文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某化纤厂10KV供配电设计

某化纤厂10KV供配电设计

某化纤厂10KV供配电设计
某化纤厂10KV供配电设计

目录

摘要...................................................................... I Abstract................................................................. II

第一章绪论 (1)

第二章负荷计算 (2)

2.1动力支路负荷计算 (2)

2.2各车间计算负荷和无功补偿 (2)

第三章变电所位置和型式的选择 (7)

3.1车间变电所位置的确定 (7)

3.2变电所型式 (7)

3.2.1其中配电柜的作用及柜内主要元件 (7)

3.2.2配电所高压开关柜的选择 (7)

第四章变电所主变压器台数和容量、类型的选择及无功补偿 (8)

4.1变压器容量的确定 (8)

4.1.1变压器容量选择时应遵循的原则 (8)

4.1.2各车间变压器台数及容量选择和无功补偿 (8)

4.2工厂总降压变电所主变压器台数、容量选择及无功补偿 (11)

第五章主接线初步设计方案 (13)

第六章短路电流的计算 (14)

6.1短路电流的计算 (14)

第七章变电所一次设备的选择与校验 (18)

7.1高压35KV侧设备选择 (18)

7.2中压10KV侧设备选择 (19)

7.3低压0.4KV侧设备选择 (19)

第八章变电所进出线的选择与校验 (20)

8.1供电线路截面选择 (20)

8.2 10KV线路截面 (21)

8.2.1供电给变电所Ⅰ的10KV线路 (21)

8.2.2供电给变电所Ⅱ的10KV线路 (22)

8.2.3供电给变电所Ⅲ的10KV线路 (23)

8.2.4 10KV联络线(与其相邻其他工厂)的选择 (25)

第九章继电保护 (26)

9.1 继电保护的任务 (26)

9.2 主变压器保护 (26)

9.3 35kV进线线路保护 (26)

9.4 10kV线路保护 (26)

第十章防雷保护和接地装置的设计 (27)

10.1防雷保护 (27)

10.1.1架空线路的防雷措施 (27)

10.1.2 变配电所的防雷措施 (27)

摘要

当今社会电力行业的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力。以发电厂电气部分、高电压技术、继电保护等专业知识为理论依据,主要对该厂变电站高压部分进行毕业设计训练。设计步骤主要包括:负荷统计、负荷计算、方案比较、供电方式确定、短路电流计算、电气设备选择与继电保护整定以及防雷接地等内容。电能是现代工业生产的主要能源和动力.随着现代文明的发展与进步,社会生产和生活对电能供应的质量和管理提出了越来越高的要求。设计和建造一个安全、经济的变电所,是极为重要的。

关键词: 短路电流计算;继电保护整定;变电站设计;负荷计算

ABSTRACT

Nowadays society the development of electric power industry is directly related to the rise and fall success or failure of the national economic construction, it is the modern industry, agriculture, science and technology and national defense to provide essential power. In power plant electrical part, high voltage technology, relay protection and other professional knowledge as the theoretical basis, the main part of the plant substation high-voltage for graduation design training. Statistical design steps include: load, load calculation, scheme comparison, power supply, short-circuit current calculation, electrical equipment selection and relay protection setting and grounding, etc. Electricity is the main energy and power for modern manufacturing industry. With the development of modern civilization and progress, social production and life for the power supply quality and management put forward higher requirements. Design and build a safe and economical substation, is extremely important.

Key words: short circuit current calculation; Relay protection setting; Substation design; Load statistics;

第II页共II页

第一章绪论

经济发展每时每刻都离不开统计信息,电力行业作为基础产业,国家经济建设电力能源供应的保障,面对电力可以适度超前发展的机遇和国家大力倡导节能减排的局面,政府相关部门及电力行业相关领导随时掌握电力行业统计信息,依据数字分析和判断,制定行业战略规划、发展计划,对于行业更好更快的发展起着至关重要的作用。新时期下,电力行业统计工作的重要性也逐渐从幕后走到了台前。电能是现代工业生产的主要能源和动力,做好工厂供电设计对于发展工业生产、实现工业现代化,具有十分重要的意义。工厂供电系统首先要能满足工厂生产和生活用电的需要,其次要确保安全,供电可靠,技术先进和经济合理,并做好节能。本设计根据化纤厂所能取得的供电电源和该厂用电负荷的实际情况,并适当考虑生产的发展,按工厂供电的基本要求,对各车间进行负荷计算和无功补偿;确定出了各变电所的位置及各变电所变压器台数、数量和型式;计算了短路电流;选择了各线路导线截面和变电所高低压设备;配置了继电保护装置、防雷和接地装置;绘出设计图样,完成了化纤厂的供配电系统设计。

4

第2页 共31页

第二章 负荷计算

2.1动力支路负荷计算

每个组内的负荷计算可以采用通用计算公式进行,动力支路的负荷计算采用下式进行:

c p K

d

e P K P ∑?=?∑

tan c q Kd e Q K P ?∑?=∑

c S =

)c c N I S U =

式中 c P ——支路上有功计算负荷,kw ;

c Q ——支路上无功计算负荷,var k ;

c S ——支路上视在计算负荷,kVA ;

p K ∑、q K ∑——分别为支路上有功同时系数,无功同时系数;

c I ——支路上计算电流;

N U ——支路的额定电压。

2.2各车间计算负荷和无功补偿

1.纺练车间 单台机械负荷计算 a.纺丝机

已知:kW P 150=ε,80.0=d K ,78.0tan =?。 故:)(12080.0150kw Kd P P =?==ε

var)(6.9378.0120tan k P Q =?==? b.筒丝机

已知:kW P 40=ε,75.0=d K ,75.0tan =?。

var)(5.2275.030tan k P Q =?==?

c.烘干机

已知:kW P 80=ε,75.0=d K ,02.1tan =?。 故:)(6075.080kW Kd P P =?==ε

var)(2.6102.160tan k P Q =?==?

d.脱水机

已知:kW P 15=ε,60.0=d K ,80.0tan =?。 故:)(960.015kW Kd P P =?==ε

v a r )

(2.780.09tan k P Q =?==? e.通风机

已知:kW P 220=ε,70.0=d K ,75.0tan =?。 故:)

(15470.0220kW Kd P P =?==ε

v a r )

(5.11575.0154tan k P Q =?==? f.淋洗机

已知:kW P 5=ε,75.0=d K ,78.0tan =?。 故:)(75.375.05kW Kd P P =?==ε

v a r )

(93.278.075.3tan k P Q =?==? g.变频机

已知:kW P 800=ε,80.0=d K ,70.0tan =?。 故:)(64080.0800kW Kd P P =?==ε

var)(44870.0640tan k P Q =?==?

h.传送机

已知:kW P 38=ε,80.0=d K ,70.0tan =?。

第4页 共31页

var)(3.2170.04.30tan k P Q =?==?

纺练车间单台机械负荷统计见表2.1

表2-1纺练车间单台机械负荷统计

2.车间计算负荷统计(计及同时系数) 取同时系数:0.9P K ∑=,0.95Q K ∑=

)(5.9422.10479.0kW P p K P =?=∑=ε var)(6.7332.77295.0k P q K Q =?=∑=ε )(4.11946.7335.9422222kVA Q P S =+=+=

3.其余各车间负荷计算 a.原液车间

已知:kW P 1040=ε,75.0=d K ,65.0tan =?。 故:)(78075.01040kW Kd P P =?==ε

var)(50765.0780tan k P Q =?==? )(3.9305077802222kVA Q P S =+=+=

b.酸站照明

已知:kW P 260=ε,65.0=d K ,65.0tan =?。

var)(9.10965.0169tan k P Q =?==? )(6.2019.1091692222kVA Q P S =+=+=

c.锅炉房照明

已知:kW P 320=ε,75.0=d K ,75.0tan =?。 故:)(24075.0320kW Kd P P =?==ε

)(3001802402222kVA Q P S =+=+=

d.排毒车间

已知:kW P 160=ε,7.0=d K ,7.0tan =?。 故:)(1127.0160kW Kd P P =?==ε

v a r )(4.787.0112tan k P Q =?==? )(7.1364.781122222kVA Q P S =+=+=

e.其他车间

已知:kW P 240=ε,7.0=d K ,7.0tan =?。 故:)(1687.0240kW Kd P P =?==ε

v a r )(6.1177.0168t a n

k P Q =?==? )(2056.1171682222k V A Q P S =+=+=

全厂计算负荷=0.90(纺练车间计算负荷+原液车间计算负荷+酸站照明计算负荷+锅炉房照明计算负荷+ 排度车间计算负荷+其他车间计算负荷)

1.1322)168112240169780(9.0=++++?=∑=P p K P ε 6.893)6.1174.781809.109507(9.0=++++?=∑=Q q K Q ε 8.15956.8931.13222222=+=+=Q P S

各车间计算负荷统计见表2.2

表2-2各车间计算负荷统计

因为在一定的情况下是不可能发生所有的用电设备同时工作的情况,,如果按照全部用电设备的用电负荷之和来计算全厂计算负荷的话,势必会造成,经济不运行和浪费等,情况,也就是我们常说的大马拉小车。

第三章变电所位置和型式的选择

3.1车间变电所位置的确定

根据地理位置及各车间计算负荷大小,决定设立3个车间变电所,各自供电范围如下:

变电所Ⅰ:纺炼车间、锅炉房。

变电所Ⅱ:原液车间。

变电所Ⅲ:排毒车间、其他车间、酸站。

3.2变电所型式

总降压变电所变,配电装置总体布置设计综合前述设计计算结果,参照国家有关规程规定,进行内外的变

3.2.1 其中配电柜的作用及柜内主要元件

1.便于分片(或分类)配置电源;

2.当线路出现故障时,有利于控制故障范围也方便快速找出故障点及时加以排除;

3.配电柜内主要有接线端子、各种刀闸、保护设备(空气开关、熔断器之类)、测量设备(电压表、电流表、周波表等)、计量设备(有功、无功功率表)。

3.2.2 配电所高压开关柜的选择

高压开关柜是按一定的线路方案将有关一,二次设备组装而成的一种高压成套配电装置,在发电厂和变配电所中作为控制和保护发电机,变压器和高压线路之用,也可作为大型高压开关设备,保护电器,监视仪表和母线,绝缘子等。高压开关柜有固定式和手车式两大类型。

第四章 变电所主变压器台数和容量、类型的选择及无功补

4.1变压器容量的确定

4.1.1变压器容量选择时应遵循的原则

1.只装有一台变压器的变电所,变压器的额定容量应满足全部用电设备计算负荷的需要。

2.装有两台变压器的变电所,每台变压器的额定容量应同时满足以下两个条件: a.任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要; b.任一台变压器单独运行时,宜满足全部用电容量设备70%的需要。

3.变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容量的70%~80%为宜,以提高运行率。

4.1.2各车间变压器台数及容量选择和无功补偿

1.变压所I 变压器及容量选择

a.变压所I 的供电负荷统计。取同时系数:0.9P K ∑=,0.95Q K ∑=

5.11582402.10479.0(=+?=+=∑)()锅纺Q Q q K P ε

6.9041802.77295.0(=+?=+=∑)()锅纺Q Q q K Q ε

b.变压所I 得的无功补偿(提高功率因数到0.9以上)。 无功补偿试取:var 400k Q c =

补偿以后:错误!未找到引用源。var)(6.5044006.904k Q =-=

9.092.0)

4006.904(5.11585

.1158)(cos 2

22

2>=-+=

-∑+∑=

Q Q P P ? var)(6.1263)(21k Q Q P S c =-∑+=

c.变电所I 的变压器选择。为保证供电的可靠性,选用两台变压器(每台可供电车间总负荷的70%):

)(5.8846.12637.07.01kVA S S NT =?==

查《课程设计一毕业设计指导教程》附表3-2:选择变压器型号SL7系列,额定容量为1000KVA ,两台。

查表得出变压器的各项参数: 空载损耗 1.8o P kW ?=; 负载损耗11.6k P kW ?=; 阻抗电压% 4.5k U =; 空载电流% 1.1o I =。

d.计算每台变压器的功率损耗(

)

1n =。

)(8.6316.12632

1

211kVA S S =?==

)(4.610008.6316.118.11

2

2

0kW S S P n nP P N k T =??? ???+=???

? ???+=? var)(96.2810008.63145111001100%2

2

0k S S

U n S I n Q N

k N T =??? ???+=???

? ??+

=? 2.变压所Ⅱ变压器台数及容量选择 a.变压所Ⅱ的供电负荷统计。

kW P 780=

var 507k Q =

b.变压所Ⅱ的无功补偿(提高功率因数到0.9以上)。 无功补偿试取:200var C Q k = 补偿以后:var 307200507k Q =-= 9.093.0)

200507(780780)

(cos 2

2

2

2

>=-+-∑+∑=

Q Q P P ?

)(2.838)(221kVA Q Q P S c =-∑+=

c.变电所Ⅱ的变压器选择。为保证供电的可靠性,选用两台变压器(每台可供电车

第10页 共31 间总负荷的70%):

)(74.5862.8387.07.0kVA S S II NgII =?==

查《课程设计一毕业设计指导教程》附表3-2:选择变压器型号SL7系列,额定容量为630KVA ,两台。

查表得出变压器的各项参数: 空载损耗 1.3o P kW ?=; 负载损耗8.1k P kW ?=; 阻抗电压% 4.5k U =; 空载电流%2o I =。

d.计算每台变压器的功率损耗。

)(1.4192.8382

1

21kVA S S II =?==

)(88.46301.4191.83.11

2

2

0kW S S P n nP P N

k T =??? ???+=???

? ???+=? var)(9.306301.41945111001100%2

2

0k S S

U n S I n Q N

k N T =??? ???+=???

? ??+

=? 3.变压所Ⅲ变压器台数及容量选择 a.变压所Ⅲ的供电负荷统计。

)449168112169kW P P P P (其排酸=++=++=∑ var)9.3056.1174.789.109k Q Q Q Q (其排酸=++=++=∑

b.变压所I 的供电负荷统计。取同时系数:0.9P K ∑=,0.95Q K ∑=

)(1.4044499.0kW P p K P III =?=∑=∑ε var)(6.2909.30595.0k P p K Q III =?=∑=∑ε

c.变压所Ⅲ的无功补偿(提高功率因数到0.9以上)。

无功补偿试取:150var C Q k = 补偿以后:var 6.1401506.290k Q =-=

变电所Ⅱ的变压器选择。为保证供电的可靠性,选用两台变压器(每台可供电车间总负荷的70%):

()

0.70.7300.75Ng S S kVA ==?=ⅢⅢ429.64

查《课程设计一毕业设计指导教程》附表3-2:选择变压器型号SL7系列,额定容

量为315KVA ,两台。

查表得出变压器的各项参数: 空载损耗0.76o P kW ?=; 负载损耗 4.8k P

kW ?=; 阻抗电压%4k U =; 空载电流% 2.3o I =。

d.计算每台变压器的功率损耗。

4.2工厂总降压变电所主变压器台数、容量选择及无功补偿

()()()2'''2556.13595.85205.52714.96P P kw =?=?=∑Ⅰ

+P +P ++

()()()2'''2280.67198.9186.171131.5var Q Q k =?=?=∑Ⅰ

+Q +Q ++

()

0.92714.962443.46P P K P kw ∑==?=∑ ()

0.951131.51074.93var Q Q K Q k ∑==?=∑

总降压变10kV 侧无功补偿试取:300var C Q k =

()

0.70.72581.061806.74NT S S kVA ==?=

选择变压器型号72000/35SL -,两台。 查表得出变压器的各项参数: 空载损耗 3.4o P kW ?=; 负载损耗19.8k P kW ?=;

阻抗电压% 6.5k U =;空载电流% 1.1o I =。

第五章主接线初步设计方案

第六章 短路电流的计算

6.1短路电流的计算

按无穷大系统供电计算短路电流。短路计算电路图见图5.2。

图6.1

1.工厂总降压变35KV 母线短路电流(短路点①) a.确定标幺值基准:100d S MVA =,37av U kV =

b.计算各主要元件的电抗标幺值: 系统电抗(取短路器MVA S oc 400=)

35kV 线路电抗)35(-LGJ

()

0.43/x km =Ω

c.求三相短路电流和短路容量: ①总电抗标幺值:

②三相短路电流周期分量有效值:

③其他三相短路电流电流值:

()()()()

333" 2.84k I I I kA ∞===

()()

()

33

"2.55 2.55 2.847.24sh i I kA ==?=

()()

()

3

3"1.1 1.52 2.84 4.32sh I I

kA ==?=

④三相短路容量:

2.10KV 母线短路电流(短路点②)

a.确定标幺值基准:100d S MVA =,10.5av U kV =

b.计算各主要元件的电抗标幺值:

②35kV 线路电抗

()35LGJ -

()

0.43/x km =Ω

电力变压器电抗()% 6.5k U =

c.求三相短路电流和短路容量: ①总电抗标幺值:

②求三相短路电流周期分量有效值:

③其他三相短路电流电流值: ()()()()

333" 2.52k I I I kA ∞===

()

()

()33"2.55 2.55 2.52 6.43sh i I kA ==?=

()

()

()

33"1.1 1.52 2.52 3.83sh I I kA ==?=

④三相短路容量:

3.0.4kV 母线短路电流(短路点③)

a.确定标幺值基准:100d S MVA =,0.4

av U kV =

b.计算各主要元件的电抗标幺值:

②35kV 线路电抗

()35LGJ -

()

0.43/x km =Ω ③35/11kV kV 电力变压器电抗

()% 6.5k U =

④10kV 厂内架空线路电抗(给变电所Ⅰ供电): 因这段10kV 架空线路很短,0l ≈,电抗可不计。

40X =

⑤10/0.4kV 电力变压器(1000kVA 变压器% 4.5k U =):

c.求三相短路电流和短路容量: ①总电抗标幺值:

②求三相短路电流周期分量有效值:

③其他三相短路电流电流值:

()()()()

333"13.21k I I I kA ∞===

()()

()

33"2.55 2.5513.2133.69sh i I

kA ==?=

()()

()

33

"1.1 1.5213.2120.08sh I I kA ==?=

④三相短路容量:

三相短路电流和短路容量计算结果列表汇总如表6-1所示。

表6-1三相短路电流和短路容量计算结果列表汇总

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

某纺织厂供配电系统设计方案【精编版】

某纺织厂供配电系统设计方案【精编版】

目录

第一章原始资料 (2) 第二章接入系统设计 (3) 第三章车间供电系统设计 (14) 第四章工厂总降压变的选择 (25) 第五章所用变的选择 (26) 第六章主接线设计 (27) 第七章短路电流计算 (28) 第八章电气设备选择 (33) 第九章继电保护配置 (39) 结束语 (40) 参考文献 (41)

某纺织厂供配电系统设计 第一章原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(

110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。 (4)主要电气设备选择:主要电气设备的选择,包括断路器、隔离开关、互感器、导线截面和型号、绝缘子等设备的选择及校验。选用设备型号、数量、汇成设备一览表。

供用电工程课程设计

1 电力负荷及计算 1.1电力负荷计算的内容和目的 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。 平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 1.2负荷的确定 本设计是为某纺织厂设计一座高压配电所,该纺织厂主要生产化纤产品,大部分车间为三班制,少数车间为两班或一班制。该厂有二级负荷和三级负荷。二级负荷也属于重要负荷,供电变压器可由一台或者两台变压器。当只有一台变压器的时候可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源以满足二级负荷的要求,工厂不致中断供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路10kV 及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。该纺织厂中锻工车间、纺纱车间、软水站是二级负荷,其余均为三级负荷。 工厂负荷计算及无功补偿 (1).有功计算负荷:e d c P K P ?= (1-1) (2).无功计算负荷:c Q =c P φtan (1-2) (3).视在功率负荷:c S = φ cos c P (1-3) (4).计算负荷: N c c U S I 3= (1-4) 而在NO.1车间里的合计中:...21++=c c c P P P

住宅小区供配电系统设计

2012.06 167 建筑规划与设计 摘要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。住宅小区的供配电设计应坚持“以人为本” 的原则,在确保安全可靠的大前提下,根据工程特点、建设规模、当地气候条件、地区供电条件及经济发展状况等诸多因素,兼顾技术先进性和经济合理性,综合确定小区的供配电方案。要正确处理近期建设和远期发展的关系,以近期为主,适当考虑发展的可能。 关键词:生活住宅小区;中压配电系统;低压配电系统1 前言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。 2 供电电源 住宅小区一般应由10kV电源供电。住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的用电负荷分级应符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110~35/10kV区域变电所的若干10kV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电电源,若区域变电所的110~35kV电源仅为一路,则小区的备用电源应从另外的区域变电所引来。当住宅小区内的一、二级负荷较小,且设置自备电源比从城市电网取得第二电源更经济合理时,可设置自备电源。对规模较大的小区,当区域变电所的10kV出线走廊受到限制或配电装置间隔不足且无扩建余地时,宜在小区内设置10kV开闭所(开关站)。开闭所宜与10kV变电站联体建设。总之,住宅小区的供电方式必须与当地供电部门协商确定。 3 配变设置3.1 负荷计算 以前,住宅小区用电负荷的计算主要有单位面积法和需要系数法等,各地的计算标准千差万别。新的《住宅设计规范》出台后,对各类住宅的用电负荷标准、电表规格、进户线截面都规定了下限值。很多省、市、自治区也根据此规范并结合本地区情况,出台了地方住宅设计标准,对上述用电指标均作了等同或高于《住宅设计规范》的规定。据此,一般采用单位指标法进行负荷计算。 即Pc=ΣKx×Pe×N式中Pe——单位用电指标,如:4kW/户(不同户型的用电指标不同),可根据《住宅设计规范》或各地区的地方住宅设计标准的规定选取。 kWN——单位数量,即户数(对应不同面积户型的户数)Kx——需要系数,《住宅设计规范》对其取值未作规定,有些地方标准有规定,但是差别较大。如果地方标准无规定,可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇/电气》的推荐值,表2.2.4-1的规定取,具体按接三相配电计算时所连接的基本户数选定:9户以下取1;12户取0.95等。 对小区内的商业、办公等配套公建及路灯用电负荷需用其他方法单独计算。 3.2 配变选型 住宅小区配电的视在功率 S=Σ Pc/ 式中——功率因数,由于住宅以照明负荷和家用电器为主,一般取0.8—0.9(参见《住宅设计规范》条文说明6.5.1条)。当小区内有电梯、水泵、中央空调等动力设备时,其负荷应单独计算后再汇总。消防用电负荷一般不计入S——视在功率,kVA在计算设置变压器的容量时,应考虑变压器的经济负荷系数和功率因数补偿效果。变压器的经济负荷系数在0.6—0.75之间,变压器的负荷率应不大于0.85。10kV供电的功率因数应不低于0.9,否则应进行无功补偿。 由于住宅楼以单相负荷为主,容易造成三相不平衡负荷超出变压器每相额定功率15%的情况,因此,小区内应选用接线组别为D,yn11的变压器。 住宅小区用电负荷季节差别甚至昼夜差别都很大。所以宜选用空载损耗低的节能型变压器,如S9系列或非晶合金变压器。 小区内设置的变电站的型式和数量必须根据小区规模、建筑类别(别墅、多层、高层等)及配电总容量并结合当地电业部门的供电系统规划来确定。 目前住宅小区内设置的变电站的类型有多种:独立型、户内型和分散型。独立型变电站一般用于规模较小或负荷比较集中的住宅小区;分散型变电站一般用于规模较大、负荷分布比较分散的住宅小区,大多采用箱体移动式结构(即箱变),且一般设置开闭所(开关站);户内型变电站一般用于高层且单体面积较大的住宅建筑。 供电变压器的台数及单台容量可按以下原则确定:对于独立型或户内型变电站,配电变压器的安装台数宜为两台,单台变压器的容量不宜超过1000kVA;对于分散型变电站,根据小容量多布点的原则,对以多层住宅为主的小区单台变压器的容量不宜超过630kVA;对别墅区单台变压器的容量不宜超过315kVA。 3.3 配变选址 住宅小区内变电站的设置应遵循以下原则: (1)尽量接近小区负荷中心且进出线方便,以降低电能损耗、提高供电质量、节省设备材料。 (2)考虑合理的负荷分配及适宜的供电半径。单台变压器的容量一般不超过上节所述;中压供电半径:负荷密集地区不超过2km,其他地区应不超过3kin;380/220V配电线路的配电范围一般不宜超过250m。 (3)当小区内有高层、多层或别墅等多种类型住宅时,宜按不同类型分别划分供电范围。 (4)当小区规模较大时,如果分期开发,应尽量按分期片区划分供电范围。 (5)一般按小区内干道的自然分隔划分供电分区,避免大量管线穿越马路、交叉重叠。 (6)与住宅楼(尤其是住户的南卧室)保持一定距离,一般不低于6m (现行规范无明确规定),以满足防火、防噪声、防电磁辐射等要求。 (7)远离通信机房、微机机房和消防控制室等有防电磁干扰要求的房间。 4 低压配电 低压配电系统,应保障安全、配电可靠、经济合理、维护方 住宅小区供配电系统设计之我见 陈 勇 中国美术学院风景建筑设计研究院 下转169页

某化纤厂供配电系统设计报告

某化纤厂供配电系统设计报告 专业班级:自动化1104班 学号: 姓名:叶奎 指导老师:

前言 电力行业是国民经济的基础工业,它的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力。随着现代文明的发展与进步,社会生产和生活对电能供应的质量和管理提出了越来越高的要求。工厂供电系统的核心部分是变电所。因此,设计和建造一个安全、经济的变电所,是极为重要的。电能是现代工业生产的主要能源和动力,做好工厂供电设计对于发展工业生产、实现工业现代化,具有十分重要的意义。工厂供电系统首先要能满足工厂生产和生活用电的需要,其次要确保安全,供电可靠,技术先进和经济合理,并做好节能。 本次设计主要包括变电所总体分析、电力系统分析、主接线选择、主变选择、无功补偿设备选择、短路电流的计算、电气设备的选择、防雷设计、配电装置和平面设置等。在主接线设计中,在10KV侧我们把两种接线方式在经济性、灵活性、可靠性三个方面进行比较,最后选择10KV 采用单母线分段接线方式,在10KV侧采用单母分段接线方式。因此,必需合理设计变电所各个系统和运用先进的电气设备,这对满足变电所安全供电是极为重要的,而经济性就是要求电气设备的初期投资与运行费用达到经济合理,只有满足这几项要求,才能使工厂生产不受影响本设计根据化纤厂所能取得的供电电源和该厂用电负荷的实际情况,并适当考虑生产的发展,按工厂供电的基本要求,对各车间进行负荷计算和无功补偿;确定出了各变电所的位置及各变电所变压器台数、数量和型式;计算了短路电流;选择了各线路导线截面和变电所高低压设备;配置了继电保护装置、防雷和接地装置;绘出设计图样,完成了化纤厂的供配电系统设计。通过设计可以使我在分析计算,掌握工程设计的技术经济规定,查阅工具书等技能方面得以提高,为以后的工作打下良好的基础。 (关键词:变压器变电所设计;负荷统计;短路电流计算;继电保护的配置)

某小区供配电系统课程设计1

《建筑供配电与照明》课程设计报告题目: 系部: 专业: 学号: 姓名: 指导老师: 2012年 6 月 15日

目录 1. 任务设计目地 (3) 2设计务的项目 (3) 2.1设计任务题目 (3) 2.2要求在一周时间独立完成下列工作量: (3) 2.3设计要求 (3) 2.4设计依据 (3) 3. 设计依据 (4) 4.小区的负荷计算 (4) 4.1负荷等级 (5) 4. 2负荷计算 (4) 4.3照明灯的计算负荷确定如下 (5) 4.4大楼变电所变压器低压侧的计算负荷 (5) 5.变电所位置和形式的选择 (6) 5.1变电所主变压器台数/容量及主线方案的选择 (5) 6.短路电流计算 (7) 7.一次设备的选择与校验....... . (11) 8.大楼外照明设计 (12) 9.配电系统设计 (12) 10.防雷和接地装置的确定.................................... ..12` 11.变压器接线图 (14) 12.小区建筑平面 (14) 13.大楼照明设计图 (15) 14. 课程设计(论文)进程安排 (16)

1、任务设计目地 通过某小区大楼的电气设计,熟悉高层住宅电气设计的方法及步骤。掌握根据建筑物用途的不同,合理选择电源、变压器、各种用电设备,能读懂各种电气图,了解防雷与接地。 2、设计任务的项目 2.1设计任务题目 某小区大楼供配电与照明设计。 设计任务 2.2 要求在一周时间独立完成下列工作量: 1)、设计说明书需包括: ○1封面与目录。 ○2前言及确定了赋值参数的设计任务书。 ○3负荷计算和无功率补偿。 ○4变电所位置和型式的选择。 ○5变电所主变压器台数、容量及主接线方案的选择。 ○6短路电流计算。 ○7变电所一次设备的选择与校验。 ○8大楼外照明设计。 ○9防雷和接地装置的确定。 2).设计图与表样 ○1变配电所主接线图。 ○2主要设备及材料表。 2.3、设计要求 根据本小区所能取得的电源及本小区用电负荷的实际情况,并适当考虑到小区负荷的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,建筑的外照明设计、确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 2.4、设计依据 1)、小区平面图与房屋建筑平面图如图2和图3所示。 2)、大楼负荷情况。

某锻造厂供配电系统设计Word版

某锻造厂供配电系统设计 学生姓名: 学号: 专业班级: 指导教师: 完成时间:2015.12

目录 第一章概述 (1) 1.1设计对象简介 (1) 1.2原始资料介绍 (1) 1.3设计原则 (3) 1.4设计任务 (3) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算的意义 (5) 2.2负荷计算 (5) 2.3功率补偿 (7) 第三章供电方案及主变压器选择 (8) 3.1供电方案的选择 (8) 3.2变电所主变压器型号 (8) 3.3技术指标计算 (9) 3.4方案经济计算 (11) 3.5主接线的设计 (13) 第四章短路电流计算 (15) 4.1短路电流计算的目的 (15) 4.2短路电流计算 (15) 第五章主要电气设备选择 (19) 5.1功率损耗计算 (19) 5.235K V架空线路的导线选择 (19) 5.335KV各设备的选择和校验 (20) 5.3.1 35kV断路器 (21) 5.3.2 35kV隔离开关 (21) 5.3.3 35kV电压互感器 (22) 5.3.4 电流互感器 (22) 5.410KV各设备的选择和校验 (23) 5.4.1 10kV断路器 (23) 5.4.2 10kV隔离开关 (24) 5.4.3 10kV电压互感器 (25) 5.4.4 10kV电流互感器 (25)

5.7车间变电所 (26) 5.810K V备用电源进线 (28) 第六章主要设备继电保护设计 (29) 6.1主变压器的保护方式选择和整定计算 (29) 6.210KV高压线路的保护方式选择和整定计算 (30) 第七章配电装置设计 (32) 7.1变配电所的形式选择 (32) 7.2配电设备布置图 (32) 第八章防雷接地设计 (34) 8.1防雷设计 (34) 8.1.1防雷措施的选择 (34) 8.1.2直击雷防护 (34) 8.1.3雷电侵入波防护 (34) 8.2接地设计 (35) 第九章车间变电所设计 (36) 9.1车间变压器的台数、容量 (36) 9.2变电所位置的原则考虑 (37) 第十章厂区380V配电系统设计 (38) 10.1三级负荷配电设计 (38) 10.2二级负荷配电设计 (38) 心得体会 (39) 附录一:设备汇总一览表 (40) 附录二:低压一次设备的选择校验项目 附录三:系统总接线图 附录四:继电保护图

加工厂供配电系统设计

供配电系统设计报告 课题某加工厂供配电系统设计 专业班级自动化**** 姓名 *** 学号 0909***** 指导老师 完成时间 201*年**月**日

任务书 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备 (二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备

(三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备

(四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 食堂接有下表所列用电设备负荷

二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站 在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2 ,工厂总配变电 所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不 得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MVA 。其配电系统图如 图1。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kVA ,动

力电费为0.2元/kW·h,照明电费为0.5元/kW·h。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kVA。 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属Ⅲ级负荷。 四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23o C,年最低气温为-8o C,年最热月平均最高气温为33o C,年最热月平均气温为26o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计

供配电工程课程设计-10KV变电所电气设计

供配电工程课程设计任务书 1.题目 能动学院10kV变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 工程概况地下室为自行车库,地上五层,集实验室、办公室、研究室等综合性建筑。框架结构,现浇楼板,共有南北两栋楼。根据工程的总体规划,学院楼拟用两台变压器,一用一备,两路10kV电源进线引自校内10kV总配电所,变压器设在北楼一层的室内。现已建一台10/0.38kV变压器,另一台为二期工程,二级负荷的备用电源引自校内10kV总配电所。在南楼设置总配电间,电源引自北楼变电所。本工程消防负荷(如排烟风机、消防电源、应急照明、防火卷帘等)、弱电电源、客梯电力等为二级负荷,其余照明、空调、实验用电等均为三级负荷。二级负荷采用双回路(分别引自两段低压母线)供电,消防负荷采用双回路供电,两路电源末端配电箱自动切换;三级负荷采用单回路供电。 电力负荷:

2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1.5周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。 周二:供配电系统一次接线设计,设计绘制变电所高压侧主接线图。 周三:设计绘制变电所低压侧主接线图。 周四:设计绘制变电所低压侧主接线图。

某纺织厂供配电系统设计

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:0909113221 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣 第 1 页共43 页

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

工厂供配电系统设计设计完整版

工厂供配电系统设计设 计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

某纺织厂供配电系统设计

某纺织厂供配电系统设计 一丶设计对象简介 变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。一般变电所需装2~3台主变压器;330 千伏及以下时,主变压器通常采用三相变压器,其容量按投入5 ~10年的预期负荷选择。此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。变电所继电保护分系统保护(包括输电线路和母线保护)和元件保护(包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。 二丶原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表

2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MVA;10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。 二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确

供电工程课程设计

1 设计要求及概述 1.1 设计要求 (1) 在规定时间内完成以上设计内容; (2) 用计算机画出电气主接线图; (3) 编写设计说明书(计算书),设备选择要列出表格。 1.2 概述 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。 电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量储存的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界电力工业发展规律,因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。 变电所作为变电站作为电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。对其进行设计势在必行,合理的变电所不仅能充分地满足当地的供电需求,还能有效地减少投资和资源浪费。 本次设计根据一般变电所设计的步骤进行设计,包括负荷统计,主变选择,主接线选择,短路电流计算,设备选择和校验,进出线选择。

2 负荷计算与无功补偿 2.1计算负荷方法 取其安装最大负荷为有功功率计算负荷。 所用到的公式: Qc tan(arccos? =Pc ) ? Sc ? =Pc cos ÷ Ic? Sc = ) /(Un 3 2.2陶瓷厂负荷计算 Pc ) Qc= tan(arccos K = =? 1051 ? ? 733 9. 3. ) var 82 tan(arccos .0 1282 =1. 82 3. cos? ÷ .0 1051 A = Pc KV = ÷ Sc? 3 1282 /(= ) = 1. ? = ? 10 Sc Un A /( Ic0. 74 3 ) 同理可以计算出其他各点的计算负荷,整理得下表:

住宅小区供配电设计方案

住宅小区供配电设计 目录 第一章前言??1 第二章工程概述??2 第三章电气照明设计??3 3.1 照明系统的概述??3 3.1.1 照明系统的发展现状??3 3.1.2 照明计量单位??3 3.2 照度方式和种类??3 3.2.1 照明方式??3 3.2.2 照明种类??4 3.3 照度计算??5 3.3.1 利用系数法??5 3.3.2 单位容量法??6 3.4 小区的电气照明设计??8 3.4.1 电气照明设计的基本原则??8 3.4.2 电气照明详细设计计算??8 3.5 插座系统??143.5.1 插座系统的概述??14 3.5.2 一般规定(规)??14 3.5.3 插座的安装??14 3.5.4

小区住宅的插座系统设计??16 3.5 该小区标准层照明设计??17 第四章低压配电系统设计??18 4.1 高层建筑一般规定??4.2 低压配电系统线路的选择??4.2.1 低压线路接线方式??4.2.2 导线和电缆的选择??4.3 低压配电系统电气设备的选择??4.3.1 基本要求??4.3.2 漏电保护??4.4 配电变压器的选择??4.5 小区的低压供配电系统设计?? 住宅小区供配电设计 4.5.1 小区整体低压配电设计(见附录1) ??4.5.2 小区1 号楼与 4 号楼低压配电设计(见附录2) ??4.5.3 小区2 号楼与3 号楼低压配电设计(见附录2)??4.5.4 小区商业、电梯、车库、消防、物管用电低压配电设计(见附录3)??4.6 负荷计算的方法??4.7 小区住宅的负荷计算?? 第五章防雷接地系统设计??32 5.1 防雷与接地系统概述?? 5.1.1 防雷系统概述??5.1.2 建筑物的防雷等级??5.1.3 高层建筑物的防雷措施??5.1.4 接地系统概述??4.4 小区1#楼接地设计??32 32 32 33 34 37 第六章技术经济分析??38 第七章结论??39 参考文献??39

化纤厂供配电系统设计报告

某化纤厂供配电系统设计报告专业班级:自动化1104班 学号: _______ 姓名:叶奎______________ 指导老师:—

、八、, 前言 电力行业是国民经济的基础工业,它的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力。随着现代文明的发展与进步,社会生产和生活对电能供应的质量和管理提出了越来越高的要求。工厂供电系统的核心部分是变电所。因此,设计和建造一个安全、经济的变电所,是极为重要的。电能是现代工业生产的主要能源和动力,做好工厂供电设计对于发展工业生产、实现工业现代化,具有十分重要的意义。工厂供电系统首先要能满足工厂生产和生活用电的需要,其次要确保安全,供电可靠,技术先进和经济合理,并做好节能。 本次设计主要包括变电所总体分析、电力系统分析、主接线选择、主变选择、无功补偿设备选择、短路电流的计算、电气设备的选择、防雷设计、配电装置和平面设置等。在主接线设计中,在10KV 侧我们把两种接线方式在经济性、灵活性、可靠性三个方面进行比较,最后选择10KV采用单母线分段接线方式,在10KV侧采用单母分段接线方式。因此,必需合理设计变电所各个系统和运用先进的电气设备,这对满足变电所安全供电是极为重要的,而经济性就是要求电气设备的初期投资与运行费用达到经济合理,只有满足这几项要求,才能使工厂生产不受影响 本设计根据化纤厂所能取得的供电电源和该厂用电负荷的实际情况,并适当考虑生产的发展,按工厂供电的基本要求,对各车间进行负荷计算和无功补偿;确定出了各变电所的位置及各变电所变压器台数、数量和型式;计算了短路电流;选择了各线路导线截面和变电所高低压设备;配置了继电保护装置、防雷和接地装置;绘出设计图样,完成了化纤厂的供配电系统设

供电技术课程设计

课程设计名称:供电技术课程设计 题目:清河门煤矿地面变电所部分设计 专业:电气工程及其自动化(二学位) 班级:电气10—1班 姓名:陈景辉 学号:1005710102

辽宁工程技术大学 课程设计成绩评定表

摘要 本文是清河门煤矿地面变电所供电系统的设计说明。设计的目的是通过对该电力用户所处的地区供电条件、生产工艺和公用工程等用电负荷资料的分析。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力。电能在工业生产中的重要性,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 关键字:电能;供电系统;变电

前言 (1) 1 变电所主接线方式 (2) 1.1 对变电所主结线的要求 (2) 1.2 变配电所主接线的选择原则 (2) 1.3 变电所主变压器的一次侧接线方式 (2) 1.4 变电所主变压器的二次侧接线方式 (4) 1.5 变电所主变压器运行方式 (5) 2 工厂负荷计算的方法 (7) 2.1 工厂低压侧负荷计算 (7) 2.2 清河门煤矿负荷计算过程 (8) 2.3 电容器的选择 (10) 2.4 主变压器的选择 (12) 实践心得 参考文献 附录A 附表:清河门煤矿负荷表

10kv工厂供配电系统设计说明

《电气工程CAD大作业》 报告 系别:机电与自动化学院 专业班级:电气自动化技术0901 学生:鲁学 ____________ 指导教师:___________ 强 ________ (课程设计时间:2011年6月20日——2011年6月25日) 华中科技大学武昌分校

1.设计的目的 (1) 2.设计任务 (1) 3.设计任务要求 (2) 3. 1负荷计算及无功补偿 (2) 3. 1. 1各部分的负荷计算 (2) 3. 1. 2无功功率补偿 (5) 3. 2变压器的选择 (5) 3. 3导线与电缆的选择 (6) 3. 4电气设备的选择 (10) 4设计心得体会 (13) 参考文献 (14)

1?设计目的 ?帮助我们熟悉小型工厂的配电系统的构架及建模方案。 ?训练同学们对配电系统最基本的参数i十算,并根据讣算参数选择正 确的的器件来完成配电的需要系统。 ?利用CAD绘图软件画出10MI:厂供配电系统设il?,使我们更加熟悉CAD 的绘 图,实现现10kV及以下低压供配电的CAD系统一体化设汁,使其功能更趋完善,真 正满足设讣人员的需要,这项工作是很有实际意乂的。 2. 设计任务 机械厂的地理位置及负荷分布图 厂房编号厂房名称负荷类型设备容量(kw)需要系数kx功率因数cos(p 1铸造车间23000.30. 7 2锻压车间33500. 30.65 备 用 电 ? 生祸X的 负荷中心 X X机械厂总平面图 大肉比例1: 2000公其电療「復 U牛.締 IX 后厂门 ⑷电傅花糾

3热处理车间31500.60.8 4电镀车间32500.50.68 5仓库3200.40.8 6工具车间33600.30.6 7金工车间34000.20.65 8锅炉房2500.70.8 9装配车间31800.30. 7 10机修车间31600.20.65 11生活区33500. 70.9 3. 设计任务要求 3.1负荷计算及无功补偿 3.1.1各部分的负荷计算 要进行低压供配电系统的设计,负荷的统计计算是其中的一项重要容,负荷计算结果 对选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。 负荷计算的LI的是: ①算变配电所变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变圧器容量的依据。 ②汁算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电 流,作为选择这些设备的依据。 ③讣算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为 选择 这些线路电缆或导线截面的依据。 ?计算尖峰负荷,用于保护电器的整定计算和校验电动机的启动条件。 计算负荷是工程设讣中按照发热条件选择导线和电气设备的依据。讣算负荷 确定得是否合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理,如果讣算负荷确定的过大,将使电器和导线电缆选得过大,造成投资和有色金属的浪费, 变压器负荷率较低运行时,也将造成长期低效率运行。如果讣算负荷确定的过小,乂将使电器和导线处于过负荷运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘过早老10kv及以下供配电CAD系统的设计研究

相关文档