文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水监理细则

给排水监理细则

给排水监理细则
给排水监理细则

C13汤山*中国盒子工程

监理细则

(给水排水工程)

内容提要:

专业工程特点

监理工作流程

监理工作目标及控制要点

监理工作方法及措施

项目监理部(章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:

江苏省建设厅监制

给水排水工程监理细则

⒈监理目标

1.1工程概况

1.1.1、工程名称:南京市汤山*中国盒子工程项目一期建设工程

1.1.2、工程地址:南京市汤山镇

1.1.3、建设单位:南京中合众原臵业有限公司

1.1.4、设计单位:南京市建筑设计研究院有限责任公司

1.1.5、勘察单位:江苏科信岩土工程勘察有限公司

1.1.6、监理单位:南京国通建设工程咨询有限公司。

1.1.7、施工单位:南京永腾建设工程公司

本工程项目为南京市汤山*中国盒子工程项目一期建设工程;1#—8#楼及一个地下室。总建筑面积60188平方米。精装修为42858平方米.

本工程1#楼为8层框架结构,2#*5#*7# 楼为4层框架结构,3#*4#*6# 楼为6层框架结构,8#为一层框架结构,建筑类别:丙类;抗震烈度:7度;抗震等级为三级;屋面防水,地下室防水等级II级;耐火等级地上为二级;地下为一级;设计使用年限:50年;

本工程为设有给水系统、热水系统、排水系统、消火栓给水系统和自动喷水消灭火系统

1.2生活给水系统

市政给水直供区域为:地下一层和地上二层。三至七层由1#办公楼地下下一层水泵房无负压变频供水设备供应。生活水池有效容

积为16T,设计参数为流量21.7L/S,扬程为60M。泵为四台CRE20-4型变频泵,并配臵一个直径800气压罐。

1.3热水给水系统

热媒采用屋顶太阳能预热,电加热锅炉辅助加热。提供60度高温热水。热水系统采用分层干管全循环系统,每幢单体热水系统均设臵循环泵。采用CR10-2(Q=10m3/H,H=15m,N=0.75Kw)一用一备。锅炉循环泵采用CR10-2(Q=10m3/H,H=12m,N=1.1Kw)一用一备。

太阳能系统由专业厂家二次设计。本工程设臵三座热水供水站,分别位于2#、3#、5#楼地下室

1.4排水系统

采用雨污水分流制

办公楼卫生间采用特殊单立管同层排水系统至化粪池经初步处理并汇集排入市政污水管道

餐饮污水经隔油池处理后排入基地污水管

雨水经汇集后排入市政雨水管道

地下室集水坑,消防电梯坑,设备房等污、废水分别由提升泵排至室外检查井。

1.5室内消火栓系统

室内、外消火栓系统用水量为20L/S,火灾延续时间按2小时计算。每只水枪流量为>=5L/s,水枪充实水柱>=10m,枪口直径为19mm,水龙带长25M。

室内消火栓采用临时高压消防给水系统,消防水由地下室消

防水池和消防泵提供。消防泵供水能力为20L/S,扬程为70米,一用一备。

消防灭火初期用水由3#楼办公楼屋顶消防水箱提供,为保证初期灭火效果,配备25LGW3-10X4型增压泵,一用一备。调节气压罐调水量为300升

消火栓口净压力大于0.5Mpa,均采用减压稳压型消火栓。

消火栓系统分3处设臵6座地上式消防水泵接合器,室外消火栓分座设臵,间距不大于120m,从市政给水管上接出。同时消防水池设臵消防车取水口。

1.6自动喷水系统

地下室喷水强度为8L/S,作用面积160m2,作用时间按1小时算,地上办公部分喷水强度为6L/S,作用面积160m2,作用时间按1小时算

水力报警阀分别设臵与各单体底层管道井内,自喷水系统在报警阀前的管道为环状布臵,在报警阀后为分支状管路

泼灭初期火灾的消防用水由3#办公楼屋顶消防水箱提供,配备25LGW3-10X4型增压泵,一用一备。调节气压罐调水量为150升自动喷水系统设地上消防水泵接合器2座

1.7管材

室外冷给水管采用孔网钢骨架聚乙烯复合管,热熔连接。室内采用SUS304不锈钢给水管,曲线密封,环压加强连接。

室内、外热水管均采用SUS304不锈钢给水管,曲线密封,环压加强连接。其中埋地和嵌墙的采用自带保温型

消防给水管采用热镀锌钢管,丝接或卡箍连接

室内污水管,单立管同层排水系统采用HDPE管,热熔连接,其余污水管采用UPVC塑料排水管,粘接。

雨水管,室内雨水管采用UPVC塑料排水管,粘接;室外采用防紫外线,防老化型。

压力排水管采用热镀锌钢管

室外埋地雨污水管采用聚乙烯塑钢缠绕排水管,卡箍式弹性连接。

1.2 编制依据

1.2.1 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002“

1.2.2 建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

1.2.3 初步设计说明及设计图纸

1.2.4 施工、安装合同

1.2.5 与工程建设有关的国家现行设计规范、施工验收规范、质量检验评定标准、技术规程;建设工程的相关法律、法规及项目审批文件。

1.3监理实现的目标

1.3.1 严格把好材料、设备进场验收关,不合格材料不得在工程上使用;

1.3.2 督促土建施工单位按约定的条件图满足安装条件;

1.3.3 每道工序受控,不经验收不能进入下道工序施工;

1.3.4 严格把好检验批、分项工程、分部或子分部工程质量的验

收;

1.3.5 协调好各方关系,确保工程进度;

1.3.6 不能因给排水工程,影响本工程创建省文明工地和评选鲁班奖。

⒉关键控制点及检验方法

2.1 材料、设备进场验收。

检验方法:平行检验、观察、量测及有关试验。

2.2 土建交接验收(特别注意预留、预埋点)。

检验方法:观察、平行检验。

2.3 承压管道系统和设备及阀门水压试验。

检验方法:观察、旁站。

2.4 排水管道灌水、通球及通水试验。

检验方法:观察、旁站。

2.5 雨水管道灌水及通水试验。

检验方法:观察、旁站。

2.6 给水管道通水试验及冲洗、消毒检测。

检验方法:观察、旁站。

2.7 卫生器具通水试验,具有溢流功能的器具满水试验。

检验方法:观察、旁站。

2.8 地漏及地面清扫口排水试验。

检验方法:观察、旁站。

2.9 消火栓系统测试。

检验方法:观察、旁站。

2.10 安全阀及报警联动系统动作测试。

检验方法:观察、旁站。

⒊监理措施

3.1 进度控制

3.1.1 审查进度计划(与工程总控计划相协调)

3.1.2 经常现场检查,及时发现问题,并解决问题。

3.1.3 协调各方关系

3.2 投资控制

3.2.1 根据工程进度、质量严格按合同条款签署付款凭证。

3.2.2 及时收集安装工程信息,合理处理工程索赔。

3.3 质量控制

3.3.1审核设计图纸,组织施工图纸的设计交底会,做好工程变更记录等;审核承建单位提供的施工组织技术方案。经监理工程师审核批准的施工组织技术方案,承包单位必须认真执行,不得擅自改动;审查分包单位资质,施工管理人员、技术人员的资格,及主要工种(如焊工等)的上岗证,并要求持证上岗。

3.3.2材料:凡工程上使用的各种材料、配件及设备(必须具有中文质量合格证明文件)应经过监理工程师的认定。凡采用新材料、新型制品,应检查技术鉴定文件;必要时应到生产厂家实地考察其生产工艺、质量控制、检测手段,然后再确定定货单位。所有设备,在安装前按相应技术说明书的要求进行质量检查,必要时还应送法定检测部门检测。主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。使用的各种配件、附件(如水表、消火栓、饮水器、喷头等),其规格要符

合设计要求,要有经过自来水公司、消防部门等业务主管部门确认的证明;冷热水阀门规格型号符合设计要求;外观光洁,无裂纹,启闭灵活,关闭严密;填料密封完好无渗漏,手轮完好无损,并有出厂证明。

3.3.3阀门:阀门安装前,应作强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个,如有漏、裂不合格的应加倍,即抽20%重试,仍有不合格时,应逐个试验,对于安装主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1被;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门的试压持续时间应不少于表8。

阀门试验持续时间表8

3.3.4施工过程总控制:

3.3.

4.1给排水工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录;隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。

3.3.

4.2地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措

施,对有严格防水要求的构筑物,必须采用柔性防水套管。管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:⑴在墙体两侧采取柔性连接。⑵在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。⑶在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。

3.3.

4.3在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。

3.3.

4.4明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。

3.3.

4.5管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:⑴位臵正确,埋设应平整牢固。⑵固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。⑶滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。⑷无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。⑸有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。⑹固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

3.3.

4.6钢管水平安装的支、吊架间距不应大于的规定。

钢管管道支架的最大间距表9

3.3.

4.7采暖、给水及热水供应系统的不锈钢管垂直或水平安装的支架间距应符合表10的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。

3.3.

4.8管道及管道支撑(墩)严禁铺设在冻土或未经处理的松土上。管道穿过墙壁和楼板,应设臵金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

3.3.

4.9弯制钢管,弯曲半径应符合下列规定:⑴热弯:应不小于管道外径的3.5倍。⑵冷弯:应不小于管道外径的倍。⑶焊接弯头:应不小于管道外径的1.5倍。⑷冲压弯头:应不小于管道外径。

3.3.

4.10管道接口应符合下列规定:⑴管道采用粘接接口,管道插入承口的深度不得小于表11的规定。⑵卡箍(套)式连接两管口端应平整、无缝隙,沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍(套)安装方向应一致。⑶法兰连接时衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符

合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。

管端插入承口的深度表11

3.3.

4.11各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

3.3.5室内给水工程:

3.3.5.1安装开始前,应对土建工程的基面进行验收,对基面的外形尺寸、标高、坐标、坡度以及预留洞和预埋件要对照图纸进行核验。管道的预留孔洞设计无要求时,可按表12要求执行。

管道的预留孔洞表12

3.3.5.2给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

3.3.5.3给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。

3.3.5.4冷、热水管道同时安装应符合下列规定:⑴上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。⑵垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。

3.3.5.5室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

3.3.5.6给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。

3.3.5.7生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。检验方法:检查有关部门提供的检测报告。

3.3.5.8给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉敷设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。检验方法:尺量检查。

3.3.5.9管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:⑴焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材应圆滑过渡。⑵焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。检验方法:观察检查。

3.3.5.10管道水平安装部分,应按设计及规范要求留有2‰~5‰的坡度坡向泄水装臵。检验方法:水平尺和尺量检查。

3.3.5.11给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表13的规定。

管道和阀门安装的允许偏差和检验方法表13

3.3.5.12水表安装应符合设计及规范要求。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。检验方法:观察和尺量检查。

3.3.6室内消火栓系统安装

3.3.6.1室内消火栓系统安装完后应取屋顶层(或少箱间内)和首层取二处实地试射检查,达到设计及规范要求为合格。

3.3.6.2安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。检验方法:观察检查。

3.3.6.3箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm;阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。检验方法:观察和尺量检查。

3.3.7给水设备安装:⑴水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位臵必须符合设计规定(对照图纸用仪器和尺量检查)。⑵水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定(温度计实测检查)。⑶敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。检验方法:满水试验静臵24h,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min不降,不渗不漏。⑷水箱支架或底座安装,其尺寸和位臵应符合设计规定,埋设平整牢固。水箱溢流管和泄放管应设臵在排水地点附近但不得与排水管直接连接。⑸室内给水设备安装的允许偏差应符合表14。

室内给水设备安装的允许偏差和检验方法表14

⑹管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表15

管道及设备保温的允许偏差和检验方法表15

注:∫为保温层厚度。

3.3.8室内排水系统安装:

3.3.8.1排水管道及配件安装:①隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,检验方法:满水15分钟水面下降后,再灌满观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。②污水管道及雨水管道均须按设计要求或规范规定留设一定的坡度。在生活污水管道上,须按设计及规范要求设臵检查口或清扫口。③排水塑料管必须按设计、规范要求装设伸缩节。④排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。⑤用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。检验方法:观察和尺量检查。⑥室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法见表16。

室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法表16

3.3.8.2雨水管道及配件安装:⑴安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。检验方法为灌水试验持续1h,不渗不漏。⑵采用塑料管的雨水管道,其伸缩节安装应符合设计要求。检验方法为对照图纸检查。

⑶悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度应符合规范要求。⑷雨水钢管管道焊接的焊口的允许偏差应符合表17。

钢管管道焊接的焊口的允许偏差和检验方法表17

3.3.9卫生器具安装工程:⑴卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。⑵卫生器具及配件安装位臵、高度、水平度应符合规范及设计规定,配件应完好无损伤,接口严密,起闭部分灵活。⑶排水栓和地漏的安装应平正、牢固、低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。试水观察检查。⑷卫生器具交工前应做满水和通水试验。检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。⑸连接卫生器具的排水管管径和最小坡度,要符合规范和设计要求。

3.3.10室外给水工程:管道安装符合设计及规范要求,管网分段

或整个管网安装完毕后应作强度试验,以确保管子本身及管道接口有足够的耐压强度。给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。

3.3.11室外排水工程:管道坡度必须符合规范、设计要求,严禁无坡或倒坡。用水准仪、拉线和尺量检查。管道安装坐标、标高、方法等必须符合设计及规范要求。管道埋设前,必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。管沟基的处理及井池的底板强度必须符合设计要求。井、池的规格、尺寸和位臵应正确,砌筑和抹灰符合要求。

南京国通建设工程咨询有限公司

汤山·中国盒子监理部

2011/7/9

监理细则 给排水

给排水、消防、喷淋系统工程监理实施细 一、给排水、供回水、消防喷淋安装工程报验: (一)保证项目报验: 1、原材料、成品、半成品以及设备进场(附合格证、 材质单、产品说明书和相关技术资料) 2、各分项工程开工申报 3、系统调试、灌水、试压报验(附方案和试验记录)。 (二)检查验收项目报验 1、隐蔽工程报验(附隐蔽记录) 2、各层段放线及支架安装报验(附自检资料) 3、各层段水管、设备、器具安装质量报验(附施工记 录及自检资料) 4、各系统保温工程质量报验(附自检资料) 二、管道工程安装质量控制要点: (一)、安装前技术准备工作(要先控制) 1.认真熟悉设计图纸,搞好图纸会审和技术交底,做好记录; 2.及时编写并申报具体施工方案,进度计划和材料供应计划; 3.管道安装前进行除锈、刷底漆并符合设计要求。 (二)安装施工过程中的技术质量要求(事中控制) 1.按照施工图纸和施工规范要求预留预埋并保证位置正确; 2.施工放线、管道支架、吊架、托架制作和安装应符合设计和施工规范的规定。

3.管道安装是焊接、丝接、法接承插以及沟槽式卡箍连接必须按设计和施工规范进行。 4.安装管道应横平竖直、位置正确,符合设计和规范要求的坡度和坡向。 5.管道安装完毕应按设计要求和规范规定做耐压灌水通水通球试验,并对管道进行冲洗,达到规范要求。 6.水压试验合格应按设计规范防腐、保温和油漆,其涂料品种、涂层、标记应符合和设计规范。 7.管网中补偿器应按图纸要求位置施工,安装前按规范进行预拉伸。固定支架、滑动支架位置准确、固定牢固、滑动灵活。 8.网管中各类阀门安装应其型号、规格、合格证进行检查和抽检,所抽检的阀门应符合规范要求,保证严格不漏水。 9.水泵安装前应严格检查水泵的规格、型号,应符合设计要求,并附有出厂合格证和质检部门的质检报告以及相关技术资料。并应对其砼基础强度、标高、尺寸和螺栓位置必须符合设备要求。 10.水泵安装时应对水泵找平,其允许偏差应符合规范要求。 11.水箱的制作安装应符合设计图纸要求,并按设计和规范要求进行强度和渗水试验。 三、资料整理: 1.依照图纸认真审核承包商申报的隐蔽工程单。质量验收认证单,并对其工程依照国家有关规范进行分部、分项工程验收,并将资料认真整理,并土建一体上报和存档。

给排水工程监理细则

B13 国家开发银行股份有限公司江苏省分行新办公楼装饰改造工程 监理实施细则 (给排水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

给排水工程监理实施细则 为了更好地开展监理工作,加强建筑工程监督管理,实现工程监理目标,编制本监理细则。 一、专业工程特点: 本工程给排水工程包括生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 二、监理工作流程: 根据监理合同、施工合同文件内容,熟悉和掌握施工设计文件、图纸,施工操作规范和质量验收标准以及有关规程和条例内容,采取事前、事中、事后控制相结合,巡视、平行检查、旁站等监理手段,在合同授权范围内,独立、自主、公正地开展各项监理工作。监理工作流程图见附录一。 三、监理工作控制目标及控制要点: (一)监理工作控制目标: 根据我公司与业主签订的监理合同,监理部将对该工程施工阶段的质量、进度、投资进行全面监理,我监理部将按照国家和地方有关规范、规程和监理工作程序开展工作,督促施工单位实现施工合同约定的工程各项目标。 1、工程质量目标:工程质量必须符合设计图纸和国家现行施工质量验收规范,并达到委托人和承包人签订的施工合同约定的工程质量标准。 2、工程进度目标:满足工程施工合同约定的工期要求。 3、工程投资目标:确保投资目标的实现。 4、安全生产控制目标:力保本工程无安全事故发生。

5、文明施工控制目标:达到施工合同要求。 6、合同、信息与资料管理目标:按监理委托合同要求。 7、现场组织协调控制目标:按监理委托合同要求。 (二)监理工作控制要点: 1、事前控制要点:施工图纸会审,施工组织设计审查、材料设备进场验收。 2、事中控制要点:生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 3、事后控制要点:各种管道的功能检测与试验、质量问题的整改意见、督促施工单位竣工资料整理及竣工图绘制、编制给排水分部工程质量评估报告。 四、监理工作方法及措施: (一)事前控制监理工作方法及措施: 1、参与施工图纸会审: (1)参与图纸会审和设计交底,领会设计意图。 (2)分析设计文件的经济合理性、安全性(含使用功能),可靠性。 (3)检查图纸的有效性、设计说明是否全面,图纸标高、尺寸、坐标是否有矛盾,错误或遗漏之处;图面表达方式是否明确,施工技术要求能否满足设计要求等。 2、审核施工组织设计或方案: (1)审查施工组织设计的有效性。申报编制人、审批人签字盖章手续应齐全; (2)审查施工项目经理部施工组织机构、质保体系、安全体系是否齐

给排水监理细则最新版

编号:BGJL/HAA1081/XZ-06 给排水监理实施细则 工程名称:上海市电科所EMC试验室改造工程 建设单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司 施工单位:江苏苏南建设集团有限公司上海分公司 监理单位:上海宝钢建设监理有限公司 编制人:杨瑞卿 审核人: 上海市电科所EMC试验室改造项目监理组 2010年6月

建筑给排水监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:上海电科所EMC实验室改造工程 2、工程概况:上海电科所EMC实验室改造工程位于上海市普陀区,北临武宁路,西北侧为中宁路。项目为多层实验楼,地上总建筑面积3498M2,,建筑基地面积为960M2,,地上四层,底层包含部分地下设备基坑,建筑总高度23.75M.。由于EMC 实验室内一、二层有电波暗室、屏蔽室;三、四层有贵重电子产品,因此本实验室消防系统只做气体灭火系统。 上海电科所EMC实验室改造工程包括:给水系统、排水系统、雨水系统、消防系统。 3、工程特点: 1)由于EMC 实验室室内均为进口检测设备,因此室内不设消火栓系统,只放置七氟丙烷气体灭火系统;厂区内150米范围内有三个消火栓可以保护EMC实验室,无室外消防管网。 2)、实验楼内设置有水泵房提供670人生活用水量,总用水量为33.5M3/天。 3)、排水系统采用污废流三立管排水方式,底层单独排放,设置专用通气管。一层实验室排水可直接市政排水管网;雨水采用内排方式,直排至室外检查井;暗室基坑排水采用压力排水,由潜水泵排出。 4)、该工程根据现场特点及有关消防规定,将1F—4F的防护区共划分为8个独立的保护区,才有管网全淹没组合分配型自动灭火系统进行保护。系统储备9台120L药剂瓶,每瓶充装量为106Kg,充装率886.94Kg/M3 。钢瓶间设置在4楼储瓶间,设置一台多区灭火控制器进行控制。并于每层适当位置设2具二氧

给排水工程监理实施细则49970

黔龙国际家居建材城(给排水分部工程) 监 理 细 则 编制: 审批: 编制单位:重庆江河工程建设监理有限公司编制时间:2013年4月19日 目录

一、总则------------------------------------------------------------3 二、工程概况--------------------------------------------------------------3 三、监理工作范围------------------------------------------------3 四、监理工作目标------------------------------------------------3 五、监理工作依据------------------------------------------------3 六、监理人员组成及职责---------------------------------------4 七、工程特点------------------------------------------------------5 八、监理程序------------------------------------------------------6 九、管道安装控制内容、方法----------------------------------9 十、井室砌筑-----------------------------------------------------20十一、质量目标风险分析--------------------------------------20

给排水工程监理实施细则

. B13 国家开发银行股份有限公司江苏省分行新办公楼装饰改造工程 监理实施细则 (给排水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

给排水工程监理实施细则 为了更好地开展监理工作,加强建筑工程监督管理,实现工程监理目标,编制本监理细则。 一、专业工程特点: 本工程给排水工程包括生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 二、监理工作流程: 根据监理合同、施工合同文件内容,熟悉和掌握施工设计文件、图纸,施工操作规范和质量验收标准以及有关规程和条例内容,采取事前、事中、事后控制相结合,巡视、平行检查、旁站等监理手段,在合同授权范围内,独立、自主、公正地开展各项监理工作。监理工作流程图见附录一。 三、监理工作控制目标及控制要点: (一)监理工作控制目标: 根据我公司与业主签订的监理合同,监理部将对该工程施工阶段的质量、进度、投资进行全面监理,我监理部将按照国家和地方有关规范、规程和监理工作程序开展工作,督促施工单位实现施工合同约定的工程各项目标。 1、工程质量目标:工程质量必须符合设计图纸和国家现行施工质量验收规范,并达到委托人和承包人签订的施工合同约定的工程质量标准。 2、工程进度目标:满足工程施工合同约定的工期要求。 3、工程投资目标:确保投资目标的实现。 4、安全生产控制目标:力保本工程无安全事故发生。

5、文明施工控制目标:达到施工合同要求。 6、合同、信息与资料管理目标:按监理委托合同要求。 7、现场组织协调控制目标:按监理委托合同要求。 (二)监理工作控制要点: 1、事前控制要点:施工图纸会审,施工组织设计审查、材料设备进场验收。 2、事中控制要点:生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 3、事后控制要点:各种管道的功能检测与试验、质量问题的整改意见、督促施工单位竣工资料整理及竣工图绘制、编制给排水分部工程质量评估报告。 四、监理工作方法及措施: (一)事前控制监理工作方法及措施: 1、参与施工图纸会审: (1)参与图纸会审和设计交底,领会设计意图。 (2)分析设计文件的经济合理性、安全性(含使用功能),可靠性。 (3)检查图纸的有效性、设计说明是否全面,图纸标高、尺寸、坐标是否有矛盾,错误或遗漏之处;图面表达方式是否明确,施工技术要求能否满足设计要求等。 2、审核施工组织设计或方案: (1)审查施工组织设计的有效性。申报编制人、审批人签字盖章手续应齐全; (2)审查施工项目经理部施工组织机构、质保体系、安全体系是否齐

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (17) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (18) 6安全及文明施工监理措施 (20)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共 3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~

市政道路给排水工程监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理…………………………8 六、排水工程质量监理 (10) 七、道路施工质量监理……………………………19 八、安全监理工作细则.................................32 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表.......................................35 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:西江佳园道路、给排水工程 2、工程地点:西江口社区 3、工程规模:总面积约5万平方米 4、总投资:约2万元; 5、建设单位:南京宁浦房地产开发有限公司 6、设计单位:南京市园林经济开发有限责任公司 二、监理依据 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2013); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB5009-2012); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同。

给排水监理细则(正式)

福州至泉州高速公路福州段扩建工程房建工程 给 排 水 监 理 细 则 编制:审批:审批: 厦门中平工程监理咨询有限公司 2009年9月6日

给排水与卫生工程监理实施细则 1、质量标准 1)保证项目 (1)隐蔽管道,给水系统、消防系统水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 (2)自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置,间距和方向必须符合设计要求和规范规定。 (3)水泵就位前基础混凝土强度、坐标、标高尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求和施工规范规定。 (4)水泵试运转的轴承温升必须符合施工规范规定。 (5)敞口水箱的满水试验和密闭水箱的闭水试验必须符合设计要求和施工规范规定。 (6)隐蔽的排水和雨水管道灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 (7)管道坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 (8)排水塑料管必须按设计要求装设伸缩节,如无设计要求、伸缩节按间距不大于4m 装置。 (9)卫生器具排水口屯排水承口的连接处必须严密不漏。 10)卫生器具的排水管经和最小坡度必须符合设计要求和施工规范

规定 (11)采暖和生活热水供应系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 (12)伸缩器安装位置必须符合设计要求,管道对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管。 (13)采暖、热水供应系统竣工后或交付使用前必须进行吹洗。 2、允许偏差项目 1)室内给水管道安装的允许偏差和检验方法(见表1) 2)室内给水管道附件及卫生器具给水配件安装标高和检验方法(见表

3)室内给水附属设备安装的允许偏差和检验方法(见表3) 室内给水附属设备安装的允许偏差和检验方法表3 4)室内排水管道安装允许偏差和检验方法(见表4) 室内排水管道安装允许偏差和检验方法表4

给排水监理实施细则范本

编号:JKEC—NQ-007 柳东新区南庆安置区项目一期工程给排水监理实施细则 编制人: 总监理工程师: 项目监理机构(章): 日期: 上海建科工程咨询有限公司 Shanghai JiankeEngineering ConsultingCo.,Ltd. 柳东新区南庆安置区项目一期工程项目监理部

二O一四年三月 目录 一、监理依据 (3) 二、施工质量监理控制的基本规定 (3) 三、室内给水系统安装施工质量监理 (9) 四、室内排水系统安装施工质量监理 (21) 五、室内热水供应系统安装施工质量监理 (28) 六、卫生器具安装施工质量监理 (31) 七、室内采暖系统安装施工质量监理 (34) 八、室外给水管网安装施工质量监理 (39) 九、室外排水管网安装施工质量监理 (47) 十、室外供热管网安装施工质量监理 (49) 十一、建筑中水系统及游泳池水系统安装施工质量监理 (52) 十二、分部(子分部)工程质量验收 (54)

柳东新区南庆安置区项目一期工程 给排水监理实施细则 一、监理依据 1.建筑给水排水设计规范(GB50015-2010) 2.采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2012) 3.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2012) 4.室外给水设计规范(1997版)(GBJ13-90) 5.室外排水设计规范(1997版)(GBJ14-90) 6.建筑排水用硬聚氯乙烯管材(GB5836.1-2006) 7.建筑排水用硬聚氯乙烯管件(GB5836.2-2006) 8.建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-3010) 二、施工质量监理控制的基本规定 质量管理 1.建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 2.施工单位应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施

给排水监理实施细则

给排水工程监理实施细则 一.专业工程特点: 本工程有生活给水系统,污废水系统,雨水系统,消火栓系统,气体灭火系统,自动喷淋系统,中水系统,建筑灭火器配置。 1、生活给水系统 1)室外水源:室外给水系统采用环状供水管网,两条供水管分别与市政给水管网相连,管径为DN300。 2)用水量标准:办公部分:50L/每人.每班 厨房餐厅:20L/每人.每次 道路浇洒及绿化:2.0L/M2.d 3)用水量:本工程最高日用水量440m3/d,最大小时用水量66m3/h. 4)系统设计:给水系统分为高、低二个区以及直供区。高、低二个区由无负压管网增压稳流给水设备变频及减压供水。直供区(一~四层及地下室)同市政给水直接供水。各区给水压力控制在0.1~0.35MPa。局部超压楼层采用支管减压,超高层部分采用变频给水。 2、消防系统:本工程消防系统与生活给水系统相互独立,互不干扰。 1)贮水设施:地下二层设600T消防水池,A8屋顶水箱及29层避难层设有18T消防用水及气压罐稳压装置,消防泵房设在地下室二层。 2)室外消防系统:室外消防用水量为30L/S,室外生活给水管网与消防给水管网合用,并成环状。 3)室外消火栓系统:室外消火栓系统竖向分两区,3层以下为低区,4层以上为高区,两区均由减压阀减压供给。 4)气体灭火系统:变频配电室、电子计算机房、档案室及调度大厅采用七氟丙烷气体灭火系统。 5)自动喷水灭火系统:本工程走道、办公、厨房等场所设置湿式自动喷水灭火系统,设计喷水强度8.0L/min.m2,用水量;30L/s,厨房内灶台采用93°C喷头,厨房其他地方采用79°C黄色玻璃泡式喷头,其余采用68°C红色玻璃泡式喷头,车库采用

路道路及给排水工程监理实施细则

**道路、给排水及绿化工程监理 实施细则 一、工程概况 (一)工程项目特征: 工程名称:**(**—**)道路、给排水及绿化工程。 工程地点:北京市大兴区**卫星城北区** 工程概算:1900万元。 资金来源:自筹 本工程开竣工日期:2004年8月11日至2005年5月10日。 本工程位于**北区,道路南起**,桩号K0+740,北至**,桩号K2+668.744,全长20188.744米;随道路同步敷设雨水、污水、上水等专业管线。 **道路设计标准为城市主干道,设计车速40km/h,设计年限为15年。道路规划红线宽为40米,横断面规划形式为:路中间设9米隔离带,两侧分别为12米宽机动车道、3.5米宽人行步道。道路平面交叉口路缘石曲线R=15米,树池周边采用120X12X15(厘米)砼构件。 本项目业主是北京兴创投资有限公司,在整个项目的实施过程中,将全面实行业主负责制、招投标制、工程监理制及合同管理制。 2.本工程项目建设实施相关单位: 建设单位:** 监督单位: *

设计单位:** 监理单位:** 施工单位: * 二、编制依据 1、政府批准的本项目的有关文件。 2、工程招、投标文件。 3、施工图及概算。 4、设计图纸及洽商变更文件。 5、市政基础设施工程资料管理规程(DBJ—01—71—2003)。 6、业主下发的有关文件、会议纪要等。 7、《工程建设监理规程》(DBJ01-41-2002)。 8、《北京市城市道路工程施工技术规范》(DBJ01-45-2000)。《北京市给水排水管道工程施工技术规范》(DBJ01-47-2000)。《市政道路工程质量检验标准》(DBJ01-11-95)。 《市政道路工程质量评定标准》(DBJ01-22-95)。 《市政排水管渠工程质量检验标准》(DBJ01-13-95)。 《市政排水管渠工程质量评定标准》(DBJ01-24-95)。 9、本公司的质量体系文件 10、已批准的《**道路、给排水及绿化工程施工组织设计》 11、已批准的《**道路、给排水及绿化工程监理规划》

监理细则(给排水安装)

盛世年华二期工程 (给排水管道分部工程) 监 理 实 施 细 则 河南大象建设监理咨询有限公司盛世年华项目监理部 二00六年十月十五日

盛世年华工程 给排水管道分部工程监理细则 一、监理范围: 根据业主委托和签订的工程建设监理合同进行施工阶段的给水、排水、消防水、空调等管道专业的监理业务。 二、主要工作依据 1、国家和地方有关工程建设的法律法规; 2、国家和地方有关工程建设的技术标准规范和规程; 3、业主与监理单位依法签订的工程建设监理合同; 4、业主与承包单位、设备供应单位、材料供应单位签订的建设工程合同; 5、经有关部门批准的工程项目文件和设计文件; 6、有关本工程的会议纪要,设计单位发出的设计变更,现场签证等资料; 7、相关的技术规范,标准图集等。 三、技术规范和标准图集: 1、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—2002 2、建筑给水铝塑复合管管道工程技术操作规程,CECS105—2000

3、建筑给水钢塑复合管管道工程技术操作规程CECS125—2001 4、通风与空调工程施工及验收规范 GB50243—97 5、给排水国标通用图集:S1、S2、S3 6、组合式镀锌钢板水箱。 7、建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管道安装。 8、建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管道工程设计、施工及验收规程。 9、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CJJ/T29-98。 四、监理工作原则: 监理单位按照“公正、公平、独立、自主”的原则开展工程建设监理工作。 五、施工准备阶段的监理工作: 1、学习和熟悉施工图纸,了解设计文件、技术资料以及有关给水、排水、消防水、中央空调等施工验收技术规范、规程,有关图集等。 2、审查施工单位的施工组织设计或施工方案、技术措施、施工总进度计划、总平面布置等,向总监理工程师汇报,并提出建设性的意见和建议。 3、审批施工单位开工报告,未经批准不得开工。 4、了解施工单位管理情况,特别是质量保证体系落实

给排水专业监理细则

B13 湖滨一号工程 监理实施细则 (给排水专业) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

.给、排水及消防质量监理: 给排水、消防设施工程的监理主要包括:室内给水管道安装工程;室内排水管道安装工程;卫生器具安装工程;室外市政给排水管道安装工程,消防室内外消火栓及消防喷淋系统管道安装工程。 1.1室内给水管道安装工程 1.1.1给水管道所用材料必须符合国家标准及行业标准,镀锌钢管应符合(GB3091-82)标准,硬聚氯乙烯管材应符合(GB1002-88)的规定。检查管材质保书及产品出场合格证,材料进场必须抽查合格后方可投入使用。 1.1.2管件、阀门,除了质保书及产品合格证外,阀门产品在使用前抽检并进行耐压强度试验。 1.1.3给排水管道必须采用管材相适应的管件,管道接口材料及焊接材料应符合规定,生活用水管道不得使用含有有毒成份的接口填料,系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准 1.1.4给水管道施工质量的控制 检查镀锌钢管螺纹加工质量,螺纹长度、齿形、松紧度应符合要求。硬聚氯乙烯管道检查接口胶接质量,上胶饱满、胶接长度应符合要求。 检查管道吊架、支撑件质量,支架形式规格及支撑件支撑间距应符合设计及规范要求,埋地管道检查管道基础、套管预埋位置正确。 检查管道安装质量,管道安装尺寸正确,管道横平竖直,有坡度的管道坡度正确,阀门安装正确操作方便。 管道水压试验,水压试验根据规范进行,试验压力、压除、试验用压力表应符合要求并做好试验记录。 检查管道防腐、油漆质量,刷漆前检查除锈、管道有无毛刺、焊渣是否清干净、油漆

给排水工程监理实施细则

给排水工程监理实 施细则

Shanghai Construction & Equipment Supervision Company 给排水工程监理实施细则 工程名称:福世特办公楼、厂房二期工程 建设地址:真陈路868号 监理单位:上海市工程设备监理公司 编制:邢卫晋 总监理工程师:钱荣斌 编制日期: 5月23日

给排水工程监理实施细则 一、编制依据 1、设计图纸、设计变更 2、监理委托合同,监理规划 3、施工合同,施工组织设计文件 4、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300- 5、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242- 6、国家及地方现行有关规定、标准 二、监控要点 1、给水管道安装工程 隐蔽管道和给水、消防系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工验收规范。 管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗。 管道的坡度须符合设计要求。 碳系钢管道螺纹连接时,管螺纹加工精度符合规定,螺纹清洁规整无断纹,镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好,接口处无外露油麻等缺陷,镀锌件无焊接口。 管道法兰应对接平行紧密,与管子中心线垂直,衬垫材质符合

设计要求和施工规范且无双层,螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致用不大于螺杆直径的1/2。 非镀锌碳素钢管焊接时,焊口平直度和焊缝加强面应符合施工规范规定,焊口表面无烧穿,裂纹和结瘤,夹渣,气孔等缺陷,焊波均匀。 管道承插和套箍接口的结构和所用填料符合设计要求和施工规范,灰口密实饱满平整养护良好,环缝间隙均匀,胶圈接口平直无扭曲。 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应做到:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 阀门型号,规格,耐压强度和严密性试验结果应符合设计要求和施工规范,安装位置,进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,表面洁净。 埋地管道的防腐层的材质和结构应符合设计要求和施工规范,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整无皱折,空鼓,滑移,封口不严等缺陷。 管道,箱类和金属支架涂漆的油漆种类,涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮,起泡和漏涂,漆膜厚度均匀无流淌污染,色泽一致。 允许偏差按评定标准抽查,数据填入《实测项目检查记录表》。 资料:《建材报审表》(管道的质保书,准用证,法兰及螺栓螺

安装工程监理细则给排水

东营市第一期公共租赁住房工程给排水暖通安装监理实施细则 编制: 审批: 潍坊市工程建设监理有限责任公司 年月

目录 一、工程概况 (2) 二、细则编制依据 (2) 三、本工程专业特点 (3) 四、监理工作流程 (6) (一)建筑设备安装隐蔽工程质量控制程序 (6) (二)建筑设备安装部件及设备安装质量控制程序 (7) (三)建筑设备安装工程质量控制工作流程 (8) (四)原材料、构配件及设备质量控制流程 (11) 五、本专业安装工程质量标准及要求 (11) 六、监理工作的质量控制要点 (17) (一)建筑给水工程施工质量监理预控 (17) (二)室内给水系统安装质量控制要点 (19) (三)室内排水工程施工质量监理预控 (21) (四)室内排水系统安装质量控制要点 (22) (五)室内采暖工程安装质量监理预控 (23) (六)热水地板采暖系统安装质量控制要点 (24) 七、监理工作的方法和措施 (27)

一、工程项目概况: 1、工程名称:东营市东营区金融小学 2、工程地点:东营市东城府前街以南,东一路以西 3、建设单位:东营区教育局 4、设计单位:青岛市大地建筑事务所 5、监理单位:潍坊市工程建设监理有限责任公司。 6、施工单位:烟建集团东营公司 7、开工日期:年月日,竣工日期:年月日。 8、本工程±0.000相当于绝对标高。 9、本工程为东营区教育局,东营市东营区金融小学 总建筑面积26083.29㎡,教学楼4层,建筑高度17.7米。食堂三层,建筑高度13.35米。体育馆二层,建筑高度16.9米。建筑结构类型:钢筋混凝土框架结构。建筑物安全等级为二级,使用年限为50年。 建筑结构耐火等级为二级,建筑工程规模等级为二级。 二、编制依据 1、本项目已批准的实施阶段的监理规划; 2、与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料; (1)建设单位所提供项目完整的施工图及有关资料说明; (2)建设单位和施工单位及材料、设备供应商签订的承包合同(复印本); (3)通过审核批准的施工组织设计。

给排水工程监理实施细则

深圳(汕尾)产业转移工业园 行政办公楼 给排水工程监理实施细则 编制人: 审核人: 深圳市昊源建设监理有限公司 2011年6月9日

目录 一、总则 二、工程概况 三、监理依据 四、工程特点 五、监理程序 六、管道安装控制内容、方法 七、井室砌筑 八、质量控制点 一总则 为了有针对性的做好给排水、消防管道的监理工作,有效地控制给排水管道的施工质量,加快施工进度,特制定本规定。 二工程概况 项目名称:深圳(汕尾)产业转移工业园行政办公楼 建设地点:汕尾市海丰县鹅埠镇境内 建筑面积:20000平方米 建设单位:汕尾泛华建设产业转移工业园有限公司 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 施工单位:泛华建设集团汕尾建设分公司 监理单位:深圳市昊源建设监理有限公司 三依据 3.1 《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-08 3.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3.3《采暖卫生工程施工及验收规范》GBJ242.82 3.4《通风与空气调节施工及验收规范》GBJ50243-97 3.5《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ30 4.88 3.6《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301.88

3.7 相关设计技术文件 3.8 经批准的监理规划 四工程特点 本工程给排水设计包括生活给排水管道、消防水管道、雨水管道,生活给水管道工作压力0.6MPa,消防水管道工作压力1.0 MPa,且为低温、无毒流体介质。 五监理程序 1 施工前检查和要求 1、施工单位应向监理机构提交施工许可证、营业执照和资质证书。 2、施工单位应在开工前提前二周向监理机构提交经公司审批并有总工程师签认 的“施工组织设计”、监理机构应在开工前审核并签署监理意见。 3、监理机构根据“施工组织设计”提供的施工人员名单进行检查确认,内容为: ○1项目经理及主要管理人员、技术人员的上岗证。 ③专职质检员、测量员、施工电、安全员上岗证。 ③特种工种上岗证:电焊工、电工、机械操作工等人电一岗证,均需附身份 证复印件。 ④须设专职安全员二名及现场文明施工管理员二名,佩戴袖章上岗。 4、监理机构成根据“施工组织设计”中编制的总进度计划,检查、确认满足开 工条件所需的工程原材料、构配优点的数量及质量。 5、施工所需机械设备的检查确认,按施工组织设计中所提供的施工机械设备一 览表及到场时间进行,施工机械设备监理均需检查:选型情况,主要性能参 数和使用操作要求等内容。 6、根据施工方法,检验方法的质量控制要求。施工单位提交下列施工要求: ①工序检验利隐敝工程验收报表。 ②进场原材料、构配件等的数量、规格、进场时间,拟使用部位和使用情况 的报表。 ③进场施工机械设备的名称、型号、主要性能参数,操作使用要求及大型设 备的检验证书等情况报表,应注明进场时间及使用期限。 ④信息管理用表,包括签证单、工作联系单、技术核定单等一系列信息管理 用表。 ⑤监理要督促施工单位按档案管理要求进行资料管理工作,资料应全面、正

给排水工程监理实施细则1

柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)给排水监理监理实施细则 柳东新区竹尔屯棚户区改造 (南部片区居住安置三期)工程 给排水工程监理实施细则 中咨工程建设监理公司 柳东新区竹尔屯改造项目监理部 2017年12月 中咨工程建设监理公司0

柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)工程 给排水工程监理实施细则编制人: 审批人: 中咨工程建设监理公司 柳东新区竹尔屯改造项目监理部 2017年12月

目录 一、工程概况 (3) 1.1 给水系统 (4) 1.2 污水系统 (6) 1.3 雨水系统 (8) 1.4 消防系统 (8) 二、监理依据 (22) 三、施工准备阶段的控制 (22) 四、监理控制方式 (23) 五、施工过程的控制 (24) 5.1 给水、消防管道安装 (24) 5.2 排水管道的安装 (25) 5.3 消防管道安装 (26) 5.4 卫生洁具的安装 (27) 5.5 管道防腐与保温 (28) 5.6 水泵安装 (29) 5.7 水箱的安装 (30) 六、系统调试的准备 (32) 七、系统的调试和验收 (32) 7.1 给水系统试压 (32) 7.2 消防管道试压 (32) 7.3 开式水箱满水试验 (33) 7.4 给水冲洗 (33) 7.5 室内排水管道灌水试验 (33) 7.6 室内雨水管道灌水试验 (33) 7.7 排水通球试验 (33) 7.8 水泵试运转 (34) 7.9 给水系统调试 (34) 7.10 卫生器具通水 (34) 7.11 自动喷淋试验 (34) 八、技术资料管理 (35) 九、其事它项 (35)

道路及排水工程监理细则

某 道 路 及 排 水 工 程 监 理 细 则 2010 年11 月9 号

目录 1编制依据 (2) 2、............................................. 施工监理白的工作原则与任务 2 3、......................... 施工准备阶段监理工作[二二二二二二二二二「[[‘2 4、....................................................... 排水管道施工监理 3 5、....................................................... 路面基层质量控制 4 6、............................................. 沥青混凝土路面面层施工监理 9 7、......................................................... 人行道施工监理 11 附流程图i、排水管道质量监理工作流程‘二me 附流程图2、路面基层工程监理工作流程 (13) 附流程图3、沥青砼面层质量监理工作流程14

1、编制依据:本细则依据本工程监理实施规划、市政工程质量检验标准和市政工程技术及试验规程等相关规范规程而编制。 2、施工监理的工作原则与任务: 2.1 监理人员要遵照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的工作原则处理问题,要坚持公平、公正、公开、诚信的工作态度,积极主动认真地负责地进行各项监理工作。 2.2 监理的主要任务是:对施工过程的全方位、全过程、全环节巡视、旁站、监督与管理,防患未然,及时制止影响工程质量的各种不利因素,使承包人提交的工程项目符合合同、图纸及技术规范的使用要求和验收标准。 2.3 严格执行监理程序,坚持做到四不准: (1)人力、材料、机械设备不足不准开工; (2)未经检查认可的材料,不准使用; (3)未经批准的施工工艺在施工中不准采用; (4)前一道工序或分项工程未经监理人员检验签认或质保资料不全,下道工序或另一部位不准开工。 2.4 有关试验、检测: 砂、砾石材料按每400m或600T为一验收批量,数量不够仍按一批验收,取样为砂 30kg、石80kg。如做砼配合比为砂50kg、石120kg。取样方法按四分法抽取。水泥材料按每200吨为一检测批量,数量不够仍按一批检测。取样为12kg,如做砼配合比取样数约25kg,取样方法为从不少于20袋等量抽取。试验项目:原材料试验有砂细度模数;砾石级配和压碎指标;粉煤灰化学成分分析指标;水泥凝结时间、安定性、强度等指标;砼配合比试验、无机结合料(水稳材料)配合比设计。 2.5 检查程序: 2.5.1进场材料由施工单位填报A-5表附质保资料,驻地监理按规定检查和抽样。试验报告结果合格,驻地监理批复后方许使用; 2.5.2施工机械,测量放样由施工单位填报A-6、A-7表附有关资料,驻地监理检查核实后批复,方许作业; 2.5.3分段作业或分项工程完成后,由施工单位填报A-8表附有关现场质量检查资料(包括现场检测试验报告),驻地监理审查签验意见; 2.5.4 有不符合质量要求的作业和工程,驻地监理先口头责令施工单位改正,若屡教不改,则及时下达停工整改通知,若仍不奏效,报告总监,由总监下达暂停指令,并不计量该部位的工程量; 2.6分项分部工程完成后由施工单位按A-8表(附资料)填报,经驻地监理复验并提出意见,由总监代表或驻地负责人签认。 3、施工准备阶段监理工作: 3.1施工组织设计(方案)审查:施工方案由施工单位按A-1表填报并附件,经驻地监理初审报总监审定。审查施工方案内容:主要包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证工程质量、安全、工期的组织措施、施工计划、施工总平面布置及安全文明施工措施等。要求施工组织设计(方案)内容必须是切合实际,以满足工期、质量及投资目标为要求,并按监理程序报总监批准。 3.2开工审查:由施工单位按规定填写监理表格A-1、A-2、A-5、A-6、A-7及并附件(内容包括:施工组织机构设置、劳力安排、材料进场情况以及三通一平的准备工作等),报驻地监理核实,符合开工条件后签署初审意见,并按监理程序报总监批复开工。开工审查程序包括二个层次:工程总开工审查、分项工程开工审查。根据施工内容

给排水监理实施细则(给排水)

B13 ※※※※工程 监理实施细则 (给排水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 给排水工程监理细则 为了确保给排水工程施工质量,特制定本监理细则,用于指导本安装工程给排水专业方面施工监理日常工作,及时督促现场施工单位认真予以配合与贯彻执行,并同时望参与本工程得各有关方面给予支持与配合。本细则中未涉及得其它内容及与国家现行标准、规范、规程不符之处,以国家先行标准、规范、规程为准。

一.给排水工程得特点 (一)与一般土建工程相比,给排水工程具有技术较密集、专业性较强得特点。给排水工程涉及得范围较广,各类系统得安装技术含量高,专业性强,对设计、施工、监理都有一定得难度要求。 (二)给排水工程涉及得材料、设备种类繁杂,施工队伍也常常良莠不齐。给排水工程中材料、设备得一些品牌、厂家、规格、性能等常相差较大,工程得施工队伍水平也常参差不齐,甚至工程中无证施工得现象也时有存在. (三)与一般工程相比,由于给排水工程得施工常贯穿于整个项目得全过程,配合期较长,而安装期、调试期,常因赶工期而被压缩时间,且立体交叉,穿插施工多,施工中更易出现质量通病,其系统得安全性、功能性、舒适性、美观性等更显直观,对整个建设项目得工程评价效果有着更直接得影响。若对给排水工程反进行通常得或粗线条得监理就是远远不够得.必须加大管理力度,加强专业工程得深度、细度,才能保证出优质工程、精品工程。 (四)本工程给排水系统概况 本工程内容包括室内给水系统、排水系统、室外消火栓给水系统等得安装与调试。 生活给水系统:本工程水源为厂区供水管网。 生活排水系统:采用污、废分流制、经污水检查井后排入厂区污水管; 雨水排水:采用重力流排水系统,屋面雨水经雨水斗收集后,由雨

给排水工程施工监理实施细则

监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 安徽凌基建设工程监理有限公司

(给排水部分) 目录 一、工程概况 二、设计依据 三、施工阶段工程质量的控制 四、施工阶段的进度控制 五、施工阶段的投资控制

一、工程概况 1、工程名称:金鑫国际佳园 2、工程参建单位 建设单位:金寨县昆仲置业有限公司 监理单位:安徽省凌基建设监理有限公司 设计单位:安徽省科学技术咨询中心 承包单位:安庆三江建设工程总公司 安徽荣基建设有限公司 盐城市第三建筑公司 3、工程规模及用途:金鑫国际佳园是金寨县昆仲置业房地产开发有限公司投资开发的大型综合设施项目。建设地点位于纬十二路以北,经二路以西。钢筋砼框架剪力墙结构,桩基础。建筑总面积为292017平方米(其中地上建筑面积271221平方米),集商业、住宅于一体的综合性公用建筑群体。本工程有32栋楼房组成。 二、设计依据 国家现行的设计规范,建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书,建筑和相关专业提供的图纸和有关资料: 1、《给水排水标准图集》S1、S2、S3; 2、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88;

3、《建筑设计防火规范》GBJ16-87; 4、《自动喷水灭火设计规范》; 5、《建筑给水聚丙烯管道工程技术规程》; 6、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》; 7、《室外硬聚氯乙烯给水管道工程设计规程》; 8、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 9、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ32-96。 三、施工阶段工程质量的控制 (一)、质量的事前控制 1、熟悉工程承包合同、监理合同和与工程有关的文件。 2、熟悉、消化施工图纸,充分领会设计意图、质量要求,提出问题,作好阅图笔记。 3、参加图纸会审,提出建设性意见,与设计、业主、施工各方研究需进一步明确的问题,整理后作为设计文件的补充。 4、审查承包商编制的施工组织设计或方案,使其人员资质,机械设备、仪器仪表的规格、质量和数量,施工工艺,质量保证体系、质量管理体系、技术保证体系和安全措施符合本工程的要求。 5、对承包商进场设备、材料、配件的质量进行控制。进场材料、设备、配件须有送检报告、材质证明文件、合格

相关文档