文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 800800mm柱加密区箍筋及体积配箍率

800800mm柱加密区箍筋及体积配箍率

800800mm柱加密区箍筋及体积配箍率
800800mm柱加密区箍筋及体积配箍率

800*800mm柱加密区箍筋及体积配箍率

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010), 本文简称《高层规程》

钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 计算条件

2 计算过程

2.1 最小配箍特征值λv

轴压比N/(f c A)=0.50,查《混凝土规范》表11.4.17 并插值得,最小配箍特征值λv =0.130 2.2 最小体积配箍率ρvmin

f c =16.70N/mm 2,f yv =270N/mm 2

根据《混凝土规范》第11.4.17条, 最小体积配箍率计算如下:

根据《抗震规范》第6.3.9条, 箍筋体积配箍率不应小于1.2%, 取ρvmin =1.2%

2.3 单根箍筋计算面积A sv

l 1=b-2c=600-2×35=530mm l 2=h-2c=800-2×35=730mm l 3=b f -2c=800-2×35=730mm l 4=h f -2c=300-2×35=230mm

A cor =l 1×(l 2-l 4)+l 3*l 4=530×(730-230)+730×230=432900mm 2

=

vmin v

2.4 箍筋直径及实际体积配箍率ρv (1)计算箍筋直径 (2)取d g =12mm (A sv =113mm 2) (3)实际体积配箍率ρv

(4)箍筋配置:d12@100

2.5 验算轴压比N/(f c A)

根据《抗震规范》第6.3.6条, 抗震等级为一级时, 框架结构的轴压比不能超过0.65

根据《混凝土规范》第11.4.16条注3, 剪跨比λ<1.5, 轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施!!!

vmin 3(=v

=

(

尺寸及计算简图

构造柱钢筋绑扎

3.2操作工艺 3.2.1构造柱钢筋绑扎 3.2.1.1、预制构造柱钢筋骨架 3.2.1.1先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 3.2.1.2根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或缠扣绑扎。箍筋应与受力钢筋伊持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。为防止骨架在运输中变形,构造柱对角钢筋之间用弯起筋绑扎固定。 3.2.1.3穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固。箍筋端头弯钩角度为1350,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;箍筋平直段长度不应小于箍筋直径的10倍。 3.2.1.4在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋;无设计要求时加密范围一般在圈梁上、下均为500mm,箍筋间距为1OOmm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 3.2.2、修整底层伸出的构造柱搭接筋 根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和抗震规范的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固要求:有设计要求时,应按设计要求进行施工;无设计要求时, 3.2.2.1无基础圈梁时,埋设在垫层或基础混凝土座内,如图1所示;

3.2.2.2当墙体附有管沟时,构造柱埋没深度应大于沟深。(图2) 3.2.3、安装构造柱钢筋骨架 先在搭接处的钢筋套上箍筋,注意箍筋应交错布置。然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣,两端中问各一扣。骨架调整后,可以顺序从根部加密区箍筋开始往上绑扎。 3.2.4、绑扎搭接部位钢筋 3.2. 4.1构造柱钢筋必须与各层纵横墙的圈梁钢筋绑扎连接,形成一个封闭框架。 3.2. 4.2在砌砖墙大马牙槎时,沿墙高每50cm埋设两根Φ6.5水平拉结筋,与构造柱钢筋绑扎连接。 3.2. 4.3砌完砖墙后,应对构造柱钢筋进行修整,以保证钢筋位置及间距准确。 3.2.2圈梁钢筋的绑扎 3.2.2.1、一般采用预制图梁钢筋骨架,然后按编号吊装就位进行组装后支模板。也可现场绑扎,后支模板。一般采用硬架支模方法。如在模内绑扎时,按设计图纸要求间距,在模板侧帮画箍筋位置线。放箍筋后穿受力钢筋。箍筋搭接处应沿受力钢筋互相错开。 3.2.2.2、圈梁与构造柱钢筋交叉处,圈梁钢筋放在构造柱受力钢筋内侧。圈梁钢筋在构造柱部位搭接时,其搭接倍数或锚人柱内长度要符合设计要求。

学习11G101-1图集框架梁、柱的箍筋加密区的规定

有关11G101-1图集框架梁、柱箍筋加密的新规定 (11G101-1新图集学习资料) 一、框架梁箍筋加密区范围的规定: 1.抗震等级为一级,箍筋加密区为 2.0h b, 且≥500mm。 2.抗震等级为二、三、四级,箍筋加密区为1.5h b, 且≥500mm。 3、框架梁加腋构造 注意当梁、柱中心线之间的偏心距大于该方向柱宽度的1/4时,一般设计会进行梁加腋。 注意箍筋加密区应从加腋的弯折点开始算起。 二、框架柱箍筋的加密区的规定: 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 三、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”有什么相同点和不同点?

1、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都是梁的侧面纵向钢筋,钢筋工把它们称为“腰筋”。所以,就其在梁上的位置来说,是相同的。其构造上的规定,正如03G101-1图集第62-65页中所规定的,在梁的侧面进行“等间距”的布置,对于“构造钢筋”和“抗扭钢筋”来说是相同的。 2、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都要用到“拉筋”,并且关于“拉筋”的规格和间距的规定,也是相同的。即:当梁宽≤350时,拉筋直径为6mm;当梁宽>350时,拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。 3、“构造钢筋”纯粹是按构造设置,即不必进行力学计算。“抗扭钢筋”是需要设计人员进行抗扭计算才能确定其钢筋规格和根数的。

构造柱设置规范要求.

一、框架结构填充墙: 1 当填充墙与框架采用脱开的方法时,宜符合下列规定: 2 当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定: 2) 当填充墙有洞口时,宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋泪凝土带,钢筋?昆凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计

确定。钢筋混凝土带的1昆凝土强度等级不小于C20 。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm 时,宜采用钢筋混凝土门窗框; 3) 填充墙长度超过5m 或墙长大于2 倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱;墙高度超过4m 时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁,墙高超过6m 时,宜沿墙高每2m 设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm 。 6.5.2房屋顶层墙体,宜根据情况采取下列措施: 7。女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m ,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起; 12g614-1第17页规定门洞大于2100mm时门洞两边设置构造柱。12g614-1第18页如图所示:

窗间墙不得小于1000mm!否则采取1、加钢筋砼独立柱;2、把该处的圈梁改成连梁设置等加固措施。高层在高规6.1.1.2中有明确规定,若是两个相邻房间的窗,窗间墙不得小于1200mm! GB50011-2010第13.3.4-4与12G614-1中墙长规定似乎有点矛盾。 二、砌体结构: 关于多层砖砌体房屋设置钢筋混凝土构造柱要求《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 规定: 第7.3.1条: 1、楼电梯间的四角 2、楼梯段上下端对应的墙体处 3、外墙四角和对应转角 4、错层部位横墙与外纵墙交接处 5、大房间内外墙交接处 6、较大洞口两侧。 (内墙指不小于2.1m的洞口;外墙在内外墙交接处已设置构造柱时应允许适当放宽,但洞口侧墙体应加强。) 构造柱最小截面240×180mm,纵向钢筋4根12,箍筋间距不宜小于250mm,且柱上下端宜适当加密,构造柱与墙体连接处做马牙槎,并每隔500mm设置2根6的拉结钢筋,拉结钢筋伸入墙体不小于1m,构造柱下端伸入室外地面以下不小于500mm,或与埋深不小于500mm的地圈梁相连。

二次结构--构造柱、圈梁、腰梁设置技术交底

二次结构--构造柱、圈梁、腰梁设置技术交底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

砌体工程配套分项工程质量技术交底卡 GD2301003□□

6.6构造柱、过梁、压顶支模、浇砼 砌体施工完毕后,当砂浆强度达1MPa时,应及时进行构造柱支模、浇筑砼,过梁、圈梁、压顶与构造柱同时浇筑,以保证墙体稳定性,当不能及时支模浇砼时,应有可靠的稳定支撑措施。 构造柱支模施工工工艺如下: (1)沿构造柱边缘粘贴2公分海绵条,如图一 (2)支设构造柱模板(模板要清理干净、上好油),上口做成45o角浇筑口,在浇筑构造柱混凝土前,必须将砖墙和模板浇水湿润(钢模板面不浇水,刷隔离剂),并将模板内的砂浆残块、砖渣等杂物清理干净。为了便于清理,可事先在砌墙时,在各层构造柱底部(圈梁面上)留出二皮砖高的洞口,杂物清除后立即用砖砌封闭洞口。如图二、图三。 图一构造柱贴海绵条 图二构造柱支模图三构造柱支45o角浇筑口(3)浇筑构造柱的混凝土,其坍落度一般以50~70mm为宜,以保证浇筑密实,亦可根据施工条件、气温高低,在保证浇捣密实情况下加以调整。构造柱的混凝土浇筑可以分段进行,每段高度不宜大于2m,或每个楼层分二次浇筑。在施工条件较好,并能保证浇捣密实时,亦可每一楼层一次浇筑。浇捣构造柱混凝土时,宜用插入式振动器,分层捣实。振捣棒随振随拔,每次振捣层的厚度不得超过振捣棒有效长度的1.25倍,一般为200mm左右。振捣时,振捣棒应避免直接触碰钢筋和砖墙,严禁通过砖墙传振,以免砖墙鼓肚和灰缝开裂。在新老混凝土接槎处,须先用水冲洗、湿润,再铺10~20mm厚的水泥砂浆(用原混凝土配合比,去掉石子),方可继续浇筑混凝土。 (4)拆除构造柱模板详见图四

柱箍筋配筋举例

柱箍筋配筋举例 一、抗剪箍筋配筋 举例说明: G0.5-0.2 不要考虑肯定是双肢箍,现在请睁大你的眼睛,下面是步骤: 用0.5/2=0.25 , 0.2x2/2=0.2 。 现在请你拿出板钢筋配筋表: 这里是重点:上面得到数据时加密区 0.25,非加密区 0.2,这个时候要对照上面的配筋表进行对比。 6-100 的面积是283,6-200 的面积是141,但是这个时 侯究竟怎样比较呢?这里需要提到一点:在PKPM08 版 S-3 说明书上第81 页提到,若输入 的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密 区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算。这也就是为什么上面在计算中为什么非加密区 0.2 要乘以 2 的原因。乘以 2 之后就换算成了加密区间距了。即相当 于梁长 100mm 范围内箍筋面积为 0.2.那么现在比较就与 (6-200) 没有任何关系,此时的 0.2 应该与283 进行比较。 所以在此处采用的箍筋可以为6-100/200。 有朋友问假如是四肢箍呢?很简单除以四就行。 举例说明: G3.1-2.5 计算如下: 3.1/4=0.775, 2.5x2/4=1.25 ,这是我假定非加密区是200 的情况下计算的,那么观察配筋表,发现非加密区 200不能满足箍筋的实际情况,应该采用比 200 小的间距配筋。那么我果断处理,“非加密区采用100 的间距”,可能大家会很矛盾,这不就是加密区吗?(注意:这个时候其实也就是将非加密区当成加密区计算,那么我们就不用换算了。) 但是在分析的时候我们当成非加密区来考虑,那么计算如下: 2.5/4=0.625 ,这时候只能对照间距100 的板钢筋对照。其结果是10-100是满足要求的。 这时候观察梁的位置,我们统一采用10-100 全长加密。配筋文件见下图: PS1: 2010 抗规 6.3.3 条:四级抗震箍筋最小直径可选用 6,三级以上抗震才选用大于 6 的箍筋。提出这条这条说明是为了说明,在四级抗震情况下仍然可以用 6 的箍筋。有时候为了 和甲方搞好关系,没办法。有时候钢筋介于 6 和 8 之间的时候,选 8 浪费,但是选 6 不满足,我们曾经选过 6.5 的箍筋!照样是符合规范要求的。 PS2:上面是针对设计而言的简便快速对照方法。那么真正计算应该怎样进行呢? 以G0.5-0.2 为例说明: 0.5X100/2=25 ,这是加密区需要的箍筋的面积。 0.2X200/2=20 ,这是非加密区经过换算后需要的箍筋的面积。

构造柱构造规范

构造柱构造规范 编辑词条 目录 1基本内容 目录 1基本内容 收起 编辑本段基本内容 基本内容 在结构设计规范第5.0.1条一般情况下,多孔砖房屋应按表5.0.1的要 求钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱)。 第5.0.2条外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层后的 层数,按表5.0.1要求设置构造柱,单面走廊两侧的纵墙也应按外墙处理。 教学楼、医院等横墙较少的房屋,应根据增加一层后的层数,按本条上述要求或第5.0.1条的要求设置构造柱。 第5.0.3条构造柱应符合下列规定: 一、构造柱最小截面为240mm×180mm,纵向钢筋宜采可4φ12,箍筋间距 不宜大于250mm,且在与圈梁相交的节点处宜适当加密,加密范围在圈梁上下均不应小于1/6层高或450mm,箍筋间距不宜大于100mm。房屋四角 的构造柱可适当加大截面及配筋; 二、7度时超过6层、8度时超过5层和9度区的构造柱纵向钢筋宜采用 1φ14,箍筋间距不宜大于200mm; 三、构造柱与墙体的连接处宜砌成马牙槎,并沿墙高每500mm设2φ6拉 结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m(图5.0.3-1); 四、构造柱混凝土强度等级不应低于C15; 五、构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm(图5.0.3-2), 或锚入浅于500mm的基础圈梁内。

第5.0.4条 7度时层高超过3.6m或墙长大于7.2m的大房间,8度和9 度时的房屋外墙转角及内外墙交接处,当未设置构造柱时,应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。 第5.0.5条后砌的非承重砌体隔墙,应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应小于500mm。8度和9度时,长度大于5.1m的后砌非承重隔墙的墙顶尚应与楼板或梁拉结。 第5.0.6条多孔砖房屋的现绕钢筋混凝土圈梁设置应符合下列规定: 一、装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木楼、屋盖房屋,应每层设置圈梁,横墙承重时,各类墙的圈梁设置要求应按表5.0.6的规定执行;纵墙承重时,抗震横墙上的圈梁间距应比表5.0.6内要求适当加密。 二、现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋可不另设圈梁,但楼板应与相应构造柱用钢筋可靠连接。 第5.0.7条现浇钢筋混凝土圈梁构造应符合下列规定: 一、圈梁应闭合,遇有洞口应上下搭接,圈梁宜与预制板设在同一标高处或紧靠板底。 二、圈梁在本章第5.0.6条一款要求的间距内无横墙时,应利用梁或板缝中配筋替代圈梁。 三、圈梁钢筋应伸入构造柱内,并有可靠锚固。伸入顶层圈梁的构造柱钢筋长度不应小于35d。 四、圈梁的截面高度不应小于100mm。配筋应符合表5.0.7的规定。地基有软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层时,宜增设基础圈梁,其截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4φ12。 五、现浇圈梁的混凝土强度等级不应低于C15。 第5.0.8条多孔砖房屋的楼屋盖应符合下列规定: 一、现浇钢筋混凝土楼、屋面板伸进纵横墙内的长度均不宜小于120mm; 二、装配式钢筋混凝土楼、屋面板,当圈梁未设在板的同一标高时,板伸进外墙的长度不应小于120mm,伸进内墙的长度不宜小于100mm且不应小于80mm,板在梁上的支承长度不应小于80mm; 三、当板的跨度大于4.8m并与外墙平行时,靠外墙的预制板侧边应与墙或圈梁拉结;

构造柱的设置&规范

墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米);当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱:1,墙体转角;2,砌体丁字接关处;3,通窗或者连窗的两侧; 1 圈梁圈梁是沿建筑物外墙四周及部分或全部内墙设置的水平、连续、封闭的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增强砌体房屋整体刚度,承受墙体中由于地基不均匀沉降等因素引起的弯曲应力,在一定程度上防止和减轻墙体裂缝的出现,防止纵墙外闪倒塌。 1.1.2提高建筑物的整体性,圈梁和构造柱连接形成纵向和横向构造框架,加强纵、横墙的联系,限制墙体尤其是外纵墙山墙在平面外的变形,提高砌体结构的抗压和抗剪强度,抵抗震动荷载和传递水平荷载。 1.1.3起水平箍的作用,可减小墙、柱的压屈长度,提高墙、柱的稳定性,增强建筑物的水平刚度。 1.1.4通过与构造柱的配合,提高墙、柱的抗震能力和承载力。 1.1.5在温差较大地区防止墙体开裂。 1.2圈梁的设置 1.2.1外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。 1.2.2内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区,屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于15m,构造柱对应部位;8度地区,屋盖及楼盖处,屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位;9度地区,屋盖及每层楼

盖处,各层所有横墙。 1.2.3空旷的单层房屋的设置:砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时应增加圈梁数量;砌块机料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加圈梁数量;对有吊车或较大震动设备的单层工业房屋,除在檐口和窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量。 1.2.4对建造在软弱地基或不均匀地基上的多层房屋,应在基础和顶层各设置一道圈梁,其它各层可隔层或每层设置。 1.2.5多层房屋基础处设置圈梁一道。 1.3圈梁的构造 1.3.1圈梁应连续设置在墙的同一水平面上,并尽可能的形成封闭圈,当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁,附加圈梁与截面圈梁的搭接长度不应小于其垂直间距的二倍,且不得小于1米。 1.3.2纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接,刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接。 1.3.3圈梁的宽度易与墙厚相同,当墙厚大于等于240毫米时,圈梁的宽度不易小于2/3墙厚;圈梁高度应为砌体厚度的倍数,并不小于120毫米;设置在软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土质上的基础内的圈梁,其截面高度不应小于180毫米。 1.3.4现浇圈梁的混凝土强度等级不宜低于C15,钢筋级别一般为1级钢,混凝土保护层厚度为20毫米,并不得小于15毫米,也不宜大于25毫米。 1.3.5内走廊房屋沿横向设置的圈梁,均应穿过走廊拉通,并隔一定距离(七度时:15米;八度时:

构造柱施工工艺

构造柱施工工艺 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加了过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.1.2 铁丝;可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 2.1.3 控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 2.1.4 工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。 2.2.2 核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。 2.2.3 弹好标高水平线及构造柱、外砖内模混凝土墙的外皮线。 2.2.4 圈梁及板缝模板已做完预检,并将模内清理干净。 3.1 构造柱钢筋绑扎: 3.1.1 工艺流程: 预制构造柱钢筋骨架→修整底层伸出的构造柱塔接筋→安装构造柱钢筋骨架→绑扎搭接部位箍筋 3.1.2 预制构造柱钢筋骨架: 3.1.2.1 先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画

出箍筋间距。 3.1.2.2 根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 3.1.2.3 穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固,箍筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°。 3.1.3 修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固; 3.1.4 安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣。骨架调整后,可以绑根部加密区箍筋。 3.1.5 绑扎搭接部位钢筋: 3.1.5.1 构造柱钢筋必须与各层纵横墙的圈梁钢筋绑扎连接,形成一个封闭框架。 3.1.5.2 在砌砖墙大马牙槎时,沿墙高每50cm埋设两根φ6水平拉结筋,与构造柱钢筋绑扎连接. 3.1.5.3 当构造柱设置在无横墙的外墙处时,构造柱钢筋与现浇或预制横梁梁端连接绑扎构造,要符合《多层砖混设置钢筋混凝土构造柱抗震设计与施工规范》第3.2.5条的规定。

柱箍筋加密规范汇总

柱箍筋全高加密规范条款汇总25 *柱箍筋加密区箍筋间距和直径的要求: (1)一二级框架角柱全高箍筋加密(《抗规》6.3.9第4款); (2)框支柱、转换柱全高加密(《抗规》6.3.9第4款,《高规》10.2.10第2款); (3)8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密(《抗规》6.1.4第2款); (4)需要提高变形能力的柱箍筋全高加密(《高规》6.4.6第6款); (5)抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计,矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。(《抗规》P69页,6.4.6); (6)加强层及其相邻的框架柱,箍筋应全柱端加密配置(《高规》10.3.3第2款); (7)抗震设计时,错层处框架柱箍筋全高加密(《高规》10.4.4第1款); (8)抗震设计时,与连接体相连的框架柱在连接体高度范围内及其上、下层,箍筋全柱段加密(《高规》10.5.6第2款); (9)塔楼中,与裙房相连的外围柱,柱箍筋宜在裙楼屋面上下层的范围内全高加密(《高规》10.6.3第3款); (10)框剪结构中,剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时,边框柱箍筋宜沿全高加密(《高规》8.2.2第5款); (11)剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围(《高规》6.4.6第4款)。 (12)剪跨比小于等于2的框架柱及短柱应全高加密。 (13)一二级框架角柱应全高加密。 (14)需要提高变形能力的框架柱应全高加密。 (15)带边框剪力墙底部加强部位的边框柱宜全高加密。

构造柱做法

构造柱的多种做法 后砌隔墙抗震构造 (1)构造柱的设置:填充墙在墙端、拐角、丁字交叉、十字交叉处均设置构造柱,且一段直墙上构造柱间距不大于4米,宽度大于等于2.4米的门窗洞边设构造柱。 (2)构造柱截面尺寸为200×墙厚,配筋为4 12,箍筋φ8@100/200(加密区高度不小于柱净高的1/6且不小于600mm,箍筋间距按主筋直径的5d 计算 12=φ8@60, 10=φ8@50)纵筋锚入上下梁板La。 (3)门洞边及外墙窗边未设构造柱时应设抱框架柱。 (4)沿墙全高每隔400(二皮砖)设φ6通长拉结筋,搭接长度300,端部锚入构造柱或主体结构36d, (5)当墙高超过4m或墙上遇有门洞时,应分别在墙体半高处和外墙窗洞的上部及下部,内墙门洞的上部设置通长配筋带,宽度同墙厚,高100,配筋3φ10/φ6@300,详见02SG614页次11~13。 (6)墙顶部与楼层盖的连接详见《06SG614-1》页次21节点2~5。 (7)加砌块砌筑女儿墙,高度大于800,沿墙长每隔3000设构造柱200*墙厚,顶部设压顶高60,配筋3φ8,φ6@300。 (8)洞口过梁做法

构造柱及墙接筋做法: (1)填充墙在墙端、拐角、丁字交叉、十字交叉处均设置构造柱,且一段直墙上构造柱间距不大于4米,宽度大于等于2.4米的 门窗洞边设构造柱。构造柱截面尺寸为200*墙厚,配筋为4 12,主筋 12箍筋φ8@60,主筋 10箍筋φ8@50;纵 筋下部与底板预留出的钢筋进行绑扎搭接搭接长度为 650mm,上部同预埋件钢板进行双面焊接。门洞边及外墙窗 边未设构造柱时应设抱框架柱。(做法详见附图) 墙体直拐角做法

如何计算箍筋加密区举例完整版

如何计算箍筋加密区举 例 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

如何计算箍筋加密区举例 首先要分清楚那些是加密区,那些不是。03G101中,关于柱箍筋的加 密区的规定如下:1、首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍 筋加密区长度取H/3,上部取Max(500,柱长边尺寸,H/6);梁节点 范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内也需要加密。 2、首层以上柱箍筋加密区分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取 Max(500,柱长边尺寸,H/6);梁节点范围内加密;绑扎搭接范围内 加密。将所要的加密区长度相加就是加密区长度,非加密区=全长-加 密区长度 框架柱箍筋的加密区与非加密区怎么算长度?例如高3米的 KZ350*350,箍筋a8@100/200答:按03G101图集,3/6=0.5,加密区 长度为0.5*2=1m,非加密区长度为3-1=2m。另外,如果高度除以6小 于0.5,也要算0.5。 窗体顶端 首先要分清楚那些是加密区,那些不是。 回答:如下图解释;中间层加密取大值,Hn为柱净高; 首先要根据设计说明来确定钢筋的保护层,如果图纸没有要求则要根据不同的环境类别,构件类别和砼的强度等级来确定保护层的厚度。一类环境类别:当处于室内正常环境的条件下,砼强度≤C20是,梁柱的保护层为30mm,≥C25梁的保护层为25mm,柱为30mm;二类环境类别:1、当处于室内潮湿环境;非严寒和非寒冷地区的露天环境、与无侵蚀的水或土壤直接接触的环境下,砼强度≥C25是,梁、柱的保护层为30mm;2、处于严寒和寒冷地区的露天环境、与无侵蚀的水或土壤直接接触的环境,砼强度在C25~C45,梁、柱的保护层为35mm,砼强度≥C50,梁、柱的保护层为30mm;三类环境类别、处于严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境、滨海室外环境,砼强度在C25~C45,梁、柱的保护层为40mm,砼强度≥C50,梁、柱的保护层为35mm。另外还要注意一下几点:1、纵向受力的钢筋,其混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径;2、基础中纵向受力钢筋的砼保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时,不应小于70mm;3、设计使用年限为100年的结构,一类环境中,混凝土保护层厚度应在原有数值基础上增加40%;二、三类环境中,混凝土保护层厚度应采取专门有效的措施。

构造柱设置规范要求

精品 一、框架结构填充墙: 建筑抗震设计规范GB50011-2010 第13.3.4-4条:墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 这与12ZG003第38页要求相同。 砌体结构设计规范GB50003-2011 第6.3.4条填充墙与框架的连接,可根据设计要求采用脱开或不脱开方法。有抗 震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法。 1当填充墙与框架采用脱开的方法时,宜符合下列规定 2)填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm ,柱宽度不小于100mm。柱竖向钢筋不宜小于~10 ,箍筋宜为rTR 5,坚向间距不宜大于400mm。竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连 接,绑扎接头时不小于30d ,焊接时(单面焊)不小于IOd (d为钢筋直径)。柱顶与框架梁(板)应预留不小于15mm 的缝隙,用硅自同胶或其他弹性密封材料封缝。当填充墙有宽度大于2100mm 的洞口时,洞口两侧应加设宽度不小于50mm的单筋混凝土柱; 2当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定

精品 2)当填充墙有洞口时,宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋泪凝土带,钢筋?昆凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的1昆凝土强度等级不小于C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm 时,宜采用钢筋混凝土门窗框; 3)填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱;墙高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁, 墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm 。 6.5.2房屋顶层墙体,宜根据情况采取下列措施: 7。女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并 与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起; 12g614-1 第17页规定门洞大于2100mm时门洞两边设置构造柱。12g614-1 第18页如图所示:

构造柱、过梁、钢筋

施工技术交底 1.1.6.2交底110602 工程名称奎屯职工集资住房居安园二区4#楼交底时间2013年6月日 施工单位乌鲁木齐鑫天方建筑工程有限公司工种钢筋工 交底内容:1-3过粱、止水台、构造柱 一、主要材料和机具: 1、主要材料 钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加了过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 1)铁丝;可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 2)控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 2、工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 二、作业条件 ⑴钢筋进场具有出厂证明、复试报告,经钢筋厂加工好的钢筋进场,钢筋除锈,并按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放好。 ⑵做好抄平放线工作,弹好水平标高线,墙、柱、梁部位外皮尺寸线。 ⑶根据弹好的外皮尺寸线,检查钢筋的位置、数量、长度,符合要求。 三、施工工艺 1工艺流程: 预制构造柱钢筋骨架→修整底层伸出的构造柱塔接筋→ 安装构造柱钢筋骨架→绑扎搭接部位箍筋 2预制构造柱钢筋骨架: 2.1先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 2.2 根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 2.3 穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固,箍筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°。 2.4在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一层高或45cm,箍筋间距不宜大于10cm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 3、修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固;无基础圈梁时,埋设在柱根部砼座内。 1)安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣。骨架调整后,可以绑根部加密区箍筋。

如何计算箍筋加密区 举例

如何计算箍筋加密区举例 首先要分清楚那些是加密区,那些不是。 03G101中,关于柱箍筋的加密区的规定如下: 1、首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取H/3,上部取Max(500,柱长边尺寸,H/6);梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内也需要加密。 2、首层以上柱箍筋加密区分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max (500,柱长边尺寸,H/6);梁节点范围内加密;绑扎搭接范围内加密。将所要的加密区长度相加就是加密区长度,非加密区=全长-加密区长度 框架柱箍筋的加密区与非加密区怎么算长度?例如高3米的KZ350*350,箍筋a8@100/200 答:按 03G101图集,3/6=0.5,加密区长度为0.5*2=1m,非加密区长度为3-1=2m。另外,如果高度除以6小于0.5,也要算0.5。 首先要分清楚那些是加密区,那些不是。柱箍筋全高加密情况全汇总(附规范)

柱箍筋全高加密情况全汇总(附规范) 关于柱箍筋全高加密情况的汇总(25条+规范条文对照) (1)一二级框架角柱全高箍筋加密(《抗规》6.3.9第4款); (2)框支柱、转换柱全高加密(《抗规》6.3.9第4款,《高规》10.2.10第2款); (3)8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密(《抗规》6.1.4第2款); (4)需要提高变形能力的柱箍筋全高加密(《高规》6.4.6第6款); (5)抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计,矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。(《抗规》P69页,6.4.6);(6)加强层及其相邻的框架柱,箍筋应全柱端加密配置(《高规》10.3.3第2款); (7)抗震设计时,错层处框架柱箍筋全高加密(《高规》10.4.4第1款);(8)抗震设计时,与连接体相连的框架柱在连接体高度范围内及其上、下层,箍筋全柱段加密(《高规》10.5.6第2款); (9)塔楼中,与裙房相连的外围柱,柱箍筋宜在裙楼屋面上下层的范围内全高加密(《高规》10.6.3第3款); (10)框剪结构中,剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时,边框柱箍筋宜沿全高加密(《高规》8.2.2第5款); (11)剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围(《高规》6.4.6第4款)。 (12)剪跨比小于等于2的框架柱及短柱应全高加密。 (13)一二级框架角柱应全高加密。 (14)需要提高变形能力的框架柱应全高加密。 (15)带边框剪力墙底部加强部位的边框柱宜全高加密。 (16)带边框剪力墙(洞口紧贴边框柱)一般部位的边框柱宜全高加密。(17)框支柱应全高加密。 (18)错层结构中错层处的框架柱应全高加密。 (19)带加强层结构的加强层及其上、下相邻的框架柱应全高加密。 (20)塔楼与裙房相连的外围柱在裙房屋面上、下层应全高加密。 (21)小墙肢(墙肢长度不大于3倍墙厚)应按框架柱处理并全高加密。(22)型钢砼框支柱、一级角柱应全高加密。

构造柱钢筋绑扎技术交底

一、施工准备 1.材料及主要机具 (1)钢筋:有出厂合格证,并按规定进行复试合格。 (2)绑扎丝:采用火烧丝。 (3)砂浆垫块 (4)工具:钢筋勾子、撬棍、钢筋扳子等。 2.作业条件 (1)施工现场已按设计图纸要求放好线,并经项目部测量组检查符合要求。 (2)钢筋已运到现场并按不同规格分别堆放。 二、操作工艺 1.构造柱钢筋绑扎 (1 (2)操作工艺 A.先将两根竖向受力筋平放在绑扎架上,并划出箍筋间距。根据画线位置将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,并留出搭接长度。 B.绑扎采用套扣或反十字扣方式,受力筋与箍筋垂直。箍筋的开口方向错开,呈顺时针方向旋转。 C.箍筋弯勾角度为135°,平直段长度为10d。 D.柱顶、柱脚与原预留钢筋或后植筋交接的部位,按设计图纸

要求500mm范围内加密柱的箍筋,箍筋的间距为10cm,非加密区箍筋间距200mm。 E.修整底层伸出的构造柱的钢筋,根据已放好的构造柱位置线,检查搭接钢筋的位置是否符合要求,否则按1:6的比例进行调整。 F.构造柱钢筋骨架安装:在柱根部套上所需的箍筋数量,再将骨架对正伸出的搭接筋,在竖筋搭接部位各绑3个扣。等骨架调整好后再绑其余的箍筋。柱根部的第一个箍筋起绑点离砼面距离为50mm。 G.当主体结构施工中预留的钢筋长度不足500mm的,要求构造柱主筋的搭接部位焊接处理,焊接长度单面焊接10d。 2.门过梁、窗台梁、门抱框钢筋绑扎 (1)门过梁钢筋主筋为2根三级直径8mm钢筋,分布筋为一级直径6mm钢筋,间距200mm。门过梁钢筋要求伸入支撑端不小于240mm。 (2)窗台梁钢筋主筋为4根级直径8mm钢筋,箍筋为一级直径6mm 钢筋,箍筋间距200mm。飘窗窗台梁钢筋为主体结构施工时预留,长度不满足搭接长度,故采用焊接连接,焊接长度为单面焊10d。 (3)门抱框钢筋为2根三级直径8mm钢筋,S型拉钩钢筋为一级直径6mm钢筋。门抱框主筋钢筋底部要求植入楼板10cm。 三、质量标准 1.钢筋的品种、规格和质量符合要求。 2.钢筋表面清洁、无片状老锈。 3.接头位置及搭接长度,弯勾朝向以及绑扎等符合要求。

如何计算箍筋加密区 举例

精心整理如何计算箍筋加密区举例 首先要分清楚那些是加密区,那些不是。 03G101中,关于柱箍筋的加 密区的规定如下: 1、首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍 筋加密区长度取H/3,上部取Max(500,柱长边尺寸,H/6);梁节点 范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内也需要加密。 2、 首层以上柱箍筋加密区分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max (500,柱长边尺寸,H/6);梁节点范围内加密;绑扎搭接范围内加密。 将所要的加密区长度相加就是加密区长度,非加密区=全长-加密区长度 框架柱箍筋的加密区与非加密区怎么算长度?例如高3米的 KZ350*350,箍筋a8@100/200 答:按03G101图集,3/6=0.5,加密区 长度为0.5*2=1m,非加密区长度为3-1=2m。另外,如果高度除以6小于 0.5,也要算0.5。另外还要注意一下几点:1、纵向受力的钢筋,其混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径;2、基础中纵向受力钢筋的砼保 精心整理

构造柱在抗震要求时箍筋的要求(砌体结构时)

构造柱在抗震要求时箍筋的要求(砌体结构时) GB 50011-2010 7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋 7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施 7.3.2 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求: 1 构造柱最小截面可采用180mm240mm(墙厚190mm 时为180mm190mm), 纵向钢筋宜采用412,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用414,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。 7.4 多层砌块房屋抗震构造措施 7.4.3 小砌块房屋中替代芯柱的钢筋混凝土构造柱,应符合下列构造要求: 1 构造柱截面不宜小于190mm190mm,纵向钢筋宜采用412,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;6、7 度时超过五层、8 度时超过四层和9 度时,构造柱纵向钢筋宜采用414,箍筋间距不应大于200mm;外墙转角的构造柱可适当加大截面及配筋。 7.5 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震构造措施 7.5.1 底部框架-抗震墙砌体房屋的上部墙体应设置钢筋混凝土构造柱或芯柱,并应符合下列要求:

1 钢筋混凝土构造柱、芯柱的设置部位,应根据房屋的总层数分别按本规范第7.3.1 条、7.4.1条的规定设置。 2 构造柱、芯柱的构造,除应符合下列要求外,尚应符合本规范第7.3.2、7.4.2、7.4. 3 条的规定: 1) 砖砌体墙中构造柱截面不宜小于240mm240mm(墙厚190mm 时为240mm190mm); 2) 构造柱的纵向钢筋不宜少于414,箍筋间距不宜大于200mm;芯柱每孔插筋不应小于114,芯柱之间沿墙高应每隔400mm设4焊接钢筋网片。 3 构造柱、芯柱应与每层圈梁连接,或与现浇楼板可靠拉接。

柱端箍筋加密区的构造要求

柱端箍筋加密区的构造要求 抗震等级 箍筋最大间距(mm) 箍筋最小直径(mm) 一级 纵向钢筋直径的6倍和100中的较小值 10 二级 纵向钢筋直径的8倍和100中的较小值 8 三级 纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值 8 四级 纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值 6(柱根8) 注: 底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm 的高度范围内加密箍筋。

3框支柱和剪跨比λ≤2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距不应大于100mm; 4二级抗震等级的框架柱,当箍筋直径不小于10mm、肢距不大于200mm时,除柱根外,箍筋间距应允许采用150mm;三级抗震等级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级抗震等级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。 第11.4.13条框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于5%。柱的纵向钢筋宜对称配置。截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比λ≤2时,柱每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于1.2%。 第11.4.14条框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。 第11.4.15条柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。此外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。 柱箍筋 1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

相关文档