文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 截水天沟及仰坡施工技术交底

截水天沟及仰坡施工技术交底

截水天沟及仰坡施工技术交底
截水天沟及仰坡施工技术交底

技术交底书

页脚内容1

复核者:签收者:签收时间:说明:需附图时,应附在技术交底书后面,并同时进行图纸技术交底。

技术交底书

页脚内容3

复核者:签收者:签收时间:

技术交底书

页脚内容5

截水沟施工技术方案(0001)

截水沟施工技术方案

截水沟施工技术方案 根据本标段的设计要求,进行了截水沟施工工艺流程和施工方法的编制。 1.截水沟砌筑的施工工艺流程 路基截水沟工程的施工:采用M7.5#浆砌片石,用坐浆法进行施工,具体施工工艺流程如下: 2.施工方法 2.1施工准备 2.1.1施工管理人员、工人已进场,人数能够满足施工要求。 2.1.2用于施工的材料如水泥、片石已进场,并检验合格,数量满足施工要求,配合比试验已报监理工程师批准。 2.1.3砂浆拌和场地已平整、硬化,拌和机运行良好,施工便道已修通。 2.1.4技术准备工作,首先进行图纸会审和技术交底工作,经施工放样后,与现场地形符合,且与桥涵、结构物及线外排水系统或自然水系能平顺衔接;施工技术交底已经落实到每个工人,用于指导施工。 2.1.5施工用机械已进场,见下表: 工槽量

2.1.6砂浆配合比已设计,并报监理审报,可以用于施工。 2.1.7劳动力进场情况 2.2施工放样 根据现场实际情况路基截水沟需要分段施工,分段放样,放样一般以两个结构物之间的长度为一个单元,以确保水沟与结构物的进出水口顺畅连接;并且根据路基宽度和边沟流水高程放出边沟中线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2.3沟槽开挖 放好路基截水沟内外轮廓线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10-15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许欠挖。基坑开挖后,需进行沟底高程复测。基坑开挖土方应堆起集中运出场外,禁止堆放在水沟外侧,避免路基施工以及路基的排水。开挖清理完毕后,请监理检验合格后进行下道工序。 2.4片石砌筑 浆砌施工前,应对浆砌片石进行检验,石料强度应符合设计要求。形状应大致方正,上下面大致平整,厚度150-300mm,宽度约

排水天沟技术交底

https://www.wendangku.net/doc/564278460.html,专业的论文在线写作平台 排水天沟技术交底 工程概况高家湾大桥至会冲大桥段路基部分排水系统采用截水天沟,对石武铁路客运专线张家凹大桥至李家湾隧道进口段(DK1093+136.33~DK1093+758.3)路基截水天沟进行技术交底。技术交底包括设计交底、质量标准交底、施工工艺交底、安全环保交底等具体要求,截水天沟施工队认真按照交底要求组织施工。 一、设计交底在路堑开挖施工之前,必须在开挖线5m外施作截水天沟,防止雨水冲刷边坡。天沟深0.6m,底宽0.4m,边坡坡率1:1,M7.5浆砌片石沟壁厚0.3m,不易风化硬质岩石地段采用M10水泥砂浆抹面,厚0.05m,局部用C15混凝土镶补。二、施工工艺、质量标准交底1、截水天沟工艺流程图施工准备测量放线沟槽开挖沟体砌筑勾缝养生2、施工方法及工艺2.1、施工准备场地平整、原材料、机具设备、原材料堆放场地硬化等准备。砌体所用材料进场时应经检验合格方可使用。测量定位:根据要求在开挖线5m外放出所需所有桩位,保证排水沟的线形平直、圆顺。2.2、沟槽开挖沟槽开挖采用人工开挖并且要求严格按照测量放出的位置、尺寸开挖。沟基稳定,严禁设置在未作处理的废渣、弃土上。天沟应挖在原地面以下,不应在地面坑凹处通过;当需要通过时,应按照路堤填筑压实的要求将坑凹填平,然后挖沟,并应防止填土沉降变形。 2.3、沟体砌筑水沟的基础应密实、平整。砂浆应采用机械拌合,其配合比通过实验确定;自投料完算起,搅拌时间不得少于2min。砂浆应随拌随用,搅拌好的砂浆应在3h内使用完毕,当施工期间最高气温高于30℃时,应在扮成内2h内使用完毕。浆砌工程

10隧道截水天沟作业指导书

第十节隧道截水天沟施工作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用新建赣州至深圳铁路GSSG-6标二分部DK319+141~DK347+395.585段隧道截水天沟施工。 2 作业准备 2.1内业技术准备 (1)施工前组织技术人员进行图纸会审,明确有关技术问题,熟悉规范规程和技术标准。学习铁路总公司及广铁(集团)公司相关技术文件。 (2)作业指导书编制后组织技术人员进行培训,制定截水天沟施工工序卡控要点、质量、安全等控制措施。 (3)对技术人员及施工人员进行施工培训及三级技术交底。 2.2外业技术准备 按设计图纸及现场地形进行截水天沟测量放样,洞口清表完成;施工设备、机具、人员按施工组织方案准备到位。 3 技术要求 (1)截水天沟设置目的是防止坡顶的地表水冲刷边仰坡导致边坡滑坡、塌方、泥石流等不良灾害。截水沟应在边、仰坡开挖前施作完成。施工参照《赣深隧参03-27》。 (2)截水天沟的形状主要I型沟,II型沟断面2种。本标段隧道截水天沟I 型,II型,底面宽度120cm,厚度均为30cm,高度根据各工点设计选取。截水天沟中线距边仰坡开挖线不小于5m,流水坡度不小于3‰,沟身采用C25钢筋砼现浇。设单层Ф8钢筋网,网格间距20cm*20cm。

(3)截水沟设在边仰坡开挖线5-10m范围之外,截水沟施工前,先进行场地清理,再按施工图纸进行开挖放样,并准确测量放样截水沟中心线桩及相应的检查恢复桩。截水沟应在明洞拉槽开挖及仰坡开挖前施工完毕。 (4)截水沟布设要顺应原地貌的地势,修整平缓顺直,上游进口与原地面衔接紧密,满足截流坡面水的要求,不出现溢水或渗漏,下游出水口引入路基截水沟。 (5)截水沟基坑采用人工配合机械开挖,应保证截水沟的几何尺寸满足设计要求;开挖时禁止直接往坡下弃土,并设专人随时注意洞口的人员、机械,防止落石伤人。开挖应避开雨天施工。

污水管道安装安全技术交底

污水管道安装安全技术交底

安全技术交底记录 工程名称彭泽县得胜路污水管网工程施工单位江西东晟建设工程有限公司 工作内容排水管道基础及安装交底日期 交底人职务 安全技术交底内容 排水管道基础及安装 该工程采用的排水管道为:承插式钢筋砼管、HDPE 双壁波纹管。 一、施工工艺流程 施工顺序为:测量放线→沟槽开挖→管道基础→管道安装→检查井砌筑→闭水试验→沟槽回填。 1.1 测量放线:给排水管沟开挖施工前,应进行各项施工准备:人员调动到位,施工工具准备齐全,测量技术人员到位。技术准备:施工放线所需的工具,技术材料,图纸,准备齐全;施工所需的各种材料,机械及相关工具准备充分;施工人员陆续进场。 1.1.1施工前进行现场勘察,了解施工区安全情况,排除事故隐患。 1.1.2管沟采用机械与人工开挖,管沟开挖前,有技术人员按图纸规定要求定位放线。 1.1.3测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 1.1.4测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。 1.1.5在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 1.1.6在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通事故。 1.2沟槽开挖 1.2.1开工前,对施工区域内存在的影响施工的各种障碍物、管线等均应拆除、清理或迁移。不能移除的,根据档案馆备案图纸,确认地下的管线排列和地质开采资料,以利考虑开挖过程中的意外应急措施。做好施工场地内机械运行的道路,开辟适当的工作面,确保安全施工。 1.2.2管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算:B=D1+2×b1 式中B----沟槽底部的开挖宽度;

边坡截水沟施工技术交底

技术交底书 施工单位:中铁航空港集团第一工程有限公司编号:WWLJFH-01 技术交底书表格编号WW10-01 项目名称渭武高速第十合同段第页 共页交底编号WW10-01 工程名称截水沟施工技术交底 设计文件图号第二册第三册S3-31 施工部位K252+900~K253+182 交底日期2016年6月18日 技术交底内容: 一、结构尺寸 截水沟形状为倒梯形,净空尺寸为60cm(下底)×120 cm(上底)×60 cm(深),水沟沟身采用C20现浇混凝土浇筑,厚度为20cm,具体尺寸详见附图。距路堑顶部不小于5m沿等高线布置,应注意排水顺畅,线条圆顺。 二、施工技术要求 截水沟应结合地形、地质条件大致沿等高线布置,大桩号拦截的水流通过急流槽顺畅排入大桩号的冲沟,小桩号的水流排入小桩号的排水沟。截水沟采用直角梯形断面,采用现浇C20混凝土浇筑,且尽量布设于视线 1)截水沟按照设计坡比放线、开挖和浇筑,开挖时防止出现超欠挖,对超挖部分要夯填密实,欠挖部分清挖至设计断面。 2)现浇截水沟每10m设一道缝宽2cm的沥青麻絮伸缩缝(沥青:水泥:砂子比为1:1:4)填塞。 3)截水沟要随地形合理布置,且尽量设在地形较缓处,出水口要远离路基。 4)截水沟纵坡不应小于0.3%。 5)自然山体陡于1:5时,必须挖0.5~1.0m宽的台阶,回填夯实后方可修筑截水沟。 6)现浇混凝土排水构造物在伸缩缝处铺设1m复合土工膜。 7)浇筑截水沟处,经人工夯实沟底后方能进行施工。 8)侧模内壁模板采用18mm胶合板,模板接缝处用细海绵胶条填实,防止漏浆。 8)现浇混凝土应分层连续浇筑,采用插入式振捣棒振捣密实,每层浇筑厚度不大于50cm。 8)浇筑完之后应及时进行养护,达到强度后方可拆模。 截水沟位置、断面、尺寸、坡度、材料、复合设计图纸要求,沟渠边坡必须平整、稳定,严禁贴坡,纵坡顺适,沟底平整,排水畅通,无冲刷和阻水现象。不同类型或尺寸的沟渠相接时,应设不小于4m的渐变段。 三、安全保护措施: 1、施工过程中,运料及浇筑人员,一定要高度集中精力,安排专人指挥,防止山上落石伤及自己或他人。 2、雨天施工时,应设专人观察,防止山洪爆发造成意外事故。 3、挖沟土方不得随意乱弃,必须集中堆放或回填利用。

天沟施工技术交底

成雅铁路CYZQ-1标段路基工程天沟及排水沟技术交底 单位:中铁二局成雅铁路CYZQ-1标二分部 编制: 审核: 批准: 2015年03月

天沟及排水沟施工技术交底 1.适用范围 适用于DK96+200~DK111+段天沟排水沟。其中区间天沟如下表所示: 排水沟里程如下表: 序号起讫里程长度(m)位置工程名称 1DK96+200~DK96+330左侧排水沟 2DK96+200~DK96+330右侧排水沟 3DK96+330~DK96+390左侧侧沟 4DK96+330~DK96+右侧侧沟 5DK96+390~DK96+410左侧排水沟 6DK96+410~DK96+490左侧侧沟 7DK96+~DK96+左侧侧沟

2.技术要求 梯形断面(B1型)水沟适用于时速160km/h地段的路堑天沟,采用C25混凝土现浇。天沟基础和侧壁均为20cm厚;流水面60cm宽;

净高60cm。天沟沟壁不高出原地面。天沟位置根据现场实际情况确定,确保不占用防护栅栏位置,不影响边坡,线条顺直,按设计排水方向排水。图中尺寸均以cm计。 3.施工准备 1.现场核对排水系统设计图,确定施工管段内的排水系统是否完备与妥善。 2.已经对施工人员进行详细的技术交底。 3.配备小型挖机1台,锹、镐工具,标准钢模板等。 4.相关作业人员已经到位。

4.施工工艺流程 基坑开挖、基底处理 报监理工程师检验 模板安装 报监理工程师检验 混凝土灌注 混凝土养护 模板拆除 强度检查结 束 缺陷修补 不合格 不合格 不合格,拆除混凝土 5.施工方法 1、开挖:采用机械配合人工开挖基坑。开挖应安排在适宜的时间施工,保护路基和防止水土流失。对于天然湿度接近最佳含水量、构造均匀,不致发生坍塌、移动、松散或不均匀下沉的基土,应采取垂直开挖方法。要求天沟开挖尺寸与设计尺寸相符。若发生欠挖的情况,人工开挖,保证尺寸满足设计要求,若出现超挖,则采用粘土对沟底进行平整夯实。 2、支模:计算沟墙内壁尺寸,用5cm 厚的木板拼成长或,宽等

截水沟技术交底

截水沟技术交底(总5 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

技术交底书表格编号 1311 项目名称大英至遂宁快捷通道(船山段)及配套道路工 程 第 1 页 共 4 页 交底编号 工程名称附属工程 设计文件图号 施工部位K11+530-K12+980段路基截水沟、排水沟施工交底日期

技术交底内容: 一、技术交底范围 本交底适用于K11+530-K12+980段截水沟、排水沟施工。 二、设计情况 1、截水天沟截面尺寸上口为180cm,下口为60cm,深度为60cm,两端坡度1:1。 2、每10m为一个现浇制作单元,每两个单元间设置一道伸缩缝,缝宽2cm。 三、开始施工的条件及施工准备工作。 1、根据设计图进行水沟基坑开挖放线,并考虑放坡开挖尺寸,放坡坡比根据土质稳定情况适当调整,以保证边坡稳定为前提。 2、人工机械准备完善,做好人员调配。 3、物资材料进场齐全; 四、施工工艺 测量放线及复核标高→土方开挖→平整沟槽→砂砾垫层→浆砌人头石砌筑。 1、先复核原地面标高,根据设计断面确认开挖线,放出开挖线并撒白灰做标记;再经水准测标高,确认开挖深度 2、排水沟采用小型挖掘机开挖,开挖完成后采用按照排水沟尺寸制作的模型进行修整。基坑开挖时必须有专人指挥,开挖时确保两侧稳定,开挖距基底高程10cm时,人工清理至设计高程。 3、按照设计断面进行拉线,每段拉线长度必须大于30m,以保证水沟的美观。然后对水沟两侧进行平整、修补,并报监理工程师验槽,合格后方可进入下一工序。 4、基坑开挖完成后,对基坑底及两侧边坡进行砂浆抹面。 5、采用模板立模施工,模板支护线性顺畅,美观,禁止出现折点,要求现场顺滑,流畅,高低水平一致,变坡点顺滑。 6 材料要求:人头石:石料质地坚硬,不易风化、无裂纹,表面的污渍及泥土予以清除。卵形或薄片、风化剥落、受腐蚀严重的石料不得使用。 砂:采用中(粗)砂,砂的粒径不大于5mm,使用前用5mm孔径筛过筛。砂的含泥量不得大于5%。 水泥:每批水泥均应有生产厂家的出厂合格证,储存期超过三个月的水泥应重新试验确定标号。水泥储存在通风良好处,并做好防潮防水措施,结块的水泥严禁使用。

截水沟-施工技术交底

技术交底书 编号

J : i HI 4、洒水养生 砌筑勾缝完毕,应及时覆盖洒水养生。 二、砌筑方法和要求 1、浆砌采用坐浆法施工,严禁干砌,片石间要相互咬扣紧密。 2、 片石间砂浆要饱满,片石与片石,片石和土之间不能直接贴靠。片石间不允许有空洞现象,缝隙 须用砂浆填满捣实。 3、 镶面的片石要平整,若有大的凹凸不平现象,砌筑前要大致凿平。 4、 砌筑时要挂线施工,以保证线形的平顺;沟底要做到平整,纵坡顺直,无阻水现象。 5、 截水沟勾缝砂浆标号采取 M10号砂浆,要求勾凹缝,缝宽2cm ,深2cm 。勾缝要做到牢固、 缝宽一致。 6、 截水沟要平顺连接,不要出现大的跌水现象。 7、 浆砌砌体应在砂浆初凝后,洒水覆盖养生 7-14d ,养护期间应避免碰撞、振动或承重。 三、质量要求 1、 砌体砌筑根据需要搭设跳板、脚手架及平台。砌筑时,严防片石从洞顶滚落。 2、 砌石分层错缝,浆砌时坐浆挤紧,砌缝砂浆嵌填饱满密实,不得有空洞。 3、 砌体坚实牢固,勾缝平顺,无脱落现象,沉降缝整齐垂直,上下贯通。砌缝宽度、错缝距离符 合规定,勾缝坚固、整齐,深度和型式符合要求。 4、 砂浆拌和机安置稳妥,开机前必须确认传动及各部装置牢固可靠,操作灵活。运转中不得用手 或木棒等伸进筒内清理筒口的灰浆。作业中如发生故障,应立即切断电源,并将筒内砂浆倒出。 5、 砌筑方法正确。抹面、勾缝必须先上后下。砌体位置、尺寸符合要求。 M75i+V ; .i 平顺,

6 四、检验方法 检验方法分观察法、破坏性检测法和试件检验法,观察法主要是检查外观质量,即平整度和圆 顺度。破坏性检测法和试件检验法主要是检测尺寸、强度、厚度和饱满度。破坏性检测就是每隔一定距 离,将已砌好的砌体撬开,对以上内容进行检查,若一个点不合格,则加密检测点,如仍不合格,则作返工处理! 五、安全及文明施工 1、施工便道应通畅,应设置安全带、护栏等安全设施; 2、不得在山上点火燃烧杂草; 3、开挖沟槽应注意安全,不得对面使用锤子、洋镐等; 4、不得在刚刚砌筑完成的截水沟上行走,避免损坏截水沟、踩塌滑倒; 5、不得乱砍滥伐征地线外树木; 6、不得在坡顶随意凝固砂浆; 审核人交底人签收人

隧道截水天沟技术交底书 -

技术交底 编号:MSSG-2-JXJD-20160326 工程名称学子寨隧道交底单位中铁十九局梅汕客专MSSG-2标 交底项目隧道截水天沟交底日期2016年03月26日 交底内容: 1.适用范围 适用于梅汕铁路MSSG-2标段学子寨隧道进洞口截水天沟施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.开挖 ⑴测量放样,按照隧道边仰坡开挖边线外5m位置放出天沟开挖线,并洒出灰线进行标记。实际开挖时,局部少于5m处按照技术人员现场指定的位置开挖。 ⑵清理天沟位置杂草、灌木。 ⑶采用小型机械开挖,人工配合挖除土方;沟型应整齐,沟坡、沟。 底平顺。排水沟严禁设在未做处理的虚碴、弃土上。 ⑷天沟应挖在原地面以下,不应在地面坑凹处通过;当需要通过时,应按照路堤填筑压实的要求将坑凹填平,然后挖沟,并应防止填土沉降变形。 接受人:单位负责人:交底人:

技术交底 编号:MSSG-2-JXJD-20160326 工程名称学子寨隧道交底单位中铁十九局梅汕客专MSSG-2标 交底项目隧道截水天沟交底日期2016年03月26日交底内容: ⑸施工应避开雨季和雨天。 ⑹开挖完毕后,先清除植被,后松土,基底修理平整,报质检工程师检验合格后,进行天沟基础施作。 ⑺其纵坡应和实际地形相协调,排水通畅,不得反坡,沟基稳固。 4.截水天沟施工 ⑴截水天沟采用C25砼现浇,天沟净宽60cm,净高低边60cm,高边根据坡形确定,高度≤150cm。沟底纵向坡度根据现场地势情况确定,以排水顺畅为宜。(详见截水天沟标准断面图)。 ⑵、施工方向:由低到高,以确保施工时砼的稳定性。 ⑶、进行浇筑时,沟底每隔5-10m设防滑石,以保证后期水沟的整体稳定性,详见后附图纸。 ⑷、天沟砌筑完成后,及时对沟体进行养生,确保砼后期质量。 ⑸、每隔10-20m设置一道沉降缝,缝内用泡沫板填充,待沟体强度达到设计要求后取出泡沫板,用沥青麻絮填塞。 5.技术要求 ⑴截水天沟规格:沟壁、沟底厚30cm,截水沟采用C25混凝土现浇。 ⑵位置:距边仰坡边外5m设置,特殊情况要报检现场技术人员,经现场确定后施作。 ⑶浇筑:浇筑时振捣工艺要采用“快插慢拔”的施工工艺,每棒之接受人:单位负责人:交底人:

边坡截水沟施工技术交底

技术交底书 一、结构尺寸 截水沟形状为倒梯形,净空尺寸为60cm (下底)x 120 cm (上底)x 60 cm (深),水沟沟身采用C20现浇混凝土浇筑,厚度为20cm,具体尺寸详见附图。距路堑顶部不小于5m沿等高线布置,应注意排水顺畅,线条圆 顺。 二、施工技术要求 截水沟应结合地形、地质条件大致沿等高线布置,大桩号拦截的水流通过急流槽顺畅排入大桩号的冲沟,小桩号的水流排入小桩号的排水沟。截水沟采用直角梯形断面,采用现浇C20混凝土浇筑,且尽量布设于视线 1 )截水沟按照设计坡比放线、开挖和浇筑,开挖时防止岀现超欠挖,对超挖部分要夯填密实,欠挖部分清挖至设计断面。 2)现浇截水沟每10m设一道缝宽2cm的沥青麻絮伸缩缝(沥青:水泥:砂子比为1:1:4 )填塞。 3)截水沟要随地形合理布置,且尽量设在地形较缓处,出水口要远离路基。 4)截水沟纵坡不应小于0.3%。 5)自然山体陡于1:5时,必须挖0.5?1.0m宽的台阶,回填夯实后方可修筑截水沟。 6)现浇混凝土排水构造物在伸缩缝处铺设1m复合土工膜。 7 )浇筑截水沟处,经人工夯实沟底后方能进行施工。 8)侧模内壁模板采用18mm胶合板,模板接缝处用细海绵胶条填实,防止漏浆。 8)现浇混凝土应分层连续浇筑,采用插入式振捣棒振捣密实,每层浇筑厚度不大于50cm。 8)浇筑完之后应及时进行养护,达到强度后方可拆模。 截水沟位置、断面、尺寸、坡度、材料、复合设计图纸要求,沟渠边坡必须平整、稳定,严禁贴坡,纵坡顺适,沟底平整,排水畅通,无冲刷和阻水现象。不同类型或尺寸的沟渠相接时,应设不小于4m的渐变段。 三、安全保护措施: 1、施工过程中,运料及浇筑人员,一定要高度集中精力,安排专人指挥,防止山上落石伤及自己或他 人。

路基排水沟、防护施工安全技术交底(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 路基排水沟、防护施工安全技术 交底(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

路基排水沟、防护施工安全技术交底(标准 版) 交底内容: 施工里程:路基排水工程 一、施工技术要求: 1、施工前对全体施工人员进行安全技术交底及安全教育; 2、进料时,应专人看护,不得上卸下干;卸完后,应先清理边坡上的危石,方能施工。 3、施工中严禁使用铁丝作为抬运工具,必须用合格的棕绳,施工人员必须定期检查棕绳的牢固性。若有严重磨损的应立即更换。 4、人工抬运材料时,卸料人在高处必须提醒边坡下施工人员,方可卸料。 5、每日施工前,现场所有的机电设备、电器接线、设施、安全

装置、工具、配件及个人劳保用品必须检查,确保完好,方可使用。电气的接线、检查、拆除必须由电工进行;作业中必须保护电缆线完好无损,如有损坏、漏电征兆,及时更换。 6、危险处设置醒目标志,围栏;施工人员个人安全防护用品穿戴整齐,穿防滑鞋,不得穿拖鞋、凉鞋等施工。 7、严禁酒后作业,施工现场严禁饮酒。 8、与施工无关人员禁止进入施工现场,施工人员应劝其离开施工现场。 如有不妥,请及时联系技术部门 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

截水沟施工技术交底

截水沟施工技术交底 一、适用范围 本技术交底适用于羊台山隧道进口左、右线洞顶截水沟施工。 二、设计情况 羊台山隧道洞口为确保隧道进洞后边坡的稳定安全,防止地表水对边坡产生冲刷,造成水土流失,发生洞口坍塌,在隧道边坡开挖前,开挖线5米以外砌筑洞顶截水沟。 洞顶截水沟采用M7.5浆砌片石进行砌筑,厚度不小于30cm,砌筑完成后的沟底净宽为60cm,截水沟深度不小于60cm,两侧坡度1:1;截水沟开挖完成后,底部铺设10cm 厚的砂浆垫层。为确保洞顶截水沟施工质量,特做以下技术交底: 1.1、截水沟截面图如下: 三、人员配备 根据现场场地情况及工作量,选择一个施工队伍进行洞顶截水沟施工,人员安排如下;

四、施工工艺 施工顺序:测量放样→地表清理→开挖截水沟土方→断面检查→砂浆垫层施工→截水沟砌筑→砂浆沟缝。 1、测量放样 按设计图纸计算放样测设开挖线位置,并进行地面标高测量,对作业人员进行现场桩位交接。 2、地表的清理 按照截水沟距离开挖线大于5m的要求进行地表清理。 3、截水沟基坑开挖 在大于开挖边线5m外截水沟基坑进行开挖,开挖顺序:由上至下,开挖后及时对基坑进行清理,在高边坡陡峭部位开挖基坑时,需做跌水坎。沟槽开挖成型后经现场技术员检查合格,并报请监理工程师检验基坑断面尺寸、满足设计要求,方可进行施工砌筑工程。 4、截水沟砌体施工 总体施工顺序:垫层施工→基底砌筑→截水沟身砌筑→砂浆沟缝。 (1)石料要求: ①石料应符合设计规定的类别和强度,石质均匀,不宜风化,无裂纹。石料强度满足水沟砌筑要求。 ②片石:厚度不应小于150mm(卵型和薄片不得使用)。用做镶面的片石,选择较平整,尺寸较大,并应稍加修整。 (2)砂浆技术要求 ①砌筑用砂浆的类别和强度等级应符合设计规定。 ②砂浆中所用的水泥、砂、水等材料的质量标准应符合混凝土工程中相应的材料质量标准。砂浆中用砂,采用中砂或粗砂,其中最大粒经不超过5mm。含泥量不可超过5%。 ③砂浆的配合比由试验室及监理工程师通过实验确定,采用质量法,严禁采用体积法,并应满足规范中的技术要求,当变更砂浆材料时,砂浆的配合比由试验室重新确定。

截水沟施工方案

截水沟施工方案 一、施工方案 1、本工程为地下车库坡道地下一层增加截水沟,埋设排水管通往地下二层积水坑。 2、截水沟施工前先请测量组放样,确定标高、排水方向、开挖宽深。沟底坡度不得小于2%,沟深不小于0.3米。 二、施工顺序 定位放线——机械开槽——人工剔凿——垃圾清理——PVC管安装——截水沟内防水处理——铸铁篦子安装 三、施工方法 1、定位放线。在原混凝土坡道上相应位置弹射墨线,长度为坡道板宽, 2、机械开槽。用云石机延墨线开槽,必须保持顺直不得弯曲。开槽完成后进行人工剔凿,采用榔头錾子剔凿,要求深度不得小于300毫米。保证沟底有2%坡度。排水沟两侧留出50毫米宽子口,然后将剔凿垃圾清理出现场。 3、,puc导管安装。在靠近地下二层积水坑处将楼板开一孔洞,方便安装puc管材,采用直径80puc管材,对管材安装固定并留有排水坡度。 4、待固定完puc管材后截水沟内做防水处理,采用水泥基渗透结晶性防水材料进行处理,每平米用量1.5公斤。 5、铸铁篦子安装。采用铸铁式篦子宽度400毫米,要求安装平直,标高一致。 四、质量控制措施 1、质量目标: 单位工程优良,分项工程优良率达到95%以上。

2、质量控制措施: ⑴对全体施工人员进行质量教育,增加质量意识。 (2)加强施工技术管理,严格执行技术责任制,认真审查施工图,严格按照设计文件进行施工。施工人员必须严格掌握施工标准、检查及验收标准和工艺要求。逐步进行技术交底,发现问题及时解决。 (3)严格执行工程监理制度,及时办理隐蔽工程的签证手续。 (4)严格施工纪律,把好工序质量关,上道工序不合格,不能进行下道工序施工。(50各种材料均要有试验单或出厂合格证,并且按设计及规范要求进行试验,达到要求后方可投入使用,不合格材料坚决不能使用。 五、安全保障体系 1、安全目标: 杜绝死亡、重伤事故,尽量避免轻伤事故,争取实现安全样板工地。 2、安全控制措施: 1)建立以岗位责任制为中心的安全生产逐级负责制,制度明确、责任到人,奖罚分明。 2)在编制施工计划的同时,编制详细的安全操作规程、细则、制度及切实可行的安全技术措施,并组织逐条落实。 3)每一工序开始前,做出详细的施工方案和实施措施,报经监理工程师审批后,及时做好施工技术及安全技术交底,并在施工过程中督促检查,严格坚持特殊工种持证上岗。 4)进行定期和不定期的安全检查,及时发现和解决不安全的事故隐患。 5)夜间施工时保证有良好的照明条件;施工所用机具应定期进行检查和必要的试验,保证其经常处于良好状态,避免安全隐患。 6)施工操作人员进入现场施工时,必须戴安全帽。

截水天沟技术交底

一、施工工艺流程 1、测量组放出天沟轮廓线。 2、天沟开挖、基底清理。 3、挂线、立模。 4、浇注混凝土。 二、工序分述 1、测量组放线:测量组根据施工图纸、设计规范以及技术交底,放出天沟的开挖轮廓线。 2、天沟基础开挖、清理 a、天沟开挖截面尺寸以及坡度见附图《燕山隧道天沟截面》,开挖后基底务必清理干净,确保基底无松土、淤泥、杂质。 b、天沟可根据地形设置,与边坡两侧的排水沟或路堑天沟相接。 c、天沟的位置一般设置在仰坡开挖边缘至少5m距离外,当地形横坡陡于1:0.75时,可不设置。 3、浆砌片石施工 天沟浆砌片石采用M10砂浆砌筑,砌筑过程必须严格执行《砌体工程施工规范》的要求,质量必须满足《砌体工程质量检验与评定标准》。 a、在片石砌筑前,必须盘角、挂线,保证浆砌片石接缝规范,避免假缝,通缝的出现、砌筑坡度规范。 b、砌体采用挤浆法分层、分段砌筑:按每15米分段,片石砌缝应互相错开,砌缝砂浆应饱满。 c、选用较大的石块作为砌筑面石,片石的砌筑应符合下列规定: 石料间的砌缝应互相交错,咬搭,砂浆密实,石料不得无砂浆直接砌筑,也不得先干填石料,而后铺灌砂浆;较宽的砌缝可用小石块挤填,挤浆时可用小锤调打石料,将砌缝挤紧,不得以留有孔隙。 d、浆砌片石的砌缝,应符合下列规定: 砌块砌缝的宽度不超过4cm,砌体表面与三块相邻石相切的内切圆直径,不大于7cm,两层间的错缝不小于8cm。 4、砂浆勾缝、抹面

a、边墙砌缝在勾缝前,应先清除砌体表面虚碴、浮浆等杂质以及砌筑缝间的舌头浆,然后以清水冲洗其表面。 b、天沟边墙顶面和水沟底面采用M10砂浆抹面,抹面厚度不小于2cm。 c、天沟边墙顶面以及水沟底面必须及时浇水,保持表面湿润,常温下养护期不得少于7天;砂浆未达到设计强度前,不得受到碰撞震动,以免妨碍砂浆凝结。 截水天沟断面图 交底内容: 截水天沟采用C25混凝土浇注,具体注意事项: (1)截水天沟中线距边仰坡开挖线距离不小于5m,破顶截水沟中线与仰坡之间的树木保留,禁止砍伐。 (2)采用人工分段开挖沟槽,且尺寸符合设计要求;分段挂线浇注。模版安装采用木模板。 (3)开挖的土石方按照施工组织要求在弃渣场倾倒、存放,严禁弃渣危机边坡及其他建筑物的稳定的地点,并不得影响运输的安全及周边环保 的要气。 (4)混凝土的拌合严格按照试验室提供的施工配合比的要求进行搅拌。混凝土运输采用人工运输,施工前做好施工便道的防滑及休息平台,混 凝土浇注采用插入式振捣器密实,天沟浇注完成后及时做好混凝土的

截水沟技术交底

截水沟质量、安全技术交底 一、适用范围 本交底适用于挖方路段坡顶外截水沟。 二、工程概况 本合同段共计设置4处截水沟,分别为RK57+600-RK57+640、RK58+100-RK58+390、RK67+280-RK67+410、RK67+460-RK67+710,截水沟过水面设计为矩形,宽0.5米,深0.5米,沟帮和沟底厚0.3米。截水沟采用M7.5浆砌片石砌筑。 三、施工工艺要求 1、开工前准备 组织水泥、砂、片石进场,并报项目部试验室取样检验,检验合格后方可使用;备齐砂浆搅拌机、洋镐、铁锹等工具;现场勘测地形,测量放样,清除树木、杂草等杂物,并在陡峭危险之处设置护栏、安全带等安全防护措施,便于工人上下班、运料。 2、开槽 截水沟槽宽1.1米,深0.8米,一般可采用洋镐、铁锹开挖,遇有孤石时可用铁锤敲除,或用风镐破除。开完槽应保证边线顺直,坡底无松散层。 3、砌筑和勾缝 截水沟全部采用M7.5浆砌片石砌筑,M10水泥砂浆勾缝。片石厚度不小于150mm,卵形和薄片者不得采用,用做镶面的片石,应选择表面较平整、尺寸较大者,并应稍加修整。 截水沟砌筑应挂线施工,保证线型直顺,顶面平顺、美观。砌筑前如果沟底特别干燥,必须洒水湿润,并且无积水时再砌筑。砌筑片石前,应首先在底面垫一层砂浆,然后再安放片石,片石之间缝隙应采用砂浆填充密实,不得留有缝隙。 截水沟应水平分层砌筑,以2~3砌块组成一工作组,每一工作层的水平缝应大致找平。各工作层竖缝应相互错开,不得贯通,砌缝宽度不大于40mm。 截水沟沟底应平顺整齐,排水顺畅。 砌筑完成后,应及时安排人员进行勾缝,勾缝砂浆应配料准确,强度满足设

钢结构天沟安装操作技术交底

一、目前常用的天沟材质及适用范围 1、材质: 目前常用的天沟材质有三种:板厚3~6mm钢板天沟、板厚0.8~1.2mm不锈钢天沟、板厚 0.6mm彩钢板天沟。 2、适用范围: 钢板天沟和不锈钢天沟可适用于绝大部份工程,其中不锈钢天沟在沿海区域及工程附近有较强腐蚀性气体的场所较为常用;彩板天沟主要用于汽楼外挂天沟和工程面积较小、排水量不大的工程,常作为外挂天沟使用。 二、天沟连接方法: ★钢板天沟 1、安装条件: 钢板天沟安装前必须具备如下条件:钢结构主体(指梁、柱)已安装调整完毕,所有高强螺栓已全部终拧完毕。有女儿墙的工程,女儿墙柱和相应的墙梁已安装调整结束。钢板天沟已进行场。焊接用的电焊机和焊工已到位。 2、安装: 按设计图纸将相应的钢天沟倒运到位后,按天沟的大小和重量,采用吊机吊运或人工上运,将天沟运到指定的安装区域,并即时用电焊将天沟临时连接。待一条天沟材料全部到位后,沿天沟外侧用钢丝拉一条通线,把整条天沟内外二条边全部调整到同一直线上,调整时注意使天沟拼接处的缝隙使之最小,并用电焊进行临时固定,随后用直径3.2mm的焊条将底下水平焊缝和两侧边的直焊缝进行满焊,焊接时须注意焊接质量及控制焊接电流,防止将天沟烧穿而增加不必要的麻烦。天沟底面与柱顶连接处可用断续焊,将天沟底部与钢柱柱顶板进行焊接固定,以增加整体的牢固,当天不能焊完的天沟,可用电焊用上述方法进行临时固定,如条件许可,也可将天沟用钢丝绳同墙梁或天沟托架进行绑扎固定。 3、落水口开孔:

天沟落水口位置按设计要求进行定位,一般常规落水口均开在钢柱或钢梁侧边。开孔时要注意支撑的位置,尽量将其避开,以减少落水管的配件量。开孔的同时要考虑落水管的安装方法,最好在先确定落水管管箍的固定方法后再行进行,以缩短固定管箍的材料,降低成本。开孔可用气割进行,也可用角磨机开孔,严禁用电焊直接开孔。孔开完后,用角磨机将孔辕、周边进行修整,随后将钢管落水口同天沟进行焊接,焊接时注意焊接质量,严防漏焊的现象发生。焊接完后及时将焊渣清理干净,对明显高出天沟的焊接金属用角磨机打磨直至基本平整,为防在落水口处产生积水现象的发生,可用大锤将落水口砸下一点,发利于排水。 4、油漆: 天沟全部焊接结束并检查合格后,将焊接处的焊渣再次全面清理,同时用铁刷将焊接区域的油漆清理完,随后用同原油漆同规格的防锈漆进行修补。天沟面漆按设计要求,在屋面板施工前进行涂刷。如设计无要求时,在钢板天沟内侧应另外涂刷一道氯丁胶进行防腐处理。 ★不锈钢天沟安装 1、不锈钢天沟的安装条件和落水管开孔要求均同钢板天沟。 2、不锈钢天沟焊接采用氩弧焊,焊条采用同天沟相同材质的不锈钢丝,直径可同板厚。常用为 1mm。在正式焊接前,应组织焊工进行试焊,合格后方可开始批量性焊接,同时焊接最好指定专人进行,同时安排一个辅助工配合作业,以提高主产效益。落水口焊接完后,该区域也应适当砸下部份,以利排水。不锈钢焊条如有泥沙等污染必须清除干净后方可使用。 3、由于不锈钢天沟采用折边加工成型,因此不可避免的存在尺寸偏差的现象,因此天沟在上运前,应对其进行全面检查,尽量将连接处的缝隙调整到最小,在焊接前先用点焊进行点焊固定,随后进行焊接,焊接按先天沟底部,然后焊接天沟侧边。如有条件,可进行试排,按试排的情况进行编号后吊装,以最大限度的减小焊接工作量,保证工程质量。对缝隙太大无法用焊丝全部焊满的,可用边角料进行拼接,拼接处需注意必需四周围焊,同时保证边角的焊缝饱满无漏焊。 ★彩板天沟安装 1、采板天沟安装可在屋面板安装结束后进行,也可与屋面板同时安装,具体可根据现场情况灵活确定。 2、彩板天沟固定分为两部份:一部份是天沟内侧板与屋面板用自攻钉连接或用拉铆钉铆接,另一部份是天沟外侧板折边处先用天沟拉条铆钉连接,拉条另一侧同屋面板波峰处用固定屋面板的自攻钉一同与板和檩条连接,天沟与天沟连接处,按公司标准图集的要求,分二排按间距50mm用铆钉铆接,板与板搭接处用中性密封进行密封,搭接时应注意搭接面的清理,打胶后需静置一断时间,待胶固化后主可移动。 3、天沟落水口开孔可直接用切割机进行,位置按设计要求,落水口与天沟底用拉铆钉按标准图集相关节点的要求进行固定,连接处密封胶的处理要求同天沟连接。 4、彩板天沟的平面度要求同钢板天沟,由于其主要由主体结构的安装质量所决定,因此,天沟安装前,其主体结构的施工质量必须得到切实的保障,才能为天沟的安装质量的提高打好一个良好的基础。

整理排水沟截水沟天沟施工技术交底.doc

最新整理排水沟截水沟天沟施工技术交底交底内容: 一、工程概况 路基排水:边沟、截水沟及排水沟组成。填挖交界处急流槽引导边沟水流 进排水沟等排水出口。 二、施工工艺流程 三、施工方法 1、测量放样 用全站仪放出排水沟构造物中线再通过排水沟结构尺寸放出水沟边线,并 用白灰在地上画出。通过沟底高程、沟底纵坡确定开挖深度。线位设好以后请 监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。 2、基坑开挖 利用测量放样出的边线及计算出的开挖深度,采用人工配合挖掘机械开 挖。 基坑开挖至距设计沟底10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。基坑沟底采用平板振动夯振击密实。开挖清理完毕后请监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。 3、砂浆搅拌 砂浆配合比严格采用项目部下发的砂浆配合比批复件中执行. 砂浆使用砂浆搅拌机现场拌和,拌和时间宜为3-5 分钟,且砂浆应随拌随用。 砂浆中所用水泥、砂、水等材料的质量标准宜符合混凝土工程相应材料的 质量标准。砂浆中所用砂,宜采用中砂或粗砂,当缺乏中砂及粗砂时,在适当

增加水泥用量的基础上,也可采用细砂。砂的最大粒径不宜超过 5 ㎜。已凝结的砂浆,不得使用。 4、基础砌筑 4.1 片石要求 4.1.1 片石应符合设计规定的类别和强度,石质应均匀、不易风化、无 裂纹,不得采用风化石。 4.1.2 片石厚度不应小于 xxxx㎜(卵石和薄片者不得采用)。用做镶面得片石,应选择表面较平整、尺寸较大者,并应稍修整。 4.2 砌筑方法 4.2.1 基础采用坐浆法进行施工,严禁采用灌浆法进行施工。 4.2.2 片石、砌体在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。 4.2.3 砌筑基础的第一层时,如基底为岩层,应先将基底表面清洗、湿 润,再坐浆砌筑;如为土质,可直接坐浆砌筑。 4.2.3 基础分 2 个工作层砌筑,每个工作层的水平缝应大致找平。砌体较长 时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过 1.2m;分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致,各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。 4.2.4 各砌层的砌块应安放稳固,较大的砌块应使用于下层,且大面向下, 安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除。砌块间应砂 浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应 先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。用小石子混凝土 塞竖缝时,应以扁铁捣实。竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,不得在石块 下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。 4.2.5 砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑 时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。

截水沟边沟排水沟技术交底

1.路基边沟、排水沟、截水沟 路基成形,护坡道、碎落台经碾压后,及时施工边沟。排水沟采取临时和永久排水设施相结合的办法施工,在特殊地段应先在设计位置挖临时排水沟,防止雨水冲入路基。 边沟、排水沟、截水沟采用人工挖沟槽,沟底采用平板振动夯振击密实,急流槽采用人工挖基。浆砌片石采用挤浆法施工,机械搅拌砂浆。排水沟(边沟)分段施工,分段成型,在雨季严禁长段开挖而遭雨水浸泡。水沟的开挖、整修、夯实、砌筑形成流水作业,随挖随砌。 1)石料的选择与路基防护工程相同。砂浆配合比通过试验确定,采用磅称计量,并按规定制作砂浆检查试件。 2)施工前放好排水沟(边沟)中线、边桩,并在水沟外测放设护桩(直线地段每20 米一桩,曲线每10米一桩),经过高程测量将填挖高度标注在护桩上,以控制水沟的中心位置、高程和线形。 3)开挖沟槽时,由人工开挖整修;沟底采用平板冲击夯夯击密实。达到沟底密实、边坡整齐园顺。 4)砌体结构尺寸采用立杆挂线控制、坡尺检查。在砌筑的同时经常检查水沟中线,通过水平测量,检查沟底的高程和坡度,确保排水沟(边沟)完成后,结构尺寸符合设计要求,坡面平整,线形顺适。 5)浆砌片石采用挤浆法,采用监理工程师要求的方法勾缝,砌体咬口紧密,无干缝、通缝和瞎缝,砂浆饱满。砌体外露面和坡顶、边缘及边角应选用较大、平整并加凿修的石块砌筑。 6)排水沟(边沟)根据伸缩缝设计位置分段砌筑,当经过软弱地段时,根据监理工程师批示进行基底处理。 7)砌体应分层坐浆砌筑,砌筑上层时,不得振动下层。不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块,砌体砌筑完成后,应及时进行勾缝。 8)浆砌告一段落时,及时用草袋、麻袋覆盖砌体,进行洒水养护,养护时间一般不少于7天,所砌筑圬工的砂浆,在初期硬化期间不应使其受雨水冲刷或水淹浸。 9)各种水沟边坡必须平整、稳定。纵坡按图纸施工,沟底平整,排水畅通,并按设计将水引入排水系统。

路基截水沟技术交底

技术交底书 技术交底书表格编号1809 项目名称第页 共页交底编号 工程名称 设计文件图号 施工部位 交底日期 技术交底内容: 见附件 附件及附图: 见附件

附件: 技术交底 一、质量要求: 1、截水沟(天沟)在路堑边坡坡口外侧不小于5m处设置,沿山体降坡,严格按照现场测量施工。 2、M10砂浆配合比为:水泥:砂子:水=1:5.52:0.97 一袋水泥为50kg,配砂子276kg,配水48.5kg。 3、浆砌片石截水沟(天沟)修筑前应将沟底、沟壁加以夯实,达到相应部位标准后再行施工。 4、施工前应对石料的材质进行检验、合格后方可正式施工。 5、采用M10水泥砂浆浆砌MU30片石进行砌筑, 截水沟为60cm*60cm 矩形断面,应先铺底,铺底厚度30cm,后砌墙,墙高60cm,宽30cm。浆砌片石加固,砌筑断面见附图。砌体外漏部分采用M10水泥砂浆勾缝。 6、砌筑完及时覆盖,经常洒水保持砌体表面的湿润,常温下养护不得少于7天。 二、材料要求: 1、石料 1)、砌体工程的石料应质地坚硬,不易风化,无裂纹。石料表面的污渍应予清除。 2)、普通片石的形状不受限制,但其中部厚度不应小于15cm。用于镶面的片石宜选用表面较平整,尺寸较大者,且边缘的厚度不得小于

15cm。 3)、用作镶面的块石外露面应稍加修凿,凹入深度不应大于2cm;砌筑过程中要求按一顺一丁或两顺一丁方式进行砌筑;镶面丁石的长度不应小于顺石宽度的1.5 倍。 2、砂浆机械拌合。 1)、砂浆中所用水泥、细骨料、外加剂、水等原材料的质量要求,符合规范要求。 2)、砂浆的配合比应通过试验确定。 3)、砂浆应具有适当的流动性和良好的和易性。简易判定方法:用手捏成小团,以指缝不出浆,松手后不松散为度。 4)、砂浆应随拌随用。当在运输或贮存过程中发生离析现象时,砌筑前应重新拌和。已凝结的砂浆,不得使用。 5)、砂浆拌和必须采用机械搅拌。 三、砌筑 1、砂浆石砌体的砌筑应符合下列规定: ⑴、砌体应采用坐浆法分层砌筑。各砌块的砌缝应互相错开,砌缝应饱满。砌筑时片石表面要大致修凿平整,砌筑时缝宽不得大于3cm,不得有通缝、瞎缝、三角缝。 ⑵、各砌层应先砌外圈定位砌块,外圈砌块应与里层砌块交错连成一体。定位砌体宜选用表面较平整且尺寸较大的石料。定位砌块宜满铺砂浆,不得镶嵌小石块。 ⑶、定位石块砌完后,应先在圈内底部铺一层砂浆,且厚度应使石料

相关文档