文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (3.3)110千伏光前输变电工程启动方案(第一阶段)

(3.3)110千伏光前输变电工程启动方案(第一阶段)

(3.3)110千伏光前输变电工程启动方案(第一阶段)
(3.3)110千伏光前输变电工程启动方案(第一阶段)

110千伏光前输变电

工程第一阶段启动调度实施方案

批准:叶建泗

审核:杜西祥

编制:张永利谢生军糜作维苏宜先

宿迁供电公司

2010年3月1日

110千伏光前输变电工程第一阶段启动调度

实施方案

一.启动范围

1.光前变:110、20千伏所有设备;10千伏II母所有设备,151线路。

2.110千伏卓光7Y0线。

二.调试项目

1.110千伏卓光7Y0线需冲击三次。

2.光前变#2主变需五次冲击。

3.光前变10千伏I、II母压变核相,20千伏I、II母压变核相。

4.光前变#2主变差动保护及后备保护需带负荷试验。

5.卓圩变卓光7Y0开关线路保护及110千伏母差保护带负荷试验。

三.预定启动时间

2010年3月5日

四.启动条件

1.光前变110千伏、10千伏II母、20千伏所有设备施工结束,验收合格,设备可以带电。运行部门已向

调度部门提出设备变更及投运申请书;

2.110千伏卓光7Y0线施工结束,验收合格,线路可

以带电。

3.110千伏卓光7Y0线线路参数测试结束,有关数据已电传地调保护专职,正式报告7天内报地调运方。

4.光前变151线路已搭接贯通,验收合格,具备送电条件,运行部门已向调度部门提出设备变更及投运

申请书;

5.光前变10千伏母联1101刀闸处分闸状态,且与10千伏I母未搭接;

6.光前变至地、配调通讯畅通,有关远动装置具备启动条件。

7.启动范围内设备均为冷备用状态。

8.定值单执行情况:

光前变:#2主变差动执行2010/1号,#2主变高后备执行2010/2号,#2主变中后备执行2010/3号,#2主变低后备执行2010/4号,210母联保护执行2010/5号,110母联保护执行2010/6号,10kv#2接地变180执行2010/7号,151光化线执行2010/14号定值单并已返回地、配调。五.启动前运行方式

卓圩变:7W5开关热备用于正母线、701开关运行于正母线,702、7W4、7W9、7Y3、7W3、795开关运行于副母线,794开关热备用于副母线,7Y0开关正母侧刀闸合上,7Y0开关副母侧刀闸拉开,7Y0开关分,,

710开关热备用。

(注:地调在核对上述一、二次设备状态过程中,如与现场状态不一致,应将现场设备调整操作至与本方

案上述一致的设备状态。)

六.启动步骤

1.卓圩变:核实110千伏母差保护退出。

2.卓圩变:合上7Y0开关线路侧刀闸,合上7Y0开关(对7Y0线路冲击三次),冲击正常后拉开7Y0开

关。

3.光前变:7Y0开关改运行,合上7102、7002刀闸,合上702开关II母侧刀闸、合上710、702开关;

4.卓圩变:合上7Y0开关(对光前变110千伏II母线设备冲击)。

5.光前变:710、 702开关改冷备用;

6.光前变:合上#2主变中性点7020刀闸,将110千伏档位调至第一档,投入#2主变本体重瓦斯、有载重

瓦斯、差动保护;将高后备保护定值中“过流2段

方式字”由0B07改为0907;将中后备保护定值中“过

流2段方式字”由0108改为0008,“过流3段、4

段方式字”由0102改为0002;将低后备保护定值中

“过流2段方式字”由0108改为0008,“过流3段、

4段方式字”由0104改为0004,投入高压侧后备(过

流2段、零序过流2段)、中压侧后备(过流2、3、4段,零序过流2段);低压侧后备(过流1、2、3

段,);后备保护所跳开关见定值单;

7.光前变: 702开关转运行(#2主变第一次冲击15分钟);拉开702开关。

8.光前变: 702开关转运行(对#2主变进行三次冲击,每次10分钟);冲击正常后拉开702开关。

9.光前变:将#2主变202、102开关由冷备用改为运行,合上702开关(对#2主变进行第五次冲击、202、102

开关及20千伏II母、10千伏II母冲击10分钟,

并进行外观检查), 冲击正常后, 将#2主变202、

102开关开关由运行改为冷备用。

10.光前变:合上母联2102刀闸;将221、222、223、224、225、211、212、213、214、215、216、217、

210开关及20千伏I、II母PT由冷备用改为运行。11.光前变:将#2主变202开关中后备保护中过流2段时间由0.6S改为0.1S,过流3段时间由0.9S改为

0.1S,零序过流2段时间由1.2S改为0.1S;将#2主

变202开关改为运行(对221、222、223、224、225、211、212、213、214、215、216、217、210开关及

20千伏I、II母PT、母联2102刀闸冲击10分钟,

并进行外观检查)。

12.光前变:冲击正常后,将221、222、223、224、225、211、212、213、214、215、216、217开关由运行改

为冷备用。

13.光前变:许可20千伏I、II母PT二次核相,结果应正确。

14.光前变:将152、153、154、155、180、110开关及10千伏II母PT由冷备用改为运行。

15.光前变:将#2主变102开关低后备保护中过流1段时间由0.6S改为0.1S,过流2段时间由0.9S改为

0.1S;投入#2接地变180开关保护,退出#2主变差

动保护。投入151开关线路保护。将#2主变102开

关改为运行(对152、153、154、155、180、110及

10千伏II母PT冲击10分钟,并进行外观检查);16.光前变:冲击正常后,将152、153、154、155、110开关由运行改为冷备用;

17.光前变:拉开102开关,将151开关改为运行,合上102开关(对151开关及线路冲击10分钟,并进行

外观检查);

18.光前变:冲击正常后,将151开关由运行改为冷备用;

投入#2主变差动保护。

19.许可10千伏I、II母PT二次核相,结果相序、相位应正确。

20.光前变:进行#2主变有载调压开关的档位调节试验。21.光前变:102、202、702开关改为热备用。

22.卓圩变:7Y0开关改为热备用,投入110千伏母差保护。

23.光前变:将#2主变高后备保护定值中“过流2段方式字”由0907改为0B07;将中后备保护定值中“过

流2段方式字”由0008改为0108,“过流3段、4

段方式字”由0002改为0102;将低后备保护定值中

“过流2段方式字”由0008改为0108,“过流3段、4段方式字”由0004改为0104。将#2主变202开关

中后备保护中过流2段时间由0.1S改为0.6S,过流

3段时间由0.1S改为0.9S,零序过流2段时间由0.1S

改为1.2S;将#2主变102开关低后备保护中过流1

段时间由0.1S改为0.6S,过流2段时间由0.1S改为

0.9S;

附图1:7Y0线路冲击示意图

110kV副母

110kV正母

附图2:光前变#2主变冲击示意图

110kV副母

110kV正母

110千伏变电站设计

目录 摘要 (3) 概述 (4) 第一章电气主接线 (6) 1.1110kv电气主接线 (7) 1.235kv电气主接线 (8) 1.310kv电气主接线 (10) 1.4站用变接线 (12) 第二章负荷计算及变压器选择 (13) 2.1 负荷计算 (13) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (14) 2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (16) 第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (17) 3.1 各回路最大持续工作电流 (17) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (18) 第四章主要电气设备选择 (19) 4.1 高压断路器的选择 (21) 4.2 隔离开关的选择 (22) 4.3 母线的选择 (23) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6电压互感器的选择 (26)

4.7各主要电气设备选择结果一览表 (29) 附录I 设计计算书 (30) 附录II 电气主接线图 (37) 10kv配电装置配电图 (39) 致谢 (40) 参考文献 (41)

本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线

铁塔组立施工方案94328

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 铁 塔 组 立 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程

铁塔组立施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路组立铁塔施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在铁塔组立时的施工。 二、制依据: 1、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 2、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 4、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 5、国家颁布的有关法律、法规及其它相关规范。; 6、国家电网公司质量、职业健康安全管理体系程序文件; 7、架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005) 三、工程概况 1、本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。由

于地形复杂,在半坡或山顶,机械运输无法进行。塔材运输大部分靠人力和畜力, 四、铁塔组立 1、铁塔组立前期准备 (1)技术准备 ①组立铁塔前,必须对混凝土基础根开、高差、扭转进行复检,检查合格后方准组立铁塔。现浇基础的混凝土强度要求:整体组立时为设计强度的100%;分解组塔应达到设计强度的70%,混凝土龄期最小不得少于10天。 ②应准备好技术资料,包括杆塔明细表、铁塔安装图、铁塔组立施工方案及措施等。工程技术负责人应组织有经验的技术人员和技术工人进行现场调查,熟悉铁塔图纸,确定合理的组立方法。并对全体施工人员进行技术交底。 (2)人员准备 ①根据本工程工期要求,项目部将按基本工作量组织施工人员,组塔计划成立2个组塔队,参加组立铁塔的人员必须经过技术交底。 ②组立铁塔操作的重要岗位应由有经验的送电技工担任,机动绞磨操作业人员均经培训合格后上岗。 ③组塔的人员配备见下表: 组塔劳动力组织

荷园110千伏输变电工程

个人资料整理,仅供个人学习使用 石家庄荷园110千伏输变电工程 1.项目概况 为实现石家庄中心城区配电网远景目标网架,优化区域电网结构,国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司拟投资5802万元在石家庄市长安区实施“石家庄荷园110千伏输变电工程”,建设内容包括新建石家庄荷园110kV变电站工程和新建兆通~华署II线东垣T接线π入荷园变电站110kV线路工程。 ①新建石家庄荷园110kV变电站工程:变电站位于石家庄市北二环以北,高营大街以东,恒中路(规划)与金明街(规划)交叉口西南侧。变电站规划主变容量为3×50MVA,本期建设2×50MVA,采用户内布置(布置在2#主变和3#主变位置)。电压等级110/10kV,110kV配电装置采用户内GIS设备,110kV规划出线3回,本期2回;10kV规划出线42回,本期28回。变电站总占地面积约5295m2,其中变电站围墙内占地约3536m2,站外道路及其他占地面积约1759m2,占地现状为未利用地(原有建筑已拆除),变电站站址距北侧南高营村住户约100m。 ②新建兆通~华署II线东垣T接线π入荷园变电站110kV线路工程:双回线路,线路起自兆通~华署II线东垣T接线N2号塔附近新建钢杆,止于荷园110kV变电站西起第一、第二出线间隔。线路路径长约0.12km,其中架空线路0.01km,采用双回路塔架空架设;双回地下电缆线路0.11km,采用地下隧道敷设。拆除兆通~华署II线T接东垣变电站110kV线路铁塔1基,新建线路路径位于石家庄市长安区。 2.评价标准 声环境:项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1 类功能区标准,昼间为55dB(A)、夜间为45dB(A);在交通干线恒中路(规划)、金明街(规划)两侧50m距离内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准,昼间为70dB(A)、夜间为55dB(A)。 工频电磁场:执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1标准,根据该标准规定,0.025kHz-1.2kHz频率范围内,电场强度公众曝露控制限值为(200/f)V/m,根据计算得出频率50Hz的电场强度控制限值为4kV/m,因此本评价以4kV/m作为工频电场强度评价标准;磁感应强度公众曝露控制限值为(5/f)μT,根据计算得出频率50Hz的磁感应强度控制限值为100μT,因此本评价以100μT作为磁感应强度的评价标准。 噪声:本项目变电站西、南、东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准,昼间为55dB(A)、夜间为45dB(A);北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类区标准,昼间为70dB(A)、夜间为55dB(A);架空输电线路在交通干线恒中路(规划)、金明街(规划)两侧50m距离内,噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类区标准,昼间为70dB(A)、夜间为55dB(A);建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中噪声限值,昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 3.工艺分析 (1)变电站施工 本项目变电站施工内容分为土建工程、消防系统工程、电气安装工程三大工序,施工过程中土建、消防、安装交叉施工,土建开工顺序为生产综合楼、围墙、主变基础、户外设备的构支架、电缆通道、下水道、事故油池、道路等;电气设备安装分为主变压器系统安装、110kV 配电装置安装、10kV配电装置安装、控制及保护屏、电缆敷设接线安装、无功系统安装、单体设备及分系统调试等工序。 (2)架空线路施工 输电线路施工土方开挖主要为塔基基础的开挖,本项目塔基基础主要为采用板式基础、台阶基础和灌注桩基础,均采用人工掏挖。 杆塔建设施工材料采用汽车运输,塔基基础采用现场浇筑混凝土,机械搅拌,机械捣固。灌注桩基础采用机械钻孔,孔钻好以后,安装钢筋骨架,安装前设置定位钢环、混凝土垫块以保证保护层厚度,固定骨架,灌注混凝土。施工用混凝土均为外购商品混凝土,不在现场进行搅拌。 杆塔组立分为整体组立和分解组立两大类。采用整体组立杆塔施工工艺,须先在地面将杆塔整体组装,从而减小高空作业,提高施工效率,并且有利于安全作业,提高经济效益。但整 0 / 2

组塔架线施工方案

110kV**线*改造工程 施 工 方 案 **公司 *年*月*日

批准:审核: 校对: 编写:

一、编写依据 1、本工程施工图纸及设计文件 2、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005) 3、《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168-2002) 4 、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2-2005) 5 、《电力工作票技术规范》(Q/CSG10005-2004) 二、工程概况 本工程为**改造工程,从**杆新建一回110kV线路,. 三、施工组织机构 现场组织管理机构如下图: 现场管理机构图 四、拆除旧砼杆、旧导地线部分 1、拆除前准备工作 1.1组织施工负责人对线行认真校对跨越需停电线路双编名称、地段并记录无误。 1.2在需跨越的电力线、通讯线、村道两旁搭设跨越架,设置标示牌。 1.3检查拆除砼杆的所有杆根、拉线足是否有异常。 1.4在耐张杆*杆大号侧、**杆小号侧导线横担应打好临时拉线,特别是**杆必须打好牢固的内角临时拉线。 1.5在**杆大号侧**杆小号侧各对应导线挖2m×0.6×2地锚3个,地锚棒出土坑角

度应小于45°。 2、申请停电工作 2.1严格执行“二票”制度,按停电计划表提前办理所需停电线路申请手续。 2.2停电施工计划安排如下: 1)旧线路拆除:5天; 2)新建线路组立铁塔:10天; 3)新建线路放紧线及附件安装:5天; 计划申请停电时间:***年*月*日至*日共*天,具体停电时间以调度批复为准。 2.3相关线路接调度停电命令后,现场负责人速派人对该停电线路进行验电、挂接地线。 3、松线、拆杆安全、文明施工技术措施 3.1松线前在**已挖好的地锚处对应导地线进行装设固定导地线拉线各一组。 3.2旧线路上的所有金具拆除后将导地线放入滑车轮内,并检查过线滑轮转动是否正常。 3.3牵引地锚应牢靠,并设专人看护。统一指挥,通讯畅通,施工人员精神应集中,各杆及跨越线路、道路派专人看守,线行下不得有人、畜逗留。 3.4杆上作业人员必须带好安全帽,系好安全带,穿胶底鞋,传递物件必须使用绳索,不得抛掷,地面作业人员不要在杆塔下方停留。 3.5倒杆前应将直线杆上全部瓷瓶卸下,选择好倾倒方位,挖好定向马槽沟,绑好定向拉绳。做好防止毁坏林木及农作物的措施,特别是做好新基础的防护措施。 3.6倒杆要统一指挥,剪断拉线作业的人员速度应一致,现场其他人员必须远离杆高1.2倍以外距离。 3.7田地处倒落的砼杆石碎及绝缘瓷瓶碎片应清理干净,原拉线捧应深挖0.6m切断并回填土,同时原杆穴好应回填土,防止伤及人、畜,做到工完场清文明施工。 五、铁塔组立部分 1、施工条件 本工程100%杆塔位于丘陵中,线路经过的地区地形条件相对较好。因此,本工程铁塔组立采用外拉线抱杆分解组塔和内拉线悬浮式抱杆分解组塔两种方法。 2、杆塔型号: 直线塔型:ZM1-12、ZM1-15、ZM1-18、ZM1-27、ZM1-30。 转角塔:JG1-15、JG3-15。 3、杆塔明细表

放紧线不搭跨越架带电跨越线路施工方案教学文案

华润新能源山东垦利一期 110kV 送出线路工程

带电跨越施工方案 四川成蜀电力建设有限公司 华润新能源山东垦利一期 110kV 送出线路工程施工项目部

编写: ________________ ________ 年_____ 月___ 日审核:________________ ________ 年_____ 月___ 日批准: ________________ ________ 年_____ 月___ 日

目录 一、编制依据 (1) 二、概况简介 (2) 三、现场查勘 (2) 四、施工方法的选择 (2) 五、跨越施工方案 (3) 六、跨越电力线架线施工 (6) 七、组织措施 (7) 八、安全措施 (8) 九、施工危险点分析及预防 (13) 十、环境保护措施 (15) 十一、施工时间初步安排 (16) 十二、强制性条文规定 (16) 附图跨越施工示意图....................... 16 一、编制依据

1.1《110?500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB5023?2005); 1.2《110?500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168 - 2002) ; 1.3《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》 (155083.1300-2006); 1.4 《国家电网公司安全工器具管理规定》 (155083.1282-2006); 1.5《国 家电网公司安全生产规程规定》 (155083.941-2003); 1.6 《防止电力生产人身安全事故六项重点安全措施》(155083.1362-2006) ; 1.7《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 (155083.1162-2005) ; 1.8《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》 (155083.1304-2005) ; 1.9 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006 年版);

110kV输变电工程(施工组织设计)

目录 施工组织设计.............................................................................................. - 1 - 1.施工设计........................................................................................... - 1 -1.1工程概况及特点..................................................................................... - 1 -1.2 施工方案 ............................................................................................. - 1 -1.3 施工现场总平面布置图 ......................................................................... - 23 -1.4工期及施工进度计划............................................................................. - 87 -1.5拟投入本工程的施工机具、设备及检测仪器及部署...................................... - 92 -1.6质量目标、质量保证体系及技术组织措施.................................................. - 92 -1.7安全目标、安全保证体系及技术组织措施.................................................. - 97 -1.8 计划、统计和信息管理 ........................................................................ - 105 - 1.8.1 档案管理办法 ........................................................................... - 105 - 1.8.2 施工项目信息管理 ..................................................................... - 112 - 四、创优策划........................................................................................... - 126 - 1. 质量目标 ...................................................................................... - 126 - 2. 管理组织机构及主要职责................................................................. - 126 - 3. 质量管理组织机构.......................................................................... - 128 - 4. 技术措施 ...................................................................................... - 129 - 1)架线工程质量薄弱环节及预防措施 ................................................. - 129 -2)基础工程质量薄弱环节及预防措施 ................................................. - 132 - 5. OPGW质量管理及检验的标准 .......................................................... - 133 - 五、安全文明施工策划 .............................................................................. - 141 - 1. 安全方针目标 ................................................................................ - 141 -1.1 安全方针: ......................................................................................... - 141 - 1.2 人身、设备安全目标: ........................................................................ - 141 - 2. 风险管理组织机构.......................................................................... - 141 - 3. 建立健全安全施工责任制................................................................. - 142 -3.1各级各部门安全管理主要职责................................................................ - 143 -3.2 架线工程施工安全控制措施 .................................................................. - 145 -3.3 运输及基础工程施工安全措施 ............................................................... - 146 -

110千伏变电站工程临建工程施工方案

苏州金门110kV变电站新建工程 临建工程施工方案 苏州金门110kV变电站新建工程项目部 二零一五年十月

批准:年月日 安全审核:年月日质量审核:年月日 技术审核:年月日 编写:年月日

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、施工准备 (2) 四、办公区与生活区施工方案 (2) 五、施工区、材料加工区、设备材料堆放区方案 (5) 六、临时用水现场排水布置及临时用电布置 (6) 七、施工现场消防布置 (7) 八、成品保护措施 (7) 九、安全保证措施 (7) 十、文明施工技术措施 (8) 附件: (8)

临建工程施工方案 一、编制依据 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015 《临时性建(构)筑物应用技术规程(试行)》(DGJ 08-114-2005) 《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188-2009) 二、工程概况 苏州金门110kV变电站新建工程位于苏州市金门路以南,进站道路由西侧彩香路引接。 苏州金门110kV变电站新建工程临建房主要为单层彩钢板结构,进场的临建材料必须要有质保书,并且要符合厂家设计施工图要求。 苏州金门110kV变电站新建工程临时建筑物主要位于拟建变电站南侧,主要包括办公区、生活区及加工区。 办公区位于进站道路右侧,主要包括办公室、会议室、展览室、活动室、卫生间。生活区位于进站道路右侧,包括宿舍、厕所浴室、食堂等。生活区全部采用单层彩钢板结构,食堂、厨房、卫生间、浴室采用防滑地砖,其他房间采用水泥地坪,整个食堂区域均设置纱窗。加工区位于办公区和生活区与拟建变电站东侧围墙中间,包括仓库、危险品仓库及钢筋加工区域、模板加工区域、搅拌区域、钢管堆场区域。 临时建筑一览表见下表。 临时建筑一览表 区域序 号房间名 称 数 量 建筑面积结构类型屋面做法简单装 修 办1业主办 公室1 3.6×6.0×1间=21.60㎡单层彩钢板 结构 单坡彩钢板 屋面 防滑地 砖

跨越道路和10kV线路跨越架专项施工方案

500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段跨越架施工方案 批准: 审核: 编写: 珠海电力建设工程有限公司 500kV加林至国安送电线路工程第二标段项目部 2014年04月22日

一、工程概况 (一)、工程建设规模和范围 改造段(归属珠海2段):将国桂线进线间隔调整至国安站西侧预留间隔, 进线段改造范围如下: (1)新建线路规模:本工程新建线路起点为国安站西侧构架,终点为N4塔。新建线路长0.73 km,利用旧导地线调整弧垂2.867km。新建铁塔4基,其中耐张塔3基,直线塔1基。每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线。根据电力通信规划要求,本工程全线需架设1根48芯OPGW光缆(纤芯类型为32芯G.652+16芯G.655)。 (2)拆除旧线规模:本工程拆除国桂线#53塔~#55塔0.445km线路段,每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线,另一根地线为OPGW光缆。拆除的铁塔型号及数量见下表: 本工程的建设单位是广东电网公司珠海供电局,设计单位为中国能源建设集团广东省电力设计研究院,监理单位为广东创成建设监理咨询有限公司,施 工单位为珠海电力建设工程有限公司。 (二)、跨越S272省道和10kV线路基本情况 500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段需要搭设跨越架如下:改造段N2~N3档,跨越三处,第一处是跨越S272省道(S272省道跨越处为双向2车道,路宽约10m),第二处是10kV新乡线、赤坝线213#-215#杆,第三处是苗圃大棚。拆除段国桂线54#塔~55#塔档跨越S272省道和10kV新乡线、

35~110kV输变电工程可行性研究报告深度要求

贵州电网公司 35~110kV输变电工程 可行性研究报告内容深度规定 贵州电网公司 2013年4月贵阳

前言 为规范贵州电网公司35~110kV输变电工程项目可行性研究工作的内容和深度,加强输变电项目前期工作的管理,满足项目立项审批的要求,提高电网项目投资效益,为工程项目顺利开展初步设计提供基础,特制定本规定。 本规定由贵州电网公司建设管理中心提出、归口并负责解释。由贵州电力设计研究院负责起草。 本规定由下列人员编审: 批准: 审定: 审核: 主要起草人:

目录 前言 1总则 (1) 2 可行性研究报告编制的基本要求 (1) 3 工程概述 (1) 4 电力系统一次 (2) 5 电力系统二次 (4) 6 变电站站址及工程设想 (5) 7 输电线路路径及工程设想 (9) 8 环境保护 (10) 9 节能 (10) 10 投资估算及经济评价 (10) 11 附件及附图 (11) 附录A 本规定用词说明 (13)

1总则 1.1 本规定适用于贵州电网系统内110kV输变电工程项目(包括变电和线路工程)的可行性研究工作。35kV输变电工程参照执行,并可适当简化。 1.2 可行性研究是工程项目前期工作阶段的一个主要设计文件,是编制可行性研究报告书的依据,并为工程的初步设计和推行的典型设计控制造价指标提供前提条件。 1.3 可行性研究工作须以电网规划为基础。必须贯彻国家的技术政策和产业政策,执行各专业有关的设计规程和规定,推进技术进步,控制工程造价。 2 可行性研究报告编制的基本要求 2.1 可行性研究工作重点是论证项目建设的可行性问题,确定工程建设规模、投产时间和评估项目投资的经济性。 2.2 可行性研究报告一般包括电力系统(一、二次)、变电站选址、线路选线、主要设计原则及工程设想、投资估算及经济评价等主要内容,并可根据工程项目具体情况做相应增减。 2.3 可行性研究报告应包括说明书,各专业相关图纸。设计文件与相关协议齐全,文字说明清楚,图纸清晰、正确。对设计方案应有分析比较。 3 工程概述 3.1 设计依据 3.1.1 报告编制的任务依据 1)经批准或上报的电网规划审查文件或上级主管部门指导性文件。 2)与本工程项目有关的其他重要文件。 3)与委托方签订的设计咨询合同或设计委托书。 3.1.2 报告执行的技术依据 1)国家和地方相关的法律、法规文件。 2)国家和电力行业相关的技术标准、规程和规范文本(注明标准、规程和规范的名称及最新版本编号)。 3)地方政府部门和各职能主管部门的相关规定。 3.2 工程概况

220KV输电线路组塔施工方案

7.1组立抱杆 7.1.1组立抱杆操作步骤是: (1)按抱杆各段的配置情况在地面组装好。15m长的抱杆采取倒落人字钢抱杆组立的方法,人字铝抱杆头抱带上抱杆帽,用3t卸扣分别与牵引绳及吊点绳滑车连接,现场布置见图7.1.1a。23m长的抱杆采取在基础中心立1根约5m高的钢抱杆(即组塔抱杆的两段),再利用钢抱杆吊立组塔抱杆的方法,但注意起吊滑车挂在抱杆拉线的上方,当起立组塔抱杆至起吊滑车不受力时,拆除起吊滑车,现场布置见图7.1.1b,工器具可在组塔工器具中选用。 (2)抱杆组立好后,绑扎好各部位的晃绳及牵引绳。布置抱杆顶部的四条拉线,拉线落地端锚于在预先挖埋好的地锚上,拉线对地夹角小于60°。拉线本身要缠绕在拉线控制器(φ100×250mm钢管)上不少于5圈。调好后拉线在本体上打一背扣,用三个元宝螺栓卡在本线上收紧拉线受力后,即解除吊点,松出牵引绳及晃 (3)抱杆底座用四根钢丝绳(托绳)分别与四个基墩或塔腿连接(绑扎处须垫有麻袋等保护物),再收紧钢丝绳后,把抱杆底部固定在塔中心位置。解除吊点,松出牵引绳及晃绳。 (4)根据地形在横线路或顺线路方向布置牵引系统,牵引绳一端上绞磨,另一端通过转向滑车、抱杆顶的起吊滑车组,引至地面待起吊塔片的位置。

(5)如果由于地形限制,整体起立抱杆其长度不能为抱杆全长时,在组立好塔腿后,再利用塔腿采用倒装方法接长抱杆。7.2塔腿吊装方法 7.2.1单吊散装塔腿 (1)对于根开大且半边塔腿较重或各塔腿不连成整体的塔号,塔腿段应采用单腿主材吊装的方法。此方法是将各腿的主材或组合角钢主材装上一些辅助材(斜材和水平铁,各塔腿不连成整体的,可以连上和塔腿相连接的塔身主材),分别逐腿吊装。主材的顶端应悬挂好开口滑车并穿入Ф12.5的钢丝绳,以便主材组立后用来提升其他水平铁和斜材。 (2)起吊单腿主材的长度视抱杆高度而定,但起吊的单腿主材组合高度不宜超过12m。当单腿主材组立就位后,特别是吊装高度超过10m或重量较重的组合角钢主材时,必须及时设置二条临时拉线,拉线应呈八字型设置,并用双钩或葫芦收紧拉线后才能松出起吊绳时,以防止主材向塔身倾斜。四个塔腿的主材组立完后,再将四侧及内侧的各种斜材、水平铁组装好才能拆除临时拉线。 7.2.3吊装注意事项 (1)若主材上预留有施工孔时,抱杆拉线、承托绳、固定腰环等应挂在施工用孔上,避免钢丝绳直接缠绕铁塔主材或辅材。(2)在满足起吊重量和起吊高度的前提下,尽量与塔身上段组成片起吊。单吊塔腿下段时,必须连接好四根水平铁、塔腿的人

(完整版)110千伏输变电工程合同

110K V输变电 工程合同 委托方(甲方): 受托方(乙方):

第一部分合同协议书 委托方(甲方): 受托方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,订立本协议。 第1条工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 第2条勘察设计范围 乙方按照规划提供的改线选址的红线,承担北城变110KV送电线路改迁工程的勘察设计工作的范围如下: 1、110kV北城变出线5回线路:110kV五北线、110kV 北温线、110kV白北II回、同塔双回110kV苏北线及110kV白北I 回线路; 2、同塔双回110kV白北I回及白南I回线路; 3、同塔双回110kV苏北线及白南I回线路。 第3条合同协议价格 合同价格人民币(大写):(¥元) 第4条合同组成部分 下列文件为合同的组成部分: 1、合同协议书; 2、通用合同条款; 4、专用合同条款 上述文件应互为补充和解释,如有不一致,以所列顺序在前的为准。 第5条词语含义

本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相

应词语的含义相同。 第6条合同生效 加盖双方公章生效。 第7条份数 本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。 (横线以下为双方签字盖章,无正文) 甲方(章):乙方(章): 法定代表人:法定代表人: 授权代表:授权代表: 开户银行:中国建设银行乌鲁木齐 账号: 税号: 签订日期:年月日

第二部分通用合同条款 第1条一般约定 1.1 定义 下列词语应具有本条所赋予的含义: 1.1.1 合同: 指由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标(签约)通知书、采购文件,以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。 1.1.2 采购文件:指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、询价文件及报价文件、单一来源采购文件及响应文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。 1.1.3 委托方:是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得委托方资格的合法继承人,一般为项目法人单位。委托方有权委托建设管理单位代为执行委托方在本合同项下的权利及义务。 1.1.4 受托方:指具有工程勘察设计主体资格并被委托方接受的当事人以及取得受托方资格的合法继承人,但不包括其任何受让人。 1.1.5 工程:指合同协议书中约定的工程。 1.1.6 合同价格:指乙方完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作,甲方应支付的总费用。 1.1.7 日(天):指公历日。 1.1.8 除本合同另有约定外,“以上”、“以下”、“以内”、“×日内”“、“届满”,均包括本数;“不满”、“以外”,不包括本数;“×日前”“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的,开始的当天不算入,从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的,该期间应于下一个工作日终止。

组塔专项现场施工方法

组塔专项施工方案 2016年03月01日 巴中笔山-镇龙35kV新建线路工程 (一标段N1-N31) 4.2作业方法和要求 1钢管抱杆规格、结构.........................................5页2钢管抱杆的吊装方式.........................................5页3钢管抱杆组塔要求...........................................5页4钢管抱杆的组装.............................................6页5钢管抱杆的竖立.............................................6页6钢管抱杆的固定.............................................8页7钢管抱杆的提升.............................................8页

8塔材的吊装.................................................9页9钢管抱杆拆除..............................................12页10塔材组装要求.............................................13页11作业活动的分工和职责.....................................15页5质量标准及验收....................................15页 6危险点分析及控制措施...............................16页 7安全文明与环保要求.................................17页 2.2本公司制定的程序文件 ?《送电线路施工过程控制程序》(编号:MP16) ?《高处作业控制程序》(编号:MP21) 3作业准备 3.1作业所需的机具、工具、仪器、仪表的规格及要求 铁塔吊装组立所需的主要工器具由公司机具站发放;对于自购的工器具,必

10kv线路带电跨越施工方案

甘肃华电环县南湫三期49.5MW风电场工程10kv线路带电跨越施工方案 工程名称:10kv线路带电跨越施工方案 甘肃火电工程公司环县南湫风电项目部 2014年04月26日

工程名称:10kv线路带电跨越施工方案 施工部门:35KV集电线路班 批准:日期:审核:日期:安监部:日期:编制:日期:

目录 一、编制依据及目的 (4) 1.1、编制依据 (4) 1.2、目的 (4) 二、适用范围 (4) 三、施工组织机构 (4) 四、10kV电力线交叉跨越明细及相关设备情况 (4) 4.1、新建线路情况 (4) 4.2、被跨越线路情况 (5) 五、施工方法及步骤 (5) 六、安全措施 (5) 七、应急措施 (6) 7.1、目的 (6) 八、架线工程危险点及预防措施 (6) 8.1架线工程风险预测及防范对策见表 (6)

一、编制依据及目的 1.1、编制依据 1.1西北电力设计院编制的《环县南湫35kv架空线路工程施工图》; 1.2《送电线路工程施工质量检验及评定规程》; 1.3《电力建设安全规程第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2005); 1.4《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建[2011]146号); 1.2、目的 为了规范和统一环县南湫35kV架空线路工程跨越原有10kv农电线路工程的施工工艺和质量标准,确保本工程的安全顺利进行,特编制《10kv线路带电跨越施工方案》。 二、适用范围 本作业指导书适用于环县南湫35kV架空线路工程跨越原有10kv农电线路工程的施工。本工程架线施工过程中共有4次跨越10kv线路。 三、施工组织机构 项目经理:魏元忠 项目总工:王新才 项目部安全员:权峰 项目工程部:李志谦 现场工作负责人:刘定雄、谢小军 四、10kV电力线交叉跨越明细及相关设备情况 4.1、新建线路情况 新建线路4处跨越档距均在300m以内,跨越角度均小于135°,跨越点垂直距离均大于3.5m。

110千伏输变电工程施工设计方案

110千伏输变电工程施工组织设计

1.施工设计 1.1工程概况及特点 1.1.1 工程概况 1.1.1.1变电工程 1)概况 某110千伏输变电工程(变电部分)工程地理位置站址位于某县城北面直线距离约3km的莫洛镇果普村。属昌都某县莫洛镇果普村管辖。站址附近为昌都至县城的S501省道的公路,交通较为便利。 站址海拔约3665~3670m,场地较为平坦开阔,站区高差约5m,整体地形坡度约10度,场地东侧为中高山。 变电站总土方工程量为:挖方6284.16立方米,填方489.48立方米。挖方中含站区场地及进站道路土方量。站区建构筑物基槽余土1600立方米。进站道路:挖方450立方米,填方150立方米,土方综合后,外弃土5794.68立方米,无外购土。 2)工程建设规模 (1)主变规模:本期1×10MVA,最终2×10MVA。 (2)出线:110kV:最终出线2回,本期出线1回至玉龙变电站; 35kV:最终出线6回,本期2回; 10kV:最终出线6回,本期3回。 (3)10kV侧低压无功补偿:最终每台主变低压侧低压电容2×1.5Mvar, (4)消弧线圈:本期35kV侧装设一套630kVA消弧装置。 3)施工范围 (1)建设场地清理及平整,地基处理;站区围墙以内的生产及辅助生产设施和建(构)筑物(含站内打井);站内钢结构安装;进站专用道路及其附属构筑物;站外供、排水防洪设施及其附属建、构筑物;道路接口费及办理相关手续。变电站相应的系统设计、系统保护、远动及通信设计(含站用外接电源的线路及对侧间隔)。其中包括主变高、中、底压三侧相应的一、二次设备、系统保护、远动及通信设备的安装调试(包括单体调试、分系统调试、整套启动调试、特殊试验、施工企业配合调试等,调试方案需报西藏电力科学研究院审定并监督执行);视频监控、全站火灾报警系统设备配合安装调试(其中包括消防报检及办理手续工作、第三方检测费);除甲供材料外其他设备材料的采购安装(其中包括:全所照明、防雷接地、暖通、消防等);负责全站设备收货(主变压器要求厂家在主变基础就位,其余均在施工现场地面交货)、检查、保管、验收、配合物流中心办理出入库手续。 (2)变电站本期设置两台站用变,其中1回电源引自站内10kVⅠ段母线,另1回为外接电源(需施工单位现场确认后引接),引自站外35kV变电站或10kV线路(线路长度约5km但未

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

铁塔(组立)施工方案

第一章编制依据、工程概况 1.1 编制依据 1.1.1 依据工程设计单位编制的《工程设计说明书》、《施工图》 1.1.2《110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定》(DL5168-2016) 1.1.3《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.1.4《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 1.1.5《66KV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.1.6《交流棒型悬复合、防风偏绝缘子瓷件技术条件》 1.1.7《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》。 1.2 工程概况 建设规模:新建35kV线路11.411km. 贵州册亨大顶柱40MW风电场工程新建A、B共两回35KV架空线路分别连接风电场内风机,并最终送至110KV升压站。其中A线主线路径长度约7.612km,其中架空路径7.505km,AN9-AN10电缆钻越35KV线路路径长度约0.107km。B线主线路径长度约3.799km,其中架空路径3.614km,BN3-BN4电缆钻越35KV线路路径长度约0.097km,BN12-BN13电缆钻越35KV路径长度约0.088km全线共约11.411km,其中架空路径约11.119km,电缆路径0.292km。 同时随架空线路架设24芯ADSS光缆一根,其线路长度为11.411KM。 根据本工程风电场风机位置关系及电气主接线的要求,其接线方式如下: A线F01—F02—F03—F04—F05—F06—F07—F08—F09—F10—升压站 B线F18—F17—F16—F15—F14—F13—F12—F11—升压站 导线型号:JL∕GIA—185∕30、JL∕GIA—120∕25型钢芯铝绞线 地线型号:GJ—50钢绞线 杆型数量,本期共50基铁塔 其中直线塔8基、耐张塔42基 铁塔接地体采用Φ12镀锌接地圆钢。

跨越施工方案.

表B.0.7 跨越施工方案_报审/报验表★ 工程名称:秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程编号:PD-SJXFX-0004致:贵州电力工程建设监理公司秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程监理项目部)我方已完 成跨域施工方案编制工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:□隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □施工方案 □跨域施工方案 承包单位(盖章): 项目经理或项目技术负责人(签字): 日期: 专业监理工程师审查/验收意见: 监理项目部(盖章): 专业监理工程师(签字): 日期: 本表(含附件)一式份,监理项目部存份,承包单位存份。

秀峰(重坡)110kV 变35kV 送出工程:丙午35kV 变~凯口35kV 变35kV 线路π接入秀峰(重坡)110kV 变35kV 线路工程 合同编号:060900〔2016〕01JJ11 四川省南充市水电工程有限公司 2016年03月 跨越专项施工方案

批准:审核:编制:

目录 一、工程概况 (505) 二、编制依据 (506) 三、施工计划 (506) 2、设备计划 (506) 所需工器具明细表 (506) 3、劳动力计划 (508) 四、施工措施 (509) 1、作业流程 (509) 2、施工方法 (509) 3、质量控制措施 (511) 1、组织保障 (492) 2、安全风险辨析与预控 (512) 3、技术控制措施 (515) 六、环境保护及文明施工 (516) 七、应急措施 (516)

一、工程概况 本工程线路起于110kV秀峰(重坡)变电站电缆出线至原35kV丙午变的35kV线路的#13--#14 档“π”接点,线路电压等级35kV,全线均按单回+双回架设。线路经过所属地区为贵州都匀县墨冲镇境内。 导线:全线均采用JL/LB1A -120/25 铝包钢芯铝绞线。 地线:#N1-#N6 采用JLB20A-50-7 铝包钢绞线。长度为 1.442km。 通信光缆:本工程通信光缆采用OPPC-24B1-120/25,长度为 5.779km。 交叉跨越公路(含乡村支路)(次)7 穿越110kV 线路1 次35kV 线路(次) 1 通信线(次) 2 穿越500kV 高压直流线(次) 110kV 线(次) 2 董尧水库 2次。根据设计,该线路存在多处跨越(具体跨越点详见交叉跨越统计表)。为保证跨越施工的安全,根据现场情况,特制定如下方案。 二、编制依据:依据设计路径图及复测路径图编制 三、施工计划: 在保证质量和安全的基础上,确保施工进度,以三级进度计划表为依据,按不同施工工序作为进度目标,以各项技术、管理措施为保证手段,进行施工全过程的动态控制。

相关文档
相关文档 最新文档