文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 埃塞俄比亚水井工程施工组织设计

埃塞俄比亚水井工程施工组织设计

埃塞俄比亚水井工程施工组织设计
埃塞俄比亚水井工程施工组织设计

目录

第二章施工内容 (5)

2.1工程概况 (5)

2.1.1工程位臵 (5)

2.1.2工程施工条件 (5)

2.2工程量及工作范围 (5)

2.3工程技术要求 (6)

2.4工期要求 (6)

3.1施工部署 (6)

3.1.1施工布臵 (6)

3.1.2场地布臵 (7)

3.2施工方案设计 (7)

3.2.1设备选择 (7)

3.2.3钻进方法 (7)

3.2.4成井方法 (7)

3.2.5施工工艺流程 (8)

第四章施工方法 (8)

4.1钻孔定位 (8)

4.2钻机安装 (8)

4.3钻孔 (9)

4.4物探测井 (11)

4.5成井 (11)

4.5.2成井工艺 (11)

4.6洗井和抽水试验 (13)

4.6.1洗井 (13)

4.6.2抽水试验 (13)

4.7单井竣工验收 (13)

4.7.3井口封闭 (13)

第五章劳动力配臵计划 (14)

第六章施工机具及材料配臵计划 (15)

6.1施工机具 (15)

6.2消耗材料 (16)

6.3工程材料 (16)

第七章保证工程质量、工期、安全的措施 (16)

7.1质量﹑工期和安全目标 (16)

7.2质量保证措施 (17)

7.2.1建立健全质量保证体系 (17)

8.2.2建立健全质量管理制度 (17)

8.2.3保证质量的技术措施 (19)

8.3安全文明施工保证措施 (20)

8.3.1建立安全生产管理体系 (20)

8.3.2建立安全应急预案 (20)

8.3.3安全技术措施 (21)

8.3.5工期保证措施 (22)

第一章编制说明

本设计依据埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴郊区水井工程合同书、水井工程水文地质情况以及对现场施工条件的调查了解、以及有关资料的研究而完成。按照设计的10个供水井的工程量组织施工,并满足以下有关规范及标准:

1.供水管井技术规范(GB50296-99)

2.?供水管井设计、施工及验收规范?(CJJ10-86)

3.?供水水文地质勘察规范?(GB50027-2001)

4.?供水水文地质钻探与凿井操作规范?(YB/T90033-98)5.其他与本工程有关的现行技术标准、规范和验收、评审标准。

第二章施工内容

2.1工程概况

2.1.1工程位臵

本水井工程位于埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴郊区Lotl(Lotl和Lorlb)地区的Akaki区域。每个生产井之间的距离大约1000米

2.1.2工程施工条件

1.地质条件:根据业主提供的资料,在钻探时可能会遇到冲积物、粘土、火山凝灰岩、风化破碎玄武岩,火山渣等。上部粘土层的厚度在井场的某些部分有大约10米左右。

2.自然条件

根据现场勘查,水井施工范围内远距城市和村庄,场地较平坦开阔,便于布臵施工。但区域内通往外地的交通条件较差,无运输道路,且现场无供电设施,施工用水源条件尚可,附近有小溪分布。因此,施工现场须搭建临时设施和施工便道,施工动力须采用发电机。

2.2工程量及工作范围

根据合同要求,本工程共施工10口供水井,其中:14in套管水井七口,12in套管水井三口。单井设计深度为500 m。主要施工内容为井位测量确定、井孔钻凿、成井、洗井及单井抽水试验、井口修建等。

2.3工程技术要求

本工程单井设计技术要求为:

1.设计井深:预计孔深为500m,具体施工时以监理工程师出具意见为主。

2.井斜度:每百米不大于1度;

3.单井出水量:不小于80-100L/S;

4.含砂量:不大于1/20000;

5.井管结构:

a 、14in套管七口水井;0---30米26in孔径钻进下24in表层套管,30---250米22in孔径钻进下14in套管,250----500米8in或12in孔径钻进至终孔。

b、12in套管三口水井:0---30米24in孔径钻进下22in表层套管,30----250米17in孔径钻进下12in套管,250---500米8in孔径钻进至终孔。

2.4工期要求

根据合同要求,全部供水井施工须在开工后10个月内完工。第三章施工部署与流程

3.1施工部署

3.1.1施工布臵

根据场地条件及工程和工期要求,计划投入两台钻机进行施工。施工安排分两阶段:第一阶段从井排最南端和最北端各施工一口试验井,以验证单井出水量、水质是否达到设计要求。同时根据施工

情况对采用的施工工艺进行适当调整。试验井完工后,。第二阶段为全面施工阶段,从南北向按设计井位相向顺次推进施工。

3.1.2场地布臵

为确保施工顺利进行,在水井施工现场建设临时基地,包括办公和生活区、大宗材料场、材料库等。

3.2施工方案设计

3.2.1设备选择

依据设计井深、井管结构和地层情况,采用TSJ1500/660型水井钻机进行施工,另配备TBW-1200/7型泥浆泵,6135AN型柴油机和HG900-20型空压机等相关设备。

3.2.2成井结构

按照设计,水井钻孔成井结构为:

0至30m采用26in(24in)孔径钻进,下入24in(22in)表层套管;30m至250m米采用22in(17in)孔径钻进,下入14in(12in)套管及滤水管。

3.2.3钻进方法

根据施工地质条件及供水井结构要求,拟采用的钻进方法为:首先采用12in(97/8in)牙轮钻头一径钻进成孔,

然后采用22in(17in)扩孔至250米。钻井过程采用低固相优质泥浆作为钻孔冲洗液。

3.2.4成井方法

单井钻进及扩孔结束,经物探测井后采用一次提吊下管法下入

筛管和套管,然后进行投砾、止水和固井。

3.2.5施工工艺流程

现场采用施工工艺流程为:定孔位-钻机安装-开孔—下表层套管—钻进成孔-物探测井—扩孔-冲孔换浆—安设井管-管内冲孔换浆—投砾-止水-固井-洗井-抽水试验-取水质分析样-验收-封闭井口

第四章施工方法

4.1钻孔定位

采用GPS或全站仪根据设计水井的坐标位臵确定钻孔地面位臵。

4.2钻机安装

一﹑场地准备:

1.井场应选在地势较高位臵,以防止雨季雨水侵入井场,必要的情况下将井场施工区域填土垫高。

2.钻机场地应治理平整,支撑钻机承重部位要做密实处理,并预设水泥地基,受力部位应避免雨水和泥浆浸泡。

3.合理布臵泥浆循环系统,循环槽长度不小于30m,中间至少设臵两个沉淀池,泥浆池容积大于30m3。

二﹑设备安装

1.钻机、泥浆泵的安装做到水平周正稳固,保持三点一线和转盘水平。钻压仪应防震、避水。泥浆管线应密封、耐压,高压管固定在钻塔上的适当位臵。

2.所有电器和安全防护设施的安装均应符合有关安全规定,所有电器均应有接地装臵。

3.按规定安装好钻塔、钻塔绷绳。电器放臵在防雨防潮位臵。动力线、照明和照明灯具的安装与设臵均应符合安全规定。

4.钻塔必须按安全规定安装合格的避雷设施。

4.3钻孔

一﹑钻具组合

钻进时钻具组合结构为:(从下至上)牙轮钻头(扩孔钻头)+塔式钻铤组合+Ф114mm钻杆+机上立轴

二﹑钻进参数选择

牙轮钻进:钻压应选择为配重钻铤总重量的70%-80%,减压钻进时,钻压应不小于15吨;转速60-100转/min;泵量800-1000L /min.

扩孔钻进:钻压8--10吨;转速60-100转/min;泵量取最大。

三﹑冲洗液选择

采用优质低固相泥浆作为钻井冲洗液,进行冲孔排渣和护壁。泥浆采用现场搅拌、现场使用的方法进行管理,以钠土粉加水伴和后作为基浆,加入CMC、等处理剂,使泥浆性能达到使用要求。钻井时泥浆性能控制为:

比重: 1.10~1.15

粘度:25~28秒

失水量:小于15ml/30min

PH值:8—9

四﹑钻进工艺

1.开孔采用“轻压慢转”的工艺参数,确保开孔垂直。通过表土层后及时下入表层套管,下入深度为30米。

2.正常钻进时根据地层情况合理掌握钻进参数,禁止盲目加压。钻压不得超过钻铤重量的80%,确保控制在第一次弯曲的监界压力值内。

3.精心操作,钻压均匀,操作者应注意观察钻压仪,避免钻压忽大忽小和人为的间断加压。

4.钻进过程中操作者应注意观察下列情况:钻压仪和泵压表;进尺快慢是否正常;是否跳钻、蹩车、蹩泵;泥浆排量和岩屑上返情况;泥浆性能变化和消耗渗漏情况;转盘运转和扭矩大小变化情况;电机运转声音、电流大小、皮带跳动情况;设备运转是否正常。发现异常情况应立即上提钻具并及时采取相应措施。

5.禁止加压启动转盘,避免损坏钻头和扭断钻具。

6.任何情况下钻具都不得在孔内静臵,因故停止钻进时指派专人活动钻具,上下活动钻具应大于2米。

7.上下钻遇阻时不得强拉硬墩,应开泵划眼消除阻卡现象。

8.钻进过程中要始终保持泥浆性能达到设计要求,保持足够的泵压泵量,保持孔底干净。

9.做好钻头入井前和起钻后的检查工作,钻头入井前应仔细检查丝扣、牙轮、牙齿、轮掌、轴承、水眼,发现问题不得下入井内。

10.认真检查钻具,凡弯曲、偏磨、丝扣不好、水路堵塞、带有伤痕和焊有异物的钻杆不得入井。下钻时应清洗丝扣,涂丝扣油。

11.现场必备好打捞工具,保证能够随时下钻进行打捞。

12.严格交接班制度,钻具组合、机上余尺、钻井参数、钻头入井运转时间、孔内情况、设备运转情况、进尺快慢以及规定的所有情况都应交接清楚。

13.做好岩样采取和钻探判层工作,做好钻进记录和简易水文观测记录。

14.终孔前首先根据捞渣判断地层情况,然后下取芯钻具取出岩芯以确定是否终孔。

4.4物探测井

钻孔终孔后应及时进行测井,电子测井和Gamma(γ)测井需在钻孔中进行。通过获得的电子测井和Gamma(γ)测井

记录来确定筛管的下入位臵。物探测量人员应根据测井相关

数据划分出地层﹑岩性等相关地层资料,以便于地质技术员

根据地层资料设计成井套管结构。

4.5成井

4.5.1成井工艺流程

排列井管-溜孔-换浆-下管-管内换浆—投砾-止水-固井-洗井。

4.5.2成井工艺

1.排列井管

依据物探测井结果按照设计进行排列井管。

2.下管

采用一次提吊下管法下管,大小管之间用变径接头连接。下管工艺要求如下:

①做好下管前的一切准备工作,如成井材料检查、设备、仪器仪表及专用工具的检查、清理场地、人员分工等。

②必须对钻孔进行充分的溜孔和冲孔排渣,并校正孔深后方可下管。

③井管连接采用管箍焊接,

④确保井管连接垂直和焊接质量,要求焊缝无夹渣、缺焊、漏焊、砂眼等缺陷、焊接牢固、不渗水。

⑤适当控制放管速度,注意观察管内管外液面,及时往管内补充清水。

⑥下管过程中必须精心操作、密切配合,严防工具和其他异物落入井内。

⑦井管必须按照排管设计方案连接顺序连接,底段必须安设冲孔托盘。

3.投砾、止水与固井

①井管下至预定位臵后,将井管柱固定在钻机孔口盘上,然后下入钻具至冲孔托盘进行管内冲孔换浆,泥浆粘度换至此17—18秒后,方可进行投砾。

②采用动水投砾法进行投砾。滤料采用Ф2-4毫米砂料,投砾过

程必须严格按操作规程进行,严防中途堵塞。

③投砾结束后,投入粘土球进行止水,止水位臵按地质设计要求执行;

④非止水段均投入碎石进行固井。

4.6洗井和抽水试验

4.6.1洗井

成井后首先下入潜水泵进行洗井,当水位稳定﹑水量满足设计要求时,随即进行抽水试验;若水量达不到设计要求,采用空压机振荡洗井法洗井,直至达到设计水量要求。

4.6.2抽水试验

按地质技术要求做抽水试验。

4.7单井竣工验收

单井抽水试验结束前,工段技术负责人通知项目部进行验收。验收时由项目部技术负责人通知业主代表和监理工程师现场联合验收。现场验收结束后,工段技术负责人应及时要求各方填写验收单。并在项目部规定的期限内及时汇交竣工资料。单井竣工资料包括竣工验收单,监理工程师规定的报验资料,抽水试验资料及钻孔柱壮图等。

4.7.3井口封闭

单井验收后,在套管周围应该建造井口。混凝土井口用C25的混凝土,大小为1 x 1 米,在地表以上0.5米,地表以下0.75米。突出的套管应用合适的盖子封住,以免随意打开。井号和建造时间

应用电焊写在套管上

第五章劳动力配臵计划

为确保水井工程的顺利完成,现场设臵项目经理一人,负责整体工程的管理;设臵水文和钻探技术人员各一人,负责施工技术、地质技术和工程质量的管理,设臵设备维修和后勤管理人员各一人,负责设备维修及工程材料的接收保管;两台钻机均按正常编制配备施工人员。劳动力配臵情况见下表。

1.2拟用人员及其经验详情见下表。

第六章施工机具及材料配臵计划6.1施工机具施工机具配置情况见下表。

施工机具配臵计划表

6.2消耗材料

消耗材料计划表

序号名称规格型号单位数量备注

1 钠土粉吨20

2 植物胶吨 2

3 CMC 吨 2

4 NaOH(火碱) 吨 5

5 管箍14in钢管个300 12in钢管个130

6 变径接箍个20

7 牙轮钻头爪片82/1in 个40

8 合金钎头个40

6.3工程材料

主要工程材料

序号名称规格型号单位数量备注

1 钢管14in 米1750

2 钢管12in 米800

3 滤水管1

4 in

12in(

350

150

单井按50米计

第七章保证工程质量、工期、安全的措施

7.1质量﹑工期和安全目标

一﹑严格按工程设计和有关规范、规程施工,单项工程验收合格率达到100%,整体工程质量达到合格;

二﹑严密组织,精心施工,按期完成工程施工;

三﹑对各类特种施工人员加强安全培训。其中普工安全培训率达到100%,专业安全管理工作人员和兼职安全员培训率达到100%。特种作业人员培训率

达到100%,持证上岗人员达到100%。

四﹑加强安全生产管理,整体工程不发生严重安全事故;

7.2质量保证措施

7.2.1建立健全质量保证体系

建立以项目经理、班组不脱产的质量管理员二个层次的现场质量管理组织系统,同时接受项目部不定期的质量检查。

8.2.2建立健全质量管理制度

一﹑建立质量管理责任制

1.工序质量检查制度:为确保工程质量,工程质量控制建立在两个层次:一是班组质量管理员每道工序的质量自检,二是项目专职质量检查员(项目技术员)的关键工序的抽检。班组质量管理员对所在班组的质量负责,项目专职质量检查员(项目技术员)对单井工程质量负责。两级质量管理人员要经常开展质量动态分析,针对质量通病和薄弱环节采取相应技术措施。对不符合质量要求的工序要认真进行处理,否则不能进入下道工序施工。

2.技术交底制度:施工前技术负责人向各班组进行交底,并结合关键工序的质量要求,操作要点,注意事项,新技术推广项目等以施工通知书的形式下发至施工班组。其内容应包括单井技术要求、质量标准、安全注意事项,并组织施工人员进行讨论,保证施工按照要求进行。

3.关键工序报验制度:本工程关键工序划分为四个,分别为:设备安装,钻孔施工,成井和洗井,每单井施工的关键工序必须进行报验审批,其程序为班组质检员对工序自检合格后,报请项目质量检查员进行复检,复检合格方可进入下一个工序的施工。项目质

量检查员现场填写检查记录,并报请监理审验。报审表格式由项目经理审定,并报请监理认可。

4.技术资料管理制度:从施工准备开始到交工为止,技术管理人员要加强技术资料及报审资料的记录、收集和整理工作,各项技术资料要如实反映情况,审定后严加管理,不得遗失损坏,保证在交工前提交完整的技术资料。

5.材料检验制度:建立材料、交接检查验收制度,把住质量关口。对于质量低劣的不合格产品不准验收入库或用于施工现场,否则班组有权拒绝使用。建立工、料消耗台帐,实行“专人保管,限额领料,当日记载,按时入帐”制度。

二﹑加强项目质量管理人员的责任落实

1.项目经理的质量职责:贯彻执行项目部的质量方针,制订本项目的质量目标,负责质量体系在本项目内有效运行,批准本项目的各种质量文件。支持项目各级质量员独立行使职能和权限。

2.工段质量检查员的质量职责:参与制订工段的质量目标,负责在技术领域内贯彻质量方针和目标,掌握工程的质量动态;负责质量保证体系在本项目正常运行,制定项目质量管理办法、措施及工程质量奖惩条例。组织关键工序的质量检查工作。

3.班组质量员的质量职责:负责质量体系在本班组运行和组织、协调、监督、考核等管理工作;负责组织本班组人员学习项目部有关质量文件,提高全体职工质量意识;负责本机组的工序质量自检,配合关键工序的段检;负责班组严格按质量标准施工,保证质量责

任制在本班组的落实。

4.材料检验员的质量职责:按照相关技术标准、规范、规程和项目部设计要求,对材料进行检验,检验不合格的材料严禁使用,对已进场的限期清理出场。

8.2.3保证质量的技术措施

一﹑建立施工质量控制关键点

根据本工程的特点,将本工程的质量关键控制点划分为四个:分别是钻孔质量控制,下管质量控制,投砾质量控制和洗井质量控制。

二﹑建立质量及控制检查标准

1.钻孔施工

①质量标准:施工过程不出现塌孔,孔斜度不超标,孔径孔深满足设计要求。

②主要控制措施:

a防塌孔:开孔后及时下入孔口套管,下入深度不小于30米;钻井过程采用泥浆护壁。

b防孔斜:每隔50米测斜一次,孔斜超标,进行纠斜;采用钻铤加压钻进。

c孔径孔深校正:加强钻具检查,使用合格钻具;每隔50米校正孔深。

2.下管

①质量标准:井管连接垂直,焊接无漏焊虚焊。

②主要控制措施:

a采用管箍连接焊接,对接井管时采用两边垂直照线。

b焊接时采用两次焊接法,第一次焊接完成去除焊渣后再焊一遍;加强焊口检查。

3.投砾

①质量标准:投砾到位,不堵不棚,投量达到设计要求。

②主要控制措施:

a投砾前泥浆粘度换至17-18秒,并换浆彻底。

b采用人工铁掀投入的方法连续投砾。

c投砾过程随时测量滤料面高度,发现问题及时处理。

d采用动水投砾法进行投砾。

4.洗井

①质量标准:水位稳定,水清砂净。

②主要控制措施:

a采用压风机大降深的方法进行洗井。

b成井后及时洗井。

8.3安全文明施工保证措施

8.3.1建立安全生产管理体系

建立以项目经理为首的安全生产管理体系,有组织、有领导的开展安全生产管理活动,项目经理对本工程的安全负责,班组长对本班组的安全施工负责。

8.3.2建立安全应急预案

深水井施工程序

深水井施工程序 打井施工工艺及注意要点: 1、根据水井出水量要求,井孔结构设计井深、井径,结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。 2、钻孔之前应做好机台调平,设备布置,器材堆存,塔架竖立,钻机安放等工作。 3、在松散地层中钻探成孔,最好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。 4、在基岩含水层中钻孔成孔,最好采用回转式岩心钻进,在钻进过程中,应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。 5、钻探成孔的过程中,应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要保证取样质量和数量。 成井工艺: 1、下井管前,应对钻孔孔壁,孔径、孔深进行校核,查明孔壁是否规则圆滑,发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整,以保证后续工序的顺利实施,并实测孔深。 2、换浆。用稀浆或清水压入孔底,自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时,换浆即已完成。 3、下管。下管必须按技术要求进行。要安装井管找中器,焊工作业,并加焊2-4 块拉板,必要时管内须加浮板,管底必须用钢板焊封。 4、填砾料。将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法,管外返水投砾法,抽水填砾法等工艺。 5、止水。常用方法为粘土球止水法。必须保证粘土球质量,并保证分层填入,逐层填满,填实。 6、洗井。洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内岩屑等对含水层的封堵,同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀,以保证含水层出水通畅。 7、井孔在验收前,必须进行简易抽水试验,测定井的实际可开采水量,在开泵 后30min 取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。 8、井孔验收 井孔验收时必须具有的资料和技术标准井孔验交单(包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料)井孔尺寸与验交单一致并符合设计要求 井的出水量100T/H 井水中的含沙量,少于达1/20 万(体积比) 9、回灌井的施工工艺与抽水井基本相似,对过滤器、水的回灌试验有相应的要求,3、水井系统(供水、回水) 取水井 (1)成井设计 根据此次空调用水要求,本次开凿井的目的,就是要达到每小时100T (单井),含砂量按国家标准,深井孔垂直度在1 度之内,井深50 米左右(见基岩)。井径600mm,—径到底,管径300mm,按此要求设计井壁后6mm,实管暂设30m,滤管暂设20m,滤水管设置在含水层部位(详见钻是设计图(1)),井材料选用钢板卷管而成,管与管之间均打成坡口,焊后并用4-6块200X 800X 6mr拉板焊固以达到每节管头电焊牢固。滤水管采用穿孔垫筋缠丝包网,其穿孔方法是在井管上呈梅花形圆孔,孔径18mm,滤水管孔隙率为30% (详见图2-1, 2-2)井管底部用6mm 厚的钢板封底。滤料直径记录位置,保证将井孔的各部位填密实后,用直径40-60mm 粘土球从井下20m 封至地面,使成井不受地面及外界水源的污染。成井后用活塞洗井。

跌水井施工组织设计

1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 3、模板工程 (1)模板采用轻型组合钢模板,采用厂家订购。在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条

与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。 (2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。 (3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。 (4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。 (5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。 4、混凝土工程 混凝土采用搅拌站集中拌和,混凝土运输车运输,吊车吊料斗入模,施工要求与注意事项如下:

渗水井施工方案

渗水井施工方案 三、渗水井施工方案 1、沟槽开挖: (1)根据测量确定开挖沟槽位置。 沟槽采用人工配合小挖土机开挖,沟槽土方应随挖随运。 (2)根据图纸设计确定沟槽的开挖断面。 (3)使用挖掘机施工时,应保留30cm厚土层不挖人工清底。当土方挖到接近设计标高时,应在槽内打高程控制桩,以控制挖土深度,防止过浅或超挖。 (4)管沟开挖过程中,应对土质情况、地下水位和原管线等情况及时了解掌握,该采取保护的,要及时地采取保护措施。 (5)槽底高程的允许偏差为±20mm。 (6)对开挖的管道沟槽,要及时的设置警示标志,并对其进行封闭管理,以防意外事故的发生。 2、渗水井砌筑 待渗水井的顺直度、稳定性、标高进行检查,确定无误后,方可进行砌筑。 3、渗水井要求 (1)渗水井的尺寸符合设计要求施工 (2)井底基础应与管道基础同时浇筑。 (3)渗水井接入圆管的管口应与井内壁平齐,管道穿井壁处,

应严密不漏水。 (4)砌筑渗水井的内、外壁抹面应分层粉抹。 (5)渗水井砌筑或安装至规定高程后,应及时浇筑或安装井圈,盖好井盖。 (6)渗水井技术偏差应符合要求。 四、质量安全保证措施 1、施工用砂浆采用机械拌和方式按施工配合比施工。 2、选用无裂缝、无风化,最小边尺寸不小于20cm的块石或最小边尺寸不小于15cm的片石做砌筑材料,除去表面水锈。 3、面石采用粗加工方式,保证外露面清洁平整,腹石选用大于15cm的片石;错缝分层砌筑,砂浆密实饱满。 4、安全生产标志牌齐全、美观、醒目,材料、成品、半成品标识准确、齐全。 5、对于机械的操作与管理,严格按照安全操作规程进行,杜绝出现碰撞、摔落、倾覆、触电等严重安全事故。 五、文明施工与环保 1、施工现场设备、机具、材料根据施工总体布置,合理布局,有条不紊,井然有序,标识准确,并布置必要的横幅、彩旗、口号、简介图版及宣传栏。 2、详细列出该项工程概况、里程桩号、负责人员、工期、施工单位,以方便施工和检查。 3、以醒目的标志封闭重点施工区域,并在区界挂以醒目整洁的环

施工组织设计通用版_通用版文档

施工组织设计

目录 第一章工程概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与保证措施 第四章安全管理体系与保证措施 第五章环境保护管理体系与保证措施第六章工程进度计划与保证措施 第七章资源配备计划

第一章工程概述 第一节工程概况 建设地点: 第二节对外交通 对外交通较为便利,为部分水泥路、部分砂石路面,交通便利。 第三节建筑材料及水、电供应条件 渠堤填筑土料以粉土为主,主要取自沿线料场。工程用电为国电和自 发电,根据现场实地调查确定用电比例为网电占30%,自发电占70%。 工程施工水源可就地打井解决或抽取河水,生活用水可就近打井,水 质良好,水量丰富。 第四节工期及主要工程内容 计划开工日期为2018年5月16日,计划竣工日期为2018年9月20日。 2018年XXX市XXX县XXX乡高标准农田建设项目第一标段,工程主要内容:开挖疏浚沟渠1.137km,建筑物11座,其中:进水闸2座、排水闸1座、节制闸1座、方涵4座、圆涵3座,道路2.399km。

第二章施工方案与技术措施 第一节施工总体布置 施工总布置设计,在因地制宜、因时制宜和利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则指导下进行。根据本工程施工强度、施工现场实际工作面,对施工道路、临时设施、施工机械等进行合理布置。 施工总体布置步骤框图见附图2.1.1。 一、平面布置原则: (一)施工场地选择应综合考虑地形、地质条件,场内外交通布置,供水、供电、排水等要求,尽量选择地形平坦宽阔、地质条件好的场地。另外场地布置应与施工进度、施工方法、工艺流程和机械设备相适应。 (二)满足施工总体布置与相关施工项目协调配合,避免互相干扰,少占非工程用地。 (三)各种施工设施的布置,应能满足主体工程施工工艺要求,避免干扰,避免和减少场料的重复、往返运输,并为均衡生产创造条件。 (四)施工管理机构的位置必须有利于全面指挥,生活设施要考虑工人的休息和文化生活。生产、生活设施布置有利于施工,方便生活。 (五)最大限度避免对原有景物破坏,符合环保要求,为美化施工环境创造条件。 根据以上原则及发包人的总体规划安排,将项目经理部、办公及生活福利设施布置在合适位置,其主要设施有办公室、职工宿舍、职工食堂、浴室、娱乐室、锅炉房等。将施工临时设施布置在业主指定位置,其主要设施有综合加工场(混凝土拌合站、模板加工车间、钢筋加工车间、机械修配站)、各类库房、实验室等。施工总平面布置详见附件五。

集水井施工方案

集水井施工方案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

第一节集水井施工工艺一、施工准备工作 土方工程施工应严格按照设计规定的技术标准、地质资料、周围建筑物、地上、地下管线等资料精心组织。 1、认真制定施工方案根据国家和地方的有关法律、法规、技术标准及设计要求,明挖敞开段的地质勘探资料以及周围建筑物和地下管线的详勘资料,认真地做好基坑施工方案,包括保护周围环境和围护结构的监控措施。 2、备足排除基坑积水的排水设备为保证基坑开挖中不积水,并确保查清和排干基坑开挖范围的储水体、废旧水管及雨水等的积水,必须事先备好设备以防开挖土坡被冲坍,从而造成围护结构大幅度变形和地面大量沉陷的严重后果。 3、备好出土、运输和弃土条件采用挖掘机坑内作业,自卸车运至指定弃土场。为保证基坑开挖中连续高效率出土,机械设备完好率必须达到100% ;弃土场要事先联系好并确定好汽车行走路线;加快开挖速度,减少土体挠动,确保达到周边环境和结构位移不超过规定警戒值范围。 4、基坑周边排水在施工中沿基坑壁四周做临时排水沟,与市内排水管网接通,用来防止坑外水进入基坑。 二、集水井施工步骤: 测量放线→基坑开挖→垫层铺筑→底板钢筋制作安装→底板模板安装加固→底板混凝土浇筑→混凝土养护拆模→井壁钢筋制作安装→井壁模板安装加固→井壁混凝土浇筑→集水井盖板制作安装→集水井验收 1、测量放线

施工前根据平面布置图中集水井的位置及开挖坡比,在基坑顶部由测量放线, 用白灰撒出基坑开挖开口边线。 2、基坑开挖 ⑴集水井基坑开挖 根据集水井开挖图,由基坑顶部根据开挖边线,四面放坡,采用无支护机械开挖,采用自卸汽车装运土,基坑底部预留20cm保护层,由人工根据集水井底部 设计高程精确开挖。 ⑵基坑降水 在集水井基坑开挖过程中,可在基坑开挖平台附近用铲开挖探坑观测地下水位及检测底部土样含水率,以便及时掌握地下水位及土层情况更好的指导下一步施工。如地下水位高于集水井底板高程,可在基坑坡脚处,布置轻型井点,间距1m,井管外斜,井管底部低于集水井井底高程1m一下,井管之间用塑料钢丝管连 接,并连接至水泵,进行水泵降水以切断外部水源补给,直至基坑底部水位低于集水井底板,疏干地板土层再进行下一步开挖。 3、垫层铺筑 基坑基础面经监理工程师验收合格后,可根据设计图纸要求,用手扶式振动夯进行土方夯实,若土质不良则分层回填砂砾石垫层并压实,砂砾石垫层可由装载机运至施工现场,碎石垫层要求级配良好,干净无杂草,相对密度不小于. 4、钢筋加工安装 钢筋在现场集中在制作,钢筋加工时可根据集水井浇筑高度分段加工,加工好的钢筋集中堆放并做好标识及保护措施,钢筋可由人工分次进行竖井垂直运输,运至基坑底部。

集水井施工方案

集水井施工方案 1 概述 工程简介 B1区G6排水沟与危专线交汇处集水井、里程为K0+770,G6水沟与集水井交汇处渠道过水断面为方形,设计雨水涵底宽度一般为2m。渠道边坡均为土质边坡,全部为挖方渠道。 集水井内径宽,长,外径宽,长,壁厚,井地板厚度,底板低于渠道底板,井深约。集水井与既有* m框架涵连通。 工程地质 2编制依据 (1)《施工图专用线*2m既有框架涵入口集水井布置图》; { (2)现场踏勘调查所获得的工程、水文、交通状况及施工环境等调查资料; (3)《货运专线铁路桥涵工程施工技术指南》; (4)《货运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设〔2005〕160号); (5)《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》及其局部修订条文“铁建设【2007】140号; (6)《铁路混凝土与砌体施工质量验收标准》(TB10424-2003 J283-2004); (7)《铁路工程施工安全技术规程》(上、下册)(J259-2003 J260-2003); (8)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规。 3 施工要求 ~ ⑴防护 拆除既有涵入口前,需用钢轨桩对铁路进行路基防护,钢轨桩进入基底以下部分与基坑深度相同。 ⑵地基处理 集水井所需地基承载力为150Kpa,基槽开挖后进行钎探,让地基满足设计要求,如不能

满足另行处理。 ⑶施工用水 施工用水以管道从项目部引入。 ⑷施工用电 自备电箱、电线从项目部引入。 ; 4 计划安排 ⑴集水井施工:计划于开始,结束。 5 施工流程及施工工艺 集水井施工步骤: 测量放线→基坑开挖→垫层铺筑→底板钢筋制作安装→底板模板安装加固→底板混凝土浇筑→混凝土养护拆模→井壁钢筋制作安装→井壁模板安装加固→井壁混凝土浇筑→集水井盖板制作安装→集水井验收→土方回填压实。 图5-1集水井施工流程图 ! } 《

200米深水井工程施工设计方案

深水井施工方案

1、工程概况 2、钻探设备的选择及场地布置 3、材料准备 4钻探、成井工艺 5、潜水泵的安装 6、工期及人员安排 7、安全生产、文明施工 8服务承诺

1、工程概况 根据中油国际乍得公司二期油田开发方案,为满足注水水量平衡, 在Ronier CPF和MimosaFPF的注水补水水源为地下水,均考虑在周 边自打水源井。 1.1水源勘探 地下水源勘探采用电法勘探(俗名:电测井); 电测井方法简介:测井方法有许多种,但目前在水文地质勘探中 应用最广的是电测井法。电测井法又分为两大类,一类叫做视电阻率法,即通过测量钻孔中不同地层的电阻率来划分地层及研究地层的性质;另一类叫做自然电位测井,是通过测量钻孔中孔的局围不同地层所产生的自然电位的变化,来划分含水层及咸淡水的界面。 1.2水井结构 (1) 井径:? 680mm 一径到底; (2) 井深:200m;(完成后实际使用深度) (3) 井壁管:? 273m M6m,其中滤水管60m; (4) 滤料:10?200m填5?7mm的圆砾石,要求滤料中无结块、杂质;

(5)封闭止水:10m以上用优质粘土球圭寸闭止水。 2、钻探设备的选择及场地布置 本工程施工使用的是滨州BZCCD350ZY型钻机,BW850/2A泥浆泵, 中国重汽HOW(水车20立方水车,雷诺6吨随车吊一部,现场管理用车丰田皮卡2辆。 滨州BZCCD350ZY型钻机是车载式,采用底盘发动机为施工动力,发动机是潍柴TBD226B-SI(道依茨技术),设后机场,前机场摆放钻具,车载式泥浆泵及泥浆循环系统,由于该井地层全为松散层,口径大,且有砂、砂砾石层,在施工中出渣及排浆量大,因此循环系统应设3个浆池,一级池为沉淀除砂池,规格是:2.5m*3m*1.5m;二级池为循环池,规格是:2m*2.5m*1.2m;另外应再准备一个泥浆储备池,预防孔内严重漏失时补充泥浆或预制泥浆用,规格是:3m*3m*0.8m 3、材料准备 3.1井壁管(滤水管) 井壁管根据设计要求选用①273mm x 6mm螺旋管。滤水管种类多,有骨架式滤水管、缠丝滤水管、包网滤水管、砾石滤水管、贴砾滤水 管、桥式滤水管、约翰逊过滤器等。工程所选用的滤水管只要符合设 计要求实用于工程即可,依据我公司在此地的施工经验,建议选用桥式滤水管,桥式滤水管耐久,并且孔隙率大,规格①273mm x 6mm,桥孔

深水井施工工法

目录 一、工程概况????????????????????????????1 二、工程施工????????????????????????????1 (1)基础土方采用机械满堂开挖????????????????????2 (2)放坡??????????????????????????????2 (3)管井降水????????????????????????????2 三、降水施工????????????????????????????3 1、降水工艺流程??????????????????????????3 2、降水施工要点??????????????????????????3 四、抽水运行????????????????????????????4 (一)降水施工???????????????????????????4 (二)测???????????????????????????4 (三)质量及安 ????????????????????????4 五、工????????????????????????????4 六??????????????????????????????5 七、安全保证措施??????????????????????????5 1

淮安齐湖油库油污池、监测池 土方开挖、管井降水施工组织设计及安全措施 一、工程概况 (1)中石化江苏石油分公司淮安齐湖油库油污池、监测池土方开挖,设计单位为天津中德工程设计有限公司,勘察单位为江苏建材地质工程勘察院勘察,监理单位为濮阳市中原石化工程建设监理有限公司。 (2)依据天津中德设计院施工图,油污池尺寸宽、长为6.2m×6.2m,图纸设计基底标高为7.8m,集水坑基底标高为7.6m;监测池尺寸宽、长为3.4m×3.4m,图纸设计基底 标高为4.3m,集水坑基底标高为3.3m,,结合现场实际情况,具体开挖方案如下。 二、工程施工 为确保工程顺利、保质、安全、施工,对油污池、监测池基础土方开挖作出如下施工措施: (1)基础土方采用机械满堂开挖 依据设计要求基础基坑开挖较深,故此采用挖机一次性开挖到位,所挖土方实行,随挖、随装车、随运出,确保基坑四周不堆土、不留土,减少边坡压力,以防塌方,便于下一步施工。 (2)放坡 基础基坑开挖较深,边坡容易塌方,为避免塌方,确保施工安全及顺利进行,必须留足放坡,放坡系数为0.75。 (3)管井降水 依据勘探报告油污池开挖较深,地下水位较高,为确保基础土方开挖以及下部工程顺利基坑采用管井降水。,

集水井现场施工方法

集水井、隔油沉淀池、清水池、中间水池、 储泥池施工组织设计 一、工程概况 1、本工程位于新疆尼勒克县。 集水井规格:3.0×3.0×4.5M 隔油沉淀池规格:19×3.0×3.7M 中间水池规格:6.8×7.0×4.3M 清水池规格:5.0×7.0×4.3M 储泥池规格:5.5×5.5×4.5M 2、本工程抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,设计地震分 组为第二组,设计特征周期为0.4s,场地类别为二类,安全等级为二级。 3、本工程混凝土等级为C30,混凝土保护层厚度为池壁为30mm,梁、支柱、 底板为40mm,走道板为25mm。 4、基础:a.集水井持力层为黄土层,承载力特征值为120Kpa;b.隔油池、清 水池、中间水池、储泥池地基需经过换填处理湿陷性黄土层,处理后的地基承载力特征值为120Kpa,垫层为C15素砼垫层。基槽开挖后,严禁地表水浸润地基土,同时应做好钎探工作。 5、水池池体结构:a.水池池体砼为C30抗渗砼,抗渗等级为S6,抗冻等级为 F300;所用水泥为普通硅酸盐水泥;b.水池一次浇筑完成,不留施工缝; c.水池内壁、底板顶面抹20厚1:2防水水泥砂浆,防水砂浆应分层紧密连 续涂抹;d.水池土建完成后,覆土应沿水池四周分层均匀回填;e.施中应注意各种设备的预埋。

二、施工准备 在土建施工之前应进行图纸审核、材料准备、设备进场、临时工棚搭建等工作。 1、施工管理组织:本人有幸承建此工程,作为本工程的项目经理对工程实施全面管理,是工程实施第一责任人,做好岗位分工、任务明确、责任清楚。带领项目班子创造性开展工程项目管理工作,严格执行国家法律、法规和公司各项规章制度,争取工程质量、施工安全、文明管理等都达到建设单位的要求。 2、劳动力组织:本人将精选施工队伍,选择技术过硬、能吃苦、能打硬仗、勇于克服困难、思想素质高的队伍及管理人员参与本工程施工。对进入现场的职工必须进行入场三级安全教育,提高全体职工对搞好安全文明施工重要意义的认识,提高质量意识、安全意识,抓好文明施工教育。 3、搭设临建设施、生活性临建和施工性临建。主要包括:项目部、监理办公室、工人宿舍、食堂、工具库、机械修理库、水泥库、配电房等,接通电源、水源,给 施工作业提供良好的生活环境。 4、收到施工图纸后,预算员、工长、放线工等有关技术人员即要认真熟悉图纸,了解设计意图,并注意图纸上问题,做好记录,准备好图纸会审,力争把问题在施工前处理完。放线工在此基础上进行定位放线,质检人员应做好复测工作,并做好验线准备。预算人员提出各种材料计划交施工负责人安排组织进场和加工。 5、材料准备 本程所需材料主要有砼、砂石料、普通水泥、钢筋、粘土砖,砼拟用商品砼,所有材料由预算员做出计划,材料员提前准备,按需采购,尽可能提前订货。 6、设备进场 本工程所需机械设备

排水沟集水井项目工程施工设计方案

目录 第一部分:施工组织设计 第一篇编制说明和依据………………………………………………第二篇工程概况………………………………………………………第三篇施工进度计划…………………………………………………第四篇施工平面图布置………………………………………………第五篇施工部署………………………………………………………第六篇主要施工方法及技术措施…………………………………… 一、道路施工测量…………………………………………………… 二、道路工程…………………………………………………………(一)、设计概况………………………………………………………(二)、施工要求………………………………………………………(三)、施工方法……………………………………………………… 三、给水管道工程……………………………………………………(一)、设计概况………………………………………………………(二)、施工方法………………………………………………………第七篇主要材料、机械、劳动力需用量计划……………………… 一、主要材料需用量计划…………………………………………… 二、施工机械状况说明一览表……………………………………… 三、主要劳动力需用量计划…………………………………………第九篇工期保证措施…………………………………………………第十篇文明施工措施…………………………………………………

一、现场容貌环境管理……………………………………………… 二、现场材料堆放和道路排水管理………………………………… 三、分工标志管理…………………………………………………… 四、现场防火管理…………………………………………………… 五、文明运输及外部公共关系管理………………………………… 六、临时设施及生活环境管理……………………………………… 第十一篇质量目标及质量保证体系………………………………… 一、质量目标………………………………………………………… 二、质量保证体系…………………………………………………… 三、管理措施………………………………………………………… 四、工程质量的具体要求…………………………………………… 第十二篇安全目标和安全保证措施………………………………… 一、安全目标………………………………………………………… 二、安全保证体系 (82) 三、安全生产措施 (83) 四、安全生产具体要求 (84) 第十三篇成本管理措施 (86) 一、劳动力管理 (86) 二、材料管理 (87) 三、工程预决算管理 (87) 四、其它 (87)

水井施工方案

渭河全线整治渭南市城区左岸堤顶路面和绿化工程XII标段 水井工程施工方案 编制:祖鹏遥 复核:万胜 审核:陈杰 宁夏水利水电工程局渭河全线整治渭南市城区左岸 堤顶路面和绿化工程项目部 二○一三年五月二十日

一、工程概况 我标段所承担的“陕西省渭南市城市段渭河综合治理工程-左岸堤顶路面工程”设计桩号为EL101+935.2~EL106+028.5;全长约为4.093km,其中绿化给水由自打水井解决,根据设计图纸要求500米设计一个水井,共8个水井;水井井深(暂定)80米,设计出水量50m3/h,成井出水量按不间断供应24小时控制。水井布置在背水侧,离堤脚不少于10米。 二、钻探设备、钻孔结构、成井结构 1、钻探设备: 现场使用的设备为FXZ180反循环工程钻机,使用的泥浆泵为250/50型水泵,250/50清水泵1台。采用50KW发电机作为施工动力设备。 2、钻孔成井结构: 三、钻探、成井工艺及质量保证 1、钻孔采用清水钻进,冲洗介质的质量应符合国家现行的《供水井管技术规范》的有关规定。 2、认真做好钻探班报表记录,进行简易水文观测。

3、准确记录各含水层深度、厚度、漏水、涌水、坍塌、掉块位置,并进行全孔岩芯编录。 4、取出岩芯必须洗净,按回次排放整齐,填写岩芯牌。 5、钻孔应保持垂直,每钻进50米各测孔斜一次,共两次,每次钻孔误差小于20cm。 6、钻孔钻进达到孔深后,应丈量钻杆,校正孔深。 7、成井前应进行洗孔,直到反清水为止,经抽水试验验证,测算出水量及水质,满足设计要求后方可成井,成井方法采取一次性成井。 8、井管要求:深度80米,使用外径Φ400mm,内径Φ300mm 的钢筋混凝土管,壁厚50mm,长度4m/节,应保持井管垂直。井管与井壁之间的环状间隙投入冲洗干净的砾石,砾径为2~4mm。在8米以上部位用粘土回填密实进行止水,防止上部污水渗入井内。 9、井室结构由底板、顶板及墙身构成,全部采用钢筋混凝土浇筑,混凝土强度C30,施工确保井不坍塌。 10、钻井在施工过程中,应时刻注意安全生产,牢记公司发布的安全生产条例。 四、洗井及抽水试验 钻孔施工结束成井后,应采用水泵进行洗井及抽水试验,确定静止水位埋深、动水位稳定埋深,降深,单井涌水量等水文地质参数,取全分析水样送实验室化验。 五、潜水泵的安装

集水井施工方案

国电大渡河大岗山水电站 大坝土建及金属结构设备安装工程 大坝集水井混凝土施工方案 批准: ______________ 审核: _______________ 编制: _______________ 中国葛洲坝集团大岗山水电站大坝工程施工项目部 二O—年-一月

目录 一、概述: (1) 二、施工依据: (1) 三、施工规划及布置 : (1) 四、集水井混凝土材料分区及分层: (3) 五、施工方法: (3) 六、进度安排: (6) 七、雨天施工措施 : (6) 八、质量保证措施 : (6) 九、安全措施: (7) 十、附图: (8)

大坝集水井施工方案 一、概述: 大坝集水井位于14#坝段,15#坝段, 集水井主要由下部集水坑(高程928.5?931),中部集水井(高程931?937)和上部集水井(集水井盖板格栅上部高程937?939.5)组成,宽度3.5m,长度为25m主要承担各交通排水廊道水体的汇集,并通过布置于集水坑顶部的四台抽水机向外抽排。 集水井上游(坝上下游方向)EL937m高程接集水廊道的连接廊道的底板,集水井设爬梯,集水井盖板格栅,格栅与爬梯的护笼焊接牢靠。 二、施工依据: 1 、《大坝集水井廊道、集水井及泵房平台结构布置图》(CD75SG-412-8(1 ?4))。 2、《拱坝廊道布置图》(CD75 SG-412-61)?(12))。 3、《拱坝分缝及混凝土分区图》(CD75 SG-412-31)?⑶)。 三、施工规划及布置: 1 、钢筋加工及运输利用桃坪钢筋加工厂加工钢筋,由平板车运输至基坑后由缆机吊运入仓内。 2、模板规划 集水井主要由下部集水坑(高程928.5?931),中部集水井(高程931?937)和上部集水井(集水井盖板格栅上部高程937?939.5)。由于集水井结构尺寸较小,拟采用P1015 P3015模板进行施工。 3、砼运输路 砼运输路线为:自卸式混凝土运输车从高线混凝土系统出线后301-2#隧洞至 供料平台卸入混凝土立罐,由缆机吊运至浇筑仓位。 4、劳动力及施工机械布置进行人员及施工设备的配备,详情见表-1 、表-2 表-1 根据施工进度要求人员配置表

水井钻探施工方案

济南市鑫源山庄水源井工程 钻井施工方案 施工单位:山东省 编制人: 审核人: 编制日期: 2010年10月17日 济南市鑫源山庄水源井工程 钻井施工方案 应才高鑫源置业有限公司之邀,拟请我单位在济南市历下区龙鼎大道南端新元山庄建设山庄建设井1眼,每天需要水量130—150m3,并在施工现场建设容积为150m3的蓄水池一个。 一、工作目的及任务 本次工作的目的及任务:1、解决建设单位每天130—150m3的用水需求。 二、区域水文地质概况 施工区域地质资料为:第四系埋藏约2~5米,其中主要以粘性土夹碎石为主,不含第四系孔隙水;隐伏下部岩石为中奥陶系灰岩的下段、下奥陶系灰岩和上寒武系灰岩,地下水埋藏较深,故设计井深200米。 三、施工原则 该水井严格按照《水文地质勘察施工规范》要求,考虑到水井质

量、出水量是本次钻探工作的重中之重,在工作中我们本着精心勘测、科学设计、合理组织、安全施工、兼顾规划确保达到或超过设计要求,圆满解决用水需求。 四、技术指标 设计井深200米,施工设备采用SPJ—300水文水井钻机,开孔直径Φ500mm,钻进深度约2—3米;入岩直径Φ325mm钻入岩层1.50—2.00米取出完整岩心后嵌入Φ325×6mm螺旋钢管作为单表管,套管周围采用粘土止水工艺;Φ273mm直径钻进至120米,作为水井的下泵孔段;Φ219mm直径钻至终孔。 注:根据实际钻探情况,钻机钻进2米后,出现深灰色石灰岩,穿过薄层后,是褐黄色强风化石灰岩,在孔深2.5米—12.8米处,故下Φ325×6mm规格钢管14.30米,防止上部第四系和上部风化岩石掉块,造成钻具卡钻。 为延长水井使用寿命,钻孔结束后0—120米孔段下入Φ273×4mm 镀锌式滤水钢管120米作为护泵管。 五、施工设备及施工工艺 考虑到该项目供水系统的重要性、时间的紧迫性、为保证成井质量,该项目我单位投入1台SPJ—300型水文水井钻机,钻机设备都是近两年内更换和购置,运行状况良好,为工程的顺利实施提供有力的保障。 SPJ—300型水文水井钻机,设备结构紧凑性好,稳定性好,机械传动功率损失少,能保证成井质量和钻孔垂直度。

2020年(建筑工程管理)施工组织设计(通用版)

(建筑工程管理)施工组织设计(通用版)

施工组织设计

目录 第一章工程概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与保证措施 第四章安全管理体系与保证措施 第五章环境保护管理体系与保证措施第六章工程进度计划与保证措施 第七章资源配备计划

第一章工程概述 第一节工程概况 建设地点: 第二节对外交通 对外交通较为便利,为部分水泥路、部分砂石路面,交通便利。 第三节建筑材料及水、电供应条件 渠堤填筑土料以粉土为主,主要取自沿线料场。工程用电为国电和自发电,根据现场实地调查确定用电比例为网电占30%,自发电占70%。 工程施工水源可就地打井解决或抽取河水,生活用水可就近打井,水质良好,水量丰富。 第四节工期及主要工程内容 计划开工日期为2018年5月16日,计划竣工日期为2018年9月20日。 2018年XXX市XXX县XXX乡高标准农田建设项目第一标段,工程主要内容:开挖疏浚沟渠1.137km,建筑物11座,其中:进水闸2座、排水闸1座、节制闸1座、方涵4座、圆涵3座,道路2.399km。

第二章施工方案与技术措施 第一节施工总体布置 施工总布置设计,在因地制宜、因时制宜和利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则指导下进行。根据本工程施工强度、施工现场实际工作面,对施工道路、临时设施、施工机械等进行合理布置。 施工总体布置步骤框图见附图2.1.1。 一、平面布置原则: (一)施工场地选择应综合考虑地形、地质条件,场内外交通布置,供水、供电、排水等要求,尽量选择地形平坦宽阔、地质条件好的场地。另外场地布置应与施工进度、施工方法、工艺流程和机械设备相适应。 (二)满足施工总体布置与相关施工项目协调配合,避免互相干扰,少占非工程用地。 (三)各种施工设施的布置,应能满足主体工程施工工艺要求,避免干扰,避免和减少场料的重复、往返运输,并为均衡生产创造条件。 (四)施工管理机构的位置必须有利于全面指挥,生活设施要考虑工人的休息和文化生活。生产、生活设施布置有利于施工,方便生活。 (五)最大限度避免对原有景物破坏,符合环保要求,为美化施工环境创造条件。 根据以上原则及发包人的总体规划安排,将项目经理部、办公及生活福利设施布置在合适位置,其主要设施有办公室、职工宿舍、职工食堂、浴室、娱乐室、锅炉房等。将施工临时设施布置在业主指定位置,其主要设施有综合加工场(混凝土拌合站、模板加工车间、钢筋加工车间、机械修配站)、各类库房、实验室等。施工总平面布置详见附件五。

集水井施工方案

集水井施工方案 1 概述 1.1工程简介 B1区G6排水沟与危专线交汇处集水井、里程为K0+770,G6水沟与集水井交汇处渠道过水断面为方形,设计雨水涵底宽度一般为2m。渠道边坡均为土质边坡,全部为挖方渠道。集水井内径宽1.5m,长1.89m,外径宽2.5m,长2.89m,壁厚0.5m,井地板厚度0.5m,底板低于渠道底板2.95m,井深约4.25m。集水井与既有1-1.5*2.0 m框架涵连通。 1.2 工程地质 2编制依据 (1)《施工图专用线21-1.5*2m既有框架涵入口集水井布置图》; (2)现场踏勘调查所获得的工程、水文、交通状况及施工环境等调查资料; (3)《货运专线铁路桥涵工程施工技术指南》; (4)《货运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设〔2005〕160号); (5)《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》及其局部修订条文“铁建设【2007】140号;(6)《铁路混凝土与砌体施工质量验收标准》(TB10424-2003 J283-2004); (7)《铁路工程施工安全技术规程》(上、下册)(TB10401.1-2003 J259-2003 TB10401.2-2003 J260-2003); (8)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规。 3 施工要求 ⑴防护 拆除既有涵入口前,需用钢轨桩对铁路进行路基防护,钢轨桩进入基底以下部分与基坑深度相同。 ⑵地基处理 集水井所需地基承载力为150Kpa,基槽开挖后进行钎探,让地基满足设计要求,如不能满足另行处理。 ⑶施工用水 施工用水以管道从项目部引入。 ⑷施工用电 自备电箱、电线从项目部引入。 4 计划安排 ⑴集水井施工:计划于开始,结束。 5 施工流程及施工工艺 集水井施工步骤: 测量放线→基坑开挖→垫层铺筑→底板钢筋制作安装→底板模板安装加固→底板混凝土浇筑→混凝土养护拆模→井壁钢筋制作安装→井壁模板安装加固→井壁混凝土浇筑→集水井盖板制作安装→集水井验收→土方回填压实。 5.1 测量放线 施工前根据渠道开挖平面布置图中集水井的位置及开挖坡比,在基坑顶部由测量放线,用白灰撒出基坑开挖开口边线。 5.2 基坑开挖 ⑴集水井及排水管基坑开挖 根据集水井开挖图,由基坑顶部根据开挖边线,四面放坡,采用CAT320反铲结合人工分层开挖,采用自卸汽车装运土,基坑底部预留20cm保护层,由人工根据集水井底部设计高程

高速公路集水井工程施工方案设计

高速公路集水井施工方案 一、工程概况 本项目为到高速公路建设项目,路面共分8个合同段,本标段为第3合同段。设计桩号围为K324+500~K362+139.052,本合同有断链一处, K356+151.624=K356+000,链长151.624米,路线全长37790.676米。本标段有互通立交一处,为北票立交;服务区一处,为北票服务区。路面从下到上的结构层为:15cm(12cm)砂砾垫层+21cm(16cm)水泥稳定砂砾掺碎石底基层+21cm(16cm)水泥稳定碎石基层+7cm LAC-25I粗粒式沥青混凝土下面层+6 cm LAC-20I中粒式沥青混凝土中面层+4cm SMA-13L沥青玛蹄脂碎石表面层。合同工期为:14.5个月。 基层施工已经完毕,已经具备集水井施工的条件;为不影响面层的施工;特申请集水井分项工程开工。 二、施工准备情况 全线水准点和导线点复测审批工作已完成,满足施工测量的需要;集水井施工涉及的C15﹑C30混凝土等配合比工作已完成,具备施工的前提条件。 三、施工流程与施工工艺 (一)施工流程 1﹑大集水井施工流程 施工放样→开挖沟槽→铺筑砂砾垫层→C15垫层混凝土浇注→支模→井身浇注→拆模→养护→盖板安装 2、小集水井施工流程 施工放样→预制→开挖沟槽→C15垫层混凝土浇注→小集水井安装→盖板安装(二)施工工艺 1、大集水井施工 (1)、测量放线 在施工前根据已放出的中线确定大集水井位置,用白灰撒出大集水井的边线。(2)、开挖沟槽 根据撒出的白灰线,开挖宽71cm、长140cm、垫层底面以下深122cm的沟槽,槽壁要直立。 (3)、铺筑砂砾垫层 在大集水井底部铺筑30cm的砂砾垫层,砂砾要干净无杂物,砂砾垫层要夯实。 (4)、C15垫层混凝土浇注 在砂砾垫层上铺筑10cm的C15混凝土垫层。混凝土要振捣密实。(5)、支模 模板宜优先选用钢模,模板要涂抹废机油或肥皂水防止粘模,模板支立要有足够的强度和刚度,防止出现涨模等现象;并且模板之间要接缝要严密不漏浆。(6)、井身浇注 检验模板及混凝土均为合格后进行混凝土浇注,从高处直接倾斜浇注时为防止离析,高度不宜大于2米;当超过2米时应使用串筒﹑溜管等设施下落。井身混凝土浇注要分层振捣密实,每层浇注厚度不宜大于30cm。 (7)、拆模 混凝土终凝后,在保证不因拆模而损坏表面棱角的前提下,一般应在混凝土强度达到2.5MP时方可拆除模板。

水井施工方案

渭河全线整治渭南市城区左岸堤顶路面和绿化工 程XII标段 水井工程施工方案 编制:祖鹏遥 复核:万胜 审核:陈杰 宁夏水利水电工程局渭河全线整治渭南市城区左岸 堤顶路面和绿化工程项目部 二O—三年五月二十日 一、工程概况 我标段所承担的“陕西省渭南市城市段渭河综合治理工程-左岸堤顶路面 工程” 设计桩号为EL101+935.2?EL106+028.5;全长约为4.093km,其中绿 化给水由自打水井解决,根据设计图纸要求500米设计一个水井,共8个水井;水井井深(暂定)80米,设计出水量50nVh,成井出水量按不间断供应24小时控制。水井布置在背水侧,离堤脚不少于10米。 二、钻探设备、钻孔结构、成井结构 1、钻探设备: 现场使用的设备为FXZ180反循环工程钻机,使用的泥浆泵为250/50型水泵,250/50清水泵1台。采用50KW发电机作为施工动力设备。 2、钻孔成井结构:

三、钻探、成井工艺及质量保证 1、钻孔米用清水钻进,冲洗介质的质量应符合国家现行的《供水井 管技术规范》的有关规定。 2、认真做好钻探班报表记录,进行简易水文观测。 3、准确记录各含水层深度、厚度、漏水、涌水、坍塌、掉块位置, 并进行全孔岩芯编录。 4、取出岩芯必须洗净,按回次排放整齐,填写岩芯牌。 5、钻孔应保持垂直,每钻进50米各测孔斜一次,共两次,每次钻孔误差小于20cm。 6、钻孔钻进达到孔深后,应丈量钻杆,校正孔深。 7、成井前应进行洗孔,直到反清水为止,经抽水试验验证,测算出 水量及水质,满足设计要求后方可成井,成井方法采取一次性成井。 8井管要求:深度80米,使用外径0400mm,内径①300mm的钢筋混凝土管,壁厚50mm,长度4m/节,应保持井管垂直。井管与井壁之间的环状间隙投入冲洗干净的砾石,砾径为2~4mm。在8米以上部位用粘土回填密实进行止水,防止上部污水渗入井内。 9、井室结构由底板、顶板及墙身构成,全部采用钢筋混凝土浇筑,混凝土强度C30,施工确保井不坍塌。 10、钻井在施工过程中,应时刻注意安全生产,牢记公司发布的安全生 产条例。 四、洗井及抽水试验 钻孔施工结束成井后,应采用水泵进行洗井及抽水试验,确定静止

深井施工方案77705

目录 一、工程概况 (1) 二、地质概况 (1) 三、深井降水原理 (1) 四、方案编制依据 (2) 五、降水方案设计 (2) 六、主要施工机械设备 (3) 七、施工进度计划及工期 (3) 八、施工现场准备 (3) 九、施工组织管理 (4) 十、深井施工工艺 (4) 十一、深井降水技术措施 (8) 十二、深井降水安全措施 (9) 十三、轻型井点施工工艺 (10) 十四、安全生产文明施工 (12) 附图一:真空深井降水平面布置图 附图二:真空深井降水剖面示意图

一、工程概况 拟建的上海城开高新技术创业中心综合楼工程,位于广元西路386号,宜山北路西侧、广元西路南侧、虹桥路北侧。基坑开挖面积约5800平方米(坑底面积约5650平方米),基坑开挖深度-9.40米,局部集水井坑深-10.20米,电梯井坑深-12.15米、-12.35米深。基坑围护采用φ850规格SMW工法桩,基坑设置两道内支撑,第一道钢筋混凝土支撑,第二道φ609钢管支撑,基坑局部加深处采用φ700二轴深层搅拌桩封底加固处理。 二、地质概况 根据上海申元岩土工程有限公司提供的本工程《岩土工程勘察报告》,基坑开挖涉及的土层,1-1杂填土、1-2素填土、2-1粘土、2-2粉质粘土、3淤泥质粉质粘土,基坑底置于第4层灰色淤泥质粘土中。本工程所处基地年平均地下水位在0.5-0.7m,本方案运用时地下水位取0.5m。 三、深井降水原理 真空深井降水原理是由真空泵通过真空管密封的深井抽吸成负压,使其周围形成真空。地下水和土体中的水压在大气压力和土体压力作用下,由高压向低压流动,流入井管内,然后通过一定扬程的潜水泵排除管外,以达到降低地下水位和土体中水分的作用,使得基坑开挖在干燥的情况下施工作业。

相关文档
相关文档 最新文档