文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力线路第一种工作票

电力线路第一种工作票

电力线路第一种工作票
电力线路第一种工作票

电力线路第一种工作票填写说明

收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知

一、现场勘察制度

1、进行电力线路施工作业,工作票签发人和工作负责人认为有必要进行现场勘察,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。

2、现场勘察应查看现场施工、检修作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。

3、根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经本单位主管生产领导或总工程师批准后执行。

4、根据现场勘察结果(附现场勘察单)填写工作票,必要时附图说明。

二、工作票填写说明

单位名称栏:应填写签发人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如:

大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间)

1、工作负责人(监护人)栏:单班组工作时,填写班组的工作负责人,如果多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人。

班组栏:填写参加此项工作所有班组的全称,不得使用简称。如:

工作负责人(监护人)张建平班组名称检修一班检修二班运行二班

2、工作班人员或班组负责人栏:

(1)单班组工作,填写本班组参加此项工作的全体人员姓名,工作中使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。如:

工作班人员或班组负责人刘利兴张宝国丰日成民工3人

共7 人。

(2)多班组工作,只填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,线路工作总工作负责人不得兼认班组负责人。共几人应为各班组人数的总和。如:

工作班人员或班组负责人张万龙马有和赵喜平

共18 人。

3、工作的线路或设备双重名称栏:停电线路名称要写明电压等级和线路名称,对双回及以上线路中一回线停电作业时,以面向线路杆塔号增加的方向,在线路名称后加括号内写“左线”、“右线”、“上线”、“下线”,对刷有色标的还应在括号内注明颜色。配电线路停电时,在写明停电的主线或分线名称及起止杆塔号后面加分、支线。配电线路不停电、10kV配电变压器台停电时,写xx kV x x线xx号杆xx 配电变压器台。如:

工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号)110kV马庆线(左线、黄色)

4、工作任务栏:

(1)工作地点或地段栏:必须注明线路电压等级、具体名称及起止杆塔号,输电专业填写与工作内容所对应的起止杆塔号。配电专业工作地段为全线时只填写该线路电压等级、名称全线即可,后面用括号标明“包括分支线”,分支线名称可以不写,但联络线必须写明起止杆号;工作地段为干线、分线或支线的部分地段时,应填写作业干线、分线或支线的线路名称和起止杆塔号;干(分)线不停电,工作地段为1条分(支)线时,应填写分(支)线路的名称和起止杆塔号。变压器台停电时,要写明10kV配电变压器台的线路名称和所在杆塔号。(2)工作内容栏:所填写的工作内容应表述清晰准确,并应标明任务量,不得笼统地写为“缺陷处理、春检”等,如工作任务较多时可另附《缺陷处理单》。如:

工作任务:

工作地点或地段

(注明分、支线路名称、线路的起止杆号)工作内容

110kV马庆线1#-31#杆绝缘子清扫

110kV马庆线8#、24#杆压接引线

10kV南源线全线登杆检查

10kV南源线25#杆—43#杆清扫瓷瓶

10kV南源线22#杆东方社分线5#—8#杆更换瓷瓶

10kV南源线22#杆东方社分线19#杆变台清扫变压器

5、计划工作时间栏:系指工作班从开始工作至工作终结交付验收合格为止的时间,不包括停、送电操作时间,有效时间以批准的检修期为限。时和分使用24时制和双位数字,如:

计划工作时间:自2007 年 3 月18 日08 时30 分

至2007 年 3 月18 日17 时00 分

6、安全措施(必要时可附页绘图说明):(如:附图见现场勘察单)

(1)应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的开关、刀闸、熔断器(保险)栏:首先要明确应将该线路改为检修状态的变电站(或发电厂)间隔的双重名称,其它应停电线路及配合停电线路双重名称和应拉的开关、刀闸或熔断器。本项为调度执行的内容。

1)若设备为变电站或发电厂(包括用户站)的进出线间隔,只需填写站(厂)名、电压等级及间隔的双重名称转线路检修状态即可。如:6.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的开关、刀闸、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路):马军营22 0kV变电站110kV马庆线118开关间隔转线路检修状态,大庆路110kV变电站110kV马庆线112开关间隔转线路检修状

态。

2)若设备为线路侧(包括分支线路、双电源分支线等) 开关、刀闸、熔断器,填写应拉开开关设备的电压等级线路及分支名称和杆号位置。本项应在接到调度命令后按“电力线路倒闸操作票”进行操作。如:

6.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的开关、刀闸、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路):拉开10k V南源线16号杆支化纤厂1号杆开关及电源测刀闸,在化纤厂支线1号杆线路侧挂接地线一组;拉开10kV南源线45号杆与东营线拉手开关及两侧刀闸,在10kV南源线44号杆大号侧挂接地线一组;拉开10kV南源线26号杆12号公用配变高、低压开关,在10kV 南源线26号杆挂接地线一组。

(2)应挂的接地线:在表格的第一行,由签发人填写工作地段两侧(或各侧)应装设接地线的线路名称和杆号,本杆塔有工作时应注明小号侧或大号侧;在相应的下一行,填写接地线组数。应挂的接地线不包括变电站(发电厂)内运行值班人员装设的接地线、接地刀闸和自装自拆的个人保安线。本项安全措施应由工作负责人现场组织实施。如:

包括挂接地线的杆塔号,也可以是大小号两侧各挂一组接地线的一个杆塔号。

6.2 应挂的接地线

线路名称及杆号马庆线1#杆小号侧马庆线31#杆大号侧

接地线组数1组1组

(3)保留或邻近的带电线路、设备栏:应注明工作地点或地段保留或邻近的带电线路、设备的名称及杆(塔)号,包括双回、多回、平行、交叉跨越的线路名称。配电线路中断开的开关、刀闸带电侧等,均应在工作票中注明。

6.3 保留或邻近的带电线路、设备:110kV马庆线与带电运行线路110kV马机线(右线,红)同杆塔架

设。

(4)其他安全措施和注意事项栏:应根据现场勘察结果和工作现场实际情况,填写安全措施和注意事项。线路在杆塔上位置(指双回线路中的上、下线或左、右线)发生变化时,应分区段标明,换位部分要作为特别注意事项提醒作业人员。

6.4其它安全措施和注意事项:1、工作人员应与同杆塔架设且运行中的110kV马机线保持1.5米安全距离;2、登杆作业应设专责监护人;3、作业人员登杆至横担处应再次确认线路名称、位置及色标。

7、签发工作票:

(1)签发人将填好的工作票核对无误后,按照所填项目的内容逐项向工作负责人交待,工作负责人对照工作票认真听取,并审查无误,签发人和工作负责人分别签名。如:

工作票签发日期:2006 年 5 月17 日

工作票签发人签名徐立新工作负责人签名张建平

(2)如需将工作票送到发电厂或有关调度部门组织操作时,应将一式两联工作票交给工作负责人,在开工前一天送到发电厂或调度部门。

8、填写危险因素控制措施卡

单班组工作时,应由工作负责人组织工作班成员,根据具体工作中存在的危险因素,认真分析并制定有针对性、可操作性强的控制措施,填写在工作票背后“危险因素控制措施”栏内交工作票签发人审核并签发。

多班组工作时,由各专业班组负责人组织本专业成员,认真分析并制定出危险因素控制措施,填写在“多班组工作开、竣工票”背后的“多

班组危险因素控制措施”卡内。交总工作负责人签发。

三、工作票的执行

至预定的计划工作开始时间,工作负责人与工作票执行部门(发电厂或有关调度部门)值班员联系停电事宜。值班员根据工作票安全措施中6.1条要求及运行方式,通知发电厂、变电站、操作队等将被检修线路停电并转线路检修状态,得到所有执行人回令后向工作负责人发出许可工作命令。

1、许可工作有三种方式:

(1)当面通知

当工作负责人得到工作许可人当面通知的许可工作命令时,双方在一式两联工作票上分别签名,由工作许可人填写许可工作时间。如:7、确认本工作票1—6项,许可工作开始

许可方式工作许可人工作负责人许可工作时间

当面通知赵晋峰(本人)张建平(本人)2007年3月18日09时10分

(2)电话下达

当工作负责人通过电话得到工作许可人通知的许可工作命令时,双方在一式两联工作票上互代签名,核对时间并各自在所持工作票上填写许可工作时间。如:

7、确认本工作票1—6项,许可工作开始(现场联)

许可方式工作许可人工作负责人许可工作时间

电话下达赵晋峰(负责人代签)张建平(本人)2007年3月18日09时10分

7、确认本工作票1—6项,许可工作开始(调度联)

许可方式工作许可人工作负责人许可工作时间

电话下达赵晋峰(本人)张建平(许可人代签)2007年3月18日09时10分

(3)派人送达

当工作负责人得到工作许可人派来人员持许可人亲笔通知书的许可工作命令时,工作负责人应在所持联工作票上由派来人代替许可人签名,并将代签人姓名签的后面,工作负责人签名并填写许可工作时间。如:

7、确认本工作票1—6项,许可工作开始

许可方式工作许可人工作负责人许可工作时间

派人送达赵晋峰(郭日明代)张建平(本人)2007年3月18日09时10分

2、工作开工

工作负责人必须在得到工作许可人“被检修线路停电且转线路检修状态”的命令后,方可持下联工作票到现场布置安全措施。

对由工作负责人到现场组织工作班人员进行倒闸操作的工作,倒闸操作应使用《电力线路倒闸操作票》,并在监护人监护下进行,在完成操作后,由现场许可人组织验电、挂地线做好安全措施后,工作负责人全面检查无误填写第8项现场已挂接地线栏,方可布置开工。如:

8、现场已挂接地线

线路名称及杆号马庆线1#杆小号侧马庆线31#杆大号侧

接地线编号02#04#

召开现场站班会

(1)工作负责人得到全部工作许可人的许可工作令后,带领检修人员列队进入工作现场,在工作负责人负责监督下,由专人负责执行和检查“危险因素控制措施”栏的内容和要求,逐项检查无误后在对应项后面“执行情况”处打“√”并在“措施检查人”处签名。如:

危险因素控制措施

以下措施由工作负责人填写

危险因素具体措施执行情况

3、高空坠落1、登杆前应检查登杆工具是否合格。√

2、杆上作业应使用合格的安全带。√

3、安全带应系在牵固的构件上。√

工作票签发人:徐立新工作负责人:张建平措施检查人:张宝国

(2)工作负责人向全体工作人员交待工作任务、明确分工,以及交待清楚安全措施、危险点告知和带电的线路、设备部位。全体人员确认无问题后,分别在下联工作票背面《确认安全措施保证书》“开工前”栏内签名,并标注时间。工作负责人明确专责监护人的监护对象、监护任务和范围,专责监护人明确任务后,在“专责监护人”栏内签字

配电线路第一种工作票最新版

配电线路第一种工作票 单位::班组:编号 1.工作负责人(监护人) 5.计划工作时间: 自年月日时分至年月日时分 6.工作许可人所做的安全措施 6.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电的线路): 6.2 保留或邻近的带电线路、设备: 1)保留或邻近的带电线路、设备: 6.3 其他安全措施和注意事项:1)核准作业地点杆号与工作票所列作业地点杆号相符,并确定在停电范围以内。2)进入作业现场后工作负责人认真向工作班成员宣读工作票。使工作 班成员明确工作任务、停电范围及安全措施。3)接到许可命令后工作负责人应指派专人(戴绝缘手套)进行验电,装设好高、低压接地线,并设专人监护。4)现场人员戴好报警式安全帽,登高作业检查好登高工具,系好安全带,作业时设专人监护。5)作业现场设好临时围、遮拦,防止车辆行人进入作业区下方,用绳索传递工器具、材料,严禁抛扔。6)登杆作业前检查电杆,电杆有裂纹采取安全措施后登杆作业。7)作业结束,检查线路及设备上无遗留物,地线全部拆除,采取的安全措施已全部恢复,人员全部撤离现场,向许可人交令。 工作票第一签发人签名年月日时分签发 工作票第二签发人签名年月日时分签发 工作负责人签名年月日时分收到工作票

8.工作班组所做的安全措施: 8.1断开可能反送电到工作地段的高、低压开关、刀闸及熔断器: 签名: 10.工作负责人变动情况: 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分。 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名: 12. 工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作许可人工作负责人签名年月日时分13.工作票终结 13.1 工作班现场所挂接地线编号共组,已全部拆除、带回。 14. 备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事项: 15.工作简图见附页:

配电线路第一种工作票填写说明

配电线路第一种工作票填写说明 一、编号:按《广东电网公司工作票管理规定》要求使用十位数编号,工作票尽量使用配网生产系统完成审核流程,由系统统一编排,避免一个运行单位内的配网工作票编号重复。 二、单位和班组:要求写上班组。 三、计划工作时间:严格按照24小时制填写。 四、工作班人员:(1)超过四人时,写四个人的名字后加“等共X人”;(2)吊车司机必须纳入工作成员;(3)司机或工作班人员临时离开时,必须在工作票备注栏里注明。 五、停电线路名称:(1)要求在线路前写上所属变电站(含电压等级);(2)如果是一条线路的某开关后段全部停电写上“某某开关后段”,如果是两个开关间停电写:XX变电站XX线X开关后段至X开关前段;(3)两侧带刀闸的开关的停电包括其两侧的刀闸。 六、工作地段:(1)线路上的工作不包括挂接地线的杆号;(2)工作地段写上变电站(含电压等级);纯粹配电房(开关房)内的设备停电检修才办理电气工作票,涉及到线路的工作必须办理线路票;(3)台架上的工作办理线路票;(4)新敷设电缆线路接入变电站开关柜用线路票(只有涉及开关柜内部设备检修、改造才使用变电票)。 七、工作要求的安全措施:

(一)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明厂站名及双编号):(1)工作地段有T接纯负荷的支线,可不断开开关、刀闸而直接在T接点挂接地线,接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(2)工作地段内的变压器要求拉开并取下熔断器,或在T接点装设接地线,T接点的接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(3)台架上的工作即使台架上即使有刀闸仍要拉开并取下熔断器;(4)拉开的熔断器必须取下熔管;(5)对有小水电的支线要做好防止小水电倒供电的措施,写在此栏。 (二)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点):低压在出线刀闸靠线路侧挂接地(N线一定要接地),接地线视为工作接地,放在工作接地不写在此栏。 (三)应设遮拦、应挂标示牌(注明位置):(1)涉及开关及其两侧刀闸的停电,挂牌在离工作地段最近的刀闸和开关处挂牌;(2)跌落式熔断器取下熔管后仍需要挂牌。 八、应装设的地线:(1)接地线编号应按编号原则填写,不能只写XX号;(2)写法:XX线路X杆大(小)号侧;(电缆线路的写:XX靠XX侧);(3)该接地与系统接地点相同时,不需挂该组接地。 九、工作许可:“保留的带电线路或带电设备”栏按照南网电气工作票技术规范要求填写。 十、工作终结:数字用阿拉伯数字即可。

配电第一种工作票(考试)2018年新版

配电第一种工作票 单位:德力石门公司编号:德力石门公司1803001 1. 工作负责人:考试人班组:德力石门公司工程队 2. 工作班人员(不包括工作负责人):技工:赵安、钱全、孙技、李术、周常(吊车司机)、民工:刘铭、方旭共7人。 4. 计划工作时间:自2018年03月28日08 时30 分 至2018年03月28日17时00分 5.安全措施【应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标志牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明】

保留或邻近的带电线路、设备 常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压。 其他安全措施和注意事项 1、工作负责人得到停电联系人许可开工命令后、按要求在工作地段两端验电、装设接地线; 2、常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压,更换#03公变#D01杆-#D10杆低压导线,杆上作业人员与带电线路保持0.7米以上人身安全距离,并做好防感应电措施; 3、在常高线332线路#03公变四周、#03公变低压线路#D01杆-#D10杆处悬挂“在此工作”标示牌各一块; 4、其它见工序质量控制卡《风险提醒及措施》。工作票签发人签名2018年03月27日15时10分 工作负责人签名考试人2018年03月27日15时30分 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 8.现象交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并

电力线路第一种工作票填写作业指导书

1 作业范围 本指导书适用于配电线路第一种工作票的填写。 2 引用标准 2.1 《河南省电力公司工作票操作票管理规定》 2.2 DL 409-91《电业安全工作规程》(电力线路部分) 3 作业步骤 3.1 工作范围 3.1.1 在停电线路(或在双回线路中一回停电线路)上的工作。 3.1.2 在全部或部分停电的配电变压器台架上或变压器室内的工作。 3.2 电力线路第一种工作票的执行程序 3.2.1 工作票应由工作票签发人填写,也可由工作负责人填写,但必须经工作票签发人审核签名,不允许工作负责人代替工作票签发人签名。 3.2.2 工作许可人接到工作票后,应审查停电时间、停电范围(包括现场简图)、应断开的开关和刀闸、保留的带电设备或带电设备正确是否,若不正确应重新办票。 3.2.3 许可人接受工作票后,应按要求断开有关开关、刀闸,并在做好安全措施后方可填写许可命令方式、许可时间。 3.2.4 许可人接到工作终结的命令后,应立即填写终结报告方式和接受报告人、终结报告时间。终结报告人必须是工作负责人。 3.3 电力线路第一种工作票各项内容的填写 3.3.1 电力线路第一种工作票的填写应对照符合实际的模拟图板或接线图,由工作票签发人、工作负责人、工作许可人分别填写和审查。第一种工作票应在开工前一日签发并送交许可单位,开工前再履行许可手续。 3.3.2 绘画工作简图应和工作任务范围相符。 3.3.3 工作票签发人应针对工作实际情况将有关注意事项和补充安全措施填入备注栏。 3.3.4 工作负责人、工作票签发人和许可人均可根据需要在备注栏内填写补充安全措施和安全注意事项。 3.3.5 工作班人数的填写 3.3.5.1 工作班人数在10人及以下要求填写全部工作人员姓名。若超过10人要求写出主要成员10个人的姓名及总人数共××人。 3.3.5.2 采用多班组总工作负责人的工作票,总人数不超过10人要求同 3.3.5.1条。总人数超过10人可只填写每个专业班组的负责人,同时要求写够主要成员10个人的姓名及总人数。工作负责人应包括在总人数内。 3.3.5.3 工作班中若使用临时工和民工,应写出临时工和民工若干人,但不要求写出姓名。 3.3.6 停电线路名称指需要停电的主干线路名称。线路名称要注明电压等级。若为双回线路应注明双重称号。双回同杆架设的线路必须填写清楚线路名称,左线或右线(从小号侧往大号侧看)、上线和下线。若为分支线应写上主干线及分支线的名称。 3.3.7 工作地段指实际工作地段的线路名称和起止杆号。如果分支线也有工作,还要写明分支线名称和杆号。 3.3.8 工作任务栏应写明工作线路名称、工作地段,还应写明具体的任务。3.3.9 应采取的安全措施对配电线路电源侧应断开的开关和刀闸,应填写“断

配电第二种工作票(模板)

附录D配电第二种工作票格式 配电第二种工作票 单位江苏安方电力科技有限公司编号 1工作负责人(监护人)班组 2工作班人员(不包括工作负责人): 翁寿银、袁海兵共2人。 3工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 江苏安方电力科技有限公司,试验变压器电能质量测试 4工作任务: 5计划工作时间:自2016年1月11日14时50分至2016年1月11日16时11分 6 工作条件和安全措施(必要时可附页绘图说明) 1、严格遵守《电业生产安全规程》电力线路部份的有关规定 2、进入作业现场,必须戴安全帽、穿工作服,高空作业必须配带安全带、并设专人监 护,传递物品,严禁上下抛掷 3、做好工作现场和周围环境的防火工作,注意电缆头的保护,与易燃物品保持一定的 距离(4米以上) 4、工作中及工作前六小时内严禁饮酒 工作票签发人签名:年月日时分 工作负责人签名:年月日时分收到工作票 7 工作许可人补充的安全措施: 对危险点控制措施 (一)认真履行上述的组织措施与技术措施。 (二)现场工作必须正确戴安全帽。 (三)在工作地段范围内停电、验电、装设接地线,要使用合格的验电器和绝缘手套。 (四)工作期间至少应有两人进行,一人监护。 (五)严禁工作人员在工作中拆除遮栏、接地线和标志牌。 (六)攀登杆塔前应检查登高工具是否牢固可靠。

8 工作许可 在配电室内工作的许可(或开工): 9 现场交底,工作班组人员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: 工作开始时间:年月日时分工作负责人签名: 10 工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分 11 工作完工时间:年月日时分工作负责人签名: 12 工作终结: 工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 工作终结报告(或结束): 13 备注:

配电第一种工作票典型工作示范票---换杆

配电第一种工作票 单位密云供电公司穆家峪供电所编号 004 1.工作负责人×××班组检修班2.工作班成员(不包括工作负责人):××××××××××××××× ×××××××××××××××共 10人。3.工作任务: 4.计划工作时间:自2014年 06 月25日 08 时 00 分至 2014 年06月 25 日17 时00分5.安全措施(应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标示牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明)

5.5 保留或邻近的带电线路、设备: 本路#44-#50杆与10kV穆北路平行临近,10kV穆北路有电。 5.6 其他安全措施和注意事项: 工作票签发人签名:×××, 2014年 06 月 24 日 13 时 30分工作负责人签名:××× 2014年 06月 24日 13时 00分5.7 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写): 6.工作许可: 7.工作任务单登记:

8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: ××××××××××××××××××××× ××××××××× 9.人员变更 9.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人:年月日时分 原工作负责人签名确认:新工作负责人签名确认: 年月日时分9.2 工作人员变动情况: 工作负责人签名 10.工作票延期:有效期延长到年月日时分。 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不必填写): 12.工作终结: 12.1 工作班现场所装设接地线共 2 组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告:

电力电缆第种工作票

电力电缆第一种工作票 单位编号 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作人员(不包括工作负责人) 共人 3、电力电缆双重名称 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分

6、安全措施(必要时可附页绘图说明)

续表 工作票签发人签名签发日期年月日时分7、确认本工作票1 ?6项 工作负责人签名 8、补充安全措施 9、工作许可 (1)在线路上的电缆工作: 工作许可人用方式许可 自年月日时分起开始工作 工作负责人签名 (2)在变电站或发电厂内的电缆工作: 安全措施项所列措施中(变、配电站/发电厂)部分已执行完毕工作许可时间年月日时分 工作许可人签名工作负责人签名 10、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施

工作组成员签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 12、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分工作许可人签名年月日时分13、工作负责人变动 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分14、工作人员变动情况(变动人员姓名、日期、时间) 工作负责人签名

15、工作终结 (1)在线路上的电缆工作: 工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结;所装的工作接地线共副已全部拆除,于年月日时分工作负责人向工作许可人用方式汇报。 工作负责人签名 (2)在变、配电站或发电厂内的电缆工作: 在(变、配电站/发电厂)工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。 工作负责人签名工作许可人签名 16、工作票终结 临时遮拦、标识牌已拆除,常设遮拦已恢复; 未拆除或未拉开的接地编号等共组、接地倒闸共副(台),已汇报调度。 工作许可人签名 17、备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事项

配电第一种工作票(架空线路版)

配电第一种工作票 单位:xx集团配网培训班编号: 1.工作负责人(监护人):班组: 2.工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3.工作任务: 4.计划工作时间: 自年月日时分 至年月日时分 5.安全措施[应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标示牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明]

无 5.6 其他安全措施和注意事项: 1.工作人员上杆前必须核对线路名称及杆号,防止误登杆;现场设专责监护人,全程监护工作人员在台架上工作。 2.工作人员上下杆过程中应注意安全,杆上工作安全带和保护绳应分挂在杆上不同部位的牢固构件上; 3.杆上移位时,不得失去安全绳(带)的保护,工具材料传递使用绳索,防止坠物伤人。 工作票签发人签名年月日时分工作负责人签名年月日时分5.7 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 无 6.工作许可: 9.人员变更 9.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人签名年月日时分 原工作负责人签名确认新工作负责人签名确认 年月日时分9.2 工作人员变动情况:

10.工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不必填写): 12.1 工作班现场所装设接地线共组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告: 13.1 指定专责监护人负责监护10kVxx线xx镇xx村2队台区。 专责监护人签名: 13.2 其他事项:登杆前检查项目:1、检查杆根、杆基、杆身、拉线;2、检查登杆工器具、个人工器具、安全带、材料;3、核对线路名称、编号。4、杆上作业注意事项:杆塔上移位时不得失去安全绳(带)的保护,工具材料传递使用绳索,防止坠物伤人。

电力电缆工作票实施细则

附件3: 电力电缆工作票实施细则 1 电力电缆工作票 1.1 变电站(含配电站、环网柜、箱式变)至架空线间或变电站(含配电站、环网柜、箱式变)间的连接电缆检修试验等工作,应办理电力电缆工作票(见附录一)。 1.2 电缆工作申请 进行电力电缆的工作前应做好现场勘察,电缆工作的停电申请由设备维护管理部门或施工部门按设备停电申请的有关规定,向调度部门提出,并附现场勘察单。经调度部门批准后,工作票应在工作前一日交给调度和变(配)电站值班员。临时工作可在工作开始前直接交给调度和变(配)电站值班员。 1.3 电缆工作票签发人、工作负责人的要求 工作票签发人和工作负责人应由分场、工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉《安规》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分)的生产领导人、技术人员或经厂、局主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人和工作负责人的聘任参照电气和线路工作票有关责任人聘任条件和程序,发文公布聘任。 1.4 工作许可人审票时发现票面不合格,应退回工作票签发人补充完善或作废重新开票。 工作中工作负责人发现工作票有错误,或者对工作票内容有疑问时,均应立即向工作票签发人或工作许可人询问清楚,必要时应要求纠正或作详细补充并签名,方可继续工作。 1.5 禁止在只经开关断开电源的电力电缆上工作,必须拉开刀闸,使工作地段的各方面至少有一个明显的断开点。对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否确已断开,除观察装在组合电器控制柜上的

位置显示器外,还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器确证,若有外伸连杆的,还要查看拐臂位置是否到位。因设备型号各异,各单位应根据设备的情况制定具体规定。 1.6 填用电缆工作票的工作,须经值班调度员或工区值班员许可,如要进入变(配)电站工作,还须经过变(配)电站值班许可人的许可后,方可开始工作。电缆工作票一式多份,由值班调度、变(配)电站许可人和工作负责人各执一份。 1.6.1 进入变(配)电站工作,应先取得当值调度员许可命令后,方可到变(配)电站办理许可手续,办理工作终结手续时步骤相反。哪里发布的许可命令,终结报告时仍向哪里汇报终结。 1.6.2 当接地线已拆除,未向工作许可人报告工作终结前,发现新的缺陷或遗留的问题必须处理时,应重新验电接地,做好安全措施后方可处理;若已向许可人报告终结,发现新的缺陷或遗留的问题必须处理时,则必须重新填写工作票,并履行工作许可手续,做好安全措施后方可处理。 1.7 工作期间,工作负责人可指定分组工作负责人,工作负责人不得离开工作票所列区域;若确需离开,应经工作票签发人同意,指派新的工作负责人,并通知值班调度员和变(配)电站值班员。变更的工作负责人双方应做好现场工作交接,并通知全体工作人员。若工作票签发人不在现场时,可以电话变更,由新工作负责人、值班调度员和变(配)电站值班员分别代为签字。 1.8 外单位或本局无电力电缆工作票签发人的车间,要在电力电缆上进行工作时,工作票应由管辖该设备的单位签发,施工单位应书面向签发单位提出工作任务、人员状况和安全措施要求,经工作票签发单位审查符合现场条件后签发工作票,并办理许可手续。工作票签发单位对工作票上所填工作任务的必要性和安全措施是否正确完备负责;施工单位对工作班人员情况、精神状态以及施工作业中的安全负责。

电力作业各类工作票模板

电力作业各类工作票模板 班组:2、工作班成员(不包括工作负责人): 共人3、工作地点(变配电站名称及设备双重名称):4、工作任务工作地点及设备双重名称工作内容 5、计划工作时间:自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明)*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)已执行*应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号*)已执行应设遮栏,应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行工作地点保留带电部分或注意事项(工作票签发人填写)补充工作地点保留带电部分和安全措施(工作许可人填写)签发工作票时间: 年月日时分工作票签发人签名:收到工作票时间: 年月日时分值班负责人签名:7、许可开始时间: 年月日时分工作许可人签名: 工作负责人签名: 8、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施监护地点及具体工作专责监护人工作班组人员签名:(确认工作负责人布置的任务和本工作的安全措施)9、工作负责人及工作人员变动:原工作负责人离去,变更为工作负责人变动时间: 年月日时分工作票签发人:

工作许可人: 工作人员变动情况(增减人员姓名、变动日期及时间): 工作负责人签名: 10、工作票延期有效期延长到: 年月日时分工作负责人签名: 工作许可人签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)收工时间工作负责人工作许可人开工时间工作负责人工作许可人月日时分月日时分 12、工作终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结。工作负责人签名: 工作许可人签名: 13、工作票终结:临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除接地共组、接地刀闸共把、绝缘挡板(罩)共块,已汇报 调度值班员。工作许可人: 年月日时分 14、备注:(可汇图可写文字说明)附表2:变电站(发电厂)第二种工作票格式******供电局变电第二种工作票工作单位: 编号:

电力线路第一种工作票(样票)

地电公司咸阳分公司 电力线路第一种工作票(样票) 编号:2009-11-16-01工作单位:武功县电力局班组:城区供电所 1、工作负责人(监护人):王选峰 2、工作班人员(不包括工作负责人):杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏 王恩科共7人3、工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重名称) 185城公线沿河路支线 、计划工作时间:2009年11月16日 8302009年11月16日17时30分6、安全措施(必要时可附页绘图说明): 6、1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、 保留或邻近的带电线路、设备: 6、3其他安全措施和注意事项:(1)工作前仔细检查安全工器具;登杆前“三确认”、“四 防止”(2)拆除旧线路必要时应装设临时拉线;(3)紧线时应统一指挥,并注意安全。 6、4变电站补充安全措施及注意事项:工作票签发人签名:贾创林2009年11月15日17时10分工作负责人签名:王选峰2009年11月 16 日8时 0分 杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏王恩科(注:工作负责人在此栏不签名,只是工作班本人签名) 9、工作负责人变动情况:原工作负责人:离去,变更为工作负责人 工作票签发人:年月日时分工作人员变动情况:(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名: 10、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人:年月日时分 11、工作票终结: 11、1 工作班组现场所挂的接地线编号城供1# 、城供2# 、城供3# 共3组,已 (1)、指定专责监护人:负责监护: (人员或地点及具体工作)(2)、其他事项:(需雇佣民工签名)

电力电缆第一种工作票(A3-1本)

电力电缆第一种工作票单位编号 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、电力电缆双重名称 4、工作任务 工作地点或地段工作内容 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) (1)应拉开的设备名称、应装设绝缘隔板 变、配电站或线路名称应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)熔断 器以及应装设的绝缘隔板(注明设备双重名称) 执行人已执行 (2)应合接地刀闸或应装接地线 接地刀闸双重名称和接地线装设地点接地线编号执行人(3)应设遮栏、应挂标示牌 (4)工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写)(5)补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写) 工作票签发人签名签发日期年月日时分7、确认本工作票1~6项 工作负责人签名 8、补充安全措施工作负责人签名 9、工作许可 (1)在线路上的电缆工作: 工作许可人用方式许可 自年月日时分起开始工作. 工作负责人签名 (2)在变电站内的电缆工作: 安全措施项所列措施中(变、配电站)部分已执行完毕. 工作许可时间年月日时分 工作许可人签名工作负责人签名 10、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 收工时间工作 负责人 工作 许可人 开工时间工作 许可人 工作 负责人 月日时分月日时分 12、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13、工作负责人变动 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分 14、工作人员变动(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名 15、工作终结 (1)在线路上的电缆工作: 工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结;所装的工作接地线共副已全部拆除,于年月日时分工作负责人向工作许可人用方式汇报。 工作负责人签名 (2)在变、配电站内的电缆工作: 在(变、配电站)工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。 工作负责人签名工作许可人签名 16、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复; 未拆除或拉开的接地线编号等 共组接地刀闸共副(台),已汇报调度。 工作许可人签名 17、备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作) (2)其他事项

电力电缆第一种工作票——模板

电力电缆第一种工作票 电力电缆第一种工作票 单位江苏东开电气有限公司停电申请单编号编号 1.工作负责人(监护人)班组 2.工作班人员(不包括工作负责人) 等人。 3. 电力电缆双重名称 4.工作任务 工作地点或地段工作内容 5.计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明,红色表示有电) (1)应拉开的设备名称、应装设绝缘挡板 变、配电站或线路名称应拉开的熔断器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断 器以及应装设的绝缘挡板(注明设备双重名称) 执行人已执行

(2)应合接地刀闸或应装接地线: 接地刀闸双重名称 和接地线装设地点 接地编号执行人(3)应设遮拦,应挂标示牌 (4)工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写)(5)补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写) 工作票签发人签名年月日时分 工作票会签人签名年月日时分 工作负责人签名年月日时分收到工作票 7.确认本工作票1~6项,许可工作开始 许可方式许可人工作负责人签名许可工作的时间 年月日时分 年月日时分 年月日时分

8.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名: 9.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 开工时间工作负 责人工作许 可人 收工时间工作负 责人 工作许 可人 月日时分月日时分 10. 工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 11. 工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分12. 工作人员变动(变动人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名

手工票模板电力电缆第一种工作票

电力电缆第一种工作票 单位启东电力停电申请单编号编号20150908 1.工作负责人(监护人)刘卫杰班组施工1班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 顾峰华董建平秦建中周兵周磊 共5 人。 3.电力电缆双重名称10KV幸福线86#5泵站环网柜54开关出线侧停电 4.工作任务 工作地点或地段工作内容 10KV幸福线86#5泵站环网柜54开关停电10KV幸福线北高新2#熔丝柜调换环网柜 5.计划工作时间 自2016年10 月27 日9 时0 0 分 至2016 年10月27 日17 时00 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明,红色表示有电) 6.1 变配电站(A)名称:10KV幸福线86#5泵站环网柜 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* 拉开86#5泵站环网柜54开关 应装接地线、应合接地刀闸(注明确切地点、名称及接地线编号*)已执行* 合上86#5泵站环网柜54开关出线侧544地刀 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行*

在86#5泵站环网柜54开关操作机构上挂‘禁止合闸、有人工作’标示牌设置围栏,相邻间隔悬挂‘止步,高压危险’标示牌 *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写): 补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写): 86#5泵站环网柜54开关上桩头及相邻间 隔有电 6.2 变配电站(B)名称: 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* 应装接地线、应合接地刀闸(注明确切地点、名称及接地线编号*)已执行* 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行* 设置围栏,相邻间隔悬挂‘止步,高压危险’标示牌 *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写): 补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写):

配电线路第一种工作票版

1.工作负责人(监护人) 3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 4.工作任务: 自年月日时分至年月日时分 6.工作许可人所做的安全措施 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电的线路): 保留或邻近的带电线路、设备: 1)保留或邻近的带电线路、设备: 其他安全措施和注意事项:1)核准作业地点杆号与工作票所列作业地点杆号相符,并确 定在停电范围以内。2)进入作业现场后工作负责人认真向工作班成员宣读工作票。使工作 班成员明确工作任务、停电范围及安全措施。3)接到许可命令后工作负责人应指派专人(戴绝缘手套)进行验电,装设好高、低压接地线,并设专人监护。4)现场人员戴好报警式安全帽,登高作业检查好登高工具,系好安全带,作业时设专人监护。5)作业现场设好临时围、遮拦,防止车辆行人进入作业区下方,用绳索传递工器具、材料,严禁抛扔。6)登杆作业前检查电杆,电杆有裂纹采取安全措施后登杆作业。7)作业结束,检查线路及设备上无遗留物,地线全部拆除,采取的安全措施已全部恢复,人员全部撤离现场,向许可人交令。 应挂的操作接地线: 工作票第一签发人签名年月日时分签发 工作票第二签发人签名年月日时分签发 工作负责人签名年月日时分收到工作票 7.确认本工作票1 ~ 6项,许可工作开始 8.工作班组所做的安全措施:

断开可能反送电到工作地段的高、低压开关、刀闸及熔断器: 应挂的工作接地线: 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分。 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名: 12. 工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作许可人工作负责人签名年月日时分13.工作票终结 工作班现场所挂接地线编号共组,已全部拆除、带回。 工作终结报告: 14. 备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事项: 15.工作简图见附页:

电力第一种工作票

电力第一种工作票 单位______________________________ No. _______________ 1. 工作负责人(监护人)________________ 班组______________________ 2. 工作班组人员(不包括工作负责人)______________________________________________ _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________共______人。 3. 工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号)______________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 5. 计划工作时间 自__________年__________月__________日__________时__________分 至__________年__________月__________日__________时__________分 6. 安全措施(必要时可附页绘图说明) 6.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、客户线路和配合停电线路)_____________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 6.2 保留或邻近的带电线路、设备__________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 6.3 其他安全措施和注意事项:____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 工作票签发人签字__________________ __________年______月______日______时______分工作负责人签字__________________ __________年______月______日______时______分

电力电缆第一种工作票样票

电力电缆第一种工作票 签发编号:东2009001 单位:东河分局变电站:110kV铝园变编号:2009001 1. 工作负责人(监护人):董晓宏工作班组:电缆班 2. 工作班人员(不包括工作负责人):谷嘉盛、李继国、冯奎 _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________共_4人。 3. 电力电缆双重名称:铝园变921线三鑫I回 4. 工作任务: 5. 计划工作时间: 自2009年11月02日16时30分至2009年11月02日22时00分 6. 安全措施(必要时可附页绘图说明):

工作票签发人签名:_ 签发日期:2009年11月02日16时00分 7. 确认本工作票1-6项工作票负责人签名: 8. 补充安全措施:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 工作负责人签名:_____ ___________ 9. 工作许可: (1)线路上的电缆工作: 工作许可人_ __用方式许可自年月日时分起开始工作。工作票负责人签名: (2)在变电站内的电缆工作: 安全措施项所列措施中1、2、3、5部分已执行完毕。 工作许可时间:年月日时分。 工作许可人签名:工作票负责人签名:

配电线路第一种工作票

配电线路第一种工作票公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

配电线路第一种工作票 单位::班组:编 号 1.工作负责人(监护人) 2.工作班人员:(不包括工作负责人)共人 3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 4.工作任务: 5.计划工作时间: 自年月日时分至年月日时分 6.工作许可人所做的安全措施 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电的线路): 保留或邻近的带电线路、设备: 1)保留或邻近的带电线路、设备: 其他安全措施和注意事项:1)核准作业地点杆号与工作票所列作业地点杆号相符,并确

定在停电范围以内。2)进入作业现场后工作负责人认真向工作班成员宣读工作票。使工作 班成员明确工作任务、停电范围及安全措施。3)接到许可命令后工作负责人应指派专人(戴 绝缘手套)进行验电,装设好高、低压接地线,并设专人监护。4)现场人员戴好报警式安全 帽,登高作业检查好登高工具,系好安全带,作业时设专人监护。5)作业现场设好临时围、 遮拦,防止车辆行人进入作业区下方,用绳索传递工器具、材料,严禁抛扔。6)登杆作业前 检查电杆,电杆有裂纹采取安全措施后登杆作业。7)作业结束,检查线路及设备上无遗留物,地线全部拆除,采取的安全措施已全部恢复,人员全部撤离现场,向许可人交令。 应挂的操作接地线: 工作票第一签发人签名年月日 时分签发 工作票第二签发人签名年月日 时分签发

工作负责人签名年月日时 分收到工作票 7.确认本工作票1 ~ 6项,许可工作开始 8.工作班组所做的安全措施: 断开可能反送电到工作地段的高、低压开关、刀闸及熔断器: 应挂的工作接地线: 9. 确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施、危险点及控制措施后,工作班组人员签名: 10.工作负责人变动情况: 原工作负责人离去,变更为工作负责人。工作票签发人年月日时分。 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名:

电力第一种工作票

电力第一种工作票-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电力第一种工作票 单位______________________________ No. _______________ 1. 工作负责人(监护人)________________ 班组 ______________________ 2. 工作班组人员(不包括工作负责人) ______________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________共______人。 3. 工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号) ______________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________ 自__________年__________月__________日__________时__________分 至__________年__________月__________日__________时__________分 6. 安全措施(必要时可附页绘图说明) 6.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、客户线路和配合停电线路) _____________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ________________________________________ 6.2 保留或邻近的带电线路、设备 __________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________ 6.3 其他安全措施和注意事项: ____________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

相关文档