取03G101时,钢筋节点设置—计算设置
柱/墙柱部分
柱/墙柱—公共设置项
1.柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量:间距500或具体数值;
见04G101-3第45页
2.梁(板)上柱/墙柱在插筋锚固区内的箍筋数量:间距500或按
根数排布;见03G101-1第39页
3.柱/墙柱第一个箍筋距楼板面的距离:50mm;见04G101-3第
45页
4.柱/墙柱箍筋根数计算方式:四舍五入+1或向上取整+1
5.柱/墙柱箍筋弯钩角度:135度(11.9d)
6.柱/墙柱纵筋搭接接头错开百分率:25%、50%、100%;见
03G101-1第34、36页(影响纵向受拉钢筋搭接长度)
7.柱/墙柱搭接部位箍筋加密:是;见03G101-1第40页
8.柱/墙柱箍筋加密范围包含错开位置:是;
9.绑扎搭接范围内的箍筋间距(5d、100的最小值)中,纵筋d
的取值:上下层最小直径;见03G101-1第40页(关于柱)、
06G901-1第2-2页(关于梁)
10.柱/墙柱螺旋箍筋是否连续通过:是;见03G101-1第40页
11.柱/墙柱圆形箍筋的搭接长度:Lae、300中的最大值;见03G101-1
第40页
12.层间变截面钢筋自动判断:是;见03G101-1第38页
柱/墙柱—柱
1.柱纵筋伸入基础锚固形式:全部伸入基底弯折;见06G101-6
第67页(独立基础)、04G101-3第45页(筏板基础)2.柱基础插筋弯折长度:按规范计算;见04G101-3第32页
右下角表
3.矩形柱基础锚固区箍只计算外侧箍筋:是;见04G101-3第
32页
4.抗震柱纵筋露出长度:按规范计算;见03G101-1第36页
5.纵筋搭接范围内箍筋间距:5d、100较小值;见03G101-1
第40页
6.不变截面上柱多出的钢筋锚固:1.2*Lae;见03G101-1第
36页
7.不变截面下柱多出的钢筋锚固:1.2*Lae;见03G101-1第
36页
8.非抗震柱纵筋露出长度:按规范计算;见03G101-1第42
页
柱/墙柱—墙柱
1、暗柱/端柱基础插筋弯折长度:按规范计算;见04G101-3第
32页
2、抗震暗柱/端柱纵筋露出长度:按规范计算;见08G101-5第70
页
3、暗柱/端柱垂直钢筋搭接长度:按搭接错开百分率计算;见
03G101-1第48页
4、暗柱/端柱纵筋搭接范围内箍筋间距:5d、100较小值;见
03G101-1第48页第3条。
5、暗柱/端柱顶部锚固计算起点:从板底开始计算锚固;见
03G101-1第48页
6、暗柱/端柱封顶按框架柱计算:否;见03G101-1第38页(抗震
KZ)、03G101-1第44页(非抗震KZ)、03G101-1第48页(剪力墙)
7、非抗震暗柱/端柱纵筋露出长度:按规范计算;见03G101-1第
48页
剪力墙部分
剪力墙—公共设置项
1、纵筋搭接接头错开百分率:25%、50%、100%;见03G101-1第
34页
2、暗梁/连梁/边框梁拉筋配置:按规范计算;见03G101-1第51
页
3、暗梁/连梁/边框梁箍筋及拉筋弯钩角度:135(11.9d);
剪力墙—连梁
1、楼层连梁两侧暗柱内是否连续布置箍筋:否;见03G101-1第
51页
2、楼层双洞口连梁时,两洞口之间是否设置连梁箍筋:否;见
03G101-1第51页
3、顶层连梁锚固区内箍筋间距:150mm;见03G101-1第51页
4、连梁箍筋、拉筋、侧面纵筋根数计算方式;四舍五入+1
5、连梁侧面纵筋距连梁纵筋的距离:s/2(s为侧面纵筋间距)
6、连梁交叉暗撑的箍筋加密区长度:600mm;见03G101-1第52页剪力墙—暗梁
1、暗梁/边框梁在中间暗柱内是否布置箍筋:否
2、边框梁与暗梁重叠位置的箍筋间距:同连梁箍筋间距;见
08G101-5第74页
3、暗梁/边框梁侧面纵筋距暗梁/边框梁纵筋的距离:s/2(s为侧
面纵筋间距)
剪力墙—剪力墙
1、起始水平分布钢筋距楼面的距离:s/2(s为侧面水平筋间距)见08G1-11第30页;或50mm,见06G901-1第3-9页
2、起始竖直分布钢筋距暗柱边的距离:见06G901-1第3-4页
3、剪力墙纵筋露出长度:按规范计算;见03G101-1第48页
4、剪力墙基础插筋弯折长度:按规范计算;见04G101-3第32页
5、墙在基础锚固区内的水平分布筋排数:2排;见04G101-3第32页
6、暗梁/边框梁/梁纵筋与墙水平筋的距离在数值范围内不计算墙水平分布筋:s/2(s为水平分布筋间距);
7、水平钢筋计算根数:四舍五入+1或四舍五入或向上取整+1
8、垂直钢筋计算根数:四舍五入+1或四舍五入或向上取整+1
9、墙体拉筋计算根数:四舍五入+1或四舍五入或向上取整+1
10、三、四级抗震及非抗震时竖向一级钢筋端部做法:5d直钩(见03G101-1第48页)或180度弯钩(见08G101-11第34页)
11、顶层墙身垂直筋锚固计算起点:从板底开始计算锚固;见03G101-1第48页
12、端柱满足直锚时,水平筋伸入柱的长度:Lae;见03G101-1第47页
13、洞口加强筋的最小锚固长度:600mm;见03G101-1第53页
14、拐角墙中间层水平筋计算方式:同墙内侧水平筋
15、墙身钢筋搭接长度:按搭接错开百分率计算;见03G101-1第48页
16、一级钢筋末端弯折时带弯钩:是
框架梁部分
框架梁—公共部分
1、纵筋搭接接头错开百分率(不含架立筋):25%、50%、100%;
见03G101-1第34页
2、截面小的框架梁是否以截面大的框架梁为支座:是
框架梁—上部钢筋
1、上部非通长钢筋与架立钢筋的搭接长度:150mm;见03G101-1
第54页
2、上部第一排非通长钢筋伸入跨内的长度:Ln/3(Ln为梁净跨);
见03G101-1第54页
3、上部第二排非通长钢筋伸入跨内的长度:Ln/4(Ln为梁净跨);
见03G101-1第54页
4、上部第三排非通长钢筋伸入跨内的长度:Ln/4(Ln为梁净跨);
见03G101-1第54页
5、当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值:取左右最大跨计
算;见08G101-5第55页
框架梁—上部钢筋
1、不伸入支座的下部钢筋距支座边的距离:0.1*L(L为梁净跨长);
见03G101-1第60页
2、下部原位标注钢筋做法:遇支座断开
3、下部通长钢筋遇支座做法:钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长
度时就近断开
4、下部纵筋遇加腋做法:锚入加腋;见03G101-1第60页
框架梁—侧面钢筋/吊筋
1、侧面钢筋的锚固长度:15*d;见03G101-1第24页
2、侧面构造钢筋的搭接长度:15*d;见03G101-1第24页
3、通长筋遇支座做法:钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时就近断开
4、梁侧面原位标注筋做法:遇支座断开
5、吊筋长度:20*d(d为钢筋直径);见3G101-1第64页
6、吊筋弯折长度:按规范计算;见3G101-1第64页
框架梁—箍筋/拉筋
1、次梁两侧共增加箍筋数量:据实填写
2、箍筋距支座的距离:50mm;见3G101-1第62页
3、框架梁箍筋长度:按规范计算;3G101-1第62页
4、框支梁箍筋长度:按规范计算;3G101-1第67页
5、箍筋弯钩角度:135;见03G101-1第35页
6、加腋梁箍筋加密起始位置:加腋端部;见03G101-1第60页
7、拉筋配置:按规范计算;03G101-1第64页
框架梁—基础连梁
1、多跨基础连梁上部钢筋遇中间支座:锚入承台、独基Lae;见
06G101-6第68页
2、多跨基础连梁下部钢筋遇中间支座:锚入承台、独基Lae;见
06G101-6第68页
3、基础连梁在承台、独基内的箍筋间距:500mm
板部分
板—公共设置项
1、起始受力筋、负筋距支座边的距离:50mm;
2、分布筋布置:据实调整
3、分布筋计算长度:和负筋搭接计算;
钢筋工程一般施工技术要求 一、钢筋的进场与存放 ①钢筋进场需按检验批次检查对产品的合格证、出场检验报告外还需对钢筋进行外观检查,要求钢筋平直无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ②进场钢筋必须按批分等级、钢号、直径等挂牌存放,钢筋应尽量放入料棚或库房内,露天堆放时,应选择地势较高、平坦、坚实的场地,钢筋的堆放应架空离,地不小于20cm还应考虑排水设施。 ③加工好的半成品钢筋要工程名称和构件名称编号,挂牌堆放整齐。 二、钢筋的连接 ①光圆钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钢的平直部分不应小于钢筋直径的3倍。当设计要求螺纹钢筋需做135°弯钩时弯钩内直径不小于钢筋直径的4倍,弯后平直部分应符合设计要求,钢筋做大于90°弯折时弯弧内径不应小于钢筋直径的5倍。 ②钢筋的接头应选择在受力较小的位置,同一纵向受力钢筋不得设置2个或2个以上接头;钢筋搭接区段为钢筋搭接长度的1.3倍。A:在同一搭接区段内,对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;B对柱类构件不宜大于50%;C对工程中确有必要增大接头的百分率时,对梁类构件不应大于50%,对其他构件棵根据实际情况放宽,当纵向受拉钢筋接头面积不大于25%时,其最小搭接长度可按下表执行: 表乘以1.2倍取用;接头面积大于50%时,应乘以1.35倍取用。 两根不同直径的钢筋搭接,以较细的直径计算搭接长度。 ③当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度还应按下列规定进行修正:带肋钢筋直径大于25mm时,按相应数值的1.1倍取用。 带肋钢筋保护层,大于搭接钢筋直径的3倍,且有箍筋时,搭接长度可按相应数值的0.8倍取用。 对有抗震要求的构件,一二级抗震乘以系数1.15倍取用,抗震等级为三级按1.05倍取用。 纵向受压钢筋的搭接长度,按受拉钢筋的最小搭接长度乘以系数0.7取用,但在任何情况下受拉钢筋的搭接长度不应小于30cm,受压钢筋的搭接长度不应小于20cm。 在梁类柱类构件,纵向受力钢筋搭接长度的范围内,应按设计要求配置箍筋,当设计无要求时,须符合下列要求:A:箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;B:受拉钢筋搭接区段的箍筋间距不应大于较小钢筋直径的5倍;C:受压钢筋搭接区段的箍筋间距不应大于较小钢筋直径的10倍;D:当柱中的纵
预算部广联达钢筋软件计算标准预算部广联达钢筋软件计算标准 广联达钢筋软件计算为了达到公司每个预算人员的软件水平及操作 习惯一致,便于内部资源的串换,将软件操作中的重点及要求罗列如下,大家都必须按施工图设计及以下要求做好施工图预算及结算工作: 一、工程设置 1、将 A6 的容重修改成 A6.5 的容重。 二、计算设置柱: 1、2 点:柱纵筋伸入基础锚固形式:如果插筋在软件里计算,要根据设计的要求修改计算式。 4 点:柱在基础插筋锚固区的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两道” ,注意箍筋的计算及修改。 5 点:矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋:软件默认为是,但若在基础层未画柱,矩形柱的内箍仍然计算;基础层上画柱,基础层上所画的柱的钢筋就只计算所设置的几个外箍,我们就要根据设计图及施工方案做好设置是否只计算外箍。(此条不适用于剪力墙柱)10 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为 50%,按设计修改。剪力墙:剪力墙: 2 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 3 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 9 点:暗柱、端柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两
道” ,注意箍筋的计算及修改。 21 点:暗梁在暗柱内是否布置箍筋:软件默认为否,应修改为是,暗梁和暗柱不互为支座,应注意,设为是后柱内依然未计算箍筋,需人为的修改计算式。 22 点:暗梁纵筋与连梁纵筋相交构造:软件默认为伸入连梁边暗柱内互相锚固。 29 点:墙在基础锚固区内的水平分布钢筋排数:软件默认为 2 排,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两排” ,注意水平筋的计算及修改。框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。非框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 19 点:直形非框架梁上部端支座负筋伸入跨内的长度:软件默认为 L/5,注意当端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端部上部筋取 L/3,注意修改计算式。板: 2 点:起始受力钢筋、负筋距支座边距离:软件默认为 50mm,根据 04G101-4 第 25 页大样,负筋距梁角筋为 1/2 板筋间距。根据施工图上负筋间距情况,大概平均后调整数值。 3 点:分布钢筋配置:软件默认为 A6-250,应根据设计施工图修改。 4、5 点:分布钢筋长度计算:软件默认为和负筋(跨板受力筋)搭接计算,搭接长度 150,实际:若和负筋(跨板受力筋)搭接计算,
钢筋施工技术交底 工程名称:商南县东域丽柏二期工程 交底日期年月日 生产班组名称:钢筋工班 分项工程:地下室、主体、裙楼钢筋绑架 一、施工准备: 1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。 2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。 3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。 二、钢筋调直及加工: 1、本工程Ⅰ级钢筋调直机进行调直。 2、钢筋切断:切断机可切割直径小于40mm的钢筋,按照审核后的配筋单进行切断。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离,直径<20mm的钢筋宜重叠1-2mm,直径≥20mm的钢筋宜留3mm左右,以保证钢筋的下料长度。本工程Ⅲ级钢筋及机械连接钢筋采用砂轮切割机进行切割,其他钢筋采用切断机进行切断。 3、钢筋的弯曲成型:
将切割好的钢筋按照配筋单分楼号、分层、分部位、分规格进行弯曲成型。Ⅲ级钢筋末端做成180°弯钩时,其圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的2.5倍且不应小于受力钢筋的直径,平直长度≥3d;Ⅲ级箍筋的末端弯钩为135°,平直长度为10d;Ⅲ级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,Ⅲ级钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的4倍,平直长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 三、钢筋的连接: 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或者焊接。受拉钢筋直径大于25mm,受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率:梁、板≦25%,墙柱≦50%。 柱:机械连接、焊接或绑扎搭接连接。 框架梁、连梁: 框架梁:上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大时,在较长一跨连接; 当相邻两跨梁(框架梁和连梁)下部钢筋相同且竖向构件在此方向的尺寸H满足(20倍钢筋直径≦H≦2倍钢筋锚固长度)时,下部钢筋不应在竖向构件内分别锚固,而应拉通设置以保障节点区域混凝土浇筑质量,其余情况应在下部钢筋应在竖向构件内锚固和搭接。 楼板: 上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大
钢筋绑扎安装工程主要施工方法技术要求 钢筋绑扎与安装工程主要施工方法及技术要求 1绑扎柱钢筋: (1)主筋,按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,想将箍品套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋在搭建长度内绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心,如果柱子主筋采用圆钢筋搭接时,角部。 钢筋应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度角。 (2)绑扎竖受力筋柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计及施工验收规范的要求。 (柱、箍筋绑扎:在立好的柱竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距离,按划好的箍筋位置线将已套好的箍筋往上移动,有上往下绑扎,采用缠扣绑扎,箍筋要与主筋垂直,箍筋转角处与主筋交点处要均要。 绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点用梅花交错绑扎,钢筋的弯钩叠和处应按柱子的竖筋交错布置,并绑扎牢固,有抗震要求的震箍筋短点应变成135°平面部分长度不小于10D 设计要求箍筋设拉筋时应把拉筋。 钩在应钩的箍筋上。 (3)保护层:柱钢筋保护层应符合设计要求,主筋为25㎜,砼垫块应绑在柱竖筋外皮上间距一般1.0m已保证主筋保护层厚度准确。 (4)柱截面尺寸有变化时应在板内弯折弯曲尺寸要符合设计要求。 3梁钢筋绑扎: 在梁底模板上面画出钢筋间距,摆放箍筋,先穿主梁下部的受力钢筋,并套好箍筋:再放主梁的上部钢筋,隔一定间距将上部钢筋与箍筋绑扎牢固,调整箍筋间距符合设计要求,主、次梁要同时配合进行。 绑梁箍筋宜用套扣法绑扎,箍筋在叠合处的弯钩在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135°,平直部分长10d,梁端第一个箍筋应设置在距柱节点边缘50mm处,主次梁交接箍筋加密应符合设计规定和规范要求。 梁钢筋搭接受力主筋直径大于或等于22mm时,宜采用焊接接头,小于20mm时,可采用绑扎接头,接头搭接处应在中心和两端扎牢,搭接长度末端与钢筋弯折处不小于10d,接头位置应错开,在一区段内,应符合设计和规范要求的百分率。 4板的钢筋绑扎 (1)清理模板上面杂物,用粉笔在模板上画好主筋,分布筋间距,按画好的间距先摆放主筋后摆放分布筋、预埋件、电线管,预留孔要配合安装。 (2)在现浇板中有板带时应先绑板带梁钢筋。 (3)绑扎板筋时,一般用顺扣或八字扣,双向板相交点全部绑扎,板为双层钢筋,两层筋之间需加马镫以确保上部钢筋位置,负弯矩筋每个相交点均要绑扎。 (4)在板钢筋下面垫好砂浆垫块,厚度等于保护层,设计无要求时厚度应为15mm,钢筋搭接与梁要求相同。 5楼梯钢筋绑扎:在楼梯底版模板上画出主筋和分布筋的位置线,根据图纸设计中的主筋、分布筋的方向先绑扎主筋,后绑扎分布筋,每个交点均绑扎,带楼梯梁时先绑扎梁,后绑板筋,板筋要锚固到梁里;底版筋绑完后,待踏步模板吊邦支好后,再绑扎踏步钢筋,主筋节头数量和位置均要符合施工规范的规定。 6成品保护:钢筋绑扎后,不准踩踏,负弯矩筋绑好后不准在上面行走,绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板、电线管、暖气管或其他设施的正确位置。
钢筋 一般规定 1 钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单,进场时除应检查其外观和标志外,尚应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验,检验试验方法应符合现行国家标准的规定。钢筋经进场检验合格后方可使用。 2 钢筋进行分批检验时,可由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋进行组批,每批的质量不宜大于60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数)应增加一个拉伸和一个弯曲试验试样,钢筋的进场检验亦可由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批进行,但各炉罐号的含碳量之差应不大于0.02%,含锰量之差应不大于0.15%。 3 钢筋在运输过程中应避免锈蚀,污染或被压弯;在工地存放时,应按不同品种、规格,分批分别堆置整齐,不得混杂,并应设立识别标志,存放的时间不宜超过6个月。存放场地应有防、排水设施,且钢筋不得直接置于地面,应垫高或堆置在台座上,顶部应采用合适的材料予以覆盖,防止水浸和雨淋。 4 在工程施工过程中,应采取适当的措施,防止钢筋产生锈蚀。对设置在结构或构件中的预留钢筋的外露部分,当外露时间较长且环境湿度较大时,宜采取包裹、涂刷防锈材料或其他有效方式,进行临时性防护。 5 钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用,当需要代换时,应得到设计人员的书面认可。 6 预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,且其使用时的计算拉应力应不大于50。 钢筋的加工 1 钢筋的表面应洁净、无损伤,使用前应将表面的油渍、漆皮、鳞锈等清除干净,带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用;当除锈后钢筋表面有严重的麻坑,斑点,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。 2钢筋应平直、无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。采用冷拉方法调直钢筋时,235级钢筋的冷拉率不宜大于2%;335级、400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。 3 钢筋的形状、尺寸应按照设计的规定进行加工。加工后的钢筋,其表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 4 钢筋的弯制和端部的背钩应符合设计要求,设计未要求时,应符合下列表规定。 5 箍筋的末端应做弯钩,弯钩的形状应符合设计规定。弯钩的弯曲直径应大于被箍受力主钢筋的直径,且235级钢筋应不小于箍筋直径的2.5倍,335级钢筋应不小于箍筋直径的4倍。弯钩平直部分的长度,一般结构应不小于箍筋直径的5倍;有抗震要求的结构,应不小于箍筋直径的10倍。设计对弯钩的形状未规定时,可将弯钩加工成90/180,90/90加工;有抗震要求的结构,可将弯钩加工成135/135加工 钢筋加工的质量应符合表4.2.6的规定。 钢筋加工的质量标准 钢筋的连接 1 钢筋的连接宜采用焊接街头或机械连接接头。绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采用,绑扎接头的钢筋直径不宜大于28,对轴心受压和偏心受压构件中的受压钢筋可不大
广联达2013钢筋算量流程 工程准备工作: 1、在新建工程前,先分析图纸,仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格(用于记录及计算钢筋算量中的数据)和Word表格(用于记录钢筋算量中所遇到的问题)。 一、新建工程 第一步:工程名称 1、输入工程名称,按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则,其他选项不变。 第二步:工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中,结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级;抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值,从而会影响最终钢筋量的计算,因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步:编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步:比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋,一般用直径为6.5的钢筋代替,需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重,直接在表格中复制、粘贴即可。
第五步:弯钩设置 第六步:点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容,是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置,直径影响钢筋技术结果;软件中默认的都是规范中规定的数值,和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明,预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层 在软件中建立楼层时,按照以下原则确定层高和起始位置; A、基础层底设置为基础常用的底标高,基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度,基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号,如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同,按照结构设计说明设计,加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面,根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以使
钢筋施工技术方案; 一、一般规定 (1)钢筋混凝土结构所用钢筋的品种、规格、性能等均应符合设计要求和现行国 家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1—2017、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2—2018、《冷轧带肋钢筋》GB13788—2017和《环氧树脂涂层钢筋》JC/T502—2016等规定。 (2)钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方 可使用。 (3)钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。 (4)钢筋的等级、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时,应有原设计单 位变更设计。 (5)预支构件的吊环必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替 代,且其使用时的计算拉应力应不大于50MPa。 (6)在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐蔽工程验收,确认符合设计要求并行程记 录。 二、钢筋加工 (1)钢筋弯制前应先调直。钢筋宜优先选用机械方法调直。党采用冷拉法进行调 直时,HPB300钢筋冷拉率不得大于2%;HRB335、HRB400钢筋冷拉率不大于1%。 (2)钢筋下料前,应该对钢筋品种、规格、等级及加工数量,并应根据设计要求 和钢筋长度配料。下料后应按照种类和使用部位分别挂牌标明。 (3)受力钢筋弯制和末端弯钩均应符合设计要求或规范规定。 (4)箍筋末端弯钩形式应符合设计要求或规范规定。箍筋弯钩的弯曲直径应大于 被箍主钢筋的直径,且HPB300不得小于箍筋直径的2.5倍,HRB335不得小于箍筋直径的4倍;弯钩平直部分的长度,一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的10倍。 (5)钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制, 弯钩应一次弯成。
钢筋 一、原材料: 1、检查产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告,应严格控制钢筋中的磷、硫有害 化学成分 2、做力学性能检验:每批重量不大于60t。取样:做拉伸取2根长450mm;冷弯取 2根长350mm;尺寸偏差逐支检查;重量偏差取不少于5根长500mm。 3、对有抗震要求的七纵向受力钢筋应满足设计要求,当午要求是对一、二级抗震等级 的,检测的强度实测值应符合下列规定:钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的 比值不应小于1.25;屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3; 4、当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时应对其进行化学检验。 5、(钢筋应平直、无损伤、无裂纹、无油污、无老锈) 二、加工: 1、受力钢筋的弯钩: HPB235级钢筋末端应做180度弯钩,其弯弧内直径不小于2.5倍的直径,平直 部分是3倍;当设计要求要做135度弯钩时HRB335/HRB400级的弯弧内直径 不小于4倍的直径;弯钩不大于90度时其弯弧内直径不小于5倍的直径 2、箍筋弯钩:箍筋弯钩除满足第1条的规定外,应不小于受力钢筋的直径;有抗震要 求的要做180度弯钩,完后平直段应不小于10d 3、(钢筋加工形状尺寸:受力钢筋长度方向净尺寸±10;弯起钢筋的弯折位置±20; 箍筋内净尺寸±5) 三、连接: 1、连接分为机械连接、焊接、搭接,接头应做力学性能试验 2、焊接:闪光对焊:300个为一批,取3个450mm的接头做拉伸,3个350mm 的做冷弯;电弧焊、电渣压力焊均取3个长450mm的做拉伸 3、直接承受动力荷载的结构中纵向钢筋不易采用焊接,机械连接的最小直径易为 16mm 4、当受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm时不易采用绑扎搭接,轴 心受拉及小偏心受拉的总向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋 均不得采用绑扎搭接 5、(钢筋接头易设在受力较小处,同意纵向受力钢筋不易设置一个以上接头,鸡窝头 末端至弯起点的距离不应小于10d) 6、接头易相互错开,对于焊接和机械连接:纵向受力钢筋接头区段为35d且不应小 于500mm;绑扎搭接:横向净距应不小于d且不小于25mm,区段长度为1.3L 7、梁柱构件钢筋搭接范围内的箍筋配置:手拉区箍筋直径间距不应大于搭接钢筋较小 直径的5倍且不应大于100mm;受压区间距不应大于较小直径的10倍且不应大 于200mm;当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm是应在接头两个端面外100mm 范围内各设两个间距为50mm的箍筋 四、安装: 1、钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格、数量均应符合要求 2、钢筋网:长宽±10,网眼尺寸±20;骨架:长±10,宽高±5;受力钢筋:间距 ±10,排拒±5;保护层厚度:基础±10,柱梁±5,粱墙壳±3;箍筋间距±20; 钢筋弯起点位置20;预埋件中心线位置5,预埋件水平高差+3,0
整体解决方案系列 钢筋工程施工方法及技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-34737钢筋工程施工方法及技术措施 Construction methods and technical measures of steel bars 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 钢筋工程主要施工方法及技术措施 1钢筋采购、检验 按照工程进度计划进行钢筋采购,严格要求钢筋材质,钢筋进场时必须提供齐全的材质证明,按炉号及直径d分批查对标志和外观检查,并按国家标准规定抽样做力学性能测试,合格后方可使用。 2钢筋加工 1.现场设置钢筋加工棚,严格按钢筋翻样图纸进行,钢筋加工主要包括:调直、除锈、下料、弯曲。钢筋加工应平直,无局部弯曲,采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 2.钢筋加工实行"样板制",由班组加工样板,挂在钢筋加工区,以明确加工标准,先加工90°、135°、180°和箍
筋的钢筋样板,方可大量加工。加工成形后的钢筋应按规格码放整齐,并做标牌,注明使用部位,以免用错。 3.钢筋加工的形状、尺寸、数量,必须和钢筋的配料单符合,箍筋要方正平直,受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差±10mm,无局部弯折。 4.钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: I级钢筋末端需要做180°弯钩,其圆弧弯曲直径d不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分长度不应小于钢筋直径d的3倍。II级钢筋末端做90°或135°弯折时,钢筋的弯曲直径d不宜小于钢筋直径d的4倍,平直部分长度应按照设计要求确定。 箍筋的末端应做成135°/135°形式,弯钩弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。 3钢筋的连接 1.绑扎搭接 (1)本工程中墙体、顶板钢筋采用绑扎接头。 (2)绑扎接头应符合下列规定:搭接长度的末端距离钢
广联达钢筋算量基础培训教程 ------供初学者有较好的参考价值 GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。内置的平法和规范还可以由用户根据不同的需求,自行设置和修改,满足多样的需求。在计算过程中工程造价人员能够快速准确的计算和校对,达到钢筋算量方法实用化,算量过程可视化,算量结果准确化。 做工程的构件绘制流程 使用GGJ2009做实际工程,一般推荐用户按照先主体再零星的原则,即先绘制和计算主体结构,再计算零星构件的顺序。 1、针对不同的结构类型,采用不同的绘制顺序,能够更方便的绘制,更快速的计算,提高工作效率。对不同结构类型,推荐用户的绘制流程如下; 剪力墙结构:剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁; 框架结构:柱→梁→板; 框剪结构:柱→剪力墙板块→梁→板→砌体墙板块; 砖混结构:砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁。 2、根据结构的不同部位,推荐使用的绘制流程为:首层→地上→地下→基础。 构件图元及分类 构件:在软件中柱、墙、梁等8种构件大类型;其下面还会区分类型小类,如柱有柱、构造柱类型;柱在图纸中又有KZ1、KZ2……。那么这里的KZ1、KZ2就叫构件。
图元:在软件中是指构件绘制到绘图区后,能看到的图形就称为图元。如KZ1绘制到轴网上,首层有10个KZ1,那么这10个KZ1就叫柱图元。 工程实际中的构件按照图元形状可以划分为点状构件、线状构件和面状构件。 1)点状构件包括柱子,门窗洞口、独立基础、桩、桩承台等; 2)线状图元包括梁、墙、条基等; 3)面状构件包括现浇板、筏板等。 【点】画法 【点】画法适用于点式构件(例如柱子)和部分面状构件(例如现浇板)。操作方法如下: 第一步:在“构件工具条”选择一种已经定义的构件,如KZ-1; 第二步:在“绘图工具栏”选择【点】; 第三步:在绘图区,鼠标左键点击一点作为构件的插入点(只有鼠标指针显示为“”才能绘制),完成绘制。 说明: 1)选择了适用于点式绘制的构件之后,软件会默认为点式绘制,直接在绘图区域绘制即可。例如在构件工具条中选择了“框架柱”之后,可直接跳过绘图步骤的第二步,直接绘制。2)对于面状构件的点式绘制,例如:板、筏板等,必须在有其它构件(例如梁和墙)围成的封闭空间内才能进行点式绘制。 【直线】画法 【直线】绘制主要用于线状构件,当需要绘制一条或者多条连续的直线时,可以采用绘制【直线】的方式。操作方法: 第一步:在“构件工具条”中选择一种已经定义的构件,如框架梁KL-1。 第二步:左键点击“绘图工具条”中的【直线】; 第三步:用鼠标点取两点即可确定一条直线。这种画法是系统默认的画法。您也可以连续绘制,当点击鼠标右键即可中断,结束绘制。
广联达钢筋算量GGJ2013操作札记要点 模块(如柱、梁、板、基础、装修等)T构件(定义属性时新建的是构件)T图元(绘制的是图元,一个构件有一个或多个 图元) 总则: 流程:首层T地上T地下(如地下室部分)T基础(如筏板……);主体-零星; 主体:剪力墙结构----- 剪力墙—门窗洞—暗柱/端柱—暗梁/连梁; 框架结构------ 柱—梁—板; 框剪结构------ 柱—剪力墙部分—梁—板—砌体墙部分 砖混结构砖墙—门窗洞—构造柱—圈梁 顺序:建工程—建楼层—建轴网—绘图输入—汇总看结果绘图输入:定义属性(及套用做法后)—定义属性输入钢筋信息、绘制图形—汇总计算后(查看工程量及计算式)常用快捷键功能: 执行“工具菜单—选项—绘图设置”,勾选“动态输入”(包括“指针输入”和“标注输入”两种功能, 它们之间用“f键”进行切换。每个功能自身中采用“Tab键”切换输入框)、“动态提示”选项。可使用快 捷键组合Alt+Z显示关闭动态输入功能,使用快捷键组合 Ctrl+Q显示关闭动态提示功能。 钢筋符号:AHPB235 或HPB300钢筋;B:HRB335钢筋,BE: HRB335钢筋,BF: HRBF335钢筋,BFE: HRBF335 钢筋;C: HRB400钢筋,CE: HRB4O0钢筋,CF: HRBF400钢筋,CFE HRBF4O0钢筋;D: RRB400钢筋;E: HRB500 钢筋,EE: HR500钢筋,EF: HRBF335钢筋,EFE: HRBF500钢筋。注:“HRBF代表细晶粒?;“RRB代表余热处理?。 一、新建工程 1、工程信息 (1)工程信息 按设计输入(结构类型、檐高、设防烈度决定着抗震等级)。抗震等级影响钢筋搭接及锚固长度。 (2)工程设置 ①损耗模板:当地定额子目中如含有损耗(江苏计价表为2%时,钢筋算量应选用“不计算损耗” ②报表类别:下拉选项中有本地区报表得选本地区报表,若无则选择全统。地区报表优势在于有当地钢筋子目可套用。 ③汇总方式:一般预决算均为“按钢筋外皮(不考虑弯
目录(一)材料知识 1.钢筋的分类 2.钢筋的性能 3.钢筋的进场检验 4.钢筋的保管 (二)钢筋的配料和代换 1.钢筋的配料 2.钢筋的代换 (三)钢筋的锚固和连接 1.钢筋的锚固 2.钢筋的连接 (四)钢筋的焊接 1.电弧焊接技术 2.闪光对焊技术 3.电渣压力焊技术 (五)钢筋的机械连接 1.套筒挤压连接技术 2.锥螺纹连接技术 3.直螺纹连接技术 (六)钢筋的绑扎安装
1.现场准备工作 2.基础钢筋的绑扎 3.梁钢筋的绑扎 4.柱钢筋的绑扎 5.墙钢筋的绑扎 6.板钢筋的绑扎 7.其他相关的要求 钢筋工程的施工知识 (一)材料知识 1 钢筋的分类 结构用的普通钢筋可分为热轧和冷加工两类。(如冷轧带肋和冷轧扭钢筋等) 热轧钢筋的强度登记已更改为235级、335级、400级和500级四个等级。按外形也可分为光园和带肋两种钢筋。 2 钢筋的性能 (1)力学性能:常用拉伸试验来测定其屈服点和抗拉强度,亦称钢筋的延性。 (2)冷弯性能:这是钢筋的塑性指标,他代表着可加工性能。(3)焊接性能:是脂钢筋的可焊性,也可称适应性,可视作获得好的焊接质量的难易度。
(4)锚固性能:是指四个粘结锚固作用。如:胶结力、摩擦力、咬合力和机械锚固力。 3 钢筋的进场检验 (1)检验批:每批应由同一牌号、炉罐号和同规格的重量不大于60吨的赶紧组成。 (2)外观质量:主要指钢筋表面不得有裂纹结疤和折叠;表面凸块不应超过横肋高度;其他缺陷也不得大于允许偏差范围。 (3)力学性能试验:应从每批赶紧中任选两根,每根取两个试件,分别进行拉伸和冷弯试验。 4.钢筋的保管 (1)进场钢筋必须按批分类堆放,要有产品标志和产品标识,要有进场检验记录。 (2)露天堆放应选择地势高,基土平坦坚实,排水畅通及有利于施工的场所。堆放时要加垫木,离地不宜少于200mm。 (3)长期不使用的宜堆放在仓库或料棚内。 (4)堆放地点应严防酸、盐、油类物质和有害气体的侵蚀。(5)已加工后的钢筋成品、半成品均应分类堆放,严防错用。(6)钢筋加工场所应有完善的各项管理制度。 (二)钢筋的配料和代换 (1)下料长度的三个公式 直筋下料长度=构件长度减去保护层厚度加上弯钩增加长度
工程设置 每一个工程,无论什么形式,用软件计算时的第一步都是进行“工程设置”。那么工程设置的意义何在,进行工程设置时又需要注意什么呢?下面具体分析一下: 1.在工程设置中对计算结果有影响的是抗震等级、砼标号、保护层厚度、搭接形式这几个量,所以我们在进行“整体设置”时需要注意以下几点: (1)现在工程中往往整个结构的抗震等级不一样,如柱、墙与梁抗震等级不一样,所以我们在新建向导时设定相应的抗震等级后,在楼层管理界面下方可对于每一层构件的抗震等级调整。 (2)砼标号、抗震等级会决定构件的锚固搭接值。砼标号如何快速建到各个楼层,我们可以利用“复制到其它楼层”快速调整各楼层的砼标号。 (3)保护层也是同样操作。 2.在搭接设置里软件内置多种连接形式,我们可以根据工程的说明形式进行调整,可以调整“钢筋直径范围”、“连接形式”、“定尺长度”。 调整时需要注意: (1)针对工程结构说明信息调整“钢筋直径范围”、“连接形式” (2)对于“定尺长度”在工程中有的地区由于钢筋水平定尺
长度产生的搭接接头,定额里已综合考虑了,不需要再另加搭接长度。 针对以上问题我们的调整方法是把“其余钢筋定尺长度”设为软件允许的最大值50000mm,接头形式可定为其它形式,只要水平向钢筋在50000 mm内就不计算接头数,若要超过50000 mm它计算的接头数也是其它形式,这样也和竖向钢筋接头有区别。计算设置修改好后可导出保存以备下次调用。 柱 现在工程多用柱表的表示方法,在软件中构件下拉框中有对应柱表,利用柱表可以快速建立各层构件属性,减少翻图时间,大大提高录入效率。构件的属性建好之后,到绘图状态进行绘制,我们可以利用镜像,复制等功能快速绘图,我们已建立了一层构件,其它层相似相同的构件可用“从其它层复制构件图元”或“复制所选构件到其它楼层”的方法在各层画好图,需要注意的一点是柱到顶层之后有边角柱的区分,所以到顶层后我们需要设置边角柱,软件针对这一情况有功能按钮可以自动判断,如下图:
一、工程概况: 1、1#、2#、5#、6#楼为现浇钢筋砼框架结构。 2、钢筋选用HPB235(Ф)、HRB335(ф)、冷扎带肋钢筋(Ф2)。 3、钢材选用:Q235钢 二、钢筋制作 (一)、施工准备 1、机械设备 切断机一台、弯曲机一台、电焊机二台及相应设备。 2、材料 各种规格、各种级别的钢筋,必须有合格证,进厂后须经复试合格后方可使用。 3、作业条件 (1)、各种设备在操作前检修完好,保证运转正常,并符合安全规定。(2)、钢筋抽料前必须熟悉图纸、会审记录及质量规范,按设计要求的规格、形状、尺寸、数量合理地填写钢筋抽料表,计算钢筋用量。(二)、操作工艺 1、钢筋表面要洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。 2、钢筋调直,可用机械或人工调直,经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%。 3、钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量、长短搭设,先断长料,后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 4、钢筋弯钩和弯曲:
(1)钢筋弯钩:形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩和斜弯钩。钢筋弯心直径为2.5d,平直部分3d,钢筋弯钩增加长度的理论计算值:半圆弯钩为6.25d,直弯钩为3.5d,斜弯钩为4.9d。 (2)弯起钢筋,中间部位弯拆处的弯曲直径D,不少于钢筋直径的5倍。 (3)箍筋:箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用Ⅰ级钢筋作箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍,弯钩平直部分的长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的不应小于箍筋直径的10倍。 (4)钢筋下料的长度应根据构件尺寸,砼保护层厚度、钢筋弯钩增加等规定综合考虑。 (5)钢筋焊接:钢筋焊接采用电弧焊,搭接长度单面焊10d,双面焊5d。 (三)质量标准 保证项目: (1)钢筋的品种和质量,必须符合设计和规范要求。 (2)钢筋的表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 (3)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。 (4)钢筋焊接:焊缝长度和高度必须符合规范要求。
钢筋工程施工技术规范要求 1、钢筋进场检验及验收 本工程钢筋采用Ⅰ级、III级钢筋,受力钢筋全部采用HRB400E级钢筋。 对进场钢筋必须认真检验,进场钢筋要有出厂质量证明和试验报告单,每捆(盘)钢筋必须有标牌,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍及漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。进场钢筋由项目部牵头组织验收。 进场钢筋按规范的标准抽样做机械性能试验,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60T为一批;同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成混合批的钢筋≤60T可作为一批,但每炉号含碳量之差≤0.02%、含锰量之差≤0.15%。 经复试合格后方可使用,如不合格应从同一批次中取双倍数量试件重做各项试验,当仍有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格品,不得直接使用到工程上。 钢筋加工过程中如发现脆断,焊接性能不良或机械性能不正常时,必须进行化学成份检验或其它专项检验。 2、钢筋的储存 进场后钢筋和加工好的钢筋要根据钢筋的牌号,分类堆放在枕木或砖砌成的地垄上,以避免污垢或泥土的污染。钢筋集中码放,场地必须平整,有良好的排水措施。码放的钢筋应及时作好标识,标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。 3、钢筋连接方法 水平筋:直径<18时,采用绑扎连接;直径≧18时,采用机械连接; 竖向筋:直径<14时采用绑扎连接,直径≥14时,采用机械连接,机械连接接头等级为II级。 (1)直螺纹机械连接 1)工艺流程 套筒准备→滚压机准备→钢筋平头→加工丝头→丝头检验→带帽保护→连接施工→接头检验。 2)各施工步骤要点 ①套筒准备 连接套由生产厂家预先制作,螺纹的牙形、螺距等必须与套筒牙形、螺距一致,且经配套的量规检测合格,螺纹量规精度应符合5f要求。套筒出厂质量检验
广联达2013钢筋算量流程 工程准备工作: 1、在新建工程前,先分析图纸,仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格(用于记录及计算钢筋算量中的数据)和Word表格(用于记录钢筋算量中所遇到的问题)。 一、新建工程 第一步:工程名称 1、输入工程名称,按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则,其他选项不变。 第二步:工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中,结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级;抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值,从而会影响最终钢筋量的计算,因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步:编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步:比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋,一般用直径为6.5的钢筋代替,需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重,直接在表格中复制、粘贴即可。
第五步:弯钩设置 第六步:点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容,是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置,直径影响钢筋技术结果;软件中默认的都是规范中规定的数值,和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明,预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层 在软件中建立楼层时,按照以下原则确定层高和起始位置; A、基础层底设置为基础常用的底标高,基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度,基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号,如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同,按照结构设计说明设计,加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面,根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以
梁柱节点钢筋隐蔽过程旁站监理方案 一、工程特点 西安紫薇田园都市D区由17栋多层砖混结构和6栋高层框架结构住宅楼组成,其中多层砖混部分全部采用现浇钢筋混凝土梁、板、构造柱,高层框架部分分别为12、18、24层现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,钢筋工程的主要特点是: 1.钢筋品种、规格、数量多;4.施工操作难度大; 2.梁柱节点种类、数量繁多;5.施工质量较难控制。 3.节点抗震要求较为严格; 二、旁站监理的范围 根据D区的多层砖混和高层框架的工程结构特点,明确旁站监理的范围。包括多层砖混部分连续梁的节点钢筋隐蔽过程和高层框架梁、柱、框支梁、柱、剪力墙暗柱、端柱、翼柱的节点钢筋隐蔽过程。 三、旁站监理的内容 1.准备工作。 1)熟悉图纸和掌握本工程的《监理规划》和《钢筋混凝土工程监理实施细则》和有关强制性标准。 2)检查施工机械设备(钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋连接机械)的性能是否满足工程质量要求。 2.旁站监控的要点。 1)检查钢筋的品种、规格是否符合图纸设计要求。 2)检查钢筋焊接的连接长度、焊缝厚度、焊条、焊剂的型号是否符合施工规范要求。 3)检查钢筋机械连接质量是符合钢筋机械连接技术规程的要求。 4)检查钢筋绑扎所用铁丝的型号、绑扎方法、绑扎点的数量是否满足钢筋不位移的要求。 5)检查钢筋的数量、位置是否符合图纸设计要求。 6)检查钢筋的连接方式、接头的位置、接头数量、接头面积百分率是否符合施工规范及图纸设计要求。7)检查钢筋的锚固、搭接长度、位置、箍筋及附加钢筋的设置数量、规格、位置、钢筋保护层的厚是否符合规范要求。 8)浇筑混凝土前检查钢筋的位置是否固定牢固,避免振捣混凝土时钢筋位移变形,确保钢筋保护层厚 1
钢筋工程施工技术 交底
施工技术交底记录(****[ ]技交号)
宜超过4 mm;替换后的钢筋总截面面职不应小于设计规定截面面积的98% ,也不应大于设计规定截面面积的103% 。 3)钢筋等级的替换不应超过一级。用高一级钢筋替换低一级的钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法,部分构件应进行裂缝和变形验算。 4)以较粗的钢筋替换较细的钢筋时,部分构件应校核握裹力。 5、钢筋工程施工程序 钢筋工程施工应遵循下图程序: 钢筋工程施工程序图 6、钢筋加工要求 6.1钢筋的调直和清除污锈要求: 6.1.1钢筋的表面应洁净,使用前用将表而油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。钢筋表面的水锈和色锈叮不做专门处理。钢筋表面有严重锈蚀、麻坑、斑点等,应经鉴定后视损伤情况确定降级使用或剔除不用。 6.1.2钢筋应平直,无局部弯折,钢筋中心同直线的偏差不应超过其全长的
1 % 。弯曲的钢筋均应矫直后使用。调直的钢筋不能出现死弯,否则要剔除不用。钢筋调直后如果有劈裂现象,作为不合格品,并要重新鉴定该批钢筋质量。 6.1.3钢筋调直后其表面不能有明显的伤痕。 6.1.4钢筋的调直要采用机械调直或冷拉方法调直。如用冷拉方法调直钢筋,则其矫直冷拉率不能大于1%。对于I级钢筋,为了能在冷拉调直的同时去锈皮,冷拉率可加大,但不能大于2%。 6.1.5钢筋除锈宜采用除锈机、风砂枪等机械除锈,钢筋数量较少时,可采用人工除锈。除锈后的钢筋应尽快使用。 6.2钢筋端头的加工规定 1)光圆钢筋的端头要符合设计要求。设计未做规定时,受拉光圆钢筋的末端做成180°的半圆弯钩,弯钩的内径不小于 2.5d。当手工弯钩时,可带有不小于3d长度的平直部分,见下图 2) II级钢筋按设计要求弯转90°时,其最小弯转直径应满足下列要求: a.钢筋直径小于16mm时,最小弯转内径为5d; b.钢筋直径大于等于16mm时,最小弯转内径为7d,见下图
广联达图形算量和钢筋算量使用技巧 标签: 广联达视频广联达视频教程加密狗钢筋平法造价员预算杂谈实习是大学教育最后一个极为重要的实践性教学环节。通过实习,使我们在社会实践中接触与本专业相关的实际工作,增强感性认识,培养和锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识,去独立分析和解决实际问题的能力,把理论和实践结合起来,提高实践动手能力,为我们毕业后走上工作岗位打下一定的基础;同时可以检验教学效果,为进一步提高教育教学质量,培养合格人才积累经验,并为自己能顺利与社会环境接轨做准备。 一、独立基础带短柱,上柱插筋插入短柱内。要在软件中计算短柱和上柱的钢筋,很多人拿到这种图时都觉的很难将短柱与上柱的钢筋在软件中计算正确,原因很简单,就是不管是短柱还是短柱上面地框柱都只能用柱来算钢筋,而在软件中只要是一根柱子上下的关连层还有柱子,软件就会按照平法中的设定来计算钢筋,考虑插筋和锚固,与我们的实际图纸所要计算的钢筋量相差甚远,而这就使很多人认为软件计算出来的钢筋量是错的,没有办法将整根柱子从底到顶计算正确,只能是使用软件计算大部分工程量后再来进行调整,或者直接用其它方法如手工来计算这种柱钢筋,而实际上用软件处理这种情况也是很简单的,现将处理思路简要说明一下。 首先在建立楼层时将基础层设为独立基础的高度(如果独立基础的高度不一,按最高的进行设置),而从基础顶到短柱顶设为负一层,上面的楼层按图纸进行设定,然后在画图的时候需要注意的是建两套相同的轴网,在第一套轴网中画与主体相关的柱也就是短柱顶部的框柱,而它的基础则画为井桩基础,在另外一套轴网中画独基和短柱,这样就可以完全将短柱与其上的框柱钢筋分别计算正确。原理是短柱部分顶部再无柱构件则会自动认为是顶层进行锚固,同时还可以在软件中设置柱顶锚固节点方式,如图: 当然需要在短柱属性中来设置;而框柱下的井桩可以按某个长度设定值来计算插筋长度和弯折长度,如图: 从而解决短柱上部框柱插筋问题。 二、首层地面结构标高为负值,且首层地面标高与正负零之间为浮土回填部分, 在这种情况下钢筋与图形之间的互导调整。当然在这种设计下,对于钢筋来说我们只 需要在建立工程时将设为实际首层地面标高就可以,而楼层高度按图纸进行设定,特