发电机励磁系统技术交流

能达通用电气股份合作公司

一、公司简介

宜昌市能达通用电气股份合作公司成立于1992年1月,隶属于中国长江三峡开发总公司,是全国目前最大的水电厂——葛洲坝水力发电厂创办的一所新型电力高科技企业。主要从事电力系统及水电站计算机综合自动化系统、基础自动化元件、发电机励磁系统、调速系统、保护系统、直流充电装置、高精度直流互感器等成套控制设备升级换代产品的研究开发、设计与生产制造工作,并于1999年1月通过国际标准化组织认可的ISO9000质量认证。

1公司成立背景

葛洲坝水力发电厂从1981年第一台机组并网发电到1991年的十年间,发电机的辅助设备包括励磁设备、调速设备和保护设备都经历了由随发电机厂家配套到由电厂职工逐步完善以至更换(包括更换微机型励磁调节器)的过程,但设备的运行状态一直不理想,其主要原因是现场的实际与理论设计存在相当大的差距,设备的抗干扰能力较差,特别是随着系统的变化,机组运行的稳定性、安全性和可靠性等问题越来越突出,急需性能优良的励磁控制设备和调速设备。在此情况下,高新电力技术企业——能达通用电气股份合作公司应运而生。公司将电厂近十年的运行、维护、改造经验与专家学者的最新理论相结合,研制出一批新型实用、稳定可靠的水电厂成套设备。MEC系列微机励磁控制器及成套励磁控制设备,于94年能这电力工业部鉴定。新一代WBT系列步进式调速器,率先将步进电机和可编程控制器完美结合,应用于水轮机调速器领域,96年元月通过了电力工业部鉴定,并获国家专利。WYB系列发电机、变压器成套微机保护装置,94年通过了电力工业部和机械工业部两部鉴定。这三大产品都于96年被国家经贸季评为国家级重点新产品。现在,葛洲坝水力发电厂的21台机组中的18台已更换为MEC微机励磁控制器,12台已更换为WBT步进式微机调节速器,7台机组已更换为WYB 微机发变组保护。这些设备的自动化程度高,运行稳定,性能优良、质量上乘。特别是葛洲坝二江电厂已于1997年顺利通过了电力系统“无人值班、少人值守”的部级验收。

2公司励磁设备优势

2.1控制理论优势

我公司立足于与信息传递快捷、理论基础先进的清华大学和华中理工大学的合作,与他们结成了长期友好的合作关系,使国际上最先进的控制理论能在微机励磁控制器中得到运用。与华中理工大学合作开发的MEC系列微机励磁控制器已在全国40多台机组上成功运行,并得到用户的高度评价;也正在与他们合作开发智能自适应微机励磁控制器。与清华大学合作开发、采用非线性最优控制理论的

NOEC微机励磁控制器已在全国30多台机组上成功运行,也准备在今年与他们隆重推出32位DSP(数字信号处理器)非线性最优微机励磁控制器。

2.2 现场实际优势

葛洲坝水力发电厂是全国最早使用可控硅静止整流励磁方式的大型水力发电厂,在从1981年到1991年的10年间,经历了励磁设备的完善、改造和更新的过程,积累了大量的现场运行、维护经验,我公司励磁设备的开发融入了葛洲坝电厂运行、检修人员的丰富经验,是葛洲坝电厂集体智慧的结晶,设备硬件具有良好的抗干扰措施、方便的运行操作和可靠的二次操作回路;软件具有容错、冗余、自检、优先级和完善的控制功能。

2.3 公司励磁试验设备优势

1991年1月,我公司即开始从事发电机励磁设备的研究开发工作,并于1993年4月在葛洲坝水力发电厂二江分厂17万KW水轮发电机上投运第一套励磁设备,设备正常运行至今已有六年历史。这六年中,我公司在励磁设备的制造中立足于科研开发、质量保证和提高工艺等方面的工作,并投资组建了国内励磁设备制造厂家中最大的、功能最完善的励磁系统试验设备,包括励磁调节器动态特性测试系统、功率柜大电流试验设备和灭磁试验设备,其中功率柜试验设备的额定最大输出电流可达2500A,阳极最高试验电压可达1100V。

2.3.1 励磁调节器动态特性测试系统:

该动态特性测试系统由清华大学电机工程与应用电子技术系开发研制,是一种基于计算机仿真平台的测试系统,能代替实际的发电机组或动态模拟实验室中的模拟发电机组进行励磁调节器的开环和闭环动态实验。

该测试系统的主要技术性能如下:

2.3.1.1静态实验:

a.开环实验:通过调整调节器的输入电压(发电机PT输出电压),记录其输

出电压的数据,测量调节器的放大倍数。

b.频率特性:通过改变PT输出电压的频率,观察频率变化时励磁调节器输

出电压的变化情况。

c.欠励特性:通过改变电压和电流之间的相位,可观察励磁调节器在进相运

行时的调整特性。

d.各种限制特性:通过改变电压、电流、频率和相位,可观察励励磁调节器

的各种限制特性的动作。

2.3.1.2闭环动态实验:

a.切0~100%的负荷

b.±10%阶跃响应

c.零起升压

d.各种短路故障。

励磁调节器动态特性测试系统可替代发电机完成励磁调节器和各项静态和动态测试,并可完成发电机和短路实验,可测得发电机短路下的励磁调节器强励特性。比传统的测试方法具有无可比拟的优势。

2.3.2大电流试验及灭磁试验设备

该设备是我公司强化产品质量,专供大功率可控硅整流柜和灭磁柜出厂试验而自行设计。由一屏试验调节器、四屏开关盘、五台干式变压器、一台线性电感和一个大功率电阻组成。其主要试验项目及性能参数如下:

2.3.2.1 低压大电流试验:

额定输出电流:2500A

最大输出电流(强励状态):4500A

2.3.2.2高压小电流试验:

最高阳极电压:1100V

额定输出电流:75A

2.3.2.3耐压试验:AC5000V

2.3.2.4灭磁试验:

线性电感标称值:0.2 H

灭磁能量:0.64MJ

本试验设备已完成多套励磁设备的出厂试验工作,可模拟实际的发电机转子的大电流运行和灭磁过程。

二、励磁系统组成及各部分的相互关系

励磁系统由励磁调节器、功率单元、灭磁及过电压保护单元、起励单元、电气制动单元和励磁变压器等6部分组成。这6部分以一定的设计参数进行有机的结合,构成一个性能满足一定要求的励磁系统,其相互联接关系如图一所示。

图一励磁系统的组成单元

其中励磁控制器是调节发电机电压及无功功率的控制部分;励磁变压器为发电机励磁系统提供动力电源,功率单元是由AVR控制、保证发电机各种工况运行的功率部分;起励部件为发电机提供初始励磁;灭磁及过电压保护是在发电机及其系统出现故障的情况下快速切除故障的保护单元,灭磁控制由发电机保护装置完成;电气制动在我国规范为发电机励磁系统的组成部分则是一个较新的概念,其作用是在发电机故障情况下灭磁后,投入电气制动使发电机转子产生反向转矩而快速停机。

三、励磁调节器控制理论介绍

励磁调节器是发电机励磁系统的关键设备。其控制方式从五十年代到现在,大约经历了三个发展阶段:第一阶段是古典励磁控制方式(又称为比例式调节方式);第二阶段为PID+PSS(电力系统稳定器)控制方式;第三阶段是以基于系统稳定思想的现代控制理论设计的励磁控制方式。

第一阶段主要采用的是按发电机端电压偏差?Vt进行比例式调节的励磁控制方式,这种方式仅适用于容量小于或等于10万千伏安的发电机组,对于大型发电机组和现代电力系统,它在抑制振荡、提高微动态稳定极限以及稳态电压调节精度等方面显示出无能为力。于是励磁控制方式发展到第二阶段——PID+PSS控制方式阶段。

第二阶在调节规律中采用除了机端电压偏差?Vt以外,还叠加有其它辅助参量,如“PID”调节方式中的“K D d?Vt/dt”及“K I??Vtdt”。在不少国家中运用得较为普遍的是“PSS”控制方式,调节器的辅助输入量采用的是机组转速偏差?ω或发电机的电磁功率偏差?Pe等经过一定的超前较正环节。PSS已有十年的运行经验,研究结果及运行经验证明,PSS励磁控制方式对抑制系统低频振荡、提高系统微动态稳定性及维持机端电压能力等方面较之古典控制方式具有较明显的优越性。目前国外励磁控制技术仍然还处于这一阶段。

但PSS方式也存在一些不足,其一是辅助量的增益、超前校正环节的参数需要使用实验的方法加以调整,如果这些参数选择不当,则不能达到预期的效果,而这种调整往往是需要花费不少精力的;其二是PSS的参数只能在某一正常运行状态下(如转子角δ=60?)调整到较好的配合数值,在运行点发生变化后,PSS对振荡的抑制作用就会减弱;其三,PSS对系统一定范围的振荡频率(如0.5~2Hz)调整到一组较好的参数后,若系统发生0.017~0.08Hz的超低频振荡或发生10~40Hz 的次同步振荡时,PSS不仅不能发生作用,甚至还会起相反的作用。近二十年来,日本、美国、法国、瑞典等国家的电力系统发生低频振荡而导致系统崩溃事故就发生过多起,造成各自国内大面积的停电,国民经济损失惨重。

现代控制理论和现代计算机控制技术的发展为解决以上这些问题提供了必要的手段。于是励磁控制方式发展到第三阶段——现代控制理论阶段。

现代控制理论的主要内容有最优控制理论(其中包括线性最优控制理论、非线性最优控制理论及随机最优控制理论等)、自适应控制理论、系统辨识理论及模

糊性控制理论等。其中在电力系统发展较完善、应用较广泛的是线性最优控制理论、非线性最优控制理论,正处于发展之中的是智能自适应最优控制理论。

最优控制理论的主要特点是:第一,它不是建立在传递函数的基础上,而是建立在空间状态方程的基础上,是基于系统稳定性的方法;第二,它适用于多控制量的系统;第三,它可以根据被控对象的实际要求,用解析的方法得出最优控制规律,以保证要求的性能指标达到极值;第四,它不局限于常系数线性系统,而亦适用于时变的线性系统、非线性系统及离散系统等。

按最优控制理论设计的励磁控制器具有以下一些优点:第一,可直接根据解析结果整定控制器的最优参数;第二,系统在偏离设计的最优运行状态下的动态响应与设计的最优运行状态下的动态响应之间相差甚微,即在运行方式较大的变化范围内最优励磁控制器均能对系统的振荡给出接近于最优的阻尼效应;第三,最优励磁控制规律是全部状态量的最优的线性组合,这种组合能保证系统在过渡过程中各状态量对其稳态值的平方误差的积分最小,故其控制效果不受振荡频率的影响。这就是说,最优励磁控制器无论在系统发生一般频率的振荡(0.5~2Hz)或是超低频振荡(0.017~0.08Hz)或是次同步振荡(10~40Hz),均能有效地予以抑制;第四,可使系统获得高动态稳定极限。

在现代控制理论的应用上,我国目前处于世界领先水平。使用最成熟的励磁控制技术,在水电系统是线性最优控制理论,在火电系统是非线性最优控制理论。这两大励磁控制技术所采用的控制理论均以系统稳定性的观众点出发,以系统的状态方程描述系统。智能自适应控制理论也正在发展之中。

描述发电机系统的运动方程是一系列非线性方程,线性最优控制将这些非线性方程在时域内逐点线性化,计算出最优控制规律。控制效果与PID+PSS比较可提高发电机的静稳20%,提高暂稳30%。其局限性之一是线性化的结果与实际的非线性方程有一定的偏离;其二是当电力系统的接线方式发生变化,其描述系统的状态方程将和实际的系统出现偏差而导致控制性能出现微小的下降。但这种控制规律比起PID+PSS仍然具有明显的优势。

非线性最优控制则通过微分几何反馈精确线性化方法,即采用坐标变换将非线性方程线性化,计算出控制规律后再反回非线性坐标系统得出最优控制规律。控制效果与PID+PSS比较可提高发电机的静稳25%,提高暂稳35%。其局限性之一与线性最优控制一样是当电力系统的接线方式发生变化而导致的控制性能微小下降;局限性之二是理论计算过程中进行坐标变换会出现不精确性。但这种控制规律比线性最优控制规律在计算方法上要精确。

智能自适应最优控制则是以智能辨识发电机及其与之联系的电力系统的运行参数,自动以最优控制规律调整自己的控制参数,使发电机的运行状态达到最优。它可以自动适应电力系统的变化,始终以最优参数对发电机励磁系统进行自动控制。其组成核心是智能参数辨识器和最优控制器。智能自适应最优控制器的特点是能修正自己的特性以适应被控对象的动特性的变化。其研究的对象是具有一定程度的不确定性的系统;这种“不确定性”是指其描述的被控对象及其环境的数学模型不是完全确定的,其中包含一些未

知因素和随机因素。发电机励磁控制系统正是一个具有一定的不确定性因素的系统,因为与之紧密联系的电力系统是不断发展和变化的系统。自适应控制与最优控制或非线性控制一样,也是一种基于系统稳定思想的控制方法,所不同的是自适应控制所依据的关于模型和扰动的先验知识可在系统的运行过程中不断提取有关模型的信息,使模型逐渐完善,并最终达到一致。

四、最优微机励磁控制器

最优微机励磁控制器按控制功能可分为测量单元、最优励磁调节单元、保护单元、限制单元、逻辑控制单元和监控单元,如图二所示。

图二最优微机励磁控制器功能分类图

4.1测量单元

最优微机励磁控制器所需发电机的电气参数包括定子电压、定子电流、转子电流、有功功率、无功功率和频率,如采用系统电压起励方式还需测量系统电压,如状态方程采用四阶模型则需测量转子电压,这些参数采样由微机励磁控制器的测量单元完成。测量系统图如图三所示。

对响应时间要求快的发电机定子电压和定子电流的测量,采用交流采样方式,即交流信号进入计算机直接进行A/D转换,并由计算机快速计算出发电机有功功率和无功功率。

对时间常数较大的转子电流和相对稳定的系统电压的测量,采用交直流整流转换测量方式,测量电路简单可靠。

图三 微机励磁控制器测量单元

对发电机频率的测量,采用同步方波中断计数方式,然后将计数值转化为发电机的实际频率,测步范围为30Hz ~80Hz ,实际设定为35Hz ~75Hz 。

所有测量信号均是独立的电流电压源,无需另配电源、元器件复杂、可靠性较差的变送器。

4.2 最优励磁调节单元

最优微机励磁控制器调节单元的主要任务是最优励磁控制规律的计算,并根据计算结果对发电机进行相应的励磁控制,如正常调节、运行方式转换、振荡抑制、实施强励等。其计算控制过程如图四所示。

图四

最优励磁计算控制过程

控制角α的计算公式为:

?α = Kref ??ref + Kp ??p + Kf ??f

α(k) = α(k-1) + ?α + Ki ??ref

调节单元的运行方式包括恒机端电压运行方式、恒转子电流运行方式、恒无功功率运行方式、恒功率因素运行方式和恒α角运行方式。其中自动运行方式为恒机端电压运

行方式;手动运行方式为恒转子电流运行方式;恒 角运行方式主要用于开机试验,且在他励时使用。其它两种运行方式根据用户的要求选用。

4.3保护单元

最优微机励磁控制器保护单元具有以下四种保护功能:

a.同步断线保护:微机励磁控制器正常情况下采用单相同步,当同步回路某

相出现断线故障时,微机自动判断并切换至正常的同步回路工作,同时发

出同步回路断线故障信号;

b.PT断线保护:当励磁测量PT断线时,微机自动判断并切换至恒转子电流

运行方式,避免发生误强励事故;

c.空载过压保护:在发电机空载条件下,保护发电机定子绝缘;

d.硬件故障保护:工控机模板故障、电源故障、软件溢出等,自动切换至正

常通道。

4.4限制单元

最优微机励磁控制器限制单元具有以下几种励磁限制功能:

a.欠励限制;

b.无功过载限制;

c.过励磁电流限制:

欠励限制、无功过载限制和过励磁电流限制是由发电机的安全运行区所决定的。发电机的安全运行区由最大定子电流、最大转子电流、最小转子电流、最大有功和低励限制线所围成。如图五所示。

d.空载V/F限制:防止发电机组在低速运行时过多地增加励磁,导致铁芯磁

通密度过大、转子过热。其基本原理是通过软件在低速区间(40Hz~47Hz)使Vg(标么值)/f(标么值)= 常数,从而限制铁芯磁通密度。

e.最大转子电流限制;

4.5逻辑控制单元4.6监控单元

发电机励磁及电制动培训资料

(一)励磁系统的作用 励磁系统是同步发电机的重要组成部分, 其主要任务是向同步发电机的转子绕组提供一个可调的直流电流,当转子旋转后,产生一个旋转磁场。通过改变转子绕组中的电流,可以改变发电机的端电压、无功功率、功率因数和电流等参数,满足发电机正常发电的需要,而且还控制发电机组间无功功率的合理分配,以满足电力系统安全运行的需要,它对提高电厂的自动化水平,提高发电机组运行的可靠性,提高电力系统稳定性有着重要的作用。 励磁方式有很多种,主要有由直流发电机供电的励磁方式,由交流发电机供电的励磁方式,无励磁机的励磁方式。目前,大多数大中型的发电机采用的是无励磁机的励磁方式。尼尔基发电厂采用的就是这种无励磁机的励磁方式,称做自并激静止硅整流器励磁系统。(二)基本工作原理 下图为自并激静止硅整流器励磁系统的典型原理接线图。

由图可见,自并激励磁系统的励磁电流取自发电机机端励磁变ET的二次侧,经过可控硅全控整流桥SCR进行整流。励磁控制器通过机端的PT和CT采集发电机的电流和电压,经过分析计算后,以一定的角度对可控硅进行触发。由于触发角度不同,SCR输出的直流电压也不同,从而达到改变转子电流的目的。励磁控制器随发电机运行工况的变化而改变控制电压,以改变发电机转子的励磁电流,使发电机的电压或无功基本保持恒定。一般情况下,这种控制以恒定发电机电压为目的,但当发生过励、欠励、V/F超值时,也起相应的限制作用。恒压自动调节的效果,在发电机并上电网后,表现为随系统电压的变化,机端输出无功功率的自动调节。 (三)组成: 自并激励磁系统由励磁调节器、功率整流柜、灭磁及过电压保护装置、励磁变压器、测量用电压互感器和电流互感器、起励设备及励磁操作回路组成。 1、励磁调节器 (1)调节器简介 该励磁调节器为广州电科院生产的EX2000型励磁调节器。 调节器为双微机三通道调节器,其中A、B通道为微机通道,其核心控制器件是COMPACT PCI 32位总线工控机,C通道为模拟通道。其中A通道为主通道,测量信号通过机端第一套电压互感器PT2和电流互感器BA9取得;B通道为第一备用通道,测量信号通过机端第二套电压互感器PT3和电流互感器BA9取得;从励磁变压器副

发电机培训心得-心得报告

发电机培训心得_心得报告 篇一:发电机事故处理学习总结 发电机事故处理学习总结全体成员在学习室参加了第一季度的培训科目,本次主讲人为发电部主值。 本次学习的主要课题是发电机冷却系统故障的现象以及处理。 在日常的运行工作中,发电机的各部分参数使我们监视的主要项目之一,比如发电机定子绕组、转子绕组、铁芯、进出风温度,进出水温度等。 发电机的各部分温度是否超限关乎发电机的带负荷能力以及使用寿命。 发电机冷却系统故障现象: 1) 运行中的定子内冷水泵跳闸,冷却水流量、压力降至小限,发信。 2) “发电机断水”光字牌亮。 3) 发电机温度升高。 处理: 1) 检查备用内冷水泵是否自启动,如未自启动,应迅速手动启动备用泵,并调整冷却水泵流量及压力正常; 2) 对内冷水系统进行全面检查,查明内冷水泵跳闸原因。 3) 密切监视发电机各部温度情况,不能超过允许的规

定值。 4) 如备用泵不能投运,应降低发电机负荷,作好解列灭磁准备,切换厂用电源。 5) 断水 30 秒后发电机断水保护动作,解列灭磁,若开关未跳,

应立即手动解列。 上述现象为断水情况,当然在现实的运行中我们必须对发电机的各部分温度指示做综合判断,找出最主要的影响因素,防止出现误判断。比如温度是持续升高还是突变等等,是否是就地测点出现故障或者是信号传输路径故障引起。 另外发电机的温度异常也有可能是由于发电机的过负荷或者是三相电流偏差大等等引起的局部高温。 当我们确定为发电机内部故障引起的发电机温度超限时,我们应尽快使发电机与系统解列、做进一步的检查处理。 经过本次学习,我们有学会了更多的判断发电机超温的判断方法以及处理方案,避免了我们在以后的事故处理中出现误判断。 篇二:新能源技术培训心得体会 新能源技术培训心得体会化德县职业中学孙玉红我有幸参加了德国汉斯-赛德尔基金会,山东-巴伐利亚职教师资培训中心,全国职教师资培训重点建设基地—甘肃酒泉职业技术学院的《新能源技术培训》。从 2011 年 6 月 13 号——23 号为期 10 天计 80 课时的学习。先后在学院的新能源实训基地,进行一周的理论学习,一周的实训和参观风电场,设备生产流程。安装一套风光互补实验装置。

技术监督工作计划

2015年度技术监督工作计划 二O一四年十二月

2015年度技术监督工作计划 为了进一步促进我厂技术监督工作规范、有序、有效的开展,不断提高技术监督管理工作水平,促进我厂发电设备运行安全、可靠、经济、环保性的不断提高。现依据华能集团公司《电力技术监督管理办法》和华能国际电力股份有限公司《技术监督管理办法》、海南公司《技术监督管理办法》等相关制度,华能集团公司和股份公司技术监督规划要求,特制订我厂2015年技术监督工作计划。 一、2015年技术监督工作总体要求 按照集团公司《电力技术监督管理办法》和公司《技术监督管理办法》的规定和要求,技术监督工作要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照“超前预控、闭环管理”的原则,完善技术监督管理体系,着力提升制度标准的执行,着力强化生产基建过程监督,着力提升人员的技术水平及能力,保障设备的安全、经济、环保运行,为我厂安全生产工作持续改进提高,做出新贡献。 我厂应确保技术监督体系的正常运作,高效运作,通过监督网络

的定期会务制度,及时发现和解决问题,组织人员培训和专业交流工作,督促我厂技术监督工作实现闭环管理。 二、技术监督标准和规范 2.1. 2015年1月西安热工院发给我厂2015年度水力发电厂绝缘32项、电测与热工计量16项、继电保护及安全自动装置25项、励磁9项、节能8项、环保14项、金属(含特种设备)24项、化学17项、电能质量11项、监控自动化27项、水轮机35项、水工21项等12项技术监督用标准目录清单。 2.2. 及时收集技术监督相关法规、规范、技术标准的制订和修订信息提供给电厂。对本年度新颁布实施的有关技术监督用相关法规、规范、技术标准,收集制作成电子版文档后发送各电厂贯彻执行,。 2.3. 参与集团公司技术监督人员上岗资格考试题库的编制工作。 三、技术监督信息报送和技术监督季报学习 我厂高度重视技术监督信息报送工作,做到报送及时,数据准确,内容完整,格式规范,杜绝瞒报、漏报和迟报。报送内容包括监督计划、季度总结、年度总结、信息速报、整改计划、会议纪要等。报送内容及格式严格按照集团公司、公司的统一要求,报送前必须经过副厂长审核,确保报送信息的准确性和严肃性。 我厂重视对集团和公司技术监督季报的学习,督促认真学习公司技术监督季报,对照季报中相关案例组织进行隐患分析、排查,及时消除设备缺陷,预防同类型事故的发生;加强对季报中提出的集团公

工厂培训总结范文3篇

工厂培训总结范文3篇 本文是关于工厂培训总结范文3篇,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 工厂培训总结范文篇一: 在公司的统一安排下,我们有幸来到厂家进行认识实习。这次实习非常匆忙,时间比较紧张,也正是这样才让我们在较短的时间内接触了先对丰富的内容。此次培训我们不能到全部的厂家学习,但也走访参观了广州擎天实业有限公司、深圳奥特迅电力设备股份有限公司、福建南电股份有限公司、南京南瑞集团公司、国电南京自动化股份有限公司。 第一站我们到达的是广州擎天实业有限公司进行励磁系统及其附属设备的学习。由于节前厂家休息,所以培训只能安排在室内进行。厂家细心地为我们准备了学习资料,对于资料上的一些重点内容培训老师给予了讲解。 第二站到达的是深圳奥特迅电力设备股份有限公司,学习内容是直流系统及其附属设备。在参观学习是,我们看到了他们自主研发的微机监控装置、微机绝缘监测装置等很多类电力要求的核心部件。这让我不禁感叹科技的进步,时代的发展。也让我对我们的设备有了很大的信心。 第三站来到了福建南电股份有限公司学习水轮发电机组及其附属设备。在进工厂参观学习之前,培训教师特意安排我们进行安全教育,嘱咐安全事项及需要注意的项目。然后通过老师总体介绍,粗劣的了解了该厂的产品类型和工厂概况,这是我第一次下的真正的工厂,让我了解到了工厂的生产具体流程。 最后一站到达的是南京,在南京要到两家公司学习,先到南京南瑞集团公司学习水轮机调速系统,。之后到国电南京自动化股份有限公司参观学习,学习内容包括继电保护,辅机及计算机监控系统的学习。通过老师的讲解,自己参观,再结合以前学到的理论知识的,有些内容才真正的达到了掌握的水平。以前,有些知识所以然能在短时间内掌握运用,但有一些知识则不能掌握,,也不便记忆,更谈不上掌握运用了,因此,学到的内容虽多、广、博,但是我们学习到的只是其一部份,或者是一些皮毛的东西,要想真正的掌握所有的理论知识,只有通过

发电企业技术监督工作标准(2015年版)——电科院汇总

发电企业各专业技术监督工作标准 一、绝缘监督 1)GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 2)DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 3)DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用规范 4)DL/T 1051—2007电力技术监督导则 5)DL/T 1054—2007 高压电气设备绝缘技术监督规程 6)DL/T 5293—2013 电气装置安装工程电气设备交接试验报告统一格式 7)国家能源局国能安全[2014]161号《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 8)国家电网公司十八项电网重大反事故措施(国家电网生(2012)352号) 9)福建省电网绝缘技术监督实施细则(试行)(闽电试技监[2002]002) 10)Q/FJG 10029.2—2004福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程 11)“关于对福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程(2005版)中部分设备预防性试验周期进行调整的通知”(闽电生产〔2006〕865号) 12)福建电网带电设备红外检测管理规定(闽电生[2004]484号) 注:8、9、10、11为福建省网技术规定,仅做参考。 二、防污闪专业 1)GB/T 1001.1—2003 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则 2)GB /T 16434—1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准3)GB/T 19519—2004 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子——定义、试验方法及验收准则 4)DL/T 627—2004 绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料 5)国家电网污级划分与绝缘选择标准贯彻意见(闽电生产〔2007〕69号) 6)福建省电力有限公司绝缘子质量全过程管理规定((闽电生[2004]702号) 7)福建省电力有限公司输变电外绝缘防污闪技术管理规定(闽电生产〔2006〕762号)8)福建省电力有限公司电力设备外绝缘用防污闪涂料使用导则(闽电生产〔2007〕340号) 9)福建省电力系统污区分布图(二O一一年版)

电气助理工程师工作总结doc

电气助理工程师工作总结 年6月毕业某某大学电气工程及其自动化专业,并于xx 年7月进入某公司工作,xx年7月转调入华能某电厂工作。从工作至今,我参加了从入厂教育、军训到运维部实习,并参加某电厂设备安装跟踪工作。在这个过程中我学到了很多,很多方面都有了较大的收获和进步,已经从一名在校大学生转变成为一名合格的国有大型企业员工,并且对现在的工作也有了很深刻的认识。现将过去一年专业技术情况总结如下:一安全方面 防止事故发生,保证人身安全是电力部门首要的工作。我在跟随师傅对设备进行的多次操作及维护工作中,始终坚持贯彻执行"安全第一,预防为主,综合治理"的方针,严格执行电力安全工作规程,认真分析安全工作中各类难点,针对各个工作任务的特点,有意识、有目标、有重点地做好各项安全措施。除此之外,还认真学习班组组织的日常安全学习,细心体会,并认真讨论分析安全事故案例,从中吸取经验教训,防止安全责任事故的再次发生。 二、学习工作方面 1、基础理论的提高 在大学里面,我们所学习的的是理论上的东西,而对现实的实物、实例了解较少。理论联系实际方面做的不够,理论与实际相脱节,这对深入学习是不利的,是所谓的闭门造

车,没有实践的指导,理论不会得到很高提升。而来到景洪电厂之后,以前理论的东西得到了实物的指导,使原本模糊的概念变得清晰。突出表现在对发电机转子、定子、水轮机,励磁系统、调速系统、水工建筑等的结构有很深感性认识。 2、专业技能的提高 在运行期间,我跟随班组师傅首先从如何巡检设备开始学习,在巡检过程中要注意哪些事项及如何使用巡检仪,在师傅们的带领下,我们慢慢地开始学习监盘及一些简单的操作,在监盘过程中需要重点监视的对象、设备的正常运行状态及如何判断机组故障及故障处理,在每次运行值守期间,师兄都要对我们提出问题,争取在每个八小时中学会一项简单的操作。值班期间,一定要做好事故预想,一定要掌握当前全厂设备的状况,对存在缺陷的设备要加强监视。 在on-call期间,我们主要学习了如何写操作票、如何办理各种工作票,在机组检修时候,随同师傅做好检修机组的安全措施,在检修工作结束后,学习如何恢复安全措施。这些工作,无一不需要我们认真对待、仔细检查,只有这样,才能保证机组的安全稳定运行。运行期间我多次参加了机组的开、停机操作,对开停机的流程及需要检查注意的事项有了一定程度的认识。 在维护期间,在师傅的指导下我学会了看电气二次图,了解了励磁系统和调速器的基本工作原理,学习了一些电气

南瑞同步发电机励磁系统培训教材

第一章发电机励磁系统的发展及现状 §1-1 励磁主回路的发展动态 在上世纪60年代以前,同步发电机基本上都是采用同轴直流励磁机的励磁方式,由于当时发电机单机容量不大,输电线路不长,因此基本上能满足当时的要求,但直流励磁机维护困难,炭刷易产生火花,换向器易于磨损,随着发电机单机容量的增大,励磁容量也相应增大,当汽轮发电机单机容量达10万千瓦,励磁机容量已近500千瓦,而同轴的转速为每分钟3000转的直流电机,受限于换向的极限容量仅为500千瓦。当时大容量发电机或是用齿轮减速后驱动直流励磁机,或是用带大飞轮的独立驱动的电动发电机供励磁。 后来,随着硅整流元件出现,直流励磁机逐步被同轴交流励磁机和整流器代替,交流励磁机的容量基本上不受限制。在1960年代,当时的第一机械工业部委托电器科学研究院,组织了汽轮发电机三机交流整流励磁系统的全国统一设计。这种方式在大型汽轮发电机上一直延用至今。为减小时间常数,交流励磁机通常采用频率100-250周,中频付励磁机用350-500周,早期中频付励磁机采用感应子式,转子上无绕组,近年来已逐步被永磁发电机所代替。 1960年代初,可控硅元件刚出现,电流、电压定额较低,所以他励式可控硅静止励磁用得较少。可控硅主要用在三机交流整流励磁系统主励磁机的励磁控制上。应该指出1960年代末期天津电气传动设计研究所,在发展我国各种主回路励磁方式上,起了很大作用,例如在1969年率先研制,并在天津第一发电厂4#机25MW汽轮发电机上,投运了直流侧电流相加的自复励可控硅励磁系统,并励部分用的是三相半控整流桥。串联部分用的是三相二极管整流桥。1971年投运了由天传所设计,上海华通开关厂、上海整流器厂、上海电机厂参与生产的富春江2#机60MW发电机的自复励可控硅励磁系统,容量为当时国内最大。并励的功率部分用的是三相半控整流桥,限于当时国内生产元件的水平,富春江水电厂的可控桥臂是由(700V,200A)可控硅元件4串6并组成。此外天传所还为长办试验电站陆水电站8800KW发电机设计了他励可控硅励磁系统,可控硅整流桥用三相全控桥,整流桥每臂SCR 2串5并,于72年投运。后来这种方案天传所还用在南桠河、渔子溪水电厂二台4万KW发电机上。与此同时,在参照河北省岗南水电站从日本进口的10MW抽水蓄能发电机励磁的基础上,还设计出了可控相复励的励磁系统,在湖北省一台10MW调相机上运行。整流器是不可控的,是靠改变相复励变压器电压绕组上的电压来调节,后者由饱和电抗器L控制,本方案可靠性高,缺点是相复励变压器,饱和电抗器体积大。动态响应差。

【管理制度】励磁技术管理办法

发电机励磁系统技术管理管理办法 目次 前言 ...................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 职责 (2) 5 管理活动内容与方法 (3) 6 检查与考核 (8) 附录A (规范性附录)发电机励磁系统技术管理部门应存档的技术资料 (9) 附录B (规范性附录)励磁系统试验仪器设备及仪表配置最低标准 (10) 附录C (规范性附录)发电机励磁系统监督报表 (11) 附录D (规范性附录)基建期励磁系统技术管理内容 (12)

前言 本标准是根据能源投资(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)和燃气热电有限公司(以下简称“热电”)标准体系工作的需要而编制。目的是为了规范励磁技术管理工作,减少励磁系统故障,保证励磁装置的可靠性,保障电网及设备安全、稳定地运行。 附录A-附录D为规范性附录。 本标准由生产技术部提出并归口管理。 本标准起草单位:设备管理部

发电机励磁系统技术管理管理办法 1 范围 本标准规定了热电励磁技术管理工作的职责、管理内容与方法。 本标准适用于热电励磁技术管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则》第1部分:标准的结构和编写规则 GB/T 15498-2003 《企业标准体系管理标准和工作标准体系》 GB/T 20000.3-2014 《标准化工作指南》第3部分:引用文件 GB/T 15496-2003 《企业标准体系要求》 DL/T 843-2010 《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》 DL/T 1049-2007 《发电机励磁系统技术监督规程》 GB/T 7409.1-2008 《同步电机励磁系统定义》 GB/T 7409.2-2008 《同步电机励磁系统电力系统研究用模型》 GB/T 7409.3-2007 《同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技 术要求》 DL_T 1231-2013 《电力系统稳定器整定试验导则》 DLT 279-2012 《发电机励磁系统调度管理规程》 电力部《电力工业技术监督规定》 国家电力公司国电发(2000)589号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国家电力监管委员会《电力生产事故调查暂行规定》 H-215.09-19-2013 《发电机励磁系统技术管理办法》 3 术语和定义 下列术语、定义和缩略语适用于本标准。 3.1 励磁系统 指为同步发电机提供励磁电流的设备。包括所有调节、控制、保护单元及功率电源和灭磁装置等。 3.2 励磁调节器 指按照某种调节规律对同步发电机机端电压、无功功率、功率因数、转子电流实施闭环控制

发电机励磁系统培训教材

发电机励磁系统培训教材 同步发电机是电力系统的主要设备,它是将旋转形式的机械功率转换成电磁功率的设备,为完成这一转换,它本身需要一个直流磁场,产生这个磁场的直流电流称为同步发电机的励磁电流。专门为同步发电机提供励磁电流的有关设备,即励磁电压的建立、调整和使其电压消失的有关设备统称为励磁系统。同步发电机的励磁系统是由励磁调节器AVR 和励磁功率系统组成,励磁功率系统向同步发电机转子励磁绕组提供直流励磁电流,调节器根据发电机端电压变化控制励磁功率系统的输出,从而达到调节励磁电流的目的。 第一节自并励励磁方式 一、自并励磁方式 励磁电源取自发电机端,经静止的 整流变压器及静止的可控整流装置供 给发电机转子绕组励磁。由于励磁系统 没有旋转部件,结构简单,因而可靠性 提高。又由于缩短了轴系长度,减少了 轴承座,而提高了轴系稳定性。这种励 磁方式的励磁响应快速,调压性能好。 近年来由于继电保护的完善和发展,动作速度加快(0.1s内

切除短路故障),因此自并励励磁方式与继电保护的配合方面除发电机后备保护需改进外,已不影响继电保护的正确动作。由于短路时间短,短路后发电机端电压恢复较快,因此自并励励磁系统已与同样强励倍数(Ku=2)的交流励磁机励磁系统的暂态稳定水平相当。更由于电力系统稳定器(PSS)的广泛应用,自并励励磁系统配置PSS以后,其静稳定、动稳定水平均高于交流励磁机励磁系统。 图4-1 二、自并励静态励磁系统的特点 自并励励磁系统为静态励磁,与交流励磁机励磁系统相比,它没有旋转部件,运行可靠性高。随着大功率可控硅整流装置可靠性的提高,据国内外统计资料表明,自并励静态励磁系统造成发电机强迫停机率低于交流励磁机系统。自并励静态励磁系统不需要同轴的励磁机,仅带端部滑环,这样可有效的缩短整个汽轮机组轴系的长度,这样可有效的提高轴系的稳定性,改善轴系振动水平,提高了机组安全运行水平,同时也降低了噪音水平。 因采用了可控硅整流器,无须考虑同轴的励磁机时间常数的影响,这样可获得很高的电压响应速度。提高电力系统稳定水平方面在小干扰的情况下,自并励静态励磁系统配备了PSS后,小干扰稳定水平较交流励磁机系统有明显提高,在大干扰稳定方面,通过计算表明,自并励静态励磁系统的

电气培训工作总结

1、掌握电力系统的组成及其特点: 组成:发电机、变压器、电力线路、各种用电设备一起组成电力系统。 特点:电能的生产和消费具有同时性,电磁变化过程十分迅速,电力系统和国民经济各部门之间有密切的关系,电力系统的地区性特点较强。 2、电压等级的划分: 380/220v为一般用户生产、生活和照明等使用的电压;3、6kv为发电厂和大中型企业高压厂用配电网电压,10kv用于中小城镇配电网电压和大型火电厂高压厂用配电网电压;35、66kv为大城市、大工业企业内部的配电网和农村输电网电压;110kv用于中、小电力系统主干输电线电压;220、330kv用于大电力系统主网网架电压;500、750kv和1000kv用于系统之间联络线及大电网主网架电压。 3、短路的基本类型: 三相短路、两相短路、单相接地短路、两相接地短路。 4、电力系统中性点的接地方式及其根据电压等级不同的方式选择: 中性点接地方式分为三种:中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地和中性点直接接地,前两种称为中性点非有效接地,或称为小电流接地;后一种称为中性点有效接地,或称为大电流接地。 目前我国,110kv及以上电力系统宜采用中性点直接接地方式;对于66kv及以下系统,一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地或经电阻接地的方式;对于低压用电系统,为了获得380/220v两种供电电压,习惯上采用中性点直接接地,构成三相四线制供电方式。 第二章汽轮发电机及运行技术 1、了解发电机的工作原理及主要内部结构组成: 在发电机的转子上装有励磁绕组,当直流电通过励磁绕组时会产生主磁场,当原动机带动转子旋转时,就得到一个在空间按正弦规律分布的旋转磁场,旋转磁场切割定子中的三相绕组,产生三相感应电动势,当把发电机的三相绕组与负载接通时,对称三相绕组中流过电流。发电机主要内部结构: 定子和转子。 定子由定子铁心、定子绕组(也叫电枢绕组)、机座、端盖及挡风装置等部件组成;转子由转子铁心、转子绕组(也叫励磁绕组)、集电环、转轴等部件组成。 2、励磁系统的作用; 在正常运行条件下,向发电机提供励磁电流,并根据发电机所带负荷的情况,相应地调整励磁电流,以维持发电机机端电压在给定水平; 使并列运行的各发电机所带的无功功率稳定而合理地分配; 增加并入电网运行的发电机的阻尼转矩,以提高电力系统静态稳定性及输电线路的有功功率传输能力; 在电力系统发生短路故障造成发电机机端电压严重下降时,实行强行励磁,将励磁电流迅速增到足够的顶值,以提高电力系统的暂态稳定性; 在发电机突然解列、甩负荷时,实行强行减磁,将励磁电流迅速降到安全数值,以防止发电机的机端过电压; 在发电机内部发生短路故障时,实行快速灭磁,将励磁电流迅速减到零值,以减小故障损坏程度; 在不同运行工况下,根据要求对发电机实行过励磁限制和欠励磁限制,以确保发电机组的安全稳定运行。 1、了解变压器的工作原理: 变压器有一个闭合铁心,铁心上有两个绕组,其中一个绕组接至交流电源,称为一次绕

励磁技术监督标准

神皖马鞍山发电公司 励磁技术监督管理标准(试行) (SWMAS-2012-JJ/07)

目录 1 目的 2 适用范围 3 引用文件及关联文件 4 术语定义和缩略语 5执行程序及管理要求 6职责 7检查与评价 8反馈 附件:1.励磁监督管理标准检查/评价表 2.技术监控动态检查存在问题和隐患整改情况 3.技术监督及设备管理月度报表 4.励磁技术监督年度工作计划表 5.励磁技术监督预警通知单 6.励磁技术监督预警回执单 1 目的

为了规范神皖马鞍山发电公司励磁系统监督管理,加强对励磁系统工作的领导,提高发电机组励磁系统运行可靠性,确保发电机组和电网的安全稳定运行。特制定本标准。 2 适用范围 本标准适用于神皖马鞍山发电公司励磁系统工作管理。 3 引用文件及关联文件 3.1 引用文件 3.1.1 DL/T 1049-2007 发电机励磁系统技术监督规程 3.1.2 DL/T 843-2010 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 3.1.3 DL/T 1092-2008 电力系统安全稳定控制系统通用技术条件 3.1.4 GB/T 26399-2011 电力系统安全稳定控制技术导则 3.1.5 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 3.1.6 DL/T 5147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定 3.1.7 GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 3.1.8电力系统继电保护和安全自动装置反事故措施要点电安生[1994]191号3.2 关联文件 3.2.1 风险管理子系统SWMASFD-02 3.2.2 运行管理子系统SWMASFD-08 3.2.3 检修管理子系统SWMASFD-10 3.2.4 变更管理子系统SWMASFD-11 4 术语定义和缩略语 无 5 执行程序及管理要求 5.1设备台帐、试验记录、检验报告等监督档案应齐全并录入设备管理系统。5.2元月15日前将年度工作总结上报设备部、安全监察部。 5.3按时参加全省励磁监督工作会议,并认真传达会议精神。 5.4在励磁系统发生故障时,应立即将故障发生的时间、现象、原因及处理措施上报设备部、安全监察部。 5.5积极配合、参加系统举办各种形式的专业技术培训班,组织技术交流,推广应用新技术、新设备和新方法。 5.6认真开展机组大修监督工作。 6 职责

电气技术监督

DL/T1051——2015 目录 1 范围 (2) 2 规范性引用 (2) 3 术语定议 (2) 4 总则 (2) 5 电力技术监督的主要内容 (2) 5.1电力主管部门及行业协会主要监督内容 (2) 5.2发电企业和电网企业主要监督内容 (2) 5.3重要电力用户的主要监督内容 (4) 6电力技术监督的主要内容 (4) 6.1电力主管部门职责 (4) 6.2电力行业协会职责 (4) 6.3电网企业职责 (4) 6.4发电企业的职责 (4) 6.5电力试验研究院(所)职责 (5) 7电力技术监督管理 (5)

电力技术监督导则 1范围 本标准规定了电力技术督的原则、主要内容、职责及管理要求。 本标准用于电力规、设计、建速设、生产全过程的技术监督工作。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GRT311.1像配合第1部分:定义、原则和规则 T478-2010继电保护及安全自动装置通用技术条件 3术语和定义 GB/T2009.15、GB/T2900.17、GB/T 2900.49和DL/T 1010.2确定的术语和定义,以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 电力技术监督technology supervision for electric power 在电力规划、设计、建设及发电、供电、用电全过程中,以安全和质量为中心,依据国家、行业有关标准、规程,用有效的测试和管理手段,监督有关标准、规程执行落实情况,对电力设备的健水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测与控制,以确保其安全、优、经济运行。 3.2 发电企业electric power generating enterprise 认事电能生产及经营管理的企业。 3.3 电网企业electric power grid enterprise 从事电能输送和销售及经营管理的企业。 3.4 重要电力用户important electric power user 以110kV(66kV)及以上电压等级接入电网或对电网安全优质经济运行有重要影响的用户。 4 总则 4.1电力技术监督工作应贯初“安全第一、预防为主”的方针。 4.2电力技术监督实行一制度、统一标准、统一流程,依法监督和分级管理的原则,坚持技术监督管理与技术监督执行分开、技术监督与技术服务分开、技术监督与日常没备管理分开,坚持技术监督工作独立开展,对电力规划、建设和生产实施全过程技术监督和管理。 4.3电力系统中所有发电企业、电网企业和重要电力用户应按国家和行业标准开展电力技术监督工作程行相应的技术监督职责。 4.4电力系中所有发电企业、电网企业和重要电力用户的电力设备都应符合国家、行业相关的技术标准。 4.5实施电能质量、绝缘、电测、保护与控制系统、自动化、信息通信、节能、环保、化学、热工金属、水工、汽(水)轮机等技术监督,对电力设备或系统的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测、调整及评价。 5 电力技术监督的主要内容 5.1电力主管部门及行业协会主要监督内容 监督电力企业和主要电力用户在电力的发、输、配和用电的各个环节中的电力安全、节能降耗及环境保护方面的工作。电力技术监督工作贯穿电力生产的全过程。 5.2发电企业和电网企业主要监督内容

车间培训心得体会

车间培训心得体会 篇一:车间学习心得体会 车间学习心得体会 近日,总经理在例会上要求行管人员都要到生产车间去学习。其用意何在?我的理解是:一是让大家实地感受工人的工作环境,如何开展工作的;二是熟悉企业的生产情况,了解企业生产流程及工艺流程。通过到车间学习,提高行管人员的思想认识,凝聚人心,激发大家更好地做好本职工作。合成车间如同人的心脏,是全厂生产的中枢,它从半水煤气通过物理合成和化学反应成为液氨,即可以当商品氨销售,又是供应生产尿素、碳铵、甲醇的主要原料。19日下午,我来到合成车间学习。在车间领导谷健的细心安排下,车间技工杨峰首先给我上了一堂生动的技术课,详细介绍了整个合成车间的设备、工艺流程情况,并且一起参加了工人们的班前班

后会。随后,杨工又带领我到了车间的压缩、冷冻、氨库、合成、精练及甲醇岗位,了解了生产情况,并对每台设备的作用、效能进行了耐心细致的讲解,使本人大开眼界,获益匪浅,粗略地明白了氨的合成过程。 这次到车间学习虽然只有短短的2个小时,但感受颇深,主要有以下三点: 感受一:工人们对待工作认真负责的态度和敬业精神令人钦佩。常言说,贵在坚持。到合成车间学习使我深深地感受到了工人们工作环境的恶劣,在压缩机70多分贝的噪音下,员工们能仔细认真地对各种设备进行巡检,随时查看压力表的温度、电流、排污等方面的情况变化。他们从事的工作程序虽然简单,责任却重于泰山,来不得半点马虎。一个人日复一日、年复一年、周而复始地从事同一项工作,实在是有点枯燥,没有很强的敬业 精神是坚持不了长久的。据车间负责人谷健介绍,厂里有许许多多这样的

员工,他们都能持之以恒地坚持了下来,并且工作做的很好,没有出现机器因巡检不到位等情况而影响生产的。是啊,如果没有这些默默无闻、任劳任怨、无怨无悔、无私奉献的工人群体,就不会有化肥厂辉煌的今天,他们是公司可敬可爱的人。 感受二:对一些固定资产项目有了感性认识,明白了合成车间的各个工段的固定资产的功能、作用。一年多来先后到各车间去过多次,也了解了部分固定资产的性能,但是却是走马观花,没有真正意义上理解它的内涵,如同未识芦山真面目一样的感觉.通过这次学习,明白了氨的生产过程。大概了解了合成车间的流程及固定资产使用情况的现状。 感受三:通过学习,使我深深的理解了,全厂的每一个工作岗位都不是孤立的,都是互相联系的,只有每个人都认真负责、一丝不苟地做好本职工作,全厂的生产经营才能够顺利进行,企业才能发展壮大。

励磁技术监督实施细则

神华国能和丰煤电有限公司企业标准励磁技术监督实施细则 神华国能和丰煤电有限责任公司

目录 前言 (2) 1总则 (3) 2 监督机构与职责 (3) 3 监督范围 (4) 4技术资料、档案管理 (5) 5设备质量监督管理 (6) 6运行监督管理 (7) 7试验设备、仪器仪表和备品备件管理 (7)

前言 为了实现技术监督管理工作规范化、程序化、标准化,制定本标准。本标准的附录为规范性附录。 本标准起草单位: 本标准主要起草人: 本标准主要审定人: 本标准批准人: 本标准委托生技部负责解释 本标准是首次发布。

1 总则 1.1 为加强我厂励磁设备的全过程安全、质量技术监督管理工作,确保励磁设备的安全稳定运行,根据原电力部颁发的《电力工业技术监督工作规定》并结合我厂励磁设备实际情况,特制订本实施细则。 1.2 励磁技术监督工作应从设备的设计、制造、安装、运行、检修、技术改造、定期检验以及使用寿命等方面实行全过程的技术监督和技术管理工作。 1.3 本实施细则适用于神华国能和丰煤电有限公司励磁设备技术监督和管理工作。凡在我厂进行励磁系统设备的科研、设计制造、生产调试等工作,应遵守本实施细则。 2 监督机构和职责 2.1 励磁技术监督实行分三级管理原则。 神华国能和丰煤电有限公司励磁技术监督工作分三级管理,第一级为厂部,由分管副总经理(总工程师)负责;第二级为生技部,由生技部电气专业负责;第三级为继电保护班组,设励磁技术监督负责人。 2.2 分管副总经理(总工程师)职责 2.2.1 组织宣传贯彻国家和上级有关部门颁发的励磁设备技术监督规程、标准和规定,审批我厂励磁设备技术监督的规章制度和检修试验报告、报表等有关技术资料。 2.2.2 掌握全厂励磁设备技术监督工作状况,督促检查全厂励磁设备技术监督工作计划的实施情况。 2.2.3 组织励磁设备技术监督专责参加有关新建、扩建、改建工程的设计审查、施工监督和设备技改工程的励磁设备技术监督检查,新设备投运验收以及重大设备事故分析等。 2.2.4 审查励磁设备技术监督工作中有关重大反事故技术措施、技术改造项目、新技术推广项目和重大设备投运试验方案。 2.2.5 及时了解、听取励磁设备技术监督工作汇报,确定励磁设备技术监督工作重点,表彰在励磁及自动化设备技术监督工作中取得显著成绩的集体和个人。 2.3 生技部励磁技术监督的职责 2.3.1 认真贯彻执行国家和上级有关部门颁发的励磁设备技术监督规程、标准和规定,并结合我厂实际情况,组织制定励磁及自动化设备规章制度和技术监督实施细则,经厂技术监督领导小组审批后,认真组织执行。

南瑞继保培训总结

南瑞继保培训总结 “220kV及以上直调电厂继电保护专业培训” 学习报告 检修厂赖新书陈育才 2016年6月21至24日,检修厂赖新书、陈育才参加广东省电力调度中心举办为期四天的《220kV及以上直调电厂继电保护专业》第二期培训班学习。此次培训由南方电网、南京南瑞继保公司及华南理工大学专家授课,其具体的培训内容如下: 1、由南方电网副总工程师赵曼勇分别按继电保护分类有关问题介绍、技术规程中有关电厂保护问题介绍、有关反措问题介绍、关于厂网保护整定配合有关问题介绍、关于继电保护新技术发展进行讲解。 2、由南京南瑞继保公司技术专家沈文英分别对CT回路异常对差动保护的影响、CT暂态饱和的特点、PT回路两点接地对保护的影响、PT回路N线断线对保护的影响、发电机机端PT一次回路、二次回路容易断线对保护的影响、直流系统二次回路抗干扰的影响进行讲解 3、由南京南瑞继保公司技术专家分别讲解了南方电网继电保护反事故措施、xx版广东省继电保护检验规程中的二次回路绝缘检查、新安装装置验收时的绝缘检查及新安装装置验收时屏柜的绝缘试验、南网大型发变组继保整定规程中

的固定斜率制动式纵差保护、变斜率制动式纵差保护、比率制动式不完全纵差保护、单元件纵差保护、纵向零序过电压保护、变压器纵差保护、定子绕组单相接地保护、转子绕组过负荷保护、发电机低励失磁保护、误上电保护、变压器零序过流保护。在保护定值整定中,应按中调下发的定值单进行整定,不得未经调度部门同意私自更改定值。 4、由华南理工大学电力学院李晓华老师分别讲解了什么是短路?短路计算的目的和作用?为什么要进行稳态短路电流计算?稳态短路计算有什么难点?什么是对称分量法?如何将相分量分解为正序、负序、零序分量之和?电力系统序网的建立、如何分析计算短路点电流和电压? 5、由华南理工大学电力学院老师分别讲解了发电机的故障类型;发电机的不正常状态;发电机的保护配置包含纵联差动保护、反应发电机定子绕组及引出线相间短路、定子绕组匝间短路、定子单相接地保护、过电流保护、对称过负荷保护、励磁回路接地保护、失磁保护、失步保护、转子过负荷保护、逆功率保护、定子绕组过电压保护、发电机过励磁保护。 6、由广东省电力调度中心继电保护部陈志光部长介绍2016年上半年广东省直调电厂继电保护误动作原因及分析。 通过此次培训使电厂继电保护专业运行维护人员更进一步的了解继电保护专业对系统稳定和设备安全的重要性,

励磁培训

励磁系统概述 1.1 励磁系统的任务 同步发电机运行时,必须在励磁绕组中通入直流电流,以便建立磁场,这个电流称为励磁电流,而供给电流的整个系统称为励磁系统。由于励磁绕组又称发电机转子,故励磁电流也叫转子电流。 在电力系统的运行中,同步发电机是电力系统的无功功率主要来源之一,通过调节励磁电流可以改变发电机的无功功率,维持发电机端电压。不论在系统正常运行还是故障情况下,同步发电机的直流励磁电流都需要控制,因此励磁系统是同步发电机的重要组成部分。励磁系统的安全运行,不仅与发电机及其相联的电力系统的运行经济指标密切相关,而且与发电机及电力系统的运行稳定性密切相关。同步发电机励磁系统的任务有以下几点: 1 电压控制 在同步发电机空载运行中,转子以同步转速n旋转时,励磁电流产生的主磁通Φ0切割N匝定子绕组感应出频率为f=pn/60的三相基波电势,其有效值E0同f,N, Φ0以及绕组系数k的关系:E0=4.44 fNkΦ0 这样,改变励磁电流If以改变主磁通Φ0,空载电势E0值也将改变,二者的关系就是发电机的空载特性E0=f(If)或发电机的磁化特性Φ0=f(Ff)。在发电机空载状态下,空载电势E0就等于发电机端电压Ut,改变励磁电流也就改变发电机端电压。 完成电压控制的设备是由励磁调节器,励磁电源,发电机等组成,同步发电机励磁控制系统框图的一般形式如图1-1所示。 图1-1 同步发电机励磁控制系统框图 在图1-1中,虚线框内是励磁调节器的基本原理框图。按照调节原理,一个控制调节装置,至少要有三个环节或单元。第一是测量单元,它是一个负反馈环节;第二是给定单元,它是调节中的参考点;第三是比较放大单元,它将测量值同参考值进行比较,并对比较结果的差值进行放大,从而输出控制电压Uk。这里的其他信号,是指调节器中的其他功能的作用信号,比如调差、励磁电流限制、无功限制、PSS等。这里的励磁电源是指可控硅整流装置。 对于一个励磁控制系统来说,电压控制就是维持发电机端电压在设定位置。为实现这一目的,首先就要设定电压,要有一个给定信号Ug,以便明确电压控制值;其次要测量电压,看发电机端电压是多少,这里由发电机电压互感器PT和调节器中的测量板组成,将Ut变为Uc;最后,由调节器比较给定值和测量值,当测量值小于给定值时,励磁装置增加励磁电流If,使发电机端电压上升,当测量值大于给定值时,励磁装置减少If使发电机端电压下降。 2 无功分配

1-励磁系统中的各种定值及试验

励磁系统中的各种定值介绍 一、励磁系统中各种定值的分类 励磁系统中的各种整定值主要是在励磁调节器(AVR)中。本次重点介绍励磁调节器中的定值。 1、发电机的励磁形式一般有直流励磁机系统、三机常规励磁系统、无刷旋转励磁系统、自并励励磁系统等。 (1)自励直流励磁机励磁系统: (2)三机常规励磁系统: (3)无刷旋转励磁系统 (4)自并励励磁系统

2、华北电网各个电厂所用的励磁调节器有吉思GEC系列、南瑞电控SAVR2000系列、NES5100系列、SJ800系列、洪山的HJT系列、ABB公司的UN5000系列、GE公司的EX2100系列、英国R-R的TMR-AVR、日本三菱等。 各个厂家的励磁调节器中的定值数量各不相同。少的几十个(如吉思、南瑞),多的上千个(如ABB、GE)。 3、针对各种励磁调节器中的定值按照使用功能可以分为 (1)控制定值(控制参数) 控制定值包括自动方式控制参数、手动方式控制参数、PSS控制参数、低励限制控制参数、过励限制控制参数、过激磁限制控制参数等 (2)限制动作定值 包括过励限制动作定值、过激磁限制动作定值、低励限制动作定值等 (3)其他定值 包括励磁调节器模拟量测量的零飘修正、幅值修正、励磁方式定义、起励时间设定、调压速度设定、调差率等。

励磁调节器部的控制参数 励磁调节器作为发电机的一种自动控制装置。在正常运行或限制动作时,用来控制发电机的运行工况不超过正常运行围的参数。这些参数在运行中,是时刻发挥作用的。控制参数整定的合理,直接影响整个励磁系统的动态特性的好坏及各种限制功能的正常发挥作用。 一、自动方式下的控制参数(电压闭环) 1、自动方式是以机端电压作为控制对象的控制方式,是励磁调节器正常的工作方式。也是调度严格要求必须投入的运行方式。 华北电网调度部门下发的《华北电网发电机励磁系统调度管理规定》中规定: (1)各发电厂机组自动励磁调节装置正常应保持投入状态,其投入、退出和参数更改条件应在运行规程中作出规定,并应得到调度部门和技术监督部门的批准。调度部门要求投入的PSS装置应可靠投入运行。发电机自动励磁调节装置、PSS装置如遇异常退出,应及时向当值调度员备案,事后向技术监督部门汇报。 (2)电厂将励磁系统定值报有关调度部门和技术监督部门审核、批准后执行。运行中如定值或设定参数发生变化,须经有关调度部门和技术监督部门核准方可执行。参数实测后如定值或设定参数发生变化,应说明对已实测参数是否有影响,必要时重新进行参数实测工作。 (3)发电机励磁系统应采用定发电机电压控制方式运行。如果采用其他控制方式需要经过调度部门和技术监督部门的批准。 2、按照经典自动控制原理,一般采用PID控制方式。其中的P代表比例调节控制,I代表积分调节控制,D代表微分调节控制。 一般励磁调节器中的PID控制形式有以下三种方式: (1)并联PID控制方式传递函数

相关文档