文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 鑫福泰变频器说明书

鑫福泰变频器说明书

鑫福泰变频器说明书
鑫福泰变频器说明书

KD200变频器具有电机调速性能优异、产品质量稳定、可靠耐用、功能强大、操作调试方便、扩展能力丰富等特点,产品采用DSP控制为核心,软件算法包括:矢量化V/F、开环矢量控制(SVC)、闭环矢量控制(VC)三类控制算法,是面对通用电机拖动市场的一款高性能产品。主要特点如下:

优异的电机调速性能

VF控制

KD200的V/F算法适用于驱动风机、水泵等通用负载,产品无需自学习电机参数,即可达到很好的调速性能,具有适用性广,调试运行更便捷等特点。

KD200的V/F算法经过矢量化优化,包括直线、多点、平方等曲线设置方式,可设置转矩提升、转差补偿等功能。

开环矢量控制(SVC)

在无PG编码器矢量控制模式下,KD200变频器的低频启动力矩大、调速性能稳、响应速度快,提供更高的控制精度和响应速度,调速比1:100,适用于机械传动、挤出机、拉丝机等对电机调速性能较高的场合。

闭环矢量控制(VC)

调速性能优于V/F、SVC,调速范围更宽,调速比可达到1:1000,能够在0.5Hz输出150%转距,适用于某些需要转距控制的场合,具有如下特点:

低频转距性能更好;

动态响应特性好,能快速响应负载转距变化;

速度控制精度高,能方便实现速度同步控制;

闭环矢量控制可适用于需张力控制的场合。

准确的自学习

KD200变频器可准确地进行马达旋转或静止的电机参数自学习;

旋转自学习:必须脱开电机的拖动负载,适用于控制精度要求高的场合;

静止自学习:无需脱开电机的拖动负载,现场设备安装调试更方便。

稳定可靠设计

(1)、产品设计时进行全面的热仿真设计,通过风流图和温度云图估算和工程样机的验证比较,确保产品具有优异的热设计性能。

(2)、产品设计均选用宽温元器件,经过定型严格的高低温冲击测试,每批产品均经过高温老化和带载测试。

(3)、产品的结构经优化设计,具有更高的强大,坚固耐用。

(4)、线路板加厚三防漆处理,产品的EMC性能通过各类苛刻的测试,满足在强电磁干扰各种恶劣条件下长期稳定运行的要求。

(5)、宽电压输入(380VAC-15~20%),在变动电压范围内稳定运行。

(6)、7.5KW以上标准配置直流电抗器,提高功率因数、减少斜波影响。

(7)、高性能变频器算法、高精度电流限定、转矩控制、过压保护、欠压调整等功能有效减少变频器越限保护。

(8)、全面的硬件检测电路和软件算法,为变频器和电机提供全方位的保护。

(9)、KD100变频器所有部件均为严格认证的供货渠道,从源头确保产品的可靠性。

(10)、生产过程全流程静电防护,降低产品损伤隐患。

(11)、完善的5S管理制度。

(12)、完善的生产制造体系。

(13)、严格的生产检验制度

功能强大

(1)、灵活的频率给定方式,支持面板设定、端子给定、扩展PLC给定、通讯给定等多种方式。

(2)、具有多段曲线生成频率功能,支持摆频运行、定长和计数,适合于纺织行业应用。

(3)、控制板设有增量编码器接口,内置PID功能,方便构建闭环应用。

(4)、15KW以下内置制动单元,18.5~45KW可选内置制动单元,用户只需外接制动电阻,即可进行快速制动。

(5)、支持直流母线输入,方便用户组成共用直流母线方案。

(6)、支持外引操作面板,具有参数拷贝功能,方便用户的批量机器调试。

(7)、具有跟踪转速再启动功能,可进行准确的转速搜索、平滑无冲击启动。

(8)、具有多种加、减速曲线选择,如直线、S曲线等。

操作简便

BOP面板操作简便,三级菜单显示和设置,方便现场设置和操作变频器。

KD200变频器支持外引小键盘,支持参数拷贝功能,方便变频器的维护、修改和批量和调试机器。

扩展能力丰富

针对不同行业的应用需求,KD200变频器支持多种类型的扩展卡:

(1)、PLC扩展模块

KD200变频器除内部含有分段曲线定义等PLC功能外,还可扩展PLC卡,可与变频器以高速交互数据,实现灵活的逻辑运算、频率给定、闭环运算等功能。

(2)、供水模块

KD200变频器配合专用供水模块应用于恒压供水行业,配置灵活、使用方便、稳定可靠,具有以太网通讯口,方便构建远程监控系统。

(3)、注塑机扩展卡

KD200变频器扩展注塑机卡接受塑机电脑输出的流量、压力指令,同时采集系统油压信号,驱动异步电机实现高效节能运行。

(4)、PROFIBUS通讯卡

KD200变频器可扩展PROFIBUS从站卡,最高速率为12M,方便接入PROFIBUS总线的系统。

(5)、MODBUS通讯卡

KD200变频器可扩展隔离的MODBUS从站卡,通过分布式总线控制多台变频器。

(6)、外引BOP键盘

KD200变频器可选配外引BOP键盘,实现参数的上载、批量拷贝、监视等功能。

艾默生TD3200系列门机调试手册簿

量控制型门机专用变频器,适用于电梯门、各种自动门和其它需要往复运行控制的场合。 1.2 变频器型号说明: 1.3 变频器的铭牌: 1.4 TD3200系列变频器的主要型号: 变频器型号 额定输入电流(A)额定容量(kVA)额定输入电流(A)适配电机(kW)恒转矩负载 TD3200-2S0002D 2.65 0.5 1.3 0.2 TD3200-2S0004D 5.3 1.0 2.5 0.4 1.5 选配件: 1.5.1制动电阻 TD3200系列变频器含制动单元,如果有能耗制动的需求,请按下表选配制动电阻。 电压电机额定功率制动电阻规格制动单元使用率制动转矩最长连续使用时间 220V 0.2kW 200Ω/80W 20% 100% 30s 0.4kW 200Ω/80W 20% 100% 30s 1.5.2 操作面板: 操作面板型号为TDP-LED02,其实物见图一。

图一操作面板 1.5.3 操作面板安装座、操作面板电缆 操作面板安装座操作面板电缆是配套选用件。操作面板安装座型号为TDF-KB01。操作面板电缆有三种,型号为: TDC-CB0006A 0.6m; TDC-CB0015A 1.5m; TDC-CB0030A 3.0m。 1.6 变频器安装尺寸: 变频器型号适配电机(kW) 安装尺寸外形尺寸 安装孔径(mm)概重(kg) A(mm) B(mm) H(mm) W(mm) D(mm) TD3200-2S0002D 0.2 91 137 145 101 130 4 1.2 TD3200-2S0004D 0.4 二、变频器的调试与操作 2.1 操作方法 2.1.1 操作面板 操作面板示意图:操作面板的键盘,主要由LED数码管,LCD(液晶显示屏),按键三部分组成,其外形及功能区如图二所示:

丹佛斯变频器PROFIBUS通讯配置

1、设置PROFIBUS地址: 断电后,通过硬件拨码,设置PROFIBUS地址,应与STEP7软件分配地址一致,地址空间为0~125,默认地址127。 2、变频器设置参数(设置成用PROFIBUS总线控制) 1)Par.0-40(LCP的手动启动键)选择[0] 禁用。 2)Par.8-10选择PROFIdrive。 3)Par. 8-50~8-56选择[1]总线。 4)Par. 8-03~8-07咨询丹佛斯进行设置。 5)Par. 9咨询丹佛斯进行设置。 6)Par. 3-00选择[0]仅为正值,防止反转。另外Par. 3-01~3-03也需设置,转速正极限不要超过电机额定转速。 3、PPO类型:

见上表,总共有PPO Type 1~8共8种模式。 PPO types 3、4、6、7和8用于非循环参数访问,只能访问PCD(过程控制数据),但是不能对PCV(变频器参数特征值)进行访问。选择上述5种模式,PLC送出过程控制数据,变频器响应后返回过程状态数据。对于过程控制数据,PCD头4个字节(图中1、2)由CTW (控制字)和MRV(主要参考值――速度)组成,用来控制电机起停以及速度给定。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-15[1]中设置的可以写的参数;对于状态数据,PCD头4个字节(图中1、2)由STW(状态字)和MAV(主要实际值――速度)组成,用来反应电机运行状态以及速度反馈值。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-16[1]中设置的可以读的参数。后续字节为Par. 9-23中设置的参数。 PPO types 1、2、5可以对PCV(变频器参数特征值)和PCD(过程控制数据)进行读写。 所有PPO types都可以选择成Word consistent(只有PCV数据是连续的,不需要调用SFC14,15)和Module consistent(PCD,PCV数据是连续的,都有调用SFC14,15)。 4、CTW(控制字)/ STW(状态字): 根据Par.8-10设置的不同可以选择PROFIdrive或者FC结构。 PROFIdrive: CTW(控制字)

丹佛斯变频器FC使用说明

丹佛斯变频器F C使用 说明 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【OffReset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Handon】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【OffReset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Handon】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【OffReset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。 五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从变频器拷贝参数到面板,等待完成。

设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定:

ABB——ACS510系列变频器PID控制参数设定

ABB——ACS510系列变频器PID控制参数设定,我是用压力传感的 一拖一就是99组电机参数输进去,把9902选PID宏,信号要是4-20MA的就直接接AI2上就可以了,电压信号接AI1上,4-20MA的话在13组中将下限调成20%。继电器有三个,用哪个就把你用的接任何一个上,在14组调你用的功能! 15组时变频器输出,要什么反馈值,选上再接反馈线就哦了! 稳压参数在40组,睡眠也在这组,自己看下就哦了! 你的5分有点少,我调一次北京都得要500,呵呵!看玩笑,有问题给我留言啊!ABB ACS510变频器的压力如何设置参数??? 浏览次数:2846次悬赏分:0 |解决时间:2009-5-14 16:04 |提问者:陆五lw 新买的变频器用与水池供水,一拖三,请问一些参数如何设置 问题补充: 有一个远传压力表,一台供水,压力不够时启动第二台、第三台加压,用一个控制柜,第一次用ABB的变频器,我不知道参数如何设定,关键是压力值设定的代码,请高手指教我的邮箱: 压力设定在40组(因为咱们的一定是稳压控制) 具体参数,看你是4-20MA 还是0-10V的,它AI1默认电压信号,AI2默认电流信号。 继电器都选成PFC或SPFC(14组的参数,看你用PFC切泵控制还是SPFC循环软起控制) 压力值在4011设定(用你要的水压数比上你水压表的总量程求得的百分比就是这组参数,注意4010这时选19就是内部给定) 压力值会有偏差,自己找下就行。 还有什么问题可以给我留言! abb变频器ACS510恒压供水时具体参数设置 浏览次数:833次悬赏分:50 |解决时间:2010-5-26 16:41 |提问者:dongbao10

ACS510变频器Modbus参数设置及通信调试#(精选.)

ACS510变频器Modbus参数设置及通信调试 (来自网络,感谢作者的奉献) 用Commix12调试acs510通讯 1.ACS510变频器参数设置: 9802=1 MODBUS 5302=1 站号5303=9.6kbit/s 波特率5304=1 校验方式为8N2 5305为0 1001=10 由MODBUS控制变频器启停 1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz) 1103=8 … 2.控制变频器起停. a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒; b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477); c.启动电机,即向AModbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F) 例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC校验码】,延时100毫秒;2 b9 L5 h E) 启动电机:发出【02 06 00 00 04 7F CRC校验码】 停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC校验码】 3.用Modbus修改给定频率的方法0 ~: 主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0)); 例如:若1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00Hz。 4.用Modbus修改加速时间的方法 向Modbus寄存器42202中写入设定的加速时间数值由参数的分辨率和范围决定; 例:发出【01 06 08 99 02 58 CRC校验码】表示修改加速时间为60.0S。 附: 功能01:读线圈状态: 发送:01 01 00 20 00 03(站号功能开始个数) 响应:01 01 01 06(站号功能字节数字节1 字节2 …) 功能02:读离散功能输入状态: 发送:01 02 00 20 00 03(站号功能开始个数) 响应:01 02 01 05(站号功能字节数字节1 字节2 …) 功能03:读多个保持寄存器: 发送:01 03 00 65 00 03(站号功能开始个数) 响应:01 03 06 02 EE 00 FA 00 00(站号功能字节数字节1 字节2 …) 功能04:读多个输入寄存器:

AID变频调试参数

ABB ACS510氐压交流传动变频器PID控制恒压的设置方法 1 、必须设置成远程控制模式才可以用电气柜上的二档开关控制变频器的手动电位器调频、停止和根据端子AI1 反馈量PID控制。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮, 按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。2 、设置99 组应用宏中的9902 为PID 宏。3 、若硬件端子上远传压力表接在AI1上,则设置40组的4016为AI1输入,具体数值见说明书。电阻式远传压力表与端子的链接方法:氐端接AGND, 中端接AI1,高端接10V o(有时在高端与10V间又串了个精确电阻是为了让电流小于变频器端子要求的最小电流)附:如何判断使用中的三线电阻式远传压力表(1MPA的低 中高端?答:分别量三线间的电阻,若某两端电阻为压力表的最大电阻如:400 欧姆,则这两端为氐端或者高端不能确定,但肯定的是为接入的那条线为中端。此时观察压力表指针所在位置,以中端为一端,分别测量其与未判断出高氐的两线,若此时指针大于,则刚测两电阻值较大的为中端与低端,较小的为中端与高端。若指针小于,则相反。4、 当压力表高端与10V间串了个精确电阻时,计算保持的压力对应的PID百分量是有变化的是不易的,(例如,1MPA S程 的表,若想保持在的压力,PID 的设置将不再是50%),此时有个非常好的方法,不需要计算也可实现设定合适的PID 数值,即观察变频器的01 状态组的0130,这里显示的是压

力表的反馈值,例如40%。这个状态非常有用,有了它,你不需要再换算。5 、将4011 数据设置成比0130 中反馈值大的某数,比如0130 为40%,将4011(PID 设定值功能项)设置成50%,此时变频器开车,再看0130 状态,由于反馈值在增大以趋近于50%,此过程观察压力表是否达到你需要的压力,并记住当达到你需要的压力时0130 的数值,并将等值的数输入到4011 中,即可实现PID 控制。若所需压力的反馈量不在40%-50%这个区间,用此方法再调大4011 中的数值,并用我刚才所叙述的方法调试,直到满意为止。PID 设置算是初步完成了。6 、用以上方法设置好以后,你会发现电机总是在变频器的低频下运行,这样即功耗大,又损耗电机。那么我们需要把4022 设置成7,具体功能看说明。再把4025 设置一个偏差数。这样会实现以下的效果,若4011 设置的 是40%,4025 设置的是1%,则当压力表反馈量为39%时变频器启动带动电机将压力冲到41%,当反馈量到达41%停车,变频器睡眠,直到由于压力不足降到39%以下,变频器唤醒,并带电机将压力冲到41%。如此反复。7 、如果发现系统的相应速度较迟缓,可适当调大4001 中比例增益的数值,调太大可能造成系统震荡。

艾默生说明书标准-3版

变频调速器(艾默生)使用说明 感谢您购买盾安空调,为使您更好的使用和维护机组,提高机组的运行效率,延长机 组的使用寿命,特请您注意以下几点: 1、请您保管好随机资料,在开启或检修机器前,仔细阅读说明书及随机资料。 2、安装工作及首次开机工作必须由受过训练的专业人员进行。 安装 按电控柜铭牌的编号将其与机组编号一一对应的互相匹配。注意:请一一对应匹配。 一、查收随机资料及附件 1、附件:①尼龙接头;②包塑金属软管;③导线若干等。 二、柜体安装 1、安装位置:控制柜安装机组旁边的墙壁上,如无墙壁,则用户自行做支架安装,建议安装位置 与机组风机段距离≤3米,高度(以操作界面为准):1.4~1.5米,接线出厂标配为3 米,若接线距离>3米,则接线部分由用户自行解决。 2、安装方式:明装。采用壁挂式安装,安装孔及尺寸见电控柜实体。 三、放线、接线、走线 1、柜式空调机组 电控柜固定完成后,按电机接线盒到电动机接线端子的弯曲距离放线。 2、按电气原理图、电气接线图、随机附件接好电源进线、接地线等导线。 3、若控制柜含BA干接点,则所需电缆用线由用户自备,建议使用线径0.75mm2导线。 调试 (0.7~5.5)kW变频器 一、数字操作器TOP-LED02各部说明: PRG:编程键; FUNC/DA TA:功能/数据键; >>:移位键; ∧:递增键; ∨:递减键; RUN:运行键; -1-艾默生变频调速器使用说明

STOP/RESET :停止/复位。 详细说明见随机变频器《使用手册》 二、变频器内部参数设置 注意:若变频柜含BA 干接点,将选择开关打到自动档,通过远程常开无源输入触点对变频器启停进行控制,然后检测运行状态输出、手/自动状态输出的信号输出是否正常;带可选项参数为增加远程调频功能时设置参数,由用户自行确定,接收和反馈信号均为DC0~10V 信号,出厂时不含此参数;出厂设置变频器跳码开关CN10跳为V 。 (7.5~55)kW 变频器 一、 数字操作器F1A452GZ1各部说明: MENU/ESC :编程/退出键; ENTER/DA TA :功能/数据键; PANEL/REMOTE :运行命令通道切换键; >>:移位键; ∧:递增键; -2- 艾默生变频调速器使用说明 序号 参数地址 参数含义 设置值 备注 1 F0.00 频率给定通道选择 0 LED 键盘显示单元调节(出厂设置) 4 主频率输入由0~10V 控制CCI (CN10跳线选择V 侧)(可选项) 2 F0.03 运行命令通道选择 1 运转指令由外部端子控制 3 F0.05 最大输出频率 50HZ 见电机铭牌额定频率 4 F0.06 基本运行频率 50HZ 见电机铭牌额定频率 5 F0.07 最大输出电压 380V 见电机铭牌额定电压 6 F0.10 第一加速时间设定 30S 如有需要,可适当延长 7 F0.11 第一减速时间设定 40S 如有需要,可适当延长 8 F0.12 输出频率上限设定 50HZ 9 F0.13 输出频率下限设定 30HZ 10 F3.00 防反转选择 1 禁止反转 11 F7.11 双向开路集电极输出端子Y2 16 风机故障信号(可选项) 12 F7.26 AO1端子输出范围选择 9 0~10V(可选项) 13 F7.29 模拟输出范围选择 00 0~10V 反馈输出(可选项) 14 F7.12 继电器输出功能选择 0 风机运行信号(可选项) 15 FH.00 电机极数 按电机铭牌 16 FH.01 额定功率 按电机铭牌 17 FH.02 额定电流 按电机铭牌

丹佛斯变频器FC360使用说明

丹佛斯变频器FC360使用说明

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【Off Reset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Hand on】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【Off Reset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Hand on】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【Off Reset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。

五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从 变频器拷贝参数到面板,等待完成。 设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: ID Description Description FC-360设定值FC360-22K 100 Configuration Mode 配置模式open loop 0 101 Motor Control Principle 电动机控制原理VVC+ 1 110 Motor Construction 电动机机构PM, non salient SPM 1 124 Motor Current Inom [A] 电机额定电流电机名牌34 125 Motor Nominal Speed [RPM] 电机额定转速电机名牌1000 126 Motor Cont. Rated Torque Mnom[Nm] 电动机持续额定转 矩 电机厂家提供155 129 AMA 自动电动机调整可以做AMA自学习高级参数[1],[hand ON],等待--, [OK] 130 Stator Resistance Rs [Ohm] 定子阻抗Rs电机厂家提供数值除以2 (110)可学习, 137 d-axis Inductance Ld [mH] d轴电感Ld 电机厂家提供数值除以2 (3.6)可学习 139 Motor Poles 电机级数电机极数(8)可学习 140 Back EMF at 1000 RPM [V_RMS/1000RPM] 1000转时后感应电 势 电机厂家提供320(手动输入) 142 Motor Cable Length 电缆长度(M)单位米30

ATL变频器

ATL,台湾品牌:中文翻译:爱德利,其ATL商标注册证:第1912253号。标准:ISO9002、CE。外观专利号:3526762。ATL变频器,即为该品牌的系列变频器产品,即ATL变频器就是台湾爱德利变频器。主要系列有:爱德利ATL,AS2系列,单相220V的通用变频器;AV1系列:三相380V矢量型变频器,AE2系列:三相380V高性能通用变频器。 ATL变频器的含义: ATL,台湾品牌:中文翻译:爱德利,其ATL商标注册证:第1912253号。 ATL变频器,即为台湾爱德利变频器。由深圳市岭南自动化工程有限公司专业生产。 ATL变频器的相关规格参数量 ATL商标注册证:第1912253 标准:ISO9002、CE。 外观专利号:3526762。 主要系列有: AS2;AV1,AE2 功率档:0.4-400KW 电压:A单相220V\三相380V 型号:AS2系列变频器 型号:AV1系列变频器 AV1系列变频器的相关参数

注:AV1-2S0002、AV1-4T0004A、AV1-4T0004、AV1-4T0037A 、AV1-4T0037已停产。AV1系列变频器产品技术指标及规格

型号:AE2系列变频器 型号:AE2增强通用型,功率范围:1.5-400KW 认可标准:CE认证,ISO9002认证 通用负载 ([F0.15]=0) 风机、水泵类负载([F0.15]=1) 额定容量(KVA) 额定输出适配电机 额定容量(KVA) 额定输出适配电机电流(A) 功率(KW) 电流(A) 功率(KW) AE2-4T0015G 2.4 3.7 1.5 3.6 5.5 2.2 AE2-4T0022G 3.6 5.5 2.2 5.6 8.5 3.7 AE2-4T0037G 5.6 8.5 3.7 8.6 13 5.5 AE2-4T0055G 8.6 13 5.5 11 17 7.5 AE2-4T0075G 11 17 7.5 16.5 25 11

《变频器大全V1.3》说明

《变频器大全》电子书系列
电子书《 V1.3》 电子书《变频器大全 V1.3》说明
《变频器大全》系列电子书特点: 变频器大全》系列电子书特点: 特点 目前为止变频器品牌最齐全、 产品系列最丰富、 产品说明书及手册最齐全的电子 目前为止变频器品牌最齐全、 产品系列最丰富、 书! 第一次全面收录中国市场上出现的变频器品牌及企业! 第一次全面收录中国市场上出现的变频器品牌及企业! 收录中国市场上出现的变频器品牌及企业 第一次全面整理一个变频器品牌下产品系列的特点和主要功能; 第一次全面整理一个变频器品牌下产品系列的特点和主要功能; 第一次完整提供变频器说明书下载和阅读; 第一次完整提供变频器说明书下载和阅读; 第一次全面归类变频器产品系列; 第一次全面归类变频器产品系列; 第一次全方位对变频器应用进行技术支持。 第一次全方位对变频器应用进行技术支持。
V1.3 在 V1.2 基础上进行改版升级,相对 V1.2 有以下特点: 1、全面改版:重新设计界面、全部内容重新排版、内容进一步细分和扩充、使 得整体风格更加专业、浏览更加方便、内容放置更加合理,为日后的版本升级铺 平了道路和指明了方向! 2、配最新最全变频器品牌目录表(共计 518 个品牌):国产品牌 382 个,港台品 牌 36 个,日韩品牌 24 个,欧美品牌 76 个; 3、品牌目录全新设计重排,查找及品牌切换更加方便直观。
秦越作品,必为精品 https://www.wendangku.net/doc/515187151.html,/myinverter 1

《变频器大全》电子书系列
4、品牌页面采用分页式结构,分出:企业介绍、产品目录、产品图库、新品发 布、联系方式、分销商、其他产品及在线答疑;某些内容待日后升级版本添加。 5、首次分出“产品对比”栏目,由于整个系统开发较为复杂,待日后版本升级 添加。 6、调整“基础知识”中子栏目及内容,使得内容安排更加合理,并添加批量文 章。 7、“行业应用”栏目全新设计,内容进一步细分,首次加入“行业负载及设备 特点介绍”、并将变频器下游企业首次列入内容收录范围,由于内容较多,待日 后升级版本不断完善。 8、整合 1.2 版“变频器调试及故障处理”和“变频器的检修”内容,重新设置 为“调试检修”,并细分出子栏目:现场调试及故障处理、变频器的检测及维修、 变频器电路图纸、全国变频器维修网点、二手变频器交易市场。 9、“企业分布”栏目作为一级目录列出,并且每个省份的国产变频器生产企业 全部列出,品牌栏目已经开放的品牌已经进行了链接。 10、“元器配件”栏目作为一级目录列出,并细分出子栏目:变频器常用元器件 介绍、变频器常用外围配件介绍、常用元器件供应商分布、常用外围配件供应商 分布。 11、“市场报告”栏目作为一级目录列出,并添加大批量文章。 12、将 1.2 版“轻松一刻”改为“休息娱乐”,并作为一级目录列出,细分出子 栏目:在线电影、在线剧集、在线文学、在线音乐、在线游戏、文化杂谈、生活 常用、其他综合;并添加大批量内容。 13、加载了 8 首优美背景音乐。
秦越作品,必为精品 https://www.wendangku.net/doc/515187151.html,/myinverter 2

ABB变频器ACS510说明书

有代码的ABB-ACS510-变频器标准宏快速调试说明 板),其包括图形显示器(显示各种参数)。 操作说明: 通电以后,显示主画面,按【ENT】键转换到【REF】,通过【上/下按钮】改变到【PAR】,按【ENT】键转换到【--01--】,按【上/下按钮】键转换到【--99--】,按【ENT】键转换到【9901】,按【上/下按钮】转换到【9902】,按【ENT】键转换到【1】,继续按【ENT】键数值【1】闪烁,按【上/下按钮】键来改变数值大小到【1】--即选择标准控制宏;按【ENT】键保存参数,按同样的方法改变以下参数: 【9901】=1(语言0=英文,1=中文) 【9902】=1(标准宏控制) 【9905】=(电机的额定电压) 【9906】=(电机的额定电流) 【9907】=(电机的额定频率) 【9908】=(电机的额定转速) 【9909】=(电机的额定功率) 【1103】=0(控制盘给定),=1(AI1给定),=2(AI2给定) 【1301】=20% 【1302】=100%

【2003】=10S(减速时间) 【2008】=50HZ(电机运行时的最大频率) ABB-ACS510-变频器PID快速调试说明 【9901】=1(语言0=英文,1=中文) 【9902】=6(PID控制) 【9905】=(电机的额定电压) 【9906】=(电机的额定电流) 【9907】=(电机的额定频率) 【9908】=(电机的额定转速) 【9909】=(电机的额定功率) 【1103】=1(AI1给定),=2(AI2给定)--(模拟量输入位置选择) 【1301】=20%,【1302】--模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI1输入电流时设置) 【1304】=20%,【1304】--模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI2输入电流时设置)

变频器型号大全

安邦信AMBITION 深圳市安邦信电子有限公司 康沃CONVO 深圳市康沃电气技术有限公司 阿尔法ALPHA 深圳市阿尔法变频技术有限公司 赛普信SAPPCON 深圳市创为新自动化科技有限公司星河StarDrive 深圳市传动之星(星河)电气制造有限公司 斑泰科Bantek 深圳斑泰科变频技术有限公司 中大博立WAL-BOLLEE 深圳市博群电气有限公司 科姆龙KEMRON 科姆龙电气(亚洲)有限公司 正弦SINEE 深圳市正弦电气有限公司 烁普SHUPER 深圳市烁普电子有限公司 珊星SANXING 深圳市珊星电脑有限公司 森海深圳市森海实业发展有限公司 圣安FN 南京华年电机厂 荣奇深圳市荣奇电力电子有限公司 港蓝KONGLAN 深圳市港蓝实业有限公司 思瑞深圳市思安机电设备系统有限公司 易能深圳市易能电气技术有限公司 汇川INOVANCE 深圳市汇川技术有限公司 新电创拓NEW DIAMOND 北京新电创拓科技有限公司 天宠北京天宠公司 明阳中山市明阳电器有限公司 时运捷SYRINGA 北京时运捷科技有限公司 日普上海日普电力电子有限公司 麦腾上海麦腾电器有限公司 力普上海能士电子科技有限公司 吉纳ZENER 青岛吉纳电机有限公司 海利普HOLIP 浙江海利电子科技发展股份有限公司 正泰CHINT 正泰集团 乐邦宁波乐邦电气有限公司 泰格TigerPower 杭州泰格动力自动化有限公司 鸿宝HOSSONI 鸿宝电气股份有限公司 华蓝浙江华蓝机电有限公司 北威衢州北威变频器制造有限公司 南昱南京南昱变频器有限责任公司 圣安南京圣安电气自动化设备公司 晨光MORNSUN 无锡市晨光电气有限责任公司 中远无锡中远工业自动化有限公司 博斯特DGBOST 博斯特电子实业有限公司 建业顺德建业电子实业有限公司建业变频器厂 正阳珠海市正阳电子有限公司

ABBACS510变频器主要参数设定:

给煤机ABB ACS510 变频器主要参数设定: 1.Group 99:启动数据。此参数组专门用于配置:a、设置变频器;b、输入电机数据。 1)、9901:language 语言。设置为9901=0。 0、英文;1、中文;2、韩语;3、日语。 2)、9902:applic macro 应用宏。选择一个应用宏,应用宏自动设置参数,使变频器得以完成某些特定的应用。设置为9902=5:手动/自动宏。 3)、9905:motor nom volt 电机额定电压。定义电机额定电压:a必须等于电机铭牌上的值;b、ACS510输出到电机的电压无法大于电源电压。设置为9905=?V。 4)、9906:motor nom curr 电机额定电流。定义电机额定电流:a必须等于电机铭牌上的值;b、允许范围:0.2...2.0 *l2n。设置为9906=?A。 5)、9907:motor nom freq 电机额定频率。定义电机额定频率:a、范围:10...500HZ(通常是50或60HZ);b、设定频率点,使得变频器输出电压在该点时等于电机额定电压。C、弱磁点=电机额定频率*供电电压/电机额定电压。设置为9907=?HZ。 6)、9908:motor nom speed 电机额定转速。定义电机额定转速:必须等于电机铭牌上的值。设置为9908=?RPM。 7)、9909:motor nom power 电机额定功率。定义电机额定转速:必须等于电机铭牌上的值。设置为9908=?KW。 2. Group 10:输入指令。这组参数所含内容:a、定义用于控制启停,方向的外部控制源(外部1和外部2);b、电机方向锁定或允许电机正反转。在下一参数组(参数1102)中选择哪一个外部控制源有效。 1)、1001:ext1 commands(外部1命令)。定义外部控制1 (ext1)-设定起、停和方向。设置为1001=1:DI1-2-线控制起停,a、DI1控制起/停,( DI1得电=起动,DI1断电=停止);b、参数1003定义方向。选择1003=3(双向)等效于1003=1正向。 2)、1002:ext:2 commands(外部2命令)。同1。设置为1002=1。 3. Group 11:给定选择。这组参数定义了:a、变频器如何选择控制源;b、给定1和给定2的来源性质。 1)、1101:keypad ref sel 控制盘给定选择。在本地方式下,选择控制盘给定方式:a、1=ref1(HZ)-频率给定(HZ);b、2=ref2(%)-给定(%)。设置为1101=1。 2)、1102:ext1/ext2 sel(外部1 和外部2选择)。设置为1102=3。 3)、1103:ref1 select(给定值1选择)。设置为1103=2:AI2-给定来自AI2。 4)、1106:ref:2 select(给定值2选择)。设置为1106=2:AI2-给定来自AI2。 5)、1107:ref2 min(给定2最小值)。设定外部给定2最小值:最小的模拟输入信号对应的给定值,以%为单位;参数1301 minimum AI1(AI1低限)或1304 minimum AI2(AI2低限)设定最小的模拟输入信号;这个参数设定了最小的频率给定;此参数以百分比的形式表示:最大频率、最大过程给定量、额定转矩。设置为1107=0。 4、Group 13:模拟输入。这组参数定义了模拟输入的限幅值和滤波时间。 1)、1301:minimum AI1(AI1低限)。设置AI1的低限。设置为1301=20%:计算低限(4mA)作为高限(20mA)的百分比=4mA/20mA*100%=20%. 2)、1304:minimum AI2(AI2低限)。设置为1304=20%. 5、Group 14:继电器输出。这组参数定义了每个输出继电器动作的条件。 1)、1403:relay output(继电器输出3)。设置为1403=5:=ALARM-有报警信号时继电器动作。 6、Group 15:模拟输出。

爱默生SKD变频器说明书

Getting Started Guide Commander SK AC variable speed drive for 3 phase induction motors from 0.25kW to 7.5kW, 0.33hp to 10hp Model sizes A, B, C and D Part Number: 0472-0000-07 Issue: 7 https://www.wendangku.net/doc/515187151.html,

General Information The manufacturer accepts no liability for any consequences resulting from inappropriate, negligent or incorrect installation or adjustment of the optional parameters of the equipment or from mismatching the variable speed drive with the motor. The contents of this guide are believed to be correct at the time of printing. In the interests of commitment to a policy of continuous development and improvement, the manufacturer reserves the right to change the specification of the product or its performance, or the content of the guide without notice. All rights reserved. No parts of this guide may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electrical or mechanical including, photocopying, recording or by an information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. Drive software version This product is supplied with the latest version of user-interface and machine control software. If this product is to be used in a new or existing system with other drives, there may be some differences between their software and the software in this product. These differences may cause the product to function differently. This may also apply to drives returned from the Control Techniques Service Centre. If there is any doubt, please contact your local Control Techniques Drive Centre or Distributor. Environmental Statement Control Techniques is committed to minimising the environmental impacts of its manufacturing operations and of its products throughout their life cycle. To this end, we operate an Environmental Management System (EMS) which is certified to the International Standard ISO 14001. Further information on the EMS, our Environment Policy and other relevant information is available on request, or can be found at https://www.wendangku.net/doc/515187151.html,. The electronic variable speed drives manufactured by Control Techniques have the potential to save energy and (through increased machine/process efficiency) reduce raw material consumption and scrap throughout their long working lifetime. In typical applications, these positive environmental effects far outweigh the negative impacts of product manufacture and end-of-life disposal. Nevertheless, when the products eventually reach the end of their useful life, they must not be discarded but should instead be recycled by a specialist recycler of electronic equipment. Recyclers will find the products easy to dismantle into their major component parts for efficient recycling. Many parts snap together and can be separated without the use of tools, whilst other parts are secured with conventional fasteners. Virtually all parts of the product are suitable for recycling. Product packaging is of good quality and can be re-used. Large products are packed in wooden crates, while smaller products come in strong cardboard cartons which themselves have a high-recycled fibre content. If not re-used, these containers can be recycled. Polythene, used on the protective film and bags from wrapping product, can be recycled in the same way. Control Techniques' packaging strategy favours easily recyclable materials of low environmental impact, and regular reviews identify opportunities for improvement. When preparing to recycle or dispose of any product or packaging, please observe local legislation and best practice. Copyright ? June 2008 Control Techniques Ltd Issue:7 Software:01.08.00

丹佛斯FC302变频器网络设置[精品文档]

丹佛斯FC302变频器网络设置 1。必设的参数: 8_10:ProfiDrive/FCProfile。将其设置为ProfiDrive; 9_18:DP站号——使用DP网卡时需设置; 3_41:加速上升时间(秒):在当电机为大风机电机且为PPO7协议格式时,由PLC通讯设定,在变频器上无需设定,详见下文; 3_42:减速下降时间(秒):在当电机为大风机电机且为PPO7协议格式时,由PLC通讯设定,在变频器上无需设定,详见下文; 5_12:设置27号端子:缺省为[2],将其改为[0]——无功能; 1_20:电机额定功率(KW),按电动机铭牌实际数值填写; 1_24:电机额定电流(A),按电动机铭牌实际数值填写; 1_25: 电机额定转速(rpm),按电动机铭牌实际数值填写; 3_03:最大参考值(rpm):缺省为1500rpm,将其改为3000rpm;标准块FC23中的50.0Hz 全部改为100.0Hz,使变频器具备超频到100.0Hz的能力; 2。双向控制必设的参数: 4_10:方向选择,缺省值为Clockwise,将其改为Bothdirection[2]; 3。风机、泵类应用需设置的参数: 1_03:转矩特性,缺省为[0]——恒转矩,将其改为[1]——变转矩; 3_40:加减速的类型,缺省值为线性加减速,将其改为S加减速; 4。ProfiNet网卡 12_00 ip address assignment设置为[0]manual; 12_01 ip address 如:192.168.101.240; 12_02 subnet mask 如:255.255.255.0; 12_03 default gateway 如:192.168.101.240(需与ip地址相同); 12_08 Host Name 设为与PLC硬件组态中该变频器的名称; 5. 采集变频器数据 使用PPO3进行硬件组态时无法读取更多的参数; 使用PPO6进行硬件组态时只有2个字——32位的空间用于读取变频器参数; 使用PPO7进行硬件组态时有6个字的空间用于读取变频器参数; 需读取的变频器参数要在9_16中进行组态; 9_16:[2]------16_14电机电流 [3]------16_14电机电流 [4]------16_34散热器温度

相关文档
相关文档 最新文档