文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调度规程考试题答案

调度规程考试题答案

调度规程考试题答案
调度规程考试题答案

第25条“可接令人”在值班期间受值班调度员的调度指挥,接受值班调度员的调度指令,并对调度指令执行的正确性负责。

第27条未经值班调度员下令或许可,任何单位和个人不得擅自改变调度管辖范围内的设备状态。对危及人身和设备安全的情况,现场人员可先按有关规定处理,处理后应立即向值班调度员汇报。

第28条在发布、接受调度指令时,双方必须严格执行报名、复诵、记录、录音和回令制度,使用标准调度术语,设备应冠以电压等级和双重命名(设备名称和编号)。受令人在接受调度指令时,必须复诵无误方可执行,执行完毕后立即回令。

第29条调度系统值班人员在接受调度指令时,如认为该调度指令不正确,应立即向发布该调度指令的值班调度员报告,当值班调度员确认并重复该指令时,受令人必须执行。如执行该指令确将危及人身、电网或设备安全时,受令人应拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及修改建议上报给下达调度指令的值班调度员,并向本单位主管领导汇报。第33条调度机构管辖范围内的设备发生异常或故障时,厂站运行值班人员应立即向相应调度机构值班调度员汇报情况,并对汇报情况的正确性、及时性负责,值班调度员应正确处理、作好记录。

第36条运行单位原则上应保证在任何时间都有“可接令人”在主控室(集控室)内。

第39条有下列严重违反调度纪律行为之一者,按违反调度纪律论处。

1.不执行或拖延执行调度指令。

2.擅自越权改变调度管辖设备的状态、参数、控制模式。

3.不如实反映现场情况,有意隐瞒或虚报事实。

4.未经调度许可,擅自在调度机构调度管辖或许可设备上进行工作。

5.不经调度下令,擅自改变发电厂有功、无功出力。

6.继电保护、安全自动装置动作情况汇报不及时或汇报错误,延误事故处理。

7.未经调度许可,在运行中的电力通信、调度自动化设备上开展工作并造成后果。

8.性质恶劣的其他行为。

第47条日发、供电调度计划的执行

1.发电厂、供电用户必须按照日发、供电调度计划执行,网间联络线功率必须按照日调度计划控制,并根据调度指令调整功率。

2.当出现发电设备不能按日发电调度计划运行时,应按下列规定办理:1)发生不可预见的事故影响计划的执行时,应及时汇报相应调度机构值班调度员。

2)电厂发生可预见的原因需要调整日发电调度计划的,应于6 小时前向相应调度机构提出申请。

3.当主网发生下列情况之一时,值班调度员有权调整日发、供电调度计划,并及时通知方式安排人员:

1)发、供电设备事故或电网事故。

2)电网频率或电压超出规定范围。

3)输变电设备负载超过规定值。

4)由于天气等原因使实际负荷偏离预计负荷而调整困难时。5)由于水情突然变化,防汛等紧急情况。

6)威胁电网安全运行的其他情况。

第49条当预计入库流量有较大变化时,并入电网运行的水电厂应及时向调度机构报告,以便及时调整负荷。

第50条水电厂水库发电调度工作汇报要求1.水电厂每日9 时前向省调报当日8 时大坝上、下游水位、8时入库流量、8 时泄流量,前一日的入库流量、发电流量、泄流量、出库流量、流域平均降雨量、弃水损失电量,预计后一日平均入库流量、电站可调出力及发电曲线建议。水工在建的并网水电厂应根据工程进度和审批的蓄水方案,加报每日水库允许的最高蓄水

位。

第55条电网设备的检修按调度管辖范围分级管理,调管设备检修必须服从调度机构的统一安排,涉及上、下级调度的设备检修调度管理,下级调度必须服从上级调度。

第57条设备检修的工期与周期应符合发、输、变电设备检修的相关规定,遵循“应修必修、修必修好”的原则。

第63条设备检修必须提前向管辖设备的调度机构办理检修申请手续。第64条检修申请填报部门负责填报检修申请并协调本单位内部相关部门和所涉及的通信公司完成提交调度机构前的填报环节。

第65条检修申请管理流程中涉及的各单位或部门应确保正确填写和批复,并对所填写和批复内容的正确性负责。

第66条检修申请填报人只能由经调度机构培训考试合格的人员担任。电厂的填报人由管辖调度机构负责培训考核,供电局的填报人由地调负责培训考核。

第67条省调管辖和许可设备的检修申请要求至少在开工前2个工作日上报检修申请单,省调应在开工前1 个工作日17:00 以前批复申请。第68条对电网运行或发供电能力影响较大的检修、技改、试验、配合停电工作,检修申请单位至少在开工前5 个工作日将检修申请和相关方案(包括检修、施工、试验等方案)上报管辖设备的调度机构,调度机构应在开工前2 个工作日答复,在开工前1 个工作日批复申请。第72条口头申请:

1.遇设备突发异常或故障,需进行紧急处理或抢修的,可先根据现场规程处理,并向管辖该设备的调度机构值班调度员提出口头申请,是否补办书面申请由调度机构根据电网安全需要及现场处理的实际情况决定。

2.在向调度机构申请的设备状态、停电范围、检修完工时间不超过原有申请范围的条件下,事前不可预见且当天能完工的工作可向当值调度员口头申请,当值调度员可视情况决定是否安排。

3.省调管辖线路上的带电作业,在1 天内可完工的直接向省调值班调度员口头申请。

第75条设备检修及配合停电工作结束后,值班调度员须向相关单位核实所有工作均已全部结束,设备具备运行条件后,方可进行操作。第76条已开工的设备检修工作,若因故不能按期完工,必须提前向调度机构办理延期申请,原则上应在设备检修申请工期未过半以前提

出延期申请。检修申请延期时间不超过原批准结束日期当天24:00 的,由该检修申请停复电联系人提前向值班调度员办理延期手续。检修申请延期时间超过原批准结束日的,由该检修申请填报单位提前按原申请申报流程提出申请,由调度机构方式部门决定是否同意延期。在工期过半后才申请延期的,按非计划检修统计。

第77条设备检修工期的计算3.发电设备检修工期的计算自设备退出运行或失去备用开始,

至设备恢复备用为止。

第101条南方电网频率调整由总调统一指挥,频率标准为50Hz,正常运行偏差不得超过±0.2Hz。当局部电网孤网运行容量小于3000MW 时,正常运行频率偏差不得超过±0.5Hz。

第108条各发电厂、变电站在发现系统频率出现异常或越限时,要主动汇报值班调度员,并按本规程中系统频率异常及事故处理的有关规定执行。

第111条发电厂的运行人员负责监视并按给定的电压曲线控制母线运行电压在曲线范围内。

1.高峰负荷时,按发电机P-Q 曲线规定的限额,增加发电机无功出力,使母线电压逼近上限运行。

2.低谷负荷时,按发电机允许的最高功率因数,降低发电机无功出力直至进相运行,使母线电压逼近下限运行。

3.当母线电压超出电压曲线规定值,可不待调度指令自行调整发电机无功出力,使母线电压恢复至电压曲线允许范围,若经调整仍超出规定值,应立即报告值班调度员。

4.发电机的自动电压调整装置,正常应投入运行,如需停用,应得到值班调度员同意。

第125条机网协调管理

3.发电厂机组涉及与电网频率、电压有关的保护、安全自动装置定值及控制策略须报相应调度机构审核。

第126条励磁调节器、电力系统稳定器(PSS)和一次调频的运行管理1.发电机励磁调节器、电力系统稳定器(PSS)和一次调频涉及电网安全稳定运行的有关参数定值和并网运行管理工作,按调度管辖范围划分进行分级管理。

2.发电机励磁调节器、电力系统稳定器(PSS)和一次调频的投入、退出应得到相应调度机构的批准,电力系统稳定器(PSS)和一次调频投退信号应传送至相应调度机构。上述装置异常或故障,值班运行人员可按现场运行规程将其退出,但退出后应及时向值班调度员汇报。

3.调度机构负责对管辖范围内机组励磁系统的有关性能指标提出具体要求。200MW 及以上火电机组、50MW 及以上水电机组的励磁系统,以及根据电网稳定计算后确定的其他机组,应进行性能试验、励磁模型及参数实测试验、PSS 整定试验,电厂应组织并按期完成试验,并向调度机构报送测试、试验报告。对于需要投入PSS的机组,调度机构根据机组PSS 参数整定试验结果,下达参数整定值。

4.并入云南电网的机组均应具备一次调频功能,其性能指标与参数应满足有关规定的要求并投入运行。

5.电厂在接到调度机构下达的定值通知单后,应按要求完成有关参数和定值的整定,并回执。未经调度机构批准前,电厂不得更改机组励磁系统、电力系统稳定器(PSS)和一次调频中的参数。

6.发电机励磁系统性能、励磁模型及参数实测、PSS 整定、一次调频等试验,应在相关设备更换及改造首次并网后进行,新建机组应在进入满负荷试运前完成,并上报相应调度机构审查。

第129条各电厂、变电站主变中性点接地方式具体相关要求如下:1.省调直调的220kV 及以上电厂、变电站主变中性点接地方式由省调确定,110kV 及以下电厂、变电站主变中性点接地方式由地调确定。第131条继电保护现场工作各相关人员职责:

1.厂(站)继电保护专业工作人员:对现场进行工作的安全性负责,根据现场二次回路工作内容提出检修申请,申请中明确保护功能投退、调整要求及影响范围。

2.厂(站)运行人员:对现场继电保护操作处理的正确性负责,按现场二次回路工作内容填写操作票,对现场操作中的继电保护问题按现场运行规程进行处理,并按流程进行汇报。

第132条继电保护现场工作操作管理规定

1.现场进行继电保护工作,必须按规定办理检修申请、现场工作票及二次措施单等。现场工作必须得到调度员许可方能进行保护投退、切换等具体操作。

2.保护功能和保护通道的投退、切换操作,值班调度员只负责提出保护功能、保护通道投退或切换的功能要求,具体操作由现场人员按现场运行规程执行,并对其操作的正确性负责。

第139条电厂自行整定的保护定值应满足调度机构的定值配合要求,机变保护中的高频保护、低频保护、失磁及失步保护、发变组零序电流、低压过流保护等后备保护及涉网保护整定必须满足系统保护定值的配合关系和要求,报接入电网所属的调度机构核准后执行,其它发电机、变压器保护定值提交管辖的调度机构备案。

第140条电厂管辖设备的保护定值应定期校核,以确保适应电网发展情况。电厂每年应向电网了解电网变化情况,根据调度机构提供的等值综合阻抗按要求对电厂整定的保护进行校核,并将校核情况及时反馈给相关调度机构,同时将相关保护定值报调度机构备案。

第147条调度机构管辖设备有关保护的投入、退出、检验、定值更改等操作,须经相应调度机构值班调度员同意,并严格按现场运行规程执行。

调度规程考试题(含答案)

调度规程考试题(含答案)

《京津唐电网调度管理规程》考试题 姓名成绩 一、填空:(共30空,每题1分,合计30分) 1、电力调度坚持安全第一,预防为主的方针。京津唐电力系统内各 电网企业及其调度机构、发电企业、电力用户有责任共同维护电力系统安全稳定运行。 2、华北电网实行统一调度,分级管理。华北电网分为四级调度。 3、发供电单位领导人的命令,如涉及网调权限时,必须经网调值班调度员 的许可才能执行,但在现场事故处理规程中已有规定者除外。 4、网调调度设备的检修或试验虽经批准,但在检修或试验开始前,仍需得 到网调值班调度员下达的施工命令后才可进行。 5、受令人员如无故推延执行或拒绝执行网调值班调度员的命令,则未执行 命令的值班调度员和允许不执行该命令的领导人均应负责。 6、任何单位和个人不得干预各级调度机构值班调度员、发电厂及变电 站值班人员发布和执行调度命令,值班人员依法执行公务,有权拒绝各种非法干预。 7、需要并入京津唐电网运行的发电厂(含机组)及需与京津唐电网互联的 周边电网,必须在并网或互联之前与华北电网有限公司或其授权的电网调度部门签订并网调度协议。否则不得并入电网运行或与京津唐电网互联运行。 8、设备检修分为计划检修、临时检修和紧急检修。 9、设备检修遵循高电压等级设备优先安排原则。

A.0.35m B. 0.70m C. 1.00m D. 1.50m 1、操作命令按内容可分为三类,下列那一项不在其中:( B ) A.单项令 B.多项令 C.综合令 D.逐项令 2、华北电网主网的电压等级为:( C ) A.220kV B.330kV C.500kV D.1000 kV 3、下列那一项不在刀闸操作范围内:( D ) A.拉、合避雷器 B. 拉、合变压器中性点的接地线 C. 拉、合电压互感器 D. 拉、合电流互感器 4、电网的正常接线方式以及有关继电保护与安全制动装置的整定、使用不 能保证:( A ) A.不发生事故 B. 电网安全运行 C.电网的电能质量在规定范围内 D.电网运行的经济性 5、网调提前(B )前将检修工作票批复给相关单位。 A.3个工作日12时 B.1个工作日12时 C.1个工作日 D.12时 6、下列哪一项不在检修申请内容中。(B ) A.检修单位 B.工作班负责人、工作班人员 C.检修设备名称、工作内容、设备停电范围、工作起止时间 D.对运行方式和继电保护的要求以及其他注意事项 7、下列有关新能源调度说法正确的为:(B ) A.凡并入电网运行的新能源电站容量必须在34.5MW及以上 B.风电场应具备有功和无功的调节能力及规定的低电压穿越能力

国际商务英语 初级 试卷及参考答案

★绝密·考试前严禁任何人翻阅 全国外经贸从业人员考试 国际商务英语等级考试(初级) 试题册 考试时间:2014年5月31日 09:30-11:30 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 考生姓名: 准考证号: 考点(考区): 注意事项 一、考生将姓名、身份证号、考试项目、考点(考区)、准考证号填涂在试题册及答题卡(答 题纸)相应位置。 二、考生在规定考试时间内做完试题册上的试题,并将答案填涂在答题卡(答题纸)相应位 置,写在试题册上的答案一律无效。全部答题时间为120分钟。 三、考生在答题卡上作答时,切忌超出答题区域。如因超出区域作答导致答题卡失效,由考 生个人负责。客观题按题号顺序进行填涂,主观题在每题左上角写清题号按顺序作答。 凡因题号不清导致考试成绩有误,由考生个人负责。 四、考生不得将试题册、答题卡(答题纸)带出考场。考试结束,监考员收卷后考生方可离 开考场。 五、考生注意对自己的答案保密。若被抄袭,一经发现,后果自负。

★请将答案写在答题卡上,答案写在试卷上无效。 一、客观题(本大题有60小题,每小题1分,共60分) [1-20] Listening: 20%(听力,20分) Section A Directions: Listen to the following dialogue and choose the correct word or words to fill each gap from A,B,C or D. This section accounts for 5 points. Each question will be read twice. Mike: It would be nice to see you again, Mary. Are you free on Sunday evening? Mary: I’ m sorry, I’m not. I’ve got to visit my aunt 1 . Mike: Oh, that’s a pity. Monday’s difficult for me. What about Tuesday evening? Mart: Tuesday’s bad for me as well. I’ve got to go to a meeting. Mike: Wednesday then? Mary: No, Wednesday’s out for me, I’m afraid. I’ve got to 2 and do some work. I really must. Mike: Oh, that’s a shame. Well, I can’t 3 Thursday. What about Friday? Mary: I’m 4 sorry. I’ve got to go out for dinner on Friday. Mike: Have you got to? Can’t you get out of it? Mary: I’m afraid not. I’ve simply got to go. Mike: Well, it looks as if we’ll have to wait till next week then. Mary: Yes, I’m sorry, Mike. Look, I must go now. I have to meet Lisa in ten minutes. Ring me next week 5 . Mike: Fine. Try and keep an evening free for me. 1.A. in the hospital B. in hospital C. in hotel D. in hostel 2.A. stay in B. staying C. stay D. sleep 3.A. make that B. make this C. make D. make it 4.A. outright B. awfully C. really D. totally 5.A. some time B. sometimes C. sometime D. some times Section B Directions: Listen to the following passage and choose the correct word or words to fill each gap from A,B,C or D. This section accounts for 5 points. Each question will be read twice. For international investors, the decision to invest in a foreign country, whether to establish or 6 a plant or a sales network, or to purchase stocks or bonds, is a difficult one. Before they make the decision to invest abroad, international investors will have to make sure that the

调度规程

3.1电力系统 电力系统是由发电、供电(输电、变电、配电)、用电设施和为保证这些设施正常运行所需的继电保护和安全自动装置、计量装置、电力通信设施、自动化设施等构成的整体。 3.2主网 宁夏电力系统中,由西北电力调控分中心和宁夏区调直接和间接调管设备所形成网络的统称。 3.6用户 通过电网消费电能的单位或个人。 3.7并网调度协议 指电网企业与电网使用者或电网企业间就调度运行管理所签订的协议,协议规定双方应承担的基本责任和义务,以及双方应满足的技术条件和行为规范。 3.8调度管辖范围 指调度机构行使调度指挥权的范围,宁夏电网由宁夏区调调度管辖。 3.9直接调管/间接调管

直接调管是指由本级调度全权负责电网运行的组织、指挥、指导和协调。 间接调管是由下级调度机构负责电网运行的组织、指挥、指导和协调,但在操作前需征得本级调度同意。 3.10直接调度/间接调度/委托调度 直接调度是指值班调度员直接向下级调度机构值班调度员或调度管辖厂、站运行值班员发布调度指令的调度方式(值班调度员向将要具体执行调度指令的调度管辖厂、站运行值班员发布调度指令的调度方式)。 间接调度是值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他调度管辖厂、站运行值班员转达调度指令的方式。 委托调度是指经协商一致,一方委托它方对其调度管辖的设备进行运行和操作指挥的调度方式。 3.12旋转备用 旋转备用指运行正常的发电机维持额定转速,随时可以并网,或已并网但仅带一部分负荷,随时可以利用且不受网络限制的剩余发电有功出力,是用以满足随时变化的负荷波动,以及负荷预

计的误差、设备的意外停运等所需的额外有功出力。 3.17发电设备检修等级 依据《发电企业设备检修导则》(DL/T 838-2003),发电机组检修按检修规模和停用时间分为A、B、C、D四个等级: a)A级检修是指对发电机组进行全面的解体检查和修理,以保持、恢复或提高设备性能; b)B级检修是指针对机组某些设备存在问题,对机组部分设备进行解体检查和修理。B级检修可根据机组状态评估结果,有针对性地实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目; c)C级检修是根据设备的磨损、老化规律,有重点地对机组进行检查、评估、修理和清扫。C级检修可进行少量零部件的更换、设备的消缺、调整、预防性试验等作业以及实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目; d)D级检修是指当机组总体运行状况良好,而对主要设备的附属系统和设备进行消缺。D级检修除进行附属系统和设备的消缺外,还可根据设备状态的评估结果,安排部分C级检修项目。 3.18计划检修/临时检修

国际商务与国际营销试题及答案

2013年5月中英合作商务管理专业与金融管理专业管理段等数课程考试国际商务与国际营销试题及答案 (课程代码11746) 第一部分必答题 一、单选题 1、下列属于内部规模经济类型的是() A、废料的高效处理 B、辅助产业的存在 C、支撑性服务的存在 D、商业风险的分散 2、某国去年的贸易条件指数是150,今年平均出口价格指数增长了8%,平均进口价格指数增长了12%。对该 国而言,今年贸易条件指数的变化是() A、不利的 B、负的 C、正的 D、有利的 3、下列属于市场信息中一手数据的是() A、政府公布的数据 B、贸易统计数据 C、企业实地调查数据 D、在线数据库 4、在市场营销活动中,通常不易被关注的风险类别是() A、财务风险 B、监管风险 C、法律风险 D、渠道风险 5、企业扩大经营规模与新增市场相匹配的能力是指市场的() A、可进入性 B、可说明性 C、可行性 D、有效性 二、简答题 本题包括第6—8小题,共15分。 6、解释波士顿矩阵中“现金牛产品”和“明星类产品”的含义。 ●现金牛产品 ■是指已经很完善并在市场中有良好声誉的产品,几乎不需要促销或广告; ■具有较高的市场份额,但是市场增长缓慢; ■可能已接近生命周期的末期,产品组合中保留这种产品是因为他们可以“挤奶”来赚钱; ■公司只在广告和促销上投入少量的金钱是明智之举,因为市场很难再有增长,投资回报率很低; ■这些产品创造的利润可以用来开发新产品。 ●明星产品 ■是非常有利可图的产品; ■具有较高的市场份额 ■处在高速增长的市场之中; ■往往处在生命周期的早期阶段; ■企业可能不得不在广告和促销上花费大量金钱以确保其保持较高的市场份额。 7、解释控制系统的输入因素中可控因素和不可控因素的含义,并各举一例说明。 ●可控因素是指企业可以进行控制的那些因素。比如:确定工资水平、建立转移模式; ●不可控因素是指企业外部因素,企业不能直接影响它们。比如;通货膨胀水平、汇率。 8、解释背驮式出口的含义。 ●背驮式出口是一家生产商利用其强大的海外分销系统在出口自己产品的同时,连带出口其他企业的产 品; ●出口的载体公司通常是大公司; ●这些载体公司通常拥有完善的出口设施和分销渠道。 三、案例分析题 仔细阅读下列案例,回答第9—12小题,共40分。

调度规程考试题库

调度规程考试题库 一、填空题: 1、现场设备系统必须实行统一的设备命名和编号。 2、调度系统发令人应对所发布指令的正确性负责,发布调度指令必须使用规范化调度术语。 3、值长调度管辖设备系统的检修工作,必须按有关规定履行手续,在开工前应征得值长同意。 4、调度管理设备是指下级直接调度的、其状态改变对系统安全运行有重大影响的、操作前必须征得本级调度许可的设备。 5、上级调度管辖设备的检修、试验申请票应于开工前四个工作日的上午 11 点前向省调报出。 6、检修申请票包括工作时间、工作内容、影响(停电)范围等。 7、调度操作指令的形式有综合指令、逐项指令、单项指令。 8、调度系统发令人应对所发布指令的正确性负责,发布调度指令必须使用规范化调度术语。 9、未经值班调度人员许可,任何人不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。 10、设备的检修时间计算:单元机组的检修时间是从发电机主开关断开到发电机正式并网或转备用;电气设备检修时间是从开关或刀闸断开到该设备带有电压或转备用。 11、所有设备不准无主保护运行,确需临时退出时,需经总工程师或上级调度批准。 12、220KV升压站母线最高运行电压为230 KV;500KV系统运行中的电压变动范围为500KV-525KV ,最高不超过 550 KV 。 13、调度命令的下发和复令必须使用调度电话,接听调度电话应互通岗位姓名,对发布和接受的调度命令应记录内容;不属于调度范畴的工作联系应使用行政电话。 14、380V厂用电切换一般采用先断后合的原则,但在机组运行期间征得值长的同意,可采用并列切换,应尽量缩短并列时间。并列切换前必须检查并列设备属于同一系统,严防非同期并列。 15、省调规定低谷消缺指提前 6 小时以上申请,经电力调度机构批准, 利用夜间负荷低谷时段停机且次日 09: 00 前并网的停机消缺,该机组停运不计作非计划停运考核.若不能按时并网,按照非计划停运考核. 二.判断题: 1.省调发电企业的计划检修应根据省调下发的月度停电计划在开工前按照规定格式在检修开工前3个工作日12时前履行申请手续。(×) 2.值长有权拒绝执行非调度系统下达的操作命令(明显威胁人身、设备安全者除外)。( √) 3.任何人在任何情况下都不得擅自改变属值长调度的设备状态。(×) 4.调度调度设备是指该级调度直接下令操作调整的设备。(√) 5.设备检修开工后,未经上级调度员或值长同意不可随意增加申请票中工作内容以外的工作。(√) 6.事故处理时可不待值长指令执行,先操作后汇报。(√) 7.将已损坏的设备隔离可不待值长指令执行,先操作后汇报。 ( √) 8.值长的操作命令不可以直接发给有关值班员。(×)

对外经贸大学434国际商务2014年真题参考答案.

对外经济贸易大学 2014年硕士学位研究生入学考试初试试题 考试科目:434国际商务专业基础 —、名词解释(每题3分,共5题,共15分) 1、多国企业理论 同国际直接投资和国际生产有关的理论或者框架,按照产生的时间顺序,主要有垄断优势理论、内部化理论、国际生产折衷范式、和资源观—能力观—知识观的理论四大类。习惯上,我们把从事国际直接投资的实体称为跨国公司,而当涉及跨国公司的理论时,则称多国企业理论。这些理论都是侧重回答问题的某一方面。 2、跨文化风险 由于文化环境的不同产生,指在异质文化的共处中由文化误解导致人们价值观产生冲突进而使得跨国公司实际收益与预期收益发生偏离的可能性。应对跨文化风险的措施主要有:①了解另一种文化,尽量使用该国语言;②避免文化歧视,培养全球中心思想;③决策过程中充分考虑文化距离 3、技术性贸易壁垒 是指一国以维护国家安全、保障人类健康和安全、保护动植物健康和安全、保护环境、防止欺诈行为、保证产品质量等为由制定的一些强制性和非强制性的技术法规、标准及检验商品的合格性评定程序所形成的贸易障碍。简言之,TBT是通过技术标准实现对贸易的限制。TBT正在成为发达国家限制市场准入的重要手段。 4、跨国战略 全球战略选择之一,企业选取跨国战略是试图取得低成本优势、产品差异化优势和转移核心能力。通过区位经济、规模经济和学习效应获得低成本;通过为不同市场提供差异化产品来应对当地差异;在公司的全球营运网中,通过子公司之间创新流动来实现核心能力的转移。 5、收妥结汇 信用证项下的制单结汇方式,是指信用证议付行收到出口企业的出口单据后,经审核无误,将单据寄交国外付款行索取货款的结汇做法。这种方式下,议付行都是待收到货款后,即从国外付款行收到该行账户的贷记通知书时,才按当日的外汇牌价,按照出口企业的指示,将货款折成本币拨入出口商的账户。 二、不定项选择(每题2分,共10题,共20分)

电网调度考试题(有答案)

电网调度考试题 姓名分数 一、填空题(每空1分,共25分) 1、值班调度人员发布操作指令时,发令时间是值班调度人员正式发布操作指令的依据,运行值班人员未得到发 令时间不应进行操作。 2、运行值班人员操作结束后,应汇报已执行项目和结束时间。结束时间是现场操作执行完毕的依据。 3、未经调度机构值班调度人员许可,任何人不得操作该调度机构调度管辖范围内的设备。 4、不得用刀闸拉、合运行中的500KV线路并联电抗器、空载变压器、空载线路。 5、拉、合线路并联电抗器刀闸应在线路检修状态下进行。 6、3/2开关接线方式的母线正常充电操作,不应投入开关充电保护 7、华中电网频率的控制范围:50±0.1Hz,当电网频率超过50±0.2Hz异常频率 8、当电网频率低于49.5 Hz时,发电厂值班员应不待调度指令采用增加发电机出力并短时发挥机组过负荷能力 9、当电网频率超过50.5 Hz时,各电厂应不待调度指令,立即减出力直至机组最低技术允许出力, 10、处于充电状态的500KV线路,末端电压超过560KV时,应设法降低电压,如仍不能降到560KV以下,则拉开线路 开关。 11、当发电机进相运行或功率因数较高,引起失步时,应立即减少发电机有功,增加励磁,以使发电机重新拖入同步, 若无法恢复同步,应将发电机解列后重新并网 12、母线失压后,运行值班人员应不待调度指令将失压母线上的开关全部拉开,并立即报告值班调度员。 13、网调批复的检修工作申请票,应得到网调值班调度人员调度指令后方可开工。 14、网检票在批准开工时间三日内仍未开工的,该检修工作申请票作废。 15、计划检修工期不超过48小时的设备检修,应在批准时间结束6小时前提出申请。 16、母线充电前,应核实母线保护已正常投入 17、当500KV系统母线的运行电压下降为480KV时,运行值班员应不待调度指令按规程自行使用发电机过负荷能力, 使系统电压恢复正常。 18、机组失去励磁而失磁保护拒动,电厂运行值班人员应立即将机组解列 19、安全自动装置动作切机后,不应将被切机组的出力自动转到其他机组 二、设备状态令释义(每题5分,共20分) 1、开关冷备用 答:开关所有安全措施已全部拆除,开及其两侧刀闸均在拉开位置。开关的断路器保护退出状态。对于重合闸按开关配置的,开关的重合闸应在退出状态,对于重合闸由线路保护启动的,开关对应的线路重合闸应退出状态。 2、线路冷备用 答:线路所有安全措施全部拆除,线路两侧刀闸在拉开位置,线路全套保护、远跳及过电压保护、线路高压电抗器全套保护均在投入状态。 3、5012开关由运行转检修 答:拉开5012开关,拉开50121和50122刀闸,退出5012开关的保护及重合闸,合上501217和501227接地刀闸。 4、备用 答:设备处于完好状态,其所有安全措施已全部拆除。随时可以投入运行。 三、简答题(15分) 1、调试对象的主要职责 答:

2012年调度规程考试(答案)

2012年调度规程试卷 部门:班组:人员:得分: 一、填空题(60分,每空2分) 1、凡接入将乐电网的发电厂(企业自备电厂)、用户变、运维操作站、巡检站、变电站均应服从统一调度,严格遵守调度纪律,接受调度指挥。 2、调度员应使用统一的调度术语和操作术语发布调度指令,并对所下达的调度指令的正确性负责,调度联系对象应对调度操作指令的执行及汇报的正确性负责。 3、当系统发生危及安全运行的紧急情况时,调度员有权对调度管辖范围内的设备直接发布操作指令,厂站值班人员不得拒绝执行。在未得到调度员的同意前,不得擅自恢复。 4、应按照《“三公”调度管理制度》的要求对调度对象实行公平、公正、公开(简称“三公”)调度。 5、地调管辖变电站设备由地调下令县调操作及调整,县调根据地调下达的调度操作指令向相应运维操作站进行分解、下达,操作完毕应及时汇报地调。 6、待用间隔是指厂站内配备有断路器、两侧刀闸的完整间隔,且一端已接入运行母线而另一端尚未联接送出线路的变电间隔。 7、各县(市、配)调、用户当接到地调紧急限负荷指令时,必须在10分钟内把负荷停下来,不得拖延。 8、“三明电业局电网设备停役检修申请单”的填写必须符合规范,填写人对所填安全措施负责。因未按规范填写造成工作延误的由填写人负责。

9、属地调管辖的设备,或三明县调管辖地调许可的设备,或影响地调许可出力的设备检修,检修维护单位或产权单位应在检修前8个工作日11时前向三明县调提出设备停役申请,之后提交的申请则视为下一个工作日提出的申请。 10、临时检修申请或采用电话、传真、电子邮件、书面申报的检修申请批复采用电话通知。 11、已列入地调月度检修计划的设备停役申请,按照计划申请填报。凡未列入地调月度检修计划的局属产权及控股县市供电单位所属设备须按照非计划申请填报,经生技部审核同意后方可审批。 12、需要保护退出十分钟以内的工作可采取口头许可的方式办理,值班调度员应视现场具体情况考虑是否批复。 13、检修工作因气候原因无法按照批准的开工时间进行检修的,检修单位可在停电操作开始之前向县调值班调度员办理检修顺延手续,值班调度员应根据气候情况批准顺延,并及时通知运方、保护等专责人员及所办分管领导。 14、CT更换及CT二次接线改造施工等需要带负荷测向量的检修施工,申请单位应在填报检修停电申请的同时向地调填报带负荷测向量申请。运行方式管理人员根据申请要求拟定送电测向量方案。 15、线路转检修前应将两侧都转冷备用后再继续操作,线路恢复运行时应向有关单位核查线路确无工作并先将线路两侧均转冷备用后, 再进行送电。 16、县(市、配)调需借用地调管辖设备进行充电、转负荷等操作,必须办理借用申请并提供借用后的运行方式。 17、厂、站内发生设备故障跳闸,若查不到原因又需送电时,现场

国际商务管理学试题标准答案

全国2004年7月高等教育自学考试国际商务管理学 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 1.国际商务最基本的形式是(p2) A.国际投资 B.国际贸易 C.国际经济技术合作 D.特许经营 2.服务商品与有形商品相比,其自身的特点是(p3) A.生产与消费不同时进行 B.货物与货物的交换 C.价值与使用价值分离 D.以实物形式来满足需要 3.随着服务业的迅速发展,各国的就业结构也发生了比较大的变化,在那些比较发达的国家其总体趋势是(p ) A.就业人口从农业和工业向服务业转移 B.就业人口从农业向服务业和工业转移 C.就业人口从农业和服务业向工业转移 D.就业人口从服务业向工业和农业转移 4.在其他国家境内的本国律师事务所、银行分支机构提供的服务属于服务贸易中的(p3) A.越境提供 B.境外消费 C.商业存在 D.自然人移动 5.在纯粹的市场经济体制下,社会生产活动的数量和种类是由(p13) A.价格体系的变化决定的 B.消费者决定的 C.厂商决定的 D.供求关系决定的 6.属于国家指导经济的国家是(p14) A.美国 B.英国 C.日本 D.德国 7.认为中国工业产品已经具有充分的竞争力,从2003年起不再给予我国普惠制待遇的是() A.欧盟 B.日本 C.加拿大 D.美国 8.下列国家中不属于北美自由贸易区成员的是(p28) A.美国 B.加拿大 C.巴西 D.墨西哥 9.东盟成员国中人口最多的国家是(p175) A.马来西亚 B.菲律宾 C.泰国 D.印度尼西亚 10.个人主义文化最盛行的国家是() A.美国 B.德国 C.印度 D.中国 11.由于教育的差异,会导致() A.对不同消费品的偏好相同 B.对同一消费品的偏好相同 C.对相同的产品的接受程度相同 D.对相同的产品的接受程度不同 12.按照马克斯·韦伯的观念,最有利于资本主义发展的宗教是(p85) A.天主教 B.伊斯兰教 C.印度教 D.新教 13.以下行为中不属于政治风险的是(p110) A.国有化 B.外汇管制 C.劳工政策 D.通货膨胀 14.按照WTO的有关规定,对进口商品实行反倾销制裁有三个基本条件,不属于这三个基本条件的是(p124) A.出口方有倾销行为 B.进口方企业受到侵害 C.进口方消费者受到侵害 D.倾销行为与该侵害存在因果关系 15.EDI是指(p154) A.电子政务 B.电子数据交换 C.电子订货 D.电子邮件 16.在合同的数量条款中明确规定交货数量的增减幅度的条款称为() A.溢短装条款 B.包装条款 C.支付条款 D.运输条款 17.关于CIF与DES的区别,除了交货地点和交货方式不同外,表述最准确的是(p333) A.只有风险划分的界限不同 B.只有运输方式不同 C.风险划分与费用负担都不同 D.只有费用的负担不同 18.下列运输方式中,有力地促进了国际多式联运发展的运输方式是(p319) A.管道运输 B.航空运输 C.大陆桥运输 D.集装箱运输 19.在企业内部设立专门的出口部门负责产品的出口,但这一出口部门在财务、计划、人事等重要职能上不具备独立性,直接接受公司各个职能部门的管理,这种组织形式称为(p416) A.国际部 B.出口部 C.区域部 D.全球组织 20.在D/P远期、D/P即期和D/A三种支付方式下,就卖方风险而言,按由大到小顺序排列应为() A. D/P远期>D/P即期>D/A B. D/A>D/P即期>D/P 远期 C. D/P远期>D/A>D/P即期 D. D/A>D/P远期>D/P 即期 21.银行审单议付的依据是() A.合同、信用证 B.合同、单据 C.单据、信用证 D.信用证、委托书 22.CIF合同的货物在装船后因火灾被焚,应由(p337) A.卖方负担损失 B.卖方请求保险公司赔偿 C.买方请求保险公司赔偿 D.买方负担损失并请求保险公司赔偿

调度规程考试

调度规程考试 1 姓名 一、填空题:(40分) 1. 充电备用无负荷的线路应()重合闸。 2. 电网振荡时,各发电厂应按发电机、调相机事故过负荷规定,把()提至最大 允许值。 3. 任何情况下,监视控制点电压低于规定电压( ) 的持续时间不得超过二小时 4. 对主变压器或线路串变压器零起升压时,()保护必须完整并可靠投入,中 性点必须接地。 5. 电网与电网并列,并列点两侧电压偏差应在( )以内。 6. 涉及两个以上单位的配合操作或需要根据前一项操作后对电网产生的影响才能 决定下一项操作的,必须使用()。 7. 凡不需要其他单位配合仅一个单位的单项或多项操作,可采用()。 8. 处理紧急事故或进行一项单一的操作,可采用()。 9. 设备()、消缺,可随时向省调提出申请。 10. 新变压器投入运行时,应以()进行冲击。 11. 运行中开关两相断开,应立即将开关()。 12. 汽轮发电机三相不平衡电流不得超过额定电流的(),同时任一相的电流 不得大于额定值。 13. 电网发生振荡,采取措施后()仍未消失,值班调度员根据情况,选择适 当解列点将失去同步的部分解列。 14. 带有()回路的保护装臵,运行中不允许失去电压 15. 调度员值班期间,不得离开调度室,如必须离开时,应经领导同意,由具有( ) 的人员代替。发电厂值长离开值班室时,应指定专人负责调度联系,并事先报告值班调度员。

16. 各发电厂、地区电网的正常结线应与主网的正常结线相适应。发电厂的正常结 线应保证发电厂的安全运行,特别是()系统的可靠性。地区电网的正常结线应首先保证()的安全。 17. 省调管辖设备、省调委托地调代管设备、省调许可设备所属电厂、地调按部颁规定及()编号,并经省调认可。 18. 电网安全自动装臵装设方案、调度管辖权限、投停方式等,原则上由()提出。 19. 电力调度通信是保证电网()和迅速()的重要工具,各级通信人员 必须监守岗位,及时排除故障,保证通信畅通。 20. 调度自动化系统设备的运行维护,由设备所在单位负责并保证( )、 ( )、( )运行,保证信息的正确与完整。 二、单选题:(40分) 1. 两端有电源不分段的线路故障开关跳闸,根据调度指令进行处理:() A:有重合闸、重合闸停用或距动时,应立即强送一次,强送不成,不再强送; B:无重合闸重合不成,一般应强送一次,强送不成,不再强送。 C:无重合闸、重合闸停用或距动时,应立即强送一次,强送不成,不再强送; D:不再强送。 2. 开关闭锁分闸现场采取措施无效时应() A:将开关机械闭锁后处理。 B:用上一级开关与其串联后将故障开关停电。 C:用隔离开关将其停电。 D:手动将故障开关分开。 3. 开关单相跳闸,造成两相运行,厂站值班员首先应()。 A:立即手动合闸一次,合闸不成应尽快拉开其余两相开关。 B:立即将开关手动分闸一次。C:拉开对侧开关,然后就地拉开开关 D:即调整降低开关电流,然后进行处理。 4. 线路过负荷时,应采取下列措施之一是(): A:送端电网发电厂增加有功、无功出力, B:降低送、受端运行电压; C:改变电网结线方式,使潮流强迫分配; D:受端发电厂适当降低出力; 5. 采取准同期并列时,() A:允许电压差15%。 B:允许电压差5%。 C:允许电压差20%. D:允许电压差10%。 6. 输、变电设备延期申请应在批准竣工时间()前提出; A、3小时 B、6小时 C、12小时 D、前一天10时

国际商务单证员考试国际贸易术语专题及答案

二、问答题 1.简述国际贸易惯例的性质和对贸易实践的指导作用。 2.为什么说在CFR术语成交的合同中,卖方及时发出装船通知是一项重要的责任? 3.CIF是“到岸价”吗?按CIF London条件成交,卖方是否要在伦敦交货? 4.为什么说对出口商而言以CFR或CIF成交较好?对进口商而言以FOB成交较好? 5.简述CIF与CIP贸易术语的主要区别。 6.简述装运港交货的三种贸易术语与货交承运人的三种贸易术语之间的异同。 7.简述CPT与CFR贸易术语的主要区别。 8.简述E、F、C组贸易术语的特点。 三、单项选择题 1.按照《2000通则》规定,如果双方以CFR术语成交,买卖双方风险划分界线为()。 以货越船舷为界 以货交第一承运人为界 以目的港交货为界 以船边交货为界 2.国际贸易惯例的适用是以当事人的意思自治为基础的,这表明()。 惯例即是行业内的法律 惯例有强制性 C.当事人有权在合同中作不符合惯例的规定 D.法院会维护惯例的有效性 3.(《1932年华沙一牛津规则》是由国际法协会制定的,其是专门解释()术语的国际惯例。 A.FOB B.CIF C.CFR D.FCA 4.(《1941年美国对外贸易定义修订本》的主要适用范围是在()。 A.全球 B.北美洲 C.亚洲 D.欧洲 5.按照《1932年华沙一牛津规则》的规定,如果该规则与合同具体内容发生矛盾,应该以()为准。 A.协议 B.合同 C.规则 D.无明确规定 6.以FOB/CIF术语成交的合同,应当由()来办理保险。 A.卖方/买方

B.买方/买方 C.买方/卖方 D.卖方/卖方 7.就卖方承担的费用而言,下列术语排列顺序正确的是()。 A.FOB>CFR>CIF B.FOB>CIF>CFR C.CIF>FOB>CFR D.CIF>CFR>FOB 8.按照国际惯例的解释,以装运港交货的三种贸易术语成交的合同,装船时货物因脱钩落入海中,其损失应由()负责。 A.买方 B.卖方 C.双方 D.双方均无责任 9.采用CPT术语,如双方未能确定目的地买方受领货物的具体地点,则交接货物的具体地点应为()。 A.由卖方选择 B.由承运人选择 C.由买方选择 D.买卖双方另行协商决定 10.按CIF Trianjin成交的进口合同中,卖方完成交货任务的地点最有可能是在()。 A.纽约港 B.纽约市 C.天津港 D.天津市内 11.按《l 941年美国对外贸易定义修订本》货物装船时的风险划分界线为()。 A.码头 B.船舱 C.船舷 D.公海 12.CPT术语的合同,卖方转移给买方货物风险的时间为()。 A.合同货物划拨到合同项下时 B.卖方将货物交给买方指定的承运人时 C.卖方将货物交到合同指定地点时 D.卖方将货物交给第一承运人时 13.《1941年美国对外贸易定义修订本》所解释的贸易术语共有()。 A。6种 B.1种

山东省电力公司管理系统《调度规程》,考试版,您懂地!

第1条为规电力系统调度管理,保障电力系统安全、优质、经济运行,维护发电、供电、用电各方的合法权益,特制定本规程。 第2条本规程依据《中华人民国电力法》、《电网调度管理条例》、《电力监管条例》及电力行业有关标准,遵照上级调度规程规定制定。 第3条电力系统运行实行统一调度、分级管理的原则。 第4条电力调度中心接受国家电力调度通信中心(以下简称国调)和华北电力调度通信中心(以下简称网调)的调度。 电力系统设置三级电力调度机构,即省、地区(市)、县(市)调度机构(以下简称省调、地调、县调)。各级调度机构在调度业务工作中是上下级关系。下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。 第5条调度机构是电力系统运行的组织、指挥、指导和协调机构,各级调度机构分别由本级电网经营企业直接领导。调度机构既是生产运行单位,又是职能管理机构,在电力系统运行中行使调度权。 第6条凡并入电力系统的各发电、供电(超高压公司)、用电单位,必须服从省调的统一调度管理,遵守调度纪律。各级调度机构按照分工在其调度管理围具体实施调度管理。 第7条电力系统各级调度人员,变电站、操作队、监控中心运行人员(以下简称变电运行人员),发电厂值长(单元长、机组长)及电气运行人员,必须熟悉并严格执行本规程;有关领导、技术人员也应熟悉并遵守本规程。 第8条电力系统调度管理的任务是组织、指挥、指导和协调电力系统的运行,保证实现下列基本要求: 1、按照电力系统的客观规律和有关规定,保证电力系统安全、稳定、可靠、经济运行。 2、调整电能质量(频率、电压和谐波分量等)指标符合国家规定的标准。 3、遵循资源优化配置原则,充分发挥系统的发、输、供电设备能力,最大限度地满足经济社会和人民生活用电需要。 4、按照“公开、公平、公正”的原则,依据有关合同或协议,维护发电、供电、用电等各方的合法权益。 第9条调度机构的主要工作: 1、接受上级调度机构的调度指挥。 2、对所辖电力系统实施专业管理和技术管理。 3、指挥调度管辖围设备的操作;指挥电网的频率、联络线ACE和电压调整;指挥电力系统事故处理。 4、负责组织编制、执行电网年度运行方式和月、日调度计划,并对执行情况进行监督、考核;执行上级调度下达的跨省联络线运行方式和检修方式。 5、负责电力系统的安全稳定运行及管理,组织稳定计算,编制电力系统安全稳定控制方案,参与事故分析,提出改善安全稳定的措施,并督促实施。 6、负责所辖电力系统的继电保护及安全自动装置、自动化和通信系统的运行管理。 7、负责新建机组的并网管理,签订并网调度协议;负责机组退出调度运行管理。 8、负责发电厂的机网协调管理。 9、负责调度系统的应急管理;负责编制电网黑启动方案,并组织黑启动试验。 10、负责调度系统有关人员的持证上岗管理工作和业务培训。 11、参与编制本网年、月发供电计划和技术经济指标。 12、参与电网规划编制工作,参与电网工程设计审查工作。 13、负责电网经济调度管理,编制经济调度方案,提出降损措施,并督促实施。 14、行使电力行政管理部门或上级调度机构授予的其它职权。 第10条调度系统运行值班人员须经培训、考试并取得《调度运行值班合格证书》,方可上岗,进行电力调度业务联系。 需持证上岗的运行值班人员包括: 1、并网运行的发电厂值长(单元长)、电气(集控)班长。 2、变电站(操作队、监控中心)站(队)长、值班员。 3、各级调度机构值班调度员。 第11条值班调度人员必须按照规定发布各种调度指令。所谓调度指令,是指上级值班调度人员对调度系统下级运行值班人员发布的必须强制执行的决定,包括值班调度员有权发布的一切正常操作、调整和事故处理的指令。 第12条省调值班调度员在调度关系上受上级调度机构值班调度员的指挥,并负责正确执行上级调度机构的调度指令。省调值班调度员为省调调度管辖围的运行、操作和事故处理的指挥人,所属地调值班调度员、发电厂值长、变电运行人员,在调度关系上受省调值班调度员的指挥。省调值班调度员直接对调度围的运行值班人员发布调度指令,并对指令的正确性负责。地调值班调度员及厂站值班员对其执行指令的正确性负责。 第13条任何单位和个人不得干预调度系统的运行值班人员发布和执行调度指令,不得无故不执行或延误执行上级值班调度员的调度指令。当发生无故拒绝或延迟执行调度指令、违反调度纪律的行为时,应依据有关法律、法规和规定追究受令人和所在单位的责任。 第14条各级领导人发布的指令如涉及到值班调度员的权限时,必须经值班调度员许可方能执行(现场事故处理规程中有规定者除外)。各级领导人发布的一切有关调度业务的指令,应通过调度机构负责人转达给值班调度员;值班调度员直接接受和执行指令时,应同时迅速报告调度机构负责人。 第15条未经值班调度员许可,任何单位和个人不得擅自改变其调度管辖设备状态。对危及人身和设备安全的情况按厂站规程处理,但在改变设备状态后应立即向值班调度员汇报。 第16条网调调度设备状态改变前后,现场运行值班人员应及时向省调值班调度员汇报。网调管理设备,在操作前应征得网调许可,操作后应及时向网调汇报。网调和省调双重调度设备,双方均可操作,操作前后均要通知对方。 第17条对于地调代管设备、省调许可设备,地调在操作前应向省调申请,在省调许可后方可操作,操作后向省调汇报。 第18条紧急需要时,省调值班调度员对地调负责操作的设备可以越级发布调度指令,受令单位应当执行,并迅速通知地调值班调度员。 第19条由于通信不便或为了操作、事故处理方便,省调可委托地调对省调管辖设备代下调度指令,但必须在操作8个小时前通知受委托地调和受令单位(异常和事故处理不受此时间限制),同时将有关安全、技术措施一并下达。操作结束后,地调将调度权交还省调。 第20条进行调度业务联系时,必须使用普通话及调度术语,互报单位、,严格执行下令、复诵、录音、记录和汇报制度。受令单位在接受调度指令时,受令人应主动复诵调度指令并与发令人核对无误;指令执行完毕后应立即向发令人汇报执行情况。 第21条各级运行值班人员在接到上级调度机构值班调度人员发布的调度指令时或者在执行调度指令过程中,认为调度指令不正确,应当立即向发布该调度指令的值班人员报告,由发令的值班调度员决定该调度指令的执行或者撤销。如果发令的值班调度员坚持该指令时,接令运行值班人员应立即执行,但是执行该指令确将危及人身、设备或者电网安全时,运行值班人员应当拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正指令容的建议报告发令的值班调度员和本单位直接领导人。 第22条厂站运行值班人员接到两级调度互相矛盾的调度指令时,应报告上级值班调度员,如上级值班调度员坚持该指令时应按上级调度指令执行,并向下级值班调度员说明。 第23条各地调调度员和发电厂值长,接班后一小时向省调值班调度员汇报重要操作、重大设备异常、恶劣天气情况等,同时省调值班调度员应将运行方式变化及重大异常运行情况告知有关单位。 第24条省调管辖及许可设备发生异常或事故时,地调调度员、发电厂值长、变电运行人员,须立即汇报省调值班调度员。省调值班调度员应按照规定向上级调度和有关领导汇报。 第25条遇下述情况之一者,省调值班调度员应立即报告网调值班调度员: 1、300MW及以上机组故障掉闸。 2、统调发电厂全停。 3、电网解列成两部分或多部分。 4、大面积停电或极重要用户停电。 5、发生稳定破坏事故。 6、重大人身伤亡事故。 7、重要设备严重损坏。 8、发电厂水淹厂房事故、水电厂垮坝事故。 第26条地调、发电厂管辖设备遇下列情况之一者,地调值班调度员及厂站值班员应立即报告省调值班调度员: 1、重要发供电设备损坏或遭受较大的破坏、盗窃。 2、发生人身伤亡或对重要用户停电。 3、220kV变压器、线路非计划停运或故障跳闸。 4、220kV任一段母线故障跳闸。 5、电网损失负荷(包括事故甩负荷、安全自动装置动作切负荷和限电、事故拉路)。 6、地区电网发生功率振荡和异步振荡。 7、调度管辖围发生误调度、误操作事故。 8、发电厂水淹厂房事故、水电厂垮坝事故。 9、预报有灾害性天气或天气突然变化。 第27条调度员值班期间,不得离开调度室,如必须离开时,应经领导同意,由具有值班资格的人员代替。发电厂值长离开值班室时,应指定有调度联系资格的专人负责调度联系,并事先报告值班调度员。 第28条调度应急管理遵循预防为主、统一指挥、迅速响应、分级负责、保证重点的原则。 第29条为了保证应急机制有效运转和应急预案有效执行,各级调度机构应成立相应的应急组织机构并明确职责。应急组

山东省电力公司《调度规程》,考试版,您懂的!

第1条为规范电力系统调度管理,保障电力系统安全、优质、经济运行,维护发电、供电、用电各方的合法权益,特制定本规程。 第2条本规程依据《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》、《电力监管条例》及电力行业有关标准,遵照上级调度规程规定制定。 第3条山东电力系统运行实行统一调度、分级管理的原则。 第4条山东电力调度中心接受国家电力调度通信中心(以下简称国调)和华北电力调度通信中心(以下简称网调)的调度。 山东电力系统设置三级电力调度机构,即省、地区(市)、县(市)调度机构(以下简称省调、地调、县调)。各级调度机构在调度业务工作中是上下级关系。下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。 第5条调度机构是电力系统运行的组织、指挥、指导和协调机构,各级调度机构分别由本级电网经营企业直接领导。调度机构既是生产运行单位,又是职能管理机构,在电力系统运行中行使调度权。 第6条凡并入山东电力系统的各发电、供电(超高压公司)、用电单位,必须服从省调的统一调度管理,遵守调度纪律。各级调度机构按照分工在其调度管理范围内具体实施调度管理。 第7条山东电力系统各级调度人员,变电站、操作队、监控中心运行人员(以下简称变电运行人员),发电厂值长(单元长、机组长)及电气运行人员,必须熟悉并严格执行本规程;有关领导、技术人员也应熟悉并遵守本规程。 第8条电力系统调度管理的任务是组织、指挥、指导和协调电力系统的运行,保证实现下列基本要求: 1、按照电力系统的客观规律和有关规定,保证电力系统安全、稳定、可靠、经济运行。 2、调整电能质量(频率、电压和谐波分量等)指标符合国家规定的标准。 3、遵循资源优化配置原则,充分发挥系统内的发、输、供电设备能力,最大限度地满足经济社会和人民生活用电需要。 4、按照“公开、公平、公正”的原则,依据有关合同或协议,维护发电、供电、用电等各方的合法权益。 第9条调度机构的主要工作: 1、接受上级调度机构的调度指挥。 2、对所辖电力系统实施专业管理和技术管理。 3、指挥调度管辖范围内设备的操作;指挥电网的频率、联络线ACE和电压调整;指挥电力系统事故处理。省调值班调度员为省调调度管辖范围内的运行、操作和事故处理的指挥人,所属地调值班调度员、发电厂值长、变电运行人员,在调度关系上受省调值班调度员的指挥。省调值班调度员直接对调度范围内的运行值班人员发布调度指令,并对指令的正确性负责。 第20条进行调度业务联系时,必须使用普通话及调度术语,互报单位、姓名,严格执行下令、复诵、录音、记录和汇报制度。受令单位在接受调度指令时,受令人应主动复诵调度指令并与发令人核对无误;指令执行完毕后应立即向发令人汇报执行情况。 第21条各级运行值班人员在接到上级调度机构值班调度人员发布的调度指令时或者在执行调度指令过程中,认为调度指令不正确,应当立即向发布该调度指令的值班人员报告,由发令的值班调度员决定该调度指令的执行或者撤销。如果发令的值班调度员坚持该指令时,接令运行值班人员应立即执行,但是执行该指令确将危及人身、设备或者电网安全时,运行值班人员应当拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正指令内容的建议报告发令的值班调度员和本单位直接领导人。 第22条厂站运行值班人员接到两级调度互相矛盾的调度指令时,应报告上级值班调度员,如上级值班调度员坚持该指令时应按上级调度指令执行,并向下级值班调度员说明。 第23条各地调调度员和发电厂值长,接班后一小时内向省调值班调度员汇报重要操作、重大设备异常、恶劣天气情况等,同时省调值班调度员应将运行方式变化及重大异常运行情况告知有关单位。 7、调度管辖范围内发生误调度、误操作事故。 8、发电厂水淹厂房事故、水电厂垮坝事故。 9、预报有灾害性天气或天气突然变化。 第27条调度员值班期间,不得离开调度室,如必须离开时,应经领导同意,由具有值班资格的人员代替。发电厂值长离开值班室时,应指定有调度联系资格的专人负责调度联系,并事先报告值班调度员。

相关文档