1 总则

1.1 为统一规范架空输电线路杆塔标识牌安装与制作,指导架空输电线路杆塔标识牌安装及制作,制定本导则。

1.2 本导则适用于35kV及以上架空输电线路杆塔标识牌安装与制作。

1.3 架空输电线路杆塔标识牌安装与制作除应符合本导则的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 基本规定

2.1 每基杆塔应有杆号牌以及必要的起到安全警示作用的警示牌。

杆号牌应有明显的线路名称、线路编号和杆塔号、色标标识。

警示牌分为两类,一类是起到对非工作人员提示及警告义务的警示牌,内容为“高压危险禁止攀登”;一类是起到对工作人员提示作业安全的警示牌,内容为“认真核对防止误登”。

2.2 变电所进出线终端塔、耐张塔、换位塔、分歧塔以及换位塔、分歧塔前后一基塔上、交叉跨越点两端塔应设有相序牌。

终端塔、换位塔(或分歧塔)必须在杆塔大小号侧均设有相序牌。交叉跨越包括:铁路、各种等级公路、一级通讯线、重要河流、35kV及以上电力线、索道、桥梁、输油及输气管道。

2.3 同塔双回路塔在塔身与最下层横担连接处应设有色标牌。多回路塔(两回以上)在每个横担的塔身与横担连接处装设色标牌。

2.4 线路在跨越鱼塘、采矿点附近、易被取土处、易被外力破坏处、邻近放风筝场地或居民区等,均应在合适的地点设有针对性的安全警告、宣传牌。

2.5 砼杆及钢杆采用卡箍将标识牌固定在杆身;铁塔采用L型卡具将标识牌固定在塔身辅材上。

3 标识牌制作标准

3.1 标识牌制作通用技术要求

3.1.1 标识牌原材料应采用不小0.8-1mm 厚度的钢板。

3.1.2 成品线路标识牌为铝板或搪瓷制品(双面镀瓷),优先采用热转印打印粘贴工艺,亦可采用腐蚀工艺。

3.1.3标识牌所有安装孔直径均为17.5mm 。

3.1.4 所有标识牌安装孔中心到标识牌边沿的距离均为20mm 。 3.2 杆号牌制作标准

3.2.1 铁塔用杆号牌规格:长600mm ×宽480mm 。具体样式见图 1。 35kV 线路—110kV 线路杆号牌规格:长400mm ×宽320mm 。 220kV 线路—330kV 线路杆号牌规格:长500mm ×宽400mm 。 750kV 线路杆号牌规格:长600mm ×宽480mm 。

±800kV —1000 kV 线路杆号牌规格:长度为770mm ,宽度为570mm 。 3.2.2 砼杆及钢杆用杆号牌规格:长480mm ×宽300mm 。具体样式见图 2。 3.2.3设备标志制图标准色:

设备标志制图采用以下六种标准色和其中两种颜色配合使用,以区别线路的色彩标志。红色:M100Y100、黑色:K100、绿色:C100Y100、黄色:M20Y100、蓝色:M50C100、紫色:C50M50。 3.2.4杆号牌的正面内容为:

杆号牌的总体版面分上下两部分布置,上方标识是线路编号+线路名称,下方是杆塔编号。分割线为白色,线宽 3 mm ;字体为白色;字体大小按杆号牌比例,以醒目、统一、版面美观为原则,并突出塔号,便于远处识别。杆塔编号:采用三位阿拉伯数字和一位汉字(号)组成。具体样式见图 1、图 2。

001号

560

200

280

220

220

7086 东凉一线

3.3 警示牌制作标准 3.3.1 警示牌规格同杆号牌。

3.3.2 警示牌1为“禁止攀登,高压危险”, 警示牌2为“认真核对,防止误登”。底色为白色,内框线为红色,线宽3mm ;文字为黑体红色;字体大小按警示牌比例,以醒目、统一、版面美观为原则。具体样式见图 3、图 4。

图3:铁塔警示牌图例

禁止攀登 高压危险

560

220

220

图2 砼杆及钢杆杆号牌

1117 茨西一线

001号

120

1800

200

180

3.4 相序牌制作标准

3.4.1 规格:铁塔用D =400mm, 砼杆及钢杆用D =200mm ,留四个安装孔四周均匀分布。

3.4.2 相序牌底色分别为黄、绿、红三种颜色,即A 、B 、C 三相。见图5、图6。

360

图5 铁塔用相序牌图例

图4:砼杆及钢杆警示牌图例

认真核对

防止误登

220

260

220

160

3.5 色标牌制作标准:

3.5.1 规格:D=300mm,中心留孔。

3.5.2 牌面无文字,颜色与杆号牌底色相同,图例见图7。

3.6 宣传牌制作标准:

3.6.1 规格:铁塔用长800mm×宽600mm,具体样式见图8;砼杆及钢杆用长600mm ×宽480mm,具体样式见图9。

3.6.2 内容:宣传牌的内容一般应节选自《电力设施保护条例》或《电力设施保护条例实施细则》。底色为红色,文字为宋体加粗白色,字体大小按文字多少及警示牌比例,以醒目、统一、版面美观为原则,但字高不得小于40mm。

图7-1 色标牌图例

在750kV架空电力线路导线两边

线分别向外延伸30米的保护区以内:严禁机械作业、打桩、钻探、开挖取土、起重作业。

严禁种植树木、兴建建筑物、堆物、烧荒等危害安全供电行为。280 280

图7-2 双色标牌图例

4 安装支架、卡具制作标准

4.1 铁塔所有标识牌经安装支架加固后,通过L 型卡具安装在塔身辅材上。 4.2 砼杆及钢杆所有标识牌经安装支架加固后,通过卡箍安装在杆身上。 4.3 标识牌支架、卡具制作通用技术要求

4.3.1 标识牌支架、卡具采用-50×4型镀锌扁铁制作。

4.3.2 支架、卡具所有安装圆孔均为Φ17.5 mm ,所有安装长孔均为Φ17.5×30mm 。

4.3.3 支架所配螺栓均采用M16型,螺栓长度根据塔材确定,一般为M16×35、M16×45。每螺栓配2个平垫、2个聚酯垫、1个螺帽、1个防松扣紧螺帽。 4.4 杆号牌、警示牌支架制作标准。

图9 砼杆及钢杆宣传牌图例

在750kV 架空电力线路导线两边线分别向外延伸30米的保护区以内:

严禁机械作业、打桩、 钻探、开

挖取土、起重作业。 严禁种植树木、兴建建筑物、堆物、

烧荒等危害安全供电行为。

280

440

280

4.4.1 铁塔、砼杆及钢杆杆号牌、警示牌支架规格相同。具体样式见图10。 4.4.2 铁塔杆号牌、警示牌在背面两侧各竖直安装1根支架作为加固。 4.4.3 砼杆及钢杆杆号牌、警示牌在背面上下各水平安装1根支架作为加固。

4.5 相序牌支架加工示意图。

相序牌背面用1根支架将3块色标牌联为一整体,根据相序排列可水平安装也可垂直安装。具体样式见图11、图12。

图10铁塔杆号牌、警示牌支架图例

图11:铁塔用相序牌固定支架加工示意图

1200

40 40 360 20

360 360 20

图12:砼杆及钢杆相序牌固定支架加工示意图

600

40 40 160 20 160 160 20

4.6 宣传牌支架加工示意图。

4.6.1 铁塔、砼杆及钢杆宣传牌支架规格相同。具体样式见图13。 4.6.2 铁塔宣传牌在背面两侧各竖直安装1根支架作为加固。 4.6.3 砼杆及钢杆宣传牌在背面上下各水平安装1根支架作为加固。

4.7 铁塔色标牌直接固定在L 夹具上。砼杆及钢杆色标牌直接固定在卡箍上。 4.8 铁塔标识牌L 型卡具制作标准。

4.8.1 卡具可安装在铁塔∠40×50~∠80×80角铁的任意位置。

4.8.2 卡具由2块弯曲成L 形的扁铁组成,扁铁规格为50×4(宽×厚); 4.8.3 外卡具为L1、内卡具为L2,为适应不同规格的角铁使用,特加工长圆角矩形螺栓孔,其几何尺寸见下三视图14、图15。

4.8.4 卡具分为80、120两种规格,根据现场塔材规格实际确定。 4.8.5 L 型卡具加工示意图。

图13:宣传牌固定支架加工示意图

280

280 20

20

600

80

15 15 20 15

4

15 30 4

4

15

45

120

50

60

65

15 15 20 15

4

10 30 4

4

10

45 110

50

50

4.9 砼杆及钢杆卡箍。

4.9.1 卡箍由1块扁铁及不锈钢钢带组成。扁铁40mm ×40mm ×4mm ,中心眼孔Φ17.5 mm ;不锈钢钢带厚度不小于0.5mm ,宽度8mm 。具体样式见图16。 4.9.2 卡箍长度由杆径确定。

图16砼杆及钢杆卡箍示意图

120

15 15 20 15

4

15 30 4

4

15

55

160

50

60

100

15 15 20 15

4

10 30 4

4

10

55 150

50

50

图15-1 120型外夹具L1三视图

图15-1 120型内夹具L2三视图

5 标识牌安装要求

5.1 标识牌安装要求:

5.1.1 标识牌直接与螺栓、支架接触的地方,必须在标识牌正反两面各安装 1 个聚酯垫,其它连接螺栓两端只需各配1个平垫。所有固定螺栓均为 M16螺栓,配1个螺母及一个防松扣紧螺母。

5.1.2 标识牌由支架加强(连接)后,通过L 夹具安装在铁塔辅材上,除色标牌外其余标识牌均应安装2个L 夹具,不得单点悬挂。 5.1.3 螺栓穿向:所有螺栓均由标识牌正面向后穿。 5.2 标识牌与支架连接安装要求:

5.2.1 相序牌:220kV 及以上铁塔每组相序牌应集中固定在安装支架上,一般应选择支架两端部孔作为与 L 夹具连接的安装孔。相序牌单回路杆塔应水平布置,双回路杆塔应垂直布置。相序牌与固定支架连接见图17、图18: 35kV-110kV 铁塔、砼杆及钢杆:相序牌应安装在距离该相挂线点0.5米

处的横担上。

图17铁塔相序牌与固定支架连接示意图

40

40

360

20

360

360

20

12

图18砼杆及钢杆相序牌与固定支架连接示意图

40 40 160

20

160 160 20

12

5.2.2 塔号牌、警示牌、宣传牌安装方式:

5.2.2.1铁塔:在标识牌左右侧垂直方向各安装1根固定支架,每块牌采用 2 个安装支架,并以中孔分别固定在 2 付L卡具上。

5.2.2.2砼杆及钢杆:在标识牌上下侧水平方向各安装1根固定支架,每块牌采用 2 个安装支架,并以中孔分别固定在 2 付卡箍上。

5.2.3 色标牌直接固定在 L 夹具上后与铁塔辅材连接。砼杆及钢杆色标牌直接固定在卡箍上安装在杆身。

5.3 标识牌安装使用材料:

5.3.1 铁塔标识牌安装使用材料见表1:

表1 铁塔每块标识牌安装使用材料

序号名称

数量

(块)

规格型号

(mm)

固定支架

(个)

L夹具(付)

螺栓M16 垫片聚酯垫

每块数量每块数量

1 塔号牌 1 600×480

2 2 8 16 12 8 8

2 警示牌 1 600×480 2 2 8 16 12 8 8

3 相序牌 1 D=400 3块1个 2 8 16 12 8 8

4 色标牌 1 D=300 1 2 4 2 2 2

5 宣传牌 1 800×600 2 2 8 1

6 12 8 8

5.3.2 砼杆及钢杆标识牌安装使用材料见表2:

表2砼杆及钢杆每块标识牌安装使用材料

序号名称

数量

(块)

规格型号

(mm)

固定支架

(个)

卡箍

螺栓M16 垫片聚酯垫

每块数量每块数量

1 塔号牌 1 480×300

2 2 6 12 12 6 6

2 警示牌 1 480×300 2 2 6 12 12 6 6

3 相序牌 1 D=400 3块1个 2 6 12 12 6 6

4 色标牌 1 D=300 1 1 2 2 6 6

5 宣传牌 1 600×480 2 2

6 12 12 6 6

6 标识牌安装数量、位置

6.1对应原则:双回路杆塔的杆号牌、色标牌和相序牌必须安装在本线路侧。

6.2醒目原则:杆号牌、色标牌及“认真核对,防止误登”警示牌距离本线路脚钉腿的中心距一般不应超过1米。双回路杆塔靠道路或巡检便道的一回线路杆号牌应安装在本侧侧面。

6.3相对统一原则:除安装在横担的上色标牌以外,其它线路标识牌一般均应安装在铁塔接腿主平材上或距离地面5-10米高度的辅材上,且应尽量靠近铁塔主材。

6.4标识牌装设位置及数量

表3 标识牌装设位置及数量

塔型标识牌安装方位安装位置或高度

安装

数量

备注

单回路塔

杆号牌

脚钉腿道路侧或正

接腿主平材或其上

下辅材

1块每基必装1块相序牌

左前腿或右后腿正

接腿主平材或其上

下辅材

1组

1组包括A、B、C

三相;横向排列

按第2.2条安装警示牌1

道路侧塔腿或距脚

钉腿0.5m

接腿主平材或其上

下辅材

1块

“禁止攀登,高压

危险”

每基必装1块警示牌2 距脚钉腿0.5m

接腿主平材或其上

下辅材

1块

“认真核对,防止

误登”

每基必装1块宣传牌面向道路侧

接腿主平材或其上

下辅材

内容符合现场根据现场需要安装

双回路塔

杆号牌

本线路侧的脚钉腿

道路侧或正面

接腿主平材或其上

下辅材

2块

每基一、二线各必装1

相序牌

本线路侧的前腿或

后腿正面

接腿主平材或其上

下辅材

2组

1组包括A、B、C

三相;纵向排列

按第2.2条安装

色标牌

本线路侧脚钉腿正

面下横担根部

下横担辅材2块距脚钉腿0.5~1m

每基一、二线各必装1

警示牌1

本线路侧靠近道路

塔腿或距脚钉腿

0.5m

接腿主平材或其上

下辅材

2块

“禁止攀登,高压

危险”

每基一、二线各必装1

警示牌2 距脚钉腿0.5m

接腿主平材或其上

下辅材

2块

“认真核对,防止

误登”

每基一、二线各必装1

宣传牌面向道路侧

接腿主平材或其上

下辅材

内容符合现场根据现场需要安装说明:1.“安装数量”是指每基塔某种标识牌的安装数量。

2.“接腿主平材或其上下辅材”的高度一般应在5-10m。

3.砼杆及钢杆的安装高度一般应在5-10m。

附件1:

色标牌和相序牌安装位置示意图1.单回路铁塔

标识标牌的制作与安装

四、施工方案 (一)、项目概况 1、建设地点:----湿地。 2、采购内容:宣传栏1组、解说牌1组、科普宣传牌1块、功能分区牌3块、法律法规宣传牌1块、交通指示牌1块、警示牌--块。 3、质量要求:使用材料符合设计要求,安装质量一次性验收合格。 4、项目工期:制作安装工期60日历天。 (二)、供货方式 1、交货地点、交货日期、交货方式、运输条件及安装时间: (1)、交货地点:湿地。 (2)、交货日期:“设备”的制造、运输由我公司负责,上述工作须在合同生效后60天完成。 (3)、交货方式:设备到达指定的场所后经甲方检验合格方可交货。 (4)、运输条件:专车汽运,运费由我方承担。 2、验收: (1)、甲方按照本合同约定的产品质量、规格、材料、数量及国家、行业的相关标准对我公司提供的设备进行验收。我公司将所有资料、备件备品备齐,并保证设备性能和技术参数达到合同要求。

(2)、我公司保证所有验收项目一次性通过验收。反之,每增加一次验收程序,我公司向甲方支付6000元的违约金,如果经过3次验收程序,合同设备仍不能通过验收,甲方有权拒绝接受设备并解除合同,我公司在解除合同之日起3日内,返还甲方已付货款,并承担甲方由此造成的损失。 3、供货方案 我公司将保证严格遵守招标文件及合同的想关条款,我方保证在签订合同后60天内交货,并服从主体工程进度安排,按实际操作需要进行交货,确保工程工期顺利进行。 我公司积多年标识标牌制作与安装经验,拥有相当雄厚的专业设计生产技术力量及先进的标识标牌器材生产设备。通过各项保证措施实现生产的连续性、稳定性。 (1)、认真编制物料需求计划、积极与供方进行协调,保证原材料的供应;严格按检验规范进货检验,保证原材料的质量。 (2)、认真编制生产作业计划、监控生产进度,确保生产按进度进行。 (3)、按照质量体系的要求严格对设备进行维护保养、校准,使其技术性能满足工艺的要求,保证加工制品的质量。对设备易耗件、备品、备件提供充足准备。 (4)、经常组织员工进行了操作培训,严格按作业指导书、操作规

标识标牌制作安装合同

标识标牌制作安装 合同书 委托方:(以下简称甲方) 受托方:(以下简称乙方)甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定,现就甲方委托乙方承揽中国石油联合生产指挥中心基地停车场车库及户外导视系统标牌制作安装事宜达成如下一致协议: 一、制作内容及要求 1.1甲方委托乙方依据本合同规定,制作安装符合甲方要求的标识、标牌; 1.2具体规格、数量与边框材质详见附件一《停车场车库及户外导视系统标牌制作内容及报价单》所确定内容; 1.3乙方在制作安装的标识标牌必须保证质量,保修期为三年(因人为因素或不可抗力因素造成产品的损坏,外物影响损坏、则不在保修范围内)。乙方在接到通知后72小时内处理完毕; 1.4安装地点为:新疆乌鲁木齐市; 二、项目费用及支付方式 2.1本项目制作、安装及维护总费用计人民币:壹拾陆万叁仟玖佰叁拾捌元整(¥0 元); 2.2合同签订后乙方提供本合同的全额发票,甲方须在收到发票五个工作日内支付乙方项目总额的50 %预付款,即人民币:捌万壹仟玖佰陆拾玖元整(¥ 元); 2.3乙方制作完成甲方验收成品合格后,甲方支付乙方项目总额的40%项目余款,即人民币:陆万伍仟伍佰柒拾伍元贰角整(¥ 元); 2.4安装完成并由甲方验收通过后,甲方支付乙方项目总额的10 %项目余

款,即人民币:壹万陆仟叁佰玖拾叁元捌角整(¥元)。 2.5甲方以转账或电汇形式向乙方付款。 三、项目制作安装期限 3.1自合同签订之日起二十五天内完成合同所定项,如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延; 3.2因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可由双方协商确定延期时间; 四、双方权利义务 4.1甲方的权利义务 4.1.1办理标识标牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用; 4.1.2有权对乙方的制作、安装提出建议和修改意见。有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方参考; 4.1.3向乙方提供标识标牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工; 4.1.4按本合同规定结算标识标牌的制作、安装费用; 4.1.5甲方协调好乙方在安装过程中的现场一切事宜,不得造成乙方产生窝工和停工的损失。如情节严重,乙方有权利向乙方索要误工费; 4.1.6乙方在制作、安装及维护过程中,如发生工作人员受伤、伤病等任何安全问题时,甲方不承担任何责任,均由乙方自行承担; 4.2乙方的权利义务 4.2.1自甲方通知可以现场施工起,按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕; 4.2.2严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时沟通,并与甲方协商修改方案; 4.2.3乙方在制作安装过程中,不仅要保证制作质量,应确保向甲方提供的制作物符合规定的品质,接受甲方的意见和建议;

输电线路杆塔设计复习题

1.22φ14钢筋各符号代表什么?22根一级热轧钢筋公称直径14mm 2.什么叫悬垂绝缘子串风偏角?导线和悬垂绝缘子串在风荷载作用下使悬垂 绝缘子串偏离一定的角度,称为悬垂绝缘子串风偏角φ。 3.什么叫防雷保护角α?防雷保护角是地线与导线的连线在铅直方向的夹角。 4.杆塔纵向水平荷载,杆塔横向水平荷载的定义是什么?纵向水平荷载:垂直 杆塔平面即垂直横担方向。杆塔横向水平荷载:平行杆塔平面即沿横担方向。 5.什么叫直线型杆塔、耐张型杆塔?在正常运行情况下,仅承受导线.地线.绝 缘子和金具等重量的垂直荷载以及横向水平风荷载,而不承受顺线路方向张力的杆塔称为直线型杆塔。除具有与直线型杆塔同样的荷载承载能力外,还能承受更大的顺线路方向的拉力,以支持事故断线时产生纵向不平衡张力,或者承受因施工.检修时锚固导线和地线引起的顺线路方向荷载的杆塔,称为耐张型杆塔。 6.什么叫呼称高度,经济呼称高度?杆塔下横担的下弦边缘线到地面的垂直距 离H称为杆塔呼称高。使得整个线路材料用量最少的最优高度称为经济呼称高度 7.转角杆塔转角大小与角度荷载的关系?一相导线的角度荷载为 Pj=T1sin&1+T2sin&2 T1.T2杆塔前后导线.地线张力。&1.&2导线与杆塔横担垂线间的夹角。转角杆塔及兼有小转角的直线型杆塔在进行荷载计算时,将水平张力分解成横向水平荷载,即为角度荷载.转角杆塔转角越大,角度荷载越大. 8.耐张杆塔的上层拉线和下层拉线的主要作用是什么?上层拉线:断线情况 下,承受断线导线张力,承受全部断地线张力。下层拉线:正常情况时承受所有横向水平荷载;断线情况时,承受断导线张力。 9.导线三角形布置与水平布置的的主要优点?从三相导线的电气对称性来说, 三相导线的三角形排列优于水平排列,从运行的技术条件来说,导线采用水平排列时,防雷较好,且在不同时脱冰或导线舞动时所造成的碰线机会大大减少,这对覆冰区有特殊意义。 10.环形截面钢砼受弯构件计算公式的适应条件是什么?含筋率 w=fyAs/fcA<=0.9 11.刚性基础与柔性基础分别适应什么地质条件?刚性基础底板为阶梯式,底板 不变形,不需要配钢筋,适用较硬地质条件。柔性基础底板较大而薄,基础可随土壤变形,适用较软地质条件,基础埋置浅。 12.杆塔的水平档距和垂直档距的作用是什么?水平档距是用来计算导线传递 给杆塔的水平荷载的。垂直档距表示有多长导线的垂直荷载作用在某杆塔上。 13.荷载、材料强度标准值,荷载、材料强度设计值分别用于什么计算?荷载标 准值用于变形和裂缝计算;荷载设计值用于强度计算 14.偏心距增大系数 的物理意义是什么?偏心距增大系数的物理意义是,考虑 长柱偏心受压后产生的二阶弯矩对受压承载力的影响。 15.猫头型铁塔与酒杯型铁塔有何区别,各有什么优点?猫头塔多了下横担;酒 杯型导线呈水平排列,猫头型呈三角形排列.从三相导线的电气对称性,三角形排列优于水平排列,水平排列防雷较好,且脱冰舞动造成的碰线机会大大减小.猫头型导线水平间距减小,断线时受力性好,耗材少

标识标牌制作方案及安装技术措施

标识标牌制作方案及安 装技术措施 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

标识标牌制作方案及安装技术措施 ⑴严格按设计文件要求选购材料,所有钢板(管)按设计文件要求必须有材质证明,经监理工程师验收方可加工。 ⑵钢材按设计文件尺寸进行切割,型材用气割切割,钢板用轨道式切割机切割,切割好的钢材,用打磨机打磨,需拼接的部位,一定要切割成焊口。 ⑶焊条必须选用设计文件及国标要求的材料,焊缝厚度必须达到设计文件要求,焊好后材料应检查焊缝厚度及平滑度。 ⑷将焊好的结构进行酸洗处理,必须洗干净,以确保除锈的彻底性。 ⑸将酸洗处理的铁件,浸放在热镀锌槽中,镀锌要均匀,必须保证镀锌厚度。 ⑹将镀完锌的支柱用麻绳包好存放或运到工地。 ⑺支柱须待砼基础强度达设计75%以上时方可安装。 ⑻支柱通过法兰盘与基础连接。清理完底法兰盘和地脚螺栓后,立直支柱,在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度,最后,拧紧地脚螺栓。悬臂梁可在安装支柱前与支柱拼装完后一起安装。 标志牌制作、安装 ⑴严格按设计文件要求先取材料,所有材料必须附有材质证明。标志结构、标志板加工制作必须正确,字符、图案颜色必须准确。 ⑵铝板按尺寸及技术要求进行剪切,弯边用弯边机弯边,用铝铆钉进行铆接,然后将铝板洗干净并保持干燥,最后用粘膜机将底膜贴在铝板上,再按设计文件要求的字、图,将其用转移纸贴在底膜上,将贴好反光膜的标志牌包装分类存放在干燥的房内。 ⑶支柱安装并校正好后,即可安装标志牌。滑动螺栓通过加强筋中的滑槽穿入,通过包箍把标志板固定在支柱上。 ⑷标志板安装完成后应进行板面平整度调整和安装角度调整。 ⑸标志牌安装完毕后应进行板面清扫,在清扫过程中,不应损坏标志面或产生其他缺陷。

输电线路杆塔课程设计

三峡大学电气与新能源学院课程设计说明书 学期: 专业:输电线路工程 课程名称:输电杆塔及基础设计 班级学号: 姓名: 指导老师:

《输电杆塔设计》课程设计任务书 一、设计题目: 110KV门型直线电杆设计(自立式带叉梁) 二、设计参数: 电压等级:110kV 避雷线型号:GJ一35 电杆锥度:1/75 电杆根部埋深:3m 顶径:270mm 气象条件:Ⅳ级 绝缘子:7片×一4.5 地质条件:粘土,γs=16 kN/m3,α=20°,β=30°, 三、设计成果要求: 1.设计说明书一份(1.5万字,含设计说明书插图) 2.图纸若干 (1)电杆尺寸布置图 (2)电气间隙效验图 (2)正常运行情况下的抵抗弯矩图 (3)事故时的弯矩图

目录 一、整理设计用相关数据……………………………….……………………..1 1 任务书参数……………………………………………………….………1 2气象条件列表.................................................................... (1) 3导线LGJ-150/35相关参数表..……………………………………..……1 4 导线比载计算................................................................. (1) 5 地线相关参数…………………………………………………………….3 6 地线比载计算…………………………………………………………….3 7 绝缘子串和金选择……………………………………………………….3 8 地质条件………………………………………………………………….4 9 杆塔结构及材料………………………………………………………….4 二、电杆外形尺寸的确定 (4) 1 杆的呼称高度…………………………………………………………….4 2导线水平距离…………………………………………………………….5 3间隙圆校验……………………………………………………………….5 4地线支架高度确定 (6) 5 杆塔总高度……………………………………………………………….7 三、杆塔荷载计算 (7) 1标准荷载………………………………………………………………….7 2设计荷载………………………………………………………………….9 四、电杆杆柱的强度验算及配筋计算......................................... (11) 1配筋计算................... (11) 2 主杆弯矩计算…………..…………………………………………..……11 3 事故情况下的弯矩计算 (12) 4 裂缝计算....................................................... (13) 5单吊点起吊受力计算 (13) 五、基础设计………….……………….………………………………..……..14 1 土壤特性...……………………………………………………………….14 2 抗压承载力计算 (15) 3 底盘强度计算……………………………………………………………15 八、参考文献…………………………………………………………………..16 九、附图 附图1尺寸布置图............ (1) 7 附图2间隙圆校验图 (18) 附图3正常运行最大风情况下的抵抗弯矩图.......................................19附图4事故时弯矩图................................................................... (20)

供电局输电线路标志管理规定

供电局输电线路标志管理规定

XX供电局输电线路标志管理规定 1、总则 1.1为规范XX供电局管辖的110kV及以上电压等级输电线路(架空及电缆)标志的管理,特制定本规定。 1.2本规定的适用范围为XX供电局管辖的110kV及以上电压等级的输电线路(架空及电缆)。 1.3本规定是以中国南方电网公司“南方电网生[2004]3号文《架空线路及电缆安健环设施标准》”规定的内容为依据,并结合XX供电局输电线路运行维护管理的实际情况编制而成的。 2、架空输电线路标志的具体规定 2.1输电线路杆塔都应设置明显的标志牌和警示牌。标志牌包括线路杆塔号牌(统称“杆号牌”)、相序牌;警示牌主要是指禁止攀登牌、线路保护区宣传牌、基础保护区宣传牌。 新建输电线路在投运前应在杆塔上安装线路杆号牌、相序牌和禁止攀登警示牌、线路保护区宣传牌、基础保护区宣传牌。 2.2输电线路杆塔的色标以杆号牌底色为主,杆塔横担色标为辅,两者颜色必须一致: 2.2.1单回输电线路(架空)杆塔不必用色标进行区分; 2.2.2双回及多回输电线路(架空)在考虑防腐性能耐久性的前提下,使用色差较大的油漆在线路铁塔主材与横担连接的段面油漆,由此形成回路色标区分(详见附录1.8色标油漆); 2.2.3双回及多回线路在一条横担悬挂一相导线时,色标油漆在铁塔主材与横担连接的段面;在一条横担同时悬挂不同线路的两相及两相以上导线的多回路,油漆在两挂线点间居中分段,由此形成回路色标(详见附录1.8色标油漆)。 2.3防腐油漆应符合环保要求,颜色要与周围景观相协调。 2.4各类标志、警示牌的安装方向:原则上安装在顺线路方向的小号侧,如在偏僻或较难到达的地区可安装在方便巡线人员检查的一侧。 2.5杆号牌的编号次序:杆号牌的编号次序统一按线路命名排在前面的变电站

输电线路杆塔及基础课程设计说明书

输电线路杆塔基础课程设计说明书 一、设计题目:刚性基础设计 (一)任务书 (二)目录 (三)设计说明书主体 设计计算书是设计计算的整理和总结,是图纸设计的理论依据,也是审核设计的技术文件之一,因此编写设计说明书是设计工作的非常重要的一部分。 1、设计资料整理 (1)土壤参数 (2)基础的材料 (3)柱的尺寸 (4)基础附加分项系数 2、杆塔荷载的计算 (1)各种比载的计算 (2)荷载计算 1)正常大风情况 2)覆冰相应风 3)断边导线情况 要求作出三种情况的塔头荷载图 3、基础作用力计算 计算三种情况荷载作用下基础的作用力,选择大者作为基础设计的条件。 4、基础设计计算 (1)确定基础尺寸 1)基础埋深h0确定 2)基础结构尺寸确定 A、假定阶梯高度H1和刚性角 B、求外伸长度b' C、求底边宽度B D、画出尺寸图 (2)稳定计算 1)上拔稳定计算 2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 5、画基础施工图和铁塔单线图 用A3纸(按制图标准画图)见参考图 6、计算可参考例11-3

《输电杆塔及基础设计》课程设计任务书 一、设计的目的。 《输电杆塔及基础设计》课是输电线路专业重要的专业课之一,《输电杆塔及基础设计》课程设计是本门课程教学环节中的重要组成部分。通过课程设计,使学生能系统学习和掌握本门课程中所学的内容,并且能将其它有关先修课程(如材料力学、结构力学、砼结构,线路设计基础、电气技术)等的理论知识在实际的设计工作中得以综合地运用;通过课程设计,能使学生熟悉并掌握如何应用有关资料、手册、规范等,从设计中获得一个工程技术人员设计方面的基本技能;课程设计也是培养和提高学生独立思考、分析问题和解决问题的能力。 二、设计题目钢筋混凝土刚性基础设计 三、设计参数 直线型杆塔:Z1-12铁塔(单线图见资料,铁塔总重56816N,铁塔侧面塔头顶宽度为400mm) 电压等级:110kV 绝缘子: 7片×-4.5 地质条件:粘土,塑性指标I L=0.25,空隙比e=0.7 基础柱的尺寸:600mm×600mm 1.荷载计算(正常情况Ⅰ、Ⅱ,断边导线三种情况) 2.计算基础作用力(三种情况) 3.基础结构尺寸设计 4.计算内容 (1)上拔稳定计算 (2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 五、设计要求 1.计算说明书一份(1万字左右) 2.图纸2张 (1)铁塔单线图 (2)基础加工图

户外标识牌制作安装维护与加固务方法

户外标识牌制作安装维 护与加固务方法 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

古德邦(goodbong)标识制作为大家提供户外标识牌制作安装维护与加固的详细方法。 户外标识牌作为一种传统的标识载体,一直以来,以其经济价廉、设置方便、效果显着等优点,受到标识主的广泛喜爱。为强化其向公众传递信息的功能,户外标识牌多设置在高大建筑物的顶部,繁华商业街区,主要交通干线、通道的两侧,以及临街店铺的墙体上。这些位置大多处于或邻近人口稠密的区域,因此,在设置户外标识牌时,古德邦对其安全性也提出了更高的要求。 一、户外标识牌地基失稳原因及加固、纠偏方法: A、基础工程事故的发生主要由于勘察、设计、施工不当或使用环境改变而引起的。出现地基失稳现象之后,应及时对户外标识牌地基础进行加固与纠偏,在确定实施方案之前,应做好以下几项调查工作: (1)查清地基所在区域的土质、水文情况; (2)查阅原始资料,了解标识牌地基形式和受力状态,以及设计承载量; (3)对标识牌施工过程中使用的建筑材料质量、施工期间的天气状况,以及整体标识牌的施工质量进行勘查; (4)调查标识牌使用期间周围环境的变化情况,如市政设施的修建、附近建筑的开工,地下水位的升降和地面排水系统的变化等。 B、搞清了户外标识牌地基发生失稳的症结所在,就可以在此基础上,制定行之有效的加固与纠偏措施。目前,对户外标识牌地基加固的方法主要有以下几种:

(1)基础扩大法:通过设置混凝土围套或钢筋混凝土围套,增加标识牌底部基础的面积,改变因标识牌基础底面积偏小、承载力不足而产生的地基不均匀沉降。 (2)坑式托换法:直接在被托换基础下挖坑后浇筑混凝土。 (3)桩式托换法:采用在标识牌基础的下部或两侧设置静压柱、打入桩、灌注桩等各类桩来进行基础加固的方法。 (4)灌浆托换法:将化学浆液均匀地注入地基中,通过这些浆液把原来松散的土质或裂缝胶结固化,以达到提高地基承载力,防水抗渗的作用。 C、纠偏就是采用人为的手段使已倾斜的地基进行反向倾斜的操作,以达到矫正户外标识牌倾斜的目的。常用的户外标识牌地基纠偏的方法有以下几种: (1)迫降纠偏法:在户外标识牌基础沉降多的一侧面采取阻止下沉的措施,而在另一侧采取迫降措施。迫降方法包括:加载钢锭或石块、修建悬臂梁、掏土迫降、注水纠偏等。 (2)顶升纠偏法:在倾斜标识牌基础沉降大的部位,通过调整标识牌各部分的顶升量,使其沿某一点或某一直线作整体平面转动,以达到恢复原位的目的。 通常把支撑户外标识牌的承载物称为地基,落地式标识牌以土体或岩体作为地基,又分为人工地基和天然地基;楼宇标识牌与墙面标识牌则以楼顶结构和墙体结构作为地基。对户外标识牌而言,地基的设置至关重要,它直接关系到户外标识牌正常使用。常见的标识牌基础工程事故多由以下原因造成:地基承载力不足导致地基失稳;地基土质过软,长期受负后产生地基倾斜;周边地质环境的改变,导致地基土体膨胀或收缩变形;墙面标识

指示牌、路名牌制作及安装方案

指示牌、路名牌制作及安装方案 第一章对本项目系统总体要求的理解 路名牌又分指路牌、道路指示牌、城市道路路名牌以及交通路名牌,属市政公共设施,设在主要交通十字、丁字路口,帮助行人以及过往车辆识别方向。路名牌广告就是依附以路名牌而设置的户外广告,它具有良好醒目的视觉效果,受众范围高中低端不同消费层次的人群。 一个城市更不能没有路名牌。好的路名牌赏心悦目,就像黑暗中的明灯,沙漠中的绿洲,让人眼睛一亮,看到希望,看到出路。我公司生产的广告路名牌,专业设计、精工制作,保持一贯时尚大气的名家风范。更严格按照国际标准,运用微电脑控制技术,采用不锈钢、铝合金及冷板喷塑等新型耐磨型材制造,产品线条优美流畅,性能成熟领先,在众多路名牌中的一枝独秀。 二、采购需求情况 1、采购需求一览表 序号项目名称 单 位 数量详细技术参数及配备要求 1 多项指示 牌(带广告 位、含安 装,产品样 式附后) 块81 多项指示牌标杆、标志板高5.5m 1.立柱头饰:头饰1.5mm电解板,360x550x1.5xmm;头 饰封口1.5mm电解板,180x180x0.7mm;19mmPVC, 176x176x19mm;19mmPVC,180x180x19mm; 2.立柱方管:方管T4.0x100x100x2055mm;方管封口冷 板T1.5x95x95mm;方管T4.0x75x150x1570mm;方管封口 电解板T1.5x70x145mm; 3.立柱下段:方管T 4.0x150x150x2920mm;3.0电解板 T3.0x430x1200mm;斜边封口板T3.0x52x200mm;

2、交货(交付)时间 签订合同后60个日历日,产品正式生产前,甲方对样本进行确认。 3、交货地点 采购人指定地点。 4、付款时间和方式 本项目付款方式按以下方式执行:分四期支付。第一期:货物达到北海验收合格后支付合同总价的30%款项。第二期:货物安装完成后支付合同总价的40%的款项。第三期:工程结束验收合格后支付合同总价的25%款项。第四期:3年质保期完成后支付合同总价的5%款项。5、质量要求 (1)材料的应用 ①所投产品结构钢材均采用A3钢,应符合GB-700的要求; ②柱子应采用壁厚足4.0mm的冷轧无缝钢管,应符合GB3094-82的要求; ③柱子的下端基础连接钢板采用足20mm后冷轧钢板; ④钢构件焊接坡口形式和尺寸均按公路桥涵洞钢结构及木结构设计规范JTJ025-86执行,焊缝质量均按 ⑤钢构件在焊接后均要进行打磨处理,之后采用热镀锌处理,镀锌量需达到550kg/m2以上,在运输或安装过程中镀锌层如有损伤,应按规定进行修复; ⑥各构件采用Ⅰ类成孔。 (2)表面处理

标识标牌制作与安装工程合同书

标识标牌制作与安装工程合同书 发包方:___________________________________________(以下简称甲方)承包方:___________________________________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经过充分协商,就小区标识标牌制作、安装事项双方签订本合同,双方需共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:xx小区标识标牌制作、安装 2、安装地点:xxx小区 3、承包方式:包工包料承包施工 二、承包范围:xx小区标牌标识制作、运输及安装。 三、产品、数量、价格(表中未能列尽的,可以另行附表,但须经双方盖章确认)制作项目明细详见:①附件一:《xx一期标识标牌款式图纸》、②附件二:《xx一期标识标牌制作报价清单》。所有材质和价格以报价单为准。 四、价格:价格以人民币计算,货物的价格包含制作、运输、安装及发票的费用。合同总金额(含制作、含运输、含税价、含安装等一切费用):元整(人民币大写:元整)。该承包价不含增补部份。 详见:附件二:《XX一期标识标牌制作报价清单》。 五、质量要求、技术标准、服务承诺: 1、质量要求、技术标准:按双方确认图纸检验标准执行。乙方必须严格按照甲、乙双方认可的施工图纸及行业相关工艺要求标准制作施工。 2、服务承诺:自验收合格之日起计算,标识标牌质保期为壹年,一年内出现非人为和不可抗拒的自然因素除外,质保期内如出现退皮、变形、脱落、等质量问题乙方负责24小时内免费维修(人为或甲方原因造成损坏的不在保修范围之内)。在保修期内乙方必须在接到甲方的书面通知后的贰个工作日(含法定节假日)内对产品质量问题进行免费维修,否则视为违约。 3、若乙方拖延,则甲方可另委托他人维修、更换、费用由乙方承担,保修

标识标牌制作安装合同书(示例版)

标识标牌制作安装合同书 甲方: 乙方: 甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定,现就甲方委托乙方承揽中国石油联合生产指挥中心基地停车场车库及户外导视系统标牌制作安装事宜达成如下一致协议: 一、制作内容及要求 1.1甲方委托乙方依据本合同规定,制作安装符合甲方要求的标识、标牌; 1.2具体规格、数量与边框材质详见附件一《停车场车库及户外导视系统标牌制作内容及报价单》所确定内容; 1.3乙方在制作安装的标识标牌必须保证质量,保修期为三年(因人为因素或不可抗力因素造成产品的损坏,外物影响损坏、则不在保修范围内)。乙方在接到通知后72小时内处理完毕; 1.4安装地点为:新疆乌鲁木齐市; 二、项目费用及支付方式 2.1本项目制作、安装及维护总费用计人民币:壹拾陆万叁仟玖佰叁拾捌元整(¥0元); 2.2合同签订后乙方提供本合同的全额发票,甲方须在收到发票五个

工作日内支付乙方项目总额的50%预付款,即人民币:捌万壹仟玖佰陆拾玖元整(¥元); 2.3乙方制作完成甲方验收成品合格后,甲方支付乙方项目总额的40%项目余款,即人民币:陆万伍仟伍佰柒拾伍元贰角整(¥元); 2.4安装完成并由甲方验收通过后,甲方支付乙方项目总额的10%项目余款,即人民币:壹万陆仟叁佰玖拾叁元捌角整(¥元)。 2.5甲方以转账或电汇形式向乙方付款。 三、项目制作安装期限 3.1自合同签订之日起二十五天内完成合同所定项,如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延; 3.2因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可由双方协商确定延期时间; 四、双方权利义务 4.1甲方的权利义务 4.1.1办理标识标牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用; 4.1.2有权对乙方的制作、安装提出建议和修改意见。有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方参考; 4.1.3向乙方提供标识标牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工; 4.1.4按本合同规定结算标识标牌的制作、安装费用; 4.1.5甲方协调好乙方在安装过程中的现场一切事宜,不得造成乙方产生窝工和停工的损失。如情节严重,乙方有权利向乙方索要误工费; 4.1.6乙方在制作、安装及维护过程中,如发生工作人员受伤、伤病

架空输电线路标志标识管理规范.doc

附件 架空输电线路标志标识管理规范 一、总则 1、为进一步规范和统一国网北京市电力公司(以下简称公司)所属架空输电线路标志标识管理,特制定本规范。 2、本规范适用于公司所属35kV及以上架空输电线路。 3、新建线路标志标识应严格按照本规范进行设置,已建线路应结合线路大修技改逐步予以更换、规范。 二、配置要求 1、标志标识应清晰醒目、规范统一、安装可靠、便于维护,适应使用环境要求。 2、标志标识设置后,不应构成对人身、设备的潜在安全风险或妨碍正常工作。 3、每基杆塔必须有色标,色标颜色按照红黄绿蓝白紫排列使用,T接支线的色标颜色必须与主路相同。 4、所有标志牌应保证边缘光滑,无毛刺,无尖角。 5、标志牌规格、尺寸、安装位置可视现场情况进行调整,但对于同类设备(设施)的标志牌规格、尺寸及安装位置应统一。 6、标志标识应用不小于∠45×4型角钢固定在塔身上,安装过程不允许在铁塔塔材上进行打孔、焊接施工,角钢与塔身连接用防盗螺母及锁具,紧固螺母应符合 GB/T5782《1 型六角螺母》标准要求。

7、标志牌应采用坚固耐用的工业级反光材料制作,对于照明条件差的场所,标志牌宜用荧光材料制作。 8、涂刷类标志材料要求 1)涂料应具有防腐特性(在杆塔防腐工作中,保证色标涂料不被清除或覆盖)。 2)涂料须具有良好附着能力,能够长期不褪色,能够经受日晒、雨淋、冰冻等自然风化。 3)涂料干燥后应具备一定的防滑能力,避免造成杆塔塔材过于光滑,影响高空作业人员安全。 9、安全设施所用的颜色应符合 GB 2893—2008《安全色》的规定。 三、杆号标志牌 1、线路每基杆塔均应配置杆号标志牌(以下简称杆号牌),其基本形式为矩形,标明线路的电压等级、名称和杆塔号。 2、杆号牌底色应与本回路色标一致,文字采用白色黑体字(黄、白底时为黑色黑体字),字号根据标志牌尺寸、字数适当调整(规格型号见附录图1)。 3、改建线路段的杆塔号可采用“n+1”或“n-1”(n 为改建前的杆塔编号)形式。 4、杆号牌正反面内容应保持一致。 5、杆号牌应在每回路对应的小号侧第一层水平材上安装,无水平材时,杆号牌悬挂在距地面5m的高度上;特殊情况(地形)的杆塔,可安装在回路对应的杆塔两侧面或悬

浅议输电线路杆塔接地设计

浅议输电线路杆塔接地设计 摘要:降低杆塔接地电阻是提高杆塔耐雷水平、降低雷击跳闸率的重要途径。对输电线路的雷击跳闸率进行的冲击分析表明,山区多雷区的输电线路频频发生雷击跳闸故障,测量雷击故障所在杆塔的接地电阻大部分都偏大。进一步检测分析,杆塔接地装置均不同程度地存在一些缺陷,而原因或是设计不尽合理、或是施工不严格规范、或是运行环境恶劣、或是运行维护不及时。利用各自优点而改进的接地电阻测量新方法,并提出了几种理接地电阻超标值的方法。送电线路杆塔必须可靠接地,以确保雷电流泄入大地,保护线路绝缘。为提高耐雷水平,保护设备绝缘和避免跨步电压产生的人身伤害,就一定要降低杆塔的接地电阻。 关键词:输电线路杆塔接地设计 一、引言 输电线路杆塔接地装置是输电线路的重要组成部分,是接地体和接地引下线的总称,接地电阻是指接地体散流电阻、接地引下线电阻和接触电阻的总和。其作用是确保雷电流可靠泄入大地,保护线路设备绝缘,减少线路雷击跳闸率,提高运行可靠性和避免跨步电压产生的人身伤害。对输电线路杆塔接地装置进行规范管理和维护,确保接地装置完整性是降低输电线路雷击跳闸率的有效措施,降低接地装置接地电阻是提高线路耐雷水平的主要措施。 输电线路杆塔接地装置是输电线路的重要组成部分,是输电线路防

雷的主要措施,其设计、施工及运行维护的好坏直接关系到输电线路杆塔耐雷水平的高低和输电线路的安全稳定运行,为此需要对杆塔接地装置的设计、施工和竣工验收开展全过程、全方位的技术监督,同时要加强运行维护管理,对存在缺陷或不合格的接地装置及时进行改造处理,直至满足相关要求。输电线路杆塔接地装置改造推荐采用增加垂直接地体、加长接地带、改变接地形式、换土或采用接地新技术(如接地模块、阴极保护阳极接地)等措施进行,原则上不使用化学降阻剂。对混凝土杆存在导通接触不良的情况,推荐采用混凝土杆外引接地,即利用一定截面的扁钢从架空地线悬挂点引至接地体进行接地。 二、我国输电线路杆塔接地情况: 输电线路是电力系统的大动脉,它将巨大的电能输送到四面八方,是连接各个变电站、个重要用户的纽带。输电线路的安全运行,直接影响到了电网的稳定和向用户的可靠供电。因此,输电线路的安全运行在电网中占据举足轻重的地位,是实现强电强网的需要,也是向工农业生产、广大人民生活提供不间断电力的需要。 1、我国架空输电线路地基基础工程现状 我国幅员辽阔,各个地区的地质条件相差很大,所采用的输电线路基础形式也较为多样。 其中西北地区主要为黄土地基,也存在部分沙漠及岩石地基。黄土地基使用的基础形式主要有刚性台阶式基础和插入式基础,部分软弱地基则主要采用钻孔灌注桩。西北地区黄土具有湿陷性,常采用二灰换添法,石灰和素土的比例一般采用2:8或3:7,对重点塔位的地基重点处

标识标牌制作及安装施工方案设计

标识标牌制作及安装施工方案设计

目录 第一章总体施工组织布置及规划(3-4) 第二章主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(5-7)第三章工期保证体系及保证措施(8-9) 第四章工程质量管理体系及保证措施(10-13) 第五章安全生产管理体系及保证措施(14-16) 第六章环境保护、水土保持保证体系及保证措施(17-18)第七章文明施工、文物保护保证体系及保证措施(19-20)第八章项目风险预测与防范、事故应急预案(21-22)

第一章总体施工组织布置及规划 按照本投标文件中的承诺,派遣强有力的领导班子,组建项目经理部。并由项目经理率领由各部门负责人、施工队负责人及部分劳动力组成的先遣队,迅速完成承包人驻地建设及施工临时设施布设,尽早全面展开施工。项目经理部挂牌办公,代表公司全面履行合同。 一、项目管理机构 根据本项目具体情况,结合我司施工经验,项目经理部设项目经理、技术负责人。实行项目经理负责制,并按项目法实行统一组织、统一管理、统一协调,做到精心组织、科学管理、合理安排,确保本工程安全、质量、工期、环保及文明施工等各项目标的实现。 二、施工临建 1、驻地建设 完善办公、生产生活设施,施工营地内设标志标牌加工制作棚和仓库。 2、施工用水 本工程所在区域水系较发达,施工驻地内生产、生活用水分开设蓄水池,自附近居民用水点接入,施工现场用水采用水车供应。 3、施工用电 公路沿线电资源丰富,用电与地方电力部门协商接入,并自备5kw发电机组确保施工用电连续性,施工现场用电采用自发电。 4、通讯联络 当地通信条件较完善,所有人员配备移动电话,项目经理部配备固定电话一部,传真机一部,电脑1台。 三、施工任务划分及机械设备、劳动力配置 根据本合同段具体工程量及工期要求,拟设1个标志标牌专业施工队及1个交通安全维护巡查组,分别承担本合同段的施工任务及交通安全畅通维护。因施工工期紧,作业面广,应投入劳动力及设备多开工作面同步施工。 标识标牌施工队:配备氧割设备、切割机、吊车、砼拌合设备、自卸汽车

安装杆塔标志牌安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安装杆塔标志牌安全措施(新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

安装杆塔标志牌安全措施(新版) 一、概况: 输电线路安装线路标志牌工程 二、工程量: 输电线路安装线路标志牌 施工负责人:王守民 对本工程的施工安全、质量、工期及人员组织调配协调等负全面责任。 施工安全员:杜红中 对本工程的施工安全措施监督实施负责 技术负责人:祝相伟 对本工程施工现场的技术工作质量、管理负责。 质量负责人:秦发林

对本工程的质量负全面责任。 三、施工管理 1、施工安全保证 建立健全的施工安全网络,施工中严格执行安全作业票制度并按施工措施施工。各级部门应设专职安全员,以监督指导施工中的安全。 2、工程质量监督 工程中实行全面质量管理,健全全面质量保证体系,加强现场施工质量预控,对关键工序进行重点管理,不符合质量要求的不得进行下一道工序的施工。质检员对现场施工进行跟班监控,发现问题应及时解决,将质量事故隐患消灭在萌芽状态。 3、施工记录整理 现场施工记录要准确,整洁、如实填报、不得搞回忆录,以确保各项中间验收和竣工验收工作顺利进行。 4、现场文明施工 施工驻地工器具、施工材料堆放整齐、设专人管理。对甲方驻

输电线路杆塔结构设计

浅谈输电线路杆塔结构设计 摘要:文章综述了我国高压输电线路铁塔结构设计方面的一些经验、看法和常被忽略的问题。对我国输电线路杆塔结构在荷载取值、结构优化、新材料应用等方面的研究进展加以介绍,并且根据研究现状和社会经济发展需求,提出今后研究需要进一步加强的内容。 关键词:输电线路;杆塔型;结构设计 abstract: this paper reviews some experience of the design of tower structure for hv transmission lines in china’s views and often overlooked problem. to introduce the research progress on load, structure optimization, the application of new materials and other aspects of china’s power transmission lines, and according to the current research status and the demand of social and economic development, puts forward the future research needs to further strengthen the content. key words: transmission line tower type; structural design; 中图分类号:tb482.2文献标识码:a文章编码: 引言 输电线路杆塔是支承架空输电线路导线和地线并使它们之间以

输电线路杆塔标识牌制作与安装规范

输电线路杆塔标识牌制作与安装规范 (试行) 前言 根据国网精益化管理的要求,标准编写组经广泛调查研究,认真总结国家电网公司35kV 及以上架空输电线路输电线路杆塔标识牌安装与制作经验,参考35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、±800kV、1000kV架空输电线路杆塔标识牌制作与安装现行有关规定,并在广泛征求意见的基础上,制定本规范。

目次 1总则 (1) 2基本规定 (1) 3标识牌制作标准 (1) 4安装支架、卡具制作标准 (6) 5标识牌安装要求 (8) 6标识牌安装数量、位置 (9) 附件 (12)

1 总则 1.1 为统一规范架空输电线路杆塔标识牌安装与制作,指导架空输电线路杆塔标识牌安装及制作,制定本导则。 1.2 本导则适用于35kV及以上架空输电线路杆塔标识牌安装与制作。 1.3 架空输电线路杆塔标识牌安装与制作除应符合本导则的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 基本规定 2.1 每基杆塔应有杆号牌以及必要的起到安全警示作用的警示牌。 杆号牌应有明显的线路名称、线路编号和杆塔号、色标标识。 警示牌分为两类,一类是起到对非工作人员提示及警告义务的警示牌,内容为“高压危险禁止攀登”;一类是起到对工作人员提示作业安全的警示牌,内容为“认真核对防止误登”。 2.2 变电所进出线终端塔、耐张塔、换位塔、分歧塔以及换位塔、分歧塔前后一基塔上、交叉跨越点两端塔应设有相序牌。 终端塔、换位塔(或分歧塔)必须在杆塔大小号侧均设有相序牌。交叉跨越包括:铁路、各种等级公路、一级通讯线、重要河流、35kV及以上电力线、索道、桥梁、输油及输气管道。 2.3 同塔双回路塔在塔身与最下层横担连接处应设有色标牌。多回路塔(两回以上)在每个横担的塔身与横担连接处装设色标牌。 2.4 线路在跨越鱼塘、采矿点附近、易被取土处、易被外力破坏处、邻近放风筝场地或居民区等,均应在合适的地点设有针对性的安全警告、宣传牌。 2.5 砼杆及钢杆采用卡箍将标识牌固定在杆身;铁塔采用L型卡具将标识牌固定在塔身辅材上。

标识牌制作安装合同书

甲方: 乙方: 甲乙双方为明确各自的权利和义务,经协商,根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规之规定,现就乙方承揽标识牌制作安装事宜达成如下一致协议。 一、制作内容及要求: 二、安装地点: 三、工程造价及支付方式 1.工程制作费(即合同总价款):共计人民币元,大写元整。 2.支付方式: a.合同签订时甲方预付百分之五十工程款。 b.制作安装完成后,经甲方验收合格,即付清所有工程款项。 四、工程期限 1、自合同签订甲方预付工程款之日起15天(6月18日)。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。 2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可由双方协商确定延期时间。 五、双方权利、义务

甲方: 1、负责提供相关资料给乙方。 2、有权对乙方的设计提出建议和修改意见,以使乙方设计的作品更符合甲方单位要求。 3、向乙方提供标识牌位置并确保施工顺利进行。 4、有义务提供单位资料或其他有关资料供乙方设计参考。 6、按本合同规定结算广告标识牌等的制作、安装费用。 乙方: 1、自甲方通知可以现场施工起,按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。 2、严格按照甲方确认的标识标准进行制作、安装。如现场条件与标准不符,应及时报与甲方,请甲方协商修改确定。 六、关于验收 1.乙方全部制作安装完工后一周内,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后一周内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。 2.工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据,广告结构制作安装应当牢固,抗风力应达到7级。 七、违约责任: 1.甲方未能按本合同第三条规定时间付款,如逾期,造成乙方不能及时进场和施工,而影响甲方要求的时间内完成,乙方不承担任何责任。 2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成标识牌制作和安装,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。 3.乙方应按质按量完成甲方的要求。如未达标乙方应承担返工及相应损失。

标识标牌安装原则

标识标牌安装原则 标识标牌制作公司概述:连续的指导标识标牌才能提供好的导向效果,要使标识标牌具有连续性,在安装的时候应该充分考虑人的视觉效果和环境对标识标牌的影响。今日我们就标识标牌的安装,谈一谈安装的需遵循的原则。 一、安全性原则 在标识标牌的设计阶段力求凸显其功用性是第一位的,到了装置阶段,安全性的装置准则就是金科玉律般的存在,辅导我们一直怀着一颗敬畏之心去展开详细的施工装置作业,我们要将安全施工铭记于心,不能有一丝一毫的懈怠。标识标牌不是刻板板滞的,而是要与受众者达成一种良好的交流和互动,在装置标识标牌的时分,我们应该事无巨细地依照工序来保险地进行施工装置,只要确保每一步的准确无误和安定安全,才干确保终究出现作用的完美无缺,才干力排隐患要素,将人民群众的人身安全牢牢掌握在自己的手中。 二、最佳装置方法原则 标识标牌的装置办法是多种多样的,但是在实践的装置过程中我们可供挑选的装置办法却是有限的,由于我们是要在对详细的施工环境具有有全面细致掌握的大前提下,再充分考虑装置的安定性、安全性、漂亮性、协调性以及施工的简易方便性等诸多要素,然后挑选一个在特定场景下的特定的最适宜的一个装置办法,这就是我们所说的标识标牌装置的第二个需求掌握的准则。 三、最佳放置方位原则 关于标识标牌的放置方位来说也可谓是“处处皆学识”,其布点布局可以说是在一定程度上影响和制约着标识标牌价值和成效的终究展示作用,如果放置方位欠安,那么标识标牌就仅仅一个食而无味的鸡肋罢了。我们要归纳考虑人类的视觉特色和阅览习气,结合人机工程学、美学、力学、城市环境学的相关常识来挑选一个最佳的布点。另外需求特别指出的是,在标识标牌方位布点的时分,最好是采纳前期踩点试验的办法,我们可以依据试验的出现作用来对终究的放置方位进行适当的微谐和变化,这一装置准则也是需求我们好好领会其间深意的。 标识标牌各个阶段的作业都倾泻了太多人的才智和心血,越是到最后紧要关头,我们越是要万分慎重和事无巨细,否则我们可能会面对功败垂成的惨白局势,只要步步为营,方能至善至美。

相关文档
相关文档 最新文档