文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电安装施工组织设计范本.

水电安装施工组织设计范本.

水电安装施工组织设计范本.
水电安装施工组织设计范本.

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、工程特点 (2)

四、施工准备 (3)

五、主要工序施工技术措施 (6)

六、电气工程施工 (8)

七、管道工程施工 (22)

八、质量保证措施 (50)

九、安全技术措施 (52)

十、消防保卫措施 (53)

十一、现场文明施工管理措施 (54)

十二、成品及设备部件的保护措施 (55)

十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56)

十四、降低成本技术措施 (56)

十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期

安装工程施工组织设计

一、编制依据

1、工程施工图纸

2、工程合同条款

3、郴州市建委相关文件

4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》

二、工程概况

1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期

2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处

3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米

4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。

1、电气部分:

动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。

2、管道部分:

生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。

三、工程特点:

1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。

2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。

四、施工准备

(一)、施工布置原则

1、集中力量保重点、保工期,在人力、物力、机械上给安装工程以充分保证,专业技术人员协助指导项目施工班组组织好施工工作,并做好各方面的协调配合。

2、学习和熟悉图纸,及时预审、会审图纸,组织各专业与设计、监理、建设单位共同协商解决工程上的问题,以保证工程的顺利进行。

3、组织各专业人员学习合同有关内容,学习施工规范、学习市质、安监督站相关文件和《条例》。编制有权威性的施工组织设计,严格按照操作规程进行施工。

4、做好施工预算工作,按时上报材料计划并及时组织进场。

5、做好临电布置,机械设备的排布,使施工现场规划合理布置有序。

(二)、施工组织

组织强有力的安装管理班子,负责本工程安装施工的组织与管理。鉴于本工程质量要求高、工艺复杂、工作量大等特点,我们选拔一批吃苦耐劳、能打硬仗、操作技能高的人员组成精良职工队伍。在项目经理和各职能部门的领导下,优质高速低耗地完成安装任务。现场质量管理网络如下:

项目经理 马科强

安装负责人 费建明

电气工长 邓

日 给排水工长

安全员

资料员

预算员

(三)、施工配合

1、安装各工种之间的配合:

(1)、通风空调工程与管道、强电、弱电配合:

根据各专业设计图纸,各工种本着小管道让大管道,有压管让无压管的原则,依风道的布置,确定和调整本工程管道和电气线路的走向及支架、灯具的位置,风管尽早安装,以便给其它工种创造更有利的施工条件。

(2)、油漆配合:施工中各种管道、支架,先除锈刷底漆,待交工前按统一色泽规定刷面漆,个别情况需全部刷完的由现场情况确定。

(3)、设备安装与管道、电气的配合:设备订货尽快就位,为管道配管、电气接线创造条件。

(4)、自动消防系统调试的配合,自动消防调试以管道和弱电配合进行,消防栓由管道组确定调试方案,并为主操作,消防报警调试由弱电组提出方案,并为主操作。

2、安装与土建配合:

(1)、预埋预留配合:预留人员按设计图纸进行预埋预留,预留中不得随意损伤建筑结构,与土建结构矛盾处,由项目技术负责人协调处理。在楼板、地面、墙体内,错、漏、堵塞或设计增加的埋管,在未隐蔽前补埋,板上、墙上留设备进入孔,孔的大小与位置由设计确定或各工种技术负责人在现场与土建协商确定。

(2)、安装施工的配合:

1)、卫生间施工配合:在土建主体施工时配合留洞,安装施工时按土建标高与图纸对照施工。器具安装前要求先做好墙面防水,进行内装修,土建施工不得损坏安装管口。

2)、暗设箱盒以及墙面上开关插座的配合:暗设箱盒安排在土建抹灰前,确定抹灰厚度基准后进行,开关、插座在装饰面层时配合施工。

3)、设备基础留孔的配合:设备基础尽早浇灌,未达到百分之七十强度,不得安装设备,基础尺寸、位置及留孔要详细检查和复查,并进行检查后的上下道工序移交。

4)、灯具、开关、插座面板安装配合:灯具、开关、插座面板做到位置正确,施工时不损坏墙面,如孔洞较大先作处理,在装饰完后再装箱盖面板。

5)、成品保护配合:安装施工不随意在墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,与土建协商确定位置和孔洞的大小,安装施工中注意对墙面的保护,以防污染。

通过甲方与各单位协调共同搞好安装成品的保护,施工人员不得随意扳动已安装好的管道线路、开关、阀门等,不得随意取走预埋管的管堵,未交工的厕所不得使用。

3、安装与二次装修的配合

(1)、吊顶内主体安装与装修的配合:为了尽快给二次装修提供条件,我们在吊顶内主体安装前先作好吊顶检查工作,再突击力量安装,并做到施工一层,完善一层,移交一层。

(2)、灯具、灯头盒安装与吊顶的配合:灯具、灯头盒、烟感、温感、接线盒等先在预埋阶段固定,吊顶前确定孔位、孔的大小再配管接线,烟感、探头待吊顶完工后安装,其布局与装修协调。

4、安装与建设单位的配合

(1)、图纸及设计变更资料,由甲方按规定数量及时提供,安装与设计有关的事宜由监理单位协调。

(2)、本工程由监理单位现场对各专业进行施工监理,我们将认真服从监理单位的监督指令,接受监理单位的质量监督管理,在工程进度、材料管理、质量管理、工程验收等各方面都为监理单位开展工程监督提供方便条件。

(3)、对于甲方指定的分包工程项目,在工作范围和职责分清的情况下,认真完成好自身负责的各项工作,积极给对方创造便利条件。

(4)、施工过程中甲方及监理对安装质量进行监督。设备开箱检查、隐蔽验收、试测

、测量、试压均约请甲方及监理单位有关人员参加验收。

(四)、施工进度控制计划

根据建设单位和施工合同,我公司本着为社会服务、为业主服务的原则,尽快发挥大厦的功能。积极统筹安排,注重整体协调,努力加快工程进度,确保工程如期竣工,力争提前交付使用。

劳动力计划安排

预留预埋阶段:

电工:25人;焊工:5人;

管道: 5人;通风工:5人。

安装阶段:

电工:80人;焊工:18人;

管道:85人;通风工:30人。

五、主要工序施工技术措施

1、预留、预埋这一阶段解决全部混凝土板、墙内的预埋管、预留孔洞、预埋件、预留套管等项工作。做好预埋、预留,避免打洞剔凿,是保证工程主体顺利竣工的重要工序,也是以后安装顺利进行的基础工序。预留、预埋工程的质量是整个安装工程质量的重要组成部分,也是整个工程质量和功能的重要保证条件。预留预埋重点抓好以下几点:

(1)、依据设计图纸及会审确定的意见,各专业绘制施工草图,标好预留预埋管、预留洞的详细坐标、标高。主要包括电气管及接线箱(盒)的预埋,暗装配电箱、消防箱,穿越楼板及现浇楼板、板墙管道的孔洞预留,坚决做到不漏埋、不漏留、不影响施工进度及结构质量,每层和每个部位,经监理或甲方验收合格后,再进行下一层和下一个部位施工。当电气预埋管一次不能到位的,用木方块预留管槽或开关、插座预留洞,没有吊顶的地方预埋各种器具的接线盒、配电箱、消防箱等其它较大的预留洞,均采用相应尺寸的木盒留设预留洞,并配合土建做好结构加固。所有墙体内管道工程在装修前敷好。对水、暖专业所有穿越楼板、板墙的管道需要预留时均采用相应大小木盒或钢管进行预留或预埋,水暖专业所有穿越楼板和墙体的管道,均预埋套管。由于墙体部分为钢筋混凝土结构,开关插座盒埋深受结构钢筋限制,为保证结构质量,由技术负责人协调配置,严禁私自随意割断钢筋,进盒钢管一般煨制“一字”弯,保证盒面与结构墙面水平,对由于钢筋间距小,无法提弯的,使盘面与墙面保持最小距离。拆模后根据现场尺寸加套相应尺寸的校正盒,保证墙面抹完灰后盘面与墙面距离不大于5毫米。

(2)、保证预埋的管材、套管、预埋件等材料符合设计要求和规范规定。选材不准以小代大,以次充好。

(3)提前做好预留、预埋管件的加工制作。保证制作质量,及时运至现场,保证工程正常进行。

(4)、预埋管、预留洞和模具,经审核符合质量要求后使用,按技术负责人绘制的施工草图进行安装,安装平整、牢固,并保证焊接的质量和接地性能良好。严格按图施工,重点是坐标、标高、埋设深度、牢固性、平整度。土建打混

凝土浇筑前全面检查,做好记录,防止预埋管件的位移、堵塞、孔洞的变形和坐标、标高不准确。为保证将来安装顺直,成排的套管、孔洞拉线验证,并按层次、部位做详细的隐蔽工程记录,请建设单位及监理单位验收。

(5)、土建混凝土施工时派专人看护,防止位移、堵塞等现象发生,并在土建拆模后立即进行复查及时纠正不足。

(6)、防雷接地系统按图纸确定的点及位置,认真焊接,保证焊接质量,逐级检查,请建设单位及监理单位验收,做好记录,按规定进行摇测,保证电阻值符合设计和规范要求。

2、工程施工遵守的技术标准、规范如下:

(1)、GB50242——2002《给排水、采暖工程施工及验收规范》

(2)、GB50210——2011《建筑电气工程施工及验收规范》

(3)、GB50243——2002《通风与空调工程施工及验收规范》

(4)、GB50300——2013《建筑工程施工质量验收统一标准》

(5)、《消防质量通病措施》

(6)、GB/510P01001-88《建筑安装工艺标准及操作规程》

(7)、《建筑安装工人安全技术操作规程》

(8)、GBJ33——2012《建筑机械使用安全技术规程》

(9)、GBJ59——86《施工现场临时用电安全生产管理制度》

(10)、郴州市地区的有关规定

六、电气工程施工

电气工程施工程序及施工方法、技术要求

本工程为一类高层建筑。电气专业分为强弱电两部分,强电分为变配电系统、照明系统、动力供配电系统、建筑物防雷及接地、等电位系统,弱电分为消防报警及联动系统、广播系统、综合布线系统、有线电视系统、保安监控系统。

(一)、强电部分

1、主要施工程序:

本工程电气安装工程量大,质量要求高,很大部分配合土建预留、预埋,为确保工程质量和进度,施工前认真熟悉图纸,施工中精心组织,合理安排,并密切配合好土建施工进度,做到预留预埋一次到位,且位置正确,防止漏留少埋。

其施工程序如下:

预留预埋——明管敷设——管内穿线——基础支架制作与安装——配电箱柜安装——桥架安装——电缆敷设——灯具开关插强电设备安装及调试——灯具、电机试调试压——单机调试——联动试车调试——竣工验收。

2、主要施工方法及技术要求:

A、电气配管

本工程?40以下采用焊接钢管套式连接,消防报警及联动系统在现浇砼楼板内及砖墙和砼墙内暗敷,动力、照明干线强电井,弱电在弱电井,污水泵控制箱与电缆井内的电箱均为明装,其余在吊顶内明敷或沿砖墙和砼墙体内暗敷。

平台暗配管安排在模板支好后进行画线定位,在底层钢筋绑扎完成后,上层钢筋未绑扎之前,按施工图纸进行施工。

在墙体钢筋网绑扎后,对墙体进行配管,在砖墙上敷设线管时应先定位,然后弹线,再用云石切割机切割墙槽,最后敷设线管。

1)、切断钢管:用钢锯或切割机断管,钢管无折扁和裂缝,切断口锉平,管口刮光,杜绝毛刺现象。

2)、弯管:管径为20mm及其以下,用手扳弯管器,先将管子插入煨弯器,逐步弯出所需角度。管径为25mm及其以上时,使用液压弯管器,先将钢管放入模具,然后启动煨弯器,逐步弯出所需角度。其要求:a、弯曲处不出现凹凸不平和裂缝,弯曲程度不大于管外径的10%。b、埋入混凝土内的钢管弯曲半径r≥10d(r为弯曲半径,d为钢管直径)。对于管径较大的钢管煨弯,采用加热煨弯,灌砂后塞上木塞,再加热煨弯。

3)、连接:管子之间连接采用套管式连接,进入线盒在现浇平台采用插入式连接,进入线盒在砼墙内暗敷时采用琐母连接,在焊接套管时应满焊,以免浇砼时砼进入线管,造成管路堵塞。

4)、敷设:根据土建进度密切配合,暗配的电线管按设计图纸沿最近的线路敷设并减少弯曲,埋入墙或混凝土的管子离表面的净距不小于15mm。

在土建结构具备明管敷设时,根据施工图纸在顶板上定位弹线,用电锤钻眼,用尼龙胀管及马鞍卡固定线管,线管进入灯盒应弯乙字弯,

线管交叉处应煨弯为欧姆弯,明管敷设时的切管、弯管、同暗管敷设,明管连接方式为丝口连接。

5)、质量要求:

在浇灌混凝土之前,先将管子用垫块垫高15mm以上,使管与模板间保持足够的保护层距离,再将管子用钢丝绑扎在钢筋上。接线盒紧贴墙面,做到拆模后盒边与砼墙面相平。

①、电线管超过下列长度时,中间加装接线盒或拉线盒,其位置便于穿线:

a、管子长度每超过30米,无弯曲;

b、管子长度每超过20米,有一个弯曲;

c、管子长度每超过15米,有两个弯曲;

d、管子长度每超过8米,有三个弯曲;

②、垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,增设固定导线用的拉线盒:

a、管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30米;

b、管内导线截面为70——95mm2,长度每超过20米;

c、管内导线截面为120——240mm2,长度每超过18米;

③水平或垂直敷设的明管允许偏差2米内≤3mm,全长不应超过管内径的1/2。

B、金属软管敷设:

钢管与电气设备、器具间的电线保护管宜采用金属软管或金属电线保护管;在动力工程中金属软管的长度不大于0.8m,在照明工程中金属软管的长度不大于1.2m。

金属软管无退绞、松散,中间无接头,与设备、器具连接时,采用专有接头,连接处密封可靠。

金属软管的安装按下列要求:

弯曲半径不小于软管外径的6倍。

固定点间距不大于1m,管卡与终端、弯头中点的间距宜为300mm。

与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡,安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的1m处。

金属软管做可靠接地,且不作为电气设备的接地导体。

C、管内穿线与接线

管内穿线在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,先将管中的积水及杂物清除干净,较短并便于活动的场所采用扫管的方法,使用吹管方法时,采用V-0.6T空压机,将压力保持在0.5Mpa,将送气软管插入需要吹扫的管路一端,吹管时,两人进行,注意保护出口端的建筑成品和他人的安全,吹管完毕,向管内吹入少量滑石粉,将管子端安上护口。

导线的分色:为了保证安全和施工方便,各用电回路接线色标要求A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,N(中性线)为淡蓝色,PE保护线为绿/黄双色。

施工前根据设计图纸要求选择导线,采用ф1.6的钢丝作为带线穿入管路,并在管路两端留有15cm的余量,在管路较长或转弯较多时可在敷设管路的同时将带线一并穿好。

断线时导线的预留长度按下列四种情况考虑:

a、接线盒、开关盒、灯头盒、插座盒内的导线预留长度应为15cm。

b、配电箱内的导线预留长度为配电箱箱体周长的1/2。

c、出户导线的预留长度为1.5米。

d、公用导线的分支处,可不剪断导线而直接穿过。

导线的连接按下列规定:

a、截面为10mm2及以下的单股铜芯导线和单股铝芯导线可直接与设备、器具的端子连接。

b、截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线线芯先拧紧搪锡或压接端子后与设备、器具的端子连接。

c、截面大于2.5mm2的多股铜芯导线的终端,除设备自带插接式端子外,焊接或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

导线在管内不得有接头和扭结,其接头在接线盒内连接,导线穿入钢管内,在导线出口处,加装保护导线。在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,将管口作密封处理,铁制接线盒刷防锈漆两遍。

导线连接采用压接帽,压接帽采用阻燃性压接帽,在压接过程中,一定要采用专用压接钳进行压接,确保压接质量。

质量要求:

a、穿在管内绝缘导线的额定电压不应低于500V。

b、不同回路,不同电压等级和交流与直流的导线不得穿入同一根管子内,但下列几种回路除外:

①电压为65V及以下的回路;

②同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路;

③照明花灯的所有回路;

④同类照明的几个回路,但管内导线总数不应多于8根;

c、同一交流回路的导线必须穿于同一根管内;

d、管内导线的总面积(包括外保护层)不应超过管子截面积的40%;

e、电缆管的内径与电缆线径之比不得小于1.5倍,每根电缆的弯头不得超过3个。

D、基础及支架安装

设备基础型钢安装前首先除锈、找平,然后根据土建及设备底座几何尺寸加工并刷好防锈漆。按施工图所标位置,将预制好的基础型钢架放在预埋铁件上。

用水准仪或水平尺找正、找平。将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢,使基础安装后其顶部高于抹平地面10mm,基础型钢安装时,其允许偏差应符合:

序号项目允许偏差

1 垂直度

每米1mm

全长5mm

2 水平度每米1mm 全长5mm

基础型钢安装完毕后,焊好地线,保证接地可靠。

支架所用型钢平直,无明显扭曲,下料后长短差在5mm范围内,切口处无卷边毛刺,地下室支、托、吊架征求甲方同意后,可作特殊防锈处理,支持点的位置按设计要求,无设计要求时按规范规定。

E、桥架安装与配线

桥架安装在土建主体施工、设备及其钢结构安装后进行,桥架按施工图及供货方提供需安装资料所要求的进行施工,并结合现场实际情况进行合理调整。

桥架应平整、无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。

桥架的接口平整,接缝处紧密平直,盖板无翘角,接口严密整齐,拐角、转角丁字连接正确严实,内外无污染。

根据设计图确定进盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,用墨线沿墙壁、顶棚和地面等处,在线路的中心进行弹线,按照施工图的要求及施工规范规定,分匀档距并标出具体位置。

根据设计图标注的轴线部位,将预制好的木制框架,固定在标出的位置上,并进行调直找正,待混凝土模板拆除后,拆下框架,并抹平洞口。

金属膨胀螺栓安装要求:钻孔直径的误差不得小于+0.5~0.3mm,深度误差不得超过+3mm,钻孔后将孔内残存的碎屑清除干净。螺栓固定后,其头部偏差值不大于2mm。

金属膨胀螺栓安装方法:沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位,标出固定点的位置,根据支架或吊架承重的荷重,选择相应的金属膨胀螺栓及钻头,打孔的深度适宜,保证螺栓的套管与建筑物表面平齐,螺栓端部外露,敲击时不得损伤螺栓的丝扣,埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架与吊架直接固定在金属膨胀螺栓上,不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。

桥架采用螺栓连接,固定时用平滑的半圆头螺栓螺帽,在桥架外侧进行固定,固定要牢靠。桥架安装排列整齐、横平竖直,拐弯时拐直角弯,其最小点的弯曲半径不大于槽内最粗电缆外径的1.2倍,当直接由桥架引出电缆时,用机械加工法,用开孔器开孔,并采用合适的护圈保护。进入桥架的钢管用锁紧螺母内外固定。

金属桥架本身应加载跨接线,使之成为连续的导体,全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,但不作接地导体用。

桥架水平或垂直敷设,直线部分的平直度和垂直度允许偏差不超过5mm。

桥架与侧墙净距大于50mm,与一般工艺管道和通风管道平行净距大于40mm,交叉净距大于30mm,与热力管道水平净距、交叉净距大于50mm。

桥架穿过楼板及墙体时,应采用石棉枕或石棉绳等防火材料将桥架四周堵实。

配线前清除桥架内的积水及污物,在同一桥架内的导线截面积总和不超过内部截面积的40%,严禁强弱混用。

在穿过建筑物的变形缝时,增设过线盒,用金属软管连接,软管导线要留有补偿余量。

桥架内的导线理顺平直,并绑扎成束。

F、配电柜(箱)安装

动力配电柜(箱)具有产品合格证、准用证、说明书,并对实物进行检查验收,其金属柜(箱)无变形,油漆无脱落,表面平整,电气设备组件无缺损,导线排列整齐,压接牢固,附件齐全并会同甲方共同做好开箱验收记录。

高低压柜排列安装时,先从中间的一台就位,找正且达到要求后,将两侧柜靠紧,并用螺栓固定。其垂直度、水平度,盘柜面平直度及间接缝的允许偏差符合下表:

序号项目允许偏差(mm)

1 垂直度(每米) 1.5

2 盘顶平直度

相邻两盘 2

成列盘顶部 5

3 盘面平直度

相邻两盘 1

成列柜面 5

4 盘间接缝柜间缝隙 2

落地式配电柜安装前,根据设计图纸要求核对实物尺寸后,再制作加工基础槽钢,槽钢上为螺孔钻孔,并做基础槽钢的防腐,安装平整牢固,接地可靠。

有两个电源的柜(箱)母线的相序排列一致,相对排列的柜(箱)母线的相序排列对称,母线色标正确。

母线色标均匀完整,二次接线排列整齐,回路编号清晰、齐全,采用标准的端子头编号,每个端子螺丝接线不超过两根。

柜(箱)及其支架接地(零)支线敷设,连接紧密、牢固,接地(零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

本工程地下室所有配电箱及地上电缆井内配电箱都采用在混凝土墙体明装。因此,在预留预埋过程中选择大小适当的自制盒作为分线盒,其数量及大小由现场实际情况确定,经甲方或监理认可后进行签证。明装配电箱安装前,先将盒内杂物清理干净,导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束,待箱确定标高固定后,将导线端头引至箱内进行接线,配电箱选用膨胀螺栓固定,在安装前先弹线定位,找准固定点,用冲击钻在固定点位置钻孔。

埋入墙体的配电箱,根据预留孔洞的尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,将箱体固定好,然后用水泥浆填实周边并抹平齐。安装盘面平整,周边间隙均匀对称,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。

引进盘柜的电缆排列整齐,固定可靠,避免交叉,不使所接的端子受到机械应力。铠装电缆的钢带,不可进入柜内,把铠装钢带切断处的端部扎紧。柜内的电缆线芯,按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜和交叉连接。

G、电缆敷设

电缆敷设前进行外观检查,合格后进行绝缘检查,低压电力电缆用1KV摇表测量,其阻值不小于10兆欧。控制电缆可用500V摇表测量,其电阻不小于0.5兆欧。高压10KV电缆敷设之前,先做预防性实验再敷设,作完电缆头后,进行电压耐压实验。

电缆电桥架上的直线部分使用滚珠,在转弯处使用滚轮辅助减小磨擦。电缆水平敷设时,电缆的首尾两端、转弯及每隔5-10m处需固定。

电缆敷设时不交叉,排列整齐,加以固定,并及时装设标志牌,电缆进入建筑物时,出口封闭,管口封闭,电缆头采用热缩电缆头制作工艺。电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆沿桥架敷设时,单层敷设,排列整齐,不得有交叉,弯曲处以最大截面电缆允许弯曲半径为准。垂直敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层。直埋电缆进建筑物,桥架敷设电缆的两端、拐弯处、交叉处都挂标志牌。

电缆不应有损伤或扭曲等现象。

线槽内电线或电缆的总截面积(包括外保护层,不应超过线槽内截面的40%,控制信号电缆的总电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%。

桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有编号、型号及起止点等标记,电线、电缆在桥架内敷设时不应有接头。

预制分支电缆在竖井内敷设,采用卷扬机牵引放线,。其他各项要求,同电缆在桥架内敷设。

电缆支架每层两个间隔为 1.5m以内,所用电缆横担、电缆支架、电缆挂钩、电缆吊头、电缆马鞍线夹等由厂家配套送货。

电缆穿过竖井楼板空隙处用石棉枕等防火材料封堵严密。

H、开关和插座的安装

本工程的开关、插座全部采用暗装,标高以设计图纸为准。安装开关、插座面板,应在土建粉刷墙面后进行,先清除盒内杂物并用平头镀锌螺丝固定,面板与墙面吻合无空隙。

开关、插座方向统一,一般是开关向上关闭(切断电源)向下开启(接通电源);单相二眼插座面对插座的右极接相线,左极接零线。单相三孔及三相孔的接地线均为上方,安装三相四线插座时,所有插座相位一致,确保用电器具方向统一。

暗装的开关、插座采用专用盒,专用盒的四周无空隙,且盖板端正,并紧贴墙面。如果盒子较深(有保温层或装饰面板等),加装套盒,套盒的数量及大小由现场确定,由甲方或监理认可进行现场签证。

并列安装的相同型号开关距地面高度一致,高度差不大于1mm,同一室内安装的开关高度差不大于5mm,面板的垂直允许偏差0.5mm。

I、灯具安装

本工程采用日光灯,吸顶安装,壁灯距地2.5米,镜箱灯距地1.80米,安全出口标志灯门上0.2米,疏散指示灯距地0.8米暗装、楼层指示灯门上0.2米明装,其余灯具均为吸顶安装。一般要求如下:

①、灯具都安全可靠,并有产品检测报告、说明书、合格证。

②、所有灯具均固定在建筑物上,混凝土结构上用开脚螺栓或膨胀螺栓及塑料

膨胀管固定,不准使用木镢。

③、凡超过3KG重的灯具,固定在预埋吊钩或开脚螺栓上。

④、壁灯、吸顶灯固定装在辐射面,确保不漏光。

⑤、灯具安装时,其金属外壳必须有可靠接地。

⑥、成排器具安装的中心线允许偏差5mm。

⑦、当灯具安装≤2.4米时,应加有有可靠的保护接地。

灯具安装:从灯箱至灯头盒的导线采用穿金属软管,软管两端固定金属接头,灯头盒用自制镀锌盖板盖好,盖板的大小由灯头盒口径确定。

J、防雷接地及等电位敷设

屋顶避雷带部分采用?10镀锌圆钢,避雷支持卡子间隔为1米,转角处支持卡子为0.3—0.5米,支持卡子沿屋顶女儿墙的做法,见下图。

所有出屋面的金属物都与避雷带可靠焊接,在屋顶保护层内用?12镀锌圆钢将屋顶平面分格成不大于10*10米的网格,在办公楼顶层安装消雷天线并利用在建筑物四角柱内二根主筋构成的接地体与其牢固焊接。

①在室外-0.8米处沿建筑物外墙内敷设的一条40*4镀锌扁钢作等电位联结网,该网与MEB箱牢固联结,

②在地下层将建筑物进出的各种金属构件、管道作等电位联结构成总等电位联结网,

③在楼层竖井内敷设一条40*4的镀锌扁钢,作为局部等电位联结专用的接地干线,此接地干线由MEB箱沿强电桥架引出,每三层将各种金属构件、管道可导部分利用40*4镀锌扁钢汇接到该PE干线上做局部等电位联结,从首层起每三层利用结构梁内钢筋与引下线焊接成均压环。

④办公楼及裙房部分利用建筑物桩基础四角钢筋作为接地体,公寓楼利用50*5镀锌扁钢作为引下线,并利用建筑物基础筋将所有的桩基础连接在一起,其接地电阻≤1Ω,当达不到要求时可补打人工接地极。

质量要求:

接地体的连接采用焊接,焊接处焊缝饱满并有足够的机械强度,无夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷,焊完后清理焊皮。

镀锌扁钢的搭接不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接;镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并两面焊接。镀锌圆钢与镀锌扁钢焊接时,焊接长度为镀锌圆钢直径的6倍,并两面焊接。

敷设于混凝土内的焊接处可不用油漆防腐,在砖墙体内等应刷防锈漆两道,地埋焊接处在焊完后应将药渣清除干净,刷沥青漆两道,屋顶明露避雷带焊接处及通体均刷银粉漆。

K、系统调试

①调试前的检查:

a.清除所有设备内的杂物,检查所有柜、箱内是否有遗留物。

b.校线:按照施工图检查所有回路。

c.对接线板、组件、设备上的螺丝逐一拧紧。

d.检查二次回路的绝缘电阻。

e.线路上是否有人施工,所有开关是否全在分闸位置,确认无误后方可送电。送电从电源侧送起,每送一个回路,检查三相电压是否正常,如双路电源,检查其相序是否正确。

②照明送电逐个回路进行,送一路调一路,保证控制正确无误,所有插座接地位置正确。

③动力设备调试前首先检查其控制部分是否灵活、完好,对接触器控制或减压启动等自动控制设备,先切除电机线路检查,调试其控制部分是否动作无误,然后检查其电机转动是否灵活,有无卡死现象,有些设备须先卸开负荷。确认电机是否正常运转,正常后,才能开机试运转,如发现异常情况,立即停止,检查消除故障后,继续调试。

④在调试阶段,每班至少有两人以上有经验的电工值班巡视,如有异情及时处理,试运值班24小时,无异常情况,方可正式投入运行。

(二)、弱电部分

本工程弱电系统主要有:有线电视系统、消防报警及联动系统、广播系统、综合布线系统、保安监控系统。其施工程序及方法如下:

1.主要施工程序:

施工准备——预留预埋——桥架安装——线路敷设——机房内弱电设备安装——线路检查接线——单体检查接线——系统调试——试行——验收。

其中施工准备阶段包括以下内容:阅读和熟悉施工图纸,编制施工预算,编写施工方案,领取施工材料,对埋设件进行预制加工,开工前工具及设备的准备,劳动力的组织准备等。

2、主要施工方法及技术要求

预留预埋、桥架安装、线路敷设等施工方法可参见强电中的有关内容,本节按弱电各系统的特点和要求,叙述其施工方法。

1)、一般要求

弱电设备安装开始前,认真对建筑物中的环境条件进行检查,具备下列条件即可开工;

A、土建工程完整;

B、各专业设备安装基本完毕;

C、各电系统的管线、盒、箱均敷设完毕;

D、机柜的基础槽钢设置完成;

弱电设备的重量轻、造价高、精密,要求安装人员充分理解和熟悉施工图,了解设备的工作原理,操作使用方法,根据产品的安装要求采取相应的措施和手段,保护好弱电产品。

落地式弱电设备调整可用水平尺和磁力线锤,按照厂家说明书及规范要求进行调整。弱电设备到货后,会同甲方及监理对设备进行开箱检查,并做好开箱记录,根据设备附件、型号、生产厂家和设备外观进行检查,若发现设备型号或附件不相符以及合格证、说明书等随机资料不齐全,及时与订货单位联系,妥善解决。

2)、消防报警及联动系统

本工程火灾报警及消防联动系统选用微机控制全编码二总线系统,各干线为沿桥架或穿钢管配电小间明设,各支线穿钢管沿墙内或在结构层内暗设,当在

结构层内暗敷时离结构表面距离应符合规范规定的尺寸距离,在吊顶内的桥架,应做防火保护处理。

当确定某层发生火灾时:

a、应切断本层及相关层的照明电源;

b、接通本层及相关层的火灾事故广播系统;

c、使所有电梯依次停于首层,切断非消防电梯电源,消防电梯于一层等候消防电梯紧急迫降按纽设于一层,;

d、在变配电室切断非消防设备的总电源;

e、防火卷帘动作,应由防火卷帘附近的复合报警探测器的感烟探测器控制本层防火卷帘下落至距地1.5米,再由复合报警探测器的感温探测器控制本层防火卷帘下落到底;

①自动消防系统的安装

探测器的安装位置、方向、接线方式将直接影响到整个火灾报警系统的工作质量,安装时严格按施工图及规范施工,避开照明出线口,且水平安装。

当必须倾斜安装时,倾斜角不大于45度。

在宽度小于3米的走廊顶棚上设置时居中,距离不超过15米,墙端的距离不大于探测器安装间距的1/2。探测器至墙壁、梁边的水平距离不小于0.5米。至送风口边缘的水平距离不小于1.5米。探测器周围0.5米内无遮挡物。

探测器的底座安装固定可靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。以总线控制系统的探测器,底座在现场安装前依次编入地址编码,安装时特别注意其安装与探测器底座编码相对应。

手动报警按钮、消防控制设备箱等均按设备要求进行施工,具体压接线按通用安装图或产品说明书进行。

②系统调试

在系统安装施工过程中和投入运行前要进行一系列的调整试验测试,调整试验的主要内容包括线路测试、设备的单体功能试验、系统的接地测试和整个系统开通试验。

调试人员在系统调试前认真阅读施工布线图,系统原理图,了解火警设备的性能和技术指针,对有关资料的规定值,调整技术标准必须做到心中有数,方可进行调整试验工作。

消防电话系统:本工程消防电话系统选用总线式系统,于各主要值班室以及消防设备机房内设消防专用电话分机,于各层楼梯、电梯前室附近设消防专用电话塞孔,消防火警通讯盘设于消防控制室内,在发生火灾报警时消防电话系统可为消防控制中心与火灾现场之间提供方便的通讯服务。

3)、广播系统

在各层设置广播扬声器,平时状态下作正常业务性及服务性广播用,根据事故状况,由消防控制室发出信号,在消防控制室内通过广播切换控制模块进行强切,广播线路均为穿钢管在现浇板及墙内暗设。

①广播的安装位置结合考虑音响效果,根据设计要求,本工程的广播为嵌入式吸顶安装。

②接线主要注意两点:一是屏蔽电线与设备、插头联机时注意屏蔽层的连接,连接时采用焊接,严禁采用扭接和绕接,焊接牢固、可靠、美观;二是广播信号线和电源线汇集处干扰源较强屏蔽电缆电线中间严禁设置中间接头。

③系统调试与开通

广播系统安装施工完毕后,即进行系统调试与开通,其主要工作内容有:传输线路检查,配线检查,绝缘电阻测量,接地电阻测量,电源试验,声压测量等。

4)、有线电视系统

①机房内设备安装

机房内设备安装都比较简单,这些都属于精密电子仪器,安装前保持室内清洁卫生,无尘无振动,设备一般平放在工作台上,设备附近不应有强电场干拢,同时还应离开热源,保持空气流通,用同轴电缆和f型插头按系统连接紧密牢固,220V电源引至稳压电源,供各设备使用。

②分支器、分配器、干线放大器的安装

分支器、分配器、干线放大器可暗装的尺寸以容器分支器、分配器干线放大器的数量而定,箱体一般为100--140mm,箱门与墙面取半,并涂以与墙壁一致的颜色。

③用户终端盒安装

本工程用户总端盒为暗装,在土建施工时就将盒及电缆保护管预先埋入墙体内,盒口和墙面保持平齐,等土建粉刷完成后,进行穿放电缆,电缆在盒内均

水电安装施工合同范本

水电安装施工合同 建设单位:(简称甲方)山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目 施工单位:(简称乙方) 兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程,由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条:工程地点临猗县楚侯高科技工业园 第二条:工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条:承包方式:包工包料 第四条:工程价款 1. 工程价款: 第五条:付款方式: 第六条:合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期:年月日;竣工日期:年月日。 2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。 (1)甲方不能按合同约定提供开工条件, (2)工程量变化和设计变更; (3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4)不可抗力(如地震台风火灾等) 3.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元。 第七条:工程质量要求:按设计图纸施工,按国家相关规定达到验收合格标准 第八条:材料设备:原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等,所有的送检费用由乙方承担 第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方: (1)进场前 7 天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地, (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;

(3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工; (4)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底; (5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作; (6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作; (7)组织工程竣工验收工作。 2.乙方: (1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况; (2)做好施工安全防范措施,确保施工安全; (3)负责做好材料、设备的采购和保管工作; (4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外; (5)参加工程竣工验收工作。 第十条:保修 保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24 个月。 第十一条:合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。 第十四条:本合同一式 2 份,其中:甲方 1 份,乙方 1 份,均具有同等法律效力。 甲方盖章:乙方盖章: 甲方签字:乙方签字: 年月日年月日

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

水电安装施工合同协议书范本完整版

编号:_____________ 水电施工安装合同 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:____ 年____ 月____ 日

以下简称甲方) 以下简称乙方) 甲方承建徐州工程机械集团有工程机械有限公司 6S 旗舰店建设项目工程,在平等自愿的原则 下, 乙方自愿承接该工程的劳务部分。根据工程的具体情况,依据合同法、 相关法律法规、 定额以及 市场行情,结合本公司对劳务用工的管理,为明确责任,确保工程的安全、质量、工期及文明施 工,双方达成如下条款以资共同遵守。 一、 工程概况 1、 工程名称: 2、 工程地点: 二、 承包内容及方式 承包内容:水电安装工程量清单所含施工图全部内容。 承包方式:包人工、辅材和机械。 三、 合同价款 暂定合同价合同:万元(不含税) 金额 (大写) : 圆整 四、 工程质量 符合设计及国家相应规范要求的合格标准,符合消防、质监、建设、监理、设计及总包竣工验收 要求,符合招标文件要求。 五、 工程工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期:天。延误节点工期,拖延一天,罚款 1000 元,以此类推,并应承担工期延误造成其 他班组经济发包方: 承包方:

损失等一切费用。延误总工期执行甲方与建设单位施工合同工程进度罚款相应条款。 六、甲方责任 1、将施工用水、电接至现场,提供材料堆放场地及生活住所m2 。 2、提供施工图纸及招标文件,进行施工技术交底和质量监督。 3、督促乙方做好安全生产和文明施工的管理。 4、落实施工进度计划执行情况,下达施工任务单。 5、乙方未按照质量、安全、进度、现场管理及合同条款等要求施工,甲方有权令其退场,解除协议,不予结算并追究由此引发的全部损失。 6、因甲方原因造成的工期延误,乙方工期顺延。 7、未尽事宜按《项目部施工现场管理规定》执行。 七、乙方责任 1、乙方必须配备专业人员和管理人员,特殊工种和各种机械操作必须由专人负责,持证上岗,自备安全防护及劳保用品。 2、严格按照施工图纸、招标文件、现行规范要求进行施工,确保施工质量达到设计和竣工验收 要求。按要求提供材料使用计划、编制施工技术资料,承担自身原因引起质量问题而造成的一切损失。因乙方施工质量问题造成返工的工期不顺延,同时甲方将对乙方进行返工造价双倍罚款并追究给甲方带来的其他损失。 3、严格按照经甲、乙方同意的施工进度计划执行,承担自身原因引起工期拖延而造成的一切损失。如因自身组织不力未能按计划完成,甲方将按情节轻重给予处罚并有权扣留相应工程款以弥补损失,乙方应无条件服从。 4、强化职工安全生产和文明施工的知识教育,做到安全生产无事故。乙方人员在施工期间发生的施工现场内外和非工作时间发生的所有安全事故由乙方负责,产生的所有费用由乙方自理与甲方无关,同时追究乙方给甲方带来的损失及负面影响责任。 5、施工期间必须服从建设、监理、甲方项目部的管理,遵守《项目部施工现场管理规定》 ,因违反规定造成建设或监理对甲方罚款的,甲方将对乙方进行双倍处罚。

水电安装合同样本

水电安装合同范本 甲方:__________(发包方) 乙方:__________(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条:工程概况 1、工程地点:__________ 2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。 第二条:关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条:关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。 第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。 2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。 3、双方款项住来均应出具收据。

建筑工程水电安装合同范本.doc

建筑工程水电安装合同范本 水电安装质量是建筑工程总体质量的重要组成部分。那么建筑工程水电安装合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的建筑工程水电安装合同范文,感谢您的欣赏。 建筑工程水电安装合同范文篇一 发包人(以下简称:甲方): 承包人(以下简称:乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,并结合黄石市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 工程名称:黄厂街还建楼2#楼(以下简称:本工程); 工程地点:黄石市西塞山区黄厂街39号 施工现场条件:以现场实际情况为准; 二、工程承包方式、承包范围及承包内容: 1、承包方式:乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围:本项目设计图纸中所包含的全部水电安装及其附属内容,包括但不限于以下内容: ①弱电﹙包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等﹚

预留预埋(并穿好钢丝)及安装; ②室内外所有一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装; ③强电的预埋与安装、调试检测工作; ④楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。 3、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。 三、合同工期: 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:20xx年月日,竣工日期为:20xx 年月日。 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源。 四、质量标准: 1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):① 建设强制性条文; ② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88; ③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx; ④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx; ⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82); ⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82) ⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88); ⑧ 省、市相关部门的各种规章制度及相关标准;

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

水电安装合同范本

水电安装合同范本 1、水电安装合同 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式:。 3、工期:20XX年月20XX年月日止。 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币(大写),若有变更施工内容及增加工程项目,需甲方确认,增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。 5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行): 1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。 B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式: 1。合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格,则沿用; 2。合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用,如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按双方协商一致的材料单价结算。 3。当甲方提出变更通知,乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告,该类变更所涉及的

增加费用视同已包括在合同价款中,不另增加。 4。由于甲方指令而引起的施工方案的变更,若乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 5。xx由乙方提出的施工方案变更,若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用,乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 6。xx当甲方提出的施工方案有变更时,乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工,否则,由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。 7。xx凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的,均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。 8。xx在变更实施过程中,乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况,以此作为将来费用结算的依据,否则甲方可以拒绝计量,甲方无须支付相关费用,费用由乙方自负。 第二条xx关于材料供给约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。 2、甲方供应的材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。 第三条xx关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

简单水电安装合同_水电施工合同范本

简单水电安装合同_水电施工合同范 本 本合同双方签字后生效,未尽事项双方协商解决。今天小编就给大家整理了简单水电安装合同,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读! 简单水电安装合同1 发包方(甲方): 承包方(乙方): 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、 1.1、工程地点:本工程位于丹江口水利枢纽右岸

1.2、工程内容:水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围:单包工形式,即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 3、质量等级:国家标准合格等级。 4.1合同语言:汉语。 4.2适用法律法规:国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范:国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期:进入施工现场当日 5.2图纸提供套数:壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。

1、甲方驻工地代表及委派人员名单: 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求:自施工合同签定之日起1日之内。2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位,积极协调现场事物。 4、乙方工作。 技术交底制度,提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作,按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具,一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100~500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元,按项目部要求统一着装,违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级:合格以上标准;

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

水电安装施工合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-7933-56 水电安装施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

水电安装施工合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明 确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包单位:(甲方) 承包人: (乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条、工程概况: 工程名称:**市和顺花苑工程水电安装(以下简称:本工程) 工程内容:强电、弱电:按施工图完成所有施工程任务,室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕,且配电箱主线需预埋管至室外 1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)

防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等。给水、消防:按施工图完成所有给水、消防工程任务。 雨水:按施工图完成所有雨水工程任务。 污水:按施工图完成所有污水工程任务,室外施工至红线外市政管道污水井。 施工现场条件:以现场实际情况为准; 施工部位:本合同约定乙方施工部位为:和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。 第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容: ㈠承包方式:乙方承包内容包括:人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。 ㈡承包范围:包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装,调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。

2017水电安装合同范本

水电安装施工承包 合同书 工程名称: 发包方: 乙方: 签订日期:年月日 建筑水电安装工程承包协议书

发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,双方对本工程有关事宜协商一致,甲方将该工程:项目的水电安装工程承包给乙方施工,达成以下协议条款。 一.工程概况: 工程名称: 工程地点: 施工内容: 二、工期进度要求: (一)开工日期:年月日 (二)总(日历)工期:个月 (三)具体工期,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围: (一)承包方式: (二)承包范围: 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班。 四、承包价格 1﹑采用可调价格合同,合同价款调整方法: a、_按定额计价方式计价:建筑、装饰及安装等工程按《2017年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2017年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,

则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。 6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。 7.保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。 2、工期延误 (1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 (2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担; (3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。 六、安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。 七、付款方式:进度款支付按照每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进

水电安装合同协议书范本

水电安装合同协议书范 本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

建筑水电安装工程合同协议书 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程:沭阳县建陵商都二期工程水管及入户水管水电安装承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。 一.工程概况 工程名称:沭阳县建陵商都二期工程水管及入户水管水电安装 结构类型:混凝土框剪结构 建设地点:天津南路东侧、人民路北侧 总建筑面积:以图纸建筑面积为准 二、乙方进场人数 乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按四川省流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。

三、工期进度要求 (一)开工日期:年月日 (二)总(日历)工期:个月 (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式:包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。 (二)承包范围: 1.给排水安装:给水管安装到住户、外排水安装、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装、铸铁管防腐等。 2.电气安装:包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装,防雷接地、灯具安装,;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等 3.弱电安装:用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装,楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。 4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。 5.水电测试、试通水、试通电等。 6.设计图纸范围内所用的辅材内容;乙方工作范围:建陵商都二期所有水电安装工程。

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水电安装施工合同范本

方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。 (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。 (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按2000元/次向乙方收取违约金。 (8)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工 1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。 2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。 3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。 4、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。 5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度 1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。 2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100—1000元的罚金,并依法追究其法律责任。 十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。 甲方: 乙方: 身份证号码: 身份证号码:

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

水电安装合同范本

安装工程承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)联系电话 甲方将工程的模板工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议: 一工程概况 二承包方式:包清工;包辅材;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围:工程图纸与设计变更单中的所有施工项目。 2、具体工作内容: ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中安装内容。 ③所需的结构预留洞口的留设,管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ○11预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。 四工期要求 在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉

施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以2000元以下的罚款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。 五材料及工用具 1、材料管理: ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领(耗)料单”,经项目经理批准后方可 到现场材管员处领(耗)用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由 甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯 具、铁皮等,限额数量由甲方根据施工图优化布设方案后计算。如无正当理由的超用部 份由乙方承担。 2、工用具管理: ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱。 ②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他要求,作为 本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 3、若工程采用包工包料承包方式其验收程序为(若为包清工其质量验收程序相同): ①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验; 系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 ④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合 要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

水电安装施工组织设计方案33279

水电安装施工组织设计方案 第一章编制依据 1.工程招标文件及招标书中“工程范围”; 2.×××××建筑设计顾问工程设计的水、空调、强电、弱电、消防等全部图纸; 3.国家颁布的现行施工规范和操作规程; 4.全国通用给排水、电气安装图集; 5.本公司类似工程相关经验资料。 第二章工程概况 ××园三期位于××市××区莲花西路,由×××房地产开发公司投资兴建。该工程地下两层,地上最高三十层,框架-框支剪力墙结构,建筑面积52235.62m2。由×××建筑设计顾问工程公司设计,××建设监理公司监理。水电安装工程由××××水电安装公司承建。 2.1给排水工程概况 给水系统 1、本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网。 2、本工程采用分区供水,地下室、室外部分和地上一至四层为低区,由室外市政管网直接供水。地上五至三十层采用地下水池和变频供水系统联合供水,为保证供水点供水静压不大于40米水柱,五至二十层用减压阀减压供水。

3、住宅室内给水管采用PP-R管,热熔连接;其他室外管道采用塑钢复合管,DN≤100mm 采用丝扣连接,DN≥100mm者采用发兰连接。室外管道DN≤100mm,采用塑钢复合管丝扣连接,DN≥100mm者采用承插式给水铸铁管,采用水泥强度不低于32.5MPa的水泥捻口。 排水系统 1、室内排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接,并在较长立管上设简易消能装置。 2、室外排水管采用钢筋砼排水管,污水管采用沥青油膏接口,雨水管采用水泥砂浆接口。 2.2电气工程概况 配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。 配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,消防及地下室采用NH-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。 消防设备及一部分重要负荷的电源为一级负荷,设在事故母线段,待市电停电后,由柴油发电机供电。消防用电设备:如消防电梯、消防水泵、防排烟风机等采用双回路供电,在末端双电源切换配电箱处自动切换,其中一路引自应急母线段。应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源:干线采用阻燃电缆,当火灾确认后,由消控室键盘切断或通知配电房人工切断某些非消防电源。 本建筑物按第二类防雷建筑物设防。 从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。 住户卫生间应做局部等电位联结。