文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小区超高层剪力墙结构住宅楼及地下室施工组织设计

小区超高层剪力墙结构住宅楼及地下室施工组织设计

小区超高层剪力墙结构住宅楼及地下室施工组织设计
小区超高层剪力墙结构住宅楼及地下室施工组织设计

小区超高层剪力墙结构住宅楼及地下室

施工组织设计

目录

第一章工程概况 1 第一节项目及现场环境概况 (1)

第二节建筑设计概况 (1)

第三节结构设计概况 (1)

第四节水电工程设计概况 (1)

第五节施工重点和难点 (1)

第六节水、文地质条件 (2)

第七节气象条件 (2)

第八节施工条件 (2)

第二章施工部署 3 第一节、工期目标 (2)

第二节、质量目标 (3)

第三节.安全生产目标 (3)

第四节.文明施工目标 (3)

第五节.成本目标管理 (3)

第六节.施工总流程、施工段划分、施工程序 (3)

第七节.人、机、料的部署 (8)

第八节总平面布置 (10)

第九节施工总体安排及计划 (11)

第十节前期施工准备工作 (12)

第三章.施工组织机构与管理16

第四章施工协调管理21

第一节与设计院的工作协调 (23)

第二节与监理工程师工作的协调 (23)

第三节土建、安装的施工配合措施 (23)

第四节施工协调配合 (26)

第五章土建工程施工工艺、技术措施25

第一节工程测量 (26)

第二节±0.00以下结构工程 (29)

第三节±0.00以上结构工程 (37)

第六章保证工期措施54

第七章.质量控制措施57

第一节.项目施工过程的控制 (58)

第二节.质量通病控制措施 (61)

第三节.项目和产品的监视和测量控制措施 (66)

第四节工程质量保证措施 (67)

第八章.降低成本措施71

第一节.技术管理 (73)

第二节.工程质量管理 (73)

第三节.劳动力组织 (73)

第四节.材料管理 (73)

第五节.成本控制 (74)

第九章安全生产文明施工保证措施73

第一节.安全生产措施 (74)

第二节.施工用电安全保证措施 (74)

第三节.机械安全保证措施 (75)

第四节.电(气)焊作业安全保证措施 (76)

第五节消防保证措施 (76)

第十章.文明施工保证措施77

第十一章.产品防护和保护措施80

第十二章雨季施工保证措施83

第十三章环境管理方案85

第十四章职业健康安全管理方案87

第一章工程概况

第一节项目及现场环境概况

本项目为某春城时光花园(云溪片区城中村改造项目)4地块4-5、4-6、4-7、4-8、4-9幢及地下室工程,由5、6、7、8、9栋及地下室共四座组成,地上5、6栋30层、7

栋35层、8栋28层、9栋30层,地下室3层,属剪力墙结构,工程建筑面积178335.9

平方米。本项目位于某市官渡区,东接某拟建的6号地块,南邻某在建的5号地块,西

邻某在建的2号地块,北面永中路。由某房地产有限公司投资兴建,云南省建筑设计院

设计,湖北楚雄建筑工程有限公司承建,云南青山建设监理咨询有限公司监理。

第二节建筑设计概况

本期工程地上最高35层,总高最高107.7米,地下负3层为车库,负二、三层层高

为3.5米,负一层层高3.2米,夹层2.5米;地面首层为商铺、架空层及观景配套建筑,1

栋三层~二十八层为标准层,7、8、9栋标准层层高为2.9米,5、6栋标准层层高3.0米。总建筑面积178335.9平方米。

第三节结构设计概况

本工程为全剪力墙钢筋混凝土结构,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防烈度为八度,耐火等级为一级,合理使用年限50年。基础为Φ400、先张

法预应力砼预制空心管桩。

钢筋采用HPB300、HRB400、HRB500。墙体部分为填充墙,采用200厚蒸压加气

混凝土砌块,M5水泥石灰砂浆,内墙为200厚。

第四节水电工程设计概况

本工程安装部分内容包括给排水系统、电气照明系统、消防灭火系统、屋面雨水排水系统、防雷及接地系统等。防雷及接地系统:屋顶沿女儿墙设避雷网,所有金属管、用电设备外壳均与避雷带作可靠连接。避雷网采用圆钢沿女儿墙敷设,并经剪力墙内焊接钢筋,接入基础并与基础内主筋贯通。

第五节施工重点和难点

第一、桩基、基坑支护及地下车库的施工。

第二、屋面、地下室顶板及外墙面的防渗漏。

第六节水、文地质条件

地形、地貌

场地地处某市官渡区云溪片区九门里村,地貌上属于滇池湖相沉积盆地地貌,勘探钻孔孔口标高在1888.06~1892.48m之间,最大高差4.42m,整体上来说属平坦的建设场地。

地基土层结构及其工程地质特征

拟建场地位于某湖相沉积盆地中东部地段,据钻探揭露资料,场地除浅层为厚度差异较大的杂、素填土及冲洪积(Q al+pl)粘性土、泥炭质土层外,中部及下部为厚大的第四系湖沼积(Q h+l)泥炭质土、粉土、粘性土等松软土层。

根据钻探揭露、原位测试和土工试验成果,按地层成因、类型、结构、物理力学性质特征,将场地勘探深度内的地基土层划分为8个主层和17个亚层共25个层位。

第七节气象条件

某年均气温14.5℃,最热月(7月)平均气温19.7℃,最冷月(1月)平均气温7.5℃,年温差12~13℃。全年降水量约103l毫米,相对湿度为74%,湿气不大,全年无霜期近年均在240天以上。全年晴天较多,日照数年均2445.6小时,日照率56%。终年太阳投射角度大,年均总辐射量达129.78千卡/平方厘米,其中雨季62.78千卡/平方厘米,干季67千卡/平方厘米。

第八节施工条件

本项目位于某市官渡区金源路西,(世纪城对面)。东面为金源大道;西面永中路;北面为金刚村;南面为广福路。本项目已经完成“三通一平”工作,具备施工条件。整个施工现场实行封闭式施工,周围还有较多待拆迁户,主要材料、设备的运输要做好计划安排,环境保护、防止噪声污染等措施要周密齐全,严格落实到位。

第二章施工部署

第一节、工期目标

本工程的工期目标850 日历天。

由于本工程工作量大,且施工工期紧短,因此,在本工程的施工过程中,必须合理安排各项工程的施工顺序及相互穿插搭接,进行细致周密的施工部署,确保施工过程紧

凑合理。

第二节、质量目标

工程严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程的施工规范和验收标准进行施工操作及质量验收,工程的质量目标是:分项工程合格率100%,优良率80%以上;确保某市优良样板工程。合同履约率100%,顾客满意率90% 。

第三节.安全生产目标

本工程安全生产目标:杜绝死亡、重伤和重大机械事故,无火灾事故,轻伤频率3‰以下,争创某市安全文明双优工程,符合职业健康安全管理体糸IS014000的要求,工伤事故年频率控制为18‰,争创“安全文明样板”工程。

第四节.文明施工目标

严格按照《云南省安全文明施工管理标准》施工,创“安全文明施工样板”工地。

第五节.成本目标管理

分解施工成本控制目标,确定分项工程成本控制标准;采取有效成本控制措施,跟踪监控施工成本;全面履行承包合同;按时结算工程价款,加快工程资金周转;收集工程施工成本控制信息,力争施工成本降低2%的控制目标。

第六节.施工总流程、施工段划分、施工程序

一、施工阶段的划分

根据本工程工作量大,结构复杂的特点,总体施工主要划分为6个阶段,具体划分如下图所示:

二、施工段划分

1、施工段划分原则

(1)、按工程范围内的工程量要求进行细分,使各个施工段工程量大致相等,各个施工段投入的人力、物力均衡,并相应采取平行或流水的施工方法进行施工,确保各施工段紧凑合理。

(2)、按工期要求进行划分施工段,并使各个施工段的完工能最终满足总工期的控制要求。

(3)、各施工段的划分必须以在时间上、空间上、施工材料、施工工艺上的相互关联为划分基础,使施工段内的施工能合理安排,便于施工管理。

(4)、施工段的划分,在大面积地下室结构施工时,按照设计设置的后浇带与加强带进行划分,加强带要与底板同时浇筑,加强带混凝土必须添加微膨剂,以确保施工质量满足设计要求。

2、结构施工段划分

(1)、地下室底板及侧壁施工时进行分段施工,按后浇带及加强带划分施工段进行混凝土浇筑。

(2)、根据本工程特点,本工程从南往北由四栋建筑物组成,施工过程以栋为分区,土建以本公司自有施工协作队伍为主,组织成三支队伍,在分区各栋工程按伸缩缝分施工段进行流水施工。

三、总体施工流程

砌砖、粉刷及屋面工程

涂料、油漆

门窗扇施工

墙身、楼地面施工

门窗框安装

竣工验收

外排栅、人货梯拆除

室外工程施工

外墙粉饰装修工程

室内给排水、电气及通风安装

地下室底板防水施工

测量放线定位

主体结构施工

地下室结构施工

塔吊安装

外排栅搭设、人货梯安装

管线预埋、防雷焊接

侧壁、顶板防水施工, 基坑土方回填

桩施工、基坑开挖

附属工程施工

塔吊拆除

四、各分部分项工程施工流程

1、地下室部分施工流程

施工放线

底板防水层、保护层施工

承台、底板钢筋绑扎地下室墙柱钢筋绑扎

底板砼浇筑

地下室墙柱、顶板模板安装

地下室墙柱砼浇筑

地下室顶板钢筋绑扎

地下室顶板砼浇筑

土方回填施工

防雷焊接、管线预埋

砼养护侧壁、顶板防水施工

砼养护

砼养护

2、上部主体结构施工流程

防雷焊接

管线预埋安装及验收

柱模板、梁板模板安装

进入上一层结构

梁、板砼浇筑

梁、板钢筋绑扎

柱砼浇筑

养 护

柱钢筋绑扎

施工放线

3、室内装饰工程流程

地面块料施工

卫生间装饰

墙面装饰

顶棚、墙面抹灰顶棚、墙面清理

门、窗框安装墙体砌筑测量放线

第七节.人、机、料的部署

一、保证充足的劳动投入

本工程在施工过程中保证充足的劳动力投入,且木工、铁工、瓦工等工种按计划进场,及时组织各工种的工序搭接,及各施工分项的衔接,在时间和空间上要做到合理紧凑,保证满足施工的需要。具体详见下表:

劳动力进场计划表

班组名称班组数量每组人数班组总人数计划进场时间

桩队2支13人26人2010.7.15

木工班2个组80人160人2010.10.20

铁工班2个组60人120人2010.10.20

砼工班1个组60人60人2010.11.1

砌砖班3个组50人150人2011.3.5

外墙班3个组60人180人2011.12.1

排栅班3个组20人60人2011.2.5

铝窗班3个组30人90人2011.5.5

内批灰班3个组30人90人2011.4.5

给排水班2个组20人40人2011.7.5

机电班2个组20人40人2011.9.5

铁艺班1个组40人40人2012.2.5

园建班1个组30人30人2012.6.3

绿化班1个组20人20人2012.6.3

二、工程用材料,施工机械的配备要确保施工需要

周转材料,施工机械根据施工进度的安排提前进场。施工机械工作要正常,土建与

各专业协调施工,工程使用的材料供应要及时足够,且通过增大人力、物力、财力的投入,保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。具体见下表:

主要工程用材料计划表

机械进场计划表

设备名称 设备型号 数量 安装功率(kW) 功率合计 计划进场时间 液压静力压桩机 YZY-600 6 55 165 2012.11.1 塔吊 H120 3台 33 99 2012.11.15 施工电梯 SCD200/200 3台 44 132 2013.3.1 挖掘机 大型 3台 2012.10.1 潜水泵 7.5~5.5KW

8台 1.5 12 2012.10 电渣压力焊机 3台 16 48 2012.10 钢筋切断机 QJ401 6台 5.5 33 2012.10 钢筋弯型机 Gw40 6台 3.0 18 2012.10 钢筋调直机 GT4/14 3台 9.5 28.5 20102.10 木工电锯 MJl05 12台 2.0 24 2012.11

打夯机 2台 5.0 10 2012.10 震动板 4套 1.2 4.8 2012.10 震动棒

HZ —50

15套

1.1

16.5

2012.10

项 目 单 位 数 量 计划进场时间 管 桩 M 83500 2012.11.15 钢 材 t 10700 2012.12.20

混凝土

M3

64200

/

砂浆机JZ一350 12 3.0 36 2012.10

电焊机BX3-500 3 38 108 2012.10

第八节总平面布置

施工平面布置主要工地围蔽、确定垂直运输、材料堆场、仓库和加工场位置,确定运输道路、现场办公位置和确定水电管网位置(详见平面布置图)。

一、工地围蔽

本工程施工现场按照建设单位提供的总平面规划图进行布置,沿总平面图一圈用砌筑围墙,在西面、北面开设一施工出入口,施工出入口要设置洗车槽和大门。

二、临时设施的布置

l、临时设施的布置

本工程将按照建设单位指定的用地范围,进行临时设施的布置。临时设施分为生产设施和办公设施。办公楼为二层活动板房,建于工地东侧,设施工室、会议室,监理办公室、建设方办公室等。工人宿舍设于办公楼东侧8#地块附近。

结构施工时,钢筋均在场内加工制作,加工完成后用塔吊运至现场进行安装。

2、临时道路的布置

(1)、工地围墙内场内实行硬地化施工,有利于材料运输和文明施工,硬地化地面采用150厚C20砼铺筑。在各施工出入口均设置洗车槽。

(2)、在工地围墙内侧旁设置排水沟,每隔约30m及转角位设置集水井,污水经排水渠排进工地西南和西北角的沉淀池,经沉淀池过滤后排入市政排水管网。

(3)、施工过程中,要注意做好场外道路和场内硬地的保养工作。

(4)、根据工程的各个阶段,部分场地还可进行局部调整,以最大限度地满足施工需要。

(5)、为了确保支护结构的安全,基坑边5米范围内不宜堆放大宗材料和重车行驶。堆载的重量应符合设计要求。

三、施工机械布置

1、本工程的施工范围面积较大,地下室结构施工时垂直运输拟设置5台塔吊。塔吊在地下室施工前要安装好。

2、在上盖施工时,设10台人货梯,作为材料的垂直运输。

3、在地面共设置20台砂浆机,以满足结构施工的砂浆使用量。

第九节施工总体安排及计划

根据本工程的特点,其施工过程主要划分为六个施工阶段,各阶段的施工安排如下:

一、施工准备阶段

本工程进场后首先进行施工准备,组织施工人员、机械、材料进场;按照设计好的施工平面布置图进行现场布置,设置钢筋加工场、模板加工场,搭设办公用房;铺设现场施工用水用电线路、现场临时运输道路和排水管网;建立测量控制网,办理场地接收手续。

二打桩施工阶段

桩基础为Φ400、预应力砼预制空心管桩。首先,根据建立的测量控制网进行建筑物的轴线测量,用全站仪定位放线。然后进桩机压桩。

三基坑土方开挖及边坡支护

基坑土方开挖分三层:一层按土方开挖方案开挖至2.5M,二层1.5M,三层约1.5M。

四、地下室结构施工阶段

该阶段施工内容主要为地下室结构施工、底板防水施工等内容。由于该阶段的施工进度在工期上直接影响到上盖结构等后续工序的施工进度,因此,该阶段在施工安排上必须进行严密的策划考虑。

五、地上结构施工阶段

地上结构1栋首层为4.5米高商铺、二层为3.5m层商铺。三层~二十八层为住宅标准层,层高均为2.9米,一梯六户;2-4栋1-39层均为住宅标准层,层高均为2.9m层。1栋首层商铺非标准层施工方法

施工时制做整一层柱墙和梁板模板,均采用定型夹板,40Х 90Х2000松木方。采用满堂扣件式钢管支架(高支撑模板专项施工方案附后);墙柱模板用夹板面板,用铁钉固定于松木枋带上,以斜撑保持模板的垂直位置,穿墙ф12螺栓(对拉螺丝栓)及横档,直按承受现浇混凝土的侧压力。

2 标准层施工方法

⑴标准层模板

住宅标准层施工时,每栋号一次制做二层模板,柱墙和梁板均条用定型夹板,40Х 90Х2000松木方,满堂扣件式钢管支架,墙体模板用夹板,用铁钉固定于松木枋带上,以斜撑保持模板的垂直位置,穿墙中ф12螺栓(对拉螺丝栓)及横档,直按承受现浇混凝土的侧压力,柱模梁板模用夹板。电梯模板构造和安装见附图,每层控制偏差在5m m

内(规范8 m m )上下层模板的支柱应同一中心线上。

⑵住宅标准层钢筋

在地面加工场开料制作,用塔式起重机运输到楼面,在楼面绑扎安装;柱墙竖筋ф16 以上(含ф16)用套筒连接,ф16以下的竖绑扎搭接连接。

⑶标准层混凝土

本项目均用商品砼,采用泵送混凝土。必须加强商品混凝供应商和输送泵的管理,尽量避免压送混凝土时出现中断。

六、室内外建筑装修装饰施工阶段

先粗装修后细装修,先湿作业后干作业,先上后下(在同一开间内),土建和各专业必须密切配合施工。该阶段的施工必须密切配合结构施工及机电安装施工,做好管线的预埋布置工作,避免日后进行重新打凿,增加工作任务。

七、施工进度计划

在保证质量前提下,实行快速流水作业,争取按期完成五期工程,是编制本施工进度计划的指导思想。

1总控制性进度计划

根据施工图纸及公司制定的工程节点计划的有关资料,编制控制性计划。见附图。

第十节前期施工准备工作

一、施工技术准备

施工技术准备的主要内容,可以归纳为以下三个方面:一是组织图纸会审;二是编制开工前的各项方案、措施;三是完成技术、检验机制的建立。其具体内容是:

1、根据工程施工需要,结合业主、市容、交通管理部门要求确定临时用地进出口位置,并进行场区的围挡设计。

2、根据工程施工需要,结合外围电网的情况,进行施工用电设计。

3、根据工程施工需要,结合市政供水管网埋设及留口情况,进行施工用水设计。

4、进行临时设施布置和设计,并报有关部门审批后实施。

5、组织图纸会审。

6、组织编制施工组织总设计。

7、提供大型设备进场计划。

8、提供主要材料计划,为物资备料做准备。

二、施工现场准备

一)、施工临时用水

施工临时用水包括施工现场施工用水、生活用水和消防用水。为使施工现场临时供水系统及时安装,确保施工临时用水的需要,要抓住以下几方面工作:

(1)、做好水资源调查。通过向建设方、自来水公司、自来水管网所等单位了解施工现场周围自来水管道的布置、走向、管径、埋设深度及自来水压力等情况,做到心中有数。

(2)、确定施工用水参数。根据建设工程规模、特点及施工区段的划分与施工安排,并结合消防要求,计算并确定临时用水参数,制定一个全面的切实可行的施工供水方案。

(3)临时用水管管径的选择及布置

本工程临时用水包括施工工程用水量q1(L/S),施工现场生活用水量

q2(L/S),消防用水量q3(L/S)。

施工工地总用水量Q可按以下组合公式计算:

当(q1+q2+q3+q4)≤q5时:Q= q5+(q1+q2+q3+q4)/2

当(q1+q2+q3+q4)>q5时:Q=(q1+q2+q3+q4)

在此计算中得:Q =q5+(q1+q2+q3+q4)/2 =15+(7.02+0.0375+0.72+0)/2=18.9L/S;

最后计算出的总用水量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。

最后Q还应增加10%,得出Q =18.9+1.89=20.79L/S;

供水管径计算:

工地临时网路需用管径,可按下式计算:

d = (4Q/1000πν)1/2

其中: d ──配水管直径(m);

Q ──施工工地用水量(L/S);

ν──管网中水流速度(m/s),取V=1.5(m/s);

供水管径由计算公式:d=[4×20.05/(3.14×2.5×1000)]0.5=0.13m

得临时网路需用内径为150mm的供水管,选用DN150镀锌对缝焊接钢管。

水泵扬程计算:

本工程建筑总高度(含地下室)达136m,第一次加压在地下室设置200立方蓄水池,用加压泵组送到中间各层,泵送高度136m。

直接将水送到顶层的扬程H b=(Z c-Z b)+H f+Σh+h c

=(136-0.6)+8+2.76+1.5

=147.66m

Z c——供水对象最不利处的标高;取136m。

Z b——水泵轴中线标高;取0.6m。

H f——供水对象最不利处的自由水头,一般为8-10m;

Σh——供水网络中的水头损失;Σh=h1+h2=1.2iL=1.2*0.0169*136=2.76m;

H c——水泵的吸水高度,取1.5m;

i——单位管长水头损失,查表得16.9mm;

L——计算管段长度;

结合三期地块施工经验,选用水泵扬程180m>147.66m,满足要求。

现场由业主提供的水源管径为100mm,能满足施工现场用水的需要。具体走向见施工平面布置图,另在现场建一座10m3水池,以防现场临时停水。

现场施工用水主要为砼施工,砌体施工和装修工程施工用水,根据计算以及类似工程施工经验,用水量可按消防用水量8L/s设计。水源由建设方供水管道引出,干管选用DN150水管,管网布置见施工平面图,埋深0.50m,在现场设置施工消火栓5个,灭火器128个。主体施工时,设立管上引,供每层楼面施工用水,另外,每层设一道截止阀及接口。(详见供水系统图)

二)、施工临时用电

施工现场临时用电包括生活用电和施工用电。

1、变压器容量计算

根据设备统计一览表,供电设备需要总容量计算如下:

P=1.1×(K1∑Pc+ K2∑Pa+ K3∑Pb)

式中P—计算用电量(KW),即供电设备总需要容量;

∑Pc—全部施工动力用电设备额定用量之和;

∑Pa—室内照明设备额定用电量之和;

∑Pb—室外照明设备额定用电量之和;

K1—全部施工用电设备同时使用系数,取K1=0.42;

K2—室内照明设备同时使用系数,取K2=0.8;

K3—室外照明设备同时使用系数,取K3=0.6;

1.1—用电不均匀系数。

电焊机的使用避开用电高峰,同时夜间照明用电也处在非高峰期,故总用电量计算如下:

P=1.1×(0.42×1064.6)

=1.1×461.1=491.8KW

变压器容量计算:

P0=1.05P/cosφ

式中P0—变压器容量(KVA);

1.05—功率损失系数;

cosφ—用电设备功率因素,一般建筑工地取0.85。

P0=1.05×491.8/0.85=607.5KVA

因此1台630KVA变压器基本满足使用要求。

2、线路截面选择

2.1 第一主线回路线路截面选择:

负荷计算:

P=1.1×(0.5×529.8+0.6×28)=309.87KW

①按照允许电流选择

I线=1000*P/(3*U线*cos?)=1000*309.87/(3*380*0.75)=627.8A 可以选择185mm2铜芯线。

②按允许电压降选择:

已知由总配电房到配电箱线路末端的线路长度最大为:

L=345m;允许相对电压损失:ε=7%;且C=77,导线截面为:

S=(∑P*L)/(ε*C*100)=184.26mm2

取S=185mm2

③按机械强度选择:

查表得:铜芯线电缆户外沿墙铺设,其截面不得小于2.5mm2。

因此,为了同时满足上述三者要求,主线选择185mm2。

2.2 第二主线回路线路截面选择:

P=1.1×(0.5×534.8+0.6×42+0.8×10)=330.66KW

①按照允许电流选择

I线=1000*P/(3*U线*cos?)=1000*330.66/(3*380*0.75)=670A 可以选择185mm2铜芯线

②按允许电压降选择:

已知由总配电房到配电箱线路末端的线路长度最大为:

L=300m;允许相对电压损失:ε=7%;且C=77,导线截面为:

S=(∑P*L)/(ε*C*100)=184.04mm2

取S=185mm2

③按机械强度选择:

查表得:铜芯线电缆户外沿墙铺设,其截面不得小于2.5mm2。

因此,为了同时满足上述三者要求,主线选择185mm2。

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

某超高层建筑的优化设计

99 2007.03/04.JSKJ 图一 优化前原结构平面图优化后原结构平面图 交流平台 Exchange Platform □ 建研建筑设计研究院有限公司深圳分公司 孙学武 工程概况 某工程最初设计完成于20世纪90年代初期,设计完成后由于某些原因工程暂停,2006年项目重新启动。随着经济的发展,技术的进步,原设计已不能满足当今社会的需求。业主方重新委托我院对该项目进行修改优化设计。本工程位于滨海城市,其100年重现期的风压值为0.90KN/m2。工程主楼主体屋面标高182.5米,机房顶标高192.25米。1~6层为大型商场,7层为架空层,8~20层为酒店, 22~52层为高档公寓。其中15层为避难层,21层设备转换层,32层为避难层及设备转换层,45层为避难层。53、54层为设备层。使用功能及建筑平面较原设计有较大改变和调整。随着近年来高层,超高层技术的发展,使此次优化设计尤其是结构方面的优化设计成为可能。 原结构 原结构标准层平面如图一经PKPM网络版—系列设计软件分析得到其主要指标见表1-1。该主楼建筑由一个核心筒三个角筒及间距4.1米的外框柱组成的框架-多筒结构体系。楼板采用220mm厚预应力混凝土楼板。该结构体系受力性能较好。 量相应地增加。判断剪力墙是否恰当还可以通过计算剪力墙分配到的总剪力多少来检验。以分配到剪力的50%~85%之间为最好。剪力墙分配到的剪力过大,框架需要调整的内力就多,说明框架太弱;剪力墙的剪力分配比例过小,则框架部分的延性要求提高,会导致用钢量增加。本设计优化就以此为目标调整三个外框筒的剪力墙长。 2、减少外框架柱的数量,使之由原来的4.1米间距的密框柱-多筒结构变成间距8.2米的稀框柱-多筒结构。这也是此次建筑平面调整的需要。 由于减少了框架柱,外框刚度降低,必须采取措施。本设计结合建筑设备的避难层、设备层分别在21、32层设置了环向珩架加强层。如图二。环向珩架刚度很大,它的设置协调了周圈各竖向构件的变形,减小竖向变形差。使竖向构件受力均匀,也减小稀柱之间的剪力滞后并增大了翼缘框架柱的轴向力,从而减小侧移。但同时加强层的设置使结构内力发生突变,并宜造成薄弱层。因此我们也试算取消环向珩架的方案,计算表明 其侧移不能满足规范的要求。所以最终没有采用该方案。同时加强层层高做到一般层层高的1.5倍,刚好解决了加强层与其他层层间刚度比的要求,避免了薄弱层的出现。各方案的SATWE程序分析结构见表1。 优化设计 优化后结构平面如图一。主要作以下两方面的尝试:1、减弱三个外筒的剪力墙长度,从而使其刚度降低。剪力墙的数量不必太多, 以满足规范的侧移限制为好。剪 力墙太多不仅加大了地震力,而且使结构重量加大,施工工程 图二 环向珩架立面图

小高层住宅剪力墙结构设计及应用

小高层住宅剪力墙结构设计及应用 摘要:文章主要从小高层住宅常用的结构体系和选型出发,分别简述了短肢剪 力墙设计,以及短肢剪力墙在小高层住宅中的应用,以期为相关行业提供有效的 参考与借鉴。 关键词:小高层建筑;短肢剪力墙;结构设计 一、小高层住宅常用的结构体系和选型 小高层住宅结构设计中,随着高度的增加,抵抗水平力作用下的侧向变形是 主要问题。因此,正确的选用结构体系和合理地进行结构布置是非常重要的。小 高层住宅的主要结构形式包括框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等,设 计上需要考虑建筑结构特点、结构受力、抗震性能等多方面因素,制定正确的设 计方案,保证建筑结构的安全稳固。 1.框架结构体系 框架结构是由梁和柱刚接而成的平面结构体系。如果整个结构都由框架梁柱 作为抗侧向力单元,就把它称为框架结构体系。其优点是:(1)房屋平面布置 灵活,分隔方便;(2)整体性、抗震性能好,设计合理时结构具有较好的塑性 变形能力;(3)利于建造有较大空间需求的建筑。其缺点是:结构侧向刚度小,框架节点应力集中显著,抵抗侧向变形能力差,因此限制了框架结构的建造高度。 2.剪力墙结构体系 一般在钢筋混凝土结构中,用现浇的钢筋混凝土墙片作为抗侧力单元,并且 由实心墙片承受竖向荷载。由于这种钢筋混凝土墙可以用于承受水平荷载,使墙 体受剪和受弯,故称为剪力墙结构。其优点是:(1)剪力墙与建筑墙体同厚度,可避免柱外露现象,室内使用会显得比较实用,便于房间内部布置;(2)结构 整体稳定性好,侧向刚度大,抵抗侧向变形能力比较强,因此剪力墙结构的最大 适用高度比框架结构要高。其缺点是:平面外稳定性较弱、剪切变形相对较大, 不能提供大空间房屋,建筑平面布置不够灵活。 3. 框架-剪力墙结构体系 框架-剪力墙结构也称框剪结构,这种结构是在框架结构中布置一定数量的 剪力墙,由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的结构体系。其优点是:框架和剪力墙协同工作,框架主要承受垂直荷载,剪力墙主要承受水平荷载,同 时具有框架结构和剪力墙结构的优点,平面布置灵活,结构整体稳定性好,侧向 刚度较大等。但是也会存在框架结构和剪力墙结构的缺点,在结构设计中我们要 充分认识,扬长避短。 二、短肢剪力墙设计 1.设计原则 在小高层住宅的结构设计中,沿着主轴方向或者其他方向进行双向的布置成 为剪力墙结构设计中通常需要遵守的设计原则。针对于高层建筑的抗震设计,剪 力墙最好避开单向的布置。对于剪力墙的结构设计来说,剪力墙应该遵循尽量简 单的设计原则,避免过多的复杂设计,除此之外,剪力墙的竖向分布应该保持力 度分布的均匀。由于建筑平面布置的需要,局部剪力墙的墙肢长度无法达到一般 剪力墙的要求,那我们就需要做成短肢剪力墙。根据《高层建筑混凝土结构技术 规程》相关规定:高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪 力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪 力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。其中在抗震设计时,短肢墙承受的第一振

超高层10大技术难点及解决方案

资深工程总必须知道的:超高层10大技术难点及解 在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。 超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。 难点1——结构系统 由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。 对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。 除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。 进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。高层建筑结构采用的混凝土

强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。钢材的强度等级也不断提高。 高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。 建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。 超高层建筑的楼板和屋盖具有很大的平面刚度,是竖向钢柱与剪力墙或筒体的平面抗侧力构件,同时使钢柱与各竖向构件(剪力墙或筒体)起到变形协调作用。一般钢结构建筑物的楼板和屋盖,都采用轧制的压型钢板加现浇钢筋混凝土(简称钢承混凝土)楼板和屋盖,厚度一般不小于150mm。目前在设计钢承混凝土楼板和屋盖时没有考虑钢承混凝土楼板和屋盖与钢梁共同作用。主要是对于板底呈波形的计算原理不甚了解或认为计算繁琐,就按平板计算,这样既不安全又增加了钢梁的用钢量。 如果采用钢梁与钢承混凝土楼板共同作用,简称MST组合梁,只要计算正确,配筋合理,栓钉可靠,则可以节约楼层和屋盖钢梁的用钢量20%左右,而且不需对钢梁进行稳定验算。 难点2——垂直交通设计

住宅小区施工组织设计方案

Xxx小区二期项目 施工组织设计 XX项目公司 前言 根据招标单位所颁发的xxxx二期项目(第六标段)施工招标文件中所作的规定,依据本项目期短,建筑栋号多,质量标准高等特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关项目质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该项目的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,同时开工,确保重点分项项目和关键工序的施工进度,土方项目挖填结合,分施工段按栋号流水作业。 二、按清水混凝土标准施工,模板采用九夹板。外脚手架采用落地式钢管双排脚手架。 三、施工进度计划编制科学合理,即突出主体项目,主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图及横道图分别表述清晰易读。 四、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本项目实际。 五、针对项目的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 六、我们的项目质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 全部达到市优,力争省优, 安全目标: 实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在5‰之内,

工期目标: 工期7个月210d, 文明施工目标: 确保文明工地、争创示范文明工地。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的创优项目和公司计划的创优项目目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规范、规程要求严把项目质量关,如果不能达到市优良项目质量等级和工期要求,我公司愿接受招标书中所定的惩罚。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有:1. 采用机械挖运土石方,2.模板采用九夹板,3.保证各工序的施工质量,避免返工,4.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业,5.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速,6.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对xx市的建设做贡献的精神工作。 八、钢材、水泥除按标书要求分另类用南钢海鸥牌和xx滕王阁外,其他各种施工用材均根据招标人确定品牌,自行采购、采用正规厂生产的名优建材,并按规范要求做好检验工作。 九、为表达公司对xx市民居住事业的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即三天内赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题七日内修复,大问题十日内修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加xxxx二期项目的投标,本公司在深表谢忱之余,谨郑重承诺,本公司将把xxxx项目列为重点施工项目,将派出最优秀的技术人员、管理人员和施工队伍,将调动最好的施工机械设备,实行项目法施工,在项目质

剪力墙结构设计计算要点和实例

剪力墙计算 第5章剪力墙结构设计 本章主要内容: 5.1概述 结构布置 剪力墙的分类 剪力墙的分析方法 5.2整体剪力墙和整体小开口剪力墙的计算 整体剪力墙的计算 整体小开口剪力墙的计算 5.3联肢剪力墙的计算 双肢剪力墙的计算 多肢墙的计算 5.4壁式框架的计算 计算简图 内力计算 位移的计算 5.5剪力墙结构的分类 按整体参数分类 按剪力墙墙肢惯性矩的比值 剪力墙类别的判定 5.6剪力墙截面的设计 墙肢正截面抗弯承载力 墙肢斜截面抗剪承载力 施工缝的抗滑移验算 5.7剪力墙轴压比限制及边缘构建配筋要求 5.8短肢剪力墙的设计要求 5.9剪力墙设计构造要求 5.10连梁截面设计及配筋构造 连梁的配筋计算 连梁的配筋构造 5.1概述 一、概述 1、利用建筑物的墙体作为竖向承重和抵抗侧力的结构,称为剪力墙结构体系。墙体同时也作为维护及房间分隔构件。 2、剪力墙的间距受楼板构件跨度的限制,一般为3~8m。因而剪力墙结构适用于要求小房间的住宅、旅馆等建筑,此时可省去大量砌筑填充墙的工序及材料,如果采用滑升模板及大模板等先进的施工方法,施工速度很快。 3、剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高,墙厚在高度方向可以逐步减少,但要注意

避免突然减少很多。剪力墙厚度不应小于楼层高度的1/25及160mm。 4、现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平力作用下侧向变形很小。墙体截面面积大,承载力要求也比较容易满足,剪力墙的抗震性能也较好。因此,它适宜于建造高层建筑,在10~50层范围内都适用,目前我国10~30 层的高层公寓式住宅大多采用这种体系。 5、剪力墙结构的缺点和局限性也是很明显的,主要是剪力墙间距太小,平面布置不灵活,不适应于建造公共建筑,结构自重较大。 6、为了减轻自重和充分利用剪力墙的承载力和刚度,剪力墙的间距要尽可能做大些,如做成6m左右。 7、剪力墙上常因开门开窗、穿越管线而需要开有洞口,这时应尽量使洞口上下对齐、布置规则,洞与洞之间、洞到墙边的距离不能太小。 8、因为地震对建筑物的作用方向是任意的,因此,在建筑物的从纵横两个方向都应布置剪力墙,且各榀剪力墙应尽量拉通对直。 9、在竖向,剪力墙应伸至基础,直至地下室底板,避免在竖向出现结构刚度突变。但有时,这一点往往与建筑要求相矛盾。例如在沿街布置的高层建筑中,一般要求在建筑物的底层或底部若干层布置商店,这就要求在建筑物底部取消部分隔墙以形成大空间,这时也可将部分剪力墙落地、部分剪力墙在底部改为框架,即成为框支剪力墙结构,也称为底部大空间剪力墙结构。 10、当把墙的底层做成框架柱时,称为框支剪力墙,底层柱的刚度小,形成上下刚度突变,在地震作用下底层柱会产生很大的内力和塑性变形,致使结构破坏。因此,在地震区不允许单独采用这种框支剪力墙结构。 11、剪力墙的开洞:在剪力墙上往往需要开门窗或设备所需的孔洞,当洞口沿竖向成列布置时,根据洞口的分布和大小的不同,在结构上就有实体剪力墙、整体小开口剪力墙、联肢剪力墙、壁式框架等。

超高层住宅结构优化设计的探讨

超高层住宅结构优化设计的探讨 发表时间:2016-08-05T14:55:44.527Z 来源:《基层建设》2016年11期作者:涂细兵[导读] 本文主要针对超高层住宅结构的优化设计展开了探讨,通过结合具体的工程实例。 广东省轻纺建筑设计院广东广州 510000 摘要:本文主要针对超高层住宅结构的优化设计展开了探讨,通过结合具体的工程实例,对建筑结构优化中的一些关键性问题做了详细的阐述,并对优化设计作了深入的分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。 关键词:住宅结构;优化;设计引言 随着我国建筑施工的不断进步,超高层建筑在建筑业未来的发展之中,有着十分广阔的应用前景,因此,这使得超高层建筑的结构优化设计变得十分重要,特别是超高层住宅建筑。我们就需要认真做好超高层住宅结构的优化设计工作,以便利工程的施工进行。基于此,本文就超高层住宅结构的优化设计进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。 1 工程概况 某超高层住宅,地上45层,地下1层,建筑高度均为137.8m,7号楼为2个高度为137.9m的结构单体组合而成的双塔,3号楼、5号楼均由一个高度为137.9m的结构单体和一个高度为91.5m的结构单体组合而成的双塔,其余均为单塔,本文以3号楼为例进行阐述,3号楼剖面如图1所示。 图2 建筑剖面示意图 根据珠江三角洲的特殊地理状况(地势低洼,有6m高的防护堤),为节约用地,该地区采用了创新的规划模式,即在距地面6m处设置一个G层平台,建筑入口置于平台之上,平台下为车库,不计入容积率,不同地块之间用桥连接。从结构的角度分析,各结构单体通过G 层平台连接为一个整体,整个结构为大底盘多塔的结构形式。 根据岩土工程勘察报告,场地地基土层主要为杂填土、粉质黏土、圆砾、强风化泥质砂岩、中风化泥质砂岩、强风化板岩、中风化板岩。根据地勘,场地土类别为II类,设计地震分组为第一组,抗震设防烈度为6度,设计地震加速度为0.05g,基本风压为0.35kN/m2,基本雪压为0.45kN/m2,地震影响系数为αmax=0.05(根据地震安全性评价报告取值)。 2 主要构件的尺寸及抗震等级 结构单元的标准层平面布置如图2所示。该结构形式为剪力墙结构,剪力墙墙厚1层及以下为350mm,1层以上均为200mm。自上而下仅改变一次墙厚。由于架空层层高较高,为加强该层的抗侧刚度,架空层(1F)梁高均取为1000mm,其余层梁高为400mm,由于高塔的Y向刚度较弱,Y向的部分梁截面高度加强为600mm或900mm。低塔的结构布置与高塔类似,部分较长的剪力墙增加了结构开洞。本文的结构嵌固部位为GF层底板,GF层板厚为180mm;1层板为大底盘的顶板,板厚为150mm;2层为墙厚突变的位置,板厚为150mm;其余各层板厚均为100mm。各层走廊位置考虑到设备埋管的需要,板厚为120mm。结构抗震等级为3级。 图2 标准层结构平面布置示意图 3 主要计算结果 表1和表2列出3号楼双塔含地下车库的多塔模型的计算结果,仅列出周期和位移信息,其中高塔周期偏长,达到4.6s左右,主要是因为结构位于6度区,平面布置较规则,且风荷载也不大,作用于结构上的水平力较小,较容易满足结构位移的要求,因而在结构设计中有意将其设计得偏柔,以节省工程造价。表1 3号楼周期计算结果

住宅小区施工组织设计

紫荆华庭晴园一标段 施 工 组 织 设 计 建设单位:郑州绿基置业有限公司施工单位:歌山建设集团有限公司编制日期:二○一六年七月三日

目录 第一章、编制前言 (4) 第二章、编制原则 (4) 第三章、编制依据 (5) 第四章、工程概况 (6) 4.1、地形、地貌、周边环境 (6) 4.2、建筑概况 (6) 4.3、结构概况 (8) 第五章、管理目标 (9) 第六章、施工部署 (10) 6.1、项目管理机构设置 (10) 6.2、项目管理人员职责 (11) 6.3、质量管理领导小组 (15) 6.4、工程特点、难点 (17) 6.5、现场平面布置 (18) 6.6、施工计划编制 (22) 第七章、施工准备 (23) 7.1、技术准备 (23) 7.2、施工机械设备、机具准备 (24) 7.3、物资材料准备 (24) 7.4、施工用水准备 (24) 7.5、施工用电准备 (25) 第八章、分部、分项工程的施工顺序和施工方法 (32) 8.1、施工顺序及施工流向安排 (32) 8.2、工程施工测量 (33) 8.3、土方施工 (39) 8.4、褥垫层施工 (45)

8.5、垫层施工 (46) 8.6、地下室防水施工 (47) 第九章、地下室施工 (49) 9.1、钢筋工程 (49) 9.2、模板工程 (57) 9.3、混凝土工程 (67) 第十章、主体结构施工方案 (67) 10.1、主体结构施工顺序 (67) 10.2、钢筋工程 (68) 10.3、模板工程 (76) 10.4、混凝土工程 (83) 10.5、砌体工程 (86) 10.6、屋面工程 (90) 10.7、保温工程 (91) 10.8、装饰工程 (95) 10.9、楼地面工程 (98) 10.10、门窗工程 (101) 10.11、外墙涂料工程 (103) 10.12、脚手架工程 (105) 10.13、安装工程 (109) 10.14、质量控制流程 (124) 第十一章、送样、见证取样保证制度 (130) 第十二章、四新和节能技术在工程中的应用 (133) 第十三章、施工环境保护措施 (138) 第十四章、分部、分项验收及检验批划分 (141) 第十五章、施工进度计划及工期保证措施 (145) 第十六章、农忙及节假日期间的工期保证措施 (150) 16.1、农忙期间的工期保证措施 (150)

剪力墙结构设计原则

剪力墙结构设计原则 1 剪力墙布置原则 (1)剪力墙的位置: 1)遵循均匀、分散、对称和周边的原则。 2)剪力墙应沿房屋纵横两个方向布置。 3)剪力墙宜布置在房屋的端部附近、平面形状变化处、恒荷载较大处以及两端楼(电)梯处,在结构中部尽量减少剪力墙的布置量。 4)在平面布置上尽可能均匀、对称,以减小结构扭转。不能对称时,应使结构的刚度中心和质量中心接近。 5)沿高度均匀变化;在竖向布置上应贯通房屋全高,使结构上下刚度连续、均匀。 6)多均匀长墙(增加抗侧刚度和减少剪力墙数和混凝土用量),少短墙(抗震性差);可布置成单片形(不少于三道,长度不超过8m)、L形、T形、工字形、十字形或筒形最佳,H/L≥2, 少复杂形状转折。 7)洞口布置在截面中部,避免布置在剪力墙端部或柱边。 (2)剪力墙的间距: 为了保证楼(屋)盖的侧向刚度,避免水平荷载作用下楼盖平面内弯曲变形,应控制剪力墙的最大间距。 (3)剪力墙的厚度: 剪力墙厚度取值由以下因素确定: 1)通过结构分析,在满足最大层间位移、周期比、位移比的各项指标确定每层剪力墙的厚度; 2)不同抗震等级的轴压比的限制; 3)构造性及稳定性要求(而稳定性一般会满足); 对于普通的住宅建筑在7度或8度地区,墙厚大多情况下是按稳定性和构造要求所控制的; 首先剪力墙厚度应满足《高规》7.2.1条7.7.2条规定(其实是高厚比要求),当不能满足上面几条的时候应按《高规》附录D 计算墙体的稳定,从大量工程实例看, 按《高规》附录D 计算的墙厚比《高规》7.2.1条7.7.2条规定的小得多。故稳定性一般会满足;此时剪力墙墙厚主要由构造与施工要求控制。 建筑物高度在百米以下时剪力墙厚度一般取200~300mm (3)剪力墙的墙肢长度: 剪力墙墙肢长度不能太短,否则就短肢(4-8倍),不能太长(大于8 m),受弯后产生的裂缝宽度会较大,墙体的配筋容易拉断。 故我们控制剪力墙的墙肢长度大于厚度的8倍一点点,比如200墙;取1650墙肢长度,300墙取2450墙肢长度就行,但整个剪力墙的墙肢长度一般不要超过4m,当墙的长度很

【结构设计】超高层框架—核心筒结构的优化要点

超高层框架—核心筒结构的优化要点 框架—核心筒结构是由核心筒与外围框架组成的一种结构形式.框架-核心筒结构因其良好的受力性能和内部空间的灵活性成为目前国际超高层建筑中采用的主流结构形式,在超高层建筑中有着广泛的应用.超高层结构的经济性控制往往都是一个难题,博牛最近完成了几个超高层项目的优化咨询,结构整体的含钢量及含砼量均远低于当地一般水平,得到了甲方的高度认可.现总结其优化要点如下: 1、减少核心筒内部小墙肢的数量

核心筒内部小墙肢对结构整体刚度和受力贡献不大,在保证结构成立的前提下,可充分利用梁的承载能力,最大程度的减少内部小墙肢的数量. 2、控制墙厚 控制核心筒墙体厚度.在满足结构整体刚度以及墙体稳定性要求前提下尽量减薄墙体厚度.例如:7度区,150m~200m 的超高层建筑,筒体外墙厚度350~600mm为宜,应根据轴压比由下而上收进.内筒墙体基本可取200mm.

3、加强区以下可设置构造边缘构件 底部加强区以下的约束边缘构件可调整.根据高规 7.2.14条,底部加强区以下(即负一层和负二层)均可做构造边缘构件,为保证嵌固端边缘构件纵筋延续,负一层边缘构件的纵筋同第一层,但箍筋可以按构造边缘构件控制.负二层及以下层可全部设置构造边缘构件,而且抗震等级可按规范要求降低. 4、核心筒角部约束边缘构件的优化 根据高规9.2.2条,底部加强区以上的核心筒角部也应设置约束边缘构件,但应注意根据轴压比调整箍筋配置,以及非阴影区长度. 5、控制框架柱截面 在满足结构整体刚度要求的前提下,控制柱截面,混凝土强度等级可适当取高.框筒结构中的绝大部分框架柱都是构造配筋,减小柱截面也就减小了柱配筋. 6、框架柱的体积配箍率

高层住宅剪力墙结构设计要点

高层住宅剪力墙结构设计要点 高层住宅剪力墙结构设计要点 摘要:本文简单介绍了高层剪力墙结构布置、短肢剪力墙、剪力墙约束边缘构件和连梁的设计,结合工程实践,总结出一些剪力墙结构的设计要点。 关键词:高层剪力墙结构布置短肢剪力墙设计要求 中图分类号:TU318文献标识码: A 引言 随着城市土地资源的紧缺,高层住宅正在大规模兴建。剪力墙结构具有室内空间合理、墙面平整、美观实用的特点,且剪力墙结构刚度大,整体性好,用钢量较省,能有效地减少侧移,具有较好的抗震性能,而被广泛使用。 剪力墙平面布置 在高层建筑中剪力墙布置是否合理,直接影响着房屋的抗震性能。所以在结构设计中剪力墙最好沿主轴方向或其他方向进行双向布置,尽量避免单向布置,增强房屋在两个方向上的抗侧刚度。剪力墙的平面布置应本着尽可能均匀、对称的原则,尽量使墙面结构的刚度中心和质量中心完全重合,从而减少扭矩。内外剪力墙应尽量拉通、对直。剪力墙肢截面宜简单、规则。剪力墙的抗侧力刚度不宜过大。为充分发挥剪力墙的抗侧力刚度和承载能力,增大剪力墙可利用空间,剪力墙的间距不宜太密,使结构具有适宜的侧向刚度。判断结构侧向刚度与剪力墙数量的适应程度,可以选用经验公式 T=(0.05~0.06)n,其中n为结构层数。公式计算出来的T1值与建模计算的周期T2相比较.TI>T2则表示剪力墙偏多,可适当减少剪力墙数或开些适合的大洞来减小墙的刚度,反之则需要增加剪力墙数量。 2.剪力墙竖向刚度应均匀 在竖向,剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变,对于建筑功能等原因造成的竖向不连续,导致了刚度突变等问题,可以通过加

厚墙体和提高砼等级的方法,使结构在竖向上刚度趋于均匀。 3.墙肢的高宽比例应合理 剪力墙的结构必须具备延展性,优化高宽比例能够使房屋在地震中的延性得到提升。剪力墙的高宽比例最好是大于2,如果剪力墙的长度太大影响了剪力墙在抗震中的延展性,则应当在合适的位置开设洞口使长度减小。同时,要注意墙体间是否形成均匀的独立墙段。 短肢剪力墙的合理使用 A短肢剪力墙的应用范围 高层结构设计时,全部采用短肢剪力墙的设计是不科学的,因为它的抗震性能很差,对高层建筑的安全性无法保障。所以,在设计时通常把一般剪力墙和短肢剪力墙进行结合,且其所占比例不能过多。即使设计有较多短肢剪力墙的情况下,也要对短肢剪力墙结构的高度进行适当的降低。对于不同高度和抗震级别的高层建筑,应当根据其高度和地震级别进行选择。 B加强短肢剪力墙的相关措施 (1)短肢剪力墙的优点在于有一定的延性,在抗震中起着很大的作用,但其承受力没有一般剪力墙和筒体强。所以,在设计时应当考虑到它的不足,从而在设计当中提高其抗震等级(比一般剪力墙或筒体高出一个等级)。 (2)普通剪力墙在重力荷载的作用下,产生的轴压比,当针对一、二、三级抗震能力设计时,其轴压比不能大于0.4至0.6。因此,对于短肢剪力墙的设计应当比一般剪力墙的轴压值至少降低0.05。 (3)对短肢剪力墙布置钢筋问题上,应该在纵向上对钢筋的分量进行提高,尤其在底部的钢筋数量不能低于1.2%,而在底部之外的部分则不低于1%。 (4)在剪力值的要求中,出于对短肢剪力墙性能的考虑,应当在其底部进行一定的加强,同时对底部以外的部分进行相应的调整,并增大抗震的系数。其目的在于增强短肢剪力墙的抗损坏性。 (5)在短肢剪力墙的厚度方面,一般情况下要求其厚度不能低于200毫米。在非抗震性房屋建造时,应当对房屋的高度进行控制,并且加大墙肢的厚度。

住宅小区施工组织设计范本

住宅小区施工组织设计范本 作者:XXX 日期:2020年6月6日 此文档格式为word,下载后可编辑修改。 目录 第一章工程概况1

1.2、主要结构概况1 1.3、施工条件2 1.4、工程特点与技术关键3 第二章施工部署4 2.1、组织机构及管理职责4 2.2、施工任务划分7 2.3、施工顺序及施工阶段7 2.4、施工流水段的划分7 2.5、施工进度计划8 第三章施工准备9 3.1、技术准备9 3.2、现场准备10 3.3、主要工种劳动力用工计划10 3.4、物资准备11 3.5、设备准备11 3.6、主要项目工程量11 第四章主要施工方法13 4.1、主要施工顺序13 4.2、垂直与水平运输方案及大型施工机械的选择13 4.3、测量施工14 4.4、降水、土方和支护工程15

4.6、模板工程16 4.7、混凝土工程21 4.8、脚手架工程24 4.9、雨期施工26 第五章管理措施28 5.1、质量管理措施28 5.2、保证施工进度计划措施31 5.3、安全管理及控制措施32 5.4、消防保卫措施37 5.5、文明施工管理措施40 5.6、环境保护管理措施42 5.7、成品保护措施45 5.8、保证成本目标的措施46第六章主要经济技术指标48 第七章绿色施工49 第八章施工总平面布置50

第一章工程概况 1.1、主要工程概况 1.1.1、招标人:北京城建道桥工程有限公司 1.1.2、工程名称:管庄住宅小区A1#、A2#住宅楼及幼儿园工程 1.1.3、工程地点:北京市朝阳区管庄 1.1.4、建筑面积:A1#、A2#楼约61230m2 1.1.5、结构类型:A1#、A2#楼为框架剪力墙结构 1.1.6、层数:A1#、A2#楼地下2层,地上A1#楼9层、A2#楼局部19层1.1.7、现场临设:已经基本具备 1.2、主要结构概况 序号项 目 内容 1 结构 类型 基础 车库:梁板式筏板基础 楼座:平板式筏板基础住宅结构型式为剪力墙结构 车库钢筋混凝土框架结构 幼儿园钢筋混凝土框架结构 2 抗震 等级 设防烈度8度 抗震等级 剪力墙为二级,框架结构为二级,住宅楼地下二层墙板 及全部地下车库板柱为三级。 3 主 要 结 构 断 面 底板 厚度 住宅楼除注明外为700mm,车库除注明外为450mm 外墙地下外墙:350/400mm;地上外墙: 200/250mm. 内墙 地下内墙:150/200/300/500/700/800mm. 地上内墙: 100/200/250mm. 方柱 700mm×700mm,700mm×600mm,700mm×400mm,600mm ×600mm,500mm×500mm,550mm×550mm 楼板100mm/120mm/150mm/180mm/250mm/300mm/350mm/400mm

高层住宅剪力墙结构设计原则

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 高层住宅剪力墙结构设计原则 1 剪力墙布置原则 (1)剪力墙的位置: 1)遵循均匀、分散、对称和周边的原则。 2)剪力墙应沿房屋纵横两个方向布置。 3)剪力墙宜布置在房屋的端部附近、平面形状变化处、恒荷载较大处以及两端楼(电)梯处,在结构中部尽量减少剪力墙的布置量。 4)在平面布置上尽可能均匀、对称,以减小结构扭转。不能对称时,应使结构的刚度中心和质量中心接近。 5)沿高度均匀变化;在竖向布置上应贯通房屋全高,使结构上下刚度连续、均匀。 6)多均匀长墙(增加抗侧刚度和减少剪力墙数和混凝土用量),少短墙(抗震性差);可布置成单片形(不少于三道,长度不超过8m)、L形、T形、工字形、十字形或筒形最佳,H/L≥2, 少复杂形状转折。 7)洞口布置在截面中部,避免布置在剪力墙端部或柱边。 (2)剪力墙的间距: 为了保证楼(屋)盖的侧向刚度,避免水平荷载作用下楼盖平面内弯曲变形,应控制剪力墙的最大间距。 (3)剪力墙的厚度: 剪力墙厚度取值由以下因素确定: 1)通过结构分析,在满足最大层间位移、周期比、位移比的各项指标确定每层剪力墙的厚度; 2)不同抗震等级的轴压比的限制; 3)构造性及稳定性要求(而稳定性一般会满足); 对于普通的住宅建筑在7度或8度地区,墙厚大多情况下是按稳定性和构造要求所控制的; 首先剪力墙厚度应满足《高规》7.2.1条7.7.2条规定(其实是高厚比要求),当不能满足上面几条的时候应按《高规》附录D 计算墙体的稳定,从大量工程实例看, 按《高规》附录D 计算的墙厚比《高规》7.2.1条7.7.2条规定的小得多。故稳定性一般会满足;此时剪力墙墙厚主要由构造与施工要求控制。 建筑物高度在百米以下时剪力墙厚度一般取200~300mm (3)剪力墙的墙肢长度: 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

浅谈超高层建筑结构体系的选型与优化

浅谈超高层建筑结构体系的选型与优化 发表时间:2017-11-18T16:07:05.493Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第16期作者:杨振宇 [导读] 随着社会经济的高速发展,人口的迅速增长以及土地资源的日益紧张,建筑也日趋超高层化。 上海 200000 摘要:随着社会经济的高速发展,人口的迅速增长以及土地资源的日益紧张,建筑也日趋超高层化。随着建筑高度的增加,结构自重越来越大,同时水平风荷载也显得尤为突出。因此,超高层结构的优化设计具有十分重要的意义。本文以超高层结构为研究对象,通过结构优化的基本概念,选择合理的结构设计方案。 关键词:超高层;结构优化;体系选型;高宽比;加强层;外框柱选型 1、超高层建筑的现状 现代社会经济与科学技术发展迅速,新型建筑材料的出现,结构体系的不断创新,计算机技术的发展和施工水平的持续提高,使超高层建筑得到了迅猛发展;世界最高建筑的记录不断被刷新,目前的世界第一高楼——迪拜塔(哈利法塔),高达828米,共160层,成为了现代经济与技术发展的有力见证;在超高层建筑设计中,结构体系的选型与优化,影响着建筑的安全性与经济性,对超高层建筑的设计和施工都具有十分重要的意义。 2、超高层结构类型及特点 顾名思义,高层建筑的特征在于“高”。房屋高度是指室外地坪至房屋主要屋面的高度,高层建筑依据房屋高度大致可以分为以下几类:一般高层建筑:24~60米;中高层建筑:60~100米;超高层建筑100米以上;超高层建筑根据所采用的结构材料可分为三类:钢结构、混凝土结构、钢-混凝土混合结构; 其中钢结构的优点是强度高、自重小、抗震性能好、施工速度快,但造价较高、施工精度要求高、防火性能差。混凝土结构优点是可塑性强、用钢量小、取材方便、施工简便、造价低、维护成本低;缺点是自重较大,施工速度慢、构件占用空间大、需要支模施工;混合结构是钢结构、混凝土结构组合而成的结构体系,组合形式多种多样,结合了上述两者的优点,降低了用钢量及自重、施工便利;混合结构综合了成本、性能、施工等方面要求,也是目前应用最多的超高层结构类型。 众所周知,影响高层结构设计尤其是超高层结构设计的主要因素是水平力,既水平风荷载和地震荷载,那么判断一个超高层结构方案的好坏,就要看他的抗侧力体系,是否能高效的抵抗水平力; 在超高层建筑里比较常见的几种抗侧力体系:框架核心筒、巨柱核心筒、筒中筒等,其中框架核心筒使用的最多,其核心筒一般为钢筋混凝土剪力墙,为增加结构延性或控制轴压比可以加设型钢,高度超过一定范围可以设置加强层来控制位移,外框柱也有多种选择:钢筋混凝土柱、型钢混凝土柱、钢管混凝土柱等等;加强层和外框柱的选型后文详细分析。 3、超高层经济性 评判一个结构体系的经济性,经常采用含钢量作为指标;含钢量,既单位面积钢筋含量,以工程中钢筋总用量除以面积得出,含钢量和工程造价息息相关,其指标更是考核设计水平和成本控制的有效工具;合理选择结构体系和结构布置,可大大降低结构含钢量,如102层的纽约帝国大厦,采用框架剪力墙结构,用钢量206公斤/平米;而110的芝加哥希尔斯大厦,采用筒体结构,用钢量仅161公斤/平米,相差近20%; 影响结构含钢量的主要因素: ①建筑物的体型、平立面规则程度、层高、柱网布置、地下室覆土厚度; ②结构类型、基坑支护类型、桩基类型、底板类型; ③结构计算参数选取、合理的计算模型、材料选用和荷载取值、构造措施等; 4、超高层结构优化 ⑴优化思路 ①方案阶段、通过与建筑专业的充分沟通,对建筑的平面布置、立面造型、柱网布置等提出合理的建议和要求,使结构的高度、复杂程度、不规则程度均控制在合理范围内;将结构概念设计贯穿于建筑方案阶段,能逐步引导建筑专业向有利于结构体系更合理的方向发展; ②初步设计阶段,通过对结构体系、结构布置、建筑材料、设计参数、基础形式等内容的多方案技术经济比较,选出最优方案; ③计算过程中,通过精确的荷载计算、细致的模型调整,使结构达到最优受力状态,进一步降低用钢量; ④施工图阶段,通过精细的配筋设计抠出多余钢筋,将含钢量降至最低; ⑵优化要点 ①合理的高宽比:一般内筒高宽比10~12、外筒高宽比6~8较为合理,外筒高宽比超过8会给结构设计带来一定难度,高宽比超过9的超高层结构,设计上会非常困难,当然还要结合项目所在地的自然条件——地震设防烈度和风荷载;例如深圳京基大厦,高439m,高宽比9.5,本身难度就大,深圳又是七度区,风荷载也大,所以采用了三道伸臂桁架、五道腰桁架,还加了斜撑,风荷载下的弹性层间位移角是1/470,仍不能,满足规范1/500的要求,是唯一一个未达到位移要求的100层超高层;再有天津高银大厦,主结构597m,高宽比9.7,天津设防烈度7.5,风荷载也大,自然条件很差,最后采用了矩形框架加斜撑的结构形式; ②加强层的设置 加强层设置的关键是伸臂桁架和腰桁架:腰桁架作用是加强外框柱的联系,使其均匀工作;伸臂桁架是协调内筒与外框柱,减小侧向变形;加强层的布置有利有弊,在满足相关指标的前提下,应该尽量不设或少设;设置位置应通过精细计算、通过敏感性分析选择效果最好的楼层,不能只为算够指标而随便设置; 关于腰桁架与伸臂桁架设置的优先级,一般应先采用腰桁架,从高区到低区,若位移仍不满足,再设置伸臂桁架,伸臂桁架设置在高

预制装配式剪力墙结构住宅建筑的设计

预制装配式剪力墙结构住宅建筑的设计 预制装配式建筑属于建筑行业的一类新形式,基本不受气候以及其他环境条件的影响,工作效率比较高,能够很好地保证施工质量,可是,施工场地、运输条件以及开展吊装施工的能力会对其形成制约。下文对装配式剪力墙使用到高层房建项目时的设计要点进行了简单的分析论述。 标签:预制装配式;剪力墙结构;住宅建筑;设计 为了能够更为优质地让建筑质量得到保障,建筑领域当中的人员按照有关方面的需求,寻求到预制装配式剪力墙这类建筑结构,在施工期间使用此结构相对方便、快捷,能够有效地提高建筑行业的施工速度以及质量,属于后期建筑领域发展期间一项十分高效的建设形式。 一、常规结构体系和设计施工流程 (一)常规结构体系 能够将装配形式的混凝土结构划分成三项内容:第一,装配形式的框架结构;第二,装配形式的剪力墙结构,第三,装配形式的框架—剪力墙结构。具体对房建项目进行施工期间,能够按照项目的实际高度、项目施工场地的设防烈度、平面特性以及抗震等级等方面,对对应的结构体系进行选取。 (二)设计施工流程 和常规的设计流程进行对比,装配形式的建筑物在开展设计工作期间,流程更为繁琐、精细程度更高、包含的内容更多。下图1所示为其详细设计流程。 二、实际设计要点分析 (一)综合工程图策划 在对其综合工程图开展设计工作期间,所有结构之间存在的连接问题、对构件实施运输以及储存的问题、开展吊装以及墙体部位的承重力施工等这些问题,要首先进行设计。在实际开展施工以前,从事设计工作的员工必须要以总图为基础,对于结构当中的连接点进行精准确认、对运输路线进行准确构建,应该在施工所在地搭设对物品进行临时储存的区域地,同时高效地对构件和吊装施工使用设备的具体数量进行计算,以此确保设计的工程图与建筑设计当中的相关要求以及原则一致。 (二)房建项目平面设计 在实际开展施工时,选择大开间这类平面设计,对于剪力墙房建项目的综合

高层、超高层建筑及结构体系

高层、超高层建筑的结构体系 摘要:本文简要介绍了高层、超高层建筑的结构体系,并结合“科技研发中心”超高层全钢结构的制作与安装及钢结构主要构件的翻样、下料、制作等各个重要环节的质量控制和材料选用提供一些粗浅的意见。对于支撑体系,消能减震装置不在此文内介绍。 关键词:超高层智能大楼节点域MST组合梁一、概况 高层钢结构建筑在国外已有110多年的历史,1883年最早一幢钢结构高层建筑在美国芝加哥拔地而起,到了二次世界大战后由于地价的上涨和人口的迅速增长,以及对高层及超高层建筑的结构体系的研究日趋完善、计算技术的发展和施工技术水平的不断提高,使高层和超高层建筑迅猛发展。钢筋混凝土结构在超高层建筑中由于自重大,柱子所占的建筑面积比率越来越大,在超高层建筑中采用钢筋混凝土结构受到质疑;同时高强度钢材应运而生,在超高层建筑中采用部分钢结构或全钢结构的理论研究与设计建造可说是同步前进。 超高层建筑的发展体现了发达国家的建筑科技水平、材

料工业水平和综合技术水平,也是建设部门财力雄厚的象征。

我国的高层与超高层钢结构建筑自改革开放以来已有20年的历史,并在设计和施工中积累了不少经验,已有我国自行编制的《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-98。 二、高层及超高层结构体系 对于高层及超高层建筑的划分,建筑设计规范、建筑抗震设计规范、建筑防火设计规范没有一个统一规定,一般认为建筑总高度超过24m为高层建筑,建筑总高度超过60m为超高层建筑。 对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架—剪力墙结构体系、框—筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。 高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

相关文档
相关文档 最新文档