文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于构造柱质量问题的整改措施

关于构造柱质量问题的整改措施

关于构造柱质量问题的整改措施
关于构造柱质量问题的整改措施

关于砌体拉结筋少设、漏设的整改方案

我单位现阶段砌体填充墙的砌筑施工已基本结束,在建设单位、监理单位的检查过程中,发现存在以下问题:

一、7#楼二层北立面⑦轴至⑨轴、11轴至13轴,16轴至18轴交F轴外墙应该设置成三道的而设置成二道,或设置成一道。个别构造柱上、下主筋与上部框架梁锚固长度不足。

针对上述存在的质量问题,我单位提出以下整改方案:

一、拆除7#楼二层北立面⑦轴至⑨轴、11轴至13轴,16轴至18轴交F轴外墙,基层清理干净,重新按照图纸设计及砌体结构施工质量验收规范砌筑。

二、个别构造柱上、下主筋与上部框架梁锚固长度不足的,全数返工,将构造柱端部砼凿除,将构造柱主筋与上部框架梁的连结进行补强处理。

关于构造柱质量问题的整改措施

编制:

审核:

审批:

甘肃四建七公司

酒泉市2014年怡景花园保障性住房建设项目部

2015年5月19日

结构修补专项方案

人:人:

目录 1.编制依据 0 2.工程概况 0 3.检查监督小组 (1) 4.结构缺陷汇总 (1) 5.缺陷分析 (1) 6.修补方法 (2) 7.养护维护 (5) 8.安全措施 (6) 9.文明施工措施 (6)

结构验收前的准备与修补专项方案 1.编制依据 1、施工图纸及技术变更文件 2、施工组织总设计及各分项施工方案 3、混凝土结构加固设计规范(GB50367-2006) 4、混凝土裂缝修复灌浆树脂(JG/T264-2010) 5、施工技术手册(全册) 6、建筑分项工程施工工艺标准(2007版全套) 7、建筑工程质量通病防治手册 8、混凝土结构施工质量验收规范(GB50204-2002) 9、砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 10、地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002) 11、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 12、太原市质检站官网发布的有关文件 2.工程概况 本工程为山西开城房地产开发有限公司开发太原枣园新区E-05地块项目第一标段,本标段建筑规模152265m2,结构类型为框架。 车库及人防部分: (1)A区1#车库(带人防); (2)B区1#车库~4#车库(不带人防)。 本工程位于山西省太原市东山枣园新区。 本标段工程总计四十一栋小别墅,七栋洋房,五个地下车库组成。 本工程建筑结构安全等级均为二级,建筑抗震设防类别为丙类,地基基础设计等级均为丙级,耐火等级均为二级,地下防水等级二级,屋面防水等级三级,砌体

填充墙砌筑质量控制等级为B级,沉降观测等级为二级。 3.检查监督小组 组长:张建军、苏青云 组员:陶华、王冲、代勇、朱立峰、吕杨、王均、李伟 4.结构缺陷汇总 墙体、构造柱、后浇带混凝土收缩裂缝;墙、柱、梁局部夹杂、露筋;墙、柱、梁侧面局部胀模;砌体顶部斜砖砌筑不实;少数填充墙端部缺少构造柱;填充墙埋管线槽处理;配电箱留洞填实处理;有防水要求部位的混凝土不密实。 5.缺陷分析

钢结构质量整改方案

钢结构质量整改方案 一、钢结构主要质量问题及原因分析 本钢结构工程质量问题主要表现在以下几方面: 1、部分B类梁整体桁架扭弯 主要是由于拼装胎架平面不平整造成桁架弦管对接折弯,对钢结构安全性影响较小,主要影响建筑的美观性。 2、第一吊装单元与后续各吊装单元B类梁弦杆对接搭接长度加强管偏短 此问题归咎于管理及技术交底上,按规范要求,搭接加强管长度应≥250mm,实际安装加强管有局部不符合规范要求。 3、A类梁间断处对接错位 此问题主要归咎于对图纸的理解及实际安装误差所造成的,因A类梁不是主要承重构件,对结构安全性能的影响较小,进行矫正处理相对简单。 4、C类梁与B类梁相贯搭接间隙过大 该现象主要是因为现场制作容易造成较大误差,弥补该问题有两种方式,一是加大焊缝宽度,二是增加加强管。 5、少数钢柱垂直度偏差超出规范要求 经现场自检,局部钢柱垂直度超标。本工程柱脚采用预埋板形式连接,对钢柱吊装精度要求难度比较大,加之本工程工期紧,难免出现局部钢柱垂直度超标。因大部分钢柱不直接承受B累梁荷载,钢柱偏差对结构安全造成的影响不大,但对建筑美观影响较大,须进行垂直度调整。 6、拉膜板、支座板焊接不牢固 主要表现在局部焊点漏焊,拉膜板直接承受张拉膜的张拉力,因此该质量问题须重点重视。 7、水槽焊缝间距过大 水槽是直接承受边膜张拉力的构件,水槽吊装时的焊缝间距过大,不能满足膜张

拉力对对结构的要求,因此,后续的焊缝必须进行加密处理。 8、吊点处拉膜板未补齐 为了钢结构吊装钢丝绳绑扎需要,在吊点位置暂时预留拉膜板位置,结构安装完成后另行补充。 9、结构整改后,构件表面清理及面漆涂刷 所有构件在吊装前涂刷油漆,因雨季影响,构件安装后难免附着泥土、灰尘等杂物,在所有构件焊点加固处理后涂刷一道面漆。 二、整改方案 针对以上钢结构质量问题,逐一分析具体原因,落实整改措施,具体分项整改措施如下: 1、部分B类梁整体桁架扭弯 处理该问题关键要解开A、C类梁焊口,采用倒链调整B类梁扭弯处,切除和补焊A、C类梁即可,处理该问题要确保高空安全作业。 2、第一吊装单元与后续各吊装单元B类梁弦杆对接搭接长度加强管偏短 针对搭接处局部加强管长度不够现象,需补充长度且总长度达到300mm以上,确保满焊。 3、A类梁间断处对接错位 重新调整A类梁安装位置,使其自然过渡,A类梁与B类梁下弦有间隙的,采用过渡板连接处理,过渡板尺寸根据现场调整,长度不得小于200mm,板厚不低于10mm。 4、C类梁与B类梁相贯搭接间隙过大 弥补该问题有两种方式,一是加大焊缝宽度,二是增加加强管。加强管长度不小于200mm。 5、少数钢柱垂直度偏差超出规范要求 因膜结构已安装完成,整改钢柱垂直度有两种方式,一是解开A类梁,并在柱底切割2/3焊缝,采用倒链调整钢柱垂直度,补焊构件;二是凿开柱脚混凝土,调整柱脚位置。

建筑工程质量通病问题整改方案

建筑工程质量通病及预防方案 一、土方工程 1、挖方边坡塌方: 2、现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑塌现象。 原因:1)开挖顺序不合理;2)地表水、地下水作用;3)边坡顶存在堆重或振动荷载等。预防:1)在斜坡等地段开挖时,制定有效得开挖措施;2)在有地表滞水或地下水作用得地段,应做好排水,降水措施;3)应避免在开挖好得坡顶上堆土与存放建筑材料,并禁止行驶施工机械设备与车辆振动。 4、填方边坡塌方: 5、现象:填方边坡塌陷,造成坡脚处土方堆积,坡顶上部土体裂缝 6、原因:1)边坡坡度过陡;2)边坡基底得草皮、淤泥、松土等未清理干净;3)边坡未按要求回填 夯实;4)未做好排水工作。 预防:1)永久性填方得边坡坡度应根据有关资料按设计规定放坡;2)填方应选用符合要求得土料,避免采用腐殖土与未经破碎得大块土;3)在边坡上、下部作好排水沟,避免在影响边坡稳定得范围内积水。 8、填方出现橡皮土(弹簧土): 9、现象:填土受夯打后,基土发生颤动,受夯击处下陷,四周鼓起,形成软塑状态,而体积并没有 压缩,人踩上去有种颤动感觉。 10、原因:1)回填土质差,含水量高2)原状土物理性能变化; 预防:1)采用优质土回填,并控制其控制含水量;2)填方区有水时,应设排水沟排走;3)暂停一段时间回填,使橡皮土含水量逐渐降低。 12、填土密实度达不到要求: 13、现象:回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求得密实度,将使填土场地地基在荷载下 变形增大,承载力与稳定性降低,或导致不均匀下沉。 14、原因:1)填方土料不符合要求,有垃圾等;2)土得含水率过大或过小;3)填土过厚,夯实 遍数不够;4)夯实机具能力不够 预防:1)控制土料质量;2)控制土得含水率;3)严格控制填土厚度,夯实机具能量及夯实遍数16、房心回填土下沉:

服务质量整改措施

服务质量整改措施 第一篇:服务质量整改措施会议记录近日,武汉市公交办召开三月份以来公交突出问题检查和受理投诉情况通报会,市公交集团相关部门负责人、各运营公司及通恒公司、华昌公司、汽渡所分管外勤的经理及运安部长参加了会议。会上,播放了在检查中发现的驾驶员开车使用微信,古琴台站、宏基客运站等站点公交车站外停靠、越站、双排停靠等突出问题的视频。通报了检查中发现的车辆设施残缺、松垮、破损;驾驶室保洁不到位;运营秩序不规范;驾驶员开车打电话、吸烟、玩微信;车身广告画面粘贴不牢或破损;服务标识缺失、模糊或安装不规范;少数驾驶员未落实统一着装、持证上岗和使用普通话服务等八个方面的问题。同时通报了一季度受理投诉情况,总结归纳了六大类投诉问题,提出对运营秩序、安全类、服务类、按规定使用空调类等投诉重点整改的措施。孙文锋副主任宣讲了新制定的《市公交办关于进一步加强公交投诉管理工作的通知》,对开展投诉受理人员培训,提高公交投诉办理水平;认真办理群众投诉,及时解决市民的诉求;明确工作责任,完善投诉管理制度;加强督促检查,实行有责投诉考核;定期通报,认真整改;建立互通机制,方便信息查询等六个方面提出了严格的要求。吕志学副主任围绕运营服务检查工作存在的问题,强调要提高承诺整改工作的认识,强化驾驶员的教育;基层管理人员要加强现场管理;在车辆设施方面注重细节、提高标准;加强信息沟通,减少投诉;重点抓好规范停靠、严禁驾驶员开车使用手机、按

规定使用空调、抓好车辆环境卫生、车容车貌等五项工作,督促检查落实,形成驾驶员的自觉行动。金文胜主任最后就突出问题整改承诺作了再动员再部署。他肯定了市公交集团等公交企业在前期工作中所做的大量工作以及取得的实效。要求公交相关单位 一是进一步提高认识,高度重视公交突出问题承诺整改工作。 二是建章立制、加大整改力度,严肃处理、严格处罚违规行为。通过三个到位即:贯彻工作到位、落实现场管理到位、督查硬件设施到位搞好承诺整改工作。 三是高度重视投诉工作,加强责任心,增强责任感。他详细分析了占比较大,问题较突出投诉的成因,如:不二次进站、大间隔等。要求各单位把好回复投诉的审核关,提高回复投诉的水平和落实承诺兑现。下一步将使用新的软件分析系统对投诉多的线路及时通报曝光,并把不二次进站作为重中之重的突出问题抓好整改。通过全体公交人员的共同努力,力争在今年的电视问政中交上一份合格的答卷。 第二篇:分公司关于走群众路线反应出的后勤服务质量问题整改措施分公司关于走群众路线反应出的后勤服 务质量问题整改措施 针对近日公司走群众路线实践活动中,员工反应饭堂菜品质量下降、饮食结构单一和小卖部食品价格高于市场平均价格等诸多问题,新元分公司领导班子特组织了分公司领导班子全体和餐饮对组负责人以及相关人员召开了关于如何提高食堂菜品质量的专题会议。在此

现场质量问题的整改方案

现场质量问题的整改方案 项目部于11月26日上午接到监理工程师通知单后,十分重视,立即召开现场管理人员会议,针对A\D楼现场施工中出现的质量问题,项目部制定如下整改措施: 1、钢筋位移问题 1.1补救措施 对位移钢筋在2㎝以内的,可直接从砼面向上按1:6比例向正确的方向弯曲;对位移在2㎝以上的,将钢筋根部砼凿开,开凿深度依据位移情况确定,凿开砼后将位移钢筋按1:6弯曲;为避免影响下部砼结构,开凿深度不得超过10㎝,可采用与原位置主筋搭接焊接一根同规格主筋,焊接位置在位移主筋正确方向一侧。 1.2预防措施 在以后的施工中应采取预防钢筋位移措施: 1.2.1柱子上口位置每边箍筋上挂2根U型的定位卡,定位钢筋挂的高度根据模板高度(3.3米)。浇筑柱子砼后根据模板边检查柱子主筋保护层是否一致。考虑平台结构为网梁楼盖厚度达50㎝,因此浇筑平台砼前,在平台上进行二次放线,校核钢筋位置是否正确,然后在平台面向上1米左右处绑扎一道定位箍,定位箍根据柱子尺寸及纵向钢筋的间距进行定型加工,并将柱子根部定位箍筋与四周梁钢筋点焊固定。 1.2.2剪力墙钢筋绑扎时,最上边一道水平筋与竖向筋必须绑扎牢固,不得漏绑。模板校正加固后,在墙体上口沿长方向对称设置垫块,垫块间距不得大于1米。暗柱端部垫块不得少于2块。墙体砼浇筑后派专人根据模板边复核钢筋保护层是否一致。浇筑平台砼前,根据墙体模板再次复核墙体钢筋位置,并与平台筋绑扎固定。 1.2.3变截面钢筋定位措施:当墙体出现变截面时,由放线员

在平台砼浇筑前在平台上进行二次放线,然后根据变截面后的墙体位置进行现场焊接定位,浇筑砼过程中加强现场钢筋看护,发现钢筋移动及时纠正。 2、模板不严、跑浆漏浆 2.1补救措施:对出现漏浆的砼墙面用铲刀将砼浆清除,对墙体根据漏浆采取錾子凿除到平台面。 2.2预防措施 模板支设严格按施工规范要求进行加固,对模板拼缝大于0.5㎝的采取木条子封堵,对较小模板缝隙可采取塑料密封胶带封闭。浇筑砼过程中看模人员跟随砼浇筑部位,发现漏浆及时制止砼浇筑并采取措施封堵漏浆部位。墙柱上口与平台梁接茬处必须先通圈粘贴海绵胶条,然后才能合模。 3、砼振捣不匀,出现蜂窝、孔洞 3.1补救措施 对砼结构中出现所有蜂窝空洞部位不得擅自修补,必须通过现场质量技术部门管理人员联系甲方、监理工作人员取得同意后方可修补。对蜂窝部位可视蜂窝程度直接用1:2水泥砂浆将蜂窝内封堵并磨平,蜂窝量大并出现露筋现象时处理方式同孔洞。 在D楼外墙面出现因振捣不密实出现的蜂窝状孔洞处理方法:沿孔洞周边用切割机切割成正长方形,然后将松动或孔洞砼凿除,直至凿到密实的砼为止。 在D楼北侧外墙根部出现的密集小孔洞处理方法:将集中出现在一处的小孔洞全部凿开,凿成一个连成一体的大孔洞,同样的必须凿至密实砼为止。 对平台上出现少数露筋的处理方法:将露筋处周边砼凿除,凿至钢筋可以按设计要求的保护层厚度为止,凿后将钢筋绑扎。

2021年构造柱钢筋位移整改方案

泸州市实验中学3#学生公寓 欧阳光明(2021.03.07) 一层构造柱钢筋偏位处理方案 一、工程概况: 工程名称:泸州市实验中学3#学生公寓工程;工程建设地点:泸州市茜草镇;属于砖混结构;地上6层;地下0层;建筑高度:21.0m;标准层层高:3.3m ;总建筑面积:3152平方米。本工程由泸州市实验中学校投资建设,泸州市轻工勘察设计有限公司设计,四川省泸州地质工程勘察院地质勘察,四川江阳建设项目管理有限公司监理,安徽三建工程有限公司组织施工。现基础工程已全部完成,由于我方在施工时疏于控制,造成构造柱局部偏位比较严重,特编制此处理方案。 二、参照标准及规范 《砌体结构设计规范》GB50003-2006, 《建筑抗震设计规范》GB50011-2006, 《混凝土结构设计规范》GB50010-2004, 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2004, 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2004, 《建筑施工手册》2004年第四版, 《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》JGJ/T13-03 《混凝土结构加固技术设计规范》GB50367-2006

三、处理程序 轴线复核——构造柱定位——附加钢筋设置——复核验收。 四、处理方法 综上所述,对于构造柱竖向钢筋位移30mm以上的构造柱纵筋按照下述方法进行处理。 1、按照构造柱外框线扣除保护层位置,在地梁上植入同等级构造柱钢筋,植入长度为地梁高度1/3,与露出部分构造柱筋绑扎牢固,构造柱根部500mm范围内加密,间距为100mm。 2、构造柱植筋完成后与原主筋绑扎,如处理完成,钢筋保护层厚度不满足设计及规范要求,扩大构造柱截面尺寸,以满足钢筋保护层设计厚度。 3、处理完毕后经自检合格,报监理验收,将处理结果报设计、质检单位核查验收合格后进行下道工序的施工。 五、技术要求 1、钢筋植筋结构胶材料合格,采用HRB335级钢筋,植筋技术要求满足规范。 2、植筋主筋与原结构钢筋绑扎搭接长度符合设计及相关规范规定要求。 3、钢筋采用原构造柱相同规格钢筋,下料必须正确。 安徽三建工程有限公司 实验中学3#学生公寓项目部 二0一一年八月三日监理审批意见:

质量整改措施

侯马—翼城Ⅱ标段线路工程 质量整改措施 编制: 审核: 批准: 胜利油建山西项目部 2009.11.09

针对近期管道组对焊接出现的质量问题,我项目部对其原因进行了分析,采取切实可行的质量整改措施,为今后的工程质量做出质量保证。 一、质量原因 (1)管工责任心不强 (2)焊接设备在施工中运行时有些不稳定 (3)个别焊工焊接手法存在问题 (4)项目部忽略了对机组施工质量的严格管理 二、质量整改措施 (1)加强对施工人员的质量教育 (2)对不合格管工进行更换 (3)对所接受的管材认真检查,不合格管材一律退回 (4)组对前对管口的椭圆度进行检查,不合格的应矫正 (5)组对时控制错边量,要求焊工对于组对不合格焊口不予点焊 (6)所有焊接设备要定期检查 (7)对焊工进行技术交底,对达不到焊接要求的焊工进行更换。 (8)加强自检和互检 (9)质量员加强对组对焊接的检查,对不合格焊口必须返工,对连续出现问题的人员进行经济处罚。 质量保证措施 (1)对口前管内石块、土块等杂物清除干净。 (2)管口表面清理干净露出母材本色,清理宽度符合规范要求。 (3)组对前对每根管材的管口的椭圆度进行检查(不合格的进行矫正)。 (4)组对时保证错边量、螺旋焊缝或直焊缝错开量以及对口间隙,符合规定要求。

(5)确定管口预热、焊接操作、焊接环境为三个需要重点控制和采取特殊 措施的质量控制点。 (6)确保所有焊接设备满足焊接工艺要求。 (7)焊条、焊丝在保管时符合产品说明书的规定,凡有损坏或变质的摒弃不用。 (8)管材预热时,采用规范规定的加热方式,确保预热宽度及预热温度,用数字测温仪测量均匀圆周上的8点,以控制预热温度,预热时确保没有管子防腐层损坏的现象。 (9)使用外对口器对口时,确保根焊至少焊完50%后才能撤离对口器。 (10)当出现不适合焊接的天气时,采取有效可行的保护措施后才能进行施焊。 (11)确保焊道表面成型良好,杜绝管口和焊道表面飞溅、裂纹、焊疤、气 孔等缺陷。 (12)项目部检验人员严格按标准进行检验,及时协调好监理、第三方的检 验工作,终止不合格工序的施工。 (13)根据焊接工艺评定报告、焊接规程、技术措施提高焊接质量。 胜利油建山西项目部 2009.11.09

质量问题整改方案

铁科院1#楼等8项工程 电气专业质量整改方案 中国中铁电气化局(集团)北京建筑公司第一项目部 2008年7月28日

电气质量整改方案 一、存在质量问题 从七月二日开始至今,在施工现场检查发现质量问题有:线盒进墙、线盒出墙、线盒变形、线盒标高不一、电管被堵、电管出墙、电管未扫管及管口有毛刺、线盒位置在下水管包封里。 二、原因分析 线盒、电管进出墙主要有施工时尺寸未放准,二次结构砌墙时工人搬动;线盒变形主要有结构做盒时电盒固定不牢,合模时大模板碰撞及振捣棒振捣所至;电管被堵主要有管未躲开大模板眼,套管焊接不严密,管口封堵未做到位所造成。 三、质量问题整改方案: (1)线盒进墙:线盒陷进墙超过25mm的必须补加盒套,并与原线盒用点焊连接固定,并补刷防锈漆,后由土建施工配合修好盒口四周墙面; (2)线盒出墙:线盒出墙的用磨光机抹平,有耳朵抹掉的用电钻打好孔重新固定好耳朵,达到线盒口与墙面齐; (3)线盒变形:在电盒四周剔凿一个方正的槽口,后加一盒套以找正线盒口。 (4)线盒标高不一:同一面墙上几个电盒高度差超过10mm时,将盒四周剔凿2—3公分宽3公分深的槽出来,后加一盒套把标高调至同一水平线上来,并补刷防锈漆,后由土建施工配合修好盒口四周墙面;

(5)电管被堵处理:需剔凿时报于土建,先用钢丝从管两头试穿,当能找到管堵位置处时,在堵点剔出15CM洞口,锯掉局部被堵的电管并打磨管口,加装管口打磨后的套管并满焊,重新穿上带丝;当无法找到被堵点时剔凿出5公分见方槽,重敷一根电管(注意剔槽时不可断筋),完活后由土建施工配合修好墙面或板。 (6)电管出墙:沿着出墙电管剔出一个6公分见方的槽,后拿一木块垫在管上用铁锤敲打木块至管入墙1.5公分左右为止,完活后由土建施工配合修好墙面或板。 (7)电管扫管及管口毛刺处理:用空气压缩机将压缩空气吹入已敷管路中,除去残留的灰尘和水分;再将布条两端牢固地帮扎在带线上,两人来回拉动带线将管内的杂物清除干净。扫完管后,用铁钳或圆锉在管口四周来回旋转几圈直到清除管内毛刺为止,后用管堵堵严管口,用废弃聚笨板或纸壳封闭盒口。 三、成品保护 整改完后应注意成品保护,管口及时用管堵堵上,线盒清理干净后用聚笨板或纸壳封上,以免二次污染。 四、验收标准 以上问题整改完后必须达到: (1)同一墙面上的插座高差在10mm以内; (2)线盒倾斜度不超过5mm; (3)电管进墙深度不超过25mm; (4)线盒出墙的抹到与墙面齐;

砌体整改方案

砌体整改方案

目录 第一章、编制依 据 ...................................................... (1) 第二章、工程结构设计概 况 (1) 第三章、材料准备 ...................................................... .. (2) 第四章、主要施工机具准备............................................... (2) 第五章、作业条件 ...................................................... .. (3) 第六章、操作工艺 ...................................................... (3) 第七章、质量要求 ......................................................

(5) 第八章存在的问题及整改措施 (5) 第九章、砌体裂缝防治措施 (7) 第十章、安全技术....................................................... .. (9)

第一章、编制依据 1.1、美的时代城二期一标段(19#-24#楼、地库及商铺)工程施工图纸; 1.2、主要规范、规程: a、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—); b、《砌体结构设计规范》(GB50003- ); c、《江苏省工程质量通病控制标准》DGJ32/J16- ; d、公司的标准、要求等规范及图集; 1.3.施工组织设计。 第二章、工程结构设计概况:

钢结构工程制作出现的质量问题及整改措施

钢结构工程制作出现的质量问题及整改措施 钢结构工程制作质量未达到要求:一、在切割、下料时,翼缘板尺寸宽窄不一,造成H型钢与牛腿的尺寸不一致,与牛腿联系的钢梁上下翼缘板错位约一个板厚;切割边缘有较深的切痕,板边有明显的凹陷,或有较深的锯齿印,切割粗糙度超标,拼板边缘切割不垂直度,拼接错边等超标。二、在组装时,焊接H钢无组装胎架,造成H型钢高度尺寸有偏差,腹板偏中心;翼腹板对接后,焊缝未矫平,有明显凹凸;轻钢腹板不平整,组装前未矫正。三、在焊接方面,轻钢焊接H型钢翼板开料后再拼接,焊缝未安装引熄弧板,造成焊缝不饱满,边缘有凹坑未熔合等,与母材不齐平;柱脚、牛腿的焊脚尺寸小于设计图纸的规定,角焊缝塌边现象严重,收弧处普遍低于母材,气孔较多;使用CO2焊的焊缝成形差,宽窄不一致,高低不一致,忽大忽小;手工焊焊缝不直,宽窄不一,咬边现象严重;焊渣飞溅未清除干净。四、在钻孔方面,事前未很好会审图纸,在该开单排孔的地方,开了双排孔,结果未补孔就留存在构件上。如柱与牛腿连接处的H型钢为双排孔,而大梁与次梁相同规格的H型钢为单排孔,但开孔时都开了双排孔,安装后影响了强度和外观质量。五、总装过程中,钢柱牛腿与H 型钢梁连接处上下错位,左右错位,未控制好尺寸。六、除锈与油漆方面:除锈马虎,未达到等级要求,油漆不久就出现返锈、剥落;漆膜厚度不均匀,阳面厚度普遍超厚,可达250μm,但阴面往往在90μm 左右(室内漆膜厚度规定为125μm);油漆前杂质未清除干净,污物多,

高低不平,流挂现象较普遍。七、在构件运输和堆放过程中,无搁置件垫平堆放,而是随意卸车,杂乱堆放,甚至让构件埋入泥堆水沟中,造成构件变形、碰伤和污染。八、构件出厂时,钢柱、钢梁的中心线标记未标示,相当普遍,给安装施工矫正检测带来困难。九、翼腹板拼接长度不符合要求。如翼板拼接长度不应小于翼板宽度的2倍,翼缘板与腹板拼接焊缝应错开200mm以上,腹板拼接长度不小于600mm。但实际往往未达到上述要求。针对以上钢结构工程制作质量问题,我们提出几点整改措施:板制H型钢的尺寸要严格控制,最好相应从整根H型钢截取,防止牛腿高差错位。严格工艺。H型钢组装时,应有组装胎架。如系组立机组装,也应随时检查调整。钢板应整张大板拼接,采用埋弧焊焊接改善焊缝质量,既省时又省料。切割应提高操作技能和参数正确,防止割缝、啃边、塌边、熄火、粗糙度过大等。除锈质量尽可能采用抛丸或冲砂处理样板对比检查,使油漆后粘合良好,粗糙度合适利于摩擦系数的保证。严控油漆厚度,不能忽厚忽薄,防止阴面构件小于标准的油漆厚度,油漆过厚超过125μm,会增加较大的费用,造成无谓浪费。构件拼接时,排版要按规范要求,控制好拼接长度,防止过短拼接,尽量避免构件端面板的拼缝间隙。拼制H 型钢,应注意矫正质量,控制角变形值和平整度。构件油漆后应标注构件中心线标记,构件超过20吨应标注起重点标记。构件在运输与场地堆放时,应有搁置件垫平堆放,防止构件变形,碰伤和污染。

工程质量整改措施

工程质量整改措施 篇一:工程质量整改方案3doc 清流西苑南北地块质量检查问题整改方案 一、编制目的 20XX年4月9日质监部门对清流西苑南北地块工程质量存在的一些问题,我项目十分重视,立即召开了针对这次检查的专项会议,对这次查出的问题进行逐一整改并编制了有针对性的有效整改方案。二、编制依据 《清流西苑施工组织设计》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》-GB50204-20XX《混凝土质量控制标准》-JGJT50164-20XX 《钢筋焊接及验收规程》-JGJ18-20XX 《滁州市质量通病防治导则》 《建筑抗震设计规范》-GB50011-20XX 《建筑变形测量规范》-JGJ8-20XX 施工图集11G101-1及相关设计文件 三、存在的问题: 1、未严格执行《滁州市住宅工程质量通病防治导则》,质量通病防治专项方案无针对性。 2、15#楼五层顶无同条件试块及拆模试块报告,但模板已拆除;电渣

压力焊接头豁边,成型差,未做处理。 3、15#楼七层楼面干缩裂缝严重,操作面现浇板养护不足两天就进行钢筋安装,存在隐患。 4、后浇带拆除过早,存在质量安全隐患。 5、个别型号钢筋进场时验收不到位,如批号1212028300直径12mm 的HRB400的钢筋未见质量合格证明文件。 6、施工单位未对工程进行沉降观测。 7、工程未办理施工许证手续。 四、整改措施: 1、未严格执行《滁州市住宅工程质量通病防治导则》,质量通病防治专项方案无针对性。 1.1补救措施 关于现场15#楼未严格按照《滁州市住宅工程质量通病防治导则》相关规定执行,项目立即组织相关技术人员及管理人员重新把《滁州市住宅工程质量通病防治导则》学习了一遍,并加强了内部管理,严格按照通病防治导则去执行,并对现场存在的一些问题,有针对性的重新编制了通病防治 施工方案。 2、15#楼五层顶无同条件试块及拆模试块报告,但模板已拆除;电渣压力焊接头豁边,成型差,未做处理。 2.1补救措施 五层顶同条件试块等养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600d

主体结构质量问题整改方案

XX工程主体结构质量问题整改方案 为保证后期装饰装修工程进度和质量,我项目部在主体结构现场结构抽检合格、主体工程验收前,按照规范要求对主体结构进行了详细的检查,在检查中发现砼工程、砌体工程局部仍存在一些质量通病。 针对工程存在的质量问题,经我项目部研究,制定如下整改方案: 一、质量问题及整改方案 1、蜂窝 整改方法:小蜂窝:洗刷干净后,用1:2.5 水泥砂浆抹平压实。较大蜂窝: 凿去蜂窝处薄弱松散颗料,洗刷干净,支模用C30细石混凝土仔细堵塞捣实; 2、麻面整改方法:抹灰时进行统一找平、压实。 3、孔洞整改方法:将孔洞周围的松散砼和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设 带托 盒的模板,洒水充分湿润后用C30细石砼仔细浇灌、捣实。 4、表面露筋 整改方法:将表面刷洗干净后,在表面抹1:2.5 水泥砂浆,将充满露筋部位抹平。 5、缝隙、夹层整改方法:缝隙夹层不深时,可将松散砼凿去,洗刷干净后,用1:2.5 水泥砂浆强力填嵌密实。缝隙夹层较深时,清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石砼或将表面封闭后进行压浆处理。 6、缺棱掉角整改方法:缺棱掉角,可将该处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,用1:2 或1:2.5水泥砂浆抹补齐整。缺棱掉角较大时,需植筋后支模,用C30砼捣实补好,认真养护。 7、砼梁、墙胀模、扭曲 整改方法:弹出或挂上水平、垂直方向控制线,将胀模、扭曲部分剔除,当有分布钢筋或箍筋露出时停止剔凿,然后随同墙、柱、梁抹灰进行修补、找平、找垂直。 8、砼顶棚表面不平整整改方法:将墙体四周水平线引至顶棚下,根据该水平线

量测出顶棚平整度误差值,偏差较小的房间用磨光机打磨达到要求,偏差较大的房间对顶棚进行机械喷浆,喷水养护24 小时后用1:2.5 水泥砂浆(内掺水泥重量的15%的801 建筑胶)统一按照误差值找平。 9、凸窗板不顺直整改方法:在窗口左右两侧放出垂直控制线、窗口上下两侧放出水平通线,据垂直线、水平线量统一确定修补情况,在保证不露筋的情况下将不平整的凸窗板做轻微剔凿,然后将凸窗板按照13-15cm(设计厚度为14cm)的厚度通过抹灰和胶粉颗粒保温层进行找平、调整。 10、砌体灰缝不密实、裂缝整改方法:砌体灰缝不密实的重新找补,保证灰缝均匀密实。对砌体裂缝的墙体进行挂钢丝网,抹灰处理。 11 、材料准备与相关要求 整改方法:修补所用混凝土采用C30细石混凝土(细石粒径0.5mm,水泥同原砼搅拌用水泥, 现场中砂过筛使用。 二、整改计划 现阶段已进入冬季施工阶段,小范围的局部修补无法保证修补质量,因此年前 暂不进行修补。对墙柱梁胀模、扭曲的年前安排人员用剔凿,剩余工程量在2011 年3月1 日随抹灰进度进行。 三、保证措施 1、成立以项目主要负责人为组长的质量问题整改领导小组,负责工程质量问题的整改和协调各专业队伍在处理质量问题协调工作,小组人员安排如下:组长:XX 副组长:XX 组员:XX 整改施工人员:暂定12 人,如人员不能满足施工时, 3 日内协调人员到位保 证不影响抹灰等后续工程施工。 2、施工中严格按照经审批的施工方案组织施工,在发生问题时,及时与甲方、监理沟通,根据现场实际,寻求妥善处理方法,遇事不拖,及时解决,加快施工进度。

构造柱整改专项方案(参考模板)

县实验中学3#、4#学生宿舍楼工程构造柱整改专项方案 建设单位:县教育局 编制单位:建筑工程有限公司 编制: 审核: 审批: 编制日期: 2014年5月

目录 一、工程概况 (1) 二、构造柱整改的原因 (1) 三、构造柱整改的方法 (1) 1、前期施工应注意的问题 (2) 2、整改过程应注意的问题 (2) 四、构造柱整改流程 (2)

一、工程概况 本工程位于县实验中学内,我司承建的是县实验中学3#、4#学生宿舍楼2栋,项目占地面积750.2平方米,总建筑面积4854.4平方米,砖混结构,每一栋六层,每层层高3米,建筑高度为21.40米。本建筑结构的类别为1类,建筑结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,抗震设防类别为乙类,抗震设防烈度为七度,抗震等级为三级。结构梁、板、柱配筋采用HRB400热轧钢筋。 二、构造柱整改的原因: 砼有按配合比搅拌,由于工人对砼的振捣时间过长,使粗骨料沉于下半部分,细骨料浮于上半部分导致强度略低于强度要求。

构造柱主要是构造安全措施,为了抗震的要求;直接采用钻头直径为14MM的电动冲击钻,在原有的结构梁上钻洞,洞深不得小于200MM,植入4条直径为12MM的三级钢分别在原有柱子的两侧做同墙厚两条柱子,形成一个整体的翼柱,使它顶住上方传来的集中力;结构梁上钻洞后开始植筋,植完钢筋后,待保养时间后委托有资质的检测公司到现场进行拉拔试验检测。 1、前期施工应注意的问题 ①准备电动工具,放样好构造柱的位置,精确放出钢筋的位置。 ②开始钻洞,洞深不得小于200MM。要有施工人员、监理人员现 场监督。 ③植入4条直径为12MM的三级钢,要有施工人员、监理人员现 场监督。 ○4结构柱之间两侧清理基层,把楼层面浮浆层、杂物层,打凿清理完毕;装安装邦扎钢筋;安装柱子模板;清理模板内杂物。 对施工人员进行技术交底。 2、整改过程中注意问题 ①基层用高标号水泥砂浆结合层。 ②浇筑C30的砼柱子完毕以后,柱子顶部要有专人监督。 ③养护:浇筑终凝后专人浇水养护,每天不少于五次。

钢结构质量问题整改处理专项方案

. xxx厂房工程 钢结构整改处理方案编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:xxx 编制时间:年月日

目录 目录 (1) 一、该钢结构厂房简要工程概况 (2) 二、施工情况 (2) 三、造成钢结构安装质量问题的原因 (3) 四、通过检查,发现局部已安装成型的钢构件存在质量问题其检查结果及各项处理方案如下 (4) 五、整体钢结构质量整改施工顺序、工序 (10) 六、施工安全要求 (11) 七、资源准备 (12) 八、附件: (14)

xxx厂房工程施工质量问题的 造成原因及整改方案的报告 建设单位:xxx 设计单位:xxx 施工单位:xxx 监理单位:xxx 一、该钢结构厂房简要工程概况: 该钢结构工程分为xx个生产区,基础形式为独立柱基础和桩基,基础顶面预埋螺栓作为连接钢柱的固定点。 二、施工情况: 1、我公司专业分包该钢构件厂房工程项目,从年月日进场至今,已完成xx区钢结构厂房总工程量的90%的施工任务,施工期从基础预埋螺栓开始,每个区的基础预埋螺栓中心线的轴线位置在成型初均采用全站仪通长校验、反复测检,水平标高也反复测验,保证所有预埋螺栓的中心线和轴线位置、标高均符合设计及钢构件施工验收规范要求。 2、该钢结构厂房的所有钢柱、屋架梁、钢桁车梁、檩条、水平支撑、垂直支撑、柱间剪刀撑等均在成都方桂园钢结构制造有限公司进行生产加工(高强度螺栓及屋面瓦、墙面板除外)。所有原材料、焊缝、连接部件等均按规定要求进行了检测检验,所有检测报告均符合、达到设计及规范要求。并在出厂前在生产加工厂进行了验收。 3、在钢结构厂房的钢柱、钢屋架、钢桁车梁现场安装整个过程中,均严格

现场存在质量安全问题整改方案和预防措施

目录 1、 工程情况简介....................................... 2、 目前形象进度....................................... 3、 现场需关注的问题................................... 4、 质量问题的整改及预防............................... 5、 安全问题及改善..................................... 6、 综述............................................... 现场存在质量安全问题整改方案和预防措施 1、 工程概况简介 协信·星澜汇二期为重庆远域房地产开发有限公司所开发的住宅工程,该工程包括1、2、3#地块,共计14.73万平方米;其中小高层11万平方米、商业3.4万平方米、幼儿园及物业0.33万平方米。1#地块1、2、3、5、6#楼为地上11层住宅楼,4#楼下部商业楼上部为住宅楼;7#楼为幼儿园;8#楼为物管用房;3#地块5b#楼为地上5层商业建筑,5a#楼下部为商业楼,上部为写字楼;2#地块1、2#楼为商业住宅,3、4#楼为

住宅楼。 2、 目前形象进度 目前1#地块主体已完工,1#楼外墙完成;2#楼内墙抹灰完成;3#楼砌体完成9-10层;4#楼砌体完成2-3层;5#楼外墙抹灰完成90%,保温完成;6#楼外墙抹灰完成90%,保温完成20%;7#楼负一层砌体完成,一层砌体完成70%;车库柴油发电机房抹灰完成,屋面6~12轴刚性层完成;8#楼砌体完成,内抹灰完成;3#地块示范区14.600m层结构完成;5b区桩基完成,地梁开挖100%,浇筑完成50%,b-s-1~b-B-1,4.1m层完成;2#地块3#楼桩基完成,回填70%。 3、 现场需关注的问题: 3.1 结构顶板的水平度实测合格率较低,个别点的偏差较大。 3.2 砌体工程的方正性需要加强控制。 3.3 户内门洞尺寸偏差较大,门洞墙体厚度偏差较多。 3.4 部分内墙抹灰空鼓。 3.5 同一室内的底部插座高差偏差大。 4、 质量问题的整改及预防 1、结构顶板的水平度实测合格率较低,个别点的偏差较大。 整改措施: ⑴ 将现浇楼板表面的砼渣及砂浆等杂物清理干净。 ⑵ 人工用手提砂轮机将现浇楼板超厚的砼打磨到设计及规范允许厚度范围,随时检测板的厚度以满足规范要求即可。 ⑶ 人工将磨光的砼表面凿毛,以保证楼面面层施工时与结构板之间能有效结合。 预防措施: 施工人员准确按照图纸留下标高,嘱咐模板工标高位置,在搭设模板时严格检查支模架是否规范,承载力是否足够,并在浇筑混凝土前复核模板标高,以控制现浇板厚。 2、 内墙抹灰空鼓。 整改措施:先将空鼓部分凿去,四周凿成方块形或圆形,并凿进结合良好处30~50mm,边缘凿成斜坡形,用钢丝刷刷掉墙面松散灰皮处理时,严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥,砂采用中、粗砂,过

砌体整改方案

目录 第一章、编制依据 ...................................................... (1) 第二章、工程结构设计概况 (1) 第三章、材料准备 (2) 第四章、主要施工机具准备............................................... (2) 第五章、作业条件 (3) 第六章、操作工艺 (3) 第七章、质量要求 (5) 第八章存在的问题及整改措施 (5) 第九章、砌体裂缝防治措施 (7) 第十章、安全技术 (9)

第一章、编制依据 1.1、美的时代城二期一标段(19#-24#楼、地库及商铺)工程施工图纸; 1.2、主要规范、规程: a、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011); b、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011); c、《江苏省工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2014; d、公司的标准、要求等规范及图集; 1.3.施工组织设计。 第二章、工程结构设计概况:

本工程由19#楼-24#楼6栋高层和单体地下车库组成,其中19#楼地下1层地上22层,20#、23#楼地下1层地上24层,21#、22#、24#楼地上18层,建筑高度52.51-69.91米,其中地下含地库约17259平方米;19#楼建筑面积10466.38平方米;20#楼建筑面积10452.63平方米;21#楼建筑面积7706.2平方米;22#楼建筑面积7190.92平方米;23#楼建筑面积10672.9平方米;24#楼建筑面积13874.3平方米;A段商业建筑面积1065.68平方米;总建筑面积约78688.01平方米。 填充墙材料:

主体质量问题整改方案

3#、5#楼主体质量问题整改方案 一、柱身弯曲、剪力墙端柱弯曲侧扭 现象:柱上下端位置正确而柱身偏离轴线。 原因:主要原因是模板刚度不够,斜向支撑不对称、不牢固、松紧不一致,在浇灌砼过程中模板受力大小不一,造成弯曲变 形。 预防措施:柱子要有支模支撑设计方案,按照柱高和截面尺 寸设计模板,柱箍间距应适当,沿柱设1.5m左右双向加水平 拉杆或斜撑支撑牢固。 二、柱、剪力墙截面扭曲、鼓肚、窜角 柱中心线位置不变,但柱截面发生平面扭转这种现象容易发生在独立柱上。 原因: 1、放线误差,支模未按照轴线施工,上下端固定不牢、支撑不 稳水平杆牵拉不良、上部模板位置不正确和在浇筑砼时碰撞等因素都可能造成柱身扭转 2、鼓肚窜角的原因是:强度或刚度不足或柱箍间距太大时容易 出现这种现象;浇筑砼时振捣不当、振捣器紧靠模板砼产生过大侧压力,引起模板变形(包括剪力墙)。 3、预防措施

注意柱模上下端的固定材料,柱箍间距与柱子断面大小及模板厚度有关,一般间距为50cm左右。对于截面尺寸大于50cm的柱子,柱箍中部应加穿Ф6钢筋或螺栓撑架不宜用8号铅丝拉结,以防止柱箍受弯变形;浇筑砼时严格按照规范要求分层浇筑施工振捣器不得碰撞模板。注意柱模上下端的固定材料 三、柱子板墙烂根 1、现象 柱子角板墙底部有空洞 2、原因分析 柱下脚及板墙底部在支模前未彻底清干净,楼板面不平模 板下部有空隙砼漏浆;抗震墙下部钢筋网片位置摆放不当, 妨碍模板落实造成下部空隙;砼和易性差浇灌高度偏差过 大发生离析现象,漏振或者漏捣过度形成跑浆 3、预防措施 柱子立模前,做好模板定位线,底部支撑点固定,柱脚砼 四周清理干净,如模板下口仍有间隙,应用胶条(双面胶 条)堵严,然后模板外侧采用砂浆堵缝。 开盘前先浇灌与所采用砼成分的水泥砂浆结合层,厚度控 制在5mm左右。 4、治理方法 在柱子和板墙浇灌过程中,如发现跑浆现象,应在灰浆凝

保利第三方质量问题及预防整改措施

中悦花园项目质量隐患整改及预防措施 保得地产2014年度第三方(后简述为:第三方)工程检查评估---实测实量检查情况:第三方对中悦花园项目检查工作已完成,混凝土结构工程实测实量检查项目有:截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度、楼板厚度、门窗洞口尺寸共六个指标;砌筑工程检查了表面平整度及垂直度两个指标。实测实量综合得分:69.70分,其中截面尺寸单项指标得分为87.5分,砌筑工程的表面平整度得分100分,砌筑工程垂直度得分82.5分,其它单项指标得分均少于70分。 本工程涉及面广、环节多、管理复杂,特别是施工班组技术素质参差不齐以及其它多种原因,施工过程中存在着质量隐患,也给项目部管理带来了很大难度,本工程为民用建筑,为了保证实测实量及观感质量,特将本工程在第三方检查发现的问题提出整改措施,施工阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。 A. 模板工程 a. 出现问题:模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲,致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、极少数的孔洞、露筋等。 b. 原因分析:主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线;模板不校正、支撑点少且不牢固;模板变形、振动时不均匀,发生错位没有及时发现并调整。 c.第三方检查或项目部自检发现的剪力墙表面平整度、垂直度、门窗洞口在放线抹灰饼后,再次检查剪力墙及门窗洞口抹灰层厚度,如果能满足抹灰层厚度不小于7mm的墙体基层尽量不进行处理,否则,对基层进行凿毛或局部凿除处理满足抹灰层最小厚度;第三方抽查顶板水平度情况:抽查了60个点,合格率66.67。顶板水平度差的主要原因是模板平整度不合要求,整改措施:顶板下约5cm处的墙面上弹水平控制线,根据楼层净高要求,再在墙上弹出板底完成面线;抹灰饼控制抹灰层厚度,最后分层抹灰满足顶板水平度要求。 d.预防措施:确保模板质量,不许劣质模板进场,检查放线准确度,设置水平、

质量整改方案

质量整改方案 我公司就贵站提出的施工质量问题召开了专题会议,对各项工作安排专人负责,并做如下整改: 1、砌体工程 1)每栋楼设专职砌体工长1名,每两栋楼设专职质量员1名 2)由专业工长对每日砌体进度、施工安全质量问题进行记录 3) 对生产人员进行安全质量教育,每日进行20分钟左右班前交底 4)砌体施工严格执行GB50003-2011规范。砌体砂浆、水泥、白灰、外加剂严格按照试验室配合比过秤称量,搅拌砂浆用水加热至50℃左右;搅拌机棚采取塑料彩布围护。砂浆当天搅拌当天用完,绝不过夜。 5)砌体构造柱马牙槎,采取先退后进方式施工。马牙槎高度控制如下:240×115×53实心砖每五皮一退,五皮一进。退进尺寸每边60mm。所有砌体拉墙筋沿砌体长度设置。每500mm高度2φ6.5钢筋,搭接长度300mm。窗台板处设置2φ8钢筋,浇筑C25钢筋砼压顶。 6)砌体砌至梁、板下200mm时停止。待七日后用斜角砖和砼三角块补砌。门窗洞口设置160×160×53或160×115×53预制水泥块,间距门边不大于900mm,窗边不大于50mm。 7)所有砌体墙下砌四皮实心砖,以上部分根据设计要求选用砌体材料。 8)门窗过梁根据500线控制标高,过梁每边伸入支座长度250mm,并用砂浆座牢,砂浆厚度控制在8--12mm,超出12mm采用C15细石砼补填。9)对不合格砌体,采取拆除重砌处理措施,所有砌体材料均经过送检复试合格才能施用。砌体砂浆、预制构件砼每两层留制两组试块,一组标养,一组同条件养护。 10)砌体现场门窗洞口用塑料彩条布封堵,每层设置五个铁皮炉生火取暖,以保证砌体冬季施工质量。 11)砌体工程允许误差控制如下:砂浆灰缝饱满度90%以上,灰缝厚度8~12mm,砌体轴线偏差5mm以内,垂直度5mm以内,顶标高15mm以内,平整度8mm以内,水平灰缝平直度10mm以内,窗口上下偏移20mm 以内,门洞窗口宽度10mm以内,构造柱马牙槎长度、宽度误差控制在10~20mm之间,最小误差不能小于10mm,最大误差不能大于20mm。 2、室内外回填 1)设置专职工长1名,负责土方工程施工。 2)对生产人员进行安全、质量、技术书面交底,每日班前20分钟安全、质量、技术口头交底。 3)对所有机械进行安全检查,检查合格后方能使用。

相关文档