倒闸操作票

单位:№: 01

倒闸操作票

单位:№: 02

变电运行专业考试题目

变电运行考试题 一、填空题: 1、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一 系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 2、倒闸操作由操作人员填用操作票,操作票应用黑色或蓝色的钢水笔或圆珠笔逐项填写, 用计算机开出的操作票应与手写票面统一,操作票票面应清楚整洁不得任意涂改。 3、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应 准确、清晰、使用规范的调度术语和设备双重名称:即设备名称和编号、发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程。 4、10kV小车开关的三种位置分别是:工作位置、试验位置、检修位置。 5、10kV小车开关的六种状态分别是:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态、线路 检修状态、开关及线路检修状态。 6、10kV小车开关处于工作位置时,柜门闭锁,无法打开,只有在试验位置外时才能被操作; 7、10kV小车开关处于合闸状态时,小车不能从工作位置拉至试验位置或从试验位置推至工作 位置。 8、10kV小车取下二次插头前,断开控制回路、合闸回路、保护回路的电源,防止烧坏插头、 意外人身低压感电。 9、10kV小车开关在拉出或推入过程中出现卡滞,应检查原因,严禁蛮力拉拽以防止损坏小车 部件。 10、10kV小车开关推入试验位置后,应先插入二次插头,再投入控制、合闸、保护开关; 小车在推入运行位置前应确认保护正确投入。 11、10kV母线停电前应考虑站用电电源的切换。

12、10kV母线停电时必须先停电容器,后停线路。 13、10kV母线停电后,先断开所停母线PT二次空开,再拉开PT一次刀闸。 14、10kV系统通常不设专用的母线保护,用上一级元件的后备保护来保护母线。 15、仿真220kV兴隆站10kV系统备自投装置的工作条件:1#主变10kV侧005开关必须在合闸位置、2#主变10kV侧024开关必须在合闸位置、10kV分段014开关必须在分闸位置。 16、小车开关的三种位置:工作位置、试验位置、检修位置。 17、设备的四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。 18、表示是小车开关处于热备用状态,小车开关在工作位置,开关在分闸位置 19、仿真220kV兴隆站正常运行时,400V站用电系统I、II段分列运行,且400V分段开关40在分闸位置。 20、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 21、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 2、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。 23、调度发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 24、当执行调度发布的某项操作指令可能威胁人身、设备安全或直接造成停电事故时,应当拒绝执行,并将拒绝执行指令的理由报告值班调度员和本单位领导。 25、10千伏小车开关的四种运行状态、热备用状态、实验状态、检修状态。 26、个别错漏字须修改时,字迹应清楚,但设备名称、编号、时间、动词不得涂改,以防止操作过程中因操作票票面不清、名称不全等原因造成误操作事故。

发电机常规试验作业指导书

发电机常规试验作业指导书 1 范围 本作业指导书适用于额定功率为50 MW及以上、环氧粉云母绝缘的三相同步发电机和同步调相机,规定了发电机交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB/T 1029 三相同步电机试验方法 GB/T 7064 透平型同步电机技术要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3 安全措施 (1)为保证人身和设备安全,应严格遵守 DL 408《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定。 (2)进行交直流耐压等高电压试验时,为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏,并有专人监护,发电机出线侧和中性点侧应派专人把守,防止无关人员误人。试验时试验人员与看守人员通信要通畅,没有试验人员的命令看守人员不能乱动。负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现电压表指针摆动很大、电流表指示急剧增加、绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立刻降低电压,断开电源停止试验,对被试绕组进行放电后再对绕组进行检查,查明原因并排除后方可继续试验。 4 试验项目及程序 4.1 发电机常规试验包括以下试验项目 (1)定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

变电站信息管理系统_智能操作票系统

变电站信息管理系统_智能操作票系统 许继集团昌瑞电气有限公司 变电站智能操作票自动生成与管理系统简介 变电站智能操作票自动生成与管理系统(以下简称智能操作票系统)软件是集图形建模和数据编辑、智能生成操作票、操作票管理、操作相关人员管理等功能的管理软件系统。本系统以解析方法为基础,致力于将电力系统操作实践知识高度归纳为通用操作原则,针对各种不同形式的电气接线、不同类型的操作对象和任务,按照通用操作原则演绎出相应的操作票,具有很强的通用性和实用性。 智能操作票系统软件能够满足所有电压等级的变电站的需求,提供通用的解决方案,实现完整的运行操作管理。 公司通过国际SW-CMM(软件开发能力成熟度模型)二级认证。 公司通过ISO9001质量体系认证。 设计目标 , 摆脱十分费时费力的繁琐脑力劳动~克服人脑的主观片面性,实现科学、智能、 准确、完整的操作票撰写,只要对计算机下达操作任务命令,系统就会自动开出正 确、完整、规范的电气操作票,大大降低运行人员脑力劳动强度,显著提高运行人 员的工作效率,并将操作票撰写上的主观随意性、不规范性统一到科学、规范的轨 道上来,降低因错开操作票而发生的误操作或漏操作事故,提高电力安全运行水平。

, 适用于多个电气主接线数据模型,适应不同变电站开票,提高运行效率以及减少运 行成本。 , 操作简单方便,完整的错误提示,简化培训,显著提高运行工作效率。 , 可以和变电站综合自动化系统、变电站生产MIS系统、调度系统以及防误等硬、 软件产品无缝连接,根据用户的需要灵活配置。 系统特点 , 智能性:不仅代替笔和纸,而且能够极大降低运行人员脑力劳动强度; , 正确性:严格遵守操作规则,项目完整,顺序正确; , 完整性:一次操作、检查项目+二次操作项目,不次于人工开票; , 规范性:操作术语词汇、句型规范,意义明确,超过人工开票; 许继集团昌瑞电气有限公司 , 通用性:不局限于特定电气接线,普遍适用于所有正规电气主接线,同时兼顾各 种简易接线和过渡接线的特殊操作; , 实用性:功能丰富,使用尽量简单; 模块介绍 , 图形管理模块 创建变电站接线图并且配置一次设备和二次装置数据,设备间的逻辑关系,当接线 图发生变化后能够修改。操作票模块的诸多功能都可以在图形界面上进行引导或完成。

变电站标准化作业心得体会

二零一一年元月三十日 通过一段时间学习《<标准化变电站建设规范>及实施细则》,我从中体会到,在电力系统运行中,变电运行是电网运行管理,倒闸操作和事故处理机构。每个值班员是保证电网安全运行、稳 定运行和经济运行的直接执行者。在电网运行中, 任何不规范的行为, 都可能影响电网安全, 稳定运行, 甚至造成重大事故。通过学习,我切实体会到标准化作业的重要性。 变电站的安全作业是单位安全工作形象的重要一环。我作为基层人员应有责任感,认真按照规范操作,不能麻痹大意。同时,变电站的消防管理是各项工作中不容忽视的重要一关。我学习了有关消防制度、消防知识和本站消防器具的使用方法,做到会用,作为运行值班人员知道火警电话及报警方法。变电站的技术管理是提高工作效率的保障。通过学习,提高了自己的自觉性和积极性,起到了提高自身素质的作用。此外,我还学习了微机等新知识,使值班员对新设备有充分的认识和了解,掌握电脑和其它新设备的操作方法,不断提高业务技能,为变电站实现标准化打下了良好的基础。 变电站标准化管理是加强我局生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,我局经过长期摸索和吸取一些标准化变电站的成功经验,结合我局实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,修订了《变电站标准化管理条例》,完善了《变电站现场运行规程》、《变电站典型操作票》、《变电站设备定级制度》、《变电站标准化作业流程》等运行工作的管理标准、工作标准和考核标准。事实证明,这些管理办法的实施和各种制度的确订是行之有效的,也将会成为我 局其他变电站标准化建设的宝贵经验和依据。

柴油发电机作业指导书

柴油发电机组作业指导书 1范围 本作业指导适用于丰润电厂柴油发电机组的检修、试验工作。 2 本作业指导书涉及的资料和图纸 柴油发电机组技术说明书 柴油发电机组使用说明书 柴油发电机组电气图纸 3 安全措施 严格执行《电业安全工作规程》。 4 备品备件清单 5 修前准备 5.3 工作准备 5.3.1工器具已准备完毕,材料、备品已落实。 5.3.2作业文件已组织学习,工作组成员熟悉本作业指导书内容。5.3.3工作票已履行开工手续。 5.3.4其他检修该设备需要做的其他准备。 6 检修工序 6.1 柜体内检查及清扫 6.1.1控制柜内应清洁无尘,接线应无机械损伤,端子压接应紧固。 6.1.2检查前应先断开直流电源,后断开交流电压。 6.2一般性外观检查 6.2.1 控制柜内外部清洁积尘。

6.2.2检查小开关及按钮、指示灯是否良好。 6.2.3检查各控制部件连线是否连接好。各插接线是否插接紧固。 6.2.4 控制柜内端子排螺丝是否拧紧,配线连接良好。 6.3 绝缘检查 用1000V兆欧表摇测,要求大于1MΩ 测试后,应将各回路对地放电。 6.3.1测交流电压回路对地绝缘 6.3.2测交流电流回路对地绝缘 6.3.3测控制电源回路对地绝缘 6.4 IG-CU控制器开入信号检查 检查前应先合上交流电压,后合上直流电源。 6.4.1 DCS启动信号BI1 6.4.2 DCS停机信号BI1 6.4.3 GCB开关合闸位置信号BI2 6.4.4 MCB开关合闸位置信号BI3 6.4.5远程紧急停机BI4 6.4.6远程故障复位BI5 6.4.7保安段故障不启动BI6 6.4.8远程手动BI7 6.4.9远程启动测试BI8 6.4.10远程带载测试BI9 6.5 IG-CU控制器开出测试 6.5.1启动控制信号BO1 驱动继电器K1 6.5.2燃油供油信号BO2 驱动继电器K2 6.5.3润滑油压力低BO3 驱动继电器K3 6.5.4机组超速BO4 驱动继电器K4 6.5.5三次启动失败BO5 驱动继电器K5 6.5.6冷却液高温BO6 驱动继电器K6 6.5.7发电电压异常BO7 驱动继电器K7 6.5.8故障跳闸BO8 驱动继电器K8 6.5.9润滑油压力低预警BO9 驱动继电器K9 6.6 IG-I/O M控制器开出测试 6.6.1冷却液高温预警BO1 驱动继电器K10 6.6.2非自动状态BO2 驱动继电器K11 6.6.3冷却液低液位BO3 驱动继电器K12 6.6.4发电合、分闸命令BO4 驱动继电器K13 6.6.5保安段合、分闸命令BO5 驱动继电器K14 6.6.6逆功故障BO6 驱动继电器K15 6.6.7机组运行正常BO7 驱动继电器K16 6.6.8机组公共警告BO8 驱动继电器K17 6.7IG-I/O M控制器开入信号检查 6.7.1应急!!(紧急停机)BI1 6.7.2保安段故障(闭合正常)BI4 6.7.3GCB开关按钮BI5

柴油发电机检修作业指导书

)燃气-蒸汽联合循环机组 柴油发电机检修作业指导书 前言 本指导书是根据燃气热电有限公司(以下简称公司)技术标准体系及生产工作的需要编制,是企业标准体系建立和实施的个性技术标准,目的是为了规范手动截止阀检修的工艺要求及质量标准,以提高检修队伍的检修水平,从而规范并加快公司技术标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。 本指导书的附录A为规范性附录,附录B为资料性附录。 本指导书由公司设备管理部提出并归口管理。

目次 1 范围-------------------------------------------------------------------------------------------------------4 2 职责与权限----------------------------------------------------------------------------------------------4 3 作业要求-------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 质量标准-------------------------------------------------------------------------------------------------5 5 规范性引用文件----------------------------------------------------------------------------------------5 6作业流程表-----------------------------------------------------------------------------------------------6 7 检修记录-------------------------------------------------------------------------------------------------8 8 检修报告-------------------------------------------------------------------------------------------------10 9 修改页---------------------------------------------------------------------------------------------------11 附:作业指导书填写要求 1.《作业流程表》、《检修记录》、《检修报告》中的每一项内容都应填写,不能有空项。因这三者 对应同一项工作因此编码应一致。 2.《作业流程表》中的“工作内容”按工序完成后及时在“□”内划上“√”。“W、H点”在完成 验收后及时签字。 3.《检修记录》中的“项目名称”应填写该工作名称,如:“1号机1号轴封风机大修”;“检修情 况记录”应依照作业流程详细填写检修中发现的问题及必要的数据、截门的型号、参数、出厂日期、生产厂家等;“材料消耗及备件更换”应如实填写。如《检修记录》填写不下时可以自行插入空白页填写。 4.《检修报告》中的“检修情况简介”应按括号中要求的内容填写,对于没有内容的填写“无”。 “检修后存在问题、纠正措施及下次检修建议”应如实填写,对于没有内容的填写“无”。 作业指导书填写确认无误后,工作负责人及班组负责人(班组技术员)应在《检修记录》中签字。 报告人(工作负责人)及批准人(班长)在《检修报告》中签字。

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

操作及操作票考试试题

1、操作及操作票考试试题 姓名分数 一、填空:(每题1分) 1、禁止用(隔离刀闸)进行解环或合环操作。 2、线路送电时,应先投入(电源侧刀闸),后投入(负荷侧刀闸)然后合上(断路器)。 3、整个操作结束后,整理操作票,并加盖(“已执行”)印章。 4、在操作过程中若有故障、疑问和争议时,应立即(停止操作)并向(当班值长)汇报,在得到准确命令后,方可进行下一步操作。 5、操作完一项,监护人和操作人共同检查操作质量良好后,由(监护人)在操作票上画一个“√”的记号,然后再进行下一项操作,以保证按操作票所填写的顺序进行操作。 6、操作中必须执行操作唱票制:(监护人)按操作票上的操作顺序唱票,每唱一项,(操作人)指点着设备编号进行复诵、打手势,直至(监护人)确认正确后下令:“正确,执行!”(操作人)方可操作。 7、一切填写操作票的操作,必须有(监护人)和(操作人)。 8、不容许(跳过)或(颠倒)操作票的项目进行操作。 9、每个操作票只能填写(一个)操作任务

10、运行中的设备的保护跳闸出口压板投入必须(先测量压板两端无电压)后立即投入,且须填入操作票内。 11、操作票保存(三个)月。 12、操作票应填写设备的(双重名称),即设备(名称和编号)。 13、在操作过程中,严禁操作人脱离(监护人)进行操作,(监护人)不得代替操作人进行操作。 14、操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应(清楚整洁),不得任意(涂改)。 15、装设接地线必须先接(接地端),后接(导体端),且必须接触良好。 16、装设接地线当验明设备确已无电压后,应立即将(检修设备接地并三相短路),装设接地线必须由(两人)进行。 17、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂(“禁止合闸,有人工作!”)的标示牌。 18、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂(“止步,高压危险!”)的标示牌。 19、测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明(无电压),确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。在测量绝缘前后,必须将被试设备对地(放

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

发电机检修作业指导书

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 引用标准 (4) 4 作业条件 (4) 5 风险分析/危害辨识 (4) 5.1 检修总体危害辨识 (4) 5.2 文明施工作业措施 (4) 6 组织及人员分工 (4) 6.1 组织措施 (4) 6.2 用工人员组织 (5) 7工具、材料明细 (5) 8备品备件 (6) 9修前设备状况(如缺陷、运行情况等) (6) 10检修工序、工艺及质量标准 (6) 10.1 修前准备 (6) 10.2发电机T检检修工艺和质量标准 (6) 10.3 检修记录单 (9) 10.4工作结束 (9) 11 设备检修质量验收卡 (10) 12 备品备件检查(检验)记录 (11) 13试运记录 (12) 14不合格项目审批单 (13) 15完工报告单 (14) 16本检修项目其它反馈(由工作负责人填写) (15)

#发电机检修作业指导书 1目的 1.1 保证发电机符合检修工艺质量要求和文明生产管理要求。 1.2 为所有参加本项目的工作人员,验收人员确定必须遵循的质量保证程序。 2 适用范围 2.1 本作业指导书适用于发电机检修工作。 3引用标准 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。 《设备厂家说明书》 4 作业条件 4.1发电机停机,办理检修工作票。 4.2作业组成员了解检修前发电机的缺陷。 4.3作业组成员了解发电机的运行状态。 4.4清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 4.5参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 4.6参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4.7准备好检修用的各易损件及材料。 4.8开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 4.9在发电机本体及其氢系统上进行检修、试验工作时,必须断开氢系统,在充氢侧阀门加装严密的堵板。 5风险分析/危害辨识 5.1 检修总体危害辨识 5.1.1 参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 5.1.2发电机与所有系统完全解列。 5.1.3 严禁携带工具以外的其它物品。 5.1.4 作业组成员的着装要符合工作要求。 5.1.5 所带的常用工具、应认真清点,绝不许遗落在设备内。 5.1.6 各作业过程工作负责人要进行安全交底,做好危险预想。 5.2 文明施工作业措施 5.2.1 严格按照《检修工序、工艺及质量标准》和《检修质量验收卡》开展工作。 5.2.2 现场和工具柜工具、零部件放置有序,拆下的零部件必须妥善保管并作好记号以便回装。 5.2.3 工作区域卫生干净、整洁,做到工完、料净、场地清。 5.2.4 检修临时电源、电焊线等一定要横平竖直,保证整洁、美观。 5.2.5 因跑、冒、漏、滴影响工作环境及现场卫生后,必须及时清理。 5.2.6 检修人员必须严格遵守工作纪律,严禁工作现场打闹、嬉戏等造成不良影响事件的发生。 5.2.7 工作结束后将所修设备全面打扫干净,临时物品清理干净。 6 组织及人员分工 6.1 组织措施 6.1.1 在整体检修工作中,各工作人员必须听从工作负责人的统一指挥。 6.1.2 各小组成员,分工明确,各负其责,不得随意离开检修现场。 6.1.3 所有在场的工作人员必须保持良好的精神状态。

操作票试题

操作及操作票考试试题 姓名分数 一、填空:(每题1分) 1、禁止用(隔离刀闸)进行解环或合环操作。 2、线路送电时,应先投入(电源侧刀闸),后投入(负荷侧刀闸)然后合上(断路器)。 3、整个操作结束后,整理操作票,并加盖(“已执行”)印章。 4、在操作过程中若有故障、疑问和争议时,应立即(停止操作) 并向(当班值长)汇报,在得到准确命令后,方可进行下一步操作。35kVxx变电站典型操作票 二零一四年五月 目录 号主变由运行转热备用 号主变由运行转冷备用 3. 1号主变由冷备用转检修 4.1号主变由检修转冷备用. 5.1号主变由冷备用转运行. 6.1号主变501开关运行转冷备用 7.1号主变501开关由冷备用转检修. 号主变501开关由检修转冷备用 号主变501开关由冷备用转运行 号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修

号站变由检修转冷备用 号主变由冷备用转运行 母线PT由运行转冷备用 母线PT由冷备用转检修 16. 35kV母线PT由检修转冷备用 母线PT由冷备用转运行 18. 35kV柏鹤线522开关由运行转冷备用 19. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转检修 柏鹤线522开关由检修转冷备用 21. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转运行 22. 35kV柏鹤线522线路由冷备用转检修 23. 35kV柏鹤线522线路由检修转冷备用 24 35kV剑柏线5111线路由运行转检修 25. 35kV剑柏线5111线路由检修转运行 26. 35kV母线由运行转冷备用 27. 35kV母线由冷备用转检修 28. 35kV母线由检修转冷备用 29. 35kV母线由冷备用转运行 30. 10kV母线由运行转冷备用 31. 10kV母线由冷备用转检修 母线由检修转冷备用 母线由冷备用转运行 34. 10kV母线PT由运行转冷备用错误!未定义书签。 母线PT由冷备用转检修 母线PT由检修转冷备用 37. 10kV母线PT由冷备用转运行 38. 10kV2号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修 号站变由检修转冷备用 41. 10kV2号站变由冷备用转运行 42. 10kV柏田路912开关由运行转冷备用错误!未定义书签。 43. 10kV柏田路912开关由冷备用转检修 44. 10kV柏田路912开关由检修转冷备用 45. 10kV柏田路912开关由冷备用转运行 46. 10kV柏田路912线路由冷备用转检修 47. 10kV柏田路912线路由检修转冷备用错误!未定义书签。

倒闸操作票新规范(改)

倒闸操作票填写新规范 1、单位部门:××变电站(配电室) 2、编号:年/月/当月累计票数编号。例:170601,17(年)06(月)01(当月第一份票),170704,17(年)07(月)04(当月第四份票)以此类推。 3、发令人:调度人员或机电部门(停送电)负责人。 4、受令人:填写一名值班员姓名(由当班工作时间较长的值班员填写)。 5、发令操作时间:按照发令人下令后的年/月/日/时分填写。 6、监护下操作:变电站、配电室值班员为双岗,(井下为单岗,值班员监护,井下电工操作)全部默认在监护下操作处打“√”。 7、操作任务:按电压等级、编号、开关名称填写。例:××KV ××号××开关柜。状态转换,由××状态转换为××状态(例如:运行、热备、冷备、检修) 8、操作原因:操作此开关柜要做什么工作。(操作后的检修工作与开关柜工作状态转换密切相关。例如检修新综合楼箱变高压进线开关,就应该在35KV变电站10KV Ⅱ-19# 新综合楼出线开关柜二次侧,做安全防护措施,挂接地线一组,因此开关由运行状态转换为检修状态。 开关柜状态解释: 运行是指开关柜的断路器、隔离刀闸(断路器小车)都处在合

的(工作)位置; 热备是指开关柜断路器处在断开位置,隔离刀闸(小车)仍处在合的(工作)位置; 冷备是指开关柜断路器、隔离刀闸(小车)均处在分的(检修)位置; 检修是指开关柜断路器、隔离刀闸(小车)均处在分的(检修)位置,接地刀闸在合的位置或已挂接地线。 开关柜运行、热备、冷备、检修状态转换相关步骤: 例:1:程庄35KV变电站 操作任务:10KV Ⅱ-19# 新综合楼开关柜 由运行状态转为检修状态 1).核实10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜工作状态 2).断开10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜断路器 3).检查10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜断路器在“分”的位置 4).断开10KVⅡ-19#新综合楼开关柜下刀闸 5).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜下刀闸确定在“分”的位置 6).断开10KVⅡ-19#新综合楼开关柜上刀闸 7).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜上刀闸确定在“分”的位置 8).合上10KVⅡ-19#新综合楼开关柜接地刀闸 9).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜接地刀闸确定在“合”的位置注:1)为核实开关工作状态,2)-3)为运行转热备,2)-7)为运行转冷备,2)-9)为运行转检修,4)-7)为热备转冷备,4)-9)为热备转检修,8)-9)为

发电机设备维护作业指导书

发电机设备维护作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 规范发电机设备维护标准及维护作业要求,确保设备完好、运行正常。 2.范围 适用于发电机设备维护管理。 3.职责 4.方法与过程控制 4.1 发电机管理规范 4.1.1 柴油储油罐室应安装防爆灯,罐底有足够的消防沙。油罐应采用透明玻璃管并加装阀门的油位标识,油箱油位在80%位置,储油量不超过1000升,满足8小时连续运行,油罐上方有透气管。油箱、油管无渗漏。 4.1.2 发电机接地可靠。 4.2 发电机维护要求 4.2.1 发电机、柴油内燃机、润滑油泵、启动电机运行无异常声音、震动。发动机转速稳定、输出电压符合380士5%v。 4.2.2 内燃机、减速箱、启动马达、发电机润滑良好。润滑系统(油泵、管线、联结、阀门等)无泄漏。 4.2.3 润滑机油油质无发黑,油位在游标尺L-H之间接近H处;冷却水清撤、无杂质,水量保持在容积的80%以上。 4.2.4 应配备一主一备两组启动电池,启动电池电压24v,连接端子牢固,无爬碱现象。启动电池配置浮充充电器;电池表面张贴启用时间,每两年更换。两套蓄电池至少每月轮流切换一次,配备具有防止同时闭合或断开互锁装置的切换开关。 4.2.5 在配电柜上安装模拟市电停电试验开关;操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求作好蓄电池的充放电保养工作。

4.2.6 双电源切换柜应配备电气及机械互锁装置,防止向电网反供电。 4.2.7 排烟过滤系统应设置自动补水装置,安装水位标识,且排烟符合国家废气排放要求。 4.2.8 发生停电5分钟内,发电机必须能够自动启动、运行正常,并至少能连续运行8小时。排烟风机能够与发电机联动并具备延时停止功能,延时设置不低于10分钟,但须保证灭火系统启动时,排风机停止运转。 4.2.9 正常情况下,发电机控制开关应处于自动状态。 4.3 发电机定期巡检及维护要求: 4.3.1 一级检查维护要求: 1)每周至少清洁一次机房和检查发电机的燃油库存量、机油油位、冷却水位、皮带和蓄电池电压,尽可能使机油平面推近机油行尺上高位“H”标记处,如果需要加机油,应添加与发电机中质量和牌号相同的机油,重点检查发电机的启动电池各参数,并作记录。 2)发电机每月试运行一次,每次运行8-12分钟(当月己经正常运行超过12分钟的可不做试运行);观察机油压力、油温、水温、电压、频率等,并记录相关数据。检查发动机有无异常声,如有故障及时排除。运行后设定机组怠速运行状态,使润滑油和冷却水带走燃烧室、轴承和轴等部位的热量,这对机组的使用寿命相当重要。怠速运行时间一般控制在3-5分钟左右。 3)试运行时密切注视发动机仪表盘。启动后发电机转速应稳定在额定转速,电压、频率符合工频标准,为防止启动机发生损坏,连续启动发动机的时间不得超过30秒,如果发电机在30秒内不能启动,需等一,两分钟后再启动。机油油温表的正常读数应在82℃至107℃之间,空载时较低。(机抽温度的突然增高,如果不是负荷的突然增加所引起,则可能有机械故障,应立即停机进行检查)。冷却水的温度在74℃至91℃之间较为正常。机油压力在额定转速时,一般在0.4Mpa-0.7Mpa之间,不同的机型压力有所不同。 4.3.2 二级检查维护要求:〔250小时或半年) 1) 重复一级检查。 2)发电机运行半年,但实际运行时间未达到250个小时,需检查冷却水水质,视情况添加水箱除锈剂,检查机油油质及机油滤清器、冷却液滤清器、柴油滤清器、空气滤清器,如果滤清器出现端都密封松动、密封表面凹陷,其他形式的损坏就需要更换滤清器。

变电运行电气误操作事故原因及防范措施实用版

YF-ED-J4352 可按资料类型定义编号 变电运行电气误操作事故原因及防范措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电运行电气误操作事故原因及 防范措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电气误操作严重影响电力安全生产,特别 是恶性误操作事故,轻则造成设备损坏、电量 损失,重则造成电网稳定性破坏、人身伤亡。 变电站误操作事故在电力系统误操作事故中占 的比例最大,也屡禁不绝,尤其是近两年,国 家电网公司系统的电气误操作事故有所抬头。 因此,研究变电运行电气误操作原因并寻找其 内在规律,探讨杜绝事故发生的良方是必要 的、迫切的。电气误操作是指各种原因造成的 违反正常操作程序的行为。误拉合断路器、带

负荷拉合隔离开关、带电挂(合)接地线(刀闸)、带接地线(刀闸)合闸、非同期并列、误人带电间隔被并列为电气恶性误操作。误操作事故表面上是随机的突发的,实质上有着必然性、可预防性。研究误操作事故,最重要的是找出其背后的共同原因和一般规律。 据美国有关方面统讹每年全国休工8天以上的事故中,有96%的事故与人的不安全行为有关,有91%的事故与物的不安全状态有关。日本全国每年休工4天以上的事故中,有94.5%的事故与人的不安全行为有关,83.5%的与物的不安全状态有关。Ⅲ这些数据表明,大多数事故既与人的不安全行为有关,也与物的不安全有关,下面就从人和物两个因素来分析电气误操作事故的原因。

发电机维修保养作业指导书讲解学习

柴油发电机维修保养 标准作业规程 1.0 目的 规范柴油发电机维修保养工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机良好运行。 2.0 适用范围 适用瑶湖组件厂柴油发电机的维修保养工作。 3.0 职责 3.1 系统工程师负责制定《柴油发电机维修保养年度计划》并组织、监督该计划的执行。 3.2 电气值班人员负责柴油发电机柴油发电机的日常维修保养。 4.0 程序要点 4.1 《柴油发电机维修保养年度计划》的制定 4.1.1 每年的12月15日之前,由系统工程师组织柴油发电机日常维护人员一起研究、制定《柴油发电机维修保养年度计划》并上报公司审批。 4.1.2 制定《柴油发电机维修保养年度计划》的原则: a)柴油发电机使用的频率; b)柴油发电机的运行状况(故障隐患); c)合理的时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4.1.3 《柴油发电机维修保养年度计划》应包括如下内容: a)维修保养项目及内容: b)具体实施维修保养的时间; c)预计费用; d)备品、备件计划。

4.2 柴油发电机机外附件的维修保养,由工程部维修人员负责,其余维修保养由对外委托完成,维修保养应按《柴油发电机维修保养年度计划》进行。 4.3 柴油发电机维修保养 4.3.1 进行维修保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。 4.3.2 空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次: a) 空气滤清器显示器: 当显示的透明部分出现红色时表明空气滤清器已达到使用限度,应立即进行清洁或更换,处理完毕,轻按显示器顶部按钮,使显示器复位; b) 空气滤清器: ——松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下小心清洁滤芯; ——滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷咀不应太接近滤芯; ——如果滤芯太脏,应用从代理商处购买的专用清洁液清洗,完后用电热风筒吹干(注意不能过热); ——清洗完毕,应进行检查,检查的方法是用灯泡从内往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点则表明滤芯已穿孔,此时则应更换同型号的滤芯; ——如果没有发现光点出现则表明滤芯末穿孔,此时则应小心安装好空气滤清器。 4.3.3 蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次: a)用验电器检查蓄电池充电是否足够,否则应充电; b)检查电池液位是否在极板上15MM左右,如果不够则加蒸馏水至上述位置; c)检查电池接线柱是否被腐蚀或有打火痕迹,否则应修复处理或更换,并涂上黄油。 4.3.4 皮带的维修保养周期为每运行100小时进行一次: a)检查每条皮带,发现有损坏或失效的,应及时更换;

35KV变电站典型操作票

车集站典型操作票 操作任务: 一、车3500投运,35KV Ⅱ矿车2开关停运、解备 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、拉开Ⅱ矿车2开关 5、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置 6、将Ⅱ矿车2手车由工作位置拉至实验位置 7、操作完毕 二、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧做安措 1、查Ⅱ矿车线<Ⅱ矿车2)开关、线路确在冷备用状态 2、验明Ⅱ矿车2开关线路侧三相确无电压,装设×#接地线一组 3、操作完毕 三、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧拆除安措 1、拆除Ⅱ矿车2开关线路侧×#接地线一组 2、操作完毕 四、35KV Ⅱ矿车2恢备、投运,车3500停运 1、查Ⅱ矿车线确已带电 2、将Ⅱ矿车2储能旋钮切换至“分”位手动释能 3、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置,未储能 4、将Ⅱ矿车2手车由实验位置推至工作位置,查确在工作位置 5、将Ⅱ矿车2手车储能旋钮打到“合”位,查确已储能 6、合上Ⅱ矿车2开关 7、查Ⅱ矿车2开关确在合闸位置,且已带负荷运行 8、拉开车3500母联开关 9、查车3500母联开关确在分闸位置

10、操作完毕 五、车3500、6100投运,1#主变停运、解备、作安措。 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、查6100母联开关确在热备用状态 5、合上6100母联开关 6、查6100母联开关确在合闸位置 7、投入6100母联闭锁备自投压板 8、查1#、2#主变确已并列运行 9、拉开6101开关 10、拉开3501开关 11、查6101开关确在分闸位置 12、拉开6101甲刀闸,检查确已拉开 13、查车3501开关确在分闸位置 14、将车3501手车由工作位置拉至检修位置 15、在1#主变高压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 16、在1#主变低压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 17、操作完毕 六、1#主变拆除安措 1、拆除1#主变低压侧×#接地线一组 2、拆除1#主变高压侧×#接地线一组 3、操作完毕 七、1#主变恢备、投运。 1、查送电范围内确无接地和短路现象 2、查车3501开关确在分闸位置 3、将车3501手车储能开关切换至“分”位手动释能,查确已释能 4、查车3501手车开关确在分闸位置,未储能 5、把车3501手车由检修位置推到工作位置,查确在工作位置