文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 螺杆-冷水机组主机招标文件

螺杆-冷水机组主机招标文件

螺杆-冷水机组主机招标文件
螺杆-冷水机组主机招标文件

螺杆冷水机组招标文件

冷水主机招标技术要求

一、概要:

招标范围:

项目所有空调系统的空调制冷主机的供货、运输、施工现场的下货(下货地点由招标方现场代表指定)、设备的调试、试运行及对招标方人员的培训等等。下货后的二次运输及设备吊装、就位、动力线连接等由其它专业施工单位承包。

二、技术要求

1. 冷水机组

1.1.一般要求

1.1.1. 本节说明有关螺杆式冷水机组的制造、安装及调试所需的各项技术要求。

1.1.

2. 设备的制冷能力,进出水温度等各项参数需满足设备明细表内的各项要求。投标单位应按其产品的实际各项参数选取及提供合适的机型,设备明细表请见附件。

1.1.3螺杆机组投标须附带经ARI认证的电脑选型报告并在其上加盖生产厂家的公章,且附带对应电脑选型程序的ARI认证证书。选型程序必须在AHRI官方网站上可查询到并处于有效期内(查询地址为:

https://www.wendangku.net/doc/535037383.html,/ahridirectory/pages/crwc/defaultSearch.aspx

1.1.4冷冻水出口温度的控制精度不能低于于±0.2℃,即使在流量变化的情况下也能保证此控制精度。

1.1.5. 质量标准

a)制冷机组需使用先进的制造工艺和标准,且设备的预期正常的使用寿命应不少于十五年。

b)制冷机的性能系数COP及综合部分负荷性能系数IPLV不应低于公共建筑

节能规范(GB50189-2005)、美国采暖、制冷与空调工程师协会标准(90.1-2004)和LEED认证的要求。制冷机的制冷功能应按照以下标准:

?美国制冷协会(ARI)575

?美国制冷协会(ARI)550/590

?公共建筑节能规范GB50189-2005

?国内有关邰门所颁布的法例和条例

1.1.6. 制冷机应由业主认可的制造厂制造,制造厂须有十年以上生产同类型的冷水机组之经验,并需要有超过十套或以上巳成功运行五年或以上同类型冷水机组的纪录。生产厂家需要具有IS09001全面质量管理体系的认证。

1.1.7. 机组所产生的噪音,低于90分贝(ARI标准定义);

1.2.技术要求

1.2.1. 当电压偏差为额定值的正偏差10%时、负偏差10%时,机组应能正常启动、运行。

1.2.2. 冷却水温低至20°C时,冷水机组能正常启动、运行。

1.2.3. 主要组件必须随时可得到以作维修之用而不需拆卸或移除其它组件。

1.2.4. 冷水机组必须被100%保护而在危急情况下有着安全措施;在下列情况下冷水机组需有最低的安全保护装备:

a)没有任何或减少冷却水供应

b)没有任何或减少冷冻水

c)冷冻水高温

d)冷冻水低温

e)高油温

f)低油压

g)高低电压,相路调转及供电受干扰

1.2.5. 机组的所使用的保温和隔声材料须为防火材料,且需满足NFPA及国内有关规范及法例的要求。

1.2.6. 如负荷需求降至低于10%冷水机组应自动关机,直至需求增加可自动再开启。1.2.7. 每一制冷机应由同一厂家整体装配生产,其中包括螺杆式压缩机、半封闭式或开放式电动机、蒸发器、冷凝器、冷媒流量控制装置、水流开关和冷媒储液器、以及安装有关控制装置的控制屏和附带的电动机启动器。

1.2.8.机组的所有主要部件、配附件均需经过防锈处理包括不同金属的隔离以防产生电化锈蝕。

1.2.9. 除以上所述的配件应由同一厂家装配外,其余所有机组内部的管子连接、进行加压和真空试漏等工作亦必须在工厂内进行,而在工厂以外装配的冷水机组将不被接纳或采用冷媒需为环保冷媒。首次充注的制冷剂应已在工厂充足完成,随机组一起供货至现场。

1.2.10.螺杆机压缩机

a)类型

?采用螺杆式压缩机。

?可依负荷量能够连续的调节。

?压缩机应该能卸载启动。

b)构造

?双螺杆压缩机:压缩机包括两个互相啮合的阴、阳螺旋转子,位于定子壳体内的吸气口和排气口。转子组件包括经热处理过的合金钢驱动和带有优质高强度铸铝制的全封式叶轮的从动轴。叶轮设计考虑了推力平衡、转子组件经过动平衡和超速试验以保证运转平稳、无振动。转子制件须在百分之二十五之超速运行下通过静力与动力的平衡试验,并有足够之刚度以防正常转速(低于第一临界速度)运行时产生之振动。

?单螺杆压缩机,采用一个主螺杆和对称布置的旋转构件组成,可以同时有两个压缩腔体压缩,保证冷媒压缩机时的主螺杆平衡,减轻轴承受力,延长轴承时间并减小噪音。

?压缩机通过调节滑阀和电子膨胀阀来调节供冷量,或通过电磁阀控制的卸载阀系统来调节供冷量,阀的动作控制可以是由油压、气压,也可以是电磁驱动。但是必须满足不小于25~100%的连续容量调节。

?外壳:可拆卸、垂直环形接合、精密铸铁或其它具认可相等质量之金属制成。

?主轴承由径向轴承和轴向轴承构成,采用锻造合金钢制造。

c)机油的冷却必须依靠冷媒与冷却水或冷冻水热交换器来进行,并应根据温度来控制。f)压缩机应有自动冷冻量控制,无论冷冻量在最高及最低的情况下均不应出现不寻常的反冲现象,同时供电需求也应相应降低,但同时维持冷冻水出水温度在一个稳定的水平。

1.2.11.蒸发器

a)类型:二回程管壳式

b)外壳:轧制碳素钢板以熔焊缝合

c)水管:

?管壁厚度不小于0.635毫米铜管上嵌以钢制导热肋片。

?管子以机械胀管法固定在钢板上的预制孔内。

?管子可以单独拆卸而不影响管板或导致相邻管子泄漏。

?所有管子应安全固定于中间之承管钢板。

d)承管板:

?由可抵受系统工作压力之碳素钢制成。

?焊接于蒸发器外壳之内壁。

e)水室:

?以高碳钢或相当强度之材料制造且可承受系统之工作压力及试验压力。

?附有吊环螺栓的可分拆盖板。

?排气及排水接头。

?接于外壳两头以防止筒体与水接触。

?法兰水管接头以接连管道。

?各种感应及调温仪器安装用之插座。

?水管接驳应便于维修,每根管子能单独地被清洁或更换,而无需拆去任何管道。

f)导流板:

?用以防止液态冷媒直接与铜管发生冲击。

?将液体冷媒平均分布。

g)挡液板:

?采用非铁质金属材料。

?装于压缩机入口处以防液体冷媒入侵。

h)安全阀:

?可接泄压管之防爆阀或防爆膜。

?若用防爆膜,出口应以柔性接头连接。

?安全措施应遵守有关政府部门所颁令的要求及ANSI/B9.1之机械制冷安全守则。

i)视察镜:以示液体冷媒之液位水平。

j)水速:铜管水流速度不能高于每秒2.5米。

k)污垢系数:0.086m2°C/kW。

1)蒸发器表面应设传热系数低于0.04W/m°C的保温持料,厚度不少于19

毫米。

m)蒸发器的水管接口,须采取适当保护措施,以防异物进入。

n)最低蒸发器温度不能低于1.0°C,蒸发器应有长期滴漏收集器。

1.2.12.冷凝器

a)型式及构造与蒸发器相同。

b)水速:管内水流速度不能高于每秒2.5米。

c)污垢系数:0.086m2。C/kW。

d)冷凝器的水管接口,须采取适当保护措施,以防异物进入。

1.2.13.压缩机电动机

a)压缩机的电动机是鼠笼感应式电动机,

b)开式电动机通过一个铸铁D型法兰与压缩机连接。

c)对于半封闭式电动机应采用制冷剂冷却。

d)电动机电流限制器应可在40%至100%内调节。

e)压缩机制造厂家要保证电动机的框架结构需特别加重足以承托叶轮承座。

f)电动机绝缘为BS2757之F级,可抵受四周温度80°C。

g)制造厂保证电动机能在最大制动马力下连续荷载运行。

h)对低压马达,电缆端子箱应适合于使用铠装铜芯电缆,且应提供防水电缆密封套和护套。电缆端子箱应设计成能承受不小于lOmV A,持续3秒钟的故障等级。

j)轴承应是强制供油润滑型的或由制造商推荐的相当的轴承,轴承应设计为B10类且寿命最小为20万小时并要有双层防尘板。

1.2.19.电动机启动开关柜

型式:应为星三角型。

启动器带有微处理机型保护装置,具有手动复位功能,必须包括,但不限止于下列各点:?过载保护

?欠相保护

?三相不平衡

?反相位

?供电系统故障

?星角启动转换时间

?启动时间过长

?短路保护

1.2.14.控制系统

a)每台制冷机要求具备远程通信功能,招标方认可的接口协议为LonWorks、Modbus、BACnet,且供货时一并提供其通信网关、软件、附件及协议功能码定义。每台制冷机须包括一个以微型电脑及显示幕为主体,可以通过能达到下列基本要求之控制屏。

b)控制中心是在工厂组装好,完成接线并经过测试出厂。电子控制盘能自动地控制机组运行,既满足系统冷却的需要,又能最大限度地减少机组的能牦,冷水机组的运行参数是采用热敏电阻感温组件或传感器来感

受,并显示在盘上(采用公制单位来显示)。控制中心通过一个l/2kV A

的从压器从压缩机的电动机启动器来供电。

c)可测得的运行参数有:

?冷冻水供/回水温度

?冷却水供/回水温度

?蒸发器/冷凝器内制冷剂压力、油压差

?电动机电流值的百分率

?蒸发器/冷凝器的饱和温度

?压缩机运行小时数

?压缩机启动次数

?压缩机排气温度

d)所有制冷机组的操作参数应按ASHRAE/Guideline3的要求提供并须以字母数字显示在每台制冷机组的控制显示屏上。

e)仪表显示:

?蒸发器和冷凝器制冷剂饱和温度和压力

?冷冻水出、入温度

?冷却水出、入温度

?冷冻水设定温度

?电机额定负载电流

?冷却水设定温度

f)水流量温度应以摄氏。C显示而压力应为绝对压力及以kPa显示。所有感应器须由原厂进行调较及测试。

g)负荷控制基于下列因素以电脑经传感器操纵:

?冷冻水出/入温度

?冷却水出/入温度

?蒸发器/冷却器之冷媒压力及饱和温度

?润滑油压力及温度

?电动机之电流百分率

?压缩机之冷媒排放温度

?净化系统压力(视冷媒情况而定)

h)控制系统在下列各种情况下保护制冷机使不致受损,并将情况资料显示幕上:

?冷媒低压

?冷冻水温过低

?冷媒高压

?润滑油高温

?润滑油高压

?润滑油低压

?冷冻水流量过少

?冷却水流量过少

?压缩机电动机之电流超过限量

?启动器失灵

?任何可能损害机器之输入

i)容量控制:

?全自动之关启

j)在电流中断时:

?电力恢复后自动重开制冷机

?控制中心内部只经简单改动即可废除自动重开之特点。

?后备电池以保存各给定点之记忆。

k)与楼宇设备自控系统通信,至少提供以下信号至BAS或BMS系统:

?制冷机运行状态:冷冻水供/回水温度冷却水供/回水温度蒸发器/冷凝器内制冷剂压力、蒸发器/冷凝器的饱和温度,压缩机运行小时数压缩机启动次数

压缩机排气温度

?制冷机故障报警:冷媒低压

冷冻水温过低

冷冻水流量过少

冷却水流量过少压缩机

电动机之电流超过限量

启动器失灵马达线圈高温

1.2.15.资料记录

a)所有运行资料及设定资料均可网路接口接到楼宇自控系统(BMS)作资料记录、监察及控制。

b)楼宇中央监控系统联网

?控制中心可与大楼自动控制系统相兼容,标准设计是允许遥控启动与停机。

?冷冻水出水温度再设定

?无负荷启动

?启动准备

?安全保护

?停机状态显示

?通过其它屋宇中央监控系统可远距离控制,实行整个屋宇中央监控系统远距离控制。1.2.22.工具和工具箱提供一带锁的金属工具箱及一套完整的工具,用于操作和维修用,工具箱应有明确标志。(如需要非标准工具必须提供)

1.2.23.冷媒充灌提供制冷系统所需的全部冷媒,保证机组能够正常运行。

1.3. 资料送审

1.3.1.提交由制冷机厂家提供的技术数据,包括显示有关制冷机在不同的冷冻量操作情况下的特性曲线,压缩机的耗电量、电气特性、操作步骤、噪音水平、水流量、水温、和水压差等。

1.3.

2.提供制造厂所印刷的安装,操作及维修手册,并应指出操作程序和维修程序等,并同时提供制冷机后备配件表,而后备配件应达到制冷机制造厂的建议和要求。

1.3.3.如招标方提出要求,投标方制冷机于制造厂和工地的试验报告,报告内应包括试运行的所有资料和结果。

1.3.4.所有安全保护装置,重设办法,在持续过载及不寻常的情况下之纪录或提示以免机件受破坏的细节也要提供。

1.3.5.提交机组的操作特性曲线以显示机组在25%、50%、75%、100%负荷下的能耗。1.3.6.提交机组按ARI575标准所测得在25%、50%、75%、100%负荷下的噪音数据。

1.3.7.提供制冷机安装指导图,配合指导制冷机的现场安装指导。

1.4. 检验和测试

1.4.1.概述

a)承包单位应按下述及本技术规格说明书的有关章节的要求派出技术人员对在本合约范围内的工程配合进行检验和测试的工作。

b)承包单位的调试支持人员必须富有经验及曾受过专门训练。调试工程师的资历需送交业主代表审定。

C)有关设备检验和测试交分为以下四个基本阶段,供应商根据用户要求提供相应的测试:(设备需要进行的检验测试基本阶段要求应按设备表要求确定)

定型测试(TypeTests)。

工厂验收测试(FAT)。在设备交付运送前进行。

工地测试和试运行。

安装验收测试(SAT)。在设备和系统运输、安装和工地测试和试运行后进行。

1.5质量保证期

1.5.1乙方保证合同设备是通过合法渠道进货的、全新的、未曾使用过的,其质量、规格及技术特征符合技术参数的要求。

1.5.2本项目的质量保证期为自设备交货之日起1年或调试合格之日起1年,两者以先到为准。

1.5.2投标方的投标报价应该包含以上规定中1年的质保期的全部费用,包含设备的质量保证、设备的维护、维修、人工、耗材、风险等全部费用。

1.5.3保修服务方式均为上门保修,即由乙方派员到甲方设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

1.5.4提供所有设备的原厂保修卡,同时享有原生产厂家的技术支持和售后服务。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题,由乙方负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后2小时内派员到现场维修。

1.5.5因设备的质量问题而发生争议,由成都市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;设备不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。

1.5.6乙方为甲方提供操作及维护培训,主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

技术要求附件

冷水机组技术要求投标响应情况表

标注“*”号的为关键技术参数和配置,对这些关键技术参数和配置的任何偏离将导致废标。螺杆机组技术要求

特灵离心冷水机组操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8083 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 特灵离心冷水机组操作规程标准版本

特灵离心冷水机组操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1. 确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2. 确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3. 确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4. 检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半);

5. 开启冷冻水进、出水阀门; 6. 启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7. 开启冷却水进、出水阀门; 8. 启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9. 待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10. 确认水系统的运行稳定、正常; 11. 启动机组; 12. 待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13. 检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14. 检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力;

15. 检查机组的油位、油压差及回油情况; 16. 检查机组的运行噪音是否正常; 17. 根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: ?机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; ?机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; ?机组油压差、温度、油箱压力、排油压力; ?排气装置吸气温度; ?排气泵出时间,排气运行时间; ?机组导叶开度,导叶位置; ?蒸发器/冷凝器趋近温度; ?电机运行电压/电流、电机线圈温度; ?压缩机启动次数,运行时间; ?冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流;

带式压滤机招标文件

带式压滤机 招标文件 招标编号:(12197) 招标单位:杭州娃哈哈集团有限公司 2012年6月19日 目录 第一部分----------------------------------------------------------------------- 招标公告 第二部分----------------------------------------------------------------------- 投标须知 第三部分----------------------------------------------------------------------- 招标需求 第四部分----------------------------------------------------------------------- 开标与评标 第五部分----------------------------------------------------------------------- 附件 第一章招标公告 受项目公司委托,杭州娃哈哈集团有限公司组织本次污水处理设备招标活动,并与中标供应商签定正式的购销合同。 本次招标,旨在通过公开邀请符合资质及技术要求的供应商进行竞争性洽谈,选择最符合本公司需求的设备和服务。本次招标组织实施过程中的所有事项,包括但不限于程序的设定、招标评标人员的选定、招标需求和评标标准的确定等,均由杭州娃哈哈集团有限

公司根据本公司及本次招标的实际需要确定并负责解释。杭州娃哈哈集团有限公司对投标方提供之方案和价格有权全部、部分或放弃采纳;投标方提供之标书必须符合招标要求,如有不符事项必须注明。 A、标的 B 技术负责人:黄栋电话:0571- huangdong 商务负责人:赵勇华电话:0571- zhaoyh 杭州娃哈哈集团有限公司招标小组 2012年6月19日 第二章投标须知 一、投标资格 1)投标方必须为生产标的物的厂家。 2)投标方从事招标所含的设备中的任何一项的销售及服务经验不得少于三年,注册 资金在三百万以上。 3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 4)投标方必须是根据相关法律合法成立的企业。 5)遵守国家法律、法规,具有良好的信誉和商业道德,没有行贿受贿、偷税漏税及 欺诈行为,没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。 6)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录。 7)不得有串标行为,否则取消投标资格。 二、知识产权 1.投标人须保证其投标标的物(包括所有货物、服务等)不存在任何物权、知识产 权等权利瑕疵。若标的物存在任何权利瑕疵或投标人与任何他方就标的物已经或 可能产生物权、知识产权等权利纠纷的,投标人应在投标文件中向招标人明示, 否则视为不存在任何权利瑕疵及纠纷。 2.投标人制作投标文件时尚未知悉但在后续参与招标活动期间知悉其标的物存在或

约克螺杆式,离心式冷水机组开停机操作规程(银杏物业市政第五办公区工部编制)

银杏物业五办中央空调约克离心式/螺杆式水冷机组操作规程 一,开机前准备工作:(螺杆机/离心机) 1.检查冷凝器/蒸发器制冷剂液位是否正常。 2.螺杆式机组需检查油气分离器油位是否正常。 3.检查机组供电电压是否在机组允许范围内(380V±10%) 4.检查机组蒸发器/冷凝器进出水阀门是否开启。 5.检查冷冻水/冷却水循环泵进出水阀门是否开启。 6.检查分水器/集水器供回水阀门是否开启。 二,螺杆式/离心式水冷机组启动程序: 1.启动各台机组相对应的冷冻水/冷却水循环泵,观察机组显示屏界面是否有水 流状态指示,此时机组进入自检程序应显示【系统就绪可以启动】。 2.启动各台机组相对应的冷却塔风机,检查各台机组相对应的冷却塔进出水是否畅通,风机是否工作正常。 3.螺杆机启动:将控制操作箱上旋钮开关向左旋转至ON位置,听见控制箱内继电器吸合“嗒”的声音即松开,机组进入50秒延时倒计数启动状态,倒计数结束机组自动启动。 4.螺杆机停机:将控制操作箱上圆形黑色旋钮开关向右旋转至OFF位置,听见控制箱内有继电器吸合“嗒”的声音及松开,机组即停机。 5.离心机启动:将控制操作箱上黑色长方形按键开关向右按下,听见控制箱内继电器吸合“嗒”的声音及松开,按键开关受弹簧机构控制返回初始状态,机组进入50秒延时倒计数启动状态,倒计数结束机组自动启动。 6.离心机停机:必须采用约克公司制定的离心机软停机操作规程,控制操作箱液晶触摸屏操作程序如下: ⑴【登入】 ⑵【输入使用者身份证明】 ⑶【0】 ⑷【√】 ⑸【输入密码】 ⑹【9675(YORK)】 ⑺【√】 ⑻按【软停机】 ⑼【开始软停机】 ⑽按【】 ⑾【是】 ⑿【√】 ⒀主机进入【停机前导流叶片在关闭中】进行自动卸载停机工作程序。 ⒁停机后将黑色按钮拨向【】位。 7.机组按正常操作程序停机后,让冷冻水/冷却水循环泵运行1分钟后即可停泵,在此期间可先停冷却塔风机。 8.螺杆机操作员密码:【登入】→【输入使用者身份证明】→【0】→【√】→【输入密码】→【1234】→【√】----即可进入修改冷冻水温度设定值。

空调机组投标文件

××××××离心式制冷机组投标书 招标单位:×××××××××× 招标编号:×××××× (副本) 投标单位: 地址: 日期:×××年×月××日

投标书 致:×××××××××× 根据贵方的投标邀请,签字代表××××××经正式授权并代表投标人(投标人名称)(投标人地址)提交下述文件正本×份和副本×份,并对之负法律责任。 (1)开标一览表 (2)详细技术资料 (3)售后服务计划 (4)资格证明文件 据此函,签字代表宣布同意如下: 1.所附投标报价表中规定的应提供的货物投标总价为人民币 ¥××××万元整(大写:×××××××××万元整); 2.如果我们的投标书被接受,我们将履行招标文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量履行合同。 3.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。 4.本投标自开标日起有效期为××个工作日。 5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 6.与本投标有关的一切正式往来函件请寄: 地址:邮政编码: 电话:传真: 投标人代表姓名:××职务:×××× 投标人名称: 全权代表签字: 日期:××年×月××日

投标设备开标一览表 名称规格设备单价数量总价交货期交货地点离心式冷水 机组(10000V)万元万元 合同生效预付款到 帐后×××天 设备运输费 投标设备总价为人民币(大写):万元整 注:说明此价格中包含哪些内容? 投标单位: 全权代表签字: ×××年×月××日

法人代表授权书 ×××××××××: 投标人名称法人代表授权××为全权代表,参加贵公司组织的离心式冷水机组投标标活动中的一切事宜。 法人代表签字: 投标单位全称(公章): 日期:××年×月×日 附: 全权代表姓名:×× 职务:×××× 详细通讯地址: 邮政编码: 传真: 电话: 附: 身份证复印件

螺杆制冷机组说明书

目录 第一章总体介绍 一、螺杆式制冷压缩机结构简介 2 二、螺杆式制冷压缩机压缩原理 2 三、压缩机技术参数 3 四、压缩机的油分离系统 3 五、压缩机的润滑油系统 4 六、压缩机的油冷却方式 4 七、容积比和能量调节 6 八、经济器 8 九、机组流程图及技术参数表 11 第二章安装 一、基础 29 二、机组安装 29 三、管路连接 29 四、电机与压缩机的找正 30 五、机组排污与检漏 33 六、冷冻机油的加入 33 七、抽真空 34 八、制冷剂的加入 34 第三章操作、维护和保养 一、操作 35 二、设备检修 37 三、长期停车的保养 40 四、故障指南 40 五、压缩机的检修 42

第一章 总体介绍 一、螺杆式制冷压缩机结构简介 本手册适用于我公司的螺杆III 、II 型机,其所列的螺杆式制冷压缩机系一种开启式双螺杆压缩机。一对相互啮合的按一定传动比反向旋转的螺旋形转子,水平且平行配置于机体部,具有凸齿的转子为阳转子,通常它与原动机连接,功率由此输入。具有凹齿的转子称为阴转子。在阴、阳转子的两端(吸气端和排气端)各有一只滚柱轴承承受径向力量,在两转子的排气端各有一只四点轴承,该轴承承受轴向推力。位于阳转子吸气端轴颈尾部的平衡活塞起平衡轴向力减少四点轴承的负荷的作用。 在阴、阳转子的下部,装有一个由油缸油活塞带动的能量调节滑阀,由电磁(或手动)换向阀控制,可以在15%~100%围实现制冷量的无级调节,并能保证压缩机处于低位启动,以达到小的启动扭矩,滑阀的工作位置可通过能量传感机构转换为能量百分数,并且在机组的控制盘上显示出来。 为了使螺杆压缩机运行时其外压比等于或接近机器的压比,使机器耗功最小,压缩机部设置了容积比调节滑阀,由电磁(或手动)换向阀控制油缸油的流动推动油活塞从而带动容积比滑阀移动,其工作位置通过容积比测定机构转换为压力比值在机组的控制盘上显示出来。 螺杆式压缩机的结构见下图和本书后所附的压缩机剖面图。 螺杆式压缩机三维结构图 二、螺杆式制冷压缩机压缩原理 螺杆式制冷压缩属于容积式制冷压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体作回转运动,周期性地改变转子每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、排气过程。 1、吸气过程 当转子转动时,齿槽容积随转子旋转而逐渐扩大,并和吸入口相连通,由蒸发系统来的气体通过孔口进入齿槽容积进行气体的吸入过程。在转子旋转到一定角度以后,齿间容积越过吸入孔口位置与吸入孔口断开,吸入过程结束。 2、压缩过程 当转子继续转动时,被机体、吸气端座和排气端座所封闭的齿槽的气体,由于阴、阳转子的相互啮合和齿的相互填塞而被压向排气端,同时压力逐步升高进行压缩过程。 轴承 转子 能量滑阀 轴封 机体 内容积比滑阀 吸气过滤网

冷水机组操作规程

冷水机组操作规程 一、试运行的准备 1.检查机组各部位连接是否正常,冷水管保温。 2.按照工艺流程检查各开关阀的位置是否正确。 3.检查冷却塔、膨胀水箱的水量是否正常,各水系统管道是否注满水,如水 位低应及时补水。并检查浮球阀补水是否正常。 4.检查油位应在油镜1/2—1/3之间。 5.检查电线连接是否正常,合上电源开关。(如在环境温度低时,机组必须 提前12小时通电预热) 二、开关机操作 按下触摸控制屏,进入产品介绍画 ,进入监视画面控制冷水机 组运行(如图)。 1)开机操作: 并观察冷水泵的转向 对不对,不对应立即停机。调好线后再重 复开泵。 并观察冷却泵的转向对不对,不对应立即停机。调好线后再重复开泵。 ③按下冷却塔启动按钮,观察冷却塔散热风机的转向是否正确。不对应立 即停机调线,并观察有无异常振动是噪音,洒水器洒水是否均匀。 1号压缩机进入起动延时。2号压缩机的开机操作与1号相同。必须确保先开冷冻水泵和冷却水泵及冷却塔以后,再开冷 水机组。 注意:每台压缩机停止后(或冷水机组控制系统首次通电)到压缩机再次起动,相隔的时间必须为360秒,此功能由压缩机待机时间控制。

⑤运行期间,操作人员应经常注意冷水机组的运转情况,并做好记录。如: ?运行电流。 ?油压及油温是否正常、油位是否在正常位置。 ?蒸发压力与冷凝压力是否正常。 ?冷冻水出水温度是否达到设定值。 2)关机: 机组的关机操作顺序刚好与开机操作顺序相反。 1号压缩机进入关机延时,将在60秒后关闭1号压缩机。2号压缩机的关机操作与1号相同。 ②按下冷却塔停止按钮,冷却塔停止。 注意:压缩机运行的过程中,严禁关闭冷却水泵及冷冻水泵,必须确保先关闭冷水机组后, 再关冷冻水泵和冷却水泵。机组停机后,不要关断主电源。 三、温度设置 按控制屏下方能按键,进入温度设置 画面。(如图) 按一下,清除原值;按数字键输入要设定的 温度;按下 注意:设定温度值请不要低于8℃,以防止冻结。

空压机招标书

招标文件 标书编号: 项目名称: 设备名称:螺杆式压缩机及后处理 招标单位:XX华聚能源兴隆电厂 2008-6-11

空气压缩机技术条件 1.总则 XX蓝帆塑胶股份XX扩建项目—空压机的设备采购。 1.2本技术条件提出的是设备的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,卖方应保证提供符合本技术规X书和现行标准的优质产品。 2.设备运行环境条件 2.1厂址使用条件 历年平均气温14.75℃ 历年最高气温42℃ 历年最低气温-17.0℃ 年最大降雨量度1058.9mm 年平均降雨量586.7mm 年平均风速 冬季室外平均风速3.5m/s 夏季室外平均风速3.2m/s 最大风速28m/s 气压99.32Kpa 湿度 多年平均相对湿度 64% 其它 基本风压值 0.45Kpam 设计雪压 0.35Kpam 地震裂度 7度 2.2 设备运行方式:连续运行。 压缩机部分 3.技术参数:

注:空缺部分由投标人填写。 4技术要求 4.1压缩机出口含油量≤2.5ppm。 4.2比功率为kw/(m3/min)。 4.3可以根据空气的需求量自动调节负荷,最大限度地降低能耗;空载运转时间、每小时的最多开停次数能够任意设定。 4.4工作环境温度-10─45℃。 4.5买方只提供50Hz三相电源。 4.6绝缘等级及防护等级不低于F级和IP54。 4.7空气冷却风扇采用西门子免维护电机,压缩机主电机要求为ABB或西门子原装

电机。 4.8具有高效消音装置,噪声小于75dB(A)。(距设备1米处) 4.9压缩机设有进口过滤装置,以改善气室的工作环境,过滤精度≤3μm。 4.10控制系统具备信号输出接口,具有工作压力设定、故障记录,并可随时显示温度、压力,能将运行信号上传至PL C; 4.11能够全面适合长期24小时满负荷工作,无故障安全运行时间达30000 小时以上。 4.12具有可靠的安全保护系统: ⑴.能够监控所有安全相关参数(进、排气温度、排气压力、油温、各过 滤器压差等)。 ⑵.断电后自动重新启动可以任意设置。 ⑶.具有自动诊断和管理功能: 4.13能够监控、提示各滤芯、润滑油等的使用状况及更换周期;能够在压缩机出现温度、压力、电流等超标时或油管路堵塞等异常、危险状况时,提出警告信息,并在一段安全时间内实现联锁停车;能够在压缩机异常停车后,显示其存在的故障,如:电机过载、电机温度高、排气温度高等。 4.14设备平均无故障运行周期>30000小时,平均维修、保养周期4000小时。4.15各部件寿命为:(不足承诺寿命时供方免费提供备件) 主机20年油气分离器8000小时 冷却油8000小时空气过虑器4000小时 油过虑器4000小时马达、转子轴承120000小时 4.16空气过虑器采用重负载干纸式过虑器,适用于环境灰尘度为10μm以上,保证空压机进口气体必须清洁、干燥而无灰尘。 4.17转子及马达轴承采用SKF优质轴承。 4.18压缩机报价中必须含有货物验收后运行一年所需的易损备件(随机不算)4.19需方只提供到空压房的电缆和输气管线,供方负责对空压站房内的安装、布线、管线等交钥匙工程(报价应明细安装、材料,人工费等). 4.20对于空压机的主要部件列出制造商,产地,寿命、价格。以便需方日后维修时购买。 4.20针对于压缩机关键部位螺杆转子、齿轮箱、轴承等关键部位要求质保期为开机调试后五年。 5.供货X围:供方提供成套集装式螺杆空压机(压缩机主机、联轴器、驱动电机、

冷冻机组操作规程

冷冻机组操作规程 1.目的:本规程规定了冷冻机组的操作规程 2.适用范围:新和成梅渚动力车间冷冻工段 3.责任者:动力车间冷冻工段长,冷冻操作员工 4.正文: 冷冻机组型号及辅助设备参数: 开机前的准备 4.2.1 开机前的检查 4.2.1.1 拆下电动机与压缩机之间的联轴器,检查电动机旋转方向是否(从电机轴端看为逆时针旋转),检验压缩机能否用手盘冻(应盘动自如,无卡阻现象),然后重装

联轴器; 4.2.1.2 检查油泵的旋转方向是否正确; 4.2.1.3 合上电源开关,按报警试验钮,警铃响,按消音钮,报警消除; 4.2.1.4 按电加热按钮,加热灯亮,确认电加热器工作后,按加热停止钮,加热停止灯亮; 4.2.1.5 检查水泵的起动、停止按钮及指示灯是否正常; 4.2.1.6 按油泵启动按钮,油泵灯亮,油压在,能量调节柄扮向加载位置,吸气端能量调节指示表针向加载方向旋转,证明滑阀加载工作正常,然后能量调节柄扮向减载位置,指示表针向减载方向旋转,最后停在“0”的位置上; 4.2.1.7 需要注意的是,在机组送电后,严禁接触压缩机联轴器; 4.2.1.8 检查各自动安全保护断电器,各保护项目的调定值如下 (1)排气压力高保护:; (2)喷油温度高保护:70℃; (3)油压与排气压力差低保护:; (4)油精过滤器前后压差高保护:; 螺杆式冷冻机组操作规程: 注意:开机遵循先开冷却水,后开机组的原则。 4.3.1启动 合上主电机电源和控制电源,将按钮拨到开机,机器进入自动运行状态,若参数不在设定的运行参数范围内,需要查明原因,解决问题后方能继续运行或再次开机。 水泵和风机等设备未接入机组自动控制的,要按照自动开机的程序手动启动这些设备后方能开启机组。

中央空调采购招标文件

XX省XX市xxxxxxxxx楼 中央空调系统设备采购招标 招 标 文 件 招标编号:xxxxxxxx xx市政府采购中心 年月日

招标文件目录: 1、招标公告 2、招标项目要求 3、投标方须知 4、投标文件格式 5、开标和评标须知 6、xx市政府采购合同 招标公告 经研究决定,就XX省XX市XXXXXXXXX楼中央空调系统设备进行公开招标采购,欢招标公告 经研究决定,就XX省XX市XXXXXXXXX楼中央空调系统设备进行公开招标采购,欢迎国内有供货能力的商家参加投标。 1、招标编号:。 2、招标项目名称、数量:(详见招标文件) 标一:螺杆式冷水机组3台。 标二:冷却塔(国产)1台。 标三:吊顶式低噪音柜式空调机组(国产)26台。 标四:风机27台。 标五:各式水泵20台。 标六:风冷恒温恒湿机组6台。 标七:电子除垢器4台。 3、供应人的资格要求:凡国内具有独立法人资格,有以上设备生产、安装和销售能力的,并具有较强的经济实力、良好信誉和售后服务能力的厂(商)家,均可参加投标。 4、购买标书时间和地点:于年月日至月日下午时止到XX 市政府采购中心购买招标文件和投标书。本标书售价元,售后不退。 联系人:联系电话:。 5、购买标书时,必须携带单位营业执照副本(原件)和复印件(加盖单位公章),法人委托书、公司介绍、企业资质证书原件及复印件、近三年完成类似项目业绩。 6、投标截止及开标时间:年月日上午时。 7、开标地点:。

8、投标方应于年月日时前向招标方提供投标保证金,每标的投标保证金以自身投标价的 %计算,取整数。(如用电汇请在用途栏内注明“投标保证金”字样) 投标保证金汇至:。 银行帐号名称:。 银行帐号:。 开户银行:。 XX市政府采购中心 年月日 招标项目要求 1、本次采购的项目为XX省XX市XXXXXXXX楼配置的中央空调系统设备,设备共分七个标,详见《招标货物一览表》,投标方可根据自己实际情况有选择地进行投标。 2、投标方要求为具有独立法人资格,有中央空调系统设备生产、销售和施工安装能力的,并具有较强的经济实力、良好信誉和售后服务能力的单位。 3、投标方须提供现货、全新、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的设备(包括零部件),并符合《招标货物一览表》中要求的规格型号和技术性能,随机持有产品合格证书、保修卡。提供的各类设备必须相互匹配,能保证整套系统的正常运行。 4.设备型号根据设计需要发生变更时,投标方应按相应的让利幅度供货,不得拒供、拒退。 5.设备安装应有投标方技术人员现场指导,安装后的调试工作由投标方负责完成。

溴化锂冷水机组操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 溴化锂冷水机组操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5817-61 溴化锂冷水机组操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.运转设备 检查下列项目须符合要求: (1)机组的气密封性:确认真空度下降值〈66.7Pa/24h. (2)真空泵的抽气性能:确认极限抽真空性能≤0.067Pa,即使旧泵也要求≯10~20Pa。 (3)溴化锂溶液的PH=9.0~10.5,铬酸锂含量=0.2~0.25% (4)完全保护装置动作正常,尤其是冷却水和冷煤水压力低于规定值时,声、光报警器要准确动作。 (5)长期停机后再开机时,水泵和风机等设备应作试运转,要确保正常运转性能。 (6)检查所有阀门(含隔膜阀),要启闭灵敏、开关无误。

(7)电器设备必须安全可靠。 2.启动程序 (1)启动冷却水泵、冷媒水泵及冷却塔风机,将水量调至需要值。 (2)启动发生泵,通过调节发生器出口阀门,将高、低压发生器的液位,稳定在顶排传热管或略低于顶排热管的位置。 (3)启动吸收泵,利用吸收泵出口阀门将溶液喷淋密度调节至良好状况。 (4)启动真空泵,对机组抽真空30min。 (5)打开凝水回热器前面疏水器的旁通阀门(防水击)。 (6)缓缓开启蒸汽阀门,徐徐向高压发生器供汽,使溶液温度升高,待沸腾正常后,将蒸汽压力调至给定值。值得注意的是随着蒸汽压力升高,会使液位相应降低,应注意溶液循环量调节。 (7)蒸发器液囊中水位到达视镜后,启动蒸发泵,即开始制冷并逐渐投入正常运转。3.运转操作

(完整版)螺杆式空压机招标文件

乌海宝化万辰煤化工有限责任公司30万吨焦油化产深加工项目 标的: 螺杆式空压机 招标文件 (技术文件部分) 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 二○一三年三月

乌海宝化万辰煤化工有限责任公司30万吨焦油化产深加工项目 标的: 螺杆式空压机 招标文件 (技术文件部分) 工程编号: 总设计师:张清一 审核人:许金蓉 编制人:张清一 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 二○一三年三月

目录 1 项目概述 (1) 1.1 招标书编制依据 (5) 1.2 设备安装位置 (5) 1.3 项目概述 (5) 2 建设条件 (7) 2.1 设备安装位置 (7) 2.2 气象条件 (7) 2.3 设计进气工况条件 (7) 2.4 冬季工况状态运行条件 (7) 2.5 循环冷却水条件 (8) 2.6 电源 (8) 3 技术要求 (8) 3.1 设备数量 (8) 3.2 设备的加工要求 (8) 3.3 设备的生产能力 (9) 3.4 设备的技术要求 (9) 3.5 电气及控制系统要求 (14) 4 技术标书编写要求 (16) 4.1 设备技术规格及供货范围 (16) 4.2 设计分工及资料交付进度 (21) 4.3保证项目及考核指标 (22)

4.4 综合进度(附件4的编写要求) (26) 4.5 设备检验和标准(附件5的编写要求) (26) 4.6 双方人员派遣 (32) 5 服务 (32) 5.1现场服务 (32) 5.2售后服务 (33) 6 投标书技术部分的组成 (33) 6.1 设备技术规格及供货范围 (33) 6.2 双方技术资料交付及交付进度 (35) 7 综合进度 (37) 8 评标标准 (37) 9 货物及服务需求一览表 (40)

水冷螺杆冷水机组招标书

第一章:投标人须知及前附表 投标人须知前附表

说明:以上时间或内容安排若有调整,以书面通知为准。 投标人须知 总则 1、适用范围 本招标文件适用于本须知前附表第4项所列货物的采购。 2、招标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何,买方和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标文件 一、招标文件的构成 招标文件包括:

1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

螺杆冷水机组使用说明书.docx

螺杆冷水机组使用说明书 武汉冷冻机厂

一、概述 二、主要技术参数 三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 2、电控系统 四、机组的安装及调试 1、基础 2、机组安装 3、电气线路 4、水路系统 5、机组放余油和排污 6、机组检漏 7、机组加油 8、机组抽真空 9、机组加制冷剂 五、机组的操作 1、开车前的准备工作 2、开车程序 3、停车程序 4、紧急停车 5、长期停车 6、更换冷冻机油 7、补充加油附录水质基本要求

本使用说明书应与《螺杆制冷压缩机组使用说明书》配合阅读。 概述 螺杆冷水机组是以氟里昂22(R22)为制冷剂,水为载冷剂,能提供4~15 C冷水的 成套制冷设备。适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、体育馆、商场、水电工程、计算机房、纺织厂等场所的空气调节和工艺用冷水。 螺杆冷水机组主要由螺杆式制冷压缩机组、卧式壳管式冷凝器、蒸发器等组成。蒸发器上设有电磁主阀、节流阀、安全阀和视液镜;冷凝器上设有出液阀、放空阀、安全阀和视液镜。 机组配用的蒸发器、冷凝器为高效率的换热器,使机组体积小、重量轻、结构紧凑。 吸气压力排气压力排气温度油温油压0.36~0.56MPa≤ 1.55MPa≤ 100 C≤ 60 C咼于排气压力 0.15~0.3MPa

三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 ⑴机组高压安全阀:机组油分离器或排气管道上设有高压安全阀。当排气压力过高时,此安全阀打开,保护机器、设备不受损坏。安全阀的起跳压力调定值为 1.8MPa。 ⑵冷凝器高压安全阀:当冷凝器压力过高时,此安全阀打开,使压力下降,保护机器不 受损坏,安全阀的起跳压力调定值为1?8Mpa.安全阀跳动后应拆下清洗,进校正后,重 新装上使用。 ⑶高压继电器:机组压缩机设高压继电器,压力调定值为 1.6 MPa ,当排气压力高于调 定值时,压缩机自动停车。 ⑷油压差继电器:机组油泵出口的油压比排气压力高0.15~0?3 Mpa,以保证轴承、轴封 的润滑及正常喷油。当油泵出口的压力与排气压力之差低于0.10 MPa时,机组自动停车, 以保护机组不受损坏,此调定值为0.10 MPa。 ⑸油精过滤器压差控制器:机组设置油精过滤器压差控制器,调定值为0.10 Mpa,当润 滑油中杂质过多,压差高于此调定值时,机组自动停车。 ⑹油温温度控制器:机组设置油温温度控制器,调定值为65 C,当油温高于65C时,机 组自动停车。 ⑺冷冻水温温度控制器:在LSLGF200 LSLGF300机组中设置了冷冻水温温度控制器,当蒸发器冷冻水出水温度低于2C时,机组自动停车。 ⑻蒸发压力控制器:在LSLGF500、LSLGF1000机组中设置了蒸发压力控制器,当蒸发压 力低于0.36 (表压)时,机组自动停车从而也保证了冷冻水温度不会过低。 ⑼压缩机电动机、油泵电动机过载时自动停车。 2、电气控制系统: 机组配有电气控制柜,机组操作可在电气控制柜上进行。配用的电气控制柜型号如下表。详见电控说明书。

水冷冷水机组安全操作规程doc资料

1目的 本程序规范水冷冷水机组的操作程序,保证空调机组安全有效运行。 2适用范围 适用于管理处水冷冷水机组的安全操作管理。 3职责 3.1值班员具体负责中央空调的运行管理,负责主机的开停机操作及机组运行时的监控。 3.2主管负责组织实施中央空调的运行管理,每月将运行情况和检修保养情况汇总,报工程技术主管。 3.3管理处主任负责中央空调管理工作的督促和检查。 4实施程序 4.1操作要求 4.1.1严格遵守《机房管理制度》和随机附带的《维护操作手册》要求,保证安 全运行。 4.1.2掌握中央空调系统各主要设备及管路系统的工作原理、构造和实际运行状 况,每隔一小时巡视检查各运行参数是否在规定范围内,并做好运行记录,保证数据准确无误。 4.1.3及时掌握外界环境温度和大厦内各部分空调负荷需求,合理调整机组、水 泵等投入运行的数量及有关参数,保证设备安全运行。 4.2开机程序 4.2.1检查上一班运行情况,选择要启动的机组(一一配对),并检查各供电电 源是否正常工作,切勿使主机控制器之电压高于正常电压10%,以免电路板损坏。电机电流要在合理范围:40%—100%。 4.2.2油位、供油温度(32—45℃)及油压(550kPa—850kPa)正常,无渗油, 颜色纯净。 4.2.3按要求分别开启要启动的冷水机组的冷却水电磁阀、冷冻水电磁阀和冷却 塔的进出水电磁阀。 4.2.4确认各阀门打开后,再开冷却水泵和冷冻水泵,并当冷却水入水温度大于 25℃时开冷却塔风机。

4.2.5观察冷冻水及冷却水出/入水之压力(或压力差)和温度;根据厂家要求, 调整手动阀门,将冷冻水出/入水压差及冷却水出/入水压差调至合适值,保证机组运行后,冷冻水及冷却水出/入水温差在5℃左右运行。 4.2.6上述步骤完成后,检查机组状态是否满足开机条件,确认后,按负载容量 选择运行主机,按启动按钮,低负载启动;稳定后再慢慢加载。 4.3中间巡视(隔一小时一次) 4.3.1运行时观察各主机参数(油位、油温、油压、蒸发压力、冷凝压力、冷媒 温度、出入水温度及压力等)是否在正常范围。供油温度:32—45℃,油压:550kPa—850kPa,蒸发压力:220kPa—350kPa,冷凝压力:600kPa—900kPa。 4.3.2巡检系统各设备是否正常工作,检查膨胀水箱及冷却塔水位是否正常。4.3.3运行时冷冻水出水温度控制在7—12℃;若出水温度小于7℃或负荷(电 流百分比)低于50%达到半小时以上,则应手动停机,待出水温度升至17℃时再开主机(冷冻泵不用停);若出水温度大于12℃且负荷(电流百分比)已达到100%并持续半小时以上,则应再开一台主机(或换开一台制冷量更大的冷水机) 4.3.4运行时冷却水入水温度控制在25—32℃;若入水温度小于25℃,持续半小 时以上,则可停开冷却塔风机;若高于32℃,持续半小时以上,则再多开一台冷却塔。 4.3.5冷却水出水温度比冷凝器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查冷 凝器内的铜管是否结垢或水流量不足。 4.3.6冷冻水出水温度比蒸发器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查系 统是否需充注制冷剂。 4.4停机程序 4.4.1把容量卸载到40%,先停主机再关油泵。 4.4.2主机停机三分钟后,再停冷却塔风机及冷却泵。 4.4.3冷冻泵继续运行,保证冷冻管道中的低温水能继续为业主(客户)服务, 直到冷冻水温达到17℃以上,则停冷冻泵。 4.4.4关闭各管路电磁阀。 4.5对于使用变频器的冷却、冷冻泵操作 4.5.1启动时在冷却、冷冻泵之变频器电源接通后,按变频器启动按钮,水泵即

压缩机招标文件

蒸发结晶系统压缩机 招 标 文 件

1.适用规范 1.1.适用于本项目的国家、地方或行业规范 1.1.1除非合同文件另有约定,本项目适用国家现行规范、规程和标准,以及本 市或行业规范、规程和标准。包括设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明, 新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及国外同类标准的 内容等。 1.1.2适用本招标项目的技术规范 序号标准代号标准名称备注1 JB/T 6443-2006 石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机 2JB/T 4113-2002 石油、化学和气体工业用整体齿轮增速组装型离心式空气压缩机 3 JB/T 3165-1999 离心和轴流式鼓风机和压缩机热力性能试验 4 JB/T 2977-200 5 工业通风机、鼓风机和压缩机名词术语 5 JB/T 6441-2008 压缩机用安全阀 6 HG/T 20555-2006 离心式压缩机基础设计规定 7 HG/T 3186-1987 化工用离心式压缩机名词术语 8 HG/T 20673-2005 压缩机厂房建筑设计规定 9 SY/T 6651-2006 石油、化学和天然气工业用轴流和离心压缩机及膨胀机压缩机 10 SY 1216-1977 压缩机油 11 SH/T 3539-2007 石油化工离心式压缩机组施工及验收规范 12 SH/T 3519-2002 乙烯装置离心压缩机机组施工技术规程 13 SH/T 3144-2012 石油化工离心压缩机工程技术规定 1.1.3构成技术文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾,都 按国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。 2.压缩机选型参数和技术要求 2.1压缩机选型参数 2.1.1 XX项目压缩机选型参数 降膜蒸汽压缩机(C001)强制循环蒸汽压缩机(C002)数量1台1台介质名称垃圾渗滤液(含氯化钠)蒸发产生的二次蒸汽 介质流量7500kg/h 2800kg/h

螺杆制冷压缩机安全操作规程

螺杆制冷压缩机安全操作规程 、首次开车: 准备工作: 1、检查制冷剂、水及电气设备系统应正常; 2、试转电机的转向,由于螺杆压缩机不应倒转,为此可在拆下联轴节的 橡胶转动芯子后试转电机,其电动机转向从压缩机的一侧看去,应是逆时针方向; 3、检查油分离器的油面,正确的油面是开动油泵使油冷却器内充满油 后,油位计指示正常; 4、检查所有的压力表阀是否开启,以及温度计插座内是否充入润滑油; 5、检查或开启所有油路上的阀门,它们应是全开的; 6、起动油泵。查看油泵转达向。油压不低于0.05-0.3Mpa 表压 (可以通过调节阀调节)。精滤油器压差不超过O.IMpa。用手转动联轴器,同时操作能量调节阀,使卸荷指示自0%-100%,再由100%- 0%,然后停止油泵; 7、搬动压缩机联轴器,无卡阻现象; 8、开启压缩机上的排气截止阀,关闭压缩机至油冷却器的回油截止阀; 9、向油冷却器供水,水量视油温而定(喷油温度为40C-55C较 好); 10、合上主电机电源放控制电源,电源指示灯正常启动: 1、在能量调节指示器在0%的位置,有关中间补气的所有阀门关闭,按

下联合起动按钮,油泵首先起动,当油压达正常时主机起动,同时 开启吸气截止阀(当吸气系统压力较高时应缓慢开启,不使负荷过 大)。首先开车运转,不宜运转时间太长,约3-5 分钟即停车并 观察运转是否正常; 2、能量调节指示器在0%的位置运转30 分钟,并观察运转状况; 3、当压缩机运转正常后,开启能量调节阀,逐渐加载由0%到 100%,当蒸发压力与冷凝压力的压力比增大后,再开放中间补气各 阀,检查各部分工作情况,是否正常可靠。 (1)当吸、排气压差较大时,而喷油压力(即通过精滤油后的油压与排气压力之差)较小时,应借油压调节阀适当调高油压; (2)若发现油位计漏泄时,应在停车后检修,油位计上下阀门工作时应处在全开位置,否则阀门便失去安全保护使用。 运行检查: 1、检查吸气、排气与油的压力,温度是滞在规定范围内; 2、观察所有气阀、油阀及管系统的开启状况,并检查有无泄漏现象, 压缩机及油泵轴封允许有少量滴油; 3、观察机器运行振动状况及声响; 4、检查冷却水系统; 5、观察电机的电流、电压。 停车: 首先将能量调节指示自100%减至0%,然后按下联合停机按钮停止主机和油泵,关闭排气截止阀。待均压后再关闭吸气截止阀,打开压缩机至油

风冷模块式冷热水机组中央空调招标文件 doc

风冷模块式冷热水机组中央空调招标文件 doc

XXX风冷模块式冷热水机组中央空调设备购置及 配套系统安装工程 招标文件 项目编号: 招标人: 日期:二〇一三年月

第一章招标公告 1、招标条件: 本招标项目XXX模块式风冷冷(热)水机组中央空调机组设备购置及配套系统安装工程项目已由×××号文件批准建设,招标人为XXX,建设资金为XXXX,项目已具备招标条件,现对该项目的中央空调机组设备购置及配套系统安装工程公开招标,资格审查方式采用资格后审。 2、项目概况及要求: 2.1 建设地点: 2.2工程规模:总建筑面积: 2.3工期:签定合同之日起 120 日历天; 2.4 机组类型:模块式风冷冷(热)水机组。 2.5 工程质量要求:符合国家质量及安装合格标准; 2.6 招标范围:本工程招标范围为模块式风冷冷(热)水机组、末端设备及辅助设备的购置、安装、调试、验收、培训、质保期服务与货物有关的运输和保险等正式交付运行前及其他伴随服务一切内容及售后服务。 3、投标人资格要求: 3.1 投标人应具有独立法人资格,中央空调生产厂商或经空调货物生产商授权的经销商。 3.2 投标人具有有效的营业执照、具备机电安装工程施工总承包贰级或机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质;并具备有效期内的安全生产许可证;拟派项目经理应具有机电工程专业贰级注册建造师资格,具有有效的安全考核合格证书。 3.3 模块式风冷冷(热)水机组的生产企业注册资金要求不少于1100万美元或等值人民币;投标经销商注册资金不少于9000万人民币。 3.4 投标人所投产品必须为国内知名品牌、中外合资或独资知名品牌,所投模块式风冷冷(热)水机组生产企业必须具有国家认可的实验室,并提供实验室认证证书。 3.5 模块式风冷冷(热)水机组生产厂家必须具备压力容器制造资格和压力容器设计资格,并提供相应的许可证书。 3.6 投标人所投产品的生产商必须具有全国工业品生产许可证;经销商须具有中央空调生产商针对本项目的专项授权(指由制造厂商总部全权委托一家经销商参加投标报名);

离心式冷水机组操作规程

离心式冷水机组操作规程(一) 一、开机程序 1、接上级开机指令,或根据实际工况需求开启冷水机组。 2、开机前先检查主机电源是否正常。(主机断电一天以上的机组,开机前需要通电预热油温24小时以上;并保证开机油温在55℃以上) 3、首先打开机组的两个冷却水阀门和两个冷热水阀门。(同时检查冷却泵、冷冻泵的阀门,此阀门是常开状态,只作检查项目,当止回阀损坏时才手动操作此阀门) 4、再按实际需求启动冷水机组相对应的冷却水泵和冷冻水泵。 5、最后按下冷水机组控制面板上的(本地)开机键启动主机。观察各运行参数至正常状态。开机程序结束。 二、停机程序 1、接上级停机指令,或根据实际需求关闭冷水机组。 2、按下冷水机组控制面板上的(●)停机键关闭主机,并观察至主机完全停止。 3、根据实际情况确定是否要关闭冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔风扇,(若需关闭)在主机停机后延迟2-3分钟关闭。 4、关闭冷水机组的冷却水阀门和冷冻水阀门,停机程序结束。 5、严禁直接拉隔离开关使机组停机,会产生高强度电弧,造成事故或损失。 三、运行维护 1、根据生产的实际需求设定冷水机组的出水温度(设定点的更改必须经过部门主管同意)。 2、根据系统运行工况,开启适当的循环水泵和冷却塔风扇,使系统处于最佳匹配状态。 3、每天对机组的运行参数进行记录、对比,发现异常要分析原因及时报告给部门主管。 4、发现机组异常噪音或振动要检查异常原因,采取相应措施并报告部门主管处理。 5、当冷冻水、冷却水温度超过5℃时要对系统各参数进行分析对比,采取相应改善措施并报告部门主管。

6、冷却水进水温度上限32℃、冷却水出水温度上限36℃,冷凝温度上限38℃、冷凝温度和冷却水出水温度小于℃为正常,否则容易引起机组喘振停机。 7、冷却水进水温度低于20℃时要根据实际情况对管道阀门、循环水泵、冷却塔风扇做相应调整,使系统有最佳的冷凝温度,保证机组高效节能运行。 8、冷却机每次转换、(增减)机组或水泵时,要观察冷却水塔水位是否平衡,不平衡时要做相应调整,避免低水位水塔补水的同事高位水水塔同时在溢水。 四、停机维护 1、暂停或备用冷水机组必须保持主机在通电停机状态。 2、每月对主机电柜进行定期检查,包括(接线端子、电箱卫生、接触器触点、绝缘等) 3、每月对主机机体卫生进行清洁保养,保持集体干净整洁。

相关文档
相关文档 最新文档