附录B水运工程质量检验记录

B.0.0.1 检验批质量检验记录应由分项工程技术负责人填写,监理工程师组织施工单位质量检查员等进行检验与确认,并按表B.0.0.1 的规定记录。

注:①对于不划分检验批的分项工程,可直接采用本表;

②对于实测数据较多的项目,可附施工综合记录。

1

B.0.0.2 分项工程质量检验记录应由施工单位分项工程技术负责人填写,监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人和质量检查员等进行检验与确认,并按表B.0.0.2 的规定记录。

说明:

2

B.0.0.3 分部工程质量检验记录应由施工单位项目技术负责人填写,总监理工程师组织施工单位项目负责人、技术负责人和质量检查员等进行检验与确认。并按表B.0.0.3 的规定记录。

3

B.0.0.4 单位工程质量检验记录应由施工单位项目负责人填写,检查验收结论应由总监理工程师填写,质量检验综合结论应由参加检查验收各方共同商定,由建设单位填写。并按表B.0.0.4 的规定记录。

注:质量监督机构对单位工程的质量核定报告及用表,应按水运工程质量监督主管部门的规定执行。

4

B.0.0.5 建设项目和单项工程质量检验汇总记录应由建设单位项目负责人填写,并按表B.0.0.5 记录。

B.0.0.6 单位工程的观感质量评价的项目及质量要求应符合本标准的相关规定,并采用表B.0.0.6 记录

5

单位工程观感质量评价表表B.0.0.6

核查结论:

施工单位项目负责人:年月日总监理工程师:年月日

建设单位项目负责人:年月日质量监督负责人:年月日

注:①单位工程观感质量评价应在单位工程完工后及时进行,并应由质量监督机构组织建设、监理和施工单位的有关人员在施工和监理单位检查的基础上共同进行;

②观感质量检查项目的评价应采用观察检查、必要量测和共同讨论确定的方法进行;

③观感质量评价分为一级的项目应满足下列要求:

A、外观质量总体好;

B、观察范围未发现明显表面

缺陷; C、抽查部位测点的偏差未超过规定的允许偏

差值。

④观感质量评价为二级的项目应满足下列要求: A、外

观质量总体较好; B、观察范围有少量一般表面缺陷,

但不需进行修补;

C、抽查部位虽有少量测点的偏差超过规定的允许偏差值,但未超过允许偏差值的1.5倍或者超过允许

偏差值的测点个数未超过总测点数量的20%。

⑤观感质量评价为三级的项目应满足下列要求:

A、外观质量总体一般;

B、观察范围有较多一般表面缺陷或有较多修补痕迹,但不需要进行重新修补;

C、抽查部位的偏差超过

允许偏差值的1.5倍,或者超过允许偏差值的测点个数超过总测点数量的20%,但不影响工程的正常使

用。

⑥对于存在严重表面缺陷或有影响工程正常使用偏差的项目不得通过观感质量评价。经按技术处理方案处

理符合要求后的项目,可重新评为三级。

B.0.0.7 单位工程质量控制资料核查应按表B.0.0.7 检查记录。

6

核查结论:

项目负责人:年月日总监理工程师:年月日

7

B.0.0.8 单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查应按表 B.0.0.8 进行检查记录。

核查结论:

项目负责人:年月日总监理工程师:年月日

B.0.0.9 水运工程主要质量控制资料用表的格式与填写应符合附录K的规定。

8

隐蔽工程质量验收记录

隐蔽工程质量验收记录 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、

装饰装修隐蔽工程质量验收标准

装饰装修隐蔽工程质量验收标准 一、电路质量验收标准 1、强弱电分别布管穿线,线管内无接头、扭结,接头在接线盒内,如需分线,必须用分线盒。导线连接坚固,接线不受拉力,包扎紧密,不露线芯; 2、目测无裸线、线路规整、横平竖直、PVC管间接头处用胶连接紧密、固定稳固、标准,每隔1200mm加固定卡1个,水平、垂直交叉处应采用过桥弯。吊顶内布线走管应顺顶、顺墙固定或排扎在吊挂杆上; 3、尽量少用弯头、使用冷弯技术;尽量少用黄蜡管,能用PVC管处坚决不用黄蜡管;尽量沿墙面、顶面布线,线管入底盒必须使用锁扣固定,线头用绝缘胶布包扎并绕圈入盒; 4、线路敷设严禁出现扭绞、死弯、绝缘层损坏、护套线断裂等缺陷,严禁直接埋入抹灰层大等碱性材料内敷设(特殊部位除外,需用胶带缠绕)。如损伤严重,必须重新更换线路; 5、电路、冷热水管、气管不允许同槽敷设,必须分槽敷设,且须保持一定间距; 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。1.5 mm2 铜芯线可承受2900W的负荷,2.5 mm2铜芯线可承受4900W左右的负荷,4 mm2铜芯线可承受7000W的负荷,6 mm2铜芯线可承受9000W的负荷;

7、柜机空调专用6mm2、调、挂机空调、厨房、卫生间插座使用4mm2、普通插座2.5 mm2、照明主线2.5 mm2、灯控制线1.5 mm2;

8、回路设置:各空调分别为1个回路,照明1个回路、插座1个回路、厨房及卫生间分别为1个回路,如卫生间内要单独安装电热水器、按摩浴缸、蒸汽浴房等大功率物件除外,此时各需单独设置回路; 9、同一回路电线应穿入同一套管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%,直径16 mmPVC管内可穿1.5 mm2线6根,2.5 mm2线4根,4 mm2线3根,直径20mmPVC管内可穿1.5 mm2线9根,2.5 mm2线7根,4 mm2线5根; 10、厨房、卫生间地面不允许进行电路开槽敷设,应在墙体和顶面敷设; 11、安装电源插座时,应符合”左零右相、接地在上”的规定,三线插座接地线,地线截面积必须与零线、相线的截面积保持一致; 12、灯具开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴墙面无缝隙,表面洁净; 13、电源线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不小于300mm(包括插座与燃气表的距离),交叉距离不应小于100mm。 14、一般情况下,地插座下口离地高度为完成后地面300㎜。开关下口离地1300㎜,空调插座下口离地1800㎜,厨房插座下口离地1000㎜,卫生间插座下口离地1300㎜,卫生间应使用防水插座。 二、水路质量验收标准 1、管道安装应横平竖直,紧贴墙体、顶面走,铺设牢固、无晃动,每隔800 mm 加固定卡1个或吊杆1个;

隐蔽工程质量验收制度

隐蔽工程质量验收制度文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

紫宸居项目一期 隐蔽工程质量验收制度 1 总则 隐蔽工程质量验收的目的,在于使工程项目质量控制做到工序控制,内部层层把关,把质量问题消除在隐蔽之前,从而有效地控制施工质量,求得工程项目整体质量得到保证,使用户得到一个质量上放心的工程。 2 隐蔽工程的概念 隐蔽工程是指那些在上一道工序结束,被下一道工序所掩盖,正常情况下无法进行复查的项目。例如:地下基础工程;钢筋工程;建筑工程的防水工程和地下与水下结构的防水、防腐工程;设备封闭前的内部质量验收;以及埋入设备、结构内部及保温、防腐层的焊接工程等。 3 隐蔽工程验收程序 施工单位应提前一个工作日向监理部提交“隐蔽工程报验单”,并同时提供以下资料: 与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理的签证记录; 经过复核的隐蔽部件材质检验报告; 经过复核的隐蔽项目施工自检原始记录; 隐蔽工作报告(含施工作业质量与标准的差异,遗留问题的处理意见)。 监理部决定验收的时间(原则上不得超过收到验收申请后48小时),通知施工单位。按照质量计划应有业主方人员参加的项目,应通知质检站。 隐蔽工程验收内容

检查隐蔽工作项目已施工完备,并具备验收的基本条件。 现场实地抽查施工记录。抽查时施工单位应认真配合。 工程验收合格并签证后方可隐蔽,进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证,不得自行变动部件尺寸、位置。 经查验隐蔽工作项目未全部完成,主要技术记录不完整或失真时,隐蔽验收工作暂缓,待施工单位整改自检后重新申报。 4 隐蔽工程验收表格 隐蔽工程验收签证所用表格,施工单位根据《工程质量检验评定统一表格》提出样式报监理部认可。 5 隐蔽验收工作出现下列情况的处理原则: 被确定为见证点的项目,监理部未按约定的检查时间按时派员到场检查验收,施工单位在等候八小时后可自行隐蔽,但必须作好记录。被确定为停工待检点的项目,必须等待监理工程师检查验收后方可隐蔽。 施工单位未按规定向监理部报验而自行隐蔽,监理工程师有权要求开挖、剥露或解体,施工单位必须按要求办理,其检查费用和有关的施工费用由施工单位承担。 隐蔽后,如对其中质量提出疑问,无论监理部或质监站是否参加隐蔽前的验收,当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时,施工单位应按要求进行剥露,并在检查后重新覆盖或修复。检验后如质量合格,由建设方承担由此发生的经济费用,赔偿施工单位的损失,必要时相应顺延工期。如检验后质量不合格,施工单位须全面剥露,修复或返工后重新检验,并承担所发生的一切费用和影响工期的责任。

隐蔽工程质量检验资料

根据隐蔽工程验收记录表,填写项目名称,隐患检查项目,隐患检查零件,隐患检查日期,(层,轴,标高)隐患检查依据,施工图编号,设计变更/协商(编号)及有关现行国家标准。主要材料名称,规格和型号,隐藏的检查内容:详细的工程结构,材料等。或带有附图的检查和接受意见:符合设计和规格接受标准并同意掩盖。建设单位项目(专业)技术总监签名监理工程师(建设单位项目负责人)签名 接受系统 为了进一步加强工程质量管理,避免隐蔽工程可能造成的质量隐患,并确保工程质量符合设计规范要求,制定了隐蔽工程验收制度。 1,验收人员:项目管理人员,监理公司人员,施工单位施工人员和质量检验人员。 2,验收时间:隐蔽的作品应提前一天提交检查。 3,验收内容:土建,桥梁工程,涵洞工程中所有隐蔽工程。 4,验收程序及规定:

1.对隐蔽工程的自查合格后,应书面通知监理和项目负责人,并注明验收时间和内容。 2.隐藏工程的验收必须由项目负责人,监理,施工单位的建设者和施工队等共同接受,必要时,下道工序的施工队应参加。 3.地下室,基坑和桩基工程应由测量单位和设计单位的有关负责人员以及有关测试单位的负责人参加。 4.隐蔽工程验收合格后,施工单位在监理和项目负责人签署隐蔽工程验收记录后,即可进行下一道工序施工。 5,如果隐蔽工程未通过验收,必须整改后重新验收,隐蔽工程的验收记录只有在验收合格后方可签字,并允许进行下一程序的施工。 6,砌体拉拔加固工程应由监督人员或日常检查负责人检查并接受。 7.如果隐蔽的作品未通过验收,则必须在规定的时间内进行纠正。如果不及时纠正,将根据《有关奖励和处罚规定》予以警告或处罚。

隐蔽工程质量检验资料

隐蔽工程质量检验资料 一、隐蔽工程质量检验资料如何处理? 隐蔽工程质量检验资料的处理方式为:隐蔽工程检验记录是施工单位在施工工程中自己先记录的,隐蔽工程验收记录是监理单位或业主单位验收签字的,隐蔽验收记录有些是需要隐蔽检验记录才给验收签字。隐蔽工程验收是指对项目建成后无法进行复查的工程部位所作的验收。 二、什么是隐蔽工程验收 隐蔽工程验收是指对项目建成后无法进行复查的工程部位所作的验收。在施工过程中,会出现一些后一工序的工作结果掩盖了前一工序的工作结果的隐蔽工程,如地下基础的承载能力和断面尺寸,打桩数量和位置,钢筋混凝土工程的钢筋,各种暗配的水、暖、电、卫管道和线路等。为确保工程质量,在下一工序施工前,应由单位工程技术负责人或施工队邀请建设单位、设计单位三方共同对隐蔽工程进行检查和验收,同时绘制隐蔽工程竣工图,并认真办理隐蔽工程验收签证手续。 三、验收标准

1、电路质量验收标准 强弱电分别布管穿线,线管内无接头、扭结,接头在接线盒内,如需分线,必须用分线盒。导线连接坚固,接线不受拉力,包扎紧密,不露线芯。 2、水路质量验收标准 管道安装应横平竖直,紧贴墙体、顶面走,铺设牢固、无晃动,每隔800 mm加固定卡1个或吊杆1个 四、注意事项是什么 1、给排水工程 由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。 2、电器管线工程

一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线……为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A等,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。 地板基层 实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC 垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,再铺复合地板。 4、护墙基层 护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。

管道隐蔽工程质量验收记录精

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称回用水车间消毒 管 隐蔽日期2013.5.21 材质规格(型号)单位数量PPR管De25 m 90 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

一致 4 接口、接头接口无质 量缺陷 合格 5 焊口/ / 6 灌水、通水、通 球 通水正常 无卡阻 合格 7 试压试压无渗 漏 合格 8 防腐漆层均匀 无漏涂等 质量缺陷 合格 9 保温/ / 10 管道穿洞处理严格按刚 性防水套 管要求处 理 合格 施工单位:山东方大安装公司 工地代表: 测试单位: 山东 方大 安装 公司 机修 班组 测试人员: 监理单位: 河南工程 咨询 监理有限 公司 监理代表: 建设单位: 陕 西正通煤业 有限责任公 司 单位代表:

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称联合构筑物ABS 风管 隐蔽日期2013.6.10 材质规格(型号)单位数量ABS管DN25-125 m 925 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

建筑质量验收记录表格填写示范

质量验收记录表填写示例目录 1、柱基土方开挖工程检验批质量验收记录表 2、柱基土方回填工程检验批质量验收记录表 3、砂和砂石地基检验批质量验收记录表 4、地下防水混凝土检验批质量验收记录表 5、地下水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表 6、地下卷材防水层检验批质量验收记录表 7、地下涂料防水层检验批质量验收记录表 8、地下防水细部构造检验批质量验收记录表 9、模板安装工程检验批质量验收记录表 10、模板拆除工程检验批质量验收记录表(Ⅲ) 11、钢筋加工检验批质量验收记录表(Ⅰ) 12、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 13、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(Ⅰ) 14、混凝土施工检验批质量验收记录表(Ⅱ) 15、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(Ⅰ) 16、砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 17、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 18、基土垫层检验批质量验收记录表(Ⅰ) 19、砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表(Ⅲ) 20、碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表(Ⅳ) 21、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表(Ⅶ) 22、水泥砂浆找平层检验批质量验收记录表(Ⅷ) 23、水泥混凝土面层检验批质量验收记录表 24、水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表 25、普通水磨石面层检验批质量验收记录表 26、陶瓷地砖砖面层检验批质量验收记录表 27、大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 28、预制板块面层检验批质量验收记录表 29、一般抹灰工程检验批质量验收记录表 30、水刷石装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 31、清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表 32、普通木门窗制作工程检验批质量验收记录表 33、普通木门窗安装检验批质量验收记录表 34、钢门窗安装工程检验批质量验收记录表 35、铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录表 36、涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表 37、塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表 38、推拉自动门安装检验批质量验收记录表

分部工程质量验收记录SG-022

SG- 022 工程名称结构类型层数/规模 施工单位技术部门负责人质量部门负责人 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序分项工程名称检验批数施工单位检查评定记录验收意见号 1 2 3 4 5 6 7 8 质量控制资料 钢筋保护层、强度检测报告 观感质量验收情况 验收单位 分包单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 施工单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 勘察单位 项目负责人:年月日 设计单位 项目负责人:年月日 监理(建设)单位 总监理工程师(建设单位项目专业负责人):年月日

工程名称板桥镇镇千秋村综合体农民集中 安置房项目#楼结构类型砖混层数/规模地上5层 施工单位四川省龙辉建筑工程有限公司技术部门负责人质量部门负责人 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序分项工程名称检验批数施工单位检查评定记录验收意见号 1一般抹灰3合格 2饰面砖粘结1合格 3板块屋面分项1合格 质量控制资料完整 钢筋保护层、强度检测报告完整 观感质量验收情况观感质量符合设计和规范要求,质量评价好。 验收单 位 分包单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 施工单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 勘察单位 项目负责人:年月日 设计单位 项目负责人:年月日 监理(建设)单位 总监理工程师(建设单位项目专业负责人):年月日建筑装饰装修分部工程质量验收记录

工程名称板桥镇镇千秋村综合体农民集中 安置房项目3#楼结构类型砖混结构层数/规模地上5层 施工单位四川省龙辉建筑工程有限公司技术部门负责人质量部门负责人 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序分项工程名称检验批数施工单位检查评定记录验收意见 号1 屋面找平层、保温层分项 工程1合格 2屋面防水层分项工程1合格 3 4 5 6 7 8 质量控制资料完整钢筋保护层、强度检测报告完整观感质量验收情况观感质量符合设计和规范要求,质量评价好。 验收单 位 分包单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 施工单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 勘察单位 项目负责人:年月日 设计单位 项目负责人:年月日 监理(建设)单位 总监理工程师(建设单位项目专业负责人):年月日屋面分部工程质量验收记录

建设项目隐蔽工程质量验收实施细则

建设项目 隐蔽工程质量验收实施细则(试行) 第一章总则 1.1 为强化建设项目隐蔽工程质量验收管理工作,保证工程质量,特制定本细则。 1.2本实施细则依据我国《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/T50300-2001)、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)以及《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)等行业标准,和现行国家、省、市有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准制定。 1.3建设项目指挥部(以下简称指挥部)建设项目各参建单位必须贯彻执行本实施细则,做好隐蔽工程验收,确保工程质量。 第二章一般规定 2.1隐蔽工程是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程,在隐蔽前所进行的检查验收。它是对一些已完工序、分项、分部工程质量的最后一道检查,由于检查对象要被其后续工程覆盖,给以后的检查整改造成困难,它是质量控制的一个关键环节。 2.2隐蔽工程往往直接影响工程的使用安全和使用功能,是施工过程的一项重要质量管理工作,如有质量隐患问题将直接影响建筑物的正常使用。隐蔽工程验收记录同时又是工程竣工验收和竣工结算的重要依据。

2.3隐蔽工程验收必须确保隐蔽工程质量,并认真做好验收记录为工程质量验收提供依据。 2.4 隐蔽工程验收范围:市政道路工程、市政排水管渠工程、园林绿化工程、基础工程、混凝土结构、钢结构、砌体结构、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、电梯工程、智能建筑工程等结构中间检查验收且工程竣工后不能再进行质量检查评定的分部分项(工序)均属隐蔽工程,均应根据相关验收规范进行隐蔽工程验收。 第三章隐蔽工程验收程序和组织 3.1隐蔽工程验收的程序:分部分项(工序)工程检验批完工后班组自检、互检、项目部质检工程师检查→项目经理部申请监理核检→监理单位组织验收(施工单位、监理单位、设计单位、指挥部参加)→关键部位、关键工序隐蔽验收工程管理部抽查→合格并签章(见附件2)。 3.2隐蔽工程验收未经各方验收签证,不能进入下道工序施工。隐蔽工程验收提出了整改意见并未当场办理签字手续时,应在整改后及时申请复验并现场办理签字认可手续,不允许事后办理补签手续。 3.3 施工单位隐蔽工程验收职责 3.3.1 在施工组织设计中,对隐蔽验收的主要部位及项目列出计划,与监理工程师商定,以便落实隐蔽的工作量,做到相关人员心中有数,有利于隐蔽工程验收。 3.3.2施工单位必须建立隐蔽工程验收制度,隐蔽工程验收责任必须落实到监理单位专业工程师、施工单位总工(技术负责人)、质检工

隐蔽工程质量检验资料

隐蔽工程质量检验资料 隐蔽工程,是指在施工过程中某一道工序所完成的工程实物,被后一工序形成的工程实物所隐蔽,而且不可以逆向作业的那部分工程。例如,钢筋混凝土工程施工中,钢筋为混凝土所覆盖,前者即为隐蔽工程。 由于隐蔽工程被后续工序隐蔽后,其施工质量就很难检验及认定。如果不去认真做好隐蔽工程的质量检查工作,便容易给工程留下隐患。所以,隐蔽工程在隐蔽前,施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外,还应当及时通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构,以接受政府监督和向建设单位提供质量保证。 按照2013年4月住房城乡建设部、工商总局经修改后发布的《建设工程施工合同文本》的要求,承包人应当对工程隐蔽部位进行自检,并经自检确认是否具备覆盖条件。除专用合同条款另有约定外,工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的,承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查,通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点,并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后,承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内完成修复,并由监理人重新检查,由此增加的费用和(或)延误的工期由

承包人承担。 除专用合同条款另有约定外,监理人不能按时进行检査的,应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求,但延期不能超过48小肘,由此导致工期延误的,工期应予以顺延。监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,视为隐蔽工程检查合格,承包人可自行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可按重新检查的约定重新检查。

隐蔽工程质量检验资料

隐蔽工程验收是一项较为需要技术含量的工作,从业人员一般是有很好的验收经验与经历,对隐蔽工程验收规范都有自己的理解,一般他们都需要准备隐蔽工程验收记录表去验收地点进行每个地方的查验,然后记录下来每个地方的验收状况。 隐蔽工程验收规范 隐蔽工程验收包括水路、电路、防水、阳台垫高、吊顶、包管等,由客户、工程监理、施工负责人参与,验收合格签字后方可继续施工。 家庭装修中的隐蔽工程是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等;结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。 值得注意的是,目前隐蔽工程的质量问题普遍存在,而且由于维修不便,留下很多隐患。因此,有必要了解它的结构和材料。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面: (1)给排水工程。由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用*多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线。为安全起见,更为了便于维修。

(2)电器管线工程。一般电源线分硬线、软线、护套线等,按电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。 (3)地板基层。实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,较后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。 (4)护墙基层,护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,较后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。 (5)门窗套基层。先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免日后膨胀。 (6)吊顶基层。吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂

隐蔽工程质量检验管理制度

隐蔽工程质量检验管理制度 1 范围 本制度规定了隐蔽工程质量检验的管理程序,明确了有关参建单位在隐蔽工程质量检验中的职责。 本制度适用于公司程的所有参建单位。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 《建设工程质量管理条例》国务院令2000年第279号 《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部令2000年第81号 《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》建标[2006]102号 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》建标[2002]219号 《电力建设工程质量监督规定(暂行)》电建质监[2005]52号 《电力建设工程质量监督检查典型大纲(火电、送变电部分)》电建质监[2005]57号 《电力建设工程质量监督检查典型大纲(火电、送变电部分)增补版》电建质监[2007]26号《电力建设工程质量监督典型大纲(水电部分)》电建质监[2007]28号 《火电机组达标投产考核办法(2006年版)》中电建协工[2006]6号 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50212-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 《建设工程监理规范》 GB 50319-2000 《电力建设施工质量验收及评定规程(第1部分土建工程)》 DL/T 5210.1 3 职责 3.1 建设单位 督促设计、施工、监理等单位认真实施隐蔽工程的验收检查工作;参加地基验槽隐蔽及重点部位隐蔽工程的验收工作。 3.2 监理单位 组织对隐蔽工程的质量检验,并对隐蔽过程和下道工序施工完成后难以检查的重点部位实施停工待检。 3.3 设计单位 参加地基验槽隐蔽工程的验收工作。

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

质量检验记录表大全16

1目的 为证明产品质量符合规定的要求及体系及其过程运行的有效性提供客观证据,为实现可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。 2适用围 质量管理体系所有相关的质量记录。 3职责和权限 质量记录编制:由各责任单位执行。 4术语 记录:为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 质量记录:质量活动的真实记载。 5作业程序 5.1 质量记录分类 按质量记录的容进行分类。具体参考《质量记录清单》。 5.2 质量记录标识 按表头进行标识,具体参考《质量记录清单》及《文件和资料控制程序》。 5.3 质量记录收集 由各部门自行收集,按质量记录类别、日期、名称等进行归类保存。质量记录必须按要求填写,保证字迹清晰、数据准确。 5.4 质量记录编目 各责任单位在质量记录保存一年后,交由质量管理部按记录类别、日期、名称等进行编目,建立索引表。 5.5 质量记录归档 各权责单位每年6月15日以前将前一期之质量记录进行归档集中管理。 5.6 质量记录查阅 需经部门经理批准的人员,才可查阅质量记录。 5.7 质量记录保管 质量记录一般保存3年,对于特别的记录,按实际需要规定保存期限。具体参考《质量记录清单》。保管人必须注意储存环境,避免记录受潮、污损、变质、遗失。

5.8 质量记录的销毁 5.8.1由质量管理部每年6月15日指定人员对将超过保存期的质量的记录进行统一销毁。5.8.2质量记录在销毁前,责任单位必须提供清单交管理代表确认后方可执行。 5.9质量记录事项 5.9.1检验或作业人员于填写质量记录时,须依据相关填写说明或单位主管指导填写,但注意 不得潦草或不清楚。 5.9.2如欲修改时,原则上避免使用修正液,应将修正部分画线删掉,并将资料 更正后签注修改人员及修改日期以示负责。 5.10签章 5.10.1可使用亲笔签字或盖章两种方式,但两者都需注明签章日期。 5.10.2若因职务代理关系需签章时,应于签章旁边注明(代)字样。 6相关文件 序号名称编号 1 文件和资料控制程序WAYOUT-QP-22 7相关记录 序号名称模板编号 1 质量记录清单WAYOUT-QF-46

隐蔽工程质量检验资料

隐蔽工程验收: 隐蔽工程验收是指对项目建成后无法进行复查的工程部位所作的验收。为确保工程质量,在下一工序施工前,应由单位工程技术负责人或施工队邀请建设单位、设计单位三方共同对隐蔽工程进行检查和验收,同时绘制隐蔽工程竣工图,并认真办理隐蔽工程验收签证手续。 简介: 隐蔽工程验收是指在房屋或构筑物施工过程中,对将被下一工序所封闭的分部、分项工程进行检查验收。一般包括给排水工程、电器管线工程、防水工程等。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,所以必须做好隐蔽工程的验收工作。 验收标准: 一、电路质量验收标准 1、强弱电分别布管穿线,线管内无接头、扭结,接头在接线盒内,如需分线,必须用分线盒。导线连接坚固,接线不受拉力,包扎紧密,不露线芯。 二、水路质量验收标准 1、管道安装应横平竖直,紧贴墙体、顶面走,铺设牢固、无晃动,每隔800 mm加固定卡1个或吊杆1个。 验收制度: 为了进一步加强工程的质量管理,避免隐蔽工程可能造成的质量

隐患,确保工程质量满足设计和规范要求,特制定《隐蔽工程验收制度》。 一、验收人员:工程部分管人员、监理公司人员、施工单位施工员和质量检查员。 二、验收时间:隐蔽工程应提前一天报验。 三、验收内容:土建工程、桥梁工程、涵洞工程中的所有隐蔽工程。 四、验收程序和规定: 1、隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。 2、隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加。 3、基底、基槽、桩基础工程要有勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。 4、隐蔽工程验收合格后,由监理人员和工程分管人员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一程序施工。 5、隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署隐蔽工程验收记录,允许下一程序的施工。 6、砌体拉接钢筋工程由监理人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。 7、隐蔽工程验收不合格的,限期必须整改,如未及时整改将对施工单位按“相关奖罚细则”予以警告或处罚。

隐蔽工程验收管理规定

土建工程质量控制与隐蔽验收管理细则 一、原材料及成品、半成品质量管理要求 原材料及成品、半成品的质量是工程质量的基本保证条件,工程部负责工程所有材料的质量控制、验收。监理工程师对进场的所有施工材料(包括甲供材)质量负责,所有施工材料(包括甲供材)进场必须检查出厂合格证、质量证明文件、物资材质证明文件,并且均需按照规范要求对材料进行见证取样,到公司指定的专业检测单位进行检验。检验结果与合格证相符合格才可以在工程中使用。甲供材到现场监理工程师必须监督施工单位必须按照《施工现场标准化工地建设指导标准》要求进行保管。 二、技术交底制 监理工程师必须参与并监督施工单位切实落实技术交底制度。即在每项工程施工前必须有项目部主管技术人员编制,并经项目总工程师批准的技术交底书,向现场的具体组织施工的第一线的施工技术人员进行技术交底。重点是对一特定的工程项目准备采用的主要施工方法、使用的主要施工机具、施工总进度的具体安排以及质量指标、安全指标、效益指标进行交底。现场施工单位技术人员向施工人员的技术交底一般在施工中进行,要针对某一具体工序,向施工人员讲清楚工序衔接、施工

要领、达到要求的设想。也就是要告诉工人应该怎样干,不应该怎么干。监理工程师必须对技术交底进行监督,并将技术交底过程进行拍照存档。 三、隐蔽工程验收管理制度 (1)目的 本程序规定了洪洞晋圣荣康煤业有限公司工程建设施工过程中隐 蔽工程验收的工作程序,旨在使工程质量控制做到工序控制, 层层把关,使工程项目整体质量得到保证,统一隐蔽工程施工质量验收。 (2)范围 本程序适用于洪洞晋圣荣康煤业有限公司工程建设阶段的施工过程中的隐蔽工程。 隐蔽工程验收包括: (一)工程建设工序中间环节半成品的验收。如建筑工程中的钢筋工程,验收内容有钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、预埋件的数量和位置,以及材料代用情况。 (二)埋入地下的基础工程,验收内容有地基开挖土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸、桩基中桩的位置、数量、制作质量、入土深度等。 (三)埋入地下的管道工程,验收管道垫层、坐标、接口、焊缝、水压试验等。 (四)全厂接地网及计算机系统接地装置,验收坐标、焊缝搭接 尺寸、焊口防腐处理、以及按设计要求的降阻剂、接地电阻等。 (五)埋入结构或土中的防水工程,如屋面、地下室、水下结构

隐蔽工程质量验收程序

隐蔽工程质量验收程序 隐蔽工程验收就是指在房屋或构筑物施工过程中,对将被下一工序所封闭的分部、分项工程进行检查验收,为了进一步加强工程的质量管理,避免隐蔽工程可能造成的质量隐患,确保工程质量满足设计与规范要求,特制订隐蔽工程验收程序: 一、验收内容:土建工程、水电安装工程的所有隐蔽工程。 二、验收组织及参加人员: 1、基底、基槽、桩基础工程验收 由住达工程部负责组织,邀请勘察单位、设计单位相关负责人员与相关检测单位负责人,以及住达项目部专业工程师、监理公司专业工程师、施工单位施工员与质量检查员参加。 2、其它分部、分项隐蔽工程由监理公司负责组织,由监理公司专业工程师、施工单位施工员与质量检查员参加。住达项目部对每一个分部、分项工程进行随机抽查检验。 三、验收时间要求:基底、基槽、桩基础工程验收应提前三天,其它隐蔽工程应提前一天由施工单位向监理公司申请报验。 四、验收程序与规定: 1、施工单位隐蔽工程自检合格后,凭自检单以书面形式通知监理公司,并注明验收时间与内容。 2、隐蔽工程验收必须由监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加。 3、隐蔽工程验收合格后,由监理人员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一程序施工。 4、隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署隐蔽工程验收记录,允许下一程序的施工,如未及时整改将对施工单位按“相关奖罚细则”予以警告或处罚。 5、二次结构砌体拉结钢筋工程由监理人员或项目部专业工程师的日常检查进行抽查验收。 五、隐蔽工程验收要求

隐蔽工程在下一道工序开工前必须进行验收,具体包括: (一)基坑、基槽验收: 建筑物基础或管道基槽按设计标高开挖完成后,施工单位应书面上报监理单位,经监理单位鉴定符合验收条件后报住达项目部经理组织勘察、设计单位、监理单位、施工单位验槽。 (二)其它隐蔽工程验收 1、基础回填隐蔽验收: 基础回填工作要按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按《施工与验收规范》的要求,取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求。以确保回填土不产生较大沉降。 2、砼工程的钢筋隐蔽验收: (1)对钢筋原材料进场前要进行检查就是否有合格证,即合格证要注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量及出厂日期、生产厂家。同时要取样进行物理性能与化学成分检验,合格方可批量进场。 (2)检查验收钢筋绑扎规格、数量、间距就是否符合设计图纸的要求,同一截面接头数量及搭接长度必须符合《规范》的要求。对焊接头的钢筋,先试验焊工焊接质量,然后按《规范》的要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要按要求加倍取样检验,确保焊接接头质量达标。 (3)对钢筋保护层按设计要求验收。 (4) 对验收中存在不合要求的要发送监理整改通知单,直至完全合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意进行砼浇筑。 3、砼结构上预埋管、预埋铁件及水电管线的隐蔽验收。 砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,首先验收其原材料就是否有合格证,就是否有见证送检,只有合格材料才允许使用;然后要检查套管,铁件要加所用材料规格及加工就是否符合设计设计要求;再次要核对其放置的标高、轴线等具体位置就是否准确无误;并检查其固定方法就是否可靠,能否确保砼浇筑过程中不变形不移位。水电管线埋没位置要根据使用特点检查其就是否合理,能否满足要求。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。

分部工程质量验收记录表 大全

第1章 地基与基础 分部工程质量验收记录表 01 工程名称 北京奥运村运动员宿舍8幢 结 构 类 型 框架结构 层 数 七 层 施工单位 福建××建筑工程公司 技术部门负责人 林小东 质量部门负责人 王志强 分包单位 分包单位负责人 分包技术负责人 序号 子分部工程名称 分项工程项数 施工单位检查评定 验 收 意 见 1 无支护土方子分部 2 √ 同意验收 2 地基处理子分部 1 √ 3 地下室防水子分部 4 √ 4 混凝土基础子分部 3 √ 质量控制资料 √ 同意验收 安全和功能检验(检测)报告 √ 同意验收 观感质量验收 好 同意验收 验 收 单 位 分 包 单 位 项目经理: / 2003年06月20日 施 工 单 位 项目经理: 李同文 2003年06月20日 勘 察 单 位 项目负责人:陈明志 2003年06月20日 设 计 单 位 项目负责人:张小林 2003年06月20日 监理(建设)单位 总监理工程师:郝大海 (建设单位项目专业负责人) 2003年06月20日

第2章无支护土方分部(子分部)工程质量验收记录 0101 工程名称北京奥运村运动员宿舍8幢结构类型框架结构层数七层施工单位福建××建筑工程公司技术部门负责人林小东质量部门负责人王志强分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方开挖 2 √ 同意验收 2 土方回填 2 √ 质量控制资料√同意验收 安全和功能检验(检测)报告/ / 观感质量验收/ / 验收单位分包单位项目经理:/ 2003年06月20日 施工单位项目经理:李同文2003年06月20日 勘察单位项目负责人:陈明志2003年06月20日 设计单位项目负责人:张小林2003年06月20日监理(建设)单位 总监理工程师:郝大海 (建设单位项目专业负责人) 2003年06月20日

隐蔽工程质量验收制度

质量管理内业资料 隐 蔽 工 程 验 收 制 度 江西省洪晟建设投资有限公司

项目部

隐蔽工程质量验收制度 隐蔽工程是指那些在上一道工序结束后,被下一道工序所掩盖的,正常情况下无法进行复查的项目。隐蔽工程是一道特殊的施工工序,隐蔽工程除了遵守一般的施工、技术、验收等规定外,还必须采取特殊的控制措施以确保隐蔽工程的整体质量。 一、范围 本制度规定了隐蔽工程及关键部位质量检查、验收方法及程序。 二、职责 1、项目部位验收工作的全面管理。 2、安全质量部负责涉及隐蔽工程及关键部位过程中的质量检查及转序验收的具体工作执行。 3、工程技术部负责涉及隐蔽工程及关键部位各种工程技术问题的解决。 部总工工程师负责隐蔽工程及关键 三、隐蔽工程质量验收办法及流程 1、严格按规程和验收规范的要求对隐蔽工程进行班组自检; 2、自检合格后由专业质检员进行复检,验收合格填写验收表; 3、复检合格后由项目部安质部进行检查验收; 4、内部验收合格后报请监理单位、业主进行检查验收; 5、经监理单位、甲方检查验收合格,及时进行隐蔽工程签证,认真做好隐蔽工程记录,开始进行隐蔽施 工。 6、隐蔽工程检查过程应留存影像资料。 7、关键工程质量检查实行内部“三检制”和监理签认制。 (1)、自检:操作人员自检和班组自检。操作人员自己检查自己施工的作业是否符合质量要求;班组长在每日收工前对班组完成的工程量进行一次检查,作出记录。

(2)、互检:同一工种或多工种之间,由施工作业队组织不定期的相互检查,互相交流,取长补短。(3)、交接检:同一工种多班制,在上下班之间或多工种上下工序之间的交接检查,由施工作业队组织交接。各工班应做到不合格的任务项目不出手、不出班组,上道工序不合格,下道工序 不施工或不接收。“三检制”中发生的质量问题应及时处理,由施工作业队质量检查工程 师及时记入施工日志。 8、项目施工总包方需填写“隐蔽工程质量检查记录表”,提前24小时书面向项目部及监理报验,各有关 单位应派人员按时到达现场,共同检查。 9、隐蔽验收的参加单位应包括:总承包、勘测设计单位代表、监理单位/业主、必要的检测单位等,重 要部位的隐蔽验收应当邀请业主代表和质量监督部门代表参加。 10、总包方应做好隐蔽工程的验收准备工作,做好自检记录,并提供相关检验试验记录等技术资料。 11、总承包方按照设计图纸和相关规程、规范,对照分包单位自检记录和施工记录进行现场实物抽查,抽 查时分包方应出具有关技术资料。 12、经验收签证后的隐蔽工程项目,施工总包方不得自行变动;验收合格后经参加验收各方签证后方可隐 蔽,进行下道工序作业。 13、若经检查验收发现问题,按不合格品处理制度执行。若总包方不按要求消缺处理的,不能进行隐蔽, 不能进行下道工序作业。 14、质量问题处理完后必须通知监理和甲方重新检查,否则甲方及监理方有权通知施工总包方返工或停工。 15、施方未工总包按规定向监理报验而自行隐蔽,甲方及监理有权要求施工总包方对已隐蔽完部位进行开 挖、剥露或解体,施工总包方必须按要求办理,其检查费用和有关的施工费用由总包方承担。 16、经检查发现的问题,如果总包方不按要求进行返工和处理或处理后仍达不到标准要求,甲方及监理有 权通知停工,停工损失由施工总包方负责。 17、隐蔽后,如对其中质量提出疑问,无论甲方及监理是否参加隐蔽前的检验,当其提出重新检验要求时, 施工分包方须按要求进行剥露,并在检查后重新覆盖或修复。经检查,如质量合格,提出方承担由此

相关文档
相关文档 最新文档