一、STEP 7-Micro/WIN的窗口组件

1、操作栏显示编程特性的按钮控制群组:

“视图”:选择该类别,为程序块、符号表,状态图,数据块,系统块,交叉参考及通讯显示按钮控制。

“工具”:选择该类别,显示指令向导、文本显示向导、位置控制向导、EM 253控制面板和调制解调器扩展向导的按钮控制。

注释:当操作栏包含的对象因为当前窗口大小无法显示时,操作栏显示滚动按钮,使您能向上或向下移动至其他对象。

2、指令树

提供所有项目对象和为当前程序编辑器(LAD、FBD或STL)提供的所有指令的树型视图。用户可以用鼠标右键点击树中“项目”部分的文件夹,插入附加程序组织单元(POU);也可以用鼠标右键点击单个POU,打开、删除、编辑其属性表,用密码保护或重命名子程序及中断例行程序。可以用鼠标右键点击树中“指令”部分的一个文件夹或单个指令,以便隐藏整个树。一旦打开指令文件夹,就可以拖放单个指令或双击,按照需要自动将所选指令插入程序编辑器窗口中的光标位置。可以将指令拖放在自己“偏好”的文件夹中,排列经常使用的指令。

3、交叉参考

允许用户检视程序的交叉参考和组件使用信息。

4、数据块

允许用户显示和编辑数据块内容。

5、状态图窗口

允许用户将程序输入、输出或变量置入图表中,以便追踪其状态。您可以建立多个状态图,以便从程序的不同部分检视组件。每个状态图在状态图窗口中有自己的标签。

6、符号表/全局变量表窗口

允许用户分配和编辑全局符号(即可在任何POU中使用的符号值,不只是建立符号的POU)。您可以建立多个符号表。可在项目中增加一个S7-200系统符号预定义表。

7、输出窗口

在用户编译程序时提供信息。当输出窗口列出程序错误时,可双击错误信息,会在程序编辑器窗口中显示适当的网络。当您编译程序或指令库时,提供信息。当输出窗口列出程序错误时,您可以双击错误信息,会在程序编辑器窗口中显示适当的网络。

8、状态条

提供用户在STEP 7-Micro/WIN中操作时的操作状态信息。

9、程序编辑器窗口

包含用于该项目的编辑器(LAD、FBD或STL)的局部变量表和程序视图。如果需要,用户可以拖动分割条,扩展程序视图,并覆盖局部变量表。当您在主程序一节(MAIN)之外,建立子程序或中断例行程序时,标记出现在程序编辑器窗口的底部。可点击该标记,在子程序、中断和OB1之间移动。

10、局部变量表

包含用户对局部变量所作的赋值(即子程序和中断例行程序使用的变量)。在局部变量表中建立的变量使用暂时内存;地址赋值由系统处理;变量的使用仅限于建立此变量的POU。

11、菜单条

允许用户使用鼠标或键击执行操作。您可以定制“工具”菜单,在该菜单中增加自己的工具。

12、工具条

为最常用的STEP 7-Micro/WIN操作提供便利的鼠标访问。用户可以定制每个工具条的内容和外观。

二、如何输入PLC控制程序

以三相异步电动机启停程序为例,熟悉STEP7 Micro WIN V4.0编程软件的使用方法。梯形图如下:

1、打开新项目

双击STEP 7-Micro/WIN图标,或从"开始"菜单选择SIMATIC>STEP 7 Micro/WIN,启动应用程序。会打开一个新STEP 7-Micro/WIN项目。

2、打开现有项目

从STEP 7-Micro/WIN中,使用文件菜单,选择下列选项之一:

(1)打开-允许浏览至一个现有项目,并且打开该项目。

(2)文件名称-如果用户最近在一项目中工作过,该项目在"文件"菜单下列出,可直接选择,不必使用"打开"对话框。

3、进入编程状态:单击左侧查看中的程序块,进入编程状态

4、选择编程语言:打开菜单栏中的查看,选择梯形图语言;(也可选STL(语句表)、FBD(功能块))

(1)选择MAIN 主程序,在网络1中输入程序。

(2)单击网络1中的从菜单栏或指令树中选择相关符号。如在指令树中选择,可在指令中双

击位逻辑,从中选择常开触点符号,双击;再选择常闭触点符号,双击;再选择输出线圈符号,

双击;将光标移到常开触点下面,单击菜单栏中的←,再选择常开触点,左移光标,单击,完成梯形图。

(3)给各符号加器件号:逐个选择???,输入相应的器件号。

(4)保存程序:在菜单栏中File(文件)—Save(保存),输入文件名,保存。

(5)编译:使用菜单“PLC”—“编译”或“PLC”—“全部编译”命令,或者用工具栏按钮或执行编译功能。编译完成后在信息窗口会显示相关的结果,以便于修改。

5、建立PC及PLC的通信连接线路并完成参数设置

(1)联接PC:联接时应将PC/PPI电缆的一端与计算机的COM端相接,另一端与S7-200PLC的PORT0或PORT1端口相连如下图

(2)参数设置:设置PC/PPI电缆小盒中的DIP开关将通讯的波特率设置为9.6K;将PLC的方式开关设置在STOP位置,给PLC上电;打开STEP7-Micro/WIN 32软件并点击菜单栏中的“PLC”—“类型”弹出“PLC类型”窗口,单击“读取PLC”检测是否成功,或者从下拉菜单中选择CPU226,单击“通信”按钮,系统弹出“通信”窗口,双击击PC/PPI电缆的图标,检测通信成功与否,如下图所示

6、下装程序:

如果您已经成功地在运行STEP 7-Micro/WIN的个人计算机和PLC之间建立通讯,您可以将程序下载至该PLC。请遵循下列步骤。

(1)下载至PLC之前,您必须核实PLC位于"停止"模式。检查PLC上的模式指示灯。如果PLC未设为"停止"模式,点击工具条中的"停止"按钮。

(2)点击工具条中的"下载"按钮,或选择文件> 下载,出现"下载"对话框。

(3)根据默认值,在您初次发出下载命令时,"程序代码块"、"数据块"和"CPU配置"(系统块)复选框被选择。如果您不需要下载某一特定的块,清除该复选框。

(4)点击"确定",开始下载程序。

(5)如果下载成功,一个确认框会显示以下信息:下载成功。继续执行步骤12。

(6)如果STEP 7-Micro/WIN中用于您的PLC类型的数值与您实际使用的PLC不匹配,会显示以下警告信息:"为项目所选的PLC类型与远程PLC类型不匹配。继续下载吗?"

(7)欲纠正PLC类型选项,选择"否",终止下载程序。

(8)从菜单条选择PLC > 类型,调出"PLC类型"对话框。

(9)从下拉列表方框选择纠正类型,或单击"读取PLC"按钮,由STEP 7-Micro/WIN自动读取正确的数值。(10)点击"确定",确认PLC类型,并清除对话框。

(11)点击工具条中的"下载" 按钮,重新开始下载程序,或从菜单条选择文件> 下载。

(12)一旦下载成功,在PLC中运行程序之前,您必须将PLC从STOP(停止)模式转换回RUN(运行)模式。点击工具条中的"运行"按钮,或选择PLC > 运行,转换回RUN(运行)模式。

7、运行和调试程序。

(1)将CPU上的RUN/STOP开关拨到RUN位置;CPU上的黄色STOP状态指示灯灭,绿色指示灯亮;(2)在STEP—Micro/WIN软件中使用菜单命令“PLC”—“RUN(运行)”和“PLC”—“STOP(停止)”,

或者工具栏按钮和改变CPU的运行状态;

(3)接通I0.0对应的按钮,观察运行结果。

8、监控程序状态

(1)程序在运行时可以用菜单命令中“调试”—“开始程序状态监控”或者工具栏按钮对程序状态监控进行监控。

强制输入I0.0置位,再观察运行结果并监控程序;

强制I0.1置位,再观察运行结果并监控程序。

取消强制

(2)也可使用菜单命令中“查看”—“组件”—“状态表”或单击浏览条“查看”中“状态表”图标,打开状态图表,输入需监控的元件进行监控。

使用菜单命令中“调试”—“状态表”或单击工具栏控钮打开状态图表,输入需监控的元件进行监控。

9、建立符号表

在“引导条”单击“符号表”图标,或“查看”菜单→“组件”→“符号表”项,打开符号表,将直接地址编号(如I0.0)用具有实际含义的符号(如正向起动按钮)代替。

10、符号寻址

在菜单中“查看”—“符号寻址”,编写程序时可以输入符号地址或绝对地址,使用绝对地址时它们将被自动转换为符号地址,在程序中将显示符号地址。观察程序变化。

11、改变信号状态,再观察运行结果并监控程序。

三、PLC控制程序的上传

可选用以下3种方式进行程序上传:

1、点击“上载”按钮。

2、选择菜单命令文件上载。

3、按快捷键组合Ctrl+U。

要上载(PLC 至编辑器),PLC 通信必须正常运行。确保网络硬件和PLC 连接电缆正常操作。选择想要的块(程序块、数据块或系统块),选定要上载的程序组件就会从PLC 复制到当前打开的项目,用户就可保存已上载的程序。

STEP7-Microwin-V4.0编程软件的使用

STEP7 Microwin V4.0编程软件的使用STEP7 Microwin V4.0编程软件是专为西门子公司S7-200系列小型机而设计的编程工具软件,使用该软件可根据控制系统的要求编制控制程序并完成与PLC的实时通信,进行程序的下载与上传及在线监控。 一、STEP 7-Micro/WIN的窗口组件 1、操作栏显示编程特性的按钮控制群组: “视图”:选择该类别,为程序块、符号表,状态图,数据块,系统块,交叉参考及通讯显示按钮控制。 “工具”:选择该类别,显示指令向导、文本显示向导、位置控制向导、EM 253控制面板和调制解调器扩展向导的按钮控制。 注释:当操作栏包含的对象因为当前窗口大小无法显示时,操作栏显示滚动按钮,使您能向上或向下移动至其他对象。 2、指令树 提供所有项目对象和为当前程序编辑器(LAD、FBD或STL)提供的所有指令的树型视图。用户可以用鼠标右键点击树中“项目”部分的文件夹,插入附加程序组织单元(POU);也可以用鼠标右键点击单个POU,打开、删除、编辑其属性表,用密码保护或重命名子程序及中断例行程序。可以用鼠标右键点击树中“指令”部分的一个文件夹或单个指令,以便隐藏整个树。一旦打开指令文件夹,就可以拖放单个指令或双击,按照需要自动将所选指令插入程序编辑器窗口中的光标位置。可以将指令拖放在自己“偏好”的文件夹中,排列经常使用的指令。 3、交叉参考 允许用户检视程序的交叉参考和组件使用信息。

4、数据块 允许用户显示和编辑数据块内容。 5、状态图窗口 允许用户将程序输入、输出或变量置入图表中,以便追踪其状态。您可以建立多个状态图,以便从程序的不同部分检视组件。每个状态图在状态图窗口中有自己的标签。 6、符号表/全局变量表窗口 允许用户分配和编辑全局符号(即可在任何POU中使用的符号值,不只是建立符号的POU)。您可以建立多个符号表。可在项目中增加一个S7-200系统符号预定义表。 7、输出窗口 在用户编译程序时提供信息。当输出窗口列出程序错误时,可双击错误信息,会在程序编辑器窗口中显示适当的网络。当您编译程序或指令库时,提供信息。当输出窗口列出程序错误时,您可以双击错误信息,会在程序编辑器窗口中显示适当的网络。 8、状态条 提供用户在STEP 7-Micro/WIN中操作时的操作状态信息。 9、程序编辑器窗口 包含用于该项目的编辑器(LAD、FBD或STL)的局部变量表和程序视图。如果需要,用户可以拖动分割条,扩展程序视图,并覆盖局部变量表。当您在主程序一节(MAIN)之外,建立子程序或中断例行程序时,标记出现在程序编辑器窗口的底部。可点击该标记,在子程序、中断和OB1之间移动。 10、局部变量表 包含用户对局部变量所作的赋值(即子程序和中断例行程序使用的变量)。在局部变量表中建立的变量使用暂时内存;地址赋值由系统处理;变量的使用仅限于建立此变量的POU。 11、菜单条 允许用户使用鼠标或键击执行操作。您可以定制“工具”菜单,在该菜单中增加自己的工具。 12、工具条 为最常用的STEP 7-Micro/WIN操作提供便利的鼠标访问。用户可以定制每个工具条的内容和外观。 二、如何输入PLC控制程序 以三相异步电动机启停程序为例,熟悉STEP7 Micro WIN V4.0编程软件的使用方法。梯形图如下: 1、打开新项目 双击STEP 7-Micro/WIN图标,或从"开始"菜单选择SIMATIC>STEP 7 Micro/WIN,启动应用程序。会打开一个新STEP 7-Micro/WIN项目。 2、打开现有项目 从STEP 7-Micro/WIN中,使用文件菜单,选择下列选项之一: (1)打开-允许浏览至一个现有项目,并且打开该项目。 (2)文件名称-如果用户最近在一项目中工作过,该项目在"文件"菜单下列出,可直接选择,不必使用"打开"对话框。 3、进入编程状态:单击左侧查看中的程序块,进入编程状态

西门子PLC编程软件的安装注意事项

1 安装顺序 MicroWIN→Step7→Net→Wincc→WinCC flexible→Simatic_EKB_Install 2 安装注意事项 添加消息队列 打开控制面板,找到添加/删除程序,添加/删除WINOOWs组件,选最后一个“消息队列”,勾上安装。安装时可能需要winxp光盘(要原版,非Ghost版),选择光盘里的i386目录。 Net问题 如果先装Net后装Step7的话,Net中Ncm选项千万不能选,否则装不上去的。 Step7 和SimaticNet中都包含NCM,先安装SimaticNet后,NCM可以组态PC站,并不能打开或组态Step7项目中的AS站;再安装Step7时,安装程序检测到NCM已经存在,所以会中止安装Step7。而先安装Step7后,再安装SimaticNet 时,安装程序检测到NCM已经存在,所以只是不会安装SimaticNet中的NCM,但会安装其它组件。我一般先安装Step7,再安装SimaticNet,最后安装WinCC。注意三者之间的兼容性。 反复重新启动 很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案: 在注册表内 “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\”中删除注册表值“PendingFileRenameOperations” 解决反复重启无法安装西门子软件(VBS解决方案) …delete PendingFile Set WshShell = WSCRJPT.CreateObject(“WSCRJPT.Shell”) WshShell.RegDelete

STEP7-功能块全中文说明全解

https://www.wendangku.net/doc/535966962.html,parator == IN1等于IN2 <> IN1不等于IN2 > IN1大于IN2 < IN1小于IN2 >= IN1大于或等于IN2 <= IN1小于或等于IN2 2.整数就是没有小数位都是零的数,即能被1整除的数(如-1,-2,0,1,……)CMP ?I(INT)整数比较 CMP ?D (DINT)比较双精度整数 CMP ?R (REAL)比较实数 3.转换指令概述 BCD_I BCD码转换为整数 I_BCD 整型转换为BCD码 BCD_DI BCD码转换为双精度整数 I_DINT 整型转换为长整型 DI_BCD 长整型转换为BCD码 DI_REAL 长整型转换为浮点型 4 计数器指令 S_CUD 双向计数器 S_CD 降值计数器 S_CU 升值计数器 ---( SC ) 设置计数器线圈 ?---( CU ) 升值计数器线圈 ?---( CD ) 降值计数器线圈 5.S_CUD 双向计数器

` 6. S_CU 升值计数器

7. S_CD 降值计数器 8. ---( SC ) 设置计数器值

9. ---( CU ) 升值计数器线圈 10. ---( CD ) 降值计数器线圈 11. ---(OPN)打开数据块:DB或DI

如果想将数据块中的数据读出(如DB和DI),需要通过(OPN)打开数据块后才可读出。 12. ---(JMP)--- 无条件跳转 13. ---(JMPN) 若“否”则跳转 14. LABEL标号

【整型数学运算指令】整型数学运算指令概述说明 使用整数运算,您可以对两个整数(16和32位)执行以下运算: ?ADD_I 加整数 ?SUB_I 减整型 ?MUL_I 乘整型 ?DIV_I 除整型 ?ADD_DI 加双精度整数 ?SUB_DI 减长整型 ?MUL_DI 乘长整型 ?DIV_DI 除长整型 ?MOD_DI 返回分数长整型 15. ADD_I 整数加

STEP7编程下载方法

SIMATIC 用于SIMATIC S7 / M7 / C7的STEP 7 V5.4 SP4中文编程软件 安装与使用注意事项 该注意事项中包含的信息相对于其他文档来说是最新的。请仔细阅读,此文本中包含了有关带Service Pack 4的STEP 7 V5.4的安装与使用信息。 请注意,对于A4格式,所要打印文件的左右边距都设置成25 mm。 请特别仔细阅读本文档第8章。 目录 安装注意事项 1发货清单 2硬件要求 3软件要求 3.1运行环境 3.2存储器要求 3.3与其它软件产品的兼容性 3.3.1使用其它软件产品时的网络设置 3.4在线文档 4安装 4.1安装STEP 7 V 5.4 SP4 4.2升级旧版STEP 7 4.3STEP 7 V 5.4 SP4许可证密钥 4.4删除STEP 7 V 5.4软件(带SP4) 4.5安装时的其它注意事项 4.5.1使用滚轮鼠标 4.5.2使用PC/PG通讯卡时的注意事项 使用注意事项(版本注释) 5新版软件的新特性和所作的修改

6组态和操作软件时的注意事项 6.1STEP 7如何满足IEC标准 6.2常规注意事项 6.3使用网络驱动器 6.4多用户操作 6.5多重项目 6.6交换不同版本的STEP 7 6.7库文件和实例项目 6.8SIMATIC管理器 6.9使用符号名(符号的大写和小写) 6.10硬件配置(中央机架) 6.11硬件配置(PROFIBUS DP) 6.12硬件配置(PROFINET IO) 6.13冗余I/O:通道间隔冗余 6.14硬件诊断 6.15MPI / PROFIBUS网络设置 6.16SIMATIC M7 6.17梯形图、功能块图、语句表和参考数据 6.18翻译文本 6.19管理多语言文本 6.20将S5程序转换成S7程序 6.21将TI程序转换成S7程序 6.22容错系统 6.23使用外文字符集时的注意事项 6.24使用SIMATIC Logon的注意事项 6.25拓扑编辑器 6.26命令接口 6.27TCI – 工具调用接口 6.28MS Windows Vista操作系统的特性 6.29 在Microsoft Windows Vista中使用WinCC 7.0的注意事项7文档注意事项 8使用STEP 7中文版时的重要特征

step7v5.4的安装和升级方法

STEP7 V5.4官方中文版下载简介: 西门子STEP7 V5.3 SP2 中文版下载 西门子 step7 V5.3是用于SIMATIC S7-300/400站创建可编程逻辑控制程序的标准软件,可使用梯形图逻辑、功能块图和语句表进行编程操作。 PCD1 和 PCD2 Saia-PCD 控制设备也可以用 Siemens Step7 来编程。使用Step7编程可以在Saia PCD 上实现某些集成在Step7内的功能.不只是兼容 在常规功能之外还具备以下的特点: DK 3964 R/RK 512 等标准协议已经集成到控制器内,不需要额外驱动 MPI 接口 集成 modem 支持: 内置modem 功能,可进行远程编程、诊断或数据传输 编程不需 MPI 转换器,直接通过PC上的 RS232 口 现场总线通讯功能. 控制器功能中已集成了Profibus DP Master / Slave, Profibus FMS 和 LONWorks. 利用web server进行监控. 储存 HTML 网页、图片、PDF 文件等到控制器里供通用浏览器查看 扩展操作系统功能如保护技术秘密,防止被非法查看或复制 用Siemens 原装Step7编程 直接运行Step7程序,毋需转换 兼容普遍使用的编程环境,使用熟悉的编程测试功能 用STL, LAD, FBD编程 使用Siemens工程工具,监视修改变量,程序状态等 相同指令集 (Siemens S7-300 和S7-400系列) 一些特殊功能,如串口通讯、计数等可在系统功能 (SFCs)中编辑 Step7 v5.3 Professional 正确安装方法 Step7 v5.3 Professional 安装步骤 1 安装Windows 2000 SP4/xp Professional+SP1/SP 2 (xp home除外) 2 安装 IE6 \IE6b2800\ie6setup.exe 3 设置 Windows 2000 默认语言为"英语(美国)" 控制面板->区域选择->设置默认值, 选择"英语(美国)" 4 安装Step7 v5.3 \ STEP7_PROFESSIONAL_2004\Setup.exe 注: 源文件的路径不能有汉字, 否则Setup.exe不能执行 选择: Step7 v5.3 S7-SCL v5.3

STEP7-快速入门

STEP7 V5.3 快 速 入 门 合肥锐锋自控工程有限公司 2007.3

一硬件组态 首先打开STEP7 V5.3软件(Simatic Manager)进入STEP7的编程画面. 在名称(NAME)栏目内填上要建的 项目名称,按即可。

此时打开的是名为CHEN的空项目,里面仅有一个MPI(1)的图标,在它下方空白处按鼠标右键,在弹出的窗体上点击“Insert New Object”,选择SIMATIC 400 Station,首先建立S7400站。系统自动在项目“CHEN”下面生成“SIMATIC 400(1)”图标,它表示S7400站已建立,但此时的S7400站里是空的,软件和硬件的组态都没有。双击Simatic 400(1)图标,打开400站的组态,里面只有硬件组态(Hardware)图标,双击它进入硬件组态画面,这是S730/400 PLC编程的基础,所有的硬件信息、通讯方式、通讯地址、外部的输入/输出地址都要在此定义,必须按照硬件组态的地址编写用户软件。 SIEMENS S7300/400 PLC的硬件是模块化的,系统就是由这些模块以搭积木

的方式组成,硬件组态的任务就是用软件的方式模拟这些模块组成的过程。 右边的栏目所列的是SIEMENS S7400/300系列PLC的硬件配置库,组态时要从这些库中找到与实际应用模块型号完全一致的模块按照SIEMENS的硬件组态标准进行“安装”,当然是指软件上的安装。

首先是安装底板。所有的PLC模块都是安装在底板上的,S7400的底板功能有: A、固定硬件模块 B、模块之间的通讯连接(内部有通讯线路),这一点不同于 S7300,S7300的底板仅仅是个支架。 在“RACK-400”中找到“UR1”,这是我 们实际用到的底板型号,如果不能确定众 多同类型号中哪种才是我们要找的,可以 依次用鼠标单击,在右下角会出现被点中 模块的详细型号(“6ES7 400-1TA01-0AA0”),直到找到完全相符的 模块(实际用到的模块型号可以在控制柜 的PLC模块面板上找到)。找到后,双击 “UR1”,可以看到图中打圈的底板示意图, 图中左侧的数字表示底板插槽号(SLOT), “1”表示最左侧的插槽,依次类推,共 18个插槽。第一个插槽是固定用来插电源 模块的,点击底板上的1号插槽,然后按 上面的方法,在PS-400下找到型号为 “6ES7 407-0KA01-0AA0”的电源模块,双 击即可安装,如图所示,插槽上显示出电 源模块的基本型号PS 407 10A ,在下方的模块列表上则显示了它的详细型号:6ES7 407-0KA01-0AA0;该模块体积较大,占据了1、2两个插槽,所以接下来的模块,只能插在3号及以后的插槽上。 与上面的方法相同,在硬件组态库中的CPU-400文件夹中,找到6ES7 414-2XG04-0AB0型号,选择V4.1版本号,双击安装,出现一个对话框,这是有关通讯方式的选择,默认的方式是没有任何网络选项。因为本系统的控制层选择了PRIFIBUS-DP方式,所以必须要添加PROFIBUS方式,按“NEW“,弹出如下画面:

STEP7连接与上传下载程序

Step 7 连接, 下载与上传 本文简述如何与S7-300或S7-400 PLC进行连接和下载、上传程序。以下皆使用西门子SIMATIC STEP 7 version 5.4 软件演示。 从开始菜单中打开SIMATIC Manager编程软件。 与S7 PLC进行通讯连接 编程线缆 编程通讯线缆主要有三种: 1. CP5512卡(插在PCMCIA插槽中)。 注:CP5512订货号6GK1 551-2AA00 2. 带串口或USB接口的PC适配器。 注:串口线缆订货号6ES7 972-0CA3-0XA0 USB口线缆订货号6ES7 972-0CB20-0XA0

3. 网线 CP5512卡和PC适配器可以与PLC的MPI接口或PROFIBUS接口通讯(PROFIBUS接口在PLC上标记为DP)。要注意的是PC适配器从PLC的通讯口上获得电源,而CP5512卡从电脑获得电源。 以太网(TCP/IP)通讯使用一根标准网线连接电脑和PLC的网口(PLC网络中已经安装了CP343/443模块或网络交换机)。 检查通讯 将编程线缆插好后,可通过点击“访问节点”图标检查通讯情况。 如果通讯成功,将会弹出如下窗口。此时可将节点窗口关闭并准备下载和上传操作。

如果通讯失败会弹出以下窗口: 这说明通讯线缆未连接到编程口,或设置错误。 设置PG/PC 接口 为启动与PLC的通讯,需要配置PC/PG接口的编程线缆和通讯协议。打开菜单选项> 设置PG/PC接口

将会弹出以下窗口显示所有不同的接口(即通讯驱动)。 每种线缆都有其各自的驱动。对于以太网连接则应选择您电脑的网卡TCP/IP协议,而不是无线网卡。 为了快速得到合适的设置,可以使用接口的自动功能。电脑会自动搜寻并启用匹配的设置。 选择PC Adapter后点击属性按钮,确定该站的地址是网络中的唯一地址,不能与网络中现有 的PLC和从站设备地址冲突。检查本地连接选项卡,确保连接到端口的线缆与设置相匹配。 一旦选择了正确的接口和属性设置,然后单击确定,并使用可访问节点窗口查询通讯成功,则可正常工作。对于CP5512和PC适配器,若不想仔细检查连接设置和线缆,应该选择西门子默 认的MPI端口(接线也要插到PLC的MPI口上)。 如果这样设置也通讯不上,我也不知道该怎么办了。 下载(将程序从电脑传送到PLC) 首先,为了是下载菜单可用,你得选中要下载的项目站点中的程序块。

STEP7中文版安装与使用注意

STEP7中文版安装与使用注意 3.1 运行环境 操作系统 STEP 7 V5.3 incl.SP2是一个32位的应用程序,可运行于下列操作系统中: ·MS Windows XP Professional SP 1 (或SP1a)或SP2 您可以在Microsoft的网站查询有关操作系统的信息。 STEP 7 V5.3 incl.SP2能否在下列操作系统中运行尚不明确: ·MS Windows 2000 Professional ·MS Windows Server 2003 SP1 ·MS Windows XP Media Center Edition STEP 7 V5.3 incl.SP2无法在如下操作系统中运行: ·MS Windows 3.1 ·MS Windows for Workgroups 3.11 ·MS Windows XP Home STEP 7 V5.3及后续版本不再支持MS Windows 95、MS Windows 98SE、MS Windows Millennium以及MS Windows NT 4.0操作系统。 Internet Explorer 所有的操作系统都必须使用MS Internet Explorer 6.0 (或更高版本)。 用户权限 关于STEP 7 V5.3 incl.SP2的用户权限,请遵守下列内容: 为能够在MS Windows XP中运行STEP 7,您应以用户的身份(而不是以客户的身份)登录操作系统。如要安装STEP 7软件以及使用“设置PG/PC接口”应用程序来设置模块,您必须拥有管理员权限。使用可选数据包时,请遵守各可选数据包所规定的权限要求。 如果项目保存在NTFS驱动上,则用户必须在此具有完全访问权限。这对于HSP升级版文件夹(默认路径:C:/HWUPDA TES)同样适用。在S7PROJ 范围内的访问权自动对所有用户开放。 注意: ·用户权限下的可执行性只能在STEP 7中被启用。但在用户权限下无法保证对可选数据包的操作。此处可能需要管理员权限或一级用户权限。 ·在安装/删除新硬件后,计算机必须至少在管理员权限下运行一次。

STEP7 WINCC 安装问题汇总

大多数朋友都遇到过安装STEP7 5.3 WINCC6.0 这两款软件出现各种问题!说说咱们的经验吧,为后来的朋友都节省时间,免得到处寻找方法。我当年也曾经遇到过好几次,各个版本安装条件也不一样,有知道的朋友们帮忙留个言,我替正在受此为难工控朋友先谢过了!STEP7 V5.3 安装完毕不能运行如下图: 解决方法:启动服务--Automation License Manager Service 并设定成自动(控制面板--管理工具--服务) 不能安装STEP7 总是提示需重新启动,但重启动后扔提示需重启! 可能原因:你的系统装有“暴风影音”播发器,此软件与STEP7 V5.3有冲突,请将其卸载,再重新启动,就能解决此问题

错误描述:

您需要具备使用STEP 7软件的有效许可证密钥。但无法找到此许可证密钥。

如如何纠正或避免错误: 从安装CD重新安装自动化许可证管理器。 Step7 v5.3安装步骤 相信有很多人都知道了,但是为了满足大部分入门者的要求,转一份贴子 Step7 v5.3 Professional 安装步骤 1 安装Windows 2000 SP4 2 安装 IE6 \IE6b2800\ie6setup.exe 3 设置 Windows 2000 默认语言为"英语(美国)" 控制面板->区域选择->设置默认值, 选择"英语(美国)" 4 安装Step7 v5.3 \ STEP7_PROFESSIONAL_2004\Setup.exe 注: 源文件的路径不能有汉字, 否则Setup.exe不能执行 选择: Step7 v5.3 S7-SCL v5.3 S7-GRAPH v5.3 (Graph 7 ) S7-PLCSIM v5.3 (PLC仿真) Aotomation License Manager v1.1 选择语言: English 提示: Transfer License Keys Yes, Transfer should take place during installation No, Transfer license keys later 选择: No, Transfer license keys later 5 恢复Windows 2000 默认语言为"中文(中国)" 6 安装 Step 7 v5.3 和Graph v5.3授权 将"\Step7 v5.3+graph5.3授权"目录拷贝到硬盘 执行STEP7V53key.exe安装 Step7 v5.3授权 A1710453 执行s7graph53.exe安装Graph v5.3授权 A1S7GR53

step7常用功能块的使用说明

目的:FC105的使用 1、FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在中,打开Libraries\standard library\ Ti-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下: 其中,管脚的定义如下: IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配; HI_LIM---现场信号的最大量程值; LO_LIM--现场信号的最小量程值; BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1, 如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0;

OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放; RET_V AL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50; 2、热电偶、热电阻信号的处理,该类信号实际值是通道整数值的1/10; 3、FB41 PID控制模块的使用; PID模块是进行模拟量控制的模块,可以完成恒压、恒温等控制功能在中,打开Libraries\standard library\ PID Control block\FB41,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB41,再给各个管脚输入地址;如下: 4、脉冲输出模块FB43,该模块是将模拟量转换成比率的脉冲输出。Libraries\standard library\ PID Control block\FB43,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB43,再给各个管脚输入地址;如下:

5、果现场是阀门等执行机构,只需要将通道地址输入PID的输出通道,如下:

Step7 v5安装要求

Step7 v5.3 Professional 正确安装方法Step7 v5.3 Professional 安装步骤1 安装Windows 2000 SP4/xp Professional+S P1/SP2 (xp home除外)2 安装IE6 \IE6b2800\ie6setup.exe 3 设置Windows 2000 默认语言为"英语(美国)" 控制面板-区域选择-设置默认值选择"英语(美国)" 4 安装Step7 v5.3 \ STEP7_PROFESSIONAL_2004\Setup.exe 注: 源文件的路径不能有汉字否则Setup.exe不能执行选择: Step7 v5.3 S7-SCL v5.3 S7-GRAPH v5.3 (Graph 7 ) S7-PLCSIM v5.3 (PLC仿真) Aotomation License Manager v1.1 选择语言: English 提示: Transfer License Keys Yes Transfer should take plac e during installation No Transfer license keys later 选择: No Transfer license keys later 5 恢复Windows 2000 默认语言为"中文(中国)" 6 安装Step7 v5.3 和Graph v5.3授权将"\Step7 v5.3+graph5.3授权"目录拷贝到硬盘执行STEP7V53ke y.exe安装Step7 v5.3授权A1710453 执行s7graph53.exe安装Graph v5.3授权A1S7GR53 注: 我并没有先装Step7 v5 2 有些朋友将WIN2000的"当前用户的设置/您的区域设置"设为英语这是没有用的应将"系统的语言设置/设置默认值"设为英语才有效安装WinCC60时必须先安装SQLSERVER2000SP3FORWINCC6 你真的很嫩,以为修改注册表就是系统原因,刚做的系统就没有错误了???论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Ses sion Manager\ ”中删除注册表值“PendingFileRenameOperations” 不要重新启动,继续安装软件。按F5刷新,然后安装就可现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。正确安装WINCC6.0的步骤(此次安装在WIN XP系统中安装通过XP不能是HOME 版的!!!) 1首先安装SQL FOR WINCC6.0这个软件(如果你的系统已安装此软件相关版本可能提示安装失败请卸载后再重新启动操作系统后安装)!安装过程中有提示按提示就可安装完毕! 2第二步要安装“消息队列服务”,点“开始”---“设置”-----“控制面板”-----在控制面板里双击“添加/删除程序”,打开后,点击“添加/删除WINDOWS组件”,出现对话框,把里面的“消息队列”前面打上勾后,点击“下一步”,WINDOWS就会自动安装(安装过程中可能需要WIN XP安装盘)! 3第三步,就是要安装WINCC6。0了,在安装过程中,需要输入序列号"serial":在这里必须填入以0开头的10个数字,如0123456789就可以,但必须是0开头,接着往下安装,在要安装授权时,你一定选择“NO,”先不安装授权,才可以往下接着安装的!慢慢等10分钟之后也就差不多安装完了需要重新启动计算机才能生效!

step7V5.3安装步骤

系统WinXP 专业版SP2,需要先安装Windows framework 1.1,即安装目录下dotnetfx.exe; 安装\STEP7 SETUP(chinese)\step7-300\STEP7\Disk1\Setup.exe 安装过程中不传送许可授权 安装\STEP7 SETUP(chinese)\step7-300\Automation License Manager\disk1\Setup.exe 安装step 7授权:\STEP7 SETUP(chinese)\v5.3授权\STEP7V5.3及plcsimv5.3授权.exe,安装单个授权 安装\STEP7 SETUP(chinese)\step7-300\S7-Plcsim\setup\Setup.exe 安装PLCSIM授权:\STEP7 SETUP(chinese)\v5.3授权\STEP7V5.3及plcsimv5.3授权.exe,安装单个授权

若遇到如下问题: 系统为winxp pro sp2,安装step7 v5.3 sp2中文版时,如果运行根目录下的setup.exe,提示“Please restart windows before installing new programs.安装新程序之前,请重新启动windows。”。如果运行step7-disk1下的setup.exe,提示“必须满足以下要求才能在您的计算机上成功安装step7 chinese:计算机中的某些数据将在下次重启计算机时被删除;重新安装软件姜可能导致错误;重启windows,然后再次启动安装程序”,每次重启都是如此,(另外,语言设置也该过了,同样的错误,) 解决办法: 1.备份注册表 2.点击开始>运行>regedit>进入注册表,删除 HHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager下的PendingFileRenameOperations 表项,退出注册表 3.直接运行光盘里的各个安装程序(有step7、plcsim、s7graph)或者自动运行(有的光盘可以) 若从硬盘安装,则要将所有的安装文件都拷贝到目的安装盘的根目录下(不能是二级目录),光盘安装好像无所谓的,如图:

step7 编程地址概念详解

完整的一条指令,应该包含指令符+操作数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中的操作数是指令要执行的目标,也就是指令要进行操作的地址。 我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输入输出区P、映像输入区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节(BYTE)、字(WORD)、双字(DWORD)来衡量,或者说来指定确切的大小。当然定时器T、计数器C不存在这种衡量体制,它们仅用位来衡量。由此我们可以得到,要描述一个地址,至少应该包含两个要素:1、存储的区域 2、这个区域中具体的位置 比如:A Q2.0 其中的A是指令符,Q2.0是A的操作数,也就是地址。这个地址由两部分组成:Q:指的是映像输出区2.0:就是这个映像输出区第二个字节的第0位。 由此,我们得出,一个确切的地址组成应该是: 〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗〖尺寸数值〗.〖位数值〗,例如:DBX200.0。 DB X 200 . 0 其中,我们又把〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗这两个部分合称为:地址标识符。这样,一个确切的地址组成,又可以写成: 地址标识符+ 确切的数值单元 【间接寻址的概念】 寻址,就是指定指令要进行操作的地址。给定指令操作的地址方法,就是寻址方法。 在谈间接寻址之前,我们简单的了解一下直接寻址。所谓直接寻址,简单的说,就是直接给出指令的确切操作数,象上面所说的,A Q2.0,就是直接寻址,对于A这个指令来说,Q2.0就是它要进行操作的地址。 这样看来,间接寻址就是间接的给出指令的确切操作数。对,就是这个概念。 比如:A Q[MD100] ,A T[DBW100]。程序语句中用方括号[ ] 标明的内容,间接的指明了指令要进行的地址,这两个语句中的MD100和DBW100称为指针Pointer,它指向它们其中包含的数值,才是指令真正要执行的地址区域的确切位置。间接由此得名。 西门子的间接寻址方式计有两大类型:存储器间接寻址和寄存器间接寻址。 【存储器间接寻址】 存储器间接寻址的地址给定格式是:地址标识符+指针。指针所指示存储单元中所包含的数值,就是地址的确切数值单元。 存储器间接寻址具有两个指针格式:单字和双字。 单字指针是一个16bit的结构,从0-15bit,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的存储区域的编号。 双字指针是一个32bit的结构,从0-2bit,共三位,按照8进制指示被寻址的位编号,也就是0-7;而从3-18bit,共16位,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的字节编号。 指针可以存放在M、DI、DB和L区域中,也就是说,可以用这些区域的内容来做指针。

STEP7指令实用

1.指令操作数 指令操作数由操作标示符和参数组成。操作标识符由主标识符和辅标识符组成。 主标识符有:I(输入过程影像寄存器)、Q(输出过程映像寄存器)、M(位寄存器)、PI(外部输入寄存器)、PQ(外部输出寄存器)、T(定时器)、C(计数器)、DB(数据块寄存器)、L(本地数据寄存器) 辅助标识符有:X(位)、B(字节)、W(字或2B)、D(2DW或4B) 详细介绍可以参看下图:

2.寻址方式 S7-300的4种寻址方式有: 1)立即寻址 立即寻址是对常数或常量的寻址方式。例子如下: 1.L66 //表示把常数66装入累加器1中 2.AW W#16#168 //将16进制数168与累加器1的低字进行“与”运算 3.SET //默认操作数为RLC,该指令实现对RLO置“1”操作 2)存储器直接寻址 直接寻址指在指令中直接给出操作数单元地址。存储单元地址可用符号地址(如“sb1_start”等)或绝对地址(如“I0.0"、"Q4.1”等)。例子如下: 1. A I0.0 //对输入位I0.0执行逻辑“与”运算 2.= Q4.1 //将逻辑运算结果送给输出继电器Q4.1

3.L MW2 //将存储字MW2的内容装入累加器1 4.T DBW4 //将累加器1低字中的内容传送给数据字DBW4 3)存储器间接寻址 间接寻址指:在指令中以存储器的形式给出操作数所在存储单元的地址。在指令中一般写在“[]”中,采用地址指针,地址指针在地址范围小于65535的存储器中可以使用字指针;而其他的存储器则需要使用双字指针。例如: A.存储器地址单字节地址指针寻址 1.OPN DB[MW0] //打开数据块,若MW0为1,则就是打开DB 2.MW0的改变,则打开的数据块儿也 改变 B.存储器地址双字节地址指针寻址 L P#8.7 //把指针值装载到累加器 //P#8.7的指针值为:2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0100_0111 T [MD2] //把指针值送到MD2 A I[MD2] //查询I8.7的信号状态 = Q[MD2} //给出输出位Q8.7赋值 4)寄存器间接寻址 寄存器间接寻址指通过地址寄存器和偏移量间接获取操作数,地址寄存器和偏移量需写在“[]”中。S7-300中有两个地址寄存器AR1、AR2。 地址寄存器地址有两种格式,其长度均为双字,格式如下:

STEP7安装过程

STEP7软件安装 首先本人用的是Step7.V5.5.SP1版本此版本可在win7 64位系统中正确安装。Step7.V5.5.SP1以前的版本包括只可以Step7V5.5_CN 版本均无法再win7 64位系统正确安装,其中Step7V5.5_CN版本可以在win7 32位系统中正确安装。(Step7.V5.5.SP1与Step7V5.5_CN是不同的,前者是最新的一版,解决了与win7 64位系统兼容问题) 各种版本下载地址如下: .verycd./topics/2830550/ (这里有各种西门子SIEMENS 软件) 也可直接点击: [西门子工业自动化及驱动技术软件合集].Step7.V5.5.SP1_Home_x32_x64.iso 或直接复制下面的迅雷地址: ed2k://%7Cfile%7C%5B%E8%A5%BF%E9%97%A8%E5%AD%90%E8%87 %AA%E5%8A%A8%E5%8C%96%E5%8F%8A%E9%A9%B1%E5%8A%A8 %E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%90%88%E9%9B%86%5D.Step7.V5.5.SP1 _Home_x32_x64.iso%7C979148800%7C38859b763d6a619045a4cfe48b2e992 7%7C/ 下载后完成后双击Setup.exe ,此时将检测系统是否安装了STEP7,如果没有安装将不能继续下一步骤,解决方法有两种: 一.用CD_1\STEP7\Disk1里的SETUP.EXE直接安装 二.修改CD_1里的Setups.ini文件 Setups.ini文件用记事本打开后,找到[TERMS]行 Term1=Registry%%\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\S TEP7\Version%%REGSZ%%=>%%5.4%%TermMessage1%%1 修改为 ;Term1=Registry%%\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\ STEP7\Version%%REGSZ%%=>%%5.4%%TermMessage1%%1 Term1= 就是把检测注册表的那项用“;”注释掉,再建一个空的检测项就可以了。 显示系统条件不能满足: 在注册表内 “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值 “PendingFileRenameOperations” 不要重新启动,继续安装软件。 我用的是第一种方法。 完成上述步骤后再次双击Setup.exe 开始安装,如果出现“未找到SSF文

step7 professional v11 sp2完全安装方法

STEP 7 Professional V11 SP2详细安装指导 准备文件 1 STEP 7 V11 的Service Pack 2 https://www.wendangku.net/doc/535966962.html,/CN/view/zh/56750498 STEP 7 Professional V11下7个文件 2 WinCC V11 的Service Pack 2 https://www.wendangku.net/doc/535966962.html,/CN/view/zh/56897511 WinCC Professional V11的8个文件 3 STEP 7 V11 SP2 和WinCC V11 SP2 的更新包 https://www.wendangku.net/doc/535966962.html,/CN/view/zh/59604410 更新包5的四个文件 4 Automation License Manager授权许可 https://www.wendangku.net/doc/535966962.html,/CN/view/zh/114358 文件ALMv5_2.zip 5 授权 百度搜索Simatic_EKB_Install_2012_10_12 以上文件包括了西门子HMI软件,所有文件总共10G左右。需要说明的是,step7 professional v11 sp2软件本身包括Wincc basic v11 sp2, 只选择文件1、4、5安装step7亦可运行。

安装方法 1 将准备1和准备2下载的文件分别选择解压但不安装存放到2个文件夹下。 注意:最好以英文命名,存放路径也不要出现汉字。 2 将准备2解压出的文件夹下InstData文件夹中除Resources外的所有文件复制到准备1解压出的InstData文件夹中; 将准备2解压出的文件夹下InstData文件夹中Resources文件夹下三个xml类型文件复制到准备1解压出的InstData文件夹中Resources文件夹下。 说明:这一步是为了一次安装STEP 7 V11 SP2 和WinCC V11 SP2,否则装了STEP还要装wincc比较麻烦。若选择不安装WinCC Professional V11 SP2可跳过此步。 3 在个人计算机控制面板中点击程序和功能,点击左侧打开或关闭windows功能,将第六项MSMQ这一项选中。 说明:Wincc安装需要Windows组件支持,此步是为Wincc安装所用。若选择不安装WinCC Professional V11 SP2可跳过此步。 4 将准备1解压出的InstData/Resources下SIA2.ini文件用记事本打开,在[TERMS]前加英文分号;后保存退出。 说明:此步为直接安装SP2所必须,否则需要先装SP1。 5 将杀毒软件等退出,点击准备1解压出的文件中Start.exe,按照提示完成完成安装。 注意:安装时间大概50分钟,如果不退出杀毒软件等,360等软件默认可能拒绝此操作,如提示木马,不要清除,最好关闭杀毒软件。安装前后可能需要重启。 6 将准备3下载的文件解压但不安装放置到英文命名文件夹下并安装。注意事项同上。 说明:此为西门子最新更新包,可以选择不安装但建议安装。 7 安装准备4下载的文件。安装时若出现与操作系统兼容性问题不能解决,请参看准备4西门子官网网页中注意事项或百度之。 说明:如果不执行此步,可能出现安装后在授权许可的情况下无法软件添加设备。 8 打开准备5下载的执行文件,选择左侧required keys,选中short name,点击install long 完成授权。至此安装全部完成。 说明:完成后可进入Automation License Manager查看已授权的软件是否存在检查授权是否可用。 最后说明,本软件基于win7旗舰版64位系统,软件比较大,运行会有些慢,建议I5/6G 配置,配置低点应该也可以吧,只是更慢点。 以上虽然寥寥几句,但是安装花了好长时间,现在写出来希望大家能省点时间吧,但是不要期望太高,如果你用2到3小时搞定,呵呵,恭喜你!

相关文档