六、质量通病与防治措施

七、现场管理措施

八、文明施工管理措施

照明电源:照明供电电源为三相五线制(380/220V),除特殊场所外,灯具电压均为220V,市电与备用电源在末端配电处自动切换。

照明标准:营业厅、办公室等主要场所照明系统根据工艺要求进行供电。

(三)、给排水工程

给水系统:采用 PP-R 塑料给水管,洁具与五金配件安装;

排水系统:采用 UPVC 塑料排水管,洁具与五金配件安装。

(四)防水工程

聚氨脂涂膜防水屋面;

卫生间墙地面聚氨脂涂膜防水。

(五)消防给水工程

(六)自动报警系统工程

(七)网络、电话、电视综合布线工程

(八)电梯安装工程

三、施工目标

1、安全指标

安全生产达到以下三大指标:

1)、严格杜绝重大伤亡事故的发生。

2)、严格控制火灾、倒塌、中毒事故的发生。

8、文明施工目标

目标:工程施工期间将遵守城市的各项管理规定和接受甲方的监督管理,将工程施工对周围的影响减少到最低程度,为企业树立起良好的形象。

9、工程质量保修

保修期限按中华人民共和国国务院令<2000>279号<建设质量管理条例>的规定执行。保修期自竣工验收签字之日起计,在保修期内因施工质量而造成返修,我司保证无条件执行并承担保修费用。

四、主要项目施工方法及工艺

(一)、砖砌体、墙身批荡

本工程墙体采用MU10灰砂砖,M5混合砂浆。

1、砌筑前,先按砖墙位置弹出墙身轴线,然后摆砖样,排出灰缝厚度,于墙身交接处立皮数杆,间距不超过15米,并用水准仪抄平。砌筑时采用“三一”砌砖法砌筑,即“一铲灰、一挤浆、一块砖”。水平及竖直灰缝砂浆饱满度不低于80%,交接墙体不能同时组

1)、根据水平线,打灰饼及用刮尺(靠尺)推好冲筋。

浇水湿润基层,再刷1:2的108胶水水泥砂浆。

2)根据冲筋厚度,用1:2.5水泥砂浆以手握成团,不泌水为准,抹结合层。结合层应用刮尺(靠尺)及木抹子压平打实(抹铺结合层),基层应保持湿润,已刷108胶水泥浆不得有风干现象,结合层抹好后,人站上面只有轻身脚印而无凹陷为准。

3)在结合层面上弹上面块料控制线(靠墙一行面块料与墙边距离应保持一致,一般纵横每五块面料设置一道控制线)。

2、块料面层铺贴

1)根据控制线先铺贴好左右靠边基准的块料,以基准行由内向外挂线逐行铺贴。

2)用软毛刷湿水适量将块料表面(沿由纸的一面)灰尘扫净,在结合层上均匀抹一层素水泥膏后,将块料贴上,并用平整木板压在块料上,用木锤外向着力敲击校平正。

3)将挤出的素水泥膏及时清干净。

3、灌缝

待粘贴水泥膏凝固后,用白水泥、颜料(色泽根据面料颜色)灌缝,过大的缝隙要拌

2、操作工艺

(1)基层处理和抹底子灰

A、基层为混凝土柱面时:

对光滑表面基层,应先打毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。对表面很光滑的基层应进行“毛化处理”。即将表面尘土,污垢清干净(油污可用10%火碱水清刷后,再用清水将碱液冲洗干净),水湿润,用1:1水泥细砂浆,喷洒或用毛刷(横扫)浆砂浆甩到光基面上。甩点要均匀,终凝后再浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩有较高的强度,用手掰不动为止。

B、砖墙面基层:提前一天浇水湿润。

C、抹底子灰:

(A)吊垂直、找规矩,贴灰饼(打墩)、冲筋(打栏)。吊重直规矩时,应与墙面的窗台、腰线、阳角立边等部砖块贴面排列方向对称性以及室内地面块料铺贴方正等力求整体完美。

(B)将基层浇水湿润(混凝土基层尚应用水灰比为0.5内掺108胶的水泥浆均匀涂刷),

面,然后贴上墙面。粘贴时要注意图案间花规律,不要弄错。砖块贴上后,应用铁抹子(灰匙)着力压实使其粘牢,并校正。

C、检查缝子大小是否均匀,通顺,及时将歪斜、宽度不一的块料调正并拍实。

(4)擦缝:

用水泥将缝子填满,再用棉纱或布片将砖面擦干净到不留残浆为止。

(三)、轻钢龙骨石膏板天花吊顶工程

根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线,在顶棚上划出吊杆位置;钻孔安装膨胀螺栓;悬挂吊杆或吊杆焊接;安装主龙骨;划出次龙骨位置,将次龙骨用卡夹连于主龙骨;安横撑,水平调整固定;中间质量验收检查(检查内容包括螺杆垂直度或吊杆铁丝的松紧度,连接件及卡夹托件的牢度,次龙骨的位置和防锈处理等);设备及电气配管的安装。

轻钢龙骨顶棚骨架施工,先高后低。主龙骨间距一般为1000mm。墙边第一根主龙骨离墙距离不超过200mm(排列到最后离墙距离超过200mm时应增加一根),接头要错开,

(四)木艺工程

一)质量要求

1、表面光洁平整,镶贴牢固,无翘曲,泡鼓和污染现象。

2、接缝密实,拼花精确,收口细致。

二)作业内容

1、作业条件

1)墙柱面充分干燥,满涂防水漆。

2)结构质量经验收符合安装要求。

2、裁切

1)根据拼贴图案或拼贴方式的设计要求小心裁切。裁切时要防止崩边,一般要求在裁切时留有2~3MM的刨削余量。

2)对于精度要求高的,刨削时要严格细致,可划线刨削,也可将几块板材夹在两块木板

3、饰面板安装(镶贴)必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

4、饰面板表面应平整、洁净,色泽协调,无变色、泛碱、污痕和明显的炮泽受损处。

5、饰面板接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。

6、突出物周围的用板整块套割吻合、边缘整齐;墙裙、贴脸等出墙面的厚度一致。

7、饰面板工程质量允许偏差应符合下表的规定:

下,先内后外,先浅后深色。在操作上,色调均匀,表面不显露节疤。

(六)、墙面乳胶漆施工工艺

1、作业条件

(1)基体要求基本干燥,一般抹灰、水泥基层含水率不大于10%;木基层含水率不大于12%。

(2)乳胶漆贮存温度0℃以上,施工环境温度不低于5℃。

2、施工工艺

(1)清理:将基体表面起皮、松动处清除干净,然后将表面扫净。

(2)修理:用107胶水将石膏拌成腻子,将坑洼及缝隙找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,把浮尘扫净。

(3)批刮:批刮遍数可由基体表面平整度决定,一般情况为三遍,对于水泥、抹灰及石膏板基层,应采用大白油腻子;对于木基层的第1遍应采用石膏腻子,第2—3遍采

(1)铝材、玻璃按国家规范组织进行验收,并审核出厂合格证,未经认定合格不得使用;

(2)铝合金门窗安装前按门窗洞尺寸先拼装,尺寸无误后,在铝框四周先填充水泥砂浆,涂上防腐漆,经验收后再安装。

安装时用内码和窗框锚实,内码至窗角的距离不应大于180mm,内码间距按设计要求或间距不大于600mm。根据门窗安装位置线,将铝门窗装入洞口就位,将木楔塞入门窗框四周墙体间的安装缝隙,调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度位置及形状偏差符合检评标准。用水泥钉将内码钉牢在砖墙或柱上。门窗框安装固定后,应先进行检查,检查合格后再进行门窗框与墙体缝隙填塞水泥砂浆的密封处理。铝合金窗上周边留5mm半圆槽线

填防水胶密封。安装质量经检查后,在铝合金窗外框包裹好塑料薄膜,并派专人负责看管。严禁在窗上放重物或与材料碰撞。抹灰时砂浆在上面时,必须立即清洗掉,以保证成品质量。

(3)安装玻璃,门窗安装固定好之后将配好玻璃的门窗扇整体安装。即玻璃入扇密封完毕,再入框安装,调整好框与扇的缝隙。平开门窗一般在框与扇构架组装上墙,安

现场测量放线→安装(预埋)铁件→安装立柱→安装横料→骨架结构检查验收→安装

玻璃→玻璃打胶→清理玻璃表面→竣工验收。

2、安装施工质量控制

1、铝材、玻璃按国家规范组织进行验收,并审核出厂合格证,未经认定合格不得使用;

2、预埋铁件的安装是整个安装工程的基础,既是难点,又是重点,必须严格按图纸要求认真测量放线,需经检查核对确认无误后方可定位施工;

3、按照施工方案确定的顺序,先安装立柱并固定,再按单元从上到下安装横梁,在安装尺寸复核调整无误后安装牢固,做好防腐。

4、安装玻璃,先要确定吊装方案,经批准后方可执行。玻璃按顺序全部安装完毕后,应进行整体平面平整度的检查,确认完全符合图纸设计要求后方可进行打胶,需打胶部位宜用“二甲苯”擦净,然后粘(注意平行),打胶要持续均匀,胶注满后要随时检查里面是否有气泡并及时进行处理。修饰好缝表面后,迅速撕掉保护胶带。

5

于湿度较大之处。否则施工后揭去薄膜时,会产生薄膜残留板面,不易清除,影响塑铝板表面的镜面效。

4、加工:

1)塑铝板可用手动或电动工具进行开孔、弯曲、切削、裁切等加工。

2)为了避免擦伤塑铝板表面,加工时应使用铝制或木制定规,及油性签字笔进行画线、作标记等(可用甲苯溶剂擦掉)。

3)裁切塑铝板时,第一,须将工作台彻底清拭干净。第二,由正面裁切时,须连同保护膜一起裁切,装修完工后再撕去保护膜。由背面裁切时,因镜面向下,故须特别注意工作台面不得有任何不净及附有尘屑、硬粒之处,以免板面受伤。

4)塑铝板作大量及大面积直线切断时,可用升降盘电锯、刨锯、圆盘锯等机械加工。小量及小面积者可用手提电锯、电动钢丝锯或手锯等进行直线、曲线切断加工。

5)裁切塑铝板时应使用裁切铝质或塑胶质材料用的齿刃倒角较小的锯片。切削时应根据大小尺寸,用凿床、电钻、手提电锯、钢丝锯等进行圆形、曲线及各种图形的切削加工。开孔时应由镜面表面开,以减少边缘毛边的产生。

5、圆柱装修中之塑铝板的弯曲加工

1)用一般木工用美工刀。在塑铝板背面切缝,缝距40—80mm,缝深以切至铝片(板背面之铝片)深度为止。

2)刨槽:用电动刨沟机(须用平口型刀刃)在高级塑铝板两侧刨对缝沟槽,槽宽同刨沟机刀刃,槽深1.5mm。

3)撕铝片:将塑铝板背面的铝片按上述切缝用尖嘴钳子一一撕下,或用小圆型木棍将铝片一一卷起撕下。撕下后整个塑铝板即自行徐徐卷起,弯曲成圆筒或半圆筒状。

4)圆柱装修加工:将已弯曲之高级塑铝板,用橡胶类强力胶粘剂粘贴于柱体(圆建筑柱柱体)表面,并将塑铝板两侧沟槽对齐。在胶粘剂尚未固化前,在接缝处用电动空气枪钉U形钉子一排,以加强固定。钉完后用硅树脂密封胶封严封平。

6、塑铝板以化妆螺丝固定

用化妆螺丝固定塑铝板时,不得拧得太紧,以免产生凹痕及凹塌现象。

7、塑铝板装修墙面后的养护

1)塑铝板在施工完毕前,不得撕下表面保护膜,以免作业中擦伤表面。

(7)涂料防水层的基面,必须清洁,无浮将,无水珠,不渗水,基面应保持干燥。

(8)涂料的配合比和制备及施工,必须严格按各种涂料的要求进行。

2、技术标准

(1)涂料的涂刷或喷涂,不得少于二遍,后一导的涂料必须待前一层涂料结膜后方可进行,涂刷或喷涂必须均匀,第二层的涂刷方向应与第一层相垂直。

(2)经涂刷防水涂料的基面,必须经灌水试验,确认无渗漏后,进行下工序,石料或资瓷砖的铺贴。

(3)防水层被土、木、砖砌体或其它结构掩盖的部位,必须事先进行中间验收,并作好记录。

(4)防水层应满铺不断,接缝严密,各层之间和防水层与基体之间应紧密结合,无裂缝、损伤、气泡、脱层或滑动等现象。

(十一)、给排水工程

一)总则

验压力应为阀门出厂规定的压力。

三)室内给水系统安装

1、冷、热水管和水龙头并行安装,应符合下列规定:

1)上下平行安装,热水管应在冷水管上面;

2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧;

3)在卫生器具上安装冷、热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧。

2、镀锌钢管应采用螺纹连接。被破坏的镀锌层表面及管螺纹露出部分,应做防腐处理。

3、给水横管,宜有 0.2%~0.5% 的坡度坡向汇水装置。

四)室内排水系统安装

1、管道的接口,应以麻丝填充,用水泥或石棉水泥打口(捻口),不得用一般水泥砂浆抹口。

2、空调房风机盘管的排水管,如需接向室内管道,宜在排水管上安装截止阀,并在接往管道前设置水封。

3、安装排水塑料管,必须按设计要求的位置数量装设伸缩器。

2)钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。

3)钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用熔焊连接。

4)钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露螺母2-3扣。

5)镀锌钢管的跨接地线宜采用专用接地线卡连接,不应采用熔焊连接。

6)安装钢管的固定点间距应均匀,间距应符合有关规定。

2、金属软管敷设

1)钢管与电气设备、器具间的电线保护管宜采用金属软管,金属软管的长度不宜大于1米。

2)金属软管应敷设于不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下。

3)金属软管不应退绞、松散,中间不应有接头,与设备、器具接时,应采用专用接头。

4)金属软管应可靠接地,且不得作为电气设备的接地体。

3、塑料管敷设

塑料管管口应光滑平整;管与管、管与盒(箱)、灯等器件应采用插入法连接;连接处

应有防水弯头,且导线应弯成滴水弧状后方可引入室内。

(4)塑料绝缘导线和塑料槽板敷设处的环境湿度不应低于-15℃。

(5)当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线的颜色应不同,同一建筑物、构筑物的导线,其颜色选择应统一;保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡兰色绝缘导线。

(6)配线工程施工后,应进行各回路的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定,并应作好记录。

(7)配线工程施工后,保护地线(PE)连接应可靠。对带有漏电保护装置的线路应作模拟动作试验,并应作好记录。

2、管内穿线

(1)对穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500V。

(2)管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线前,应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。

(3)不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得在同一根管内,但下列几种情

C、线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。

D、固定或连接线槽的螺钉或其他紧固件,坚固后其端部应与线槽内表面光滑相接。

E、线槽的出口应位置正确、光滑、无毛刺。

F、线槽敷设应整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20MM;并列安装时,槽盖应便于开启。

(5)线槽内导线的敷设应符合下列要列规定:

A、导线的规格和数量应符合设计规定;当设计无规定时,包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽截面积的20%。

B、在可拆卸盖板的线槽内,包括绝缘层在内的导线接处所有导线截面积之和,不应大于线槽截面积的75%。

(6)金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。

四)灯具

1.灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。

2.当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。

1.插座

(1)插座的接线应符合下列要求:

A、单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。

B、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。

C、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

D、同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。

(2)暗装的插座应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。

(3)在潮湿场所,应用密封良好的防水插座。

2.开关

(1)安装在同一建筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且

某办公楼及综合楼室内装饰改造工程施工组织设计方案

目录 一、施工方案; 二、施工进度计划及保证措施; 三、保证质量措施; 四、保证安全措施; 五、文明施工现场措施; 六、劳动力安排计划; 七、主要材料构件用料计划; 八、主要机具使用安排。 1、施工方案 1.1、工程综合说明 随着社会的发展和生活水平的提高,人们对其办公环境的要求越来越高,装饰工程起着美化、改善工作环境的重要作用,其施工质量好坏就直接关系到整个装饰工程的使用寿命。在编制某办公楼及综合楼室内装饰工程投标方案时,以全面提高装饰工程质量为第一宗旨。 该项目的施工组织设计,是根据现场实际条件和充分理解设计图纸的基础上编制的,是为高速、安全、文明、低耗承建该项目,全面实现甲方要求和设计图纸提出的各项要求做出的慎重承诺。我们将充分发挥公司优势和成熟先进的装饰工程施工技术,科学地组织交叉作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量,一流的文明施工,一流的安全措施,一流的工作效率,一流的服务水平建设好该项目。在工程施工过程中严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,真正做到每项工作质量达标,每道工序质量受控,每个分项工程质量创优,每项服务业主满意,铸造精品工程。我们对工程质量负有终生责任,我们有信心、有能力将该工程做好。 根据以上要求,我公司组织有关的技术人员,认真会审图纸,参照国家行业标准的量化施工标准,制定相应的技术措施及施工方案来编制本施工组织设计。 本施工组织设计编制依据是:采购招标文件,本公司组织对工地自行考察资料;甲方提供的装饰施工图;根据本公司质量标准相关文件;结合本公司的装饰施工经验和资料;其它现行国家和省市规范及标准;国家相关的法规及规范。 1.2、工程概况 1.2.1工程名称:某办公楼及综合楼室内装饰改造工程。 1.2.2建设单位:某

室内装修工程质量验收标准(版)

室内装修工程质量验收标准(整理版) 每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一)室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准 4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板

室内装修工程计划书

室内装修工程计划书 一、总概 1.1 编制说明 本《施工组织设计》为室内装饰工程的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为了该项工程施工全过程中按科学规律组织规范施工,有计划地开展各部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质完成施工任务,特制订本组织设计。 1.2 适用范围 本《施工组织设计》适用于室内装饰工程。 1.3 编制资料 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制: a.《室内装饰工程施工招标书》; b.《室内装饰工程设计图》; c.装饰行业现行国家标准,施工规范和本企业的标准; 1.4修订与协商 本《施工组织设计》由编制单位负责解释,文中任何项目的修订由编制单位与有关单位协商解决,修订部分应作为附件,并经协商单位共同签署,所修订文件按日期顺序与本方案一同装订备案。 二、项目概述 1.本工程为家庭装修工程,包括四房两厅两卫一厨,总建筑面积138m2

2.装修设计 能给业主一个温馨之家 在紧张的工作压力之余,希望在家可以得到放松 住宅采光要好,通风流畅,要有内涵,要有中式的意境 给业主全家人一个好的环境 装修风格:中式风格 总体构思:大体上如何装修应提前构思,得出一个基本框架。比如地面、墙面、吊顶、灯具、家具、洁具等的用材、工艺、样式、位置、搭配、摆放等等 三、工程概况: 位于惠州金海马家俱B区傍,面积138平方米,室内精装修面积约138平方米。施工单位:××× 精装修设计单位:×××。 四、装修计划 (1)施工准备 一,技术准备 1、认真学习施工图纸,了解设计意图,配合业主绘制施工图大样,消除错、漏、碰、缺等问题,解决施工技术与施工工艺之间的矛盾。 2、编制施工组织设计时要兼顾全面、突出重点、以施工图,施工规范,质量标准,操作规程作为组织施工的指导文件。 3、计算分项工程的工程量,疏通材料供应渠道,分析劳动力和技术力量,建立施工技术管理机构,组织质量安全体系以及施工计划。 施工流程: 拆墙与隔墙工程;水电工程;地面工程;墙面工程;天花工程; 家具工程;涂刷工程;墙纸工程。

银行装修装饰工程施工组织设计

银行装饰装修工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:年月日 第一章编制说明-------------------- 4 1、编制说明------------------- 4 2、编制依据------------------- 4

3、施工规范、规程---------------- 4 第二章工程概况--------------------- 4 第三章质量目标--------------------- 5 第四章组织机构及施工管理---------------- 5 1、组织机构图------------------ 5 2、施工准备工作------------------ 5 3、施工现场的管理工作------------- 6 第五章施工实施计划------------------- 10 1 、施工总体部署 ------------------ 10 2 、工期------------------------ 10 3 、施工进度保证措施 --------------- 10 4 、施工进度计划表 ---------------- 11 5 、施工难点及采取措施 ------------- 11 第六章主要施工方法及工艺 -------------- 12 1、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙施工工艺----- 12 2、乳胶漆施工工艺---------------- 143 地面铺石材施工工艺------------- 15 4、内墙干挂墙砖施工工艺----------- 17 5、轻钢龙骨纸面石膏板、矿棉板吊顶施工工艺19 6、玻璃安装施工工艺-------------- 20 7、油漆工程施工工艺-------------- 21 8、电气工程施工工艺-------------- 22 第七章施工保证措施------------------- 22 1、工程质量保证体系和措施--------- 22 2、施工安全、消防保证措施--------- 24 第八章安全生产管理------------------- 25 1、安全生产管理原则-------------- 25 2、安全生产目标---------------- 25 3、安全生产主要组织措施---------------------- 25 4、安全生产措施---------------- 25 第九章文明施工措施及安全施工用电----------- 27 1、施工现场文明及环保措施---------- 27

室内改造装饰工程施工组织设计

1.概述 1.1编制说明及依据 我公司的克拉玛依市中心医院食堂改造工程项目部,认真研究了设计图纸后,为了能取得中心医院食堂改造装饰工程的完美结果,召集了项目领导班子和各专业施工班组带班的成员,共同编写了本装修改造施工组织设计。本施工组织设计是指导本次改造装饰工程施工全过程各项活动的一个技术、组织、安全等各方面的综合性文件,供审阅:编制本施工组织设计方案的主要依据: 1.克拉玛依市中心医院食堂改造工程招标文件 2.克拉玛依市中心医院食堂改造工程施工图纸 3.工程技术规范: 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—2002) 《建筑工程质量验收规范》(GB50016-2006) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ01-26-96) 《建筑结构焊接规程》(JGJ81-91) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222) 《建筑设计防火规范》(GBJ16) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(B650209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 及公司的相关规程和技术要求 1.2本工程拟实施的施工目标 我公司将充分利用我公司在人力组织、材料供应、及机械设备上的优势,和成熟的装饰施工工艺,迅速组织我公司具有优秀业绩和丰富施工经验的管理人员,组成高效精干的项目部,以优质服务,精心施工,确保实现以下目标: 1.2.1工程质量目标 该工程的施工将严格按照国家现行的施工规程、操作规程和工程质量检验评定标准,严格要求、精心施工,确保工程以高效、优质的目标。材料选用满足设计防火要求。在ISO9002管理体系下,按设计要求,按时、保质、保量完成,工程质量等级达到分部分项合格率100%。 1.2.2装饰效果及功能目标 严格按照图纸施工,符合设计要求。 1.2.3施工工期目标 根据招标文件确定的竣工日期,本次装饰工程的计划工期为45天。 1.2.4安全、文明施工目标 本工程严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)要求,采取有效措施杜绝重大伤亡事故

室内装饰工程验收规范

室内装饰工程质量验收规范

特许工程管理部 二OO三年十月 室内装饰工程质量规范 1 范围 本规范规定了家庭装饰工程的质量要求、结构安全和验收规则。本规范适用于家庭装饰工程的施工检查和质量验收。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。在规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。QB1838-93《室内装饰工程质量规范》 3 定义 本规范采用QB1838的定义及下列定义。 家庭装饰工程(home decorective engineering) 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境进行装饰

装修设计、施工及室内用品配套供应、陈设布置、达到一定技术、艺术效果的系统工程。 4 质量要求 4.1饰面板(砖)工程适用于大理石、花岗石、墙地砖等工程 (1)各种石材、墙地砖应符合设计的要求,表面不得有划痕、缺楞掉角等质量缺陷。 (2)根据墙地砖、花岗石的规格检查边长和对角线尺寸,按其颜色深浅程度,将墙地砖分类码放。 (3)大理石应根据其天然纹理及色彩的差异,施工前应预排,并将试拼后的板材编号堆放采用水泥作粘结材料时,所用水泥应是合格的425#以上的水泥,所用的砂应是经过筛的中、粗砂,砂浆配合比为:水泥:砂=1:2(体积比)。 (4)基层应清理干净,凸出部分凿去,如果是光滑的楼地面,应凿毛在面(凿毛面积大于70%),并提前10小时浇水湿润基层表面。 (5)饰面板(砖)安装(镶贴)必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。 (6)饰面板(砖)接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板(砖)搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。 (7)突出物周围的板(砖)用整砖套割吻合,边缘整齐,墙裙等突出墙面的厚度一致。 (8)厨房、卫生间流水坡向正确,不倒泛水,不积水。厨房、卫生间地面、墙角四周及管道地漏结合处须作防水处理,积水12小时试验无渗漏。 (9)饰面板(砖)表面平整度应小于1mm/m,接缝高低差不得大于0.5mm,接缝平直度应小于2mm/5m。

室内装修工程计划书.方案

家装工程质量管理与预算计划书

目录 一、总概………………………………………………………………… 二、项目概述………………………………….…………………… 三、工程概况……………………………………….…………………… 四、装修计划……………………………………..…………………… 1、拆墙与隔墙工程……………………………….………………… 2、水电工程……………………………………….………………… 3、地面工程……………………………………….………………… 4、墙面工程……………………………………….………………… 5、天花工程……………………………………….………………… 6、家具工程……………………………………….………………… 7、涂刷工程……………………………………….………………… 8、后期墙纸工程…………………………….……………………… 五、施工目标……………………………………..…………………… 六、装修实施管理………………………………….…………………… 七、装修进度管理………………………………….…………………… 八、人力管理……………………………………….…………………… 九、装修现场环境管理………………………........…………………… 十、装修项目成本管理…………………………..……………………十一、装修项目资源管理………………………..……………………十二、装修项目信息管理………………………………………………十三、装修费用管理…………………………..……………………

十四、装修风险管理………………………………………………………十五、装修质量管理…………………………..………………………十六、装修项目收尾管理…………………………………………………十七、项目竣工验收……………………………..………………………十八、项目竣工决算……………………………..………………………十九、项目关闭…………………………………....………………………

银行装修工程施工设计方案

第一章施工总体部署 一、编制说明: 1、甲方提供的文件、图纸及其它有关资料。 2、现行的技术规、规定、标准、施工验收规; 3、多年来在类似工程施工中积累的丰富经验和技术数据。 4、该施工组织设计是规和指导该项工程从施工准备工作到竣工验收全过程的综合性文件,是为该项工程的施工全过程能按科学规律组织规施工、有计划的开展各分部分项工程的施工、保证各种资源的及时供应、协调各工种之间的工序和时间安排、按期保质保量完成施工任务而编制。 二、工程概况:中国邮政储蓄银行市分行丰县首羡支行装修 改造工程 三、工程容:地面、顶棚、墙面、水电、门窗、乳胶漆等 四、施工现场与施工条件: 水、电源均为既有,施工用水、电接入点已预留。交通便利,施工现场已具备施工条件。 五、工期:总工期: 50日历天 六、质量:合格。 第二章商业银行营业网点施工针对性措施 一、组织措施: 1、我公司已对中国邮政储蓄银行市分行丰县首羡支行装修

改造工程有针对性的配备好项目所需的各种资源。项 目部、装修队伍入现场后,将严格按照规标准,合 理安排现场及施工作业。装修材料按规定呈交审批。 根据进度计划表编排材料到场日期准备好材料报验 资料,获得批准后,马上安排定购及付运手续。 二、施工组织管理措施: 1、我公司将以业主单位的要求为准,快速、优质地完 成装修工程任务。为此我公司选派技术好、素质高、 能力强、精装经验丰富的管理人员及驻工地。 2、本工程采用项目法施工项目部组织管理机构图框如 下: 项目组织管理机构图框

3、项目部各负责人岗位职能如下: (1)建造师: 对本工程项目运行负责总策划(包括:生产要素、安全、质量进度、工程实际成本、现场文明施工),全面负责工地的组织管理工作,协调好与业主单位的关系。 解决施工现场出现的全部问题。 (2)项目技术负责人 负责各专业工种的技术交底,对施工进度、质量、安全、文明施工负责技术指导和监督实施。协调好业主、本公司和各专业班组的技术方面的工作。 (3)项目计划统计员 对工程项目各项资金的使用、收入和分配进行预测、控制、计划、核算、合理调配,负责施工进度计划调整,实际工程成本控制、统计投入的生产要素并按时上报建造师批复后上报公司确保专款专用。 (4)项目质检员 负责各工种各工序的质量控制,配合技术人员搞好技术工作及所有档案资料的整理存档。 (5)项目材料采供员 负责材料采购、验收、出入库,按要求保证货物质量和供货时间及存货安全。 (6)项目安全员 负责管理施工现场,五小设施,防火安全、财物的安

室内装饰装修工程施工组织设计方案新

南京港龙潭办公楼3、4楼出新及8、9楼 卫生间改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:南京建筑安装工程有限公司

编制时间:2016 年12月

目录第一章总则 1.1概述 1.2适用范围 1.3编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2工程特点 2.3工程工期 2.4工程质量 第三章施工组织指导方针 3.1主要指导方针 3.2 科学组织、精心施工 3.3 质量第一、安全至上 3.4 科技先导、争创一流 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) 4.2 施工劳动力 第五章工程施工方案及施工措施 5.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程 5.1.1.施工工艺 5.1.2.操作要点 5.2地砖地坪施工 5.4.1.施工工艺 5.4.2.操作要点 5.5.1.施工工艺 5.5.2.操作要点 5.3乳胶漆施工 5.5.1.施工工艺 5.5.2操作要点 5.4、电气安装 5.7.1、规范要求 5.7.2材料说明 5.5、卫生洁具安装及上下水管道改造安装 5.9.1卫生洁具安装 5.9.2卫生洁具安装要点 5.9.3.上下水管道安装 5.8.4.上下水管道安装要点 5.6 雨雪天、夜间、冬季施工技术安全措施 5.7防台防汛期间安全技术措施 第六章机械设备进场计划 6.1进场前的准备工作 6.2 机械设备进场

6.3 具体进场计划: 第七章材料进货计划 7.1 材料进货准备工作 7.2 材料进货计划 附表1 现场管理机构网络图 现场质量保证实施体系。 现场安全、消防、文明施工实施体系。 第七章施工管理准备对已完工程的保护方案及措施工作 7.1临时准备 7.3施工中准备工作 7.4. 对已完工工程的保护方案及措施 7.5. 产品保护措施 第八章质量管理措施 8.1质量目标网络 8.2.安全文明施工措施 8.3现场防火工作措施 8.4 现场安全保证措施 电器设备及电动工具一览表 附表2 施工进度计划表 附图:施工现场平面布置图

工程装修计划书

工程装修计划书 本工程严格按照《建筑装饰装修工程施工及验收规范》《室内装修工程质量规范》《建筑施工安全检查标准》等规范要求和施工图纸来施工。 一、工程概况 工程项目 : 新能源 4s 店装修 工程地点:博学路与陇海路交叉口 施工面积:地面、墙面及顶面共计4500 ㎡ 施工范围:一层展厅、四层办公室 工程概况:本工程为新能源乘运车展厅和办公室装修工程。主要施工内容有地面、墙面、天棚工程。承重墙、消防设施、建筑大框架等原始结构一律都没有变动、只是更换了原有的大 门。 二、主要施工区域工艺 1. 一层展厅 地面:在原地面上水泥砂浆找平,面层铺贴地砖, 墙面:刷乳胶漆,需用加气块新建隔断墙。 顶面:直接喷漆,不做吊顶。 2. 四层办公区: 地面:铺地板砖。 墙面:刷白色乳胶漆。需用加气块新建墙体。 顶面:石膏板和铝扣板吊顶。 其他:线路铺设、电器及灯饰安装等。 3.主要用材:轻钢龙骨、木材、石膏板、乳胶漆、钢化玻璃、穿线管、铜芯线、灯具及开关 插座、配电箱等基础设施。 4.施工工期将控制在 30 天以内。 三、施工流程: 1、先走水电线路,大概 10 天, 2、铺设地板砖和建造隔断墙同时进行,因为工期比较紧,需交叉作业,大概10 天。 3、刷乳胶漆和木工吊顶同时进场,交叉作业,需20 天。 4、安装门、洁具灯具等其他设施,需10 天, 5、保洁、扫尾工作及竣工验收。需 5 天。 四、施工部署 为保证装修工程在施工过程中做到有组织、有部署,,使装修工程自始至终的有序进行,我 们将组建项目部,负责本工程的施工技术、质量、进度、安全、材料、文明等总体管理, 公司领导同意指挥,合理安排施工流水段,统筹协调好各分项、分部的施工,确保工程质量 和施工进度段。在装饰期间,不影响其他施工单位,且在施工过程中,尽力减少粉尘污染,噪 音减少到最低程度。 五、施工组织 公司拟排项目经理、技术工程师、安全员、材料员、监理等人员,各司其职,尽量做到 安全、文明施工,减少污染源。 六、施工工艺 1、天棚工程

银行装修施工方案

正本*******装饰工程 投 标 书 *****装饰工程有限公司 2015-05

目录 一、商务标 二、技术标

************装饰工程 装 饰 施 工 方 案 ****装饰工程有限公司 2015-05 目录 一、施工技术方案

二、质量承诺及保证措施 三、安全文明施工保证措施 四、施工进度计划及保证措施 五、施工主要工序 六、合理化建议

一、施工技术方案 ㈠、施工管理方案 本工程位于******,装修面积395㎡。 外墙面干挂白色微晶石,台阶踏步为灰色机刨石,门楣工程为干挂白色铝塑板,安装成品亚克力LOGO标识。地面:一层营业大厅地面采用800mm*800mm白色玻化砖,卫生间采用300mm*300mm白色地砖,自助银行地面采用采用800mm*800mm咖色地砖,其余地面均采用800mm*800mm白色玻化砖。二层VIP前室、客户沙龙、理财地面采用实木复合地板,卫生间采用300mm*300mm白色地砖,机房监控室600mm*600mm抗静电地板。VIP现金区、员工休息室白色玻化砖,其与地面均采用800mm*800mm白色玻化砖。顶棚:所有造型吊顶天棚采用轻钢龙骨纸面石膏板刷白色亚光乳胶漆,卫生间采用铝扣板吊顶。室内墙面:一层大厅可视墙面均为除接待台背景墙为干挂白色铝塑板外,其余均为干挂600*1200聚晶微粉超洁亮白色墙砖,加钞间、办公室乳胶漆刮白。二层VIP前室、客户沙龙、理财室、走廊为米色壁纸,VIP现金为白色铝塑板,员工休息室、机房墙面均为乳胶漆刮白。 为了取得*********装修工程管理的各阶段目标和最终目标的实现,有了组织保证和管理程序,还必须加强管理的任务和管理目标。必须强调,施工项目管理的主体是施工项目经理为首的项目部,是工程项目完成施工活动及相关生产要素,因此有它任务和目标。 1、实施建立施工项目管理组织

室内装饰改造工程施工合同样本

编号:_____________ 室内装饰改造工程施工合 同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国经济合同法》和《XXXX室内装饰市场管理暂行规定》,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议,共同遵守。 第1条工程概况: 1.1工程名称: 工程地点: 工程内容: 承包范围: 1.2开工日期: 1.3合同价款: 第2条图纸、预结算: 2.1图纸提供套数:平面图一份 2.2工程预结算使用的室内装饰工程预算定额名称:《XXXX装饰装修工程消耗量定额及基础价格》 第3条甲方责任: 3.1使施工场地具备开工条件。 3.2为施工单位提供水源与电源。 3.3协调装修单位与土建施工单位完成工序交接。 第4条乙方责任: 4.1施工图纸完成的时间及要求:根据甲方所审定的效果图进行施工。 4.2施工防护工作的措施:必须满足施工现场安全需要。

4.3装饰材料及配套用品的存放,保护的要求:必须满足施工现场环境与健康的需要。 4.4施工场地的卫生要求:做到工完料尽场地清。 第5条工程质量: 工程质量的等级及要求:美观大方、质量从优。 第6条付款方式: 竣工验收合格后一次性付清全部款项。 第7条乙方采购材料、设备和要求: 本工程为包工包料大包工程,乙方所购材料设备需严格执行业主提供的品牌与型号或同档次产品。 第8条竣工验收合格后乙方提供三套完整竣工资料与验收报告。 第9条争议与解决: 本合同履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成时采用以下方式进行解决。 9.1申请仲裁。 9.2向当地人民法院起诉。 第10条违约: 10.1甲方不按时付款的责任:甲方承担进度款延误期间增加的税金。 10.2乙方延误工期的责任:每延误一天向甲方赔付合同总价的1%。 10.3由于一方责任造成合同不能履行的责任:违约方承担由此造成的经济损失。 10.4由于工程质量给甲方造成的第济损失由乙方全部承担。 第11条合同生效与终止:

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001-part1 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 中华人民共和国国家标准 建筑装饰装修工程质量验收规范 Code for construction qiality acceptptance of building decoration GB 50210-2001 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年3月1 日 关于发布国家标准<建筑装饰装修工程质量验收规范》的通知 根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定。修订计划(第二批)的通知》(建标 [1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑装饰装修工程质量验收规范》,经有 关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50210-2001,自2002年3月1 日起施行。其中,3.I.1、 3.1.5、3.2.3,3.2.9、3.4、33.5、4.1.12、5.1.11、6.l.IZ、8.2.4、8、3.4、9.1.8 9.1.13。 9.l.14。12.5.6为强制性条文,必须严格执行。原 《装饰工程施工及验收规范》(GB 210-83)、《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)中第十章、第十一章同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年11月1日 本标准是根据建设部建标[1998 244号文《关于印发一九九九年工程建设国家标准制订。修订计划 (第二批)的通知》的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同对《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)修订而成的。在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年来建筑装饰装修工程在设计、材料。施工等方面的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行了全面的修改,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。 本规范是决定装饰装修工程能否交付使用的质量验收规范。建筑装饰装修工程按施工工艺和装修部位划分为10个子分部工程,除地面于分部工程单独成册外,其他9个子分部工程的质量验收均由本规范作出规定。 本规范共分13章。前三章为总则、术语和基本规定。第4章至第12章为子分部工程的质量验收,其中每章的第一节为一般规定,第二节及以后的各节为分项工程的质量验收。第13章为分部工程的质量验收。

室内装修工程计划书

家装工程质量管理与预算计划书目录 一、总概………………………………………………………………… 二、项目概述………………………………….…………………… 三、工程概况……………………………………….…………………… 四、装修计划……………………………………..…………………… 1、拆墙与隔墙工程……………………………….………………… 2、水电工程……………………………………….………………… 3、地面工程……………………………………….………………… 4、墙面工程……………………………………….………………… 5、天花工程……………………………………….………………… 6、家具工程……………………………………….………………… 7、涂刷工程……………………………………….………………… 8、后期墙纸工程…………………………….……………………… 五、施工目标……………………………………..……………………

六、装修实施管理………………………………….…………………… 七、装修进度管理………………………………….…………………… 八、人力管理……………………………………….…………………… 九、装修现场环境管理………………………........…………………… 十、装修项目成本管理…………………………..…………………… 十一、装修项目资源管理………………………..…………………… 十二、装修项目信息管理……………………………………………… 十三、装修费用管理…………………………..…………………… 十四、装修风险管理………………………………………………………十五、装修质量管理…………………………..……………………… 十六、装修项目收尾管理…………………………………………………十七、项目竣工验收……………………………..………………………十八、项目竣工决算……………………………..………………………十九、项目关闭…………………………………....……………………… 一、总概 1.1 编制说明

室内改造装饰工程施工组织设计

1. 概 述 1.1 编 制 说明 及依 据 我公司的克拉玛依市中心医院食堂改造工程项目部,认 真研究了设计图纸后,为了能取得中心医院食堂改造装饰工 程的完美结果,召集了项目领导班子和各专业施工班组带班 的成员,共同编写了本装修改造施工组织设计。本施工组织 设计是指导本次改造装饰工程施工全过程各项活动的一个 技术、组织、安全等各方面的综合性文件,供审阅: 编制本施工组织设计方案的主要依据: 1. 克 拉玛 依 市中 心 医院 食 堂改造 工 程招 标文件 2. 克 拉玛 依 市中 心 医院 食 堂改造 工 程 施工图纸 3. 工 程 技术 规 范: 建筑内部装修设计防火规范》 ( GB50222— 2002) 建筑 工程质量验收规范》 (GB50016-2006) 建筑 安装分项工程施工工艺规程 》( DBJ01-26-96 ) 建筑结构焊接规程》 ( JGJ81-91 ) 民用建筑工程室内环境污染控制规范》 ( GB50325-2001 ) 建筑内部装修设计防火规范 》( GB50222) 建筑设计防火规范》 ( GBJ16) 建筑工程施工质量验收统一标准》 建筑地面工程施工质量验收规范》 建筑装饰装修工程质量验收规范》 《建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001 ) 《工程建设标准强制性条文》 (房屋建筑部分) 及公 司的相关规程和技术要求 1.2 本工程拟实施的施工目标 我公司将充分利用我公司在人力组织、材料供应、及机械 设备上的优势,和成熟的GB50300-2001 ) B650209-2002 ) GB50210-2001 )

装饰施工工艺,迅速组织我公司具有优秀业绩和丰富施工经验的管理人员,组成高效精干的项目部,以优质服务,精心施工,确保实现以下目标: 1.2.1 工程质量目标 该工程的施工将严格按照国家现行的施工规程、操作规程和工程质量检验评定标准,严格要求、精心施工,确保工程以高效、优质的目标。材料选用满足设计防火要求。在ISO9002 管理体系下,按设计要求,按时、保质、保量完成,工程质量等级达到分部分项合格率100%。 1.2.2 装饰效果及功能目标 严格按照图纸施工,符合设计要求。 1.2.3 施工工期目标 根据招标文件确定的竣工日期,本次装饰工程的计划工期为45 天。 1.2.4 安全、文明施工目标 本工程严格执行《建筑施工安全检查标准》( JGJ59 —2011 ) 要求,采取有效措施杜绝重大伤亡事故 1.3工程概况 1.3.1工程名称:克拉玛依市中心医院食堂改造工程 1.3.2工程地址:克拉玛依市中心医院 1.3.3本工程建筑层数为地上二层,地下一层,建筑面积约为897.6m 2。建设内容:对楼地面、墙面、顶面进行维修改造以及对采暖、通风、给排水、弱电、电气系统以及天然气管线系统进行改造。 施工工期:45 天

室内装修工程竣工验收标准

室内装修工程竣工验收标准 竣工验收原则; 1.完成合同约定各项内容,符合设计及变更文件。 2.有完整的竣工资料包括; (1)设计文件。 (2)施工及技术管理资料。 (3)进场材料,结构配件,设备检验资料。 (4)隐憋工程检验验收资料。 (5)分部分项工程检验验收资料。 (6)水.电改造管.线图。 3.工程质量达到相关竣工验收标准; 国家标准:GB50210一2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 GB50325一2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 4.工程质量观感评价合格: (1)不影响使用功能。 (2)无明显观感缺陷。 (3)无安全隐患。 (4)主要项目无严重超标。 (5)存在次要性缺陷可于保修中克服。 (6)室内客气质量污染(主要是甲醛)无严重超标,竣工验收观感评估标准。 一.砌墙工程; 1.砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能检测报告,块材,水泥,钢筋,外加剂等尚有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.砌筑基础前,应校核放线尺寸。 3.允许偏差的放线尺寸(表格)。 长度L.宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L.宽度B(m)允许偏差(mm) L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±15 30L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±20 4.墙高度超过4M要浇圈梁,钢筋配筋为上下4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为 Ф6@20cm。 5.砌墙长度超过6M要浇框架柱子钢筋为4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为Ф6@20cm。 6.砌墙老墙与新建墙要用Ⅰ级钢筋Ф6或Ф8大的拉结筋,钢筋长度要10d,用水泥砼混凝土标号;C25。 7.砌墙工程检验批验收时,项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以上内可以通过。 二.清水砌墙勾缝工程 (1)

政务大厅装修改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据 第二章工程总体概述 第三章施工部署及施工准备 第四章施工方案和技术措施 一、装饰部分 二、电气、给排水部分 三、重点部位及关键节点部位的施工工艺及技术方案 第五章施工进度计划及保障措施 第六章质量保证体系及保证措施 第七章安全防护、文明施工措施 一、安全防护措施 二、文明施工措施 第八章施工现场总平面布置和临时设施设置 第九章拟投入的主要施工机械设备、劳动力、材料计划 第十章成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 第十一章与监理人、设计人、分包人的配合措施 第十二章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 第十三章工程实现目标 第十四章派驻现场的管理组织机构、人员名单、职责分工 第十五章施工环保措施(减少扰民、降低环境污染和噪音污染)第十六章工程施工管理保障措施

第十七章季节施工措施第十八章赶工措施 第十九章合理化建议第二十章技术资料管理

第一章编制依据 第一节编制依据 1.1 编写依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、建筑装饰行业标准以及其他有关法律法规。 2、国家现行的建筑装饰工程施工及验收规范,及现行有关规定。 3、都江堰市政务服务大厅便民化改造项目工程招标文件、施工图及补充文件通知。 4、本公司企业标准和质量保证体系。 5、本公司现有的施工力量、技术设备、施工经验及施工管理能力。 6、本公司在其他类似工程施工中总结的经验。 7、其他参考资料。 1.2 编制原则 1、科学部署,统筹安排,保证重点,照顾一般。 2、强化组织指挥,加强管理,保证质量,保证安全,保证工期,保护环境,确保创优。 3、合理组织、平行、交叉、流水作业、力求均衡生产。 4、加强地质预报和灾害预报,保证工程和人身机械安全。 5、优化资源配置,实行动态管理。 6、精打细算,降低工程成本。 7、节约用水,节约用电。 8、协调各方关系,搞好文明施工。

室内装修工程竣工验收标准

室内装修工程竣工验收标准 竣工验收原则;完成合同约定各项内容,符合设计及变更文件。1. 有完整 的竣工资料包括;2. 1)设计文件。(2)施工及技术管理资料。(3)进场材料,结构配件,设备检验资料。(4)隐憋工程检验验收资料。(5)分部分项工程检验验收资料。(.线图。(6)水.电改造管 3.工程质量达到相关竣工验收标准;《建筑装饰装修工程质量验收规范》。国家标准:GB50210一2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。GB50325一2001 工程质量观感评价合格:4. )不影响使用功能。(1 )无明显观感缺陷。(2 )无安全隐患。(3 )主要项目无严重超标。(4 (5)存在次要性缺陷可于保修中克服。(6)室内客气质量污染(主要是甲醛)无严重超标,竣工验收观感评估标准。 砌墙工程;.一 1.砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能检测报告, 块材,水泥,钢 筋,外加剂等尚有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材 4.墙高度超过4M要浇圈梁,钢筋配筋为上下4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为。 6@20cmФ5.砌墙长度超过6M要浇框架柱子钢筋为4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为Ф6@20cm。 6.砌墙老墙与新建墙要用Ⅰ级钢筋Ф6或Ф8大的拉结筋,钢筋长度要10d,用水泥砼混凝土标号;C25。 7.砌墙工程检验批验收时,项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以上内可以通过。 二.清水砌墙勾缝工程 )1 ( 本节适用于清水砌体勾缝和原浆勾缝工程的质量验收。1.砂浆的配合比较符合清水砌体勾缝应用水泥的疑结时间和安定性复验收合格,2. 设计要求。清水砌体勾缝应无漏勾,勾缝材料应粘结牢固,无开裂。3.表面应压实抹宽度和深度应均匀,4.清水砌体勾缝应横平竖直,交接处应平顺,平。灰缝应颜色一致,砌

装修工程施工项目策划书

装修工程施工策划书 第一章施工策划书总说明 一、工程概述 本工程一期总占地面积:12.42万平米 总建筑面积:40.90万平米 地上总建筑面积:35.53万平米 地下总建筑面积:5.37万平米 建设单位: 设计单位: 本工程工程量大,质量标准要求高,特别是批量精装修阶段,施工时间相当紧。 二、施工单位介绍 公司成立于2009年,注册资本资金1000万元人民币,主营业务为产业化成品住宅建设。 国家实施节能减排,推进产业化成品住宅背景下成立的住宅配套公司,实施产业化、工厂化、标准化、成品化住宅,免去购房业主装修造成私拆乱建,使房屋主体结构造成破坏给房屋带来安全隐患,原材料重复使用的浪费,产生大量建筑垃圾带来环境污染,实施产业化成品住宅使房屋产品质量得到保障,公司实施的成品住宅所使用的材料部品,根据产品要求采取集团采购,避免劣质材料部品进入工程,减少流通环节,使建造成本大大降低,是利国利民的好事,公司是这样的经济运营体。

公司实施的成品住宅建设是房地产工程的分项工程,成品住宅建设是依据房地产开发企业确定的产品要求进行工厂化、标准化、成品化、产业化配置,公司设计研发中心先期介入施工图设计,结合产品结果,对土建工程进行全程监督,使土建工程界面标准交接,最终实现从铺装到安装的标准化配置的成品住宅,这是房地产建设的大趋势。 公司独创具有现代意义理念的《公司股份成品住宅技术规程》、《公司股份成品住宅工程设计规》、《公司股份成品住宅质量验收标准》、《公司股份成品住宅施工工艺标准》等多部标准规程和规章制度,以此为基准要现成品住宅建造的标准化、成品化、工厂化、产业化。为有效贯彻《公司股份成品住宅技术规程》,建造高品质成品住宅,公司设置八个部门对经营全过程进行科学管控。 设计研发中心:负责工程设计、新材料研发应用、项目前期介入、项目对工程的移交工作; 采购中心:实施材料、部品工厂工程代理集团采购,依据项目施工组织设计对项目的材料、部品供应; 工程管理部:对所有项目部施工组织设计进行管理和控制,采取项目经理责任制; 质检客服部:负责成品住宅质量保证,所有进场材料部品的检验,所有分项工程的质量验收,承担竣工后的维修服务; 成本合约部:负责公司运营及项目运营的成本管控; 财务中心:运营公司财务,编制财务运营计划,年度预、决算; 综合管理部:负责公司运营计划实施、落实管控、企业管理和企业策划、人力资源配置、绩效考核、规章制度的编制实施、综合管理以及法律保障等; 劳务公司:负责项目部技工配置。

银行装修工程施工组织设计

银行装修工程施工组织设计

目录 第一部分施工组织设计或施工组织方案 ............... 错误!未定义书签。第一章施工方案编制依据........................... 错误!未定义书签。第二章工程项目概况............................... 错误!未定义书签。第三章设计施工说明............................... 错误!未定义书签。第四章施工部暑................................... 错误!未定义书签。第一节、施工准备:................................ 错误!未定义书签。第二节、施工重点、难点............................ 错误!未定义书签。第五章程施工部署................................. 错误!未定义书签。第六章施工方案................................... 错误!未定义书签。第一节、地面工程 ................................. 错误!未定义书签。 一、地砖铺设 ..................................... 错误!未定义书签。 二、地毯面层 ..................................... 错误!未定义书签。 三、防静电地板面层................................ 错误!未定义书签。第二节、墙面工程 ................................. 错误!未定义书签。 一、踢脚线制作、安装工程.......................... 错误!未定义书签。 二、内墙贴面砖 ................................... 错误!未定义书签。 三、裱糊工程 ..................................... 错误!未定义书签。 四、仿砖石、花岗石干挂............................ 错误!未定义书签。第三节天花工程 ................................... 错误!未定义书签。 一、轻钢龙骨石膏板吊顶(铝扣板).................. 错误!未定义书签。第四节门窗工程 ................................... 错误!未定义书签。 一、全玻门安装 ................................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档