文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › FY8000(管路型)SF6泄漏定量报警系统

FY8000(管路型)SF6泄漏定量报警系统

FY8000(管路型)SF6泄漏定量报警系统
FY8000(管路型)SF6泄漏定量报警系统

FY8000

SF6气体泄漏报警系统

产品方案书

淄博福益电气科技有限公司

目录

一、前言 (3)

二、产品概述 (4)

三、电器原理框图 (6)

四、技术规范 (7)

五、系统组成及特点 (12)

六、施工方案............................................ 错误!未定义书签。

七、售后服务 (13)

一、前言

1、系统概述

室内SF

6气体、氧气在线监测报警系统,是针对新型无人值班变电站室内SF

6

组合电器设备SF

6

绝缘气体泄漏的在线式监测报警系统。

本系统采用进口新型高灵敏度SF6-O2传感器和温度、湿度传感器。当室内

SF

6及O

2

的浓度发生微小变化时都能及时的反映出。传感器将监测的 SF

6

气体通

过热裂解联合成化学的方式转换成电信号,经信号放大、抗干扰网络,由16位高精度A/D转换成数字信号送入单片计算机。单片机对信号进行分析处理,零点跟踪将结果通过485总线模块传送到主控制器,主控制器对数据处理、存储、彩色显示、报警、风机控制。

2、SF6特点及其危害论述

SF

6

是由两位法国化学家Moissan和Lebeau在1900年合成。从60年代起,

SF

6

作为极其优越的绝缘、灭弧介质广泛应用于全世界电力行业中的高压断路器

及变电设备中。在今天,SF

6

气体几乎成为高压、超高压断路器和GIS中唯一的绝缘和灭弧介质。

纯净的SF

6

气体无色、无味、不燃,在常温下化学性能特别稳定,是空气比重的

5倍多。但在电力系统中,由于SF

6

气体主要充当绝缘和灭弧介质,在电弧及局

部放电、高温等因素影响下,SF

6

气体会进行分解。它的分解物遇水份后生成腐

蚀性电解质,尤其是某些高毒性分解物,如SF

4、S

2

F

2、

SOF

2、

HF

SO

2

等,如大量吸

入人体会引起头晕和肺水肿,甚至昏迷及死亡。

在相对密封的室内,由于空气流通不畅,SF

6

及其分解物在室内沉积,加上

SF

6

气体无色、无味,从而对巡视、检修人员产生极大的危害。当GIS产生泄漏

后,SF

6

气体积聚在地坪上方低层空间,造成局部缺氧,使人窒息而造成重大事故。

3、有关SF6安全法则

《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分)特别规定,装有SF

6

设备的

配电装置室必须保证SF

6

气体浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外还必

须安装能报警的氧量仪和SF

6

气体浓度监测报警仪等。SF6安全法规摘录:

第191条装有SF

6设备的配电装置室和SF

6

气体实验室,必须装设强力通风装

置。风口应设置在室内低部。

第192条在室内,设备充装SF

6

气体时,周围环境相对湿度80%,同时必须开

启通风系统,并避免SF

6气体泄漏工作区。工作区空气中SF

6

气体含量不得超过

1000ppm。

第196条工作人员进入SF

6

配电装置室,必须先通风15min,并用检漏仪测量

SF

6气体含量,尽量避免一人进入SF

6

配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检

修工作。

第198条工作人员进入SF

6

配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧

量(不低于18%)和SF

6

气体含量是否合格。

第199条 SF

6配电装置室低位区安装能报警的氧量仪和SF

6

气体泄露报警仪。这

些仪器应定期试验,保证完好。

第203条发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风。发生设备防爆破膜破裂事故时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。

二、产品概述

FY8000型室内SF

6、氧气在线监测报警系统主要应用在变电站内35KV SF

6

开关室及500KV、220KV、110KV GIS室,对SF

6组合电器设备室环境中SF

6

气体

泄漏情况和空气中含氧量进行实时监测。

当发生SF

6气体泄漏时,由于SF

6

气体的密度是空气的5倍多,积累于低层

空间,并造成局部缺氧,引起重大事故。本系统采用多组新型高灵敏度进口

SF6-O2传感器及温、湿度传感器,当室内SF

6及O

2

的浓度发生微小变化时,传感

器立即能响应这一些变化,哪怕SF

6

浓度在10ppmv也能有效地监测。传感器监测的浓度变化量通过变送器,A/D模块、485通讯模块及单片机控制转换成485

通讯数字信号,通过现场RS-485总线将信号送至主控制器内,由主控制器进行数据处理和存储,并判断是否报警,启动风机及远程通讯等功能。

本系统最多可监控环境中64个监测点,也可采用多重主控单元组网控制,并与电站自动化系统进行通讯等功能。对室内SF 6浓度、O 2的浓度进行有效地监控,极大地提高了无人值守变电站运行的安全性,特别是对日常巡视和维护人员的人身安全得到可靠的保障。

热导法是目前气体定量检测中常用检测法,如色谱仪,英国IOCN 公司SF 6

泄漏定量检漏仪就是采用热导法,热导法优点是物理方法检测,传感器寿命长,线性度好,灵敏度稍低。

SF6气体作为目前发现的最稳定的温室效应气体,踞实验证明在10.5um 处具有强烈的光谱吸收特性。SF6激光变送器利用二氧化碳激光器、窄带滤光片、高灵敏低噪声光电探测电路、稳定的光斩波器等先进的设计方法和技术实现了对待测区域中SF6气体浓度的实时、在线高灵敏红外激光光谱遥测。

用激光光谱吸收技术检测,对SF6气体泄露检测,测量精度可高于百万分之一,检测分辨率达到1ppm 量级,而且重复性好,稳定可靠,使用寿命长,定量分析,实现了大范围的连续空间的监测,操作简单,故障率少。

三、电器原理框图

1、SF 6、O 2变送器原理框图

放大

SF 6

O 2

运放 A/D

片 机

485

RAM

2、主控制器原理框图 RS-485

3、系统原理框图

SF

6组合电器室

RS-485

总线

控制室

四、技术规范

(一)系统基本功能

1、环境中SF

6

气体含量定量检测功能。

2、SF

6

气体含量超标报警功能。

3、空气中氧气含量检测功能。

4、缺氧报警功能。

5、缺氧或SF

6

含量超标,强制排风功能。

6、人工设置报警点。彩色液晶显示

通讯板主控制器

显示报警风机控制器RAM

SF6- O2变送器

SF6- O2变送器分配器

电源

主控制器报警

风机控制

LED

7、环境中温、湿度检测显示功能。

8、定时排风功能。

9、定点采集功能。

10、人工强制排风功能。

11、上次排风时间显示功能。

12、实时显示各种参数功能。

13、历史数据查询功能。

14、监控系统客户端软件。

15、系统具有自我诊断能力,防止死机

(二)主要技术参数

(1)设备寿命:10年以上

(2)工作环境

温度范围:-25℃~+50 ℃

湿度范围:≤95%RH

地震等级:7度

大气压力:86kPa~106kPa

(3)SF

测量指标

6

测量范围:0~2000ppmv

报警点:可在测量范围内设置,默认1000ppmv

测量误差:≤±2%FS

重复性误差:<2%FS

(4)氧气测量指标

检测浓度:0~35%

氧气浓度报警点:18%(默认值,可自行设定)

氧气测量灵敏度:0.1%

测量误差:< 0.5%

(5)其它指标

温度测量范围: -25℃~ +99℃

湿度测量范围: 0~99%RH

工作电源:AC 220V,可选DC 110V、220V

开关量输出容量:24V/48V/110V/220V,3A

风机输出触点电流:AC380/45A(可根据用户需求定制)

风机通风时间设定:可设置,默认15MIN/次

通讯方式: RS-485总线方式

通讯规约:通用电力通信规约

绝缘性能外壳与电源间:>10MΩ

抗电强度外壳与电源间:>2000V

电磁兼容特性:快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 3级

雷击(浪涌) GB/T17626.5-1999 3级

(三)功能特点

1、宽范围内实时、定量检测SF6气体浓度

系统可以在0~2000PPM范围内精确测量空气中SF

气体含量,全量程定量显

6

示。

2、报警阈值调整功能

SF

报警阈值可在50~2000PPM内自行设定。缺氧报警阈值可在15~20%内自6

行设定。

3、通用电力规约,与综自系统无缝集成

系统对外提供CDT、MODBUS、103等通用电力规约接口,可与国内多家综自

厂家如南瑞、南自、许继、四方、东方电子等系统无缝集成。

4、多参数输出

通过电力规约,系统可将各采集器SF6、O2含量,温湿度数值,各节点通讯、

工作、报警状态等多个参数实时传输至综自系统,真正实现无人值守功能。

5、多状态输出

系统可同时提供报警信号、主机状态信号、采集器状态信号等多个开关量输

出。除SF6泄露报警、缺氧报警外,系统还能实时检测自身状态,如发生通讯或

采集异常、系统停电停止运行时,也可以分别输出开关量信号。

6、多种风机控制方式

风机有全天6时段定时自启动、告警启动、强制启动、人员感应启动等多种

启动方式,更有效地保证人身安全。

7、丰富语音提示功能

系统主机具有人体感应功能,当有工作人员接近开关室时,系统会根据当前状态启动语音提示,告知工作人员当前室内是否存有SF6或氧气报警,报警具体的方位,是否存在设备状态异常,设备异常方位,是否需要通风后进入等多种信息。

8、可选直流电源

系统可以采选直流屏提供DC110V或DC220V作为系统电源,可有效防止交流停电时系统即停止运行的问题。

9、监控软件

具有数据组态、图形组态、曲线分析、数据报表、历史数据查询等功能。

10、长寿型设计

本装置是采用红外技术原理,真正意义上实现了SF

浓度实时定量采样分析,

6

充分利用单片机的工作灵活性,传感器采取间歇式工作测量,大大提高了传感器的工作稳定性和使用寿命,系统运行寿命在10年以上。

11、免维护设计

尽心的电气设计,整机无可调节器件,高等级、品质保证的元器件选用,优异的抗干扰性能。

五、系统组成及特点

气体泄漏定量报警装置主要由以下几部分组成:系统主机、采集器、外SF

6

围设备、监控系统。根据每个产品部件在系统中所起的不同作用,整个系统设备可以分为:系统主机、取样分析模块、外围设备等几个部分。以下根据上述分类对产品选型和设计进行说明。

1、系统主机

系统主机接收采集器的传送的数据,同步显示,并进行分析处理,与固定标准参数进行对比后作出判断。同时主机能与上位PC机进行通信,接受PC发来的控制命令或者把数据上传到PC便于遥测、遥控以及存储。当采集数据超过设定

限值时,主机自动运行各项控制程序,启动外围设备进行工作,包括声光、语音报警、通风等。另外主机可以自行对环境的温湿度进行测量,以便对相关数据补偿、修正。

?安装方式:壁挂式或屏柜式

?外型尺寸:238×340×60(mm)

?报警输出方式:常开触点(无源)、RS485通讯

?特点:外形简洁美观,控制功能丰富。液晶显示现场监测环境数据,带强制风机排风、报警时自动启动风机排风和远动报警输出,可以通过主

机自带的功能键设置报警点、风机定时排风功能、查阅历史数据,并能

通过RS485与计算机进行通讯。远动也可通过RTU向主机查阅监控数据

或控制风机启动。

2、取样分析模块

功能如下:

(1)、气体取样功能(如图所示)

功能与参数:

检测点:12路路零点校准;可扩充到32路;

样气流速:3L/min;气路管道可长达几百米;

采样管道:外径? 6 PVC管,内径? 4,由于内径小,

可迅速置换完管道气体;

取样方式:长寿命电磁泵,低噪声;

内置5μ孔径的过滤器,可有效过滤空气杂质功能;

工作电源:185~250VAC,防浪泳和雷击功能;

(2)、气体分析功能

功能与参数:

SF

检测范围:0~2000ppm,分辨率:1ppm

6

检测范围:0~25.0% 分辨率:0.1%

O

2

温度显示范围:-20~+99℃

湿度显示范围:0~99%RH

工作电源:185~250VAC,防浪泳和雷击功能;

自动加强跟踪可疑测量点功能,有效防止误报。

支持现场显示:大屏幕中文显示;

4、监控系统

?数据采集、处理功能;

?事件报警功能;

?事故追忆功能;

?实时曲线,历史曲线功能;

?数据报表功能;

?远程控制功能;

?设备信息管理功能。

监控系统基于Window2000/WindowNT操作系统,硬件以工控机或高档PC机为主,软件设计中采用了分层设计、组件化、标准化、开放式等先进的软件开发思想,为用户提供了可靠、安全、易于操作的监控系统平台。

系统采用全图形的人机界面,具有接线图组态功能,界面美观,符合现场人员操作习惯。各功能节点机具有统一的操作形式,易学、易于操作。

监控系统主接线图及采集器显示示例如下:

c

5、风机控制器

功能:接受主机的风机控制信号,控制风机启动和停止。

◇外形尺寸:145mm×185mm×75mm。

◇右侧航空接头连接电源和信号线。

◇背面双螺丝固定。

◇安装离地10cm处。

◇机分普通式、脉冲式(一般用于继电保护式的风机)

六、施工方案

(一)安装方案

系统主机安装于GIS室门口,高度以便于观察显示窗且便于操作为宜,连接AC220V电源及通讯电缆、报警信号及风机控制输出。

充气嘴、法兰连接面取样点安装在开关室内气体易泄漏部分如检漏口、SF

6

等低位处,一般距地面5~10厘米。

监控系统位于上位机,上位机置于主控室内。

所有取样分析模块通过4*0.75多芯屏蔽电缆串接后在与主机连接。

风机控制器根据实际情况制定安装位置。

(二)施工工期

一般需要3天时间。

(三)安装施工规范

1、主机、取样分析模块、取样点、风机控制器等安装位置必须经过用户同意后方可安装。

2、电缆采用耐火或阻燃型电缆。

3、电缆布线时易受机械损伤的地方采用足够强度的PVC管材,必要时采用铠装电缆。

4、电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,不宜超过3m。电缆管短于3m时,在两头和中间位置至少设置3个支点。

5、系统外部走线不得采用单芯电缆。

6、不得以明线方式布线。没有电缆沟或桥架走线时,考虑PVC管、PVC卡槽或者切割后埋管的方法,具体方法需要和用户沟通实施。

7、PVC卡槽和PVC管弯角、三通、直通等处,需采用专用连接件。

8、电缆敷设时应排列整齐,并及时装设标志牌。

9、标志牌的装设应符合下列要求:

在电缆终端头、隧道及竖井的两端等地方,电缆上应装设标志牌。

标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点。标志牌的字迹应清晰不易脱落。

标志牌挂装应牢固。

10、在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。

11、在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。

七、售后服务

1、设备维护

①本公司提供符合买方技术规范要求、质量合格、技术性能先进、成熟的、完整的和安全可靠的成套产品。

②成套设备承诺1年内免费保修,终身维护,对质量不合格产品终身免费更换。

③提供软件免费升级。

2、售后服务

①成套设备在验收之日起3年内提供电话支援服务,终身提供技术支持等。

②产品验收后1年内因卖方产品质量问题或客户使用疑问,将派出合格的、有经验的技术人员进行免费修理,零配件更换或调换、服务、指导工作。

③产品验收后3年内如因质量问题,无法继续工作,将无偿提供备用设备直到产品修理完成为止。如客户确有困难,在保质期外也可酌情提供相应服务。

④提供免费24小时电话服务,包括产品问题解决,如何使用问题,及功能性培训。

⑤保修期后的售后服务由卖方负责,提供终身免费服务。

⑥系统投入后,终身免费为用户进行系统软件升级。

⑦对于用户提出的技术问题,本公司承诺在一天之内给予答复。

⑧本公司收到用户的维修报告后,在2个工作日内到达现场维修。

⑨本公司将不定期举行客户交流会及培训会议。

家用燃气报警器调研分析报告

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪70年代开始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速,现在已有99.1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为120万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北京一位业内人士透露,2010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示,家中安装了燃气报警器的网民比例仅为6.76%。根据网络调查显示,仅有35.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,却也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才200元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈开了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。

气体泄漏检测用红外热像仪全集 FLIR菲力尔

第六感

可视化不可见的气体挽救生命,化险为夷 一处设施可能拥有数以千计的接头和配件需要定期检查,但事实上只有不到百分之一的部件会发生泄漏。使用传统的“嗅探器”进行测试需耗费大量的时间和精力。 从天然气开采到石油化工作业和发电,各公司通过在其泄漏检测和维修(LDAR)计划中纳入FLIR光学气体成像技术,每年节约价值超过1000万美元的产量损失。 清晰地看见碳氢化合物泄漏 光学气体成像红外热像仪给予您发现不可 见气体逃逸问题的超凡能力,因此您能够比 使用嗅探器更快速、更可靠地发现逃逸性 泄漏。 借助GF系列热像仪,您能够发现并记录导致产量损失、收入损失、罚款和安全风险的气体 泄漏。

检测难以发觉的CO 2泄漏 发现钢铁厂泄漏事件 轻松发现SF 6 泄漏 检测R-124压缩机泄漏 如需了解更多信息,敬请访问https://www.wendangku.net/doc/514754225.html,/OGI

追踪泄漏至源头 GF 系列光学气体成像红外热像仪能够快速、精确、安全地检测天然气、SF 6和CO 2泄漏,无需关闭系统或接触部件。肉眼不可见的气体泄漏在透过光学气体红外热像仪观察时呈烟雾状,使得泄漏极易被发现——即使从较远距离处。 借助FLIR 光学气体成像红外热像仪,您能够: ? 从安全距离处快速扫描大片区域? 调查难以接触的接头和配件? 提高环境法规的符合性 ? 利用温度测量功能检查机电系统的故障迹象 泄漏的压力计 捕捉到气体泄漏 泄漏在热图像上清晰可见 可见光图像红外图像高灵敏度模式 从安全距离处快速扫描宽广的区域

手持式热像仪 如果您需要检测大片工作区域的工业气体或化学品泄漏,手持式光学气体成像红外热像仪有助于您快速、高效地解决问题。GFx320、GF306和GF346热像仪采用符合人体工学的设计,使您能够全天舒适轻松地检查分布于多个场地的所有部件。这几款热像仪具有温度校准功能,可增强气体化合物与背景场景之间的对比度。 GF 系列手持式热像仪完美适用于: ? 天然气井场? 变电站? 发电机组 ? 化学处理工厂? 制造厂 有用配件 随需而变的灵活系统 没有第二家红外热像仪制造商像FLIR Systems 一样能提供如 此品类齐全的附件。我们提供数以百计的附件,用以定制适合各种成像和测量应用的热像仪。从一系列型号齐全的镜头、液晶显示屏到远程控制装置,皆可用于定制热像仪,以适合您的具体应用。 固定式热像仪 需要在关键区域连续监测或自动检测泄漏问题?借助G300a 几款红外热像仪,您能够持续监测位于远距离区域或难以进入区域的关键气体管道或装置。您可以立即观测是否存在危险且代价高昂的气体泄漏情况。像仪,技术人员无需再进入潜在危险的区域,从远距离即可执行监测。 G300A 、G300PT 和A6604热像仪完美适用于: ? 海上石油平台? 天然气处理厂? 生物气发电厂? 石化设施 ? 高价值井场? 地下储存设施? 关键管道穿越工程

可燃气体报警器,气体泄漏报警器

可燃气体报警器 可燃气体报警器也叫气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 工作原理可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 『可燃气体报警器用途』主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 『可燃气体报警器分类』按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按检测气体种类可分单一型和多种型可燃气体浓度响应的探测器。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体

传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。

天然气泄漏报警装置

华北水利水电大学传感器课程设计 天然气泄漏报警装置 学院: 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 时间:

目录 第一章绪论 (4) 一、课题背景及意义 (4) 二、课题目标及实现功能 (5) 第二章传感器原理及设计方案................. . (5) 一、传感器原理 (5) 二、MQ-2气敏器件 (6) 三、设计方案 (7) 四、方案选择 (8) 第三章电路设计 (8) 一、电源 (8) 二、气敏电路 (8) 三、报警电路 (9) 四、总电路 (9) 第四章proteus软件介绍 (10) 第五章总结 (11) 一、实验结果 (11) 二、总结 (12) 参考文献

设计任务 一.题目:天然气泄漏报警装置 工作要求:利用气敏传感器设计一个天然气泄漏报警器,要求有检测、报警输出。 二.设计任务 1.利用气敏传感器测量某环境天然气浓度; 2.当浓度超过设定值时蜂鸣器报警,发光二极管发光; 3.能够根据需要设定上下限报警温度; 4.利用Protel绘制电路图; 5.焊接电路板; 6.撰写说明书。 三.设计成果 1.设计计算说明书一份; 2.电路板一块。

第一章绪论 一.课题背景及意义 随着国家经济的提高,现代化、智能化的多功能建筑越来越多,对建筑的防火安全设计要求也越来越高。近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“两气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。以“西气东输工程”为开端的大规模天然气利用工程的实施,意味我国城市燃气将大踏步的进入“天然气时代”。我国天然气市场将迎来一个千戟难逄的机会,城市燃气需求的主要增长点将体现在天然气上。2000年党中央国务院提出“两部大开发”的重大战略部署,特别是2002 年“两气东输”第一期工程正式开工。这无疑为发展两部地区的燃气产业带来历史性的机遇。西气东输工程,在西部优势资源和东部广阔市场之间建立起了一座“金桥”,西气东输工程投入使用后,每年供应长江三角洲地区100亿立方米天然气。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高具名的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛使用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 “报警早,损失少”,进一步说明了及吋报警的重要性,在家庭里也是如此。一旦发生火灾,提早报警,可以及时将火扑灭,以免小火酿成大火灾。目前常用的有感烟、感温和可燃气体火灾报警器。像家庭中使用煤气、液化石油气和天然气等燃料时,安装一个可燃气体报警器,但出现漏气或者着火时,报警器能够立即鸣笛报警,告之文人及时采取措施。 室内煤气、天然气的泄漏严重危害人的生命健康以及性命财产安全,基于此现实,本设计旨在为家庭用户设计一种能够检测煤气、天然气泄漏的装置,从而减少因煤气和天然气的泄漏造成的事故的发生概率,进而保证人民的生命财产安全,减少不必要的损失。本设计用传感器检测天然气的基本状态,并将气体浓度信号转换为电信号,当室内煤气、天然气达到一定浓度时,该装置发出声光报警信号,提醒用户燃气泄漏,采取相应的应对措施。

气体泄漏报警装置设计讲解

信息工程学院本科生课程设计报告课程名称:电子综合设计 设计题目:气体泄漏报警装置设计 系别:计算机与电子工程系 专业 (方向):电子信息工程 年级、班: 学生姓名: 学号: 指导教师: 2014 年12 月20 日

气体泄漏报警装置设计 一、【设计目的】 运用所学单片机及现代测控技术知识,设计一个厨房可燃性气体 泄漏情况的检测报警装置,当厨房中天然气(CH 4)或液化石油气(H C 104)浓度大于某个数值(例1000ppm )时,用蜂鸣器报警并发出控制信号,启动抽油烟机。 二、【产品性能指标】 (1)分辨率:8位; (2)总的不可调误差:ADC0808为±2LSB,ADC 0809为±1LSB ; (3)转换时间:取决于芯片时钟频率,如CLK=500kHz 时,TCONV=128μs ; (4)单一电源:+5V ; (5)模拟输入电压范围: 单极性0~5V ;双极性±5V ,±10V(需外加一定电路); (6)具有可控三态输出缓存器; (7)启动转换控制为脉冲式(正脉冲),上升沿使所有内部寄存器清零,下降沿使A/D 转换开始; (8)使用时不需进行零点和满刻度调节。 三、【设计的原理】 1、系统框图

图1 系统框图 如图1所示通过QM-2采集可燃性气体浓度,经ADC0808模数转换把数据传输给单片机AT89C51,单片机通过对ADC0808转换来的数据进行处理,当可燃性气体弄到达到设定为报警浓度时,单片机将驱动报警电路,开启蜂鸣器报警,同时驱动排气电路,开启抽油烟机进行排气,单片机通过实时检测,当浓度降至报警浓度一下,单片机发出信号关闭蜂鸣器和抽油烟机。 2、各模块工作原理的分析与介绍 2.1 气体浓度检测模块 图2 模拟气体浓度检测图 由于在protues中没有QM-2及QM系列气体传感器,所以我们只能用别的器件代替,因为气体浓度传感器QM-2是通过电阻的变化实现对气体感应做出反应,所以我们用一个电位器代替,如图2。 2.2 A/D模数转换模块

SF6气体泄漏监测方法及技术分析

SF6气体泄漏监测方法及技术分析 1臧忆辉2赵建伟 1陕西省电力公司延安供电公司运维检修部电气试验工作站 2陕西省电力公司延安供电公司运维检修部变电检修工作站 摘要:本文从SF6气体泄漏监测的重要性入手,对S F6气体泄漏检测方法进行了探讨,并针对激光成像检漏方法进行了详细的分析,希望与同行一起探讨。 关键词:SF6气体、泄漏监测方法、激光成像检漏方法 中图分类号:TF351.5+4文献标识码:A文章编号: 引言 SF6高压设备具有紧凑小型化、运行可靠性高、维护工作最少、检修周期长的特点。上世纪80年代末期,在我国大批量投入电力系统运行。SF6电气设备能否安全可靠运行。设备制造质量、安装质量、运行监测及检修质量等是至关重要的。SF6电气设备常常会由于产品质量、元件老化和外力损坏等原因发生气体泄漏,从而对设备、人身和环境造成危害。本文就SF6气体泄漏监测方法进行详细探讨。 一、SF6气体泄漏监测的重要性 SF6气体泄漏会引发一些事故:①严重的SF6气体泄漏会造成SF。断路器闭锁不能操作;GIS发生内部绝缘击穿,导致重大事故发生。②影响设备的可靠性和人员安全。SF6气体是一种良好的高压设备绝缘介质,在化学及热方面都很稳定且无毒、不易燃。但SF6气体的大部分分解产物是不稳定的,有腐蚀性及毒性,这些分解产物积聚在设备内部,当消洁和维修设备时会影响设备可靠性和人员安全性。③SF6气体属于一种温室气体,发生SF6泄漏会污染和破坏大气环境,增加温室效应。 从保护环境、保障电网安全、保证工作人员身体健康的任何角度分析,SF6气体泄 露检测都显得非常重要。 二、S F6气体泄漏检测方法 1、肥皂泡检漏法

石油天然气LPG气体泄露报警器

石油天然气LPG泄露报警器 石油天然气LPG泄露报警器特点: ★是款内置微型气体泵的安全便携装置 ★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计. ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作. ★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能. ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置 温度补偿,维护方便. ★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL. ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常. ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新. 石油天然气LPG泄露报警器产品特性: ★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备; ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障; ★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性; ★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器; ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能; 石油天然气LPG泄露报警器技术参数: 检测气体:空气中的石油天然气LPG气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL 分辨率:0.1ppm、0.1%LEL 显示方式:液晶显示 温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH 检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1% 响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1% 信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A 传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) 接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 防护等级:IP66工作温度:-30~60℃ 工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝 尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪 器净重) 工作压力:0~100Kpa 标准配件:说明书、合格证质保期:一年 石油天然气LPG泄露报警器简单介绍: 石油天然气LPG泄露报警器报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD 背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具 有误操作数据恢复功能.

有毒有害可燃气体泄漏检测报警系统管理制度

有毒有害、可燃气体泄漏检测报警管理制度1、目的 为了加强对可燃气体泄漏检测报警系统的管理,及时发现有毒有害、可燃气体泄漏,防止人员中毒、火灾爆炸事故的发生。 2、适用范围 公司涉及有毒有害、可燃气体的车间及相关管理部门。 3、职责 3.1有毒有害、可燃气体报警系统所在生产车间是仪器日常使用管理的责任单位。负责管理仪器及被监测系统(控制点)的正常运行,保管和看护好安全设施;对日常泄漏点及时检查,对报警后泄漏点处理负责,对轴流风机保养、维护、备用更换负责。 3.2生产技术部是组织协调并监督处理的责任单位。接到报告后要及时通知有关人员到现场检查处理,监督检查并负责具体落实。 3.3生产技术部及电仪车间是仪器技术业务管理的责任单位。对仪器的准确性、可靠性负责,对仪器、线路及附属设备防爆有监管检查责任。定期和不定期校验,建立校验检查档案,确保仪器可靠准确,每周对仪器巡检不少于一次,并在仪器室填写巡检记录,负责定期对岗位人员、维修人员进行技术培训。 3.4安全环保部是仪器使用和被检测点(系统)的检查监管责任单位。每天检查一次,并对仪器是否正常使用和正常维检,被检测点是否处于可控状态行使监管权和考核权。有毒有害、可燃气体报警仪暂时停止运行,拆除维修必须报安环部审批后方可进行。

3.5相关岗位现场操作人员必须懂得固定式探测器和便携式报警器的性能、会操作使用,并及时记录、反馈和处理各种报警事件。 4、内容 4.1有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统设置要求 (1)在线的报警器完好率应达到100%。 (2)报警器设置的地点、数量、方式,执行《可燃气体和有毒气体检测报警器设计规范》有关规定。 4.2选择报警器应满足以下要求 (1)功能、结构、性能和质量符合国家法定要求。 (2)取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证。 (3)取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级。 (4)受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小。 (5)符合国家或行业标准规范要求。 4.3报警器安装现场所应注意事项 (1)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。 (2)露天探头的安装可根据被测气体的密度而选择安装高度特别注意的,一点式探头应安装在下风侧。 (3)周围环境(雨水、清扫水)及有毒有害、可燃气体对检测元件的影响。

可燃性气体泄漏智能化监控系统(新编版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 可燃性气体泄漏智能化监控系 统(新编版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

可燃性气体泄漏智能化监控系统(新编版) 摘要:论述了一种智能化可燃性气体泄漏监控系统的组成与原理,提出以气体浓度绝对变化量和相对变化率为气体泄漏判定的双重依据,给出了计算方法,给出了智能核心单片机的主流程框图。该系统具有气敏元件自检功能,可对气敏元件灵敏度的个体差异及自身变化,具有较强的测控功能和较高的工作可靠性。 关键词:燃气泄漏监控;气敏传感器;报警;泄漏判定 工业生产和日常生活中广泛存在使用天然气、煤气和液化石油气等易燃、易爆气体的场所。出于安全的考虑,这些场所通常都要求安装可燃性气体的监测、预报和自动控制装置[1,2] 。由于检测现场的温度、湿度、粉渣和油雾等环境条件常常变化,并且气体与敏感元件材料会发生化学反应,其产物附着在元件表面,使气敏传感器性能变差,如灵敏度下降。因此,仅以单一可

燃性气体浓度的绝对大小作为检测报警指标来设计电路系统是极不可靠的。整个测控装置的可靠性可从硬件和软件两方面来考虑。从硬件方而来说,气敏传感器应有长期稳定性和较好重复性,响应速度快,且受共存物质影响小;电子元件性能和电路制作工艺优良可靠。从软件方面来说,对气体探测的算法应能自适应于温度、湿度及气敏传感器灵敏度的变化,即智能化。下面就有关问题进行研究。 1可燃性气体测控系统组成与原理 可燃性气体测控系统的复杂程度取决于功能的设计要求,既可以是简单的报警电路,也可以是集报警和气源控制于一体的完整系统[3] 。目前应用较广泛的气敏元件是SnO2 电阻型半导体气敏传感器,其基本原理是当元件吸附敏感气体的浓度变化时,元件的电阻值会发生变化。但实际使用时问题要复杂得多,会涉及到气敏元件的响应时间、恢复时间和初期稳定时间等问题。由于涉及到时间控制,由一般电子电路构成即使是功能最简单的报警系统也是很复杂的[4]

室内天然气泄漏报警装置

摘要 随着科技的发展,现在家庭做饭烧水已经逐渐告别煤逐渐使用清洁的天然气。天然气的普及给公共生活带来了方便,减少了城市的污染,提高了生活质量和效率,但是同时,天然气也是潜在的“危险品”,一旦发生大面积泄漏,处置不及时就可能引发大爆炸,给居民的生命财产安全带来巨大的威胁。面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,我们需要一个解决办法。使用天然气报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。 本论文以半导体气敏传感器和单片机技术为核心设计的气体报警器可实现声光报警功能,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的气体报警器,具有一定的实用价值。其中MQ-2气体传感器对天然气的灵敏度高,这种传感器可检测多种含甲烷的气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。经AT89C51单片机处理,并对处理后的数据进行分析,是否大于或等于某个预设值(也就是报警限),如果大于则会自动启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。 本文主要讨论用气敏传感器个单片机等技术实现室内天然气煤气泄漏报警,为我们的生活提供更大的安全保证也为我们的生活提供方便。 关键词:天然气报警,气敏传感器,单片机

目录 1 绪论 (3) 1.1 课题背景及目的 (3) 1.2国内外研究情况及其发展 (3) 1.3 设计内容级研究方法 (4) 2 系统方案及模块设计 (5) 2.1 设计思路 (5) 2.2 设计框图 (5) 2.3 系统模块设计 (5) 2.3.1 气体浓度检测模块 (5) 2.3.2主控制模块 (6) 3 硬件电路设计 (10) 3.1 气体检测模块的设计 (10) 3.2 单片机模块的设计 (11) 3.3声光报警模块的设计 (12) 4 程序设计 (14) 4.1 主函数程序设计: (14) 5结论 (16) 6附录 (17) 参考文献 (20)

SF6气体泄漏在线监测报警系统

GTS-Ⅱ SF6气体泄漏在线监测报警系统 使 用 手 册 真诚服务共谋发展

目录 前言 一、系统概述------------------------------------- 二、SF6泄露检测原理------------------------------ 三、SF6气体泄漏检测报警系统主要功能-------------- 四、系统组成-------------------------------------- 五、技术指标-------------------------------------- 六、系统安装-------------------------------------- 七、系统组网-------------------------------------- 八、软件使用说明-----------------------------------------

前言 感谢您使用本公司的产品。 遵循“以人为本”的概念,本产品全方位的进行了人性化的设备,操作简单方便。为了让您在短时间内熟练的操作、使用,我们随机配备了内容详细的使用说明书,并在安装过程中讲解,从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、产品性能以及安全注意事项等各方面的知识。 本公司保留对产品使用功能进行改进和升级的权力,如果发现产品在使用过程中其功能与说明书介绍的不完全一致,请以产品的实际功能为准。在产品的使用过程中如发现有什么问题,请您拨打我们的服务电话,谢谢合作。 感谢华东电力实验研究院在百忙之中,花费近20天的时间,详细检测了本产品SF6告警指标。

一、系统概述: SF6是由两位法国化学家Moissan和Lebeau在1900年合成。从60年代起,SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。在今天,SF6气体几乎成为高压、超高压断路器和GIS中唯一的绝缘和灭弧介质。 六氟化硫在常温常压下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀的气体,气体密度6.139g/L,其化学稳定性强,500℃-600℃不分解。六氟化硫具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,被广泛应用于电器工业,如:断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。在电力工业中,SF6是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫还是一种简单窒息剂。暴露在氧气含量<19.5%的大气中会导致头晕、昏迷、口水增多、反应迟钝、反胃、呕吐、失去意识和死亡。暴露在氧气含量<12%的大气中会无任何先兆的失去知觉,并失去自我救护的能力。SF6经过高温拉弧放电的分解物氟化亚硫酰(SOF2)、氟化硫酰(SO2F2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等等也对人体有极大的损害。因此在装有SF6设备的开关室,平时因为通风不良可能会缺少新鲜空气,缺氧或因设备SF6气体泄漏而污染室内环境,使进入房间的操作人员,巡视、检修人员的健康甚至生命受到严重威胁,给电力安全运行带来挑战,因此,我国《电业安全工作规程》特别规定,在相关场所必须安装氧气和SF6检测报警装置,并安装必要的通风换气装置。 GTS-II SF6气体泄漏检测报警系统是专门为了解决上述问题而设计的,系统是由四大模块构成,分别是操作控制屏、检测主机、集中供电单元、气体采样单元,可实时检测SF6、环境温湿度、氧气含量等,可以控制风机、空调等的开关等。系统自动记录各种报警数据与实时数据,并按照设定的方式控制风机等;能根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型采集系统;并可提供与远端通信装置的接口,实现遥控、遥测、遥信等功能。 GTS系列SF6气体监控系统是综合运用激光技术、数据采集、数据处理、通信技术于一体的开放系统平台,它的所有功能均采用模块化设计,便于工程安装及工程维护。 本系统可广泛应用于各种电压等级的SF6开关室、组合电器室(GIS室)等场所。 二、SF6泄露检测原理 光谱可以表示物质中的原子、分子所处的运动状态。这种物质的内部运动,可通过辐射或

LNG供气设施可燃气体泄漏报警器管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ LNG供气设施可燃气体泄漏报警器管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4056-42 LNG供气设施可燃气体泄漏报警器管 理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、LNG供气设施可燃气体报警器探头分别位于1. 卸车区;2.储罐前部; 3.气化区;4.调压计量区。 2、具体工作要求如下: 1) 报警设定为低限20% LEL,非特殊情况不得随意调节。按“SP”键可看设定值。 2) 按“TEST”键可测试报警器是否工作正常,如非必要不可随便按下。 3) “RESET”键为复位键,当报警器报警后,按下可使报警器停止报警。 4) 报警器死机后,可切断电源,重新启动。 5) 发生报警后的处理: a 若卸车区设备泄漏探头发生报警,应立即切断卸车区气源,关闭通往卸车区的气相、液相阀门。查

明原因,待排除故障后恢复工艺流程; b 若罐区设备泄漏探头发生报警,可视情况切断该泄漏部位气源,相应调整使用罐,或切断罐区的气源,如为储罐根阀或根阀以上部位泄漏,则按《LNG供气设施事故应急救援预案》处理;如为其他部位泄漏,应立即切断该部位的气源,并关闭紧急切断阀。查明原因,待故障排除后恢复工艺流程; c 若气化区探头发生报警,切断该泄漏部位气源,相应切换气化器,或视情况立即切断气化区气源,关闭通往气化区的气相、液相阀门。查明原因,待故障排除后恢复工艺流程; d 若调压计量区探头发生报警,可视情况切断泄漏部位气源,或立即切断调压计量区气源,关闭通往调压计量区的气相阀,查明原因,待故障排除后恢复工艺流程。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

煤气泄漏报警系统设计

郑州轻工业学院 传感器及应用系统课程设计说明书煤气检测警报系统设计 姓名: 专业班级: 学号: 指导老师: 时间:

煤气泄露检测报警系统设计 摘要:当今社会上,出现了许多煤气报警器,而这些产品大都是用很复杂的pc机针对煤气的泄漏所做出的相应的报警。本课题设计煤气报警采用了最基本的部件,对煤气报警器进行控制。通过 UL281传感器对一氧化碳气体对煤气进行检测,然后根据所得的信号,利用555单稳态触发电路进行处理,进而控制报警器和风扇的运行。整个系统的硬件电路设计合理,简单,性能安全可靠。 关键词:煤气浓度 555定时器报警器 1

目录 煤气泄露检测报警系统设计 (1) 目录 (2) 第一章概述 (3) 第二章工作方案设计 (4) 第一节系统组成框图 (4) 第二节主要单元电路设计 (5) <一>co及故障检测电路 (5) <二>单稳态触发电路 (7) <三>报警电路 (8) <四>电源电路 (9) 第三节总电路图和元件参数 (10) <一> 电路总图 (10) <二>元器件的选择 (11) 第三章小结 (13) 第一节优点总结 (13) 第二节有待改进的地方总结 (13) 第四章设计的心得 (15) 参考文献 (16) 2

第一章概述 CO是人们日常生活生产中常见的有毒气体,无色无味,不易被人们发现,当人处在CO气体之中是十分危险的,甚至威胁到生命安全。我国的CO报警控制系统经历了从无到有、从简单到复杂的发展过程,其智能化程度也越来越高,其系统复杂、成本较高。而在居民住宅区、机房、办公室等小型单位场所,需要设置一种单一、廉价实用的CO探测报警装置,基于此种现象,应用所学的电路知识设计出一种简单易于实现,低成本的CO报警电路,不仅对于所学知识是一次综合复习的机会,而且更是练习如何应用所学的书本知识解决实际生产生活问题的能力,这是相当必要的。 人们通常将能把被测量物理量或化学量转换为与之有确定对应关系的电量输出的装置称为传感器。传感器也叫做变换器、换能器或探测器。传感器输出的信号有不同的形式,如电压、电流、频率、脉冲等,以满足信息的传输处理、记录、显示和控制等要求。传感器是测量装置和控制系统的首要环节。如果没有传感器对原始数据参数进行精确可靠的测量,那么无论是信号或是信息处理,或者是最佳数据的显示和控制,都将成为一句空话。可以说,没有精确可靠的传感器,就没有精确可靠的自动检测和控制系统。 3

气体泄漏报警制度

气体泄漏检测报警管理制度 2017-09-10 发布 2017-09-15 实施

1、目的 为了加强对可燃气体泄漏检测报警系统的管理,及时发现有毒有害、可燃气体泄漏,防止人员中毒、火灾爆炸事故的发生。 2、适用范围 岗位人员、维修人员进行技术培训。 3.4安全环保部是仪器使用和被检测点(系统)的检查监管责任单位。每天检查一次,并对仪器是否正常使用和正常维检,被检测点是否处于可控状态行使监管权和考核权。有毒有害、可燃气体报警仪暂时停止运行,拆除维修必须报安环部审批后方可进行。

3.5相关岗位现场操作人员必须懂得固定式探测器和便携式报警器的性能、会操作使用,并及时记录、反馈和处理各种报警事件。 4、内容 4.1有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统设置要求 (1)在线的报警器完好率应达到100%。 (2)报警器设置的地点、数量、方式,执行《可燃气体和有毒气体检测报警器设计规范》有关规定。 4.2选择报警器应满足以下要求 (1)功能、结构、性能和质量符合国家法定要求。 (2)取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证。 (3)取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级。 (4)受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小。 (5)符合国家或行业标准规范要求。 4.3报警器安装现场所应注意事项 (1)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。 (2)露天探头的安装可根据被测气体的密度而选择安装高度特别注意的,一点式探头应安装在下风侧。 (3)周围环境(雨水、清扫水)及有毒有害、可燃气体对检测元件的影响。

室内煤气和天然气泄漏报警装置

摘要 全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“西气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。 但是随着燃气的广泛应用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的室内煤气泄露报警器实为必要之举。燃气报警器的核心是气体传感器及单片机。当气体传感器遇到燃气时,传感器电阻随燃气浓度而变化,随之产生电信号,供燃气报警器后级线路处理。经过电子线路处理变成浓度成比例变化的电压信号,由线性电路加以补偿,使信号线性化,经微机处理、逻辑分析,输出各种控制信号,即当燃气浓度达到报警设定值时,燃气报警器发出声光报警信号并可显示燃气浓度或启动外部联运设备。 本文正是通过分析目前燃气报警器的现状,设计制作室内故障监测报警系统,保障人们的生命财产安。 关键词:煤气报警;煤气泄漏;传感器;监测

THE DESIGN OF ALARM FOR GAS LEAKING ABSTRACT The rapid development of the national gas industry, liquefied gas, natural gas, coal gas and other city gas as a clean energy business and urban residents in users has been widely used, and gas industry has great potential. But with the extensive use of gas, due to gas leak caused an explosion, poisoning and fire accidents have also occ- urred to some extent, increased the city's insecurity and instability. In order for gas to better benefit the people, the benefit of the community, to reduce and eliminate all due to gas leak caused the explosion and fire, the gas unit and residential customers use to select a suitable indoor gas leak alarm is actually necessary move. Gas sensor is the core of combustible gas. When the gas face gas sensor, the sensor resistance change with gas concentration, the resulting electrical signal for processing of combustible gas line after the class. After dealing with electronic circuit into a voltage proportional to the concentration change signal to be compensated by the linear circuit, the signal linearization, by computer processing, logical analysis, the output of various control signals, that is, when the gas concentration alarm set value , combustible gas audible alarm signal can display gas concentration or start an external transport equipment. It is through this analysis of the current status of combustible gas, indoor design fault monitoring alarm system to protect people's lives and property.

GIS开关室SF气体泄漏监控报警系统技术规范书

鑫型新能源110kV变电站工程工程 招标技术文件 GIS开关室SF6气体泄漏监控报警系统 技术规范书 巴彦淖尔市科兴电力勘测设计所有限责任公司 工程勘察证书:053159-kb 2015年07·临河 一、主要技术指标 工作电源:主机和探头 AC 85-265V 50HZ 或 DC 110-340V 功耗:主机< 25VA 探头< 6VA 报警触点容量: AC220V/1A 常开/常闭(无源) 风机触点容量: AC220V/1A 常开(有源)2付 探头检测精度:氧气浓度±1%FS SF6 < 10%阀值 探头检测量程:氧气1.0% ~ 25.0% SF6 > 1000ppm 探头稳定性:氧气±0.5%FS 探头重复性:氧气±0.5%FS 氧气浓度报警点:18.0% 风机启动浓度点:氧气19.6% SF6 1000ppm 风机非定时每次最少工作时间:15分钟 通讯接口:两路RS-485总线波特率:4800bps 温度显示范围: -55.0 ~ 125.0℃ 湿度显示范围: 5%RH ~ 95%RH 抗电强度(外壳金属部分与电源之间):>2000V 电快速瞬变脉冲群抗扰度:符合GB/T17626.4要求 电源:2KV 5/50ns 5kHz

I/O、通讯口:1KV 5/50ns 5kHz 浪涌抗扰度:符合GB/T17626.5要求2KV 1.2/50us 静电放电抗扰度:符合GB/T17626.2要求6KV 接触放电8KV 空气放电连续干扰电压:符合GB4343要求0.15~0.50 MHz,66~56 dB?V准峰值 0.50~5.00 56 dB?V准峰值 5.00~30.0 MHz, 60 dB?V准峰值 连续干扰功率:符合GB4343要求 谐波电流:符合GB/T17625.1要求 二、系统主要功能 SF6开关室环境智能化监控报警系统主要有以下功能: 1.SF6气体浓度超标检测 轮流显示各气体探头处的SF6气体浓度状况,当SF6气体浓度超过1000ppm 时, 显示浓度超标信息。 2.氧气浓度检测 轮流显示开关室内各气体探头处的氧气浓度值。 3.缺氧报警 当氧气浓度低于18%时,输出触点报警信号,并进行现场语音报警。4.排险通风 SF6气体浓度超标(≥1000ppm)或氧气浓度过低(≤19.6%)时,启动风机进行通风,且每次通风时间至少为15分钟。 5.定时通风 系统可以设定风机每天定时启动和停止的时间,以保证开关室每天至少通风 一次。 6.强制通风 风机在停止状态时,按下强制按钮,系统可以进行强制通风15分钟。

相关文档