二、疏散指示标志和火灾应急照明的照度测试考核内容

1.测试前的操作:关闭非测试光源的电源,打开测试光源的电源。

2.测试操作:

(1)打开电源,打开光检测器盖子,并将光检测器水平放在测量位置。

(2)选择合适测量档位。如果显示屏左端只显示“OL”,表示照度过亮,需要按下量程键,调整测量倍数。照度计开始工作,并在显示屏上显示照度值。

(3)显示屏上显示数据不断地变动,当显示数据比较稳定时,按下HOLD键,锁定数据。(4)读取并记录读数器中显示的观测值。

(5)重复测量三次,连续读数三次并记录。

(6)测量工作完成后,将光检测器盖子盖上,按下电源开关键,切断电源。

3.对测试结果的判定:

(1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;

(2)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;

(3)楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;

(4)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

三、室内消火栓定期检查考核内容、

1.对室内消火栓箱的检查:

(1)室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水,接口、垫圈是否完整无缺。

(2)消防水泵在火警后5min内能否正常供水。

(3)报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。

(4)检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。

2. 消火栓栓口静水压的测量:

(1)将试水装置连接到消火栓栓口。

(2)在试水装置出口处装上端盖。

(3)缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的值为消火栓栓口的静水压。

(4)测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松压力表,使检测装置内的水压泄放掉,再取下端盖。

3. 消火栓栓口出水压的测量:

(1)将箱门打开,按下启泵按钮。

(2)将水带连接到消火栓栓口及试水检测装置的进口。

(3)缓慢打开消火栓阀门放水,此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消火栓栓口的出水压力。

第二章消防控制室监控

一、控制器的多种信息查询

考核内容:控制器的多种信息查询:火警、监管、联动、故障、屏蔽。左右键选择,上下键进一步查看。

二、历史记录查询

考核内容:火警、联动、其他

历史记录查询:

(1)按住“0” 键;

(2)输入密码:666666;

(3)进入菜单→用十字键→←选择历史记录;

(4)按照显示器下面提示进入;

(5)按↑↓查看历史记录。

三、打印纸更换

考核内容:打印纸更换

(1)打开前面板;

(2)取出纸卷轴;

(3)将新纸卷套在纸卷轴上;

(4)将纸端剪成三角形;

(5)按”SEL”走纸,并露出打印机;

(6)盖上前面板。

四、控制方式设置

考核内容:控制方式设置

(1)在火灾自动报警控制器的右下方设置手/自动转换开关。

(2)正常情况下转换开关设置在手动状态,手动指示灯点亮。

(3)需要切换到自动状态时,只要将转换开关旋转到自动状态,自动指示灯点亮。

五、总线控制消防联动设备

考核内容:总线控制消防设备操作手动启动

①手动控制盘即为总线联动控制盘,主要控制的是电梯迫降、非消防电源切除、卷帘门、各类风阀等。

②手动控制盘的操作→确定手动控制盘→选择受控设备的按钮→按下启动按钮→红色启动指示灯点亮→接收到反馈信号后,反馈指示灯点亮→如10s内接收不到反馈信号,反馈指示灯闪亮→停止操作再次按下受控设备的按钮即可。

六、消防广播操作

考核内容:启动与复位操作

(1)检查消防广播系统电源开关是否打开;

(2)手动状态下操作:

①打开功放电源,取下话筒,按下右上角“话筒”按钮;

②按下广播分配盘上选择区域开关;

③按住话筒旁边的开关讲话。复位时相反

七、多线制控制盘操作

考核内容:手动启动、停止操作

①直接控制盘即为多线联动控制盘,主要控制的是消防泵、喷淋泵、正压风机、排烟风机等重要的

消防设备。

②直接控制盘的操作→确定直接控制盘→选择受控设备的按钮→按下启动按钮→红色启动指示灯点亮→接收到反馈信号后,反馈指示灯点亮→如10s内接收不到反馈信号,反馈指示灯闪亮→停止操作再次按下受控设备的按钮即可。

八、识别各类火灾探测器考核内容识别探测器

第三章建筑消防设施操作与维护

一、使用与维护灭火器

考核内容

(1)正确选用灭火器

(2)检查灭火器组件是否齐全

1.按充填的灭火剂分类;

(1)水基型灭火器

(2)干粉灭火器

(3)二氧化碳灭火器

(4)洁净气体灭火器

2.按驱动灭火器的压力形式分类;

(1)储气瓶式灭火器

(2)储压式灭火器

3.按灭火器的移动形式分类;

(1)手提式灭火器;(2)推车式灭火器;(3)背负式灭火器;(4)手抛式灭火器;(5)悬挂式灭火器。(二)手提式灭火器的组成;

(1)器头(阀门);(2)喷嘴(或喷射軟管);(3)虹吸管;(4)筒体(钢瓶)

(三)推车式灭火器的组成;

(1)瓶头阀(阀门)(2)筒体(钢瓶)(3)虹吸管(4)软管组件、喷枪总成(喷筒)(5)推车(四)灭火器的使用方法;

(1)拉出保险销

(2)将喷嘴对准火焰根部,按下把手即喷。

注意:不同类型的火灾选择不同的灭火器。

(五)灭火器的外观检查;

(1)铅封应完整。

(2)压力表指针应在绿色区。

(3)灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。

(4)灭火器可见零部件应完整,无松动、变形、锈蚀和损坏。

(5)喷嘴和喷射软管应完整,无堵塞。

二、手动火灾报警按钮、消防栓启泵按钮修复

考核内容

(1)破碎型按钮修复

(2)可复位按钮修复

1.手动报警按钮和消火栓按钮使用方法为:压下或击碎玻璃方法。

2.手动报警按钮和消火栓按钮恢复方法:如采用可复位型,用专用工具复位按钮,按钮复位后再复位火灾报警控制器,如有报警或故障应进行检查,重新复位,并再复位主机,直至正常。如采用一次性使用的部件,每次击碎玻璃报警后,需要更换新玻璃。更换的方法:打开按钮前盖,取下破碎的玻璃,按上完好的玻璃,按住报警按钮柱,安装好前盖,拧紧前盖固定螺丝。如有报警或故障应进行检查,重新复位,并再复位主机,直至正常。

三、消防炮的操作方法

考核内容

(1)组件辨别: (1)喷管;(2)炮主体;(3)操作手柄;(4)定位锁紧把手;(5)入口法兰

(2)手动操作:

(1)发生火情立即启动水炮系统消防泵组;

(2)操作人员手持消防炮操作手柄(手轮式水炮—手持调节俯仰角度的操作手轮),缓慢打开水炮入口阀门。

(3)松开定位锁紧把手,利用水炮的操作手柄和炮体(手轮式水炮—利用炮的操作手轮和炮体)调节炮身水平和俯仰角度,使水充分覆盖在燃烧物上。

(4)炮身调至适当位置时,手柄式水炮可将定位锁紧把手锁紧,进行定向喷射。

(5)使用结束后,关闭系统消防泵组。

(6) 倾斜炮管倒出腔内余液,将炮管置于最低位置,锁紧定位锁紧把手。

(7)关闭水炮入口阀门,检查消防炮各部位,应无损坏现象。

四、消防水泵接合器

考核内容

(1)水泵接合器类型辨识

(2)组件指认

(1)消防接合器安装形式三种:SQX(地下式)、SQS(地上式)、SQB(墙壁式)。

(2)组成结构:消防接口、法兰接管、弯管、放水阀、止回阀、安全阀、闸阀。

五、水泵控制柜识别与维护

考核内容

(1)指认控制柜组件:启停按钮、指示灯、仪表、转换开关、电源开关、接触器、中间继电器、延时继电器、热继电器等

(2)说出维护方法

1、断开控制柜总电源,检查各转换开关,启动、停止按钮动作应灵活可靠。

2、检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好,各元件有无破损、松动、脱落,紧固各电器接触接头和接线螺丝。

3、做好外观保洁工作,清扫控制柜外表灰尘,用拧干的湿抹布擦净柜体。

4、做好控制柜内保洁工作,用干燥气体或刷子清洁柜内灰尘杂物。

5、合上总电源,检查电源指示应正常。

6、手动启动消防泵,观察控制柜运行情况,各仪表、指示灯是否指示正常,是否有异常声响。

六、湿式报警阀组组成和报警阀警铃试验

考核内容

(1)湿式报警阀组组成:湿式报警阀、延迟器、过滤器、实验球阀、水源控制阀、压力表、排水球阀、水力警铃、压力开关等

(2)湿式报警阀组警铃测试:

1、关闭实验球阀

2、打开快速实验放水阀

七、末端试水装置功能测试

考核内容

末端试水装置的压力流量、反馈信号功能测试

开启末端放水装置,出水压力不应低于0.05Mpa,流量不低于0.94L/S。水流指示器、报警阀、压力开关、警铃(5-90S)应动作、开启末端放水装置后5min内,自动启动消防水泵,并有反馈信号到控制室。

八、泡沫灭火系统辨识

考核内容

(1)口述系统分类:

按照系统产生泡沫的倍数不同分为:

1、低倍数泡沫灭火系统20以下

2、中倍数泡沫灭火系统21-200

3、高倍数泡沫灭火系统201-1000

按照安装形式分类:

1、固定式

2、半固定式

3、移动式

按喷射形式分类:

1、液上喷射

2、液下喷射

3、半液下喷射

4、泡沫喷淋

5、泡沫炮

(2)现场指认组件:

消防水源、消防泵、泡沫储存装置、泡沫比例混合器、泡沫产生器、雨淋阀组、喷头、控制阀及管道等

九、气体灭火系统

考核内容

(1)气体灭火系统分类:

按灭火器名称分类

1、二氧化碳灭火系统

2、七氟丙烷灭火系统

3、IG541混合气体灭火系统

4、三氟甲烷灭火系统

按照应用方式分类:

1、全淹没式

2、局部应用式

按装配形式分类:

1、管网式:组合分配式和单元独立式

2、预制式

按加压方式分类

1、自压式

2、内储压式

3、外储压式

(2)现场指认组件:

1、火灾报警系统、灭火控制系统、灭火系统组成;

2、灭火系统的组件有:灭火剂瓶组、瓶头阀、高压软管、单向阀(液流、气流)、集流管、安全阀、选择阀、压力开关、驱动瓶组、电磁阀、管道管件、喷头等

十、消防供水设施

考核内容

现场指认组件:消防水池、水箱、消防泵组、稳压泵、水泵接合器、各类阀门等

十一、防火阀操作

考核内容

(1)说出测试方法

现场关闭、远程关闭、自动关闭

(2)现场手动操作

手动操作防火阀上的手动控制装置,观察防火阀动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

手动复位控制装置,现场观察防火阀的复位情况及控制室反馈信号是否清除。防火阀的维护保养:1、机械部分(a)应定期检查试验,外表锈蚀、变形部位应及时处理。

(b)活动部分应注润滑油,保证灵活可靠。

(c)手动试验阀门1-2次,以确认操作系统正常。

(d)安装使用一年以上,应检查各种弹簧性能。

2、电气系统应定期检查测试,清除灰尘,紧固螺丝,接通电源操作试验1-2次,以确认系统性能可靠,输出讯号正常,否则应及时排除故障。

3、阀体内不得有杂物,以免影响阀门正常工作。

4、搬运防火阀、排烟防火阀时,应避免摔碰、重压,以免阀体变形,表面掉漆,附属装置及柔性钢索损伤。

十二、消防电梯操作

考核内容

(1)电梯现场手动迫降:按下首层的迫降按钮,所有消防电梯停于首层并打开箱门待用,这时消防控制室应收到反馈信号。复位时,按下并旋转按钮然后松开。

(2)电梯自动迫降:分别触发两个相关的火灾探测器,由报警控制器发出指令进行自动迫降,强制所有电梯停于首层并打开箱门待用,这时消防控制室应收到反馈信号。

十三、消防供配电

考核内容

(1)显示仪表指认:(电压、电流、频率)

(2)开关按钮指认:(开:绿色按钮;关:红色按钮)

建构筑物消防员实操考试总结初级

第一鉴定室 一、灭火器分为几类 水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器 1.水基型灭火器 ①清水灭火器用于扑救固体火灾。即A类火灾, ②泡沫灭火器用于扑救液体火灾,,也可用固体火灾即AB类火灾。 2.干粉灭火器 ①BC类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器,,用于ABE类火灾。 ②ABC类灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器,,可灭ABCE类火灾。 3.二氧化碳灭火器(CO?) 二氧化碳灭火器能扑灭ABCE类火灾。 二、灭火器的使用方法 ①选择正确的灭火器类型 ②将灭火器提至着火物5m至6m处,占据上风方向 ③去除铅封,拔出保险销 ④一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火

⑤在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 三、灭火器外观有效性的怎么检查 1.检查是否过期, 2.检查标识是否清晰, 3.检查压力表指针是否在绿区, 4.检查灭火器可见部位有无腐蚀, 5.检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏,6检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞。 四、应急照明灯具什么自检 1.应急照明灯具 ①断电 ②拔插头 ③按试验按钮 2.疏散指示标志 疏散指示标志的清洁与维护: ①查看外观和位置,核对指示方向,

②关闭正常照明;切断正常电源;按自检键,查看疏散指示标志的发光情况, ③维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。 五、火源怎么识别 ①明火焰 ②高温物体 ③电火花 第二鉴定室 一、火灾报警怎么处置? 1.火警 ①首先按下“消音”键, ②查看报警信息,确定报警点具体位置, ③通知另一名消防值班人员或保安人员携带通讯设备和灭火器到现场火灾确认。 2. 误报 ①现场确认如是误报, ②考察由哪些周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘)造成的误报 ③处理后按复位键复位,记录误报时间、部位、原因。

初级建构筑物消防员实操考试宝典

一、湿式自动喷水灭火系统 1、湿式系统是指准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 2、湿式系统的组成:末端试水装置、闭式喷头、水流指示器、管道系统、湿式报警阀组、给水设备、报警控制装置等部件组成。 3、湿式报警阀组的组成:报警阀、信号碟阀、排水阀、试警阀、警铃球阀、压力表、延迟器、压力开关、水力警铃等部件组成。 4、末端试水装置 组成:试水阀、试水接头、压力表 安装位置:最不利点水压处 测试方法:开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作,开启湿式系统的末端试水装置后5分钟内,自动启动消防水泵。作用: 1)、测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的作用是否正常,配水管是否畅通。 2)、测试最不利点的水压不低于0.05MPa 3)、检测干式系统和预作用系统的充水时间(干式系统充水响应时间1分钟左右) 5、延迟器作用:防止误报。(延迟器装满需30秒) 6、水流指示器作用:当管网中水流定向流动时,水流指示器会把水流信号转化为电信号,传送到火灾报警控制器,确认火灾位置或喷水区域。(安装在每个楼层的进水端) 7、压力开关的作用:压力开关作用后,会发送两路信号了,一路发送到火灾报警控制器,另一路发送到控制柜启动消防水泵。(控制柜平时处于自动状态,必须具有自动压力能力,一运一备) 8、水力警铃的作用:发出声响警报 9、信号碟阀的作用:维修,平时常开,处于报警阀下方,手动操作,只发送信号,不接收信号,如果关上会发送信号到火灾报警控制器。

10、排水阀的作用:测试维修。(平时关着) 11、警铃球阀作用:测试维修。(平时开着) 12、试警阀作用:测试压力开关和水力警铃,用的是报警阀下方水,压力水不经过报警阀。(平时关着) 13、自动喷水灭火系统的使用环境温度 1)、湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度不低于4?,且不高于70?的场所。 2)、干式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于4?,或高于70?的场所。主要用于环境温度低于4?的冷冻库,寒冷地区非采暖房间等火灾危险性不高的场所。 3)、预作用自动喷水灭火系统适用于严禁管道漏水、严禁系统误喷的场所。也可用来代替干式系统,多用于保护档案室、计算机等场所。 4)、雨淋系统适用于火灾水平迅速满眼的场所。如舞台、火工品厂以及高度超过闭式喷头保护能力的空间。 14、干式系统可以用的场所可以用预作用系统代替,但干式系统不可代替预作用系统。 15、湿式自动喷水系统工作原理: 当发生火灾时,温度升高,闭式喷头爆裂喷水,此时管网钟的水开始定向流动,水流指示器会把水流信号转化成电信号,发送到火灾报警控制器,确认火灾位置或喷水区域。报警阀内上方的有压水水压下降,下方有压水顶开阀瓣补充到上方,一路水流向火灾部位灭火,另一路水经过延迟器冲向压力开关,水力警铃发出声响警报,同时压力开关动作后,会发送两路信号,一路发送到火灾报警控制器,另一路发送到控制柜启动消防水泵,达到持续自动喷水的目的。 二、雨淋自动喷水灭火系统 1、雨淋自动喷水灭火系统是开式系统 2、戒指:雨淋报警阀组上方管道内是自由空气

初级建构筑物消防员实操考试内容-图文.

模块考核内容提问要点参考 配分评分标准 得分 1.请识别并说出指定防火门按照材质与开闭状态所属的种类; 2.请识别并指出该防火门的闭门器、顺序器、释放器2每答错1项扣1分请对防火门进行自检,并说出自检的要点 2每答错1项扣0.5分1.请说出防火卷帘的工作原理;2.请说出防火卷帘一步降与两步降的区别;3.请说出防火卷帘旁两个探测器的类型;4.请说出防火卷帘安装位置的有关规2每答错1项扣0.5分请对防火卷帘进行自检,并说出自检的要点 4每答错1项扣1分1.请分别说明防火阀与排烟防火阀的动作温度与所安放系统的名称;2.请识别并指出防火阀或排烟防火阀2每答错1项扣1分1.请识别并指出指定楼层的疏散走道和安全出口;2.请识别并指出指定楼层疏散指示标志和应急照明灯2每答错1项扣1分请通过两种开启方式对应急照明灯的功能进行检查 2每答错1项扣1分请识别并指出途中火源那个属于明火焰、高温物体或者电火花1不能正确识别扣1分录像:1.宾馆;2.饭店娱乐场所;3.市场、百货;4.地下场所每个场所有3~5个隐患是否能发现 请找出录像中出现的火灾隐患,每个场所不少于3条隐患1每答错1项扣1分会进行登记填写请针对以上录像中发现的火灾隐患填写《防火检查记录》1填写错误或不完整扣0.5小计

19请识别并指出火灾报警控制器1不能正确识别扣1分请识别并指出消防联动控制器 1不能正确识别扣1分请识别并指出消防控制室图形显示装置1不能正确识别扣1分请识别并指出消防电话主机1不能正确识别扣1分请识别并指出消防应急广播 1不能正确识别扣1分 请进行火灾报警控制器开机操作(或演示操作步骤1不能按正确顺序开机扣1分请进行火灾报警控制器关机操作(或演示操作步骤1不能按正确顺序关机扣1分请说出自检的作用,并进行自检操作1不能正确操作扣0.5分不能说明其作用扣0.5分请说出消音的作用,并进行消音操作1不能正确操作扣0.5分不能说明其作用扣0.5分请说出复位的作用,并进行复位操作 1不能正确操作扣0.5分不能说明其作用扣0.5分请说出火灾报警控制器当前主备电源的工作状态1不能正确判断扣1分请找到电源故障原因并打开相应的开关 1不能正确操作扣1分请检查主备电源切换功能 1 不能正确操作扣1分 (事先设置火灾报警信号,请根据主机上的报警信号在值班记录上填写相应内容 2.5少填一项扣0.5分请正确填写交接班记录(或指出填写的范围和内容 1.5不会或没有填写扣1.5分请口述消防控制室处置程序

建(构)筑物初级消防员实操资料精简版

初级技能操作辅助资料 第一部分防火巡查(25分) 一、每日防火巡查的主要内容 (一)识别火源(共七种): 1、明火焰 2、高温物体 3、电火花。 4、撞击与摩擦; 5、光线照射与聚焦; 6、绝热压缩(机械能变为热能); 7、化学反应放热(化学能变为热能)。 常见的有三种:1、明火焰2、高温物体3、电火花。 1、明火焰:炉灶的火焰、打火机的火焰、火柴的火焰 2、高温物体:通电的电炉、点燃的烟头、灼热的铁皮烟囱 3、电火花:电焊的电弧、电线的短路、雷击电弧 (二)识别防火门: (1)按材质分4种:1、木质2、钢质3、钢木4、其他材质 (2)按状态分两种:1、常开式防火门2、常闭式防火门。 (3)按防火门的门扇数量分为:单扇防火门、双扇防火门,多扇防火门(含有二个以上门扇的防火门) (4)按防火门结构来分:门扇上带防火玻璃的防火门,带亮窗的防火门,带防火玻璃带亮窗的防火门,无玻璃防火门。 (5)防火门按其耐火性能分:隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)、非隔热防火门(C类) (3)主要配件:1、闭门器2、顺序器(双扇和多扇防火门的配件)3、释放器(常开式防火门的配件)4、火灾探测器(常开式防火门的配件) (三)识别防火卷帘: (1)下降的程序及一步降与两部降的区别; 1、下降的程序分两种:1、一步降 2、两步降 2、一步降与两部降的区别:主要区别在于安装防火卷帘的地方是否有人员疏散,有人员疏散的地方适合安装两步降,无人员疏散的地方适合安装一步降。 一步降的下降方式:当防火卷帘的其中一个火灾探测器(感温)探测到火灾信号后,防火卷帘直接下降到地面。 两步降的下降方式:当防火卷帘的第一个火灾探测器(感烟)探测到火灾信号后,防火卷帘下降到距离地面1.8米的位置,当第二个火灾探测器(感温)探测到火灾信号时下降到地面。 (2)两个探测器的类型:一个是感烟探测器,另一个是感温探测器。 (3)防火卷帘两侧火灾探测器的安装要求:1)、在防火卷帘两侧都要安装,而且是要交叉对称安装,即感温探测器对面的是感烟探测器,感烟探测器对面的是感温探测器。2)、火灾探测器要安装在离防火卷帘帘面约50cm的位置。 (4)识别防火阀及排烟防火阀: 防火阀:安装在送风口的位置,当温度达到70度时就会自动关闭,平时处于常开状态。

建(构)筑物初级消防员实操资料

广东省泰安消防职业培训学院 建(构)筑物消防员职业技能鉴定(初级) 考试辅导资料 黄伟龙 2019-12-13

建(构)筑物消防员职业技能鉴定(初级) 试用版 考 试 辅 导 资 料

初级技能操作辅助资料 第一部分防火巡查(25分) 一、每日防火巡查的主要内容 (一)识别火源(共七种): 1、明火焰, 2、高温物体, 3、电火花。 4、撞击与摩擦, 5、光线照射与聚焦, 6、绝热压缩(机械能变为热能), 7、化学反应放热(化学能变为热能)。 常见的有三种:1、明火焰,2、高温物体,3、电火花。 1、明火焰如下图: 炉灶的火焰打火机的火焰火柴的火焰 2、高温物体如下图: 通电的电炉点燃的烟头灼热的铁皮烟囱 3、电火花如下图: 电焊的电弧电线的短路雷击电弧 (二)识别防火门: (1)按材质分4种:1、木质,2、钢质,3、钢木,4、其他材质 (2)按状态分两种:1、常开式防火门,2、常闭式防火门。 (3)按防火门的门扇数量分为:单扇防火门、双扇防火门,多扇防火门(含有二个以上

门扇的防火门) (4)按防火门结构来分:门扇上带防火玻璃的防火门,带亮窗的防火门,带防火玻璃带 亮窗的防火门,无玻璃防火门。 (5)防火门按其耐火性能分:隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)、非隔热防 火门(C类) (3)主要配件:1、闭门器,2、顺序器(双扇和多扇防火门的配件),3、释放器(常开 式防火门的配件),4、火灾探测器(常开式防火门的配件) (三)识别防火卷帘: (1)下降的程序及一步降与两部降的区别 1、下降的程序分两种:1、一步降, 2、两步降 2、一步降与两部降的区别:主要区别在于安装防火卷帘的地方是否有人员疏散,有人员疏散的地方适合安装两步降,无人员疏散的地方适合安装一步降。 (3)防火卷帘两侧火灾探测器的安装要求:1)、在防火卷帘两侧都要安装,而且是要交 叉对称安装,即感温探测器对面的是感烟探测器,感烟探测器对面的是感温探测器。2)、火灾探测器要安装在离防火卷帘帘面约50cm的位置。 (4)识别防火阀及排烟防火阀: 防火阀:安装在送风口的位置,当温度达到70度时就会自动关闭,平时处于常开状态。排烟防火阀:安装在跨越防火分区或楼板的墙体位置。当温度达到280度时就会自动 关闭,平时处于常开状态。 (四)识别安全疏散设施: 1、安全出口, 2、疏散通道, 3、疏散指示标志和应急照明灯, 4、疏散楼梯与楼梯间, 5、应急广播与辅助救生设施, 6、超高层建筑需设置避难层和直升机停机坪。

建构筑物消防员实操考试总结初级

第一鉴定室 一、灭火器分为几类? 水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器 1.水基型灭火器 ①清水灭火器用于扑救固体火灾。即A类火灾, ②泡沫灭火器用于扑救液体火灾,,也可用固体火灾即AB类火灾。 2.干粉灭火器 ①BC类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器,,用于ABE类火灾。 ②ABC类灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器,,可灭ABCE类火灾。 3.二氧化碳灭火器(CO?) 二氧化碳灭火器能扑灭ABCE类火灾。 二、灭火器的使用方法? ①选择正确的灭火器类型 ②将灭火器提至着火物5m至6m处,占据上风方向 ③去除铅封,拔出保险销 ④一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火 ⑤在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 三、灭火器外观有效性的怎么检查? 1.检查是否过期, 2.检查标识是否清晰, 3.检查压力表指针是否在绿区,

4.检查灭火器可见部位有无腐蚀, 5.检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏,6检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞。 四、应急照明灯具什么自检? 1.应急照明灯具 ①断电 ②拔插头 ③按试验按钮 2.疏散指示标志 疏散指示标志的清洁与维护: ①查看外观和位置,核对指示方向, ②关闭正常照明;切断正常电源;按自检键,查看疏散指示标志的发光情况, ③维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。 五、火源怎么识别? ①明火焰 ②高温物体 ③电火花 第二鉴定室 一、火灾报警怎么处置 1.火警 ①首先按下“消音”键,

②查看报警信息,确定报警点具体位置, ③通知另一名消防值班人员或保安人员携带通讯设备和灭火器到现场火灾确认。 2. 误报 ①现场确认如是误报, ②考察由哪些周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘)造成的误报 ③处理后按复位键复位,记录误报时间、部位、原因。 3火灾 ①消防控制室内值班人员立即将火灾报警联动控制器开关由手动打 为自动。 ②启动消防广播通知现场人员疏散逃生 ③拨打火警电话119。 ④通知单位领导,启动单位内部灭火和应急疏散预案。 ⑤启动相应的消防设施,如消防栓系统,喷淋系统,防排烟系统等。 ⑥时刻监视设备运行情况到火灾扑灭为止。 二、火警电话“119”什么拨打? ①接通“119”后,首先确认对方是否为火警受理台 ②说出发生火灾地点和着火部位 ③说出着火物性质、火势情况、是否有人员被困 ④留下姓名和联系方式 ⑤派人做好迎接消防车的各项准备工作。 三、火警信号与故障信号的怎么区分?

(消防培训方案)初级建构筑物消防员初级技能操作

(消防培训方案)初级建构筑物消防员初级技能 操作

初级技能操作(四个水系统已标注) 第一章防火巡查 一、每日防火巡查的主要内容 (一)识别火源(七种):1、明火焰2、高温物体3、电火花 (二)识别防火门: (1)材质:1、木质2、钢质3、钢木4、其它 (2)状态:1、常开2、常闭 (3)配件:1、闭门器2、顺序器3、释放器 (三)识别防火卷帘: (1)下降的程序及一步降与两部降的区别; 1、下降的程序: 2、一步降与两部降的区别:主要区别在于安装防火卷帘的地方是否有人员疏散,有人员疏散的地方适合安装两部降,无人员疏散的地方适合安装一部降。 一步降:当防火卷帘的其中一个火灾探测器探测到火灾信号时,防火卷帘直接下降到地面。 两部降:当防火卷帘的一个火灾探测器探测到火灾信号时,防火卷帘下降到1.8米的位置,当另一个火灾探测器探测到火灾信号时下降到地面。 (2)两个探测器的类型:一个是感烟探测器,另一个是感温探测器。(3)安装位置是不符合规定:在防火卷帘两边都对应装有两个探测器,一个是感烟探测器,另一个是感温探测器。感温探测器对面的是感烟

探测器,感烟探测器对面的是感温探测器。 (4)识别防火阀及排烟防火阀: 防火阀:一般安装疏散楼梯、疏散前室的下部,当温度达到70度时就会自动关闭。 排烟防火阀:一般安装在疏散通道的顶部,当温度达到280度时就会自动关闭。 (四)识别安全疏散设施:1、安全出口,2、疏散通道,3、疏散指示标志,4、应急照明灯。 二、定期防火检查的主要内容 (一)应急照明灯自检:1、可按应急照明灯试验按钮,检查在断电情况下是否开启;2、拔掉应急照明灯的插销,检查在断电情况下是否开启。 (二)防火门自检:1、检查防火门的释放器是否灵敏;2、看防火门关闭时,是不按顺序进行关闭的;3、防火门关闭后是否密闭;4、分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。 1、闭门器:主要是看自然关闭时的灵敏度。 2、顺序器:主要是看关闭时是否按顺序自然关闭。 3、释放器:主要是看断电后能否自然释放防火门。 (三)防火卷帘自检: 手动操作方法:1、是否能找到设在卷帘一侧贮藏箱内的一条圆环式铁索链;2、是否会操作下降和卷起。

中级建构筑物消防员实操考试

水系统考试知识点 一、火灾探测器分类: 1.点型感烟探测器; 2.点型感温探测器; 3.点型光电火灾探测器; 4.点型可然气体火灾探测器; 5.紫外火灾探测器; 6.线型光束火灾探测器; 二、湿式报警阀组件识别

1.水利警铃; 2.压力开关; 3.延迟器; 4.节流孔; 5.过滤器; 6.报警截止阀; 7.试警铃球阀; 8.主进水阀; 9.主排水阀;10.湿式报警阀;11.进水压力表;12.出水压力表;13.补偿器; 三、警铃的测试方法: 第一步:关闭报警截止阀; 第二步:打开试警铃球阀; 第三步:检测警铃发出声响; 第四步:是否达标关闭试警铃球阀打开报警截止阀; 四、末端试水装置测试方法 动作:完全打开末端试水阀;

结果:1.检查管道是否畅通;2.检查水利警铃、压力开关、湿式报警阀、水流指示器能否正常动作;3.检查最不利点喷头压力是否不低于0.05MPA;4.检查压力开关能否在打开末端试水阀后5分钟内启动喷淋蹦; 五、室内消火栓箱的定期检查 1.检查箱体及各组件是否在位完整齐全; 2.检查消火栓报警按钮线路指示灯是否完好无故障; 六、静水压的测试方法 1.将测压接头接到接到栓阀接口上并安装好压力表; 2.在测压接头接口处盖上端盖缓慢打开栓阀; 3.读取静水压值关闭栓阀松表泄压取下端盖 七、动水压的测试方法 1.取出水带把水带铺平拉直水带一端接栓阀栓口; 2.将测压接头接在水带另一端并安装好压力表; 3.缓慢打开栓阀待压力表示数稳定后读取动水压值; 4.关闭栓阀取下测压接通将水带洗净晾干放回原位; 八、泡沫灭火系统的分类 1.低倍泡沫灭火系统(20倍以下) 2.中倍泡沫灭火系统(21-200倍) 3.高倍泡沫灭火系统(201-1000倍) 九、泡沫灭火系统的组成

初级构建筑消防员实操题

防火巡查19 (一)识别火源1 火源:是指能够使可燃物与助燃物(包括某些爆炸性物质)发生燃烧或爆炸的能量来源。常见的有:热能、电能、机械能、化学能、光能。常见的火源有: 明火焰:火柴火焰、打火机火焰、蜡烛火焰、酒精灯火焰、灶具火焰、气焊气割火焰等。 高温物体:火星、烟头、碘钨灯、白炽灯、电焊熔渣、烟头、电熨斗。 电火花:电器开关开启或关闭火花、短路火花、雷电、继电器火花、静电打火等。 撞击与摩擦:加工、摩擦、撞击火花等。 光线照射与聚焦:太阳灶、透镜等 绝热压缩(机械能变为热能)、化学反应放热(化学能变热能)等七类。 (二)识别防火门2 防火门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性、隔热性要求的门。 作用:阻止火势及烟气蔓延。 1.按材质分: 木质防火门(代号MFM)、钢质防火门(代号GFM)、钢木质防火门(代号GMFM)、其他材质防火门(代号**FM,**) 2.按状态分: A常闭防火门:平时在闭门器的作用下处于关闭状态, B常开防火门:平时在释放器的作用下处于开启状态,火灾时,防火释放器自动释放,防火门在闭门器和顺序器的作用下关闭。 常开防火门和常闭防火门的区别:常开防火门有释放器,平时常开。 常闭防火门没有释放器,平时常闭。 3.常开防火门的复位操作:消防控制室远程关闭和现场就地关闭两种。 4.结构组成:防火门框、防火门扇、防火骨架、防火合页、防火锁具、闭门器、顺序器、 释放器。 闭门器:用于关闭防火门。 顺序器:用于双扇、多扇防火门的关闭顺序,保证严密。 释放器:用于常开防火门,启动方式:现场手动和远程自动。 5.防火门的耐火性能分: A类:完全隔热防火门B类:部分隔热防火门C类:非隔热防火门其中A类隔热防火门分为: 甲级防火门:耐火极限不低于1.5h,一般安装在防火分区之间的防火墙上。 乙级防火门:耐火极限不低于1.0h,一般安装在疏散走道上。 丙级防火门:耐火极限不低于0.5h,一般安装在管道井、电缆井的检查门、垃圾道前室。 6.防火门每日巡检要点: a、防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔火隔烟作用。 b、防火门前是否堆放物品影响开启。 c、带闭门器的防火门是否能够自动关闭;电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关闭。(三)防火门自检2 1.切断释放器电源,检查防火门的释放器是否灵敏。防火门关闭为正常。 2.关闭双扇和多扇防火门,检查顺序器是否准确。

中级建构筑消防员实操考核内容

中级建构筑消防员实操考核内容

压力水枪(水带拉直), 一个抱好水枪另一个缓慢开启缓慢打开消火栓手轮, 正常出水后,读取压力表数据并记录, 将压力测试水枪擦拭干净后,水带排水晾干后收好。 (2)消防炮的认识和操作。 1、问:消防水炮的组件: 答:操作手柄、炮主体、喷管(炮筒)、定位锁紧把手、入口法兰、入口阀门等。 2、问:消防水炮的操作方法: 答:(模拟动作加口述) a)一只手扶消防炮手把柄。 b)一只手去找左右转向螺丝,去松动。 c)再去找上下转向扳手,去松动。 d)双手握住把柄,调正准确位置。 e)再用一只手去打开阀门(开启把柄)。 f)消防炮喷水后,调正扑救火灾的准确方 位。 喷水操作后。 g)关闭阀门(开启把柄) h)将消防炮管头向下,将水放空。

i)锁紧转向螺丝和扳手。 j)检查消防炮有无损坏现象。 (3)、水泵接合器的认识: 1、问:手指任意一~三个水泵结合器回答出其名称。 答:对应回答地上式、地下式、墙壁式、多功能式水泵接合器 (4)、湿式报警阀组组成和报警阀警铃试验。 1、问:湿式报警阀组件: 答:湿式报警阀、过滤器、延时器、压力开关、水力警铃、放水试验阀、试警铃 阀。 2、问:湿式报警阀组测试警铃方法。 答: a)开启DN50的放水试验阀进行(此阀还可 以测试湿式报警阀动作功能),指出即可。 b)开启DN15的试警铃阀进行,指出即可。 (5)、末端试水装置的压力.流量.反馈信号功能测试。 1、问:末端试水作用和要求: 答:放水阀开启后。1.报警阀应动作。

2.压力开关应动作,并向控制中心报 警。3.水力警铃应响,在一定范围内能 听见。4.水流指示器应动作,并将动作 信号报到控制中心。5.观察放出的水是 否流畅.无杂物清晰的。6测试压力有无 变化,是否符合要求。 2、测试压力:放水测试压力不低于 0.05MPa,是指所在建筑物系统的最不 利点处。即距离消防水泵最高.最远的那 个末端放水装置处。系统其它位置的末 端放水装置依次类推应大于0.05MPa (6)、泡沫灭火系统组件识别。 1、问:泡沫分类组件: a)高倍数泡沫发泡沫倍数在201~1000倍。 b)中倍数泡沫发泡沫倍数在21~200倍。 c)低倍数泡沫发泡沫倍数在20倍以内。 2、问:泡沫灭火系统的组件: 泡沫储罐、泡沫混合液管,供水管、出 液阀、泡沫比例混合器、泡沫发生器(泡 沫喷头、低倍数空气泡沫发生器、高倍 数空气泡沫发生器)。 (7)、消防供水设施主要设施。

初级构建筑消防员实操题

初级构建筑消防员实操题 Prepared on 22 November 2020

 5.防火门的耐火性能分: A类:完全隔热防火门B类:部分隔热防火门C类:非隔热防火门其中A类隔热防火门分为: 甲级防火门:耐火极限不低于,一般安装在防火分区之间的防火墙上。 乙级防火门:耐火极限不低于,一般安装在疏散走道上。 丙级防火门:耐火极限不低于,一般安装在管道井、电缆井的检查门、垃圾道前室。 6.防火门每日巡检要点: a、防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔火隔烟作用。 b、防火门前是否堆放物品影响开启。 c、带闭门器的防火门是否能够自动关闭;电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关 闭。 (三)防火门自检2 1.切断释放器电源,检查防火门的释放器是否灵敏。防火门关闭为正常。 2.关闭双扇和多扇防火门,检查顺序器是否准确。 3.防火门关闭后是否密封。 4.分别触发两个相关触发器,查看常开防火门的关闭效果及反馈信号。 (四)识别防火卷帘2 1.耐火极限:普通钢质防火卷帘≥2H、无机纤维复合防火卷帘≥3H、特级防火卷帘≥4H

中级建构筑物消防员实操详解 图文版

中级建(构)筑物消防员技能操作详解 一、消防安全标志识别(5分)[具体可参考教材P13-P17] 说出以下标志的名称及含义 (1)识别火灾报警与手动控制装置标志(2)识别灭火设备标志(3)识别火灾爆炸危险标志(4)疏散指示标志(5)方向辅助标志 二、疏散指示和应急照明的照度测式(5分) 【照度计使用方法】 1、测试前操作(准备工作):切断供电电源、选定照度测式位置 2、测试操作中:打开照度计电源,打开光检测器盖子,将光检测器水平放在测量位置,正确选择测量档位,显示数据比较稳定时,按HOLD键锁定并读取数据记录值 3、重复测量,连续读书三次并记录,判断该照度数据是否合格。 4、测试完成后,将光检测器盖子盖上,按下电源开关键,切断电源。

三、室内消火栓的定期检查,(10分) 1)对室内消火栓箱的检查(2分) 1、判定箱体及各部件是否齐全完整 2、判定报警按钮、指示灯有无故障 2)消火栓口静水压的测量(4分) 1、将消火栓测压接头接到栓口,并安装好压力表 2、在测压接头出口处装上端盖 3、缓慢打开消火栓阀门,读取静水压 4、关闭阀门,旋松压力表,然后取下端盖 3)消火栓口出水压的测量(4分) 1、将水带连接到消火栓栓口 2、将测压接头与水带连接 3、打开消火栓阀门,读取出水压 四、控制器多种信息查询的操作方法(6分): 观察各指示灯状态,手动查询火警、故障、屏蔽(隔离)、历史记录等信息 查询火警(灵活操作):如有火警在首页面会直接显示;或者按“查火警” 查询故障(灵活操作):在首页按F2(操作)→按当前故障 查询屏蔽(灵活操作):在首页按F2(操作)→按F3(查询)→按2(当前屏蔽)→按确认,

建构筑物消防员初级考题及问题详解

第一章消防工作概述 一、判断题 1、火是以释放热量并伴有烟或火焰或两者兼有为特征的燃烧现象。(√) 2、火灾是失去控制的燃烧所造成的灾害。(X) 3、国家标准GB/T 4968-2008《火灾分类》中根据可燃物的类型和燃烧特性,将火灾定义为A类、B类、C类、D类、E类、F类六 种不同的类型。(√) 4、按火灾损失严重程度把火灾划分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。(√) 5、重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾。(X) 6、较大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的 火灾。(X) 7、一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。(√) 8、A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。(X) 9、B类火灾是指液体或者可熔化的固体物质火灾。(√) 10、乙烷引起的火灾属于B类火灾。(X) 11、E类火灾是指烹饪器具的烹饪物(如动植物油脂)火灾。(X) 12、煤油引起的火灾属于C类火灾。(X) 13、石蜡引起的火灾属于属于B类火灾。(√) 14、防火和灭火是一个问题的两个方面,“消”为防创造条件,“防”为消提供补充。(X) 15、消防工作具有广泛的社会性,它涉及到社会的各个领域、各个行业、千家万户。(√) 16、消防工作由国务院领导,由地方各级公安部门负责。(X) 17、消防安全是公共安全的重要组成部分,做好消防工作,维护公共安全,是政府及政府有关部门履行社会管理和公共服务职能,提高公共消防安全水平的重要容。(√) 18、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。(√) 19、“防消结合”,就是要求把同火灾作斗争的两个基本手段——防火和灭火有机地结合起来,做到相辅相成、互相促进。(√) 20、消防工作的原则是政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与。(√) 二、选择题(四选一) 1、造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于A。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾 (D) 一般火灾 2、造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的火灾属于B。(A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾 (D) 一般火灾 3、造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾属于 C。(A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾 (D) 一般火灾 4、造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾属于D。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾 (D) 一般火灾 5、A火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。 (A)A类(B)B类(C)C类 (D) D类 6、B火灾是指液体或者可熔化的固体物质火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类 (D) D类 7、C火灾是指气体火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类 (D) D类 8、D火灾是指金属火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类 (D) D类 9、 D火灾是指带电火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类 (D) E类 10、D火灾是指烹饪器具的烹饪物(如动植物油脂)火灾。 (A)A类(B)B类(C)E类 (D) F类 11、下列物质中B属于A类火灾。 (A)沥青(B)泡沫塑料制品(C)天然气 (D) 烹饪物 12、下列物质中D属于B类火灾。 (A)赛璐珞胶片(B)运行中的程控交换机 (C)铝镁合金 (D) 石蜡 13、下列物质中C属于C类火灾。 (A)火柴仓库(B)钾金属(C)煤气 (D) 汽油 14、下列物质中B属于D类火灾。 (A)甲烷气体(B)铝镁合金

最新建(构)筑物消防员(初级)_初级实操资料

实操考试地点板桥消防培训中心(市雨花台区板桥街道振兴路88号消防总队教导大队院),乘坐地铁1号线明基医院下,转乘96路公交车龙飞路站下斜对面;请各位考生查看自己的实操考试时间,提前半小时到考点,考试需带、! 建(构)筑物消防员 第二部分初级技能操作题 第一章防火巡查 一、每日防火巡查 (一)准备工作 准备防火门、防火卷帘门、疏散指示标志、应急照明等器材 (二)考核容 (1)识别火源(2)识别防火门(3)识别防火卷帘(4)识别安全疏散设施 (三)考核时间 4分钟 (四)评分项目及标准

二、定期防火检查 (一)准备工作准备应急照明灯检测仪器、防火检查记录本 (二)考核容 (1)应急照明灯进行自检(2)防火门自检(3)防火卷帘自检及功能测试(4)填写《防火检查记录》(三)考核时间 4分钟

第二章消防控制室监控 一、识别消防控制室设备 (一)准备工作 消防控制室监控 (二)考核容 (1)识别火灾报警器(2)识别消防联动控制器(3)识别消防控制室图形显示装置(4)识别消防主机(5)识别消防应急广播 (三)考核时间 2分钟 二、火灾报警控制器的开关顺序及自检、消音、复位 (一)准备工作 消防控制室相关设备 (二)考核容 (1)火灾报警控制器开机顺序(2)火灾报警控制器关机顺序(3)正确完成自检操作并口述其作用(4)正确完成消音操作并口述其作用

(5)正确完成复位操作并口述其作用 (三)考核时间 4分钟 三、检查火灾报警控制器主备电源工作状态 (一)准备工作 将火灾报警控制器设定为“正常、主电故障或备电故障”状态之一(二)考核容 (1)主备电的工作状态判定 (2)主备电故障检查及恢复 (3)主备电切换功能检查 (三)考核时间 3分钟

建构筑物消防员实操考试总结初级精修订

建构筑物消防员实操考 试总结初级 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

 3.二氧化碳灭火器(CO) 二氧化碳灭火器能扑灭ABCE类火灾。 二、灭火器的使用方法? ①选择正确的灭火器类型 ②将灭火器提至着火物5m至6m处,占据上风方向 ③去除铅封,拔出保险销 ④一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火 ⑤在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 三、灭火器外观有效性的怎么检查? 1.检查是否过期,

2.检查标识是否清晰, 3.检查压力表指针是否在绿区, 4.检查灭火器可见部位有无腐蚀, 5.检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏, 6检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞。 四、应急照明灯具什么自检? 1.应急照明灯具 ①断电 ②拔插头 ③按试验按钮 2.疏散指示标志 疏散指示标志的清洁与维护: ①查看外观和位置,核对指示方向, ②关闭正常照明;切断正常电源;按自检键,查看疏散指示标志的发光情况, ③维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。 五、火源怎么识别? ①明火焰 ②高温物体 ③电火花

第二鉴定室 一、火灾报警怎么处置 1.火警 ①首先按下“消音”键, ②查看报警信息,确定报警点具体位置, ③通知另一名消防值班人员或保安人员携带通讯设备和灭火器到现场火灾确认。 ⑤启动相应的消防设施,如消防栓系统,喷淋系统,防排烟系统 等。 ⑥时刻监视设备运行情况到火灾扑灭为止。 二、火警电话“119”什么拨打?

建构筑物(初级)消防员实操考试要点

建构筑物消防员实操考试要点 一、火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法 1、火灾报警控制器开机顺序正确,先主电开关、后备电开关最后控制器开关。 2、火灾报警控制器关机顺序,先控制器开关后备电开关、最后主电开关。 3、正确按下自检键,自检的作用:火灾报警控制器报警功能是否正常。 4、正确按下消音键,消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。 5、正确按下复位键,复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。 二、处置火灾与故障报警 1、区分火灾报警信号、故障报警信号。 2、通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位。 3、能正确处理报警信号并在控制室进行操作。 三、拨打119电话报警 1、能准确说出发生火灾地点和着火部位。 2、简要说明着火物性质、火势情况、是否有人员被困。 3、留下姓名和联系方式。 4、通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。 四、消防专用电话的使用及维护方法 1、现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔,电话总机立即响应,总机和分机可以通话。 2、当总机呼叫分机时,按下对应分机选择键,对应分机振铃响,分机即可与主机通话。 3、会清洁维护(口试),正确方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。 五、填写《消防控制室值班记录》和交接班记录 1、正确填写《消防控制室值班记录》。 以下内容填写正确:(1)、报警类型(2)、报警部位(3)、报警时间(4)、报警原因(5)、处理方法 2、正确填写交接班记录。 六、定期防火检查的主要内容 1、应急照明灯自检:1可按应急照明灯试验按钮,检查在断电情况下是否开启;2拔掉应急照明灯的插销,检查在断电情况下是否开启。 2、防火门自检:1检查防火门的释放器是否灵敏;2看防火门关闭时,是否按顺序进行关闭的;3防火门关闭后是否密闭。4分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。 3、防火卷帘自检:1手动操作方法:(1)是否能找到设在卷帘一侧贮藏箱内的一条圆环式铁索链(2)是否会操作下降和卷起。2电动操作方法:是否会操作上下和停止。3分别触发两个相关的火灾探测器。4消防控制室手动输出遥控信号。 七、自动洒水喷头类型识别

中级建构筑消防员实操考核内容.doc

中级消防员实操考核提纲 (第一区) (1)室内消火栓的定期检查: 1、问:箱内是否齐全: 箱体、箱门、水带、水枪、卷盘、软管、消火栓手动启动按钮、消火栓 答:查看箱内配件是否齐全?回答:齐全或缺什么? 2、问:如何使用测试消火栓,测试消火栓管内压力(即静压)。 答: 检查压力测试水枪,旋紧压力表和端盖; 将压力测试水枪与消火栓接口接好; 缓慢打开消火栓手轮(保护压力表),读取压力表数据并记录; 关闭消火栓,放松压力表,旋下端盖,取下压力测试水枪; 擦拭干净后放回原处保存。 3、问:测试消火栓栓口出水压力(即动作压力)。 (两人操作)旋紧压力表旋下端盖, 将水带一端接好消火栓另一端接好压力水枪(水带拉直), 一个抱好水枪另一个缓慢开启缓慢打开消火栓手轮, 正常出水后,读取压力表数据并记录, 将压力测试水枪擦拭干净后,水带排水晾干后收好。 f)消防炮喷水后,调正扑救火灾的准确方位。 喷水操作后。 g)关闭阀门(开启把柄) h)将消防炮管头向下,将水放空。 i)锁紧转向螺丝和扳手。 j)检查消防炮有无损坏现象。 (3)、水泵接合器的认识: 1、问:手指任意一~三个水泵结合器回答出其名称。 答:对应回答地上式、地下式、墙壁式、多功能式水泵接合器

建构筑物初级消防员实操考试要点

建构筑物(初级)消防员实操考试要点 一、消防控制室监控(二楼) 1.火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消 报警原因和处理方法。(2.5分) ②交班记录:序号、火灾报警控制器运行情况、消防控制室的其他消防系统运行情况、火灾报警控制器自检查情况记录、值班情况、事件记录和消防安全管理人签字7个内容(1.5分) 5.处置火灾与故障报警 (4分) ①消防控制室处置程序:消防控制器报警后,先按下消音键消音,再依据报警信号确定报警点位置,中控室一人拿着消防电话以及灭火器说着火物性质、火势情况、是否有人员被困。③留下姓名和联系方式。 ④通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。 7.控制器的多种信息查询(5分) ①查看面板上火警指示灯,说出液晶屏上查看火警的详细信息,把报警信息全读出来(1分) ②查看面板上故障指示灯,说出液晶屏上查看 故障的详细信息,把故障信息全读出来(2分) ③查看面板上隔离指示灯,说出液晶屏上查看有效,反馈灯亮说明对应设备已经正常启动。④复位 12.多线控制盘操作(5分) ① 首先将多线控制盘打到手动允许状态②按下对应设备启动按键(排烟机、送风机、消防泵),启动联动设备→一个是开键一个是关键。③按对应停止按键,停止联动→指示灯亮说明启动起了不亮未启动。④复位 13.消防电话使用与维护(3分) ①总机呼分机:拿起话筒,选择对应分机键按下,对应分机响铃,分机与总机即可通话。 ②分机呼总机:拿起分机或手柄电话插入电话插孔,总机响应,总机和分机可以通话。 ③维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。 二、防火巡查(三楼) 1.识别火源1分 明火焰:打火机火焰、灶具火焰;高温物体:烟头、焊渣、电炉;电火花:短路、电焊电弧。 2.识别防火门:2分 材质(木质、钢质、钢木质、其它材质) 闭门器:顶上靠门轴,顺序器→门顶中,释放器,门底部。防火门分常开、常闭两种,关键区分点为释放器,考场为常闭式。 3.识别防火卷帘:2分 下降程序:火灾时,消防指挥系统发出指令下降,也通过烟感、温感传输信号到控制器,控制器发出指令使防火卷帘完成一步、两步、关闭动作。区别:安装位置有区别→两步降是指安装在疏散通道上的防火卷帘,一步降是仅用于防火分隔的防火卷帘;下降方式有区别:两步降是烟感探测器报警后下降至距地面1.8M 处,温感探测器报警后下降至地面;一步降是火灾报警后直接下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。烟感探测器有网状,温感探测器有温度计。安装位置合规:设在疏散走道和消防电梯前室的防火卷帘,应具有在降落时有

相关文档
相关文档 最新文档