Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定

变频器直流母线电容纹波电流计算方法

变频器直流母线电容纹波电流计算方法 各类电动机是我们发电量的主要消耗设备,而变频器作为电动机的驱动装置成为当前“节能减排”的主力设备之一。它一方面可以起到节约能源消耗的作用,另一方面也可以实现对原有生产或处理工艺过程的优化。目前应用最多也最广的是交-直-交电压型变频器,即中间存在直流储能滤波环节,一般采用大容量电解电容器实现此功能。 使用电解电容器的作用主要有以下几个: (1)补偿以电源频率两倍或六倍变化的逆变器所需功率与整流桥输出功率之差; (2)提供逆变器开关频率的输入电流; (3)减小开关频率的电流谐波进入电网; (4)吸收急停状态时所有功率开关器件关断下的电机去磁能量; (5)提供瞬时峰值功率; (6)保护逆变器免受电网瞬时峰值冲击。 电解电容器设计选型所需要考虑的主要因素有以下几个:电容器的电压、电容器量、电容器的纹波电流、电容器的温升与散热、电容器的寿命等等。这些因素对变频器满足要求的平均无故障时间(mtbf)十分重要。然而电解电容器的纹波电流的计算如何能明确给出计算依据,这是本文所要解决的问题。 直流母线电容纹波电流的计算 纹波电流指的是流过电解电容器的交流电流,它使得电解电容器发热。纹波电流额定值的确定方法是在额定工作温度下规定一个允许的温升值,在此条件下电容器符合规定的使用寿命要求。当工作温度小于额定温度时,额定纹波电流可以加大。但过大的纹波电流会大大缩短电容器的耐久性,当纹波电流超过额定值,纹波电流所引起的内部发热每升高5℃,电容器器的寿命将减少50%。因此当要求电容器器具有长寿命性能时,控制与降低纹波电流尤其重要。 但在实际设计过程中,电解电容器的纹波电流由于受变频器输入输出各物理量变化以及控制方式等的影响很难直接计算得到,一般多采用根据实际经验估算大小,如每μf电容器要求20ma纹波电流之类的经验值,或者通过计算机仿真来估算[3~6]。 本文根据对变频器电路拓扑与开关调制方式的分析,并借鉴已有文献资料,归纳出一个直接的计算电解电容器纹波电流的方法,供大家参考。

(完整word版)坐标方位角计算.doc

二计算坐标与坐标方位角的基本公式 控制测量的主要目的是通过测量和计算求出控制点的坐 标,控制点的坐标是根据边长及方位角计算出来的。下面介 绍计算坐标与坐标方位角的基本公式,这些公式是矿山测量 工中最基本最常用的公式。 一、坐标正算和坐标反算公式 1.坐标正算 根据已知点的坐标和已知点到待定点的坐标方位角、边长 计算待定点的坐标,这种计算在测量中称为坐标正算。 如图 5—5 所示,已知 A 点的坐标为x A、y A,A 到 B 的边长和坐标方位角分别为 S AB和AB,则待定点B的坐标为 x B x A x AB } y B y A y AB (5— 1) 式中x AB、y AB——坐标增量。 由图 5—5 可知 x AB S AB cos y AB S AB sin AB }AB (5— 2) 式中S AB——水平边长; AB ——坐标方位角。 将式( 5-2 )代入式( 5-1 ),则有 x B x A S AB cos AB } y B y A S AB sin AB

(5— 3) 当 A 点的坐标x A、y A和边长S AB及其坐标方位角AB 为已知时,就可以用上述公式计算出待定点 B 的坐标。式(5— 2)是计算坐标增量的基本公式,式(5— 3)是计算坐标的基本 公式,称为坐标正算公式。 从图 5—5 可以看出x AB是边长 S AB在x轴上的投影长度, y AB是边长 S AB在y轴上的投影长度,边长是有向线段,是在 实地由 A 量到 B 得到的正值。而公式中的坐标方位角可以从 0°到 360°变化,根据三角函数定义,坐标方位角的正弦值 和余弦值就有正负两种 情况,其正负符号取决于坐标方位角所在的象限,如图5— 6 所示。从式( 5—2)知,由于三角函数值的正负决定了坐标 增量的正负,其符号归纳成表 5— 3。

铜排载流量计算法(网络软件)

铜排载流量计算法 简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] . 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) ) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];

三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1860*2=3720(A)[查手册为3780A]以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 铜排的载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480

坐标自动计算表格

K18+000-K20+934.86(1075m) 桩号偏距X(m)Y(m)方位角高程1808002961525.733487467.350137.72801651 1808502961529.688487470.409737.72801651 1809002961533.642487473.469237.72801651 1809502961537.597487476.528837.72801651 1810002961541.551487479.588437.72801651 1810502961545.506487482.64837.72801651 1811002961549.461487485.707537.72801651 1811502961553.415487488.767137.72801651 1812002961557.37487491.826737.72801651 1812502961561.325487494.886237.72801651 1813002961565.279487497.945837.72801651 1813502961569.234487501.005437.72801651 1814002961573.188487504.064937.72801651 1814502961577.143487507.124537.72801651 1815002961581.098487510.184137.72801651 1815502961585.052487513.243637.72801651 1816002961589.007487516.303237.72801651 1816502961592.962487519.362837.72801651 1817002961596.916487522.422437.72801651 1817502961600.871487525.481937.72801651 1818002961604.825487528.541537.72801651 1818502961608.78487531.601137.72801651 1819002961612.735487534.660637.72801651 1819502961616.689487537.720237.72801651 1820002961620.644487540.779837.72801651 1820502961624.599487543.839337.72801651 1821002961628.553487546.898937.72801651 1821502961632.508487549.958537.72801651 1822002961636.462487553.01837.72801651 1822502961640.417487556.077637.72801651 1823002961644.372487559.137237.72801651 1823502961648.326487562.196837.72801651 第 1 页,共 23 页

母线技术参数计算方法

母线主要性能参数的计算方法 1、 交流电阻的计算 []h b l K K T R i j ???-+=)20(120αρ 其中:R ——交流电阻(Ω); 20ρ——20℃时导体电阻率(m mm /2 ?Ω); α——导体的电阻温度系数(℃-1 ),TMY 0.00385; T ——导体实际工作温度(℃); l ——导体长度(m ); b ——导体厚度(mm ); h ——导体宽度(mm ); j K ——集肤效应系数; i K ——邻近效应系数,取1.03。 2、 感抗计算 对于密集型母线: z j D D X lg 1445.0= 其中:X ——母线每相感抗(m m /Ω); j D ——每相导体间的几何均距(mm ) 。3AC BC AB j D D D D ??=,其中: n n nn nb na n bn bb ba n an ab aa AB D D D D D D D D D D '''''''''????????????????= n n an ab aa an ab aa an ab aa D D D D D D D D D ???????????????= )()()(''''''''' 式中:A b D aa +=',A 为导体间绝缘层厚度; 2 2''ab aa ab D D D +=,K n h D ab ?-=1,其中1=K ; 2 2' 'an aa an D D D +=,K n h D an ?-= 1 ,其中1-=n K ; ''na an D D =; 且BC D 、AC D 与AB D 的计算方法相同。

z D ——导体自几何均距(mm ),矩形母排的)(224.0h b D z +=。 对于空气附加绝缘型母线: 410)6.0)2/()2lg(6.4(2-?+++=h b h D f X j πππ 其中:X ——母线每相感抗(m m /Ω); j D ——每相导体间的几何均距(mm ),3AC BC AB j D D D D ??=,可简化计算取导体不同相间中心距。 3、 阻抗计算 []22203})20(110{X K K h b T Z i j +???-+=αρ 其中:X ——平均每米感抗(m m /Ω)。 4、 电压降计算 )sin cos (3??X R l I U e +?=? 其中:l ——线路长度(m ); ?——功率因数角 5、 动稳定计算 母线运行时产生的电动力可认为是均布载荷作用在导体上,对于一节母线: 当仅有一个支撑点,即近似悬臂梁的情况,2 max 2 1ql M =, 当有二个支撑点,即近似简支梁的情况,2 max 8 1ql M =, 当多于二个支撑点时,近似认为2 max 101ql M = ,其中l F q max = 一般选用2 max 10 1ql M = , 同时根据J b M js 2max =σ,123 hb J = 有l hb F js 352 max σ= 根据三相短路时短路电流产生的电动力为D l I k F pk x 2 2max 1076.1-?=, 故有: 2 2 7.94l k Dhb I x js pk σ=

母线额定电流的计算

高压开关内空心管状母线额定载流量计算的探讨【摘要】:本文以空心管状铜母线载流量的计算为例,考虑导体的集肤效应,探讨了空心母线载流量的理论依据。 【关键词】:集肤效应,空心管状母线,额定载流量 1,前提: 导体具有集肤效应,集肤效应使得交流电流集中在导体的表层通过,在导体的中心电流密度为0。 高压开关柜,母线的选择主要考虑导体温升。根据IEC60694(GB11022),对于柜体铜母线连接点在空气中,最高温度小于等于90℃。开关柜运行环境最高温度为:40℃。(GB11022,P24)。 温升来源于功率损失:P=I2R。 根据德怀特理论(《在管状导体和平面导体内的集肤效应》:Trans.AIEE,vol.37,1918 p.1379-1400 and vol.41,1922,p. 189-198. H.B.DWIGHT),由于集肤效应,对于相同外径的导体,在交流电流情况下,管状导体电阻Ra与实心导体电阻Rc的比值:K=Ra/Rc大于1。管状导体与实心导体在集肤效应情况下电阻关系的曲线:(解释见后) 2,额定电流计算:以对于外径24mm实心铜母线: 根据MELSON&BOTH等式,实心导体允许通过电流计算:

式中:K的确定:K=K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 其中:K1=1 对于单根母排 K2=1 对于裸露母排 K3=0.95 对于平放母排 K4=1 对于户内自然通风 K5=1 对于无强迫风冷 K6=1 对于小于60Hz,和上述参数。 Θ=90 (根据IEC60694和GB11022) Θn=40 (开关柜环境温度) S=1.2cmx1.2cmx3.14=4.524cm2 P=2.4x3.14=7.540cm ρ20=1.83x10-8Ωm= 1.83μΩcm 铜导体在20℃时电阻率。 α=0.004电阻温度系数 计算得额定电流I=785.943A 3,对于空心管状导体:外径24mm,壁厚3mm空心铜导体: (参见前面的曲线图) 根据德怀特理论:Rc=ρ20/Sc 式中,ρ20=1.83x10-8Ωm Sc =(0.012 x 0.012 x3.14 ) – (0.009 x 0.009 x3.14)= 1.98x10-4 m2(圆环面积) Rc=ρ20/Sc = 9.25 x 10-5Ω/m=92.5 x 10-6Ω/m ; e/d=3/24=0.125 在上曲线表中,横座标查Rc,92.5 e/d 曲线选0.125 表中查得,K=1.01. 即Ra/Rc=1.01,(接近于1.0) 即在相同外径24mm,壁厚为3mm的管状导体电阻Ra=1.01倍实心导体电阻Rc 考虑到P=R x I2 P管状=Ra x I管状2 P实心=Rc x I实心2 为了保持相同的温升,即P管状=P实心 管状导体允许电流:I管状=I实心/ (1.01)0.5 = 785.943A/ 1.005= 782A.

母线电容计算

变频器中直流母线电容的纹波电流计算 2010年06月26日评论(0)|浏览(130) 点击查看原文 各类电动机是我们发电量的主要消耗设备,而变频器作为电动机的驱动装置成为当前“节能减排”的主力设备之一。它一方面可以起到节约能源消耗的作用,另一方面也可以实现对原有生产或处理工艺过程的优化。目前应用最多也最广的是交-直-交电压型变频器,即中间存在直流储能滤波环节,一般采用大容量电解电容器实现此功能。 使用电解电容器的作用主要有以下几个[1]: (1)补偿以电源频率两倍或六倍变化的逆变器所需功率与整流桥输出功率之差; (2)提供逆变器开关频率的输入电流; (3)减小开关频率的电流谐波进入电网; (4)吸收急停状态时所有功率开关器件关断下的电机去磁能量; (5)提供瞬时峰值功率; (6)保护逆变器免受电网瞬时峰值冲击。 电解电容器设计选型所需要考虑的主要因素有以下几个:电容器的电压、电容器量、电容器的纹波电流、电容器的温升与散热、电容器的寿命等等。这些因素对变频器满足要求的平均无故障时间(mtbf)十分重要。然而电解电容器的纹波电流的计算如何能明确给出计算依据,这是本文所要解决的问题。 2 直流母线电容纹波电流的计算 纹波电流指的是流过电解电容器的交流电流,它使得电解电容器发热。纹波电流额定值的确定方法是在额定工作温度下规定一个允许的温升值,在此条件下电容器符合规定的使用寿命要求。当工作温度小于额定温度时,额定纹波电流可以加大。但过大的纹波电流会大大缩短电容器的耐久性,当纹波电流超过额定值,纹波电流所引起的内部发热每升高5℃,电容器器的寿命将减少50%。因此当要求电容器器具有长寿命性能时,控制与降低纹波电流尤其重要。 但在实际设计过程中,电解电容器的纹波电流由于受变频器输入输出各物理量变化以及控制方式等的影响很难直接计算得到[2],一般多采用根据实际经验估算大小,如每μf电容器要求20ma纹波电流之类的经验值,或者通过计算机仿真来估算[3~6]。 本文根据对变频器电路拓扑与开关调制方式的分析,并借鉴已有文献资料,归纳出一个直接的计算电解电容器纹波电流的方法,供大家参考。

母线铜排载流量计算方法

母线铜排载流量和重量计算方法 估算法: 1、铜排重量=长×宽×厚度×铜密度8932kg/m3 2、单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方, 铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10 -18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 常用铜排的尺寸及载流量表 铜母排截面 25℃ 35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160

短路电流计算公式

二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。 1.主要参数 Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(W) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算). (1)基准 基准容量 Sjz =100 MVA 基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, , , ,, KV

母线最大短路电流如何计算

1】系统电抗的计算 系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量 例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1 当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5 当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0 系统容量单位:MVA 系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量 作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。 【2】变压器电抗的计算 110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。 例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875 一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813 变压器容量单位:MVA 这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。 【3】电抗器电抗的计算 电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。 例:有一电抗器U=6KV I=0.3KA 额定电抗X=4% 。 额定容量S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15 电抗器容量单位:MVA 【4】架空线路及电缆电抗的计算 架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取3%0 电缆:按架空线再乘0.2。