文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5#塔吊基础施工组织设计与对策

5#塔吊基础施工组织设计与对策

5#塔吊基础施工组织设计与对策
5#塔吊基础施工组织设计与对策

目录

第一章、编制说明及编制依据 (2)

1.编制说明 (2)

2.编制依据 (2)

第二章、工程概况 (2)

第三章、工程地质条件评价 (3)

第四章、各层地基土承载力特征值 (4)

第五章、塔吊部位的土质情况 (5)

第六章、塔吊选型 (5)

第七章、塔吊基础设计 (6)

第八章、塔吊基础施工工艺 (7)

第九章、施工质量要求标准 (7)

1.质量要求标准 (7)

2. 施工质量保证措施 (9)

第十章、塔身防雷接地保护 (10)

第十一章、安全注意事项 (10)

第十二章、文明施工与环境保护 (10)

第十三章、计算书 (11)

5#塔吊矩形桩式基础计算书 (11)

塔吊基础施工方案

第一章、编制说明及编制依据

1.编制说明

本方案为首开区(C区)的56栋别墅塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行单独编制专项方案。

2.编制依据

(1)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011)

(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002)

(3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

(4)《建筑桩基技术规程》(JGJ94-2008)

(5)《混凝土结构设计规》(GB 50010-2010)

(6)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)2010版

(7)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009)

(8)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)

(9)《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)

(10)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程施工图纸

(11)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程《岩土工程勘察报告》

(12)《TC6513和TC6013塔式起重机说明书》

第二章、工程概况

工程位于市三水区大学路以北,学海中路以西,为一类居住用地。项目位于云东海片区,云东海高尔夫球场附近。总用地规模为712948.1平方米,项目用地被高尔夫球场分割为A、B、C三个相对独立的地块,其中B区已建,A区展示部分主体结构已基本施工完毕。工程拟采用天然地

基浅基础或桩基础,结构形式为异形柱框架结构;该项目均为2—3层楼别墅建筑。

本工程场地土层分布均匀,高低起伏较大,地下水位初见为埋深2.70m---4.60m,平均埋深3.71m,标高为25.73m---28.84m,平均标高为27.03m稳定水位埋深2.50---4.00m,平均埋深3.20m,标高为26.13m---29.54m,平均标高为27.55m。每年4---9月为雨季,大气降雨充沛,降雨量大于蒸发量,水位会明显上升;而在冬季因降水减少,降雨量小于蒸发量,地下水位相应下降,预计地下水年变化幅度为1.00m。本工程采用天然地基,基础持力层为④层粉质黏土,地基承载力设计值为240KPa,基础置于持力层不少于300mm。

本工程地质资料:详见岩土工程勘察报告。

由于单体工程较多,现塔吊群总体规划如下:

第三章、工程地质条件评价

1、岩土层均匀性评价

场地上覆第四系土层,覆盖层厚度变化较大。上覆土层(即人工填土层、冲积-洪积砂土层、淤泥质土层、坡积土层和全风化层)和基岩分界较为明显。

(1)、填土层

场地人工填土层主要为素填土<1>,大部分呈松散、欠压实状,局部压实,部分钻孔表层土为耕植土。土质散乱,性质较差。

(2)、淤泥质土层

场地淤泥质土层只在暗埋沟塘处零星分布,呈透镜体状,流塑状,压缩性高。

(3)、细砂层

场地淤泥质土层只在暗埋沟塘处零星分布,呈透镜体状,呈稍密状,粒径均一。

(4)、坡积土层

粉质黏土层<4>:土质均匀,局部地段为粉土,含少量粉细砂,本层在场地大部分区域分布,厚度变化较大。

(5)、残积土层

泥质粉砂岩、粗砂岩残积土层(粉质黏土层<5-2>)呈硬塑状,土质均匀,性质较好,含较多砂粒,黏性较低,在场地大部分区域分布,厚度变化较大。

(6)、场地下卧基岩:

场地强风化基岩层面埋深不均,一般埋深在17.20~39.00m之间,平均埋深为20.64m,岩面标高为-35.32~-14.06m,平均标高为-17.23m各风化岩面起伏较大。

各钻孔位置的基岩面埋深及标高,具体见附表3:各风化岩面埋深及标高汇总统计表。

2、特殊性岩土评价

(1)、人工填土层

本场地局部分布有人工填土层,主要为人工堆积的粉质黏土、碎石土,局部夹少量砂土,填土层的填垫年限较短,土质杂乱,成分不一,结构松散,薄厚多变,极不均匀,工程性质较差,未经处理加固,不宜作为天然地基。设计、施工应予以注意。

(2)、软土

本场地软土层(即淤泥、淤泥质土层)在仅在两个钻孔有揭露,呈流塑状,软土具有含水量高、孔隙比大、压缩性高、承载力低、抗剪强度低、灵敏度高等特点。

(3)、残积土和风化岩

本场地残积土层(粉质黏土层<5-2>)主要为泥质粉砂岩、粗砂岩风化残积而成,其中粗砂岩含较多粉细砂,局部含中砂,遇水软化严重,强度迅速丧失。

强风化岩呈半岩半土状或碎块状,裂隙发育,富水性和透水性均中等,属于软化类岩石;对含砂量高的岩石(粗砂岩),遇水还可能崩解。局部泥质含量大的岩石(泥质粉砂岩),其遇水软化强度变低。岩石若暴露于空气中易软化(泥质粉砂岩),造成其强度降低,设计、施工时应予以注意。岩石风化不均匀,据本次勘察揭露的情况来看,局部地段微风化岩层中夹有薄层中等风化岩,局部位置甚至有强风化夹层;局部地段强风化岩中夹有中等或微风化夹层;局部地段中等风化岩中夹有微风化夹层,局部位置夹有强风化夹层。岩石的风化不均为本工程桩基施工的主要不良地质条件。

第四章、各层地基土承载力特征值

地基土承载力数据一览表

第五章、塔吊部位的土质情况

5#塔吊(QT6013型):回填土强夯地基处理区域,采用PHC?400,有效桩长不小于10米,桩端持力层为粉砂岩、粗砂岩,单桩承载力特征值为1000KPa。

第六章、塔吊选型

为满足首开区区域施工需求,计划现场布置5台塔吊,4台TC6513,1台TC6013。其中1#楼和2#楼均使用中联TC6513-6型塔吊,3#楼使用中联TC5613-6型塔吊。

吊编号

5#塔吊QTZ6013 10#-12#、36#、43#-46# 桩基础具体位置详见附件:《施工现场总平面布置图》。

TC6513塔吊整机外形尺寸

第七章、塔吊基础设计

根据保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程《岩土工程勘察报告》出具的钻孔柱状图和地基承载力与岩土参数和桩基础设计参数建议值表,拟设计的5#塔吊基础底面所在土层承载力为回填土强夯地基,地基承载力无法满足塔吊说明书中要求的承载力数值,因此塔吊基础选用矩形板式桩基础。

塔吊基础设计参数如下:

5#楼塔吊基础(详见计算书配筋图)

桩基:桩径400mm,桩数4根,混凝土等级C60,桩身钢筋笼主筋10Φ20,加劲筋Φ14Φ@1500,螺旋筋φ10@200,加密区长度6000mm。

承台:尺寸:5500*5500*1350mm,混凝土等级C35,配筋双层双向Φ25@,架立筋规格Φ16。

第八章、塔吊基础施工工艺

塔吊桩基定位放线→锤击打桩→塔吊桩基承台土方开挖→安装钢筋笼、灌芯→垫层封闭→砌筑砖胎膜→钢筋绑扎→安装预埋件→隐蔽检查→混凝土浇筑

1、桩基定位放线:根据塔吊平面布置图将塔吊具体位置放置到现场。

2、锤击打桩

3、承台砌筑砖胎膜:桩基灌芯浇筑至填土面后,预留搭接钢筋,再砌筑砖胎膜。

6、钢筋绑扎:按照塔吊基础图纸绑扎钢筋,注意钢筋间距及上层网片焊制“A”型马镫支撑,

保证钢筋网稳固、不变形。

7、安装预埋件:钢筋完成后安装塔吊的地脚预埋件螺栓,保护好螺栓的丝扣,保证螺栓丝扣

高于混凝土面的有效长度,并且控制预埋件与建筑物尺寸是否满足要求。

8、隐蔽检查:上述工作完成并自检合格后请监理、建设单位检查。

9、混凝土浇筑:采用插入式振动器进行振捣,保证砼的密实度。

第九章、施工质量要求标准

1.质量要求标准

现浇结构尺寸允许偏差及检查方法

2.施工质量保证措施

(1)钢筋质量控制措施

1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。每次绑扎钢筋时,由专业工长对照施工图确认。

2)钢筋表面应保持清洁。如有油污则必须用棉纱蘸稀料擦拭干净。

3)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规规定。4)钢筋连接性能和焊接质量必须符合钢筋验收规定。

5)弯钩的朝向要正确,箍筋的间距数量应符合设计要求,弯钩角度为135o,弯钩平直长度保证不小于10d。

6)钢筋保护层塑料卡间距根据钢筋的直径、长度、随时做调整,确保保护层厚度满足设计要求。

(2)混凝土质量控制措施

1)对预拌砼要派专人到拌制工厂进行跟踪检查、跟踪抽样试验,确保砼半成品的质量符合配合比

的要求。发现问题及时向项目部有关领导报告,以便及时解决。

2)混凝土送到现场后,在现场作坍落度核对,允许 1~2cm误差,超过者立即通知搅拌站调整,严禁在现场混凝土灌注时其自由倾落度不大于2米,混凝土灌注时从低处向高处分层连续进行,如必须间歇,其间歇时间尽量缩短,并在前层混凝土初凝之前,将上层混凝土灌注完毕。混凝土采用振捣器振捣,振捣时间为10~30S,以混凝土开始冒浆混凝土不再下沉和不冒气泡为准。

3)混凝土浇注完后,及时养护,对砼直立表面采用喷雾养护,保持湿润。对砼底板洒水养护,保持砼面潮湿。在炎热时间和砼终凝后的前三天要加强养护工作,此后,每天不少于2次,持续2周,并注意成品保护。

第十章、塔身防雷接地保护

1、接地电缆采用40×4镀锌扁钢,要求与一端与塔机基础连接螺栓连接并清除连接处螺栓螺母的涂料,保证接触良好,另一端保证接地。

2、接地保护避雷器的电阻不得大于4欧姆。

3、接地保护装置应由专业人员安装,并定期检查接线及电阻。

第十一章、安全注意事项

1.挖土放坡满足满足边坡稳定要求。

2.所有施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,并正确使用好各类劳动保护用品。

3.施工现场的各类机械设备和用电线路应由专业人员进行检测维护,严禁私自拆装和私拉乱接,设备及闸箱做重复接地。

第十二章、文明施工与环境保护

为了实现文明施工和环境保护管理目标,项目部将采取以下措施:

1、对施工现场进行统一规划,合理布置各施工区域,使施工现场处于有序状态,使各施工场地平坦、整洁、无积水。

2、在制定安全、质量管理文件时,一并考虑文明施工的要求,将文明施工的精神融汇于安全、

质量的管理工作中去。施工现场主要道路出入口设置专人值守,与施工无关的人员、车辆禁止出入。

3、在生产区域的入口位置设置醒目、整洁的“一图五牌”(施工区域平面图、施工公告牌、工程概况牌、安全生产纪录牌和安全、质量、文明责任施工牌),并配置齐全的安全设施。在高处作业时悬挂安全网,拴安全带,且排架、平台、栏杆牢固。

4、保证施工现场道路畅通,场地平整,无大面积水,场设置连续、畅顺的排水系统,合理组织排水。

5、现场建筑材料的堆放,按照总平面布置指定的区域围分类堆放,材料堆放有专人管理,材料堆放整齐有序、稳固,美观,有标识且规、清晰明了,保持场整洁。

6、施工现场防火、用电安全、施工机械、散体物料运输等,严格执行或地方有关规、规程和规定,禁止违章行为。高压线路按规程架设,与建筑物、设施距离符合规要求。施工低压电线完好,架空高度符合安全规,牢固绑扎在绝缘体上;开关箱牢固、防雨,加锁,设触电保护器,接地完好。

7、施工中做到边施工、边环保、边恢复,对已使用完的场地、便道抓紧时间进行平整恢复。工程竣工后,在规定时限拆除一切必须拆除的生产和生活临时设施,清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物,做好场地清理工作,作到“工完料清场地清”,经监理工程师检验合格后退场。

第十三章、计算书

5#塔吊矩形桩式基础计算书

6013矩形桩式基础计算书

计算依据:

1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009

2、《混凝土结构设计规》GB50010-2010

3、《建筑桩基技术规》JGJ94-2008

4、《建筑地基基础设计规》GB50007-2011

一、塔机属性

塔机型号QTZ6013 塔机独立状态的最大起吊高度H0(m) 39.2

塔机独立状态的计算高度H(m) 46

塔身桁架结构型钢

塔身桁架结构宽度B(m) 1.8 二、塔机荷载

塔机竖向荷载简图1、塔机自身荷载标准值

塔身自重G0(kN) 638.7

起重臂自重G1(kN) 65

起重臂重心至塔身中心距离R G1(m) 30

2、风荷载标准值ωk(kN/m2)

3、塔机传递至基础荷载标准值

4、塔机传递至基础荷载设计值

三、桩顶作用效应计算

基础布置图

承台及其上土的自重荷载标准值:

G k=bl(hγc+h'γ')=6×6×(1.35×25+1×19)=1899kN

承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×1899=2278.8kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(4.92+4.92)0.5=6.93m

1、荷载效应标准组合

轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(943+1899)/4=710.5kN

荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:

Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L

=(943+1899)/4+(889.004+59.148×1.35)/6.93=850.313kN

Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L

=(943+1899)/4-(889.004+59.148×1.35)/6.93=570.687kN

2、荷载效应基本组合

荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:

Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L

=(1131.6+2278.8)/4+(1338.886+82.807×1.35)/6.93=1061.943kN Q min=(F+G)/n-(M+F v h)/L

=(1131.6+2278.8)/4-(1338.886+82.807×1.35)/6.93=643.257kN 四、桩承载力验算

1、桩基竖向抗压承载力计算

桩身周长:u=πd=3.14×0.4=1.257m

桩端面积:A p=πd2/4=3.14×0.42/4=0.126m2

承载力计算深度:min(b/2,5)=min(6/2,5)=3m

f ak=(2.71×90+0.29×50)/3=258.4/3=86.133kPa

承台底净面积:A c=(bl-nA p)/n=(6×6-4×0.126)/4=8.874m2

复合桩基竖向承载力特征值:

R a=ψuΣq sia·l i+q pa·A p+ηc f ak A c=0.8×1.257×(2.71×10+5.36×8+4.93×25)+3500×0.126+0.1×86.133×8.874=710.517kN

Q k=710.5kN≤R a=710.517kN

Q kmax=850.313kN≤1.2R a=1.2×710.517=852.62kN

满足要求!

2、桩基竖向抗拔承载力计算

Q kmin=570.687kN≥0

不需要进行桩基竖向抗拔承载力计算!

3、桩身承载力计算

纵向预应力钢筋截面面积:A ps=nπd2/4=7×3.142×10.72/4=629mm2

(1)、轴心受压桩桩身承载力

荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值:Q=Q max=1061.943kN

ψc f c A p+0.9f y'A s'=(0.85×28×0.126×106 + 0.9×(400×629.442))×10-3=3189.166kN

Q=1061.943kN≤ψc f c A p+0.9f y'A s'=3189.166kN

满足要求!

(2)、轴心受拔桩桩身承载力

Q kmin=570.687kN≥0

不需要进行轴心受拔桩桩身承载力计算!

五、承台计算

1、荷载计算

承台有效高度:h0=1350-50-25/2=1288mm

M=(Q max+Q min)L/2=(1061.943+(643.257))×6.93/2=5908.217kN·m

X方向:M x=Ma b/L=5908.217×4.9/6.93=4177.74kN·m

Y方向:M y=Ma l/L=5908.217×4.9/6.93=4177.74kN·m

2、受剪切计算

V=F/n+M/L=1131.6/4 + 1338.886/6.93=476.111kN

受剪切承载力截面高度影响系数:βhs=(800/1288)1/4=0.888

塔吊边缘至角桩边缘的水平距离:a1b=(a b-B-d)/2=(4.9-1.8-0.4)/2=1.35m

a1l=(a l-B-d)/2=(4.9-1.8-0.4)/2=1.35m 剪跨比:λb'=a1b/h0=1350/1288=1.,取λb=1.;

λl'= a1l/h0=1350/1288=1.,取λl=1.;

承台剪切系数:αb=1.75/(λb+1)=1.75/(1.+1)=0.854

αl=1.75/(λl+1)=1.75/(1.+1)=0.854

βhsαb f t bh0=0.888×0.854×1.57×103×6×1.288=9203.212kN

βhsαl f t lh0=0.888×0.854×1.57×103×6×1.288=9203.212kN

V=476.111kN≤min(βhsαb f t bh0,βhsαl f t lh0)=9203.212kN

满足要求!

3、受冲切计算

塔吊对承台底的冲切围:B+2h0=1.8+2×1.288=4.376m

a b=4.9m>B+2h0=4.376m,a l=4.9m>B+2h0=4.376m

角桩边缘至承台外边缘距离:c b=(b-a b+d)/2=(6-4.9+0.4)/2=0.75m

c l=(l-a l+d)/2=(6-4.9+0.4)/2=0.75m

角桩冲跨比::λb''=a1b/h0=1350/1288=1.,取λb=1;

λl''= a1l/h0=1350/1288=1.,取λl=1;

角桩冲切系数:β1b=0.56/(λb+0.2)=0.56/(1+0.2)=0.467

β1l=0.56/(λl+0.2)=0.56/(1+0.2)=0.467

[β1b(c b+a lb/2)+β1l(c l+a ll/2)]βhp·f t·h0=[0.467×(0.75+1.35/2)+0.467×(0.75+1.35/2)]×0.954×1570×1.288=2566.205kN

N l=V=476.111kN≤[β1b(c b+a lb/2)+β1l(c l+a ll/2)]βhp·f t·h0=2566.205kN

满足要求!

4、承台配筋计算

(1)、承台底面长向配筋面积

αS1= M y/(α1f c bh02)=4177.74×106/(1.03×16.7×6000×12882)=0.

ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.)0.5=0.025

γS1=1-ζ1/2=1-0.025/2=0.988

A S1=M y/(γS1h0f y1)=4177.74×106/(0.988×1288×360)=9123mm2

塔吊施工安全措施(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔吊施工安全措施(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

塔吊施工安全措施(通用版) 1、塔吊施工安全措施 本工程采用二台塔吊,属于群塔施工,需采取以下安全措施:进入施工作业现场的塔机司机,要严格遵守各项规章制度和现场管理规定,做到严谨自律,一丝不苟,禁止各行其是。 为了确保工程进度与塔机安全,各塔机须确保驾驶室内24小时有司机值班。 交班、替班人员未当面交接,不得离开驾驶室,交接班时,要认真做好交接班记录。 对严格限制塔臂回转角度的塔机,要采取塔臂回转限制措施。 统一在塔机起重臂、平衡臂端部、塔机最高处安装安全反光警示器(灯)。 施工现场应设能够满足塔机夜间施工的照明灯塔,亮度以塔机司机能够看清起重绳为准。

2、塔机运行原则 a)低塔让高塔:低塔在转臂之前应先观察高塔的运行情况,再运行作业。 b)后塔让先塔:在两塔臂的工作交叉区域内运行时,后进入该区域的塔要避让先进入该区域的塔。 c)动塔让静塔:在塔臂交叉区域内作业时,在一塔臂无回转,小车无行走,吊钩无运动,另一塔臂有回转或小车行走时,动塔应避让静塔。 d)轻车让重车:在两塔同时运行时,无荷载塔机应避让有荷载塔机。塔机长时间暂停工作时,吊钩应起到最高处,小车拉到最近点,大臂按顺风向停置。 3、信号指挥规定 a)信号指挥人员,必须经市劳动局统一培训,考试合格并取得操作证书方可上岗指挥。 b)换班时,采用当面交接制。 c)塔机与信号指挥人员应配备对讲机,对讲机经统一确定频率

塔吊下安全防护措施

目录 1、编制依据.......................................................... 、主要安全规范、规程: .................................................... 2、施工概况.......................................................... 3、施工部署.......................................................... 、安全防护领导小组 ........................................................ 、施工部署: . (3) 4、施工准备.......................................................... 、技术准备 ................................................................ 、劳动力配备 .............................................................. 、材料配备 ................................................................ 5、施工方法.......................................................... 、杆件布置: ............................................. 错误!未定义书签。、构造要求: .............................................................. 、防护架子的搭设顺序: .................................................... 、防护架的搭设工艺: ...................................................... 6、质量要求.......................................................... 、防护架允许偏差: ........................................................ 、防护架的验收及检查: .. (12) 7、防护架的维护与管理................................................ 8、防护架的安全措施..................................................

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

塔吊安全施工技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.塔吊安全施工技术措施正 式版

塔吊安全施工技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、装、拆安全措施 a.装、拆前先检查钢丝绳、安全装置、制动机构、传动机构等,消除不安全因素; b.所有电气设备外壳应与机体妥善连接,并进行接地连接。测试接地电阻,记录保存; c.塔吊安装完毕后,用两台经纬仪校核塔身垂直度,误差<H/1000; d.在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯; e.装、拆过程中设立警戒区,并由专

人负责指挥和专人进行安全监护; f.四级风以上停止爬升作业,如在爬升过程中突然风速加大,必须立即停止作业。并将塔身螺栓紧固好。 2、使用安全措施 a.工作前检查传动部分润滑油量、钢丝绳磨损情况及各种限位和保险装置,如有不符要求,及时修整; b.严格按照额定重量起吊,不得超吊,也不准吊运人员斜拉重物,拔除地下障碍物; c.司机必须得到指挥信号后,方可进行操作,操作司机必须按电铃发信号; d.吊物上升时,吊物应保持距起重臂端≥1.0m;

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊施工安全防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 塔吊施工安全防护措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9403-23 塔吊施工安全防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 本工程综合楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照要求,必须设置必要的防护设施,以确保安全施工。 现状分析 在塔机作业区内,距离塔吊西北侧约40米处有一路高压线(南北走向),高压线高度约为10m。由于南北向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端10m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离的垂直距离约8m。塔机按照能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4-6m。第3.1.4规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架

塔吊基础专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、塔吊选型 (2) 三、塔吊基础定位 (2) 四、塔吊基础施工做法 (3) 五、塔吊穿过地下室顶板处理措施 (4) 六、塔吊基础验算书 (5)

塔吊基础施工方案 一、工程概况 1、和泓·梅溪四季住宅小区二期(B26)三标工程总建筑面积约87275平方米,共由4栋住宅楼和1栋独立商业楼组成,住宅为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库(兼人防工程)及商业裙房为框架剪力墙结构。基础形式分为人工挖孔基础、筏板基础。住宅楼抗震等级为三级,地下车库及商业裙房抗震等级为三级。住宅楼及车库均为地下二层,住宅楼地上29+1~38层。 2、建筑布局:1#2#栋住宅楼结构主体总高度分别为29层加1层商业夹层,层高2.9米,建筑物高度95.8m;9#栋为32层,层高2.9米,建筑物高度:99.3m;10#栋为38层,层高3.0米,建筑物高度127.7m,商业1为三层,层高分别为一层4.8米,二层、三层层高4.5米,建筑高度18.9米;其中负二层为3.85m,负一层为3.85m,。 3、塔吊布局:本项目工程共布置3台施工塔吊,根据结构特点,塔吊安装布置及编号分别为1#2#栋塔吊编号为1#塔吊安装位置为:28~29轴间交H轴以北7.5m;9#栋塔吊编号为2# 塔吊安装位置为:12~16轴间交A轴线以南2.7m;10#栋塔吊编号为3# 塔吊安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米(位置详见平面布置图) 二、编制依据: 4、和泓·梅溪四季住宅小区2-10#栋工程施工图纸 5、塔吊租赁公司(长沙华塔建筑机械有限公司)出据的TC5610固定基础图 6、和泓·梅溪四季住宅小区二期岩土工程详细勘察报告 三、塔吊选型 本工程垂直运输主要通过塔吊完成,因工程体量较大,在主楼施工中拟采用型号为TC5610塔吊,臂长50m,高度141m的塔吊,安装在主楼面。 四、塔吊基础定位 1、安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米。(见下图)

塔吊施工安全管理措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT323 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 塔吊施工安全管理措施通用范本

塔吊施工安全管理措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 本工程第一批为了确保施工正常进行,配备大型设备,塔吊5台,协调施工机械的正常运转,需委派项目部安全主管与材料设备主管负责运转维修、保养的工作,塔吊的安装拆由专业施工队伍负责装拆。 施工要点: 装拆及加节有施工方提供施工方案,经总工批准后实施,并报当地安监站备案。 安装或拆除前,由生产经理组织,必须对专业操作人员进行操作规程教育、拆装安全技术交底。 装拆时由安全科安排设置警戒区域,设立

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊安装安全保障措施

编号:SM-ZD-72244 塔吊安装安全保障措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊安装安全保障措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、塔吊操作人员经过训练,了解塔机的构造、性能,熟知塔机的维修、保养和使用规则。塔机应配专人负责,非塔机工作人员未经许可不得攀登塔机。 2、起重机的工作环境温度为-20~40℃,工作时风速不大于20m/s。 3、塔机上的所有安全保护装置,安装调整好后不得随意扳动或拆除。 4、夜间操作,施工现场必须备有充分的照明设施。 5、地面、楼面必须有专人指挥塔机作业。与司机的联络必须规定好信号、手势或旗语信号,尽可能采用对讲机。 6、保证塔机的使用电压在380V±10%之内。 7、维修、保养时,不得进行吊装作业。 8、必须严格按照塔机技术性能表和起重特性图的规定进行操作,不得超载,不可强行操作。

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊安全施工方案

XX项目(一期)工程 塔 吊 安 全 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制日期:二〇一一年三月一日

目录 一、工程概况 .......................................................................................................... - 3 - 二、塔吊平面布置图(后附图) .......................................................................... - 3 - 三、塔吊安装安全技术措施 .................................................................................. - 3 - 四、塔吊安装工艺 .................................................................................................. - 5 - 五、塔吊安装工艺标准要求 .................................................................................. - 9 - 六、塔吊使用、维修、保养技术措施 ................................................................ - 10 - 七、塔吊拆卸 ........................................................................................................ - 12 - 八、塔吊防碰撞及基坑围护 (13)

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊下安全防护措施

目录 1、编制依据 .............................................. 错误!未定义书签。 、主要安全规范、规程:................................................. 错误!未定义书签。 2、施工概况 .............................................. 错误!未定义书签。 3、施工部署 .............................................. 错误!未定义书签。 、安全防护领导小组..................................................... 错误!未定义书签。 、施工部署:........................................................... 错误!未定义书签。 4、施工准备 .............................................. 错误!未定义书签。 、技术准备............................................................. 错误!未定义书签。 、劳动力配备........................................................... 错误!未定义书签。 、材料配备............................................................. 错误!未定义书签。 5、施工方法 .............................................. 错误!未定义书签。 、杆件布置:........................................................... 错误!未定义书签。 、构造要求:........................................................... 错误!未定义书签。 、防护架子的搭设顺序:................................................. 错误!未定义书签。 、防护架的搭设工艺:................................................... 错误!未定义书签。 6、质量要求 .............................................. 错误!未定义书签。 、防护架允许偏差:..................................................... 错误!未定义书签。 、防护架的验收及检查:................................................. 错误!未定义书签。 7、防护架的维护与管理 .................................... 错误!未定义书签。 8、防护架的安全措施 ...................................... 错误!未定义书签。

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊施工安全防护措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔吊施工安全防护措施(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

塔吊施工安全防护措施(通用版) 本工程综合楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照要求,必须设置必要的防护设施,以确保安全施工。 现状分析 在塔机作业区内,距离塔吊西北侧约40米处有一路高压线(南北走向),高压线高度约为10m。由于南北向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端10m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离的垂直距离约8m。塔机按照能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4-6m。第3.1.4规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,

如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 方案措施确定与实施 搭设高压线防护架,高压线防护架低部采用双排钢管脚手架高度6m,6m以上采用毛竹教授架搭设,高度6m(高出外电架空线2m)长度约40m(按现场塔吊工作半径确定),搭设位置见平面示意图。毛竹立杆间距1.5m~1.8m横距1.5m。底步高度4.8m,从第二步起,每步高度1.8m。总高度12m。 严格控制塔吊在逆高压线路方向的南半区施工区域的230°安全区范围内进行吊运作业。并且在选择机构270°处设置超限制制动

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊施工安全防护措施详细版

文件编号:GD/FS-3853 (解决方案范本系列) 塔吊施工安全防护措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

塔吊施工安全防护措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 本工程综合楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照要求,必须设置必要的防护设施,以确保安全施工。 现状分析 在塔机作业区内,距离塔吊西北侧约40米处有一路高压线(南北走向),高压线高度约为10m。由于南北向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端10m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离的垂直距离约8m。塔机按照能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保

持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4- 6m。第3.1.4规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 方案措施确定与实施

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

相关文档