消防系统联动调试、检测及验收方案全

消防系统联动调试方案 1 各系统调试方案本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT显 示器,联动系统采用多线手动控制盘。 一、调试应具备的条件 1、系统联动调试应在建筑物内部装修和消防报警系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观进行检查,并提供国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检验合格报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 3、消防联动有关设备必须先调试运行合格,并由设备厂家按本工程竣工图预先把报警及联动的逻辑程序编好。 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试一消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测-报警设备按回路调试一报警设备按防火分区调试一消防广播、对讲电话系统调试-防火卷帘门调试一强电切换调试一风机调试一电梯系统调试一消防泵、喷淋泵调试-整体消防系统调试。 2、调试人员及时间安排:时间安排在安装工程即将完工时,进行单体调试,待单体调试完成后进行统一的联动调试。 3、调试人员应由消防设备生产厂家,消防施工单位,各联动设备厂家(电梯、防火阀、配电柜)及以上各专业的安装工程技术人员组成。 三、调试操作方法 1、调试前,施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地阻测试记录)、竣工报告。调试人员应按要求查验设备规格、型号、备品备件等。按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的配线、接线、线路中的绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理排除故障。对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20M Q,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。 3、由厂家技术人员检查主机内部元件及输入电源接线是否良好。如无异常现象后,通电检查主机功能。其功能检测包括:火灾报警系统应先分别对探测器、消防广播、消防电话等消防控制设备逐个进行单机通电检查试验。单机检查试验合格后进行系统调试,报警控制器通电接入系统做火灾报警自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先动能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能检查。确定所有设备均正常后,进行联合调试。在通电检查中上述所有功能都必须符合《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求。 4、进行平层探测器支路调试:先对照图纸把此支路的探测器全部摘下,检查探测器编码与图纸的编码是否一致,同时复检探测器的压线端子是否正确。用万用表测试线路绝缘值,测试线路是否有短路或断路现象,并从竖井通24V电压用万用表测量,探测器底座端子上的电压、电流测量完毕后,把探测器对号牢固地安装在底座上,此时显示探测器的编码应与现场编码一致,然后用烟枪对每个探测器吹烟试验(烟不要太浓),用电吹风对感温探测器进行加温试验,探测器有信号输出,说明此支路中线路及探测器设备均属正常。采用以上方法对每一支路进行试验合格后,把同一防火分区的支路连接在一起,压在主线上,再同主机进行调试,调试正常后,说明此防火分区探测器及报警线路的功能

联动调试方案

联动调试方案 一、系统调试工作整体组织: 总指挥:消防施工单位 需要配合的专业施工方:防排烟系统、强电系统、土建、电梯等 二、系统调试准备工作: 1. 电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件。应急照明系统自动投入功能正常。 2. 水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常。消防水箱具备稳压、补压功能,各种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件。 3. 风系统:各种消防风机调试完毕,设备运行正常,各种阀类机械开启灵活,各种无源信号反馈正常。 4. 其它:电梯自检自验迫降功能正常,卷帘门自检自验功能正常,防火门闭门器功能正常。 三、系统调试步骤: 1. 自动报警系统 (1)消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟报警试验;联动控制模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况是正常、及时。 (2)所有联动控制模块功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态(消防风机、消防泵、喷洒泵等),消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防中心主机应能接收到设备的启动状态信号。然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、预作用电磁阀、电梯迫降的启动试验。 2. 消防广播通讯系统 事故广播及消防专用通讯试验:模拟报警试验时,主机收到报警信号通过报警主机自动开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散,音量要求达到

消防设施月年度检测记录表(全)

消防系统维护保养检测报告 项目名称:检测日期:年月日 报告类型:月检□季检查□年检□ 一、消防系统检测内容: 、火灾自动报警系统□ 、应急广播系统 □ 、消防电话 □ 、消火栓系统□ 、自动喷水灭火系统 □ 、防排烟系统 □ 、防火分隔□ 、气体灭火系统 □ 、应急照明系统 □ 、消防炮系统□ 、消防供电配电 □ 、消防供水设施 □ 、灭火器□ 、消防电梯 □ 、其他 □ 说明:实施检测内容以消防系统维护保养合同为准,并在□内打“√” 二、本周期主要维护保养内容: 三、本周期主要维修整改内容:

四、消防系统维护保养检测依据: 、《建筑消防设施地维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》 、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(年版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑消防设施检测记录表(一) 系统检测项目检测内容实测部位及记录运行 情况 故障描述及处理情况 消防供电配电消防配电柜试验主、备带你切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 发电机组试验发电机组自动、手动启动功能,试验 发电机启动电源充放电功能 应急电源试验应急电源充放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试验费消防电源地联动切断功能 火灾火灾探测器试验报警功能

自动报警系统手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功 能 警报装置试验报警功能 报警控制器试验火警报警、故障报警、火警优先、打 印机打印、自检、消音等功能;火灾显示 盘和显示器地报警功能、显示功能 消防联动控制 器 试验联动控制器及控制模块地手动、自动 联动控制功能;试验控制器显示功能,试 验电源部分主、备用电源充、放电功能远程监控系统试验信息传输装置显示、传输功能;试验 监控主机信息显示、告警受理、派单、接 单、远程开锁等功能,试验电源部分主、 备电源切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液体 检测装置报警功能 消防水箱核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟 消防水箱出水,测试消防水箱供能力 稳(增)压泵及 气压水罐 模拟系统渗漏,测试稳压泵、增压泵及气 压水罐稳压、增压能力,自动启泵、停泵 及联动启动主泵地压力工况,主、备泵切 换功能

消防联动调试方案

办公楼工程消防联动调试方案 消防联动调试是XXX办公楼工程机电设备安装中最重要、技术最复杂、涉及面最广、工程交用前必须进行的程序;是对消防工程各系统的设计与施工与施工质量的检验、是对工程使用过程是否安全可靠的重要保障。本工程消防联动调试主要项目有:消防喷淋、消火栓、气体灭火、防排烟、正压送风、强切非消防电源、应急照明、消防电梯、消防卷帘、防火门、消防广播、消防电话、火灾自动报警等系统。本工程是集探测智能、监察智能、联动智能为一体的中央报警与联动控制系统。消防联动调试应在上述各专业系统安装完成,单机试运转及各种单项试验完成并合格后进行。 1、联调准备工作 1.1调试组织机构 由于消防联动调试涉及专业多、系统大、工程量大,必须成立以建设单位及施工单位为领导组长的联调领导小组及专业调试小组,各专业调试负责人由熟悉本专业的工程技术人员承担。领导小组负责联调的总体安排和部署,各专业协调小组负责各专业间的联动协调,专业小组负责调试及联调的具体事宜。所有参加人员应分工明确、责任明确,统一按调试方案进行,各专业责任人安排好各自调试范围的内的技术人员,总体调试由消防施工单位牵头实施。调试组织机构见下图: 调试领导小组(XXX) 各专业协调小组; 责任人:XXX(项目部) 消防水组:喷淋水、消火栓、气体灭火; 责任人:XXX(消防负责人)、XXX(消防水电); 防排烟组:防排烟、正压送风; 责任人:XXX(通风排烟设备); 电气组:消防电梯、强切非消防电源、事故照明、疏散指示; 责任人:XXX(总配电)、XXX(装修电)、XXX(电梯厂家);

防火门组:防火卷帘、防火门、旋转门、封堵; 责任人:XXX(卷帘门及防火门厂家)、旋转门厂家XXX控制中心组:火灾自动报警、设计联动、消防局联动、消防检测; 责任人:XXX(检测公司) 弱电组:消防广播、门禁系统 责任人:XXX 1.2现场准备物资 现场准备准备记录表格、调试检测仪表、专业常用工具、通讯工具及一定数量地易损件等。 1.3现场安装准备工作 1、所有外围设备的安装工作(包括探测器及底座安装,楼层端子箱及模块箱的接线, 模块至控制设备的接线) 均需完成。 2、所以安装探测器及底座需有测试记录,探测回路线路已完成测试,并保证线路无开路、短路及接地现象。 3、完成消防中心内总端子箱至外围一端接地工作(总端子箱至控制机一端的接线在调试时开始)。 4、设备需要可靠接地,电源到位,调试环境具备。 5、消防施工单位需提供记录有探测器,手报及模块编号的平面图,以便软件编程用。 6、所有由于外接设备的自我测试与系统调试已完成,与消防接口测试功能满足。 7、在整个消防系统调试之前,各家各个分包单位先自行调试好,然后在整个消防系统调试时各家各个分包单位人员一定要到现场配合整个消防系统调试。 1.4联动调试之前需完成的调试内容 1.4.1调试前消防施工单位需完成自调内容:

消防系统联动调试方案

消防系统联动调试方案 1各系统调试方案 本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT 显示器,联动系统采用多线手动控制盘。 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试→消防报警控制器及其广播、通讯主机通

电检测→报警设备按回路调试→报警设备按防火分区调试→消防广播、对讲电话系统调试→防火卷帘门调试→强电切换调试→风机调试→电梯系统调试→消防泵、喷淋泵调试→整体消防系统调试。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20МΩ,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。 3、由厂家技术人员检查主机内部元件及输入电源接线是否

消防联动调试方案(通用版)

一、工程概况 二、联动调试应具备的条件 ●自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格 ●消防水泵、排烟风机、防火卷帘、发电机等消防设备已经通过单机试运转调试 ●对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关 的器具已经配备,已经对参加调试的人员进行交底,分工明确 三、联动调试前准备工作 ●将消防控制器的联动模式设置为自动 ●防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动 ●消防水泵控制柜的控制模式设置为自动 ●防火卷帘门控制柜的控制模式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号; ②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散; ③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号; ④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a. 疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门用于联 动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b. 非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面; ⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散 ⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰; ⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号;

消防联动测试方案

消防联动调试方案 一、测试前期准备工作 1、参加人员:南北区各消防施工单位人员、亚鑫地产公司技术人员、物业公司工程维护部及秩序维护部 2、测试时间: 二、联动调试应具备的条件 各楼宇的自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格。联动测试分两个环节: 1、单机测试:各施工方提前对各自区域进行消防水泵、排烟风机、防火卷帘等消防设备单机运转调试;水泵房设备打在手动,测试现场是否报警、消控中心是否收到信息、电梯是否迫降等。 2、联网测试:各区域单机测试完成后,进行联网至消控中心主机,通过现场设备,测试全区域的联动性(是否收到火灾信息、现场声光报警、水泵能否正常启动);消控中心主机进行测试水泵房设备的启动和关闭、消防广播、防火卷帘的启动、送排风的启动等。 3、所有设备在测试联动正常的情况下,各施工方应全方位的进行现场设备及管道的检查,确保完好的情况下进行全区域的消防管道的注水补水,在压力达到标准的情况下,通过试验消火栓进行压力测试。 各区域施工人员应将对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关的器具配备, 三、联动调试前准备工作 将消防控制器的联动模式设置为自动防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动消防水泵控制柜的控制模式设置为自动防火卷帘门控制柜的控制模

式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号;②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散;③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a.疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b.非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面;⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰;⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号;⑧将主消防泵的断路器断开,模拟主消防泵发生故障的情况,备用消防泵应能顺利启动。 消防联动调试方案(通用) (二)末端放水试验联动调试 测试方法:所有末端试水装置逐个测试

消防联动测试计划的方案.doc

2015年消防联动测试方案 (一) 测试时间:联动测试时间:2015年月日: ~: (二) 测试区域 (三) 测试前准备工作 1、测试前确保风机、风阀均已复位 2、测试人员分布(保安部4人和工程部5人) 1) 测试层上层1人负责记录联动结果及系统复位 2) 测试本层3人负责点烟感和开门、记录联动结果及系统复位 3) 测试层下层1人负责记录联动结果及系统复位 4) 消控室1人负责报警主机操作、记录联动结果及系统复位 5) 水泵房1人负责监管水泵运行状态及记录测试结果 3、测试准备工具烟枪、手报钥匙、消火栓钥匙、风阀复位扳手、风速仪等 (四) 联动测试影响区域 1)1F:广播和声光报警器响、背景音乐强切。 2)B1:广播和声光报警器响、门禁释放、防火门释放、非消防电强切、排烟风机与风阀动作。3)B2:广播和声光报警器响、门禁释放、防火门释放、非消防电强切、排烟风机与风阀动作。4)正压送风阀、送风机动作。 5)所有电梯迫降(屏蔽) 6)消防5号通道、消防6号通道、员工电梯前室正压送风阀与送风机动作 7)消火栓按钮报警联动:消火栓泵启动 8)湿式报警阀报警联动:喷淋泵启动(本地控制柜、报警主机两幅触点联动) (五) 消防水测试 1、测试方法: 1)消火栓处直接按下消火栓按扭,启动消火栓泵 2)末端放水,启动喷淋泵 3)湿式报警阀试水装置处放水,启动喷淋泵 4)消控中心远程单点启动消防泵 2、注意事项: 1)测试前检查系统卸压阀是否开启 2)准备好测试的工具。 3)水泵房、消控中心测试全程有专业人员在岗。 (六) 联调后需要做的工作 1) 整理调试记录。 2) 整改和完善调试中的问题 3) 要将各种开关、阀门等复位防止误动作

消防系统联动调试方案

消防系统联动调试方案(总16 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

 二、调试具体步骤 1、调试顺序:

各个分区线路测试→消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测→报警设备按回路调试→报警设备按防火分区调试→消防广播、对讲电话系统调试→防火卷帘门调试→强电切换调试→风机调试→电梯系统调试→消防泵、喷淋泵调试→整体消防系统调试。消防设备联动测试方案 为了检验消防系统的正常运作,使大厦消防设备发挥到最佳状态,按照公司工作计划,于2012 年12 月24 日至29 日举行消防联动测试。保安部、工程部、华盾消 防公司、北安公司参与此次测试。 测试分为三个阶段进行: 第一阶段:测试前期准备工作 1、测试时间:12 月 24 日至 12 月 28 日每晚 22 点以后进行。 2、测试内容及人员安排:相关设备(正压送风机、送风口、排烟机、排烟口、防火阀、强切、消防广播、防火卷帘门、防火门、各消防泵、火灾探测器、电梯迫降等)现场 配电箱单点启动测试及消防主机单点远程控制测试,主要检验相关设备启动及停止消 防主机是否有反馈信号。此项工作由各相关单位组织完成,保安部配合。为减少对客 户楼层的影响,测试于 12 月 24 日至 12 月 28 日每晚 22 点以后进行。 第二阶段:消防联动测试阶段 1、测试时间 2012 年12 月29 日22 点以后 2、测试楼层:首层及地下区域各抽测一层 3、人员安排及主要任务 1)保安组。测试区域内每一个楼层配备保安 1-2 人,负责大楼烟感现场测试,向客户 解释、维持测试现场执行,联动测试完毕后,检查各相关设备是否复位。 2)工程组。工程人员负责配电室、卷帘门、排烟系统、电梯等的联动测试负责工程技术 人员(工程部、华盾、北安)的调度指挥; 1 B4 消防水泵房、F19 消防水泵房及 F4 2 稳压泵房各 1 人。 主要工作:检查阀门、控制柜,在远程无法控制情况下手动紧急控制; 2 风机房巡视 1 人. 主要工作:提前检查线路及控制转换开关是否处于自动状态; 3 空调机房巡视检查 1 名. 主要工作:提前检查线路及控制转换开关是否处于自动状态及控制柜操作; 3)监控记录组。中控室负责测试情况的记录和汇总 4)机动组。其他人员机动安排,服从测试总指挥的分配。 5)测试指挥室设在中控室。 注:各楼层和水泵房、配电房、中控室、电梯口、进出安全通道口等配备相应人员, 并配发通讯器材。 4、联动测试流程与方案 1)保安部经理利用对讲机宣布测试开始。

消防联动测试计划方案

(一) 测试时间:联动测试时间:2015年月日 : ~: (二) 测试区域 (三) 测试前准备工作 1、测试前确保风机、风阀均已复位 2、测试人员分布(保安部4人和工程部5人) 1) 测试层上层1人负责记录联动结果及系统复位 2) 测试本层3人负责点烟感和开门、记录联动结果及系统复位 3) 测试层下层1人负责记录联动结果及系统复位 4) 消控室1人负责报警主机操作、记录联动结果及系统复位 5) 水泵房1人负责监管水泵运行状态及记录测试结果 3、测试准备工具烟枪、手报钥匙、消火栓钥匙、风阀复位扳手、风速仪等 (四) 联动测试影响区域 1)1F:广播和声光报警器响、背景音乐强切。(最新)消防系统检查记录表

消防系统检查维护记录表 检查日期:20 年月日 序号检测标准结果备注 1.0 消防报警主机1、正常投入使用; 2、无故障点显示; 3、置于自动联动状态。 1、正常/不正常 2、个故障点 3、自动/手动状态 2.0 消防联动柜1、所有设备置于自动联动状态; 2、操作按钮(开关)完好; 3、指示灯完好; 4、标识完好。 1、自动/手动状态 2、完好/不完好 3、完好/不完好 4、完好/不完好 3.0 温感探测器1、温感探测器报警正常,灵敏度高; 2、主机系统报警显示正常,位置准确; 3、无故障点。 1、温感探测器报警正常/不正常 2、准确/不准确 3、个故障点 4.0 消防管道1、消防管道分布是否合理; 2、消防管道是否有漏水; 3、消防栓水压是否正常。 1、合理/不合理 2、漏水/不漏水 3、水压正常/不正常 5.0 手动报警按钮1、手动报警按钮报警功能正常; 2、主机报警信息位置显示准确。 1、手动报警正常/不正常 2、准确/不准确 6.0 疏散通道1、防火门的门扇以及五金配件完好,保持常闭,无上锁 通道门; 2、消防疏散指示灯完好、照明灯光完好; 3、通道畅通,无任何垃圾、杂物; 4、护栏牢固、完好。 1、防火门正常/不正常 2、消防疏散指示灯完好/不完好 3、通道畅通/否 4、完好/不完好好。 7.0 手提灭火器1、公共区域、机房、后勤区域、所有生产区域均有按规 定配置,放置位置正确,数量足够; 2、罐体完好,压力处于正常状态; 3、有否按时对灭火器进行年检。 1、正常/不正常 2、罐体完好/不完好 3、有/否 8.0 值班室1、值班员熟练操作系统;(每三个月一次培训) 最后一次培训日期: 2、图纸、资料、上墙文件齐全完好; 3、消防应急物资齐全完好; 4、专用钥匙、备用钥匙齐全、有效。 1、培训日期月日 2、完好/不完好 3、消防应急物资齐全/不齐全 4、钥匙齐全/不齐全 9.0 其他1、紧急联络电话已放置在现场(值班室、前台、办公区 域、保安); 2、每年进行消防安全及意识教育培训; 3、生产区和生活区分别进行消防应急预案/演习(每六 个月一次) 最近一次的消防演习日期: 1、齐全/不齐全 2、最近一次的人员培训日期: 3、消防演习月日 检查人:审核: 第 1 页共 1 页

消防设施设备测试方案

消防设施设备全面检测演练方案 为了加强消防安全管理工作,了解省分行办公楼消防设施设备的运行状态,使消防从业人员增强消防意识,掌握消防操作技能,熟悉消防系统工作的基本原理,进行一次消防设施设备全面测试工作,测试方案如下: 一、测试目的: 了解省分行办公楼消防设施设备的运行状态,熟悉消防系统工作的基本原理,检测自动报警系统、新风系统、排烟系统、送风系统、防火卷帘系统、水喷淋系统、气体灭火系统、电梯迫降系统的运行情况。 二、测试时间、地点、内容: 时间:2009年4月12日 地点:1、地下二层测试消防自动报警系统联动、防火卷帘及喷淋系统工作情况。 2、四层监控室测试气体灭火系统。 三、参加人员: 1、安全保卫部负责人 2、机关安全管理科、监控中心有关人员。 3、新世达电子有限公司有关人员(包括消防监控全体人员)。 4、总务部工程科、保洁人员。 5、部分保安人员。 6、消防支队重点科现场指导。 四、准备工作:

1、测试区域清理车辆(负二层)。 2、保安及清洁人员准备清理积水工具,现场配合。 3、严禁无关人员进入测试区域。 4、水泵房、报警阀间安排工作人员。 5、演习现场放4只灭火器备用。 五、操作流程: (一)、防火卷帘系统 1、在防火卷帘上方,分别对感烟探测器和感温探测器加烟、加温,模拟火警信号;控制室接收到报警信号后,联动关系自动运行。 2、防火卷帘接到火灾指令信号后,开始动作,下降归底;打开地下二层的排烟口及排烟风机。 3、开启九层的正压送风机及地下二层的正压送风口。 4、切断空调机组及新风机组。 5、控制室接收报警信号及监视联动信息,并随时与现场保持通讯联络。 6、工程人员恢复新风及空调系统。 (二)、喷淋系统 1、取一根长木杆,一头绑好棉纱,沾上机油;点燃棉纱,放到水喷淋头附近,喷淋头周围温度升高,玻璃泡炸开。 2、喷淋头开始喷水;水流指示器动作;压力开关动作;联动低区喷淋泵动作。

火灾自动报警联动系统调试情况记录表

火灾自动报警/联动系统调试情况记录表Automatic Fire Alarm/Integrated System Commissioning Record Table

《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》使用说明 一、适用范围 《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》适用于由我公司工程技术人员参与指导、调试、维修的消防报警/联动系统情况的记录。 二、填写要求 1.合同名称:填写合同签订名称。 2.地址:工程具体地址。 3.建筑名称:该建筑名称。 4.建筑面积:总建筑面积。 5.地上:建筑地上部分层数。 6.地下:建筑地下部分层数。 7.消控室位置:消防室房间号或处于建筑物何位置。 8.管理部门:消防系统设备管理部门名称。 9.施工(使用)单位:施工(使用)单位名称。 10.联系人/职务:施工(使用)单位联系人姓名职务。 11.电话:施工(使用)单位电话。 12.验收单位:依次填写验收单位名称(如:省消防检测机构、消防支队、工程公司、用 户等)。 13.验收程度:依次填写报警联动系统已验收部分(如:某层至某层或报警系统或除某某 设备以外的联动部分等)或验收进展(如:未验、部分验收、整体验收等)。 14.验收结果:依次填写验收结果(如:通过、未通过、基本通过)。 15.验收时间:依次填写验收时间。 16.调试人员:依次填写参与验收人员姓名。 17.分支机构负责人:由负责此项工程业务管理的分支机构负责人签名。 18.调试人员:参与本次调试人员姓名。 19.日期:本次调试起、止日期。 20.主要工作内容:分类填写本次调试主要工作内容。 21.施工(使用)方代表:由施工(使用)方代表签字。 22.施工单位意见:由施工方代表填写对本系统调试运行意见,并签字或盖章。 23.使用单位意见:由使用方代表填写系统开通运行意见,并签字或盖章。 24.总结:由调试负责人对系统调试运行情况进行总结。 25.制表:填表人签名。 26.日期:填表日期。 三、原件存档部门及保存期 《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》填写完成后,原件在技术服务部存档,保存期为工程验收后2年,公司档案室保存期为15年,如果我公司与该工程签定了维护协议,则各种质量记录的部门保存期延长1年,然后再送档案室保存15年。 四、归口管理部门 技术服务部 五、发放范围 《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》一式两份。技术服务部一份、复写或复印件一份留工程所属的分支机构。 六、生效日期 2005/03/22

火灾自动报警及联动控制系统调试方案

火灾自动报警及联动控制系统调试方案 消防系统调试方案 一、系统调试工作整体组织: 总指挥:XXX 电系统:XXX 水系统;XXX 需要配合的分包:防排烟系统、强电系统、土建、电梯、精装修等 二、系统调试准备工作: 1. 电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件。应急照明系统自动投入功能正常。 2. 水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常。消防水箱具备稳压、补压功能,各种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件。 3. 风系统:各种消防风机调试完毕,设备运行正常,各种阀类机械开启灵活,各种无源信号反馈正常。 4. 其它:电梯自检自验迫降功能正常,卷帘门自检自验功能正常。 三、系统调试人员组成: 1. 报警系统:组长:XX 组员: 2. 水系统:组长:XX 组员: 3. 各配合调试单位:(土建、强电、通风、电梯、精装修及各相关设备厂家技术负责人) 组员: 四、系统调试步骤: 1. 自动报警系统 (1)消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。2. 消防广播通讯系统 事故广播及消防专用通讯试验:由于本工程消防广播兼顾背景音乐,在模拟报警试验时,主机收到报警信号通过值班人员手动关闭背景音乐,开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散。自动时,自动切换至消防广播状态,音量要求达到洪亮、音质清晰,符合设计要求。 消防电话分机调试:各配电室、泵房内的消防电话分机和控制室进行通话时,主机应显示通话的部位,音质清晰、洪亮,用电话手柄插入手报电话插孔进行通话时,插拨灵活、通话清晰。 3. 消防联动系统: (1)各项设备功能试验合格后,再进行与之有关的联动调试试验。首先模拟探测器或手动按钮报警器报警。当某个防火分区或防火层内任意一个报警点报警后,相关联动设备动作,即:消防阀类打开,消防中控室收到反馈信号;非消防电源按防火分区(防火层)及相邻区域强行切断(包括空调风机停止运转);普通照明、电源插座断电;相应区域内的电梯强行迫降至首层;上述设

消防报警及联动控制系统施工方案

消防报警及联动控制系统施工方案 根据该工程的情况,施工程序可分为施工准备阶段,管线施工阶段、设备安装与调试阶段,联动调试验收阶段和维修服务阶段。 1、施工准备阶段 施工准备阶段主要做好技术工作准备,施工人员、机具的准备,材料设备的订货准备及现场清理、交接工作准备;其重点抓好图纸的自审工作,设备材料的报批、订货,做到心中有数。 2、电气施工工艺流程图 火灾自动报警设备安装| -------- |联动系统设备安装--------- ?开通调试|-------- " 消防检测| * |竣工验收 3、电气穿线管的复查 ?根据现场实际情况,吃透设计意图,注意协调与其他专业工种的矛盾与冲突,注意土建结构的变化,遇到问题及时结合监理与设计部门做出妥善处理,除此之外还要仔细理解和注意图纸细节,以免漏埋。 ?所有暗敷电气钢管,需在施工前做好复查工作,穿线前要保证管路通畅。 ?所有暗敷电气钢管所配线盒壁厚一定符合质量要求,不得有腐蚀、生锈、变形等。 4、管内穿线 ?火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。 ?布线时应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定, 对

导线的种类,电压等级进行检查。?管内穿线前应将管内的积水及杂物等清洗干净。?不同系统,不同电压等级,不同电源类别的线路不许穿在同一管内。?导线在管内不许有接头或扭结,导线的接线头应在接线盒内或用接线端子连接。 ?敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子的连接处应做密封处理。?管路超过一定的长度时应在便于接线处装接线盒。 ?管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均加锁母。 ?在吊顶内敷设管路采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 ?火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20M Q。 5、火灾报警设备安装?光电感烟探测器安装: 一、探测器选型:选用秦皇岛海湾安全技术股份有限公司生产的JTY-GD- G3 型智能光电感烟探测器 二、特点:智能型光电感烟探测器采用无极性二总线技术,可与海湾公 司生 产的各类火灾报警控制器配合使用。 本探测器内设置了带A/D 转换的八位单片计算机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器采用电子编码方式,现场编码简单、方便。探测器采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态,可在现场观察其运行状况,本探测器低部采用密封方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。

火灾消防联动检测标准规程

消防联动检测标准规程 一、目的 定期检测消防设备报警、联动功能工作情况,查出存在的问题,验证消控中心值班人员的操作程序是否准确。 一、组织架构 消防检测工作必须由一支技术可靠、富有责任心及团队精神的检测队伍执行,其组织架构须由指令员、测试员、操作员、监护员四个岗位组成,各公司必须确定专人、专岗担任。具体要求为: 1.指令员:【指令员一般由主管消防工作的工程经理或工程师担任】。指令员为整个 消防检测工作的核心,必须确定专人担任,负责消防检测流程中所有测试指令的发出,反馈信号的确认,紧急处理措施的制定以及与测试区域的相关主力店、商铺的协调工作。 2.测试员:【测试员一般为弱电技工或维保单位人员】。测试员为消防检测工作的现 场作业人员,负责模拟火灾现场情况,如模拟烟雾、模拟高温等环境的生成。 3.操作员:【操作员为受过专业操作培训的消控中心值班员】。操作员为消防报警主 机操作人员,主要负责确认消防主机所收到的测试信号,并在测试信号得到确认后,按指令员的指令启动消防系统的各项联动功能。 4.监护员:【监护员一般为消防主管或弱电领班】。监护员的工作地点为消防检测现 场,主要职责是监护消防检测现场,防止检测意外事件的发生,避免/减少消防检测过程中所产生的意外损失,记录测试工作的各项结果,出具测试报告。 二、前期准备 1.制定计划 指令员提前制定检测计划,主要包括: ①检测日期和时间 ②参加检测的人员及岗位分配 ③检测区域 ④检测内容 ⑤报警点测试数量

⑥检测顺序 ⑦前期沟通日期 2.前期沟通 在实施消防检测1-2日前,指令员与甲方确定检测日期和开始检测的时间,约定甲方配合人员和配合事项。落实好上述事宜后,明确消防检测的区域、检测内容、检测日期,参与检测人员,注意事项等关键要素。注意事项主要包括:卷帘门下方不得放置障碍物;卷帘门按钮操作障碍移除;冰箱、冷柜和鱼缸等须接入非强切电源回路;向测试时的场内工作人员提前告知测试时间和内容,避免恐慌;等等。充分、有效的沟通是顺利开展消防检测工作的前提。 3.消防检测工具及材料 为保障消防检测工作的顺利开展,在实施消防检测前1日,测试员必须先行准备以下工具及材料: ①便携式发烟器(含发烟材料、电池) ②电热吹风(或带有温感测试功能的发烟器) ③手动报警按钮复位装置(吸盘或钥匙) ④消火栓水压测试表 ⑤通讯工具(消防通讯电话、对讲机等) ⑥人字梯 ⑦各类专用钥匙(机房、配电箱、电扶梯、卷帘门等) ⑧排烟阀复位扳手 ⑨应急照明工具(手电筒、应急灯) ⑩其他需使用的器材 4.紧急恢复准备 为避免联动测试过程中,个别设备发生故障,无法立即恢复或将导致附近设施受损,在测试时须安排值班技工组成应急恢复小组。一旦发生卷帘门脱轨、非测试区域联动设备动作、跑水等问题,立即由应急小组采取恢复、抢修等措施。 三、消防系统手动测试实施流程 (一)火灾报警系统手动检测 当指令员、测试员、监护员抵达消防检测现场后,由测试员、监护员检查现场环境满足测试条件,测试器具齐全,经指令员确认后,由指令员下达火灾报警系统手动测试

消防系统调试及联动方案

11.6 消防系统调试及联动方案 11.6.1 消防系统总体调试流程 11.6.2 系统调试条件 系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调 试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。 消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统 的调试。 消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。 系统供电正常。 消防水泵已试运转正常化;消防管网内已充满水;阀门均无泄漏。 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 11.6.3 消防水系统调试方法 A 、消防水系统调试要求 1、系统调试应包括下列内容: (1)水源测试; (2)消防水泵调试; (3)稳压泵调试; 调试 准备 消防系统联合调试准备试运行 验 收 消防水系统调试 火灾检测系统调试 消防广播系统调试 消防电话系统调试开通 消防排烟、送风系统调试 消防联动控制器调试及系统 模拟动作

(4)报警阀调试; (5)排水装置调试。 2、水源测试应符合下列要求: (1)按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作他用的技术措施; (2)按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 3、消防水泵调试应符合下列要求: (1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行。 (2)以备用电源切换时,消防水泵应在15min内投入正常运行。 4、稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 5、报警阀调试应符合下列要求: (1)湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。 (2)干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置邮口所需时间,均应符合设计要求。 6、启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。 B、消火栓水压测试方法 采用消火栓检测压接头进行测试。由水带接口、短管、压力表和闷盖组成,可在消火栓出口形成一个测压环节。当与消火栓和水带、水枪连接时,检测枪口出水压力。当与消火栓和闷盖连接时,检测柱口静水压。 1、测试时,将测压接头与消火栓栓口连接,旋转短管使压力表处于便于观察的位置,在出口装上洞闷盖打开消火栓即可测量栓口静水压,在出口接上水带和水枪,找开消火栓即可测量栓口出水压力。 2、消火栓栓口的出水压力不应大于0.3Mpa,其栓口静水压不应大于0.8Mpa。 喷淋系统调试方法